文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年一级建造师《机电实务》考试真题以及答案解析

2019年一级建造师《机电实务》考试真题以及答案解析

2019年一级建造师《机电实务》考试真题以及答案解析
2019年一级建造师《机电实务》考试真题以及答案解析

2019 年一级建造师《机电实务》考试真题以及答案解析

一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1.下列管材中,属于金属层状复合材料的是()。

A.镍基合金钢管

B.衬不锈钢复合钢管

C.钢塑复合钢管

D.衬聚四氟乙烯钢管

[答案]B。详见 P4。金属层状复合材料的分类。包括钛钢、铝钢、铜钢、钛不锈钢、镍不锈钢、不锈钢碳钢等复合材料。

2.关于互感器性能的说法,错误的是()。

A.将大电流变换成小电流

B.将仪表与高压隔离

C.使仪表实现标准化

D.可以直接测量电流

[答案]D。详见 P24。互感器具有将电网高电压、大电流变换成低电压、小电流;与测量仪表配合,可以测量电能;使测量仪表实现标准化和小型化;将人员和仪表与高电压、大电流隔离等性能。

3.关于工程测量的说法,错误的是()。

A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程

B.机电工程的测量贯穿于工程施工全过程

C.必须对建设单位提供的基准点进行复测

D.工程测量工序与工程施工工序密切相关

[答案]C。详见 P25。

4.锅炉钢结构组件吊装时,与吊点选择无关的是()。

A.组件的结构强度和刚度

B.吊装机具的起升高度

C.起重机索具的安全要求

D.锅炉钢结构开口方式

[答案]D。详见 P110。起吊节点的选定。即根据组件的结构、强度、刚度,机具起吊高度,起重索具安全要求等选定。

5.关于自动化仪表取源部件的安装要求,正确的是(

)。

A.合金钢管道上取源部件的开孔采用气割加工

B.取源部件安装后应与管道同时进行压力试验

C.绝热管道上安装的取源部件不应露出绝热层

D.取源阀门与管道的连接应采用卡套式接头

[答案]B 。详见 P125-126。A 选项错误,在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。

C 选项错误,当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外。

D 选项错误,安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头

6.钢制管道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于(

)防腐蚀措施。

A.介质处理

C.覆盖层 B.添加缓蚀剂

D.电化学保护[答案]C 。详见 P135。

7.关于管道保温结构的说法,正确的是(

)。B.任何环境下均无需防潮层D.以保温结构热流方向相反

A.保温结构与保冷结构相同

C.各层功能与保冷结构不同

[答案]D 。详见 P142。)。

8.下列测量管道的安装,正确的有(

A.落实成本计划

B.编制成本计划

C.成本计划分解

D.成本分析考核

[答案]A 。详见 P333。

9.下列不属于电梯制造厂应提供的资料是()。

A.井道布置图

B.产品合格证明文件

C.安装使用说明

D.电梯安装方案(电梯安装验收规范) [答案]D。详见 P207。

10.下列属于气体灭火系统的组成是()。

A.储存装置

B.混合装置

C.发生装置

D.反应装置

[答案]A。详见 P216。

11.设备采购实施阶段的工作不包括( )。

A.报价与评审

B.接收请购文件

C.催交与检验

D.编制采购计划

[答案]D。详见 P260。

12.下列不属于工程文件的是(

A.施工图纸

B.标准规范

C.技术协议

D.会议纪要[答案]B。详见 P273。

13.关于保修期说法正确的是()。)。

A.保修期从竣工合格之日算起

B.管线的保修期为 3 年

C.供热保修期为 1 年

D.设备安装的保修期为 5 年[答案]A。详见 P428。

)。14.工程验收时,经建设单位验收不影响安全结构和使用功能的应该(

A.不作处理

B.返工处理

C.返修处理

D.报废处理

[答案]A 。详见 P388。

)。

15.离心泵在给水试运行后,不正确的做法是(A.关闭泵的入口阀门 B.关闭附属系统阀门

C.用清水冲洗离心泵

D.放净泵内积存液体

[答案]C 。详见 P406。

16.关于计量器具说法正确的是()。

A.检测器具的测量误差大于被测对象的测量误差

B.封存的计量器具重新启用时,无需检定

C.不同检测仪器可以混存

D.测量仪器标记不清视为不合格

[答案]D 。详见 P434。

17.不属于临时用电组织设计的内容是()。

B.电源的接线位置

D.总配电箱的位置

A.核算电费的方式C.电路接线系统图[答案]A 。详见 P439。

)。

18. 产地储存库与使用单位之间的油气管道属于(

A.动力管道

B.工业管道

C.公用管道

D.长输管道

[答案]D 。详见 P447

)。

19.自动化仪表安装工程中,主控室的仪表分部工程不包括(

A.取源部件安装

B.仪表线路安装

C.电源设备安装

D.仪表盘柜安装

[答案]A。详见 P459。

20.下列项目属于建筑安装工程一般项目的是()。

A.保证主要使用功能要求的检测项目

B.保证工程安全节能和环保的项目

C.因无法定量而采取定性检验的项目

D.确定该检验批主要性能的检验项目

[答案]C。详见 P468。

二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个及 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

)。

21.设备吊装工艺设计中,吊装参数表主要包括(

A.设备规格尺寸

B.设备的重心位置

C.设备就位标高

D.设备吊装重量

E.设备运输线路

[答案]AB (D 慎选)。详见 P40

)。

22.下列参数中,影响焊条电弧焊线能量大小的有(

A.焊接功率

B.焊接电流

C.电弧电压

D.焊接速度

E.焊条直径

[答案]BCD。详见 P55。

)。

23.机械设备联轴器装配时,需测量的项目有(A.两轴心径向位移 B.外径光洁度

C.联轴器外径圆度

D.两轴线倾斜

E.联轴器端面间隙

[答案]ADE 。详见 P62。

24.变压器二次搬运,正确的说法有()。

)。

A.可采用卷扬机拖运的运输方式

B.可采用变压器顶盖上部的吊环吊装整台变压器

C.变压器输送中倾斜角不得超过 15°

D.装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活

E.变压器搬运时,应将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护

[答案]ACE 。详见 P69。

25.不锈钢工艺管道的水冲洗实施要点中,正确的是(

A.水中氯离子含量不超过 25PPm

B.水冲洗的流速不得低于 1.5m/s

C.排放管在排水时不得形成负压

D.排放管内径小于被冲洗管的 60%

E.冲洗压力应大于管道设计压力

[答案]ABC 。详见 P93。

)。

26.关于高强度螺栓连接的说法,正确的是(A.螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验

B.不能自由穿入螺栓的螺栓孔可用气割扩孔

C.高强度螺栓初拧和终拧后要做好颜色标记

D.高强度螺栓终拧后的螺栓露出螺母 2-3 扣

E.扭剪型高强度螺栓的拧紧采用扭矩法

[答案]AD 。详见 P108。

)。

)。

27.关于中水系统管道安装的说法,正确的有(A.给水管道应采用耐腐蚀的管材

B.中水管道外壁应涂浅绿色标志

C.中水给水管道应装设取水水嘴

D.管道不宜暗敷于墙体和楼板内

E.绿化浇洒宜采用地下式给水栓

[答案]ABDE 。详见 P164。

28.关于灯具现场检查要求的说法,正确的有(A.I 类灯具外壳有专用的 PE 端子

B.消防应急灯具有认证标志

C.灯具内部接线为铜芯绝缘导线

D.灯具绝缘电阻不小于 0.5 兆欧

E.导线绝缘层厚度不小于 0.6 毫米

[答案]ABCE 。详见 P173。

)。

29.国际机电工程项目合同风险防范措施中,属于自身风险防范的有(

A.技术风险防范

B.管理风险防范

C.财经风险防范

D.法律风险防范

E.营运风险防范

[答案]ABE 。详见 P250。

30.在公共广播系统检测时,应重点关注检测参数有()。

A.声场不均匀度

B.漏出声衰减

C.播放警示信号

D.设备信噪比

E.警报的响应时间

[答案]ABD。详见 P203

三、案例题((一)、(二)、(三)题每题 20 分,(四)、(五)题每题 30 分)

五道案例题的信息反馈比较零碎,加上每题都有图和部分超纲内容,完整恢复还要一定时日。请大家关注的更新。

【案例一】

背景资料

某安装公司承接一大型商场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组2台,螺杆式基载冷

水机组2台,24台内融冰钢制蓄冰盘管,146台组合式新风机组,均由建设单位采购。

项目部进场后,编制了空调工程的施工技术方案,主要包括施工工艺与方法质量技术要求和安全要求等,方案的重点是隐蔽工程施工,冷水机组吊装,空调水管的法兰焊接,空调管道的安装及试压,空调机

组调试与试运行等操作要求。

质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。

图1空调供水管穿墙示意图

空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。

在试验过程中,发现空调供水管个别法兰链接和焊缝处有渗漏现象,施工人员进行返修后,重新试验未发现渗漏。

问题

1.空调工程的施工技术方案编制后应如何组织实施交底?重要项目的技术交底文件应由哪个施工管理人员审批?

2.图1中存在的错误有哪些?如何整改?

3.计算空调供水管和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?

4.试验中发现有渗漏现象时,有哪些禁止的操作?

【参考答案】

1.技术交底应分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行,并有书面交底资料。

2.图1中存在的错误:

①穿越防火墙套管的设置(未明确钢制套管)错误;

②管道焊缝布置在了套管内错误;

③聚氨酯发泡材料封堵错误。

整改:

①穿越防火墙应设置钢制套管;

②管道焊缝不得设置在套管内,应避开穿墙套管位置;

③管道穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵。

3.冷却水管试验压力为:1.3MPa+0.5MPa=1.8MPa

压力为:0.9MPa×1.5=1.35MPa

4.如发现渗漏现象,禁止继续试验,禁止带压力处理,渗漏部位未处理好禁止恢复试验。

【案例二】

背景资料

A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。

为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。

相关文档