文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道阀门井施工方案

管道阀门井施工方案

管道阀门井施工方案
管道阀门井施工方案

山东润泽化工有限公司300万吨/年重质油

综合利用项目

罐区防火提外生产水、含污油、泡沫管线

安装工程

中国化学工程第四建设有限公司China National Chemical Engineeing the 4th Construction Company

2011年11月6日

目录

一、编制依据-------------------------------------------------------第3页

二、工程概况------------------------------------ ------------------第3页

三、施工工艺步骤及控制要求 ------------------ ---------------------第3页

四、阀门井施工方法-------------------------------------------------第6页

五、阀门试验-------------------------------------------------------第8页

六、无压力管道闭水试验--------------------------------------------第11页

七、主要使用机具、仪器 ------------------------------------------第12页附一:冬季施工措施------------------------------------------------第13页

一编制依据

1、1施工图纸

1、2室外给水管道附属构筑物(05S502)

1、3混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

1、4建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2004)

1、5地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)

1、6石油化工给水排水管道工程施工及验收规范(SH3533-2003)

1、7工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-2010)

二工程概况

罐区防火提外生产给水(新鲜水)管线、泡沫管线及含污油管线安装。(包含阀门井、检查井、水封井)。

生产给水管线采用DN200焊接钢管,总长2105米。泡沫管线采用DN300/DN250/DN200/DN100/DN25无缝钢管,总长分别为515米/1180米/1175米/90米/7米,合计 2967 米;含污油管线包括重力流和压力流管线,重力流污油管线采用DN300球墨铸铁管和DN300螺纹埋弧焊钢管,总长3530米,压力流污油管线采用DN250(螺纹钢管)和DN150焊接钢管,总长分别为480米/1100米,合计1580米。生产给水(新鲜水)管线、泡沫管线及含污油管线合计总长为10182米。井室为方形混凝土井,其中阀门井92个,检查井86个,水封井79个,合计257个井室。

三施工工艺步骤及控制要求

3、1 施工工艺步骤:

3.1.1生产水管线、泡沫管线及含污油管线:

3.1.2井室施工:

3.2关键工序、重要工序的工艺控制要求 3.2.1材料检验及要求

管道工程中所采用的管子、管件、阀门、接口材料、等必须有制造厂的质量证明文件,消防专业产品还应具有消防部门颁发的生产许可证。如对材料的质量有异议时应经复验合格后方可使用,严禁不合格的材料用在工程上。钢管管件外观检查无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮,等缺陷。

3.2.2钢管道焊接 ① 焊接人员资质

管道施工焊接的焊工应根据持有合格证中的合格项目承担相应的管材焊接任务,无证焊工严禁上岗。

② 焊接工艺

碳钢管道采用手工电弧焊,焊条采用J427。 ③ 焊材的领用与发放

焊条要按烘烤说明严格烘烤;焊条要装保温筒,现场随用随取,同一焊条保温筒内要存放同种牌号,同种规格的焊条。焊工领用焊条时必须携带保温筒,否则拒绝发放。

④ 坡口开制及清理

⑤ 大管径管道可以采用氧-乙炔焰切割的方法,但必须除净其表面的氧化层,并将影响焊接质量的凸凹不平处修磨平整。 ⑥ 小管径管道用磨光机打磨坡口。

⑦ 焊接坡口型式采用“V ”型,如下图,当管道壁厚s >5mm ,坡口加工成a=30°~35°。

⑧ 组对间隙及对口错边量:

a 接焊缝间隙包括接缘与主管之间的对焊焊口,组对间隙应控制在1.5-3mm ;

b厚相同的管道对接时应使内壁平齐对口错边量应不超过壁厚的10%且不大于2mm。

⑨焊缝检验

a 宽度应超过坡口边缘2mm为宜;

b 表面不允许有裂缝、气孔、夹渣及熔合性飞溅;

c 表面凹陷、咬边深度应小于0.5mm;其总长度不应大于焊缝全长的10%且小于100mm;

d 表面加强高宜为2mm,且不大于3mm;

e 接头坡口错边小于0.25倍的壁厚。

3.2.3铸铁管道安装

3.2.3.1铸铁管及管件安装前,要清除承口内部和插口端部的油污、飞刺、铸砂及铸瘤,并烤去承插部位的沥青层。有裂纹的铸铁管及管件不得使用。

环向间隙要均匀,承插口间的轴向间隙不小于3mm。

盖。

3.2.3.6采用刚性接口时,应符合下列规定:

①油麻填料应清洁,填塞后应捻实,其深度应为承口部深度的1/3,且不应超过承口三角凹槽的内边。

②橡胶圈装填应平展、压实,不得有松动、扭曲、断裂等现象,橡胶圈应填打到插口小台或距插口端10mm。

③接口水泥密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm,并应及时进行湿养护。水泥强度符合设计文件的规定。

3.3 工程定位测量及土方工程

3.3.1 工程定位测量

a 由业主提供的二个基准点延伸至施工区域,设立临时基准点,并加以防护。临时基准点经过业主和监理复测合格后才能进行下步测量。

b 测量仪器要校验合格后使用,固定水准点的精确度不应低于四等。

c 测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高;

d 定线测量应作记录,并标明所有水准点和连接线;

e 施工测量的允许偏差应符合下表要求:

施工测量的允许偏差

3.3.2土方工程

3.3.2.1由于施工区域地下水位较高,管沟开挖时要降水,同时加宽加深管沟开挖尺寸。开挖尺寸根据其管道的大小及标高所定。

3.3.2.2沟槽二侧临时堆土或施加其他载荷时,不得影响建筑物、各种管道和其他设施的安全。土质良好时堆土或材料的高度不宜超过1.5 m,距沟槽边缘宜不小于0.8 m,堆土不得掩埋测量标志、消火栓、阀门、雨水口等设施。

3.3.2.3槽底高程和坡度的控制点的设置,在管道直线段间距宜不大于20 m,在曲线段间距应加密,折弯点、变坡点及井室位置均应设置。

3.3.3管道预制完毕后,按设计及规范要求进行防腐处理,未试压的焊口不得防腐;3.3.4预制管道在吊运或下沟时应采取防止措施,防止损坏防腐层。稳管时,管子中心必须对准设计中心线,稳管后应检查其坐标、标高和坡度,管底应与管基础紧密接触;

3.3.5管沟回填及隐蔽工程验收

3.3.5.1管沟回填前,应符合下列要求:

①管线的转折点、起止点、井室的坐标和管顶标高已核验;

②管道经试压合格;

③管道已进行防腐处理;

④压力管道水压试验前,除接口外,应回填管道两侧及管顶以上0.5 m的土方,水压试验合格后及时回填其余部分土方;

⑤管子接口工作坑的回填必须仔细夯实,机械夯实每层虚土厚度应不大于300 mm,人工夯实每层虚土厚度应不大于200 mm;

⑥管道回填前,经监理检查合格后,应及时办理管道工程的“隐蔽工程记录”;3.3.6管道系统试验

①管道系统安装完毕,应按设计规定对管道系统进行强度试验及密封性试验;

②管道系统施工完毕并符合设计要求;

③管道的坐标、标高等均复查合格;

④试验合格后进行补口防腐处理,防腐检查验收合格后,即交付隐蔽,同时做好隐蔽记录。

四阀门井施工方法

4.1 土方开挖

采用真空旋流降水机降后,200型挖掘机进行开挖,边坡采用1:0.7放坡。4.2 混凝土施工

4.2.1砼拌和

①施工前,应结合工程的混凝土配合比情况,检验拌和设备的速度、叶片结构等。在整个混凝土生产过程中,应对拌和设备经常进行检验,包括混凝土拌和物的均匀性、各种条件下适宜的拌和时间、衡器的准确性、拌和机及叶片磨损情况等,发现问题,及时处理。

②拌制混凝土时,必须严格按照试验室与监理工程师共同签发的混凝土配料单进行配料,不得擅自更改,入机拌和量不应超过拌和机规定容量的90%,水泥、砂、石、混合材料应以重量计,水和外加剂溶液可按重量折算成体积,称量的偏差,不应超过下表中规定的数值

混凝土各组份称量的允许偏差表

在6%以内,应根据气候条件定期测定骨料的含水率,特别是在降雨的情况下、应增加测定次数,以便随时调整混凝土中的用水量。

④必须将混凝土各组分拌和均匀,颜色一致,拌和程序和拌和时间,应通过试验决定。混凝土的纯拌和时间,可参考使用下表中的数值。

混凝土拌和时间单位:(min)

4.2.2、砼的浇筑和振捣

①浇筑混凝土之前,应详细检查有关准备工作,包括基槽、模板、预埋件及止水设施等,并做好记录。

②混凝土浇筑应连续进行,如因故中断且超过允许间歇时间,应按施工缝处理。施工缝的处理应符合下列要求

a 按混凝土的硬化程序,采用凿毛,冲洗或刷毛等方法,清除老混凝土表层的水泥砂浆薄膜和松弱层,并冲洗干净,排除积水。

b 混凝土强度到2.5Mpa,方可进行浇筑上层混凝土的准备工作,临浇筑前,水平缝应铺一层厚2—3cm 水泥砂浆,垂直缝应刷一层净水泥浆。其水灰比,应较混凝土减少0.03—0.05。

c 新老结合面的混凝土应细致捣实。

③在无法使用振捣器或浇筑因难的部位,应辅以人工捣固,使其密实,

④混凝土浇筑过程中,如表面泌水过多,应及时研究减少泌水的措施。

4.3砼质量检查

4.3.1砼浇筑过程中的检查:主要检查砼原材料的质量和配置,要求每个工作班至少检查两次;检查砼的拌和时间、拌和地点和浇筑地点的坍落度,要求每个工作班至少检查两次;同一个工作(班)日内,当砼配合比有变动时应及时检查。

4.3.2砼浇筑后的检查:抗压强度试验,砼浇筑后及时从浇筑仓面取出试件,并在相同条件下养护28天,然后进行有关性能检验,检验成果是评定砼内部质量的根据,一次取一组3块。外观检查,拆模后检查表面有无蜂窝、麻面、露筋、裂缝等,有无尺寸偏差,发现缺陷及时修补。

4.4质量保证措施

4.4.1测量放线实行放线复测制,以确保放线准确。

4.4.2混凝土浇筑严格执行混凝土浇灌申请单制度,隐蔽工程必须经过验收签字后

方可进行下道工序。

4.4.3设置能独立行使权力的专职质检员,同时班组设置兼职质检员。

4.4.4试验人员按照国家规范要求对原材取样试验,按要求留置砼试块。

五阀门试验

阀门试验一般包括壳体压力试验、密封试验和安全阀、减压阀、疏水阀的调整试验。根据现场情况,阀门试验介质采用洁净水,无特殊规定时,试验介质的温度宜为5-50℃。阀门试验前应除去密封面上的油渍和污物,严禁在密封面上涂抹防渗漏的油脂。试验时应排净阀门内的空气,阀门试压完毕,应及时排除阀门内的积液。没有试验标识的阀门不得安装和使用。所有阀门逐个进行试验。

5.1 阀门壳体压力试验

1)阀门壳体压力试验的试验压力应为公称压力的1.5倍。

2)阀门壳体压力试验最短保压时间为5分钟。壳体外表面不得有滴漏或潮湿现象,阀体与阀体衬里、阀体与阀盖接合处不得有渗漏,压力不下降为合格。

3)公称压力小于1MPa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀,壳体压力可不单独进行试验,可在管道系统试验中进行。

5.2 阀门密封性试验

1)阀门密封试验必须在阀门壳体压力试验合格后进行。

2)密封性试验压力应为公称压力的1.1倍,稳压时间不少于4分钟。

3)对于闸阀、球阀,其密封性试验应双向进行;对于截止阀,试压介质按阀体箭头指示方向供给;蝶阀、止回阀密封性试验时,压力应从阀体出口的一端引入。检查阀板(芯)密封面,不得有渗漏,压力不下降为合格。

4)具有上密封的阀门,还应做上密封试验。上密封试验时的基本步骤为:封闭阀门进、出口,将阀门打开并使上密封封闭,向腔内充满试验介质,逐渐加压到试验压力,其试验压力为公称压力的1.1倍,稳压时间不少于4分钟。检查填料处不得有渗漏为合格。

5)公称压力小于1MPa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀,可不单独进行密封试验。密封试验可采用色印等方法对闸板密封副进行检查,接合面上的色印连续为合格。

5.3 夹套阀门试验

壳体(包括夹套)的强度试验压力为公称压力的1.5倍,试验时将压力缓慢升至试验压力后保持5分钟,检查壳体和填料无渗漏现象为合格。然后在公称压力下进行严密性试验,严密性试验保压2分钟,阀芯密封面不漏为合格。

5.4 阀门试压应符合下列要求

关闭阀门手轮应以一个人正常的体力关闭,当手轮直径大于或等于320mm时,可由两个人共同关闭;

阀门试验时,压力应逐渐提高,不得使压力急剧地、突然地增加;

如对试验过程有怀疑时,必须延长试验时间;

止回阀试验合格后,应做灵敏性试验,关闭和开启次数不得少于3次;

试验合格后,阀体内的试验介质应全部排净,注意密封面的保护,并对阀门进出口封闭,阀杆上应涂抹适量的润滑脂;

试验合格后,填写试压记录并请阀门试压责任人员签字认可。

对于疏水器应在安装后做系统试验。

6 阀门摆放、标识及发放

1)试压合格的阀门,在阀体法兰端面用钢字头打上钢号,依次从“001”按试压顺序向后排列,并在阀体上刷上白色标记。试压合格的阀门方可进入阀门试压场。

2)未经试压的阀门、已经试压合格的阀门和不合格的阀门应分区摆放,并做出标识。

7 注意事项及安装措施

1)严格遵守甲方的安全施工各项规章制度。

2)由项目部安全员负责安全宣传和监督检查工作,及时发现和消灭事故隐患。

3)施工前,应有安全员、技术员进行安全交底,开好班前安全会。

4)阀门手轮开关力矩应符合要求,严禁随意增加力矩,以免损坏设备。

5)试压范围区域内,非施工人员不得随意出入,施工人员应配备必要的保护用品。 6)阀门解体时,阀砣不可以反方向装入,密封面必须擦干净。

7)装入缠绕垫时,缠绕垫不可松散,垫片两面涂上凡士林。

8)压填料时,原填料必须清除干净,填料应当压实。

9)阀门试压时,禁止超过试验压力,试压完毕后,应把阀砣关到底,两端用塑料盖或塑料保护。

10) 大阀门试压时,应有吊车配合,试压时要注意安全。

六无压力管道闭水试验

1、主要材料及设备要求

梯子1 部,用于检查井段的水位下降情况;

铁桶1 只(带度量衡的),主要用于补水用;

潜水泵,设备功率1.5KW,2 台(套),配备胶管¢100 50 米,主要用于闭水试验期间抽水用;

试验用水若干。

2、闭水试验具备的条件

管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件:

(1)管道及检查井外观质量已检查合格;

(2)管道已填土且沟槽无积水;

(3)全部预留孔洞应封堵不得漏水;

(4)除预留进出水管外,应封堵坚固不得漏水。

(5)现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。

(6)各种设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。

(7)试验井段井口脚手架已搭设完毕,并符合安全规定。

3、闭水试验程序

施工准备清理检查管内壁堵管口分段灌注水浸泡24小时

检查管外壁及接口渗水情况补水

测量渗水量检查验收

4、带井闭水试验方法

(1)带井闭水试验长度200m一段。

(2)闭水试验闷头位置由监理单位现场确定。

(3)闭水试验前将管道水平及竖向转弯段两侧分层回填土方至管顶。

(4)注水过程的同时,应检查管堵、管道、井身,达到无漏水后,再浸泡管道和

井1~2d,然后进行闭水试验。

(5)试验前先对管道充水和排气,充满水后浸泡24h。当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间大于30min。

七主要使用机具、仪器

附一:

冬季施工措施

一、冬期施工技术准备

1、冬期施工前,项目部应按照冬施方案内容提前做好物资、设备、人员等冬施准备工作。

2、做好测温员、试验员的冬施培训,对工长、班组长、施工人员进行冬期施工技术交底。

二、冬期施工主要方法、措施:

1、冬期施工技术措施

1.1制作和安装冬季施工严格依据有关冬季施工规定执行。

1.2钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。

1.3参加冬季施工的电焊工应经过冬季焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证。

1.4使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能符合设计和产品标准的要求。

1.5冬季使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。

1.6.焊剂在使用前按规定进行烘烤,使其含水量不超过0.1 %。

1.7构件下料时,应预留收缩余量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。

1.8构件组装时,按工艺规定的顺序由里往外扩展组拼,在负温组拼时做试验确定需要预留的焊缝收缩值。

1.9构件组装时,清除接缝50mm内存留的铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等杂物,保持接缝干燥无残留水分。

1.10在室外焊接时,其温度不宜低于-20℃且应有防雪挡风措施,焊接后的接头严禁立即融及冰雪。

1.11负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。

1.12现场安装时,如遇雪天或风速在6m/s以上,搭设防护棚。

1.13不合格的焊缝铲除重焊,按照在负温度下钢结构焊接工艺的规定进行施焊。

1.14冬季运输、堆放钢结构时采取防滑措施,构件堆放场地平整坚实无水坑,地面无结冰。同一型号构件叠放时,构件应保持水平,垫铁放在同一垂直线上,并防止构件溜滑。

1.15构件安装前根据负温条件下的要求,对其质量进行复验,对制作中漏检及运输堆放时产生变形的构件,在地面上进行修理矫正。

1.16使用钢索吊装构件时应加防滑隔垫,与构件同时起吊的节点板,安装人员需用的卡具等物用绳索绑扎牢固。

1.17根据气温条件编制钢构件安装顺序图表,施工时严格按规定的顺序进行安装。

1.18编制构件安装焊接工艺,一个构件两端不得同时进行焊接。

1.19装前清除构件表面冰、雪、露,但不得损坏涂层。

1.20安装质量除遵守关冬季施工规定外,还应按设计要求进行检查验收。

1.21、结合罐的施工工艺(倒装法)、菏泽地区的冬季特点(温度低于零下15摄氏度的天数很少、冬季有等级比较大的西北风)和材料的特性(焊接温度不得低于零下15摄氏度),在冬季施工中需要采取挡风措施。

三、冬期施工安全教育及培训

冬期施工应遵守安全法规和规程

1、对全体职工定期进行技术安全教育,结合工程任务在冬施前做好安全技术交底,

配备好安全防护用品。

2、由安全员对工人必须进行安全教育和操作规程的培训,对变换工种及临时参加生产劳动的人中,也要进行安全教育和安全交底。

3、特殊工种(包括:电气、架子、起重、锅炉、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,持有上岗证后方可操作。

四、现场安全管理措施

1、施工现场管理

1.1、现场内的各种材料、半成品、乙炔瓶、氧气、电焊机等存放场地都要符合安全要求,并加强管理。

1.2、加强季节性劳动保护工作。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止高空坠落事故发生,并应保证消防道路畅通。

1.3、将现场的积水或积雪应及时清理干净,不应使场地造成积水现象而导致因温度过低时而结冰,造成安全隐患。

1.4、,清理梁、板内积雪,冰块,使用的脚手架、马道应保证使用安全,搭设人行走处均应铺设为竹架板或木版,并不应有积冰雪,防止滑动伤人,在重要部位铺设干草草帘防滑。

2、冬期电气安全管理

2.1、在冬期施工防案和施工组织时间中,必须有现场电器线路及施工位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁非电工人员随意拆改。

2.2、施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

2.3、用电设备采用专用电闸箱。强电源与弱电源的插销要区分开,防止误操作造成事故。

3、解除冬期施工后的安全管理

随着气温的回升,连续七昼夜不出现负温度方可解除冬施。但注意以下几点:

3.1、冬期施工搭设的超过三层楼以上的架子,塔式起重视路基和电线杆等,应进行一次普查,防止地基浆融沉陷造成倾斜倒塌。

3.2、材料堆放场、大模板堆放场应进行检查和整理。防止垛堆、没半和构

件在土层冻融中倒塌。

五、冬季施工安全、消防保卫等措施。

1、安全与防火

每天开好班前会,提高安全意识,创造安全施工环境的前提下重点加强冬施工安全措施。

1.1高空作业应挡风防冻,大风、下雪、严寒天气停止高空作业,下雪后应及时清扫现场。

1.2严格控制生产及非生产用火源和电器,严禁使用木料、大功率灯泡取暖。

1.3冬期施工所用的保温防护材料要有阻燃要求。

1.4严禁交叉作业,明火施工必须申领用火证,设专人看火并应备有灭火、消防措施。

.5正确佩带安全帽(带),攀爬作业要赤手进行,马道、作业平台要有防滑措施。

1.6加强日常安全检查和临边防护。

1.7加强临电日常管理,缆线、设施要定期维护检修。

(完整版)阀门井施工方案砖砌

6 阀门井施工方案 本标段工程设阀井1座,内设DN600全焊接直埋球阀,球阀两侧各一根节流截止放空阀。阀井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,预制钢筋混凝土盖板。 6.1 测量放线 6.1.1按照设计给定的阀门井平面位置和标高在现场进行核测,并对现场地下管线及障碍物进行调查,阀室的平面位置、净空高度及井筒高度必须符合相关规范的规定及设计图纸的要求。如发现现况管线或障碍物影响施工,应与设计协商解决。 6.1.2施放阀门井的中心线和轴线,并在不妨碍施工操作的位置进行栓桩。 6.2 基坑开挖 6.2.1阀门井基坑采用人工配合机械开挖,土方开挖前施工员必须向挖铲司机、测量人员、施工人员进行技术、安全交底。 6.2.2基坑必须按照测量放线位置进行,并由施工员现场指挥。开挖时按照1:0.5放坡,底口各边宽度分别超出阀门井外墙轴线1.5m。机械挖土时应遵守有关规范要求,坑底应保留200mm厚的土层由人工挖除。 6.2.3开挖时应随挖随测,避免超挖及扰动土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分,扰动范围在150mm以内时,采用原状土夯实,压实系数应≥0.95;扰动范围在150mm以上时,采用3:7灰土分层填充夯实,压实系数应≥0.95。 6.2.4施工时如地下水位较高,应人工降低地下水位至施工面以下500mm,开挖基坑时应注意边坡稳定。 6.2.5施工中要保护好测量高程,以保证其准确有效。 6.3 垫层混凝土 阀门井垫层采用现场搅拌的C15混凝土一次浇筑成型,浇筑时必须严格控制顶面高程,不得高于设计高程,宽度应符合设计要求。垫层厚度100,要求表面平整。混凝土初凝后必须及时养护,垫层强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.4 底板混凝土 6.4.1阀门井基础支模采用15×15木方,模板拼装应直顺严密,支撑要牢固。底板混凝土标号为C20,作业时一次浇筑成型,边浇筑边振捣,其表面应平整,

(完整word版)阀门井施工方案

一.工程概况 1.1我单位承建的石油一厂搬迁项目40万吨/年酮苯脱蜡装置一标段室外给排水消防工程,阀门井数量为17个,井深2米至4米范围内,详见施工设计图纸; 二.设计要求 2.1阀门井室施工以及安装按设计要求执行05S502-68、90 三.数据选择 3.1以国标规范、施工图纸管线标高以及管井大小,作为选择阀门井的井室深度、井壁宽度、配筋形式以及规格确定的依据。 四.项目施工质量管理组织机构 五.混凝土阀门井施工 5.1 施工工序 项目经理:李 钢 施工负责人:陈卫星 施工员:张秉宇 保管员:王丽师 技术负责人:王永海 质检员:席 骁 资料员:王 鹏 技术员:隋宏亮 质量管理体系

5.2施工方法 一般DN600mm以下管道上的阀门井,可先于管道进行施工,但预留套管位置及标 高必须准确,以免管线无法安装及捻口困难。 5.2.1 钢筋施工 A、钢筋进场必须进行材料检验,合格后方能使用。 B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等规定,计算钢筋的下料长度和根数,填写钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各弯曲的位置和尺寸;并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。 C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等,挂牌标识、整齐堆放,并保持钢筋表面的洁净,防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变形。 D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,且横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25㎜。 G、钢筋安装时:应先绑扎好下层底板筋,再在外壁每方立2-4根竖筋,将竖筋与底板伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋的分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑横筋及其他钢筋;横筋在竖筋的里面或外面应符合设计要求;钢筋的弯勾应朝向混凝土内。 H、在套管及预留洞处,原先的竖筋不能剪断应绕过套管或洞口绑扎上去,再在套管或预留洞口设置加强筋。 5.2.2 模板支设 a、方井施工用模板均采用胶合板支设,以保证井的外观质量及便于拆模。 b) 模板安装前,应先根据测量工给出的轴线及中心点在垫层上弹出中线及边线按位置安装准确。 c)模板制作时,应先根据井室的尺寸下料加工成形,模板内侧应光滑平整。 d)模板制作好后,应在模板上弹出400mm×400mm对拉杆螺栓的轴线,在轴线交叉的位置钻好眼,便于安装对拉杆螺栓。

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

管线阀门施工方案

亚通石化有限公司200万吨/年重油改质装置 胜利油建金属结构厂 亚通项目部

版本日期版本说明编写审核批准

一、.....................................................工程概况 4二、..................................................... 编制依据 4三、..................................................... 施工部署 4四、................................. 关键工序、重要工序的实施措施 8 五、质量保证体系及措施............................ 11六、................................................. 安全保证措施 12

一、工程概况 亚通石化有限公司200万吨/年重油改质装置的阀门试压,种类包括闸阀、疏水阀、 截止阀。为保证工程施工质量,确保装置投运一次成功,所有阀门均经100%检验、试压合格后方可安装。其检验、试压必须按照设计文件、施工规范及本措施中的要求执行,其规格、数量见附表。 二、编制依据 2.1 亚通石化有限公司200万吨/年重改质装置工艺管道施工图及设备材料规格表。 2.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》。 2.3 SH3064—2003《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》。 2.4 SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》。 2.5 SH3518-2000《阀门检验与管理规程》。 2.6 SH/T3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》。 三、施工部署 3.1常用阀门试压遵循以下施工程序 3.2试压准备 3.2.1阀门试压场地应宽敞明亮,且具备防风、防沙、防雨等基本条件。 3.2.2阀门试压场地应设有原料存放区、试压区、试压合格区和不合格区。 3.2.3阀门试压机具符合试压要求。试验用压力表必须经检验合格,压力表量程为试 验压力的1.5?2倍,精度不得少于1.6级。压力表不应少于2块,分别在贮存罐及被测定的阀门入口处各装一块。 3.2.4对施工人员作好技术交底,使其明确施工内容,并作好技术准备。 3.2.5阀门的试压介质为洁净水。 3.3施工劳动力计划 因阀门数量太多,工期紧,拟配备26人分成两班,轮流倒班,24小时不停。

砖砌阀门井施工方案(20200426142716)

6 阀门井施工方案 本工程设阀井1座,水水表井1座.闸阀井内径1200,井深1800,内设DN200截止阀;水表井长2750,宽1300,高1600.该方案参照国家标准图集05SS907-4,P4-37页地面操作砖砌圆形立式阀井施工办法施工。阀井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,预制钢筋混凝土盖板;水表井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,井盖采用规格为0.5米*1米连体标准铸铁成品件。 6.1 测量放线 6.1.1按照设计给定的阀门井平面位置和标高在现场进行核测,并对现场地 下管线及障碍物进行调查,阀室的平面位置、净空高度及井筒高度必须符合相关 规范的规定及设计图纸的要求。如发现现况管线或障碍物影响施工,应与设计协商解决。 6.1.2施放阀门井的中心线和轴线,并在不妨碍施工操作的位置进行栓桩。 6.2 基坑开挖 6.2.1阀门井基坑采用人工配合机械开挖,土方开挖前施工员必须向挖铲司 机、测量人员、施工人员进行技术、安全交底。 6.2.2基坑必须按照测量放线位置进行,并由施工员现场指挥。开挖时按照 1:0.5放坡,底口各边宽度分别超出阀门井外墙轴线 1.5m。机械挖土时应遵守有关规范要求,坑底应保留200mm厚的土层由人工挖除。 6.2.3开挖时应随挖随测,避免超挖及扰动土的原状结构,如经扰动,应挖 除扰动部分,扰动范围在150mm以内时,采用原状土夯实,压实系数应≥0.95;扰动范围在150mm以上时,采用3:7灰土分层填充夯实,压实系数应≥0.95。 6.2.4施工时如地下水位较高,应人工降低地下水位至施工面以下500mm,

开挖基坑时应注意边坡稳定。 6.2.5施工中要保护好测量高程,以保证其准确有效。 6.3 垫层混凝土 阀门井垫层采用现场搅拌的C20混凝土一次浇筑成型,浇筑时必须严格控 制顶面高程,不得高于设计高程,宽度应符合设计要求。垫层厚度100,要求表面平整。混凝土初凝后必须及时养护,垫层强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.4 底板混凝土 6.4.1阀门井基础支模采用15×15木方,模板拼装应直顺严密,支撑要牢固。底板混凝土标号为C20,作业时一次浇筑成型,边浇筑边振捣,其表面应平整, 并注意控制其顶面高程,不得高于设计高程。混凝土浇筑完毕应及时养护。 6.4.2底板强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.5 井身砌筑 6.5.1在常温季节砌筑阀门井时,砌块应用水浸透,不能使用干砖。 6.5.2砌筑时,首先要按照井的形状进行摆砖撂缝,横、竖缝宽保持在8~10mm;砌筑作业必须层层挂线、格方,四角最好设置皮数杆。 6.5.3水泥砂浆要符合标号要求,砂浆饱满,不得有空缝,清水墙随砌随勾缝,混水墙要随砌随将挤出的砂浆刮平,抹灰面要光滑,不得空鼓。 6.5.4井室内的踏步应随砌随安(留),其尺寸应符合设计规定。在砌筑砂浆未达到规定强度前不得踩踏踏步。 6.6 阀门井内管道安装 阀门井墙体施工完毕并达到相应强度后,可以进行穿管施工,穿管前要先在

管线阀门施工方案

管线阀门施工方案

一、.................................................... 工程概况 4 二、.................................................... 编制依据 4 三、.................................................... 施工部署 4 四、关键工序、重要工序的实施措施 (8) 五、质量保证体系及措施 (11) 六、................................................. 安全保证措施 13

一、 工程概况 亚通石化有限公司200万吨/年重油改质装置的阀门试压,种类包括闸阀、疏水阀、 截止阀。为保证工程施工质量,确保装置投运一次成功,所有阀门均经 100%检验、试压 合格后方可安装。其检验、试压必须按照设计文件、施工规范及本措施中的要求执行,其 规格、数量见附表。 二、 编制依据 2.1 亚通石化有限公司200万吨/年重改质装置工艺管道施工图及设备材料规格表。 2.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》。 2.3 SH3064—2003《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》。 2.4 SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 。 2.5 SH3518-2000《阀门检验与管理规程》。 2.6 SH/T3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》。 三、 施工部署 3.1常用阀门试压遵循以下施工程序 I 试验后的阀刷阀门进行吹干, 3.2试压准备 3.2.1阀门试压场地应宽敞明亮,且具备防风、防沙、防雨等基本条件。 3.2.2阀门试压场地应设有原料存放区、试压区、试压合格区和不合格区。 3.2.3阀门试压机具符合试压要求。试验用压力表必须经检验合格,压力表量 程为 试验压力的1.5?2倍,精度不得少于1.6级。压力表不应少于2块,分别 在贮存罐及被测定的阀门入口处各装一块。 3.2.4对施工人员作好技术交底,使其明确施工内容,并作好技术准备。 3.2.5阀门的试压介质为洁净水。 阀门试压FC 技术 厂 T 填写阀门 疋増不格合

阀门井与施工方法

阀门井施工方法 一、土方开挖 阀门井采用人工进行开挖,挖出的土方通过双胶轮车运至施工区外。 二、井底板 施工阀门外底板砼时采用汽车泵进行浇筑,砼浇筑时从一端开始,整体连续向前顺序浇筑,严禁留施工缝;基础底板砼浇筑时,施工人员在底板上铺设马道,严禁任意乱踩。 混凝土施工方案 1、砼拌和 (1)施工前,应结合工程的混凝土配合比情况,检验拌和设备的速度、叶片结构等。在整个混凝土生产过程中,府对拌和设备经常进行检验,包括混凝土拌和物的均匀性、各种条件下适宜的拌和时问、衡器的准确性、拌和机及叶片磨损情况等,发现问题,及时处理。 (2)拌制混凝土时,必须严格按照试验室与监理工程师共同签发的混凝土配料单进行配料,不得擅自更改,入机拌和量不应超过拌和机规定容量的90%,水泥、砂、石、混合材料应以重量计,水和外加剂溶液可按重量折算成体积。 (3)在混凝土拌和过程中,应采取措施保持骨料含水率稳定,砂的含水率应控制在6cYo以内,应根据气候条件定期测定骨料的含水率,特别是在降雨的情况下、应增加测定次数,以便随时调整混凝土

中的用水量。 (4)由于受现场施工条件限制,局部小体积砼采用“三干三湿”法进行人工拌制。现场拌制时要严格按配合比进行配置,控制砼加水量,严禁二次加水。 (5)必须将混凝土再组分拌和均匀,颜色一致,拌和程序和拌和时间,通过试验决定。混凝土的纯拌和时间,可参考使用下表中的数值。 2、砼的浇筑和振捣 (1)、浇筑混凝土之前,应详细检查有关准备T作,包括基槽、模板、预埋件及止水设施等,并做好记录。 (2)、入仓混凝土采取溜槽缓降措施,如果入仓混凝土出现轻微的离析,应采取人工翻拌,杜绝骨料分离现象。 (3)、浇入仓内的混凝土,应随浇随半仓,小得堆积,仓内若有粗骨料堆叠时,应均匀地分布于砂浆较多处,绝不可用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。如发现混凝土和易性差严禁入仓,已入仓的不合格混凝土必须清除。 (4)、混凝土浇筑应连续进行,如因故中断且超过允许间歇时问,应按施工缝处理。浇筑混凝十的允许间歇时间,应通过试验确定,或参照下表的规定执行。 (5)、施工缝的处理应符合下列要求 ①、按混凝土的硬化程序,采用凿毛,冲洗或刷毛等方法,清除老混凝土表层的水泥砂浆薄膜和松弱层,并冲洗干净,排除积水。 ②、混凝十强度到 2. 5~1pa,方可进行浇筑上层混凝十的准备

管线阀门施工与方案

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、关键工序、重要工序的实施措施 (7) 五、质量保证体系及措施 (10) 六、安全保证措施 (12) 七、试压阀门统计.......................... 错误!未定义书签。

、工程概况 亚通石化有限公司80万吨/年重油快速裂解装置的阀门试压,种类包括闸阀、疏水阀、 截止阀。为保证工程施工质量,确保装置投运一次成功,所有阀门均经100%检验、试压合格后方可安装。其检验、试压必须按照设计文件、施工规范及本措施中的要求执行,其规格、数量见附表。 二、编制依据 2.1亚通石化有限公司80万吨/年重油快速裂解装置工艺管道施工图及设备材料规格表 。 2.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》。 2.3 SH3064—2003《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》。 2.4 SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》。 2.5 SH3518-2000《阀门检验与管理规程》。 2.6 SH/T3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》。 三、施工部署 3.1常用阀门试压遵循以下施工程序 3.2试压准备 3.2.1阀门试压场地应宽敞明亮,且具备防风、防沙、防雨等基本条件。 3.2.2阀门试压场地应设有原料存放区、试压区、试压合格区和不合格区。 3.2.3阀门试压机具符合试压要求。试验用压力表必须经检验合格,压力表量程为试验压 力的1.5?2倍,精度不得少于1.6级。压力表不应少于2块,分别在贮存罐及被测定的阀门入口处各装一块。 3.2.4对施工人员作好技术交底,使其明确施工内容,并作好技术准备

污水阀门井更换施工方案(完整版)

施 工 组 织 方 案 编制日期:2017年4月一、工程概况

温江区凤凰北大街市政污水管网中的2座矩形检查井、2座圆形检查井内的控制铸铁件阀门由于使用年限较长,锈蚀及腐蚀情况严重,已无法进行阀门的使用控制。根据建设单位要求,本次对检查井内的阀门及配件进行更换,更换为钢质阀门。 二、工程施工难点 1、由于更换阀门的污水检查井为市政主要管网,无法进行污水主管 网断水施工,故本次更换阀门工程的前期排水或导流措施为本工 程施工准备前的难点。 2、由于原检查井井深约6米,管网内有毒有害气体含量及密度大, 更换施工时的安全隐患较大,也是本工程的施工难点之一。 三、施工前期准备 1、施工前调取管网走向布置图进行查阅,了解附近管网的分布与流向,并到现场逐一核实。 2、根据现场实际情况,制定切实可行专项的断水或导流方案,报建设单位审批。 3、落实使用机械及施工人员的组织,确保机械使用的正常,及人员施工的准备。 4、根据现场实际情况,制定打围区域及位置,确保施工现场与外部的隔离,避免非施工人员进入施工现场而发生安全事故。 三、施工排水措施

1、采取上游检查井抽水导流措施进行断水,暂定对上游3处检查井进 行抽水,根据排水效果,可增加至5处检查井。 2、排水措施机械表 序号机械名称功率数量备注 正常使用2组, 1 柴油发电机组60kW 3组 备用一组 正常使用3台, 2 污水泵60kW 4台 备用一台 3 小型载货汽车 2.5t 3辆设备运载用 4 轮胎式起重机16t 1辆检查井井盖吊装 5 轮胎式起重机8t 1辆闸阀吊装 6 鼓风机18m3/min 3台管道内通风 3、排水措施注意事项 (1)由于排水量大,排出污水应导流入就近污水管网。 (2)排水过程中,进行阀门跟换施工,为确保井内施工人员的安全,所有排水机械在使用前,应进行检查及维护,确保机械 的正常使用,并在现场设置备用机械,以确保阀门跟换过程 中的施工及人员安全。 (3)安排专职安全员3人,其中2人负责巡视排水工程的排放情况,1人负责与检查井内施工人员的情况互通。以确保,如 上游排水情况异常,能及时通知井内施工人员撤离。

给水管道施工方案完整版

目录 给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制: 目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序

目录 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表 一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。

不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、 编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、 地下管道施工程序

四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。 五、施工技术及质量要求 1、施工测量 1.1 施工前,建设单位组织有关单位向施工单位进行现场交桩。 1.2 临时水准点和管道轴线控制桩设置牢固,易于观测,开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m 设1个以上。 1.3 临时水准点,管道轴线控制桩,高程桩,应经过复核后方可使用并加以保护,施工过程中应经常校核,防止被破坏。 2、管道材料验收 2.1 管子、管件及阀门具有制造厂的合格证明书,并进行外观检查。管子上应有钢管的牌号、规格等印证或标牌,并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。 2.2 阀门检验:阀门安装前,应进行强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行,并做好《阀门试压记录》。 2.3 法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。凸凹面法兰应能自然嵌合。 2.4石棉橡胶等非金属垫片应质地柔韧无老化变质或分层现象。表面不应有折损皱纹等缺陷。 3、管道预制 3.1 管道预制程序如下:

混凝土阀门井施工组织设计方案

混凝土阀门井施工方案 本工程新建12座分流阀门井,尺寸:2m×2m×2.4m。新建3座大消防阀门井,尺寸:4.4m×4.6m×2.4m。新建4座小消防阀门井,尺寸:2.3m×2m×2.8m 均采用钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、S6,人孔采用钢筋混凝土盖板,阀门井下阀门设砖支墩支撑。 1.1施工前准备 施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 1.2钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 钢筋加工允许误差表

1.3模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 1.4混凝土工程 混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。 (3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。 (4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。 (5)浇筑混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定: a、使用插入式振动棒时,移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍;与

砖砌阀门井施工工艺

砖砌阀门井施工工艺公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

阀门井施工方案 1.技术准备 a.工程人员熟悉、审核施工图纸和设计说明,熟悉各部位各工序的施工方法和技术质量要求,提出各种施工方案进行比较。 b.根据现有的人力、设备、材料,根据工期最优组合。将技术先进、施工方便、经济合理的施工组织方案申报给发包方和监理单位,审批后用以指导工程施工。 c.根据图纸与现场施工计划提供各种材料订货单,以及各种预埋件的定制单。 d.做好材料试验与试配工作,作为施工过程可靠的依据。 e.对施工班组进行详细的技术和质量要求交底。 2.材料准备 砌砖工程的砖块为MU10机制红砖。无裂缝、断块或过火的结块,形体有棱有角,表面平整、整洁。砌筑前提交样品报请监理批准后方可使用。 砼、钢筋砼、钢筋、水泥、砂石料及各种防水隔热等材料均要符合国家和部颁标准并经监理同意才能使用。材料进场前有生产厂家提供的合格证书。 3.施工方法 阀门井砌筑及抹灰要求 定出标高,用水泥砂浆或10细石砼找平,使各段砖墙底部标高符合设计要求。砖砌体的转角和交接处,同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后,如需等待下道工序施工,则洒水养护,且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后,至少养护5天,养护期内避免雨淋或曝晒。砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灭在操作过程中。 阀门井砌体墙面的灰浆,在砌筑时,内外层都要进行抹灰粉刷,施工过程中

采用边砌筑边进行抹灰的方式进行施工,以避免由于井口小而影响底层墙面的粉刷。当该层砖砌体砌完后,立即进行墙面的清理。砌筑过程中,注意井盖预埋件的正确预留。 本工程按照采购单位要求,阀门井和泄水井的井盖均采用规格为米*米连体标准铸铁成品件。

混凝土阀门井施工方案精编版

6.5.3混凝土阀门井施工方案 6.5.3.1垫层施工方案 1.C15垫层采用人工摊铺平板振动器振捣,振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘,且捣密实。 2. 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 3.混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 4.混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内浇水养护,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 6.5.3.2砌体工程 砌体所用标准砖须先浇水湿润。在混凝土基础上砌砖时,先清扫凿毛基础,并用水冲刷干净,然后在基础面上铺一层10mm厚座浆,再压砖砌筑。砌砖时,严格按一铲灰、一块砖、一揉挤法砌筑,禁止用灌浆法砌筑。实心砌体采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并填满砂浆。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,厚度以10mm为准。竖缝采用挤浆或加浆方法,不得出现明缝,严禁用水冲浆灌缝,控制厚度为10~12mm。砂浆采用机械拌合,拌合时间不少于2min,随拌随用,砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆,座浆、抹三角灰、流槽抹面均采用1:2防水水泥砂浆。水泥砂浆抹面一般分两道抹面,第一道砂浆抹面后,将表面搓成粗糙面或划出纹道。待砂浆收水后抹第二道砂浆,再用木板搓平,最后抹光,保证砂浆密实,光洁美观。 6.5.3.3阀门井周的回填土 1、现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。 2、井周50cm宽范围内的回填材料,均应采用无砂大孔混合料或低标号混凝土,并振捣密实。故本设计在排水阀门井(井室、井室盖板、井筒周边)50CM范围内应全部回填C15无砂大孔混合料(配比425#水泥:石头:水=0.244:1.02:0.05),并振捣密实。 3、压实机具:①按规范配置的压路机具。②特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯等。③在施工中,优先采用立式冲击夯。 4、压实工艺:①井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时,应留台阶形接茬。②当沟槽内每一层回填土压实成型后,用人工将井室周围50cm范围内的松土挖去,换填预先拌制好的无砂大孔混合料或低标号混凝土,并在保证在混合料强度达到要求时才能回料。③井室周围回填压实时应沿井室中心对称

闸阀井(混凝土)施工方案

混凝土阀门井施工方案 本工程新建 5座分流阀门井,尺寸:2m×2m×2.4m, 4.4m×4.6m×2.4m,或2.3m×2m×2.8m均采用钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、S6,人孔采用钢筋混凝土盖板,阀门井下阀门设砖支墩支撑。 1.1施工前准备 施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 1.2钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。加工钢筋的允许误差见下表。钢筋加工 1.3模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生

阀门井工程施工方案

吉林市江城给水工程有限责任公司2016 年二次供水区域流量计和区域闸门加设 土建井室砌筑工程 施 工 方 案 2016年4月27日

4 10 四、劳动力投入计划及保证措 ... 五、机械设备配备 ......... 十二、施工进度横道图 ...... 十三、主要管理人员、工程技术人员 (五员资质 ) 一、编制目的 本施工方案编制的目的是:吉林市江城给水工程有限责任公司, 提 供较为完整的, 二次供水区域流量计和区域闸门加设土建井室砌筑 工程纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用 以指 29

4 10 导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明的完成该工程 的建设任务。

、编制依据 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、吉林省有关市政工程施工文明施工规范、标准。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有 同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求。 三、工程概况及特点 1 、工程概况: 本工程为吉林市江城给水工程有限责任公司2016 年二次供水区域流量计和区域闸门加设土建井室砌筑工程,本工程共有砖砌闸门井52座,DN100井径*井深米共26座,DN150井径*井深米16 座,DN200 井径*井深米9座, DN300井径*井深米1 座。共有砼流量计井48座,DN200井×× 2米28座,DN300井××米4座,DN400井2××米6 座,DN500井2××米1座, DN600井2×2×米5座,DN800井2×× 米4 座。引用验收标准按国家现行有关质量标准执行。

闸阀井施工方法

阀门井施工方法 土方开挖 阀门井采用人工进行开挖挖出的土方通过双胶轮车运至施工 区外。 井底板 施工阀门外底板砼时采用汽车泵进行浇筑砼浇筑时从一端开始整休连续向前顺序浇筑严禁留施工缝基础底板砼浇筑时施工人员在底板上铺设马逍严禁任意乱踩。 混凝土施工方案 1、砼拌和 (1)施工前应结合工程的混凝土配合比情况检验拌和设备的速度、叶片结构等。在整个混凝土生产过秤中府对拌和设备经常进行检验包扌占混凝r拌和物的均匀性、各种条件下适宜的拌和时问、衡器的准确性、拌和机及叶片磨损情况等发现问题攻时处理。 (2)拌制混凝土时必须严格按照试验室与监理工程师共同签发的混凝土配料单进彳丁配料小彳旧宜口山改入机拌和屋水应超过拌和机规定容量的90%水泥、砂、石、混合材料应以重量计水和外加剂溶液可按重量折算成体积。 (3)在混凝土拌和过程中应采取措施保持骨料含水率稳迅砂 的含水率应控制在6cYo以内应根据气候条件定期测定骨料的含水率特别是在降雨的情况下、应增加测定次数以便随时调整混凝 土中的用水量。 (4)由于受现场施工条件限制局i吊小休积砼米用“二干二湿”法进行人工拌制。现场拌制时要严格按配合比进行配置控制砼加水屋

严禁二次加水。 (5)必须将混凝土再组分拌和均匀颜色域拌和秤序和拌和 时间通过试验决定。混凝土的纯拌和时间町参考使用下表中的数值。 2、砼的浇筑和振捣 (1)、浇筑混凝r之前应详细检查有关准备T作包括基槽、模板、预埋件及止水设诞等并做好记录。 (2)、入仓混凝土采取溜槽缓降措施如风入仓混凝土出现轻微的离析应采取人丁翻拌杜绝骨料分离现象。 (3)、浇入仓内的混凝r 应随浇随半仓小得堆积仓内若有 粗骨料堆叠时应均匀地分布于砂浆较多处绝不可用水泥砂浆覆孟以免造成内部蜂窝。如发现混凝土和易性差严禁入仓c入仓的不合格混凝土必须清除。 (4)、混凝土浇筑应连续进行如因故中断且超过允许间歇时问应 按施工缝处理。浇筑混凝十的允许间歇时间应通过试验确定或参照下表的规定执行。 (5)、施工缝的处理应符合下列要求 ①、按混凝土的硬化程序采川凿毛冲洗或刷毛等方法清 除老混凝土表层的水泥砂浆薄膜和松弱层并冲洗干净排除积 水。 ②、混凝十强度到2. 5~1pa 方可进行浇筑上层混凝十的准备 T作临浇筑前水丫缝应铺一层厚2-3cm水泥砂浆垂直缝应刷一层净水泥浆,其水灰比应较混凝土减少0. 03-0. 05 。

管道附属阀门及阀门井施工方案与技术措施

管道附属阀门及阀门井施工方案与技术措施 1、阀门安装 (1)阀门安装施工应首先根据设计要求确定好阀门安装位置,并做出标记。阀门在安装前应根据设计图纸和产品说明书核对阀门的型号、规格、法兰螺栓的规格和数量,检查阀门的质量保证资料和外观质量,并对阀体内进和清洗,除去杂质,检查填料及其压盖螺栓是否有足够的调节余量。 (2)检查阀芯的开启度和灵活度。阀门安装前,还应根据不同的规格型号,按照设计和施工质量验收规范的要求,逐个进行强度和严密性试验,合格后方可安装。 (3)阀门安装前,应按设计要求检查型号,清除阀内污物,检查阀杆是否转动灵活,明确开关转动方向,以及阀体有无裂纹、砂眼等,要检查法兰平面是否平正,止水线是否清晰、螺孔是否合标准。 (4)阀门安装时,一般在地面上将阀门两端的法兰或承(插)盘短管用螺栓连接后再吊至地下与管道连接(插接口或焊接),吊装时,绳子不能系在手轮或阀杆上,以免损坏。如需要在地下进行法兰接口连接时,应注意不要将接口偏差转借到法兰接口上,以防止损坏阀门。 2、阀门安装技术措施 阀门的传动装置和操作机构应进行清洗检查,要求动作灵活可靠,无卡涩现象。 阀门连接法兰的密封面应互相平行,在每100mm法兰密封面直径上,平行度偏并不得超过0.2mm。 阀门安装后,法兰连接应平整、紧密,螺栓长度应一致,且螺帽应在同一侧。螺栓拧紧后应伸出螺帽1-3丝。 阀门支墩应稳定、牢靠,与阀门接触充分。 阀门安装完毕后应参加管网系统的强度和严密性试验,但是禁止用阀门做试压封堵。 3、阀门井砌筑 (1)技术准备 工程人员熟悉、审核施工图纸和设计说明,熟悉各部位各工序的施工方法和

技术质量要求,提出各种施工方案进行比较。 根据现有的人力、设备、材料,根据工期最优组合。将技术先进、施工方便、经济合理的施工组织方案申报给发包方和监理单位,审批后用以指导工程施工。 根据图纸与现场施工计划提供各种材料订货单,以及各种预埋件的定制单。 做好材料试验与试配工作,作为施工过程可靠的依据。 对施工班组进行详细的技术和质量要求交底。 (2)材料准备 砌砖工程的砖块为普通烧结砖。无裂缝、断块或过火的结块,形体有棱有角,表面平整、整洁。砌筑前提交样品报请监理批准后方可使用。材料进场前有生产厂家提供的合格证书。 拌制砂浆时准确掌握配合比,进入拌和机的砂及水泥须准确过称,特别要严格控制用水量,每天拌制前,要根据天气变化情况,测量砂、的含水量,调整拌制时的实际用水量。每天所用材料均应过称,并应按照水泥、砂或砂、水泥的装料顺序装料,再加减水剂,进料后边搅拌边加水。砂浆每盘的搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌合物的和易性确定,时间不宜过长也不宜太短。并且搅拌第一盘砂浆拌合物时,应先用适量的砂浆搅拌后排弃,然后再按规定的配合比进行搅拌。 (3)混合料运输 砂浆运输用手推车、翻斗车或自卸汽车,运距较远时,宜采用搅拌运输车运输。运送时,车厢底板应四周密封,以免漏浆,并防止离析。装载砂浆不要过满,天热时为防止砂浆中水分蒸发,车厢上加盖帆布,运输时间不宜超过30分钟。出料及铺筑时卸料高度不应大于1.5米,每天工作结束后,装载用的各种车辆要及时用水冲洗干净。 (4)施工方法 1)砖砌体 砖砌体的转角和交接处,同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后,如需等待下道工序施工,则洒水养护,且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后,至少养护5天,养护期内避免雨淋或曝晒。 砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灰在操作过程中。 砌体墙面的灰浆,在砌筑时,边砌筑边刮除,以免影响面层粉刷。当该层砖砌体砌完后,立即进行墙面的清理。砌筑过程中,注意拉结筋的正确预留。

内漏阀门更换施工方案.

兰成渝线内漏阀门更换项目 施工方案

一、工程概况 (一)工程概况 该项目分为2段进行施工,包括陇西站收球筒前后2台阀门以及水击泄压阀前后2台阀门更换;成县站14台进口排污阀更换。(二)工程内容 1、工程名称:兰成渝线内漏阀门更换项目 2、建设单位: 3、工程内容:陇西站收球筒前后2台阀门以及水击泄压阀前后2台阀门更换;成县站14台进口排污阀更换。 4、工程质量等级:工程质量达到合格标准。 5、工期要求:总工期为20日历天。 二、编制依据 1、该项目相关设计资料。 2、与该项目有关的国家、行业及地方施工验收规范、标准。 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T4109-2005) 《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T0407-97) 《钢质管道焊接及验收规范》(SY/T4103-2006) 《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》(SY0402-2000) 《阀门的检查与安装规范》(SY/T4102-95) 《石油天然气站内建设工程施工质量工程验收规范站内工艺管道工程》(SY4203-2007) 《油气田管线和设备涂色规范》(SY/T0043-2006)

《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50184-93 《石油天然气管道安全规程》(SY6186-1996) 《石油工业动火作业安全规程》(SY585-2004) 《输油气管道动火管理规范》(Q/SY64-2007) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 GBJ46-88 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50238-2001 三、主要工程量 (一)更换阀门明细 更换内漏阀门表 序号分公司名称阀门型号规格工艺编号 安装位 置 所属站、阀室 一成县站 1 法国FCT class900 2"*2" 07139 GL-0710 1排污 成县站 2 法国FCT class900 2"*2" 07132(前) 收球筒 排污阀 成县站 3 法国FCT class900 2"*2" 07132(后) 收球筒 排污阀 成县站 4 法国FCT class900 2"*2" 07167(前) 收球筒 排污阀 成县站 5 法国FCT class900 2"*2" 07167(后) 收球筒 排污阀 成县站 6 法国FCT class900 2"*2" 07146(后) GL-0710 3排污阀 成县站 7 格罗夫class900 1" 07146(前) GL-0710 3排污阀 成县站 8 法国FCT class900 2"*2" 07147 GL-0710 2排污阀 成县站 9 格罗夫class900 2"*2" 07150 07104旁 通阀 成县站

相关文档