文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脉冲超细干粉自动灭火装置_电缆火灾的克星

脉冲超细干粉自动灭火装置_电缆火灾的克星

脉冲超细干粉自动灭火装置_电缆火灾的克星
脉冲超细干粉自动灭火装置_电缆火灾的克星

往往难以充分投入或者不易奏效,使得火势不能遏制在小范围内短时扑灭。

2.扑救困难,烟气危害

电缆着火时产生大量烟气,一氧化碳、二氧化碳含量很高,特别是普通塑料电缆不但易着火,而且产生氯化氢气体,这种毒性气体不仅危及人身安全,并且通过缝隙、孔洞会弥漫到电气装置内,形成稀盐酸附着在电气装置上,形成一层导电膜,严重降低设备和接线回路的绝缘。因此即使火被扑灭后,仍影响安全运行,造成二次危害。

3.损失严重,恢复时间长

电缆火灾事故,造成严重损失,同时还有它的特殊危险性,就是控制回路失灵,极易造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产,严重影响了正常供电,所以电缆火灾是电力企业的恶性事故之一。

二、传统的灭火装置在电缆火灾中应用中的弊病

发生电缆火灾,如果不能利用快捷有效的灭火装置将之扑灭,就会从单根局部电缆爆炸着火形成的带火流胶,浇向相邻近的其它电缆,许多电缆就这样被点燃,相继短路爆炸,引起连锁反应,造成事故扩大,造成断电,影响人类正常的生产与生活。人类在与火灾做斗争的过程中不断研究、创新,发明了各种各样的灭火装置,曾经在电缆火灾的预防中发挥着了作用,但都存在着一点缺点。

脉冲超细干粉

自动灭火装置——电缆火灾的克星

王金顺 周馨 孙勇

一、电缆火灾扑救的重要性及电缆火灾的特点

电缆的应用十分广泛,数量很大,变电站电缆更是遍及全站,少则数万米,多则几十万米,而且又是以夹层、隧道竖井、桥架等形式进行铺设,通向各处设备作为动力电缆或控制电缆。电缆防火工作如果不做好,一旦着火,危害很大。电缆火灾事故不论是由外界火源引起,还是由电缆本身故障引起,在着火后都具有“火势凶猛、延燃迅速,扑救困难、烟气危害,损失严重、恢复时间长”等特点,必须予以高度重视。

1.火势凶猛,延燃迅速

电缆绝缘包层是易燃物,特别是塑料电缆,更易着火蔓延。由于变电所内电缆数量多,又采用隧道和架空密集敷设,电缆夹层更是布满蜘蛛网似的电缆,加之电缆竖井高差形成的自然抽风,这些场所一旦着火,火势就特别猛,沿着电缆群很快延燃扩大,加之地方狭小,现有的消防器具

1.手提灭火器

电缆着火未停电时,人为发现后可以应使用干粉或1211灭火器进行扑救。断电后方可用具有导电性能的灭火剂类灭火器,如泡沫灭火器或水,其在灭火过程中有以下弊病:

1)灭火前提是电缆的初期火灾,必须有值班人员及时发现;

2)发生火灾后值班人员可能由于害怕、紧张不能正确使用灭火器,造成灭火失败。

3)部分灭火器需要断电后才能使用,所以必须先断电,断电过程中火灾会进一步发展,很可能导致延误灭火的最佳时机。

4)电缆隧道内发生火灾烟雾缭绕,着火点如发生在电缆层隐蔽处,灭火人员很难进入,很难找到着火点进行灭火。

5)在扑灭电缆夹层、沟道、通风不良场所的电缆火灾时,应戴上正压空气呼吸器;不停电灭火时应戴绝缘手套,并穿上绝缘鞋,需要很长的准备时间。

2.各种灭火系统

曾用于电缆火灾的自动灭火系统有消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、各种气体灭火系统。

1)室内消火栓系统的应用前提要注意人身防护,除了穿绝缘鞋、戴绝缘手套外,还应在水枪头上做好接地线。持水枪的手应放在地线的后边,持水枪的人应和电缆保持8~10米的距离。除了专业消防队员很难达到如此

装备,消防法规定消防队应在5分钟内到达着火地点,从发生火灾到报警需要很长时间。

2)自动喷水灭火系统和泡沫灭火系统虽然能在现场实施,但需要人员发现火灾,切断电源,及时启动维护完好的设备才能灭火。灭火过程会造成部分电力设备的损坏,灭火后会造成一点的水污染,要排除需要很长时间,电力系统无法及时恢复。

3)气体灭火系统有1301、1211、二氧化碳、FM-200、IG-541等,1301,1211灭火后会对臭氧层造成破坏,已经淘汰。其他的灭火系统启动可以用烟、温感探测组合自动启动,或人为启动,但①需要很多日常维护,以保证系统的运行完好;②需要封闭的空间以保证灭火气体的浓度;③启动一次费用高;④有人场所,二氧化碳误动作会造成人员伤亡;⑤灭火瓶内都是高压气体,储存不当,本身就是一个危险源。

三、脉冲超细干粉自动灭火装置特点和其在电缆火灾中的优势

脉冲超细干粉灭火技术是国际消防科技发展的前沿技术,脉冲超细干粉自动灭火装置在灭火速度、灭火效果、灭火范围以及安全可靠性上有全新的突破,处于国际领先、国内首创的地位。体现了国际消防界的“快速响应、早期抑制、高效灭火、生态环保”的新趋势。

1.脉冲超细干粉灭火装置的组成脉冲超细干粉自动灭火装置主要结构是启动器、超细干粉和壳体三部分组成。

1)启动器是体现灭火装置快速响应的关键。将“脉冲”喷射技术运用到消防领域,如何用最小的产气量推出适量灭火剂,达到最佳灭火效果,这正是当今国际消防界努力探寻的前沿技术。启动器分“有源启动”和“无源启动”两种。有源启动是利用电源按钮来启动,当发生火灾时人工启动按钮,点燃产气剂,喷射超细干粉灭火。无源启动是指人不在火灾现场,且现场没有电源,启动器感受到火焰的温度达到设定值,在瞬间自发产气

将超细干粉灭火剂送入火场灭火。无源自发启动,优点是可以24小时监控火情,发生火情可以自动灭火。

2)超细干粉:传统上的干粉灭火器具普遍使用40—125μm直径的干粉做灭火剂。脉冲超细干粉自动灭火装置根据国外对干粉研究的科技趋势,在粉体细化上做文章,通过对干粉进行超细化处理,增大了粉体比表面积,大大提高灭火剂灭火能力。超细干粉灭火剂是普通干粉灭火能力的8-10倍。

3)“壳体”:由于灭火剂超细化后,粒度变小,重量减轻,提高灭火能力的同时,也给壳体的结构、喷射方式带来了难度。脉冲超细干粉自动灭火装置应用流体力学、管式效应的设计思想设计了锥型和柱型两种壳体,可以满足各种应用场所灭火的需要。

2.灭火机理

脉冲超细干粉自动灭火装置使用的是超细干粉灭火剂,其灭火机理是:超细干粉灭火剂在灭火过程中遇热分解,产生灭火效率很高的活性游离基团。灭火游离基团能迅速地消除燃烧化学反应中产生的燃烧游离基团,对燃烧化学反应起到了物理化学抑制的负催化作用,能瞬间阻断燃烧链,使燃烧过程不能继续下去。超细干粉比普通干粉的颗粒小很多,比表面积大很多,所以超细干粉的灭火效能明显高于普通干粉数倍。

3.脉冲超细干粉灭火装置的组成脉冲超细干粉自动灭火装置较常规的消防产品,在灭火效能和性价比上,具有不可比拟的九大特点。

1)快速响应、早期抑制。独特的脉冲技术,遇火瞬间启动,脉冲喷射超细干粉高效灭火剂,不等火势蔓延就迅速反应,灭火速度之快为国际消防界仅有;

2)造价低。该装置功能强大,但一反“高科技昂贵化”趋势,设备造价几倍低于其他各类灭火设施,并可针对重点安装,进一步降低系统工程造价;

3)储运安全。该装置常温常压保存,没有气体灭火系统高压气罐或管

网爆炸的泄漏之优,也没有热气溶胶灭火装置的燃烧隐患;

4)无人值守。该装置24小时全天候预警,无需人员值守,遇火自动喷射,不仅有利于消灭防火死角,而且极大地提高了早期扑灭的及时性、可靠性;

5)启动可靠。该装置无源启动不误喷,不受电力、气候、温度等环境因素影响,一旦发生火情立即启动;

6)工程安装和维护管理简单。该装置安装操作简便,可以根据防火场所和目标设备的具体要求采取不同台套的组合安装,灵活布局、重点设防;

7)灭火效率和性能价格比高。该灭火装置的灭火效率极强,是哈龙灭火剂的4倍、“哈龙”替代产品灭火剂的7倍,而造价却不足“哈龙”系统的1/4,FM200和CO2系统的1/5;

8)灭火范围广泛。可有效地扑灭可燃固体、液体、气体和电气火灾,不受室内、室外建筑结构的限制;

9) 没有“二次灾害”。无毒、无腐蚀、易于清理,不存在水系、泡沫等灭火剂因水渍污染造成的二次灾害。

四、结论

1. 脉冲超细干粉自动灭火装置是当前电缆火灾中能快速响应、早期抑制、高效灭火、生态环保的灭火产品。

2. 迅速推广脉冲超细干粉自动灭火装置在电缆火灾中的应用,对电力安全防火工作有很重要的意义。

3.建议国家相关部门制定相关规范,及时、正确地指导该产品的应用。

超细干粉自动灭火系统在电气火灾中的应用

国泰科技超细干粉自动灭火系统在电气火灾中的应用 随着人们对哈龙替代物开发研究的不断深入,各类新型产品不断面世,在我国目前应用较多的替代产品主要有七氟丙烷、气溶胶、烟络尽、CO2、超细干粉等,其中国泰科技超细干粉作为一种新型的冷气溶胶灭火剂,以其安全、环保、高效、节俭的特点,越来越多受到广泛的关注,应用范围也在不断扩大。 1国泰科技超细干粉灭火装置的机理 1.1灭火剂的概念及特性 国泰科技超细干粉是一种新型的冷气溶胶灭火剂,为粒径小于10μm的无机盐。由于其比表面积大,有利于扩散、分布、吸热、,使得灭火效率大大增强,实验表明,其灭火效率是哈龙的4倍,是国际公认的哈龙替代品。 超细干粉灭火剂的特性主要有: (1)国泰科技超细干粉灭火剂具备气体灭火剂的动力性质,有利于灭火剂扩散、分布,可以达到全淹没灭火的目的; (2) 国泰科技超细干粉灭火剂粒子被粉碎以后分散度增高,总面积增大,极易与周围介质相互作用,灭火效能大幅度提高; (3) 国泰科技超细干粉本身及其灭火后的残留物性质稳定,不会污染设备,且易于清理。 (4) 国泰科技超细干粉对有焰燃烧有强抑制作用;有焰燃烧是一种链式反应。燃料分子在燃烧的高温下或其形成的能量作用下被活化,在氧的存在下产生自由基或活性基因,并靠这些具有高能量的自由基传播反应,维持燃烧的持续进行。超细干粉与火焰混合时,灭火组分迅速捕获燃烧自由基,使自由基被消耗的速度大于生产的速度,燃烧自由基很快耗尽,链式反应历程即被终止,火焰迅速熄灭。 (5)国泰科技超细干粉对表面燃烧强窒息作用;超细干粉对扑灭有焰燃烧有很好的速率和效率,而且对一般固体物质的表面燃烧(阴燃)有很好的熄灭作用。当超细干粉晶体粉体与灼烧的燃烧物表面接触时,发生一系列化学反应,在固体表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。 (6) 国泰科技超细干粉对热辐射的遮隔和冷却作用;使用超细干粉灭火时,浓云般的粉沫与火焰相混合,分解吸热反应,可吸收火焰的部分热量,这些分解反应产生的一些不活性气体如:二氧化碳、水蒸气等,对燃烧区的氧浓度具有稀释作用,使火的燃烧反应减弱。

超细干粉灭火系统调试

超细干粉灭火系统技术详解 超细干粉灭火系统的调试工作是保证灭火系统正常工作的重要步骤,宜在系统施工完毕后进行。这主要是考虑到灭火系统安装施工有时会涉及到防护区地坂下、吊顶上或其它隐蔽工程的中间验收问题,这些隐蔽工程在中间验收前就要进行调节器试。这样一方面便于灭火系统的整体调试,另一方面可及时发现和纠正灭火系统安装施工中可能存在的质量问题。才能保证灭火系统正常工作,避免意外情况的发生 灭火系统调试工作的重要条件是调试所需要的设计技术文件及其它相关资料应完整正确。调试人员才能熟悉灭火系统及其组件的结构和特性,确认所采用的设备及安装质量是否符合设计要求,并及时发现存在的问题,同时灭火系统调试工作也是一项较为复杂的技术工作。并且要承担一定的技术责任。因此调试负责人应具有一定的消防专业理论基础和实践经验。熟悉灭火系统的设计、安装、调试工作,熟悉灭火系统的主要组件的性能及使用方法,以避免意外情况的发生。 灭火系统的安装调试单位与火灾自动报警系统控制系统的安装调试单位可能不是一家单位,即使是同一家单位也可能不是同一专业的人员,因此就要求按预先规定调试方案既要明确职责、做到各负其责,又要相互配合,这样才有利于灭火系统调试工作的顺利进行。 灭火系统调试前应对已安装完毕的灭火系统进行一次全面、彻底的质量检查。这既是灭火系统进行调试的重要条件,同是又是避免因安装施工中存在的问题导致调试时出现不必要的损失。系统调试前应对灭火系统进行如下检查: 1:检查灭火系统各组件的型号、规格、数量等是否符合设计技术文件的要求。 2:检查灭火系统各组件的安装是否符合设计技术文件的要求。 3:检查中若发现质量问题,应及时按规定的程序予以委善处理。 灭火调试完毕,应填写调试报告,(见如下附表:超细干粉灭火系统安装调试报告)系统的调试是灭火系统工程中一项非常重要的环节,调试人员只有如实记录调试情况,才能为灭火系统的验收提供真实的依据,确保灭火系统的质量。保证灭火系统正常工作,以及后续工作的顺利完成。 附表:超细干粉灭火系统安装调试报告 工程名程 建设单位 设计单位 施工单位 调试单位

超细干粉灭火装置系统施工的方法

超细干粉灭火装置系统施工的方法

超细干粉灭火装置系统施工的方法 一、范围 本工艺标准适用于本工程的室内超细干粉灭火装置系统的安装。 二、施工准备 1.主要材料 1.1悬挂式灭火装置组成 灭火装置的组成 悬挂式超细干粉灭火装置主要由灭火剂贮罐、超细干粉灭火剂、喷头、感温元件、引发器、压力指示器等组成。见图一 1.2悬挂式灭火装置的启动方式 电引发启动: a当防护区采用火灾报警控制系统时,灭火装置可采用电引发启动方式启动。 b电引发启动装置的组成。

火剂灭火,讯号反馈器向控制器反馈灭火剂已释放信号。 e.2电气手动灭火 将灭火控制器控制方式设置于“手动”位置时,系统处于电气手动控制状态。防护区发生火灾时,按下灭火控制器或手动控制盘上的启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统灭火。e.3紧急停止灭火系统自动启动或手动启动后,在设定的延迟时间内按下紧急停止按钮,灭火装置可停止启动。 ⑵集热罩和反馈信号 带集热罩的悬挂式灭火装置是在灭火剂储罐外面加装一个方形外壳,底部成凹形可以集中保护区上升的热量,有利于灭火装置快速启动,罩内装有反馈信号器,一般一个保护区设置一至二具带反馈信号的灭火装置,向报警主机反馈真实的释放信号;也可以全部采用带集热罩的装置。 带集热罩的悬挂式超细干粉灭火装置主要由灭火剂贮罐、集热罩、喷头、启动器、压力指示器、讯号反馈器及接线端子等组成。见图二

⑶电线保护管,应符合设计规范,弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 2.主要机具 砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机等机械。钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。 3.作业条件 ⑴施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 ⑵超细干粉灭火装置的标高应测定并标明。预留、预埋已随结构施

超细干粉灭火系统设计

《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》DB37/T1317-2009 超细干粉灭火剂为一种性能良好,应用广泛的新型灭火剂。超细干粉灭火剂目前有以磷酸铵盐为灭火组分的ABC超细干粉灭火剂或以聚合材料为灭火组分的复合型ABC超细干粉灭火剂。该类灭火剂由于90%的粒径≤20μm,比表面积大,在火场反应速度快,因而灭火效率高。普通磷酸铵盐超细干粉灭火剂灭火效能≤0.15kg/m3,复合型超细干粉灭火剂灭火效能≤0.06kg/m3。灭火剂既可全淹没应用灭火,又可局部应用灭火,广泛应用于各种场所扑救A、B、C、E、F类火灾。特种超细干粉灭火剂可用于扑救D类火灾。 超细干粉灭火系统,采用了近几年成熟的扑救火灾的控制释放技术,采用电控启动、定温启动、电控手动启动等多种启动方式,用于相对封闭的空间全淹没应用灭火,或开放场所局部保护应用灭火,具有安装、维修方便,应用灵活,灭火效能高等一系列优点。 鉴于超细干粉灭火剂及灭火系统近年来应用广泛,为规范产品的生产,公安部颁布了GA578―2005《超细干粉灭火剂》、GA602―2006《干粉灭火装置》产品行业标准。由于目前我国尚未颁布超细干粉灭火系统设计应用的行业标准及国家标准,为规范超细干粉灭火系统的设计及施工过程,提供必要的设计、施工、验收依据,山东省颁布了DB37/T1317《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》地方标准(以下简称《规范》)。该《规范》依据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》、GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》、GB50347《干粉灭火系统设计规范》、GA578《超细干粉灭火剂》、GA602《干粉灭火装置》等相关国家标准和行业标准,并参考了英国、德国、日本等国家的相关技术规范编写而成。在总结已有科研成果和超细干粉灭火系统多年来应用工程实践的基础上,对《规范》所涉及的主要技术参数进行实体灭火实验,确定了超细干粉灭火系统的适用场所、保护对象、基本设计方法和系统的安装与验收要求。该《规范》共分十一章,主要内容包括:总则、术语和符号、系统设计、管网计算、系统组件、控制与操作、安全要求、系统安装、系统调试、系统验收、维护管理、附录及条文说明。《规范》规定的主要技术参数均通过实体灭火实验,基本设计方法和系统的安装及验收要求科学合理,可操作性强,为国内第一部完整的超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范。 1、《规范》内容完整,包含了目前国内在用的超细干粉灭火系统基本类型。 超细干粉灭火剂及灭火系统问世以来,以其优良的性能在国内迅速普及,为适应超细干粉灭火系统应用需要,几年来国内颁布了一些地方标准(规范、规程)。这些地方标准大多只对燃气型非贮压式干粉(或超细干粉)灭火装置设计及安装作了规范,没有对贮压式超细干粉灭火装置的设计、安装作规范。其中地方标准DB42/294―2004《超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准》,只规范了贮压式超细干粉无管网灭火系统的设计、施工及验收,未对非贮压式灭火装置的设计、安装作出规范。

超细干粉自动灭火装置方案与对策

页眉 (超细干粉灭火系统) 超细干粉自动灭火装置 设 计 方 案 编制单位:湖北科凯科技有限公

司日22日编制日期:9年2015 页脚 页眉 超细干粉装置施工设计方案 一、超细干粉灭火装置工作原理 超细干粉自动灭火装置主要由壳体、超细干粉灭火剂、气体发生器构成。当任何一种启动方式动作时,气体发生器中的化学产气剂迅速反应产生气体,将超细干粉灭火剂喷向保护区,以局部或全淹没方式灭火。 二、产品特点 1、贮压式超细干粉灭火装置 该产品筒体的容积是根据气粉比例确定,从而保证高效灭火;安装简便,将灭火装置固定在保护物上方即可;外形设计没管,使用安全可靠;该灭火装置喷射后的灭火剂由于粒径小,流动性好,能在空中悬浮一定时间,因此机能应用于相对封闭空间全淹没灭火,也可用于开放所局部保护灭火;超细粉干粉自动灭火剂无毒、无害、对人体皮

肤、呼吸道无刺激。 2、非贮压式超细干粉灭火装置 (工程用)非贮压式超细干粉灭火装置处于常压状态,不存在泄露隐患,日常基本免维护。由于喷射是瞬间膨胀的压力,爆发力强,且装置的喷口大,对超细粉有再次粉碎作用,因而灭火装置的使用期限为十年,十年内不用更换灭火剂。 页脚 页眉 三、超细干粉灭火装置适用范围 适用于扑灭A、B、C和D类火灾。如生产车间,办公室,文物、档案储存间,可燃液体、可燃固体仓库,商店,发电机房,配电房,电缆沟等场所,以及火车、公交车、船舶等交通工具的使用(标准规定:不宜在人员密集场所使用)。 四、技术参数

五、产品安装 1、安装要求:灭火装置应安装在便于施工、检修和拆卸的位置,不得有碍正常的物流作业,应避开照明灯具、空调通风管道等有碍灭火装置正常工作的设施,以确保其喷射性能和灭火效果。 灭火装置固定位置可与防护对象的表面平行,也可以与表面成一定角度安装。但应注意在喷口处不得有阻碍气流的障碍物。 2、安装方法:将配套组件中的固定盘用 页脚 页眉 膨胀螺栓固定在屋顶或墙体上,然后用螺栓将装置与固定盘旋紧即可。见图1 图2 装置的结构示意图

超细干粉灭火系统的特点及应用前景分析

超细干粉灭火系统的特点及应用前景分析 摘要:简介了超细干粉灭火剂的种类、特点、性能及其灭火原理,重点探讨了超细干粉灭火系统的性能、优势及前景,并分析了超细干粉灭火系统的应用前景。 关键词:超细干粉灭火剂;干粉灭火系统;灭火效能 剂最早是20世纪30年代由美国Ansul公司开发出的以碳酸氢钠为基料的干粉灭火剂,而干粉灭火系统的研究与应用历史也较早,据日本的消防资料介绍,日本1969年已将干粉灭火设备用于汽车库和储油罐保护;我国在1970年已将干粉灭火设备用于淬火油槽(池)和室内变压器保护;1975年,前苏联的消防资料介绍已将干粉灭火设备用于大型醇类储罐保护。1974年~1975年,天津消防科研所与吉林化学工业公司化肥厂等单位联合进行了储油罐干粉自动灭火系统的试验研究,并进行了中型航空煤油罐中间灭火试验。后来,天津消防科研所又研制了两种D类干粉灭火剂,以氯化钠为主要原料的D类干粉灭火剂和以碳酸氢钠为主要原料的BCD类干粉灭火剂,但是,没就这两种D类干粉灭火剂进行D类干粉灭火系统工程应用研究;并且,因成本等原因也没再推广应用。 总之,工程应用较成熟的干粉灭火系统是BC类和ABC类干粉灭火系统,D类干粉灭火系统技术上不够成熟,国内之前基本是进口意大利等国家的产品;超细干粉灭火技术是2001年由武汉绿色消防器材有限公司国内首家送检合格的一种新型干粉灭火剂,一直以来,国内企业都停止在无管网灭火装置(含短管网柜式灭火装置)上,近两年起才有超细干粉生产企业在研发超细干粉灭火系统,其中有武汉绿色消防器材有限公司于今年五月份首次按《干粉灭火系统零部件通用技术条件》(16668-2010)送检合格贮气瓶型和贮压型两个系列的超细干粉灭火系统,为国内超细干粉灭火系统的研发、检验提供了有益的实践及试验数据,本文就相关技术作一些简单介绍。 一、超细干粉灭火剂 灭火组分是干粉灭火剂的核心,能够起到灭火作用的物质主要有:KCO、KHCO、NaCl等,目前国产的普通干粉灭火剂主要有:磷酸铵盐、碳酸氢钠干粉灭火剂。每种灭火粒子都存在一上限临界,粒径小于临界粒径的粒子全部起灭火作用,大于临界粒径的粒子灭火效能急剧降低,但其动量大,通过空气对小粒子产生空气动力学拉力,迫使小粒子紧随其后,扑向火焰中心,而不是未到火焰就被热气流吹走,降低灭火效率,常用干粉灭火剂粒度在10~75μm之间,这种粒子弥散性较差,比表面积相对较小。因此,定量干粉所具有的总比表面积小,单个粒子质量较大,沉降速度较快,受热时分解速度慢,导致其捕捉自由基的能力较小,故灭火能力受到限制,一定程度上限制了干粉灭火剂使用范围。干粉灭火剂粒子粒径与其灭火效能直接相关联,灭火组分临界粒径愈大,灭火效果愈好。所以,制备在着火空间可以均匀分散、悬浮的超细灭火粉体,保证灭火组分粒子活性,降低单位空间灭火剂使用量是提高干粉灭火剂灭火效能的很有效手段。超细干粉灭火剂正是基于这个理论开发出的新产品,它成功地把干粉灭火技术拓展到大空间全淹没自动灭火方面。 1.1ABC超细干粉灭火剂 据文献记载:英国KIDD公司在七十年代采用喷雾干燥技术研制出粒径<5μm的碳酸氢钾超细高效干粉灭火剂,经全淹没式灭火实验表明:灭火效能是一般灭火剂的10倍;由于所需设备和工艺要求复杂,至今未能推广应用。国内武汉绿色消防器材有限公司于1997年开始超细干粉研究,采用气流粉碎技术制备出一种能整体防潮,不须硅化处理即能保证粉体流动性好、不吸潮、不结块、灭火效率高的ABC 超细干粉灭火剂,干粉平均粒径<5μm,90%粒径<10μm,最小灭火浓度仅为65g/m3,无毒无害、对物体无腐蚀、对人体呼吸道无刺激、高绝缘性;率先把超细干粉灭火理论转化为产品并实现了批量生产。

DB37T13172019《超细干粉灭火系统设计施工及验收规范》共13页word资料

DB37/T1317-2009《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》 超细干粉灭火剂为一种性能良好,应用广泛的新型灭火剂。超细干粉灭火剂目前有以磷酸铵盐为灭火组分的ABC超细干粉灭火剂或以聚合材料为灭火组分的复合型ABC超细干粉灭火剂。该类灭火剂由于90%的粒径≤20μm,比表面积大,在火场反应速度快,因而灭火效率高。普通磷酸铵盐超细干粉灭火剂灭火效能≤0.15kg/m3,复合型超细干粉灭火剂灭火效能 ≤0.06kg/m3。灭火剂既可全淹没应用灭火,又可局部应用灭火,广泛应用于各种场所扑救A、B、C、E、F类火灾。特种超细干粉灭火剂可用于扑救D类火灾。 超细干粉灭火系统,采用了近几年成熟的扑救火灾的控制释放技术,采用电控启动、定温启动、电控手动启动等多种启动方式,用于相对封闭的空间全淹没应用灭火,或开放场所局部保护应用灭火,具有安装、维修方便,应用灵活,灭火效能高等一系列优点。 鉴于超细干粉灭火剂及灭火系统近年来应用广泛,为规范产品的生产,公安部颁布了GA578—2019《超细干粉灭火剂》、GA602—2019《干粉灭火装置》产品行业标准。由于目前我国尚未颁布超细干粉灭火系统设计应用的行业标准及国家标准,为规范超细干粉灭火系统的设计及施工过程,提供必要的设计、施工、验收依据,山东省颁布了DB37/T1317《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》地方标准(以下简称《规范》)。该《规范》依据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》、GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》、GB50347《干粉灭火系统设计规范》、GA578《超细干粉灭火剂》、GA602《干粉灭火装置》等相关国家标准和行业标准,并参考了英国、德国、日本等国家的相关技术规范编写而成。在总结已有科研成果和超细干粉灭火系统多年来应用工程实践的基础上,对《规范》所涉及的主要技术参数进行实体灭火实验,确定了超细干粉灭火系统的适用场所、保护对象、基本设计方法和系统的安装与验收要求。该《规范》共分十一章,主要内容包括:总则、术语和符号、系统设计、管网计算、系统组件、控制与操作、安全要求、系统安装、系统调试、系统验收、维护管理、附录及条文说明。《规范》规定的主要技术参数均通过实体灭火实验,基本设计方法和系统的安装及验收要求科学合理,可操作性强,为国内第一部完整的超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范。 1、《规范》内容完整,包含了目前国内在用的超细干粉灭火系统基本类型。 超细干粉灭火剂及灭火系统问世以来,以其优良的性能在国内迅速普及,为适应超细干粉灭火系统应用需要,几年来国内颁布了一些地方标准(规范、规程)。这些地方标准大多只对燃气型非贮压式干粉(或超细干粉)灭火装置设计及安装作了规范,没有对贮压式超细干粉灭火装置的设计、安装作规范。其中地方标准DB42/294—2019《超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准》,只规范了贮压式超细干粉无管网灭火系统的设计、施工及验收,未对非贮压式灭火装置的设计、安装作出规范。 新颁布的DB37/T1317《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》吸取了以往所颁布的地方标准的优点,弥补其中不足和缺陷,充实和完善了超细干粉灭火系统设计、施工及验收内容。

超细干粉自动灭火装置

超细干粉自动灭火装置在电缆沟隧道与电缆夹层中的应用 电力是当今社会最为重要的经济能源,电力安全历来是电力部门最为关心的问题。因为电缆夹层、电缆隧道一旦发生火灾,所造成的后果将不堪设想。为有效地防灭电缆火灾,国内外消防科研机构投入了大量人力物力,发明了多种灭火系统,其中以干粉系列最为有效。 经过一段时间的实验,根据电缆的特点,其灭火设备首选干粉灭火装置。目前,市面上有一种利用火药爆炸作为启动动力的灭火装置,可以用来扑救电缆火灾;对电缆沟、电缆夹层等场所的自动灭火技术有一定的突破。但是,人们发现该装置存在一些缺陷,由于采用ABC干粉灭火剂不能实现全淹没灭火方式,对灭火的有效性很难确定,更有一个致命缺点就是采用火药爆炸启动方式,会带来二次灾害的重大隐患。因为电缆隧道灭火方案都是采用多具自动灭火装置联动,一旦发现火情,多具同时启动,虽然也能将火扑灭,但是由于是火药爆炸的驱动,在释放灭火剂的瞬间,会产生巨大的冲击波,有可能将电缆沟或电缆井炸塌,如遇电缆沟内空气中含有易燃易爆的物质,会造成毁灭性的二次火灾和爆炸,甚至造成地面上建筑毁坏。 如何高效灭火又能避免上述弊端呢?

现由南京燕苑博朗消防设备有限公司推出的超细干粉自动灭火装 置彻底解决了以上问题,即:既能实现全淹没灭火和局部灭火,又不会带来二次灾害的重大隐患。南京燕苑博朗消防设备有限公司的消防产品可以在制造业、能源、铁路、船运、民用和军事等领域广泛使用。该自动灭火装置的保质期为10年,无须专人维护,免维护期长,该装置是一种无管网自动灭火装置,现已投入市场。 该装置主要具有以下突出优势: 1.具有超强的灭火性能。 2.安装方便,安装在电缆隧道上方或侧面,既能实施局部灭火,又能实施全淹没灭火,有的放矢,可将大火彻底制服。 3.目前最先进的启动方式:整个启动过程采用气体活化剂启动,避免了上述火药启动的种种弊端,不会产生冲击波,高效灭火;还成功地实现了与报警系统联动。当火灾发生时,装置瞬间启动,喷出超细干粉高效灭火剂,将大火彻底扑灭,整个灭火过程在1秒钟内完成,安全灭火。 4.独特的产品构造及启动方式能使得该产品防潮、防水、防油、防灰。

两种超细干粉自动灭火装置的性能比较

对“《脉冲超细干粉自动灭火装置》与悬挂储压式灭火设备优势对比”一文的探讨 一种现象 目前,消防行业界出现一大怪现象:某些人抱着一堆垃圾当宝贝,喜欢在背后对别人指指点点,还言必称专家,真是当局者迷,旁观者清,殊不知是自己长了六根指头还笑别人指甲长。自以为换一身漂亮的衣服就成了世界小姐啦。其实,其本质已经决定了这些人永远改不了这种害人害己的嘴尖毛长本性。不仅如此,还见不得别人好,一见别人好就红了眼,想尽一切办法攻击别人,有没有什么好功夫,最后高烧似的弄出一些概念模糊事情来糊弄自己。酷似一个饿汉沾一粒饭在嘴边来证明自己很饱。我在此奉劝这些人不要搬起石头砸自己的脚,手里还举一个牌子,上面写着“我把脚砸啦”。(武汉雨神消防有限公司) 两种产品 我看了北京某家生产脉冲超细干粉灭火装置的公司最近发表的一篇文章“《脉冲超细干粉自动灭火装置》与悬挂储压式灭火设备优势对比”存在几方面的问题,在此跟大家共同探讨: 注:原文中的悬挂储压式灭火设备下文称超细干粉悬挂式储压灭火设备: 一、“脉冲喷射方式”与“连续喷射方式”的实质 原文出现两种喷射方式:“脉冲喷射方式”、“连续喷射方式”。脉冲,从字面上理解:脉搏的跳动产生的冲击波。学术上把脉冲定义为:在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量。我想,原文作者所说的“脉冲喷射方式”是引用其原意的延伸意义,重在突出速度快。但是,脉冲超细干粉自动灭火装置中的“脉冲喷射方式”是否有其实际应用价值,是否安全、可靠、环保,存在二次伤害和二次污染问题呢?还有待探讨。(武汉雨神消防有限公司) 周所周知,在干粉灭火中,一部分干粉粒起全淹没、阻隔氧气作用,另部分干粉颗粒起穿透灭火作用。脉冲超细干粉自动灭火装置中所谓的“脉冲喷射方式”实际是利用火药瞬间爆炸产生的巨大冲击力作为启动动力,借助铝膜(用来密封装置喷口)跟筒体所承受压力的差异(铝膜压力承受力小于筒体压力承受力),使铝膜破裂完成喷射。这种喷射方式是爆炸瞬间喷射,全凭爆炸所产生的冲击力瞬间喷完。由于爆炸式启动,每一粒干粉颗粒就具有同等的速度,根据动量守恒定律(m1v1+m2v2+-----+m3v3==m1v1’+m2v2’+----+m3v3’)可以知道:(武汉雨神消防有限公司) 1、质量相当的颗粒间发生碰撞,动量完全完全损失,在重力作用下垂直下落。(如图3-1) 2、质量不同的颗粒间发生碰撞,具有动能,继续向目标方向运动。(如图3-2)

超细干粉灭火装置

超细干粉灭火装置(布朗-8) 超细干粉灭火装置(布朗-8) 产品简介 布朗-8系列有两种型号的灭火装置:悬挂式和墙挂式(以下统一简称灭火装置)。能迅速扑灭A、B、C类火灾和带电电气火灾。如生产厂房、仓库、大型商场、配电房等比较大的相对封闭空间消防使用。 该灭火装置不能扑灭能够自燃的材料(如碱性和碱土性金属等)以及会阴燃的材料(如棉花、木屑等)。 布朗-8(悬挂式),天花板固定,最大安装高度8 m; 布朗-8H(墙挂型),墙壁固定,最大安装高度3.5m,分层布置装置垂直间距不超过2m. 自动干粉灭火装置(布朗-2.5) 自动干粉灭火装置(布朗-2.5) 产品简介 1.能迅速扑灭A、B、C类火灾和带电电气火灾。如生产车间、办公室、小型仓库、商店、配电房等层高3M以下相对封闭空间及火车、船舶等交通工具消防使用。 2.不得用于扑灭能够自燃的材料(如黄磷、钠等)以及能阴燃的材料(如棉花、木屑等)火灾。脉冲干粉自动灭火装置(防爆型布朗-2.5) 脉冲干粉自动灭火装置(防爆型布朗-2.5) 产品简介 1.该灭火装置用于扑灭和隔离易爆炸危险地区A、B、C类火灾和带电电气设备的火灾。如燃气加压站、化工防爆生产车间、化工防爆储物仓库、防爆配电房等层高3M以下比较小的相对封闭空间消防使用。

2.不得用于扑灭能够自燃的材料(如黄磷、钠等)以及能阴燃的材料(如棉花、木屑等)火灾。PHP平衡式泡沫比例混合装置、平衡式泡沫罐、水轮机 产品品牌:云龙产品型号:PHP 发泡倍数:≥ 泡沫生成量:1.44-1.87 m3/min 灭火时间:长 主要适用范围: 石油化工企业、大型油库、油码头及海上钻井 储罐容积:L 流量:24 使用压力:0.6-1.2 法兰规格:Dn 混合比:3-3.9% 详细说明: PHP平衡式泡沫比例混合装置、泡沫比例混合装置、平衡式泡沫罐、水轮机,其泡沫混合液的混合过程是由泡沫液泵把泡沫液加压后进入平衡阀,通过平衡阀调节后注入比例混合器。当主管道的水由于压力和流量的变化出现不同的工况时,因而保证装置在运行过程中,源源不断地配置出较为精确混合比的泡沫混合液,供给泡沫产生设备喷射合格的泡沫进行有效的灭火作业。 本装置特别适用于大中型泡沫灭火系统。由于常压泡沫液储罐可以在灭火过程中不断添加泡沫液,使灭火时间可以延长,大大提高了灭火抗灾的能力和可靠性。 平衡式泡沫比例混合装置是一种比较先进的泡沫灭火装置,特别适用于石油化工企业、大型油库、油码头及海上钻井平台等重要的消防工程。 平衡式泡沫比例混合装置的优点: 1、通过平衡阀动态调节进入泡沫比例混合器的泡沫液量,保证了精确的混合比。 2、采用不锈钢泡沫液齿轮泵供给泡沫液,使得泡沫混合液工作压力和流量有较大的适应范围,不会因泡沫液的腐蚀而锈死。 3、泄压/持压阀泄压回流保证装置额定工作压力的稳定。 4、采用常压式不锈钢泡沫液储罐,维护简捷,可靠性高,使用寿命长。 5、装置使用于目前任何泡沫灭火剂(蛋白、氟蛋白、水成膜等) 6、灭火过程中可以随时添加泡沫液,能更好的满足现代大型泡沫消防工程的需求,工作更加可靠。 7、装置采用自动/手动切换控制,操作简单可靠。 本公司经营泡沫比例混合装置、平衡式泡沫罐,质量保证,欢迎咨询洽谈。

七氟丙烷、超细干粉、气溶胶各种灭火系统对比分析

七氟丙烷、超细干粉、气溶胶各种灭火系统对比分析 发布日期:2016-05-07 来源:消防网浏览次数:384 七氟丙烷、超细干粉、气溶胶……各种灭火系统您了解多少?今天小编为您精心整理了三者之间的用途和特点。 七氟丙烷气体自动灭火系统用途和特点 七氟丙烷(FM200)自动灭火系统是一种现代化消防设备。中华人民共和国公安部于2 001年8月1日发布了公消【2001】217号《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》。通知中第一推荐七氟丙烷(HFC-227ea)气体自动灭火系统为卤代烃类哈龙替代灭火系统。通知明确规定:七氟丙烷气体自动灭火系统属于全淹没系统,可以扑救A(表面火)、B、C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所和高精密电子仪器、设备、及贵重物品。七氟丙烷(FM200)灭火剂无色、无味、不导电、无二次污染。对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,符合环保要求,其毒副作用比卤代烷灭火剂更小,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。七氟丙烷(FM200)灭火剂具有灭火效能高,对设备无污损,电绝缘性好,(因灭火剂从喷嘴喷出压力在0.7~2MPa)喷射距离远,灭火迅速等优点。七氟丙烷(FM200)灭火剂释放后不含有粒子和油状物,不破坏环境,且当灭火后,及时通风迅速排除灭火剂,即可很快恢复正常情况。七氟丙烷(FM200)经试验和美国EPA认定安全性比1301卤代烷更为安全可靠,人体暴露于9%的浓度(七氟丙烷一般最低设计浓度为7%)中无任何危险,而七氟丙烷最大优点是非导电性能。因而是电气设备的理想灭火剂。当七氟丙烷灭火剂达到一定浓度时,还有抑制爆炸的作用。 超细干粉灭火装置用途和特点 超细干粉灭火剂主要分BC干粉和ABC干粉灭火剂两种,分别呈弱碱或弱酸性,是一种很小颗粒的灰尘。当发生火灾时,超细干粉粉体与高温燃烧物体表面接触时,阻断燃烧链式反应,即化学抑制作用。在保护对象表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。超细干粉灭火剂粉尘细小,微粒具有一定重量,在空气中漂浮时间有限,一旦沉降下来不会再运动。当有遮挡物时,很难超越过去,将影响灭火效能,灭火中和灭火后会产生二氧化碳、水蒸气等副产品。在灭火中和灭火后对所有设备和环境均有污染,很难将5~20μm小颗粒的灰尘清除干净,特别是安装在海滩、湿度较大环境中的风力发电机组,设备短时间内不能恢复正常工作,虽然成本低,若误启动或灭火后维护、清理成本较高,若清除不干净,设备会经常出现故障,甚至会报废。 气溶胶自动灭火装置用途和特点

超细干粉 气体灭火 施工方案

超细干粉气体灭火系统 施 工 方 案 编制单位:南京市消防工程有限公司青海分公司

超细干粉气体灭火系统 1、超细干粉灭火装置工作原理 超细干粉自动灭火装置主要由壳体、超细干粉灭火剂、气体发生器构成。当任何一种启动方式动作时,气体发生器中的化学产气剂迅速反应产生气体,将超细干粉灭火剂喷向保护区,以局部或全淹没方式灭火。 本灭火装置由灭火剂贮罐、超细干粉灭火剂、全方位喷头、热引发或电引发装置、信号传感器、安装支架等组成。同时具有启动器自检系统(选装)和火灾自动报警功能(选装),可在灭火装置启动部件失效或动作时提供联动信号输出。 2、超细干粉灭火装置适用范围 悬挂式超细干粉灭火装置应用场合广泛,可用于电缆隧道、电缆夹层、计算机房、档案室(库房)、配电室、地下液压站、通讯基站等工业和民用建筑消防。可扑救的火灾有:A类火灾:如棉,木、麻、纸、橡胶、塑料、烟草等可燃固体火灾。 B类火灾:如原油、重油、柴油、汽油、有机溶剂等可燃固体物体、可溶化固体火灾。 C类火灾:如煤气、天然气、乙炔等可燃气体火灾。 E类带电设备火灾:如机房、变电站、电缆隧道、电缆井沟等场所带电设备火灾。3、产品安装 3.1安装要求: 灭火装置应安装在便于施工、检修和拆卸的位置,不得有碍正常的物流作业,应避开照明灯具、空调通风管道等有碍灭火装置正常工作的设施,以确保其喷射性能和灭火效果。 灭火装置固定位置可与防护对象的表面平行,也可以与表面成一定角度安装。但应注意在喷口处不得有阻碍气流的障碍物。 3.2安装方法: 将配套组件中的固定盘用膨胀螺栓固定在屋顶或墙体上,然后用螺栓将装置与固定盘旋紧即可。见图2 图2 装置的安装尺寸及安装步骤

脉冲超细干粉自动灭火装置

脉冲超细干粉自动灭火装置 近年来,随着哈龙(所谓哈龙(Halon的音译),就是指属于卤代烷的化学品,主要用于灭火剂。它通过破坏燃烧或爆炸的复杂的化学链式反应来达到灭火的目的。消防行业广泛使用的哈龙灭火剂是损耗臭氧的物质,是破坏臭氧层的主要元凶之一。人们用哈龙灭火器救火或训练时,哈龙气体就自然排放到大气中。哈龙含有氯和溴,在大气中受到太阳光辐射后,分解出氯、溴的自由基,这些化学活性基团与臭氧结合夺去臭氧分子中的一个氧原子,引发一个破坏性链式反应,使臭氧层遭到破坏,从而降低臭氧浓度,产生臭氧空洞。哈龙在大气中的存活寿命长达数十年,它在平流层中对臭氧层的破坏作用将持续几十年甚至更长时间。因此哈龙对臭氧层的破坏作用是巨大的)替代物开发研究的不断深入,人们对替代物的认识也逐步加深,各类新型替代产品不断面世。在我国,目前使用较多的替代产品主要有二氧化碳(CO2)、FM-200(七氟丙烷)、气溶胶、烟烙尽(INERGEN)等四种产品,这些技术比较成熟,各种性能相对合理,符合我国现行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和其他相关法规要求,因此具有较好的实际推广价值。

气溶胶是作为其中一种新兴的高效灭火剂,它能通过激发而在自身内部发生氧化还原燃烧反应,产生凝聚型气溶胶,是一种类似于气体的物质,能长时间以悬浮状态驻留在火灾空间,具有很高的灭火能力,已越来越受到人们的重视,应用日益广泛,目前我国许多省份都已制定了相应的气溶胶灭火系统的地方标准,加速了它的推广和应用。 但是,传统意义的气溶胶灭火剂是靠自身的燃烧反应所产生的气溶剂来扑灭火灾的,由于在释放过程中需要经过热燃烧反应,导致产生的高温会造成一定的危害。同时,灭火剂释放速度慢,适用于封闭空间也限制了它的应用。因此,一种新型的冷气溶胶灭火剂——脉冲超细干粉灭火剂便应运而生,以其安全、环保、高效的特点,越来越受到人们的关注。目前,我国已有7座城市的公交车发动机舱室内安装了该灭火装置,并成功抑制了数十起初起火灾,效果明显。 1 超细干粉灭火剂 1.1 概念 气溶胶是液体或固体微粒悬浮于气体分散介质中形成的一种溶胶。由于微粒粒子的分散度在空气中较高(0.01~1微米之间),

悬挂式(车用)超细干粉灭火装置安装要求(正式版)

悬挂式(车用)超细干粉灭火装置安装要求 说明:本安装要求是以山西中远(FZXA0.5/ZCM 型)和北京世纪联保(FZXA0.3/MCX 型)的两款产品为基础编写的,对于结构形式与以上两款相同的,安装时可参照执行,如结构形式不同的,应按相应产品的安装要求执行。 一、 产品的主要结构和工作原理 1、 产品主要结构:北京世纪联保(FZXA0.3/MCX 型): 山西中远(FZXA0.5/ZCM 型): 灭火装置 热敏线 按产品要求安 装,禁止剪裁 电引发器连接线

2、工作原理:悬挂式(车用)超细干粉灭火器装置(脉冲超细干粉自动灭火装置)主要由壳体、超细干粉灭火剂、启动组件(产气装置、火探管、电引发器、密封插接件)和灭火按钮等组成。具有热敏线(火探管)自动启动、手动按钮启动、感温开关启动、灭火装置控制器启动等启动方式。当车辆发动机舱的受保护区发生火灾,机舱内环境温度上升至灭火装置设定的动作温度或受保护区发生明火燃烧时,灭火装置通过自动或人工启动,瞬时高速喷射出超细干粉灭火剂灭火。 二、产品安装前的检查: 安装前,应对灭火装置及其配置组件进行清点和检查,在确认完好后方可进行安装。检查时应注意:灭火装置喷口铝箔是否有损伤、热敏线(火探管)是否有破损、灭火装置上的热敏线(火探管)专用插接件安装是否松动和损坏,插孔内是否有异物、灭火装置上的电引发器连接线是否有破损,专用插接件是否有松动和损坏,电线插接件是否完好等。 三、安装注意事项: 1、安装人员应严格按照产品说明书中的要求进行安装(不同厂家的产品安装时可能存在差异),不能对灭火装置上已安装好的部件及其配置组件进行拆解和改装(即使是产品明确的可拆装件,也须由厂家专业人员现场培训后方可进行)。 2、灭火装置安装和检修时应严禁使用明火及高温操作(如热引发装置和热敏线接触100℃以上的高温时,可能会误动作)。 3、灭火装置及其配套组件在安装现场应单独存放,并有专人管理,存放处应注意防火(应远离100℃以上的热源,特别注意远离电焊火花、打磨和切割金属飞出的火花)。 4、现场备装的灭火装置应将喷口向上摆放。热敏线(火探管)禁止裁剪和任意堆放,应远离重物可能跌落、电气焊和高温场所,以免受撞击、高温自燃。 5、灭火装置及其配套组件安装时,应严格按照先安装灭火装置,再连接热敏线(火探管)、电启动控制线路、灭火按钮等,最后连接供电电源;维修时,应先断开热敏线(火探管)和供电电源,维修后应按安装作业顺序进行恢复。 6、发动机舱进行维修保养时,不得用水冲洗,避免将水、油或其它液体沾到灭火装置及其连线上,造成积累,严重影响灭火装置的正常工作。 7、在运输、储存和安装时要轻拿轻放,严禁抛掷,防止碰撞,避免暴晒、雨淋。储存库房要求通风、干燥、清洁、码放不要超过四层。 四、安装要求: 1、灭火装置安装

超细干粉自动灭火装置设计方案

超细干粉自动灭火装置设计方案

(超细干粉灭火系统) 超细干粉自动灭火装置 设 计 方 案 编制单位:湖北科凯科技有限公司编制日期:2015年9日22日

四、技术参数 五、产品安装 1、安装要求:灭火装置应安装在便于施工、检修和拆卸的位置,不得有碍正常的物流作业,应避开照明灯具、空调通风管道等有碍灭火装置正常工作的设施,以确保其喷射性能和灭火效果。 灭火装置固定位置可与防护对象的表面平行,也可以与表面成一定角度安装。但应注意在喷口处不得有阻碍气流的障碍物。 2、安装方法:将配套组件中的固定盘用 膨胀螺栓固定在屋顶或墙体上,然后用螺栓将装置与固定盘旋紧即可。见图1

图2 装置的结构示意图 3.灭火装置安装不受位置高低影响,可就地摆放也可壁挂于内墙上,安装应符合下列规定: (1)安装灭火装置时,灭火装置主排气口正前方1.0m以内,背面、侧面、顶面0.2m内不允许有设备、器具或其它阻碍物。 (2)灭火装置及其组件与带电设备的最小间距≥0.2m,外壳应进行接地; 4.灭火装置不应安装于以下位置: (1).临近进风口、排风口、门、窗及其它开口处; (2).易被雨淋、水浇、水淹处; (3).常受震动、冲击、腐蚀影响处 5.灭火装置接线:与灭火装置连接导线应留1m余量且导线必须穿金属管;灭火装置插头接线应焊接牢固、光滑,不得有虚焊、漏焊及短路现象,并在每根接线上套热缩管,热缩后加以绝缘。 六、产品启动 本产品有热引发、感温原件、电引发器等三种启动方式可选,当两具以

及以上超细干粉灭火装置组成联动启动时联动放松应符合下面两条规定 1、电引发器启动方式 本灭火装置与消防报警系统进行联动并设有自动控制和手动控制两种启动方式,且可根据需要进行切换。每个防护区至少设置一个手动紧急启停按钮和声光报警器及释放指示门灯。每具超细干粉灭火装置应配置DV24V1A稳压电源;在设计多具联动时,应考虑启动电源的容量配置。 2、热引发器启动方式 采用热引发器进行联动时,联动应采用环状布线方式,即每具超细干粉自动灭火装置应最少有两条不同方向的超导线与之相连。 七、操作控制 1、设有火灾自动报警系统时,超细干粉自动灭火装置的自动控制应在收到两个独立火灾报警信号后,才能自动启动,并应启动延迟,延迟时间不宜大于30s,手动启动装置应设在保护对象附近的安全位置。 2、在紧急手动启动的装置部位应设置手动紧急停止装置,其安装高度与手动启动装置相同。手动紧急停止装置应确保超细干粉自动灭火装置能在启动后和喷放灭火剂前的延迟阶段终止。在使用手动紧急按钮装置后,应保证手动启动装置能再次启动(详细可见目录9紧急启停按钮安装)。 八、放气指示灯的安装 1.放气指示灯在超细干粉释放后提醒室外人员注意防护区正在实施灭火,不要打开门窗,不要进入灭火区域,因此,放气指示灯应安装在基站门外侧正上方位置。 2.放气指示灯应安装牢固,不得倾斜。

超细干粉灭火系统管网灭火系统的设计

超细干粉灭火系统管网灭火系统的设计 (2013-03-26 16:52:51) 转载▼ 摘要:针对超细干粉灭火系统在缺少相应规范的情况下,提出了超细干粉灭火系统在设计应用中存在的一些疑问,并就相关问题作相应的探讨。 关键词:超细干粉、灭火系统、防护区、全淹没灭火、局部应用灭火; 一、前言 超细干粉灭火剂是一种性能良好、应用广泛的新型灭火剂,超细灭火粒子由于比表面积大,活性高,受热分解速度快,捕获自由基能力强,故灭火效能急剧提高,粉体能在空气中悬浮数分钟,形成相对稳定的冷气溶胶,所以,不仅灭火效能很高,且使用方法也完全不同于一般传统干粉灭火剂,超细干粉灭火剂可以长时间悬浮,它能类似气体释放并能绕过障碍物,散布到各个角落,在相对封闭的空间实现全淹没式灭火。并因灭火时粉体沉降后的物理覆盖特点,又能实现大空间内(或开放场所)局部淹没方式灭火。使干粉灭火得到技术拓宽应用。广泛应用于各种场所扑救A、B、C、E、F类火灾。D类超细干粉灭火剂可用于扑救D类火灾。 超细干粉灭火技术已成为我国消防行业的一枝奇葩,自2001年由武汉绿色消防器材有限公司首家开发成功后,经过十多年的发展,已经在全国范围内广泛推广应用,超细干粉灭火设备主要以无管网灭火装置为主,近两年,以武汉绿色消防器材有限公司为代表的部分企业研制出超细干粉有管网灭火系统,并已在多个行业投入使用,在实际应用中,我们发现超细干粉有管网灭火系统的设计施工缺少规范可依,虽然国内大多数省份都有超细干粉灭火方面的标准或规范,如湖北省的《超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准》、江苏省的《超细干粉灭火系统设计、安装及验收规程》、陕西省的《固定式燃气型超音速干粉灭火系统设计、施工及验收规范》等,以及即将颁布的中国工程建设标准化协会标准《干粉灭火装置技术规程》均为超细干粉无管网灭火系统的标准,目前仅山东省颁布的《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》中对有管网系统加入了部分要求和计算方法,为众多的超细干粉生产企业及设计部门提供了设计参考,但因为超细干粉是新产品,很多数据需要经过实践进行验证,从一定意义上讲,该规范对有管网部分的条文基本上是复制GB50347《干粉灭火系统设计规范》中的相关内容,还不能完全适用于超细干粉灭火系统,据悉,GB50347《干粉灭火系统设计规范》在修订中,其中准备加入超细干粉灭火的内容,但标准的正式颁布还有待时日,本文在总结实践工作中的经验及遇到过的问题和困惑的基础上,将具有代表性的一些问题和处理方法进行探讨,谨供各位参考。 二、防护区围护结构的泄压口和允许压强问题 目前,超细干粉灭火系统是套用GB50347《干粉灭火系统设计规范》,虽然超细干粉和普通干粉都属于固体灭火剂,但由于超细干粉的特点更接近气体灭火剂(超细干粉称为冷气溶胶,热气溶胶执行的是气体灭火标准),山东DB37/T 1317-2009 《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》是目前唯一对超细干粉管网灭火系统有详细要求的地方标准,这两个在用的国家标准和地方规范中,对于防护区围护结构的允许压强和泄压口给出

超细干粉灭火系统分为有管网与无管网两种

超细干粉灭火系统分为有管网与无管网两种,有管网灭火系统通常按罐充装干粉灭火剂重量(kg)有下列规格:2、3、4、5、6、8、10、12、16、25、50、100、、150、200、300、500、750、1500、2000、3000等(这是GB16668-1996标准规定,而即将于2010年3月颁布的GB16668《干粉灭火系统部件通用技术条件》取消了这个规定,不再对灭火系统的规定作具体规定)。 超细干粉系统按充装灭火剂的种类可分为: 1、BC超细干粉灭火系统 2、ABC超细干粉灭火系统 3、烷基D类火灾专用超细干粉灭火系统 系统分类;超细干粉系统按驱动气体的贮存方式可分为: a)贮气瓶型超细干粉系统; b)贮压型超细干粉系统; c)燃气型超细干粉系统。 超细干粉系统按驱动气体的贮存方式可分为: a)贮气瓶型超细干粉系统; b)贮压型超细干粉系统; c)燃气型超细干粉系统。 无管网灭火系统(装置)分为:贮压悬挂式超细干粉灭火装置(壁挂式)、非贮压悬挂式超细干粉灭火装置(脉冲式、固气转换式)、柜式超细干粉灭火装置(也称为短管网)。 按用途又分为通用型、车用灭火装置、油罐专用灭火装置等…… 无管网灭火系统的规格,按GA602标准:悬挂式一般为:1、2、3、4、5、6、8、10、12(kg) 柜式一般分为:12、30(kg) (个别企业在型号后面加上-2、-3……-16作为重量的倍数,而本身并没有此规格的检验报告,是违法的)。 灭火原理:由于充装的灭火剂粒径小,流动性好,有良好抗复燃性、弥散性和电绝缘性,其灭火机理是以化学灭火为主,通过化学、物理双重灭火机能扑灭火焰:从物理上实现了被保护物与空气的隔绝,阻断再次燃烧所需的氧气,以物理方式防止复燃;化学方面,自动灭火装置释放出的超细干粉灭火剂粉末通过与燃烧物火焰接触,产生化学反应迅速夺取燃烧自由基与热量,从而切断燃烧链实现对火焰的扑灭,灭火剂与火焰反应产生的大量玻离状物质吸附着在被保护物表面形成一层隔离层;因此既能应用于相对封闭空间全淹没灭火,也可用于开放场所局部保护灭火。 启动原理分析:电引发式灭火系统(装置)能与所有火灾报警控制器连接,在喷射时能输出反馈信号,由探测器件探测复合火情信号并送至火灾报警控制器,经控制器确认并输出指令信号(指令信号分无源开关信号和有源能量信号),指令信号经中继器启动消防电源给灭火装置打开阀门,

相关文档
相关文档 最新文档