文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介

钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介

钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介
钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介

钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介

一、概述

钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程中都得到了广泛的运用。下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。

1、钢筋套筒冷挤压技术的特点

(1)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。

(2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。

(3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。

(4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。

2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求

带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规范要求。

二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备

(一)、材料

1、钢筋

挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。

2、套筒

套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。

钢套筒材料力学性能要求表1-1

性能项目力学性能指标

屈服强度N/mm2 225-350

抗拉强度N/mm2 375-500

延伸率δ5%≥20

钢套筒型号及几何尺寸表表1-2

钢套筒型号钢套筒尺寸(mm)理论重量(kg)

外径壁厚长度

HG40 70 11 250 4.0

HG36 63.5 10 230 3.04

HG32 57 9.5 200 2.28

HG28 50 8 180 1.49

HG25 45 7 160 1.05

HG22 38 6.5 140 0.71

HG20 36 6 130 0.58

HG18 34 5.5 120 0.45

套筒尺寸的允许偏差(mm)表1-3

套筒外径D 外径允许偏差壁厚(t)允许偏差长度允许偏差

≤50±0.5 +0.12t-0.10t ±2

>50 ±0.01D +0.12t-0.10t ±2

(二)、设备

1、挤压设备

挤压连接设备由压接器,超高压油泵、超高压油管组成。压接器是钢筋挤压的执行部件,有两种型号,最大工作压力100Mpa;其中YJH-32型适用于压接φ16-φ32钢筋,YJH-40T适用于压接φ32-φ40钢筋。压模、套筒、钢筋应配套使用,压模共有九种规格,模具上标注的数字表示被接钢筋的直径,使用时应检查。

钢筋套筒冷挤压连接设备还包括挤压辅助设备和挤压专用设备。挤压辅助设备有:吊具、角向砂轮机等;挤压专用设备包括:标志卡、尺寸卡板。

三、冷挤压连接施工操作程序

1、钢筋冷挤压连接操作前检查挤压设备运转是否正常,并对挤压力进行标定,符合要求后方准作业。

2、按连接钢筋规格选配钢套筒和模具型号。连接相同直径钢筋的模具型号和连接异径钢筋的模具型号应分别符合JGJ107、JGJ108中有关的规定。

3、清除钢筋被连接部位的锈皮、泥砂、油污等杂物。

4、将钢筋按定位标志插入钢套筒,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过5mm,注意连接钢筋应与钢套筒的轴心保持一致,以减少偏心和弯折。

5、按规定压接道次和压痕进行压接。

四、钢筋套筒冷挤压连接质量检查及验收方法

钢筋套筒冷挤压连接施工质量检查的方法包括:外观检查和单向拉伸性能检查两个方面。

1、施工质量外观检查

(1)检查压接道次是否符合设计规定,不得少压、重压等现象,接头最小压痕应符合上述表中的规定。

(2)接头表面不得有肉眼可见的裂纹。

(3)接头处弯折≤40。

(4)接头两端钢筋上显露检查标志,但不显露定位标志。

(5)外观检查时在接头中抽取3个试件作抗拉试验,若有一个试件的强度低于设计值,则该批接头不合格。

2、抗拉性能检查

(1)现场检验以同规格、同等级、同材料、同一施工条件下完成的500个接头为一验收批,不足500个的也作一批。

(2)对每一批验收件中随机抽取的三个试件进行评定,当3个试件的单向拉伸试验结果均符合《JGJ107-96》中的要求,则该批接头合格。

(3)如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件复检,复检时仍有一个不合格,则该批接头不合格。(4)在正式施工前尚应进行现场条件下的挤压连接工艺试验,试验合格后方能正式施工,在施工中不同批次钢筋进场前,也应进行工艺检验。工艺检验,每种规格试件不少于3根。检验结果应符合规范《JGJ107-96》要求。

五、劳动组织及安全事项

1、压接作业时,定型挡板应与压接器卡住。

2、高空作业时,模具与压接器应采用钢丝绳连接,以防止模具拆装时掉落,压接器应系保险绳以防坠落伤人。

3、操作人员在压接时应在压接器的侧面操作,头部应避开模具压接的正上方,上压时,严禁近距离俯视模具。

4、进入施工现场的设备必须接地,雨天设备的电器装置要有防雨措施。非维修人员不得打开电器箱。

5、每次工作前,必须将高压软管接头的螺纹拧紧,防止因螺纹过松导致油管接头崩开伤人。

6、施工前,必须对每一位操作人员进行认真的培训,并经考核合格后方能上岗操作。

钢筋挤压套筒连接方法

1编制依据1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利用挤压机压缩钢套筒,使它产生塑性变形,靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为16~40mm 的Ⅱ级,Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两种。 钢筋冷挤压连接技术优点主要有: 1、连接工艺稳定、施工方便、操作简单:操作人员无需专业知识,只需短期培训,并严格遵守操作规程,即可正常施工; 2、接头性能可靠,质量易于检查,控制,且不受钢筋焊接性能好坏的影响; 3、不受气候条件的影响可全天化操作; 4、挤压连接速度快、功效高,在一般情况下,可比电弧焊接接头提高功效3~5倍:以φ22钢筋为例,一台设备,一个台班可挤压接60个接头以上; 5、适用各种规格特别是大直径钢筋的连接,并适用于钢筋的任何位置和方向(横向、竖向、环向或斜向)的连接; 6、施工中不产生明火,消除了火灾隐患,可在易燃,易爆高空等施工现场操作;

7、压接设备体积小,重量轻,操作灵活,与平衡器配合使用,可以一人一手方便的上下移动压接钢筋; 8、使用挤压连接,可省去工地上大量电焊设备及所用的大量乙炔、氧气; 9、与搭节焊接相比,又可省去很多钢材,其综合的经济效益与技术效果显着。 1)径向挤压套筒优缺点: 1-1-已挤压 的钢筋;2-钢套筒;3-未挤压的钢筋 这种接头质量稳定性好,可与母材等强,但操作工人工作强度大,有时液压油污染钢筋,综合成本较高。钢筋挤压连接,要求钢筋最小中心间距为90mm。 2)钢筋轴向挤压连接是采用另一种压模形式对套筒进行挤压的,它的工作示意图如下: 两根被对接的钢筋插入套筒,然后沿它们的轴线方向进行挤压,使套筒咬合到带肋钢筋的肋间,结合成一体。实现轴挤压连接所用的挤压机也是一种液压机构,而对压模的材质(硬度指标)有较严格的要求,因此它的应用没有径向挤压连接来得普遍。 3)根据我司现有实际情况,本方案只针对径向钢筋套筒挤压而编制本方案。 3施工准备 3.1作业条件 1)进行套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。 2)施工前,应由套筒挤压接头厂家提供提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须记载送检试件的各项参数。包括:套筒长度、外径、内径、挤压道次、挤压力、压痕处平均直径或挤压后套筒长度。以便对挤压接头的外观质量进行检查。

1.11钢筋冷挤压连接施工工艺标准

钢筋冷挤压连接施工工艺标准 (QB-CNCEC J020111-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑钢筋冷挤压连接施工操作,通常应用于直径16mm ~40mm 的带肋 钢筋。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 钢筋:应具有出厂合格证,并按规定现场抽检做力学性能复试,合格后方可使用。 2.1.2 钢套筒(管):应选用适于压延加工的钢 材,其机械性能应满足表要求,钢套筒表面不得有裂缝、折叠、结疤等缺陷。 2.2 主要工机具 超高压电动油泵、YJ-32型挤压机、超高压油管、 悬挂平衡器(手动葫芦)、吊挂小车、YJ 型挤压连接钳、划标志用工具以及检查压痕卡板等。 2.3 作业条件 2.3.1 参加操作人员已经过培训、考核,可持证上岗。 2.3.2 挤压设备经检修、试压,符合施工要求。 2.3.3 钢筋端头经过清理,刻划标记,用以确认钢筋伸入套筒的长度。 2.4 作业人员 主要工作人员:钢筋工,进行钢筋挤压操作的人员要持证上岗。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作细则 3.2.1 清杂物、试套:挤压连接前应首先清除钢套筒和钢筋被挤压部位的铁锈和泥土杂质;同时将钢筋与钢套筒进行试套,如钢筋端头呈现马蹄型或鼓胀套不上时,用手动砂轮修磨矫正。 3.2.2 地面挤压半接头:为了提高钢筋连接速度,减少现场作业强度,可将后接钢筋一端的接头 在地面上做好,另一端到现场挤压。地面挤压时,先将液压系统调试好,压模内抹润滑油,将套管安放在压模内,再将钢筋穿入套管,根据钢筋上的刻划控制钢筋的伸入长度(也可使用钢筋限位器控制),准备就绪后开始挤压,达到预定挤压力后回油松开压模,取出半套管接头。挤压从套管中心向端头分道进行,操作所用挤压力、压模宽度、压痕直径或挤压后套筒长度的波动范围以及挤压 清杂物、试 地面挤压半接 施工区完成钢筋挤 项 目 力学性能指标 屈服强度(N/mm 2) 225~350 抗拉强度(N/mm 2) 375~500 延伸率δ5(%) ≥20 硬度(HRB ) 60~80 或(HB ) 102~133 1-已挤压钢筋 2-钢套筒 3-压痕 4-未挤压钢筋 5-钢套管与钢筋的中轴线(应重合) 图 钢筋挤压连接示意图

冷挤压套筒操作规程

钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 关键词钢筋套筒冷挤压施工技术 一、概述 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项 新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。 1、钢筋套筒冷挤压技术的特点 (1)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。 (2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。 (3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。 2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求 带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规范要求。

二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)、材料 1、钢筋 挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。 2、套筒 套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表1-1 钢套筒型号及几何尺寸表表1-2

@钢筋挤压套筒连接方案()

1编制依据 1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利用挤压机压缩钢套筒,使它产生塑性变形,靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为16~40mm的Ⅱ级,Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两种。 钢筋冷挤压连接技术优点主要有: 1、连接工艺稳定、施工方便、操作简单:操作人员无需专业知识,只需短期培训,并严格遵守操作规程,即可正常施工; 2、接头性能可靠,质量易于检查,控制,且不受钢筋焊接性能好坏的影响; 3、不受气候条件的影响可全天化操作; 4、挤压连接速度快、功效高,在一般情况下,可比电弧焊接接头提高功效3~5倍:以φ22钢筋为例,一台设备,一个台班可挤压接60个接头以上; 5、适用各种规格特别是大直径钢筋的连接,并适用于钢筋的任何位置和方向(横向、竖向、环向或斜向)的连接; 6、施工中不产生明火,消除了火灾隐患,可在易燃,易爆高空等施工现场操作; 7、压接设备体积小,重量轻,操作灵活,与平衡器配合使用,可以一人一手方便的上下移动压接钢筋; 8、使用挤压连接,可省去工地上大量电焊设备及所用的大量乙炔、氧气; 9、与搭节焊接相比,又可省去很多钢材,其综合的经济效益与技术效果显著。

钢筋冷挤压连接操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K3502 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 钢筋冷挤压连接操作规 程标准版本

钢筋冷挤压连接操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定: 1)新挤压设备使用前; 2)旧挤压设备大修后; 3)油压表受损或强烈振动后; 4)套筒压痕异常且查不出其他原因时; 5)挤压设备使用超过一年; 6)挤压的接头数超过5000个。 2.设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两

端的接头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及时用专用防尘帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。 3.挤压机液压系统的使用,应符合JGJ33-2001附录C的有关规定;高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。 4.压模、套筒与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。 5.挤压前的准备工作应符合下列要求: 1)钢筋端头的锈迹、泥沙、油污等杂物应清理

干净; 2)钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用; 3)钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度的一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm; 4)检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。 6.挤压操作应符合下列要求: 1)钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒; 2)压接钳就位时,应对准套筒压痕位置的标

钢筋挤压套筒连接工艺性试验报告

钢筋挤压套筒连接工艺 性试验报告 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

带肋钢筋套筒挤压连接工艺试验报告 监理单位:华铁咨询杭黄铁路监理Ⅶ标项目部 施工单位:中铁二局杭黄铁路站前Ⅶ标项目部一分部 2015年5月28日 目录 1、带肋钢筋套筒挤压连接工艺试验报告 2、套筒挤压连接接头试验报告 3、冷挤压钢筋套筒试验报告(委外) 带肋钢筋套筒挤压连接工艺试验报告 一、套筒挤压技术引用标准及特点 1、引用标准 (1)《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》(GB (2)《》( (3)《铁路混凝土工程钢筋机械连接技术暂行规定》(铁建设【2010】41号)(4)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2014) 2、技术特点 (1)套筒挤压连接,施工工艺简单,容易掌握。 (2)套筒挤压连接,速度快,较焊接连接方法能节省大量的施工时间。 (3)套筒挤压连接,较钢筋焊接连接可降低工程施工成本。 (4)套筒挤压连接,适用于钢筋混凝土结构中φ16mm-φ40mm带肋钢筋的径向挤压连接。 二、钢筋套筒挤压连接材料及设备要求

1、材料 (1)钢筋 挤压连接的钢筋应符合()《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》标准的要求,并应附出厂质量证明书及合格证。钢筋应平直、无损伤;表面没有裂纹、颗粒状或片状老锈;力学性能试验须满足标准要求。 (2)钢套筒 套筒原材料选用优质碳素结构钢,符合(GB/T699-2008)《优质碳素结构钢》标准的要求。套筒表面应无裂纹及严重锈蚀,其实测力学性能符合表2-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表2-2及表2-3中的要求。套筒储运时应防锈蚀和污染,验收时应分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表2-1 钢套筒型号及几何尺寸表表2-2 套筒尺寸的允许偏差(mm)表2-3

钢筋冷挤压连接机安全操作规程示范文本

钢筋冷挤压连接机安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢筋冷挤压连接机安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标 定: a.新挤压设备使用前; b.旧挤压设备大修后; c.油压表受损或强烈振动后; d.套筒压痕异常且查不出其他原因时; e.挤压设备使用超过一年; f.挤压的接头数超过5000个。 (2) 设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两端的接 头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及 时用专用方法帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于

250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。 (3) 挤压机液压系统的高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。 (4) 压模、套管与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。 (5) 挤压前准备工作: a.钢筋端头的锈、泥砂、油污等杂物应清理干净; b.钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用; c.钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm; d.检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。

粗直径钢筋冷挤压套筒连接技术

粗直径钢筋冷挤压套筒连接技术 作为建设部" 九五" 期间新技术重点推广项目,钢筋冷挤压连接技术比较成熟,这一新 技术与传统的搭接和焊接相比,具有接头性能可靠、质量稳定、不受气候及操作者技术水平的影响、节约时间和能圆、安全等特点,普遍推广应用于地震及非地震区的钢筋混凝土结构。一:施工中采取的主要措施 1、固定操作工人,并对操作人员进行技术培训,经考核合格,持证上岗。 2、挤压连接前,钢筋端部标出定位标志和检查标志,定位标志是标示钢筋与套筒的位置,由于钢套筒挤压后伸长,定位标志进入接头,所以设检查标志检验钢套筒位置是否正确。 3、挤压时必须从接头中间压痕标志开始依次向两端进行。 4、为提高工效,在加工场区,将钢套筒与钢筋连接,完成挤压头的一半,在现场挤压另一半,但半成品要架起放置,防止挤压筒内被污染。 5、冷挤压套筒与钢筋规格要相符,不得以大代小,当钢筋变直径时,若钢筋相差一个等级,则可用大直径的套筒,若钢筋相差两个等级,则必须增加一个过渡段。如,一些柱子的钢筋由①32变为①40,则套筒为①40连接①40->①36钢筋,之后,再用①36 套筒连接①36->①32钢筋。 6、冷挤压的压模必须等规格使用,当连接不同直径的钢筋时,应根据两边的钢筋直径采取相应的压模。 7、挤压连接完成后,要及时调直,偏折角度W4 度。 8、加强质量检查工作,质量检查分为外观检查和拉伸试验两部分。 (1)施工班组对所有的接头进行检查,要求自检合格,专职质检员抽检10%的接头。 (2)拉伸试验时,以同批号钢套筒且同一制作条件的500个接头为一批,且不足500个接头时仍作为一块。每批接头中抽取3个接头做试验。 9、冷挤压设备在每6000次使用后要检修一次。挤压设备中的高压胶管是易破损部位,应防止负重拖拉、弯折或被钢筋刻划,造成油管破坏。 二:技术经济指标分析 1、对本项技术来说,被连接的钢筋越粗越经济,考虑到经济因素及施工方便等条件,当钢筋直径》22时,比较合理。 2、采用冷挤压连接,解决和缓解了梁柱中钢筋搭接处钢筋过密,摆置不下的矛盾,有利于浇注砼的施工。 3、规范要求》22的钢筋不宜绑扎连接,且不能用于有抗震要求的工程,采用冷挤压连接,满足了规范要求,保证了结构的安全和抗震性能,具有巨大的社会效益。 在实际工程项目中,有时钢筋的连接长度较大,在此过程中,由于接头受挤压伸缩,超长钢筋受温度影响胀缩,引起钢筋的长度。位置发生变化。通过实验,研究钢筋的变形规律,逐渐摸索出一套控制变形的技术。 超长钢筋受挤压连接及温度变化产生的变形的控制技术一、钢筋挤压延伸率的控制(一)施工中的钢筋延伸影响套筒挤压从中央开始,依次向两端挤压,在此过程中,钢筋也受到来自于套筒的传力产生变形而延伸,由于钢筋连接超长,当多个挤压连接头完成后,由于累积伸长值较大,引起钢筋的位置和总长均发生变化,与设计位置产生偏差。 (二)伸长值的理论分析和实测数据比较现行的《带肋钢筋挤压连接技术及验收规程》中对钢筋的延伸值未做明确规定,为了得到详细、确实的资料,通过大量试验,现就 巾25钢筋连接头试验,得出数据如下。延伸率=7.9 =2.63% (设定钢筋原长为300mm) 300 对以上数据进行分析可以知道,对巾25钢筋来说,每增加一次挤压连接,且钢筋延伸大约 7.9m m,如果钢筋超长连接,多个挤压延伸值累积起来,最后偏差不容忽视。 钢筋受挤压连接影响实测长度变化表单位为毫米

《带肋钢筋套筒挤压连接施工工法》

带肋钢筋套筒挤压连接施工工法 (企业工法) 一、前言 随着我国基本建设事业的高速发展,在钢筋混凝土工程中热轧带肋钢筋的应用十分普遍。而在钢筋混凝土结构建造中,钢筋连接施工技术占有十分重要的地位。进入八十年代末以来,采用机械连接方法在钢筋工程中得到越来越广泛的使用。据有关资料介绍,国内已在高层建筑、大跨桥梁、特种结构中成功使用。由于机械挤压连接技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,建设部1997年4月1日发布了JGJ107-96《钢筋机械连接通用技术规程》。国家科委已将该技术列为“八五”、“九五”重点推广项目。 为了使该项技术成果在工程建设中推广应用,根据上述有关规程和《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92以及我们试点应用情况,制定本工法,供总公司范围内各单位参照使用。 二、特点: 挤压连接属于机械连接。它是运用不同规格的特制套筒在相应规格钢筋的接头之处,使用专门的机具进行径向冷挤压,从而使钢筋连接起来。它能很方便在施工现场进行钢筋的接长,满足

运输及施工的需要,其最大的特点是安全可靠,不削弱钢筋的强度,不受气候条件的限制。它与传统的绑扎搭接和焊接相比有如下优点: 1、接头强度高、质量稳定可靠,对钢筋无可焊性要求; 2、功效可快10倍; 3、使用动力仅1~3KW,不受现场电源容量的限制,体积小、轻巧灵 活,能多台设备同时使用; 4、无易燃易爆气体生产,无火灾隐患,不受风雨、寒冷气候的影响; 5、能缓解钢筋搭接处的拥挤现象; 6、操作简单方便,连接质量不随操作者不同而波动; 7、可与不同直径的钢筋连接(直径差≤5mm); 8、节省因搭接接头而增加的钢筋用量。 三、适用范围: 适用于工业与民用建筑及一般构筑物和对接头的可靠性与塑性要求较高的钢筋混凝土结构中,直径为16~40的II 、III级带肋钢筋的径向挤压连接。 四、工艺原理: 挤压连接是在带肋钢筋需要连接的部位安装特制的套筒通过径向

钢筋挤压套筒连接方法()

精心整理1编制依据 1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利 ,1 2 3 4φ22钢5 6 7 8 9 1)径向挤压套筒优缺点: 1-1-已挤压的 钢筋;2-钢套筒;3-未挤压的钢筋 这种接头质量稳定性好,可与母材等强,但操作工人工作强度大,有时液压油污染钢筋,综合成本较高。钢筋挤压连接,要求钢筋最小中心间距为90mm。 2)钢筋轴向挤压连接是采用另一种压模形式对套筒进行挤压的,它的工作示意图如下: 两根被对接的钢筋插入套筒,然后沿它们的轴线方向进行挤压,使套筒咬合到带肋钢筋的肋间,结合成一体。实现轴挤压连接所用的挤压机也是一种液压机构,而对压模的材质(硬度指标)有较严格的要求,因此它的应用没有径向挤压连接来得普遍。 3)根据我司现有实际情况,本方案只针对径向钢筋套筒挤压而编制本方案。 3施工准备 3.1作业条件

1)进行套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。 2)施工前,应由套筒挤压接头厂家提供提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须记载送检试件的各项参数。包括:套筒长度、外径、内径、挤压道次、挤压力、压痕处平均直径或挤压后套筒长度。以便对挤压接头的外观质量进行检查。 3)钢筋挤压连接作业开始前,应对每批进场钢筋进行挤压接头工艺检验。以便检查接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程的钢筋相适应。工艺检验合格后,方可开始施工。 4)钢筋与套筒应进行试套,如钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大者,应预先矫正或用砂轮打磨,禁止用电气焊切割超大部分;对不同直径钢筋的套筒不得串用。 5)检查挤压设备是否正常,并试压,符合要求后方可开始作业。 6)做好技术交底。 3.2机械设备 钢筋挤压连接主要工器具有:挤压机、挤压设备(压接钳、超高压泵站、超高压油管)、检查 好。第二道工序就是在施工现场插入待接钢筋后再挤压另端套筒。 压接钳施压顺序由钢套筒中部按标记顺次向端部进行。 施工流程:套筒安装→钢筋对接→套筒就位校正→安装钢筋压接机→挤压。 4.2工艺流程及操作要点 5接头的现场检查与验收

钢筋套筒挤压连接专项技术交底

施工技术底书 标段名称:ZTSG-2标工程名称:张唐家铁路工程ZTSG-2标分部:七分部作业队名称:沈家泉进口作业队编号: 工程名 沈家泉隧道交底名称钢筋套筒挤压连接专项技术交底称 工序名 二衬钢筋交底日期2011/7/15 称 一、工程概况 沈家泉隧道地处赤城县石窑沟与刘长沟之间。沈家泉进口洞口位于郭家屯窑沟背半山腰位 置,出口洞口位于刘长沟村尖牛嘴山沟沟谷位置。该隧道穿越最高峰海拨高度1012m,最大埋 深为132m。隧道进口里程为改DK99+695,出口里程为改DK102+554,隧道全长2859m。 二、编制依据及原则 1、编制依据 1)《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》 2)YJ-32 40型带肋钢筋挤压连接机使用说明书 3)钢筋套筒挤压连接工艺试验结论 4)设计图纸要求、相关的试验规程及质量验收标准。 5)现有的施工技术水平和机械设备配备能力。 6)安全操作规程。 2、编制原则 1)优先考虑安全,避免安全事故发生。 2)坚持实事求是的原则。坚持工艺试验可行、科学合理。 三、钢筋套筒挤压连接施工原理及工艺 1、施工原理 将两根待接钢筋插入钢套管,用挤压连接设备径向挤压套筒,使之产生塑性变形,依靠变形后钢套筒与被连接钢筋纵、横肋生产机械吻合成为整体的钢筋连接连接方式。 a、挤压钢套筒使套筒与被连接钢筋吻合的连接方式; b、要对连接套筒的材质、尺寸及强度和延伸性进行检验和实验,以确定其连接性能等级,并据此确定用不同重要等级的结构和部位; 交底复核审核接收人 见人员签到表 (作业队队长、班组长、全体作业人员)

c、钢筋套筒挤压连接主要用于Ⅳ~Ⅴ级围岩衬砌及明洞衬砌带肋钢筋的连接; d、加工安装的设备轻便灵活、易操作,使用范围广,有利于设计施工的灵活选用,不受环境、气候及钢筋疏密的限制,对同断面接头百分率限制不严格。 2、施工工艺 1)施工准备工作 a、将钢筋端头的锈、泥沙、油污等杂物清理干净。 b、钢筋与套筒进行试套,如钢筋有马蹄,弯折或纵肋尺寸过大者,应预先矫正。 c、钢筋端部应划出定位标志与检查标志。 d、检查挤压设备情况,并进行试压,符合要求要求方可作业。 e、套筒选型 Φ25钢筋连接采用长160mm,壁厚7.5mm,外径45mm的套筒; Φ22钢筋连接采用长130mm,壁厚6.5mm,外径40mm的套筒; Φ20钢筋连接采用长120mm,壁厚8mm,外径36mm的套筒; 2)挤压作业 a、钢筋套筒挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒; b、挤压钳就位时,应对正钢套筒压痕位置的标记,使压模运动方向与钢筋两肋所在的平面垂直,要保证最大压面能在钢筋横肋上; c、压接钳挤压顺序由钢筋中部顺次向端部进行; d、Φ25螺纹钢筋挤压接头连接,采用长160mm、壁厚7.5mm、外径45mm的套筒,用YJ-32 40型带肋钢筋挤压连接机,自内而外对套筒进行挤压,先挤压一端,再挤压另一端,挤压压力达到38Mpa,挤压倒数为每端4道,一个接头共挤压8道; e、Φ22螺纹钢筋挤压接头连接,采用长130mm、壁厚6.5mm、外径40mm的套筒,用YJ-32 40型带肋钢筋挤压连接机,自内而外对套筒进行挤压,先挤压一端,再挤压另一端,挤压压力达到34Mpa,挤压倒数为每端3道,一个接头共挤压6道; f、Φ20螺纹钢筋挤压接头连接,采用长120mm、壁厚8mm、外径36mm的套筒,用YJ-32 40型带肋钢筋挤压连接机,自内而外对套筒进行挤压,先挤压一端,再挤压另一端,挤压压力达到34Mpa,挤压倒数为每端3道,一个接头共挤压6道。(钢筋套筒连接安装工艺如图1所示) 四、质量保证措施 1、应在钢筋上做出标记,在挤压时和挤压后可按定位标记检查钢筋插入套筒内的长度,确保钢筋端头离套筒中点长度不超过10mm; 2、挤压时挤压机与钢筋轴线应保持垂直;

钢筋冷挤压连接

钢筋冷挤压连接 钢筋冷挤压连接是将待连接的两根钢筋端部套上钢套筒,然后用便携式液压挤压机沿径向挤压,使套筒门生塑性变形,将两根钢筋压成一体形成接头。本工艺为机械连接方法,具有接头强度、刚度好,韧性均匀(与母材相当),连接快,性能可靠,质量稳定,技术易于掌握,无明火作业,不受气候条件影响,可做到全天候施工等优点。本工艺标准适用于工业与民用建筑物、高层建筑、地基等工程中,各类钢筋混凝土结构的直径20-40mmⅠ、Ⅱ级钢筋接头的冷挤压连接。 一、材料要求 1.钢筋 应有出厂合格证和试验报告,品种和性能符合《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》标准要求。 2.钢套筒(管) 材质为优质碳素钢,其机械性能应满足屈服强度σs=225-350N/mm2;抗拉强度σb=375-500N/mm2;延伸率σs≥20%,钢套筒表面不得有裂纹、折叠、结疤等缺陷。 二、主要机具设备 主要机具设备有:超高压电动油泵、YJ-32型挤压机、超高压油管、悬挂平衡器(手动葫芦)、吊挂小车、YJ型挤压连接钳、划标志用工具以及检查压痕卡板等。 三、作业条件 1.参加操作人员已经过培训、考核、可持证上岗。 2.挤压设备经检修、试压,符合施工要求。 3.钢筋端头经过清理,标记度量与刷漆,可确保钢筋伸入套筒的长度。离钢筋120mm 处用模具制标记。 四、施工操作工艺 1.挤压连接前应清除钢套筒和钢筋被挤压部位的铁锈和泥土杂质;同时将钢筋与钢套筒进行试套,如钢筋有马蹄弯折或干鼓胀套不上时,用手动砂轮修磨矫正。 2.钢筋应按标记插入套筒内,并确保接头长度,同时连接钢筋与钢套筒的轴心应保持同一轴线,以防止压空、偏心和弯折。 3.挤压时,挤压机的压接应垂直于被挤压钢筋的横肋,同时挤压应从钢套筒中央逐道向端部压接,如对Φ32钢筋每端闪道压痕。 4.为加快压接速度,减少现场高空作业,可先在地面压接半个压接接头,在施工作业区把钢套筒另一端插入预留钢筋,按工艺要求挤压另一端。 5.钢筋半接头连接工艺是:先装好高压油管和钢筋配用现位器、套管压模,并在压模内涂润滑油,再按上手控开关,使套筒对正压模内孔,再按关闭开关,插入钢筋顶到限位器上扶正;再按手控上开关,进行挤压;当听到液压油发出溢流声,再按手控下开关,退回柱塞,取下压模,取出半套管接头,即完成半接头的挤压作业。 6.连接钢筋挤压工艺是:先将半套管插入结构待连接的钢筋上,使挤压机应位,再放置与钢筋配用的压模和垫块;然后按上手控上开关,进行挤压,同样当听到液压油发出溢流声,按下手控下开关;再退回柱塞及导向板,装上垫块;按下手控上开关,进行挤压;按下手控下开关,退回柱塞再加垫块;然后再按手控上开关,进行挤压,再按手控下开关退回柱塞;最后取下垫块、压模,卸下挤压机,钢筋连接即告完成。 五、质量标准 (一)保证项目 1.钢筋应有出厂质量证明和检验报告;钢筋的品种和质量应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1449-91)的要求。 2.套筒材质应有质量检验单和合格证,几何尺寸符合有关标准的要求。

7-11钢筋套筒冷挤压连接

钢筋套筒冷挤压连接 1 适用范围 适用于江苏华建深圳分公司所承建的工业与民用建筑钢筋混凝土结构中直径16~40mm带肋HRB335~HRB400级(Ⅱ、Ⅲ级)钢筋。 2 施工准备 2.1材料准备 2.1.1用于挤压连接的钢筋必须具有质量证明书和检验报告,其表面形状尺寸和性能等应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-98)或《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-91)标准的要求;钢筋种类和规格符合设计要求。 2.1.2HRB335、HRB400级(Ⅱ、Ⅲ级)带肋钢筋挤压接头所用套筒材料,其实测力学性能应符合表2.1.2的要求。 套筒材料的力学性能表表2.1.2 2.1.3挤压接头所用套筒必须由定点工厂严格按设计要求进行生产,规格尺寸符合表2.1.3a的要求,钢套筒尺寸允许偏差应符合表2.1.3b的要求。 2.1.4套筒应有型式检验报告和出厂合格证,运输和储存时应防止锈蚀和污染,分批验收,按不同规格分别堆放。 钢套筒的规格和尺寸表2.1.3a

钢套筒尺寸允许偏差( mm ) 表2.1.3b 2.2机具准备 2.2.1高压油泵、油管、压钳、钢筋挤压压模、吊挂小车、平衡器、角向砂轮、划标志工具及检查压痕卡板卡尺等工具。 2.2.2压钳的性能试验、可靠性和耐久性试验应符合《超高机具用液压缸试验方法》的规定。 2.2.3超高压泵站与超高压油管应符合现行有关标准的规定;高压油管严禁硬性弯折和重物砸压。 2.2.4挤压机的挤压力已经过标定。挤压的接头数超过5000个或设备使用超过一年要重新标定。 2.2.5检测卡尺的测量精度应达到±0.1mm 。 2.3作业条件 2.3.1挤压作业前,检查挤压设备是否异常,并试压,符合要求后方准作业。 2.3.2按连接钢筋规格和套筒型号选配压模,对不同直径钢筋的套筒不得相互串用。连接相同直径钢筋的钢套筒型号、压模型号应符合表2.3.2a的规定,连接不同直径钢筋的钢套筒型号、压模型号应按表2.3.2b的规定采用。 相同规格钢筋连接时的钢套筒型号、压模 型号、压痕最小直径和压痕总宽度 表2.3.2a

钢筋冷挤压连接机安全操作规程

钢筋冷挤压连接机安全操作规程 一、有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定: (一)新挤压设备使用前; (二)旧挤压设备大修后; (三)油压表受损或强烈振动后; (四)套筒压痕异常且查不出其他原因时; (五)挤压设备使用超过一年; (六)挤压的接头数超过5000个。 二、设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两端的接头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及时用专用防尘帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。 三、压力表应定期检查、测定误差不应大于5%。 四、挤压机液压系统的高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。 五、压模、套管与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。 六、挤压前准备工作: (一)钢筋端头的锈、泥砂、油污等杂物应清理干净; (二)钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用; (三)钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm; (四)检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。 七、挤压操作应符合下列要求: (一)钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒。 (二)压接钳就位时,应对准套筒压痕位置的标记,并应与钢筋轴线保持垂直; (三)挤压顺序宜从套筒中部开始,并逐渐向端部挤压; (四)挤压作业人员不得随意改变挤压力、压接道数或挤压顺序。 八、作业后应收拾好成品、套筒和压模,清理场地,切断电源,锁好开关箱,最后将挤压机和挤压钳放到指定地点。

钢筋挤压套筒连接方法

精心整理编制依据1 );钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-20121)《);钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-20162)《 JG/T163-2013);)《钢筋机械连接用套筒》(3 JG/T145-2002);)《钢筋套筒挤压机》(4 GB1499.2-2007;)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》5 《建筑施工手册》(第五版)。6)2工艺原理利端部插入特制的钢套筒内,(应为带肋钢筋)钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现使它产生塑性变形,用挤压机压缩钢套筒,(包括余热处理钢筋40m的Ⅱ级Ⅲ级钢钢筋的连接这种连接方法一般用于直径1分径向挤压和轴向挤压两种钢筋冷挤压连接技术优点主要有、连接工艺稳定、施工方便、操作简单:操作人员无需专业知识,只需短期培训,并严格遵守操作规程,即可正常施工、接头性能可靠,质量易于检查,控制,且不受钢筋焊接性能好坏的影响;、不受气候条件的影响可全天化操作;3钢φ22倍:以4、挤压连接速度快、功效高,在一般情况下,可比电弧焊接接头提高功效3~5 60个接头以上;筋为例,一台设备,一个台班可挤压接、适用各种规格特别是大直径钢筋的连接,并适用于钢筋的任何位置和方向(横向、竖向、5 环向或斜向)的连接;6、施工中不产生明火,消除了火灾隐患,可在易燃,易爆高空等施工现场操作;、压接设备体积小,重量轻,操作灵活,与平衡器配合使用,可以一人一手方便的上下移动7 压接钢筋;、使用挤压连接,可省去工地上大量电焊设备及所用的大量乙炔、氧气;8 、与搭节焊接相比,又可省去很多钢材,其综合的经济效益与技术效果显着。9)径向挤压套筒优缺点:1 1-1-已挤压的钢筋;2-钢套筒;3-未挤压的钢筋 这种接头质量稳定性好,可与母材等强,但操作工人工作强度大,有时液压油污染钢筋,综合成本较高。钢筋挤压连接,要求钢筋最小中心间距为90mm。 2)钢筋轴向挤压连接是采用另一种压模形式对套筒进行挤压的,它的工作示意图如下: 两根被对接的钢筋插入套筒,然后沿它们的轴线方向进行挤压,使套筒咬合到带肋钢筋的肋间,结合成一体。实现轴挤压连接所用的挤压机也是一种液压机构,而对压模的材质(硬度指标)有较严格的要求,因此它的应用没有径向挤压连接来得普遍。 3)根据我司现有实际情况,本方案只针对径向钢筋套筒挤压而编制本方案。 3施工准备 3.1作业条件 精心整理 1)进行套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。

钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介

钢筋套筒冷挤压连接施工技术简介 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。 1、钢筋套筒冷挤压技术的特点 (1)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。 (2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。 (3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为16-40的带肋钢筋的径向挤压连接。 2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求

带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规范要求。 二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料 1、钢筋 挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。 2、套筒 套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。

钢筋冷挤压连接安全操作规程

钢筋冷挤压连接操作规程 1.有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定: 1)新挤压设备使用前; 2)旧挤压设备大修后; 3)油压表受损或强烈振动后; 4)套筒压痕异常且查不出其他原因时; 5)挤压设备使用超过一年; 6)挤压的接头数超过5000个。 2.设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两端的接头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及时用专用防尘帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。 3.挤压机液压系统的使用,应符合JGJ33-2001附录C的有关规定;高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。 4.压模、套筒与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。

5.挤压前的准备工作应符合下列要求: 1)钢筋端头的锈迹、泥沙、油污等杂物应清理干净; 2)钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用; 3)钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度的一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm; 4)检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。 6.挤压操作应符合下列要求: 1)钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒; 2)压接钳就位时,应对准套筒压痕位置的标记,并应与钢筋轴线保持垂直; 3)挤压顺序宜从套筒中部开始,并逐渐向端部挤压; 4)挤压作业人员不得随意改变挤压力、压接道数或挤压顺序。 7.作业后,应收拾好成品、套筒和压模,清理场地,切断电源,锁好开关箱,最后将挤压机和挤压钳放到指定地点。

带肋钢筋套筒挤压连接工程(jg-02)

筑 龙 网w w w . z h u l o n g . c o m 带肋钢筋套筒挤压连接工程 分项工程质量技术交底卡 施工单位 工程名称 分部工程 交底部位 日 期 年 月 日 交 底 内 容 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 加套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,取证后方可上岗操作。 2、 工程开工前,应由套筒挤压接头技术提供单位提交有效的型式检验报告。型式检 验报告必须记载送检试件的各项参数。包括套筒长度、外径、内径、挤压道次、挤压力、压痕处平均直径或挤压后套筒长度,以便对挤压接头的外观质量进行检查。 3、 钢筋挤压连接作业开始前,应对每批进场钢筋进行挤压接头工艺检验,以便检查 接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程的钢筋相适应。工艺检验合格后,方可开始施工。 4、 检查挤压设备是否正常、并试压,符合要求后方可开始作业。 5、 熟悉图纸。 (二) 材料要求 1、 钢套筒应有出厂合格证。套筒的力学性能必须符合规定。表面不得有裂纹、折叠 等缺陷。套筒在运输、储存中,应按不同规格分别堆放,不得露天堆放,防止锈蚀和沾污。 2、 钢筋必须符合国家标准及设计要求,还应有产品合格证、出厂检测报告和进场复 验报告。 (三) 施工机具 压接钳、超高压泵站、超高压油管、卡板等。 二、 质量要求 带肋钢筋套筒挤压连接工程质量要求参见本书“钢筋锥螺纹连接工程”章节中相应部分。 三、 工艺流程 钢筋下料→作定位标记→挤压→质量检查 四、 操作工艺 1、 清除钢筋端头的锈污、泥沙等杂物。如:钢筋端头呈马蹄形,有飞边、弯折或纵肋尺寸超大者,应先矫正或砂轮修磨。 2、 在钢筋端头作定位标记和检查标记。用红色油漆划3mm 宽的线作标记。定位标记的位置为套筒长度的一半减去5mm,检查标记与定位标记间距30mm。 3、 挤压操作时采用的挤压力、压痕处外径或挤压后的套筒长度、挤压道次均应符合型式检验确定的技术参数。 4、 按钢筋定位标记将钢筋插入套筒。压钳就位时,应对准套筒压痕定位标志线并垂直于被压钢筋的横肋。挤压应从套筒中央逐道向端部进行。每次施压时要严格控制压力。认真检查压痕深度,深度不够的要补压.超深的要切除接头重新连接。 5、 为加快施工进度,先在地面上挤压一端套筒,再在施工作业区按工艺要求挤压另一端。

钢筋套筒冷挤压连接工艺标准

钢筋套筒冷挤压连接工程 一、适用范围: 适用于Ф16—Ф40的Ⅱ、Ⅲ级带肋钢筋的径向挤压连接,对可焊性差和延性要求高的接头更为适宜,其接头强度,刚度,韧性均与母材相当。如图1 图1 二、施工准备: (一)设备准备: 1.挤压连接机,按钢筋直径不同可采用多种型号,其最大工作压力32-125Mpa, 整机功率0.8-1.5 KW。 2.超高压油泵是保证压接速度,压接力和压接质量的关键设备,必须选用符合 工艺要求的合格产品。 3.超高压油管、悬挂平衡器(手动葫芦)、挤压连接钳。 4.其它压模、划线尺、压痕卡板、量规等。 (二)材料准备: 1.钢筋: (1)应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)标准要求,并有质量 保证书、材质证明、进场复试报告,进口钢筋亦应符合有关规定。 (2)钢筋宜采用砂轮切割机断料。 (3)清除钢筋端头连接部位的浮锈、泥浆、污垢、沾染的杂质等。 2.连接钢套筒:必须有足够的强度和良好的塑性,其强度应高于被连接钢筋强 度,已使用的连接套筒材质为优质碳素镇静钢,性能指标为: (1)机械性能: 屈服强度δs 225-350N/mm2 抗拉强度δb 375-500N/mm2 延伸率δ5≥ 20% 硬度 60-80HRB

(2)套筒规格见表1 表1 (3)套筒必须有出厂合格证。 (三)其它准备: 1.参加钢筋套筒冷挤压连接施工的作业人员必须经过培训考核合格方能上岗。 2.钢筋与套筒应进行试套,如钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸超大者,应先矫正 或手提砂轮修磨,严禁用电气焊切割超大部分。 3.钢筋连接部位应划出套筒插入深度的标记线,并应清晰,持久确保钢筋插入 套筒的长度。 4.检查连接设备运转是否正常,并进行试压,符合要求后方准作业。 三、操作工艺: (一)工艺原理: 钢筋冷挤压连接工艺的基本原理是将两根待接钢筋插入钢筋连接套筒,采用侧压式连接机由径向挤压连接套筒,使套筒产生冷塑变形而箍紧钢筋,由此产生抗剪力来传递应力荷载。 (二)工艺流程: 钢筋套筒验收钢筋断料、刻划钢筋套入长度定长标记

相关文档