目录

1编制依据 (1)

2工程概况 (1)

3模板拼装 (1)

4模板支撑计算 (2)

57#、8#楼9.510米层模板安装计算式 (19)

6施工质量要求 (23)

7拆模条件 (25)

8施工安全技术要求 (27)

9安全管理、文明施工及环境保护 (27)

模板工程施工方案

1编制依据

1.1施工图;

1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

1.4《建筑施工检查标准》(JGJ59-99);

1.5《建筑工程大模板技术规程》(JGJ 74-2003)。

2工程概况

华远名邸住宅楼工程是个群体建筑,共分为(A、B、C)三个区。C区为6#、7#、8#楼及地下车库、消防设备间等组成。6#楼建筑高度为地面61.90米,地下-6.00米,建筑面积为8769.88平米;7#楼建筑高度为地面51.30米,地下-6.00米,建筑面积为11688.54平米;8#楼同7#楼;车库建筑高度为地下-6.30米,建筑面积为4799.4平米。结构形式为框剪结构。

3模板拼装

①由于普通钢模板拼装起来的整体刚度较小,而泵送混凝土流动性大,为

保证板面的平整度,确保混凝土的外观质量以及将垂直度偏差控制在规范允许范围内,决定采用18厚胶合板作模板,背楞采用100×100木方。

②为防止模板缝隙漏浆出现麻面,大模板接缝处必须弹线刨光接缝,同时

利用粘胶带粘牢接缝隙处,各个阴阳角模板接缝处,利用聚乙烯薄条消

除漏浆隐患。

③支模时,要按翻样时的设计配模在现场进行提交单元,模板安装必须横

平竖直,断面尺寸准确,做到接缝严密,不漏浆。

④基础大放脚上台阶须采用吊模,底部及内部支撑采用ф18钢筋制作间距

1000。

⑤柱、梁模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1mm,尺寸过

大的模板需要进行刨边,否则禁止使用。翘曲、变形的方木不得作为背楞。

⑥竖向结构模板等钢筋隐蔽验收、施工缝处理完毕施工可进行施工。完装

柱模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放放线工作。

⑦柱模板加固采用100×100做竖向背楞,间距不大于200,Φ48钢管进行

水平加固,间距不大于500。截面大于700应增加Φ10钢筋做对拉螺栓,间距同水平加固钢管。

车库层高为3.9米,外墙为300厚,柱为700×700×3900,梁为450×800,顶板厚度300,模板采用18厚胶合板,楞为100厚,扁圆楞50×100方木结合,支架采用Φ48×3.5焊接钢管。

4模板支撑计算

4.1柱模板工程

本工程柱构造截面最大尺寸700×700 mm,柱高3.9m,浇筑高度为2.8m,浇筑速度V = 2.8m/h,浇筑时气温T=15℃,E=9.5×103N/mm2计算确定柱箍尺寸,间距和模板截面。

⑴荷载计算: 混凝土侧压力

2

3/82.408.20.10.115

302002522.0m

kN F =???+?

?=

2

/708.224m

kN H F c =?==γ

取F 值较小者F = 40.82kN/m 2,并考虑倾倒砼时产生的水平荷截2KN/m 2,

故总侧压力= 40.82×1.2 + 2×1.4 = 51.79kN/m 2

⑵柱箍间距S 计算:

胶合板厚度37mm ,每块按700mm ,则侧压力的线布荷载:

q =51.79×0.7 = 36.25kN/m 2,按两跨连续梁的挠度系数K W =0.521,将

代入化简:

mm

q

K EtI

S

w 70925

.36521.0437

70012

1

105.943

3

3

3

=?????

?=

=

因此选择柱箍间距S = 700<709mm 满足要求。 注:胶合板厚=18+(50×100×4)×0.8=37mm 。

在700mm 宽模板外侧面钉四根50mm ×100mm 木楞计算。 ⑶柱箍截面计算

柱箍受到的侧压F =51.79kN/m 2,现柱箍间距S =700mm ,线分布荷载q = 51.79×0.7=36.25kN/m 。对于短边,按简支梁计算其最大弯矩由式: ()

m KN qcl

M

?=????????

?

-=-=71.287.07.025.369007002822

max η

短边柱箍需要截面抵抗矩: 3

2

max 220769213

2700000mm

f M

W m

==

=

选用100mm ×120mm (b×h)截面,W=240000mm 3 > W 2,符合要求。

400

][S =

ω

⑷对拉螺栓拉力验算: 对拉螺栓的最大拉力为:

N=(40.82×102+2×1.4)×0.7×0.94×21

=17.04kN

采用直径14

kN

kN N Af S 04.1785.1717850170105>==?==

故螺栓满足要求。 4.2

剪力墙模板

地下室墙厚300mm ,高3.90mm ,采取分节浇筑砼。每节浇筑高度为1.80m ,浇筑速度V=2m/h ,混凝土重力密度r c =25KN/m 3,浇筑温度T=12℃,采用胶合板,木楞截面和间距。

⑴模板侧压力计算:

2

21/46.5741.141.75.5211272002522.02115

12200

22.0m

KN V F c =??=?

????

?

???=???

??+=ββγ 2

/906.325m

KN H F

c =?==γ

取两者中的较小值F = 57.46KN/m 2作为对模板侧压力的标准值,并考虑倾倒砼时产生的水平荷载标准值4KN/m 2。 分别取分项系数1.2和1.4,则作用于模板的总荷载设计值为 55

.744.142.146.57=?+?=q 。

⑵木模板设计:

① 强度验算: 板厚18mm

3

42

1054618

1000mm W ?=?=

()m

KN ql

M ?=??=

=51.145.055.7410

1

1012

2

模板截面强度计算: 2

2

46

/13/8.210

541051.1mm

N f mm

N w M m =<=??=

强度满足要求。 ② 刚度验算:

刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用,则

m kN q /55.74155.742=?=

模板挠度计算:

()[]mm

mm EI

l

q 13.1400

45001.110

5.22109150450

55.741505

3

4

4

2==

<=?????=

=

ωω

故知,刚度满足要求。

⑶ 内木楞计算:

设内木楞的截面80×100mm ,W=13.33×104mm 3,I=6.67×106mm 4,外楞间距为60mm 。

① 强度验算:

内木楞承受的弯矩计算:

()m

kN l q M ?=??=

=

68.26.055.7410

11012

2

1

内木楞的强度计算:

2

2

4

6/13/85.1110

33.131068.2mm

N f mm

N W

M m =<=??=

=

σ

故知强度满足要求。 ② 刚度验算: 内楞的挠度计算:

()[]mm

mm EI

l

q 5.1400

60083.010

67.6109150600

46.571506

3

4

4

2==

<=?????=

=

ωω

故知刚度满足要求。

⑷ 对拉螺栓计算:

对拉螺栓取横向间距为0.45×0.6,按最大侧压力计算,每根螺栓承受的拉力为: ()kN

N

13.206.045.04.142.146.57=???+?=

查表8-11,采用直径mm 14φ对拉螺栓, S=105×215=22575N=22.58kN>20.13kN 故满足要求。 4.3 梁板模板

地下车库矩梁长8.3m ,高0.8m ,宽0.45m ,离地面3.9m ,梁底模板20mm ,

mm

348?φ

顶撑间距0.8m ,侧模板立档间距400mm ,材料用木材,

2

/10mm

N f c =,

2

/4.1mm

N f v =,

2

/13mm

N f m =,2

3/105.9mm

N E

?=,混凝土的重力密度

3

/25m

kN c =γ。

试计算确定梁模板底板、侧模板和顶撑的尺寸。 ⑴ 底板计算 ① 强度计算 底板承受标准荷载:

底板自重力 m

kN /135.045

.03.0=? 混凝土自重力 m

kN /98.045.025=?? 钢筋自重力 m

kN /54.08.045.05.1=??

振捣混凝土荷载 m

kN /9.0145.00.2=??

总竖向设计荷载

()m

kN q /87.124.19.02.154.09135.0=?+?++=

按四跨连续梁计算,按最不利荷载布置,查表得:K m = -0.121;K V = -0.620;K f = 0.967

m

kN ql

K M m /99.08

.087.12121.02

2

max

=??-==

需要截面抵抗矩 3

6

max

7615413

10

99.0mm

f M

W m

n

=?=

=

选用底板截面为 450mm ×38mm W n = 108300mm 2,可 ②剪应力验算 kN

ql K V

v 38.68.087.1262.0=??==

2

3

max /56.038

45021038.6323mm

N bh

V =????=

=

τ

2

max 2

/56.0/4.1mm

N mm N f v =>=τ 满足要求。

② 刚度验算

刚度验算不考虑振动荷载,m

kN q

/68.954.09135.0=++=

[]mm

mm EI

ql

K W 00.2400

80004.238

45012

1105.910070068.9967.01003

3

4

4

==

≈=???

????=

=

A ωω

基本满足要求。 ⑵侧模板计算: ①侧压力计算:

2/208.025m kN F =?=

取二者较小值20kN/m 2计算。 ②强度验算:

立档间距为400mm ,按四跨连续梁计算,梁承受倾倒混凝土时产生的水平荷载4kN/m 2,设荷载为: ()m

kN q

/8.145.04.142.120=??+?=

m

kN ql

K M m ?-=??-==287.04

.08.14121.02

2

max

需要 3

6

2207713

10

287.0mm

f M W m

n

=?=

=

2

/25.4231115302002522.0m

kN F =?????

?

??+??=

选用侧模板的截面抵抗距 n W mm

W >=?=

2

2

333336

20

500,故满足要求。

③剪力验算: 剪力 kN

ql V

67.34.08.1462.062.0=??==

剪应力 2

3

/55.020

50021067.3323mm

N bh

v V MAX =????=

=

2

2

/55.0/4.1mm

N mm

N f v >= 可满足要求。

④挠度验算:

挠度验算不考虑振动荷载: m

kN q

/105.020=?=

[]mm

mm EI

ql

K A m 00.1400

40081.020

50012

1105.9100400

10967.01003

3

4

4

==

<=???

????=

=

ωω

符合要求。 ⑶顶撑计算

已知梁竖向荷载12.87kN/m ,按四跨连续梁计算,按最不利荷载布置,每根立杆受的荷载为0.8×12870 = 10296N 。设用mm 348?φ钢管,A = 424mm 2,钢管回转半径为:

mm

d d

i 9.154

42

485.04

5.02

22

12

=+?

=+?

=

各立杆间布置双向水平撑,上下共两道,并适当布置垂直剪刀撑。 按强度计算,支柱的受压应力为: 2

2

/215/28.24424

10296mm

N mm

N A N <===

σ

按稳定性计算支柱的受压力为: 长细比: 48

.979

.151550===i l λ

查表2-67得 657

.0=?

2

2

/215/52.43424

558.010296mm

N f mm

N A

N

=<=?=

=

可用。

4.4 楼板模板

车库顶板楼面,标高为3.9m ,楼板厚度300mm ,梁截面为450×800mm ,中心距8.1m ,m l 3.8=,采用胶合板厚

18mm ,小木楞采用50mm ×100mm ,大

楞采用mm

mm

348?φ,扣件式钢管支柱mm

mm 348?φ。

⑴ 楼板模板验算 ① 荷载计算 楼板标准荷载为:

楼板模板自重力 2

/275.0915.03.0m

kN =?

楼板混凝土自重力 2

/863.63.0915.025m kN =?? 楼板钢筋自重力 2

/302.03.0915.01.1m kN =??

施工人员及设备(均布荷载) 2

/288.2915.05.2m

kN =?

总竖向设计荷载

()m kN q /428.124.15.22.1302.0863.6275.0=?+?++=

2

/288.2915.05.2m

kN =? ()m

kN q /98.89.02.133.05.73.02=??++=

()m

kN q /48.792.033.05.73.03=?++=

设计集中荷载为 kN

P

5.34.15.2=?=

按四跨连连梁的弯距、剪力、挠度计算(最大不利系数考虑) 弯距系数 121

.0-=m

K ,剪力系数 62

.0-=v

K , 挠度系数 967

.0-=w

K

当施工荷载按均布作用: m

kN ql

K M m ?-=??-==24.04.0428.12121.02

2

max

需要抵抗矩 2

6

54.1846113

10

24.0mm

f M W m

n

=?=

=

选用底板截面为400×18mm ,2

2

2

54.184********

18

400mm

W mm

W

n =>=?=

可满足要求。 ② 剪应力验算 剪力 kN

ql K V

v 08.34.0428.1262.0=??==

剪应力 2

3

max /64.018

40021008.3323mm

N bh

V V =????=

=

2

max 2

/64.0/4.1mm

N V mm N f v =>= 满足要求。

③ 刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以:

m

kN q /44.7302.0863.6275.0=++=

[]mm

mm EI

ql

K A w 00.1400

40004.118

400105.9100400

44.7967.01003

3

4

4

==

≈=??????=

=

ωω

比较相等,基本满足要求。 ⑵ 小木楞的强度和刚度计算

① 荷载计算 楼板标准荷载为:

楼板模板自重力 2

/12.04.03.0m

kN

=?

楼板混凝土自重力 2

/33.04.025m

kN

=??

楼板钢筋自重力 2

/132.03.04.01.1m

kN =??

施工人员及设备(均布荷载) 2

/00.14.05.2m

kN =?

总竖向设计荷载 ()m

kN q

/30.54.112.1132.0312.0=?+?++=

2

/00.14.05.2m

kN =?

当施工荷载按均布作用时: m

kN ql

K M m /41.08.03.5121.02

2

max

=??-== 需要抵抗矩 2

6

46.3153813

10

41.0mm

f M W m

n

=?=

=

选用木楞截面为50mm ×70mm ,2

33.40833mm

W =,可

② 剪应力验算 剪力 kN

ql K V

v 74.18.03.541.0=??==

剪应力 2

3

max /75.070

5021074.1323mm

N bh

V V =????=

=

2

2

/75.0/4.1mm

N mm

N f v >= 满足要求。

③ 刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以

m

kN q /25.3132.0312.0=++=

[]mm

mm EI

ql

K A w 00.2400

80034.0100

5012

1105.910080025.3967.01003

3

4

4

==

<=???

????=

=

ωω 可

⑶ 横杆的强度和刚度验算

在两点集中荷载作用下强度:

2

2

3

max

max /215/59.20910

78.55.380053005.3mm

N f mm

N W

pl W

M

=<=???=

=

=

σ挠度验算:

[]mm

mm EI

pl

304.210

28.9106.255800

5300554

5

3

3

max =<=?????=

=

ωω 故满足要求

⑷ 试计算钢管支架

模板支撑架的荷载:

木模板及木楞自重力 360 N/m 2

钢管支架自重力 305 N/m 2

新浇混凝土自重力 7500 N/m 2 施工荷载 2500 N/m 2 合计 10665 N/m 2 每区格面积为 0.8×0.8 = 0.64 m 2

每根立杆承受的荷载为 0.64×10665 = 6825.6 N 设用mm 348?φ钢管,2424mm A =,钢管回转半径为:

mm

d d

i 9.154

42

484

2

22

12

=+=

+=

采用立柱81根,各立柱间布置双向水平撑,上下共两道,并适当布置垂直剪刀撑。

按强度计算,支柱的受压应力为: 2

2

/215/1.16424

6.6825mm

N mm

N A N <===

σ

按稳定性计算支柱的受压应力为: 长细比 06

.1109

.151750===i L λ

查表2-67得 558

.0=?

,则

2

2

/215/84.28424

558.06.6825mm

N f mm

N A

N

=<=?=

=

?σ 可。

⑸ 扣件容许荷载计算

① 模板及支架荷载同钢管支架:10665N /m 2。

② 每区格面积为0.8×0.8=0.64m 2.

③ 每根立杆顶端扣件承受荷载:0.64×10665=6825.6N 。

④ 根据建筑施工计算手册,表(8-16)每个扣件承受荷载6000N 。 ⑤ 每根立杆顶端与水平交接处扣件承受力:6000×2=12000N >6825.6N ,可用。

100mm厚扁圆形木楞

车库顶板梁模板及支撑安装简图

门型架支撑承载力主要决定于标准步高的门型架单元承载力。 ⑴ 门型架等效为欧拉柱的承载力计算

由于门型架加劲杆对主体的抗弯刚度起加强作用,使门型架的失稳只能在平面外。门型架可等效为两端铰支的欧拉柱,柱的计算高度即为门型架步高另加连接棒的接口高度25mm 。按以下计算数据调整使用:

主立杆惯性矩:

48φ

()4

4

4

4

10

19.664

mm

d

D

I o ?=-=

π

加劲杆惯性矩: ()4

4

4

4

110

21.164

mm

d D I ?='

-'

=

π

① 有连接棒时的门型架惯性矩为 :

4

44

4

11

1054.141725

15451021.121019.622mm

h h nI I I o

o ?=?

??+??=+=

有连接棒时的临界荷载得:

()

kN

l

EI

N cr 04.9425170010

54.141095.12

4

522

2

=+????=

=

ππ

② 无连接棒时的门型架惯性矩为:

4

44

4

11

1057.141700

15451021.121019.622mm

h h nI I I o

o ?=?

??+??=+=

无连接棒时的临界荷载为:

kN

l

EI

N cr

03.971700

10

54.141095.12

4

522

2

=????=

=

ππ

注: 门型架高1700mm ,加劲杆高度1545mm ,连接棒接口高25mm ,主杆

惯性矩4

4

1019.6mm

I o

?=,加劲杆惯性矩

4

4

11021.1mm

I ?=,2

5

/1095.1mm

N E

?=,加劲杆数 2

=n

① 荷载计算:

平板模板及小楞自重力 单片/44.14.223.0kN =??

楼板砼自重力 单片/121.04.2225kN =???

楼板钢筋自重力 单片/2.131.04.22251.1kN =???? 施工人员及设备(均布荷载) 单片/124.225.2kN =?? 总荷载 ()单片/768.484.1122.12.131244.1kN q =?+?++=

② 稳定数据系数:

考虑门型架的主立杆(包括加劲杆)在运输和装拆过程中易在抗弯刚度较

小的平面外侧向初弯曲为 (

??

?

??==<4.350017005003.05.0l m m ~,则单片门型架承载力:最大初弯曲当U = 3.0m 时,N = 78.00KN ,满足要求。

门型架支撑主要由主立杆、上横杆和加劲杆组成,主立杆和上横杆采用Ф42.7×2.4mm 的优质钢管组成;加劲杆采用Ф26.8×2mm 的钢管组成。

门型架支撑简图

⑴、底板计算

木模板及木楞的荷载,按施工计算手册表(8-22)取定。 ① 平板模板及小楞自重力 mm

kN /28.092

.03.0=? 楼板混凝土自重力 mm

kN /3.21.092.025=

?? 楼板钢筋自重力 mm

kN /101.01.092.01.1=??

施工人员及设备(均布荷载) mm kN /3.292.05.2=? (集中荷载) mm

kN /3.292

.05.2=?

总荷载:()mm kN q /448.64.13.22.111.03.228.0=?+?++= 底模板采用18厚胶合板楞木间距0.25m ,木材料用松木,2

/10mm

N f c

=,

2

/4.1mm

N f v =,2

/13mm

N f m

=,2

3/105.9mm

N E

?=,试计算确定板底模

板和木楞间距尺寸。按四跨连续梁计算,最不利荷载布置,由附表(2-14)可查得:121.0-=m k ;620.0-=v k ;967.0=w k 最大弯距m

kN ql

K M m /096.035

.0448.6121.02

2

max

=??==

需要截面抵抗矩:2

6

738513

10

096.0mm

f M W m

n =?=

=

选用底板截面为:2

2

496806

18920mm

W n =?= 可

② 剪应力验算

kN ql k V v 4.135.0448.662.0=??==

剪应力:2

3

max /27.018

92021093.2323mm

N bh

V =????=

=

τ

2

max 2

/27.0/4.1mm N mm N f v =>=τ 满足要求。

③ 刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以

m kN q /99.43.211.03.228.0=+++=

[]mm

mm EI

ql

k w A 875.0400

35017.018

92012

1105.910035099.4967.01003

2

4

4

==

<=???

????=

=

ωω 满足要求。

⑵、小木楞计算:木楞采用50×100mm ,大木楞间距1200mm ,木料用松木,2

/10mm

N f c

=,2

/4.1mm

N f v

=,2

/13mm

N f m

=,2

2/105.9mm

N E

?=,

试计算确定小楞和大楞间距尺寸。按三跨连续梁计算最不利荷载布置,由附表(2-13)查得:177.0-=m k ,617.0-=v k ,99.0-=w k ; 荷载:m kN /257.235.0448.6=?

① 最大弯距 m

kN ql

k M m /575.02

.1257.2177.02

2

max =??==

需要抵抗矩 2

6

4425113

10

575.0mm

f M W m

n =?=

=

选用木楞截面为:2

2

33.833336

10050mm

W n =?

= 可

② 剪应力验算:kN ql k V v 67.12.1257.2617.0=??== 剪应力:2

3

max /037.0100

1200210

93.2323mm

N bh

V =????=

=

τ

2

max 2

/037.0/4.1mm N mm N f v =>=τ 满足要求。

③ 刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以

m kN q /99.43.211.03.228.0=+++=

[]mm

mm EI

ql

k w A 3400

120011.0100

120012

1105.91001200

99.499.01003

2

4

4

==

<=???

????=

=

ωω

满足要求。 ⑶、大楞计算

大楞采用1200×1200mm ,顶撑间距1200mm ,木料用松木,

2

/10mm

N f c =,2

/4.1mm

N f v

=,2

/13mm

N f m

=,2

2/105.9mm

N E

?=,

试计算确定大楞和顶撑间距尺寸。按三跨连续梁计算最不利荷载布置,由附表(2-13)查得:177.0-=m k ,617.0-=v k ,99.0-=w k

① 荷载计算:m

kN /738.72.1448.6=?

弯距: m

kN ql

k M m /972.12.1738.7177.02

2

max

=??==

需要抵抗矩 2

6

42.15171213

10

972.1mm

f M W m

n

=?=

=

选用木楞截面为:2

2

67.16666666

100100mm

W n =?

= 可

② 剪应力验算:kN ql k V v 729.52.1738.7617.0=??== 剪应力:2

3

max /037.0100

1200210

93.2323mm

N bh

V =????=

=

τ

2

max 2

/037.0/4.1mm N mm N f v =>=τ 满足要求。

③ 刚度验算

刚度验算时按标准荷载,同时不考虑振动荷载,所以

()m

kN q /988.52.13.211.03.228.0=?+++=

[]mm

mm EI

ql

k w A 3400

120011.0100

120012

1105.91001200

988.599.01003

2

4

4

==

<=???

????=

=

ωω

满足要求。

57#、8#楼9.510米层模板安装计算式

9.510米层

7#、8#楼9.510米层,砼板厚为200mm,梁长4.550米,梁高1.500米,梁宽0.900米,离地面高5米,模板底楞木和顶撑间距为0.800米,侧模板立档间距500mm,木材料用杉木,2

/

10mm

N

f

c

=,2

/

4.1mm

N

f

v

=,

2

/

13mm

N

f

m

=,2

3/

10

5.9mm

N

E?

=,混凝土的重力密度3

/

25m

KN

c

=

γ。

⑴、底板计算:

①强度验算

底板承受标准荷载:

底板自重力0.5×0.9 = 0.45KN/m

专项施工方案模板

目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 0 3.1人员组织 0 3.2机具准备 0 3.3材料准备 (1) 3.4现场资源及场地准备 (1) 第四章施工方法 (1) 4.1施工流水组织 (1) 4.2主要施工方法 (1) 第五章质量要求 (2) 5.1质量标准 (2) 5.1.1工程资料 (2) 5.1.2检验批划分 (2) 5.1.3技术质量指标 (2) 5.2质量控制措施 (2) 5.2.1验收流程 (2) 5.2.2检验内容、检验人员及相应检验方法 (2) 5.2.3重点工序质量控制措施 (2) 第六章安全文明施工 (3) 00

方案标题 第一章编制依据 (编制依据是施工方案编制时所依据的条件及准则,为编制施工方案服务,一般包括现场的施工条件、图纸、技术标准、政策文件、施工组织设计等。列项说明).......正文 第二章工程概况 (施工方案的工程概况不是针对整个工程的介绍,而是针对本分部/分项工程内容进行介绍。不同的分部分项工程所介绍的内容和重点虽然不同,但介绍的原则是相同的:1.重点描述与施工方法有关的内容和主要参数;2.分部/分项工程施工条件;3.分部/分项工程施工目标;4.特点及重难点分析。此四项内容在方案概况介绍时并不是全部需要,可根据工程具体情况选用。 对施工方案的概况分析要简明扼要,多用图表表示,多附现场照片,特点及重难点分析要根据工程特点及施工单位实力分析得当,如无必要,可不进行分析。).......正文 第三章施工准备 3.1人员组织 (明确总包管理人员,注明姓名及职责。列表或列项说明个时间段/施工段的各工种的劳动力数量。) .......正文 3.2机具准备 (列表或列项说明所需机具的名称、型号、数量、规格、主要性能、用途,其中包括小型施工机械、工程测量仪器、工程试验仪器等) .......正文 00

模板工程专项安全施工方案

模板工程专项安全施工方案一、编制依据 1、依据施工设计图纸; 2、依据《施工组织设计》; 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 本工程为定西市安定区西关小学教学综合楼建设项目,工程位于定西市安定区永定西路36号,西关小学校园内。工程主体地上五层,一层至五层层高均为3.6m,建筑主体高度18.45m(室外地坪至主要屋面),建筑面积为3167.29㎡,建筑基底面积为622.33㎡,主体为框架结构,基础为大直径人工成孔灌注桩基础。混凝土强度等级:基础井桩为C35、构造柱、过梁为C25;标高±0.000m以下框架柱为C35、框架梁为C30;标高±0.000~10.800m框架柱为C35、框架梁、楼板、

楼梯为C30;标高10.800m以上框架柱为C30、框架梁、楼板、楼梯均为C30;女儿墙、雨蓬等外露构件的混凝土强度等级为C30。墙体内墙均厚加气混凝土砌块。300本工程填充墙体材料外墙采用工程:采用200厚加气混凝土砌块,电井处100厚墙体为KP1型烧结粘土多孔砖。 本项目属于多层公共建筑,设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度。耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。屋面防水采用一道设防:4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材一道,防水等级二级。室内环境污染控制类别为一类。 三、模板施工: 1、施工准备 (1)柱模 柱模采用定制18厚木胶板结合60×80方木龙骨。采用Φ48钢管并采用扣件进行紧固,间距为500。 (2)梁模板 梁侧模、底模亦采用18厚木胶板,结合50厚松方木为龙骨,梁底板下支撑横楞及支撑系统选用φ48钢管,其间距为500,梁侧模加固亦采用钢管。 (3)楼板模板 本工程楼板模板材料采用18厚木胶板,横楞及支撑系统均选用φ48钢管,支撑立杆间距为纵横1000,本工程楼板厚度为80mm、100mm、h=120mm、h=150mm、250mm、300mm等。

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

【精品】模板工程安全专项施工方案

模板工程安全专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全法律、法规标准汇编》(45722); 2、海南省中线海口至屯昌高速公路工程(屯昌段)A标合同段两阶段施工图设计; 3、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74—2003); 4、本合同段总体施工组织设计及相关文件; 5、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建设部建制【2004】213号); 6、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》(建质【2005】184号);

二、模板工程施工方案 1、模板设计、制作 施工采用整体定型钢模板、组合钢模板或者竹胶板,模板本身应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载;保证混凝土结构设计形状、尺寸和相互位置;模板接缝处不漏浆,制作简单,安装方便,便于多次拆卸和多次使用;并与混凝土结构和构件的特征、施工条件和浇筑方法相适应。

模板的制作和安装应符合铁道部现行标准《道路组合钢模板技术规则》(TBJ212)的规定。模板与砼的接触面应平整光滑,并涂隔离剂,模板的重要拉杆采用钢杆带螺帽、垫圈。 墩身模板采用大块整体钢模板,墩帽使用整体定型钢模板。墩身模板在工厂加工,每节高2。0m,由厚5mm~8mm的A3钢板和角钢、槽钢等型钢加劲制作,背后设加劲肋,加劲肋上预留拉杆的位置。模板间的接口采用企口对接,粘贴止浆双面胶带,用螺栓连接。 2、安装模板 安装过程中,要注意底模与侧模联接处的平整度。对于两块底模之间的的间隙,要用木板和防水胶合板嵌紧,以防漏浆。当侧模及底模安装就位后,要调整各支点处的模板纵向标高,使模板处于浇筑混凝土时的正确位置,并设置好预留拱度. 2.1、模板安装应遵守下列规定: 1)施工前应认真检查模板、支撑等构件,严重锈蚀或变形的钢模板严禁使用,竹胶模板及支撑材质要满足设计及规范要求。

模板工程专项工程施工方案

目录

1.模板工程概况 本工程要求达到优质工程,模板工程质量直接影响主体结构表观质量。为保证混凝土结构的表面平整度、垂直度、混凝土浇捣不漏浆,确保工程质量,本工程模板系统决定采用九夹板木模系统,支撑及加固系统采用Φ48*3.5钢管扣件式排架,还应在墙模外侧间距1.5米设置剪刀斜撑,将墙模与满堂脚手架连成一个整体系统。木模板现场加工,现场拼接安装。支撑加固系统均现场装拆。现场备齐三层以上的用料,以利于循环周转使用。本工程模板隔离剂采用水质类脱模剂,成分及配合比为石花菜:工业皂:滑石粉:水=1:38:85:适量,模板每一层使用后均应该清理干净,涂抹脱模剂后再使用。 本工程模板采用九层板,柱梁模板、楼板模板采用规格915×1830。支撑采用钢管排架系统(钢管、扣件租赁)。墙板采用Φ12螺杆,具体做法要求如下: 1、柱:模板采用九层板,背楞5×10木方,间距150-200,采用钢管扣件固 定,间距400-600,0.8米以上柱中间加直径14对拉螺栓加固。 2、楼板模板:采用脚手钢管排架,地下室纵、横间距1000,楼层纵、横间 距1000~1200,50×100楞木间距400,15厚九层板。 2.支撑及加固系统 A.梁模板的架设:梁模由底板、侧模、夹木和斜撑等组成,下面用顶撑支 承,间距控制在0.9米之内。当梁较大的时候,应在侧模上加对拉螺杆。 平台及梁下排架间距为0.8~1.0m,主梁下排架间距0.9m ,水平牵引杆每1.8m高设置一道,并加剪刀撑固撑,平台模搁栅用钢管或50X100方

木,间距0.3~0.4m。底模承受垂直荷载,采用4-5CM厚的木条板。底模下面的支撑立柱支于楼地面上时,必须牢固坚实,如基座不平时应该采用木楔楔紧,防止下坠,同时也便于拆除。立柱的侧向弯曲和压缩变形造成的标高降低值不得大于两跨度的1/1000。上、下层立柱应在同一竖直线上,否则要求采取措施时上层楼面立柱的荷载能直接传递到下层楼面立柱上去,因为下层楼面的混凝土强度还很低,不能承受由立柱传来的施工荷载。当梁的跨度在4米或4米以上时,梁的底模应起拱,起拱高度宜为全跨长度锝0.1%--0.3%。梁侧模应先安装一侧,等钢筋绑扎完成后,再封另一侧的侧模。当梁较大的时候,应在侧板上家钉斜撑。平台及主梁下排架间距为0.8m, 水平牵引杆每1.8m高设置一道,离地0.2米高必须设置一道扫地杆,并加剪刀撑固撑,底模承受垂直荷载,采用4-5CM厚的木条板。底模下面的支撑立柱支于楼地面上时,必须牢固坚实,如基座不平时应该采用木楔楔紧,防止下坠,同时也便于拆除。立柱的侧向弯曲和压缩变形造成的标高降低值不得大于两跨度的1/1000。框架梁模板架设和支撑体系参见附图三。 B.柱模:方型框架柱模板采用木模,钢管排架支撑体系。本工程方形柱模 尺寸较大,最大的达到1.2米*0.9米,采用钢管做柱箍,Ф14螺杆对拉。 方柱模板架设参见附图四。 C.楼板模板的架设:平台板采用15mm厚九夹板。平台模搁栅用钢管,间距 0.3~0.4m。板模板安装时,先在模板的外侧弹水平线,其标高为楼板底 标高减去楼板厚度和搁栅高度,在按照墨线架设水平钢管,并用钢管扣件安装牢固。再在水平钢管上铺设4cm×5cm的木方。然后铺设九夹板从一侧向另一侧密铺,在两端及接头处用钉钉牢,其它部位少钉,便于模板拆除。楼板模板的架设和支撑体系参见附图五。楼梯模板施工前按实际层高放样,先就位平台梁模板,再安装楼梯底模板,然后安装楼梯外

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

模板安全专项施工方案--

国家管道元件产品 质量监督检验中心综合实验楼工程 模板安全专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:石家庄城发工程建设监理有限公司 施工单位:京鑫建设集团有限公司 编制日期:二0一四年一月十五日

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (3) 4、模板设计 (4) 5、施工工艺 (6) 6、质量标准 (9) 7、成品保护 (4) 8、安全措施 (11) 9、模板设计计算书 (10)

1、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.2《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 1.3施工图纸: 1.4本工程施工组织设计 2、工程概况 本工程为:河北省质量技术监督检验检测研究中心国家管道元件产品质量监督检验中心综合实验楼。 1、工程概况 1)工程项目名称:国家管道元件产品质量监督检验中心综合实验楼工程。 2)建筑单位:河北省锅炉压力容器监督检验院。

3)建设地点:本工程位于鹿泉市上庄镇台头村。 4)建筑性质:办公建筑 5)结构形式:框架剪力墙结构 6)建筑项目等级:一级 7)建筑物耐火等级:一级 8)建筑物耐久年限:50年 9)抗震设防烈度:7度 10)主体高度为59.6米;脚手架搭设高度63米。 11)层数为地下一层;地上十二层,;抗震设防类别皆为丙类建筑,结构安 全等级二级,基础采用柱下独立基础,设计等级丙级,抗震设防烈度7度,设 计使用年限50年。垫层为100厚C10混凝土,框架柱为1100mm×1100mm、 1000 mm×1000 mm 、800mm×800mm、700 mm×700 mm、600 mm× 600 mm矩形柱,高度为4.5m。顶板厚度100mm。楼梯为两跑板式楼梯。3、施工部署 3.1模板选用 本工程采用15mm厚覆膜多层板,支撑系统采用Φ48钢管支撑。 3.2机械设备配置: 圆盘锯1台 塔吊1台

高大模板专项施工方案72147

万华江山帝景二期项目 高大模板专项施工方案 编制人:王修荣 青岛平建建筑安装股份有限公司 2017年11月11日

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 一、工程简介 (4) 二、高支模工程概况 (4) 第三节高支模需专家评审部分 (5) 第四节方案选择 (6) 第五节高支模结构设计与构造要求 (6) 第六节材料质量控制 (8) 第七节高支模板体系的施工搭设(安装) (9) 一、高支模构件技术参数 (9) 二、模板安装要求 (10) 三、模板安装工艺流程 (11) 四、模板安装施工方法 (12) 第八节砼浇筑注意事项 (19) 第九节高大模板及支架体系的拆除 (19) 第十节安全施工技术措施 (21) 第十一节预防坍塌事故的安全技术措施 (23) 第十二节预防高空坠落事故安全技术措施 (24) 第十三节监测措施 (25) 第十四节应急预案 (26) 一、应急目标 (26) 二、应急准备 (26) 三、应急响应 (28) 第十五节、劳动力计划 (32) 一、专职安全生产管理人员 (32)

二、特种作业人员 (32) 第十六节、雨季施工措施 (33) 第十七节、计算书及相关图纸 (34)

高大模板专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《直缝电焊钢管》GB/T13793 《低压流体输送甲焊接钢管》GB/T3092 《碳素结构钢》GB/T700 《钢管脚手架扣件》GB/5831-2006 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文)本工程施工图纸和施工组织设计 本工程施工图纸和施工组织设计 第二节工程概况

模板专项施工方案

危险性较大的分部分项工程模板专项施工方案 第一节工程概况 1、建筑概况 我公司承建的金塔县公安消防大队- 综合应急救援中心项目为地上三层框架 结构公共建筑,总建筑面积2981.22m2,建筑物层高一至二层3.96m,三层层高为3.8m,建筑物主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为12.2m,室内外高差 为0.3m。消防车库为地上一层,车库层高为5.95m,车库部分主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为6.4m,室内外高差为0.15m,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为7 度。 2、结构概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构。基础形式为钢筋砼独立基础。结构框架安全等级为二级,地基基础设计等级为丙类,抗震设防设防烈度为7 度。基础地震加速值为0.5g,基础设置在圆砾层,设计地基承载力特征值为280KPa基本风压0.55KN/川,风载体型系数为1.3,基本雪压0.3 KN/tf。基坑回填应分层夯实,分层夯实厚度不应大于250mm分层夯实压实系数基础之下不应小于0.97 , 其它部位不应小于0.94. 该工程房屋结构设计合理使用年限为50 年。 第二节编制依据 为了保证本工程危险性较大的分部分项模板工程支架的施工安全,根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质( 2009)87 号的规定要求,高度5米及以上,搭设跨度10米及以上,施工总荷载10KN/M2及以上,集中线荷载 15KN/M及以上,高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的砼模板支撑工程都属危险性较大的分部分项模板支架施工。本工程消防车库结构层高为5.95 米,模板搭设支撑体系以超过相关规定,属危险性较大的分部分项工程, 本分项工程的基本特性主要有:结构层高为5.95 米,钢筋砼现浇板厚度为130mm单板开间尺寸宽度为4.8米,长度为7.8米,最大截面梁KL3( 250*600), 梁、板、柱砼强度等级为 C30,架体立杆基础设置在-0.1米处,立杆基础以16 号工字钢为主,16工字钢单根理论重量为2.09 吨,基础下为砂夹石房心回填土,房心回填土夯实系数为0.94. 设计地基承载力特征值为280KPa。 为确保本分项工程的质量及安全施工要求,该分项工程危险性较大的模板支撑体系专项施工方案的主要编制依据如下:

房建模板安全专项施工方案(DOC)

模板施工方案 模板施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺 (2) 五、模板保护措施 (23) 六、模板加工及施工质量要求 (24) 七、安全、文明施工 (24) 八:质量体系及质量目标 (25)

一、编制依据 1:施工图纸。 2:《建筑施工手册》第四版 3:《混凝土结构工程施工质量验收规范》及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 二、工程概况 房建经理部主要承揽阿尔及利亚住房公共管理局租赁与销售住房项目和银行项目(OPGI和ASSURE-IMMO),结构为框架剪力墙结构,户型主要为F3型(两室一厅,使用面积为67m2),层高3.06米。单体建筑高度18.36米,基础大部分采用条形基础,主体结构为一梯四户的6层楼结构。工期在24~30个月之间。房建经理部一共承建8750套住房项目,建筑面积85万平方米, 9个地块。分别为肯士拉1000套项目,塞提夫1000套项目,布迈戴斯新穆斯塔法300套项目,布迈戴斯高赫苏400套项目,布迈戴斯哈马迪500套项目,雨森地2000套项目,布利达阿莱格600套项目,布利达阿夫隆550套项目,梅地亚2400套项目。 剪力墙,梁、板均采用10㎜厚竹胶板。内脚手架采用碗扣式脚手架。 三、施工准备 (一)技术准备 1.已做好图纸会审及设计交底。 2.根据图纸会审、设计交底,编制优化施工方案,进行技术、环境、安全交底。 3.根据工程进度要求合理划分流水段,及时绘制加工图,提出加工计划。 4.已校核木模板、大钢模板的规格、数量准确无误。 (二)主要机具 1.机具:手钻、手电锯、平刨机、压刨机、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。 四、施工工艺

模板工程专项施工方案

模板工程专项施工方案 一、工程概况 AA财富广场工程由AA县AA房地产开发有限公司开发,共计10栋,1#、2#、6#楼为7层框架商住楼,7#、8#、9#、10#楼为7层砖混结构,3#、5#楼为4层框架结构商业楼,4#楼为高层建筑框架结构商业楼,地下一层,地上12层。 地下室剪力墙墙厚240,墙高4500、其余层高2900,现浇板厚100、120、现浇梁最大截面尺寸为200*650。 二、模板的选用和支撑方案 本工程梁、板、柱及剪力墙模板采用18厚木质胶合板,梁、板、柱、墙模板支撑采用扣件式钢管脚手架。 本工程采用墙、柱、梁、板一次组合成型。本工程中的地下室柱为框架柱,且截面尺寸不大,同时考虑至梁柱的接缝处理,决定梁、墙、柱采用18厚木质胶合板。采用的木模要求平整、光洁度好、硬度、强度高,以保证混凝土结构的工程质量,提高混凝土的观感质量。支撑体系采用扣件式钢管满堂架支撑,水平支撑连通。柱箍采用ф48钢管,扣件锁牢。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。柱箍间距为600mm,每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为250mm。 三、模板构造做法 墙模板采用18厚木质胶合板,内楞采用竖向50×100木方,间距中-中250mm.外楞采用双根ф48钢管,间距600mm,对拉螺杆采用ф14的止水螺杆,间距600×600mm,现浇板满堂脚手架采用扣件式钢管脚手架,脚手架立杆间距1200,现浇梁双排脚手架采用扣件式钢管脚手架,脚手架立杆间距900。 现浇梁板及剪力墙模板的拼装示意图如下所示。

注:剪力墙内楞采用5*10cm 木枋,内楞间距中距250,外楞采用ф48钢管双钢管,水平间距每隔600,模板采用ф14大对拉螺栓固定,间距每隔900,模板架固脚手架与现浇梁板满堂脚后架连成整体。 四、模板的施工 9厚竹胶板 5*10cm 木枋间距250

模板方案专项施工方案(高层)(优.选)

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节模板方案选择 (2) 第四节材料选择 (3) 第五节模板安装 (3) 第六节模板拆除 (6) 第七节模板技术措施 (7) 第八节安全、环保文明施工措施 (13) 第九节模板的计算 (14)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程位于陕西省西安市南郊曲江开发区,地上18层,地下2层,住宅主 第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维

修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向内楞采用60×80木方,水平外楞采用60×80 木方。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓,。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,采用焊接螺栓固定,外用方木支撑,螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。

模板专项施工方案(最新完整版)

荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度 设备扩建技改项目 高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、主要部位支模方法 (3) 五、模板拆除 (8) 六、质量验收标准 (8) 七、模板安装技术措施 (10) 八、成品保护 (12) 九、安全文明施工 (13) 十、典型梁截面模板计算书 (14) 十一、典型板模板计算书 (27) 十二、典型梁侧模板计算书 (39) 十三、典型柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (47) 十四、典型梁侧模板计算书 (56)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第五版 (6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2012 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2008 (10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度设备扩建技改项目。 本工程包含1-3#车间及辅助用房及门卫。工程地址位于:太仓市浏河镇西部工业园区。建设规模19717.41平方米。地上四层,地下一层。建筑的火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。本次专项方案主要针对2#车间辅助用房高支模,此模板搭设高度达8米需进行专项方案编制并进行专家审查。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。 3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 13mm木胶板; 40*90木方;Ф48*2.8钢管;扣件 四、主要部位支模方法 4.1.柱模板安装 本工程柱模板为13mm木胶板,40*90木方作竖向背楞,双钢管对拉螺栓固定。 4.1.1按照设计图纸,每个柱子预制好4片模板,木胶板宽度两边比柱截面小3mm,另外两边宽度为柱截面加两块木胶板的厚度。 4.1.2竖向背楞间距不大于250mm,对拉螺栓间距不大于600mm,下面一道螺栓距地200mm。 4.1.3支模前根据柱边线用钢筋在距地50m m左右,焊好柱断面撑,每边二根,并做 3

中建公司模板工程专项安全施工方案

中建公司模板工程专项安全施工方案 中建公司模板工程专项安全施工方案提要:模板的支柱纵横向水平、剪刀撑等应按设计的规定布置,当设计无规定时,一般支柱的网距不宜大于2m,纵横向水平的上下步距不宜大于 中建公司模板工程专项安全施工方案 第一节 模板安装与拆除的一般安全要求 一、一般安全要求 (一)模板安装的一般要求 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2.楼层高度超过4m或二层及二层以上的建筑物,安装和拆除钢模板时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆。在临街及交通要道地区,尚应设警示牌,并设专人维持安全,防止伤及行人。 3.现浇整体式的多层房屋和构筑物安装上层楼板及其支架时,应符合下列要求: (1)下层楼板混凝土强度达到以后,才能上料具。料具要分散堆放,不得过分集中。 (2)下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下层支柱应在同一垂直线上。 (3)如采用悬吊模板、桁架支模方法,其支撑结构必须要有足

够的强度和刚度。 4.当层间高度大于5m时,若采用多层支架支模,则在两层支架立柱间应铺设垫板,且应平整,上下层支柱要垂直,并应在同一垂直线上。 5.模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时设施,严防倾覆。 6.模板的支柱纵横向水平、剪刀撑等应按设计的规定布置,当设计无规定时,一般支柱的网距不宜大于2m,纵横向水平的上下步距不宜大于,纵横向的垂直剪刀撑间距不宜大于6m。 当支柱高度小于4m时,应设上下两道水平撑和垂直剪刀撑。以后支柱每增高2m再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道。 当楼层高度超过10m时,模板的支柱应选用长料,同一支柱的连续接头不宜超过2个。 7.采用分节脱模时,底模的支点应按设计要求设置。 8.承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时,应符合下列要求:(1)模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。 (2)安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。 9.预拼装组合钢模板采用整体吊装方法时,应注意以下要点:(1)拼装完毕的大块模板或整体模板,吊装前应按设计规定的吊点位置,先进行试吊,确认无误后,方可正式吊运安装。

模板工程专项施工方案

模板工程专项施工方案 第一章层高4.0M以下模板工程 一、工程概况 广州XXXXXX工程,由XXXXXXXXX公司总承包,整个工程由地下室、A-1、B-1、C-1、D-1、E-1、F-1共六栋组成,总建筑面积为108660M2。其中A-1栋层数21层(高78.6M)、B-1栋层数15层(高58.1M)、C-1栋层数8层(高31.7M)、D-1栋层数8层(高31.7M)、E-1栋层数8层(高31.7M)、F-1栋层数4层(高17.6M)。在本工程中,地下室层高为3.6M、4.2M、4.4M。 二、地下室承台模板施工 基础承台模板采用砖胎膜,其施工工艺流程为:垫层上弹线M7.5砂浆砌筑砖墙回填土砖面抹15厚1:3水泥防水砂浆。 1、承台弹线:承台混凝土垫层浇好后,将轴线头设到垫层上, 根据承台尺寸用墨线弹出。 2、砖墙砌筑:根据弹好的墨线向外退出30MM开始砌筑,当承 台基础边长大于3M时须加设砖柱,砌筑过程中必须保证砖 模的垂直度和平整度,砖胎膜墙体厚度:基础梁梁高≥1000 时180厚;基础梁梁高<1000时120厚。并每隔3M设置一个 240*240砖柱;集水井、电梯井砖胎膜厚度为240;人防区和 非人防区交接处高低跨部分的砖胎膜厚度均为240厚,并每 隔3M设置一个370*370砖柱。砌筑用砖采用240*115*45灰

砂砖,M5水泥砂浆砌筑。 3、回填土:当砌筑砂浆达到一定的强度后将砖与土之间的缝隙 回填夯实。夯填土时为防止将砖体破坏,须采用人工夯填, 严禁机械打夯。 4、砖胎膜须用20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面,并原浆收光。阴、 阳角抹成R50半圆型。 三、剪力墙、柱、顶板、框架梁模板 本工程中地下室剪力墙施工须留设施工缝,施工缝留设位置为底板面标高上500MM,施工缝以下部分同底板基础梁承台一起完成。施工这部分墙体模板时须采用吊模,从施工缝以上部分的墙体与地下室顶板、梁、四周柱一次性完成,中间部分的框架柱混凝土先浇筑。地下室施工工艺流程为:放线基础梁、承台、柱、底板钢筋绑扎模板安装(吊模)施工缝以下砼浇筑墙、柱定位放线柱、墙筋绑扎模板支撑体系搭设模板安装中间柱混凝土浇筑框架梁、板钢筋绑扎反梁吊模剪力墙、边柱、梁、板砼浇筑。 1、墙、柱放线:在做好的防水保护层上投设轴线,根据图示尺寸线将柱、剪力墙内外线用墨线弹出,并在线上按一定的间距用红油漆标注清晰。 2、底板钢筋绑扎完后即可进行集水井、电梯井、高低跨及施工 缝以下模板安装工作,模板采用九夹板制作。安装模板时须

木模板专项施工方案

木模板 专项施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、设计方案 (2) (一)模板安装概况 (2) < (二)模板安装前的准备工作 (2) (三)模板安装安全技术措施 (2) (四)模板拆除安全技术措施 (4) (五)计算 (5) 三、构造措施 (11) 四、质量标准 (11) 五、安全要求 (12) ] }

一、工程概况: 工程名称:XX豪庭,建设地点:XXX,建设单位:XXX,设计单位:XXX,勘察单位:XXX,监理单位:XXX,施工单位:XXX,结构类型:混凝土框架结构,层数:地下一层,地上十七层,建筑面积:平方米,质量标准:国家工程施工质量验收标准(GB50300-2001)合格以上。施工工期为2012年10月10日至2014年01月20日,总工期为455天。 ~ 本工程七层以上采用木模板施工。 二、设计方案 (一)模板安装概况 本工程设计符合《木结构设计规范》的有关规范要求。木立柱截面尺寸为100mm*100mm;园木尾径不小于70mm。立柱间距为500mm。(二)模板安装前的准备工作 1、模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板要完好、齐整。 4、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,?并准备柱底垫板。

5、竖向模板的安装底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施。(三)模板安装安全技术措施 1、模板的安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2、支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,?并有足够的受力面积,基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。 3、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板、支撑和新浇砼的重量时,方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱应在同一垂直线上。 4、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆,支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,当支柱高度小于4米时,水平撑应设上下两道,两道水平撑之间,在纵、?横向加设剪刀撑,然后支柱每增高2米再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道,支撑杆接长使用时,接头不能超过两个,且应采用辅助支柱来保证接头的承力和稳定。 5、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。 6、支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,水平撑设上、下两道,两道水平撑之间,在纵横向加设剪刀撑。

模板安全施工专项方案

金粉世家一期3# 工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制:审核: 编制单位:宝丰县宏昌建筑有限责任公司编制时间:2016年12月

目录

金粉世家模板工程专项施工方案 第一章工程概况 1.1工程名称:金粉世家一期工程3#地下车库工程 1.2建设单位:河南宝丰金粉世家房地产开发有限公司 1.3设计单位:北京市建筑设计院 1.4地理位置:本工程位于宝丰县乐居东巷西侧 1.5本工程属框架结构,地下一层,地上6+1层,建筑面积7020.24㎡。使用年限50年,抗震防烈度6度,耐火等级二级。 1.6基础结构形式:本工程采用钢筋混凝土柱下独立基础;底板面标高为-4.8m (相对标高,下同),底板厚度为300㎜,独立基础、底板砼强度等级为C35,抗渗等级为P6,垫层砼强度等级C15。 1.7主体结构:砼强度等级为C35,抗渗等级为P6,顶板面标高为-1.2m,顶板厚度为250㎜;梁断面尺寸:500×700㎜、500×900㎜、500×1000㎜、

350×700㎜;地下室墙厚:250㎜、300㎜现浇钢筋砼墙,楼梯结构形式为钢筋砼现浇板式楼梯。 第二章材料选用 2.1本工程采用以下支模材料: 2.1.1木胶板(厚度10mm):用于外墙、底板边模、柱模板、梁模板、平板等2.1.2松木方料(55×75)模板连接排挡 2.1.3钢管(48× 3.5)围外楞和塔支模架用 2.1.4扣件:用于支模钢管架体的连接与紧固 2.1.5Φ14对拉螺栓:用于拉接墙壁、柱及两侧模板 2.1.6采用此种方法施工有以下优点: 2.1.6.1保证了砼表面的平整度和表面光洁; 2.1.6.2保证了砼的密实度,避免出现缺棱掉角; 2.1.6.3模板表面光滑,光洁脱模容易; 2.1.6.4表面砼浆不易粘在模板表面,便于清理,简化了施工工序; 2.1.6.5无缝、无变形,对混凝土构件尺寸有保证; 2.1.6.6避免了普通模板遇水后变形和表面起波、起鼓等现象; 2.1.6.7具有灵活多用的功能; 2.1.6.8增加模板的使用寿命,降低消耗。

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑