文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底

型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底

型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底
型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底

型钢悬挑脚手架(扣件式)技术交底

施工要求:

1、悬挑梁定距定位,悬挑长度应按设计确定。上部脚手架立杆与挑梁支承结构有可靠的定位连接措施,采用在挑梁或纵向联粱上焊接100mm、外径Φ25mm 的钢筋,立杆套在其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。

2、U型螺栓预埋件位置宜为悬挑梁尾端向里20㎝处;尾端预埋两个U型锚固环,两环之间间距200~400mm之间,同时用2根1.5米长直径14三级钢筋放置U型筋上部,U型螺栓与悬挑梁间隙用木楔楔紧。悬挑端锚固环预埋在结构梁内,特殊部位(如悬挑构件)支撑点位于结构梁上,不得位于悬挑板或悬挑梁上,但悬挑梁位置必须预埋一个U型锚固环,起固定作用,悬挑工字钢不能与悬挑结构梁或板直接接触,需用木方垫起,与结构面直接预留20~30mm距离。

3、钢丝绳卸荷锚固环采用16圆钢制作,做法见上图,预埋与结构梁内,外露于结构面50mm为宜,预埋环位置需与悬挑工字钢对准,当结构梁外有外调板类构件影响卸荷钢丝绳通过是,根据卸荷钢丝绳倾斜角度在挑板内预埋20PVC套管。

4、钢丝绳卸荷必须绷紧,确保钢丝绳处于受力状态,钢丝绳绳卡设置4个,采取正反扣形式,绳卡间距为6~7倍钢丝绳直径,尾端绳卡间距为12~14倍钢丝绳直径,钢丝绳尾端出绳卡大于100mm,且尾部设安全弯。

5、剪力墙部位钢丝绳卸荷穿穿墙螺杆洞固定,悬挑阳台卸荷在结构梁预埋20PVC 管,通过套管洞固定。悬挑梁外端悬挑过长的如果斜拉角度不能满足45~60度夹角的,需两层一拉。

6、连墙件设置为两步三跨制,凡是转角部位必须设置连墙件。连墙件预埋件采用48钢管,长度满足45~50cm,外露长度200mm。连墙件需连接到架体外立杆,伸出扣减盖边缘大于等于100mm,且连墙件不能往上倾斜。

3)六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施。

4)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件;

5)当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加固措施;

6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守;

7)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等应按国家现行标准执行。

8)立杆底座应安放厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢等。垫板与混凝土板接触紧密平整。

4、脚手架的拆除

1)接收到项目部脚手架架体拆除任务书后方可进行拆除作业工作。

2)拆除现场设警戒区域,挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续施工,监护人员履行职责,配备良好的通讯装置。

3)仔细检查吊运机械包括夹具是否安全可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上,另立设置。4)拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块,所有清理物安全输送至地面,严禁高处抛掷。

5)按搭设的反程序进行拆除,即安全网—竖脚手板—垫铺脚手板—防护栏杆—搁栅—剪刀撑杆—连墙杆—纵向水平杆—横向水平杆—立杆—底排的纵向水平杆、搁栅、平杆、斜撑杆。(即先搭后拆,后搭先拆的顺序进行拆除。)

6)不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除,认真做到一步一清、一杆一清。

7)所有连墙杆、剪刀撑杆件、隔立板、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。

8)所有杆件与扣件,在拆除时分离,不允许杆件上附着扣件输送到地面或两杆同时拆下输送地面。

9)所有铺脚手板拆除时,自外向里竖立,搬运防止自里向外翻起。严禁脚手板上的垃圾物件直接从高处坠落伤人。

10)当日完工后,仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,及时进行修复或继续完成至一个程序,一个部位的结束,方可撤离岗位。

注意事项1、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

2、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。

3、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

4、严禁将外径不同规格的钢管混合使用。

5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

6、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

7、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。

8、型钢悬挑梁与U形钢筋拉环或螺栓连接应紧固。当采用钢筋拉环连接时,应采用钢楔或硬木楔塞紧;当采用螺栓钢压板连接时,应采用双螺母拧紧。严禁型钢悬挑梁晃动。

8、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

9、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高度不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。

10、各构配件严禁抛至地面。

文明施工

应急措施

节点示意图

交底人被交底人

型钢悬挑脚手架搭设方案样本

德康医院第一社会福利院 临时悬挑脚手架搭设方案 一、工程概况及编制说明 本工程为成都市第一社会福利院, 总建筑面积24874.9m2, 建筑基底面积3988 m2, 其中A区、 B区、 C区建筑层数为地上12层, 层高3.0米, 总高度为38.0米。 现因公司要求, 特补充本悬挑脚手架施工方案, 在A区、 B区、 C区外侧需采用悬挑式型钢脚手架, A区在八层悬挑一次, 悬挑高度为12米, B、 C 区在五层悬挑一次, 悬挑高度均为21m。 二、本工程悬挑脚手架的施工组织设计 1、本悬挑脚手架所使用的材料及要求: 本钢管脚手架的钢管采用外径为Ф48×3.5㎜钢管, 其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700) 中Q235-a级钢的规定, 每根钢管的最大质量不应大于25kg。扣件的材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。悬挑钢梁采用16#工字钢。联梁采用钢管, 楼层锚固连接采用Φ16钢筋抱箍。脚手板、密目网等都必须符合安全要求。 3、本悬挑钢管脚手架搭设人员的要求: 脚手架搭设人员必须具备中华人民共和国国家标准《特殊作业人员技术

考核管理规则》( GB50306-85) 和特种作业人员安全操作证, 才能进行脚手架搭设和拆除工作。 三、本悬挑脚手架搭设具体方案: 1、搭设尺寸的设定 悬挑钢管脚手架立杆纵距为1.8米, 横距0.95米, 步距为1.8米。内侧立竿距外墙面0.35米 2、钢管三角撑的施工: A区施工八层梁板时、 B、 C区施工至五层时, 注意预埋挑梁的锚固抱箍, 开始准备搭设悬挑架。 挑梁选用16#工字钢, 按规范要求, 挑架挑肩至墙面与后端锚固比为1: 2, 即外墙挑出1.5米, 后端锚固3米。 工字钢悬挑梁的锚固件的预埋: 结构施工到相应楼层( 底板)时, 在板钢筋绑扎完毕, 浇捣混凝土之前埋设, 每组挑架水平管上采用两根”Ω”型Φ16钢筋抱箍, 作为工字钢的锚固连接件。两根抱箍中心点连线必须与外墙面垂直。抱箍开口端埋入混凝土不少于100㎜, 与现浇板结构钢筋的下层钢筋固定焊牢。而且预埋处结构板内钢筋相应加密, 抱箍闭合端高出结构砼面200㎜, ( 即工字钢插入抱箍后, 钢管梁顶部留出部分间隙, 用铁锲塞塞牢) 。两根抱箍之间间距为1500㎜, 挑梁靠近结构外墙的一根距外墙面1500㎜, 后端留1500㎜, 两根抱箍预埋偏差应控制在100㎜以内。 悬挑架组装: 相应楼层底板混凝土浇捣结束后, 达到强度的75%时, 开始组装悬挑架钢梁, 首先将工字钢钢梁固定。固定方法: 将工字钢插入两根抱箍之中, 并用铁锲塞紧压住。

型钢悬挑脚手架方案-16号工字钢

目录 1.工程概况 (1) 2. 脚手架材质选用及质量要求 (1) 2.1钢管 (1) 2.2扣件 (1) 2.3脚手板 (1) 2.4安全网 (1) 2.5工字钢 (1) 3. 劳动力准备 (2) 4. 脚手架结构设计 (2) 4.1挑架设计 (2) 4.2立杆、横杆、剪刀撑、拉接点的设计 (2) 4.3参数信息: (3) 5. 双排悬挑脚手架的构造要点 (4) 5.1立杆 (4) 5.2.大横杆 (5) 5.3小横杆 (5) 5.4剪刀撑 (5) 5.5脚手板 (5) 6. 脚手架的搭设 (5) 6.1搭设工序 (5) 6.2搭设要点 (7) 6.3 依附斜道的搭设 (10) 7. 使用要求 (10) 8. 拆卸作业 (11) 9. 安全注意事项 (11) 10. 环境要求 (12) 型钢悬挑脚手架计算书........................................ 错误!未定义书签。

1、工程概况 工程名称:恒荣路地块示范区及一期工程 工程地点:位于上海市嘉定区外青松公路与百安公路交界 本工程共有29个单体(其中示范区共9个单体:01#、02#、03#、05#、06#、07#、08#、09#、10#楼,一期共20个单体:11#、12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#楼),建筑面积:83177㎡,地下一层,地上二至四层,檐口高度最高为12.3米。 2、脚手架材质选用及质量要求 2.1钢管 采用外径为Ф48mm,壁厚3.5mm的无缝钢管。材质符合,《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88中的A 钢的技术条件,管材符合《直径5-152mm电焊钢管》 3 YB242-63中的甲类软钢管。有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出退场。 2.2扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。使用过的扣件在使用前必须逐一进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 2.3脚手板 采用宽120㎝×80㎝的竹笆,两端使用12#镀锌铁丝捆紧在小横杆上。铺设前要严格检查是否有断裂、表皮腐朽等,不符合要求的不得用于工程当中。 2.4安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)密目安全网,长6m,宽1.8m。其性能要符合国家规定和冲韧试验规定。 2.5工字钢 采用I16号工字钢。其性能必须满足国家相关规定;工字钢使用之前,统一用中灰色防锈油漆涂刷。

悬挑脚手架安全技术交底记录(新版)

悬挑脚手架安全技术交底记录 (新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0214

悬挑脚手架安全技术交底记录(新版) 交底内容: 1、脚手架搭设须严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》相关要求。 2、脚手架搭设相关安全技术要求: (1)、悬挑粱要求: 1、标准要求: 悬挑梁必须使用不小于16的工字钢,预埋悬挑梁楼内外长度比至少为2∶1,即压2挑1。 (2)交底与验收:脚手架搭设前,施工技术负责人必须组织作业人员进行交底,交底要有书面记录,搭设完毕后组织有关人员按照施工方案要求进行检查验收。交底、验收要严肃认真,要对检查情况做好记录,签字日期要齐全有效,不得代签字。

(3)荷载2KN/㎡;悬挑架上不准存放大量材料、过重的设备,施工人员作业时,尽量分散脚手架的荷载。 (4)悬挑梁要求: (5)悬挑脚手架一次性搭设高度不应大于20米,超过20米须进行专家论证。 (6)悬挑梁必须固定牢固,悬挑梁在楼的同一侧时必须设置在同一水平线上,两梁之间距离为1.5米,必须进行等间距设置。 (7)悬挑式脚手架固定,用可调式钢丝绳斜拉连接,绳两头的回定绳卡不少于三个,卡方向全部朝主力绳一方。钢丝绳要留有足够的绳头,绳头长度能够打成绳扣。钢丝绳直接要根据施工方案的计算来定。 (8)脚手架防护:做好兜底网防护:横向扫地杆下面悬挑梁的上方必须设水平网进行防护,上面满铺脚手板,铺设必须严密。 (9)悬挑梁楼内部分固定,必须设至少两个以上锚固点,锚固点预留使用不小于Φ18的圆钢制作成“U”形钢筋拉环或锚固螺栓,固定方法采用辫结焊制和螺栓钢压板固定(钢压板尺寸不应小于

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑式外脚手架安全技术交底

安全技术交底 工程名称科技研发楼 分项工程 (班组)名称 悬挑式外脚手架搭设 交底时间2016年9月28日交底人 安全术交底内容 一、脚手架构配件的质量要求: 1、钢管: (1)钢管采用外径40mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,应用产品质量合格证、检验报告。锈蚀严重的必须更换,不得用于搭设架体。(2)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,有严重锈蚀的、弯曲、压扁、损伤和裂纹的 不得使用。 (3)钢管应涂刷防锈漆:立杆及横杆涂刷黄色防锈漆,剪刀撑及扶手栏杆用钢管涂刷黄黑相间防锈漆。每根钢管的重量不应大于25kg。钢 管上严禁大洞。 (4)立杆、纵向水平杆的钢管长度为3~6米,横向水平杆钢管长度为 1.1~1.3米,横向斜撑钢管长度为3~4米。 2、扣件: (1)新扣件应有生产许可证、产品质量合格证和检验报告。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必 须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。锈蚀严重的扣件及损坏的 扣件及时修理更换螺栓。螺栓上油保障使用方便。 (2)扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小

距离要小于5mm。所用扣件在螺栓扭紧力达65N.m时,不得发生 破坏。 3、脚手板: (1)脚手板采用焊接钢笆片,用18#铁丝将其捆扎在大横杆上。 (2)钢笆片出现脱焊、锈蚀严重的禁止使用。 (3)绑扎所用的铁丝必须使用18#铁丝绑扎,且每块钢笆片必须绑扎4道以上。 二、脚手架的搭设施工工序、方法及要求: (一)脚手架的架体形式:本工程采用18#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8米,立杆纵距1.5米,内外排立杆间距0.8 米;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为0.6米,内侧大横杆间距为1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二)脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁的安放: (1)挑梁吊环按方案要求预埋,位置准确,尺寸合适。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好后,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时要轻吊轻放,减小对混凝土结构的扰动安全影响。(三)脚手架的搭设方法及要求: 1、扫地杆搭设要求: 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于100mm处的立杆

盘扣式型钢悬挑脚手架施工方案编制

浙江品茗高新产业软件园工 程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录

第一章工程概况--------------------------------------------------- 3 一、工程概况-------------------------------------------------- 3 二、施工平面布置---------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件---------------------------------------------- 4 第二章编制依据--------------------------------------------------- 4 第三章施工计划--------------------------------------------------- 5 一、施工进度计划---------------------------------------------- 5 二、材料与设备计划-------------------------------------------- 5 第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 8 一、技术参数-------------------------------------------------- 8 二、工艺流程-------------------------------------------------- 9 三、施工方法-------------------------------------------------- 9 四、检查验收------------------------------------------------- 12 第五章施工安全保障措施------------------------------------------ 14 一、组织保障------------------------------------------------- 14 二、技术措施------------------------------------------------- 14 三、监测监控------------------------------------------------- 18 四、应急预案------------------------------------------------- 19 第六章劳动力计划------------------------------------------------ 21 一、专职安全生产管理人员------------------------------------- 21 二、特种作业人员--------------------------------------------- 21 第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 22 一、计算书--------------------------------------------------- 22 二、节点图--------------------------------------------------- 39

悬挑式脚手架搭设技术交底

悬挑式脚手架搭设技术交底 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习!本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习! 本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 1、技术准备 (1)所有相关工程施工有关人员必须认真熟悉施工图纸和现场相关情况; (2)施工前由技术部编制可行的外脚手架施工方案,并对施工工长做方案交底;

(3)施工前工长应对分包管理人员和操作人员进行详细的、可操作性强的施工技术交底; 2、劳动力准备 为保证外脚手架工程的顺利施工,必须保证人员充足,各工种相互协调及时完成外脚手架悬挑搭设工作及平网和外网挂设、底部封闭、刷漆防锈等相关工作。 3、材料准备 工字钢选择18#号工字钢,预埋环采用直径20HPB300钢筋。卸载钢丝绳采用直径16mm 优质钢丝绳,预埋拉结吊环采用直径20HPB300钢筋。钢管、防护网等相关材料均应满足规范及方案要求。根据现场场地及施工进度情况,制定周密的材料进场计划,合理安排材料进场时间。所有材料进场后作好检验工作,根据有关规定进行抽样检验,要绝对保证各种原材料的质量,杜绝不合格的材料进入下道工序。 4、生产准备 (1)各种材料堆放在塔吊工作半径范围内,以便于直接吊装; (2)材料堆放区内材料堆放须分规格、分类型堆放整齐。 (3)相关预埋件埋设完毕,验收合格且相关资料完毕; (4)做好施工前交底工作。 二、施工工艺及技术要点 1、悬挑式外脚手架搭设应遵循有关施工工艺和技术要点。 2、悬挑脚手架搭设流程 第N层结构施工→第N+1层结构施工(预埋抱箍,附加钢筋)→第N+1层结构强度达到75%)→安装悬挑层钢梁,焊接抱箍、定位钢筋等→安装顶撑、连梁→N+2层结构预埋吊筋→达到75%强度安装钢丝绳卸载→按照落地式外脚手架的搭设方法搭设脚手架→底部封闭→底部硬隔离。

悬挑脚手架专项工程施工方案(品茗最新版)

专业文档 苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------------------------ 2 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 -------------------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件 -------------------------------------------------------- 4 第二节、编制依据 ------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划 ------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术----------------------------------------------------- 10 一、技术参数------------------------------------------------------------ 10 二、工艺流程------------------------------------------------------------ 13 三、施工方法------------------------------------------------------------ 14 四、检查验收------------------------------------------------------------ 27 第五节、施工安全保证措施----------------------------------------------- 30 一、组织保障------------------------------------------------------------ 30 二、技术措施------------------------------------------------------------ 31 三、监测监控------------------------------------------------------------ 41 四、应急预案------------------------------------------------------------ 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员 ------------------------------------------ 46 二、特种作业人员 ------------------------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸----------------------------------------------- 47 【计算书】--------------------------------------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书--------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------------------ 68 三排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 75 四排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 89

型钢悬挑脚手架施工方案

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------- 2 一、工程概况--------------------------------------------------- 3 二、施工要求--------------------------------------------------- 3 三、技术保证条件----------------------------------------------- 4 第二章编制依据--------------------------------------------------- 4 第三章施工计划--------------------------------------------------- 4 一、材料与设备计划--------------------------------------------- 5 第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 7 一、技术参数--------------------------------------------------- 7 二、工艺流程-------------------------------------------------- 10 三、施工方法-------------------------------------------------- 10 四、检查验收-------------------------------------------------- 23 第五章施工安全保证措施------------------------------------------ 24 一、组织保障-------------------------------------------------- 24 二、技术措施-------------------------------------------------- 27 三、监测监控-------------------------------------------------- 33 四、应急预案-------------------------------------------------- 33 第六章劳动力计划------------------------------------------------ 36 一、专职安全生产管理人员-------------------------------------- 36 二、特种作业人员---------------------------------------------- 37 第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 37 【计算书一】型钢悬挑脚手架(普通悬挑)计算书------------------- 37 【计算书二】搁置主梁验算(分户墙处)计算书--------------------- 53 【计算书三】四排悬挑架主梁验算计算书--------------------------- 62 【计算书四】五排悬挑架主梁验算计算书--------------------------- 71 相关图纸附后

悬挑架安全技术交底

安全技术交底

(3)预埋件固定完毕后,浇筑混凝土前,由技术负责人负责验收,检查位置、数量是否正确; (4)浇筑混凝土时,架子工必须安排责任心强的人负责看护,防止预埋件被挪动、移位、倾倒; (5)悬挑梁、连系梁安装固定完毕,及定位筋焊接完毕后,由安全员负责根据图纸检查定位筋位置确定的准确性,及有无缺漏的,验收完毕方可继续下一道工序; (6)悬挑架首层架体搭设必须用水平管等工具,保证架体横平竖直; (7)首层架体搭设完毕后,由技术负责人会同安全科、架子班组长进行联合验收,测量人员配合,使用仪器测量垂直度和水平度,不符合要求的杆件无条件返工; (8)各验收和监督人员对验收结果负责,保留追朔性。 B、搭设流程: (1)放置预埋件:平台模板出来后,放线员根据图纸画出预埋件位置,锚环必须由架子工班组长亲自放置; (2)放置连系梁前,悬挑梁必须固定完毕; (3)焊接定位筋及拉环,注意电焊火花下落引起火灾的危险;悬空人员全部系安全带,并且与安全绳连接固定; (4)连系梁与主梁连接处用预埋件锁紧,连系梁外伸长度大于搭接长度的,连梁与主梁交叉点设置锚固拉环固定; (5)悬挑梁、连系梁锁紧等,选取质量完好的跳板辅助施工,严禁在挑梁上行走、跨越、骑卧; C、架子构造要求: (1)架子杆距严格按图尺寸设置,小横杆外伸距离为10cm; (2)护身杆与立杆交接处全部扣件连接,安全网相邻卷起在钢管后侧,达到平面无安全网接缝;安全网内侧张拉一层加强网;

(3)严禁出现同步同跨两个接头,对接扣件开口必须向上向内(横杆向上,立杆朝内) (4)转角设内护角钢管,阳角安全网必须直角;转角架体必须按照井字型不值 (5)安全网要撑紧,绑扎牢固; (6)剪刀撑按图起止点设置,与立杆交接处必须设置扣件连接; (7)钢丝绳拉环预埋点,混凝土浇筑前由安全员验收; (8)连墙件样式如下:; (9)踢脚板每跳悬挑架设置两道(底部一道,中部一道),必须设置齐平、牢固;平网第一步开始,每4步设置一道,平网必须拉到建筑结构面,与建筑物之间无间隙;同时踢脚板沿阳角竖向布置。 (10)连墙件必须满足规范要求,2步3跨,从第一步纵向水平杆开始设置。

悬挑式脚手架安全技术交底大全

附件4: 中建四局五公司安全技术交底记录表编号:

鞋。作业时精力集中,团结合作,互相呼应,统一指挥,不得走“过档”和跳跃架子。 5、架子组装、拆除作业必须3人以上配合操作,必须按照程序支搭、组装和拆除脚手架。严禁擅自拆卸任何固定扣件、杆件及连墙件。 6、班组接受任务后,必须组织全体人员认真领会脚手架专项施工组织设计和技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,由一名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 7、脚手架要结合进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定的构件和不安全隐患,确保架子稳定。 8、风力六级以上(估六级)、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。风、雨、雪后应对架子进行全面检查,发现倾斜、下沉、脱扣、崩扣等现象必须进行处理,经验收合格后方可使用。 9、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。并应遵守如下要求: (1)架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。 (2)不得在脚手架上堆放材料。 (3)较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上。严禁将模板支撑等固定在脚手架上及任意悬挂起重设备。 10、架上作业时,不要随意拆除基本结构杆件和连墙件,因作业的需要必须拆除某些杆件自连墙点时,必须取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。 11、架上作业时,不要随意拆除安全防护设施,未有设置或设置不符合要求时,必须补设或改善后,才能上架进行作业。 12、脚手架拆除作业前,应制订详细的拆除施工方案和安全技术措施。并对参加作业全体人员进行技术安全交底,在统一指挥下,按照确定的方案进行拆除作业,注意事项如下:(1)一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件和先结构件后附墙件的顺序,一件一件地松开联结,取出井随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,扎捆后吊下)。 (2)拆卸脚手板、杆件、门架及其他较长、较重、有两端联结的部件时,必须要两人或多人一组进行。禁止单人进行拆卸作业,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。拆除水平杆件时,松开联结后.水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端后,再松开下端联结取下。 (3)多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤,严禁不按程序进行的任意拆卸。 (4)困拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时,应加设临时撑拉措施,以防因架子晃动影响作业安全。 (5)拆卸现场应有可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非作业人员进人拆卸作业区内。 (6)严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明。 13、搭设和拆除作业中的安全防护:

型钢悬挑脚手架施工方案

型钢悬挑脚手架施工方案 1施工工艺流程 护,严禁非作业人员入内。 (二)、拆除作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。 (三)、拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉开、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→悬挑钢梁)。 (四)、不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连接杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连接杆整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 (五)、拆除后架体的稳定性不被破坏,如连接杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。 (六)、松开的水平杆件要随即撤下,不得松挂在架子上。拆除长杆时两人协同作业,以免单人作业时得闪失事故。拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。拆下来的杆配件及时吊运至地面,不得抛掷,以免伤人损物。拆下来的钢管按照规格及时运送到指定位置码放整齐。拆下来的配件及时清楚污、刷油、装袋入库。 (七)、钢管脚手架拆除结束后最后开始拆除悬挑构件。悬挑工字钢采用室

内人工拖拽的方法拆除,先拆除地锚,然后人工往室内拽的方法一个一个拆除。 (八)、拆除的全部过程,现场安全员应进行旁站。在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 (九)、拆除时要统一指挥、上下呼应、动作协调,防止坠落。 (十)、拆除时不得碰损已完半成品及地面构筑物。 (十一)、拆下的材料,应用绳索拴住,利用塔吊往下吊运,严禁抛掷,并将材料运至地面指定地点,分类堆放。 2施工方法及检查验收 2.1.型钢悬挑架架体搭设 (一)、悬挑支撑:型钢(工字钢)水平间距1.5m(因结构影响部位进行局部微小调整),采用16#工字钢,在楼板设置φ20“U型”锚固螺栓(挑梁末端采取两道地锚),地锚一定要压在楼板下层钢筋下面,在该工字钢的上一层梁或者墙内设置φ20钢筋拉环及φ14钢丝绳。工字钢锚固段长度必须≥1.25倍悬挑段长度。 图6-1 悬挑架悬挑端构造效果图

悬挑脚手架交底记录

施工方案交底记录 表格编号 JB32 1、施工部署 本工程自一层结构地面往上采用工字钢悬挑双排脚手架,高层脚手架内立杆距离 结构外墙0.35M,多层悬挑架内立杆距离结构外墙0.55M,转角等部位根据实际情况进 行悬挑,保证悬挑工字钢与结构内工字钢的距离比大于1:1.25。双排悬挑架纵距为 1500mm,横距为900mm,步距为1800mm;与商业相连接的高层及多层,连接区域采用落 地式双排脚手架施工至二层顶,开始悬挑架施工。 多层悬挑架剖面图

钢筋,钢筋高出混凝土面300mm端部套丝,下部压在楼板下层钢筋下面,如图所示。 工字钢埋件节点详图 3)工字钢 钢梁采用16号工字钢,长度主要为4000mm和6000m(局部特殊处理),悬挑长度分别为1350、1550mm和2150mm,在每根立杆的相应位置焊Ф25钢筋,高度为150mm,放置立杆时,将立杆套在钢筋上,以防止立杆偏位。在浇筑楼板砼后及时安装工字钢并进行焊接固定,在上层混凝土浇筑完毕后用直径16的钢丝绳拉结卸载。 1)悬挑梁的位置必须根据图纸进行细化部署,按确定的位置设置预埋件; 2)悬挑梁的悬挑支承点应设置在结构梁上,不得设置在悬挑板上(有加固的除外); 3)悬挑梁末端应由三道的预埋U型螺栓固定,锚固位置设置在现浇楼板上时,楼板内增设两根1500mm长的直径18的钢筋;

悬挑架阳角处立杆布置图 U悬挑架剖面图 4)立杆 立杆纵向间距1.8m,横向间距0.9m。立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头采用对接扣件连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3(本工程取500mm)。立杆的垂直度偏差要不大于架高的 1/300,且不大于50mm。 5)纵向水平杆 纵向水平杆步距1.8米,采用6m钢管,局部4m调整,外侧纵向水平杆增加俩道拦腰杆,间距为0.6m,置于横向水平杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧; 纵向水平杆采用扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立杆距离不大于纵距的1/3(本工程不大于500mm),纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300(本工程不超过20mm),同跨内两根纵向水平杆高差不超过10mm; 高于楼板面的大横杆在马道位置处搭设临时脚手板倾斜通向楼板,保证施工人员行走方便。高于作业面的横杆外侧满挂安全网,且水平杆搭设不超过作业面2步。作业层内力杆与墙体之间在施工时满铺脚手板,施工完毕后满挂安全平网。 6)横向水平杆

悬挑脚手架施工方案范例

悬挑脚手架施工方案 脚手架为扣件式双排悬挑式钢管脚手架,工字钢受力截面对称,悬挑采用工字钢外挑形式,钢管采用Φ48×3.5钢管,扣件采用可锻铸制作的扣件,脚手板采用竹笆板,不允许使用竹笆的地区可以采用其它材料(钢制或木制)的脚手板。 一.材料要求 1.脚手钢管:采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793) 中规定的3号普通钢管,最大质量不大于25Kg.脚手钢管 质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中 235-A级钢的规定。新旧钢管的尺寸、表面质量和外形应 符合以下规定: 1.1 新钢管的检查符合下列规定: a)应有产品质量合格证; b)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合 现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228) 的有关规定; c)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分 层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; d)钢管的外径、壁厚、端面等偏差,应符合《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)中表8.1.5的规定;

e)钢管必须涂防锈漆。 1.2旧钢管的检查符合下列规定: a)表面锈蚀深度不得大于0.50mm。锈蚀检查 每年一次,检查时在锈蚀严重的钢管中抽取 三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样 检查,当锈蚀深度超过规定值不得使用; b)钢管弯曲各种杆件端部1.5m范围以内,弯 曲值不得大于5mm;立杆钢管弯曲挠度值当 3m<L≤4m时不大于12mm,当4m<L≤ 6m时不大于20mm;水平杆、斜杆的钢管 弯曲挠度不得大于30mm。 2.扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65 N*m时,不得发生破坏。新扣件要具有生产许可证、法定 检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有 怀疑时,要按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15 831)的规定抽样检测;旧扣件使用前进行质量检查,有 裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新旧 扣件施工前均要进行防锈处理。 3.竹脚手板要采用毛竹或楠竹制作的竹串片板或主竹笆板。 4.连墙件的材质要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中235-A级钢的规定。 二.脚手架的布设

悬挑脚手架技术交底

技术交底记录

2)架体须超过施工操作层1.8m高,中间须加防护栏杆。 3)密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂。 4)每步均铺设竹芭,防止物体坠落,脚手架的顶层应满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。 5)每步架与建筑物处空隙用模板封严。 五、悬挑脚手架节点搭设详图 悬挑脚手架立面图 连墙件节点详图

六、悬挑脚手架验收 1、悬挑脚手架验收的依据:《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《表一:悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录》、《表二:悬挑式钢管脚手架验收表》。 2、悬挑脚手架的验收由公司安全部组织进行,卡环及吊环隐蔽验收由项目组织进行。首步脚手架验收合格后才能继续搭设,并在明显部位挂验收合格,同意使用标牌。 3、悬挑脚手架搭设时应分阶段进行质量检查和验收,发现问题及时校正: 1)型钢安装后及脚手架搭设前; 2)操作层上施加荷载前; 3)每搭设两步架后必须进行检查验收,并填写悬挑脚手架验收表。 4、架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经技术负责人同意,由架子工操作。 七、脚手架安装和拆除的安全技术措施 1、悬挑脚手架搭设安全技术措施 1.1脚手架搭设前,应做好各项准备工作。应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 1.2每搭设完一步脚手架后,应按照规范要求校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。 1.3 脚手架搭设时,严禁将壁厚不同的钢管混合使用。 1.4在脚手架搭设到一定高度后,应及时按照方案和规范要求随工程进度设置连墙件和剪刀撑。 1.5脚手架搭设应做到竖向垂直,横向交圈,间距均匀,满足垂直度和间距尺寸要求。

悬挑脚手架技术交底记录

中铁四局3#地块型钢悬挑脚手架 安 装 与 拆 除 技 术 交 底 中铁四局郑州航空港河东四棚户区一标项目经理部 2016年10月

一、脚手架搭设方式 根据施工现场实际情况,经项目部研究决定,本工程外脚手架搭设使用一次落地架和五次型钢悬挑脚手架,搭设高度分别如下: 落地架:从车库顶板搭设至一层顶,搭设高度为:5.17+1.7 = 6.87m 悬挑架:第一次:从二层搭设至七层,搭设高度为:2.8×6=16.8m 第二次:从八层搭设至十三层,搭设高度为:2.8×6=16.8m, 第三次:从十四层搭设至十九层,搭设高度为:2.8×6=16.8m, 第四次:从二十层搭设至二十五层,搭设高度为:2.8×6= 16.8m, 第五次:从二十六层搭设至屋面机房层,搭设高度为:2.8×6+1.5=18.3m 为了预防高坠事故和人员来往的安全,故在悬挑层分别用多层板做一次封闭。并在三层位置设置一道平网。 悬挑型钢采用16号工字钢。 二、悬挑脚手架的搭设 2.1悬挑脚手架的设计 本工程计划采用16号工字钢作挑架,1#-6#楼外架从一层顶开始搭设型钢悬挑脚手架至顶层,共悬挑5次,前四次每次悬挑高度为:2.8X6=16.8米,第五次悬挑高度为:2.8X6+1.5=18.3米。 通过计算,悬挑架采用16号工字钢制作悬挑架,将工字钢直接用φ16的U型环固定在楼面上,普通悬挑主梁部位选用3米长16号工字钢,外挑1.2米,锚固端长1.8米;转角采用5.2米长工字钢,外挑2.3米,锚固2.9米,阳台采用6米长工字钢,外挑2.6米,锚固3.4米。

架体采用钢管扣件搭设,立杆间距不大于 1.5米,每步架体操作面铺设脚手板,外侧用密目网封闭,底层架体操作面与结构之间用多层板封闭,施工作业层与结构层之间设置隔离网。 人货电梯料台部位悬挑架搭设时应按料台设计方案单独进行搭设,外部横杆、剪刀撑及防护网应按常规部位搭设方式设置,并与相邻架体可靠连接,后期待安装电梯时根据需要局部拆除。 2.2搭设架体的要求 2.2.1外架立杆横向间距0.8米,步距1.8米,纵距1.5米,内立杆距离外墙外边线0.25米。 2.2.2脚手架搭设流程 搭设作业程序:熟悉方案和图纸→放线以便确定悬挑杆件U型环定位预埋→悬挑杆件定位→杆件与U型环的固定(每个U型环用木楔三方塞牢,严禁焊接)→立杆定位→转角处摆横向工字钢→摆入纵向扫地杆→逐根树立杆(随即与纵向扫地杆扣紧)→安放横向扫地杆(与立杆或纵向扫地杆扣紧)→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑(上端与第二步纵向水平杆扣紧,在设置二道连墙杆后可拆除)→安装第三、四步纵向和横向水平杆;设置连墙杆→安装横向斜撑、增设卸荷钢丝绳→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→安装护身栏杆→挂设安全网。外架四周从一步架起等距设置双道栏杆至顶层。 2.3悬挑方法及要求 2.3.1U型环制作与设置:U型环采用φ16的螺杆制作,U型环内径宽度为100㎜,高度为350㎜。U型环必须在楼板底筋下,U型环的两角附加横向钢筋2φ18@1.5m,增加抗拉力。安装工字钢与U型环锚卡间隙处用木楔塞紧,再用铁钉固定。每个悬