第一节、工程概况

本工程1#楼建筑面积:13611.77㎡,地上:12525.19㎡,地下:1086.58㎡,建筑高度34.8m。地下1层地上11层共12层,结构类型:剪力墙结构。

2#楼建筑面积10116.84㎡,地上:9301.9㎡,地下:814.94㎡,建筑高度:34.8m。地下1层地上11层共12层,结构类型:剪力墙结构。

3#楼建筑面积20802.91㎡,地上:19661.85㎡,地下:1141.06㎡,建筑高度:55.6m。地下1层地上17层共18层,结构类型:剪力墙结构。

各楼号二层以上搭设悬挑式脚手架,地下一层至一层顶搭设落地式双排脚手架

第二节编制依据

1、施工图纸

2、主要规范、规程

3、施工组织设计

第三节施工部署

一、安全防护领导小组

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明工地”的根本要求,为此成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成,人员编制及责任分工如下:

组长:项目经理(宋祖强)—全面负责协调工作

副组长:生产经理(郝宪伟)—现场施工指挥

副组长:技术主管(罗万军)—技术部署

组员:李建通—现场施工指挥,安全质量检查

罗万军—方案编制及技术交底

王向军—安全交底

三、设计总体思路

1、由于本工程为住宅楼,结构设计阳台多,造型复杂。前期施工未考虑工字钢遇阳台处理方案,特编制阳台处挑架加固方案

四、加强处理方案

1、脚手架工字钢悬挑阳台加强处理示意图

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架施工标准(最新)

悬挑外脚手架悬挑外脚手架施工施工施工标准标准标准 1 1 适用范围适用范围适用范围 本施工标准适用于高度不大于100m的高层建筑或高耸建筑物上使用的悬挑式脚手架的设计、施工及验收。 2 主要应用标准和规范主要应用标准和规范 2.1《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) 2.2《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) 2.3《钢结构工程施工规范》 (GB50755-2012) 2.4《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 2.5 各工程施工图图纸 3 需要了解相关的规范和标准需要了解相关的规范和标准 3.1 3.1 基本基本基本构造要求构造要求 规范中推荐以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不

宜超过3米。大悬挑另行专门设计及论证。在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。 3.3.22 型钢悬挑梁型钢悬挑梁 宜采用高度不应小于160mm 双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm 。定位点可采用长0.2m,直径25-30mm 的钢筋或短管。固定端长度大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) 悬挑脚手架挑梁结构及其锚固悬挑脚手架挑梁结构及其锚固

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

悬挑式钢管脚手架搭设方案

悬挑式钢管脚手架搭设方 案 编制: 审核: 批准: 施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 一、工程概况及安装条件 xxxxxxxxxxxxxxxx工程施工主体为:钢筋混凝土xxx结构,地下x层,层高xxm,地上x层,层高为xxxm,建筑高度为xxxm。脚手架搭设高度xxxm。 二、本工程拟采用落地式双排外钢管脚手架。外辅以密目阻燃安全网实行外封闭施工,确保施工作业安全。

1、搭设前提 钢管采用外径48~51mm、壁厚3~3.5mm的钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。扣件如发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 (1)外脚手架待基础回填土以后,搭设范围内的地基夯实平整,并做好排水沟。 (2)钢管、扣件、脚手架、安全网等检查合格。 (3)持证上岗,搭设人员个体防护充分(已作定期体检、并有安全带、安全帽、防滑鞋等配备)。 (4)6级以上大风和雷雨天应停止脚手架作业。 2、立杆基础 地基处理 搭设前应清除障碍物,平整基土层并且用蛙式打夯机夯实,度铺垫木。做好现场排水。 (1)立杆座落在分层夯填的地基土上,地耐力不得小于80KN/㎡。 (2)立杆必须装设在垫木上,采用长度不小于4m,5cm厚×24cm 宽的木板平行于墙面垫放。 3、杆件接长与连接 (1)立杆首根,应错开搭设。立杆顶端外排应高出建筑物檐口1.5m,内排应低于檐口0.4—0.5m。立杆间距1.5m,大横杆间距1.2m,小横杆间距 1.5m,且小横杆要搭在顺水杆上,用十字卡扣牢,不许放在顺水杆下端,伸出顺水杆不小于100mm。 (2)偏差要求 ①垂直度偏差不大于高度的1/200,相邻两立杆的接头,应错开50cm以上,力求不在同一步内。 ②大横杆同一排水平偏差不大于该片脚手架的总长度的1/300,

悬挑式脚手架施工方案(DOC)

目录 一、编制依据-2- 二、工程概况-2- 三、脚手架的设计说明及采用数据-3- 四、悬挑脚手架设计-3 4.1 、悬挑脚手架设计信息-3 4.2 节点构造:-4- 五、搭设的构造要求-5- 六、脚手架搭设、使用和拆除的一般规定-7- 七、安全技术措施-10- 八、附件- 118.1 、脚手架立面图- 11 8.2 、脚手架平面图- 11 8.3 、各节点详图- 11 、脚手架计算书- 11-

一、编制依据 1. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2. 《钢管脚手架扣件》GB15831 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2003 5. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 6. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002; 8. 《PKPM安全计算软件2011版》 9. 《建筑结构设计大全》 10. 本工程《施工组织设计》 11. 本工程全套施工图纸 二、工程概况 1、工程名称和规模:衢州碧桂园一期(I标段)总承包工程B地块;由1#~9# 九栋高层住宅和地下车库组成,其中5#楼和9#楼为独立的承台基础,其余一层地下室与地下车库连接组成整体地下室,地下室建筑面积17811m2 ;地上建筑面积87178m2 ; 2、工程地点:衢江区东港三路以南,通江中路以东,百灵路以西衢州碧桂园内。 3、建设单位:衢州碧桂园房地产开发有限公司;施工单位:杭州中庆建设有限公司;监理单位:杭州中研工程监理有限公司;质量安全监督:衢州市建设工程质量监督站 4、工程性质:高层公寓洋房; 5、结构形式:框架剪力墙结构; 6、基础类型:9#楼旋挖钻孔桩+承台基础;其余为承台基础; 7、建筑层数:主楼24 层,底层层高5.4m ,其余层高3.0m;大屋面高度 74.4m ;

7、悬挑式脚手架施工方案

7、悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 一、现场勘察 本工程为框架结构,根据地质勘察部门提供的勘察报告,本区地势平坦,地质均匀,可以按照工程建设要求根据需要搭设脚手架。 本工程总高度为23米,经研究决定建筑物四面采用悬挑扣件式双排脚手架。 二、脚手架搭设步骤 固定槽钢→在槽钢上排放扫地杆→按立杆间竖立杆→逐根竖立杆并与扫地杆扣紧→安装第一步大横杆→并与立杆扣紧→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第一步小横杆→架设临时斜撑杆→上端与大横杆和小横杆→安装连墙杆→东西两面安装立杆→架设剪刀撑→立杆及小横杆高出作业面1.2米→铺脚手板→护身栏杆并挂立网→挂平网→按步骤随施工进度搭设。 三、搭设脚手架的人员组织安排 根据工程规模,可按照以下人员分配进行脚手架的搭设施工:

本工程架体搭设需要7个人,4人负责具体搭设,3人负责服务工作,工地安全员,施工员负责质量安全检查。 所有脚手架施工人员均持有省建工局颁发的特殊工种人员上岗证书。 四、搭设脚手架专用工具 序号工具数量 1 扳手7套 2 安全带7条 3 安全帽7个 4 水准仪1台 5 工作服7套 五、搭设脚手架材料准备 根据工程规模,需要脚手架材料选择如下: 1、钢管:每批钢管进场应有检验合格证,采用外径48mm壁厚3.5mm钢管,壁厚3.5mm的焊接管,用于立杆、大模杆、斜撑,重量在25kg/m以内,以利人员操作,小横杆长度1.2m为宜,钢管应平直,无锈蚀,槽钢120型长度宜2.5m ,应平直无锈蚀。 2、扣件:认真检查,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。扣件内壁圆弧与钢管紧扣时,接触面不小于30%,

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑脚手架施工方案46253

悬挑脚手架施工方案 (一)方案选择 本工程从第九层开始采用悬挑外架,支架层设在第九层,悬挑外架采用工字钢、钢管、扣件、安全网、钢丝绳等材料进行搭设。 (二)施工工序 悬挑层施工预埋→穿插工字钢→焊接底部定位钢筋→搭设架体→加斜拉钢丝绳→铺钢筋网、安全网。 (三)搭设方式 搭设方式如下图所示,搭设范围见架空层悬挑外架布置图。 (四)技术细节 1、在架空层板筋绑扎之前,按架空层悬挑外架布置图埋设悬挑外架用钢筋,其包括板面穿插工字钢用钢筋、外架转角处支撑钢筋。 2、须待悬挑层砼达到设计强度时方可穿插工字钢搭设上部外架。 3、悬挑架立杆间距分别为:纵向间距见架空层悬挑外架布置图,横向@1050,横杆步距1800。 4、为了保证外架立杆间距均匀,架身美观整齐。外架起步架子制作成简易桁架,以便调节立杆间距并确保立杆荷载传递到工字钢上。 5、工字钢上每根立杆下双钢管并排,每一立杆均落在并排双钢管上,套在与钢管焊接的钢筋支座上。具体做法详见下图。

6、每层设连墙杆,连墙杆连接方式详见下图,连墙杆每隔6000左右设立一道。 7、转角处外架由于无法挑工字钢,则采用钢筋支撑,每隔二层卸载的方式搭设,如下左图所示。需用此种方法处理的外架位置见架空层处架布置图: 大横杆距工字钢面200mm开始搭设。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里铡和外侧。 立杆和大横杆必须用十字扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 10、小横杆贴近立杆设置,搭于大横杆上。在立杆之间可根据需要加设小横杆,但在任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆。 11、剪刀撑沿架高连续布置,斜杆与地面夹角为45ο~60ο,每6根立杆开始加设,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与外架相连外,在其中间应增设2~4个扣结点。 12、每一悬挑段铺钢筋网板层数不得超过8层,作业层为两层。 13、立杆、大横杆的接头位置如上右图所示,架设时应注意挑选钢管长度。 14、水平斜拉杆,设置在有连墙杆的步架平面,人,以加强外架的横向刚度。 15、悬挑架外围满挂安全网。 (五)安全防护 应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设;脚手架的检查分验收检查、定期检查和特别检查;使用中要严格控制架子上的荷载,尽量使之均匀分布,以免局部超载或整体超载;使用时还特别注意保持架子原有的结构和状态,严禁任意拆卸结构杆件和连墙拉结及防护设施。

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证)

XXXXX工程xxxx楼工程悬挑脚手架方案 一、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 XXXX)工程施工图纸。 PKPM缶工计算软件 二、脚手架搭设工程概况 1. 本工程为XXXXXX楼工程,位于xxxxxxxxxXX。XXX楼为6层砖混普 通住宅楼,XXX为高层框架结构,工程XXX采用悬挑脚手架,十层以下采用落地式双排脚手架,搭设符合规范要求,十层以上为悬挑脚手架,其中XX楼悬挑高度为22.4m、45#楼悬挑高度为23.4m, 46#-49#楼悬挑高度为21.6m,均超过规范规定悬挑脚手架不超过20m要求,其中44#楼、45#楼为17层住宅楼,高度为50.8m 46-49#楼为16层住宅楼,高度为49.1m,层高均为2.8m。建设单位为XXXXX!业有限公司,设计单位为XXXXXS计有限公司,监理单位为XXXXX X理有限公司,由XXXXX承建施工。 2. 本工程主体施工已结束, 外墙架体拆除前仅剩外墙抹灰找平层施工, 故作为装修脚手架使用。 3. 架体在十层楼板处开始悬挑至屋面,悬挑最高处为23.4m,计算书取悬 挑高度最大值进行计算,其中工字钢,钢管等搭设材料参数均符合规范要求。搭设参数如下: 2.1在十层楼板处使用16号工字钢进行悬挑,悬挑高度为2 3.4m,建筑物外悬挑段长度1.50m,建筑物内锚固段长度2.5m。 2.2脚手架采用? 48x 3.5mm钢管,立杆采用单立管,立杆的纵距1.50m, 立杆的横距0.90m,立杆的步距1.80m,内排架距离结构0.3m。 2.3锚固点预埋? 16U形圆钢进行固定,每个工字钢锚固3处。 2.4连墙件采用2步3跨双扣件连接,竖向间距 3.60m,水平间距 4.50m

外墙悬挑式脚手架施工方案

********楼工程 外墙悬挑式脚手架施工方案 一、编制依据 1、****建筑设计院****分院设计的学林华府****楼施工图纸。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 二、工程概况 1、工程名称及概况:******,本工程为17层框架剪力墙结构,建筑面积5693M2,建筑物高度为56.7米。 2、建设地点:********************* 3、建设单位:********************* 4、设计单位:********************* 5、监理单位:********************* 三、施工部署 1、悬挑架的设置 依据本工程的特点,决定选用扣件式双排钢管脚手架系统。使用14工字钢挑梁和加钢丝绳斜拉沿竖向分二段悬挑。 2、悬挑梁的构造及设置 本工程中悬挑脚手架的悬挑梁按二次悬挑设置,即从五层结构板开始设置悬挑梁,每7层设置一次,共进行2次悬挑梁设置,将整个外脚手架悬挑部分分成二段。每层悬

挑梁负责承受6层外脚手架的荷载,同时在悬挑梁处设置钢丝绳进行卸荷,以减轻悬挑梁的压力,保证架体的稳定性。根据结构梁板的分析:①无窗台部分:悬挑梁悬挑部分长度设置为1.2m,建筑物内锚固长度为1.8m,锚固段采用φ20螺栓双侧固定两道;②有窗台部分:悬挑梁悬挑部分长度设置为1.5m,建筑物内锚固长度为2.5m(含窗台),锚固段采用φ20螺栓双侧固定两道,确保在结构板面的是外挑的1.5倍。这一布置,可以满足结构阶段、装修阶段的使用要求,同时各段之间的架料可以周转使用。 依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技规范》(JGJ130—2001)第6.1.1条规定,杆件布置尺寸为工14工字钢挑梁沿建筑物周围每隔1.5米布置一品,立杆距(La)1.5米,间距1.5米,沿高度方向立杆两侧交替布置,沿水平方向两横排立杆之间相向或相间布置,内侧离结构外沿0.35米,纵向水平杆与横向水平杆的步距与脚手架的步距相同。架体内外立杆沿水平方向每隔6米附墙一次,沿高度方向每层楼拉结,连墙件的布置靠近主节点位置,从底层第一步纵向水平杆处开始设置,优先采用菱形布置(也可用方形、矩形及梅花形)。位于各楼层楼面位置的脚手架步架满铺固定脚手板,沿外立杆从底到顶挂密目安全立网封闭,消除心理上的不安全感。每个段内允许有两层活动脚手板周转使用,允许两个步距同时施工。外排立杆沿纵向布置剪刀撑,方向扣搭接,搭接长度不小于1000,小横杆数量保证脚手板安全(至少3根/每块板),小横杆露出外立杆100。 四、荷载计算 按规定取钢管重3.84kg/m,扣件1.5kg/个,脚手板25kg/m2,安全网0.5kg/ m2,脚手架每步架上的允许施工荷载不超过270kg/ m2,每一悬挑板内允许两个步架同时施工。 (一)、荷载计算 1、钢管 ①内外立杆 1.8×3.84×2=13.82kg ②纵向水平杆(含护柱) 1.5×3×3.84=17.28kg

工字钢悬挑脚手架做法和规范

山里娃进城 百家号10-0917:11 建筑行业上发生脚手架倒塌事故日益突出。悬挑式脚手架作为工程中比较常用的脚手架,它是建筑中使用到的简易设施,分为每层一挑,多层悬挑两种。此前没有具体的行业规定,在工程工作中条件差、施工误差大等,造成了悬挑式脚手架的做法不规范,工程质量严重下降。比如: 1.悬挑梁受力后竖向存在微小位移,悬挑梁水平方向位移难以控制,两根钢筋单面水平焊缝现场施工质量不好控制 2.木楔块受力后会变形,加焊的横杆和门型钢架,强度差 后来经过的摸索,制定了一种好的链接方式,端部采用双道固定,木楔换成铁楔,而且双向打楔 一、型钢悬挑梁的具体规范 1.高度不应小于160mm双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。 2.悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 3.定位点可采用长,直径25-30mm的钢筋或短管。 4.固定端长度大于悬挑端倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) 二、挑梁结构及其锚固的验算内容:

1.悬挑梁的强度; 2.悬挑梁的挠度; 3.当无有效支撑体系时悬挑梁的稳定; 4.悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度; 5.压点处楼板承受锚固负弯矩时的抗弯强度; 6.悬挑梁前端支点下混凝土梁(板)的承载力。 三、U形钢筋拉环(或锚固螺栓) U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。 悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 四、建筑主体结构 (1)主体结构强度不低于C20 (2)悬挑钢梁支撑点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台或悬挑板上,否则加固措施。 五、钢丝绳(或钢拉杆或钢拉杆),吊环 悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,应满足以下要求: (1)钢丝绳不小于φ14mm,吊环不宜小于φ20mm,预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。 (2)钢丝绳绳卡不少于3个。受力绳应位于卡扣座处,绳扣间距为150-200,末端钢丝绳长度不得少于200mm。

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工 方案 1

一、悬挑式脚手架施工方案 ( 一) 悬挑式脚手架的适用范围 悬挑式外脚手架, 是利用建筑结构外边缘向外伸出的悬挑结构来支承外脚手架, 将脚手架的荷载全部或部分传递给建筑结构。悬挑脚手架的关键是悬挑支承结构, 它必须有足够的强度、稳定性和刚度, 并能将脚手架的荷载传递给建筑结构。 悬挑式外脚手架一般一般在建筑施工应用时, 有以下2种情况: ( 1) 高层建筑主体结构四周为裙房, 脚手架不能直接支承在地面上。 ( 2) 超高层建筑施工, 脚手架搭设高度超过了架子的容许搭设高度, 因此将整个脚手架按容许搭设高度分成若干段, 每段脚手架支承在由建筑结构向外悬挑的结构上。 ( 二) 悬挑式脚手架的构造 型钢支承结构的结构形式主要分为斜拉式和下撑式两种。 斜拉式是用型钢作悬挑梁外挑, 再在悬挑端用钢丝绳或钢筋拉杆与建筑物斜拉, 形成悬挑支承结构, 如下图所示。 2

1、采用外径48mm壁厚3.5mm的A3钢管, 其材料应符GB100-79-3的技术条件。 2、扣件采用KT—33可锻铸铁的扣件, 并应有材料出厂合格证, 扣件使用前必须做好检查验收工作。 3、钢管、扣件及其另配件的规格必须统一, 材质优良, 严禁使用不合格钢管、严重锈蚀、弯曲、压扁以及扣件有脆裂变型、滑丝现象的严禁使用。 4、采用φ48×3.5钢管和扣件槽钢等构成的悬挑脚手架、悬挑梁、立杆、大横杆和小横杆是主要受力构件。剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆的, 并具有加强脚手架抵抗垂直的水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成的连接件和传力件。 5、脚手架从三层开始用槽钢外挑, 上承受七步架份量。即七步架以挑, 周而复始, 直到建筑物的顶端。 6、脚手架从三层开始用槽钢外挑, 上承受七步架份量。即七步架以挑, 周而复始, 直到建筑物的顶端。 3

盘扣式型钢悬挑脚手架现场施工方法编制

盘扣式型钢悬挑脚手架现场施工方法编制 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

浙江品茗高新产业软件园工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录

第一章工程概况 一、工程概况 【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】 1、工程基本情况 2、各责任主体名称

二、施工平面布置 三、施工要求 1、脚手架的设计力求做到结构安全可靠,造价经济合理。 2、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、技术保证条件 1、安全网络 2、脚手架的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。 第二章编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《木结构设计规范》GB50005-2003 6、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 10、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 11、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 12、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 13、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 14、本工程设计图纸 15、本工程施工组织设计 第三章施工计划 一、施工进度计划 二、材料与设备计划 1、扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件应有生产许可证、 法定检测单位的测试报告和产品合格证。扣件进入施工现场应检查产品 合格证,并应进行抽样复试。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变 形、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。新、旧扣件均应进行防锈处理。 2、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 3、脚手板

脚手架施工方案悬挑式

百瑞景中央生活区四期二标段 脚 手 架 专 项 方 案 (悬挑式脚手架) 编制人: 审核人: 批准人: 武汉市十建集团有限公司

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于武昌区武珞路武锅586号,由武汉市十建集团有限公司承建。本期工程由一座地下车库及三栋住宅楼组成,三栋住宅楼座落在地下车库上面,地下1层,地上34层,结构型式为框架剪力墙结构,地下室底板为梁板式筏基。 由于本工程双排落地脚手架无法满足施工需要,因此在采取悬挑脚手架与落地脚手架同时使用的方式施工,双排落地脚手架搭设部位为1-4层,4层以上搭设悬挑脚手架,分5次悬挑,悬挑工字钢设置在第5、11、17、23、29层。悬挑钢架采用16号工字钢,钢挑架的间距为1.5m。主体施工时外架采用密目安全网进行封闭施工,每二层脚手架采用一次兜网防护。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)》。 2、《建筑施工手册》。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算》。 4、施工图纸。 5、《建筑结构荷载规范》(50009-2011)。 三、搭设方案 悬挑外脚手架施工方案 1、悬挑脚手的搭设规定: 从进入第五层开始采用悬挑式脚手架进行施工,架体规格:沿建筑外缘悬挑1.2M,楼层锚固长度1.8M,悬挑架宽1.2M,立杆间距同工字钢埋设间距,间距为1.5M,每步架高1.7M,外排0.9M处另加一道护栏,每二层采用预埋钢筋构造卸载体系,以确保架体的安全。 2、悬挑脚手架采用的材料: 16号工字钢,Φ48×3.0钢管,扣件,6×9钢丝绳(直径15.5MM,破断拉力总和165.5KN),配套的钢丝绳夹,外立杆外侧外挂密目安全网,3000×300×50竹脚手板,花篮螺杆,U型环。 整个脚手架承重系统由16号工字钢、钢丝绳、花篮螺杆、预埋件组成。在由悬挑工字钢构成承重上搭设双排脚手架形成其使用功能,为确保悬挑架的安全,每二层采用在框架梁上预埋的钢筋搭设局部卸载体系卸去架体的部分荷载,并每层要求在关键部位预埋连墙件和适当位置进行抱柱子加固的各种方式增加整个脚手架的安全系数,根据本工程实际,悬跳支座采用16号

钢管悬挑式脚手架施工方案2

、编制依据钢管悬挑式脚手架施工方案 一、工程概况 六安康桥特色产业小镇2#4#6#楼工程。2#楼三层,4#6#楼二层。由于工程量小,混凝土龄期不够。首层不填土的情况下进行施工。首层采用落地脚手架,待填土时拆除。填土完毕后重新搭设与二层架体连接。二层以上采用钢管悬挑,悬挑高度10 米。此脚手架只用于主体结构施工及防护与装修。 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 2、工程施工图 2、工程施工组织设计 3、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 5、《钢管脚手架、模板支撑架安全选用技术规程》DB1"T583-2008 三、脚手架选型 根据本工程的结构特点,在首层顶板采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为①48X3.0mm脚手架总搭设高度为15.0米计算,施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设3层。 (设计计算见本方案第十部分)。 四、施工准备 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使 用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,平整搭设场地,并使排水畅通; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 五、钢管悬挑式脚手架的搭设 1、本工程外脚手架采用扣件式落地双排钢管脚手架,钢管采用①48X 3.0,

脚手架内立杆离墙面距离 0.3 m,排距为1.00m,立杆纵向间距1.5m,步距为 1.8m。 2、搭设顺序:预埋直径园18伽钢筋埋件一放置纵向悬挑钢管一立杆(立杆下方垫通长脚手板)f横向扫地杆f 第一步纵向水平杆f 第一步横向水平杆f 第二步纵向水平杆f第二步横向水平杆f 依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 3、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 4、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 5、严禁将外径48mn与 51mn t勺钢管混合使用; 7、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求; 8、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 9、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 10、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 11、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mn高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设立面示意图如下:

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证).

XXXXX工程XXXX楼工程悬挑脚手架方案 一、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 XXXXX工程施工图纸。 PKPM施工计算软件 二、脚手架搭设工程概况 1.本工程为XXXXXXX楼工程,位于XXXXXXXXXXX内。XXX楼为6层砖混普通住宅楼,XXX为高层框架结构,工程XXX采用悬挑脚手架,十层以下采用落地式双排脚手架,搭设符合规范要求,十层以上为悬挑脚手架,其中XX楼悬挑高度为2 2.4m、45#楼悬挑高度为2 3.4m,46#-49#楼悬挑高度为21.6m,均超过规范规定悬挑脚手架不超过20m要求,其中44#楼、45#楼为17层住宅楼,高度为50.8m、46-49#楼为16层住宅楼,高度为49.1m,层高均为2.8m。建设单位为XXXXX置业有限公司,设计单位为XXXXX设计有限公司,监理单位为XXXXX监理有限公司,由XXXXX承建施工。 2.本工程主体施工已结束,外墙架体拆除前仅剩外墙抹灰找平层施工,故作为装修脚手架使用。 3.架体在十层楼板处开始悬挑至屋面,悬挑最高处为23.4m,计算书取悬挑高度最大值进行计算,其中工字钢,钢管等搭设材料参数均符合规范要求。搭设参数如下: 2.1在十层楼板处使用16号工字钢进行悬挑,悬挑高度为2 3.4m,建筑物外悬挑段长度1.50m,建筑物内锚固段长度2.5m。 2.2脚手架采用φ48× 3.5mm钢管,立杆采用单立管,立杆的纵距1.50m,立杆的横距0.90m,立杆的步距1.80m,内排架距离结构0.3m。 2.3锚固点预埋φ16U形圆钢进行固定,每个工字钢锚固3处。 2.4连墙件采用2步3跨双扣件连接,竖向间距 3.60m,水平间距 4.50m

悬挑式脚手架施工组织设计方案

砀山御都星城开阳星居工程 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 江苏拓科集团有限公司 2017年3月10日

悬挑式脚手架施工方案 一、编制依据 1.开阳星居C52#、C53#楼工程建筑、结构施工图纸. 2.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范. 3.实用五金手册. 4.钢结构工程及验收规范GB50205-2001. 5.建筑结构施工手册. 二、工程概况 工程名称:砀山御都星城开阳星居C52#、C53#楼工程 建设地点:砀山新县政府南 建设单位:江苏华诚房地产开发有限公司 设计单位:上海东大建设规划设计有限公司 工程内容:土建、水电安装工程及招标文件明确的所有内容 建筑规模:本标段共分为:52#、53#商、住楼。53#为框架四层商业用房,52#楼为框架剪力墙结构,地下1层,地上17层,建筑高度55.80m,该标段总建筑面积:19205.2m2 三、适用范围 本方案适用开阳星居C52#、C53#楼工程主体及屋面阶段的悬挑式脚手架搭设。 四、施工部署 1、施工方案

①本项目计划投入脚手架搭设主要材料为: Φ48钢管 扣件 竹串片脚手板 密目网 16号槽钢 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案 由于本工程建筑层数17层,高度55.80米,遂采用下面六层采用落地式脚手架,悬挑架由工程四层底板开始悬挑,每七层一挑,悬挑高度为 19.6米. 四、脚手架的结构设计 1、悬挑式脚手架的设计 ⑴架体搭设 按工程平面形状, 无阳台处悬挑钢梁外挑长度为1.3m,选用16号槽钢,有阳台处悬挑钢梁外挑长度为3.9m,应选用6米的槽钢,端部斜拉钢丝绳卸荷,钢梁按架体纵向间距按1.5m布置(立杆纵距),架体横距1.05m,里排立杆间距离外墙皮0.4m,步距1.8m.(图1a、1b、

相关文档