文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 表B.5.2普通灯具安装施工检查记录

表B.5.2普通灯具安装施工检查记录

工程名称江南东山分区04-4-1-1地块(中

海国际社区J期)J1#

编号07-04-B.5.2-

检查日期2018年 8 月1日

检查部位一单元检查项目普通灯具安装

检查依据:

《建筑电气施工质量验收规范》GB50303—2015

检查内容:

1、主要材料名称及规格/型号:应急灯、LED半圆球吸顶灯、座

灯头。

2、施工严格按图纸,施工方法按施工工艺符合设计规范要求。

3、灯具固定牢固。

4、灯具绝缘材料为耐燃烧材料,符合设计及规范规定。

5、引向灯具的电线线芯最小截面积均大于0.5mm。

6、灯具外型无损伤,相线接在螺口灯芯上,灯具的软线接头均

涮锡、压接。

检查结论:

符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)规定。

签字栏施工单位吉林省一建工程股份有限公司

质量员施工员

工程名称江南东山分区04-4-1-1地块(中

海国际社区J期)J1#

编号07-04-B.5.2-

检查日期2018年 8 月10日

检查部位二单元检查项目普通灯具安装

检查依据:

检查日期2018年 8 月20日

检查部位三单元检查项目普通灯具安装

检查依据:

道路灯具安装工程施工方法及技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 道路灯具安装工程施工方法及技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6822-32 道路灯具安装工程施工方法及技术 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 前期准备组织施工技术人员全面检查前道工序中与本合同相关的预留预埋,发现问题及时向业主监理汇报,寻找解决方案。 一、施工定位 技术人员根据设计平面图、断面图及线路走向与施工人员一道,共同完成定点工作;如不能按图定点处,请设计和业主到现场解决。 二、基坑(沟槽)开挖及回填 施工前首先确定基坑(沟槽)开挖的深度、宽度并划线;土方开挖以人工开挖为主,对施工有影响的地下构筑物和综合管线,要进行试探性挖掘,探清实际情况并提供给设计以便做出变更;根据土质对中杆灯基坑进行放坡或设挡土板,挖出的土大部分运至弃

土点。应有排水措施,随时排除坑(沟槽) 内积水;回填时先取土样确定回填用料(原土或级配碎石),然后用人工分层摊铺、夯实。严格控制每层铺土厚度,保证压实度达到设计要求;填写“隐蔽工程检查记录”。 三、灯基础的施工 按图施工,预先制作钢筋笼和螺栓笼,利用夹具和模具加工保证尺寸;钢筋笼和螺栓笼安放在基坑检查合格后,进行砼现浇,每个基础一次浇筑完毕,浇筑时使用振捣器,现砼工程所用的商品混凝土要取样、有合格证,填写“混凝土浇筑记录”;基础浇制完毕后,检查基础地脚螺栓位置必须正确,且包裹好。 四、接地装置 电气零线在表箱处重复接地,每基灯基础下先打接地极后再浇砼基础,接地极用-40*4角钢与灯杆连接;接地网用水平接地线和垂直接地极焊接,焊接处沥青青漆防腐;如因土质造成接地电阻达不到要求时,增加接地极的数量直至达到要求。

灯具开关安装施工方法

灯具开关安装施工方法 本工程为维修改造工程,只进行灯具及开关的更换与安装。灯具与开关的安装应严格遵守国家现行《电气装置安装 工程电气照明装置施工及验收规范》的规定。 1、灯具安装 (1)本工程灯具主要为筒灯及吸顶灯等。安装中,灯 具的型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐 全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。 (2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求: 穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈,并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。 2、开关安装: 照明开关安装,应符合以下要求: 灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求

和规范的规定。安装在同一室内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。 开关安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为 150-200mm,距地面高度宜为 1400mm。开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于 20mm。 相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。开 关接线,应符合以下要求: 相线应经开关控制。接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一控制(即分断或接通)电源相线, 应使开关断开后灯具上不带电。 扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连接;连接时除应把相线接到开关上外,并应接成扳把向上为开关,扳把向下为关灯。接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开 关盒上,将扳把上的白点(红点)标记朝下面安装;开关 的扳把必须安正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺 丝固定牢固,盖板应紧贴建筑物表面。 双联及以上的暗板把开关,每一联即为一只单独的开关,能分别控制一盏电灯。接线时,应将相线连接好,分 别接到开关上一动触点连通的接线桩上,而将开关线接到 开关静触点的接线桩上。

灯具安装施工方案

灯具安装 本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式。所有接线牢固可靠,导线绝缘层超出绝缘保护管或台的表面。接绝缘导线时,保证器具外不裸露导线导体,不伤线芯,压接牢固。有绝缘包扎的部位,包扎层不小于两道,以保证绝缘包扎层的绝缘性能不低于原材的相应性能。 一、材料要求 1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。 2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。 二、器具要求 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 三、施工工艺

工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行 1、灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理;(3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具; (4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具; 2、灯内配线检查 (1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定; (2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡; (3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。 (4)、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。 3、特征灯具检查 (1)、各种标志灯的指示方向正确无误; (2)、应急灯必须灵敏可靠; (3)、事故照明灯具应有特殊标志; (4)、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; (5)、携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。 4、灯具组装 熟读灯具说明,组装灯具在专门场地进行组装,组装时轻拿轻放,防止在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度。

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

灯具安装施工工艺19407

灯具安装工艺 1操作工艺 1.1工艺流程 灯具检查十灯具组装T灯具通电试亮—定位、放线—导线绝缘测试—灯具安装 >>通电试运行 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表2.1.2规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线 2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。

324.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。 2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(W 409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线送回至灯头盒。然后将吊线盒底座或平灯座固定在塑料台上。 (3)如果是软线吊灯,首先将灯头线穿过吊线盒盖,打好保险扣,接头盘圈涮锡固定在吊线盒内与电源线连通的端子上。 (4)灯具吊自线如需穿塑料软管定线必须将软管两端剪成两半分别压在吊线盒与灯头 灯头接线及导线连接导线结扣做法吸顶式 图3.2.5.1 吊灯、吸顶灯灯具安装方法 (5)链吊或管吊的灯具安装时应使用法灯具式装吊线盒将吊链或吊管固定在法兰盘上。将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20m的木螺 丝固定。 3.2.6.2荧光灯安装

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

灯具安装施工工艺

灯具安装工艺 1 操作工艺 1.1工艺流程 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。 3.2. 4.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(Ⅵ409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线 将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20mm的木螺丝固定。 3.2.6.2荧光灯安装

灯具安装施工方法

灯具安装施工方案 灯具安装 本工程采用了筒灯、日光灯、射灯、格栅灯、水晶吊灯等多种类型光源,种类较多,施工较为复杂,墙上安装的灯具以暗埋接线盒为主要固定件,尺寸较大和较重的灯具采用塑料胀塞和金属膨胀螺栓为主要固定方式。 三、施工工艺工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行

1、灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理; (3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具; 4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具; 2、灯内配线检查 (1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定; (2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡; (3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。 5、灯具安装 (1)、普通灯具安装: 1)、塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。

专用灯具安装施工工艺

12.1 施工准备 12.1.1 技术准备 (1)熟悉施工图纸; (2)进行技术交底工作; (3)配备相应的施工质量验收规范。 12.1.2 材料要求 (1)灯具、材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮,不得随意抛扔、超高码放。应存 放在干燥通风,不受撞击的场所。 (2)注意核对灯具的标称型号等参数是否符合设计要求,特别是防爆灯具的防爆标志、 防爆合格证号、外壳防护等级和温度组别应与爆炸危险环境相适配。防水灯具的,防水胶圈应齐全。各种灯具应有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)照明灯具使用的导线其型号、电压等级应符合其使用场所的特殊要求,规格型号应 符合规范规定。 (4)灯具的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 (5)灯具所使用灯泡的功率应符合设计要求。 (6)其他辅材:防水胶膨胀螺栓、尼龙胀管、尼龙扎带、尼龙丝网、螺钉、安全压接帽、焊锡、尼龙胶带等均应符合相关质量要求,有产品合格证。 12.1.3 主要机具 (1)手电钻、电锤、压接帽专用压接钳、常用电工工具、大功率电烙铁。 (2)铅笔、卷尺、锯弓、锯条、扳手、纱线手套、人字梯。 (3)数字式万用表、500V 兆欧表。 12.1.4 作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 (3)顶棚、墙面的抹灰、室内装饰涂刷及地面清理工作已完成。门窗齐全。 (4)有关预埋件及预留孔符合设计要求。 (5)用于安装舞台专用灯具的吊件构架已安装完毕,牢固可靠。

(6)有可能损坏已安装灯具或灯具安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 (7)相关回路管线敷设到位、穿线检查完毕。 12.2 材料和质量要点 12.2.1 材料的关键要求 (1)均应符合有关现行国家标准规定,且有产品合格证明和“CCC”认证标志; (2)手术台无影灯开关至灯具的电线采用额定电压不低于750V 的铜芯多股绝缘电 线; (3)自电源引入水下灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护层的导管。 (4)携带式局部照明灯电线应采用橡套软线。 (5)疏散照明配线采用耐火电线、电缆,其绝缘程度不低于 12.2.2 技术关键要求 (1)水下及潮湿环境下安装的灯具应确保防水密封的有效性;水下安装的灯具应使灯具 工作时始终处于水平面下,以确保玻璃罩受热均匀。 (2)安装成排的舞台专用吊挂式灯具,应确保用于吊挂的构架安装牢固可靠,吊点承受 的能力如有必要应予以校验。 12.2.3 质量关键要求 (1)防水灯具其密封胶圈应完整有效。 (2)安装手术台无影灯时应带好干净的纱线手套,避免污损灯具反光罩等重要部位。 12.2.4 职业健康安全关键要求 (1)安装调试水下及潮湿环境下的灯具时应注意用电安全,灯具电源的专用漏电保护应 灵敏可靠。 (2)高处作业应注意安全,正确佩戴好个人防护用品。 12.2.5 环境关键要求 要做到工完料清,灯具外包装及保护用泡沫塑料应收集后集中处理。 12.3 施工工艺 12.3.1 工艺流程

灯具安装专项施工方案

西客站高杆灯安装工程 灯 具 安 装 专 项 施 工 方 案 编制: 审批: 批准:

西客站高杆灯安装工程 灯具安装专项施工方案 一、综述: (一)编制依据: 1、西客站高杆灯安装工程高杆灯施工图 2、本工程设计图纸及相关技术资料。 3、国家、部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 4、我公司的技术力量、机械设备及施工水平。 5、我公司以往工程的施工方案及施工经验。 6、我公司内部制订的ISO9001(国际质量体系认证)、ISO14001(环境体系认 证)、ISO18001(职业健康安全)管理文件。 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)(中华人民共和国行业标准以下简称JGJ59—2011); 8、《江西省建筑施工物料提升机安全检验实施细则》。 (二)工程概况: 西客站高杆灯安装工程位于国家铁路南昌西站北广场与站前北大道旁。 西客站高杆灯安装工程灯杆安装主要包括30m高杆灯杆及10m双挑路灯灯杆吊装,灯具安装、调试,电缆敷设等。 二、主要工程量:

三、30m高杆灯安装主要工序及施工方法: (一)施工工序: 基础预埋件的整理杆体的分节套接穿入钢丝绳和电缆头部安装吊装杆体的垂直度调试接通电源灯盘的安装和调试安装灯具调试 (二)施工方法: 卷扬式升降高杆的卷扬机和电气板出厂前已安装在杆体内,挂钩机构和头部已组装为总成,整个系统在厂内经过组装和调试。运至现场的货物分成杆体(多节组成)、头部总成、挂钩机构总成、防雨盖、灯盘和辅件(钢丝绳、电缆、避雷针、灯盘托架、电动工具等)。 1、基础埋件的整理: 清除混凝土基础表面的垃圾杂物,拆除包裹在预埋件螺栓上的防护物,复核各螺栓之间的间距尺寸(包括对角线尺寸),确认螺栓位置尺寸与图示尺寸相符。视检螺栓螺纹无损伤,如有必要,应对螺纹进行整修,确保螺母能自由的拧上。 2、杆体的套接: 在开始套接前,应将一根长度大于杆高的细钢丝或铁丝自电气门穿入杆体内,用于以后穿钢丝绳和电缆的引导,穿钢丝或铁丝的工作应与套接杆体同步进行。

灯具安装施工工艺

灯具安装工艺 1 操作工艺 工艺流程 2操作方法 灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。(9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 灯具组装 根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 根据组装图组装并接线。 安装各种附件。 灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 定位、放线 定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。 放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。 导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(Ⅵ409)中相关内容。

灯具安装 普通灯具安装 (1)塑料台的安装。 荧光灯安装 (1)吸项荧光灯安装:首先确定灯具位置,然后将电源线穿入灯箱,将灯箱贴紧建筑表面,用胀管螺栓固定。见图。灯头盒不外露。若荧光灯是安装在吊顶上的,应采用自攻螺丝将灯箱固定在专用吊架上。将电源从接线盒穿金属软管引至灯箱接

灯具安装施工组织方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------赣江市民公园三期景观绿化工程 景观灯基础施工及吊装方案 编制: 审核:

月3年2013. 景观灯基础施工及吊装方案一、工程概况 赣江市民公园三期景观绿化工程:现主体可施工标段起点八一大桥至赣大桥赣江北大道K0+000至K3+800,总长3800m。该工程属城市园林景观工程,采用设计平面图布灯的照明方式;景观灯布置在绿化带中及人行道旁,景观灯间距见设计平面图纸,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内景观灯布置对称;景观灯有庭院灯、路灯、高杆灯、草坪灯、侧壁灯、射灯、地埋灯等。 二、景观灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机挖高杆灯基础、人工挖基础施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模。基础顶标高为该处土方面低-10CM值,根据现场维护情况和景观灯 施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、该标段主要工程数量

四、施工计划月底完成所有灯柱基础混凝土浇筑任务及部分业主已

一工区6 确认灯具安装。五、景观灯施工方案5.景观灯施工工艺施工工艺流程图见图1。 、施工工艺和方法5.2 5.、灯基开挖2.1通过开挖探槽了掌握大概分布资料,与其他管线所属部门联系,并施作雨天临时排水沟,要求有序地开挖,解地下管线详细分部情况,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。52.2、测量定位.采用根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作,基础定全站仪按极坐标法测设基础的位置,用水准仪测出地面标高。位后经复核无误,增设护桩指导施工。 5.2.3、基础土方开挖 采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖,而后人工按图示尺寸修边到设计标高,若出现超挖,不得使用弃土就地回填,应采 用级配碎石或砂回填到设计值。

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺 1.施工准备 1.1材料要求 (1)各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 (2)灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V。 (3)塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 (4)吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 (5)吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm。 (6)瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 (7)支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 (8)灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 (9)其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头

铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 1.2主要机具: 1)红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 2)手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 3)活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 4)台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。作业条件: (1)在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。(2)盒子口修好,木台、木板油漆完。 (3)对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 (4)棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 2.施工工艺 2.1工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行

灯具安装施工工艺

灯具安装施工工艺 1、安全出口指示灯 (1)安装要求 1)规格型号:1X3W (2)安装规范 1)安全出口指示灯的安装位置,一般都是在在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的出口处。 2)安全出口指示灯一般安装在出口门框的上方,如果有门框太高情况的话,可安装在门框的侧口位置。 3)安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口。 4)安全出口指示灯,它的正面画面部分应该尽量和安全疏散通道保持垂直角度。 5)而为了防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,安全出口标志灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。 6)安装高度为门上0.1米。 7)安全指示灯的安装位置,通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。 2、应急照明双头灯和疏散指示灯 (1)安装要求 双头灯应急灯下沿距地2.5米。 疏散指示灯下沿距地0.5米 (2)安装规范 1)疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。 2)安装位置 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间; 公共建筑中的疏散走道。 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。最好在每隔10米左右设置一台,要保证应急照明的照度合格。

3)消防应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。二线制该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用,待断电后,应急灯自动点亮。 4)安全标志灯先检查安装部位,是否符合安装标准,察看表面是否存在玻璃破碎或外壳破损;然后看标志的指示方向,是否指向正确的逃生路线;再查看标志灯的指示灯情况,如果故障灯亮的话就说明有问题,再按下测试按钮,查看灯的转换功能,最后还要测试一下照度是否符合标准。 3、筒灯安装 (1)5寸LED筒灯、规格1X13W (2)灯具筒体对称两侧各有一只卡簧作为固定筒灯的装置,开合处在灯口方向,用蝶形螺帽调整卡簧的间距。 (3)筒灯安装前应首先按筒灯的排列方向挂线。要求筒灯前后、左右方向均能成排排列,其成排灯中心线误差不能大于5mm。 (4)安装时依据灯具排列中心线,用笔勾画出灯具中心点,然后用钻孔机钻孔,其孔洞大小应与灯具外径相配合,其误差为≤5mm,孔洞钻好后可将灯具送入孔内,令灯口紧贴棚面,然后调整灯具内蝶形螺母,用卡簧将灯具固定。灯具与电源引线连接的接头应置于筒灯顶部接线盒内。 4、卫生间集成灯 (1)在天花板安装处开一方孔圆孔.将需要安装嵌入式吸顶灯的地方那个开一处孔,便于吊顶等的安装。确定好吊顶灯的位置,孔的大小英语吊顶面积相应。 (2)安装时,先把安装卡弹装于两边灯。将卡弹防御灯具两边并将灯具安装在方孔或圆孔里面。 (3)接上电源线,盖好接线盖用螺钉拧紧.固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配;底座上无固定安装孔的灯具(安装时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于3个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合。 (4)放灯具并固定.双收按住灯具两边的卡簧放入天花板开孔内,内侧的卡簧顶住天花板,用手按住面罩稍用力往上推入卡紧即可。 5、LED平板灯 (1)安装方式:嵌入式 (2)安装方法:先在天花板上安装钣金槽,再在LED面板灯背面固定几块向外突出的支架,然后将面板灯放入,使支架与天花板上的钣金槽吻合,即可固定于天花板上。但因各种天花板厚度不一,所以需要调整灯面与支架之间的高度,否则会造成LED面板灯装好后高出或低于天花板表面的现象。 (3)注意事项

装饰灯具安装施工方案

(十二)装饰灯具安装施工方案 1.灯具安装的一般要求 1)灯具距地面高度不能低于2.5m; 2)灯具的各种金属构件应进行防腐处理; 3)灯具应配件齐全。无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷。不带电的金属部分要绝缘良好。 4)室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25个(不含花灯回路),并应有15A以下的熔丝保护;室外照明回路 连接灯头数不应超过10个,但每个灯都设有溶丝保护的不 受此限; 5)室内灯具内部配线:截面积不得小于0.4mm2,室外灯具内部配线不得小于1.0mm2。并应使用多芯铜软线。导线端头线芯 应持锡。灯线绝缘强度不低于500V; 6)低于2.4m高度的灯具,电压36V以上,其金属部分要做好接零保护; 7)白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线; 8)荧光灯镇流器应连接在相线上; 9)吊杆灯具的吊杆内径不能小于10mm。 10)吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链插在一起; 11)软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连

接处承受拉力。编织外皮应将毛茬收口。 12)重量在3kg及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的 10倍以上。3kg以下的灯具可采用胀管螺栓、铁螺栓在棚面 上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯具,不应让 吊棚罩面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T形龙骨 棚面安装灯具,其龙骨、罩面板均不能承受重力,应采取加 强措施; 13)灯具有纸面石膏板、轻质铝板或厚度小于10mm的木板材上安装,不得用木螺钉等直接拧入固定。应预先在板材后面加装 木方或采取其他加强措施。加强件应和龙骨做牢固连接; 14)在木制吊棚上暗装的灯具及发热附件,应在灯的周边或发热附件下衬以石棉垫、石棉布等做防火隔热处理; 15)大型玻璃罩灯应设网罩、防止玻璃罩破碎溅落伤人; 16)灯具的圆形底台直径在100mm以下可用一个螺栓紧固,直径在100mm以上或椭圆形、方形底台要用两个或两个以上螺栓 紧固; 17)导线在灯具上压接、要紧密牢固。导线线心如需弯环压接、应按螺栓(螺钉)旋紧方向弯环,不得反向。 2.各类灯具安装 2.1吊灯安装 A.大型吊灯安装

灯具安装施工方案

灯具安装施工方案、方法 (1)、白炽灯常规有吊灯、吸顶灯、壁灯等,还有花饰型的组合灯具。安装中,灯具的型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、变形等缺陷。 (2)(2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求: (3)穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈, (4)并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。 (5)螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。(6)荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。 (7)灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定的机械力和可行地安全运行。 (8)灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。 (9)灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。(10)(3)、公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动节能开关。

(11)(4)、灯具安装技术控制要点,应符合有关规定。 (12)(5)、重型灯具安装,应符合以下要求:重型灯具安装必须应用预埋件或螺栓固定。 (13)固定大型花灯吊钩的圆钢直径,不应小于灯具的吊挂锁、钩的直径,且不应小于6mm。对大型、重型花饰灯具、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的 1.25倍做过载试验。 怎么样才是符合要求的插座、开关安装 (1)、插座安装符合以下要求: (2)插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求:潮湿场所应使用安全型防溅插座。插座的接线,应符合以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独设漏电保护装置。

相关文档