EPS应急电源柜技术要求规范

EPS应急电源柜技术要求规范 1. 技术标准 本产品执行下列标准: 1.1 国家标准<<消防应急灯具>> (GB17945-2010) 1.2 电力部<<阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件>> (DL/T637-1997). 1.3 国家标准<<低压电器外壳防护等级>> (GB/T 494 2.2-1993) 2. 产品使用条件 2.1 环境条件 海拔高度不超过1000 米 环境温度最高40℃最低 -10℃最高日平均气温40℃ 环境湿度最大不大于 90% (相当于空气温度20±5%时) 月平均不大于 80% 气候类型湿热型 2.2 电气条件 额定工作电源电压: 输入电压(交流) 380/220V±15%, 三相四线+PE 额定工作电源频率:输入频率:50Hz±2% 3. 技术要求 3.1 EPS的主要组成单元 1) 充电装置 2) 蓄电池组 3) 逆变器(主机微机控制单元) 4) 液晶显示单元 5) 进线开关,双电源切换开关,内部组件及出线开关

6) 消防联动单元 7) 成套柜体 3.2 EPS的主要组成单元功能要求 1) 充电装置: ★要求采用高频开关技术的产品。 ★产品要求模块化,维护方便;采用自主均流技术,可实现多模块并机扩容运行,并能满足大容量电池的充电要求。 ★模块化,智冷方式。 2) 蓄电池组: ★蓄电池额定容量: 根据设计院图纸容量确定; ★类别: 满足质量保证为3年,使用年限不少于5-8年的免维护密封蓄电池,电池实际容量应和标称容量一致需提供原厂证明。 ★品牌/生产厂家:1)江西新顿电源科技有限公司 2)广东新力汤浅电池有限公司 3)武汉长光电源有限公司(CGB) ★用电负荷等级:一级 ★电池应急时间不小于90分钟 (电池采用串联方式) ★采用微机控制、液晶(LCD)显示 注:电池配置全部按照GB17945-2010标准检测报告配置或者大于配置(检测报告有效期为五年);应急时间不小于90分钟 (电池采用串联方式),同时应满足现场带载实验要求,各种规格应急电源柜所配置电池数量、型号、电压、品牌等参数须单独制表例出,并注明相关计算公式及相对应型号的检测报告全页,若未按本技术要求进行投标报价,将一侓视为投标标不合格或者废标。

EPS应急电源要求

用工频纯在线电源系统(EPS应急电源) 主要技术要求、性能参数: 1、EPS系统正常时由交流电源供电:电压:三相四线380V±25%,50Hz ±5% 2、输出功率:380±3%,50HZ±0.5% 3、电池:免维护密封铅酸蓄电池,质保三年,包括电池柜。 4、电池容量:7~999AH可设定根据不同功率容量范围不同。 5、采用四层电路板设计,高精度SMD贴片技术。 6、EPS装置应具有较强的过负荷能力: 负荷倍数允许运行时间(超载120%正常运行超载150%时立即保护) 7、为了适应各种不同设备供电需求从市电转换到应急供电转换时间 小于1.8MS。 8、可适应电感性和感容性混合负载。 9、短路保护、过流保护、缺相保护、电池低压保护、输出高低压保 护。 10、人性化的大屏幕触摸屏,有流程图运行状态直观显示,表格式的 数据资料、事件记录显示,中英文可选菜单操作。 11、具有防雷功能。 12、先进的电池智能管理系统,具有电池定期自动充放电维护功能。 13、电网时,静止无噪音;逆变时,<60dB 14、具有维修开关。(注:逆变器切换到自动旁路时,才允许手动转换) 15、运行环境:温度:-10℃~40℃;相对湿度:0~90%(无凝结) 16、充电电流:根据电池容量设置自动调节。 17、通讯接口:RS232、RS485。可选干接点接口、SNMP卡(网络远程 监控) 18、可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置,用户可选UPS工 作模式,ECO节能工作模式,EPS工作模式。 19、具有“自动/手动”“强制启动”两个功能按钮 20、采用第六代低损耗大功率IGBT和静态开关。

21、电池部分:采用的电池和主机必须是同一品牌,有效延长电池 寿命。 22、要求产品通过EPS系统的设计和施工应符合国家及部颁标准的有 关规定。EPS须通过国家公安部消防产品合格评定中心的消防应急电源消防认证。投标人必须出具上述认证证书复印件。 23、投标必须提供厂商授权。

什么是EPS(应急电源)

eps电源 目录 什么是EPS电源 EPS电源选型方法 如何购买EPS电源 EPS与UPS有什么不同 什么是EPS电源 EPS电源选型方法 如何购买EPS电源 EPS与UPS有什么不同 展开 编辑本段什么是EPS电源 EPS电源又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称Emergency Power Supply(紧急电力供给),是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。它主要由输入输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成。广泛应用于大楼照明、道路交通照明、电力、工矿企业、消防电梯(消防泵)等消防设备。 EPS电源原理 其原理为:在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为 EPS电源工作原理 市电供电。 EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少

第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合 使用。 编辑本段EPS电源选型方法 一、负载容量选型原则: 因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。 1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。 2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。 3、电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。 4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。 5、混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7. 二、选型容量计算方法: 1、YJ系列或YJS系列用于带应急灯具负载时: (1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子 镇流器日光灯功率和×1.1倍。 (2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感 镇流器日光灯功率和×1.5倍。 (3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容 量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。 注意: 应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为 S=(1.6~2)P/0.6.其原因是:高压钠灯,金卤灯、等启动时存在较大的”1.8倍”电流。输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯,高压钯灯、金卤灯等),宜 选用切换时间小于3ms的EPS产品.这是因为.如果对高压气体灯的供电中 断时间超过3ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”.一 旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯 具熄灭现象发生.这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝 的缘故.显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现 这种故障的。 2、当YJS系列用于带混合负载时,EPS容量的计算方法: (1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下 原则: EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×2.5+星 三角启动机功率之和×3+直接启动电动机之和×5倍 (2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS 的容量应遵循如下原则: EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件: ※ 上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7. ※ 星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4.

EPS应急电源安装使用说明

EPS应急电源安装使用说明书(安装使用前应仔细阅读本说明书)

目录 一、安全指导 (1) 二、简介 (1) 三、设备外形及功能说明 (2) 四、安装 (3) 五、控制及显示功能介绍 (4) 六、调试、运行 (4) 七、维护 (5) 八、工作原理 (6) 九、技术特性及参数 (7) 十、产品保修 (7)

一、安全指导 ※警告: 1)本设备带有危险电压,如果不遵守“警告”的规定,或不按本说明书的要求进行操作,就可能会造成死亡、严重的人身伤害或财产损失。 2)本设备内部装有大容量蓄电池,即使与市电的连接全部切断,设备内部的危险电压和危险能量依然存在。 3)只有经过培训的专业人员才允许安装、操作和维护本设备,并且在安装、操作和维护本设备之前要熟悉本说明书中所有的安全说明和有关安装、操作和维护的规定。正确的进行安装、操作和维护,是实现本设备安全和正常运行的保证。 4)本设备使用中应保持前门关闭并锁定,以防止触及危险电压 ▲注意: 1)本设备仅适合在室内使用,安装位置应远离热源、潮湿、可燃或腐蚀性气体,并应保持良好通风。 2)本设备只能按照制造商规定的用途来使用,并且不可超载使用。 3)本设备内蓄电池的安装、维护和更换必须由专业人员完成,并应事先认真阅读本说明书中的相关规定。 4)请妥善保存本说明书,以备日后参考。 二、简介 1、前言: EPS应急电源也称EPS,专门为消防设备和一级负荷或照明用电而设计。在交流市电正常时,由交流电网经过互投装置给负载供电,同时充电器对蓄电池进行智能充电。当交流电网断电后,或电网电压低于或高于标称值后,由CPU提供逆变启动信号,启动逆变器进行逆变,同时经过互投装置切换到逆变器输出,继续给负载供电,当电网恢复正常后,应急电源将恢复电网供电。此产品是一种安装在建筑物内的备用电源设备。该产品与自带电源的消防灯具相比,具有适用范围宽、维护简便、成本低、效率高等显著特点/随着建筑消防水平的提高,特别是高层建筑物的增加,应急电源已经成为建筑物的必备的消防设施。 2、本应急电源具有以下特点: a、完全保护——保护你的负载,在停电或电网电压过高或过低时保证正常工作; b、高可靠度——它采用微处理器控制,且采用IGBT高频SPWM技术,供电质量高, 适应各种负载,让性能更加优良; c、界面友好——LCD 显示:工作状态、主电电压、电池电压、输出电压、输出负载 百分比、故障显示; d、操作简洁,维护便利; e、输出短路保护,过载,过温保护; f、声音故障报警,并指示故障类型; g、电池过放电保护;

eps应急电源柜技术要求 (1)

成都万科EPS应急电源柜采购技术要求 产品(系统)概述 EPS是应急电源系统Emergency Power Supply的英文缩写,EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。 EPS应急电源主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等部分。其中逆变器是核心,通常采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM 调制控制,使之获得良好的交流波形输出;整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电;逆变器的作用则是在市电非正常时,将蓄电池组存储的直流电能变换成交流电输出,供给负载设备稳定持续电力;互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时控制,并可以发出故障告警信号和接收远程联动控制信号,并可通过标准通讯接口由上位机实现EPS系统的远程监控。 当交流电网断电后,互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时,应急电源又将恢复为电网供电。 1. 技术标准 本产品执行下列标准: 1.1 国家标准<<消防应急灯具>> (GB17945-2000) 1.2 电力部<<阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件>> (DL/T637-1997). 1.3 国家标准<<低压电器外壳防护等级>> (GB/T 494 2.2-1993) 2. 产品使用条件 2.1 环境条件 海拔高度不超过1000 米

环境温度最高40℃最低 -10℃最高日平均气温40℃ 环境湿度最大不大于 90% (相当于空气温度20±5%时) 月平均不大于 80% 气候类型湿热型 2.2 电气条件 额定工作电源电压: 输入电压(交流) 380/220V±15%, 三相四线+PE 额定工作电源频率:输入频率:50Hz±2% 3. 技术要求 3.1 EPS的主要组成单元 1) 充电装置 2) 蓄电池组 3) 逆变器(主机微机控制单元) 4) 液晶显示单元 5) 进线开关,双电源切换开关,内部元件及出线开关 6) 消防联动单元 7) 成套柜体 3.2 EPS的主要组成单元功能要求 1) 充电装置: ★要求采用高频开关技术的产品。 ★产品要求模块化,维护方便;采用自主均流技术,可实现多模块并机扩容运行,并能满足大容量电池的充电要求。 ★模块化,智冷方式。 2) 蓄电池组:

EPS应急电源的工作原理

EPS应急电源的工作原理 摘要:应急电源EPS的工作原理,以及如何使用户能够理性的去选择产品。文中详细分析了EPS的构造和工作原理以及带负载时的工作特性和运行参数。 关键词:应急电源EPS 应急电源工作原理EPS特性 随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,后果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电线路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。当发生大面积停电事故时,两路电源均可能发生停电事故。因此,应急电源作为独立于电网之外的备用电源.被广泛应用于各种建筑工程之中。目前,应急电源包括柴油发电机组和蓄电池,近年来,含蓄电池的EPS作为应急电源,被广泛应用,尤其是被用做消防应急电源。 1、EPS的工作原理 应急电源采用单体逆变技术, 集充电器、蓄电池、逆变器及控制器于一体。 YFD、YFS、YFS/P系列智能化应急电源,采用后备式运行方式。 ⑴当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。 ⑵当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电。 ⑶当市电电压恢复正常工作时,EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电。 2、如何选配EPS EPS通常产品特征分为以下三类产品: ⑴YFD系列EPS(0.5~10KW) YFD系列EPS由单路、双路供电输入二类产品组成(输入电压220V/AC或380V/AC,输出电压220V/AC,适应于应急照明和事故照明的照明负载。 (2)YFS系列EPS(2.2~400KW) YFS系列EPS由单路、双路供电输入二类产品组成(输入电压380V/AC,输出电压380V/AC),除可用于应急照明、事故照明,同时也适应于消防电梯、卷帘门、风机、水泵、淋浴泵、供水泵等电感性负载或混合供电。

应急电源EPS与不间断电源UPS的区别

1. EPS是UPS的应用发展 在欧美先进国家,由于并网供电,电力充足,同时供电质量良好,加上用电设备规范,不会在电网上造成电网污染,互相干扰。因此,许多场合并不建议使用双逆变在线式UPS,而是推荐使用节能ECO(ECONOMY CONTROL OPERATION)工作状态下的UPS,即平常由市电供应负载,在市电不正常时,再由蓄电池经逆变器逆变输出供电。在欧洲,此类具有节能工作状态的UPS称作CPS(Center Power Supply),广泛采用的原因是:双逆变工作方式的在线UPS,在市电正常时,其A C→DC→AC的能量转换效率约为90%,而节能工作状态下的UPS(CPS,EPS)在市电正常时,其能量转换效率高达99%,而且并网市电的可用率可达99.99%以上,即只有0.01%的停电机率,因此使用CPS(EPS)供电,其节能效果是非常显著的。同时,EPS的逆变器是处于启动状态,但不输出功率,类似休眠状态,EPS逆变器比UPS的逆变器连续输出功率能大大延长寿命。其实,EPS的高端产品就是休眠状态下的UPS。在市电正常时,EPS除了输电质量不及UPS外,但在市电并网的今天,能满足大部分用电设备的要求。因此,人们关心节电这个永恒的主题以及高可靠性两大因素,大多数情况下EPS是优于UPS的。如果电网质量良好,供电可靠,用电设备规范,在我国许多场合下有可能用EPS取代双逆变在线式UPS,而不是用UPS代替EPS。当然,在某些非常关键的设备,仍需用双逆变在线式UPS。 2. EPS与UPS的差别 (1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。 (2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。 (3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。 (4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。 EPS消防应急电源与UPS电源的比较 指标 EPS:消防应急电源 UPS:不间断电源 运行方式

EPS应急电源工作原理及选型要点

EPS应急电源工作原理及选型要点 随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,后果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电线路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。当发生大面积停电事故时,两路电源均可能发生停电事故。因此,应急电源作为独立于电网之外的备用电源.被广泛应用于各种建筑工程之中。目前,应急电源包括柴油发电机组和蓄电池,近年来,含蓄电池的EPS作为应急电源,被广泛应用,尤其是被用做消防应急电源。 1、 EPS的工作原理 应急电源采用单体逆变技术, 集充电器、蓄电池、逆变器及控制器于一体。系统内部设计了电池检测、分路检测回路,其他主要部件的工作原理框图如1所示 WY、WYS、WYS/B系列智能化应急电源,采用后备式运行方式。 ⑴当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS 的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此, EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。 ⑵当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电。 ⑶当市电电压恢复正常工作时,EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电。

一EPS应急电源简介

一:EPS应急电源简介 粤兴电力生产的YX系列EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而设计生产。产品由互投装置、全自动充电机、模块式逆变电源、变压器、配电装置及蓄电池组等组成。 EPS应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。 二:EPS应急电源工作方式 1.市电正常情况:在交流市电正常时由市电经过互投装置给重要负载直接供电,同时通过智能充电机给电池组充电。 2.市电异常情况:当交流电网断电后或电网电能异常时,互投装置将会立即投切至逆变电源,由电池经过逆变电源逆变出交流电应急供电(转换时间小于1S,也可定制更短转换时间机型)。 当电网电压恢复时,应急电源又将恢复为电网供电。 三:EPS应急电源的分类 根据EPS应急电源所带负载情况的不同,可以分为照明型EPS应急电源,动力型EPS应急电源,混合型EPS应急电源三种机型;由于三种类型电源在设计及成本上差别较大,在定购时需确定清楚. 混合型EPS应急电源(动力/照明)<2.2KW---200KW> 1)、产品概述 产品用途:为消防设施或一级负荷或特别重要负荷或消防应急照明负荷或其他负荷等各种380V/220V用电电器与设备提供应急供电。 粤兴电力生产的EPS应急电源采用国际著名厂家生产的IGBT模块,并设计成半模块化逆变器,应用最先进的IGBT逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件,研制出的高科技环保型产品。该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。 2)、产品特点 1、采用最新IGBT逆变模块和高可靠性的集成电路。 2、脉宽调制PWM技术。 3、“四合一”设计,结构简化。 4、能向任何电感性或电阻性的负载供电。 5、可与消防联动,可实现远程或楼宇智能监控,由消防中心控制。 6、主要部件和元器件均采用高可靠性的国际知名品牌。 7、导线和器件具有阻燃或不燃特性。

EPS应急电源详解

EPS消防应急电源详解 EPS消防应急电源是UPS不间断电源发展而来的一种供电系统,也是近年来发展起来的比较经济理想的应急电源。EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为应急照明及其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由EPS蓄电池供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 EPS消防应急电源采用了UPS不间断电源电路成熟的逆变技术,它们都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能。不同之处是UPS不间断电源始终由逆变器输出供电,以保障电源品质,而EPS电源在市电正常时逆变器是处于启动状态,但不输出功率,市电由旁路越过逆变器输出供电,主要保障市电故障时的应急供电问题。 UPS不间断电源主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS电源则适用于各种行业。UPS不间断电源供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS电源则相对较宽(0~4s)。UPS不间断电源主要带计算机类负载,而EPS电源所带负载较混杂。UPS不间断电源对于运行环境要求较高,EPS电源则要求能适应各种环境。UPS不间断电源以一般

用户监控为主,EPS电源主要用于应急供电,要求与消防联动。UPS 不间断电源以维护信息传输畅通为主要目的,EPS电源以防范重大难事故为主要目的。 目前EPS消防应急电源根据所带负载的种类大致可以归纳为以下三种:一是主要用于应急照明(多为单相)EPS电源;二是用于除应急照明之外,还有应用于空调、电梯、卷帘门、排气风机、水泵等电感性负载或兼而有之的混合供电的三相系列EPS消防应急电源;三是直接给电动机供电的变频系列EPS消防应急电源仅作为应急照明系统的备用电源,一般选用上述的第一种EPS消防应急电源。 为确保应急照明系统能正常运行,根据《消防应急灯具》(GB17945-2000)技术要求中对EPS消防应急电源切换时间及持续工作时间等提出如下基本要求: 1)要求负责向普通应急照明灯供电EPS消防应急电源的供电中断时间<5s。但对于高危险工作区及关键工作区的应急照明,EPS消防应急电源的供电中断时间<0.25s。 2)尽可能利用市电,当市电电压在187-242V的范围内不允许EPS 消防应急电源进入逆变器供电状态。 3)要求EPS消防应急电源配置足够容量的电池组,以便在市电供电中断时,至少确保应急照明灯可以继续工作90min以上。 4)EPS消防应急电源中的充电器对电池组的最长充电时间不大于

模块化EPS应急电源

柏盛科技 模块化EPS应急电源 深圳市柏盛科技有限公司 SHENZHEN PULSEN TECHNOLOGY CO.,LTD.

目录 公司简介 (3) 模块化EPS应急电源概述 (4) 模块化EPS应急电源系统组成 (6) 典型应用方案 (9) 方案1:应急电源 (9) 方案2:直流屏加应急电源 (12) 模块化EPS的6大优点 (15) 一、高可靠性:并联冗余 (16) 二、电池管理智能化 (16) 三、简化维护工作:用户自行维护 (18) 四、运行维护成本低 (19) 五、两级隔离,保障用电安全 (19) 六、可靠的热拔插技术 (20) 核心部件 (22) 监控系统 (22) 充电模块 (23) 逆变模块 (26) 典型配置 (29) 5KW EPS系统典型配置 (30) 10KW EPS系统典型配置 (32) 15KW EPS系统典型配置 (34) 20KW EPS系统典型配置 (36) 25KW EPS系统典型配置 (38) 30KW EPS系统典型配置 (40) 公司资质 (42) 部分业绩 (49) 地铁、高铁等轨道交通用户 (49) 电力用户 (49) 石油化工钢铁用户 (50) 其他用户 (50)

公司简介 深圳市柏盛科技有限公司是专业从事高频模块化交流电源产品的研发、生产和销售的高科技企业。 公司自诞生日起,就全力于振兴民族电源工业,秉承着“振兴民族产业、制造一流产品,提供优质服务”的宗旨,不断追求着先进技术的开发、高质量产品的制造,坚持走独立自主的研发技术道路,公司组建了一批经验丰富的博士、硕士为主体的研发队伍,在国内率先开发出具有自主知识产权的以DSP为主控芯片的高频数字模块化交流并联技术,陆续推出了全系列可多台并联冗余、带电热插拔的模块化UPS、模块化EPS、模块化逆变电源、模块化有源逆变放电负载等产品,各类产品已广泛应用于上海地铁、北京地铁、深圳地铁、沪杭电气化铁路、沪杭客运专线、京沪高铁、上海电力、江西电力、贵州电力、大港油田等地铁、高铁、电力、油田等场所。 柏盛科技将随着二十一世纪中国的崛起不断前进。 Pulsen? Technology Co.,Ltd. of Shenzhen is a Hi-tech company that specialized in R&D, manufacturing and marketing of power products, which include modular parallel inverter, modular UPS, modular EPS and modular active power inverter load. The company has set up a R&D and management team including doctors, masters and excellent bachelors. We are constantly pursuing development of advanced technology, manufacturing of high-quality products and popularization of self-owned intellectual properties. The company has passed ISO9001:2008 certification, and established management system of perfect quality. Since the establishment, we try our best to build up self-owned intellectual properties, to persist in developing R&D technology independently, and to develop the AC products with modular parallel redundancy and hot-swapping. The R&D team has overcome digital modular parallel technology of AC power with a main control chip,’DSP’. We provide a series of products including modular parallel inverter power, modular UPS, modular EPS and modular active power inverter load , which are used in subway, power plants and office buildings etc. Pulsen? Technology Co.,Ltd. of Shenzhen is progressing in the 21th century.

EPS应急电源常用电气配件及主要功能

EPS应急电源常用电气配件及主要功能 1、双电源 双电源,就是进线有二种不同的电源,一般情况下用主电源,如果主电源突然断电了,它会自动切换到备用电源,当主电恢复正常又自动切换到主电供电,切换时间可定。分CB级和PC级,不论是进口的还是国产的,在中国销售的都要3C认证。 2、浪涌保护器 浪涌保护器作用是电源防雷。防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏,从室外防雷与线路防雷相结合的综合防雷方案。在正常工作情况下,防雷保护模块处于高阻状态。当供电线路有雷电侵入或出现操作瞬时过电压时,防雷保护模块将以纳秒级的响应速度立即导通,将雷电过电压或瞬时过电压限制在用电设备允许承受的电压范围内,从而保护电子设备正常运行。而当雷电过电压或瞬时过电压结束以后,防雷保护模块又迅速地恢复到高阻状态,不影响电网的正常供电。 3.断路器 断路器是一种很基本的低压电器,EPS应急电源价格,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。 根据所采用灭弧介质的不同,断路器包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。民用建筑电气设计由于电压多为220~380V,断路器灭弧介质为空气,故称空气开关或断路器都对。但对于电力系统来说,就要具体对待识别了。 断路器主要品种有:塑壳断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、 小型漏电断路器、智能型万能式断路器。 4.熔断器 熔断器是一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。 5.继电器 按作用原理分a.电磁继电器 b.固态继电器c.时间继电器d.温度继电器e.风速继电器 f.加速度继电器g.光继电器h.声继电器j.热继电器等等 继电器就其在控制电路中的作用来讲,它是以一定的输入信号(如电流、电压或其它热、光非电信号)实现自动切换电路的“开关”。所以,它是一种自动、远动电器元件。另外,继电器也不单是作为一个简单的“开关”来用,它还有其它的“控制”作用。例如电车的快、慢、起、停控制;汽车转弯的指示等都是继电器在工作。继电器作为一个控制电器来讲,它有两个主要部分:一个是控制系统(又叫输入回路);另一个是被控制系统(又叫输出回路),EPS应急电源。继电器之所以能起自动控制作用,是因为当它的控制系统中输入的某信号(输入量),如电热等物理量,达到某一定值时,能使输出回路的被控制量(输出量)跳跃式的由零变化到一定值(或由一定位突跳到零)。这种能自动使被控制量发生跳跃变化的控制元件称为继电器。 6.接触器 接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。通用接触器可大致分以下两类。交流接触器。主要有电磁机构。触头系统。灭弧装置等组成。。常用的是CJ10。CJ12。CJ12B

EPS应急电源资料

产品概况: 1、YJU、YJS/U型在线式消防设备EPS应急电源,在继承现有消防应急电源技术的基础上,按照 GB16806-2006国家标准《消防联动控制系统》研制出的零时间切换的新型产品,该产品彻底解决了高压纳灯,卤素灯和特殊电器装置因切换时间长而不能正常工作的问题,该项技术填补了国内空白。 2、安装型式:落地式、分体式、壁挂式、内嵌式。 3、备用时间:90分钟,国标型(可按设计要求配置备用时间)。 产品特点: 1、应急供电--市电中断或电压超出规定范围时在零秒时间内自动提供220V/380V、50Hz正弦波交流或直流应急供电,保证重要负载的正常工作。 2、高性能--采用SPWM高频逆变技术,供电质量高,适合各种负载。 3、高可靠一采用先进技术和冗余设计,有CPU控制,并选用优质元器件精心制造,性能稳定,可靠性高。 4、保护完善--具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能,抗误用能力强。 5、界面友好--LCD显示工作状态、市电电压、输出电压、电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了;并且有声光故障报警,指示故障和故障消声等功能。

6、操作简单--自动化程度高,操作方便。 7、充电能力强--机内装有自控充电技术的大电流充电器,充电速度快,浮充电压稳定,并可外接电池延长供电时间。 8、结构简洁--机内功能部件采用模块化设计,结构简洁,维护方便。 9、智能电池管理--选用免维护电池和智能电池监测管理系统,加强电池监测,延长电池寿命和利用率。 广泛适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。 型号说明: 应急电源原理图:

EPS应急电源工作原理及参数

EPS应急电源工作原理及参数 EPS应急电源系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组组成,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池充电及向逆变器模块供电;逆变器的作用是将直流电变成交流电,供给负载设备稳定持续的电力;静态开关可以设定系统工作在后备或在两种方式,并可调整逆变器的输出与市电同步,保证负载设备在市及逆变器输出间的顺利切换。手动旁路开关可将负载切换至市电并与系统隔离,这样在对系统进行维护时也不会妨碍负载设备的正常工作。监控器对整个系统进行实时监控,并可发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem 相连接,实现对供电系统的监控和远程监控。 EPS应急电源使用场合: 市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场等安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。 单相EPS应急电源产品技术参数: 电压(V):单相220V±25% 三相380V±25%或220V±25%; 频率(Hz):50Hz±0.5%; 电压(V)正常时:同市电电压一致应急时:220V±5%; 频率(Hz)应急时:50Hz±0.5% 正常时:同市电电压一致;

切换时间:小于0.25秒(特殊要求时,可小于0.01秒);波形:应急时:正弦波正常时:同市电一致 应急供电时间:90分钟(标准型) 负载能力:负载120%时能正常工作 噪音:有市电时静止无噪音<55dB(应急供电时); 相对湿度:0-90%; 环境温度:-24℃~40℃; 海拨高度:2000米以下; 适应负载:主要用于照明类等各种负载。 三相EPS应急电源产品技术参数: 输入电压:380V±20%; 相数:三相四线+PE; 频率:50Hz±5%; 输出电压:380VAC三相四线+PE; 电压稳定度:±5%(应急供电); 波型:正弦波; 失真度:≤3%; 频率:50Hz±5%; 过载能力:120%正常运行; 转换时间:≤0.1秒(市电供电转应急供电时间); 电池:免维护密封电池;

EPS应急电源系统用户手册

EPS应急电源系统 用户手册 EPS 北京瑞天鸿电气有限公司 前言

感谢购置日佳应急电源系统.本手册包含应急电源系统的功能及操作过程等,为了确保机器的正确使用,请在操作机器前仔细阅读手册。请妥善保管手册,以便碰到问题时及时查阅! 注意: ·手册内容有可能改变,恕不另行通知。 ·我们尽最大努力准备本手册以确保其准确性,然而,如您有疑问或发现错误,请与本公司或本公司授权的代理经销商联系。 ·对于手册如有不同理解,以本公司技术部门解释为准!

开箱检查 用户第一次打开机器包装时,请对照装箱清单检查机器及其配件,若发现有机器或配件错误、或配件遗漏,请及时与经销商或生产商联系。 检查主机型号与订购的是否一致!机器面板上的铭牌上有机器的型号、额定功率、额定直流(机器所配置电池组的总电压)及机器编号等。 机器的基本型号和负载功能如下: 型号:负载功能说明 EPS - KW /S 单相/三相应急电源系统可接普通照明,及适量的感性负载 安全规定 在使用本机器的所有过程中必须注意下列安全规定,如有不合理使用,机器所提供的功能可能受损。 ·高压警告本机应急状态时是使用直流蓄电池组逆变供电的,因此即使在输入市电停电的情况下机器内也有可致人伤害的电压存在,操作者应严格按照手册说明操作机器;禁止打开机器电子电路部分的外壳体,以防触电! ·电池组正确连接 机器的直流电输入连接时要确保正(BAT+)、负(BAT-)极的正确连接; 注:按图纸指示操作! ·使用环境警告 机器不要放置在高温、易燃、易爆的地方使用; ·保护接地 打开电源前确保已接好保护接地,以防电击!

目录 前言 (2) 开箱检查 (3) 安全规定 (3) 一、基本原理和功能 (5) 二、外型结构与功能说明 (6) 三、技术特性、参数 (9) 四、安装注意事项 (10) 五、安装方法 (10) 六、开机程序 (10) 七、故障信息 (10) 八、日常维护 (11) 九、电池日常维护 (11) 十、简单故障分析与排除 (11)

EPS消防应急电源系统功能详解

EPS消防应急电源系统功能特点详解 EPS消防应急电源系统是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时逆变器不工作,经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后,互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时,互投装置将会投切至交流电网供电。它的使用范围也早已冲破消防应急照明的界限,扩展应用到动力、控制等各种设备和场所,蔓延到电力、电信等其他领域,甚至被当作第二电源使用。 随着人们对供电的依赖越来越大,EPS消防应急电源以其特有的优越性逐渐被人们认识和采用。在一个工程中,它可以灵活的运用在消防供电回路末端、个别重要场所以及作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源等多种情况。因此,了解EPS消防应急电源的工作原理和特性,并将其合理的运用于电气设计当中显得非常重要。 EPS消防应急电源是一种能够提供电源的设备。其与市电的区别在于,市电是一种常用电源,而消防应急电源是作为备用电源。在某些特殊情况下,比如市电中断或市电电压超过平时的正常值的25%,就能够通过EPS消防应急电源为各个用电负载提供电源。其也是应急电源中的一种,在某些情况下,我们并不希望某些用电负载停止工作,比如消费系统等或金融等对用电要求很高的地方。消防应急电源就能够为这些负载提供暂时的应急电源,为了度过没有市电供电的时段。 一、EPS急电源也被称为消防应急电源的原因

1、其具有消防联动功能,能够通过远程通信连接消防系统,在火灾情况发生时,第一时间启动消防系统; 2、其负载能力强,不像UPS电源,负载能力有限。其不仅能够提供简单的应急照明供电,还能够为混合动力负载提供电源,比如电梯等。在火灾发生时,电梯能够提供快速的逃生方式; 3、其对过载、短路、漏电和过压等危险状况,具有保护作用。故因此也被称为消防应急电源,在消防安全方面起到至关重要的作用。 其EPS采用的是UPS成熟的SPWM逆变技术,蓄电池自检技术,先进的控制技术及远程通讯能力等等。才能够在有需要时,为各种负载提供可靠的,稳定的和安全的电源。 二、EPS消防应急电源工作原理 1、当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS消防应急电源的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS消防应急电源的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS消防应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果;