摘要针对高压互感器的预防措施和建议分析,讲解了高压互感器运行前检查的问题以及高压互感器运行中的维护和事故处理。

关键词高压互感器;事故处理;预防措施

1 高压互感器运行前检查的问题

1)高压互感器在正常运行时每两小时检查一次,检修投运后两小时内再检查两次。高压电压互感器用于提供电度表电压信号、相控整流触发同步信号等。高电压互感器为全封闭干式高压电压互感器,当电压互感器的内部一次绕组原匝间击穿时,发生接地和短路故障,会导致接触网顶电引起变电站跳闸,严重情况还会导致大电流烧断接触网等行车事故。同时,其故障绕组严重发热、过流,引起电压互感器内部绝缘油化学反应,油分解会释放出氢和烷烃类可燃气体,使互感器内变压器油的化学和物理分析相关的指标超限,使罐体内气体的压力急剧升高,从而引发安全阀动作、器身爆裂、喷油,汽化的油和可燃气体喷出并发生爆燃,容易造成火灾事故;

2)电压互感器由于其内部二次侧绕组引出线断线或者二次绕组发生开路时,电压互感器将失去相控整流,从而触发同步信号,致使机车发生无压力无流故障。电压互感器因为内部一次绕组匝间被击穿,短路故障或者接地故障,电压互感器也会陆续发生由于匝间短路、击穿或者接地故障而引发事故,甚至烧断接触网,所以发生的数量有不断增加的趋势。电压互感器运行时安全性和可靠性就越来越重要。

2 互感器运行中的维护

1)运行中的高压互感器,我们可以先将高压回路和所接仪表的接线拆除,然后再进行表计更换,当表计调换好后,就可以将所接表计接入二次回路中,接下来解除短接线,并检查仪表显示是否正常。如果当拆除短接线时短接处有火花,这时就能判断高压互感器已二次已开路,此时需立即短路,并检查表计回路是否有开路现象后,才能重新拆除短接线。在拆除高压互感器短接线时,要在绝缘胶垫上进行,此时还需考虑如果停用该互感器所涉及到回路的保护,待工作结束检查正常无误后,才能将保护投入运行;

2)互感器的正常定期检查应由运行人员每两小时对投入运行的互感器检查一次,在检修完毕验收合格并投入运行后两小时内检查两次,在发生短路故障跳闸后检查一次,一星期内需进行一次夜间熄灯检查。检查电压互感器高压侧高压限流熔断器是否正常,绝缘瓷套管是否有明显裂纹、污垢和放电现象,外壳是否有漏油、渗油现象,油枕或油标指示器所示油位是否清晰。电流互感器试验端子解除和恢复时,为了防止电流互感器二次出现开路情况,需在解除和恢复试验端子时,不能太紧,太紧会使螺钉打滑,不能良好接触造成开路。

互感器的运行维护及故障处理

互感器的运行维护及故障处理 一、电压互感器的运行原则 1、电压互感器在额定容量下能长期运行,在制造时要求能承受其额定电压的1.9倍而无损坏,但实际运行电压不应超过额定电压的1.1倍,最好是不超过额定电压的1.05倍。 2、电压互感器在运行中,副线圈不能短路。因为如果副线圈短路,副边电路的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重的发热而烧毁。 3、110kV电压互感器,一次侧一般不装熔断器,因为这一类互感器采用单相串级式,绝缘强度高,发生事故的可能性小;又因为110kV及以上系统,中性点一般采用直接接地,接地发生故障时,会瞬时跳闸,不会过电压运行。在电压互感器的二次侧装设熔断器或自动空气开关,当电压互感器二次侧发生故障时,使之能迅速熔断或切断,以保证电压互感器不遭受损坏。 4、油浸式电压互感器应装设油位计和吸湿器,以监视油位在减少时免受空气中水分和杂质的影响。 5、启用电压互感器时,应检查绝缘是否良好,定相是否正确,油位是否正常,接头是否清洁。 6、停用电压互感器时,应先退出相关保护和自动装置,断开二次侧自动空气开关,防止反充电。 二、电压互感器的运行维护 1、设备周围应无影响送电的杂物。 2、各接触部分良好,无松动、发热和变色现象。 3、充油式的电压互感器,油位正常,油色清洁,各部分无渗油、漏油现象。 4、瓷瓶无裂纹及积灰。 5、二次侧的B相或中性点接地良好。 6、熔丝接触是否良好。 7、各部分有无放电声及烧损现象。 8、限流电阻丝有无松动,接线是否良好。

三、电压互感器的异常运行和故障处理 1、电压互感器本体异常的现象 (1)电压互感器的高压熔断器连续熔断。 (2)电压互感器内部发热温度高。 (3)电压互感器内部有冒烟、着火现象。 (4)电压互感器内部有放电声及其他异常声音。 (5)电压互感器内部有严重的喷油、漏油现象等。 2、电压互感器本体异常的故障处理 (1)退出可能误动的保护(如距离保护和电压保护等)及自动装置(如BZT 自投装置和按频率自动减负荷装置等)。 (2)断开该电压互感器二次断路器,取下二次熔断器,若高压熔断器已熔断,可拉开隔离开关,将该电压互感器隔离。 (3)故障程度较轻时(如漏油、内部发热、声音异常等),若高压侧熔电器未熔断,取下低压侧熔断器后,可以直接拉开隔离开关,隔离故障。 (4)故障程度较严重时(如冒烟、着火和绝缘损坏等),若高压侧熔断器上装有合格的限流电阻,可按现场规程拉开隔离开关进行隔离,若无限流电阻时,应用断路器切除故障,不能直接拉开隔离开关,以防止在切断故障时,引起母线短路及人身事故。如在双母线接线系统中,一台电压互感器发生严重故障时,可以倒母线,用母线断路器切除故障。 (5)故障隔离后,通过方式倒换(如合上电压互感器二次并列断路器,重新投入所退保护及自动装置)维持一次系统的正常运行。 四、电流互感器的运行原则 1、电流互感器在运行中不得超过额定容量长期运行。如果电流互感器过负荷运行,则会使铁心磁通密度饱和或过饱和,造成电流互感器误差增大,表计指示不正确,不容易掌握实际负荷。 2、电流互感器的负荷电流,对独立式电流互感器应不超过其额定值的110%,对套管式电流互感器,应不超过其额定值的120%。 3、电流互感器在运行时,它的副边电路始终是闭合的,副边线圈应该经常

高压电气设备检修检查规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD120 高压电气设备检修检查规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气设备检修检查规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、检修高压电气设备必须严格执行以下制度: ⑴工作票制度; ⑵工作许可制度; ⑶工作监护制度; ⑷工作间断、转移和终结制度。 2、打开井下高压防爆电气设备前,必须检查该地点的瓦斯浓度,在瓦斯浓度1%以下时,方可打开箱体;进行验电、放电、挂三相短路接地线、设安全栅栏、挂警示牌后,方可工作。 3、检修高压防爆电气设备控制回路或箱体内部回路时,必须将高压防爆开关的隔离拉开并闭锁,拉出手车并确认隔离绝缘板已挡好,在开关的把手上挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 4、检修高压开关柜时,必须将高压开关柜的上、下隔离刀闸拉开,并使其有明显的断开点。隔离刀闸拉开后必须将操作手柄锁死,在电源侧刀闸加装隔离绝缘板并在操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌;在有可能

论10kV高压开关柜的检修及维护措施

论10kV高压开关柜的检修及维护措施 发表时间:2018-08-16T15:34:41.423Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:王海参[导读] 本文就针对10kV高压开关柜的检修及维护措施进行论述。 (河北电力装备有限公司 056004) 摘要:开关柜是电能在运输、使用以及生产中最为关键的电气设备,特别是10kv开关柜的稳定性非常重要的,如果高压开关柜发热而出现故障甚至会对供电稳定可靠性产生影响。高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备,其作用是在电力系统进行输电、配电、发电和电能转换的过程中,进行保护、开合和控制。本文就针对10kV高压开关柜的检修及维护措施进行论述。关键词:10kV;高压开关柜;检修;维护措施 作为电力系统的重要组成部分,高压开关柜在变电、输配电过程中起着控制保护作用,对系统正常运行具有重大意义。当出现异常或发生故障时,开关柜能够自动切除故障,以免故障蔓延带来更大损失。10kV 高压开关柜在生活中应用较广,但受外部环境影响,或因开关柜自身绝缘、防护等级较低,实际中常会出现各种故障。可能会因此阻碍了正常供电,甚至对生命安全构成威胁,因此必须仔细分析故障原因,做好检修维护工作。 1高压开关柜的质量 首先,高压开关柜的设备质量一定要达到相关的质量要求。高压开关柜主要由断路器和柜体两大部分组成,柜体一般是金属外壳,还有绝缘件和连线构成。只要其中一个器件质量没有达到质量要求,就可能在使用过程中出现问题,进而影响整个高压开关柜的功能发挥。质量不合格的设备器件性能会降低,遇到异常或发生故障的时候,性能降低的高压开关柜不能自动排除故障,就容易使故障蔓延,引发电力安全事故造成更大的损失。如高压开关柜绝缘柜性能差,就可能在使用过程中漏电,隔离触头是劣质产品就会出现接触不良的情况,因而可能发生电弧故障等。还有就是因为外部环境因素,使高压开关柜加速绝缘老化,降低设备使用寿命,不利于正常供电。 2、10kV配电线路常见故障原因分析 2.1短路故障 短路故障是10kV配电线路常见的故障之一,尤其是在夏季,由于夏季经常会遇到雷雨天气,雷电中蕴涵强大电路电流,会对10kV配电线路的绝缘层造成很大的损失,一旦绝缘层发生破坏就为短路故障提供了可能。10kV配电线路经常也会受到外力的影响,比如:大风、雪雨都会造成配电线路发生剧烈的动荡,使得配电线路经常发碰撞、断裂、交叉从而促使短路故障的发生。 2.2接地故障 10kV配电线路中也经常发生单相接地故障,造成单相接地故障主要的原因是配电线路的断线落在地上,或者搭接在塔架上从而发生单相接地故障。导线没有连接好,在大风或者振动的作用下也会发生单相接地故障的发生。10kV配电线路经常要穿过树林或者建筑,如果对周围的树木没有进行彻底的清理,就会导致树木和导线连为一体,从而发生单相接地故障。一旦发生单相接地故障,如果没有及时的处理就会造成供电设备的损坏。而且,还会产生很大的谐振电压,对10kV配电线路绝缘层造成很大的损坏。 2.3线路过流跳闸的故障 10kV配电线路在正常运行过程中,经常会发生相间短路的现象,如果没有及时寻找到相间短路的位置,就会在发生相间短路处和变电站之间的配电线路中产生很大的电流,如果配电线路中产生电流超过额定电流,就会立即启动继电保护装置,就会产生线路跳闸。线路过流跳闸的故障是10kV配电线路中造成影响最大的故障,因为发生故障时很难找到故障点,往往需要一段一段的排查才能找出发生故障的故障点。如果配电线路的直径比较小,就会给线路带来一定的障碍,如果长时间找不到发生故障的故障点,就会导致配电线路发热,引起过流跳闸的现象发生。 2.4操作不当引发的故障 高压开关柜的安装操作、检修维护,都需要专业人员进行或在其陪同下进行,这些工作都需要认真仔细进行。如果在最初高压开关柜安装时不认真仔细,电线接触不够紧密,电缆绝缘层被损坏,电缆头内部充有气体进去,屏蔽层接地不良等,安装操作不到位,在安装完毕后没有检查,就会在日后运行中埋下许多安全隐患,这也是高压开关柜故障频发的原因之一。另外,在实际操作中,电压电流非常大,这种情况时常会使开关和柜体发生相对的位移差,从而增加电阻,更为严重的情况会引起爆炸。操作中的误动、拒动,有可能就破坏了高压开关柜的结构完整性。 2.5绝缘等级低 绝缘是高压开关柜安全使用的首要条件,也是正常运行的重要保障,一旦绝缘遭到损坏,就会影响高压开关柜的正常工作,还会威胁到检修维护的工作人员生命安全。高压开关柜的材料、柜体大小、柜体内空隙大小都与柜体绝缘有关,不合理的设计和不适合的材料选用都会影响高压开关柜的绝缘。高压开关柜在生产装配时没有通过整体的耐压测试,只是进行单一元件测试,是绝缘等级低的一个因素之一。另外,外部环境因素也可能影响绝缘等级,如下雨天气被雷电击中破坏了绝缘层,进而出现放电、漏电的现象,高压开关柜长期处于潮湿且多尘的环境中,没有进行定期的清洁维护,使得绝缘老化,绝缘子头降低绝缘性能,出现爬电现象。 3做好高压开关柜的检修维护措施 3.1加强操作人员的专业培训 高压开关柜操作人员必须具备专业的知识技能,并能熟悉开关柜各种故障,具有一定的经验。因为高压开关柜检修维护工作是具有危险性的工作。如果在操作工作中出现失误,很有可能造成生命安全威胁、财产损害等。所以,加强操作工作人员的专业技能培训,在不断学习中积累经验,从而减少操作失误。 3.2定期进行检修与维护 对高压开关柜进行定期的检修与维护,并做好进行维护记录,分析故障原因。加大对高压开关柜的检查巡视力度,不放过每一个电路环节细节,重视电器容易出现故障的地方,如隔离开关、高压断路器、绝缘件等容易出现异常。定期对高压开关柜进行全面检修与维护,及时更换老化元件设备,发现问题,及时采取解决措施。

电流互感器的选型

电流互感器的选型 在电压互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V 型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及对变换精度的要求来作出选择选择。 电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。例如中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZBJ9或AS12等型号,然而配备固定柜的型号会有很多。 同一型号与规格的电压互感器不相同之处也会有很多。一般主要由于变比不同、二次线圈的容量、保护线圈以及计量线圈精度的不同会出现多种组合。在选择电流互感器的变比时,应该首先得到实际负载额定电流,这种电流最好处于电流互感器测量范围的65%-85%处。例如:额定电流为70A,就应该选择100/5变比的电压互感器。 电流互感器变比100/5(100/5的意思是一次电流100A时,产生的二次输出电流为5A,这个数值描述的是变比数值、额定测量数值和额定输出值。电流互感器和电流表的变比是必须选用的。)表示在100*120%的电流范围内,测量的精度可以满足电流互感器铭牌上所标识的测量精度,例如:0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测

量精度误差为0.5%)。如果超过该电流的测量结果就可能与实际电流产生较大误差。如果过高的电流进入铁心的饱和区,测量的数据就没有意义了。 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联; 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故; 3)二次侧绝对不允许开路 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。

高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介

高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介 1、只有AB两相是的电流互感器接线原理 比如电流互感器只接AB两相,如果三相平衡就很好理解只要知道一相,其他两相都一样,如不平衡A相10A ,B相20A这A相的10A回到原点还是要通过BC相回来的B相这20A也还是要通过AC 相回来的,某一相电流的上升必然会影响到其他两相,这样就可以间接地测量出另一相的电流了,在有中线N的情况下这样得出的结果就不是另一相的电流了。 2、电流互感器的接线方式 1、一般情况下,电流互感器是LI流进,L2流出;二次侧接U2流出,U1接星行公共端(即负极性)。 2、你一次侧L2流进,LI流出,就是我们常说的一次“极性反了”,虽然二次接法正确,但电流方向正好是反方向了。 3、三相接成星形或者接成两相,测量的是ABC各相的相电流接成三角测的是三相的不平衡电流 3、零序电流互感器的接线方式 1、原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 2、作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 3、使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 2

电压互感器检修细则

规章制度编号:国网(运检/4)12***-2016 国家电网公司变电检修通用管理规定 第7分册电压互感器检修细则 国家电网公司 二〇一六年十月

目录 前言...................................................................................................................................................... II 1 检修分类及要求 (1) 1.1 A类检修 (1) 1.1.1 检修项目 (1) 1.1.2 检修周期 (1) 1.2 B类检修 (1) 1.2.1 检修项目 (1) 1.2.2 检修周期 (1) 1.3 C类检修 (1) 1.3.1 检修项目 (1) 1.3.2 检修周期 (1) 1.4 D类检修 (2) 1.4.1 检修项目 (2) 1.4.2 检修周期 (2) 2 专业巡视要点 (2) 2.1 油浸式电压互感器巡视 (2) 2.2 干式电压互感器巡视 (2) 2.3 SF6电压互感器巡视 (2) 3 检修关键工艺质量控制要求 (3) 3.1 油浸式电压互感器检修 (3) 3.1.1 整体更换 (3) 3.1.2 金属膨胀器检修 (3) 3.1.3 二次引线及接线板检修 (4) 3.1.4 互感器补油 (4) 3.2 干式电压互感器检修 (4) 3.2.1 整体更换 (4) 3.3 SF6电压互感器检修 (5) 3.3.1 整体更换 (5) 3.3.2 二次引线及接线板检修 (5) 3.3.3 SF6气体处理 (6) 3.3.4 密度继电器检修 (7) 3.3.5 压力表检修 (7) 3.3.6 吸附剂更换 (7) 3.4 例行检查 (8) 3.4.1 安全注意事项 (8) 3.4.2 关键工艺质量控制 (8)

高压电气设备检修检查规定

高压电气设备检修检查规定 1、检修高压电气设备必须严格执行以下制度: ⑴工作票制度; ⑵工作许可制度; ⑶工作监护制度; ⑷工作间断、转移和终结制度。 2、打开井下高压防爆电气设备前,必须检查该地点的瓦斯浓度,在瓦斯浓度1%以下时,方可打开箱体;进行验电、放电、挂三相短路接地线、设安全栅栏、挂警示牌后,方可工作。 3、检修高压防爆电气设备控制回路或箱体内部回路时,必须将高压防爆开关的隔离拉开并闭锁,拉出手车并确认隔离绝缘板已挡好,在开关的把手上挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 4、检修高压开关柜时,必须将高压开关柜的上、下隔离刀闸拉开,并使其有明显的断开点。隔离刀闸拉开后必须将操作手柄锁死,在电源侧刀闸加装隔离绝缘板并在操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作” 警示牌;在有可能反送电的开关

上工作时,要将反送电的上一级电源开关切断,在相关的开关手把上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 5、检修高压开关柜的隔离开关或高爆开关接线腔时,必须将母线电源切断。 6、在检修单电源高压开关挂接三相短路接地线时应将三相短路接地线挂在隔离开关下方、断路器上方;对具有反送电可能的开关,应在断路器上下两侧各挂接一组三相短路接地线。 7、严禁打开开关门、防爆盖试送电和带电检查、排除故障,禁止带电搬迁电气设备。 8、在检修变压器时,必须将变压器高、低压侧开关拉切、闭锁并在开关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。 9、检修带PT的高压柜时,停电后必须拆除PT的一次侧、二次侧保险,以防反送电。 10、在有人值班的变电所检修时,停、送电操作及验电、放电、挂三相短路接地线等工作应由值班电工操作,禁止维修人员自行操作;无人看守的变电所,停电开关应设专人看管。停、送电工作由专人操作、专人监护,专人联系停、送电,严禁约时停、送电。警示牌由停送电操作人员负责悬挂、摘取。

电气开关柜维护检修规程

XXXXXXXXX有限公司 电气高、低压开关柜检修规程 (试行) 编制: 审核: 批准:

10kv及低压开关柜检修及校验规程 一、总则 (一) 本规程适用于XXXXXXXXXXXX有限公司厂区内电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二) 高压开关柜的检修包含以下内容: 现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维修,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修,并包括小修全部项目。 二、高压开关柜的检修说明 (一) 高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备。 (二) 开关柜内二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一) 检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二) 柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。(三) 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。小车位置检测行程开关作用良好,能正确反映小车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线

正确。 (四) 拉出小车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关小车拉出后能自动复位。 (五) 检查柜体接地良好,小车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。小车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。(六) 电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

如何正确选择及使用电流互感器,民熔

如何正确选择及使用电流互感器,民熔 1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。 电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以策各位读者朋友。 2电流互感器的原理互感器,一般W14W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。 原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通m的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变m,但U1一定时,m是基本不变的,即保持IOW1 不变,因为I2的出现,必使原边电流I1增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证IOW1不变,故有:IW=IW+(-IW)(1) 即IO=I1+WI/W(2)在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得:IW=-I2W2 有:T1/T2=-W2/W1 3电流互感器的选择3.1电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度;4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2电流互感器变流比选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=Iln/I2n ~N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1电流互感器准确级和误差限值3.3电流互感器准确度选择及校验所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0-3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:52≤s2n。 二次回路的负荷1:。取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=In'|z.|~In-(Z|zil+R+Rc) 或SV~Si+Ian'(R,+Rx)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.12,L为二次回路导线电阻,计算公式化为:Rm=L/(r×s)。

变电站高压电气设备状态检修的现状及发展 原会军

变电站高压电气设备状态检修的现状及发展原会军 发表时间:2019-12-11T15:17:23.830Z 来源:《基层建设》2019年第25期作者:原会军武威宇续永利丰建军庞晓武 [导读] 摘要:在现代的生产模式当中,电力的使用是推动社会经济发展以及人们生活水平提高的重要因素之一。 国网山西省电力公司晋城供电公司 摘要:在现代的生产模式当中,电力的使用是推动社会经济发展以及人们生活水平提高的重要因素之一。变电站作为电力的控制以及分配的重要设备,严重影响着人们生产生活中的电力配置,因此其电气设备运行的稳定性也是影响经济水平的提高以及人们生活正常进行的重要方面,如果其出现故障将会带来巨大的损失。但是由于变电站高压电气设备的构成具有相当的复杂性,使得其在运行的过程中不可避免地存在问题出现的风险,由此对变电站高压电气设备进行状态检修十分值得重视。但是在现实的高压电设备状态检修的进程中仍然存在较多的问题。 关键词:变电站;高压电气设备;状态检修;现存问题;发展趋势 社会经济市场的不断改革,一定程度上促进了电力系统的发展,同时电力系统的相关安全性也得到不断地提升,因此,变电站高压电气设备的检修状态逐渐发生改变,由传统的计划检修状态发展成为现阶段的状态检修。变电站高压电器设备的状态检修,通常指的是在变电站运行的过程中,对其运行的状态进行分析,并根据日常的检修情况,来对变电站的高压电器设备进行判断,分析其运行状态以及使用寿命,从而进行检修,方便快捷,且具有一定的实用性。 1. 变电站高压电气设备状态检修的特征及意义 1.1使得高压电气设备具有更强的经济性 高压电气设备检修主要注重的是对设备的运行状况进行检测的过程,这一过程是在设备故障发生之前进行的,其可以有效地预防高压电气设备出现异常的状态。当高压电气设备出现故障,往往会造成大规模的停电现象,影响各生产组织进行正常的生产,从而造成了较大的经济损失。除此之外,就变电站的内部经济状况而言,如果高压电气设备出现故障未予以有效地解决则会导致其需要进行较大规模的修理,从而造成了维修费的增加。 1.2使得高压电气设备的运行更具可靠性 变电站的高压电设备作为一种关系到公共利益的设备,其运行的稳定性及可靠性都关乎着每个人的利益。因此在其运行的进程中保障其稳定地运行是十分重要的。而对高压电气设备进行准确的状态检修可以在电气设备的大问题出现之前对问题进行发现和解决,从而使得高压电气设备在运行过程中不至于由于发生过大的阻碍而影响到电力的稳定供应,并造成工作可靠性的降低。 1.3使得高压电气设备在维护过程中更具有效性 根据前文所描述的变电站高压电气设备具有一定的复杂性,并且在修理的过程中需要大量的资金及精力。当对电气设备进行维修的进程中,如果无法对具体的故障部位进行准确辨识,则会导致需要对整个设备进行拆分和检测以辨识故障根源,使得维修耗时增长,进一步影响电力的正常供应。除此之外,如果在进行电气设备维护的进程中无法对设备中的故障进行及时排除,则会导致故障的进一步严重化,从而使得需要进行更大规模的维修,使得设备维修的有效性降低。由此可见对高压电气设备状态进行检修是实现设备维护有效性的重要途径。 2. 变电站高压电器设备状态检修的现状 2.1缺乏完善的管理制度 现阶段,我国的变电站高压电器设备检修工作,刚完成状态的转变,发展时间较短,因此,在变电站高压电气设备的状态检修工作中,就存在较多的不足和问题。其中较为明显的问题就是缺乏完善的状态检修管理制度,导致在对其进行检修的过程中,工作人员并没有可靠的依据来对其进行检修,从而降低了检查结果的准确性,甚至出现与实际情况不符合的情况。 2.2缺乏成熟的状态检修技术 由于变电站高压电气设备的状态检修缺乏完善的管理制度,间接导致在其发展的过程中,会缺乏成熟的状态检修技术,此情况的出现,很可能对变电站高压电气设备的检修结果造成影响,并且一定程度上阻碍高压电器设备的故障检修时间,降低了状态检修的工作效率,同时检修的成本也因此提升。 2.3缺乏专业的状态检修技术人员 由于状态检修的技术并不成熟,一定程度上导致了部分状态检修技术人员专业技能低下,并且在对高压电器设备进行检修的过程中,会受到传统的检修方式的影响。另外,大部分的状态检修技术人员并不能完全掌握检修技术,且综合素质较低,因此,对于最后的检修结果就会造成一定的影响,阻碍了高压电气设备的状态检修。 3. 变电站高压电器设备状态检修的措施 3.1加强状态维修的基础性管理工作 由于我国的状态检修发展时间较短,不具备完善的管理制度,因此,就需要加强变电站高压电气设备的基础性管理工作,从而有效地提高状态检修的工作效率。对电气设备进行基础性的管理,一定意义上来讲,就是要求工作人员在对高压电气设备进行检修的过程中,能够同时将检修的状态进行及时的记录,为日后工作的开展奠定基础。与此同时,还需要完善状态检修的管理制度,不仅仅能够提高电力生产的工作效率,还能够为高压电气设备的状态检修工作提供检修依据,便于工作人员开展状态检修的工作。另外,还能够促进高压电气设备状态检修的制度化以及规范化,从而提高电力系统的安全性。 3.2提高状态检修的技术 对高压电气设备的状态检修管理制度进行完善之后,还需要提高状态检修的技术,才能够有效地促进变电站高压电气设备状态检修的发展。高压电器设备的状态检修工作,主要是利用技术对老的高压电气设备进行更新,并利用技术科学合理的对新高压电气设备进行安装,尽量避免高压电气设备的检修次数,提高高压电气设备的质量。另外,还需要不断的引进先进的高压电气设备检修技术,不断提高状态检修的技术,确保高压电气设备能够随时维持良好的运行状态。 4. 变电站高压电气设备状态检修的数字化发展 目前阶段,我国的变电站高压电气设备的检修工作都是采用状态检修的方法,不同于计划检修,状态检修的过程中,主要包括 3 个环

高压开关柜检修规程完整

10KV开关柜检修及校验规程 第一章检修 —、总则 (一)本规程适用于磷复肥工区电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二)高压开关柜的检修一般分为: 1.日常维护:即现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。一般3个月或停车检修时进行一次。 2.计划检修:高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维护,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换、母线停电检修。。并包括小修全部项目。计划检修每一~二年一次。 (三)高压开关柜的检修周期及检修前、后的试验项目和标准按《楚星公司电控部开关站检修规程》执行。 二、检修所需人员及机具材料 (一)所需人员:3~6人。 (二)工具:常用电工工具及专用检修工具。 (三)材料:润滑油1kg ;;油漆(红、黄、绿各1kg/台);扁油刷1把;抹布0.5kg ;防锈漆2kg ;干黄油2kg 三、高压开关柜的检修周期 (一)日常维护:3个月或停车检修时进行一次。 (二)计划检修:每二年一次。 四、高压开关柜的检修说明 (一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜内的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。 (二)开关柜内二次回路每三月检查一次,对小车隔离触指进行

检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻,每二年测量一次。 五、高压开关柜日常维护项目和要求 (一)检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘。柜面观察窗清洁透明。 (二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 (三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 (四)拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关手车拉出后能自动复位。 (五)检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 (六)电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

互感器检修规程

互感器检修规程 1.总则 1.1使用范围 本规程适用于企业电气装置中6KV~220KV系统中电流互感器和电压互感器的维护与检修。 1.2编写依据 本规程依据(DL/596-1996)规程和(SHSO6002-92)规程和部分互感器生产厂家使用说明中,并结合企业实际情况编写而成。 1.3检修前的准备 1.3.1根据设备状况,确定检修内容,编制检修计划进度和方案。 1.3.2组织好检修人员进行技术交流,讨论完善检修方案,明确检修任务。 1.3.3备好检修所用设备、材料、工具、仪表、备品配件和文明、安全检修所用物品。 1.3.4做好安全防护措施,办好工作票、动火证等。 1.4交接与验收 1.4.1交接内容 检修人员在工作结束后向运行人员交待检修情况,现设备状态及尚存在的问题,检修调试有关数据等。 主管部门对重大设备检修缺项目应组织有关人员按完好设备标准和检修质量标准进行检查和验收,做出是否投运的明确结论。 2.检修周期和项目 2.1检修周期 2.1.1小修: 每年一次。 2.1.2大修(110KV及以上送专业厂家或部门) A.一般10-15年1次。 B.根据设备运行状况及预防性试验结果确定。 2.2检修项目 2.2.1小修项目 A.清扫各部及套管,检查瓷套管有无裂纹及破损; B.检查引线接头和串并接头有无过热,接触是否良好,螺栓有无松动,紧固各部螺栓; C.检查(可看到的)铁芯、线圈有无松动、变形、过热、老化、剥落现象; D.检查接地线是否完好、牢固; E.检查清扫油位指示器、放油阀门及油箱外壳,紧固各部螺栓,消除渗漏油。 F.更换硅胶和取油样试验,补充绝缘油。 G.进行规定的测量和试验。 A.完成小修项目; B.解体检查; C.检修铁芯; D.检修线圈; E.检修引线、套管、瓷套、油箱; F.更换密封垫; G.检修油位指示器、放油阀、吸湿器等附件; H.补充或更换保格绝缘油;

高压电气设备检修试验中的不足点及改进措施分析

高压电气设备检修试验中的不足点及改进措施分析 发表时间:2019-09-18T10:29:00.180Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:高大鹏1 段云龙2 [导读] 摘要:随着社会的发展,电力工程的发展也有了很大的进步。 (1国网山东省电力公司检修公司山东省济南市 250118;2山东网源电力工程有限公司山东省济南市 250118) 摘要:随着社会的发展,电力工程的发展也有了很大的进步。电力系统的安全与稳定直接关系到社会的稳定,随着我国电力智能技术的不断发展,高压电气设备的性能日益完善,尤其是在线监测系统的实施有效降低了高压电气设备的故障发生率。但是若要保证电力系统的稳定运行,需要强化对电气设备的检修试验。 关键词:高压电气设备检修试验;不足点;改进措施分析 引言 电力市场的不断发展和进步,促使电力系统逐步完善,电力系统在超高压层面上,保证设备的安全运行显得尤为重要。因此需要在恰当的时间来开展检修试验,而这需要对运行中的电气设备进行检测及诊断,以便检测出异常情况。然而,目前高压电气设备检修试验过程之中仍然存在许多问题,这些问题在很大程度上对电力系统的运行产生了负面的影响。因此需要通过对电力系统检修运维经验进行总结与分析,结合理论和现状对这些存在问题进行简单分析,本文就高压电气设备的检修试验着手分析,对存在的问题及相应的对策进行简单探讨,为电网系统高效稳定运行贡献自己一份力量。 1高压电气设备检修体系 高压电气设备检修体系主要是将设备运行的相关数据以及故障信息提供给设备检修的监控体系,在通过管理系统的全面分析,对设备运行状态趋势进行预测评估,最后决定构建的项目与内容。这个体系主要包括高压电气设备的信息、管理系统与电气设备检测分析诊断系统。高压电气设备信息可以通过检测系统获取的信息,可以反应设备的运行状况;故障信息需要进行记录保管,必要时还要建立故障模式,对故障信息进行统计分析。电气设备检测分析诊断系统需要根据已经获取的信息,对设备状态进行评估分析,以此获得更新的数据库。 2高压电气设备检修试验中存在的问题 2.1 检修时对高压电气设备的状态观察不够细致 高压电气设备的状态是否良好在很大程度上决定电力系统能否正常运行,因此,需要对高压电气设备进行有效观察,找出高压电气设备存在的问题。因此,在对高压电气设备进行检修时,要认真观察高压电气设备的运行状态。只有认真观察才能找准设备检修时需要特别注意的关键环节,减少检修误差,提高电气设备检修工作的准确性。但在实际工作中,存在工作人员仅仅关注电气设备的一些显眼部分的维修,没有仔细深入检查的情况,这就导致一些安全隐患存在,甚至会出现一些安全事故。 2.2 高压电气设备的检修试验方案不够细致 一个细致完善的检修方案是进行检修试验的重要前提,能够提高检修试验的工作效率,提高检修试验工作的质量。但目前的高压电气设备检修工作一般都比较依赖于工人的工作经验,并没有一个完善细致的检修方案,所以,难免出现一些漏洞。而且,很多检修工作只是检修而已,并没有一个完善的问题解决方案,在遇见一些事故时,甚至会出现慌乱、不知所措的情况,严重影响检修试验工作正常开展。 2.3 高压电气设备检修试验工作人员能力不足 高压电气设备检修试验的工作人员其实是决定检修试验工作质量的一个重要条件。当前,有一些工作人员能力不足的情况,他们并不能很好地完成检修工作,还有些人没有做好详细的数据对比分析,导致很多问题未被及时发现,产生了一些本可以避免的损失。还有一些工作人员的工作态度不够认真,没有给予高压电气设备检修试验工作一定的重视,经常出现一些检修误差数据,阻碍高压电气设备的正常安全运行。 3解决高压电气设备检修试验的具体对策 3.1提高试验仪器的精准度 试验数据的准确与否直接关系到高压设备检修试验的质量,因此在具体的检修试验中必须要加强对试验仪器的质量管理。一方面电力检修企业必须要购置先进的试验仪器设备,提高实验仪器设备的性能。例如电力部门在购买试验仪器后必须要经过质量检验部门的检验才能应用到实践中。二是试验操作人员在使用试验检验仪器时必须要严格按照仪器使用规范说明进行。例如在变压器现场交接试验时需要采取变压器线圈直流电阻测试。在具体操作时由于线圈属于较大的电感性元器件,因此在测量时电桥中的电源向其充电时,需要一定时间之后才能稳定,需要在其稳定的时候读其电阻值。 3.2提高检修试验工作人员的综合素质 首先,加强对高压电气设备检修试验工作人员的专业化培训。关注工作人员的专业技能和专业能力。制订一个定期培训的工作计划,加强技术培训工作,重视他们专业技能的培养工作。随着时代的不断发展,高压电气设备会随着科技的不断进步而发展,如果工作人员不继续学习,就可能出现跟不上时代发展潮流的情况,无法很好地解决一些问题,不能在高压电气设备检修时,检修出一些问题并及时处理。所以,要重视检修试验工作人员的专业技能培训,特别是一些新设备的普及和原理介绍,等等。其次,加强对高压电气设备检修试验工作人员思想道德素质教育工作培训。这一点主要体现在对工作责任、细致认真方面的培训。高压电气设备检修试验是对细节要求较高的工作,它要求工作人员在进行检修工作时要细致认真,仔细观察那些细节部分,找出一些不足之处进行处理。 3.3对变电设备进行状态监测 在变电站高压电气设备状态检修的过程中,对变电设备进行状态监测也是其中较为重要的过程,此过程中,通常采取的是预防性的试验模式。然而在对变电设备状态进行检修的过程中,通常就需要对监测信息进行适当的利用。变电站高压电气设备的检修工作,就是通过对电气设备进行监测,对其存在的故障进行分析,进而对设备进行有效的维修,通俗来讲,就是对高压电气设备进行深层次的维护。另外,相关的工作人员还需要定期对高压电气设备所监测的信息进行分析与整理,并对分析的结果进行总结,从中及时发现电气设备所存在的问题,并进行有效的预防工作或者维修工作,确保高压电气设备的质量。 3.4数字化发展 目前阶段,我国的变电站高压电气设备的检修工作都是采用状态检修的方法,不同于计划检修,状态检修的过程中,主要包括3个环

6KV高压开关柜检修规程

目录 6KV开关柜检修................................................ 错误!未定义书签。 1.06KV开关柜概述及技术规范 ................................... 错误!未定义书签。 2.0检修周期、项目:............................................ 错误!未定义书签。 3.0检修项目:.................................................. 错误!未定义书签。 4.0检修前的准备工作:.......................................... 错误!未定义书签。 5.0检修项目及质量要求:........................................ 错误!未定义书签。

6KV开关柜检修 1.0 6KV开关柜概述及技术规范 1.0.1 6KV开关柜概述 我厂的6KV开关柜全部是铠装移开式金属封闭开关柜(真空断路器为中置式手车)1.0.26KV开关柜检修技术规范 1.1 检修前准备工作 1.1.0 检修准备和条件: 1.1.1 制定安全技术措施,做好技术交底工作,使每一个参加检修工作的员都了解检修项 目和内容; 1.1.2 拟定好检修方案,确定检修项目,编排工期进度; 1.1.3 准备好检修场所和工器具; 1.1.4 准备好专用工作服和其他防护用品; 1.1.5 准备好相关资料、记录本、表格、检修报告等; 1.1.6 准备好所用材料、备品备件; 1.1.7 办理工作票,完成开工手续; 1.2 解体检修的条件: 断路器达到规定的分、合闸次数或累计分、合闸电流值,就要在运行中记录断路器分、合闸故障、分、合闸次数、分、合闸电流值,对频繁操作的断路器,要记录计数器的动作次数,以作为解体检修的依据,记录某气室发生内部故障异常现象; 1.3真空断路器技术参数: KYN28-12(Z)高压开关柜技术参数(仅供参考) 名称单 位 参数 额定电压KV 12 额定电流 A 630、1250、1600、2000、2500、3150 额定短路开断电流KA 25、31.5、40 额定短时耐压(1min)KV 42 二次回路耐压(1min)V 2000 额定短路电流持续时间S 4 储能时间S ≤15 三相分合闸同期性ms ≤2 主回路电阻μΩ≤55μΩ(630A) ≤45μΩ(1250) ≤35μΩ(1600A) ≤30μΩ(2000-2500A)≤25μΩ(3150A以上) 分闸时间ms 20-50 合闸时间ms 35-70 主回路触头总行程mm 12.5±1