文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 恒温恒湿控制软件..

恒温恒湿控制软件..

恒温恒湿控制软件..
恒温恒湿控制软件..

富田恒温恒湿控制软件

目录

一、引言

1、编写目的........................................3

2、参考资料.......................................3

3、术语和缩写词...................................3

二、软件概述..........................................4

1、产品介绍.......................................4

2、使用对象.......................................4

3、产品特点.......................................4

三、运行环境..........................................4

1、硬件环境..........................................4

2、软件环境.........................................5

四、系统软件安装、缷载................................5

1、安装程序.......................................5

2、卸载程序........................................8

五、软件功能介绍.......................................9

六、软件控制系统简介...................................9

1、温度控制程序简述..............................11

2、风机控制程序简介...............................13

3、PID控制系统程序简介............................13

4、PID控制系统原理和特点........................14

5、控制系统显示程序..............................17

6、控制面板说明及操作.............................21

七、恒温恒湿控制系统程序源代码........................29

八、版权申明..........................................52 一、引言

1、编写目的(文档说明)

编写本使用说明书的目的是充分叙述本软件所能实现的功能及其运行环境,以便使用者了解本软件的使用范围和使用方法,并为软件的维护和更新提供必要的信息。也为此后软件的升级更新提供及时有效的信息。

3、参考资料

3.1《框架设计(第二版)CLR Via C#》 (美)Jeffrey Richter 著

3.2《敏捷软件开发》(美)Robert C.Martin 著

3.3《西门子工业自动化项目设计实践》陈瑞阳等著

4、术语和缩写词

V4.0 Step-7 MicorWIN4.0 SP4. 恒温恒湿. PID控制. 中央空调.温度传感器.湿度传感器.

二、软件概述

1、产品介绍

本控制系统软件是在V4.0 Step-7 MicorWIN4.0 SP4.编程软件的基础上进行研发和改进的,是中央空调控制系统的最佳控制系统软件,是为用户提供专用编程、调试和监控的软件,其编程界面和帮助文档大部分已经汉化,为用户方便使用和监控程序提供了良好的界面。V4.0 Step-7 MicorWIN4.0 SP4.编程软件为用户提供了3种程序编辑器:梯形图、指令表和功能图编辑器,同时还提供了完善的在线帮助功能,非常方便用户获取需要的帮助信息。其使用、操作性能都大为简便,相比于其他同类软件,本控制系统明显具有很强的性能

价格比优势。

2、产品特点

2.1、高安全性能,客户资料全部保存在电脑上,保证了所

有资料的安全性。以上为软件本身的高安全性能,此外,控制系统具有多重自我保护功能,可以实现安全、精准的控制,有效的保护您的外围设备(如压缩机、风机、循环水泵等)。

2.2、高可靠性,本控制系统软件经时间的考验,证明了其

自身具有的高可靠性。有效的为用户实现空调系统的自动化控制,远程通讯控制等多种完善控制功能。

三、运行环境

1、硬件环境

CPU:PIII800以上

内存:1G以上

硬盘:80G以上

显存:128M以上

分辨率:800*600或1024*768(推荐)

颜色质量:24B,32B(推荐)

声卡:标准声音设备(全双工)

光驱:CD-ROM,DVD-ROM(推荐)

2、软件环境

操作系统:Microsoft Windows 2000 Professional,MicrosoftWindows 20GO server, Microsoft Windows XP Professional 任选其一

浏览器:IE6.0或以上版本

媒体播放器:Microsoft Media10

四、控制系统软件的安装、卸载

1、恒温恒湿控制系统软件的安装。

如下图所示

首先,您需要购买西门子V4.0 Step-7 MicorWIN4.0 SP4.编程软件,然后把光盘放进个人电脑光驱中,双击,出现以下画面:

然后打开安装说明文件夹,即:“”出现以下对话

框:“”按照对话框的提示,进行安装操作。首先运行注册表文件:“MicroWIN 4.0 SP4 程序直接安装”,然后运行setup安装。Step即为图中的:

“”进行直接安装。安装成功以后,软件所示界面是英文界面,如图所示:

如上图所示,那么,如何把英文界面变成中文界面方便用户使用呢?

直接点击菜单栏中的“”图标,在下拉菜单中找到“options”,

点击,出现一下对话框,

“”然后点击“General”,出现以下对话框:

然后点击“图标中”的“Chinese”

再点击右下角的“OK”按钮,出现下面的对话框,直接点击确定。出现关闭程序对话框。点击确定。完成中文界面的设定。重新打开Microwin4.0软件后的操作界面就是中文界面。

2.软件卸载:

如下图:

点击电脑桌面上的强力卸载图标,

出现下图:

在上图所示的对话框中找到如:

”所示的图标,直接点击后面的卸载按钮,即可完成本软件的卸载,如果有残留项目,请您选中所有残留项目,并将其删除,至此,本软件完成卸载过程。

五、软件功能介绍

随着现代社会的生活水平的不断提高,人们对室内的空气质量的要求越来越高,如舒适性、温度、湿度。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、便捷、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求.本恒温恒湿控制系统V4.0就是专为解决人们的这一需求应用而生的。

本控制系统在软件程序中加入了PID调节,以保证系统的稳态精度。此外,利用软件结合温度传感器以实现对中央空调的集中监控、管理,既方便用户操作又提高系统整体性能.本恒温恒湿控制系统软件能使室内空气的温度和湿度保持在恒定的范围内,温度湿度控制都采用PID调节控制。

六、软件控制系统简介

系统控制总流程图

1、温度控制程序简介

如图所示,AIW0为温度传感器的输入信号,AIW2为湿度传感器的输入信号。

如上图所示,VD65为温度输出信号,VD75为湿度输出信号。

2.风机控制程序简介

Q1.1为风机程序输出控制信号,在满足风机启动的条件下,风机正常启动、停止。

3. PID控制系统程序简介

3.1、PID程序

4.PID原理和特点

在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID 控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象,或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。

①比例(P)控制

比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当

仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error )。

②积分(I )控制

在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error )。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。

③微分(D )控制

在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入 “比例”项往往是不够的,比例项的作用是放大误差的幅值,而“微分项”能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。

4.1 PID 算法

在闭环控制系统中广泛应用PID 控制(即比例-积分-微分控制)。PID 控制器调节回路输出。为使系统达到稳定状态,应让偏差e 趋于零。偏差e 是给定值SP 和过程变量PV 的差。回路的输出变量M (t )是时间t 的函数,见式(2.1)。它可以看作是比例项、积分项、微分项之和

()/t

c i initial

d

e M t k e k edt M k d dt =+++? 式(2.1)

式中 ——PID 回路的输出,是时间函数;

c k ——PID 回路的增益;

i k ——积分项的系数;

e ——PID 回路的偏差;

d k ——微分项的系数; initial M ——PID 回路输出的初始;

数字计算机处理这个函数关系式,必须将连续函数离散化,对偏差周期采样后,计算输出值。式(2.2)是式(2.1)的离散形式

11()n

n C n I i initial D n n i M K e K e M K e e -==++++∑ 式(2.2)

式中n M ——在采样时刻PID 回路输出的计算值; C K ——PID 回路增益;

n e ——在第n 采样时刻的偏差值;

1n e -——在第n-1采样时刻的偏差值; I K ——积分项的系数; initial M ——PID 回路输出地初值;

D K ——微分项的系数;

式(2.2)中,积分项是包括从第1个采样周期到当前采样周期的所有误差的积累值。计算中,没有必要保留所有的采样周期的误差项。只有保留积分项前值MX 即可。

1()n C n I n D n n n n n M K e K e MX K e e MP MI MD -=++++=++ 式(2.3)

式中n M ——积分项前值(在第n-1采样时刻的积分项); n MP ——第n 采样时刻的比例项; n MI ——第n 采样时刻的积分项;

n MD ——第n 采样时刻的微分项。

①比例项

比例项n MP 是增益c K 和偏差e 的乘积。

增益c K 决定输出对偏差的灵敏度。增益为正的回路为正作用回路反之为作用回路。选择正、反用回路的目的是使系统处于负反馈控制。

()n C n C n n MP K e K SP PV ==- 式(2.4)

式中n SP ——第n 采样时刻的给定值; n PV ——第n 采样时刻的过程变量值。 ②积分项

积分项n MI 与偏差的和成正比

(/)()n I n c s I n n I K e MX K T T SP PV MX =+=?-+ 式(2.5)

式中 s T ——采样周期;

I K ——积分时间。

积分项前值MX 是第n 采样周期前所有积分项之和。在每次计算出n MI 之后,都要用n MI 去更新MX 。第一次计算时MX 的初值为initial M (初值)。采样周期s T 是重新计算

输出的时间间隔,而积分时间常数I T 控制积分项在整个输出结果中影响的速度。

③微分项

微分项n MD 与偏差的变化成正比。

111()(/)([(()())]n D n n c D s n n n n MD K e e K T T SP PV SP PV ---=+=?--- 式(2-6)

为了避免给定值变化的微分作用而引起的跳变,可设定给定值不变(n SP =1n SP -)。那么

111(/)()(/)()n n c D s n n n c D s n n MD K T T SP PV SP PV K T T PV PV ---=?--+=?-式(2.7)

式中D T ——微分时间常数;

1n SP -——第n-1采样时刻的给定值; 1n PV -——第n-1采样时刻的过程变量值。

5、恒温恒湿控制系统显示程序

控制系统显示程序与显示器通讯为点到点通讯通讯协议选择为:RS485协议.先要在电脑上面安装显示器编程软件,安装方式如下:

1. 首先向人机公司购买显示器编程软件,将安装光盘放进电脑光驱,双击安装文件夹:

安装完成后,自动在桌面生成快捷图标:

双击快捷图标后出现以上画面.选择西门子型号

控制系统组态前期工作全部做完,进入以下应用画面;

恒温恒湿机组的选型和设计方法

恒温恒湿机组的选型和设计方法 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间; 9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。 恒温恒湿机组的用途分为两块: 1.恒温恒湿车间,但无净化要求; 2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制; 房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小; 针对以上两点进行分析: 1.从负荷方面考虑: 系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。 2.从机外余压考虑: 恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求; 既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等,常规的机组就无法满足要求。如系统需要设置二次回风,洁净式恒温恒湿机组就无法选用;一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于在选择加压风机的型号时无法与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统。

杭州微智兆恒温恒湿称量系统厂家_杭州微智兆恒温恒湿称量系统技术参数

杭州微智兆恒温恒湿称量系统厂家_杭州微智兆恒温恒湿称量系统技术参数 踏入新时代,新时代是大数据影响大时代~杭州微智兆恒温恒湿称量系统厂家研制出了杭州微智兆恒温恒湿称量系统大大帮助的我们对环境的大数据的大统计,今天我们来了解一下杭州微智兆恒温恒湿称量系统技术参数以及杭州微智兆恒温恒湿称量系统主要特点~下面我们一起来看一下杭州微智兆恒温恒湿称量系统大数据吧~ 【杭州微智兆恒温恒湿称 量系统产品概述】 杭州微智兆恒温恒湿称量 系统技术是为满足环保部 新国标HJ836-2017《固定 污染源低浓度度的测定重 量法》中关于采样后称量条 件的要求,在恒温恒湿环境 内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。杭州微智兆恒温恒湿称量系统技术解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,杭州微智兆恒温恒湿称量系统技术极大的提高了称量样品结果的准确性,杭州微智兆恒温恒湿称量系统技术也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。 【杭州微智兆恒温恒湿称量系统主要特点】

杭州微智兆恒温恒湿称量系统技术u温湿度控制精度高,满足国标HJ836杭州-2017和HJ656-2013要求,温度波动度±0.2℃,湿度波动度优于±2.0RH。采用瑞士rotronic(罗卓尼克)产温湿度变送器,仪器的温度偏差±0.4℃,湿度偏差± 1.5RH。 u系统稳定过程短,过滤过程30分钟以下。 稳定后随时可进行称重测试,无需像某些产 品那样等待压缩机停机后才可称重。 u人机界面采用4寸彩色触摸屏美观耐用, 如实显示温湿度数值(决不造假!)并可通 过温湿度曲线分别查看温湿度波动曲线,通 过表格记录查看温湿度历史数据。 u恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,风力 柔和、风向合理,既保证箱体内温湿度均匀,又不因风力太强而干扰天平的称重。温度均匀性±0.4℃(即0.8℃),湿度均匀性±1.5RH(即3.0RH)。 u压缩机组和箱体采用整体运输/分体运行式结构,既便利运输和安装,又有效避免压缩机震动对称重天平的影响,克服防震静音的难题。本仪器比分体式节省1/3占地面积。 u压缩机采用间歇制冷方式,比连续制冷节电85。

恒温恒湿系统控制

——您身边的实验室工程专家 恒温恒湿系统控制 南京拓展科技有限公司是专业从事恒温恒湿、生物安全、理化检测等实验室整体规划设计、安装和运行保障为一体的高科技服务型企业,是实验室综合解决方案的提供者。 建设要求: 1、恒温恒湿室技术要求 a) 符合ISO、GB标准。 b) 根据甲方要求恒温恒湿实验室设置精度 c) 风速0.25m/s。 2、建筑要求 a) 建筑物周围无强磁场、震动、热源、异味、污染等。 b) 建筑物层高应在3.0m以上(梁下净空高度)。 3、恒温室建设要求 a) 送风方式为孔板式,上送风,下回风。 b) 室内净空高度为2.35-2.70m。 c) 无窗,减少门的数量。 d) 新建实验室的恒温室内不设上下水、供暖管线设施。改建实验室的恒温室内上下水、供暖管线设施应按规范作隔热防潮处理。 4、空调机房建设要求 a) 应建在有外墙的位置。 b) 独立供电系统和接地系统。 c) 设有上下水,下水作防异味处理。 5、保温墙面要求 λ=0.021~0.12Kcal/m·H·℃(λ=0.0244~0.1395w/m·k)范围内,吸水率不大于10%,热绝缘性能优,耐水性能好,难燃,绿色环保、尺寸稳定性能好的材料. 6、保温材料导热系数λ=0.0267~0.0289w/m·k,满足要求。

——您身边的实验室工程专家恒温恒湿空调系统的任务,是将室内的温湿度及洁净度控制在一定的波动范围内,以满足工业生产、科学研究等特殊场合对室内环境的要求。近年来,随着我国生产力的发展和科技水平的不断提高,恒温恒湿空调系统的应用场合越来越多,温湿度要求也不断提高。在电子、医药、计量、纺织、光学仪器和农业育种等领域,恒温恒湿空调系统的精度和可靠性直接关系着产品的品质以及实验结果的准确性。在系统的冷热源配置、空气热湿处理、气流组织和系统控制等方面均与舒适性空调系统存在较大差异。结合近年来典型工程实践,讨论恒温恒湿系统设计中需要注意的若干问题。 1. 室内环境参数的确定 恒温恒湿间室内环境参数的确定取决于产品、实验对像或实验设备的要求。不同的精度和可靠性等要求,往往使恒温恒湿系统的复杂性大不相同,也极大地关系到系统的初投资和运行费用。肓目地提高精度要求,往往会导致初投资和运行费用成倍增加;相反,如果精度要求过低,将可能直接导致生产、实验活动的失败。因此,在系统设计之前,需要暖通专业人员与使用方根据生产和实验对像的要求,准确地提出室内环境的要求。 主要包括: 1)控制区域。在某些生产、实验过程中,需要对整个房间的温湿度进行控制。但更多的情况是只须对特定的生产、实验区域进行严格控制。 2)基准温湿度。很多生产、实验要求基准温湿度为固定不变的值,例如很多计量实验要求的基准温度为22 ℃,一些纺织类的生产、实验要求基准相对湿度为65%。还有一些特殊的实验过程和气候室,要求室内的基准温湿度可以根据实验要求在较大范围内进行调整,此时需要确认其变化范围和变化时间。 3)温湿度精度。温湿度精度一般包括2方面的要求,即单一控制点的时间变化率和均匀度。在参数确认阶段,必须明确精度要求的涵义。均匀度要求一般针对温度精度,可以用垂直方向和水平方向的温度梯度要求的方式提出。 4)新风要求。新风要求一般根据室内工作人员数量提出。新风对室内环境扰动极大,因此新风量的确定应该尽可能合理、准确。由于一般恒温恒湿环境所需要的换气次数较多,因此不能采用最小新风比的方法确定。 5)可靠性要求。某些实验周期较长或重要的场合,对恒温恒湿环境的可靠性有明确要求,如要求系统可连续不间断运行若干时间。此时需要在设备的备用方面加以考虑。

可程式恒温恒湿试验机工作原理

可程式恒温恒湿试验机工作原理 一、相对湿度: 恒温恒湿箱相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是%。相对湿度为100%的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多。 二、符合标准: GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db ρw–绝对湿度,单位是克/立方米 ρw,max–最高湿度,单位是克/立方米 e–蒸汽压,单位是帕斯卡 E–饱和蒸汽压,单位是帕斯卡 s–比湿,单位是克/千克 S–最高比湿,单位是克/千克 三、规格参数: 内部尺寸(W×H×D)40×50×40cm 温度范围:-20℃~+150℃ 湿度范围:20%~98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 湿度波动度:≤±3.0%RH 温度均匀度:≤±2.0℃ 湿度均匀度:≤±2.5%RH 温度精确度:0.01 湿度精确度:0.1 升温速度:约5.2℃/分钟 降温速度:约1.2℃/分钟 控制器采用进口可编程触摸式液晶中英文图文显示,微电脑集成控制器。 显示器5.7英寸640×480点阵,TFT彩色LCD显示器 设定方式中文菜单、触摸屏方式输入 程序容量可编辑程序数量:最大100个。步数:最大12000步量循环数:最大9999个 设定范围温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) 湿度:(0~100)%RH(温湿度试验设备) 分辨率温度:0.1℃;时间:0.1min;湿度:0.1%RH(温湿度试验设备) 四、保养方法: 1、冷冻机组之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之其尘吸除或开机后使用质硬的毛刷刷之或用高压气嘴吹干凈灰尘。 2、开关门或从炉内取测试物时,不得让物品与门上胶边接触,以防胶边被破坏和缩短寿命.

恒温恒湿空调-要点

2.3.1恒温恒湿控制系统 一、恒温恒湿空调特点及结构 精密空调又称恒温恒湿空调机,具有制冷、除湿、加热、加湿等功能,可以提供一种人工气候,使室内温度、相对湿度恒定在一定范围内。一般的精密空调可使环境温度保持在20~25℃,最大偏差为±1℃;相对湿度为50%~60%,最大偏差为10%,是一种比较完善的空调设备,其温湿度的控制范围根据现场的使用要求确定。 制冷回路包括压缩机和一个用来使流向蒸发器的制冷剂保持一定过热度的外置平衡式热力膨胀阀,室外的冷凝器采用风冷。出厂时在每个制冷回路中充装了干氮气。业主要负责把机组和室外冷凝器连接起来并充装制冷剂。 气流选择:是指空调工作时进行空气循环的方式,一般有独立上送风、独立下送风、上下同时送风三种送风方式。上送风采用管道从机房的天花板从上至下送风,适合快速降低机房温度和加湿;下送风是从机房的地板处和墙角处从下至上送风,适合快速升高机房温度和除湿。 二、施工技术 2.1 准备工作 2.1.1 运行极限:机组被设计成在工作范围(每台机组都明确标明)内运行。超过这个极限会导致压缩机卡死,重设至正常状态只能通过手动。冷凝器安装在室内机组的下方。如果冷凝器安装在机组6米之上,每隔6米要安装一个捕油器。 2.1.2 定位 空调机分为室内机与室外机,室外机定位主要考虑间隙空间和维修距离。室内机安装主要考虑空气出入口位置及对气流组织的影响;先根据房间的大小形状和机房内设备机组的位置,然后确定精密空调机组和地板风口的位置。 2.1.3 安装 1、支架的制作和固定:首先检查确认地面平整,隔振钢支吊架结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件你的规定:焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。 2、风帽制作安装:根据机组支架及机组的出风口位置,确定风帽的尺寸、形式,制作要结构牢靠。 3、机组就位:支架固定及风帽制作安装保温后,进行机组就位。 4、制冷剂管道连接: 空调机组要用氦气充压至3bar。室内机组要用氦气吹洗(3bar),连接完系统抽空后马上对底座和连接部分去焊。然后安装铜管。 1)安装铜管要尽可能短来减少制冷剂充注量和压差,布置水平气管时在制冷剂流向要有1%的向下坡度。 2)减少弯头的数量,弯头的直径要大。

新风恒温恒湿机系统设计选型方案

新风恒温恒湿机系统设计 选型方案 Prepared on 24 November 2020

风冷冷水主机匹配恒温恒湿处理机组功能的具体描述 1、制冷原理 采用通过风冷冷水机组制造低温冷冻水,低温冷冻水提供冷源给恒温恒恒湿机组,将室内热量移出室外,使室内温度得以降低. 2、加热原理 当被调节空气的温度底于所需温度时,恒温恒湿机电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的. 3、除湿原理 当被调节空气中的温度大于所需值时,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降温除湿的目的. 4、加湿原理 当被调节空气的相对湿度低于所需值时,恒温恒湿机电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的. 5、控制原理 整机通过PLC整体控制,内置高精度温湿度探头(E+E);通过PID自稳定调节温度再热量与加湿量;以实现最大精度 设计条件 1、工程概况 该工程为上海市上海汽车集团喷塑实验室新风处理项目,根据场所新风工艺要求,要求新风量为7000 m3/h,干球温度为20-30℃,相对湿度为60%-80%。 2、设计采用的气象数据

此使用场所采用新风为大自然空气,根据使用方提供数据,采用夏季空调设计工况为:tw=35℃,tsw=℃。冬季设计工况:tw=0℃,相对湿度50%。 负荷及全空气系统中制冷设备提供的冷量 1、夏季负荷计算: 根据使用要求风量为7000/h,取大车间内3000/h,干球温度25℃,相对湿度60%,室外新风风量4000/h,干球温度35℃,湿球温度℃,混合之后状态为干球温度31℃,相对湿度62%。 所需制冷量为66KW。温度降到17℃,相对湿度95%时,采用12KW的电加热升温 2、冬季供热负荷 根据使用要求风量为7000/h,取大车间内3000/h,干球温度25℃,相对湿度60%,室外新风风量4000/h,干球温度1℃,相对湿度50%,混合之后状态为干球温度10℃,相对湿度77%。 从干球温度10℃,相对湿度77%,含湿量不变温度升到22℃,所需电加热为30KW。 然后用电极式加湿桶等温加湿到相对湿度65%,所需加湿量为40kg 最终方案确定 A 夏季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用 66KW的制冷量降温除湿后,采用电加热升温,降低相对湿度。 B 冬季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用 30KW的电加热等湿升温后,再用40kg的电极式加湿桶等温加湿到所需相对湿度范围。

高低温交变湿热试验箱的常见问题解答以及技术参考

在高低温试验箱进行试验时,对流通散热在散热试验样品热交换中占有极重要的部分,热量从试验样品表面传递到周围空气中去的传热系数,受周围空气速度的影响,空气速度越高则热交换的效率也越高,这就是行业内常说的换热(现高低温试验箱的标准空气流速均为 3.7M/S),如果试验样品的热量过大则应相应增加风机功率,以达箱内精度平衡,同样,在温度相同时,空气速率越高,试验样品表面温度就越低。 气流除影响任一上试验样品的表面温度外,还影响试验样品表面上的高低温试验箱温度公布,对不同的气流速度和气流方向来说,在试验样品表面温度及温度分布之间不存在任何简单关系,同样明显的是如果要使试验符合实际条件,试验时就要对试验箱的某一特定的气流速度和气流方向,这将涉及到试验箱设计方面的许多问题,为了便于把试验结果果与实际的条件比较,有必要一

个清晰的、能重现的试验条件,这就导致“空气条件”的使用(注:“空气条件”使用无限空间内的空气条件,此时,在该空间内空气运动仅受散热试验样品本身的影响,由试验样品辐射的能量在该空间内吸收,因此,试图在试验箱中重现空气条件的试验是不切实际的,上海林频仪器股份有限公司提醒广大用户不要采用此类试验方法)。 采用空气条件,通常并不导致使用价格高昂或者不切实际的大型试验室,既然空气条件有某些技术上的优点,而且比的空气条件易于做到,所以用作散热试验样品进行低温和高温试验时的优选方法,在有些情况下,采用无空气循环方法进行试验可能产生一些困难,因而在允许采用低速空气进行空气循环的场合给出了两种供选用的方法:高低温交变湿热试验箱 1、适用于试验箱的尺寸大得足以满足试验要求,但试验箱的升温或降温需要采用空气循环的试验。 2、适用于试验箱较小不能满足试验要求,或由于别的原因不能使用第一种方法的

恒温恒湿全自动控制仪操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 恒温恒湿全自动控制仪操作规程 (最新版)

恒温恒湿全自动控制仪操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 (一)设备的工作原理 该设备应用温湿度数字电路控制的方法,即冬季采用电热管加热,养护室温度、湿度经水泵加压喷咀喷成雾水,在标养室进行雾湿交换,达到加湿的目的,温度采用大功率降温机组,降温至所需温度。 (二)试机与使用及注意事项 试机前,要对照说明书检查管路,不得有错,电源三相是否有电,特别要注意零线是否合格,自来水是否有水,必须看懂说明书后,方能按如下步骤试机: 1、将安好的喷头从活接部分卸下,打开补水阀,把管内的污水冲洗干净,关闭电源开关,然后把各个喷头安装回去,各喷嘴的方向应成一个顺向的密封环形,使室内温度场更加均匀,然后打开前面板电源开关正常使用。 2、试机前或机组停用三天以上,用时手先拨动水泵风扇,使之转动。

3、推上电源开关。 4、当仪表低于19℃时机组自动进入加温状态。 5、当仪表低于21℃时机组自动进入降温状态。 6、经过以上试机正常后,设备即投入正常使用。 7、一定要有专人保养,使用当中要经常检查各状态运行情况。 8、自来水和电源要正常供给,以免影响养护效果或损坏机组。 9、冬季保管不能低于0℃以免冻坏水箱或水泵。 10、严格要求安装60-100A三相四线制漏电开关。 11、合上总电源开关,按下配电柜上绿色的开关电源,再按下主机控制开关,主机进入自检状态,蜂鸣器一声鸣叫后,主控制器系统进入主菜单界面,此时再按一次“确定”系统进入自动工作状态,系统的开启过程完毕。 12、使用完毕后,要认真填写《仪器设备使用记录》。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

恒温恒湿plc编程控制

组合式空调恒温恒湿的自动控制 【关健词】组合式空调恒温恒湿除湿 【摘要】如何符合特殊的生产线温湿度的使用要求,是空调系统及其控制系统设计的难题。组合式空调的自控系统较好地解决了这难题,它采用了除湿优先的控制方法,利用最小能量能使该系统达到恒温恒湿控制精度。 我国为了更加快速与国际形势市场接轨,在原加入WTO的基础上,历经金融风暴后,大多数医疗手术室、电子、烟草、化工、制药、食品、民用建筑、商场、工业厂房及印刷等洁净空间,都感觉到无形的压力。这样强迫他们不断地更新设备、更新工业、更新观念,不断提高产品档次,提高产品质量。特别是国内的喷涂生产线,他们从国外引入先进的机器人喷涂生产线替代即将淘汰残旧的设备。这种机器人喷涂生产线对环境要求很高,温湿度不稳均会影响产品的外观及喷涂率,甚至导致涂料成本增加、喷涂不匀等质量问题。面对这烦恼的问题,恰好遇到了组合式空调,它完全可以满足工艺要求。按国家相关标准要求,室内温度要求±1℃,相对湿度要求±5%。如何符合特殊的生产线温湿度的使用要求,成为了空调系统及其控制系统设计的难题。组合式空调的自控系统较好地解决了这难题,它典型结构如图1所示。 图1 组合式空调结构示意图 根据喷涂生产线对空气的质量精度要求不同、南北方气候差异,选配较合理功能段的组合式空调对空气进行混合、加热、冷却、加湿、除湿、过滤等处理也相当重要,满足车间温湿度时积极提倡节能回收。除湿是恒温恒湿系统空气处理过程中必不可少的环节,在空调系统中常采用冷冻除湿技术。因为制冷系统既要控制温度又要控制湿度,而被控制室内的温湿度也是密切关联,所以较难符合被控制生产线所要求达到理想的温湿度精度。空气成分的温湿度是密切关联,如:温度精度≤±1℃与湿度精度≤±1%相比,湿度较难控制。因此±1%湿度所对应的温度精度≤±1℃。假设在12℃结露点上空气的含水率保持恒定,但空气温度在1.0℃之间变化,那么相对湿度就在47%和53%之间波动,0.2℃的空气温度变化将引起大于0.5%的相对湿度的变化。这一点可查空气H-D图(焓湿图)可以得到证明。组合式空调系统中

恒温恒湿控制系统设计

生化处理的恒温恒湿控制系统设计 2007年第11期(总第108期) 宋奇光,伍宗富,梅彬运(湖南文理学院,湖南常德415000 ) 【摘要】以PLC为控制器,结合温度传感变送器、LED显示器等,组成 一个生化处理的恒温恒湿控制系统。使用温度传感变送器获得温度的感应电压, 经处理后送给PLC。PLC将给定的温度与测量温度的相比较,得出偏差量,然后 根据模糊控制算法得出控制量。执行器由开关频率较高的固态继电器开关担任, 采用PWM控制方法,改变同一个周期中电子开关的闭合时间。从而调节高温电 磁阀开关的导通时间,达到蒸汽控制目的。 【关键词】生化处理;PLC;恒温恒湿 引言 生化处理系统是食品工艺的关键设备。在此以米粉生产工艺中的生化处理系统的蒸汽温湿度控制进行实用设计,其温度控制在0~100℃,误差为±0.5℃,可用键盘输入设置温度及LED实时显示系统温度,采用模糊算法进行恒温控制,将数字处理控制方法运用到温度控制系统中,可以克服温度控制系统中存在的严重的滞后现象,可以很大程度的提高控制效果和控制精度[1]。 1米粉生化处理的恒温恒湿系统现状与分析 1.1 现状 由于国内米粉生产设备厂家尚未掌握米粉的关键技术,使其制造的设备无法满足米粉生产的工艺要求。我们经过现场堪察,发现原有的连续式米粉生化处理恒温恒湿控制系统具有如下现状。 一是连续式米粉生化处理恒温恒湿箱的控制基本上是手动调节; 二是箱内各部位温度分布不均匀,实际温度波动太大(40-70℃),远远达不到生产要求(62.5℃±2.5℃),影响米粉的抗老化效果; 三是实际湿度也达不到生产要求,容易出现湿度偏高(米粉发泡)或者偏低(米粉起壳)的现象,严重影响米粉生产质量; 四是上层辅助加热管道分布不合理,容易使散落米粉焦化,影响产品质量。

恒温恒湿称重系统产品特性_恒温恒湿称重系统数据参数

恒温恒湿称重系统产品特性_恒温恒湿称重系统数据参数 近期小编收到很多网友的投稿说想了解恒温恒湿称重系统产品特性以及恒温恒湿称重系统数据参数,小编听完很懵逼。在小编的以往生活完全不了解恒温恒湿称重系统,小编咨询了恒温恒湿称重系统生产厂家润通科技,润通科技的工作人员告诉小编恒温恒湿称重系统是适用于第三方检测单位的一个设备系统,那么关于恒温恒湿称重系统产品特性润通科技的工作人员也是给小编进行了详细的讲解那么大家一起随小编看一下恒温恒湿称重系统以及恒温恒湿称重系统数据参数吧~ 【恒温恒湿称重系统产品特 性】 *国产化恒温恒湿称重系统适 用于手动称量低浓度采样头、 采样滤膜 *恒温恒湿称重系统每个处理 对象均有独立储存位,可充分 暴露于恒温恒湿环境中 *工作舱可完全密封,保证系统与外界微尘有效隔离 *工作舱顶部安装风机过滤系统(FFU),使洁净空气从顶部整流罩均匀送出 *具有稳定可调节的温湿度控制系统,无需额外建恒温恒湿实验室 *恒温恒湿称重系统可选配射频识别(RFID)读写功能,进行编码智能管理 *恒温恒湿称重系统可选配十万分之一电子天平,防震天平实验台加独特的系统去耦设计,确保电子天平不受微振动干扰平稳工作 【恒温恒湿称重系统生产厂家】 山东润通科技有限公司是一家致力于环境在线监测系统、数据采集传输系统、大数据云智慧平台的研发、生产、销售及技术服务为一体的高新技术企业、双软认证企业。 公司拥有多项自主知识产权与完善的体系认证,主要产品有RAIN-VI系列VOCs在线监测系统、水

质在线监测系统,R-I7000系列数据采集传输系统,润通云智慧平台。 润通人本着“更用心更专业”的服务理念,为客户提供满意的产品和服务,为员工创造良好的工作和生活环境,为社会做出贡献。为改善人类生存环境而努力奋斗! 【恒温恒湿称重系统产品描述】 国产化恒温恒湿称重系统适用于手动称量低浓度采样头、采样滤膜及3#滤筒恒温恒湿称重系统集合众多技术,恒温恒湿称重系统可对处理对象进行恒温恒湿平衡,并进行后续的手动称重,整个过程都在封闭洁净环境下完成,恒温恒湿称重系统能有效防止环境微尘的污染。同时可选配射频识别(RFID)读写功能,实现系统自动编写、识别和数据统计管理。 【恒温恒湿称重系统应用范围】 恒温恒湿称重系统适用于各省市,主要是地级 市、区和县级市、及工业园区环境检测站及第 三方检测单位 为了更好地规范环境监测工作,国家于2017 年12月29日正式发布HJ836-2017《固定 污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》, 并于2018年3月1日起实施。为宣贯超低排

人机界面恒温恒湿空调自控操作手册1

兰州生物制品研究所 空调控制系统—动物房人机界面及自控操作 用 户 手 册 四川英德建设有限公司 2006年12月

目录 1 系统运行 (1) 2 系统登陆 (1) 3 系统说明 (2) 4 系统控制参数设置 (3) 4.1标定参数设置 (3) 4.2控制参数设置 (5) 4.2.1 电加热控制参数 (6) 4.2.2工况切换控制参数 (7) 4.2.3一级加热阀控制参数 (7) 4.2.4除湿控制参数 (7) 4.2.5 系统报警参数设置 (7) 4.2.6 PID控制参数设置 (7) 4.3参数的输入方法 (8) 5 系统运行状态显示 (8) 5.1系统各控制电气的运行状态显示 (8) 5.2系统运行状态显示 (10) 5.3系统各控制值的实时显示 (10) 5.4系统报警显示 (11) 5.4.1报警过程 (11) 5.4.2报警类别 (11) 5.4.3报警显示 (12) 5.4.4报警的确认 (13) 6 系统控制操作 (14) 6.1手动单控操作 (14) 6.2自动控制操作 (17) 6.2.1 工况自动切换控制 (18) 6.2.2 电加热控制 (19) 6.2.3 一级加热控制 (19) 6.2.4 二级加热控制 (19) 6.2.5 制冷控制 (20) 6.2.6 加湿控制 (20) 6.2.7 除湿控制 (20) 6.2.8 送风控制、排风控制 (20) 6.2.9 季节切换选择 (21) 6.2.10 送风区域、排风系统选择 (21) 6.2.11 空调系统的启动、停止 (22) 7 系统功能 (23)

7.1系统用户设置 (23) 7.2时间设定 (25) 7.3声音、对比度、清屏设定 (26) 7.4系统退出 (26)

恒温恒湿机的基本工作原理

恒温恒湿机的基本工作原理 随着市场的需求及制造业的兴旺,近年来,我国从国外引进了许多先进的试验系统,为我国环试行业的发展带来了重要的作用。但由于其本身的复杂性,使得试验箱在运行中出现了许多问题,影响了产品的研制工作,而产生这些现象的原因是对综合试验的工作原理不了解。为此,湿腾对恒温恒湿机的系统基本工作原理作出了一些简要阐述,下面叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。 1.制冷系统 制冷系统是恒温恒湿机的关键部分之一。一般来说,制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-55℃,单级制冷难以满足要求,因此恒温恒湿机的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿机的制冷系统由两部分组成,分别称为高温部分和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验机内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。 2.加热系统 加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验要求的升温速率较大,因此加热系统功率都比较大,而且在试验机的底板也设有加热器。 3.控制系统 控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验机的升温速率,精度等重要指标。湿腾试验机的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中,一般不会出现问题。 4.湿度系统 温度系统分为加湿和除湿两个子系统。 加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。 除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此反复循环进行除湿。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法,后一种的除湿方法,可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合,但费用较贵。 5.传感器系统

恒温恒湿实验室设计建设方案

恒温恒湿实验室设计建设方案 恒温恒湿实验室组成: 实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前市面上有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。 1、变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。 2、冷冻水调节:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零。但其控是效果不高,每次调整后在一定的时间段内只能达到±5%RH。 3、通风装置:通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管加微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。 4、进风装置:进风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,也是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳妥定。 恒温恒湿机选型和设计: 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间;

第一包便携式总烃甲烷非甲烷总烃分析仪等

第一包:便携式总烃/甲烷/非甲烷总烃分析仪等 设备一、便携式总烃/甲烷/非甲烷总烃分析仪 1.配置要求: 1.1便携式总烃检测仪主机,包括:(金属氢化物常压储氢瓶,内置式零气气瓶,内置式标气气瓶,电源适配器,内置电池,专用充气套件,随机资料U 盘,专用设备箱)。 1.2甲烷高温催化基座,包括:(电源线,电源传输线,信号传输线,气路连接线,专用设备箱)。 1.3全加热采样系统,包括:(1000mm采样探针,内置过滤,3000mm加热采样管线,专用收集包)。 1.4 12瓶气源套装,可自定义气源种类。 1.5无线显示终端、便携式无线蓝牙打印机。 2.技术参数: 2.1检出限:0.1mg/Nm3;线性范围:±2% F.S.;重复性:±2% F.S.;零点漂移:±1% F.S./24h。 符合国家标准《HJ/38-2017固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》中要求的FID原理方法,检测原理和甲烷分离方式均采用符合中国环境监测总站制定的《HJ1012-2018环境空气和废气便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃监测仪技术要求及检测方法》的FID原理和高温催化原理,符合北京市地方标准《DB11/T 1367-2016 固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢离子火焰离子化检测器法》的全部要求。 *2.2氢气以固态金属氢化物形式被存储,存储压力为常压,可由汽车和飞机运输。每次充满可使用不小于25小时,可重复灌充不少于2500次。 2.3 分析用的氢气、零气、标气集成于主机中。 2.4 主机内置电池,交直流两用,能满足现场连续监测需求。 2.5 定量环进样,流量精确控制。 2.6 完全加热型FID,检测器最高温度200℃。最高至200℃一体化加热管路,气路采用聚四氟乙烯材质。所有与样品接触部分,全程加热至200℃以上,防止样品冷凝而产生的损失。

恒温恒湿房间的仿真模拟控制实验报告

建筑自动化实验报告 题目:恒温恒湿房间的仿真模拟控制实验 班级:建环1302班 姓名:陈文博 学号:U201315938 指导教师:徐新华 完成时间:2016年5月 页脚内容- 1 -

页脚内容2 一、 实验目的 本次模拟仿真的目的是要满足在 秋(过渡季)、夏、冬三季的温湿度控制。控制对象为温度和湿度,其中湿度为相对湿度,因为温度与相对湿度的耦合关系,而且在实际工况中,对温、湿度又有不同的精度要求,因此我们只需要在温湿度中选取其中一个进行精调,另外一个满足一定条件即可。我们要做的工作便是在上述外界环境下,分别对温湿度进行控制。 其中温度控制:230.1t C =±,%1060±=φ 湿度控制:%160±=φ,231t C =± 本次实验主要是利用Mat lab 中Simulink 仿真模型模拟恒温恒湿机组在各种工作环境下的运行情况。在模拟过程中,对于各季环境差异,我们主要考虑的是环境温度的不同,即显热负荷的差异。同时,我们假设各种条件下房间内的产湿都是相同的,这主要是基于室内设备、人员没有变化。我们需利用Simulink 仿真模型模拟恒温恒湿机组在各种工作环境下的运行情况,通过仿真实验找到合适的控制策略,实现房间里的恒温恒湿控制。 二、 实验控制方法 由于所用控制器件的惯性及精度影响,很难在第一刻就能使调节后的空气温湿度达到要求。而且处于保护设备和节能的角度考虑,我们没有必要总使设备运行在满负载工况下,同时避免在很小的区域内由于控制目标的波动而是其频繁启

停,同时还得兼顾进行微调所能达到的幅度,因而根据设备自身参数要求,设定一个合适的粗调区是很重要的。因此,我们的实验控制方法是先确定一个合适的房间温湿度粗调区,根据我们所需控制的恒温恒湿房间的温湿度控制要求:t=23℃,φ=60%,我们可以确定温度的粗调区为:T=23±1℃,φ=60%±10%,如下图所示: 粗调使室内温湿度环境满足条件之后,便可以集中对温湿度中的一个因素进行调节。对于温度和湿度的控制必须有一个是精确控制,而另外一个则有一个比较宽的变化,我们分别通过ctrl_T.m和ctrl_D.m分别完成对温度和湿度的精确控制中精调过程。但在实际的Simulink模拟模型中,我们不可能直接将温湿度调节 页脚内容3

恒温恒湿方案设计说明

恒温恒湿方案设计说明 树脂项目编制单位:编制日期:实验室恒温恒湿室建设工程设计方案说明2012-08-19 恒温恒湿间工程设计方案说明第2页,共19页目录一、工程概况:........................................................... . (3) 二、设计依据:........................................................... . (3) 三、空气参数:........................................................... . (3) 1、室外气象参数................................................................. ............................3 2、室内计算参数.................................................................

........................................................4 四、平面规划说明:........................................................... (4) 五、恒温恒湿室负荷计算及设备选型:........................................................... ................................4 1、基本气象参数................................................................. ........................................................4 2、负荷计算................................................................. (5) 3、恒温恒湿室1设置参数及计算结果............................................................... ..........................6 4、设备选型................................................................. (9) 六、空气处理过程............................................................... . (13) 七、自动化控制系统...............................................................

仪器主要技术指标及参数

仪器主要技术指标及参数 自动滤膜称重系统 设备用途:用于颗粒物采样滤膜的实验室恒温恒湿平衡及自动批量称重。 称量过程与结果均应满足《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ 656-2013)中的相关规定与技术要求。 特性及参数要求: 1 滤膜储存与输送 ★1.1 滤膜适用性:任意品牌、任意材质; 1.2 可称重滤膜尺寸:47mm、90mm ★1.3 47mm滤膜单批处理能力:>300张; ★1.4 90mm滤膜单批处理能力:>150张; 1.5 储存装置:每张滤膜需有独立储存位; 1.6 滤膜上下间隔:≥1.5cm,保证24小时湿度完全平衡; 1.7 输送装置:机械臂需运动灵活,能快速直接到达任意滤膜放置位; 1.8 直接调取能力:任意位置滤膜; ★1.9 最远调取时间:<30秒; 2 滤膜编码与识别 ★2.1 编码方式:具备对滤膜的自动编码功能; 2.2 滤膜识别:系统需能快速识别滤膜编码; 2.3 编码位置:滤膜边缘非采集颗粒物区域 2.4 滤膜后续可分析成份:任意成份,可溯源 3 滤膜静电消除 ★3.1 消除方式:需遵循简捷安全,不适用放射性物质; 3.2 去静电称重时间:≤90秒; 4 天平传感器 4.1 分辨率:0.001 mg ; 4.2 最大量程:>5g; 4.3 重复性:<±3ug ; 4.4 线性:<±2 ug;

4.5 校准砝码:有; ★4.6 天平传感器稳定时间:≤6秒; 4.7 四角误差:可以外部调节; 4.8 自动校正功能:具备; 5 天平防震设计 5.1 基础防震等级要求:三级; ★5.2 天平支撑要求:需独立于系统操作平台,免除外界震动干扰; 5.3 系统去耦功能:需具有; 6 工作舱环境控制 6.1 温度控制范围:20℃-30℃; 6.2 相对湿度控制范围:40 %-55 %; 6.3 温度控制误差:±0.1℃; 6.4 相对湿度控制误差:±2%; 6.5 空气洁净度等级:达到ISO 14644 Clean room CLASS 6 等级; 6.6 气流速度:≤0.05m/s 7 系统操作 ★7.1 系统反控:设备需具有自带和电脑反控双系统,以提高工作灵活性 7.2 操作模式:自动、手动、远程操作 7.3 系统兼容性:需无缝对接智能化网络采样器。 7.4 远程协助功能:需具备 7.5 数据采集处理:可智能化数据匹配(空白与加载滤膜称重数据),并结合采样器采样数据自动计算颗粒物质量浓度。 7.6 数据输出:采用网络端口,.CSV格式,可传输保存至网络系统。 7.7 数据查询:根据滤膜编码信息或采样日期可查询对应滤膜的全部采样参数信息以及空白、加载滤膜称重信息。 7.8 系统通知方式:电子邮件 7.9 可通知内容:称重开始时间、称重完成时间、环境参数异常报警、系统机械故障报警 7.10 稳定工作环境温度要求:20℃- 35℃ 8 主要配置要求:恒温恒湿平衡与称重一体式机柜、百万分之一以上精度的称量电子天

ESPEC恒温恒湿机操作指导书

1.制定目的: 规范仪器操作人员的操作方法,保证仪器能在良好状态下运行,保证试验结果的准确性。2.适用范围: 适用于ESPEC恒温恒湿机操作。 3.名词定义: 无 4.职责权限: 4.1检测员:依恒温恒湿机操作指导书操作仪器,完成相应的检测。 5.作业程序: 5.1.环境条件: 5.1.1温度:(20±5)℃; 5.1.2湿度:40%~70% RH; 5.1.3仪器使用/保存注意防潮、防震、防尘、防日晒等。 5.2.仪器图片: 5.3功能说明: 可进行低温试验、高温试验、高温高湿试验、温度循环试验等温湿度控制的试验。 5.4操作步骤: 5.4.1打开装置总开关,待仪表电源开关的灯亮(橙色)后,按下仪表电源开关(灯成绿色);

5.4.2根据试验条件选择相应的控制方式(定值运转和程序运转)进行试验; 5.4.3定值运转:是一种将温度和湿度设定在一定的值,维持试验箱内温度和湿度的方法; 5.4.3.1“定值设定”点击列表显示定值设定画面 5.4.3.2设定定值运转输入温度的设定值。设定温度时,点击“温度设定”的输入值,在 弹出的画面中显示能输入的温度范围,输入数值之后点击“确定”; 5.4.3.3输入湿度设定值(需要进行湿度控制时)。设定湿度时,点击“湿度设定”的输 入值,在弹出的画面中显示能输入的湿度范围,输入数值之后点击“确定”; 5.4.3.4湿度控制在关闭的时候,湿度设定值显示的是OFF。湿度控制调到ON时,显示已 输入的设定值。 5.4.3.5温湿度设置完成以后,开始运行设备,点击相应的定值运转“定值NO.”; 5.4.3.6显示确认画面,点击“是”即开始运转; 5.4.3.7结束定值运转时,点击停止运转的“执行停止”,在确认画面点击“是”即可停 止运转。