第一部分施工临时用电

一、编制依据

1.莱芜市国家区安全局综合业务技术用房施工组织设计

2.现场踏勘情况

3.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

4.《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99)

5.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

二、现场基本情况

莱芜市国家区安全局综合业务技术用房,共有一栋小高层办公楼及部分车库组成,主楼地下1层,地上9层;地下车库为地下一层。总建筑面积为9000m2。在工地西南侧建设单位安装有箱式变压器,距离主楼拟设总箱位置约为120米。采用“三级配电、两级保护、三相五线制”的TN—S系统临时供电方式,从总配电箱内分出。配电箱满足操作、维修方便,通风良好、干燥、三级防火等相关要求,双扇门向外开。

三、编制说明

根据“莱芜市国家区安全局综合业务技术用房施工组织设计”,现场的主要用电设备为钢筋加工,混凝土泵、塔机、施工电梯、办公等临时用电,用电高峰在主体施工阶段,因工期需要,需采用流水作业,钢筋焊接、混凝土泵、塔机同时使用,待主体施工完成后,钢筋焊接及混凝土泵等大负荷设备将逐渐减少。根据现场平面临时设施及施工现场具体情况,我公司从设置的

总配电箱分别接出为1#--3#分配电箱、设一个楼层活动分箱,共计三个回路。本方案的施工用电负荷以峰值为计算依据,线路布置以主体施工阶段为主。

四、负荷计算

1、总配电箱负荷计算及电缆选择

⑴根据表一中的机械设备计算,

ΣP11#=309.5KW;ΣP12#=240.5KW;ΣP21#=134KVA;ΣP3=20KW;ΣP4=21KW

P1#=1.05(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4)

=1.05×(0.6×309.5÷0.75+0.6×134+0.8×20+1×21)=383.25KVA

P2#=1.05(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4)

=1.05×(0.6×240.5÷0.75+0.6×0+0.8×20+1×21)=240.87KVA

根据以上计算结果,现场需要配备一台400KVA的变压器方可满足施工要求。

⑵按导线允许电流选择,该路工作电流为:

I1#线=K·P×1000/(1.73×U线×COSΦ)

=0.6×383.25×1000/(1.73×380×0.75)

=465.84A

I2#线=K·P ×1000/(1.73×U线×COSΦ)

=0.6×240.87×1000/(1.73×380×0.75)

=292.77A

按《建筑施工手册》(第四版)表34-44中选用BX型铜芯橡皮线,总配电箱需采用3×95+2×70mm2的铜芯电缆。

主体施工阶段主要设备表表一

序号机械设备名称型号

规格

数量

国别

产地

制造

年份

额定功

合计功

备注

1 塔吊QTZ-50 1 江苏2008 40KW 40KW

2 施工电梯SCD200/200 1 济南2009 66KW 66KW

3 钢筋调直机GT6-12 1 河南2010 3KW 3KW

4 钢筋弯曲机WJ-40 2 无锡2009 3KW 6KW

5 钢筋切断机QJ40-1 2 无锡2007 5.5KW 11KW

6 钢筋对焊机UN2-100 1 衡水2009 100KVA 100KV A

7 木工圆锯机MJ104 1 山东2010 4KW 4KW

8 压刨MI-105 2 山东2010 5.5KW 11KW

9 交流电焊机BX2-300 2 南京2008 17KVA 34KVA

10 混凝土输送泵HBT80 1 徐州2009 110KW 110KW

11 离心式水泵50-315(I) 1 淄博2008 30KW 30KW

12 插入式振动器HZ-50A 10 无锡2008 1.1KW 11KW

13 砂浆搅拌机JW-350 2 济南2009 5.5KW 11KW

14 电动套丝机15-50 2 江苏2008 0.75KW 1.5KW

15 金属切割机φ16 2 上海2008 0.5KW 1KW

16 镝灯套 3 佛山2011 3.5KW 21KW

17 手提锯KO-185A 10 浙江2010 1.5KW 15KW

2、分配电箱负荷计算及导线截面选择

⑴1#分配电箱回路:离心式加压水泵、办公区、木工棚、安装加工区用电配置。

机械设备名称型号

规格

数量额定功率合计功率

木工圆锯机MJ104 1 4KW 4KW 压刨MI-105 1 5.5KW 5.5KW 离心式水泵50-315(I) 1 30KW 30KW 金属切割机φ16 2 0.5KW 1KW 办公区20KW

①该回路施工用电量:P计=60.5KW

②按导线允许电流选择,该路工作电流为:

I线=∑k∑P ×1000/(1.73×U线×COSΦ)

=0.7×60.5×1000/(1.73×380×0.75)

=85.89A

按《建筑施工手册》(第四版)表34-44中选用BX型铜芯橡皮线,1#分配电箱需采用3×16+2×10mm2的铜芯电缆。

⑵2#分配电箱回路:主楼塔吊及镝灯、施工电梯、砂浆搅拌机、混凝土输送泵的用电配置。

机械设备名称型号

规格

数量额定功率合计功率

塔吊QTZ-50 1 40KW 40KW

施工电梯SCD200/200 1 66KW 66KW

混凝土泵HBT60 1 110KW 110KW

砂浆搅拌机JW-350 2 5.5KW 11KW 镝灯 3 3.5KW 10.5KW

①该回路施工用电量:P计=237.5KW

②按导线允许电流选择,该路工作电流为:

I线=∑k∑P ×1000/(1.73×U线×COSΦ)

=0.7×237.5×1000/(1.73×380×0.75)

=337.17A

按《建筑施工手册》(第四版)表34-44中选用BX型铜芯橡皮线,2#分配电箱需采用3×70+2×50mm2的铜芯电缆。

⑶3#分配电箱回路:钢筋加工机械等

机械设备名称型号

规格

数量额定功率合计功率

钢筋调直机GT6-12 2 3KW 6KW

钢筋弯曲机WJ-40 3 3KW 9KW

钢筋切断机QJ40-1 2 5.5KW 11KW

钢筋对焊机UN2-100 1 100KVA 100KVA

电动套丝机15-50 4 0.75KW 3KW

金属切割机φ16 2 0.5KW 1KW

①该回路施工用电量:P计=130KW

②按导线允许电流选择,该路工作电流为:

I线=∑k∑P ×1000/(1.73×U线×COSΦ)

=0.7×130×1000/(1.73×380×0.75)

=184.56A

按《建筑施工手册》(第四版)表34-44中选用BX型铜芯橡皮线,3#分配电箱需采用3×50+2×25mm2的铜芯电缆。

(4)楼层活动分配电箱:混凝土振捣机械、木工便携机械、辅助照明等用电配置。

机械设备名称型号

规格

数量额定功率合计功率

插入式振动器HZ-50A 5 1.1KW 5.5KW 手提锯KO-185A 5 1.5KW 7.5KW 交流电焊机BX2-300 2 22.5KVA 45KVA 辅助照明碘钨灯 5 1KW 5KW

①该回路施工用电量:P计=63KW

②按导线允许电流选择,该路工作电流为:

I线=∑k∑P ×1000/(1.73×U线×COSΦ)

=0.7×63×1000/(1.73×380×0.75)

=89.44A

按《建筑施工手册》(第四版)表34-44中选用BX型铜芯橡皮线,楼层分配电箱需采用3×25+2×10mm2的铜芯电缆。

五、现场临时用电施工布置

1.本工程用电为低压供电系统,A电源采用380/220伏三相五线制(TN —S供电系统)。

2.根据计算,甲方需提供400KVA的变压器一台,并提供400A和250A 空开接线,本工程一、二级配电箱设置位置满足施工规范要求,采用三级配电二级保护。详见施工用电平面布置图。

3.由施工现场总配电箱共计六个回路控制现场各用电设备及办公区用电,穿PVC管敷设。

1#分配电箱回路:主楼的塔吊及施工电梯、木工机具、砂浆搅拌机、混凝土输送泵的用电配置,选用BX型铜芯橡皮线,采用3×95+2×50mm2的铜芯电缆。

2#分配电箱负责、钢筋棚、小型机具、安装加工区的用电配置,选用BX型铜芯橡皮线,采用3×16+2×10mm2的铜芯电缆。

3#分配电箱回路:生活区、办公室、食堂用电配置,选用BX型铜芯橡皮线,采用3×50+2×25mm2的铜芯电缆。

具体布置详见临时施工用电平面布置图

六、线路敷设及对总、分电箱和开关箱的要求

1、线路敷设

1.1电缆干线应采用穿管埋地敷设,严禁沿地面明设和随地拖拉。以免机械损伤和介质腐蚀。直埋时其表面距地面的距离不宜小于0.7m;在电缆上下辅以50㎜厚软土或砂土,盖砖保护,并有明确标示。

1.2埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水。电缆接头应牢固可靠;并应做绝缘防水包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

1.3在建高层建筑物内的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入,并充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等引上楼层分配箱。严禁从楼外地面分配箱中直拉缆线上楼层。

1.4施工现场临时加工车间的照明必须要设独立的控制开关和漏电断路器,其漏电动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s高度应大于

2.4m。

1.5现场办公室、民工宿舍内、施工现场、施工通道、夜间警示照明灯具与地面高度不底于

2.4m、室外路灯不低于3m,根据房间大小可装220V40W一盏或多盏,插座一个或多个。灯具宜采用拉线开关;配线可用BV线(须穿管)、护套线、橡胶软电缆等。并设置漏电断路器,其漏电动作电流≤30mA、1动作时间≤0.1s。严禁将插座开关与搬把开关靠近安装;严禁在床上装设开关,并严禁使用电热炉或取暖器。

2、对总、分配电箱和开关箱的要求

总、分配电箱和开关箱选择及安装基本原则是保证设备在正常和故障情况下,可靠分断电源,在漏电情况下能迅速使设备和人员脱离电源。故应遵

守以下几项原则:

2.1箱内所采用的开关电器必须是合格产品,必须完整无损、动作可靠,绝缘良好。

2.2业主指定低压柜进线断路器均为315~100A,按现场机械配置,进出11个回路,故隔离电源的开关电器,将选用漏电保护断路器。手动刀闸隔离开关一般用作空载情况下通断电路,万能空气断路器或自动空气断路器、接触器等则用在正常负载和故障情况下通、断电路。

2.3分配电箱内应设刀闸隔离开关,箱内的漏电断路器与配电线路一一对应,其漏电动作值约大于开关箱,以确保在下级电箱故障不能分断的情况下起到补充保护作用。分配箱与开关箱距离不应超过30m。

2.4开关箱与用电设备之间实行“一机、一闸、一箱、一漏”,其控制距离不应超过3m。防止“一闸多控”带来误动作造成事故。开关箱内的开关电器额定值应与用电设备额定容量相适应,箱内应设置刀闸隔离开关和漏电断路器,其额定漏电动作电流≤30mA、额定漏电动作时间≤0.1s。

2.5手动开关电器只许用于小容量的用电设备(5.5KW以下)和照明电路。容量大于5.5KW的动力设备,尤其是电动机电路,因手动开关通断电速度慢,容易产生强电弧,灼伤人或电器,故采用自动开关或接触器等进行控制。

2.6配电箱在材质上的要求:施工现场严禁木质材料制作配电箱,故宜采用带锁金属制品或玻璃钢制品制作的标准配电箱。

2.7配电箱内部开关、电器安装要求:

配电箱、开关箱及其内部开关箱电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零,保护零线必须采用标准的绿/黄双色多股铜芯线,通过

专用接线端子板可靠连接,与工作零线区别标识。大容量设备电缆和进出电箱主电缆,必须焊接或压接线鼻子再与开关或端子板连接。

箱内电器安装常规是左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。

2.8电缆(线)进出配电箱、开关箱,应下进下出;进、出口处加强绝缘,并将导线卡牢固。使其美观安全,禁止从箱体的左、右、上方进出线。

2.9配电箱、开关箱必须防雨,防尘,箱体应严密、端正,箱门开关松紧适当,便于开关;必须有门锁;端子板一般做在箱体配电板下部或箱内底侧边,并应分别标明“N”“PE”。

2.10配电箱、开关箱应在箱门上清晰地标注其编号、名称、用途、责任人,并作分路标志,箱门内应贴上相应的控制线路图。所有配电箱、开关箱均应配锁,专箱专用。箱面上清晰地标注《有电危险》警示符号标志。

2.11配电箱、开关箱的操作要求:

①操作者必须持证上岗,并掌握基本的安全用电知识和使用性能,熟悉有关开关电器的正确操作方法。操作者上岗时应按规定穿戴合格的绝缘劳保用品,并检查确定开关箱及控制设备、线路和保护设施完好后,方可操作。

②通电后发现有翁翁声而电机不转动,则应立即拉闸断电,请专业电工进行检查,待消除故障后,才可重新操作。

2.12配电箱、开关箱的维修技术措施:

①配电箱、开关箱应每月检查一次,并做好定期与巡检的检查维修记录;在维修时必须将前一级的相应电源开关拉闸断电,并悬挂停电检修标志牌。同时还必须验电,确定无电后方可维修。

②配电箱、开关箱周围必须留有相应的安全操作通道,其内不得放任何

杂物,经常保持清洁。防止开关电器的火花点燃易燃物品起火爆炸,防止其它金属导电器材意外碰触到带电体引起电器短路和人体触电。

③更换熔断器的熔体,应由专职电工进行更换,禁止操作者随意更换。严禁用钢丝、铁丝等不符合安全要求的金属丝作熔体。

七、保护接零或接地

1、本工地采用TN-S供电系统,保护零线和相线的材质应相同,保护零线和重复接地线为绿/黄双色线多股铜线,连接到箱柜、设备和接地体时应采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接,严禁缠绕式钩挂。

2、专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。

3、总配电盘、分配电箱以及电源变压器的距离超过50m以上的配电箱保护零线(PE)均应作重复接地,重复接地电阻不大于10Ω。

八、安全用电技术措施及电气防火措施

1、安全用电技术保障措施

1.1施工现场用电及生活区用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005》和安全用电的其他有关规定及安装规程,确保施工用电安全。建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制,审批制度,并建立相应的技术档案。

1.2建立技术交底制度。需要向专业电工,各类用电人员介绍用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术类容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人签字手续,注名交底日期。对专业电工定期或不定期的进行安全技术交底,每周召开安全生产例会,且做会议

纪要。分包单位进场时签定安全用电合同,施工过程中严格按照合同执行。

1.3建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测。主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,每天检测漏电保护器,并做好检测记录。

1.4建立电器维修制度。加强日常和定期维修,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录。

1.5建立安全检查和评估制度。按照JGJ59-11《建筑施工安全检查评分标准》及成都市安全检查标准,每月对现场用电情况进行检查评比并做好相关记录。

1.6建立用电安全责任制。对临时用电工程各部位的操作,监护,维修分片,分块,分机落实到人,并辅以必要的奖惩。现场安全用电机电工长为第一责任人,电工班长对现场安全用电具体负责,总包单位电工负责本单位的安全用电。

1.7建立安全教育制度和培训制度。每半年对专业电工进行考核,每年进行一次集中培训。

1.8强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质。

1.9用电单位的用电设备必须做到一机一闸固定设备设专用的开关箱,实行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”制度,杜绝一闸多用,配电系统必须分路明确,并有分路标记。

1.10配电箱、开关箱内不得存放任何杂物,周围1.5米内禁止堆放任何杂物,道路必须畅通。

1.11在检修配电装置或线路时,应停电检修,将配电箱、开关箱的闸具关掉,并挂上“禁止合闸”的标志牌,检修人员必须是专业电工,并佩带绝缘

用品、工具,非专业电气作业人员不得进行电工作业,专业电工不得违章作业。

1.12用电单位用电必须规范,正确接线,不得乱搭接。

1.13下班后必须切断设备电源。

1.14项目每天组织用电单位对现场用电情况进行检查,对安全隐患限期整改。

1.15现场采用TN-S的三相五线制供电,保护零线和工作零线分别设置,相线、工作零线、保护零线的色标必须正确。

1.16电焊机接线时,尽可能分布到三条相线上,作到三相平衡。

1.17配电箱重复接地电阻﹤10Ω;接地材料用镀锌扁钢,且埋入地下

2.5米,并作接地标识。

1.18漏电开关的设置:漏电开关设为2~3级,一级箱的漏电动作时间为0.2秒,开关箱的漏电开关漏电动作电流为30mA,动作时间应小于0.1S。体现漏电电流的分级。

1.19临时用电每条回路通电时必须测试绝缘电阻,达到绝缘要求后方可合闸送电;负荷开关的选择与相应的负荷匹配。

1.20班组在作业前,项目须有针对性的安全技术交底。

1.21照明器具、手持电动工具采用铜芯橡套线;严禁使用护套线。

1.22严格按照?施工现场临时用电安全技术规程?(JGJ46-2005)的要求施工,杜绝违章操作。

1.23配电箱配负荷系统图、用电危险标志。

1.24接地接零措施:

保护零线从总配电室的工作接地点引出,采用绿/黄双色线,严格与相

线,工作零线区别杜绝混用。

保护接零的接地体接地电阻≯4Ω。

保护零线除在总配电室做重复接地外,还须在配电线路的中间和末端做重复接地,接地电阻≯10Ω。

1.25防雷接地措施:有防雷要求的塔机、水泥罐、总配电柜等设备,必须按有关要求作防雷接地。

1.26现场电气及生活区用电线路必须按规定分路设置、规范合理,不得任意拖挂,电线应绝缘良好,不得断裂破皮。

1.27各种电动机具应达到两级可靠的漏(触)电保护,漏(触)电保护器应保持灵敏有效状态,并做好定期检查测试记录。

1.28各种电动机械设备应符合安全用电要求,做到“一箱、一机、一闸、一保险”,严禁一闸多用,并做到接零保护可靠。

1.29塔吊、电焊、对焊等特种作业人员及机操工应熟悉本机、本工种的安全用电要求,做好本机的安全用电工作,发现隐患及时报告处理。

1.30现场维护电工须经专业培训,持证上岗。电工应认真执行本工种的技术规范,禁止违章作业,要加强值班检查,认真做好电气线路、设备的检查工作,及时排除故障或隐患,确保电气运行正常。

1.31严禁在工作中及生活区用电中乱拉乱接电线和以线带插。严禁分配电箱当开关箱使用。

1.32移动灯具宜采用36V安全电压的行灯,行灯变压器应使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。地下室照明采用36V安全电压供电。

1.33配电房必须采取隔离措施,并设干粉灭火器和砂箱。门向外开。

1.34严禁使用绝缘老化和破损的导线以及其他用电器具、器材。

1.35各种机具的开关箱由操作人员负责管理,作到定机、定人、定岗位职责,门锁由操作人员保管。

2、电气防火措施

2.1建立安全用电保证体系,项目经理、工长全面负责,电工负责总盘的检查、维护,操作者负责单机、开关箱的检查、维护,项目质安科、现场安全员负责监督检查。

2.2现场建立电气安全值班制度,电工负责每日填写现场用电管理安全维护情况记录。

2.3经常对广大职工和机电操作人员进行电气安全防火的宣传教育,以提高防火意识和电气消防技能。

2.4配备相应的电气防火设施,现场变配电柜、总配电房、分配电箱、塔吊、施工电梯司机室、对焊机工作棚、固定电气焊割点均设置相应的灭火器具。灭火器应定专人负责,经常检查,定期检查维修。

2.5宿舍一律使用220V.60W或40W灯泡;严禁使用电炉、碘钨灯、大功率灯泡烘烤衣物和取暖,以防电气失火。

避免通电线路短路,过载引发电线发热。

配电房、电焊作业附近不得堆放易燃易爆物品,消除火灾隐患;

电气火灾事故发生后,要及时断电后,才能使用消防栓扑救;为电器设备配备灭火器材应是干粉灭火器、二氧化碳等绝缘灭火器。

电线接头必须压紧或焊接牢固,避免接触不良、接头松动引起发热。

禁止非电气专业人员私拉乱接。

九、临时用电管理制度

1、每月20日呈报下月用电计划。

2、变配电室应定期检查、维修保养,当发现有异常情况时,应立即采取应急抢救措施。

3、施工现场夜间值班电工必须配备2人,当发现故障时,1人检修,1人实行监护。严禁带电作业。

4、所有配电箱、开关箱、接地装置均应由现场专业电工定期检查并做好记录,每月检查维修一次并作好记录。检查、维修时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用电工绝缘工具。

5、每班做好电工维修工作记录,发现问题及时整改。

6、严禁非专业电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。

7、作好施工现场临时用电的安全技术档案,整理保管好《施工现场临时用电施工方案》、修改资料、技术交底资料、临时用电工程检查验收表、接地电阻测定记录表、定期检查表、电工维修工作记录。

8、临时用电或机械设备安装完毕,经项目部应验收合格后方可使用。

9、从事电气操作人员,必须持有效证件上岗,认真执行电气操作规程,专人管理,责任到人。

10、对电箱检查、维修时,必须断电作业,并悬挂“正在作业,禁止合闸”的标志或派专人监护。

11、建立健全安全用电的管理制度,对员工进行安全用电的宣传教育和书面的安全技术交底。各分包单位必须执行相应的技术规范和总包单位有关的用电管理制度;未经总包单位的许可,严禁私拉乱接。

12、本工程使用的临时用电配电箱、电器材料,须是合格产品。

十、临时施工用电技术交底

1、临电工人必须持相关部门颁发的有效上岗证上岗。

2、上班必须戴安全帽,2米以上高处作业必须系安全带。

3、施工现场临时用电的设施设备安装、使用操作,必须按《建筑施工现场临时用电》的规定及临电施工组织设计进行。

4、在保障安全生产的前提下做到节约,反对浪费。

5、及时排除整改施工现场用电故障,保障安全生产。

6、临电技术工人要坚守工作岗位,做到每天24小时轮流值班。

7、如遇重大事故立即汇报给项目部,作好电工维修记录并上交存档,加强学习不断提高。

十一、施工临时用电应急预案

触电事故是人体触及带电体,带电体与人体之间闪击放电或电弧波击人体时,电流流过人体而与大地或其它导体形成闭合回路。触电事故发生得十分突然,往往在极短时间内造成不可挽回的后果。一旦发生触电事故,必须立即使触电者脱离电源,及时迅速抢救。

1、触电的急救细则

(1)发生人身触电事故时,首先尽快使触电者脱离电源,迅速急救,关键是“快”。

(2)根据不同的触电事故,采取不同的方法使触电者脱离电源:

1)对于低压触电事故,可采用下列方法:

①如果触电地点附近有电源开关或插头,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以断开电源。

②可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电源。

③当电线搭在触电者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

11、建筑施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 1.2市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。 项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规、市相关标准和局集 团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及 监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总 包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。 现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及 各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任 和必须遵守的安全供用电的条款容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并 购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工现场临时用电施工方案

施工现场临时用电施工 方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工现场临时用电施工方案 工程名称:沧州市通翔园住宅小区第四标段 编制人:职务: 审核人: 职称: 批准人:职称: 施工单位:沧州市第二建筑安装工程有限公司 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段15#搂:位于沧州市解放西路,上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层,地上十一层,局部十二层。 15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m,建筑物檐高36.5m,室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m,建筑宽度14.4m。 2、本工程在现场南侧较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的南侧,主要是木工场地、砌块堆放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在主楼的西南角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为:

∑P 1 P=( K1 ------ + K3∑P3 ) cosφ × =×( ------------ +×98 ) =(KW) 按导线的允许电流选择: 电源至总配电箱采用截面为(4×100+1×70)铜芯电缆线。

建筑施工现场临时用电线路设置

施工现场临时用电配电设置及应急电工必须经过现行标准考核合格后,持特种作业操作证上岗。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 1、使用电器设备前必须穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 2、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。 3、暂时停用设备的开关箱必须分断断路器开关,并应关门上锁。 4、移动电器设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。比如将开关箱箱门锁好,在开关箱箱门位置悬挂“正在检修,请勿合闸”等。 使用材料:五芯电缆、四芯电缆、三芯电缆、单股电线、黄绿相间双色专用PE线、配电箱、电表、断路器、漏电保护器、PE线端子排、N线端子排、接地极等。 一、外电线路的架设 所有在建工程不得在外电架空线路的正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。结构物(含脚手架)的周边与外电架空线路之间最小安全操作距离:小于1KV为4米、1~10KV为6米,A1、A2通道存在这种情况。外电线路与机动车道路面垂直最小安全距离为:小于1KV为6米、1~10KV为7米,A1、A2也存在。吊车(含被吊物件)或砼泵车的任何部位与架空线路的

最小安全距离为:小于1KV为1.5米,1~10KV为3米。A1、A2也存在。施工现场不得使用裸线、花线。 埋地线路最小埋设深度为0.7米,并在埋设电缆上方插警示牌(下有电缆)。电缆不得直接敷设在钢筋、钢管、槽钢等金属构件上,必须这样敷设时,应加穿塑料套管保护并保证电缆不受力。穿越道路时,电缆需穿钢管保护。所穿套管的径不得小于被穿电缆外径的1.5倍。埋地电缆出、入地面时也必须穿管保护,管道长度出地面直接接用电机具或不小于2米。 二、接地(PE线) 本工程采用TN-S接零保护系统,即:工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开设置的接零保护系统。通俗讲就是“三相五线制”在变压器位置把零线和地线分开接,然后引至施工现场。从变压器接出之后,严禁把零线和地线混淆使用或者接在一起。地线(PE线)为黄绿相间的双色铜芯线,严禁与相线、零线互用或混用。施工现场严禁利用大地做相线(火线)或零线。开关箱(三级箱)至机具使用的PE线最小截面面积不得小于2.5mm2。开关箱(三级箱)至照明灯具外壳的PE线最小截面面积不得小于1.5mm2。PE线(地线)上严禁装设开关、熔断器、漏电保护器等,严禁通过工作电流,且严禁断线。 PE线的接线顺序为:变压器处的配电箱→施工现场的总配电箱(一级箱)→分配电箱(二级箱)→开关箱(三级箱)→机具、照明灯具。若没有从变压器处的配电箱引PE线(地线)接法为:在施工

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

建筑工地临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织与管理 (2) 三、施工现场临时供电设计方案 (3) 四、总配电装置的要求 (13) 五、定期安全检查制度 (13) 六、预防电气火灾的措施 (14) 七、接地保护措施 (15) 八、临时用电平面图 (16)

临时用电施工组织(设计)方案 一、工程概况: 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路二期工程,总建筑面积为18299.68㎡(含地下室),其中一层~二层为商场,面积为3195.72㎡,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为11046.72㎡. 该工程由贵州省凯达岩土工程有限公司勘察,中国华西工程设计建设有限公司设计,贵阳市三力建筑监理有限公司监理,四川泸县第九建筑有限公司负责现场施工。 二、施工组织与管理 (一)施工现场临时用电的管理原则 为确保施工现场用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作,严格按照GB50194-93《建设工程施工现场供电用电安全规范》的规定。施工现场临时用电的技术管理工作的主要内容是建立临时用电施工组织设计制度、建立临时用电安全技术档案,对施工现场的供电、用电人员应提出明确要求,并且需持证上岗。 (二)施工组织领导机构网络图 项目经理 ↓ 技术人员技术负责人总施工员 ↓↓↓ 定期进行施工现场临时用电防护验收←责任电工←质安员 (三)定期组织有关人员进行验收 验收的主要内容是:施工现场对外电线路的安全距离及防护;施工现场临时用是的接地与防雷;施工现场的配电室及设备电源;施工现场的配电线路;施工现场的配电箱、开关箱、电动机械和手持电动工具;施工的照明线路、生活照明线路(包括工人宿舍、仓库等)。

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

建筑施工现场临时用电

施工现场临时用电 施工方案 企业名称:XXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXX 项目名称: 临时用电

概况:本工程为XXXXX楼,位于XXXXX,框架结构,XXXX 层,建筑高度:XXX米,X建筑高度:XX米,总建筑面积XXX 平方米。 一、施工现场临时用电,首先要计算现场各种设备和临时照 明的总负荷,确定导线线径,采用TN—S系统进行配电。 二、各种设备的导线一律采用地埋,埋置深度大于600mm, 底部用细砂铺100 mm厚,并用砖将三面蓬好,且导线 应设有套管。 三、总配电箱应按各种设备单独回路,现场用电一律实行三 级配电、两级保护,按标准安装漏电保护器,必须做到 一机一箱一漏一闸。 四、所有配电箱开关箱一律采用3C强制认证标准箱,并设 防护棚,箱门、锁齐全,不准一闸多用,箱体均设保护 接地。 五、所有机械设备线路安装,由电工安装,并经试用后,方 可通电使用,在使用过程中如遇跳闸时,不得强行合闸,

必须查明原因,排除故障后,方可合闸使用。 六、现场临时照明用电线路,应单独从配电箱引出,并设漏 电保护器,导线采用绝缘良好的铜芯橡皮线,导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米,移动或照明的线路应采用铜芯电缆,不得有接头,灯具高度距地面不低于3.5米。 七、为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场保护 零线上还应做不少于3处的重复接地,塔吊接地电阻值不得大于10欧,其他机械不大于4欧。 八、塔式起重机物料提升机的机体必须做防雷接地,同时必 须与配电系统保护接零线相连接。保护接零线与接地体之间还必须有一个直接独立的连接点。 九、在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即 其电源线不得直接连接与分配电箱或总配电箱。任何配电设施不得挂接其他临时用电设施,否则三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。 十、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 十一、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标高一一对应,不允许交叉混接。 十二、在电器设备和线路周围不堆放并清除易燃、易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。不在电气设备周围使用火源,在电器设备集中场所配置可扑灭电气火灾和灭火

工地临时用电施工方案重点

临时施工用电专项方案 古蔺县护家乡锅厂村、凤田村土地整改项目工程 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川吉泓建筑有限公司 编制时间:2016年2月11日

、工程概况,,,,,,,, 二、编制依据,,,,,,,, 三、安全目标,,,,,,,, 四、用电分布及计算,,,,,,,, 五、安全用电技术措施,,,,,,, 八、冬季用电措施,,,,,,,, 九、防雨措施,,,,,,,, 六、安全用电组织措施,,,,,,, 12 七、施工现场预防电气火灾的措施,,,,,, 13 15 15

一、工程概况: 1.工程位于古蔺县护家乡锅厂村、凤田村,建设规模 10450亩。 工程包括:土地平整、灌溉与排水、田间道三大项。其中田间道料场 施工 用电采用三相电为临时用电。 二、编制依据: 1)公司关于施工现场电气安全管理规定。 3)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》。 4)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 5)建设部《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99及实施指南。 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86中的相关章节。 三、安全目标 1、杜绝重大伤亡事故和火灾事故发生。 2、轻伤事故引起歇工率控制在1.5?以内。 3、在各次检查中安全达标。 四、用电分布及计算 根据施工建筑平面特点及现场情况,本工程田间道料场搅拌机用电由我方向 地方供电所申请临时用电,进施工现场总电箱,三相五线制电缆线地埋敷设到 1 个总配电箱,分布到指定位置,现场周围和施工面的照明由固定在专设灯架的探 照灯提供照明,内设用电线路根据实际情况确定。 施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施, 它包括 序 用电机械 数量 单位功率 合计功率 号 1 强制搅拌机 1 45KW 45KW 2 水泵 2 4.5KW 9KW 3 碘钨灯 2 1KW 2KW 五、 安全用电技术措施 机械设备一览表 安全用电技术措施包括两个方面的内容: 2)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005。 是安全用电在技术上所采取的措

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施内容提要:本文旨在对施工现场临时用电的常见通病进行分析,探讨防治措施,以促进施工现场临时用电的安全管理,保障施工安全。 关键词:临时用电技术规范安全管理 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)已经颁布执行十多年了,但从施工现场的检查情况看,距规范的要求相差甚远,不规范的地方还很多,不安全的因素随处可见。究其原因主要是:客观上施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素。同时施工管理人员素质差,安全意识淡薄,专业电气技术人员缺乏;施工组织设计(方案)编写不全面,针对性不强,不能指导施工;现场电器设备没有及时进行检查、维修、更换,而是照般硬套旧工程项目的用电线路、电器设备;电工没有严格、认真地执行规范、标准的规定,仍然按照习惯进行临时用电的安装、使用。 一、临时用电的施工组织设计 建筑施工临时用电组织设计是建筑施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是用以指导建造一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电工程。因此,规范规定建筑施工工地应该结合现场的特征,单独编制临时用电组织设计,其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、

施工用电工程设计施工图等,应当做到通盘考虑,精心设计,周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、配电线路 规范规定施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置 专用的保护零线,三级配电、两级及其以上保护,确保“一机一闸一 箱一漏”。现场临时用电工程的配电线路自配电室或总配电箱开始敷设, 施工现场用电必须采用TN-S系统,设置专用的保护零线, 工作零线与保护零线必须严格分开。如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险,危及操作人员的人身安全。笔者根据多年来对施工现场安全检查的情况发现接零保护由于得不到施工 单位全面清晰的认识和重视,而导致施工现场临时用电存在安全隐患,主要问题是:部分工地接零保护不规范,现场人员认识模糊,保护零线没有自始至终引到开关箱及用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料和截面不符合要求;未采用绿/黄双色线加以标 识区别。 三、配电箱、开关箱 施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开 关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置。规范要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关

建筑工程临时用电方案

*********建筑工程有限责任公司 ********综合体施工(第一标段) 临时用电专项方案 编制: 审核: 审批: 编制单位(章): 编制时间:年月日 总监审批: 监理单位(章):

建设单位审批: 建设单位(章): *********综合体施工(第一标段) 临时用电专项方案审批表

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、现场勘察 (2) 四、确定电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向. 2 五、负荷确定 (3) 1、现场用电设备及电箱分配使用情况如下表1: (3) 2、单台设备容量确定: (5) 3、各单台设备的计算负荷: (8) 六、用电设备开关箱至用电设备导线截面及开关箱内电气设备选择.. 10 1、根据一机一闸一漏一箱的要求,各设备开关箱到只接有一台设备: (10) 2、根据表4的计算电流选择开关箱到设备的导线以及开关箱内开关选型如下表5: (12)

七、分配电箱负荷计算、进出线及电器选择 (7) 1、楼层分配电箱: (7) 2、2#、3#分箱: (8) 3、7#、8#分配电箱: (9) 4、5#、6#分配电箱 (10) 5、1#、4#分配电箱 (11) 6、办公生活区照明分配电箱 (13) 八、各干线导线截面选择 (14) 1、干线1选择: (14) 2、干线2选择: (16) 九、总配电箱进出线及电器选择 (16) 十、选择变压器: (18) 十一、接地及防雷装置设计 (19) 十二、安全用电技术措施 (21) 十三、临时用电附图 (26) 十四、附录 (26)

一、编制依据 1、《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 2、《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2002) 3、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011) 4、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 7、本工程《施工组织设计》 二、工程概况

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

相关文档
相关文档 最新文档