文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防评估方案

消防评估方案

消防评估方案
消防评估方案

芜湖世茂希尔顿逸林酒店消防安全

评估工作方案

一、评估时间:

2014年3月27日(周四)

二、评估地点:

芜湖市镜湖区路长江中路15号

三、评估人员:

组长:王跃进工程师(建筑专业)

成员:俞文智工程师(水专业)

查日华工程师(电专业)

候琦工程师(水专业)

刘红详工程师(暖通专业)

叶盛工程师(结构专业)

四、评估内容

(一)消防安全责任制落实方面(评估人:王跃进、叶盛)

1.单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班操作人员情况,持证上岗情况;

2.单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况;

3.消防安全“户籍化”管理档案建立情况。

(二)落实消防管理方面(评估人:王跃进、叶盛)

1.消防合法性情况;

2.单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况;

3.火灾事故情况;

4.消防安全强化措施情况;

5.用火用电管理情况;

6.电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况。

(三)建(构)筑物防火设施方面(评估人:王跃进、俞文智)

1.总图布臵情况;

2.耐火等级情况;

3.火灾荷载情况;

4.防火分区情况;

5.重点部位情况;

6.易燃易爆危险品管理情况;

7.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设臵情况。

(四)建(构)筑物消防设施设备方面(评估人:俞文智、查日华)

1.疏散设施情况;

2.疏散引导情况;

3.灭火设施情况;

4.防排烟设施情况;

5.火灾自动报警及联动控制系统情况;

6.消防水源情况;

7.消防电源情况;

8.维护保养情况;

9.消防控制室情况。

(五)内外部消防救援力量方面(评估人:候琦、刘红详)

1.专职队建设情况;

2.志愿队建设情况;

3.单位制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况;

4.专职、义务队演练情况;

5.内外部救援条件。

(六)消防教育培训(评估人:候琦、刘红详)

1.消防安全培训情况;

2.消防安全“三提示”宣传情况

(七)消防工作报告备案方面(评估人:刘红详、叶盛)

1.单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期评估,消防设施维护保养定期向当地消防部门报告备案情况;

2.消防安全评估及向当地公安消防部门报告备案情况。

五、工作要求

1、评估应确定评估对象和采用的消防法律法规、技术标准,按照资料审查、现场检查、对照判定的次序进行;

2、资料审查、现场检查时按照附录相关要求认真填写相关表格;

3、对资料审查、现场检查中发现的问题和隐患,应当场提出整改建议并督促单位整改。对拒不配合整改或整改难度较大的,应及时上报公安机关消防机构。

六、工作安排

根据现场情况,按照相关评定规则,评估人员进行分工,大致分为建筑防火组、现场核查组、设施设备组。建筑防火组主要根据附表相关评估项目对单位现场疏散通道、安全出口、防火间距、消防车通道畅通情况进行检查,设施设备组主要负责根据附表相关评估项目对单位现场的消防设施、器材完好有效情况的检查,应当根据场所所在建筑的层数、防火分区数以及消防设施的设臵情况,确定抽查的项目及数量。现场核查组主要负责查看单位消防工作软件资料审查,并对单位有关人员相关消防知识掌握及消防制度落实情况进行现场抽查提问。

评估结束后,将资料审查和现场检查结果与《消防安全评估指标权重表》、《消防安全评估工作详表》相关判定标准进行比照,进行实时打分。火灾高危单位消防安全评估实行百分制,评估结果分为好、一般、差三个等级。评估得分在90分及以上的为“好”,70分至89分的为“一般”,69分及以下的为“差”。按照要求作出评估结论并出具评估报告,同时针对评估单位存在的问题和不足,提出针对性建议和意

见。

定义、符号、缩

学校消防安全分析评估情况汇报

高峪镇福和希望小学 电气火灾综合治理工作汇报 学校消防安全工作是学校综合治理的重要内容,关系到学校财产安全和教师员工的生命安全。对于这项工作,我们从来不敢有丝毫懈怠与麻痹大意。我们在实际工作中能坚持做到不断总结经验教训,不断改进和完善工作方法,提高安全防范能力,将事故隐患减少到最低指数,最大可能的提供安全保障,确保学校发展不受影响。 一、加强组织领导,全面落实消防安全责任制 我校以提高消防安全意识为主线,建立和健全了以校长为组长的学校消防安全领导小组,强化层层管理。为更好地发挥学校消防安全领导小组的职能作用,我校坚持做到消防安全工作校长亲自抓,分管领导重点抓,各处室负责人具体抓的管理机制,实行安全工作责任制,实现消防工作群防群治,把火灾事故消灭在萌芽状态。定期全面展开校园消防安全排查,对查出的安全问题,及时整改。 二、完善消防安全制度,加强消防安全管理。 为规范学校消防安全管理,我校建立了消防安全相关的安全管理制度:如《安全工作值班制度》、《消防安全工作制度》等。设立以班主任和各室负责人为安全检查员每天检查,发现问题及时向处室责任人汇报;校园各区域安排教师轮流值日,定期检查,并记好值日记录。通过细化管理,使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个区域,每一个角落,每一个时段,使消防安全工作制度化、规范化、常态化。 三、强化责任意识,加强防范管理。 我校坚持校领导值班制。学校每天至少有1名领导带领值日教师值班,督促检查安全隐患,以确保学校的安全和正常秩序。消防安全

是学校综治创安工作中不可忽视的一个重要环节。根据上级有关部门的要求,灭火器更换了干粉,保证消防设施符合消防要求。在消防安全检查中对学校的每一栋房屋逐室清查,不存盲区,不留死角。对学校重点部位,如教学楼、电脑室、图书室等部位,查出隐患,及时整改。 四、强化消防安全教育,树立消防安全意识。 我校根据上级会议精神,有针对性地开展内容丰富、形式多样的消防安全教育,不断提高全体师生的消防安全意识。 1、利用每天晨会和每周集会,学校领导和班主任教师对学生进行深入细致的安全知识讲解和学习,带动全校师生对安全知识的重视和预防。 2、广泛利用学校多媒体、校园橱窗、教室黑板报、手抄报,学生的班会、团会活动等途径,大力宣传消防方面的知识。教育师生人人都有维护消防安全的义务,做到人人都知道火警报警电话119,人人熟知消防自救常识和安全逃生技能。 3、开展一次教职工灭火实战训练活动,提高了全校师生的消防意识,使他们了解消防基本知识,掌握消防基本技能。 五、制定消防安全紧急预案 安全责任重于泰山,消防安全无小事,为了使火险隐患能够在第一时间得到有效控制,并保证学生能够处危不乱,科学避险,减少盲目、慌乱和踩踏事故的发生,学校组织教职工,通过对教室、会议室、实验室等,学生集中区域进行实地考察,反复研究、制定了切实可行的“消防安全紧急预案”,并且组织与“消防安全紧急预案”有关人员进行学习和演练,同时把“预案”以文件的形式,发到各科室和班主任老师处。

学校消防安全工作方案

学校消防安全工作方案 一、指导思想: 为进一步贯彻区教育系统关于深化消防安全的文件精神,以对人民群众负责,对师生负责为宗旨,认真处理好学校消防安全工作与提高学校教育教学质量的关系,把保障学校消防工作落到实处,为教职工和学生营造一个安全祥和的工作和学习环境。 二、工作措施 1、建立健全消防组织,明确消防工作责任,消防职责规定悬挂 上墙。 2、制定年度消防工作计划和灭火应急疏散预案。 3、学校每学期组织消防安全的宣传教育和消防演习,开展消防 知识讲座,开展消防知识小竞赛 4、每学期每班组织召开一次消防主题班会。 5、每月组织一次消防安全检查,及时消除火灾隐患,火灾隐患 整改率达到 95%以上。 6、将消防常识纳入教学内容,使学生做到“两会两须知”,即会报火警、会使用灭火器;知道火灾的危害性,知道自救逃生常识,学 生受教育率达到100%。 三、具体做法 1、加强学校消防安全工作的领导。 根据区教育局安全工作要点,为加强学校安全工作的领导,确保安全工作的实施。学校成立领导小组分工具体,责任落实。领导小组 全体成员要本着对学校负责的思想,要有高度的事业心和责任感,各司其职,配合派出所严密防范做好学校周边安全工作,努力清除各种 影响学校安全和稳定的隐患,保障全体教职工和学员能在良好的环境中工作、学习。 2、贯彻落实各项消防安全制度 为进一步保证各项消防制度的贯彻与落实。我校制订学校消防计划、学校防火预案等制度与方案。

(1)认真学习执行上级部门关于学校消防安全方面的文件精神,制定相应措施,明确行政责任负责人,及时检查总结,把消防工作纳 入教师年终工作考核。 (2)修订完善学校消防工作暂行规定,具体制订常规教育制度,加强督查。上班时间教师必须在职在岗,严格按规定执行,防止学员伤害事故发生,切实做好登记和善后处理,并与教师的考核挂钩。 (3)利用多种形式和渠道,对学生进行消防安全知识教育,加 强防火教育。 ( 4)认真安排好值班,门卫要尽心尽责,每天检查教室门窗。 加强对门卫的管理,外来人员进入学校要严格控制,做好登记,杜绝 无关人员进入校园。 (5)定期检查各类器材、校舍,发现消防安全隐患要及时报告。 加强校舍改造、校园绿化过程中的安全防范,认真记载施工日记,发 现问题及时整改。 (6)各班在学生离校前必须切断所有电源,以杜绝一切隐患。 (7)贵重物品要妥善保留,专人负责,学校财产借用出校门 必须要有手续。 3、贯彻安全第一,预防为主的方针 做好学校消防工作,关键是要防范于未然。继续实行定期检查和日常防范相结合的安全管理制度。每天都要组织老师对校园等地方的 巡逻,做好防火等工作。发现重要情况,及时上报,不留盲点,不出漏洞。 4、全面开展消防大检查 学校每月都要对每个角落进行地毯式的大搜查,发现隐患,及时整改,特别是教室的门窗、学校围墙、供电等更要定期检查,对较旧 的电气设备、电线、灭火设施等进行更换,杜绝隐患,健全安全工作 台帐资料,即安全工作计划、安全工作会议记录、安全工作检查情况、安全工作整改情况、安全工作教育内容、安全工作有关文件。 5、总结经验 每学期都要对学校消防安全工作进行总结,积累经验,找出差距,

消防安全评估方案

消防安全评估方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消防安全评估方案 一、评估时间:年月日(周×)--×日(周×) 二、评估地点: 三、评估人员: 组长:×××注册消防工程师 成员:×××注册消防工程师 ×××注册消防工程师 ×××注册消防工程师 四、评估内容: (一)消防安全责任制落实方面 1、单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全 管理人员、消防控制室值班操作人员情况,持证上岗情况; 2、单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况; 3、单位落实逐级岗位消防安全职责情况; 4、消防安全“户籍化”管理档案建立情况。 (二)建(构)筑物防火设施方面 1、建(构)筑物防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域 符合消防技术标准及保持情况; 2、建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况; 3、建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合技术标准及畅 通情况;

4、建筑防烟分区、防排烟系统设置符合消防技术标准及完好有效情况; 5、利用物联网技术实行消防安全远程监控等技防措施情况。(三)建(构)筑物消防设施设备方面 1、按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况; 2、设置消防安全标志标识情况; 3、自动消防设施定期检测、维护保养情况; 4、消防设施设备完好有效情况; 5、消防控制室设置及正常运行情况。 (四)落实消防管理方面 1、建筑及公众聚集场所消防合法性情况; 2、单位组织开展定期防火检查、日常防火巡查情况、消除火灾隐患情况; 3、单位职工上班前、下班后检查消除本岗位火灾隐患情况; 4、电气产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养、检测情况; 5、明火作业审批、现场看护情况。 (五)扑救初期火灾能力方面 1、依法建立专职消防队、志愿消防队情况,开展训练及队员能力情况; 2、专职消防队、志愿消防队装备器材情况; 3、制定本单位灭火和应急疏散预案及定期演练情况。

消防安全评估报告

消防安全评估报告 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: 重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构 存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、

火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054-2006)、《建筑工程消防验收规范》(DB50201-2004)等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称

2019年消防工作实施方案5篇

2019年消防工作实施方案5篇 篇一:2019年消防工作实施 消防安全社区建设是一项旨在提高全民消防安全意识,有效防控火灾事故发生,减少火灾危害,提高社区防控火灾的功能,进一步健全消防安全管理体系,实现经济社会科学发展、安全发展的重要举措。为认真贯彻支队《安全社区建设消防工作实施方案》的通知精神,结合本县实际,特制订本方案。 一、指导思想 安全社区的建设工作,坚持以人为本、安全发展的理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持以科学发展观为统领,以保障人民群众生命财产安全为目的,以提高火灾自防自救能力为出发点,最大限度地减少火灾危害。 二、工作目标 按照支队创建安全社区目标任务,明确以前进社区作为消防安全社区试点开展安全社区创建工作。2019年底前,册亨县40%社区达到省级标准。 三、组织领导 组长:冯刚陆勇 成员:张应龙孙亚伟 四、工作重点 安全社区建设消防工作着力点在城市区域、街道、社区(居委会),

或企业主导型社区、工业园区和乡镇、村等。要坚持自主、务实、引导的原则,倡导“安全、健康、和谐”的理念,全力推进安全社区的创建工作。加强城市安全社区建设消防工作,推动农村安全社区建设消防工作,着力开展企业主导型、工业园区的安全社区建设,做到统筹规划、试点先行、重点突破、有序推进。 五、工作步骤 (一)20XX年5月中旬前,按照《册亨县进一步深入推进安全社区建设的实施方案》,组织对各社区进行摸底,掌握社区的消防安全情况。并召开动员会,进行动员部署。 (二)20XX年5月下旬前,按国家和省、州的要求,制定大队安全社区建设消防工作具体实施方案,确定试点社区,并上报州消防支队。 (三)20XX年6—12月,按安全社区建设消防工作方案、安全社区建设基本要求等组织实施(试点)创建工作。 (四)20XX年-2019年,按照支队的工作要求完成创建工作。 六、工作要求 (一)统一思想,严密组织。切实加强组织领导,广泛发动,精心安排,科学规划,落实安全社区创建消防工作的责任和措施,有、有步骤、有重点地组织实施,确保安全社区创建工作取得实效。 (二)积极汇报,建章立制。积极县政府汇报,把安全社区建设消防工作纳入县政府联席会议工作日程;建立安全社区建设激励和约束机制,将其纳入绩效考核内容;要把安全社区建设消防纳入地方财

消防安全评估报告模板

消防安全评估报告 模板 1 2020年4月19日

重庆市火灾高危单位 消防安全评估报告 被评估单位名称:重庆市江津区程渝网吧 评估方式:自我评估 评估人员:刘金华 评估日期: - 2 - 2020年4月19日

重庆市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评 估机构存。) 一、被评估单位基本情况(可根据单位实情进行增减) 重庆市江津区程渝网吧单位位于江津区(县、自治县)双福镇滴水村八社1-2层,属于人员密集类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。该单位(该建筑或场所1-2层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月经过消防验收。总建筑面积××平方米,地上×层,地下×层,建筑高度××米;地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 - 3 - 2020年4月19日

二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。经过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)等消防法律法规及《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《泡沫灭火系统施工及验收规范》、《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054- )、《建筑工程消防验收规范》(DB50201- )等消防技术标准。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员: ×××单位、职务/职称 - 4 - 2020年4月19日

新开小学消防安全评估报告

新开小学消防安全分析评估情况 为认贯彻落实上级的文件精神,加强学校消防安全工作,我校对学校消防安全情况进行了分析评估,具体评估情况如下: 一、学校基本情况 1.占地面积:学校位于天津市河北区月纬路21号,占地面积平方米。 2.建筑面积:学校总建筑面积平方米,现有2幢主要教学楼,属框架结构,都按要求配备了消防栓和灭火器。第一教学楼平方米,第二教学楼平方米。 3.人员情况:学校现有教学班级32个,在校师生1230人。 、 二、分析评估情况 1.学校依法通过了消防行政许可; 2.学校建立了消防安全组织,确定消防安全管理人员; 3.学校制定了消防安全制度、灭火和应急疏散预案; 4.学校每天开展了防火巡查、每月开展全面消防安全检查; 5.学校按规定配备了消防设施、器材、消防安全标志,定期组织维修保养; 6.学校内部、外部装饰装修符合相关技术规范要求; 7.学校安全出口、疏散通道不存在锁闭、占用、堵塞现象; 】 8.学校防火间距、防火分区、消防车通道符合相关技术标准,不存在占用、堵塞现象; 9.学校没有学生宿舍和教师宿舍; 10.学校定期组织员工开展消防安全教育培训和灭火应急疏散演练; 11.学校外墙门窗上没有设置影响逃生、灭火救援的障碍物; 12.学校不存在违章用火、用电、用气现象; 13.学校没有自动消防设施; 14.学校没有消防控制室; 三、消防安全“四个能力”建设情况 ) (一)检查消除火灾隐患能力 学校成立了消防安全领导小组,设立了消防安全管理人员。值班人员每天巡查,领导小组每月一次消防隐患排查,发现问题及时整改。 (二)组织扑救初级火灾能力 师生熟悉自己的逃生路线,教师能正确使用灭火器。 (三)组织人员疏散逃生能力 学校制定了详细的疏散逃生预案,每学期至少进行一次演练,教职工明确职责,学生熟悉逃生的路线。 (四)消防宣传教育培训能力 1.重点部位、疏散通道设置了安全出口标志,消防设施器材设置规范。 2.利用班队会、5分钟安全教育提醒不定期对学生进行消防安全教育。 新开小学

学校消防安全工作实施方案

学校消防安全工作实施方案 黄练镇张团小学 一、指导思想 为切实履行消防安全主体责任,提升消防安全管理"四个能力",根据上级有关文件要求,切实抓好落实,进一步提升我校消防安全工作的"四个能力"。认真贯彻"预防为主、防消结合"的消防工作方针,大力开展的防火安全检查,狠抓火灾隐患的整改落实,提高我校抵御火灾的能力,切实保护全校师生员工的人身安全和公共财产安全,为我校各项工作再上一个新台阶创造一个良好的消防安全环境。 二、组织领导 建立以校长为主要负责人、班主任为体系的消防安全工作队伍,成立学校消防安全工作领导小组: 组长:江年杰 副组长:张献卫 成员:全体教师 三、工作任务: 1、落实各室、各班级、微机室、农远室、实验室等室消防安全责任制工作。明确本责任区域内的消防安全责任人及在各消防安全工作上的职责分工,层层落实消防安全职责。 2、开展全校性消防安全大检查,切实消除火灾隐患。

各班级要组织学习《中华人民共和国消防法》。开展消防安全自查自改活动,建立消防安全自查的消防工作新机制。学校每月组织两次消防安全检查,重点部位要坚持每月检查、巡查,并建立消防安全检查台账。 3、加强学校消防设施建设,补充配置相关消防器材并加强维护制度,提高抵御火灾的能力。 4、加强执勤备战,做好灭火和抢险救援的各项准备。 学校要针对冬春火灾的特点,加强对师生员工的消防安全教育,增强教职工的法制观念和安全意识,使师生员工了解本岗位的防火措施,做到会报警,会使用灭火器材扑救初期火灾,会自救逃生,会组织人员疏散。 四、具体措施及时间安排: 8月:举办法制报告会及消防安全知识教育。 9月: 1、各教学班组织召开法制教育报告会暨消防安全主题班会; 2、各室自查责任区消防隐患。 10月:根据上级要求进一步落实责任,细分工作岗位。(附表) 11月--12月坚持月查、周查制度到各责任区。 五、工作要求: 1、校长为学校消防工作的第一责任人,各班班主任为

单位消防安全评估报告

单位消防安全评估报告被评估单位名称: 评估方式: 评估人员: 评估日期:

上海市公安局消防局监制 (一式三份,一份交公安机关消防机构,一份被评估单位存,一份评估机构存。) 一、单位概况及消防安全基本情况 (一)概况 上海XXX 单位位于松江区新桥镇申港路2999号,属于XXX 类型(人员密集场所和地下公共建筑、高层公共建筑、易燃易爆场所、全国重点文物保护单位)。 (二)基本情况 该单位(该建筑或场所1-4层)于××年×月消防设计审核合格,××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米,建筑高度××米;建筑面积××平方米,×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。

二、评估的内容 (一)建筑物和公众聚集场所消防合法性情况 (二)制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况 (三)依法确定消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况 (四)员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况 (五)消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况 (六)电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况 (七)疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况 (八)室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易

火灾消防安全评估分析示范文本

火灾消防安全评估分析示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

火灾消防安全评估分析示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑物的消防安全评估就是对建筑物消防工程体系的 合理性和实用性作出评价,是保障建筑物消防安全的重要 措施。评估的对象可以是已有建筑物或按现行防火设计规 范设计的建筑物,也可以是按性能化方法设计的建筑物。 性能化设计方法是针对建筑物的消防安全目标,运用工程 分析和计算来确定最优化的消防安全设计,设计程序包括 确定消防安全目标和设计指标,分析建筑物及内部可燃物 和人员情况,提出初步设计方案、根据设计火灾评估设计 方案的消防安全性,确定最佳防火设计方案。因此,消防 安全评估是性能化设计方法的核心环节。 1.火灾模化的方法 随着人们对火灾基础理论研究的不断深入以及计算机

技术的发展,应用计算机数值分析方法,建立火灾模型,对火灾过程的各个方面,如火灾的发生和发展、烟气的产生与扩散、消防设施的设置与工作情况以及人员的反应和行为等进行动态模拟,计算火场的温度、压力、火灾气体浓度和烟密度等参数,考察各种有关因素的影响,估计火灾对人员和财产的危险程度,从而对建筑物的安全性作出评价。合理的火灾模型可以定量地比较不同消防设计方案的火灾危险程度,方便、科学地进行火灾模拟与评估,根据每个建筑物的特点选定最为经济合理的消防措施。这种方法必将推进处方式规范向性能规范的转化,符合消防安全工程学的发展方向。但是评估结果的可靠性依赖于火灾模型的精确性,而建立能够精确模拟实际火灾的模型必须搞清火灾基理,明确包括人员行为和消防管理在内的各方面参数之间的数学关系,需要积累丰富的数据资料,工作涉及面广,工作量大。

企业防火安全工作方案

编号:SM-ZD-88294 企业防火安全工作方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

企业防火安全工作方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为全面做好全国、省、市秋季防火安全生产工作的安排部署,根据区***安委会下发的《****技术产业开发区关于转发*****发[2011]5号文件的通知》(****安发[2011]1号)文件要求,结合我单位实际情况,做好如下工作: 一、加强组织领导、落实安全责任 各单位主要负责人要亲自部署“两会”期间安全生产工作,有针对性地制定工作计划,严格按照“谁主管、谁负责”的原则,层层落实安全责任,明确岗位职责,做好各类安全事故的预防工作。 二、安全隐患排查整治工作 一是进一步加强消防安全整治工作。各单位要加强秋季防火管理,严格禁止大风天气动火作业,加强巡逻检查,严防火灾事故的发生。同时要积极开展针对火源、电源的安全整治,特别是要对办公楼、住宅小区、车库、消防(闭路)

消防安全评估报告模板-消防

消防安全评估报告 单位名称: 评估人员: 评估日期: 浙江省公安消防总队监制(一式三份,一份交公安机关消防机构,一份单位存、一份评估机构存)

××单位消防安全评估报告 一、单位概况及消防安全基本情况(可根据单位实际情况进行增减) ××单位位于××市××路××号,属于××类型(①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位)。该单位于××年××月××日消防设计审核合格,××年××月××日通过消防验收。总建筑面积××平方米,地上××层,地下×层,建筑高度××米,地下层为××,×层至×层为××。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。 二、评估要求 运用科学的评估方法,对××单位(××建筑或场所)消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对场所消防安全状况进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估,发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 三、评估依据 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《消防监督检查规定》(公安部令第120号)、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估

办法》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242-2008)、《人员密集场所消防安全管理规范》(DB37/T653-2012)。 四、评估组人员组成 组长: ×××单位、职务/职称 成员 ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称 五、评估内容 评估组通过全面、系统的检查、测试、评估,认为××单位通过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了××系统、××系统、………等。经评估,××单位消防安全方面应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。 六、存在问题 (一)消防安全合法性情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为: 1、…… 2、…… (二)消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。应达标××项,合格××项,有缺项××项,不符合××项。主要问题为:

单位消防安全评估分析报告

单位消防安全评估报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

广西壮族自治区 火灾高危单位消防安全自我评估办法(试行) 第一条为认真贯彻落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发[2011]46号)、《国务院消防工作考核办法》(国办发[2013]16号),规范火灾高危单位消防安全评估工作,特制定本办法。 第二条本办法所称的“火灾高危单位消防安全评估”是指属于火灾高危的单位对防范火灾能力及扑救初期火灾能力的自我客观综合评定。 第三条火灾高危单位按照本办法规定每年至少开展一次消防安全评估,并在本年度12月30日前完成,将评估报告报当地公安机关消防机构备案。 第四条公安机关消防机构对火灾高危单位消防安全评估工作实施监督管理,检查督促火灾高危单位落实评估工作。 第五条本办法所称火灾高危单位,是指下列一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位或场所: (一)单层建筑面积超过10000平方米或总建筑面积超过30000平方米的商场、市场、宾馆、酒店等公众聚集场所。 (二)位于建筑首层、二、三层总建筑面积超过5000平方米或位于建筑其他楼层总建筑面积超过3000平方米的公共娱乐

场所; (三)超过25层的高层公共建筑; (四)储存物资价值3亿元以上可燃物资的大型储备仓库、基地; (五)总储量大于10000立方米的甲、乙类易燃气体或总储量大于30000立方米的甲、乙类易燃液体的生产、充装、储存、销售单位; (六)单机容量30万千瓦以上或规模容量80万千瓦以上的大型发电厂; (七)火灾荷载较大、人员较密集的高层、地下公共建筑以及地下交通工程; (八)四星级以上酒店; (九)采用木结构或砖木结构的全国重点文物保护单位; (十)单个厂房或车间建筑面积超过2500 m2且同一工时用工人数超过100 人的从事纺织、鞋帽、玩具、食品、药品、电子、家具等产品生产、加工的劳动密集型企业; (十一)其他具有较高火灾危险性的单位。 第六条火灾高危单位消防安全自我评估应包括以下内容:(一)消防安全合法性方面 1、单位使用的建筑物、场所,应遵守消防技术标准和监督管理规定,经公安机关消防机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合格,并取得相关法律文书。

消防安全项目实施方案

消防安全项目实施方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

消防安全项目实施方案 结合街道创建“安全社区”总体,按照《街道安全社区创建工作方案》,进一步强化监督管理,积极落实消防安全责任,全面推进街道创建消防安全工作活动,特制定本实施计划。 一、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导、贯彻落实党的十八大精神,以落实《国务院关于进一步加强消防工作的意见》为指导,积极开展各类消防安全整治活动,不断完善消防工作机制,建立健全消防工作组织网络,以扎实推进街道“防火墙”工程建设为抓手,深入开展消防安全宣传教育,向群众普及消防安全常识,努力提高街道消防安全工作水平。 二、基本情况 消防安全项目促进组通过组织地毯式隐患排查,主要发现存在有以下个方面的问题:

1、街道办辖区5个城中村由于住房建设不规则,住户过于密集,消防设施不完善,很多小街小巷无法通行消防救援车辆,加上城中村是流动人口大量聚集的地方,人员安全意识淡泊,部分出租屋条件恶劣,灭火器材配备不齐全,存在着诸多的消防安全隐患。 2、辖区破旧改制企业多,旧居住小区多,这些单位基本上没有物业公司管理,消防安全管理制度不健全,居民安全观念淡薄。 3、辖区共有40多家废旧回收站点,这些回收站大部分都没有办理消防安全许可证,有的回收站消防器材严重不足,有的存在“三合一”现象。 4、部分生产经营企业消防安全制度不健全,措施不得力,消防安全管理工作形同虚设。 2013年街道发生的火灾事故12起,均没有造成人员伤亡。其中引起火灾的主要原因是不安全用火、用电、用气占火灾事故成因的70%。另外,缺乏消防安全意识的不良吸烟行为也是引起火灾的原因之一。 三、实施范围 街道区域内各村(社区)、企事业单位。

消防安全风险评估报告

消防安全风险评估报告 篇一 一、评估目的 运用科学合理的危害辨识及危险评价方法,通过对公司消防工作中出现的意外有害因素严格控制,制定风险控制措施,达到消除危害,规避因措施不到位等原因而导致出现火警甚至火灾和有毒有害、易燃易爆介质出现泄漏着火等恶性事故的出现。根据评价辨识结果,分别定期及时采取了针对性、可操作性较强的预防性控制措施,从而规范和消除、避免了对人身安全和设备危害,降低了消防工作作业风险。 二、评估范围 公司范围内的各易燃易爆、有毒有害气体产生的火警、火灾。 三、评估依据 1公司安全作业操作规程和防火、灭火管理制度;

2行业的设计规范和技术标准; 3企业的管理标准和技术标准; 4合同书、任务书、公司目标中规定的内容; 5本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料 四、评估方法 主要采用安全检查表(SCL)、预危险性分析(PHA)、工作危害分析(JHA)等安全评价方法为主对现有的风险进行辨识和评价分析。 五、评估人员:风险评价组成员 六、评估时间:2010.3.2 七、评估结果 公司针对本年度各部位门易燃易爆、易产生可燃性物质或介质的场所进行了严密监控和加强风险控制,根据作业环境的化学性危险有害因素和物理性危险有害因素、人机工程因素等,对易产生易燃气体的场所实施事先的控制。并且加

强正常运行时期对消防设施、器材的正确维护保养、和器械的日常演练,对所潜在的不安全因素进行充分剖析和预先分析,将有危及人身和生产设备安全作业的各种危险有害因素进行了针对性评价,在人力或主观上不可抗拒的自然灾害或不明原由产生的火警、火灾情况时,避免因消防设施不备用,或消防操作失灵等因素而出现的意外灾害扩大现象的出现。在各单位(部门)的全体干部员工的共同努力配合下,安全处和公司安全评价小组人员利用不定时现场督察,对公司各易产生易燃易爆场所(车间、装置)部分关键装置、重点部位及重大危源的生产消防设施等进行了系统的危害辨识和危险评价。通过现场监督检查及日常的调查询问,运用科学的评价方法完成各种消防设施和消防日常演练的符合性评价,较规范的整顿和强化了因消防设施不符合安全要求或存有隐患而导致事故的发生的可能性。 据公司安全评价组对消防工作或消防设施正常备用状态下风险评价过程中可以看出,针对各消防工作过程存有的不足之处进行规范,可以将有害因素逐一消灭于萌芽状态,严格落实各项控制措施,能有效控制绝大多数因种种原因而忽略的细节问题,对此进行细致补充控制各项措施,继而杜绝了事故发生。通过本年度对消防工作作业风险评析,共评价出中度风险(环境因素)因素及其以下风险因素计19项,评价出重大风险因素0项,并对中度风险的消防工作采取改进控制措施,制定了实施计划,在作业过程中始终遵循安全

消防安全评估报告

X X X X X X X有限公司 消防安全评估报告 对本公司进行消防安全评估,按照消防法律法规、消防技术标准的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、消防安全基本情况: 本公司位于睦岗纺织路,建筑3栋,占地面积3000平方米,建筑面积1600平方米,均为1层建筑,建筑设置了室内火灾自动报警系统。于X年X月X日通过公安消防机构建筑工程消防验收,并取得消防安全检查合格并投入使用。 二、评估内容: 1、车间的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、XXX消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、XXXXX员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况,消防操作人员持证上岗情况; 6、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆危险品管理情况; 9、依法建立专职消防队及配备装备器材情况,扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、本公司结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况; 三、存在问题: 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况,部分员工知识不熟悉。 2、安全疏散应急物质较少,无手电筒,防毒面具。 四、评估结论: 好 五、消防安全对策、措施及建议: 1、加强员工宣传教育、对知识不熟悉的员工加强培训。

消防安全工作实施方案

******中学消防安全工作实施方案 为认真贯彻落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发〔2011〕46号)和《全民消防安全宣传教育纲要》(公通字〔2011〕20号)精神,进一步提升全民消防安全素质,提高全社会防控火灾的能力和水平最大限度消除校园火灾隐患、减少火灾危害,推进“平安学校”的创建,构建和谐校园,我校根据要求,结合我校安全工作实际,特制定本工作方案。 一、工作目标 紧紧围绕创造良好的消防安全环境,在校长统一领导下,以提升火灾防控水平为重点,广泛开展消防宣传教育和培训活动,采取有力举措,凝聚一切力量,深入排查校园火灾隐患,全面整治消防安全问题,努力实现火灾隐患排查整治百分百,最大限度地防控和减少一般火灾,坚决杜绝火灾亡人和较大以上火灾事故发生,确保校园安全形势持续稳定好转。 二、组织领导 为加强消防安全保卫工作的领导,学校成立消防安全保卫工作领导小组,其组成人员如下: 二、工作重点 (一)进一步落实消防安全责任制,全面部署我校消防安全工作。各部门、班级、部室、要积极履行消防安全职责,进一步明确消防安全责任人和消防安全管理人,明确工作重点和目标,制订具体的消防安全保卫工作方案。要研究解决重点火灾隐患和消防工作中的重大问题,对重点消防工作进行督

办,做到一级抓一级,层层抓落实。 (二)加强消防安全专项整治,切实整改火灾隐患。各班级、部室要开展多角度、多层次的消防安全大检查。重点检查教室、实验室、供电、供水、仓库、仪器室、体育器材室和电脑室等重点部位和场所。对我校的重大活动场所实施消防安全“定岗、定人、定责”制。全过程进行监控。 (三)强化消防安全宣传教育培训 要强化消防安全宣传,广泛开展迎接党的十九大打好消防安全保卫战火灾隐患排查整治工作情况宣传报道。认真落实消防教育培训制度。学校要通过校园宣传栏、广播、图片展、主题班会课、举办安全知识竞赛、宣传横幅、黑板报、手抄报、网络等形式,对广大师生进行消防安全宣传教育,组织开展消防疏散逃生演练。要组织广大师生通过参观、体验和学习等方式,掌握防火知识,增强防火意识,提高消防能力,发动师生查找身边的火灾隐患,建立奖励工作机制。每学期组织一次消防安全大演习。 (四)加强执勤备战,做好灭火救援的各项准备工作。根据我校情况,组织门卫、后勤及相关人员从严做好执勤备战的各项工作,调整灭火救援力量部署,充实义务消防队的战斗力;认真开展校园消防设施的维护,加强器材装备的维护保养、保持通讯设备的畅通,修订、完善重点部位、重点场所的灭火和应急救援预案并组织开展实地演练;认真开展义务消防队岗位大练兵,提高灭火救援能力;加强管理教育,落实各项规章制度,严防事故,保持校园的高度稳定。 (五)广泛开展消防宣传教育,发动师生自觉做好消防安全工作。要结合火灾规律,突出安全用火、用电、用油、用气等基本常识,常见火灾的扑救方法,以及安全疏散和逃生自救基本要领的宣传。要充分利用校园网络、校园广播等媒介,加大消防宣传的力度,扩大消防宣传教育面,提高消防宣传

消防安全评估doc资料

消防安全评估报告 好乐迪假日酒店 2017年3月15 日

一、单位概况及消防安全基本情况: 好乐迪假日酒店位于福安市新华中路52号,占地面积1000平方米,建筑面积3000平方米,主楼4层。建筑设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统。 二、评估内容: 1、好乐迪假日酒店的消防合法情况; 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况; 3、好乐迪假日酒店消防安全管理人、专(兼)职消防管理 员、自动消防系统操作人员情况,组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况; 4、好乐迪假日酒店员工消防安全培训和“四个能力”知识 掌握情况,消防安全宣传情况,定期组织开展消防演练情况; 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效 情况,消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况; 6、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷

设、维护保养情况; 7、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况,防火 分区、防火间距、防烟分区、避难层(间)及消防车登高作业区域保持有效情况; 8、室内外装修情况,建筑外保温材料使用情况,易燃易爆 危险品管理情况; 9、依法建立专职消防队及配备装备器材情况,扑救火灾能 力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公 布情况,对监督检查发现问题整改情况; 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管 理员确定、变更,消防安全“四个能力”建设定期检查评估,消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况; 12、单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情 况; 13、单位年内发生火灾情况。 三、存在问题: 1、现场抽查员工“四个能力”知识情况,部分员工知识不熟悉。 2、安全疏散应急物质较少,无手电筒,防毒面具。

消防工作方案

2017年度消防安全工作方案 一、指导思想 以科学发展观为指导,严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和构建社会主义和谐社会的要求,深入贯彻实施消防法律法规,大力排查整治火灾隐患,进一步提升本系统的消防安全工作水平和防控能力,最大限度地保障国家财产和人民生命安全,遏制重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故发生。 二、工作目标 加强消防安全工作领导,落实消防安全责任;抓好本单位的消防安全工作,对检查发现的火灾隐患落实整改责任制,务必做到火灾隐患整改有人检查、有人跟踪、有人落实、有人督查,做到不走形式、不留死角;强化社会消防宣传教育,改善单位消防安全环境,增强火灾抗御能力。遏制重特大恶性火灾事故,减少一般火灾事故,最大限度地保障国家财产和人民生命安全,为明年消防工作奠定坚实的基础。 三、组织领导 为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市政府领导近年来关于安全工作的重要指示精神,我局成立消防安全工作领导小组:符建涛局长任组长,孙根花副局长任副

组长,朱海鹤同志为直接负责人,各股室负责人为组员,负责指导协调本单位的消防安全工作:定期召开会议,安排部署消防安全工作,明确工作责任,修订和完善系统《消防安全制度》。 四、工作重点 (一)加强领导,明确责任。一是要将消防安全工作纳入本单位年度综合工作体系,制定年度消防工作计划,明确目标、任务和措施,与其他业务工作同安排、同部署;二是要按照“谁主管、谁负责”的原则,制定本单位消防安全管理规定,依法做好消防工作;三是要实行消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,签订《消防工作目标责任保证书》,每半年对本行业、系统消防安全情况至少开展1次专项督察,落实年度考核工作,严格奖惩;四是要按照省、市消防安全委员会工作部署,认真对所属的消防工作开展督导。 (二)严格检查,消除火患。要本着为集体和人民生命财产安全高度负责的态度,在周末、重大的节假日有针对性地进行单位内部消防安全大检查,对发现的问题及时整改落实,消除隐患。 (三)预防为主,加强教育。一是要在内部火灾管理上,坚持以防为主、标本兼治的原则,加大宣传教育力度,通过不断完善本单位的各项消防安全规章制度,把消防安全防范