安规设计注意事项

1.零件选用

(1)在零件选用方面,要求掌握:

a .安规零件有哪些?(见三.安规零件介绍)

b.安规零件要求

安规零件的要求就是要取得安规机构的认证或是符合相关安规标准;

c.安规零件额定值

任何零件均必须依MANUFACTURE规定的额定值使用;

I 额定电压;

II 额定电流;

III 温度额定值;

(2). 零件的温升限制

a. 一般电子零件: 依零件规格之额定温度值,决定其温度上限

b. 线圈类: 依其绝缘系统耐温决定

Class A ΔT≦75℃

Class E ΔT≦90℃

Class B ΔT≦95℃

Class F ΔT≦115℃

Class H ΔT≦140℃

c. 人造橡胶或PVC被覆之线材及电源线类:

有标示耐温值T者ΔT≦(T-25)℃

无标示耐温值T者ΔT≦50℃

d. Bobbin类: 无一定值,但须做125℃球压测试;

e. 端子类: ΔT≦60℃

f. 温升限值

I. 如果有规定待测物的耐温值(Tmax),则:

ΔT≦Tmax-Tmra

II. 如果有规定待测物的温升限值(ΔTmax),则:

ΔT≦ΔTmax+25-Tmra

其中Tmra=制造商所规定的设备允许操作室温或是25℃

(3).使用耐然零件:

a.PCB: V-1以上;

b.FBT, CRT, YOKE :V-2以上;

c.WIRING HARNESS:V-2以上;

d.CORD ANONORAGE: HB以上;

e.其它所有零件: V-2以上或HF-2以上;

f.例外情形:

下述零件与电子零件(限会在失误状况下,因温度过高而引燃的电子零件)若相隔13mm以上,或是相互间以至少V-1等级之障碍物隔开,则其耐燃等级要求如下:

I.小型的齿轮,凸轮,皮带,轴承及其它小零件,不须防火证明;

II.空气载液的导管,粉状物容器及发泡塑料零件,防火等级为HB以上或HBF以上

g.下述件不须防火证明:

I.胶带;

II.已获认证零件;

III.密封于无开孔且体积小于0.06m 金属壳内之零件;

IV.仪表壳,仪表面,指示灯或宝石,置于至少V-1等级的PCB上的IC,晶体管,光耦合器及其它小零件的外壳.

2.整体配置

(1)安全距离(沿面距离和空间距离)

如果知道了工作电压及绝缘等级,就可决定所需之安全距离.

表一: 绝缘等级及各式绝缘适用情形

***工作电压的决定:

*量测dc电压时,任何重叠涟波之峰值应包括在内;

*非重复性的突波不予考虑;

*在决定空间距离及电气强度测试电压时,ELV或SELV电路的电压应视为零,但在决定沿面距离时,则须按实际电压计算;

*可触及的未接地导体零件应视为接地;

*若变压器之绕组或其它部份为浮接,则视为接地,并因此获得最大的工作电压;

*在双重绝缘处,横跨基本绝级的工作电压值,应先将补充绝缘处短路视之,而得出电压值,反之亦然.变压器绕组间的绝缘,则先将其中一个绝缘短路,而在其它绝缘上有最高工作电压产生;

*变压器两绕组间的绝缘,其工作电压应取两绕组内任2点的最大电压值,可能连接至此绕组之外加电压,亦应包括在内;

*变压器绕组与其它零件间的绝缘,其工作电压应取此绕组内任一点至其它零件之最

大电压值;

*可取外电源的额定值.

表二: 安全距离的位置及要求

注意:

I. 量测时中性线,地线及二次侧RETURN须连接在一起,在连接前,请先确定电源

输入端中性线及火线是否正确,以免造成中性线及火线短路发生.

II. 一次侧与二次侧间所量测出来的电压若低于电源输入电压,则以电源输入电压为准.

III. 沿面距离≧空间距离,沿面距离若小于空间距离,则以空间距离为准.

安全距离见表三,表四,表五,表六,电路板设计见下页图集:

结构设计

a.稳定度

稳定度指终端系统设备不可失衡而导致使用者或维修者危险;

b.机械强度

机械强度指内外壳的承受力如铁球撞击测试,落地测试,推力测试, TEST

FINGER 测试,7小时烤箱测试等;

c.尖锐角

尖锐角指在防止不当的设计导致人员的伤害及绝缘破坏;

(3) 接地方法:

a.接地方式

I.机械式固定:

不可经由塑料连接,且须有防止松动作用(如WASHER)的产品;

II.防腐蚀:

指两种以上不同金属连接其电化学电位差不能>0.6V;

III.接地线:

至少18AWG之绿滚黄线,如果LINE/NEUTRAL>18AWG,则须使用与其同等

号线之线材(AWG: AMERICA WIRE GAUGE 美国线规) ;

IV. 接地螺丝/螺栓的要求:

至少NO.6或M3.5

V.接地螺丝/螺栓之金属固定物厚度要求:

螺丝直接锁在金属板上,则金属板必须有最小2倍的螺丝螺纹的厚度,若使用

NUT方式固定则无厚度要求;

VI.接地螺丝/螺栓的固定扭力:

最小1.3牛顿米;

b.接地确认测试

25A或30A接地电流测试,时间为2分钟

附注: I. 接地螺丝不可用自攻螺丝;

II. 若有其它的地线,欲锁于同一螺柱上,则须用另一螺母分开固定之.

(4) 开孔方式

a.顶部(带有危险电压裸露组件正上方),符合下列任一要求即可:

I.任何一方向量测,尺寸不超过5mm;

II.宽度在1mm内,长度不限;

III.尺寸大小不限,但须确保外物不会直接掉入孔内而碰触到具危险电压零件.

b.侧面,符合下列任一项要求即可

I.任何方向尺寸必需<5mm

II.宽度在1mm内,长度则不限

III结构上采用百叶窗结构或类似的限制结构,可使外来的垂直掉落物向外偏离

以避免触及产品内部裸露组件;

IV.开孔位置适当,并在其投影5度角范围内,无具危险电压零件存在.

C. 下方,符合下列任一项要求即可

I.无任何开孔

II.开孔大小不限,但须在下列物品下方:

i.PVC ,TFE ,PTFE, TEP 及NEOPRENE 做成绝缘导体及连接头;

ii.具阻抗保护或过热保护的马达;

iii.符合防火外壳要求的内部屏障或是细目金属纲或是其余类似物;

III.若有40mm以下的开孔,但须在防火等级V-1以上的零件之下;

IV.孔大小不限,但开孔上方须设遮蔽板;

V.若为金属底壳,开孔大小及孔距均应符合相关要求;

VI.以细目金属纲做屏蔽,其纲目大小不超过2mm*2mm,且织纲金属线之直径不小于0.45mm;

总之: 外壳开孔,固然千变万化,但是以TEST PIN测试时,不可碰触到具危险电压裸露零件

3.标示方式

(1)标示种类

a.电源接口标示:

设备外表应有的额定电力标示,标示内容应包括:

I.额定电压或额定电压范围,单位为V;

II.输入电流为直流,则需加上“----- ”的符号;

III.额定频率或额定频率范围,单位为Hz;

IV.若该设备须连接至多相电力系统,则须另外标示相数,如2¢,3¢等;

V.额定电流,单位为A或mA;

VI.制造商名称或商标符号或辩识符号;

VII.设备型号;

VIII.若设备为class II,则须加上“”的符号;

b.电源输出端

插座旁须有清楚标示注明其所能承受最大负载;

c. 电压切换开关

应在使用手册中详细述明其用途及使用方法;

d. 保险丝

I.额定电流;

II.额定电压;

III.熔断特性(FAST 标示为“F”, SLOW或TIME LAG标示为“T”);

IV.防爆特性(LOW-BREAKING 标示为“L”,HIGH-BREAKING 标示为“H”);

范例:T2.5AL,250V或F3.15AH,250V

e. 端子

I.接地保护端子旁,应有“”标示;

II.水线(中性线)端子旁,应有“N”标示;

总之:可以有额外的标示,但先决条件是不可造成误导或混淆.

(2)标示要求:

I.标示不可置于可取下的物品上;

II.上述标示种类之各种标示,经过酒精,汽油等有机溶剂及水测试后,须依然清晰可

见,且为恒久标示.

4. 设计中的EMC问题

(1)EMC介绍

EMC(ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY)即电磁兼容性,乃指产品在优良的设计下不干扰别的产品,也能忍受外界电磁干扰的能力,EMC包括

EMI(ELECTRO-MAGNETIC INTERFERENCE)和EMC(ELECTRO-MAGNETIC

SUSCEPTIBILITY).EMI即电磁干扰,指含有电子电机零件的仪器,装置整组设备

或整套系统因动作而产生的一种电磁波噪声,或装置本身不需要的信号,经由辐

射或传导路径影响其它装置,造成其它装置不正常或失真.EMS即电磁耐受性,也

就是仪器,装置整组或整套系统本身具有抗拒外面噪声, 免除被外界噪声干扰的

能力.

(2)EMI/EMC管制:

目前,世界上很多国家或地区对于电子信息产品的EMI/EMS均有严格的管制措施,如美国FCC,欧盟的CE,日本的VCCI及电气用品取缔法,澳洲的SMA,加拿大,韩国等国家或地区均有专司EMI/EMS管制法规条文,对于销往这些国家或地

区的产品都须先经过测试合格,方可合法的运送及销售.(见下页)

其中: 增益(dB)=10log10输出功率/输入功率=20log10输出电压/输入电压或损失(dB)=10log10输入功率/输出功率=20log10输入电压/输出电压

电压(dBμV)=20log10该点以μV计之电压/标准强度(1μV)

此电压是在50Ω阻抗上测得: 以跨在50Ω阻抗上之负载,1μV均方根电压所产生功率为参考标准.

或dBμV=20log10(50Ω阻抗上电压,单位为μV)

dBμV表示高出1μV多少个dB,也就是以dB表示高出1μV/50Ω标准强度有多少.

(3)THE IEC 801-2 TEST STANDARD FOR ESD(静电放电试验)

A.耦合方式

I.直接ESD

i. 针对待测物之导体部分采用接触式放电:

ii. 针对待测物之非导体部分采用空气式放电:

II.间接ESD

均采用接触式放电处理

i.水平耦合板(HCP)

ii.垂直耦合板(VCP)

(4)THE IEC 801-4 TEST STANDARD FOR EFT(快速电性脉冲试验)

a.耦合方式

I. 电容式耦合: 仿真传导耦合

III.空腔式耦合: 仿真辐射耦合

(5)电磁干扰之防制电路设计注意事项

a.振荡源输出处加EMI过滤电路组件如下

b.振荡源输出处加EMI过滤组件如EMI BEAD如下

c.CLK信号输出及输出处加EMI过滤组件BYPASS TO GND如下:

d.信号输出接口处加EMI过滤组件BYPASS TO GND如下:

e.电源输出处加EMI过滤电路组件BYPASS TO GND如下:

f.电源输出处加EMI过滤组件如下:

总之: a. 接地面积尽量加大;

b. 尽量使用多层板之设计.

5.LED颜色

(1)RED: 危险或警告或+5V;

(2)YELLOW: 注意或+3.3V;

(3)GREEN: 安全或-12V;

(4)BLUE: 特别讯息;

(5)WHITE: 一般讯息或-5V;

(6)BLACK:GROUND;

(7)ORANGE: 5VS.

(整理)led灯具安规要求.

led灯具出口必须满足的安规要求 一.定义:普通灯(IP20)、基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘、加强绝缘。 一类灯具:普通可燃材料 (燃点200C )。 二.分类:按防触电保护分: 2. 按防尘、防水等级分: IP00~IP68 3.按安装表面的材料分:根据灯具适宜于安装在普通可燃材料表面,还是主要适合于安装在非可燃材料表面使用分类。 4. 按灯具是正常使用还是恶劣条件下使用分类。 三.铭牌: 1.必须出现在灯具上 a.换灯泡要遵守的:额定功率、特殊灯泡、冷光源束、反射型灯泡、保护屏、带触发器时的警告语及自带防护罩灯泡。 b. 安装时要遵守的:生产厂家/ 销售商/商标;额定电压;II 类或 III类电器符号;型号;安装面;接线连接端子;可以互连的灯具可以相互连接的灯具的最大数目。 c. 安装后要遵守的:环境温度(除25C外),IP值,照射面最小距离,恶劣条件下使用灯具符号。、 2.其它信息: 有关正确安装、使用和维护的详细说明应以安装时所在国家的可接受语言文字出现在灯具上或说明书中,包括:额定频率,工作温度(tw, tc,导线绝缘90C);安装时空间上的要求;接线图;室内使用等; 外部软缆线或软线的连接方式(方式X,Y,Z)的说明以及其它特殊信息 3. 铭牌测试:15s 水布+15s油布 四.结构要求 1.可换部件应有足够空间,使操作没有困难并保证不影响安全。 2.走线附近不应有锐角、锐边、毛刺及类似会损伤导线绝缘的结构,金属螺钉类不应凸出于走线途中 3.灯座:通用型:认证过;特殊的,如灯串:可随机测试 4.接线端子和供电连接系统 1)接线端子需认证或随机测试 2)除III类灯具和不可调节的固定式安装灯具外,应考虑防止一旦电线或螺钉松开,可触及金属件变成带电体。(电源线或内部导线松开) 防止办法: a.用抗拉器(线扣)固定电线在接线端子附近 b.用带弹性的无螺纹接线端子 c.在无振动影响情况下,焊锡前先钩牢 d.可靠的缠绕在一起 e.导线用绝缘胶带、套管等固定在一起 f.PCB上,导线拉入稍大一点的孔后先弯曲而后焊锡 g.导线用特殊工具,可靠地绕接在接线端子上 h.导线用特殊工具压接

安全惩罚实施细则(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全惩罚实施细则(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全惩罚实施细则(标准版) 1有下列情况之一的施工单位,由监理部提出,建设单位审核,提请领导批准后给予处罚。处罚分批评、安全监察通知、通报、经济处罚、终止施工合同等五种。 2凡发生以下事故,除上报上级有关部门处理外,还要给予罚款处理。 3对发生事故的施工单位,根据事故的大小,依据《电力建设安全健康与环境管理工作规定》中的有关条款进行处罚。 4人身轻伤或设备损坏,折合经济损失1000-2000元者,罚款1000-5000元。 5人身重伤或设备损坏,折合经济损失2000-5000元者,罚款10000-50000元。 6人身群伤或设备损坏,折合经济损失5000-10000元者,罚款10000-50000元。

7重大伤亡或设备损坏,折合经济损失10000-100000元者或者100000以上者,罚款30000-100000元(不包括上级有关部门罚款)不准后续工程建设。 8因安全设施不完善、违章作业,违反劳动纪律,造成死亡一人以上三人以下,扣除全部保证金,终止合同,并追究责任人的责任。同时按以上(1)-(4)给予经济处罚。 9施工单位发生以下情况之一者,应给予以下经济处罚: 10未建立健全各级领导的安全生产责任制者,罚款2000-5000元。 11未建立健全安全监察机构者,罚款2000-5000元。 12未按时组织安全活动的单位,每缺一次,罚款1000-2000元。 13新入厂职工、临时工、民工未经三级安全教育考试上岗者,发现一人次罚款1000-2000元(包括教育考试未发上岗证者)。 14职工未进行年度“安规”考试者,发现一人次罚款500-1000元。 15班组长、特种工种无上岗证或特种工种证件到期不查者,发

世界各国安规认证简介

世界各国安规认证简介 一、世界各国市场认证概述 欧洲市场认证 CE标志的接受对象为欧共体成员国负责实行市场产品安全控制的国家监管当局。当一个产品已加附CE标志时,成员国负责销售安全监督的当局应假定其符合指令主要要求,可在欧共体市场自由流通。 C E认证可以说是当今世界上最先进的产品符合性评估模式,它率先引入模块概念,一种适用CE标志的产品的评估由评估模块和由这些评估模块组成的评估程序组成。一般来说,评估模块有以下几种: A:自我宣称(由生产者自我宣称,并提供产品关键技术资料); B:型式测试(由欧盟公告机构进行产品全面测试); C:公告机构针对产品生产的工厂审查; D:公告机构针对产品生产及其质量管理体系的工厂审查; E:公告机构针对质量管理体系对贸易商等中间商进行审查; F:公告机构针对进口欧盟上岸的批量产品进行审查; G:公告机构对于进口欧盟的尚未进行型式测试的产品进行包括型式测试的全面审查。 不同的指令对于应该由哪些模块组成评估程序做了规定。如:低电压指令(LVD)、电磁兼容性指令(EMC)可以由A组成;燃气具指令(GAD)由B-C、B-D、B-E或B-F 组成。 目前市场上比较常见的是采用自我宣称方式进行认证,但一般客户由于技术以及认可度等原因,一般会采取采用第三方机构型式测试进行自我宣称。

北美市场认证 1.UL UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。它是一个国际认可的安全检验及UL 标志的授权机构,对机电包括民用电器类产品颁发安全保证标志。部分UL 安全标准被美国政府采纳为国家标准。产品要行销美国市场,UL 认证标志是不可缺少的条件,该认证为自愿认证。 “C”“US”代表符合加拿大安规标准,该认证为自愿认证。 2. CSA 是加拿大最大的安全认证机构,也是世界上最著名的安全认证机构之一。CSA International已被美国联邦政府认可为国家认可测试实验室。这意味着能根据加拿大和美国的标准对您的产品进行测试和认证,同时保证您的认证得到联邦、洲、省和地方政府的承认。有了CSA有效的产品安全认证,想要进入世界上最为坚韧而广阔的北美市场就轻而易举了。CSA能够帮助您的产品迅速有效地打入美国和加拿大市场。该认证为自愿认证。 3. ETLETL SEMKO是Intertek Testing Services有限公司的一部分,ETL是美国电子测试实验室(Electrical Testing Laboratories)的简称。ETL试验室是由美国发明家爱迪

安规标准手册

GUIDE TO MARKING OPERATION STANDARD FOR SAFETY STANDARD 本手册详细阐明标准作业方法,其目的在于强调安规操作内容以及按照按规标准作业。并描述了各个步骤的实际操作。(本手册为译文,属制造技术课实验室内部资料。不清楚之处敬请对照原文。限于翻译人员水平有限;误译在所难免。欢迎随时纠正,不甚感激!) 内容 1.安规标准的基本意义 (1) 2.安规部品及安规操作范围 (1) 2.1安规部品 (1) 2.2安规操作 (2) 3.操作标准中安规标签 (3) 4.安规部品、安规操作项目 (4) 4.1安规部品确认操作方法 (4) 4.2电源初级阻扰引线操作 (15) 4.3安装 (16) 4.4整形 (16) 4.5其他操作 (17) 4.6内部检查 (18) 4.7安全接地阻抗 (18) 4.8绝缘强度及阻抗测试 (18) 4.9电源线极性确认 (18) 5.安规部品确认方法 (18) 6.作成、改编 (18) 附录:略 条形码印制电压指示一览表 配发列表:略 1.安规标准的基本意义 整个流水线(从装配到包装)过程中,确保投入的零部件没有损坏。也就是说确保在整个组装过程中,正确地装配、组装组件。 1)安规部品,仅需在第一步作业中确认,以后作业中无须再次确认。 2)安规操作,于操作过程中注明。后续操作中如有变更,再次确认并注明。 *1如为了确保生产线品质,须确认2次或3次(包括部品投入,部品插入、组装过程)。并需将每一次确认注明于对应作标中,SST无须确认。 *2本指导内容为基本要求,如有机型需要逐步增加操作项目;以设计要求为依据。 2.安规部品及安规操作范围 作标中,范围主要基于安全规定、法律、基本安全。 安规部品 为便于理解,范围可分为以下三类: 危及安全部品 与电源初级阻扰一端直接相连部品、对安全直接有影响部品、用于电源初级阻扰的管状保险丝(见表1)。 危险部品 特别指定的被证实对人体有危险的部品或金属材料,以及认定危险的工具。

《灯具常用标准》

灯具常用标准1 2008-08-21 17:30:29| 分类:安规资料库 | 标签: |字号大中小订阅 灯饰常用标准参考资料 一.相关定义 1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。 2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。 3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。 4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。 5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。 6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。 7.EN安全特低电压(SELV-safety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值不超过50V。 8.UL低压线路:开路电压不超过交流电压有效值30V的线路。 9.基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。10.补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。 11.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。 12.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确 进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V以上。 13.CLASS O级灯(EN):仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具,无接地等保护措施。 14.CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。 15.CLASS II级灯具(EN):采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效果不依赖于接地或安装条件。 16.CLASS III级灯(EN):使用特低安全电压(SELV)为防电击保护方式的灯具。 17.普通可燃材料(normally flammable material):材料的引燃温度至少为200℃,并且在此温度时该材料不至于变形或强度降低。 例如木材及厚度大于2mm的以木材为基质的材料。 18.易燃材料(readily flammable material):普通可燃材料和非可燃材料以外的一种材料。例如木纤维和厚度小于2的以木材为基 质的材料。 19.非可燃材料(non-combustible material):不能助燃的材料。例如金属、水泥等。 20:定型试验(type test):对定型试验样品进行测试,其目的是检验某一给定产品的设计是否符合有关标准的要求,但通过定型测试后的产品在生产阶段是否符合标准要求,需要以测试报告及相关文件来保证。 二.灯泡简介 1.钨丝灯泡,包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等。 常用白炽灯泡有:Type A,B,C,G,R,T、 欧洲灯泡Base – E14,E27。其中,英国亦可用B15,B22; 北美灯泡Base Type – E12,E17,E26。 E-Edison(爱迪生式螺丝口);B-Bayonet(卡口) A.常用石英灯泡有Type T(JC),MR,JDR-C(GU10)。 2.荧光灯管,常用有FL(T5,T8,T12…),PL-S,PL-C,2D以及节能灯管。 注:对钨丝灯泡及FL荧光灯管通常的表示方法为:表示类型(Type)的字母加上阿拉伯数字,例如:A19,B10,C7,G25,S11,T8…,其中阿拉伯数字表示灯泡的大概直径,如A19灯泡的直径D=19*1/8”,再乘以25.4即为以mm为单位的灯泡直径。

新安规(电子版)

目录 1 总则 2 高压设备工作的基本要求 2.1一般安全要求 2.2 高压设备的巡视 2.3 倒闸操作 2.4 高压设备上工作 3 保证安全的组织措施 3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 3.2 工作票制度 3.3 工作许可制度 3.4 工作监护制度 3.5 工作间断、转移和终结制度 4 保证安全的技术措施 4.1 在电气设备上工作,保证安全的技术措施 4.2 停电 4.3 验电 4.4接地 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 6 带电作业 6.1 一般规定 6.2 一般安全技术措施 6.3 等电位作业 6.4 带电断、接引线 6.5 带电短接设备 6.6 带电水冲洗 6.7 带电清扫机械作业 6.8 感应电压防护 6.9 高架绝缘斗臂车作业 6.10 保护间隙 6.11 带电检测绝缘子 6.12 低压带电作业 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 8 在六氟化硫电气设备上的工作

9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 10二次系统上的工作 11 电气试验 11.1 高压试验 11.2 使用携带型仪器的测量工作 11.3 用钳形电流表的测量工作 11.4 使用摇表测量绝缘的工作 12 电力电缆工作 12.1 电力电缆工作的基本要求 12.2 电力电缆作业时的安全措施 13 一般安全措施 附录1 变电站(发电厂)倒闸操作票格式 附录2 变电站(发电厂)第一种工作票格式 附录3 电力电缆第一种工作票格式 附录4 变电站(发电厂)第二种工作票格式 附录5 电力电缆第二种工作票格式 附录6 变电站(发电厂)带电作业工作票格式 附录7 变电站(发电厂)事故应急抢修单格式 附录8 二次工作安全措施票格式 附录9 标示牌式样 附录10 绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 附录11 带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 附录12 登高工器具试验项目、周期和要求 附录13 紧急救护法 1 总则 1.1 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2 作业现场的基本条件 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.2.2 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及事故紧急处理措施。 1.3 作业人员的基本条件

世界各国安规认证标志简介及常见标识

世界各国安规认证标志一览表及简介 序号国家及地区安规标志安规简介产品验証适用范围备注 1 全球60多个国家 及地区IEC国际电工委员会范围: 组织起草、制定,电子电气器材等国际化 标准及法规。评估和协调各国标准可行性。 是由各国电工委 员会组成的世界 性标准化组织,其 目的是为了促进 世界电工电子领 域的标准化。 2 全球54个国家及 地区全球性相互认証标志(CB体系的正式名 称是“Scheme of the IECEE for Mutual Recognition of Test Certificates for Electrical Equipment”–“IECEE电工产 品测试证书互认体系”。CB体系的缩写名称 意思是“Certification Bodies’Scheme” –“认证机构体系”。) CB体系覆盖的产品是IECEE系统所承认的 IEC标准范围内的产品。 IECEE是国际电 工委员会电工产 品合格测试与认 证组织 3 欧盟CE系欧洲通用安规认証标志认証范围针对: 工业设备、机械设备、通讯设备、电气产 品、个人防护用品、玩具等产品。 4 欧洲ENEC (European Norms Electrica l Certification,欧洲标准电器认 证)。ENEC标志是欧洲安全认证通用 标志,该标志是欧洲厂商基于调和欧洲 安全标准进行测试的基础之上所采用 的。认証范围针对IT(信息)、设备(EN60950、 变压器(EN60742,EN61558)、照明灯饰 (EN60598)和相关档(EN60920,EN60440)、 电器开关 01 西班牙02 比利 时03 意大利04 葡萄牙05 荷兰06 爱尔兰07 卢森堡08 法国09 希腊10 德国11 奥

(标准)电器产品安规

电器产品安规要求

目录 一.前言 二.流程图 三.第一章:电子测量篇 第一节:铝片资料 1.铝片资料的标识 第二节:输入、输出指标的测量 1.产品技术指标 1)铝片上的额定值 2)输入功率和输入电流的测量 3)空载输出电压的测量 4)满载输出电压和满载输出电流的测量 第三节: 产品热测试和绝缘性能测试 1.产品热测试 1)元器件温度测试方法 2)热电偶的包扎方法 3)做热测试所需的输入电压和频率 4)工作时间 5)温升限制 2.高压测试 2)热测试后的高压测试 2) 短路和反常测试后的高压测试

3) 湿度处理后的高压测试 3.泄漏电流的测试 4.接触电流的测试 5.绝缘阻抗的测试 第四节:产品反常测试 1.反常热测试 四.第二章: 距离篇 1.爬电距离和电气距离的定义及测量方法 2.EN60335 EN61558 EN60950等等标准电气距离和爬电距离的相同点和不同点 五.第三章:胶料篇 1.耐热 2.耐燃 3.耐电痕 4.耐机械强度 5.各种标准对材料的要求 6.常用胶料表 六.第四章:插头尺寸篇 1.U型插头尺寸测量 https://www.wendangku.net/doc/4710308991.html,型插头尺寸测量 3.SAA型插头尺寸测量 4.AF型插头尺寸测量 5.JF型插头尺寸测量 6.韩国插头尺寸测量

前言 为了使工程设计人员、产品检测人员及产品认证工作人员等等能够更好的理解、应用EN60335、EN61558、EN60950等等安规标准,特编写本培训教程,本培训教程可以指导工程设计人员怎样设计产品,使产品符合安规要求,提高产品的设计合格率,提高工作效率;指导检测人员按标准要求检测产品,使产品在投放市场以前完全符合安规要求,提高产品的质量,提升产品的品牌。 本教程主要是根据EN60335-1:2001 和EN61558:1997 EN60950:2000等三个标准来编写的,特将此三个标准放在一起比较它们的相同点和不同点,本教程分4大章,分别是电子测量篇、距离篇、胶料篇和插头尺寸篇,重点突出了产品的测量及材料的应用等等,适合于工程设计人员、产品检测人员及产品认证工作人员等等,由于本人的能力有限,本教程中不免有错误和疏漏的地方,请大家多多提宝贵意见,我们会采纳你的意见,并编写在我们的教程里,谢谢!

灯 具 的 安 规 常 识

灯具的安规常识 UL=(underwriter(aborigines lnc)美国保险商试验所,美国最具权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的专业机构(不是一个组织,也不是一个人,它是美国保险业的一个试验室) 作用:1、维护保险业自身的利益2、保护消费者基本权益。重点:防火、防电、防意外 CE :( EUROPEAN COMMUMITIES) 欧洲国家中,某些电器厂产品经过自身测试或委托其它组织测试符合电器供应商,而对该电工产品做出担保的一种宣告 演变:1989年从玩具开始建立起一些指令,后来所有的电器也遵循公认标准指令,从而所得CE 欧盟15国:德国、英国、意大利、西班牙、比利时、荷兰、葡萄牙、希腊、奥地利、瑞典、爱尔兰、卢森堡、瑞士、挪威、冰岛、苏格兰 GS:德国莱茵TUV最著名的产品认证机构 GB:国际电工重点是IECEE建立的一套全球性互认制度,全球34个国家45个认证机构 VDE:德国国家标准是GS的授权实验室之一; 一、灯具的分类 1、按装饰环境不同为:室内灯和室外灯、环保及节能灯。 2、按安装方式分为:(1)固定式灯具:吊灯、壁灯、吸顶灯、探照灯、导 轨灯。(2)可移动式灯具:台灯、立灯。 3、按防触电保护型式分:“0”类、“I”、“II”、“III”类 3.1 “0”类灯具(CLASS“0”)依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具 3.2 “I”类灯具(CLASS“I”)灯具防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且加带接地导线保护使易触及的导电部件城基本绝缘失效时不致带电。 3.2.1“I”类灯具可以有双重绝缘或加强绝缘的部件

3.3 “II ”类灯具(CLASS“II ”)灯具防触电保护不仅依靠基本绝缘而且具有 附加安全措施(双重绝缘或加强绝缘)但不带接地线,标志“ 3.4 “III ”类灯具( CLASS“III” )防触电保护依靠电源电压为安全特低电 压,并且其中不会产生高于SELV 电压的灯具 3.4.1 “III ”类灯具不应提供保护接地措施,标志“” 3.4.2 “III ”类灯具所带变压器应具备二类产品的绝缘保护标准、测试也同 样 4、 按防尘、防固体异物和防水分类 4.1 IP 的含义: I ——防尘的等级 P ——防水的等级 第一位特征数字的防护等级

安规制度考试复习题

2016年安规制度考试复习题 一、选择题 1、工作人员接到违反安全规定的命令,应()执行。(C) A 及时向上级反映并; B 保留意见并; C 拒绝; D 暂缓 2、如发现有违反安规,并足以危及人身和设备安全者,应()。(A) A 立即制止; B 报告上级; C 通知运行值班人员;D通知设备检修人员 3、在楼梯的始级应有明显的()。(C) A 指示标志; B 行走标志; C 安全警示D警告标志 4、工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以()的坚固盖板。(B) A 稍高出地面; B 与地面齐平; C 稍低于地面 D 高于地面100mm 5、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的脚部护板。(A) A 1050; B 1150; C 1250 D 1000

6、离地高度高于()m的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于1200mm。(C) A 10; B 15; C 20 D 25 7、不熟悉电气工器具使用方法的工作人员()使用。(B) A请示领导后;B不准擅自; C 在有人监护下; D 在师傅带领下。 8、新录用的工作人员应经过身体检查合格。工作人员至少(B )进行一次身体检查。 A;一年B;两年C三年 D 半年 9、作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着( B )合格的工作服,衣服和袖口必须扣好。 A尺寸;B材质;C颜色; D 长短 10、工作人员进入生产现场,禁止穿拖鞋、高跟鞋、( A )。 A;凉鞋 B 皮鞋; C 胶鞋; D 布鞋; 11、发现有人触电,应立即( C ),使触电人脱离电源,并进行急救。 A报告上级;B抢救触电人;C切断电源; D 停止工作 12、所有电气设备的金属外壳均应有良好的( A )。

2020最新世界各国安规插头尺寸标准(WORD版)

Appendix 1 H G I J Error! Reference source not found. page 1 of 1 (澳规)Australia integrated plug according to AS/NZS 3112:2000 for AU type

Appendix 1 Error! Reference source page 2 of 2 not found. (澳规)Australia integrated plug according to AS/NZS 3112:2000 for AU type

Appendix 2 page 1 of 1 Error! Reference source not found. (英规)British integrated plug according to BS 1363 for UK type

Appendix 2 Error! Reference source page 2 of 2 not found. (英规)British integrated plug according to BS 1363 for UK type

Appendix 3 page 1 of 1 Error! Reference source not found. (欧规)European integrated plug according to EN 50075 for EU type

Appendix 3 Error! Reference source page 2 of 2 not found. (欧规)European integrated plug according to EN 50075 for EU type

安规标准

安规设计注意事项 1.零件选用 (1)在零件选用方面,要求掌握: a .安规零件有哪些?(见三.安规零件介绍) b.安规零件要求 安规零件的要求就是要取得安规机构的认证或是符合相关安规标准; c.安规零件额定值 任何零件均必须依MANUFACTURE规定的额定值使用; I 额定电压; II 额定电流; III 温度额定值; (2). 零件的温升限制 a. 一般电子零件: 依零件规格之额定温度值,决定其温度上限 b. 线圈类: 依其绝缘系统耐温决定 Class A ΔT≦75℃ Class E ΔT≦90℃ Class B ΔT≦95℃ Class F ΔT≦115℃ Class H ΔT≦140℃ c. 人造橡胶或PVC被覆之线材及电源线类: 有标示耐温值T者ΔT≦(T-25)℃ 无标示耐温值T者ΔT≦50℃ d. Bobbin类: 无一定值,但须做125℃球压测试; e. 端子类: ΔT≦60℃ f. 温升限值 I. 如果有规定待测物的耐温值(Tmax),则: ΔT≦Tmax-Tmra II. 如果有规定待测物的温升限值(ΔTmax),则: ΔT≦ΔTmax+25-Tmra 其中Tmra=制造商所规定的设备允许操作室温或是25℃ (3).使用耐然零件: a.PCB: V-1以上; b.FBT, CRT, YOKE :V-2以上; c.WIRING HARNESS:V-2以上; d.CORD ANONORAGE: HB以上; e.其它所有零件: V-2以上或HF-2以上; f.例外情形: 下述零件与电子零件(限会在失误状况下,因温度过高而引燃的电子零件)若相隔13mm以上,或是相互间以至少V-1等级之障碍物隔开,则其耐燃等级要求如下: I.小型的齿轮,凸轮,皮带,轴承及其它小零件,不须防火证明; II.空气载液的导管,粉状物容器及发泡塑料零件,防火等级为HB以上或HBF以上 g.下述件不须防火证明: I.胶带;

常用灯具安规参数参考资料

常用灯具安规参数参考资料 摘要:常用灯具安规参数参考资料主要内容:一. 相关定义;二. 灯泡简介;三. 灯具分类; 四. 主要电气元件;五. 灯具产品主要技术要求;六. 常用灯具标准及其特殊要求。 一. 相关定义 1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。 2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。 3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。 4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。 5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。 6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。 7.EN安全特低电压(SELV-safety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值不超过50V。

8.UL低压线路:开路电压不超过交流电压有效值30V的线路。 9. 基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V 以上(U:当地的电网电压)。 10.补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。 11.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。 12.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V 以上。 13.CLASS O级灯(EN):仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具,无接地等保护措施。 14.CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。 15.CLASS II级灯具(EN):采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效果不依赖于接地或安装条件。 16.CLASS III级灯(EN):使用特低安全电压(SELV)为防电击保护方式的灯具。

安规认证,电子产品安规标准

安规认证有以下测试项目: 1、高压测试: Dielectric Voltage withstand test高压测试为一种国际安规认证机构所要求的必测项目,产品须于出厂前座百分比的测试,它对产品而言,为品质的保证及电气安全性的指标,其测试方式是将一高于正常工作电压的异常电压加在产品上测试,并且这个电压须持续一段时间,最后判定只要无绝缘崩溃情形,即可算是通过此测试 2、绝缘阻抗测试 Insulation resistance test绝缘阻抗于相关的两点施加直流电压,最高可达1000伏特,通常使用单位为欧姆,可判定良品及不良品 3、接地阻抗测试 Ground bond test接地阻抗测试为测试产品的接地点,对产品的外壳或者金属部分,施加一个恒流电源来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定测试25安培,阻抗不得大于0.1欧姆,而CSA则要求量测40安培检测,可检测出接地点螺丝未锁紧,接地线径太小,接地线路断路等问题 4、泄露电流测试 T ouch current test是指当设备供应电流时,流经设备金属可接触部分经人体至接地部分或可接触部分的电流。 5、输入测试: 安规输入测试目的是考察产品设计时考虑输入是否满足产品在正常工作时,输入电路是否能够承受产品工作时需要的电流。在产品标准里面规定是:最大功耗的输入电流不能大于产品标称值的110%。这个标称值也是告诉用户该产品安全工作需要的最小电流,让用户在使用这个设备前要准备这样的电气环境。 6、安全标识的稳定性测试: 对用户使用安全的警告标识,必须是稳定可靠的,不能因为使用一段时间后,变得模糊不清,而导致用户错误使用,而导致危险,或直接导致危险发生。所以需要测试这个稳定性。在安全标准里面规定是:用水测试15S,然后用汽油测试15S,标识不能模糊不清。 7、电容放电测试: 对一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座,拔出插座的电源插头,经

新电力安规

新电力安规

电 力 新 安 规 永顺泰(宝应)麦芽有限公司生产部电工班

1 总则 1.1 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2 作业现场的基本条件 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.2.2 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 1.3 作业人员的基本条件 1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2 具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 1.3.3 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训 1.4.1 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 1.4.2 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 1.4.3 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 1.4.4外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。 1.7 电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者; 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 1.8 本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 开闭所、高压配电站(所)内工作参照本规程变电站和发电厂电气部分的有关规定执行。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 2 保证安全的组织措施 2.1 电力线路安全工作的组织措施 1)现场勘察制度;

安规认证的种类和标准

安规认证的种类和标准 北美市场:cULus,cTUVus, cETLus, cCSAus,FCC(VER、DOC、ID), FDA, ICES,CEC等 南美市场:IRAM,NOM等 欧洲市场:GS,TUV,CE(EMC,LVD,RTTE),Nordic (Nemko, Semko, Fimko, Demko),CB,BSI,GOST,ZIK,EZU,EVPU,CECC,SIQ/SVN,OVE, IMQ,MEEI,SEV,UTE,KEMA, CEBEC,E/e-Mark及其它欧洲国家认证标志亚洲市场:PSE mark,VCCI,EK mark,MIC,TISI,PSB,SASO等 中国市场:CCC,CQC,BSMI等 澳洲市场:RCM mark & C-tick等 非洲市场:SONCAP,SABS等 环保认证:ROHS&WEEE 产品范围: 信息资讯类产品、音视频类产品、家电类产品、照明灯具类产品、玩具类产品、车载电器类产品、其它电器类产品、电子电器元件、无线遥控类产品等。 北南EMC检测范围及主要标准:

EN55011 《工科医(ISM)射频设备的干扰限值和测量方法》CISPR11、GB4824 EN55013 《声音和电视广播接收机及有关设备的无线电干扰特性限值和测量方法》CISPR13、GB13837 EN55014-1 《家用电器、电动工具及类似器具的无线电干扰限值和测量方法》CISPR14-1 GB4343 EN55015 《电气照明和类似设备的无线电干扰特性限值和测量方法》CISPR15、GB17743 EN55022 《信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法》CISPR22、GB9254 EN61000-6-1《通用标准--家用、商业、轻工业环境的无线电设备的抗扰度限值和测量方法》 EN61000-6-2《通用标准--工业环境的无线电设备抗扰度限值和测量方法》 EN61000-6-3《通用标准--家用、商业、轻工业环境的干扰限值和测量方法》 EN61000-6-4《通用标准--工业环境的干扰限值和测量方法》 EN61547 《电气照明和类似设备的无线电抗扰度限值和测量方法》 EN55014-2 《家用电器、电动工具及类似器具的无线电抗扰度限值和测量

[整理]EN60598-1欧洲灯具安规标准.

Part I :EN 60598-1:2000 一. 定义: 普通灯(IP 20)、基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘、加强绝缘。Class 0, I, II, III 类灯具,普通可燃材料(燃点3 200°C )。 二. 分类: 1. 按防触电保护分:Class 0, I, II, III 2. 按防尘、防水等级分:IP00~IP68 ( 见下表0.1, 0.2 说明) 3. 按安装表面的材料分:根据灯具适宜于安装在普通可燃材料表面,还是主要适合于安装在非可燃材料表面使用分类。 4. 按灯具是正常使用还是恶劣条件下使用分类。 三. 铭牌: 1. 必须出现在灯具上 a. 换灯泡要遵守的:额定功率、特殊灯泡、冷光源束、反射型灯泡、保护屏、带触发器时的警告语及自带防护罩灯泡。 b. 安装时要遵守的:生产厂家/ 销售商/ 商标;额定电压;II 类或III 类电器符号;型号;安装面;接线连接端子; 可以互连的灯具可以相互连接的灯具的最大数目。 c. 安装后要遵守的:环境温度( 除25°C 外),IP 值,照射面最小距离,恶劣条件下使用灯具符号。 2. 其它信息: 有关正确安装、使用和维护的详细说明应以安装时所在国家的可接受语言文字出现在灯具上或说明书中,包括:额定频率,工作温度(tw, tc, 导线绝缘390°C);安装时空间上的要求;接线图;室内使用等; 外部软缆线或软线的连接方式(方式X, Y, Z) 的说明以及其它特殊信息。 3. 铭牌测试:15s 水布+15s 油布 表0.1 第一位特征数字所代表的防护等级

表0.2 四. 结构要求 1. 可换部件应有足够空间,使操作没有困难并保证不影响安全。 2. 走线附近不应有锐角、锐边、毛刺及类似会损伤导线绝缘的结构,金属螺钉类不应凸出于走线途中 3. 灯座:通用型:认证过;特殊的,如灯串:可随机测试 4. 接线端子和供电连接系统 1) 接线端子需认证或随机测试 2) 除III 类灯具和不可调节的固定式安装灯具外,应考虑防止一旦电线或螺钉松开,可触及金属件变成带电体。( 电源线或内部导线松开) 防止办法: a. 用抗拉器( 线扣) 固定电线在接线端子附近 b. 用带弹性的无螺纹接线端子 c. 在无振动影响情况下,焊锡前先钩牢 d. 可靠的缠绕在一起 e. 导线用绝缘胶带、套管等固定在一起 f. PCB 上,导线拉入稍大一点的孔后先弯曲而后焊锡 g. 导线用特殊工具,可靠地绕接在接线端子上 h. 导线用特殊工具压接 i. 其它办法,如:固定导线在接线端子座附近;绝缘衬垫,盒子等等 3) 电源接线端子散线问题 4) 电源线的连接端子,应适合螺钉、螺母、或等效连接;

变电二次设备作业现场安全措施设置规范实施细则详细版

文件编号:GD/FS-9232 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (管理制度范本系列) 变电二次设备作业现场安全措施设置规范实施细则详细版

变电二次设备作业现场安全措施设置规范实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 总则 1.1为加强电力生产现场的安全管理,规范变电二次设备作业安全措施的设置,保证人身、设备和电网安全,根据国家电网公司《电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》(以下简称《安规》)“在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开”的规定,根据省公司《变电二次设备作业现场安全措施设置规范(试行)》要求,结合盐城供电公司电力生产现场的实际,制定本实施细则。 1.2变电二次设备作业需要对变电一次设备装设

遮栏(围栏)、悬挂标示牌,按《变电一次设备作业现场围栏和标示牌设置规范实施细则(试行)》执行。 1.3变电二次设备作业涉及室外端子箱,其安全措施设置按附录“变电二次设备作业现场安全措施设置范例(试行)”室外开关端子箱部分执行。若室外端子箱与变电一次设备很近,且变电一次设备又需要设置安全措施,其安全措施可在变电一次设备安全措施中一并设置。 1.4变电二次设备作业设置安全措施前的“投、退有关压板”、“断开交、直流电源”、“切换电流端子”、“接、拆连接线(片)”、“插把的插入或拔出”等措施,按《安规》和有关规定执行。 1.5《变电二次设备作业现场安全措施设置规范(试行)》实施细则(以下简称《细则》)适用于变电二次设备检验、改建、扩建等电力生产工作。各级

各国安规认证大全(带图标)

现在世界各国各种安规标准大约有几十种,但是都大同小异。我们在日常工作中经常使用的有:IEC——CB、EN——CE(GS)、UL、GB——3C。 所有这些标准,如果从他们的相似性。大约可以分为2大类: 1、由IEC标准延伸出来的EN、GB等。 2、有UL延伸出来的标准。 IEC标准/EN标准: IEC/EN 60335-1 (家用和类似用途电器的通用标准) IEC 60335-2-15(液体加热器标准) IEC 60335-2-13(油炸锅、电煎锅标准) IEC 60335-2-3 (电熨斗标准) IEC 60335-2-85 (蒸汽熨衣器标准) UL标准: UL 1026 (家用电烹饪及食物加工器具) UL1083 (家用电长柄平底锅和煎炸型器具) UL 1082 (家用电咖啡壶及酿造类器具) UL 1005 (家用电熨斗器具) GB标准: GB 4706.1 (家用和类似用途电器的通用标准) GB 4706.2(电熨斗标准) GB 4706.19 (液体加热器标准) GB 4706.56 (油炸锅、电煎锅标准 现在世界各国的认证可以分为以下几种: 1、CB体系: CB体系是“Certification Bodies‘Scheme”(认证机构体系)的缩写,CB体系是电工产品安全测试报告互认的第一个真正的国际体系。各个国家的国家认证机构(NCB)之间形成多边协议,制造商可以凭借一个NCB颁发的CB测试证书获得CB体系的其他成员国的国家认证。CB体系的主要目标是促进国际贸易,其手段是通过推动国家标准与国际标准的统一协调以及产品认证机构的合作,而使制造商更接近于理想的“一次测试,多处适用”的目标。 目前,CB体系开展了十四大类的电工产品的测试,测试结果在43个成员国之间是相互认可的,同时,也被很多未参加CB体系的国家所承认。IECEE-CB体系目前的成员国是:阿根廷、奥地利、澳大利亚、白俄罗斯、比利时、巴西、加拿大、中国、捷克、德国、丹麦、西班牙、芬兰、法国、英国、希腊、匈牙利、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、韩国、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、俄罗斯、罗马尼亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、土耳其、乌克兰、美国、南斯拉夫、瑞士、马来西亚、瑞典、泰国。 2、CE体系: “CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE 代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。CE体系执行的标准是EN标准。