文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 看二次图纸的基本方法..

看二次图纸的基本方法..

看二次图纸的基本方法..
看二次图纸的基本方法..

次图纸的阅图方法

一、电力系统构成一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、输电线路、电

力电缆、电抗器、电容器、电动机等。一次接线系统正是由一次设备相互连接,构成的电气回路。

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如控制开关、熔断器、继电器、控制电缆、继电保护装置、安全自动装置等。由二次设备相互连接,构成的对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。

二、二次回路的重要性

在发电厂或变电所中,一次设备是重要的,二次设备也是重要的。因为一次设备和二次设备构成一个整体,只有二者都处在良好的状态,才能保证电力生产的安全。

二次回路的故障常会破坏或影响电力系统的正常运行。例如某变电站差动保护的二次回路接线错误,则当主变带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线出错,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;(2003年8月14日美加大停电:俄亥俄州某发电厂的工作人员未能及时处理电力线路故障,造成电厂停运,继而导致了美国八个州和加拿大东部大停电。这次历史上最大规模的停电波及美国的很多城市,纽约市在断电29 个小时后才全部恢复电力供应,加拿大安大略省的部分城市也受到影响。停电影响了地铁、电梯以及机场的正常运营,在一些地方造成了交通拥堵,给大约5000 万左右市民的工作和生活造成了极大不便。);若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难已判定电能质量是否合格。因此二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面起着极其重要的作用。

三、常见的二次接线图种类

发电厂及变电站的二次接线图数量很多,常见的二次接线图有三种形式,即为原理接线图、展开接线图、安装接线图。

1.1原理接线图

原理接线图是用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等设备)的电气联系及工作原理的电气回路图。

原理接线图在表示二次回路的工作原理时,主要有以下特点:

(1)二次接线和一次接线的相关部分画在一起,且电气元件以整体的形式表示

(线圈与触点画在一起),能表明各二次设备的构成、数量及电气连接情况,图形直观形象,便于设计构思和记忆。

(2)接线图中的全部仪表、继电器等设备以整体的形式来表示。

(3)接线图将交流电压、电流回路和直流电源之间的联系综合的表达在一起。

其缺点是没有反应出各元件的内部接线、端子标号及导线连接方法等,因此不能作为施工图纸。

图1 —1 10kV线路过电流保护原理接线图

下面以图1—1所示的6?10kV线路的过电流保护原理接线图为例,说明这种接线图的特点。

由图1 —1可见,电流继电器KA经电流互感器TA的二次统组接入系统的A

1102

图1-2

线蹈过电流保护展开接线禺

C 相线路,当A 相或C 相发生短路时,电流互感器一次绕组流过短路电流 l i ,其 二次绕组感应出12流经电流继电器KA 线圈,KA 起动,其动合触点闭合,将直流 操作电源正母线经时间继电器 KT

线圈接至负母线,KT 起动,经一定时限后其延 时动合触点闭合,正电源经KT 触点、信号继电器

KS 的线圈、断路器的动合辅助 触点QF 以及断路器的跳闸线圈YT 接至负电源。信号继电器KS 和

断路器QF 同时 起动,使断路器跳闸,并经信号继电器 KS 的动合触点发出信号。

1.2展开接线图

展开接线图是以二次回路的每一个独立电源来划分单元而进行编制的。 根据 这个原则,必须将属于同一个仪表或继电器的电流线圈、电压线圈以及触点分别 画在不同的回路中。为了避免混淆,属于同一个仪表或继电器的线圈、触点等, 都采用相同的文字符号。展开接线图是将二次设备按其线圈和触点的接线回路展 开分别画出,组成多个独立回路,是安装、调试和检修的重要技术图纸,也是绘 制安装接线图的主要依据。 展开接线图的特点如下:

(1)按不同电源回路划分成多个独立回路。例如:交流回路,又分电流回路和 电压回路,都是按A 、B 、C N 相序分行排列的、直流回路,又分控制回路、合

闸回路、测量回路、保护回路和信号回路等;在这些回路中,各继电器(装置) 的动作顺序是自上而下、自左至右排列的。

(2)在图形的上方有对应的文字说明(回路名称、用途等),便于读图和分析。

(3)各导线、端子都有统一规定的回路编号和标号,便于分类查线、施工和维 修。

6— lOkV

丁 QS

QF

]KS

QF

KX[

]YT 图

1-2是根据图 1-1 原理接线图绘制的相应展开接线图。 由图 1-2分析如下:

(1)图中右侧为与二次接线有关的一次接线图,左边为保护回路展开图。其上 为交流回路,下

傑护 菽计

为直流操作回路和信号回路。

(2)在交流回路中,电流互感器TA1的二次统组为该回路的电源,在A C相各接入一只电流

继电器线圈KA1 KA2由公共线N411连成交流回路,构成不完全星形接线。

(3)在直流回路中,正电源在上,负电源在下,其回路分别用101和102标出。

左列上端为电流继电器的动合触点KA1 KA2,两者并接起动下端的时间继电器KT的线圈。第二

列为断路器跳闸回路。第三列是信号回路,M703 M716为“掉

牌未复归”光字牌小母线。

(4)整套保护装置动作分析如下:当线路发生短路时,电流互感器TA1的一次侧有短路电流

流过,其二次侧绕组流过相应电流入,电流继电器KA1或KA2动作。在直流回路中,短路相电

流继电器KA1或KA2的动合触点闭合,接通时间继电器KT的线圈回路,KT延时闭合的动合触

点经一定时限后闭合,接通断路器跳闸回

路(断路器动合辅助触点在断路器QF合闸时是闭合的),断路器跳闸线圈YT和信号继电器KS

线圈中有电流流过,使断路器跳闸,切断故障线路,同时信号继电器KS动作发出信号并掉牌。

在信号回路中的带自保持的动合触点闭合,光字牌点亮,显示“掉牌未复归”灯光信号。

1.3 安装接线图

安装接线图是控制、保护等屏(台)制造厂生产加工和现场安装施工用的图

纸,也是运行试验、检修等的主要参考图纸,是根据展开接线图绘制的。安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图和端子排图几个组成部分,简单介绍如下。

( 1 )屏面布置图

屏面布置图是指从屏的正面看将各安装设备和仪表的实际安装位置按比例画出的正视图,它是屏背面接线图的依据。

( 2)屏背面接线图

屏背面接线图是指从屏的背面看的、表明屏内设备在屏背面的引出端子之间的连接情况以及端子与端子排之间连接关系的图。屏背面接线图是以屏面布置图为基础,以展开接线图为依据绘制的接线图。

( 3)端子排图

端子排图是指从屏背后看、表明屏内设备连接和屏内设备与屏外设备连接关

\/ \z

1-7-一■订T

r设备内部接线图

.- >■、3R I -1

系的图。端子排图需表明端子类型、数量以及排列顺序。

安装接线图中各种设备、仪表、继电器、开关、指示灯等元器件以及连接导

线,都是按照它们的实际位置和连接关系绘制的,为了施工和运行检修的方便, 所有设备的端子和连线都按“相对编号法”的原则标注编号。

图1-3二次安装接线图

!安装单位编号「设备顺序号:

L 亠h ■

迪与展开图相一致■厂

「;、I]匸穴的设备文字符号;

F即丁FDL-L- / /LL/ T

!设备型号;

r --------------------------------- ?

、―

(7) 都在图

纸中说明去向,对任何引进的触点或回路也说明来处。

(8) 直流“ +”极按奇数顺序标号,“ -” ”极按偶数标号。回路经过电气元件 (如线圈、电阻、电容等)后其标号性质随着改变。

四、看二次图的基本方法

二次图纸的逻辑性很强, 在绘制时遵循着一定的规律, 看图时若能抓住此规

律就容易看懂。 阅图前首先应弄懂该张图纸所绘制的继电保护、 安全自动装置的 动作原理及其功能和图纸上所标注符号代表的设备名称, 然后再看图纸。 特别要 掌握看图的要领。

1、先交流、后直流; 是指先看二次图纸的交流回路, 把交流回路看完看懂后, 根据交流回

路的电 气量以及在系统发生故障时这些电气量的变化特点, 向直流逻辑回路推断, 再看 直流回路。一般说来,交流回路比较简单,容易看懂。

2、交流看电源,直流找线圈; 是指交流回路要重电源入手, 交流回路有交流电流和电压回路

两部分, 先找 出电源来自哪组电流互感器或哪组电压互感器, 在两种互感器中传输的电流量和 电压量起什么作用, 与直流回路有何关系, 这些电气量是由哪些继电器反应出来 的,找出它们的符号和相应触点回路,看他们用在什么回路,与什么回路有关, 在心中形成一个基本轮廓。

3、抓住触点不放松、一个一个全查清; 是指继电器线圈找到后, 再找出与之相应的触点。

根据触点的闭合或断开引 起回路的变化的情况,再进一步分析,直至查清整个逻辑回路的动作过程。

4 、先上后下,先左后右,屏外设备一个不漏。 这个要领主要是针对端子排图和屏后安装而

言。 看端子排图一定要配合展开 图来看,展开图有如下规律:

直流母线或交流电压母线用粗线条表示,以示区别于其他回路的联络线。 继电器和各种电气元件的文字符号与相应原理接线图中的文字符号 继电器和每一小的逻辑回路的作用都在展开图的右侧说明。

1) 2) 3)

4) 继电器的触点和各种电气元件之间的连接线段都有回路标号。 致。

5) 同一个继电器的线圈和触点采用相同的文字符号。

6) 各种小母线和辅助小母线都有标号。

对于个别继电器或触点在另一张图纸中表示,或在其他安装单位中表示,

(9)常用的回路都有固定标号,如直流正极回路用01、负极回路用02、断路器的跳闸回路用33,合闸回路用03 等。约定标号的目的主要是引起调试人员的重视。当01 与33 相碰时会引起跳闸;当01 与03 相碰时会引起合闸;当01 与02 相碰时会引起电源短路。

(10)交流回路的标号除采用三位数外,前面还加注文字符号。交流电流回路数字范围为400?599;交流电压回路数字范围为600?799。其中个位数表示不同回路;十位数表示互感器组数。回路使用的标号组,要与互感器文字后的“序号” 相对应。如电流互感器TA1的A相回路标号是A411?A419;电压互感器TV2的B相回路标号是B621?B629。

展开图上凡是屏内与屏外有联系的回路,均在端子排图上有一个回路标号,单纯看端子排图是不容易看懂的。端子排图是一系列的数字和文字符号的集合,把它与展开图结合起来看就可清楚它的连接回路。

五、二次回路标号

一)编号的作用

二次设备数量多,相互之间连接复杂。要将这些二次设备连接起来就需要数量庞大的二次连线或二次电缆,如何才能把每根二次线与二次设备间的相互关系呢?有效的方法是编号,按二次连接线的性质、用途和走向为每一根线按一定规律分配一个唯一的编号,就可以把纷繁复杂的二次线一一区分开来。

按线的性质、用途编来进行编号叫回路编号法,按线的走向按设备端子进行编号叫相对编号法。

二)回路编号法

1、回路编号原则

凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行编号。某些在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也要经过端子排,此时屏顶设备可

看作是屏外设备,在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。

换句话说,就是不在一起(一面屏或一个箱内)的二次设备之间的连接线就应使用回路编号。

2、回路编号作用

在二次回路图里面,用得最多的就是展开式原理图,在展开式原理图中的回路编号和安装接线图端子排上电缆芯的编号是一一对应的,这样看到端子排上的一个编号就可以在展开图上找到对应这一编号的回路;同样,看到展开图上的某一回路, 可以根据这一编号找到其连接在端子排上的各个点, 从而为二次回路的检修、维护提供极大的方便。

3、回路编号的基本方法

1)用3 位或3位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字编号的前面(或后面)增注文字或字母符号。

2)按等电位的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线均标以相同的回路编号。

3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即视为不同

的线段,一般给于不同的标号;当两段线路经过常闭接点相连, 虽然平时都是等电位,但一旦接点断开,就变为不等电位,所以经常闭触点相连的两段线路也要给于不同编号。对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路, 可不编号。

4、直流回路编号细则

1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护用

001?099及100?599,励磁回路用601?699。

2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每

一百个数分为一组,如101?199, 201?299, 301?399……其中每段里面先按

正极性回路(编为奇数)由小到大,在编负极性回路(偶数)由大到小,如100, 101, 103, 133……142, 140……。

3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按

数字大小进行排列。

(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选

取。例如有3个控制开关1KK2KK3KK则1KK对应的控制回路数字标号选101?

199, 2KK所对应的选201?299, 3KK所对应的选301?399。对分相操作的断路

器,其不同相别的控制回路常用在数字组后加小写的英文字母来区别,如107a, 335b 等。

5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数编号;每经过回

路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段, 可任选奇数

或偶数。

6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源101、201,负电源102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;

5、交流回路编号细则

1)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组,在数字组前加大写的

英文字母来区别其相别。例如电流回路用400?599,电压回路用600?799。电

流回路的数字标号,一般以十位数字为一组,如A401?A409,B401?409,C401?409……A591?599, B591?B599。若不够亦可20位数为一组,供一套电流互感

器之用。几组相互并联的电流互感器的并联回路, 应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字

组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。例如A601?A609,

B601?609, C601?609, A791?799……以供一个单独互感器回路标号之用。

2)电流互感器和电压互感器的回路,均需在分配给他们的数字标号范围

内,自互感器引出端开始,按顺序编号,例如TA的回路标号用411?419, 2TV

的回路标号用621?629等。

(3)某些特定的交流回路给予专用的标号组。如用“ A310'标示110KV母

线电流差动保护A相电流公共回路;“B320I”标示220KV #1母线电流差动保护

B相电流公共回路;“ C700'标示绝缘检查电压表的C相电压公共回路。

三)相对编号法

相对编号常用于安装接线图中,供制造、施工及运行维护人员使用。当甲、

乙两个设备需要互相连接时, 在甲设备的接线柱上写上乙设备的编号及具体接线柱的标号,而在乙设备的接线柱上写上甲设备的编号及具体接线柱的标号,相互对应编号的方法称为

这种相对编号法。如图1-3 即是用相对编号标示的二次安装接线图,其中以罗马数字和阿

拉伯数字组合为设备编号。

1、相对编号的作用

回路编号可以将不同安装位置的二次设备通过编号连接起来,对于同一屏内或同一箱内的二次设备,相隔距离近,相互之间的连线多,回路多,采用回路

编号很难避免重号, 而且不便查线和施工, 这时就只有使用相对编号:先把本屏或本箱内的所有设备顺序编号, 再对每一设备的每一个接线柱进行编号,

然后在

需要接线的接线柱旁写上对端接线柱编号,以此来表达每一根连线。

2、相对编号的组成

一个相对编号就代表一个接线桩头,一对相对编号就代表一根连接线,对于一面屏、一个箱子,接线柱数百个,每个接线柱都得编号,编号要不重复、好查找,就必须统一格式,常用的是“设备编号”-“接线桩头号”格式。

1)设备编号一种是以罗马数字和阿拉伯数字组合的编号, 多用于屏(箱)

内设备数量较多的安装图,如中央信号继电器屏、高压开关柜、断路器机构箱等。

罗马数字表示安装单位编号, 阿拉伯数字表示设备顺序号, 在该编号下边, 通常还有该设备的文

字符号和参数型号。例如一面屏上安装有两条线路保护, 我们把

用于第一条线路保护的二次设备按从上到下顺序编为11、12、I3……,端子排

编为I ;把用于第二条线路保护的二次设备按从上到下顺序编为II1 、II2 、端子排编为II 。为对应展开图,在设备编号下方标注有与展开图相一致的设备文字符号,有时还注明设备型号,如图1-3 所示。这种编号方式便于查找设备,但缺

点是不够直观。

。用于屏另一种是直接编设备文字符号(与展开图相一致的设备文字符号)

箱)内设备数量较少的安装图,微机保护将大量的设备都集成在保护箱里了,整面微机保护屏上除保护箱外就只有空气开关、按钮、压板和端子排了, 所以现

在的微机保护屏大都采用这种编号方式。例如保护装置就编为1n、2n、11n,空

气开关就编为1K、2K、31K,连接片编为1LP、2LP、21LP等;按钮就编为1SA

2FA "FA属于1n装置的端子排就编为1D,属于11n装置的端子排就编为11D 等等。如图1-4

所示。

图1-4采用设备文字编号的二次安装接线图

(2)设备接线柱编号。每个设备在出厂时对其接线柱都有明确编号,在绘

制安装接线图时就应将这些编号按其排列关系、相对位置表达出来,以求得图纸 和实物的对应。对于端子排,通常按从左到右从上到下的顺序用阿拉伯数字顺序 编号。如图1-3中的“ 11 /YA'接线柱编号就是按照电压互感器出厂时的字母标 号进行编号,图1-4中的“11n/LFX-

912”接线柱从上到下的顺序编号、“ 11D'

端子排从上到下的顺序编号。

i 设备文字符号i

:安装单位号!

'.……:二 ____

回路编号‘!

nt

匸|〕二

!设备接线 '柱编号

?S ②

J *. ____

『设备接线

-柱编号!

二阳

;设备型号i

F 再 H % 2G

JJ

3G

二 二宀

L

UHLS

二「■:

fl

1 — -

J1?

二讣

f 3 801

i 4 :R3£PL -1 ■ ■

5 811 AT

G

813

T

-也

1 6 [帕弓 2r-J 9

-■ r- J

d :'M li

L>.: 「4 2 Jl£p

:G

…r::-7 :7 …r : ■- :8

_■ I

? J

PF 26

F

2J

J J

3L 4

〕;

J

J'.

■ . - ■ 1 …r'.-- 36 艸 ■ ■ ■— —1

…r.-j

37 X?

■ ■ H …r -' 33 JI5:

4D

线

90;

?电缆 \编号

I *

h 电缆

131 1审3规格

4''

X

1.5

线测

1E- 4

X

2.5

把设备编号和接线柱编号加在一起, 每一个接线柱就有了唯一的相对编号。 如接线柱 I1-a 、15-1、11 n7、1K-3、1LP-2、1仆A-1,端子号 I-1、I-13、11D6

11D37。每一对相对编号就唯一对应一根二次接线,如 I-1 。

四)控制电缆的编号

在一个变电所或发电厂里,二次回路的控制电缆也有相当数量,为方便识, 需要对每一根电缆进行唯一编号, 并将编号悬挂于电缆根部。 电缆编号由打头字 母和横杠加上三位阿拉伯数字构成,如

1Y - 123、2SYH- 112、3E - 181A ??…。

打头字母表征电缆的归属,如“ 丫就表示该电缆归属于110kV 线路间隔单元, 若有几个线路间隔单元,就以1丫、2Y 、3Y 进行区分;“E ”表示220kV 线路间隔 单元;“2UYH 表示该电缆归属于35kV II 段电压互感器间隔。阿拉伯数字表征

电缆走向,如121?125表示该电缆是从控制室到110kV 配电装置的,180?189 表示该电缆是连接本台配电装置(TA 刀闸辅助触点)和另台配电装置(端子箱) 的, 130?149 表示该电缆是连接控制室内各个屏柜的。有时还在阿拉伯数字后 面加上英文字母表示相别。

为方便安装和维护,在电缆牌和安装接线图上,不仅要注明电缆编号,还

五)小母线编号

在保护屏顶,大都安装有一排小母线,为方便取用交流电压和直流电源, 对这些小母线, 我们也要进行标号来识别。 标号一般由英文字母表示, 前面可加

上表明母线性质的“+”、“-”、“?”号,后面可以加上表征相别的英文字母。

如+ KM1表示I 段直流控制母线正极,1YMa 表示 I 段电压小母线A 相,一XM 表 示直流信号母线负极。

11D9 和 11n10、 I4-1 和

要在其后标注电缆规格和电缆详细走向,如图

1-4 中所示。

六、回路数字编号

七、几个基本概念

1、什么是常开和常闭触点?什么是动触点和静触点?

(约定正常状态:开关电器在断开位置,继电器的触点在线圈不带电状态) 在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点, 常闭触点,在触点闭合(断开)过程中,运动的触点叫动触点, 点叫静触点。

2、什么是相对编号法?

屏内设备之间和屏内设备到端子排间的连线进行编号, 按常规的用线条连接的办法表示。所谓“相对编号法”,就是甲、乙两

个端子用 导线连接起来,在甲端子旁标着乙端子的号,乙端子旁标着甲端子的号。这样编 号的优点是看到这个标号,就知道这根导线连接到何处,便于今后的查线、对线。

3、什么是二次回路标号?

为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行编号, 这就是二次回路标号。标号一般采用数字和文字的组合,它表明了回路的性质和 用途。

4、二次回路标号的基本原则。

凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标 号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时 屏顶设备就可看作是屏外设备,

处于闭合状态的叫 不产生运动的触

由于连线很多,不能

号,

而在其连接线上按回路原则给以相应的标号。为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对不同的回路又赋予了不同的数字符号。

5、二次回路标号的基本方法。

(1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面或后面增加文字符号。

(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线须标以相同的回路标

号。

(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予

不同的标号;对于在接线图中不经过端子排而在屏内直接连接的回路,可不标号。

电气二次识图基础

二次识图基础:电流、电压、信号、控制、端子箱、机构箱回路线路二次回路分为: 1、交流电流电压回路 2、控制、信号回路 3、测控柜端子排图 4、保护柜端子排图 5、断路器端子箱端子排图 6、断路器机构箱端子排图 7、电流互感器和电压互感器的接地点 1、交流电流电压回路 对于110kV回路CT二次部分分为4个绕组,分别对应(回路编号) 1LH 保护A411 B411 C411 N411 2LH 母差 A310 B310 C310 N310 3LH 测量A431 B431 C431 N431 4LH 计量 A441 B441 C441 N441 对于双母线接线的110kV母线,每段母线配置一个PT 1YM A630 B630 C630 L630 2YM A640 B640 C640 L640 1YMj A630j B630j C630j L630j 2YMj A640j B640j C640j L640j

A601-->空气开关(在压变端子箱中)-->A603-->电压并列装置重动线圈节点 1YQJ(电压并列屏)-->A630-->电压切换装置(附属于每一个回路的保护装置)-->A701-->保护屏背面的空气开关-->进入保护装置 2、控制、信号回路 对于110kV线路,控制、信号回路包括如下设备: 测控装置、 保护装置(含操作箱、电压切换等附属设备)、 断路器机构箱 控制回路联系图如下: 测控装置---3、33---->保护装置(操作箱)---7、37--->断路器机构箱 母差保护--------33------|||| 信号回路联系图如下(硬接点连接、220V开入): 保护装置----保护动作信号--->测控装置 断路器机构箱----辅助节点、弹簧储能、SF6压力--->测控装置 断路器端子箱----(本间隔刀闸辅助节点)--->测控装置 5、断路器端子箱端子排图 内容比较丰富! 包括: 电流互感器、本间隔闸刀辅助节点接入等 从上到下依次为:交流、直流、信号 7、电流互感器和电压互感器的接地点 电流互感器:接地点就在相应间隔的开关端子箱,例外主变保护三侧差动电流接地点在主变保护屏

电气二次图纸识图与标号知识

电气二次图纸识图与标号知识 1.1 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按钮、线卷的符号、接触器的触点、电阻等。 1D、2D、3D等屏、柜或端子箱内端子排上的端子符号,1n、2n、1-1n等为各装置的端子。 1.2二次回路的标号及标号的规律为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备之间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。在图纸展开图的每个元件(触点、线圈、端子排的端子等)之间的线段都标号(常叫回路编号),回路标号通常能表明该回路的用途。在屏柜或端子箱的端子排的端子接线头处均有回路标号(保护人员称为端子黑头上),此处的回路标号与图纸展开图的回路标号对应。在同一个间隔,回路标号相同的端子、引线在电气上连接的电阻为零,即互相之间用导线连接。熟记下列常用的回路标号:1:控制回路电源的正极。如主变有三侧开关,则三侧开关的控制回路电源的正极分别为101、201、301。 2:控制回路电源的正极。 701:信号回路电源的正极。 702:信号回路电源的正极。A4XX、B4XX、C4XX、N4XX:为CT二次电流回路的A、B、C、N相。特点为标号以4开头。A6XX、B6XX、C6XX、N6XX:为CT二次电压回路的A、B、C、N相。特点为标号以6开头。其中A630、B630、C630为Ⅰ母电压,其中A640、B640、C640为Ⅱ母电压。如本站有多个电压等级,则在630和640后增写Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示本站高压、中压、低压的母线电压回路。 901、902、903…..或J901、J902、J903、…..等为信号回路。 7、37、107、137,3、33、133、233一般为开关控制回路的跳闸或合闸回路。 1、二次回路标号的基本原则是什么?回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子进行联系的,都要按回路编号的原则进行标号。此外,某些装设备在屏顶的设备与屏内设备进行连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连线上同样按回路编号原则给以相应的标号。为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同用途的回路又赋予不同的数字符号。因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 2、二次回路标号的基本方法是什么?答:(1)用三位或三位以上的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。(2)

变电站二次图纸识图方法

变电站二次图纸识图方法 会识图的重要性:会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 一、二次识图须准备的相关知识 1、常用的概念说明 接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。对开关、刀闸、地刀的位置辅助接点,是指开关、刀闸、地刀在断开位置时接点的状态。对于压力接点、温度接点、热继电器等,指正常压力下的状态。对于继电器或接触器指它们不励磁时的状态。 励磁与不励磁:对于电压型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈两端施加有足够大的电压,能使其接点分、合状态发生改变的状态。对于电流型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈通过足够大的电流,能使其接点转态发生变化的电压。 接点动作与不动作:接点处于常态,叫不动作。如因设备的继电器或接触器励磁,或者压力改变、温度改变等,导致接点的分、合状态不同于常态,叫接点动作。 原理接线图:用以表示测量表计、控制信号、保护和自动装 置的工作原理。原理图反映的整个装置(回路)的完整概念,

主要用于了解装置、回路的动作原理。在原理图中,各元件是 整块形式,与一次接线有关部分划在一起,并由电流回路或电 压回路联系起来。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用 常干不便。 展开图:是另一种方式构成的接线图,各元件被分成若干部 分。元件的线圈、触点分散在交流回路和直流回路中。在展开 图中依电流通过的方向,画出按钮、触点、线圈和它们端子编 号,由左至右,由上到下排列起来,最后构成完整的展开图。 在图的右侧还有文字说明回路的作用。特点是条理清晰,非常 方便对回路的逐一分析与检查。常见的展开图有电流、电压回 路图,控制及信号回路图。 平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上 全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。 用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编 号)。分屏前布置图、屏后布置图。平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明 各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情 况(安装位置、设备型号和设备的编号)。 安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开关或端子箱的安 装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的 接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对 应。每个接线端子还注明有连接的去向。

电力系统二次回路技能识图

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。 图1 A相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧, 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

如图中根据回路名称,我们可以快速找到A 相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。

跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回, 1TBJa的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与 2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

看二次图纸的基本方法讲解

二次图纸的阅图方法 一、电力系统构成 一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电容器、电动机等。 二、二次回路的重要性 在发电厂或变电所中,一次设备是重要的,二次设备也是重要的。这次历史上最大规模的停电波及美国的很多城市,纽约市在断电29个小时后才全部恢复电力供应,加拿大安大略省的部分城市也受到影响。停电影响了地铁、电梯以及机场的正常运营,在一些地方造成了交通拥堵,给大约5000万左右市民的工作和生活造成了极大不便。);若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难已判定电能质量是否合格。因此二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面起着极其重要的作用。 三、常见的二次接线图种类

二次回路识图技巧

二次回路识图技巧 一张完整的电气图主要包括电路原理图(也称为电路图)、技术说明和标题栏。 由于电气设备的外形和结构各不相同,要采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示。此外根据电气图的不同用途,可以绘制成不同形式,有的可以只绘电路图,以便于了解电路的工作原理和特点;有的只绘装配图,以便于了解各电气元件的安装位置及配线方式等。对复杂的电路,通常还绘制安装接线图,必要时还要绘制分开表示的接线图、平面布置图等。 电气图中的文字说明和设备元件明细表总称技术说明。文章说明标注电路的某些要点,安装要求及注意事项。主电路中通常写在图面的右下方,标题栏的上方;辅助电路中,通常写在图面的右上方。元件明细表列出电路中元件代号、名称、型号、符号、规格等。元件明细表以表格形式书写在标题栏的上方,自上而下逐项列出。 标题栏在图的右下脚,其中注有工程名称、设计类别、设计单位、图名、图号、设计人,制图人,审核人等。 1.1图纸的一般规定 图是一种严肃的技术文件,它必须有一定的格式,遵守一定的规定。电气工程图是一种特殊的图,它有其本身的许多规定,除此之外,还必须遵守机械制图、建筑制图等方面的有关规定。阅读电气工程图必须首先了解这些规定。 1.图幅分区 由边框线围成的图面称为图纸的幅面。幅面大小共分为五类:A0~A4,其尺寸见表1。 当需要较长的图纸时,应采用表2所规定的幅面。 下面例举A3分别留装订边和不留装订边的尺寸,见图1.1(a)、(b) 表1 基

表2 较长图纸的实际幅面 幅面代号A3×3A3×4A4×3A4×4A4×5尺寸 420×891420×1189297×630297×841297×1051(B×L) 图1.1 (a)留有装订边的A3图框 图1.1 (b) 不留装订边的A3图框 为了确定图上内容的位置及其他用途,一些幅面较大、内容较复杂的电气图可进行分区。图幅分区的方法是将图纸相互垂直的两边的两边加以等分。分区数为偶数,每一分区的长度为25~75mm。每个分区内竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号。见下图1.2。

看二次图纸的基本方法..

次图纸的阅图方法 一、电力系统构成一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、输电线路、电 力电缆、电抗器、电容器、电动机等。 三、常见的二次接线图种类 发电厂及变电站的二次接线图数量很多,常见的二次接线图有三种形式,即为原理接线图、展开接线图、安装接线图。 1.1原理接线图

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

变电所二次图纸识图方法 会识图的重要性:会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 二次识图须准备的相关知识 1 常用的概念说明接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。 原理接线图:用以表示测量表计、控制信号、保护和自动装置的工作原理。原理图反映的整个装置(回路)的完整概念,主要用于了解装置、回路的动作原理。在原理图中,各元件是整块形式,与一次接线有关部分划在一起,并由电流回路或电压回路联系起来。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用常干不便。 展开图:是另一种方式构成的接线图,各元件被分成若干部分。元件的线圈、触点分散在交流回路和直流回路中。在展开图中依电流通过的方向,画出按钮、触点、线圈和它们端子编号,由左至右,由上到下排列起来,最后构成完整的展开图。在图的右侧还有文字说明回路的作用。特点是条理清晰,非常方便对回路的逐一分析与检查。常见的展开图有电流、电压回路图,控制及信号回路图。 平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编号)。分屏前布置图、屏后布置图。平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编号)。 安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开关或端子箱的安装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对应。每个接线端子还注明有连接的去向。端子排图还有回路编号(与展开图对应),端子连接的电缆去向、电缆的编号。与现场实际设备的安装情况完全对应。是安装和核对现场不可缺少的图纸。

电气原理图识图步骤和方法

电气原理图识图步骤和 方法 The manuscript was revised on the evening of 2021

步骤和方法 电气原理图绘制一般原则 1.按标准---按规定的电气符号绘制。 2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在的左边、上部或下部。 5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。 电气原理图识图的步骤 1.识主电路的具体步骤 (1)查看主电路的选用电器类型。 (2)查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。(3)查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。(4)查看电源。电源的种类和电压等级。 2.查看辅助电路的具体步骤 (1)查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。 (2)弄清辅助电路的每个控制元件的作用。 (3)研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。 电气接线图识图的步骤和方法 电气接线图绘制的基本原则

(1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实。 (2)电路中各元件位置及内部结构处理。 (3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。 (4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 (5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置常识 (1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 (2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。 (3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。 (4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。 (5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。 (6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。 电气接线图的识图步骤和方法 (1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。 (2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。 (3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。 (4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。 (5)根据线号研究辅助电路的走向。

简明变电站图示符号说明 电气识图 电气符号说明

第三篇:变电站文字符号和编号一般规定 1 范围 本规定适用于福建省电网110kV及以下变电站电气二次线的各类文字符号和编号。 2 引用标准 DL 5028-93 电力工程制图标准 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 电力工程电气设计手册 3 总则 电气图是电气工程语言,各类文字符号和编号是图纸的重要组成部分。尤其是二次图中的文字符号、编号更是种类繁多,合理确定各类符号和编号,可以使图纸清晰、整齐,便于施工、运行、维护。本规定旨在使电气制图标准及二次线文字符号和编号的相关规定在变电站二次回路中得到正确应用和理解。 规范统一的原则。解决各地区设计习惯不同造成的差异,为施工、运行、维护创造条件。 宜简不宜繁的原则。在保证能表达清楚的情况下,各类符号和编号应力求简单,尽量使用现有已被大家熟悉的代码,特别是字母代码。 本规定在参照相关标准的同时,也充分考虑了省内多年形成的习惯做法,便于在工程中实施。 4 安装单位符号 定义 划分安装单位的目的是便于在回路上分组,便于设计和运行维护,减少接线错误。合理划分安装单位,有以下意义: a)使比较复杂的二次回路在安装单位划分的原则下更加清晰。 b)二次接线内部之间联系密切,由于合理划分安装单位,可防止二次回路中迂回回路的产生。 c)利于维护和检修试验。 构成 安装单位的符号一般由序号和文字符号组成,格式如下:

举例 例如:110kV扩大内桥接线安装单位的划分#1、#2进线:1Y、2Y; #1、#2内桥:1YQ、2YQ; Ⅰ、Ⅱ母电压互感器:1YYH、2YYH;

#1、#2主变高压侧:1BY、2BY; 10kV母分:1SF、2SF。 5 文字符号 定义 为了更加清楚、完整地表示电气设备或元件及其主要特征,电气图中经常在图形符号旁加注文字符号。文字符号是电气图中电气设备或元件的种类代码和功能代码。 构成 文字符号有新、旧两种符号,新符号的一般形式为: 旧符号的结构与新符号相似,区别在于其字母一般采用设备名称的拼音字母组成。由于旧符号仍在业内普遍采用,所以两种符号均可选用,不做强制规定。 举例 例如:1LHa、2LHb 其中:“1”、“2”为数字序号,表示该设备属于同类设备中的第几个“LH”为文字符号(旧符号),表示该设备属于电流互感器 下标“a”、“b”为附加文字符号,表示该设备装设于A相或B相 6 项目代号 定义 电气图中每个用图形符号表示的项目,应有能识别其项目种类和提供项目层次关系、实际位置等信息的项目代号。通过项目代码可以将不同的图或其它技术文件上的图形符号与实际设备一一对应和联系起来。 6.2构成 项目代号可分为4个代号段,每个代号段应由前缀符号和字符组成,具体构成如下:

电气图识图方法和画图技巧,超给力!

电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。本文主要谈电力电气图的识读。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。一次回路图表示一次电气设备(主设备)连接顺序。一次电气设备主要包括发电机、变压器、断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。 为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置等称二次设备。表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路图。 一、电气图的种类 电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。 1.系统原理图(方框图) 用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系。 2.电路原理图 电路原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读

时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。 展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集中式、展开式电路图互相补充、互相对照来识读更易理解。 3.安装接线图 安装接线图是以电路原理为依据绘制而成,是现场维修中不可缺少的重要资料。安装图中各元件图形、位置及相互间连接关系与元件的实际形状、实际安装位置及实际连接关系相一致。图中连接关系采用相对标号法来表示。 二、识读电气图须知 1.学习掌握一定的电子、电工技术基本知识,了解各类电气设备的性能、工作原理,并清楚有关触点动作前后状态的变化关系。2.对常用常见的典型电路,如过流、欠压、过负荷、控制、信号电路的工作原理和动作顺序有一定的了解。

电气二次图识图技巧

电气二次图识图技巧 秦国强 一、二次图说明 图中所有的回路都没有被供电,所有电器的触点均表示在线圈没有通电或触点未受到机械外力作用、没有发生机械动作时的位置。对接触器和继电器来说,是在动铁心未被吸合时的位置,即主触点和辅助常开触点是断开的,辅助常闭触点是闭合的;对按钮来说,是在未按下时的位置,即常开触点是断开的,常闭触点是闭合的。对于阀门电动头来说,48VDC控制回路中各限位开关的触点位置对应于阀门全关状态。 二、电气设备符号 在阅读电气原理图时,必须熟悉图中各器件的符号和作用。常用电气符号见附录一。电气设备代码见附录二。 三、识图技巧 看图方法:先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清。(参考《怎样看电气二次回路图》一书) 我个人的理解是:直流回路是为了控制交流回路,先看交流回路可以明确整张电气图的主旨。而且通常来说交流回路比较简单,容易看懂。交流回路先看电源,再依接线找到设备。直流回路先看继电器线圈,找到线圈后,再找出与之相应的触点,根据触点的闭合或断开引起回路的变化情况进行分析,直至查清整个控制回路的动作过程。 电气原理图都是“分块”的,即图中接线明显分为几个部分,包括交流主电路、110VDC和48VDC 控制部分、状态指示和报警辅助电路。拿到图纸后,先看最上边的提示部分(如下图110V直流控制),就可快速、清楚地了解每组接线的作用。 在分析控制回路的逻辑时,很实用的一个办法是采 用反向推理。即先明确回路的控制目标,然后去分析正 常工作时的线圈及触点状态和故障出现后的动作逻辑。 从比较简单的接线入手,由易到难,由已经明确的来反 推自己有疑问的部分。举个例子,380V电动机控制二次 接线图(如右图)中,继电器K204通常用于报警和状 态指示的控制;K204失电时故障灯(黄灯)亮,由此去 判定与线圈K204串联的触点的状态就很简单了:K212 得电,即试验盒插入;热继电器F4动作;熔断器动作, S301触点1-2断开;上述三种情况使线圈K204串联的 常闭触点断开,K204失电,触点1-9闭合,黄灯亮。 6KV电气系统的二次图纸很复杂,使用上述推理分 析方法很有效。 四、参考资料 1、《怎样看电气二次回路图》 2、GB 4728 电气图用图形符号

二次图纸识图与标号知识 会识图的重要性会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 第2小节二次识图须准备的相关知识 2.1 常用的概念说明 接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。对开关、刀闸、地刀的位置辅助接点,是指开关、刀闸、地刀在断开位置时接点的状态。对于压力接点、温度接点、热继电器等,指正常压力下的状态。对于继电器或接触器指它们不励磁时的状态。 励磁与不励磁:对于电压型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈两端施加有 足够大的电压,能使其接点分、合状态发生改变的状态。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用非常不便。浅析电气二次图的识图方法 [摘要]本文结合综合自动化在变电所的应用,阐述了综合自动化变电所电气二次图的识图方法,在此基础上掌握综合自动化变电所的二次部分的设计和设备选型原则。 [关键词] 综合自动化二次图识图方法 1.概述 目前110kV及以下变电所电气二次部分设计一般采用微机型分层分布式综合自动化设备,其原理与常规电磁式电气二次保护基本相同,设计安装中采用的文字、图形符号基本是一致的,但也有不同之处,这就需要设计人员熟悉微机型和常规型电气二次保护原理,懂得微机型保护生产厂家的设计思路,使工程设计上所选方案始终处于合理的、正确的、领先的地位。 电气二次部分是附属于变电所一次部分(一次设备)的,它是对一次设备进控制、操作、监察和保护的有效方式。因此,它是变电所的重要组成部分。 2.变电所综合自动化系统二次图 2.1电气二次图的文字、图形符号 看懂和掌握电气二次部分图纸,首先应掌握二次回路中所表示的文字、编号、图形符号,对照新旧符号、图示、编号的不同之处,为进一步识图奠定基础。新旧符号对照如表1所示。 其次是要懂得电气二次保护原理知识,如: 断路器的控制、主变压器保护、线路保护、电力电容器保护、距离保护、母线保护、中央信号和直流操作电源部分等理论。 常规保护不论是线路保护还是变压器保护,都分成控制屏、保护屏来进行设计,其信号装置设在中央信号屏上。而微机综合自动保护装置是将保护、控制、测量、信号功能集一体,采用独立的单元,可以通过液晶显示切换中、英文菜单,信息详细直观,操作、调试方便,并通过工业级总网线组网,可直接与微机监控或保护管理机联网通信。 2.2识图应注意的事项 变电所微机型综合自动保护装置一般由线路保护测控、变压器保护测控、电容器保护测控、公共部分、电度计量、高频直流电源、微机监控等部分组成。 在看图首先应总体的了解一下图纸,分清每个独立部分的作用和联系,看图纸是否完整无缺; 接着针对独立的控保部分平面布置、交流电压、电流回路、直流控制、保护监控、信号回路、屏后接线端子部分等逐一进行,找出各回路间因果关系; 然后完整地阅读全图。在

二次线路图纸识图与用图纸核对现场方法

二次图纸识图与用图纸核对现场方法第1小节 会识图的重要性会看变电站的常用图纸资料是变电站值班 员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。第2小节二次识图须准备的相关知识 2.1 常用的概念说明接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。展开图:是另一种方式构成

的接线图,各元件被分成若干部分。2.2 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按

相关文档