文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 系统结构组态步骤

系统结构组态步骤

系统结构组态步骤
系统结构组态步骤

组态步骤

9.2.1 创建工程

运行系统结构组态软件后,点击工具栏的“新建”按钮,弹出新建对话框,如下图9-1所示

图9-1 新建工程

在新建工程对话框中输入,工程名称:油品质量升级改造;创建者:supcon,点击“确定”按钮,弹出是否为“supcon”创建密码对话框。若选“否”,该工程师密码为空;选择“是”,可以设置工程师密码,弹出如下图所示的创建密码的窗口。

图9-2 设置工程师密码

输入工程师密码以及确认密码,点击“确定”按钮,即可进行结构组态。

9.2.2

控制域组态

在工程组态树中右键点击“控制域组态”节点,在弹出的右键菜单项中选择“添加控制域”选项,添加地址为0的控制域。

图9-3 添加控制域

添加完控制域后,将该控制域的名称改为常减压蒸馏控制域,地址改为0,如下图所示。

图9-4 控制域属性修改

选择工程组态树中该控制域节点后右击,在弹出的右键菜单中选择“添加控制站”选项。

图9-5 添加控制站

添加一个地址为0.2(名称“常压”)的控制站,并将控制站地址改为2,如下图所示。

图9-6 已添加控制站信息

按照要求,修改该控制站的信息:选中该控制器节点后,在右边的组态属性窗口中,修改信息如下:名称——>“常压”,地址——>2,类型——>FCU711-S,勾选工程师supcon对该控制站的组态权限(此处可以先选择保存动作),组态完成后如图9-6所示。

再添加“减压”控制站,添加完后修改该控制站信息:选中该控制器节点后,在右边的组态属性窗口中,修改信息如下:名称——>“减压”,地址——>4,类型——>FCU711-S,勾选工程师supcon对该控制站的组态权限(此处可以先选择保存动作)。

同样的方法添加另外一个硫磺回收控制域,添加完成后如下图所示。

图9-7 控制域和控制站添加完成

9.2.3

操作域组态

在工程组态树中右键点击“操作域组态”节点,在弹出的右键菜单中选择“添加操作域”。

图9-8 添加操作域

添加成功后,选中该操作域节点,在右边的属性窗口中,修改信息,名称——>常减压操作域,设置对各控制域的组态权限,以及supcon对该操作域的组态权限,如下图所示。

图9-9 操作域设置

然后再选中“常减压操作域”节点,选择右键菜单的“添加服务器”,并设置两个服务器的IP地址信息分别为0.159和0.161;

同样,再选中“常减压操作域”节点,选择右键菜单的“添加操作节点”,并设置所添加的操作节点的名称——>工程师站,地址——>0.162,操作节点类型——>工程师站,控制网连接——>双网连接。

与添加工程师站相同的方法再添加三个操作节点OS163 、OS164和OS254_常减压。选中一个操作节点,在右边的属性设置列表设置名称——>OS163,地址——>0.163,操作节点类型——>操作员站,控制网连接——>双网连接。再选择一个操作节点在右边的属性设置列表设置名称——>OS164,地址——>0.164,操作节点类型——>操作员站,控制网连接——>双网连接。再选择一个操作节点在右边的属性设置列表设置名称——>OS254_常减压,地址——>0.254,操作节点类型——>工程师站,控制网连接——>双网连接。

与添加常减压操作域同样的方法添加硫磺回收操作域,添加完成后如下图所示。

图9-10 添加完成操作域

9.2.4 工程师组态

选中工程师节点,右击,在弹出的右键菜单中选择“添加工程师”选项,弹出如下图所示对话框。

图9-11 添加工程师

输入该工程师的信息,点击确定,可成功添加用户。选中该用户节点,在属性窗口中设置用户权限如下所示。

图9-12 设置工程师权限

按同样的设置方法,再添加Egn1用户。

选中工程师节点,右击,在弹出的右键菜单中选择“添加工程师组”选项。在“工程师”节点下产生一个工程师组,默认名称为“工程师组0”。选中该工程师组,在右边属性中输入名称:常减压工程师组;描述:常减压工程师组;拥有常压和减压控制站的组态权限以及常减压操作域的组态权限。设置完毕后如下图所示。

图9-13 工程师组属性设置

选中常减压工程师组,右击,在弹出的右键菜单中选择“添加工程师”选项,弹出添加工程师对话框,输入名称Eng1_c和密码,如下图9-14所示。

图9-14 添加工程师

按同样的方法添加Eng2_c工程师。

再按上述的方法添加硫磺回收工程师组及组内的工程师Eng1_l和Eng2_l。

所有用户添加完毕后如下图所示,

图9-15所有用户添完成

9.2.5

全局默认配置

全局默认配置如下图9-16所示。

图9-16 全局默认配置

a.ON、OFF颜色分别为红色和绿色;

B 位号模板小数位数:2;

C 面板报警指示灯颜色正常颜色:淡绿色;

D 时钟同步服务器数量:1;

E 时钟同步服务器类型:软件时钟同步服务器;

F 第三位地址:0;

9.2.6

保存并设置默认组态

组态完成后,点击工具栏上的保存按钮,进行组态保存,并点击工具栏上的“默认工程”按钮,设置该工程为默认工程(若已有工程为默认工程,还需输入已有默认工程的用户名和密码方可修改默认工程)。