文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图技术交底

施工图技术交底

施工图技术交底
施工图技术交底

英德维港半岛12#~14#、20#

施工图技术交底

1、由于本工程地下室由两家设计院设计,施工前应认真查看两家设计院的图纸,特别是衔接部位、底板人防地反梁高度、人防密闭(临战封堵)门框预埋等。

2、本工程地下室采用的是预应力管桩+筏板基础,地下室的抗浮主要依靠底板上建筑回填和顶板上覆土,因此施工期间,一定要做好降水措施,控制好地下水位标高,防治地下室整体上浮。

人防工程技术交底详见人防设计院

一、建筑部分

1.注意人防门及设备的预埋构件与土建的配合。

2.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝。

3.密闭通道、防毒通道、洗消间、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁,易于清洗。

4.固定门槛人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应不小于150mm;活门槛人防门下无门槛,门框下边应与建筑地坪同高,人防门框锚勾应伸入结构层内;

5.当防护密闭门设置于竖井内时,其门窗表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。

6.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。

7.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。

8.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚勾伸入结构层内;战时封堵框平时应刷油漆或加钢丝网用水泥砂浆的处理方式,处理完后两侧墙体标示“战时封堵”字样。

二、结构部分

1.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度=1.05

2.地下室基础底板上层钢筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。

3.人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(梅花形布置)。

4.人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙后<400mm,每角2φ16;墙厚>400mm,每角3φ16。

5.被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。

6.人防围护结构和密闭墙体模板对拉螺杆不允许穿PVC管,且螺杆中部应设止水片。

7.管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。

三、电气部分

1.在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强弱电)管线,应按照人防要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆应采用壁厚大于

2.5的热镀锌钢管作为穿线管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≥4,b≥50),相邻线管管壁间距不小于100mm。

2.人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上

应预埋2根管径为50-80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体

做法两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≥4,b≥50)。

3.各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必

须通过时,母线应符合防护密闭要求,桥架应改为穿管敷设,一根电缆穿一根套管。

4.临空墙、门框墙、人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒

在同一位置。1

5.甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的

柴油发电站中除柴油发电机组平时可不安装外,其他附属设备及管线均应安装到位。

6.人防主体浇混凝土后,不得再打洞开槽。

7. 战时三种通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施工安装到位。

四、通风部分

1.人防围护结构及密闭墙体风预埋管,外径为配合尺寸。风管预埋管以δ≥3

钢板卷制,预埋管长度为700,两端出砼墙150;中间双面满焊密闭肋(δ≥5,b≥50),不焊法兰。不得用现成的钢管截断代替。在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接90°下弯头朝下。浇混凝土后预埋套管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。

2.测压管以DN50镀锌钢管煨制、焊接,不能丝接。埋入墙砼,在砼中管段任意部分焊接密闭肋(δ=5,b=50),井侧或非人防区侧标高:人防顶板下0.5m,出墙150,丝接堵头;机房或防化值班室侧标高,机房地坪上大于2.0m,出墙150,丝接DN15闸阀。出墙管段刷两道红色调和漆。

五.给排水部分

1.防爆地漏和管道均为DN80,是压力管道。管道材料为镀锌钢管,连接方

式为丝接,需加麻丝,白厚漆。管道伸进集水坑100,焊接钢制弯头并接管至坑底200.地漏上口标高低于地坪5-10mm,盖板应能在地漏支口内灵活转动,支

口上黄油,盖板刷两道沥青漆。明露管道刷两道沥青漆。

2.进出人防单元的管道,在人防侧安装P≥1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接

法兰闸阀,阀与墙、顶之间的管道连接为焊接,不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200。

3.进入人防的给水管道,阀门材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。

4.临空墙、门框墙、在室外地坪上的人防外墙上的水套管做法:两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≥5,b≥50)。

5.穿越人防顶板的预埋管为预埋套管,预埋管中间双面满焊密闭肋

(δ≥5,b≥50),套管出顶板上100。

6.与人防无关的管道不得进入人防,如:地面的给水、下水、雨水、空调水管。

7.临空墙、门框墙、人防外墙两侧的消火栓箱只能明装。

广东城协建筑规划设计院有限公司清远分院

2015.01

CRTSI型双块式无砟轨道施工图技术交底书

CRTSI型双块式无砟轨道施工图技术交底书

一、工程概况 我分部承建的沪昆客运专线(云南段TJ3标)D1K1072+~D1K1081+ I型双块式无砟道床工程,,位于曲靖市马龙县王家庄镇内。其中,,,,s隧道地段无砟道床双线长3280m。 曲线段超高采用外轨抬高的办法来实现,在缓和曲线内线性过渡。管段内有两段平曲线,D1K1071+~D1K1075+,,缓和曲线长1060m,曲线半径9000m,超高设计值85mm,‰;D1K1078+~D1K1080+,,缓和曲线长820m,曲线半径11005m,超高设计值70mm,‰。竖曲线里程:D1K1073+225~D1K1073+675段坡度i 1 =-10‰、 i 2=-25‰;D1K1075+690~D1K1076+110段坡度i 1 =-25‰、i 2 =-11‰;D1K1077+~ D1K1078+=-11‰、i 2=‰;D1K1079+621~D1K1080+179段坡度i 1 =-25‰、i 2 =-11‰, 曲线半径30000m。 二、设计图纸组成 1、路基地段CRTSⅠ型双块式无砟轨道结构设计图[图号:长昆客专(玉昆段)施轨-09-01] 2、路基地段CRTSⅠ型双块式无砟轨道结构设计图[图号:长昆客专(玉昆段)施轨-09-02] 3、桥梁地段CRTSⅠ型双块式无砟轨道结构设计图[图号:长昆客专(玉昆段)施轨-10-01] 4、隧道地段CRTSⅠ型双块式无砟轨道结构设计图[图号:长昆客专(玉昆段)施轨-11-01] 5、CRTSⅠ型双块式无砟轨道简支箱梁桥面预埋件设计图[图号:长昆客专(玉昆段)施轨-01] 6、CRTSⅠ型双块式无砟轨道简支箱梁桥台预埋件设计图[图号:长昆客专(玉昆段)施轨-02] 7、铁路综合接地系统[图号:通号(2009)9301] 8、CRTSⅠ型双块式无砟轨道双块式轨枕结构设计[图号:通线(2011)2351-I] 三、无砟轨道结构型式 正线采用CRTSⅠ型双块式无砟轨道。一次性铺设跨区间无缝线路。 (一)轨道系统组成

施工技术交底包括的内容(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工技术交底包括的内容(通用 版)

施工技术交底包括的内容(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 (1)施工单位总工程师或主任工程师向施工队或工区施工负责人进行技术交底的内容应包括以下几个主要方面:1)工程概况和各项技术经济指标和要求;2)主要施工方法,关键性的施工技术及实施中存在的间题;3)特殊工程都位的技术处理细节及其注意事项;4)新技术、新工艺、新材料、新结构施工技术要求与实施方案及注意事项;5)施工组织设计网络计划、进度要求、施工部暑、施工机械、劳动力安排与组织;6)总包与分包单位之间互相协作配合关系及其有关问题的处理。7)施工质量标准和安全技术;尽量采用本单位所推行的工法等标准化作业。 (2)施工队技术负责人向单位工程负责人、质量检查员、安全员技术交底的内容包括以下几个方面:1)工程情况和当地地形、地貌、工程地质及各项技术经济指标;2)设计因纸的具体要求、做法及其施工难度;3)施工组织设计或施工方案的具体要求及其实施步骤与方法;4)施工中具体做法,采用什么工艺标准和本企业哪几项工法;关键都

设计交底及图纸会审的内容及流程

设计交底及图纸会审的内容及流程 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 设计交底及图纸会审的内容及流程 一、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需

再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸,必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,应由订货单位邀请制造厂家代表到会,井请建设单位、监理部与设计单位的代表一起进行技术交底与图纸会审。 二、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握

施工技术交底包括的内容(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工技术交底包括的内容 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2528-23 施工技术交底包括的内容(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1)施工单位总工程师或主任工程师向施工队或工区施工负责人进行技术交底的内容应包括以下几个主要方面:1)工程概况和各项技术经济指标和要求;2)主要施工方法,关键性的施工技术及实施中存在的间题;3)特殊工程都位的技术处理细节及其注意事项;4)新技术、新工艺、新材料、新结构施工技术要求与实施方案及注意事项;5)施工组织设计网络计划、进度要求、施工部暑、施工机械、劳动力安排与组织;6)总包与分包单位之间互相协作配合关系及其有关问题的处理。7)施工质量标准和安全技术;尽量采用本单位所推行的工法等标准化作业。 (2)施工队技术负责人向单位工程负责人、质量检查员、安全员技术交底的内容包括以下几个方面:1)工程情况和当地地形、地貌、工程地质及各项技术

设计图纸交底会议纪要

设计图纸交底会议纪要 2005年11月8日,石头河水库管理局在石头河东干渠远门河段改造工程项目部召开“陕西省关中灌区改造工程石头河灌区东干渠远门河段改造工程”设计图纸交底会议,参加会议的有业主单位,设计单位、监理单位及承建单位。会上首先由设计单位陕西省水利电力勘测设计研究院陈武春副总工介绍了有关设计情况,本次着重介绍正在施工的远门河支线渡槽工程和退水渠工程,承建单位对有关问题进行了质疑,会上还就施工中存在的问题达成了共识,现将设计中提出的要点及对有关问题达成的意见纪要如下: 一、工程地质:由于设计前未提供地质勘探资料,本次施工前应请地质部门首先对渡槽上下游连接渠道基础土层及退水渠土层进行勘探,对其湿陷性及承载力作出评价和书面报告。河床砂卵石基础开挖后,请地质部门作出评价报告。 二、远门河段改造工程施工设计图纸除已提交的外,下余图纸争取于11月30日前全部提交给施工单位。 三、质疑中提出的有关设计图纸修改事项,以后由设计单位出具设计变更通知。 四、石头河水库管理局初步决定石头河东干渠2006年2月

18日至4月20日停水,要求各承建单位提早作出施工计划和安排,在停水期间,应全部完成与东干渠接口的所有工程。 五、承建单位应尽快上报施工组织设计,经监理审核后,上报业主单位。 六、由石头河水电工程局远门河段改造工程项目部联系供电部门,为工地架设10KV输电线路一条,以解决施工用电及今后管理用电问题。 参加会议人员: 业主单位:陕西省石头河水库管理局 高松林王海王文平 监理单位:陕西鑫联建设监理有限责任公司 张子洲 设计单位:陕西省水利电力勘测设计研究院 惠焕利陈武春王小丽 承建单位:陕西省石头河水电工程局 刘华东赵鸿君王建强杨建涛卫东锋附:设计图纸交底会议纪要签名单

施工技术交底包括的内容示范文本

施工技术交底包括的内容 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工技术交底包括的内容示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)施工单位总工程师或主任工程师向施工队或工区 施工负责人进行技术交底的内容应包括以下几个主要方 面:1)工程概况和各项技术经济指标和要求;2)主要施 工方法,关键性的施工技术及实施中存在的间题;3)特殊 工程都位的技术处理细节及其注意事项;4)新技术、新工 艺、新材料、新结构施工技术要求与实施方案及注意事 项;5)施工组织设计网络计划、进度要求、施工部暑、施 工机械、劳动力安排与组织;6)总包与分包单位之间互相 协作配合关系及其有关问题的处理。7)施工质量标准和安 全技术;尽量采用本单位所推行的工法等标准化作业。 (2)施工队技术负责人向单位工程负责人、质量检查 员、安全员技术交底的内容包括以下几个方面:1)工程情

设计交底及图纸会审会议纪要

淄博市文化中心工程 淄博市文化中心D组团图书档案规划展示中心工程 设计交底及图纸会审会议纪要 时间:2011年5月9日 地点:淄博市文化中心建设领导小组办公室会议室 参加会议的单位、人员: 建设单位:尚明楼庞城等 设计单位:张景静何工 智诚监理公司:初春伟李伟 施工单位:宗东李振海等 其他有关专家人员:谢工范院长等 会议内容: 会议由淄博市文化中心工程副主任尚明楼主持,中建设计院该项目负责人张景静对工程基础部分设计进行了总体介绍,对基础部分的重要问题进行了详细交底。 1、设计院交底内容: (1)本工程的抗震等级:图书档案馆为二级抗震,规展馆为三级抗震;主楼外20m范围内的车库部分同主楼抗震等级,其他部分为三级抗震。 (2)基础筏板部分的施工参照图集04G101-3。 (3)SBS防水材料是否绝缘,是否需要考虑接地引下线设置外接钢管。 (4)档案馆卫生间有预留洞口,施工时需要注意。 监理、施工单位在收到各专业施工图后,进行了全面细致的阅图和审查施工图纸的活动,两单位针对施工图中的问题,共同提出问题并请设计人员山东智诚建设项目管理有限公司-淄博市文化中心工程监理部第1 页共2 页

淄博市文化中心工程 给予解释。 2、施工监理单位提出问题如下: (1)规划展览馆A-A轴以南2个柱子西边柱子是否去掉; 答复:是,去掉。 (2)规划展览馆基础梁中有一根钢筋的原位标注错误,图中标注为2/8; 答复:应改为8/2。 (3)图书馆基础平面图中条基部分西边外伸尺寸未明确; 答复:同东边对称。 (4)防水层找平层20mm去掉是否可以; 答复:可以,基础梁顶标高统一下降20mm,加入地下室地面做法中。 (5)钢筋连接方式的确定; 答复:按照设计说明中要求的连接方式施工。直径22以下采用搭接,22以上(包括22)采用机械连接。 3、尚总对规展馆的基础钢筋施工提出要求: 规展馆筏板基础部分上部附加钢筋互相交叉且与基础梁中钢筋穿插,局部出现钢筋密集的情况,要求施工时应注意,尤其是必须能满足砼施工中的振捣。 监理部整理 2011年5月9日 第 2 页共2 页山东智诚建设项目管理有限公司-淄博市文化中心工程监理部

交通工程施工技术交底记录

交通工程施工技术交底记录市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号: 市政施管—10 工程名称佛山市南海区桂澜路(桂平路至海八路)改造工程 承包单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 分包单位 交底单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 交底日期年月日 交底范畴交通工程交底人 交底内容: 交通工程施工措施、方案 1、交通标志施工 ⑴、基础施工 ①标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板,扎钢筋, 敷设电线管,浇注混凝上。 ②地脚螺栓和底法兰盘位置正确,达规定标高。 ③在混凝土尚未通过至少七天之凝固前,混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。 ④回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。 ⑶、标志支撑结构的安装 标志支撑结构的架设应在基础砼达到设计强度的75%以后。在横梁安装前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一样为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。 ⑷、标志板的制作 ①粘贴反光膜时,不承诺采纳手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志的最外层可涂爱护层,如透亮涂 料等。 ②反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可幸免显现接缝时,应使用反光膜的最大宽度进行拼接,拼接以搭接为主。 ③当用反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠部分。反光膜粘贴在挤压型材版面上,伸出上下边缘的最小长度8mm,且应紧密地粘贴在上、下边缘上。 ④标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐,方正的边缘,不应有毛刺。所有标志的槽钢应在粘贴定 向反光膜之前焊接好。 ⑤定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,将反光膜牢固粘贴到标志板上,其表面不得产动气泡 和污损等缺陷。

⑥标志安装完毕后,应清扫标志板,应使用清水或无腐蚀性液体轻擦。 2、交通标线 ⑴、本合同段均采纳耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ⑵、将热熔釜装载于车内,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的操纵, 充分搅拌、混合使涂料平均。 ⑶、可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其 续上表 第二页,共三页 他有害物质。 ⑷、为了提升路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、 沙土时才可进行标线涂布作业。 ⑸、涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量 等符合业主的要求。为了保证夜间的识不性,在标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠。 ⑹、划线终止后,应按照实际完成情形,计测工作量。检查标线的厚度、尺寸、玻璃珠的撒布量及标 线的形状等,对不符合要求的标线进行修整,去除溢出和垂落的涂膜。 ⑺、及时整理施工机械,扫除施工残留物,确保施工现场的清洁,并请监理工程师验收施划好的交通 标带。 3、交通信号灯施工 ⑴、结构件加工 ①信号灯杆的焊接加工采纳电弧焊。 ②在制螺栓孔时均加工相应夹具固定,以保证法兰具有互换性。关于安装尺寸相同的构件,加工过程 中用专用夹具固定其相对位置,以保证其同一类构件的互换性。 ③横梁的制作,由于横梁均为悬臂结构,按照设计要求,在制作中将连接处预先向上方偏2度,以平稳横梁在荷载作用下的边形。 ④按照使用要求,金属构件表面均做防腐,金属构件加工完成后,均做热浸锌处理。在浸锌过程中, 构件在镀曹内放置平坦,严格操纵构件的变形,以保证构件的安装尺寸以及安装后的误差在施工验收规范 规定范畴内。如果表面进行了喷塑处理则在运转过程中要幸免碰伤喷塑表面。 ⑵、杆件的安装 ①在所选定位置挖掘基础,并安设好预埋件。 ②将按图纸尺寸制作好的信号灯灯杆、悬臂以及信号灯,电缆线运送至现场,并将所需的机具设备预 备好,并作现场环境检查。 ③对信号灯及灯杆要求安装组合的部件,安排专业技术人员进行组装。 ④信号灯及杆件安装,用吊车先将信号灯杆吊起,组织施工人员将信号灯杆固定在基础上,调整信号 灯杆位置,用检测机具对信号灯杆的竖直度进行检测,以确定其正确位置,再校整信号灯位置。

图纸会审设计交底技术交底区别完整版

图纸会审设计交底技术 交底区别 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

“图纸会审、设计交底、技术交底”有什么区别2011-03-12 19:18:49来源: | 图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。(14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 设计交底与图纸会审 1、设计交底与图纸会审的目的

为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时,监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理很少,图纸中差错难免存在,故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。 2、设计交底与图纸会审应遵循的原则 (1)设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 (2)在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。

技术交底及施工图会审基本要求

技术交底及施工图会审基本要求 1 技术交底及施工图会审的准备工作 1.1 开发设计部经办设计工程师负责督促设计单位做好技术交底的书面文件,内容应包括: 1)设计意图的介绍; 2)新结构、新材料、新工艺、新技术的施工技术要求; 3)重要部位、特殊过程对施工质量有何特殊要求。 1.2 分别要求监理单位以总监理师为首、施工单位以技术负责人为首,组织各专业工程师逐张审阅施工图纸,分专业形成书面的审阅意见。 1.3 工程部各专业工程师必须逐张审阅全部施工图纸,分专业形成书面的审阅意见。如根据工期和人员情况不允许进行公司内部的施工图审查,经工程部经理申请,由工程总监负责组织外聘技术专家进行审查。 2 施工图会审的重点内容 a)发现设计图纸不符合工程建设国家标准、规范的问题并研究解决办法。 b)发现设计图纸及说明不完整、不清楚、不明确或有错误及互相矛盾的地方, 纠正图中尺寸、坐标、标高的局部差错; c)解决建筑、结构、装修、给排水、暖通、强弱电、煤气等各专业图纸在平面 和空间上是否互相矛盾,管线布置是否互相矛盾,是否与地下建筑物和周围 环境有冲突等问题。 d)施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点。 e)特殊结构或新材料、新工艺、新技术的设计深度是否满足施工需要。 f)设计选用的设备、材料有无采购、供应上的困难及质量问题。 g)配套使用图集是否齐全,需补充何种详图。 h)除上述问题外,还应特别注意顾客敏感项目设计质量控制,包括: ?建筑、结构设计图是否与售楼书图册或发展商要求有不符。 ?各系统工程设计是否与售楼书或发展商要求之系统选择标准有不符。 ?建筑材料、设备、装饰材料是否与售楼书承诺标准有不符。

图纸会审,设计交底

一.图纸会审 参与方:建设单位,监理单位,施工单位,各种设备厂家 任务:在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行熟悉,审查施工图中存在的问题及不合理的情况并提交设计院处理。 组织记录者:建设单位组织并记录(也可由监理单位代为组织) 意义:使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸,领会设计意图,掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 图纸会审的内容 是否无证设计或越级设计,是否经过设计单位正式签署,是否经过相关部门图审合格; 地质勘探资料是否齐全; 设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表; 设计地质烈度是否符合当地要求; 如果由几个设计单位共同设计,图纸之间是否有矛盾;专业图纸之间,平立剖面图之间是否有矛盾,标注是否有遗漏; 总平面图与施工图的几何尺寸,平面位置,标高等是否一致; 防火,消防是否满足要求; 建筑结构与图纸之间是否存在差错及矛盾, 结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致, 结构图与建筑图的表示方法是否清楚,是否符合制图标准, 预埋件是否表示清楚, 有无钢筋明细表,钢筋的构造要求在图中是否表示清楚; 施工图中所列的标准图册施工单位是否具备, 材料来源是否有保证,能否代替,图中所要求的条件能否满足,新材料新技术的应用有无问题; 地基处理方法是否合理,建筑与结构的构造是否存在不能施工或不便于施工等技术问题; 管道,电气线路,设备装置,运输道路与建筑物之前或相互之间有无矛盾,布置是否合理是否满足设计功能要求。 图纸会审的程序及其他注意事项 程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方,监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字盖章后生效 其他注意事项: 图纸会审应在开工前进行,如果施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审; 图纸会审前必须组织预审,阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表发言,其他人视情况适当解释,补充; 施工方与设计方对提出和解答的问题作好记录,以便查核;

施工技术交底记录大全记录文本

施工技术交底记录 编号:SJ-01 工程名称分部工程 分项工程 开工前交底 名称 交底内容: 1、施工依据:①业主提供的施工图纸及设计变更通知; ②《城市道路照明工程施工及验收规程》〔CJJ89-2001〕; ③《工程建设标准强制性条文》〔城乡规划部分〕〔城市建设部分〕。 2、其它:要严格依照经过监理工程师审批的施工组织设计方案进行施工、抓工期、 抓质量、抓安全、文明施工。 交底人接收人

施工技术交底记录 编号:SJ-02工程名称分部工程 分项工程名称土方开挖:沟槽、基坑、井坑 交底内容: 一、电缆沟槽 1、开挖前,先按图纸设计要求的管道与路边相对位置进行放样,然后按规范要求 人工开挖。 2、沟槽开挖允许偏差按以下规范要求控制: 序号检验项目允许偏差检验频率检验方法 ①△槽深+50mm 每档二点用尺量 ②②走向偏移100mm 每档一点用尺量 二、灯座、井基坑 1、开挖前,先按图纸设计要求进行灯座、井基坑定位,根据现场障碍物情况适当 调整基坑位置,做好标记。 2、按放样时做好的标记进行基础、井基坑开挖,基础基坑开挖尺寸为:700×700 ×1400 mm、?2200×6500mm;路灯接线井开挖尺寸为:480mm×480mm×500mm;路灯接线箱开挖尺寸为:750mm×600mm×350 mm、过路接线井开挖尺寸为:840mm×840mm×1000 mm、箱变接线井:1000mm×840mm×900mm; 3、基坑深应以设计的施工基面为基准,基坑底应平整、坚实。开挖时如遇坚石人 工无法开挖,应及时与技术人员联系解决。 4、基坑开挖允许偏差按以下规范要求控制: 序号检验项目允许偏差检验频率检验方法 ①△基坑深度+50mm 每坑用尺量,水准仪测量 ②顺线路方向位移﹤5%mm设计档距(即 150mm) 抽检20% 用尺量 ③横向位移±80mm 抽检20% 用尺量,经纬仪测量交底人接收人

木工施工技术交底记录

模板施工技术交底 一、施工组织与部署 (一)劳动力组织 本工程模板施工班组,在施工过程中应根据项目进度安排及工程量大小相互调配熟练木工作业人员数量,与其他班组密切协作组织流水作业,以保证满足工程进度需要。 二、施工机具 本工程根据施工场地和工程量的大小合理进行模板工程机械设备的投入:主要有圆盘锯、手电钻、手提锯等。 模板施工时,施工作业人员应相对固定,不得中途换人,以保证模板施工的质量及模板的周转利用。 在施工场地布置了模板加工棚,配备相应的加工机械。模板在堆场加工,禁止木工圆锯上作业楼层。模板、木方在加工时选择尺寸一致的,木方断面尺寸统一保证模板平整,模板加工完成后,均需涂刷一层长效脱模剂,往上一楼层安装时,拆下的模板应及时将粘在其上的砂浆等彻底清理干净,并进行维修,重新涂刷脱模剂。 本工程全部采用木模。柱模板采用1套和楼板模板采用3套,支撑排架采用3套,悬臂梁模板套数根据现场实际需求做适当增减。 三、施工准备 (一)模板体系及机具 1、模板体系 柱子采用木模,背楞方采用40×70×3000,尺寸统一。模板采用1220×2440×15mm 木胶合板,结构支撑为48×3.5钢管。

2、施工机具 主要有圆盘锯、压刨机、手电锯、手电钻。 3、模板加固及连接件 48×3.5钢管,ф12对拉螺杆、5mm垫片、螺帽。 4、脱模剂 模板采用建筑长效脱模剂,施工时应注意以下几点: 1)、取料时应遵循用多少取多少原则,切不可将用剩的脱模剂倒回贮罐内; 2)、脱模剂经搅拌后,应静置20miu待气泡消失后再进行施工; 3)、模板表面必须干燥清洁,两遍刷涂成活,每道涂的厚度1mm左右,前后两道间 隔3h 以上; 4)、对固定过久的膜面,必须用砂子将其表面打毛后再涂。 5)、模板辅材 粘胶带、30mm宽粘胶布、铁丝、刷子、铁铲、撬棍等。 (二)模板作业条件 测量员放好主控制轴线,外业技术员复核,专业施工员放好轴线、模板边线,在柱、墙筋上标出500mm水平标高线。 柱子、墙筋绑扎完毕,水电管线及所有预理件已安装,钢筋保护层(同砼配比砂浆垫块)已绑扎完毕且自检、互检合格,并已办理隐蔽质量记录且与钢筋、安装等工程办理工序交接手续。 四、模板施工工艺 (一)承台条基模板 本工程承台采取c15素砼垫层,木模板作侧模的施工方法。 (二)框架柱、构造柱模 1)、工艺流程 柱内渣子清理→弹模板垂直线→测量柱子标高→预埋、预留完毕、自检、互检及隐蔽验收后工序交接手续办理→安装对拉螺杆→校正并安支撑加固→自检、互检→监理验收→移交砼工种

施工图技术交底与图纸会审制度

施工图技术交底与图纸会审制度

目次 0 前言 1目的和适用范围 2总体原则 3前提条件 4交底与会审的类别 5交底与会审的程序 6图纸会审重点内容 7相关记录

前言 施工图纸是施工和验收的主要依据,为充分领会设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,明确工程质量,避免返工浪费,必须在工程开工前进行图纸会审、设计交底,以保证工程建设顺利进行。 本制度由XXXX项目部提出并归口管理。 本制度批准人: 本制度审核人: 本制度起草人: 1 目的和适用范围

目的 施工图纸是施工和验收的主要依据,为充分领会设计特点和设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,明确工程质量,避免返工浪费;同时,为减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场具体要求,必须在工程开工前进行设计技术交底和图纸会审,以保证工程建设顺利进行。 适用范围 本制度适用于XXXXXXXX有限公司XXXXXX项目工程建设的管理。 2 总体原则 施工图设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的重要步骤,有关各方应事先做好准备。未经设计交底和会审的施工图纸,不得交付施工,各有关单位必须认真执行。 设计交底与图纸会审由建设单位授权监理单位组织和主持,业主、监理和有关承包单位参加。设计交底和图纸会审应作详细的记录。由会议主持单位负责形成会议纪要,经与会各方签字确认后,作为工程文件予以存档。 对设计交底和图纸会审中已决定必须进行设计修改的内容,由设计单位按设计变更制度提出修改设计。 3 前提条件 项目设计组应以单位工程为单位提交完整的施工图进行系统或综合交底与会审。若施工单位急需分部工程施工图,必要时也可以提前进行专业交底与会审,在成套图纸到后再进行系统或综合交底与会审。交底与会审前,各有关单位包括业主、监理、项目部、施工单位应事先指定主管该项目的工程技术人员、监理工程师熟悉图纸,初步审查,并代表本单位准备意见。 技术交底与图纸会审时,设计单位应派该项目的设计负责人或了解设计情况的工地代表出席,交底与会审应在该项目施工开工之前,在施工现场进行。 设计技术交底与图纸会审工作,是设计图纸施工前的一次详细审核,各有关单位必须参加,其中包括业主、监理,特别是施工单位的工地、班组直接参加施工的技术人员,必须亲自参加会议,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。 4 交底与会审的类别 设计技术交底与图纸会审类别:专业交底与会审;系统交底与会审;综合交底与会审。

工程技术交底内容

工程技术交底内容 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

模板工程施工技术交底内容 一、模板工程的一般规定: 1宜优先使用胶合板和钢模板。 2在计算荷载作用下,对模板、支架及拱架结构按受力程序分别验算其强度、刚度及稳定性。 3模板板面之间应平整,接缝严密,不漏浆,保证结构物外露面美观,线条流畅,可设倒角。 4结构简单,制作、装拆方便。 5浇筑混凝土之前,模板应涂刷脱模剂,外露面混凝土模板的脱模剂应采用同一品种,不得使用废机油等油料,且不得污染钢筋及混凝土的施工缝处。 6重复使用的模板、支架和拱架应经常检查、维修。 二、模板工程材料要求: 模板工程所需用的材料,选用材质较好的进场,必须要求作相应的检测,木胶合板要作试验后,达到合格要求后方允许使用。松木方、钢管、扣件、松木板、定型模型材料、PVC塑料穿墙管、穿墙对拉螺栓、脱模剂、山型卡等应符合有关验收标准规定。 三、模板制作: 钢模板统一按配模图在厂家出统一加工制作或者配制,制作好后标记模板位置、型号尺寸和数量,进场后,经验收合格刷脱模剂后按规定顺序堆码。 竹、木模可在工厂或施工现场制作,竹、木模与混凝土接触的表面应平整、光滑,多次重复使用的木模应在内侧加钉薄铁皮。竹、木模的接缝可做成平缝、搭接缝或企口缝。当采用平缝时,应采取措施防止漏浆。竹、木模的转角处应加嵌条或做成斜角。重复使用的模板应始终保持其表面平整、形状准确,不漏浆,有足够的强度和刚度。

模板制作允许偏差 四、模板安装: 模板安装需在结构物钢筋经监理工程师检查并同意后,才可进行模板安装。 模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动,确保结构的几何尺寸。模板的支撑和刚度要满足受力要求,以保证浇注砼时不发生位移和变形。 模板板面之间要平整,接缝严密,不漏浆,保证结构物外露面美观,线条流畅。模板加固支撑和连接杆必须牢固,模板及其支撑系统在安装过程中,要设置临时固定设施,严防倾覆。 模板在钢筋安装完成后安设,安装过程中要防止模板位移和凸出。模板安装完成后,及时对其平面位置、顶部标高、节点连接及纵横向稳定进行检查签认后方可浇筑砼。 砼浇筑之前,模板应涂刷脱模剂,外露面砼模板的脱模剂采用同一品种,不得使用废机油等油料,且不得污染钢筋及砼的施工缝处,浇筑砼前,发现模板超过允许偏差变形值时必须及时纠正。 支撑要按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序施工。安装模板时

施工图交底

施工图交底也叫技术交底,就是甲方拿到施工图之后,给施工队研究几天,然后甲方,施工队,和设计院三方人员见个面,施工队对图纸上有些在施工中会遇到的技术难点,或者一些构造做法不懂的向设计者提问。设计者予以解答,提供方案。 1.建筑公司施工图纸审查和设计交底管理流程规定 1、目的和范围 通过图纸审查和设计交底,使设计图纸符合有关规范要求,使规划、结构、配套等设计做到经济合理、安全可靠,做到图纸表达清楚、正确无误,确保工程施工按期按质完成。本流程适用于总公司管网工程和工程项目所有土建、给排水及配套图纸。 2、工作流程 2.1取得设计图纸 2.1.1 工程技术科招标工程师负责与设计单位沟通联系,并按设计委托要求,及时将设计图纸取回,取回设计图纸当日移交档案管理(工程统计)工程师存档; 2.1.2 招标工程师负责考核设计单位出图效率,工程管理科专业工程师负责考核设计单位设计服务质量; 2.1.3 档案管理(工程统计)工程师负责根据工程计划,向监理单位、承包商和工程管理科专业工程师发放图纸。 2.2 施工图纸自审 2.2.1 根据合同约定、国家规程规范、行业标准,承包商进场前或单项工程施工前7个工作日,承包商应自行主持施工图纸自审,写出施工图纸自审记录; 2.2.2 承包商的施工图纸自审记录,报送监理工程师和工程管理科专业工程师; 2.2.3 监理工程师在3个工作日内对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见; 2.2.4 专业工程师、https://www.wendangku.net/doc/4714306156.html,工程管理科科长对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见; 2.2.5 工程管理科主管主任根据监理工程师、专业工程师、工程管理科科长的审核意见,决定施工图纸会审的时间计划安排。 2.3 施工图纸会审和设计交底 2.3.1 由主管主任组织,设计单位、监理工程师、承包商、工程管理科科长、专业工程师共同参加; 2.3.2 施工图纸会审由施工单位进行现场记录汇总整理交监理工程师审核签认;设计交底由设计部门汇总整理并经总监签认; 2.3.3 施工图纸会审纪要经部主管主任审核后报总公司领导批准; 2.3.4 形成施工图纸会审和设计交底纪要,由总公司正式行文,四方共同会签并加盖公章,作为指导工程施工和工程结算的依据; 2.3.5 图纸会审及工程施工过程中,如遇技术难点问题,由工程技术科邀请有关专家作专题咨询;工程技术科招标工程师负责将专题咨询结果汇总形成《专家咨询会议报告》,并分发给施工、监理等有关单位执行; 2.3.6 在施工过程中,工程管理科专业工程师须定期检查按图施工的情况,如发现新问题及必要的调整及时反馈给设计部门,并通过设计部门进行设计调整或确认,再发正式文

施工图技术交底

设计技术交底部分 1、由于本工程地下室由两家设计院设计,施工前应认真查看两家设计院的图纸,特别是衔接部位、底板人防地反梁高度、人防密闭(临战封堵)门框预埋等。 2、本工程地下室采用的是筏板基础,地下室的抗浮主要依靠底板上建筑回填和顶板上覆土,因此施工期间,一定要做好降水措施,控制好地下水位标高,防治地下室整体上浮。 人防工程技术交底 一、建筑部分 1.注意人防门及设备的预埋构件与土建的配合。 2.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝。 3.密闭通道、防毒通道、洗消间、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁,易于清洗。 4.固定门槛人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应不小于150mm;活门槛人防门下无门槛,门框下边应与建筑地坪同高,人防门框锚勾应伸入结构层内; 5.当防护密闭门设置于竖井内时,其门窗表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。 6.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。 7.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。 8.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚勾伸入结构层内;战时封堵框平时应刷油漆或加钢丝网用水泥砂浆的处理方式,处理完后两侧墙体标示“战时封堵”字样。 二、结构部分 1.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度=1.05 2.地下室基础底板上层钢筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。 3.人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(梅花形布置)。 4.人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙后<400mm,每角2φ16;墙厚>400mm,每角3φ16。 5.被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 6.人防围护结构和密闭墙体模板对拉螺杆不允许穿PVC管,且螺杆中部应设止水片。 7.管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。 三、电气部分 1.在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强弱电)管线,应按照人防要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆应采用壁厚大于 2.5的热镀锌钢管作为穿线管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≥4,b≥50),相邻线管管壁间距不小于100mm。 2.人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋2根管径为50-80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≥4,b≥50)。 3.各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,母线应符合防护密闭要求,桥架应改为穿管敷设,一根电缆穿一根套管。 4.临空墙、门框墙、人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。

混凝土工程施工技术交底内容

混凝土工程施工技术交底内容 一、施工准备 1、作业条件 1、1、完成钢筋隐蔽验收手续,模板经过验收。 1、2、商品混凝土及劳力、机械设备已准备好,混凝土经过开盘鉴定;混凝土试模已准备好。 2、施工器具 混凝土输送泵、振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、3m杠尺、木抹子、塑料布(薄膜)、草袋等。 3、材料:商品混凝土。 二、工艺流程 作业准备→商品混凝土运输→混凝土浇筑与振捣→养护。 三、操作工艺 1、基础及柱墙混凝土施工 1、1、混凝土应连续浇筑,一般不得留置施工缝,各种混凝土材料与设备机具必须保证供应。 1、2、基础顶面施工缝按设计与规范要求留置。 1、3、墙柱甩出钢筋必须加以保护,避免混凝土污染钢筋。 1、4、基础施工完毕后,必须及时覆盖塑料薄膜与草袋进行养护。 1、5、用于承重结构及抗渗防水工程使用的混凝土,第一次使用的配合比,在混凝土出厂前由混凝土供应单位自行组织有关人员进行开盘鉴定;共同认定试验室签发的混凝土配合比确定的组成材料就是否与现场施工所用材料相符,以及混凝土拌合物性能就是否满足设计要求与施工需要。如果混凝土与易性不好,可以在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至与易性良好为止。 1、6、混凝土运输 预拌混凝土应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不能使用。 1、7、混凝土浇筑、振捣:

1.7.1、独立基础混凝土浇筑必须分层铺摊混凝土并及时振捣,振动棒插入点间距为振动棒作用半径的1、25倍。振捣时间以混凝土表面翻浆为准。柱墙体浇筑混凝土前,在底部接搓处先均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的减石子砂浆。用铁锹均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内。利用混凝土杆检查浇筑高度,一般控制在40cm左右;分层浇筑、振捣。混凝土下料点应分散布置。墙体连续进行浇筑,上下层混凝土之间时间间隔不得超过水泥的初凝时间。墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中1/3区段。接搓处应撮捣密实。浇筑时随时清理落地灰。 1.7.2洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,并保证振捣密实。 1.7.3振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用部分长度的1、25倍,一般应小于50cm、门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆与不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。 1.7.4墙上口找平:混凝土浇筑振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按预定标高线,将墙上表面混凝土找平。 1.7.5拆模养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖与浇水。常温时混凝土强度大于1、2MPa;常温时及时喷水养护,养护期一般不少于7d,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。 1、顶板混凝土施工 2、1、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用钢插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平,表面拉毛。 2、2、浇筑完毕后及时用塑料布加草袋覆盖混凝土养护。 四、质量要求 混凝土施工质量要求 主控项目 1、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1、1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 1、2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 1、3当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次

相关文档