主体结构模板工程施工方案
主体结构模板工程施工方案

3.2.2模板工程施工方案

3.2.2.1编制依据

主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见下表。模板编制的主要依据

3.2.2.2工程概况

设计概况表

3.2.2.3施工安排

1.施工部位及工期安排

施工部位及工期安排

2.劳动组织及职责分工

(1)管理人员组织及职责分工(见下页“管理人员组织及职责分工”图)

(2)劳务分包队人员组织及职责分工(见下页“劳务分包队人员组织及职责分工”图)

(3)工人分工及数量

根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量见下表:

劳动力准备一览表

3.2.2.4施工准备

1.技术准备

项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。2.机具准备

主要机具及工具准备详见下表:P408页-409页

3.材料准备

顶板、梁、地下部分墙体、方柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转达次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000㎡,支撑采用碗扣架,隔离剂先用油性隔离剂。根据需材料提前考察、选用相关材料厂家。

3.2.2.5主要施工方法及措施

1.流水段划分

施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连续施工,流水段划分图详见插图19~23,流水段名称与相应的轴线对应见下表。P410页-411页

2.模板及支撑配置数量

地下3层~地下1层顶板面积约为3×9605.5㎡,首层~4层顶板面积约为4×7170㎡,5层~16层顶板面积约为12×2816㎡。综合考虑多层板周转次数6次,水平结构为保证混凝土达到拆模强度,需配地下3层~直下1层顶板的模板。±0.000以下的墙体考虑多层板周转次数6次,所以配1层一半的模板。柱子模板考虑3层更新一次面板。梁只配±0.000以下部分。地上部分梁、楼梯采用地下剩下的顶板模板进行组装。考虑到顶板回顶,配3层支撑体系。

3.隔离剂选用

大钢模板的隔离剂选用油性隔离剂,即机油和柴油按1:3比例调匀。4.模板设计

(1)±0.00以下模板设计

1)垫层模板

垫层厚度为100㎜,垫层模板采用100㎜×100㎜方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。

2)底板模板

底板厚度主楼为1200㎜、裙楼800㎜,侧模全部采用砖模,沿底板边线外延50㎜砌筑240㎜厚砖墙,高度=底板厚+100㎜,积水坑、电梯

井模板采用15㎜厚多层板按坑大小加工成定型模板。

3)墙模板

墙模采用1.22m×2.44m,15㎜厚多层板面板,50㎜×100㎜方木作竖棱(方木均经压刨找平),48×3.5架子管作横棱,14@600对拉止水螺和钢管斜支撑加固。

①直段墙模板

直段墙模板内竖棱50㎜×100㎜方木间距200㎜,外横棱用2×?48×3.5架子管间距600布置,外墙采用?14mm对拉止水螺栓布置间距600mm,内墙采用?14mm穿墙螺栓布置间距600,与3型扣件配套使用,在其上、中、下部各加一排?48×3.5钢管斜撑,间距600mm,上下排交错布置,斜撑将力传至预埋在底板ф25锚筋上。

阴阳角模板现场定型加工,阴角模板45°角拼缝对接,阳角模板直接对拼,在此龙骨上用100mm长∟70×6(mm)等边角钢固定,在角钢上打孔,每边用两个木螺丝固定在方木上,模板加工好后由塔吊吊装到作业面上安装。

模板拼接处此龙骨用M8螺栓@600锁死,防止模板拼缝处搓台。

为了保证整体墙模刚度和稳定性,另沿高度方向3~4道抛地斜撑,从而形成了整套的墙体模板体系。

②圆弧墙模板

模板采用15mm厚多层板。内模横棱采用50mm厚板材预先加工成定型100mm高圆形胎具,间距600mm,木胎具要求内弧刨光,使其紧贴模

板,外竖棱采用2×?48×3.5架子管间距200mm。其余同直墙。

4)柱模板

柱模板采用15mm厚多层板制作整体模板,竖棱采用50mm×100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道。柱箍采用100mm×100mm方木(单面刨光),每400mm一道,最底一层距地面300mm。

其板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用?48×3.5架子管钢性支撑。

5)梁模板

①直梁的底模与侧模均采用15mm厚多层板,主龙骨采用100mm×100mm 单面刨光方木,间距600mm,次龙骨选用50mm×100mm双面刨光方木,间距200mm,梁侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工,由塔吊或吊车运至作业面组合拼装,然后加横棱并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2(h为梁高)处加M14穿墙螺栓@600。

②弧形梁模板

弧形梁的底模与侧模均采用15mm厚多层板,梁侧模的内棱按图纸尺寸预先加工成一型100mm高圆型胎具,木胎具要求内弧刨光,使其紧贴模板,梁底模按图纸尺寸进行入样加工成定型模板,由塔吊或吊车运至作业面组拼装,然后加横棱,并利用支撑体系将梁两侧夹紧,其他同直梁模板。

6)顶板模板

顶板模板采用15mm厚底多层板,主龙骨采用100mm×100mm单面刨光方木,间距1200mm,次龙骨选用50mm×100mm双面刨光方木,间距200mm,

为保证顶板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的多层板按同一顺序、同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下方有龙骨,且按缝严密,表面无错台现象。若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。

(2)±0.000以上模板设计

1)墙体模板

墙体模板采用86系列全钢组合大模板,钢板采用武钢产品。每块成型大模板按墙体尺寸大小由数块标准模板块、非标模板块组成一整体大模板。为保证整体大模板的刚度,其后背纵向设置几道大背楞,由10#槽钢构成。内外墙体模板纵向对拉穿墙螺栓;考虑至混凝土侧压力墙体底部较上部大,下排间距为900mm,上排间距为1200mm;横向间距最大不超过1200mm。大模板靠支腿支撑调节,通过支腿丝杠,调整大模板的垂直度。模板要有足够的刚度、强度、稳定的支撑。

2)柱模板

柱模板采用15mm厚多层板制作整体模板,竖棱采用50mm×100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道。柱箍块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用48mm×3.5mm 架子管刚性支撑。

3)梁、板模板

①直梁模板

直梁的底模与侧模均采用15mm厚多层板,主龙骨采用100mm×100mm单面刨光方木,间距600mm,次龙骨选用50mm×100mm双面刨光方木,间

距200mm,梁侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工,由塔吊或吊车运至作业面组合拼装,然后加横棱并利用支撑体系将梁两侧平紧,在梁

h/2(h为梁高)处加M14穿墙螺栓@600。

②弧型梁模板

弧形梁的底模与侧模均采用15mm厚多层板,梁侧模的内棱按图纸尺寸预先加工成定型100mm高圆形胎具,木胎具要求内弧刨光,使其紧贴模板,梁底模按图纸尺寸进行放样加工成定型模板,由塔吊或吊车运至作业面组合拼装,然后加横棱,并利用支撑体系将梁两侧夹紧,其他同直梁模板。

4)顶板模板

顶板模板采用15mm厚度多层板,主龙骨采用100mm×100mm单面刨光方木,间距1200mm,次龙骨选用50mm×100mm双面刨光方木,间距200mm,为保证顶板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的多层板安同一顺序、同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下方有龙骨,且拼缝严密,表面无错台现象。若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。

(3)楼梯模板

楼梯模板为多层板,踏步侧板两端钉在梯段侧板木档上,靠墙的一端钉在反三角木上,踏步板龙骨采用50mm厚方木,制作时在梯段侧板内划出踏步形状与尺寸,并在踏步高度线一侧留出踏步侧板厚度定上木档。(4)特殊模板

1)门窗洞口模板

采用50mm厚的木板定型窗模,其角用定型角钢固定,并用螺栓拉牢,详见下页“六窗洞口模板图”。侧面用铁钉将多层板固定在木板上,木螺丝要凹进多层板表面。上、下用边梁加内控式定位筋分左、中右三道支撑定位,左右两侧与暗柱内控式定位筋分上、中、下固定。

2)后浇带、施工缝模板

底板后浇带模板为便于拆模分两块进行拼装,主楼部分为两块高600mm 的模板,裙房部分两块高400mm的模板,模板面板为多层板,次龙骨50㎜×50㎜,间距600㎜方木,主龙骨50㎜×50㎜,间距400㎜方木。在底板钢筋上下垫3㎝厚(同钢筋保护层)多层板以保证钢筋保护层的准确。

墙体后浇带模板采用面板多层板,次龙骨50㎜×50㎜,三道方木三道次龙骨平行于墙体,主龙骨50㎜×50㎜短方木间距1000㎜布置,中间由方木支撑。

顶板后浇带、施工缝处模板采用多层板,多层板紧靠钢筋上、下两侧,此处多层板厚度同钢筋保护层。

3)底板变厚度线模板

底板变厚度线模板节点,详见下页“底板变厚度线模板支立图”。

4)积水坑电梯井道模板

积水坑电梯井道模板节点,详见下页“集水、电梯坑模板支立图”。(5)顶板、梁及支撑体系

1)梁、顶板支撑系统为碗扣式满堂红脚手架,立杆间距为1200㎜,水平竿间距为1200㎜,本工程梁底、梁侧模均采用15㎜厚多层板,侧模、

底模用50㎜×100㎜间距200㎜方木作通长背楞,100㎜×100㎜方木作梁底排木,间距600㎜。

2)对于跨度≥4m梁,按全跨长度2‰进行底模起拱,起拱从支模开始时进行(通过U托调整底模各部位标高),而后将侧模和底模连成整体,距梁端500㎜处,在梁模上留设清扫口,待杂物清理干净后,将其堵严。

3)梁模加固完毕后,即可支设楼板模板,楼板模板用15㎜厚多层板,次棱用50㎜×100㎜方木,间距200㎜,主龙骨用100㎜×100㎜方木,间距为600㎜,支撑均采用可调节顶托。

5.模板加工

(1)模板加工要求

柱、梁的模板加工必须足截面尺寸,两对角线主差小于1㎜,尺寸过大的模板须进行刨边,否则禁止使用。次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要单面刨光,翘曲、变形的方木不行作为龙骨使用。

大钢模板表面平整度控制在1㎜以内,拼缝小于1㎜,模板必须具备足够的刚度、强度、稳定性,并做抛光和防锈处理,重点检查面板、龙面及吊环的焊缝牢固性及加工尺寸,模板背面喷刷两遍防锈漆。模板进入现场后,进行模板支腿及防护架的组装,并预先拼装模板,校对模板的平整度、尺寸、拼缝等。

(2)模板加工管理

模板加工完毕后,必须经过项目经理部技术人员、质检人员验收合格后方可使用。对于周转使用的多层板,如果有飞边、破损模板必

须切掉破损部分,然后刷封边漆加以利用。

6.模板安装

(1)模板安装的一般要求

竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。

(2)±0.000以下模板安装要求

1)底板模板安装顺序及技术要点

垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延50㎜砌筑240㎜厚砖墙,高度=底板厚+450㎜,在底板厚度范围内砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面450㎜部分砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙内侧抹20㎜厚1:3水泥浆。

积水坑、电梯井模板采用15㎜厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,防止浇筑混凝土时模板上浮。

2)墙体模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物,做好侧量放线工作。为防止墙体模板根部了现漏浆(烂根)现象,

墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。

3)梁模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板

②技术要点

按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2‰),并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包住侧模。

4)楼板模板安装顺序及技术要点]

①模板安装顺序

“满堂红”碗扣脚手架→主龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序

②技术要点

楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2‰),起拱部位为中间起拱,四周不起拱。

5)柱模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安设支撑→固定柱模→浇

筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板

②技术要点

板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。

(3)±0.000以下模板安装要求

1)墙体模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

简体模板支模均为双面支模,采用对拉螺栓固定,螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。简体随层高变化墙厚变化,采用改变阴阳角模及板(丁字板)尺寸调整配模。

2)梁、板模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆“烂根”现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。

3)梁模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板

②技术要点

按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2‰),并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包住侧模。

4)楼板模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

“满堂红”碗扣脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序

②技术要点

楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2‰),起拱部位为中间起拱,四周不起拱。

5)柱模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安设支撑→固定柱模→浇筑

混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板

②技术要点

板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后架柱箍、支撑体系将柱固定。

7.模板的拆除

(1)墙柱模板拆除

在混凝土强度达到1.2Mpa能保证其表面棱角不因拆除模板而受损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙;在同条件养护试件混凝土强度达到1.0Mpa后,先松动穿墙螺栓,再松开地脚螺栓使模板与墙体脱开;脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬动,严禁在上口撬动、晃动或用大锤砸模板,拆除下的模板及时清理模板及衬模上的残渣,在大钢模板面板边框刷好隔离剂且每次进行全面检查和维修做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

(2)门洞口模板拆除

松开洞口模板四角脱模器及大模连接螺栓,撬棍从侧边撬动脱模,禁止从垂直面砸击洞口模板。防止门洞过梁混凝土拉裂,拆出的模板及时修整;所有洞口宽>1m时拆模后立即用钢管加顶托回撑。

(3)顶板模板拆除

顶板模板拆除参考每层每段顶板混凝土同条件试件抗压强度试验报告,跨度均在2m以下,强度达到50%即可拆除,跨度大于8m的顶板当混凝土强度达到设计强度100%强度后方可拆除外,其余顶板梁模板在混凝土强度达到设计强度的75%强度后方可拆除;拆顶板模板时从房间一端开始,防止坠落人或物造成质量事故。

顶板模板拆除时注意保护顶板模板,不能硬撬模板接缝处,以防损坏多层板;拆除的多层板、龙骨及碗扣架要码放整齐,并注意不要集中堆料;拆掉的钉子要回收再利用,在作业面清理干净,以防扎脚伤人。

(4)后浇带模板拆除

墙体、顶板模板拆模后,用撬棍从侧边撬动脱模,拆除下的模板及时清理模板残渣及画线剔凿后浇带处混凝土。

8.模板的维护及维修

(1)模板使用注意事项

吊装模板时轻起轻放,不准碰撞已安装好的模板和其他硬物;大模板吊运就位时要平稳、准确,不得兜挂钢筋,用撬棍调整大模板时,要注意保护模板下口海绵条,严格控制拆模时间,拆模时按程序进行,禁止用大锤敲击或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面的棱角,模板与墙面粘结时,禁止用塔吊吊拉模板,防止将墙面拉裂,拆下的钢模板,如发现不平或肋边损坏变形,应及时修理、平整,定型模板在使用过程中应加强管理,分规格堆放,及时修理,保证编号的清晰。拆模时要注意对成品加以保护,严禁破坏。

(2)多层板维修

覆膜多层板运输堆放防止雨水浸;覆膜多层板严禁与硬物碰撞、撬棍敲打、钢筋在上拖拉、振捣器振捣、任意抛掷等现象,以保证板面覆膜不受损坏;切割或钻孔后的模板侧边要涂刷,防止水浸后引起覆膜多层板起层和变形;覆膜多层板模板使用后应及时用清洁剂清理,严禁用坚硬物敲刮板面及裁口方木阳用;对操作面的械板要及时维修,当板面有划痕、碰伤或其他较轻缺陷时,应用专用腻子嵌、磨光,并刷BD-01环氧木模保护剂,多层板一般周转次数为6次,当拆下的模板四周破坏、四边板开裂分层时,将模板破损部分切掉四周刷封边漆,然后重复利用。(3)大钢模板角模维修

阴阳角模、异型角模存放于专用插放架里,存放地点硬化、平稳且下垫100㎜×100㎜方木。角模拆除后若有扭曲变形,在平整场地进行校正、标识。

3.2.2.6 质量要求、质量管理点和控制措施

1.工程结构质量目标

北京市优质工程结构长城杯。

2.分项工程质量目标

合格率为100%,优良率为90%。

模板安装允许偏差及检验方法(㎜)

3.质量管理点及控制措施

(1)模板的强度、刚度、稳定性控制措施

1)所有模板体系均必须对强度、刚度和稳定性进行验算。计算书见附件。

2)现场安装过程中必须严格按照本方案设计的要求进行,特别是背楞、围圈、格栅、对拉或穿墙螺栓以及支撑等对模板的强度、刚度、稳定性等有显著影响的构件的尺寸、间距等必须严格控制。

(2)原材料控制措施

1)所有模板、木方、穿墙螺栓等的供应商必须是公司的合格供方。2)定型钢板的设计和生产厂家必须有相应的资质。

3)所有模板、架料进场后均严格按照合同和施工方案的要逐一检查,对于不合格的必须退货,不得投入使用。

4)鉴于市场上木材的质量参差不齐,因此对木方的质量检验就需要更加严格,特别是含水率指标,必须控制在10%以内。

5)每批进场的多层板都必须进行抽样检验,可以采用简单的试验方法:用开水煮6h~8h,模板无明显变形,不开裂,覆膜层无起皮、脱落现象等即为合格,否则为不合格,不行使用。

(3)加工质量控制

1)作为柱、墙模板背楞和顶板模格栅的木方必须用压刨进行双面刨光处理。

3)多层板的加工必须根据配模图进行,下料前必须弹线。

(4)模板周转控制

1)所有木模板必须编号,并登记,以备查明周转次数。

2)多层板的周转次数原则上为不超过5次。当模板周转5次后,必须经工程部、技术部、经营部及分包单位共同评审后才能判定为废品。3)当多层板周转次数不足5次,但是现场使用中发现已经无法满足质量要求,则必须经工程部、技术部、经营部及分包单位共同评审后才能判定为废品。

4)组合钢模板每次使用完毕后都必须进行检查,对于可以稍加修整即能使用的,可以继续使用,对于无法继续使用的,必须由供货厂家更换。5)定型钢模板中有一部分是新加工模板,对于已经周转过一定次数的部分,必须采取与组合钢模板同样的检查方法。

(5)漏浆控制措施

1)在模板混凝土浇筑完毕后初凝前,用长刮杠将墙边或柱边50㎜范围内刮平,并控制好标高。

2)严格控制模板的加工质量,尺寸偏差为每米1㎜。

3)在定型柱模板和定型墙模以及组合钢模板的拼缝处和模板与楼板面接触的部分粘贴50㎜海绵条。在模板安装和调整好后,如果模板和楼板间尚存在缝隙,则用砂浆在模板外侧填塞。但必须注意灌缝砂浆不得进入墙体截面内。

4)柱木模板间用5㎜×10㎜自粘式海绵条填嵌,柱下口的50㎜×100㎜封底木方底部粘贴50㎜宽海绵条。

5)顶板模板的拼缝间用5㎜×10㎜自粘式海绵打填嵌,靠墙的木方侧面粘贴50㎜宽海绵条。

(6)模板的清理控制

模板拆除后及时清理并涂刷隔离剂,并在规定的区域堆放,对于破损模板,能修整的进行修整,不能修整的报责任工程师处置。

(7)成品保护措施

1)模板安拆时轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。

2)拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱角。3)模板在使用过程中加强管理,分规格堆放,及时涂刷脱模剂。

4)支完模板后,保护模内清洁。

5)应保护钢筋不受扰动。

6)搞好大模板的日常保养工作和维修工作。

3.2.2.7 安全生产、文明施工与环保措施

1.安全生产、文明施工

(1)大钢模板落地或周转至另一工作面时,必须一次安放稳固,倾斜角符合75°~80°自稳角的要求。模板堆放时码放整齐,堆放在施工现场平整地上或堆放在施工层上。

(2)操作工作在现场支设墙柱模板时,由于模板均为大钢模,单块模板的重量很大,塔吊吊起模板就位时,必须设专业信号工指挥,小心平稳的就位在墙柱位置线处,支撑好模板的斜撑后方可卸钩。避免大钢模板碰撞钢筋,以防止钢筋的偏位和模板面出现划痕。

(3)大支设梁板模时,碗扣脚手架搭设必须稳固,并按照规定的位杆

主体结构工程:模板工程施工方案

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 序号名称编号备注 1 北京××工 程工图纸 建施7~17,建施33~63 工程号:602 北京××建筑设 计院设计结施4~12,结施14、17、 18、20、23、24、27、28、 结施30~36、38、40~42、 44、45~60 2 北京××工程施工组织设计编制人:×××× ×× 3 规程、规范混凝土结构工程施工及验收 规范钢结构设计规范高层建 筑混凝土结构技术规程 GB50204— 2002GBJ17— 88JGJ3—2002 2、工程概况 2.1设计概况表见表2

表2 设计概况表 序 号 项目内容 1 建筑面积 (m2) 总建筑面积82340 地下室面积26500 占地面积19470.19 标准层面积3000 2 层数(层)地上16层地下3层 3 层高(m)地下三层 3. 4 首层 5.0 地下二层 3.4 2~4层 4.2 地下一层 4.6 5~12、14层 3.5 13层 3.8 15层 3.45 16层 3.65 4 结构形式 基础结构形式板式筏形基础,板厚0.8m、1.2m 主体结构形式框架剪力墙结构。 5 地下防水 混凝土自防水 1.2Mpa防水混凝土 柔性防水SBS(Ⅱ+Ⅲ)改性沥青也水卷材

6 结构断面尺寸外墙厚度(mm)400、550 内墙厚度(mm)200、250、300、400 柱断面尺寸(mm) 1600×900、900×900、1000×1000、600×700、 400×600、600×600、800×800、700×900、 D=500、 梁断面尺寸(mm) 250×650、250×700、300×700、450×800、 450×500、450×550、450×600、350×500、 750×800、550×550、450×1350、450×1300、 550×500、150×300、250×300、300×500、 300×550、450×450、500×500、250×550、 350×750、300×700、750×800、350×800、 850×800、400×700、200×400、260×850、 200×600、250×800、350×1350、300×1200、 200×550、300×500、250×1000、250×850、 250×1200、250×400 楼板厚度(mm)250、200、150、120、100 7 楼梯结构形式梁、板式楼梯 8 坡道结构形式剪力墙

建筑工程钢结构模板施工方案

大众配套商(NZWL采韦莱)一期项目 土建施工总承包工程 模板施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司空港项目部编制日期:2014年3月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、模板选择 (1) 四、模板布置 (2) 4.1基础模板 (2) 4.2柱模 (2) 4.3框架梁模板 (3) 4.4砼楼板模板 (4) 4.5楼梯模板 (5) 五、模板的拆除 (5) 六、支拆模过程中的安全要求 (6) 七、模板及支撑技术质量控制措施 (6)

大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 模板施工方案 一、工程概况 工程名称:大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目厂区占地面积24259平方米,建筑面积约10453.9平方米。主要建筑物包括主厂房钢结构车间、办公楼(二层)、公用站房(一层)、门卫室2个(一层)、工艺用品储存库(一层)、自行车棚等。 结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构及钢结构,基础形式为钢筋混凝土桩基承台。地基基础设计等级为丙级,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,主体结构设计使用年限50年。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 我单位混凝土结构工程施工工艺标准及经验 三、模板选择 不同部位模板选择见表1 表1 模板方案选择

四、模板布置 4.1基础模板 本工程基础主要为桩承台基础,首先施工垫层,垫层施工完后在垫层上支模,浇筑混凝土。承台模板布置见下图所示。 方木 图1 承台模板布置示意图 地梁支模同承台,承台与地梁相接处超挖部分不浇筑混凝土垫层,底模采用方木、竹胶板,钢管固定。详见下图。 图2 地梁、承台超挖部分模板布置示意图 4.2柱模 (1)工艺流程: 安装前准备→ 一侧柱模安装就位→ 安装斜撑→ 清扫柱内杂物→ 安装就位对面模板→ 安装斜撑→ 安装另一方向模板→ 调整模板位置→紧固对拉螺栓→ 斜撑加固→ 预检 (2)施工方法:

主体结构施工安全措施方案

主体结构施工安全 措施方案 1

主体结构施工安全措施方案 一、编制依据 1、施工组织设计。 2、主要规范、 二、工程概况 本工程为中江县黄鹿镇群力村、利兴村、石福村、宝塘村村级公共服务设施重建项目( 施工2) , 各村建筑面积均为296.91m2, 砖混二层。工期为120天, 质量要求: 合格, 由中江县城市建设建筑公 司承建。 三、安全保证措施 安全管理方针: ”以人为本、安全第一, 预防为主”。 1、项目安全管理机构。项目经理部成立安全生产委员会, 具体 负责施工的安全生产管理。安全生产委员会由项目经理主任, 生产经理、安全员任副主任, 与生产有关的管理人员任成员。 2、安全施工原则。本工程所有的施工组织, 必须以保证安全为 前提, 必须遵守下列原则: 安全第一、预防为主;管施工必须管安全; 动态管理、全面控制。 3、安全目标: 死亡事故为零; 重伤事故为零; 减少和杜绝轻伤事 故; 无重大机械伤害事故; 无食物中毒事故; 无火警事故发生; 除尘降噪控制达到国家有关标准。 4、安全达标活动。安全生产管理的内业和外业工作必须达到德 2

阳市关于安全生产的有关规定, 并达到”德阳市安全文明工 地”。 5、认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人 员年审制度、安全隐患否决制度。 6、基础施工完毕, 主体施工时, 与施工同步搭设外墙落地式双排脚 手架( 高层除外, 高层主体施工应采用附着式整体提升脚手架防 护或符合规范要求的其它形式防护) 。 结构施工安全技术措施 一、对工程施工方案编制人员的要求 施工方案的编制人员是施工工程的设计师, 必须树立"安全第一"的思想, 从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题, 尽可能地不给施工和操作人员留下隐患, 编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件, 根据工程的特点, 科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设, 合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节, 因此, 工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求, 如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等, 还必须熟悉相应的专业技术知识以后, 才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标, 使措施经过现场人员的认真贯彻 达到目标要求。 施工方案编制人员, 还必须了解施工工程内部及外部给施工带 3

主体模板施工方案

主体模板施工方案

模板工程施工方案 第一章概述 一、结构概况: 1、本工程为国投新集能源股份有限公司辅助配套园区“煤电之星” 影剧院工程,主要由影剧院何附属功能房两大部分组成。影剧院 地上3层(局部夹层),附属功能用房地上3层,地上总建筑面 积为17294.0平方米;地下二层,以车库和设备用房为主,包含 部分舞台道具库房内容,地下建筑面积为7236.4平方米,总建 筑面积为24530.4平方米。 2、柱最大截面尺寸:1400×200mm。 3、楼板厚度为100、120、180、250、mm。 4、梁最大截面尺寸:250×1800等。 二、编制依据: 1、施工设计文件和图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《建筑施工安全检查标准》 5、以及其它相关的规范、标准等。 三、编制原则: 1、首先是施工的流水段的划分应当合理,模板配置的数量应当满足施工流水要求。 2、模板的选型、设计应当合理,提高工效、加快进度、缩短工期。

四、模板施工总体安排: 1、各施工部位模板选型安排:模板采用12mm厚的九夹板,加固均采用钢管脚手架,所有模板的接缝均采用海绵条进行粘贴,以免漏浆。 2、测量准备: 根据平面控制网线,在垫层上放出基础轴线和基础边线。板砼浇筑完毕后,在板上测设出该层的平面控制轴线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层坚向钢筋上部标出标高控制点。 3、流水段划分:本工程梁板一次性施工,不划分流水段。 第二章施工方法 一、施工准备工作: 1、模板施工前,施工员应向班组进行书面的技术交底和安全交 底。 2、施工过程中,有关人员均应熟悉施工图纸和施工工艺及设计 方案。 3、检查预埋件是否安装正确,固定好钢筋保护层垫块,并办理好隐检手续。 4、材料的规格及要求 4.1、支撑加固使用的φ48㎜×3.5mm钢管要有质量检验合格证明书,扣件使用锻铸扣件连接。进场材料有变形、裂缝,严重锈蚀等缺陷严禁使用。 4.2、现浇板模板以及柱模使用合格的九合板制作,柱梁木方应无虫蛀,腐蚀变形和裂缝,不使用含水率大于20%的木材。 4.3、模板及其支架应有足够的刚度、强度和稳定性,能够可靠地承受

某框架结构模板工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程简况 (2) 三、施工准备 (2) 四、主要施工方法有措施 (2) 1、施工流程 (2) 2、模板配制 (2) 3、模板组合 (2) 4、模板加工 (5) 5、模板安装 (5) 6、模板拆除 (6) 7、模板的维护和维修 (7) 8、模板安装允许偏差及检验方法 (8) 9、安全措施 (8) 、编制依据

主要依据施工图、施工组织设计、规范、规程及相关法规、图集。 二、工程简况 工程名称:仙桃市消防中队综合楼扩建工程 建设单位:仙桃市消防大队 建设地点:仙桃市消防中队院内 建筑层数:3 层 Q 建筑面积:951.44 m 2 结构形式:框架结构 三、施工准备 1、组织生产人员熟悉图纸,认真学习撑握施工图内容要求特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,报工程部技术部与设计、建设、监理等单位共同协商,取得一致意见后,办理有关记录,作为施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高、制定模板下料单。 2、机具准备:根据工程需要配制相关各种用具,电刨、园盘锯等。 3、材料准备:顶板、梁、基础模板采用覆合多层板,模板周转次数 5 次。 四、主要施工方法及措施 1、参照工程进度表划分流水段,流水段施工可以使工程节奏均衡、连 续施工。± 0.00 采用一次性成型,混凝土浇筑采用流水分段浇筑。 2、基础部分柱模板配制,考虑多层板周转的次数,所以配制1/3 的模板,基础配制整套模板满足进度要求。 3、模板组合

1)垫层模板采用50*100mm方木沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 2)基础模板采用1.22*2.44mm18厚多层板,50*100mm方木做骈楞(方木均经压创找平)? 4.8*3.5mm架子管做横楞,上口对拉和钢管斜支撑加固。在其上下各加一排? 48*3.5mm钢管斜撑,间距600mn,上下排交错布置,斜撑将力传至地面固定桩上。 3)柱模板:采用18mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50*100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm 一道,柱箍采用60*100方木(单面刨光),每400mn一道。最底一层距地面300mm其板块与板块竖向接缝处理,做企口式拼装,然后加柱箍,支撑体系将柱固定。支撑用? 4.8*3.5架子管刚 性支撑。 4)梁模板:底模与侧板均采用18mm厚多层板,主龙骨用60*100@600mm 单面刨光方木,次龙骨选用50*100mm@200m双面刨光方木。梁侧模、底模按图纸尺寸进行现场加工。 50*100方木@200 100*100方木@600 方木之间间 5 )顶板模板:采用18mm多层板主龙骨用60*100@400mr单面刨光,为 保证顶板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的多层板按同一顺序,同一方 向对缝平铺,必须保证接缝处下有龙骨,且拼缝严密,表面无错位现象。若 与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,

主体结构施工方案

主体结构施工 1.模板工程 (1)质量控制要点 a.模板的轴线、标高的控制; b.模板的支撑系统必须确保工程结构和构件尺寸正确,具有足够的承载能力; c.模板平整度、垂直度控制,接缝严密性控制; d.模板的拆除必须有专人严格控制。 (2)模板体系 砼浇筑对模板侧压力很大,因此必须采取可靠的模板及支撑体系保证砼的外观质量。 模板主要类型选择为覆膜胶合板,梁、柱、板均采用915×1830×18胶合板。模板根据使用情况,逐步补充。 梁跨度超过4米时,梁底模应按规范或设计要求起拱,支撑系统加强刚度。支撑体系采用满堂脚手,必要时加可调节钢支撑加固。 该工程的模板系统共有3种类型:方柱模板;梁模板;平台板模板。 (3)一般要求 a. 模板及支撑必须有足够的强度与精确度,以保证构件的几何尺寸及标高位置。模板表面平整、接缝严密。 b. 现浇楼板及梁底模,均须在中央部位起拱。除图纸特别注明外,起拱尺寸按3‰考虑。 c. 施工前模板、支撑详图及施工步骤(包含拆模)须经项目总工程师审核签字认可。 d. 楼面结构模板及支撑的拆除须待楼面砼达到规定强度后方可拆模,特殊模板的拆除须经项目总工程师和甲方监理的同意。 e. 模板表面隔离剂采用不污染表面的无色矿物油,且经甲方监工员审定合格后使用。 f. 柱边长大于600㎜时,柱箍用对拉螺栓拉结。穿墙对捎螺栓用Φ12圆钢制作,间距不大于1000。当柱边长大于1200㎜时,穿墙对捎螺栓用Φ12圆钢制作,水平间距不大于600,竖向间距不大于800。 g. 梁高大于700㎜时,加φ12对拉螺栓,对拉螺栓采用圆钢现场加工制作。所有框架柱模板均需仔细校正垂直度,并在适当位置预留临时孔洞,以便清理及检视。 (4)模板工程技术措施

主体结构分部工程施工方案资料

主体结构分部工程施工方案 1、工程概况 1.1、越溪副中心徐舍小区动迁房Ⅰ标段项目工程由十四幢砖混结构的住宅楼组成,其中两单元房型楼有十幢,即2#、3#、4#、10#、11#、14#、15#、16#、17#、18#楼,三单元房型楼有四幢,即6#、7#、8#、9#楼。具体情况见下表: 栋号 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 层数 建筑高度(m) 2、3、4、10、11、14、15、16、17、18 计10栋两单元房型 车库层439;标准层1873;阁楼层249 ; 每栋计2561 439 车库层一层 标准层四层 阁楼层一层 车库层层高2.2 标准层四层2.8*4 阁楼层一层3.6 6、7、8、9、 计4栋三单元房型 车库层534.6;标准层2250.4;阁楼层315.2; 每栋计3100.3 534.6

1.2、本项目工程主体结构混凝土采用C25;钢筋为HPB235、HRB335、HRB400三种品种;主体砌体采用Mu10PK1型多孔砖,±0.000~5.000部位采用M7.5混合砂浆砌筑,5.000部位以上采用M5.0混合砂浆砌筑。 1.3、、本项目工程主体结构混凝土保护层:柱30mm,梁25 mm,板15 mm。 1.4、本项目主体结构工程的钢筋最小锚固长度为≥250mm,其中HPB235型钢筋锚固长度为27d,HRB335型钢筋锚固长度为33d,HRB400型钢筋锚固长度为40d,d为钢筋直径。 1.5、本项目工程主体结构具体情况详见建筑、结构施工图。 2、施工部署 2.1、根据本项目工程现场实际基础分部施工进度状况,决定对本项目主体结构工程采用分栋号、分班组的方法组织平行、流水施工。 2.2、本项目工程现场总平面布置情况: 2.2.1、施工现场内道路围绕建筑物周边布置,路宽按5m考虑,用400厚道渣铺筑而成,路边侧设明沟排水;施工过程中根据实际情况随时进行修筑。 2、本工程共设的搅拌站八座,分别布置在各拟建楼长度方向井架位置间,以向两边楼提供混凝土,各配以JZ350 混凝土搅拌机一台。 2.2.3、在每幢拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台井架,负责混凝土、砂浆、砖块等的垂直运输任务。 2.2.4、水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站及井架附近空地上,以便于材料的周转倒运。 2.2.5、本工程临时施工用电主要供应施工机械、搅拌场、照明等用电。各主电箱电源从甲供总电箱接入;各楼号根据作业面相应在楼层设置若干分配电箱,以便于施工。 施工用水主管选用φ50钢管,支管选用φ32钢管,由水源点引出沿道路边布设并接至各施工用水点。 3、主体结构工程主要施工流程 基础分部验收→车库层砌体、现浇柱梁板梯施工→一层砌体、现浇柱梁板梯施工(一层楼面放线→一层构柱钢筋绑扎、墙体砌筑→支一层构柱、圈梁、平板模→绑扎一层梁板梯基础钢筋→隐蔽验收,一层构柱、梁板梯钢筋砼浇筑→养护→拆模)→二层砌体、现浇柱梁板梯施工→三层砌体、现浇柱梁板梯施工→四层砌体、现浇柱梁板梯施工→阁楼层砌体、现浇柱梁板梯施工→屋面结构施工→主体结构验收。 4、主要分项施工方法 4.1、施工放线和抄平 4.1.1结构平面的施工放线:A)根据已有控制轴线精确引测到各层楼面上,特别是±0.000层的引测必须复核无误后做好标记,以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪把±0.000层控制轴线传递到上一层楼面(具体可在楼面内的控制轴线位置设一100*100的传递孔,以便在室内传递轴线);B)控制轴线传递到楼面后要用经纬仪进行闭合复核,复核无误后再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和门窗等洞口的平面位置线;C)所放各线均用墨线弹出。 4.1.2、结构高程施工测量:A)各层柱筋接驳安装完后把水准点结合每栋建筑物相应的高程用水平仪引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋相应位置标出梁板的标高标记。B)砌砖施工时应在墙体转角处的地面上引测水平标高标志(或以柱筋上标高为准),以作为砌砖时立皮数杆的水平标高依据,待墙体砌到适当(一般为窗台位置)高度后在砖墙上引测0.5米水平线,并用墨线弹出;所引测水平标高线必须周边交圈,误差在限差范围内。

三层框架结构模板施工方案

模板安全专项施工方案工程名称: 工程地点: 总承包单位: (公章) 编制人:年月日审核人:年月日审批人:年月日(企业技术负责人)

模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对《某某》工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)某某《施工组织设计》 2)某某工程《工程承包合同》 3)某某工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 GB/T50228-2011 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2011 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-11 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:某某 结构类型:框架结构

建设单位:某某有限公司 设计单位:某某建筑设计院有限公司 监理单位:某某监理有限公司德庆分公司 施工单位:某某工程有限公司 工程地址: 本工程由有限公司投资兴建,该工程由建筑设计院有限公司设计。建筑规模:本工程的座为低层住宅,总建筑面积 m2,框架结构,地上为3层,建筑高度12.44m,地下一层,室内相对标高±0.000相当于测量图绝对标高19.8m。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制,即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表,级级交底签字,工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细的讲述交

主体结构混凝土工程施工组织设计方案

主体结构砼施工方案 一、工程概况: AA厂房长252m宽92m建筑面积为65319吊。主体为现浇钢筋砼框架结构,分为三层:▽ 5.96m层、▽ 13.96m层(局部为^ 15.96m)、屋面层(檐口标高22.8m)。楼面为现浇钢筋砼平楼板,屋面为现浇钢筋砼斜屋面。主体砼强度等级为C30。 典型柱截面尺寸为:400X 500、600X600、600X 800、700X 700、800X800、900X900 mrH 典型主梁截面尺寸为:500X 1350、450X1500、450X 1400、500 X 1500 mr2。典型次梁截面尺寸为:250 X 550、300X 600、250X 700、300X 900 mrK各楼面板板厚均为100mm 二、砼搅拌及运输 砼搅拌所用的水泥、砂、碎石应按施工平面布置图要求堆放整齐,同时应有出厂合格证或试验报告,并经试验室复检合格后方可使用。 在现场设立一座微机控制自动化砼搅拌站,局部不足时采用商品砼进行补充,以满足现场砼浇筑的需要。混凝土搅拌站采用微机控制计量和混凝土生产过程自动化。保证计量精度高,混凝土拌合质量的稳定。 混凝土运输方案:混凝土水平运输以1 台砼输送泵为主,辅以机动翻斗车。砼入泵前必须进行塌落度测试工作,以保证砼输送泵的正常运输。 砼自搅拌机卸出后,在运输过程中,要防止砼离析,水泥浆流失,坍落度变化以及产生初凝等现象。如有出现,需在现场进行二次拌合均匀。 三、砼的浇筑前的准备: 1.为了加快工程施工进度,使得砼工序尽快地插入,柱子的砼浇筑采用砼输送泵或塔吊布料,利用已搭设好的满堂脚手架先浇筑柱子砼。梁板砼采用泵送,在进行水平构件砼浇筑时,竖向构件的砼已经浇筑完成,所以每次水平构件梁板砼工程量会大大地减少,提前完成浇筑工作。

主体模板工程施工方案

1.工程概况及编制依据 工程概况 北辛村安置用地一期工程住宅楼13#、20#、25#楼位于东三路以西,南二路辅路以南,奥体路以北,由东营区六户镇北辛村民委员会投资,山东信诚建筑规划设计有限公司设计,山东东昊工程监理有限公司监理,东营天顺建设工程有限公司施工,结构形式为框架剪力墙,层数11层,基础形式为桩-承台-防水底板基础。 编制依据 2.施工准备 技术准备 (1)由项目组织工程部等相关部门,详细审阅施工图纸、设计交底、设计洽商,结合设计规范、施工规范、抗震构造图集及工程质量验收标准。 (2)对工程中重点部位(外檐造型、内部结构等)采取详细的技术处理措施,并对工人作好技术交底。 (3)由工程部组织对特殊工种进行培训,坚持持证上岗。 (4)进行模板进行翻样工作。 生产准备 2.2.1人员准备 (1)管理层安排 本工程管理层分为施工现场及内业保障两个部分,通过现场与内业的共同努力,实现对工程的安全、质量、进度、文明施工、技术资料、成本等方面的管理,对劳务队伍的监督、指导

(2)作业层安排 为保证模板工程的顺利施工,必须合理安排人员劳动力。既要保证人员充足,满足工期的要求,又不致人员过剩造成窝工。主要工种及劳动力人数见下表: 模板施工劳动力需用计划表 材料准备 (1)模板、木方 本工程基础、主体结构模板、木方用量,由项目预算部编制详细的材料供应计划;进场计划根据月、周施工进度计划确定。材料进场后,严格按照物资验收程序进行验收,确保进场材料的质量。不合格物资严禁进场使用。验收合格的模板、木方按使用部位堆放整齐,并进行标识。 机械准备 3.模板体系及配置原则 基础模板 本工程基础主要为承台+筏板。因此在底板高度范围内砌筑砖胎膜,砖胎膜高度为500mm*240墙体,导墙模板采用木模板,钢管支撑体系。

楼主体结构施工方案钢筋混凝土工程施工方案

主体结构工程施工方案审批表 审批意见

施工组织设计(施工方案)报审表 施表共1页第1页

君临天下(五期) 138#楼 主体结构工程 施工方案 编制人: ____________________ 审核人: ____________________ 批准人: _____________________ 福建省第一建筑工程公司 年月曰

、工程概况 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山 上,总建筑用地面积平方米,建筑总面积平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:。由福州市建筑 设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震 等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 本工程的基础采用桩基础,基础砼强度等级为C35。 上部结构为剪力墙结构。柱的尺寸为200 X 400、250 X 400、400 X 500、400 X 750、400 X 825,剪力墙厚度200mm、250mm。柱墙的钢筋有C14、C16、C18、C20、C22、C25等几种,柱墙箍筋有 $ 10、$ 8、$,间距有100、200。板厚度有90mm、100mm、120mmmm。上部标准层层高米。梁的截面尺寸有200 X 300、200 X 350、200X 400、200X450、200X 500、200X 600、250X 500、 250 X 600、250 X 700、500 X 500、350 X 1000 等几种,梁的主筋有 C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25 等几种。上部结构砼的强度等级为 C25、C30、C35,屋面采用C25S6密实性砼。 二、施工布署: 1、土方工程: 计划使用反铲挖掘机进行基础的土方开挖。 2、模板工程:计划采用翻转模,准备三套模板进行翻转。使用九夹板,50*100方木作搁栅,扣件式钢管架作支撑系统。使用 圆盘锯进行模板的加工,使用塔吊进行模板的运输。

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

车站主体结构模板施工专项方案

虎泉车站主体结构模板施工专项方案 一、工程概况 虎泉站为地下二层箱形框架结构(地下一层为站厅层和地下二层为站台层),车站底板、中板、顶板纵向2‰坡度倾斜,车站标准段宽18.7米,站台宽10米。车站一共设四个出入口,分别通向四个方向,便于乘客选择不同的进出站方向。 车站主体结构由底板、独立柱、边墙、梁,中板及顶板等组成,均为钢筋混凝土现浇结构。底板厚度为800mm、中板厚度为400mm、顶板厚度为800mm。现浇边墙厚度为700mm,高度为6250mm。独立柱有三种截面形式,最大截面为700*1300mm,高度为4600mm。混凝土现浇梁断面有几种规格尺寸,其中最大宽度有1200mm,最大高度有2180mm。 二、施工方案 1、施工顺序

主体结构的梁、板、柱采用满堂支架现浇。混凝土主体结构分段浇灌,分段长度一般不超过18m。断头部位先浇第二段,后浇第一段。每个混凝土施工段,先浇底板,然后浇柱,最后边墙(端墙)与板一起浇。 2模板支护方案 2.1独立柱支护 独立柱采用定制钢模,根据断面尺寸和施工组织安排,配备四套钢模。同时根据柱的高度不同,定做部分调节模板,以便施工。钢模由厂家定做,钢模厚度不得小于4mm,强度和刚度均需满足施工要求。独方柱现浇主要采用对拉螺栓固定,对拉螺栓为ф14钢筋,间距50cm。 2.2边墙支护 边墙模板采用1830*915*18mm胶合板。胶合板与其背后立楞支撑组合装装铺钉成一个整体。立楞支撑为100*50*4000mm落叶松木。立楞间距150mm。立楞背后采用ф48*3.5mm水平钢管顶撑,钢管2根组合成一道水平支撑,每道水平支撑间距为600mm。钢管水平支撑利用U形顶托固定,U 形顶托与现浇混凝土板的腕扣支架形成一体。 考虑到边墙低压力较大,边墙底部采用斜撑和拉筋进行加强支护。 变强采用三道斜撑,支撑高度不小于2m。端墙采用四道支撑,支撑高度不小于3m。斜撑间距立柱一致。 拉筋采用ф14钢筋,设置在侧墙最底部,接筋一端利用边墙内侧结构筋焊接固定,另一端与水平钢管固定。拉筋间距600mm。上部施工缝处也设置同样的接筋,确保预留端口尺寸精确。 2.3现浇板支护 中板和顶板和纵梁采用满堂支架支护。支架体系为WDJ腕扣支架。纵梁底部立杆间距为纵向600mm*横向900mm,端墙部位节段立杆间距为纵向600mm*横向600mm。根据立杆间排距,水平横杆长度采用600mm、900mm 两种规格。立杆层间步距600mm,高度方向通过底托和顶托调节。 为保证支架体系的整体性和稳定性,纵横向均设置剪刀撑,剪刀撑间距不大于5m。 支架顶托横向铺放150mm*100mm*4000mm木方,间距为600mm。横木顶铺设100*50*40000mm的木方,间距200mm。纵木顶铺钉1830*915*15mm胶合板,作为现浇板梁的底模。

主体模板工程施工方案及方法

主体模板工程施工方案及方法 一、模板的选择 1、根据该工程特点具体部位,考虑施工方便,结构安全,经济合理,分别对模板作如下选择:该工程梁、板、柱、墙采用18厚夹板和木枋;楼板采用18mm厚竹胶板施工;矩形梁采用18厚竹胶模板及钢模施工;楼梯梯板底模拟采用18mm厚竹胶板;楼梯侧模:采用厚木板作成锯齿形定型模板。 2、作业条件:模板设计根据工程结构形式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横背杠(垫枋)规格、数量、排列尺寸,确定柱箍间距,梁板支撑间距,模板组装形式。连接节点大样,验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性,绘制全套模板设计图(模板平面图、分块图、组装图、节点大样图、节点加固图),模板数量应按模板设计及流水段划分。并进行综合研究后确定的模板合理配制数量。 3、模板的支撑及承重架:本工程支模架全部采用φ48×3.5mm扣件钢管。支模架立柱上端配可调支托,以便调整、校正标高和模板早拆。梁底模和侧模均用组合钢模,钢管背杠,当梁高大于500时增设φ12对拉螺栓;水平间距600,竖向500,起步间距不大于300,采用扣件钢管作支撑。 二、模板安装 1、柱、墙模板 ①按标高抹好水泥砂浆找平层,按位置线做好定位墩台,以保证柱轴边边线与标高的准确。 ②柱、墙模板使用18厚夹板,钢管活动支撑,50×100木枋。柱子模板支垫木枋肋间距为300,钢管柱箍,钢管箍沿柱子高每500设一道。为防止胀模,对柱边长大于80cm,在钢管箍中间设对拉螺栓,间距为600,为防止柱模板根部在浇筑混凝土时移位,在柱脚周围的混凝土楼板上插置钢筋头,作为柱脚模板支垫固定锚点。柱子支模时注意留置与墙体的拉结筋。 ③混凝土墙模采用18厚夹板及50×100木枋组装,模板安装时,用Φ14@600穿墙螺栓拉接,穿墙螺栓用塑料PUC套管便于螺栓能抽出循环使用,侧向支撑用钢管与满堂脚手架连接。使用主要流程:从一个施工层拆下用塔吊从卸料平台运到上一个施工层进行安装,待混凝土浇筑后,当混凝土强度达到70%即可拆除模板。根

结构模板工程施工方案

结构模板支撑体系计算设计方案晏公花园安置房工程;工程建设地点:无为县东二环(锁埂路东侧,肖河路西侧);属于框剪结构;地上18层;地下1层;建筑高度:52.65m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:220000平方米;总工期:900天。 本工程由无为县重点工程建设管理局投资建设,南通建工集团组织施工;由陈戎担任项目经理,王轶西担任技术负责人。 结构梁断面最大尺寸为400×1000,普通梁为200×600;结构板厚120mm、180 mm、300 mm;结构标准层层高分别为2.9米;柱断面最大尺寸为600×600;剪力墙厚度为300。 模板支撑体系的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2011)等规范编制。 本方案仅计算设计模板支撑体系,其余施工工艺、计划、安全保证措施等参见本工程施工组织设计。 第一章剪力墙模板设计 墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。 根据《建筑施工手册》,当采用容量为0.2~0.8m3的运输器具时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为3.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞间距(mm):300;穿墙螺栓水平间距(mm):600; 主楞间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500; 对拉螺栓直径(mm):M12; 2.主楞信息 主楞材料:圆钢管;主楞合并根数:2; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00; 3.次楞信息

模板工程(结构标高控制)施工方案(框架)

煤气公司1-#楼模板工程施工方案 一、材料 1主要材料:1220×2440×4000板,50×100×4000,50×100×3000mm,50×100×2000,50×100×1500mm方木,50mm厚梁底板,?48钢管和可调性能的钢管支撑件。 二、一般规定 1模板要有足够的强度,刚度和稳定性,形状和尺寸正确,模板接缝应严密,支撑下面垫枕木或厚板.复用板应清除干净,涂刷隔离剂,拆除时不应用力过猛.先拆非承重部分,再拆承重部分:预埋.预留,应按图纸施工,留置正确. 2梁板模板采用钢管满堂脚手架支撑系统,支撑间距不应大于1200mm.梁板中间相应起拱,一般按0.01-0.03‰起拱,以防下沉,模板应相互拉结成整体,防止混凝土振捣时位移,控制好标高.尺寸及轴线,梁在加固时拉线校正,模板的支撑系统详见计算书,特别是地下室板厚,必须按计算的数据执行. 三、柱模板的安装 1构柱的侧模配制成定型标准模块,用连接件互拉固定,边缘加50×100mm方木,便于固定和钉钉,柱的模板外侧要按规定设置柱箍,设置三道对拉螺栓,用以固定柱模并抵抗新浇混凝土的侧压力,最后安装拉杆和斜撑,以保持模空间位置及稳定性. 2工艺流程:弹柱子位置线--抹找平层做定位墩--安装柱模板--安柱箍--安斜撑和拉杆--办预检

3构柱模底部应开清扫口.以便清除杂物,当柱高超过振捣器软轴长度时,在柱模上留出施工口. 4安装构柱模板时,构柱模板上面按相对应的轴线或中心线部位,弹线,先将相对的两块模板立起来,按柱的外框线固定起来,四面挂线坠吊垂直,再装两侧的模板.四面模板齐后,从底部重新核对轴线和柱子外框线,扫地杆与相邻的柱相互拉接,完毕后再进行复查,确保截面尺寸垂直度,轴线等准确无误. 四、墙模板安装 1、立模板之前先将柱子与墙之间用钢管扎好满堂脚手架,作为支撑系统. 2、墙模板一般由组合模拼成整片墙模,模板背面用钢管.方木加强其强度和刚度,先立里面一侧并找正固定以后,清扫墙内杂物,再立另一侧模板.两片模板之间用穿墙对拉螺栓连接和固定,保证墙厚尺寸准确,对穿螺栓横竖间隔根据计算为420mm.里面的模板校正固定好后,在模板上按420mm见方钻?12圆孔,将对穿过两侧模板.两侧紧靠模板的外边按间隔250mm加竖向背肋.背肋的规格应采用50×100mm方木,并立棱起来用,然后在每排螺栓上,垫上垫片.用双螺帽.拧紧,墙板模板全部固定好后,将所有螺栓和螺帽焊死,墙板的两侧模板之间需加设保证墙厚度的撑头以保证符合设计的几何尺寸,撑头可以用钢筋代替,地下室墙严禁用木头做撑头. 3、地下室混凝土墙的对穿螺栓中间焊50mm宽的止水片,两端用钢筋头焊上横挡,横挡的净距离与墙宽相同,墙伴的外侧和靠水面

主体结构工程施工方案

主体结构工程 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人:年月日

主体结构工程施工方案 砼主体模板工程 框架部分采用竹胶合板模板,局部采用定型组合钢模板或木模板,构造柱、圈梁采用钢模板,支架采用Ф48脚手架钢管,为保证工期,所投入的模板按一次性投入考虑,不二次周转利用。模板及其支架必须符合下列规定:保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相对位置的正确。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以及施工过程中产生的荷载。 构造简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺要求。 模板接缝严密,不得漏浆。 质量要求及保证措施 为确保工期、保证工程质量,本工程采用δ=12mm竹胶合板模板,少量小钢模板,局部采用木模板补镶。 钢模板安装完毕后,必须严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《组合钢模板技术规范》(GB50214-2001)的有关规定进行全面检查,合格后方能进行下一道工序施工。 各种连接件、支撑件、加固件必须安装牢固,无松动现象。 各种预埋件、预留孔洞位置必须准确,固定要牢固。 模板安装允许偏差见下表 序号项目允许偏差(mm) 1 轴线位置 5 2 底模上表面标高±5 基础±10 3 截面内部尺寸 柱、梁+4 4 层高垂直全高≤5m 6

全高≤5m 8 5 相临两板表面高低差 2 6 表面平整(2m 长度上) 5 7 预埋钢板中心线位置 3 8 预留管、预留孔中心线位置 3 9 预埋螺栓 中心线位置 10 截面内部尺寸 +10 0 竹胶合板模板的支安 选择正式厂家生产的酚醛胶粘竹胶合板,板材尺寸选择出料多的型号。 锯板:选用合金锯片,直径?300mm,100齿。用带导轨的锯边机,尽量保持锯边垂直,转数1000转/分。当需要不规则的几何尺寸时,用高速手提电锯现场锯板。为了防止毛边,锯板和钻孔时,板下垫实。 封边补漆:新裁板或钻孔时,用耐水酚醛系列油漆将锯边或钻孔涂刷三次。表面如有划痕,应补刷酚醛漆。 模板铺设:紧贴模板的方木,要纵向铺放,板缝尽量缩小,板与板之间要平整。方木采用50mm ×100mm 和100mm ×100mm 两种规格,板缝用腻子嵌平或用不干胶带封好,以防露浆和浆液污染板边。 梁模板:按照尺寸裁开模板,拼装,用脚手架钢管上铺短方木顶牢。框架梁底模,要求按跨度的1/300起拱;梁的清扫口设在梁端,模板仓的清理可用空压机进行。梁高超过600mm 时,在距梁底250mm 处设一道?12对拉螺栓。 模板的拆除 模板拆除时的基本要求 1.模板拆除时的基本原则 以砼具有一定强度,模板拆除时能保持棱角完整、无损、表面无粘结。具体时间依据施工当时的气温情况而定。 梁及板底模的拆除时间,以砼强度能在留设养护支撑的情况下不损坏为原则; 制作同条件养护试块,为拆除模板提供可靠的依据。 水平构件拆模强度表

主体结构模板工程施工方案

3.2.2模板工程施工方案 3.2.2.1编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见下表。模板编制的主要依据 3.2.2.2工程概况 设计概况表

3.2.2.3施工安排 1.施工部位及工期安排 施工部位及工期安排 2.劳动组织及职责分工 (1)管理人员组织及职责分工(见下页“管理人员组织及职责分工”图) (2)劳务分包队人员组织及职责分工(见下页“劳务分包队人员组织及职责分工”图) (3)工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量见下表: 劳动力准备一览表

3.2.2.4施工准备 1.技术准备 项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。2.机具准备 主要机具及工具准备详见下表:P408页-409页 3.材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、方柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转达次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000㎡,支撑采用碗扣架,隔离剂先用油性隔离剂。根据需材料提前考察、选用相关材料厂家。 3.2.2.5主要施工方法及措施 1.流水段划分

施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连续施工,流水段划分图详见插图19~23,流水段名称与相应的轴线对应见下表。P410页-411页 2.模板及支撑配置数量 地下3层~地下1层顶板面积约为3×9605.5㎡,首层~4层顶板面积约为4×7170㎡,5层~16层顶板面积约为12×2816㎡。综合考虑多层板周转次数6次,水平结构为保证混凝土达到拆模强度,需配地下3层~直下1层顶板的模板。±0.000以下的墙体考虑多层板周转次数6次,所以配1层一半的模板。柱子模板考虑3层更新一次面板。梁只配±0.000以下部分。地上部分梁、楼梯采用地下剩下的顶板模板进行组装。考虑到顶板回顶,配3层支撑体系。 3.隔离剂选用 大钢模板的隔离剂选用油性隔离剂,即机油和柴油按1:3比例调匀。4.模板设计 (1)±0.00以下模板设计 1)垫层模板 垫层厚度为100㎜,垫层模板采用100㎜×100㎜方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 2)底板模板 底板厚度主楼为1200㎜、裙楼800㎜,侧模全部采用砖模,沿底板边线外延50㎜砌筑240㎜厚砖墙,高度=底板厚+100㎜,积水坑、电梯