目录

一编制依据及原则 (6)

1.1 编制依据 (6)

1.2 编制原则 (6)

1.3 执行标准及规范总汇 (6)

二工程概述 (7)

2.1 参建单位 (7)

2.2 工程简介 (7)

三项目管理 (8)

3.1 成立项目组织 (8)

3.2 项目管理目标 (9)

四主要分部、分项工程的施工工艺、方法 (9)

4.1 材料与设备的运输 (9)

4.2 支座的安装. (9)

4.3 铝型材支架的制作及安装 (10)

4.4 电气施工工艺 (12)

五施工部署及平面布置图 (20)

5.1 施工准备. (20)

5.2 施工平面布置 (23)

六施工进度计划及工期保证措施 (23)

6.1 施工计划部署 (23)

6.2 施工进度计划横道图 (24)

6.3 工期保证措施 (24)

七主要施工机具、材料、劳动力部署 (29)

7.1 施工机具型号、数量的配备及部署 (30)

7.2 主要材料与设备进场时间部署() (30)

7.3 劳动力部署 (31)

八施工重点、难点分析及应对措施 (32)

8.1 基础放线 (32)

8.2 汽车吊装 (33)

8.3 高空作业 (35)

九成品及半成品保护措施 (37)

9.1 工厂制作成品保护措施 (37)

9.2 运输过程中成品保护措施 (38)

9.3 工程材料存储保护 (39)

9.4 施工现场成品保护 (40)

9.5 金属屋面保护措施 (41)

十工程质量标准及质量保证措施 (42)

10.1 质量标准 (42)

10.2 项目质量管理体系 (42)

10.3 项目部成员质量职责 (42)

10.4 质量保证措施及质量控制管理 (45)

十一现场安全施工及用电措施 (48)

11.1 安全管理方针和目标 (49)

11.2 安全管理制度 (50)

11.3 安全生产责任制 (51)

11.4 安全教育 (51)

11.5 安全用电措施 (53)

十二现场文明施工措施 (53)

12.1 文明施工目标 (54)

12.2 文明施工管理机构 (54)

12.3 现场管理原则 (54)

12.4 建立岗位责任制 (54)

12.5 文明施工措施 (54)

十三施工安全应急预案 (55)

13.1 实施细则 (55)

13.2 培训和演练. (57)

13.3 应急响应级别 (57)

13.4 应急响应 (58)

13.5 应急恢复 (59)

13.6 现场急救措施 (59)

13.7 善后工作. (64)

13.8 事故报告. (65)

13.9 应急救援预案评审与改进 (66)

13.10 现场重大危险源的确定与预防措施 (66)

一编制依据及原则

1.1 编制依据

本光伏发电系统施工方案根据专业分包合同、设计图纸、现行施工规范标准、房屋建筑强制性条文、建筑质量管理条例和答

疑文件等编制而成。我公司按照施工承包合同的要求,将根据有关部门资料,以本方案为依据,制定更加完善、详尽的光伏发电

系统施工方案。

1.2 编制原则

适用、经济、安全、合理。

1.3 执行标准及规范总汇

《工程测量规范》GB50026-2007

《钢结构设计规范》GB50017-2002

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001

《电气装置工程及验收标准》GB50303-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 2001

《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》CECS85-96 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000

《碳素结构钢》GBT700-2006

《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005

二工程概述

2.1 参建单位

业主单位:xxx 公司

总承包单位:xxx 机电安装有限责任公司

2.2 工程简介

为落实国务院节能减排战略部署,加快太阳能光电技术的推

广应用。xxx 公司投资建设光伏发电示范项目,该项目为交钥匙项目。xxx 建筑工程xxx 光电建筑示范项目,安装在xxx 市xxx 区xxx 镇xxx 工业区xxx 市xxx 物业发展

有限公司厂区厂房的

19 个屋顶上共xxx。xxx 机电安装有限责任公司负责项目EPC总包。负责该项目的设计(委托xxx 科技工程股份有限公司负责项目初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。

三项目管理

合同签定后至最终验收前,按下图(图1)所示流程进行。

成立项工程工程深化目组织策划勘测设计订工前货准备

电气设备安装

电气连接桥架

安装

工程质量

检查

电池组

件安装

调试

试运行

支架放线、支开到

安装座安装工货

专项

验收

图1:工程建设业务流程图

3.1 成立项目组织

为保障该项目的顺利实施,项目立项后,xxx 机电安装有限责任公司将成立高效的项目组织机构(见表1),建立顺畅的协调机制,项目组织机构具有项目管理、技术支持、质量控制、协调

指挥等职责。项目组织由项目领导小组的统一指挥。

项目组织机构

施工单位

xxx 机电安装有限责任公司

职务负责人职称主要职责

项目经理工程师项目的整体控制

现场负责人施工经理负责项目的进度、质量、计划技术负责人工程师负责整个项目的技术工作施工员施工员负责现场施工

安全员安全员负责项目安全

3.2 项目管理目标

通过项目组织机构所有成员的共同努力,保质量、保安全、保工期地把 xxx 公司 xxx 屋顶分布式光伏电站工程建设成精品工程,成为广东省 xxx 市屋顶分布式电站太阳能发电项目的典范项目。 四

主要分部、分项工程的施工工艺、方法

4.1 材料与设备的运输

该工程是一个中型光伏并网发电系统工程,为了便于工程施 工,节约工程成本、缩短发货时间,本工程的材料、设备的运输 主要通过物流公司运输, 即主要工程材料、 设备直接让生产厂家 通过物流公司发货至 xxx 项目地, 而光伏电池组件的运输, 由于数量较多、且产品较为贵重,考虑安全、快捷,我们将公司派专 车负责运输,而零星辅材从

xxx 市当地市场购买。材料、设备从

厂家发出时,项目部的材料员将对材料、设备进行实时跟踪,了解材料、设备的具体到场时间,以便做好接货准备。 4.2 支座的安装

厂房光伏发电系统所用的支座采采用的是 6063-T5 铝合金材

质,考虑到是新结构(见图

2),支座需要从铝型材生产厂家专

质检员 质检员 负责项目质量

财务专员兼预

算员 初级会计

师 负责项目预算,工程量申报 材料员

初级会计

负责材料的进场、保管、发放

门定做,支座做好后,我们将针对支座进行试安装,检查结构是

否牢固。如果出现支座安装不牢固,我们将立即沟通设计人员对

支座进行重新设计,以免影响工程进度。

图2:铝合金支座 3

4.3 铝型材支架的制作及安装

本光伏发电系统的支架全部采用轻型铝合金型材,同一规格、同一尺寸的支架数量较多,适合集中制作。根据本工程的制作与安装要求,所有的铝合金型材都必须采用全新及没有缺陷的6063 —T5 材质,该材质必须选用符合国标、设计图纸的要求。铝合金

型材的品牌必须是采用经过报审品牌。我公司将在现场加工基

地进行批量生产。加工成成品后运至楼顶安装,主要采用304 不锈钢螺栓连接。

4.3.1 操作工艺

4.3.1.1 放样、号料

(1)熟悉施工图,如发现有疑问之处,应与有关技术部门

联系解决。副檩条我们将根据现场实际情况进行测量切割。

(2))准备好做样板、样杆的材料,一般可采用薄铁皮和

小扁钢。

(3))放样需要钢尺必须经过校验复核,合格后方可使用。

(4)号料前必须了解原材料的材质及规格,检查原材料的

质量。不同规格、不同材质的零件应分别号料。并依据先大后小

的原则依次号料。

(5)样板样杆上应用记号笔写明加工号、构件编号、规格,同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

(6)放样和号料应预留收缩量及切割需要的加工余量,切

割机割缝宽度为4mm。

(7))号料应有利于切割和保证零件质量。

(8))本次号料后的剩余材料应进行余料标识,包括余料

编号、规格、材质及炉批号等,以便于余料的再次使用。

4.3.2.2 切割

下料划线以后的铝型材,必须按其所需的形状和尺寸进行下

料切割。本工程所用材料均为小规格型材,将全部采用机械切割。

切割时应注意以下要点:

(1))单件锯切的构件,先划出号料线,然后对线锯切。

成批加工的构件,可预先安装定位挡板进行加工。

(2))锯切时,应注意切割断面垂直度的控制。保证断面

的光滑以及平整。

4.3.3.3 安装

方阵支架的布局应与设计一致,其倾角应符合设计要求。

支架底座的水平度偏差应符合设计要求,支架的檩条应按设计进行安装,整齐统一。

安装组件前,支架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,法兰螺母除外。

图3:太阳能支架布局图

4.4 电气施工工艺

图 4:电气安装施工程序图

4.4.1 太阳能电池组件安装技术方法

(1) )安装前准备工作

安装组件前, 应根据组件参数对太阳电池组件进行抽测检查, 其参数值应符合产品出厂指标。

一般测试项目有:开路电压与短路电流。 由于厂家出厂的太阳能电池组件都为同一规格,

同一方阵的

组件无须挑选,可以直接进行串联。组件安装完成后,将对每一 组方阵的电压进行测量。

电气安装施工程序见图(见图 4)

施设计图纸技术交底

工熟悉施工图纸技术资料,技术培训,编制施工方案准提设备材料计划 备施工现场条件检查

材料准备

电池板连接及调整

等电位连接

盘、柜安装 电缆桥架安装 等电位测量

电缆敷设及整理

绝缘检查、电器接地电阻测量实验

成套设备安装及调试

市电并网

(2))组件安装

组件在机架上的安装位置和排列方式应符合设计规定要求。

组件固定面与机架表面不相吻合时,应用垫片垫平后方可紧

固连接螺丝,严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合。

组件与机架的连接螺丝应全部拧紧,按设计要求做好防松措施。

组件在机架上的安装应整齐、统一,由于厂房结构要求的特

殊性(组件间隙要密封),组件之间没有通风间隙。

组件安装时需要根据设计图纸连接好线路, 每个串联回路应该铺设好到汇流箱体的线路. 组件安装完成后,将对每一组方阵

的电压进行测量。

由于数量大时间紧,我们将安排 3 个班组同时施工,每组 4 人,2 人安装2 人搬运。安装时要确保美观牢固。所有螺栓采用

304 不锈钢并配法兰螺母。

(3) 光伏组件安装注意事项:

①光伏发电系统在制造完成后, 要运到现场进行安装。在运输中所有部件都要妥善包装。如组件等易碎物品要用木箱装运,

以免损坏。

②光伏组件为易损品,安装时要十分小心,尤其在吊装时

要做特别防护。用专用软吊带或制作吊笼。人工搬运时也要轻拿轻放。

③在阳光下安装时注意不要同时接触组件的正、负极,以

免电击。必要时可用不透明材料覆盖后再接线或安装。

④安装组件时要轻拿轻放,严禁碰撞、敲击,以免损坏。

⑤注意各太阳能电池组件极性不要接反。

⑥安装时,要避免人员在光伏组件上操作,如特殊需要时,要采取保护措施。严禁在光伏组件上堆放工具和杂物。

⑦电器元件应保持通风、干燥、清洁。

⑧光伏组件安装完毕后应及时进行清洗,保持光伏组件表

面的清洁。

4.4.2 桥架、导管安装

(1) 金属屋面上热镀锌电管安装,先将三元乙丙胶条将热镀

锌电管包裹好,然后将镀锌电管放置在金属屋面上,使镀锌电管与屋面铝单板隔离,镀锌电管敷设至检修口。

(2) 室内桥架安装先依据施工图设计及桥架规格进行放线定位.确定好支架的固定位置,做好标记,然后依照测量尺寸用 3 号角钢制作桥架支架。

(3) 室内桥架安装采用 3 号角钢制作的桥架支架。先将打好孔3 号角钢焊接在墙面槽钢上,高度根据现场情况具体确定,焊接完成后,做防腐处理。每隔 1.5 m-2m 设个角钢固定点;然后

用镀锌螺栓将桥架固定在角钢上。

(4) 桥架直线段连接应采用连接板。用镀锌螺栓紧固,连接

处应缝隙严密平齐。根据需要连接板两端的跨接线采用不小于4

mm2的铜芯软编织线。

光伏扶贫项目实施方案

光伏扶贫项目实施方案 设计:李东 审核:陈正强 批准:李华维

北京科农环宇机械技术研究院 2016年9月 一、实施光伏扶贫的重要意义 光伏发电清洁环保,技术可靠,收益稳定,既适合建设户用和村级小电站,也适合建设较大规模的集中式电站,还可以结合农业、林业开展多种“光伏+”应用。在光照资源条件较好的地区因地制宜开展光伏扶贫,既符合精准扶贫、精准脱贫战略,又符合国家清洁低碳能源发展战略;既有利于扩大光伏发电市场,又有利于促进贫困人口稳收增收。 二、光伏扶贫的工作目标 根据国家发展改革委、国务院扶贫办、国家能源局、国家开发银行、中国农业发展银行联合发布的《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》(发改能源[2016]621)的指示,在2020年之前,重点在前期开展试点的、光照条件较好的16个省的471个县的约3.5万个建档立卡贫困村,以整村推进的方式,保障200万建档立卡无劳动能力贫困户(包括残疾人)每年每户增加收入3000元以上。其他光照条件好的贫困地区可按照精准扶贫的要求,因地制宜推进实施。 三、光伏扶贫的利好政策 补贴政策:国家发展改革委对光伏电站制定标杆上网电价(如下图),对自发自

用余电上网给予每度电0.42元(含税)的度电补贴。 贷款政策:中国农业发展银行出台光伏扶贫贷款管理办法(试行),要求借款人需具有与项目建设或运营相应的权益性资本,所有者权益的来源与构成符合国家相关规定;且项目所在地市(县)政府已按国家发改委等五部门《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》(发改能源[2016]621号)要求制定光伏扶贫收入分配管理办法。贷款期限根据借款人综合偿债能力、光伏扶贫项目投资回收期、工程建设进度等确定,最长可达15年。贷款宽限期,一般为1年,最长可达2年。 四、光伏扶贫的优势 1.电站收益期至少25年,25年持续受益,扶贫不返贫; 2.节能环保,不破坏环境,根据世界自然基金会(WWF)研究结果:从减少二氧化碳效果而言,安装1 平米光伏发电系统相当于植树造林100 平米,目前发展光伏发电等可再生能源是根本上解决雾霾、酸雨等环境问题的有效手段之一;

储能电站总体技术方案

储能电站总体技术方案 2011-12-20

目录 1.概述 (3) 2.设计标准 (4) 3.储能电站(配合光伏并网发电)方案 (6) 3.1系统架构 (6) 3.2光伏发电子系统 (8) 3.3储能子系统 (8) 3.3.1储能电池组 (8) 3.3.2 电池管理系统(BMS) (10) 3.4并网控制子系统 (14) 3.5储能电站联合控制调度子系统 (16) 4.储能电站(系统)整体发展前景 (19)

1.概述 大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有20多年的历史,早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。电池储能系统在新能源并网中的应用,国外也已开展了一定的研究。上世纪90年代末德国在Herne 1MW的光伏电站和Bocholt 2MW的风电场分别配置了容量为1.2MWh的电池储能系统,提供削峰、不中断供电和改善电能质量功能。从2003年开始,日本在Hokkaido 30.6MW风电场安装了6MW /6MWh 的全钒液流电池(VRB)储能系统,用于平抑输出功率波动。2009年英国EDF电网将600kW/200kWh锂离子电池储能系统配置在东部一个11KV配电网STATCOM中,用于潮流和电压控制,有功和无功控制。 总体来说,储能电站(系统)在电网中的应用目的主要考虑“负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、削峰填谷”等几大功能应用。比如:削峰填谷,改善电网运行曲线,通俗一点解释,储能电站就像一个储电银行,可以把用电低谷期富余的电储存起来,在用电高峰的时候再拿出来用,这样就减少了电能的浪费;此外储能电站还能减少线损,增加线路和设备使用寿命;优化系统电源布局,改善电能质量。而储能电站的绿色优势则主要体现在:科学安全,建设周期短;绿色环保,促进环境友好;集约用地,减少资源消耗等方面。

光伏电站施工组织设计模板

一、编制依据及说明 我公司在认真阅读了本工程招标文件和对工程所在现场认真勘察的基础上,经过充分的研究和论证,以科学、严谨的态度编写本施工实施计划。本实施计划体现了我公司对本工程的总体部署及原则性做法。在编制过程中我们对施工管理目标、施工组织部署、施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施、施工质量目标和保证措施、文明施工和安全生产防护措施、施工机械配置、降低成本措施、工程质量通病预防措施等诸多方面进行论证,以突出实施计划的科学性、可行性。 我们将依据本实施计划及其他有关文件确定的原则和方法,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,在施工图纸会审之后,编制详细的分部分项工程施工方案,经审批的《施工方案》是指导和规范工程施工的重要技术文件之一,以确保优质、高速、低耗、安全、文明地完成本工程的建设任务。 1、编制依据 a、本项目招标文件; b、对现场和周边的踏勘情况; c、国家行业及地方现行的相关法规、规范、规程及检验标准; d、本地区相关现场安全、文明施工的各种验评标准; e、本公司质量管理体系。

2、施工质量验收规范及相关规范、标准 1)《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》85:96 (参考); 2)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》50254-96; 3)《电气装置安装工程1以下配线工程施工及验收标准》50258-96; 4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》50150-91; 5)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》149-90; 6)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》50168-92; 7)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》50169-92; 8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》50171-92; 9)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》50303-2002; 10)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》50259-96; 11)《工程测量规范》50026-2007。 其他及本工程有关的施工及验收规范。以上规范和标准如有变化,以最新发布的为准。 3、编制原则 A、结合实际,突出重点,兼顾一般,周密部署,合理安排;

山西省光伏扶贫实施方案

山西省光伏扶贫实施方案 山西省光伏扶贫实施方案 (二)具体分工为确保试点项目顺利实施,加快推进全县光伏产业扶贫试点工作,成立天镇县光伏扶贫领导组及办公室,领导组办公室设在县扶贫办。相关职责分工如下: 1、光伏扶贫工作领导组: 研究决定推进全县光伏产业扶贫工作相关重大事项。 2、光伏扶贫领导组办公室: (1)根据省市光伏产业扶贫工作实施意见,制定我县光伏产业扶贫总体规划及年度实施方案; (2)积极与省市扶贫部门联系对接,及时争取光伏扶贫指标,落实光伏扶贫专项资金; (3)负责光伏产业扶贫项目选址和组织实施。 (4)负责组织项目招标及电站建设竣工验收等工作。 ( 5)协调监管天镇县保利光伏产业开发有限公司,做好建设单位、监理单位招标和光伏电站管理服务工作。 3、光伏扶贫领导组成员单位: (1)发改局: 协调晋能清洁能源光伏发电有限责任公司,会同县国土、住建、农业、林业等有关部门,制定全县光伏发电产业发展规划;协调帮助项目实施单位按照有关规定程序,加快手续办理和项目建设进度;配合扶贫办搞好项目组织实施及相关方案制定。 (2)国土资源局:

负责项目建设用地审核,协调帮助项目实施单位办理有关土地使用手续。 (3)财政局、审计局: 负责光伏产业扶贫专项资金使用管理和监督,确保资金使用安全。 (4)住建局: 负责项目建设规划选址等工作。 ( 5)工商局: 负责帮助办理有关注册手续。 (6)农委: 负责协调各设施农业园区,推进光伏农业项目。 (7)林业局: 负责协调帮助项目实施单位办理有关林地征占用手续,争取相关政策支持。 (8)环保局: 负责协调帮助项目实施单位办理环评手续。 (9)供电公司: 负责制定光伏产业扶贫项目并网接入方案;争取省市电力部门支持,加强项目技术指导,及时实施入网线路建设,确保光伏产业扶贫项目顺利并网。 4、试点乡镇针对分布式户用光伏电站、村级光伏电站项目。 (1)指导项目村搞好宣传发动、公示公告等工作; (2)协调解决项目建设中存在的困难和问题;

光伏扶贫项目实施方案【顶级版】

光伏扶贫项目实施方案

一、实施光伏扶贫的重要意义 光伏发电清洁环保,技术可靠,收益稳定,既适合建设户用和村级小电站,也适合建设较大规模的集中式电站,还可以结合农业、林业开展多种“光伏+”应用。在光照资源条件较好的地区因地制宜开展光伏扶贫,既符合精准扶贫、精准脱贫战略,又符合国家清洁低碳能源发展战略;既有利于扩大光伏发电市场,又有利于促进贫困人口稳收增收。 二、光伏扶贫的工作目标 根据国家发展改革委、国务院扶贫办、国家能源局、国家开发银行、中国农业发展银行联合发布的《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》(发改能源[2016]621)的指示,在2020年之前,重点在前期开展试点的、光照条件较好的16个省的471个县的约3.5万个建档立卡贫困村,以整村推进的方式,保障200万建档立卡无劳动能力贫困户(包括残疾人)每年每户增加收入3000元以上。其他光照条件好的贫困地区可按照精准扶贫的要求,因地制宜推进实施。 三、光伏扶贫的利好政策 补贴政策:国家发展改革委对光伏电站制定标杆上网电价(如下图),对自发自用余电上网给予每度电0.42元(含税)的度电补贴。 贷款政策:中国农业发展银行出台光伏扶贫贷款管理办法(试行),要求借款人需具有与项目建设或运营相应的权益性资本,所有者权益的来源与构成符合国家相关规定;且项目所在地市(县)政府已按国家发改委等五部门《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》(发改能源[2016]621号)要求制定光伏扶贫收入分配管理办法。贷款期限根据借款人综合偿债能力、光伏扶贫项目投资回收期、工程建设进

度等确定,最长可达15年。贷款宽限期,一般为1年,最长可达2年。 四、光伏扶贫的优势 1.电站收益期至少25年,25年持续受益,扶贫不返贫; 2.节能环保,不破坏环境,根据世界自然基金会(WWF)研究结果:从减少二氧化碳效果而言,安装1 平米光伏发电系统相当于植树造林100 平米,目前发展光伏发电等可再生能源是根本上解决雾霾、酸雨等环境问题的有效手段之一; 3.有效解决当地“空壳村”问题,由过去的输血式扶贫,转变成目前造血式扶贫; 4.点对点,精准脱贫,既可按照每一户来建设,又可按照村镇、县区整体建设; 5.拉动当地就业,提升当地GDP,政绩工程,利国利民。 五、光伏扶贫项目资金来源建议 国家专项光伏扶贫资金 财政部专项扶贫发展资金 地方专项扶贫资金 专项扶贫贷款

光伏储能一体化充电站设计方案

光伏储能一体化充电站 设 计 方 案 : 项目名称: 项目编号: 版本: 日期: … 拟制: ^ 审阅: 批准:

目录 1 技术方案概述 (3) 1.1 项目基本情况 (3) 1.2 遵循及参考标准 (4) 1.3 系统拓扑结构 (5) 1.4 系统特点 (6) 2 系统设备介绍 (7) 2.1 250K W并离网型储能变流器 (7) 2.1.1 EAPCS250K型储能变流器特点 (7) 2.1.2 EAPCS250K型并离网逆变器技术参数 (7) 2.1.3 电路原理图 (8) 2.1.4 通讯方式 (9) 2.2 50K_DCDC变换器 (9) 2.2.1 50K_DCDC变换器特点 (9) 2.2.2 50K_DCDC变换器技术参数 (10) 2.3 光智能光伏阵列汇流箱 (11) 2.3.1汇流箱简介 (11) 2.3.2汇流箱参数 (12) 2.4 光伏组件系统 (13) 2.4.1 270Wp光伏组件 (13) 2.5 60KW双向充电桩 (15) 2.5.1 60KW充电柱概述 (15) 2.5.2 充电桩功能与特点 (15) 2.5.3 EVDC-60KW充电桩技术参数 (16) 2.6 消防系统 (17) 2.7 微网能量管理系统 (17) 2.7.1 能量管理 (18) 2.7.2 光电预测 (19) 2.7.3 负荷预测 (19) 2.7.4 储能调度 (20) 2.7.5 购售计划 (20) 2.7.6 管理策略 (20) 2.8 动环监控系统 (22) 2.9 电池系统 (23) 2.9.1 电池组 (23) 2.9.2电池模组与电池架设计 (23) 2.9.3电池系统参数表 (24) 2.10 定制集装箱 (25) 3 设备采购信息介绍 (26)

2020年光伏发电项目建设方案【模板】

附件2 2020年光伏发电项目建设方案 为建设清洁低碳、安全高效的能源体系,促进光伏发电技术进步和成本降低,实现高质量发展,现就做好2020年光伏发电建设管理有关要求通知如下。 一、积极推进平价上网项目建设。积极支持、优先推进无补贴平价上网光伏发电项目建设,平价上网项目由各省级能源主管部门按照《国家发展改革委国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号)有关要求,在落实接网、消纳等条件基础上组织实施,项目信息于2020年4月底前报我局并抄送所在地派出机构,我局将及时统计并适时公布。项目应在2020年底前能够备案且开工建设。对2019年印发的第一批项目名单,如需调整一并报送。 二、合理确定需国家财政补贴项目竞争配置规模。需国家财政资金补贴的光伏发电项目按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕49号)有关要求执行。 2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中:5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项

目建设。竞争配置工作的总体思路、项目管理、竞争配置方法仍按照2019年光伏发电项目竞争配置工作方案实行。竞争指导价按照国家有关价格政策执行。 户用光伏纳入国家财政补贴范围的建设规模(即当年可安排的新增项目年度装机总量)按照年利用小时数1000小时和国家有关价格政策测算并按照50万千瓦区间向下取整确定。当截至上月底的当年累计新增并网装机容量超过当年可安排的新增项目年度装机总量时,发布户用光伏信息时的当月最后一天为本年度可享受国家补贴政策的户用光伏并网截止时间。 三、全面落实电力送出消纳条件。各省级能源主管部门会同各派出机构指导省级电网企业(包括省级政府管理的地方电网企业),在充分考虑已并网项目和已备案项目的消纳需求基础上,做好新建光伏发电项目与电力送出工程建设的衔接并落实消纳方案。 四、时间安排与报送要求。请各省(区、市)能源主管部门按上述要求尽快组织开展相关工作,对企业自愿申报国家补贴项目进行审核等工作基础上,于2020年6月15日(含)前按相关要求将2020年拟新建的补贴竞价项目、申报上网电价及相关信息报送国家能源局。通过国家能源局门户网站(网址:(******))登录国家可再生能源发电项目信息管理系统填报相关信息,并上传各项支持性文件。

关于印发光伏扶贫实施方案编制大纲的函

一、工作目标 (一)贫困地区概况。简述本省贫困地区分布概况、贫困县和贫困人口基本情况,贫困地区产业经济现状、土地利用现状以及能源电力发展现状,无劳动能力贫困人口基本情况和其中已享受低保人口及其补贴水平,以及解决贫困主要面临的问题,填写附表1-1。 (二)光伏扶贫试点工作目标及布局。以解决无劳动能力贫困户为试点工作目标,根据本省光伏扶贫试点工作方案中明确的工作原则,及各县光伏扶贫试点实施方案,明确本省光伏扶贫试点县个数、光伏项目建设规模及布局。 二、组织实施方式 结合各试点县电网及建设实际条件,研究提出本省开展光伏扶贫试点工作的组织实施方式,主要包括: (一)明确各实施主体的主要任务。按照试点工作通知的要求,根据本省工作方案,提出各涉及主体在实施光伏扶贫试点项目建设运行工作过程中的主要任务,主要包括各级地方政府能源主管部门和扶贫部门、电网企业、贫困户、投资企业等相关利益主体在不同技术模式、商业模式下,全项目生命周期内各环节的具体责任。 (二)明确精准到户的实施方式。结合调查摸底工作成果,明确无劳动能力贫困户获益来源、收益额度、获益方式及流程,明确试点项目申报、建设、运行管理程序及方式。按照本省工作方案对创新管理方式的要求,明确本省开展各类试点项目审备手续、一体化光伏扶贫项目平台工作模式,确保试点县内全部无劳动能力贫困户公平、及时的获得扶贫收入。 (三)明确试点项目运行维护和质量管理方式。根据本省拟采用的各类技术开发模式的建设运行方式,研究提出逐项对应的运行维护方式,提出项目建设方式、建设质量要求、运行维护管理方法及保障措施。明确本省光伏扶贫项目建设运行质量管理方法和监管方式,保证光伏扶贫项目长期稳定运行。 应符合《试点工作通知》对项目质量和安全管理的有关要求。以试点县为单位,明确1~2家具备项目长期运行管理能力的企业开展区域内各类光伏扶贫项目建设工作,负责试点县全部光伏扶贫项目的运行维护工作,由地方政府进行统筹组织协调或开展相关培训工作。 三、建设方案 根据通知要求和本省贫困地区实际条件,对各类技术模式分别提出建设方案。结合各示范县研究成果,确定本省拟开展光伏扶贫试点县个数、涉及的行政村个数和全省试点总规模及其中各类技术开发模式的试点规模,汇总填写附表1-2。 (一)户用分布式光伏发电模式 1、建设任务和布局。明确户用分布式光伏发电模式对电网条件需求、适宜建设条件,组织指导县级政府提出户用分布式光伏发电模式适宜的建设方式、单体建设规模,根据各试点县

光伏扶贫项目实施方案

徐州市沛县安国镇33MW地面 光伏扶贫项目 实施方案说明 二〇一六年五月 目录

一、综合说明 根据发改能源〔2016〕621号文件《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》,为切实贯彻中央扶贫开发工作会议精神,扎实落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》的要求。拟在徐州市沛县安国镇建设开发建设33MW光伏扶贫项目。此项目可利用当地较好的光照资源条件结合煤矿塌陷区域因地制宜开展光伏扶贫,既符合精准扶贫、精准脱贫战略,又符合国家清洁低碳能源发展战略;既有利于扩大光伏发电市场,又有利于促进贫困人口稳收增收。 本项目位于沛县安国镇,沛县位于徐州市西北部,处于苏、鲁、豫、皖四省交界之地,沛县境内公路四通八达,交通十分便利。 项目地属暖温带半湿润季风气候,四季分明。年平均气13。8℃,年平均降水量757。8毫米,年日照时间2308小时,年平均无霜期260天,年平均相对湿度72%。沛县地区太阳能总辐射量年总量平均值为m2左右,属于太阳能资源较丰富地区。 本拟建工程场区太阳能资源丰富,对外交通便利,开发建设条件优越,是建设太阳能光伏发电站适宜的站址,同时本工程的开发建设是贯彻社会经济可持续发展要求的具体体现,符合国家能源政策的战略方向,可减少化石资源的消耗,减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染,对于促进地方经济快速发展将起到积极作用,因此,开发本工程是必要的。 本拟建光伏扶贫项目总规划容量33MWp,共安装124600块标准功率为265Wp的晶体硅光伏组件,预计电站运营期内平均年上网电量为万kWh,年等效满负荷利用小时。 二、项目概况 地理位置 沛县位于江苏省西北端,东靠微山、昭阳两湖,与山东省微山县毗连,西北与山东省鱼台县接壤,西邻丰县,南界铜山县。地处北纬34度28分~34度59分,东经116度41分-117度09分,全境南北长约60公里,东西宽约30公里,总面积1576平方公里。沛县境内无山,全部为冲积平原,海拔由西南部的41米到东北部降至米左右。境内有9条骨干河流,地下水总储量约为亿立方米,属淮河流域泗水水系中的南四湖水系。 沛县濒临北方最大的淡水湖——微山湖,兼有公路、铁路、航运、航空之便。京杭大运河穿境而过;徐沛铁路纵贯南北,与欧亚大陆桥、京九、京沪、京广铁路接轨;正在建设中的穿越全境,10分钟可进入全国高速公路网;1小时可达徐州。徐济高速公路已经开工建设,将结束沛县没有高速公路的历史。丰沛铁路的建设对丰县和沛县的建设将有重大的意义。 地形:沛县地势西南高东北低,为典型的冲积平原形。

20xx光伏扶贫实施方案详细版

文件编号:GD/FS-9297 (方案范本系列) 20xx光伏扶贫实施方案 详细版 The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

20xx光伏扶贫实施方案详细版 提示语:本方案文件适合使用于日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划,常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 中国的环境现状和发展趋势大规模、无节制地开发利用化石燃料不仅加速了这些宝贵资源的枯竭,而且造成日益严重的环境问题。过度的排放日益引起全球关注,解决这些问题已不再是各国自身的事情,控制和减少排放已经成为全球各国的目标和义务,责任的分担已经成为各国政府讨价还价的政治问题。随着全球能耗的快速增长,环境将进一步恶化,减排的纷争将更加激烈。 近年来,我国各级政府不断推出利用太阳能的政策,鼓励民营资本参与太阳的利用和开发之中,尤其在太阳能光伏电站的开发与建设领域,掀起了一股热潮。可以说,投资太阳能光伏电站,是一个既有稳定

投资回报,又是一项有利环境改善,造福子孙后代的事业。 一、项目前期考察(土地尽调工作) 对项目地形及屋顶资源、周边环境条件(交通、物资采购、市场的劳动力、道路、水电)、电网结构及年负荷量、消耗负荷能力、接入系统的电压等级、送出线路长度廊道的条件和当地电网公司的政策等。 二、项目建设前期资料备案申请及批复 项目用地尽调完成后,确定没有问题,可与当地政府签订开发协议书,进入项目的备案申请阶段。 第一阶段:可研阶段 1、在项目备案申请时,需要委托有资质的单位协助,由其编 制大型光伏发电站项目备案申请分析报告、可行性研究分析报告。

G光伏储能供电系统方案

沈阳市城市建设职业技术学院太阳能节能系统 技术方案 二〇一四年十二月十七日

一工程概况 1.1 概述 沈阳市城市建设职业技术学院光伏储能供电系统项目将在该学院公用建筑上安装光伏发电系统,光伏组件总装机容量为25kW。年平均发电量约4.1万kWh,光伏系统建设期为四个月,运行期25年。辽宁太阳能研究应用有限公司负责光伏电站的设计及施工安装,项目建成后将有效缓解该校的电力负荷压力。 该光伏发电系统由六大部分构成,包括:太阳能电池阵列、储能逆变器、光伏并网逆变器、BMS管理系统、蓄电池、交流负载。系统采用光伏于储能系统混合供电,市电正常情况下由光伏并网系统和市电为负载供电,市电断电时由储能系统和光伏并网系统联合供电。 二设计方案 设计的供电系统结构如图1所示,包括功率回路和监控回路两部分。功率回路中,储能逆变器首先从电网吸收电能把蓄电池充满,然后进入待机状态。电网有电情况下,光伏组件通过逆变器向负载供电,多余电量可输送给电网或通过防逆流控制器限制发电。电网停电情况下,光伏并网系统、储能逆变系统、负载组成一个微电网。储能逆变器首先启动,建立母线电压和频率,随后并网逆变器投入,联合为负载供电。大电网的检测与系统工作状态的投切转换由智能配电柜完成。 监控回路部分集成了对分布式能源的控制技术,包括对分布式电源与储能系统之间的协调控制,电力电子设备的智能控制,分布式电

源和负载组成的微网与主网之间的协调控制,基于先进通信技术的控制策略,应用新型供用电保护策略等。通过这些关键技术达到降低电力系统能耗,提高电力系统可靠性和灵活性。 图1 光伏储能供电系统结构图 储能系统用于实现电池与网间能量双向交换,可工作在蓄充模式和蓄电池能量回馈网模式。如图2所示AC/DC 模块采用三相高频SPWM 整流(逆变)电路,主功率回路由三相逆变桥、驱动电路、直流电容、电抗器、控制电路等组成。装置交流输入设置有软启动电路,装置启动前,首先通过软启动电阻对直流侧充电,当电压建立后再闭合主接触器,随后装置并网运行。 AC/DC模块可四象限运行,当电池充电时,将网侧交流电整流成直流电给蓄电池充电,当电池放电时,则将直流电逆变成交流回馈到电网。 图2 储能系统结构图 储能系统通过讯接收后台控制指令,根据功率指令符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。通过CAN 接口与电池管理系统通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。也可采集电网信息,参与电网的电压/无功控制,或作为备用电源使用等。 光伏系统的电池组件选用功率250Wp 的单晶硅太阳电池板,每串组件由10块电池板构成,共使用100块电池板。这10串电池板通过汇流箱汇流后接入30KW并网逆变器进行逆变。逆变器通过智能配电柜并入三相低压交流电网(AC380V,50Hz),使用独立的N线和接地线。 蓄电池使用寿命长、性能更稳定的胶体蓄电池,每块蓄电池容量

贫困户光伏发电设备安装方案

一、项目实施方案 光伏扶贫是创新科学扶贫、精准扶贫、精准脱贫方式的有效途径,是当前我市推进农村扶贫开发、促进贫困群众增收的重要举措。为深入实施光伏扶贫,结合我市实际,制定本实施方案。 (一)指导思想 深入贯彻科学发展观,全面落实中央、省关于新时期扶贫开发的战略思想,按照精准扶贫、精准脱贫的要求,创新扶贫开发工作机制,完善资金筹措方式,大力推进光伏扶贫,充分利用村集体和贫困户屋顶、荒山、荒坡、空地、水面、滩涂等资源,建设村级和户用光伏电站,帮助贫困村和贫困户建立长久增收渠道,加快扶贫对象脱贫致富步伐,确保到2020年同步实现全面小康。 (二)基本原则 一是统筹规划、分步实施。围绕我市光伏扶贫发展目标,统筹考虑贫困村和贫困户增收需求、电力负荷及电网建设现状,统一规划、分年度在具备条件的贫困村和贫困户实施光伏扶贫项目。 二是政府主导、市场主体。各级政府要将光伏扶贫作为精准扶贫、精准脱贫的重要措施,制定实施方案,组织抓好落实。坚持用市场的办法,通过公开招标方式择优选择承建单位,负责项目实施。 三是市级指导、县负总责。市政府负责总体规划、工作指导和协调服务,各县政府负责年度计划的申报和制定具体实施方案并组织实施。 四是群众自愿、特困优先。充分尊重贫困村和贫困户意愿,实行自主申报、乡(镇)审核、县审批、市备案。光伏扶贫重点扶持“三无”贫困户(无劳动力、无资源、无稳定收入来源的贫困户)及无集体经济收入或集体经济薄弱、资源缺乏的贫困村。 五是政策扶持、精准帮扶。各级政府在财政奖补、金融支持方面加大扶持力度,鼓励和引导包村帮扶单位、企业、社会各界和中标实施企业参与、支持光伏扶贫。 六是规范实施、保障质量。坚持公开公平公正,实施项目的贫困村、贫困户要在当地进行公示。规范项目建设和验收,建立健全建、管、用相结合的运行维护服务机制,确保光伏电站正常运行,贫困村和贫困户长期受益。 1

沿海滩涂建设20MWp并网光伏电站示范工程实施方案书

沿海滩涂建设20MWp跟踪并网光伏电站示范工程实施方案

目录 一、示范工作总体目标................... 错误!未定义书签。 1.1 项目名称............................ 错误!未定义书签。 1.2 项目目标............................ 错误!未定义书签。 二、项目的主要内容..................... 错误!未定义书签。 2.1 项目背景............................ 错误!未定义书签。 2.2 项目的意义.......................... 错误!未定义书签。 三、具体项目情况........................ 错误!未定义书签。 3.1 项目业主单位情况.................... 错误!未定义书签。 3.2 项目地点简介........................ 错误!未定义书签。 3.3 项目工程方案........................ 错误!未定义书签。 3.4 技术方案............................ 错误!未定义书签。 3.5 实施周期及进度计划.................. 错误!未定义书签。 3.6 投资估算与技术分析.................. 错误!未定义书签。 四、保障措施............................ 错误!未定义书签。 4.1 组织协调措施........................ 错误!未定义书签。 4.2 监督管理措施........................ 错误!未定义书签。 4.3 政策、资金等配套措施................ 错误!未定义书签。 五、其它有关分析........................ 错误!未定义书签。 5.1 环境影响和评价...................... 错误!未定义书签。 5.2 社会评价............................ 错误!未定义书签。 5.3 节能减排效益........................ 错误!未定义书签。 六、结论与建议.......................... 错误!未定义书签。金太阳示范工程示范项目汇总表(一)...... 错误!未定义书签。金太阳示范工程示范项目汇总表(二)...... 错误!未定义书签。

100kW光伏发电方案

光伏发电方案100kW.

100kWp屋顶分布式光伏发电 建设方案 目录 一、项目建设背景及意 义 .......................................................................... (3) 3........................................................................... ..................................................... 1.1项目名称 3........................................................................... .................................................... 1.2项目背景. 3........................................................................... .................................................... 建设意义 .1.34相关技术规范和标 准 ......................................................................... ................................... 二、

5 .......................................................................... ........................................................ 三、设计方案 5 .......................................................................... ................................................... 3.1.系统概述6........................................................................... .......................................... 3.2.光伏阵列方案 6........................................................................... ......................... .3.3.光伏逆变器及并网方案 6........................................................................... ................................................. 3.4.监控装置 . 6.3.5.综 述 .......................................................................... .......................................................... 73.6.原理 图 .......................................................................... ....................................................... 8 四、 ........................................................................ .................................... 设计计算及设备选型 8 .......................................................................... ......................................... 并网逆变器设计4.1 9 .......................................................................... ........................................... 光伏阵列设计4.2. 0 .......................................................................... ...................................... 14.3.光伏阵列汇流箱 214.4.交流配电 柜 .......................................................................... .............................................. 34.5.系统接入电网设 计 .......................................................................... . (1) 3 .......................................................................... .......................................... 14.6.系统监控装置

300KW储能系统初步设计方案及配置

中山铨镁能源科技有限公司 储能系统项目 初 步 设 计 方 案 2017年06月

目录 1 项目概述 (3) 2项目方案 (3) 2.1智能光伏储能并网电站 (3) 3.2储能系统 (5) 3.2.1磷酸铁锂电池 (5) 3.2.2电池管理系统(BMS) (5) 3.2.3储能变流器(PCS) (6) 3.2.4 隔离变压器 (8) 3.3能量管理监控系统 (9) 3.3.1微电网能量管理 (9) 3.3.2系统硬件结构 (9) 3.3.3系统软件结构 (10) 3.3.4系统应用功能 (11)

一、项目概述 分布式能源具有间歇性、波动性、孤岛保护等特点,分布式能源电能质量差,分布式能源设备利用率没有被充分发掘。微电网是为整合分布式发电的优势、削弱分布式发电对电网的冲击和负面影响而提出的一种新的分布式能源组织方式和结构,能有效改善分布式能源电能质量差、分布式能源设备利用率不能被充分发掘等分布式能源的不足。 微电网通过整合分布式发电单元与配电网之间关系,在一个局部区域内直接将分布式发电单元、电力网络和终端用户联系在一起,可以方便地进行结构和配置以及电力调度的优化,优化和提高能源利用效率,减轻能源动力系统对环境的影响,推动分布式电源上网,降低大电网的负担,改善可靠安全性,并促进社会向绿色、环保、节能方向发展。微电网是当前国际国内能源和电力专家普遍认可的解决方案。 本项目拟建设一套锂电池储能系统,通过低压配电柜给部分办公楼宇负荷供电,可实现对各个设备接口采集相关信息,并通过智能配电柜对各个环节进行投切,在并网及孤岛情况下实现发电、储能及负荷的控制,保持微电网系统的平衡运行。 二、项目方案 2.1智能光伏储能并网电站 本电站系统目的在于拟建设中山铨镁能源科技有限公司储能并离网系统示范工程,通过接入办公楼宇的日常照明等真实负载,可演示离网状态下正常供电系统示范;分布式光伏多余电量进行储能示范;以及后台监控及能量调度等示范。 本项目拟建设的储能系统,系统由锂电池储能系统、控制系统、监控系统以及能量管理系统构成。其中控制系统可实现对分布式电源、负载装置和储能装置的远程控制,监控系统对分布式电源实时运行信息、报警信息进行全面的监视并进行多方面的统计和分析实现对分布式电源的全方面掌控,能量管理系统可控制分布式电源平滑出力与能量经济调度。系统一次拓扑结构如下图所示:

光伏电站合同能源管理协议

合同编号:************** 光伏发电项目合同能源管理协议 甲方:*******************(以下简称“甲方”) 乙方:*******************(以下简称“乙方”) 第1节总则 1.1 本协议依照中华人民共和国2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”(GB/T24915-2010)起草编制。 1.2 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,协议双方同意按“合同能源管理”模式签订本协议。 1.3 鉴于本协议所称项目的实际情况,双方可采用以下两种合作方式: ①甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20年内,按照元/平方×实际租赁面积,每年一结算。 ②乙方以优惠电价供给甲方用电(即项目节能效益分享型),甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。 本项目采用第种合作方式。 第2节项目主要内容 2.1 项目名称: ********************光伏发电项目(以下称“本项目”) 2.2 甲方配合乙方进行该项目的实施,乙方负责就该项目的实施建设 2.3项目主要技术方案:分别在甲方产权项下的建筑物屋顶上建设屋顶(以建成运营的实际容量为准)光伏发电站,所发电能作为甲方的补充用电,甲方支付用电电费且实现企业节能降耗。

2.3 项目建设方案 2.3.1 乙方负责该项目的所有投资,完成电站设计、施工、建设;负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有项目所需费用。 2.3.2 甲方无偿提供建筑物屋顶作为项目建设场地并对乙方工作提供必要的协助,包括但不限于提供屋顶设计图纸、提供相关电气和负荷数据、配合乙方进行相关的申请工作等。 2.4 项目实施目标 2.4.1 替代部分公共电网供给甲方及甲方之客户的电能,降低企业能耗指标。 2.4.2 项目建成后预计平均每年发电约万kWh 。 第3节项目实施期限 3.1 本项目实施期限为本协议正式签订生效之日起, 至项目节能效益分享期满时终止。 3.2 项目总建设周期为2个月:自2017年11月始至2017年12 月止。 3.3 项目节能效益分享期为20年(以下简称“效益分享期”或“项目运行期”),自项目建成正式投运并正常发电运行日开始计算。在项目建成且国家相关部门并网验收通过之后,甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。 第4节项目方案设计实施和项目的验收 4.1 甲乙双方按照本协议的规定进行本项目的实施。 4.2 乙方将聘请具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计。 4.3 项目建设设计方案完成后需提交甲方工程部门进行复核确认,乙方提交之日开始3个工作日内甲方未提出书面意见视为自动同意,项目设计方案一经甲方认可,除非双方另行同意,或者依照本协议第8节的规定修改之外,不得修改。

光伏电站检修维护管理实施方案

光伏电站检修维护管理实施方案 8.1检修管理标准化 1.1.1 检修的分类 7.1.1.1 计划性检修:指有计划的定期检修。 1.1.1.2 计划外检修:指事先未列入计划、临时提出的必须进行的检修工作。 计划外检修又分为预防性临时检修和事故性临时检修两类。 (1)预防性临时检修:既未列入计划而提出的必须进行的检修工作; (2)事故性临时检修:指发生事故、设备损害,必须进行的恢复性检修 工作。 1.1.2 检修计划 8.1.2.1检修计划的分类 (1)年度检修计划:主要确定年度内设备的检修项目和检修月份,解决年度设备运行时间、年发电量、主要材料储备、备品配件供应来源等。 (2)月度检修计划:根据年度检修计划编制而成。 8.1.2.2检修计划的编制

8.1.2.2.1检修计划编制依据: (1)年度生产计划及本公司制定的反事故措施计划、更改工程计划的有关项目; 设备缺陷;(2) (3)设备的有关磨损、腐蚀、绝缘老化等规律及各种预防性试验鉴定分析资料。 检修计划编制程序:8.1.2.2.2 (1)运维部每年十月中旬提出下年度的设备检修计划,以书面形式报公司,计划包括光伏组件定期检修、电气设备检修内容及时间、制度项目及特殊项目。 (2)公司主管领导组织,各相关人员参加,进行审核批准。 8.1.3检修管理标准化 8.1.3.1检修开始后,检修负责人应迅速组织设备解体检查和必要的测绘,并做好原始记录。及时平衡人力、物力和检修进度,发现主要部件重大损坏应及时向上汇报,以便落实处理方法。 8.1.3.2坚持检修中的班前会,布置工作任务,交待安全注意事项,严格执行质量制度、工艺规程和岗位责任制。 8.1.3.3狠抓检修安全管理,贯彻安全工作规程,确保人身及设备安全。现场安全检查必须有专人负责,充分发挥安全员的作用。认真执行安全措施,对于任何违章操作和不安全苗头,必须立即纠正和处置。

储能电站总体技术方案设计

储能电站总体技术方案 2011-12-20

目录 1.概述 (3) 2.设计标准 (4) 3.储能电站(配合光伏并网发电)方案 (6) 3.1系统架构 (6) 3.2光伏发电子系统 (7) 3.3储能子系统 (7) 3.3.1储能电池组 (8) 3.3.2 电池管理系统(BMS) (9) 3.4并网控制子系统 (12) 3.5储能电站联合控制调度子系统 (14) 4.储能电站(系统)整体发展前景 (16)

1.概述 大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有20多年的历史,早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。电池储能系统在新能源并网中的应用,国外也已开展了一定的研究。上世纪90年代末德国在Herne 1MW的光伏电站和Bocholt 2MW的风电场分别配置了容量为1.2MWh的电池储能系统,提供削峰、不中断供电和改善电能质量功能。从2003年开始,日本在Hokkaido 30.6MW 风电场安装了6MW /6MWh 的全钒液流电池(VRB)储能系统,用于平抑输出功率波动。2009年英国EDF电网将600kW/200kWh锂离子电池储能系统配置在东部一个11KV配电网STATCOM中,用于潮流和电压控制,有功和无功控制。 总体来说,储能电站(系统)在电网中的应用目的主要考虑“负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、削峰填谷”等几大功能应用。比如:削峰填谷,改善电网运行曲线,通俗一点解释,储能电站就像一个储电银行,可以把用电低谷期富余的电储存起来,在用电高峰的时候再拿出来用,这样就减少了电能的浪费;此外储能电站还能减少线损,增加线路和设备使用寿命;优化系统电源布局,改善电能质量。而储能电站的绿色优势则主要体现在:科学安全,建设周期短;绿色环保,促进环境友好;集约用地,减少资源消耗等方面。