户外环网柜安装与检修标准化作业指导书

户外环网柜安装与检修标准化作业指导书 编号:Q-P/××××× 户外环网柜安装与检修作业指导书 批准: 年月日 审核: 年月日 编写: 年月日 作业负责人: 作业日期: 年月日时分至年月日时分 ××电业局××供电局 作业指导书审批意见 总 工 总工: 年月日程 师 主任: 年月日生 产 专工: 年月日部 主任: 年月日安 监 专工: 年月日部 车主任: 年月日 间 1、范围 本指导书针对XX供电局XXX线XX#户外环网柜编制,仅适用该环网柜。

2、引用文件 东电颁发的《配电生产技术管理制度》 国家电网公司《电业安全工作规程》(电力线路部分、热力机械部分) 东电颁发的《架空配电线路及设备运行规程》 东电颁发的《架空配电线路安装检修规程》 上级部局下发的有关文件、指令、通知。 3、作业停电时间 停电时间: 停电范围: 申 请 停 电 作 业 内 容 4、工前准备 4(1 准备工作安排 ? 序号内容标准责任人备注 1 现场勘察组织所有参加施工人员到现场掌握现场 情况,确定设备、车辆停放位置、进入现 场的时间。 2 查阅资料确定使用工器具型号 3 工器具准备准备好所需的仪器、仪表、工器具。

4 材料准备准备好所需的材料。 4(2 人员要求 ? 序号内容责任人备注 1 现场工作人员的身体状况良好,精神饱满。 2 作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、 安全注意事项等方面教育后方可进行工作。 3 特殊工种(如:吊车司机、电焊工)必须持有效的证件上岗。 4 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安 全工作规程》的相关知识,并经安规考试合格,经医师鉴定无妨碍工作的病症。 5 作业负责人必须有相应的岗位资格证书。 4(3 工器具 ? 序号名称规格单位数量备注 1 5 手锤把 2 2 验电器支 3 2 接地线组 4 1 兆欧表2500V 10000Ω 块 5 5T 1 板车台 6 12T 1 吊车台 7 2 液压钳子只 8 2 套筒扳手套 9 10 随身工具套

高低压配电设备维护作业指导书

高低压配电设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备维护 3.职责 4.1 高低压配电室管理规范; 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面平整、干燥、没有污迹,无积尘,物品摆放整齐, 无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应 具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂与设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的 开关状态、接线标注正确。 7) 对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定 有效的绝缘靴、绝绿手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。 8) 配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。 电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。 4.2 高低压配电设备管理要求: 4.2.1 高低压配电设备通用管理要求:

1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。电流超过200A设备必须张贴测温试纸。 2) 电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。 电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3) 未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5V-25.5V。 5) 蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 》电解液过少,露出部分极板。 》蓄电池外部短路。 》电池电压不正常。 》电极板膨胀,气塞孔堵塞。 》电解液内含有机杂质。 》爬减严重。 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。 4.2.2 高压配电设备管理要求: 1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进线号以及该线号所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态的指示灯。

10KV高压环网柜作业指导书

10KV高压环网柜作业指导书

西南管道 重庆输油气分公司10KV高压环 网柜 作业指导书 中油通信公司 2012年12月

10kV SF6高压环网柜作业指导书 1、作业范围 中贵天然气管道重庆段,武胜分输站、铜梁分输站配备了10KVSF6高压环网柜,本指导书遵守《DL/T639—1997六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、主要技术参数 2.1武胜分输站负荷开关柜的主要技术参数 序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.2武胜分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 机械寿命次5000 2.3铜梁分输站负荷开关柜的主要技术参数

序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.4铜梁分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 机械寿命次5000 3、开关柜结构 3.1负荷开关柜 负荷开头柜主要用作环网接线和放射线接线中的进线柜。该柜一般配备一个SF6绝缘的三工位负荷开关及其操动机构。三工位负荷开关仅可置于合闸、分闸、接地运行位置中的一个,可防止误操作。当负荷开关处于接地状态时才可能进入电缆室。负荷开关的位置指示器符合IEC60129A2(1996)的要求。运行人员在设备运行时也可透过前门窗口容易地观察到电缆连接和故障指示。

kV环网柜安装作业指导书

10kV环网柜安装作业指导书1.标准化作业流程图 配电设备安装标准化作业流程图

2.适用范围 本作业指导书适用于10kV电缆线路停电安装环网柜作业。 3.引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 4.修前准备 准备工作安排 准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料;准备运输及起重车辆。 仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 修筑环网柜基础,现场检查其已符合图纸要求。 基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm,水平度偏差不大于10mm,垂直度偏差不大于5mm 根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组织学习本指导书。 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工作票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续。 工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工作规程》执行 人员要求 现场工作人员的身体状况、精神状态良好。 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格,持有在有效期内的“高压电工进网作业许可证”。 起重、焊接等特种人员持证上岗。 作业所需工器具(附表一) 施工作业所需材料(附表二) 设备安装前检查(附表三) 环网柜外观检查 检查外观无明显凹痕、变形,各元件无破损。

环网柜安装作业指导书(0000)(00002)

10kV环网柜安装作业指导书1.规范化作业流程图 配电设备安装规范化作业流程图

2.适用范围 本作业指导书适用于10kV电缆线路停电安装环网柜作业。 3.引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接实验规范》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性实验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 4.修前准备 4.1准备工作安排 4.1.1准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料;准备运输及起重车辆。 仪器仪表、工器具应实验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.1.2 修筑环网柜基础,现场检查其已符合图纸要求。 基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm,水平度偏差不大于10mm,垂直度偏差不大于5mm 4.1.3根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组织学习本指导书。 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业规范及安全注意事项。 4.1.4 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工作票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续。 工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工作规程》执行 4.2人员要求 4.2.1 现场工作人员的身体状况、精神状态良好。 4.2.2 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格,持有在有效期内的“高压电工进网作业许可证”。 4.2.3 起重、焊接等特种人员持证上岗。 4.3 作业所需工器具(附表一) 4.4 施工作业所需材料(附表二) 4.5 设备安装前检查(附表三) 4.5.1 环网柜外观检查 检查外观无明显凹痕、变形,各元件无破损。

千伏线路环网柜安装更换标准化作业指导书

千伏线路环网柜安装更换标准化作业指导书 The latest revision on November 22, 2020

Q/GDW 10kV线路环网柜安装(更换) 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

目次

前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司。 本标准主要起草人:王洪涛、王晓东、龚育成、徐涛。

10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 1 范围 本标准规定了10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求、检修维护记录表等。 本作业指导书适用于江苏省电力公司系统安装(更换)10kV线路环网柜。 2 引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 DL 409 《电业安全工作规程(电力线路部分)》 DL 409 《电业安全工作规程(变电所及发电厂部分)》 GBJ147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接验收试验标准 GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50172 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50168 电气装置安装工程:电缆线路施工及验收规范 GB/T 电线电缆电性能试验方法交流电压试验 JB/T 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆终端头国家电网公司国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分、变电所及发电厂部分)》 江苏省电力公司苏电安[2003]1894号《供电企业危险点分析与预控措施》3 人员要求 现场所有工作人员(含辅助人员)的身体状况、精神状态应良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 工作负责人 工作负责人必须经公司批准;技能至少达到配电专业中级工及以上水平(或同等技能)。 组织人员、车辆、施工器材进入施工现场; 监督工作班成员在工作过程中遵守《电业安全工作规程》; 对施工现场的安全措施、作业环境负责检查; 工作结束,负责全面检查并确认工作结束后汇报调度作业结束; 按规定要求进行填写作业记录并交有关部门存档; 对未能按规定的安全、质量、计划时间要求完成施工任务负有第一责任。

10千伏线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书要点

Q/GDW 10kV线路环网柜安装(更换) 标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-340-2007 目次 前言............................................................................................................................................................ II 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 危险点预控 (2) 5 工器具及耗材准备 (3) 6 更换作业流程图 (4) 7 操作工序及技术要求 (4) 8 10KV线路环网柜安装报告 (5) 附录A (规范性附录)10kV线路环网柜安装(更换)现场标准化作业指导书 (7) I

Q/GDW-10-340-2007 II 前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有 关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。本标准是同时编制的9个标准化作业指导书之一,这9个标准化作业指导书分别是: 10kV架空线路全线检修标准化作业指导书 10kV电缆线路全线检修标准化作业指导书 400V线路导线架设(更换)标准化作业指导书 10kV铁塔(钢管塔)组立标准化作业指导书 10kV单相配电变压器安装标准化作业指导书 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 10kV交联电缆敷设(更换)标准化作业指导书 10kV电缆分支箱更换标准化作业指导书 10kV带电T接用户标准化作业指导书 本标准的编写格式和规则符合GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准附录A为规范性附录。 本标准由江苏省电力公司生产技术部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司生产技术部、苏州供电公司。 本标准主要起草人:王洪涛、王晓东、龚育成、徐涛。

10kV环网柜安装作业指导书

10kV环网柜安装作业指导书

1 范围 本作方案适用于安装环网柜作业; 2 引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 3、修前准备 3.1准备工作安排 √序号内容标准责任人备注 √ 1 准备好施工所需仪器仪 表、工器具、相关材料、 相关图纸及相关技术资 料;准备运输及起重车辆 仪器仪表、工器具应试验合 格,满足本次施工的要求, 材料应齐全,图纸及资料应 附合现场实际情况; √ 2 根据本次作业内容和性 质确定好安装人员,并组 织学习本指导书; 要求所有工作人员都明确 本次工作的作业内容、进度 要求、作业标准及安全注意 事项; √ 3 办理必备的开工手续。系 统内办理线路第一种工 作票; 工作票应填写正确,并按 《国家电网公司电力安全 工作规程》执行; 3.2人员要求 √序号内容责任人备注√ 1 现场工作人员的身体状况、精神状态良好; √ 2 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格; √ 3 起重、焊接等特种人员持证上岗;

3.3工器具 √序号名称型号单位数量备注 1 吊车8-12吨台 1 √ 2 千斤绳Φ12*8米根 3 3 卸扣 1.5T 个 4 4 白棕绳- 根- 根据实际情况选用 5 扳手- 把 3 根据实际情况选用√ 6 安全围栏及警示牌10米套 6 √7 高压验电器10kV 支 1 √8 绝缘手套10kV 双 1 9 绝缘靴10kV 双 1 √10 高压接地棒(线)10kV 套 6 √11 接地电阻测试仪ZC-8 套 1 √12 铁锤4磅把 2 √13 煤气喷灯-套 2 带煤气1罐 14 电工刀-把 4 √15 压接钳-套 1 16 锯弓-把 2 17 圆锉-把 2 18 电焊机AW210R 台 1 19 焊接面罩-面 1 20 电焊手套-双 1 √21 绝缘摇表2500V 台 1

10千伏线路环网柜安装更换标准化作业指导书要点

Q/GDW 标准司省江苏电力公企业 Q/GDW-10-340-2007 线路环网柜安装(更换)10kV 标准化作业指导书实施2007-10-20发布2007-10-20江苏省电力公司布发 Q/GDW-10-340-2007 目次 前言............................................................................................................................................................ II 1 范围................................................................................................................................................................ .. 1 2 引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 危险点预控 (2) 5 工器具及耗材准备 (3) 6 更换作业流程图 (4) 7 操作工序及技术要

求 (4) 8 10KV线路环网柜安装报告 (5) 附录A (规范性附录)10kV线路环网柜安装(更换)现场标准化作业指导书 (7) I Q/GDW-10-340-2007 前言 本标准是根据国家电网公司《关于在县供电企业全面开展现场标准化作业工作的指导意见》的有关要求,结合江苏省电力公司的实际情况而制定。 II Q/GDW-10-340-2007 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 1 范围 本标准规定了10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求、检修维护记录表等。 DL 409 《电业安全工作规程(电力线路部分)》 《电业安全工作规程(变电所及发电厂部分)》 DL 409 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147

电缆分支箱、环网柜、箱变安装规范化作业指导书

电缆分支箱、环网柜、箱变安装规范化作业指导书 批准:姚沈兵 审核:曲双燕 编写:朱迎阳 江苏溢鎏电力发展有限公司 二OO八年七月

前言 本标准化作业指导书根据《江苏省电力公司现场标准化作业管理办法》的要求制定,用以规范标准化作业的管理。 本标准化作业指导书起草部门:江苏溢鎏电力发展有限公司工程事业部 本标准化作业指导书主要起草人:朱迎阳 审核:曲双燕 批准:姚沈兵 本标准化作业指导书江苏溢鎏电力发展有限公司工程事业部 负责解释。

一、适用范围 本作业指导书适用于启东供电公司变电专业系统的电缆分支箱、环网柜、箱变安装作业。二.编制依据 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 1.DL 409-91《电业安全工作规程(电力线路部分)》 2.国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》 3.DL 5009.2-1994江苏省电力公司《供电企业危险点分析与预控措施》(苏电安【2003】 1894号) 4.DL 5009.2-2004电业建设安全工作规程(架空线路部分) 5.GB 50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 三.人员要求 1.工作票签发人: 1.1.工作必要性和安全性; 1.2.工作票上所填安全措施是否正确完备; 1.3.所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.工作负责人 2.1.工作负责人由有一定工作经验、熟悉安规、熟悉工作班成员的工作能力、熟悉工作范 围内的设备情况,经本单位考核合格后由安监部门审核书面批准的人员担任; 2.2.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备必要时予以补充; 2.3.工作前对工作班成员进行危险点告知,按照危险点预控清单交代危险点、交代安全措 施和技术措施,并明确每一个工作班成员都已知晓; 2.4.严格执行工作票所列安全措施; 2.5.督促、监护工作班成员遵守安规、正确使用劳动防护用具和执行现场安全措施; 2.6.工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 3.作业人员 3.1 工作前认真分析危险点,明确工作中的各项安全措施,严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 工作人员应能看懂装置图纸,绘制一般的装置草图,独立承担一般性检修工作。对自己 做的每一项工作负责; 3.3 听从工作监护人的安排指挥; 3.4 工作负责人必须经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。

环网柜试验作业指导书

环网柜试验作业指导书 编码:DQSY-03

目次 1 适用范围 (279) 2 编写依据 (279) 3 作业流程图 (279) 4 安全风险辨析与预控 (279) 5 作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9)

1 适用范围 西门站10KV西郊线与北窑线网架完善工程 1.1 电压等级 35kV及以下配网工程。 1.2 电气类别 适用于10kV配网工程高压环网柜交接试验。 2 编写依据 表2 编写依据 3 作业流程图 图3 作业流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 环网柜试验作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与环网柜试验作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:DQSY-03-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全

施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4.1 作业指导书安全基准风险指南

5 作业准备 5.1 作业前施工条件 表5.1 作业前施工条件 5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 表5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置

10千伏线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书

10千伏带电作业技术在城市配网建设中的积极作用 Q/GDW 10kV线路环网柜安装(更换)标准化作业指导书 江苏省电力公司发布

目次 前言 ......................................................................... II 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 人员要求 (1) 4 危险点预控 (2) 5 工器具及耗材准备 (3) 6 更换作业流程图 (4) 7 操作工序及技术要求 (5) 8 10KV线路环网柜安装报告 (6) 附录 A (规范性附录) 10kV线路环网柜安装(更换)现场标准化作业指导书 (7)

10kV环网柜安装作业指导书 第 1 页共 11 页 1 标准化作业流程图 由运行单位(人员)根据操作票所列工作内容执行停电、验电、挂接地线。修筑环网柜基础,现场 检查其已符合图纸要求。 履行许可手续召开班后会及时总结当天工 作、进行技术 召开班前会,进行“三交三查”。资料整理归提出作业任务并填报 档,并对本次停电申请票。填写线路作业进行评一种工作票。布置现场施工安全措施。价。总准作结备业阶阶阶段开始作业并履行工作监护制度段段对指导书的符召开班前会学习本作合性、可操作业指导书。性进行评估,作业结束,对作业现场检查验收无误提出改进意后,拆除现场安全措施,清扫现场,见。撤离现场。 根据本作业指导书准履行工作票终结手续备工具、材料。 运行人员根据操作票恢复送电 第 2 页共 11 页 2 范围 本作业指导书适用于10kV电缆线路停电安装环网柜作业; 3 引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》 鄂电司生[2004]60号《橡塑绝缘电力电缆交接和预防性试验规程》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 4、修前准备 准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求, 1 相关图纸及相关技术资料;准备运输及起重车辆材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况; 《混凝土结构工基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm, 2 修筑环网柜基础,现场检查其已符合图纸要求程施工质量验收水平度偏差不大于 10mm,垂直度偏差不大于5mm 规范》 根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度 3 织学习本指导书;要求、作业标准及安全注意事项; 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工 4 作票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续;作规程》执行; 第 3 页共 11 页 1 现场工作人员的身体状况、精神状态良好; 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全 2 工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格; 3 起重、焊接等特种人员持证上岗;

箱变作业指导书

西南管道 重庆输油气分公司箱式变电站 作业指导书 中油通信公司 2012年12月

一、基本情况说明: 南充压气站内安装箱式变电站一座。 箱式变电站由高压柜、低压配电柜、配电变压器及外壳四部分组成,变压器选用树脂绝缘浇注干式变压器即SCB10-400kVA,10±5%/0.4kV,Dyn11 Ud=4%。10kV高压进线负荷开关采用压气式负荷开关,型号为FN5/630,手动操作。10kV高压变压器出线采用负荷开关FN5-12DR/630,手动操作。10kV采用630A母线、电缆带电指示装置,其他绝缘部分采用加强绝缘型,并采用加强绝缘材料。ABB插入式断路器(400kVA变压器选用);其他低压出线选用ABB型空气开关,手动操作。高、低压进出线均采用电缆进出线。 二、设备说明 2.1 高压开关柜 2.2.1 高压开关柜采用HXGN5-12固定式结构,防护等级达到IP3X。技术参数如下: (1)额定电压:10kV (2)最高电压:12kV (3)频率:50HZ (4)主母线额定电流:630A (5)工频耐压:对地及相间(隔离断口间)42kV(48kV) (6)冲击耐压峰值:对地及相间(隔离断口间)75kV(85kV) 2.2.2高压进线单元选用FN5负荷开关,进线开关不带接地刀闸,保证系统运行安全可靠。 2.2.3变压器出线采用FN5-12DR/630组合式负荷开关 负荷开关技术参数及标准如下: 1)集隔离开关,负荷开关,接地开关于一体。负荷开关与接地开关之间有机械联锁;当负荷开关合上时,接地开关无法合上;当接地开关合闸后,负荷开关无法合上,从结构上保

证其不因误操作而造成短路事故。机械结构简单结实,操作简便,稳定安全。 2.2.4 互感器 变压器出线单元测量电流互感器采LZZBJ9-10型电流互感器,变比见一次系统图,精度等级为0.5/10P10,容量满足测量和保护需要。 2.2.5 避雷器 避雷器选择HY5WZ-17/45*17/45J 2.2.6高压计量 高压配置2只计量电流互感器和2只电压互感器,电度表由供电局提供 计量二次专用线采用单股铜线分黄、绿、红三色,电压回路二次线为2.5mm2、电流回路二次线为4mm2。使用专用接线盒。 2.2.7柜体的所有材料都是按终身使用来设计,能抵抗各种侵蚀和老化。 2.2.8高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:负荷开关、互感器、避雷器等,均具有耐久而清晰的铭牌,铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察,寿命同断路器和负荷开关。 2.2.9高压开关柜内、外表面颜色应协调一致,柜门上均应有明显的带电警示标志。 2.2.10高压柜应标出主回路的线路图,同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。 2.2.11高压单元安装带电显示器,其安装位置应便于观察。 2.2.12环网柜具备完善的五防联锁功能。 2.2.13电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施。 2.3变压器 2.3.1变压器选用SCB10 -400kVA,10/0.4kV系列干式电力变压器,所选变压器必须符合《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-1997)及其所提及的法规和标准的相关规定,

10KV外线配电工程施工方案设计

施工组织设计 工程名称:旅投?福美十号院10KV外线配电工程 施工单位:石家庄市兆文电力安装工程有限公司 编制单位:石家庄市兆文电力安装工程有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2016年12月16日

目录 一、施工方案 二、主要机械设备情况及进场计划 三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全生产的技术组织措施 六、确保文明施工的技术组织措施 七、进度计划及确保工期的技术组织措施 八、施工总平面图 九、项目管理机构配备

一、施工方案 (一)工程概况 1、工程名称:旅投?福美十号院10KV外线配电工程 2、工程地点:正定新区起步区 3、施工单位:石家庄市兆文电力安装工程有限公司 4、计划工期:2017年1月1日至2017年3月1日 5、质量要求:达到国家质量验收合格标准 6、施工范围:10KV外线电缆敷设、新建电缆井和环网柜基础、拉 管、排管、环网柜安装调试等工作。 (二)编制依据 1、业主提供的施工招标文件; 2、我国现行质量标准、相关施工及验收规范; 3、施工现场条件和勘察资料; 4、我公司同类建筑施工积累的丰富施工经验 (三)施工准备 1、物质准备 为了保证有计划的组织施工和劳动力及时进场,实施先安排生活后组织施工的原则。同时我公司将发挥多年经营,施工机具配套齐全的优势,根据预算及进度计划及时组织好施工机具及材料等进场,主要材料设备由公司供应部提供,施工材料进场均按报验批准项目进场施工,备有进场记录和材料出厂合格证书、试

验报告等。保证先检验合格,后使用的原则,以确保施工顺利展开。 2、劳动组织准备 短期内组织建立工地级劳动组织领导机构,确定机构名额和人选,坚持合理分工和密切协作相结合的原则,选择好精干的劳动班子,及时组织进场。 劳动力进场后,及时就工程意图及施工特点、施工组织计划、进度安排等进行逐层交底。交底后,各施工班组应根据自身特点,进行分析研究,弄清关键部位、操作要领,同时,公司也应制定出相应的岗位责任制和质量、技术、安全等保证措施。建立健全各项管理制度,以保证施工顺利进行。 3、技术准备 3.1、中标后,立即组织工程技术人员进场,熟悉施工现场及图纸,了解设计意图,进一步弄清工程特点,会审图纸,清除漏、错、缺等问题,解决施工技术与施工工艺间的矛盾。 3.2、编制详细的施工组织设计,要求全面、突出重点,以施工图、施工规范、质量标准、操作规程及业主提供的资料作为组织施工的指导文件。 3.3、编制施工预算,计算各个分部、分项工程的工程数量,疏通材料供应渠道,分析劳动力和技术力量,组织建立施工技术、机械管理等各项规章制度,编制详细的施工网络计划。 3.4、积极做好工程相关资料收集整理工作,以便施工过程中进行疑难查询。

电缆终端头制作作业指导书模板

哈大客运专线四电系统集成项目大连—沈阳段牵引供电工程 电缆终端头制作 作业指导书 编制: 复核: 审批: 中铁电化局集团哈大客专系统集成第二项目分部 2010年 10月20日

一、概述 哈大线中,从大连至沈阳段的电缆头提供厂家有两家,分别是为1、2队提供电缆头及其附件的青岛厂家以及为3队提供电缆头及其附件的ABB厂家。根据两个厂家提供的图纸数据,要求在制作电缆终端头过程中,切剥电缆头时严格按照各自的规定尺寸进行操作。 二、电缆头尺寸 针对编号为02的电缆头制作作业指导书,经过电缆头提供厂家的专题培训,对其做一下几点补充: 首先,根据厂家对哈大电缆头的提供情况,电缆头终端头的制作过程中,电缆头的剥切分两种尺寸,制作时按如下尺寸进行操作: ABB厂家提供的电缆头尺寸,按现场实际使用情况,电缆头的线芯长度分为两种:一种针对28-70电缆的线芯长度为45mm,另一种针对95-185电缆的线芯长度为55mm,其他部分尺寸为统一尺寸。现场制作电缆头线芯时,线芯长度应根据现场使用的电缆接线端子(线鼻子)内筒长度而定。

三、电缆终端头制作程序 3. 1 剥销电缆头 3.1.1 制作过程概述 总体来说,每个电缆头的制作都应该经过以下程序: 电缆整理,箱变内电缆预留长度检查,相序检查,电缆头使用材料及工具检查,根据图纸尺寸切剥电缆,接地线制作,恢复钢铠和铜屏蔽零电位,并好绝缘处理,对半导电层和主绝缘的毛刺进行打磨和抛光处理,清洁工作,尺寸校核,附件安装工作,记录。 3.1.2 青岛提供的电缆终端头制作过程: (1)从单相电缆头部往下取245mm长度剥除电缆外护套;从顶端量出225mm去掉钢铠;从顶端量出220mm去掉内护套层,从顶端量出175mm去掉铜屏蔽层,从顶端量出155mm去掉半导电层。注意在剥半导体层时,走刀力度不能压太深,以免划伤主绝缘和半导体颗粒嵌入绝缘层中。(半导体层分为可剥离和不可剥离半导体层,不可剥离半导体层应先进行预热再进行剥离,注意预热过程中不要将电缆加热到过热,以免烧坏电缆。) (2)清洁电缆绝缘层表面,保证干净、光滑、无凹痕。清洁时应注意,先清洁半导体层再清洁主绝缘层。 (3)在电缆端部剥去长65(线芯长度)的绝缘层,露出导体,用PVC带临时包扎导体线芯端部,然后在线芯绝缘端部和半导体电层端部倒45°斜角打磨光滑。 (4)将电缆外皮从铜屏蔽往下240mm用酒精清洁巾擦拭干净。并在铜屏蔽往下50mm处用PVC胶带做好相色标记。 3.1.3 ABB提供的电缆终端头制作过程: (1)从单相电缆头部往下取315mm长度剥除电缆外护套;从顶端量出270mm去掉钢铠;从顶端量出260mm去内护套层,从顶端量出220mm去掉铜屏蔽层,从顶端量出167mm去掉半导电层。注意在剥半导体层时,走刀力度不能压太深,以免划伤主绝缘和半导体颗粒嵌入绝缘层中。将半导体层和主绝缘层

环网柜分支箱T型头更换作业指导卡

环网柜分支箱T型头更换作业指导卡 16.18. 19.环网柜、分支箱T型头更换作业指导卡配电线路环网柜、分支箱更换T型头作业现场示意图

环网柜、分支箱T型头更换危险点分析及安全控制措施卡序号危险点安全控制措施 1 触电伤害(1)工作前,应核对电力电缆标志牌的名称与工作票所填写的相符以及安全措施正确可靠; (2)作业人员与10kV带电部分保持0.7m以上安全距离; (3)按规定在电缆两端验电挂接地线; (4)电缆接地前应逐项充分放电; (5)拆卸电缆头时不得失去地线保护; (6)禁止带电插拔普通型电缆终端接头。可带电插拔的肘型电缆终端接头,不得带负荷操作。带电插拔肘型电缆终端接头时应使用绝缘操作棒并戴绝缘手套、护目镜; (7)对带电部位(间隔)设安全围栏并挂相应的警告标志; 2 人员绊伤、摔伤(1)电缆穿入保护管时,施工人员的手臂与管口应保持一定距离;(2)动用锹、镐挖掘地面时作业人员与挖掘者保持一定的安全距离;(3)作业人员应注意防止被地下障碍物绊倒。 3 误接线(1)工作开始前核对相位并做好标记; (2)电缆T型头制作完成后进行相位检查与核对,确认无误后方可进行电缆接引。 5 试验过程中造成触 电伤害(1)试验现场应装设遮拦,并向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,试验时电缆另一端应派专人看护; (2)变更试验接线时,应首先断开试验电源,将被试验电缆逐相多次放电,并将升压设备的高压部分短路接地; (3)电缆耐压试验前,应先对被试电缆充分放电。加压端应采取措施防止人员误入试验场所;另一端应设置遮栏(围栏)并悬挂警告标示牌。若另一端是上杆的或是开断电缆处,应派人看守; (4)试验没有结束前,禁止攀登试验电缆头所在杆塔; (5)测电缆绝缘电阻时,测完一相后,应将该相放电后方可进行另一相测量工作。