电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。

在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示:则:

G总=n1g1 n2g2 n3g3 ……

式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。

在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。

电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:

b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+……

式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm

n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。

K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。

一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。

相应的控制电缆桥架的宽度为b:

式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。

当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形

变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。

图3-1-1 梯级式桥架载荷曲线图

图3-3-2 托盘式桥架载荷曲线图

图3-3-3 槽式桥架载荷曲线图

选用电缆桥架的步骤

购买电缆桥架之前主要有四部工作:

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。

(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。根据耐受强度初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅郑州现代电缆桥架厂的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。

(4)确定挠度。一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取

1/250~1/150为宜。

电缆桥架减轻自重的方法和选择方案

减轻重量可以采用铝合金电缆桥架和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(AL=2.7,Fe=7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的

桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点,可选择不锈钢电缆桥架、热镀锌电缆桥架、热浸锌电缆桥架等。

电缆桥架常见规格(宽×高×板厚)及线槽价格计算方法

备注:

1、根据线槽规格不同:

二通价格:线槽价格/米×1.2-1.3;

三通价格:线槽价格/米×1.4-1.5;

四通价格:线槽价格/米×1.7-1.8;

异形弯通价格按实际情况定。

2、梯架需配盖板,盖板价格另计;

3、线槽各种配件可按现场实际需要配做;

4、如板材需要特殊加厚,价格就应按增厚板材计价;

5、桥架表面处理有喷防火涂料、喷塑、冷镀锌、热镀锌、外加防火板几种方式

智能建筑的电线电缆桥架设计内容

建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成,

A为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限,特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆

线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属桥架隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。

桥架工程安装工艺标准

一、范围

本工艺适用于工业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制和弱电电缆的钢制电缆桥架安装。

二、定义

本标准采用下列定义

2.1 钢制电缆桥架(以下简称桥架)

由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、无孔和组装式三种。小规格的无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线)。

2.2 填充率

又称截面利用率。是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比。2.3 支吊架

承载桥架的立柱、托臂、一字型、L型和门型等支持件的总称。

2.4 附加集中载荷

安装和检修时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷。

三、工艺流程

┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓

技术和物资准备┣━━→┃桥架检查┣━━

┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛

┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作安装┣━━

┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓

━→┃桥架安装┣━━→┃桥架接地┣━━━

┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━┓

━→┃质量自检和互检┃

┗━━━━━━━━━━┛

四、工艺过程

4.1 技术和物资准备

1. 熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。从保证施工质量、安全和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。

2. 审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题:

A. 电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。

B. 载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。

C. 在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中的部位,桥架安装应不会影响其它管道和设备安装、应不影响吊顶高度。

3. 编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算和方案及工程计划进度,提出供料、机具和计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量器具。

4. 在选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构形式(梯架、有孔托盘还是无孔托盘)。桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规定时,可见表1。

表1 桥架允许的最小板材厚度

5. 特殊的附件,如调角、调宽、调高连接件、隔板、护罩(盖),应与桥架直线段、弯通、变径直通一起提出订货。垂直敷设和坡度较大的梯形桥架和托盘应有固定电缆用的横档。

4.2 桥架和附件的检查及堆放

1. 应有产品合格证书、产品样本或说明书,其中应包括电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量图。

2. 桥架、立柱、托臂都应平整、无变形、无扭曲,无毛刺和刃边。

3. 桥架的防腐质量应符合以下要求:

A. 热浸镀锌桥架表面锌层应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。

B. 电镀锌桥架表面锌层应光滑、均匀、致密,不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

C. 涂漆桥架的表面应平整、光滑、均匀,不起皮、起皱、无气泡。

4. 单件桥架的几何尺寸(长、宽、高)允许偏差应符合表2要求。

表2 单件桥架几何尺寸允许偏差(mm)

5. 支、吊架与桥架的接触面平直度偏差应不大于1mm,立柱与托臂、托臂与桥架、桥架与连接件应匹配,连接(安装)孔数量正确,位置准确,孔径大小合适。

6. 检查方法视数量而定。数量大、规格多的可抽检,抽检百分比宜控制在10%。若有质量问题,应再抽检10%,质量问题要作记录。

7. 以保证工程质量和工程合同要求为原则,对不同质量问题,采取不同的整改措施,或退货,或现场整改。

8. 桥架堆放应分类、分规格,堆放整齐在垫条上,防止变形、损坏、受潮、浸湿。

4.3 桥架的定位

1. 桥架的安装位置应根据设计图。但大多数设计图上既无平面座标位置标注,也无标高标注。因此,必须根据工程实际情况确定。

一般应掌握以下原则:

A. 应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。桥架与各种管道和设备的净距应符合表3要求。

B. 在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面,便于敷设电缆和检修的部位。

C. 桥架与墙、顶的净距,应根据桥架内电缆的大小、多少而定,应保证有操作空间。吊顶内宜不小于150mm。

D. 水平相邻桥架净距宜不小于50mm。几组电缆桥架(多层)在同一高度平行安装时,相互之间净距宜大于600mm。

E. 多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。

F. 吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调。避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾,减少不必要的返工。

G. 水平敷设的桥架(电缆隧道、技术层等除外)安装高度(下弦)不宜低于2.5m。

表3 桥架与各种管道和设备的最小净距(m)

━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━

管道或设备名称┃相对位置┃与桥架的最小净距

━━━━━━━━━╋━━┳━━━━╋━━━━━━━━

┃┃管道上方┃ 1.0 (0.2)

蒸汽管┃平行┣━━━━╋━━━━━━━━

┃┃管道下方┃0.5 (0.2)

┣━━┻━━━━╋━━━━━━━━

┃交叉┃0.3

━━━━━━━━━╋━━┳━━━━╋━━━━━━━━

暖气管┃┃管道上方┃0.3

┃平行┣━━━━╋━━━━━━━━

热水管┃┃管道下方┃0.2

┣━━┻━━━━╋━━━━━━━━

(有隔热层) ┃交叉┃0.1

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━

通风、给排水┃平行┃0.1

┣━━━━━━━╋━━━━━━━━

及压缩空气管┃交叉┃0.05

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━

┃平行┃0.4

一般工艺管道┣━━━━━━━╋━━━━━━━━

┃交叉┃0.3

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━

腐蚀性气体(液体)管┃┃0.5

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━

高温、高压设备┃┃1.0

━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━

┃平行┃1.0

高温高压管道┣━━━━━━━╋━━━━━━━━

┃交叉┃1.0

━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━

( )内表示管外有外包隔热层时,上下平行净距。

H. 在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。在有园弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其园弧宜一致。

2. 确定桥架标高时,可利用土建单位定出的标高基准线。一般可用水平连通器把它移引到需要的墙、柱或建筑物其它部位的垂直面上。

3. 上1条所述原则,确定桥架的平面位置和标高。在安装支、吊架的建筑面上弹线标出。在各种管线

多、桥架多的工程中,宜把经有关专业施工人员协商确定的桥架位置标在桥架平面图上,并准确反映各直线段的标高。按图计算直线段、各种弯通(包括水平、上下弯通、三通、四通等)和变宽直通的数量。若与原来订购合同的型号、规格、数量不一致,应及时发出通知变更。

4.4 支、吊架制作安装

1. 按已确定的桥架弯通、变径直通位置确定其支、吊架位置,然后确定直线段支、吊架位置。直线段上的支、吊架应保持间距均匀。

2. 支、吊架间距应按设计规定。若设计不作规定,应按承受均布载荷时相对挠度不应大于1/200为原则,根据计算的实际均布载荷不大于桥架制造厂产品说明书中《在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量图》的最大均布载荷,确定支、吊架间距为1.5m、2m还是2.5m。大规格桥架、敷设电力电缆的填充率接近30%时,支、吊架间距定为1.5m。在可以不计附加集中载荷的场合、桥架规格较小时,支、吊架间距可放宽到2.5m。计算方法见附录B。大跨距桥架的支、吊架间距(3m~6m),应按对应的允许均布载荷及变形量图计算。

3. 在桥架直线上,离直线段与非直线段(弯通和变径直径)连接处300~600m处应设吊、支架。当(弯通)弯曲半径大于300mm时,在非直线段中部应增设一个支、吊架。离终端200~300mm处,过伸缩缝之前和之后约200mm处,直线段超过30m处的补偿装置前和后200mm处应设支、吊架。

4. 桥架的支、吊架有多种类型: 立柱和托臂,立柱有用工字钢、T型钢、槽钢和角钢制造的,也有用薄钢板制造的异型立柱,一般都由桥架制造厂与桥架配套提供。在许多场合采用非定型的一字型、L型和门型等支吊架,一字型、L型支架可用槽钢、角钢制作,门型吊架可用槽钢、角钢、C型钢制作,载荷轻的桥架,其门型吊架的吊杆可用园钢制作。支吊架的表面防腐宜与桥架一致。非定型支吊架选材及制作,应根据桥架的均布载荷和桥架的重量确定,同时要决定是否应计附加集中载荷。立柱的选用,要与桥架层间距离、配置层数和总的载荷相适应。可按桥架制造厂提供的产品说明书正确选用。

5. 焊在预埋件和允许焊接的钢结构上的支吊架,焊接不少于两个边,必须牢固。焊接处应及时除去焊渣、补漆。用薄钢板制作的异型立柱,不得采用直接焊接方式固定。应先用焊接方法固定底板,然后将立柱用镀锌螺栓连接固定在底板上。

6. 固定支吊架前,必须知道墙体、楼(平)顶、钢架本身的强度,能否承受桥架、电缆和电线的重量和集中附加载荷。在不能采用金属膨胀螺栓的砖墙上,应按不同材料的墙体、不同类型(实心、多孔、空心)的粘土砖墙体,采用不同的固定方式。实心和多孔粘土砖墙宜用燕尾螺栓固定,埋入深度宜不小于100mm。空心粘土砖、轻质砖块,宜用穿墙长螺栓加夹板形式固定。

7. 安装室外引入室内桥架的支吊架时,支吊架高低应满足桥架由内向外有2/100的坡度,防止雨水沿桥架流入室内。

8. 支吊架应横平竖直,与桥架底部应保持面接触。直线段支吊架上下、左右偏差应保证桥架的水平和垂直,允许偏差要求见4.5 节F条。

4.5 桥架安装

1. 桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件,应采用桥架制造厂配套的连接件。连接件薄钢板厚度不应小于桥架薄钢板厚度。接口应平整,无扭曲、凸起和凹陷,连接用的半园头镀锌螺栓,半园头应在桥架内侧,螺栓长度适当,拧紧之后,露出长度以2~5牙为宜。

2. 水平安装的桥架,其直线段的连接头,应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处。

3. 一般情况下不在施工现场制作桥架。由于特殊原因必需时,可利用现有的桥架改制非标准弯通和变径直通。改制和切断直线段桥架时,均不得用气、电焊切割,应用专用切割工具。改制的桥架必须平整,及时补漆,面漆颜色应与其它桥架相近。

4. 桥架跨越建筑物的伸缩缝处,按GB50168规定,应设置伸缩缝,保证桥架及敷设在桥架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩,不受损坏。因为新建建筑物里,桥架安装一般都在混凝土结构工程完成数月甚至一年之后进行,混凝土收缩逐渐减小。伸缩量一般不会超过建筑物伸缩缝宽L。若发现或从土建单位了解到建筑物伸缩缝较大有可能超过L时,应按实际做好伸缩处理。

A. 要跨越伸缩缝的桥架至少一侧有较长的直线段,宜超过30m,或伸缩缝两侧直线段桥架相加有30 m,中间无水平或垂直弯通。以便于在桥架中留电缆(或电线)的伸缩余量,这个余量应大于伸缩缝宽L。桥架跨越伸缩缝的处理方法见图2。

直线段桥架

伸缩连接板

支架

直线段桥架

图2 桥架跨越建筑物伸缩缝的伸缩处理示意图(一)

当桥架制造厂有定型的伸缩节,伸缩量能满足建筑物伸缩缝的最大伸缩量时,可采用定型的伸缩节。

B. 若由于电缆直径大或电缆较多,不易在伸缩缝两侧或一侧的桥架里留电缆伸缩量时,应按不同情况,在伸缩缝处桥架下方或在直线段桥架的变宽直通里留电缆伸缩量。

C. 当伸缩缝处桥架下方有足够的空间时,可按图3所示断开桥架,断开距离B应大于建筑物伸缩缝宽

L,而且要保证所有电缆能随伸缩缝自由伸缩,不受损坏,同时满足伸和缩时,电缆最小弯曲半径R的要求。

D. 若伸缩缝处桥架下方没有足够的空间,不能按图3作伸缩处理时,应在离伸缩缝最近处设置变宽直通,如图4所示。变宽直通的规格,应按能留足电缆伸缩余量(大于L),同时伸缩时都能满足电缆最小弯曲半径需要。伸缩缝两边变宽直通之间的距离B可略大于伸缩缝宽L。当伸缩缝处横向没有空间、无法安装变宽直通时,可向伸缩缝两侧适当移位。当两边各设一只变宽直通仍不能符合留足电缆伸缩量和最小弯曲半径要求时,伸缩缝两侧可安装两只对称连接的变宽直通。伸缩缝两边桥架之间距离B仍略大于L。

跨越伸缩缝电缆

电缆导板

桥架

桥架

图3 桥架跨越建筑物伸缩缝的伸缩处理示意图(二)

电缆

电缆导板

桥架变宽直通

桥架变宽直通

E. 桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩的补偿装置。补偿装置处,桥架之间应留40~50mm的间隙,可用桥架制造厂定型的伸缩连接头(或板)连接。也可按图2所示的方法处理,此时L+10=50mm。

F. 桥架应平直整齐,直线段的水平或垂直允许偏差应不超过长度的2‰,全长允许偏差应不超过20m m。因为单件桥架几何尺寸(宽度和高度)极限偏差都较大,测量桥架的水平和垂直偏差部位,应是底部。

G. 桥架应牢固地固定在支吊架上。梯架用固定压板固定,托盘可用半园头镀锌螺栓固定。

4.6 桥架的接地

1. 桥架的跨接材料应按设计要求施工。若设计没有具体要求,可按以下要求。

A. 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈。

B. 涂漆和喷塑及喷涂其它绝缘物的桥架,应采用软铜线跨接。

C. 跨接用的螺栓应镀锌,跨接导线端子与桥架接触处,既要清除绝缘涂层,还要涂防锈导电膏。或委托制造厂在桥架上焊铜垫圈,保证桥架之间跨接可靠。

D. 桥架经过建筑物变形缝和直线段超过30m,设补偿装置处,桥架间断两端应用软铜导线跨接,并留有伸缩余量。

2. 若设计要求把桥架作为接地干线的一部分,则要求接头处的连接电阻不应大于0.00033Ω。若利用桥架连接板达不到这个要求,即使是镀锌桥架,也应用符合设计要求的软铜导线跨接。

3. 桥架从始端到终端,至少有一处与接地干线可靠连接。或始终端与PE干线相连接。

4.7 质量自检和互检

1. 桥架应在电缆(或电线)敷设前进行质量自检和互检,及早查出质量缺陷,予以克服整改。

2. 质量自检的主要内容有以下五个方面:

A. 桥架位置正确,确认不会有变化。

B. 支、吊架间距符合要求,固定牢固。

C. 施工过程中受外力冲击变形、扭曲已修复,直线段的水平或垂直度不超差。

D. 补偿装置不遗漏。

E. 接地跨接符合要求,与接地干线连接可靠。

五、安全技术措施

1. 必须遵守本公司有关安全的规定。

2. 高处作业,不得向上、向下抛物。

3. 使用竹梯前应检查其牢度,不得利用竹梯吊桥架。

4. 脚手架搭设后,应按规定验收后,合格才能用。

5. 升降台使用前,应检查、试验可靠性和稳定性。

6. 吊装桥架绳索应牢固,吊物下不得站人或有人工作。

7. 桥架盖板应吊一块、固定一块,防止滑落伤人、损物。

8. 不得随意在剪力墙上凿孔、埋设膨胀螺栓。

9. 对连接固定支、吊架的螺栓,要注意其所能承受的拉力和剪切力与桥架的载荷匹配,切忌大规格型钢用单只小螺栓连接。

10. 桥架不得作为人行通道和站人平台。

六、验收项目

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

分项工程检验批质量验收表

电缆桥架拐角精确切角公式

探讨电缆桥架弯通精确切边 在我们日常电气施工中,电缆桥架的安装例来都是电气安装工程的重头戏,一旦电缆桥架开始安装,就意味着电气施工的高峰期的到来。 在大量的电缆桥架安装施工中,常遇到桥架需要制作各种弯通的情况,而桥架弯通制作质量的好坏,与桥架切边的精确度密切相关。多年来,桥架切边制作一直没有精确、简单、实用的计算方法,桥架制作一直是凭老师傅工作经验制作完成,精确度低,常常造成不必要的返工。有些书籍上套用的计算方法很繁琐,现场施工很不方便。 本人在施工中总结了一套简单实用的桥架制作计算公式,简化了复杂的计算过程,该公式不再局限于使用电脑来套用计算,仅需所有手机上都有的计算器功能即可进行桥架切边的精确计算,真正实现了技术服务现场化。 在这里,我就把这些简化后的公式介绍给大家,希望能对大家在电缆桥架安装中有一定的帮助。 我们知道,桥架弯通制作的三个必要参数是:桥架弯通的爬高,水平投影距离和斜长。当这三个参数中的任意两个参数为已知时即可进行桥架弯通切边的精确计算了。下面举例说明我们施工中最常见的几种弯通切边的计算方法: 1、垂直鸭脖弯通 鸭脖弯通是桥架安装施工中最常见的,制作质量的整齐划一,可

以使桥架的整体美观,给人一种舒爽的感觉。 如图,首先用钢卷尺测量桥架弯通的爬高距离(精确到毫米)和两个托臂的水平投影距离以及两个托臂的斜线距离。在测量托臂水平投影距离时需一边留出50mm 的长度,即用投影距离减掉100mm 即可。测量斜线距离时,同样自两托臂向测量方向各留出50mm 的长度。 根据正弦公式: ) 斜边(斜长)对边(爬高αR H Sin 公式转换、简化过程较复杂,现场不需掌握,此部分略去。 已知,桥架弯通爬高角度与桥架切边角度相等:

电缆桥架规格型号图片大全

电缆桥架规格型号图片大全 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。下面小编给大家介绍下电缆桥架的分类及规格型号! 托盘式桥架 托盘式电缆桥架: 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻,载荷大,造型美观、结构简单,安装方便等优点,它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 托盘式电缆桥架其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种,在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

托盘式电缆桥架可备护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与梯级式,槽式桥架通用。 梯式桥架 梯级式电缆桥架: XQJ-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料及我厂同类产品改进而成。它具有重量轻,成本低,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。 梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种,在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

槽式桥架 槽式电缆桥架: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 相应的控制电缆桥架的宽度为b: 式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。 当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。 图3-1-1 梯级式桥架载荷曲线图 选用电缆桥架的步骤 购买电缆桥架之前主要有四部工作:

桥架支架重量计算公式

公式:bai50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量du=总质量 根据规范一般电缆桥架zhi水平安装的支dao架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算支吊架的数量。 例如有50米电缆桥架水平敷设,按2米一组支吊架(根据现场实际情况确定)计算,一共有26组支吊架(支吊架的材料一般由角钢或通丝组合或全部都由角钢)。 而每组支吊架根据标高等计算出实际长度,也就是一组支吊架的长度。再查五金手册里相应规格的角钢型号得到每米理重,再乘以26组,即为桥架支吊架的重量。 扩展资料: 常见案例: 100*100,200*100,400*100,的桥架支架怎么计算,桥架距顶板高度2m,采用? 10的通丝吊杆,底板采用横担,间距要求2m=1个,假设每种桥架100m,请问怎么计算? 答案:桥架距顶板高度2m,吊杆长2m,如;100m桥架,100*100的,2m每个支架,100/5=50(套)

电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

电缆桥架工程量计算方式

科桥电器设备相信有很多人对如何计算电缆桥架工程量感到困惑,又担心计算少,又担心计算多,增加了成本。 (如果您想了解更多的信息,可以立即拨打右侧的咨询电话,商家会给您一个满意的价格和方案) 科桥电器电缆桥架专业生产销售 计算方法一:当拿到项目电气施工图纸时候,往往会出现变径、三通、四通等部位,我们是不用单独特意去计算这些桥架辅件工程量的,因为桥架弯头、桥架三通、桥架四通这些构件会比直线部分的电缆桥架价格要高,我们只需要专注计算桥架就可以了,桥架工程量是按延长米计算,然后综合在直线段单价上适当增加补回弯头处的部位。

科桥电器设备计算方法二:有部分朋友对计算电缆桥架工程量方式是:水平安装尺寸按平面图相应数据比例计算,垂直尺寸按系统图相应层高尺寸计算,并计算桥架弯头、桥架三通等数量。 以上2种方法用来计算电缆桥架工程量都是可以的,只不过每个人有每个人独特的方法,你觉得哪个计算的较为精准,你可以根据自己的立场及具体情况选择处理方式,避免结算争议造成损失。 以上内容就是四川科桥电器设备有限公司为大家提供的内容,希望对大家有所帮助,如果您有相关问题和需求,可以随时点击我们的咨询通道来进行免费咨询。也可以登录我们的官网https://www.wendangku.net/doc/471782843.html,或者拨打右侧的咨询电话。 如果您想要了解更多信息和报价,请点击咨询 如果您还在为购买电缆桥架而烦恼? 如果您还在苦于找不到一家好的电缆桥架供应厂家?

科桥电器设备如果您想了解更多关于电缆桥架方面的信息? 这一切都不是问题,四川科桥电器设备有限公司都可以帮您轻松搞定! 四川科桥电器设备有限公司坐落于成都市团结镇仁义村4组6号,是一家专业从事成套电气设备及各型桥架产品的研发、生产制造、销售等为一体的中型企业(公司为一般纳税人资格),具有日产量4000米桥架的生产能力。公司尤为注重产品质量、安全性及售前售后服务。 公司产品中高低压成套电气设备产品包含:用户箱、计量箱、配电箱、21动力柜、GGD柜、箱变等,我公司长期与正泰集团、天正电气、人民电气、德力西电气、施耐德电气等各大电气厂商保持友好合作,使公司产品具有较高的性价比和稳固性。各系列电缆桥架产品包含:槽式、托盘式、梯式及组合式;按材质分为:钢制桥架、铝合金桥架、不锈钢桥架、防火桥架及玻璃钢桥架。表面处理分为:镀锌、喷塑、静电喷塑、热镀锌等。 公司销售总部位于四川省成都市金牛区韦家碾一路118号,企业立足四川面向全国以信誉赢客户,以品质立市场,为白鹤滩水电站、一汽集团、苏宁电器、华西集团、江苏建工等部分项目和大型企业提供了各型成套电气设备与桥架产品,赢得了用户的一致好评与长期的合作。在举国上下同心同德,共创中国梦的新时期,我们愿与广大新老客户携手前行、诚信相待、互利共赢、共创辉煌。

电缆桥架尺寸选择与计算公式

电缆桥架尺寸选择与计算公式 电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。 二、电缆桥架规格选择 1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 三、对于电缆桥架的支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解)

电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解) 电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式:例:400X150的桥架做45°“之”字弯 从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形(另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边(内

边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”。以下是图解桥架弯头做法:一、单个弯头的制作方法:二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法制作方法及步骤: 本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b 值不同,为层间距值。 1、制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。 2、制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e: 首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg1/2α 式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值 (2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;(3)计算两个弯头间距c值: c=2btg1/2α+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α 3、制作第三层弯头: f=e+btg1/2α g=2btg1/2α+c

电缆桥架大小选择公式

电缆桥架大小选择公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔~安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: 则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力 电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为: 其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。相应的控制电缆桥架的宽度为b:

电缆桥架规格大全及表示方法

P 为托盘式C (参照载荷曲线 电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250 X250 150 X250 150 X 300 100 X250 150 X200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100 X200 150 X200 100 000 150 X600 100 X800 150 X800 100 X500 150 X500 100 X 300 150 X 300 100 X 400 150 X400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式__类别__规格 XQJ 表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T 为梯级式、 为槽式、ZH 为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷 G 总的计算 G 总=门1q1+n2+q2+n3q3+…… 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m ) n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G 应小于电缆桥架的允许载荷 图表)

当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+…… 式中:di、d2、d3 ..... 为各电缆直径;n1、n2、n3 为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3……为电缆间距(K值最小不应小于 d/4) 控制电缆桥架的宽度 b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1 冗(d1/2)2+n2 Tt(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S = S/h = S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的 40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50 %。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度 B的计算; G 总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+..…(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h ( 控制电缆) 查查04DX101-1 ,没根电缆都有其外径大小,把所有的电缆外径相加。 根据桥架允许的填充率选择规格。 具体选宽点的还是高点的,根据工程实际情况 注意事项

电缆桥架弯头制作方法及公式 绝密图解

电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解)电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式:例:400X150的桥架做45°“之”字弯 从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形(另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”。

以下是图解桥架弯头做法:一、单个弯头的制作方法:二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法制作方法及步骤: 本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b 值不同,为层间距值。 1、制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。 2、制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e: 首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg1/2α 式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值 (2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;(3)计算两个弯头间距c值: c=2btg1/2α+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α 3、制作第三层弯头: f=e+btg1/2α g=2btg1/2α+c 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等

电缆桥架的安装及计算公式

电缆桥架是整个布线工程中不可缺少的部分。可是电缆桥架作为布线工程的一 个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支 架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和 其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户 外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。 二、电缆桥架规格选择 1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 三、对于电缆桥架的支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距 非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽 度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、关于线缆桥架的一些计算公式 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷 能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯

电缆桥架的规格和型号大全

电缆桥架的规格和型号大全 在各种工程上,电缆桥架是被经常使用的。生活中的我们并不是了解它,我们也不会去注视这些电缆桥架,但是它却给我们的生活带来了很多方便,是必须的一种设备。以下就让小编对电缆桥架及电缆桥架规格型号、电缆桥架的用途做出详细的介绍吧。 电缆桥架的规格选择: 1、为防止缆桥架的规格尺寸偏大或偏紧,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中规定:“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。” 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。 5、电缆桥架常见规格槽式(全封闭)电缆桥架规格有:250×250150×250150×300100×250150×200。 6、梯级式电缆桥架常见规格有:100×200150×200100×600150×600100×800150×800100×500150×500100×300150×300100×400150×400。 电缆桥架型号: 无孔电缆桥架(槽式桥架):槽式桥架是一种全封闭电缆桥架。最适合敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆和其他高灵敏度系统的控制电缆。它可以控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境下电缆的保护。 梯形电缆桥:梯形电缆桥简称“梯形电缆桥”。它有一个独特的形状,像一个梯子,中间焊接了一个钢筋和支持,使它重量轻,成本低,非常强大的承载力和良好的透气性。一般情况下,将敷设直径相对较大的电缆以及高功率和低功率电缆。

最新国家电缆桥架规范..

欢迎阅读2014年国家电缆桥架标准 2010电缆桥架新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 1? 2? 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈? A级 GB/T 912-1989? 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1?????? 单位为毫米

3.5 板材厚度 表4.要求4.1 a) b c )海拔高度不超过2000m 。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料

4.3.1 制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 ???? 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2 电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3 表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.4.3 电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5?? 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6??电缆桥架表面处理

4.6.1 电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2 4.6.3 4.6.4

电缆桥架型号表示方法[1]

电缆桥架型号表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 注意事项 1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。 2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。 3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。 4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。 5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。 6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。 电缆桥架技术规范 2007-05-18 08:45 一、环境条件 常年平均气温25℃ 极端最高气温55℃ 极端最低气温 -16℃ 空气相对湿度历年日平均最大相对湿度97%,月平均最大相对湿度95%环境温度 -16℃—﹢50℃

电缆桥架规格大全、表示方法及计算

电缆桥架规格大全、表示方法及计算 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: 250×250150×250 150×300100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200100×600150×600 100×800150×800100×500150×500 100×300150×300100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式C为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算: G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算: b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。

电缆桥架规格和型号

电缆桥架规格和型号 许多消费者消费者在购买电缆桥架的时候,不清楚怎么选择电缆桥架的规范与薄厚,电缆桥架的薄厚与规范关键看放置电缆线的份量和总数,下边为我们提供一些目前市面上桥架常见的规范种类做为参考: 桥架型号规格各自有:槽式桥架、托盘式桥架、梯阶式电缆桥架 槽式桥架:别称“金属托盘没孔桥架”,是一种全封闭式的电缆桥架,拥有非常好的耐腐蚀工作能力。

托盘式桥架:别称“金属托盘有孔电缆桥架”,底端含有开洞,因此得到了排热快这一特性。 梯阶式电缆桥架:是一种依据世界各国材料产品研发出的新式电缆桥架,归属于敞开式电缆桥架,有排热快、构造简易、安裝便捷等特性。

电缆桥架规格: 应用自然环境不一样,必须挑选的桥架规格、型号规格都不一样,这也就牵涉到电线桥架的购买难题。一般,挑选和选购电缆桥架,只必须留意下列4个关键点。 1、挑选适合的结构特征 电缆桥架的种类关键和构造相关,不一样构造的电缆桥架运用在不一样的自然环境中。因而,最先要依据实际的工程施工自然环境和所希望的电缆桥架的作用来挑选最好的电缆桥架。 2、依据材料挑选电缆桥架 电缆桥架有钢质、玻璃钢防腐和铝合金型材等几类种类,不一样原材料制成的电缆桥架在特性上各有不同。例如玻璃钢桥架重量较轻;铝合金桥架净重也轻,但价钱偏贵。

3、依据阻燃等级挑选电缆桥架 如果是对防火安全有较高规定的自然环境,不宜应用铝合金桥架,而应当挑选阻燃性型电缆桥架,那样能够确保电缆桥架的使用寿命更长。 4、挑选电缆桥架规格 电缆桥架不可以稍大或偏小,一定要挑选适合的规格。整体的标准是,电缆线总截面与拖盘内横断总面积的比率,电线电缆不可超过40%;变频电缆不可超过50%。

电缆桥架常见规格

电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200 150×200 100×600 150×600 100×800 150×800 100×500 150×500 100×300 150×300 100×400 150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 150*75表示桥架宽度150mm高度75mm 桥架安装要求 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

电缆桥架的规格及型号参考

电缆桥架的规格及型号参考 电缆桥架是一款为维护电缆而衍生的产品,是电缆的维护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,全部零件均需进行镀锌处理,可安装在建筑物外露天。也可以敷设在建筑物和管廊支架上。在地下停车场、工厂厂房等许多外露电线需要被维护的供电环境都会见到电缆桥架的使用。 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 槽式电缆桥架:是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电

缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 托盘式电缆桥架:它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点,它既适合用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 梯级式电缆桥架:适用于一般直轻大电缆的敷设,特别适用于高、低动力电缆的敷设。 ……这些桥架各有千秋,只是在节能及优化线缆性能方面,不及开放式结构的桥架。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 使用环境不同,需要选择的桥架规格、型号都不同,这也就涉及到电线桥架的选购问题。通常,选择和购买桥架,只需要注意以下4个要点。 1、选择合适的结构类型 桥架的类型主要和结构有关,不同结构的桥架应用在不同的环境中。因此,首先要根据具体的施工环境和所期待的桥架的功能来选择最合适的桥架。 2、根据材质选择桥架 桥架有钢制、玻璃钢和铝合金等几种类型,不同材料做成的桥架在性能上各有千秋。比如玻璃钢桥架重量轻;铝合金桥架重量也轻,但价格较贵。 3、根据防火等级选择桥架 如果是对防火有较高要求的环境,不适合使用铝合金桥架,而应该选择阻燃型桥

电缆桥架型号_电缆桥架规格

电缆桥架规格型号、选型 一、电缆桥架尺寸选择与计算 1、电缆桥架的载荷G总的计算: G总=n1q1+n2q2+n3q3+…… 式中:q1、q2、q3、……为各电缆每单位长的重量kg/m n1、n2、n3、……为相应电缆的根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 二、电缆桥架尺寸选择与计算 1、电缆桥架的载荷G总的计算: G总=n1q1+n2q2+n3q3+…… 式中:q1、q2、q3、……为各电缆每单位长的重量kg/m n1、n2、n3、……为相应电缆的根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 2、电缆桥架宽度b的计算: (1)电力电缆 b=n1+d1+k1+n2d2+k2+n3d3+k3+…… 式中:d1、d2、d3……为各电缆直径 n1、n2、n3……为相应电缆直径的根数 k1、k2、k3……为电缆间距(K值最小不应小于d/4) (2)控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40左右) 3、电缆的总载面积:S=S0/40 d=S/H=S0/40h 4、需要的托架横载面积:So=n1 式中:h为电缆桥架净高

电线电缆桥架型号 用以支承电缆的具备持续的刚性结构系统的总称。 电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设到达尺度化、系列化、通用化的电缆铺设安装。这里须要提到一个线槽的概念,良多人把桥架与线槽混为一体,以为功效大体雷同,实在不然。桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的差别,主要有桥架重要用于敷设电力电缆和节制电缆,线槽用于敷设导线跟通信线缆;桥架绝对大(200×100到600×200),qiaojia-zj.1912china./,线槽相对较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大局部拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比拟小;因而固定支架差别较大,支吊架的个数差异大;固定、安装方法不同;在某些场合,桥架没盖,线槽通常全是带盖封锁的线槽来走线,桥架则是用来走电缆的。因此,大家在选用桥架时应留神,免得选错而不达到本人预期的目标。 XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式),类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示),规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)。 三、电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算 G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G应小于电缆桥架的允许载荷 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆