文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电箱的组价方法

配电箱的组价方法

配电箱的组价方法
配电箱的组价方法

怎样编制配电箱的预算价格

编者按:

1、本文作者提供的“配电箱预算价格编制方法”是一种经验公式,在没有配电箱成品价格的情况下编制电气安装工程预算(招投标报价)时,取定配电箱价格的一种好办法,但在编制工程结算时,还是应该按省定额站的统一规定,以实际购买配电箱的价格换算成预算价格进行结算。若实际施工时不是采用成品(定型)配电箱,则只能按“第二册电气设备安装工程”基价表的有关规定执行。

2、配电箱预算价格计算公式还可以表示为:

A=∑BK+C+D

式中:A-为配电箱的预算价格

∑B-为箱内各开关器件价格之和

C-为钢制配电箱体价格

D-为箱内辅助材料费

K-综合系数(配套费),K值取定(部标取1.36、国标取1.40)

怎样编制配电箱的预算价格(陈刚)

在编制电气安装工程施工图预算时,工程中使用配电箱的品种繁多,规格各异,尤其足高层建筑中更甚。配电箱的预算价格往往是预算编制人员十分棘手的问题。在实际工作中,采用的解决办法有两个,一是将电气安装工程的配电系统图拿到厂家去,由厂家按图报价。二是由预算编制者估价。

一般来说,前者得到的价格是较为准确的,但往往由于市场方面的原因或因时间紧迫,获取厂家的报价也不容易。而后者,由于配电箱内的电气开关器件规格多、产地厂家各异,特别是招投标工程,底标和投标报价编制预算人的经验、水平的差异,往往估出的价格差别较大。

为此,笔者根据多年工作的体会,以及对省内外和我市生产厂家产品价的调查,综合分析,依据建筑产品价格的编制办法,摸索出了一种配电箱预算价格的编制办法,向同行们推荐,亦希望起到抛砖引玉的效果,使之更加合符实际。

配电箱价格的形成也和其他产品价格的形成一样,它是由材料费、人工费、管理费和利润等几大项组成。这里将配电箱的预算价格分解成二大项即主材费和综合系数。下面分别进行介绍:

一、配电箱包括的范围

这里讲的配电箱是指照明开关箱、小型动力配电箱和电表箱。

二、配电箱预算价格的计算公式

配电箱的预算价格是由主材费和综合系数组成。其中主材费是指箱内安装的开关器件和箱体的价值。开关器件包括断路器(又叫空气开关、自动开关)、漏电断路器(又叫漏电开关)、熔断器、插座、电度表等主要电器。综合系数则包括了辅材费(连接导线、接线端子等)、人工费、管理费和利润在内的各项费用测算得到的系数。据此列出下面的计算公式:

A=(∑B+C)×K

式中:A-为配电箱的预算价格;

∑B-为箱内各开关器件价值之和;

C-为钢制配电箱体;

K-综合系数,K值取定1.40。

说明三点:

1、配电箱内安装的电度表及开关器件的价格,均采用常德定额分站1998年常建定字(98)第(012号”发布的“九八安装工程主要材料预算价格”,市定额分站未发布的开关器件的预算价格,可按安装材料顶算价格编制办法组价并按审批手续报市站批准备案。

2、配电箱箱体分开关箱,单相电度表箱和三相电度表箱三类,其价格列于表1。

配电箱箱体价格表

注:单相电度表箱中可装相应的开关、熔断器。

3、综合系数是经过反复测算,使用数年而得到证实可行的一个经验数据。

二、配电箱体价格的形成和选用

1、配电箱体的价格是组成配电箱预算价格的重要因素,表1列出的配电箱体的规格,是反复查省内外和我市几家生产厂家的产品规格、尺寸后综合归纳出来的,尤其是调查了我市几个住宅小区已安装的最新款式的配电箱的规格及做法。有一定的先进怀和广泛的适用性。箱体为金属箱体、开关箱配有塑料门盖,电度表箱有钢护网玻璃门。

其价格组成按照《湖南省统一安装工程基价表》第二册中配电箱、盒制作安装定额及与之配套的取费标准计算的,同时采用了1998年11月省内冷轧薄钢板的价格作为箱盒的主材价。

2、开关箱体的选用:表1中开关箱体有11种规格,组价时如何选用呢?

(1)、开关箱内安装的开关器件是断路器、漏电保护器、插座等,这些产品的生产厂家都是按一定模数化生产的,各种型号的开关器件其宽度都是模数E的倍数,开关器件在箱体内的组装也即模数E的相加。表1所列开关箱的结构型式及规格,综合并吸收了如下厂家如天津梅兰日兰、广东惠州通用奇胜、邢台鑫明、常州新安、西门子(中国)有限公司、长沙华星的产品特点。

为了简明起见,我们把“模数”简化为“位”,即将模数为2E的单极断路器定为1“位”,亦即2E=1位。那么一个两极的断路器则为2倍,二个两极的断路器则为4位。表2列山近年来我市常用开关器什的“位”数。根据开关箱里安装的开关器件查表2中相应开关器件的“位”然后相加,得出的总位数便可在表1中查山开关箱体的代号。

开关器件模数表表2

第二箱体选用举例:

例1:某工程有一组合开关箱,其电气系统图如图1所示。箱中装有NC100H三极开关1个,C45N单极和三极开关各1个,C45N 二极开关带vigiC45ELE漏电保护附件组成的漏电开关1个并接有A86Z系列三孔插座1个。

图1

确定组合开关箱型号的步骤如下:

①查表2,确定各器件的“位数”和“位数”总和:查表2得到的位数如下:

NC100H-80/3P 位数为4.5

C45N-16/1P 位数为1

C45N-32/3P 位数为3

C45N-16/2P+vigiC45 位数为2+1.5=3.5

A86Z13-10 位数为2

位数总和=4.5+1+3+3.5+2=14

②根据开关器件的位数总和查表1,可知应选用代号为6的开关箱体。

3、电度表箱箱体的选用:

在设计电度表箱箱体结构尺寸时,除电度表外,还应设置电度表回路保护应有的电器器件的位置,尤其是三相电度表箱,应满足进线主回路和出线支路的回路保护器件,如过载、短路保护的开关、熔断器等的安装位置。

表1所列电度表箱箱体的结构尺寸均考虑了上述因素,故选用电度表箱体时,只要按箱内安装的电表数选择即可。表1所列的单相电度表箱有十个型号。一至四表箱供住宅楼层用,六至十六表箱供楼宇集中表箱用。

这里说明一点,在集中表箱中可以加装一只公用回路(如楼梯灯)用的小电表及小型断路器。

四、配电箱预算价格的计算

配电箱的预算价格计算公式是:

A=(∑B+C)×K

例2:以例题1中图1所示开关箱的电气系统图为例组价,具步骤是:

1、首先依掂常德市定额站发布的“九八安装主要材料预算价格”计算出∑B。

① NC100H-80/3P 价格为 279元/只;

② C45N-16/1P 价格为 25元/只;

③ C45N-32/3P 价格为 105元/只;

④ C45N-16/2P+vigiC45ELE 价格为61+79=140元/只;

⑤ A86Z13-10 价格为 6.54元/只;

⑥∑B=279+25+105+140+6.54=555.54元。

2、确定箱体的价格。例题1已经计算出开关箱为6#箱体,其价格是125元/台,即C=125元/台。

3、最后计算配电箱的预算价格

依 A=(∑B+C)×K

将∑B=555.54元,C=125元,K=1.4(不变常数)代入公式:

A=(555.54+125)×1.4=952.76元/台≈950元/台。

五、电度表箱预算价格计算

例3:有一梯两户六层楼房的集中电表箱内安装了DD862-4 10(40)电表12只,DD862-4 2.5(10)电表1只,C45N-63/3P 1只,RCIA-30 熔断器12只,RC1A-5 1只,C45N-16/1P 12只,C45N-10/1P 1只,C45N-16/2P+vigiC45ELE 12只,其预算价格是多少? 1.首先计算∑B:根据常德市“九八安装工程主要材料预算价格”计算:

① DD862-4 10(40) 12×95;

② DD862-4 2.5(10) l×76;

③ C45N-63/3P 1×149;

④ C45N-10/1P 1×25;

⑤ C45N-16/1P 12×25;

⑥ C45N-16/2P++vigiC45ELE 12×(61+79);

⑦ RC1A-30 12×4.4;

⑧ RC1A-5 1×1.3;

⑨∑B=12×95+76+149+25+12×25+12×(61+79)+12×4.4+1.3=3134.10

2、选择电表箱体并确定价值:

查表1,应选择12表箱,其箱体价C=620元/台。

3、计算12表箱预算价:

已知 K=1.4

依公式 A=(∑B+C)×K=(3134.10+620))×1.4=5675.74元/台≈5676元/台。

六、结束的话

1、运用上述方法得出的配电箱预算价是比较切合现行的产品市场价格可行性的,这里要指出的是,此预算价在常德巾范围内不应再加运杂费和采保费。它应以主材费进入电气安装工程主材费,只计取二税一费。

2、在计算方法中,.配电箱体的价格和综合系数1.4,是建立在97《湖南省统一安装工程基价表及省建定综(1997)第013号取费标准和常德市“九八安装工程主要材料预算价格”基础上的,若上级有政策性调价文件或我市主材价格发生变化,则箱体价格和1.4综合系数均应重新测定。

3、本组价办法,经与几定点厂家的报价比较,误差在±5%左右,是可行的。不妨可以一试。

配电箱分类及组价方法

配电箱知识介绍 1. 配电箱概念: 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 配电箱,配电柜和动力柜原则上来说都是一回事儿,不过是同一类事物的不同叫法。 细分的话,配电箱一般指比较小的、挂墙的那种。配电柜、动力柜是自立型的,体积比较大。 2. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 3. 主要用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。而且,方便停电、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,但相对铁板制的使用的比较多。 4. 分类(按结构特征和用途分类) 固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可 靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料 制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以 采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护 式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要 用作工艺现场的配电装置。 抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是 比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可 靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置 5. 各种低压配电柜型号区别 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统

配电箱的组价方法

怎样编制配电箱的预算价格 编者按: 1、本文作者提供的“配电箱预算价格编制方法”是一种经验公式,在没有配电箱成品价格的情况下编制电气安装工程预算(招投标报价)时,取定配电箱价格的一种好办法,但在编制工程结算时,还是应该按省定额站的统一规定,以实际购买配电箱的价格换算成预算价格进行结算。若实际施工时不是采用成品(定型)配电箱,则只能按“第二册电气设备安装工程”基价表的有关规定执行。 2、配电箱预算价格计算公式还可以表示为: A=∑BK+C+D 式中:A-为配电箱的预算价格 ∑B-为箱各开关器件价格之和 C-为钢制配电箱体价格 D-为箱辅助材料费 K-综合系数(配套费),K值取定(部标取1.36、国标取1.40) 资料

怎样编制配电箱的预算价格(刚) 在编制电气安装工程施工图预算时,工程中使用配电箱的品种繁多,规格各异,尤其足高层建筑中更甚。配电箱的预算价格往往是预算编制人员十分棘手的问题。在实际工作中,采用的解决办法有两个,一是将电气安装工程的配电系统图拿到厂家去,由厂家按图报价。二是由预算编制者估价。 一般来说,前者得到的价格是较为准确的,但往往由于市场方面的原因或因时间紧迫,获取厂家的报价也不容易。而后者,由于配电箱的电气开关器件规格多、产地厂家各异,特别是招投标工程,底标和投标报价编制预算人的经验、水平的差异,往往估出的价格差别较大。 为此,笔者根据多年工作的体会,以及对省外和我市生产厂家产品价的调查,综合分析,依据建筑产品价格的编制办法,摸索出了一种配电箱预算价格的编制办法,向同行们推荐,亦希望起到抛砖引玉的效果,使之更加合符实际。 配电箱价格的形成也和其他产品价格的形成一样,它是由材料费、人工费、管理费和利润等几大项组成。这里将配电箱的预算价格分解成二大项即主材费和综合系数。下面分别进行介绍: 一、配电箱包括的围 资料

(完整版)配电箱(配电柜)做报价的流程及注意事项

配电箱(配电柜)报价的流程及注意事项 一、报价流程: 1.查看给的清单,看哪些编号的箱子需要报价,哪些不需要报价。 2.查看电气图纸上标的技术参数,如果有不懂的及时与技术人员沟通。 3.查看电气图上开关型号,箱体(柜体)尺寸,安装方式,注意不同品牌开关型号,参数的转换。 4.在报价表上做好报价格式,依次按照电气图纸上标的箱体(柜体)编号报价。 5.报价表中填写箱体(柜体)编号,箱体(柜体)尺寸,安装方式,元器件的名称,型号,参数和数量及同样箱体的数量;注意如果图纸给的箱体尺寸小,需要扩大。 6.根据一次元件,填写所需要的二次元件。 7.计算连接一次件和二次件所需要用的铜排,电线的长度:计算安装一次元件,二次元件需要的辅料费用;计算安装一次元件,二次元件,接铜排,接线,需要的人工费用;计算箱体的费用。 8.填写价格,没有价格的,需要向厂家询价。 二、检查: 1.检查:检查清单中要报的箱体数量和报价明细中箱体的数量,看是不是一致; 2.检查图纸每个箱体中元件与报价明细上的元件型号,参数,数量是不是一致; 3.检查报价明细表的格式;检查价格是不是有空着没填的。 三、填写报价清单。 1.填写报价清单中项目名称,配电箱(配电柜)名称,配电箱(配电柜)编号,配电箱(配电柜)尺寸,配电箱(配电柜)数量,配电箱(配电柜)的单价。 2.填写说明,报价中有什么问题,写在说明里。 四、提件 1.提件:把元件提出来,填好元件的名称,型号,参数,数量,单位,厂家名称。 2.把提件单给采购,进行采购。 五、报价中的技术方面的注意事项: 1. 2个框架断路器在一起,分为三锁两钥匙,缆绳连锁,机械连锁。 2.零序:电流和综保电流一般大,一般为5A和1A,孔径按照进电缆的尺寸。 3.真空断路器分为固封式,普通式,抽屉式,固定式,要提前问下需方。 4.高压热缩管:选择比铜排的周长大一点的,80的排用Φ60的热缩管。 5.不用80*6的排,换成80*8的排。 6.电流互感器双变比,电流表也要双变比;互感器和电流表要一致。 六、提件单中的注意事项: 1.对下壳架等级。 2.数量多的元件,多对几遍。 3.塑壳等一次元件要对总数量(明细表中和提件单中的一次元件数量)。

学习-配电箱的组价方法

配电箱的组价方法 在编制电气安装工程施工图预算时,工程中使用配电箱的品种繁多,规格各异,尤其足高层建筑中更甚。下面分别进行介绍: 一、配电箱包括的范围 这里讲的配电箱是指照明开关箱、小型动力配电箱和电表箱。 二、配电箱预算价格的计算公式 配电箱的预算价格是由主材费和综合系数组成。其中主材费是指箱内安装的开关器件和箱体的价值。开关器件包括断路器(又叫空气开关、自动开关)、漏电断路器(又叫漏电开关)、熔断器、插座、电度表等主要电器。综合系数则包括了辅材费(连接导线、接线端子等)、人工费、管理费和利润在内的各项费用测算得到的系数。据此列出下面的计算公式: A=(∑B+C)×K 式中:A-为配电箱的预算价格; ∑B-为箱内各开关器件价值之和; C-为钢制配电箱体; K-综合系数,K值取定1.40。 说明三点: 1、配电箱内安装的电度表及开关器件的价格,均采用常德定额分站1998年常建定字(98)第(012号”发布的“九八安装工程主要材料预算价格”,市定额分站未发布的开关器件的预算价格,可按安装材料顶算价格编制办法组价并按审批手续报市站批准备案。 2、配电箱箱体分开关箱,单相电度表箱和三相电度表箱三类,其价格列于表1。

电力电缆价格计算公式

电力电缆的成本价格计算公式 一,名称及标识: 1. VV 是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 2. YJV 是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 3. BV 电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 4. BVR 电线中文名:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线. 电线结构:导体+绝缘体. 字母B 代表布电线,电压:300/500V. 字母V 代表PVC 聚氯乙烯,也就是塑料绝缘层. 字母R 代表软的意思,要做到软,就是增加导体根数,减少 每根线的直径. 结构:导体为铜丝,平均每根铜丝直径小于一毫米. 常用的国标Bvr 线型号从1 平方到240 平方不等. 用途:适用于交流电压450/750V 及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线(如配电箱等). 二,电力电缆的成本价格计算公式: 1.YJV 铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X 铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14= 平方数X 丝的根数X0.89X 当时铜价+10%

的加工费。 2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83= 铜的重量X 当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4 元/斤)=成本价格+10% 的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润制 造材料成本=材料成本*(1+ 材料消耗)(材料成本即为理 论计算出来的值) 固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工 资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用 电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70 表示:意思就是 3 根95 平方毫米加上一根70 平方毫米的电缆压在一条线里面 国标电线电缆的单丝: BV 电线 1 平方用丝 1.14 1.5 平方用丝 1.38 2.5 平方用丝 1.78 4 平方用丝 2.25 6 平方用丝 2.76 10 平方用丝 1.34

配电箱的分类及组价方法

配电箱知识介绍1.配电箱概念: 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 配电箱,配电柜和动力柜原则上来说都是一回事儿,不过是同一类事物的不同叫法。 细分的话,配电箱一般指比较小的、挂墙的那种。配电柜、动力柜是自立型的,体积比较大。 2.工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 3.主要用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。而且,方便停电、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,但相对铁板制的使用的比较多。 4.分类(按结构特征和用途分类)

固定面板式开关柜:常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 防护式(即封闭式)开关柜:指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 抽屉式开关柜:这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 动力、照明配电控制箱:多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置 5.各种低压配电柜型号区别 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统

配电箱分类与组价方法

配电箱知识介绍 1.配电箱概念: 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 配电箱,配电柜和动力柜原则上来说都是一回事儿,不过是同一类事物的不同叫法。 4.分类(按结构特征和用途分类) >固定面板式开关柜:常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 >防护式(即封闭式)开关柜:指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。 >抽屉式开关柜:这类开关柜釆用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。

配电箱价格计算方法(实用荟萃)

配电箱价格计算方法 一、配电箱包括的范围 这里讲的配电箱是指照明开关箱、小型动力配电箱和电表箱。 三、配电箱体价格的形成和选用 1、配电箱体的价格是组成配电箱预算价格的重要因素,表1列出的配电箱体的规格,是反复查省内外和我市几家生产厂家的产品规格、尺寸后综合归纳出来的,尤其是调查了我市几个住宅小区已安装的最新款式的配电箱的规格及做法。有一定的先进性和广泛的适用性。箱体为金属箱体、开关箱配有塑料门盖,电度表箱有钢护网玻璃门。 其价格组成按照《湖南省统一安装工程基价表》第二册中配电箱、盒制作安装定额及与之配套的取费标准计算的,同时采用了1998年11月省内冷轧薄钢板的价格作为箱盒的主材价。 2、开关箱体的选用:表1中开关箱体有11种规格,组价时如何选用呢? (1)开关箱内安装的开关器件是断路器、漏电保护器、插座等,这些产品的生产厂家都是按一定模数化生产的,各种型号的开关器件其宽度都是模数E 的倍数,开关器件在箱体内的组装也即模数E的相加。 (2)箱体选用举例: 例1:某工程有一组合开关箱,箱中装有NC100H三极开关1个,C45N单极和三极开关各1个,C45N二极开关带vigiC45ELE漏电保护附件组成的漏电开关1个并接有A86Z系列三孔插座1个。

【原创】配电箱组价详解

【原创】配电箱组价详解(转载) 造价人员中,有很大一部分不明白配电箱的组价到底如何进行 今天,我就将我自己的理解并归纳此贴只做为抛砖引玉 ? 众所周知,在配电箱的定额子目中有空配电箱和成套配电箱的区别,子目的选取首先用是否为空配电箱进行选取,之后再确定该配电箱的半周长,从而选择对应的子目。再子目的选择过程中,值得注意的几点: ? 1、木配电箱的制作不包括箱内配电板的制作,也不包括电气装置的安装,盘上配线和元件安装,应另执行本章相应的项目 2、低压开关柜的安装,再配电室安装时执行低压开关柜的子目,再车间安装时执行落地式成套配电箱子目 3、空配电箱内设备元件和配线应令执行相应的项目 4、插座箱安装执行成套配电箱的相应子目 ? 以上几点,尤为重要,当然这是针对子目的选择,有人说子目的选择差别不是很大,主要是主材价格,但是作为造价行业的一个工作人员,要对自己的职业负责千万别做的糊里

糊涂知其然而不知其所以然 ? 下面,我就说一下配电箱的材料价格如何确定 ? 首先要识读配电箱内的元件,对于这个配电箱内元件的识读,在新干线的答疑解惑专栏中有问答比较经典,今天我就转过来,共大家参考学习 ? 问:如下图,请剖析配电箱内元件名称,价格 详细点,谢谢! 补充问题:绿色框中的知道个大概,我想给配电箱组价也想了解箱内各元件的名称望高人解答! ? ? 答:您好。图中的TBI系列的断路器和空气开关为TCL电工出的新型产品;1、图中靠左方框中的元器件TIB1-63C25/4表示为TIB1系列断路器,63表示壳架电流为63A,C25表示脱扣器额定电流为25A(C表示照明脱扣特性),4表示4P(既断路器极数为4极);PN表示额定功率,COSΦ表示功率因素为0.8,KX表示为同时系数,IC表示为计算电

低压配电柜价格计算方式

在编制电气安装工程施工图预算时,工程中使用配电箱的品种繁多,规格各异,尤其是高层建筑中更甚。据此列出下面的计算公式:A=(∑B+C)×K(元) 式中:A-为配电箱的预算价格; ∑B-为箱内各开关器件价值之和;(元) C-为钢制配电箱体;(元) K-综合系数,K值取定1.40。 说明三点: 1、配电箱内安装的电度表及开关器件的价格,均采用常德市造价管理站发布的“2001安装工程主要材料预算价格”,市造价管理站未发布的开关器件的预算价格,可按安装材料预算价格编制办法组价并按审批手续报市站批准备案。 2、配电箱箱体分开关箱,单相电度表箱和三相电度表箱三类,其价格列于表1(附图1) 3、综合系数是经过反复测算,使用数年而得到证实可行的一个经验数据。 三、配电箱体价格的形成和选用 1、配电箱体的价格是组成配电箱预算价格的重要因素,表1(附图1)列出的配电箱体的规格,是反复查省内外和我市几家生产厂家的产品规格、尺寸后综合归纳出来的,尤其是调查了我市几个住宅小区已安装的最新款式的配电箱的规格及做法。有一定的先进怀和广泛的适用性。箱体为金属箱体、开关箱配有塑料门盖,电度表箱有钢护网玻璃门。 其价格组成按照《湖南省统一安装工程基价表》第二册中配电箱、盒制作安装定额及与之配套的取费标准计算的,同时采用了2000年省内冷轧薄钢板的价格作为箱壳的主材价。 2、开关箱体的选用:表1(附图1)中开关箱体有11种规格,组价时如何选用呢? (1)、开关箱内安装的开关器件是断路器、漏电保护器、插座等,这些产品的生产厂家都是按一定模数化生产的,各种型号的开关器件其宽度都是模数E的倍数,开关器件在箱体

配电箱的组价方法

配电箱得组价方法 1、本文作者提供得“配电箱预算价格编制方法”就是一种经验公式,在没有配电箱成品价格得情况下编制电气安装工程预算(招投标报价)时,取定配电箱价格得一种好办法,但在编制工程结算时,还就是应该按省定额站得统一规定,以实际购买配电箱得价格换算成预算价格进行结算。若实际施工时不就是采用成品(定型)配电箱,则只能按“第二册电气设备安装工程”基价表得有关规定执行。 2、配电箱预算价格计算公式还可以表示为: A=∑BK+C+D 式中:A-为配电箱得预算价格 ∑B-为箱内各开关器件价格之与 C-为钢制配电箱体价格 D-为箱内辅助材料费 K-综合系数(配套费),K值取定(部标取1、36、国标取1、40) 怎样编制配电箱得预算价格 在编制电气安装工程施工图预算时,工程中使用配电箱得品种繁多,规格各异,尤其就就是高层建筑中更甚。配电箱得预算价格往往就是预算编制人员十分棘手得问题。在实际工作中,采用得解决办法有两个,一就是将电气安装工程得配电系统图拿到厂家去,由厂家按图报价。二就是由预算编制者估价。 一般来说,前者得到得价格就是较为准确得,但往往由于市场方

面得原因或因时间紧迫,获取厂家得报价也不容易。而后者,由于配电箱内得电气开关器件规格多、产地厂家各异,特别就是招投标工程,底标与投标报价编制预算人得经验、水平得差异,往往估出得价格差别较大。 为此,笔者根据多年工作得体会,以及对省内外与我市生产厂家产品价得调查,综合分析,依据建筑产品价格得编制办法,摸索出了一种配电箱预算价格得编制办法,向同行们推荐,亦希望起到抛砖引玉得效果,使之更加合符实际。 配电箱价格得形成也与其她产品价格得形成一样,它就是由材料费、人工费、管理费与利润等几大项组成。这里将配电箱得预算价格分解成二大项即主材费与综合系数。下面分别进行介绍: 一、配电箱包括得范围 这里讲得配电箱就是指照明开关箱、小型动力配电箱与电表箱。 二、配电箱预算价格得计算公式 配电箱得预算价格就是由主材费与综合系数组成。其中主材费就是指箱内安装得开关器件与箱体得价值。开关器件包括断路器(又叫空气开关、自动开关)、漏电断路器(又叫漏电开关)、熔断器、插座、电度表等主要电器。综合系数则包括了辅材费(连接导线、接线端子等)、人工费、管理费与利润在内得各项费用测算得到得系数。据此列出下面得计算公式: A=(∑B+C)×K 式中:A-为配电箱得预算价格;

设备安装工程配电箱的经验公式组价方法

配电箱的经验公式组价方法 1、说明:《配电箱预算价格编制方法》是一种经验公式,在没有配电箱成品价格的情况下编制电气安装工程预算(招投标报价)时,取定配电箱价格的一种好办法,但在编制工程结算时,还是应该按省定额站的统一规定,以实际购买配电箱的价格换算成预算价格进行结算。若实际施工时不是采用成品(定型)配电箱,则只能按“第二册电气设备安装工程”基价表的有关规定执行。 2、配电箱预算价格计算公式还可以表示为: A=∑BK+C+D 式中:A-为配电箱的预算价格 ∑B-为箱内各开关器件价格之和 C-为钢制配电箱体价格 D-为箱内辅助材料费 K-综合系数(配套费),K值取定(部标取1.36、国标取1.40) 怎样编制配电箱的预算价格 在编制电气安装工程施工图预算时,工程中使用配电箱的品种繁多,规格各异,尤其就是高层建筑中更甚。据此列出下面的计算公式:A=(∑B+C)×K 式中:A-为配电箱的预算价格; ∑B-为箱内各开关器件价值之和; C-为钢制配电箱体; K-综合系数,K值取定1.40。 说明三点:

配电箱组价方法

配电箱组价方法 一、配电箱包括的范围 这里讲的配电箱是指照明开关箱、小型动力配电箱和电表箱。 说明三点: 1、配电箱内安装的电度表及开关器件的价格,均采用造价信息价 2、配电箱箱体分开关箱,单相电度表箱和三相电度表箱三类,其价格列于表1。 其价格组成按照《广西统一安装工程基价表》第二册中配电箱、盒制作安装定额及与之配套的取费标准计算的。 2、开关箱体的选用:表1中开关箱体有11种规格,组价时如何选用呢? (1)、开关箱内安装的开关器件是断路器、漏电保护器、插座等,这些产品的生产厂家都是按一定模数化生产的,各种型号的开关器件其宽度都是模数E的倍数,开关器件在箱体内的组装也即模数E的相加。表

(整理)配电箱的组价方法

配 电(箱) 柜 组 价 标 准 GB-JD-2006

配电箱的组价方法 怎样编制配电箱的预算价格 编者按: 1、本文作者提供的“配电箱预算价格编制方法”是一种经验公式,在没有配电箱成品价格的情况下编制电气安装工程预算(招投标报价)时,取定配电箱价格的一种好办法,但在编制工程结算时,还是应该按省定额站的统一规定,以实际购买配电箱的价格换算成预算价格进行结算。若实际施工时不是采用成品(定型)配电箱,则只能按“第二册电气设备安装工程”基价表的有关规定执行。 2、配电箱预算价格计算公式还可以表示为: A=∑BK+C+D 式中:A-为配电箱的预算价格 ∑B-为箱内各开关器件价格之和 C-为钢制配电箱体价格 D-为箱内辅助材料费 K-综合系数(配套费),K值取定(国标取1.50—2.0) 怎样编制配电箱的预算价格(陈刚) 在编制电气安装工程施工图预算时,工程中使用配电箱的品种繁多,规格各异,尤其足高层建筑中更甚。据此列出下面的计算公式: A=(∑B+C)×K 式中:A-为配电箱的预算价格; ∑B-为箱内各开关器件价值之和; C-为钢制配电箱体;

安装工程量的计算方法和技巧

安装工程量的计算方法及技巧 1.在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量, 如:1)电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总; 2)给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总; 3)注意:室内消火栓工程因需记取调试费,必须单独分类,不得和给排水混为一体。 2.注意图纸上没有体现的项目, 1)需单独列项的项目如:支架制安、电气调整试验,电机接线和调试:补计主材费的干粉灭火器、电焊机等。 2)不需要单独列项但应按工作内容计算的项目如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、、端子接线、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等。 3.注意计算修缮装饰工程中需要配合卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等项目。 4.工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额。 5.配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好)。 6.工程量清单套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费,超高费,高层增加费,脚手架搭拆费、以及站类工程调试费等。 电气部分:

1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算,注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算。 2. 电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照)。 3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度。 4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若楼层电井内设置的垂直桥架敷设电缆,套用垂直通道电缆敷设。 5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。 6.工程量清单套价时需要配套计算的工程量: 配电箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装); 电机(电机检查接线、调试)注意设备成套配置的电机不做调试; 防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等); 母线桥架(桥架配件,支架制安,插接箱安装、调试)插接母线不做调试; 电缆(保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖); 配线(分清种类管内或桥架敷设) 给排水部分: 1.管道清单组价时,配套的防水套管按管道直径计算,一般钢套管按管道本体大两号计算。

户内配电箱元件价格表

协议附件1:设备价格清单 设备价格清单 户内配电箱成套计价模式 序号元件名称型号规格单位数量单价总价 ①小型断路器 ②漏电断路器(元器件) ③其他附件计算公式:③=(①+②)*A% ④元件合计:计算公式:④=①+②+③ ⑤人工费计算公式:⑤=④*9% ⑥利润:计算公式:⑥=(④+⑤)*10% ⑦税金:计算公式:⑦=(④+⑤+⑥)*5% ⑧箱体 ⑨总计⑨=④+⑤+⑥+⑦+⑧ 注:1、以上报价⑨包含货到工地的一切费用。包括配电箱元器件制作、成套、保 险、税金、运输、产品检验检测等货品送至供方指定地点的所有费用及相关技术 服务、保修服务费用等。 2、表中“其他附件”(导线、线鼻等)的计算公式说明:当箱子位数(以N表示) N≤18位时,A=5;当18位<N≤36位时,A=8.5。 3、小型断路器、漏电断路器(元器件)、箱体的清单报价附后, 其中箱体报价清单中已包含人工、利润、税金等费用。 4、任何配电箱组合成套方案均按此方式计价。 1.元器件报价清单 1.1EASY系列产品: 注:如下列表格中未包含的EASY系列产品,按《施耐德电气公司产品价格表2009》(2009.09版)价格的63.2%进行结算。 1.1.1EA9AN-C系列微型断路器

1.1.2EA9AN-D 系列微型断路器 EA9AN-D 系列微型断路器(分断能力6KA )报价清单(元/个) 序号型号规格(A )极数 1P 2P 3P 4P 列表价成交价列表价成交价列表价成交价列表价成交价1EA9AN D6A 37.7023.8188.3055.72122.3077.22176.50111.432EA9AN D10A 31.2019.7070.9044.78108.2068.32161.80102.153EA9AN D16A 31.2019.7070.9044.78108.2068.32161.80102.154EA9AN D20A 31.2019.7070.9044.78108.2068.32161.80102.155EA9AN D25A 35.8022.5580.9051.07117.5074.16167.10105.466EA9AN D32A 35.8022.5580.9051.07117.5074.16167.10105.467EA9AN D40A 41.3026.0792.8058.57122.3077.22176.50111.438EA9AN D50A 47.6030.05108.0068.19142.60 90.01 206.90130.679 EA9AN D63A 55.00 34.76 127.20 80.33 166.50105.07 240.70 151.97 EA9AN-C 系列微型断路器(分断能力6KA )报价清单(元/个) 序号型号规格(A )极数 1P 2P 3P 4P 列表价成交价列表价成交价列表价成交价列表价成交价1EA9AN C6A 29.5018.6470.2044.31104.0065.67139.9088.352EA9AN C10A 21.4013.5352.4033.0483.2052.53112.4070.973EA9AN C16A 21.4013.5352.4033.0483.2052.53112.4070.974EA9AN C20A 21.4013.5352.4033.0483.2052.53112.4070.975EA9AN C25A 24.1015.1957.7036.4190.4057.04121.8076.876EA9AN C32A 24.1015.1957.7036.41 90.40 57.04121.8076.877EA9AN C40A 29.5018.6471.1044.91108.2068.32144.1091.008EA9AN C50A 36.2022.8282.2051.88123.8078.14164.80104.079 EA9AN C63A 40.20 25.34 88.30 55.72133.70 84.37 180.10 113.69

配电箱价格计算参考

配电箱价格计算参考(2008-10-12 06:38:09) 标签:杂谈 一、配电箱包括的范围 这里讲的配电箱是指照明开关箱、小型动力配电箱和电表箱。根据开关箱里安装的开关器件查表2中相应开关器件的

配电箱的分类及组价方法

 4.分类(按结构特征和用途分类) 固定面板式开关柜:常称开关板或配电屏。