文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海电力公司供电营业细则

上海电力公司供电营业细则

上海市电力公司供电营业细则

第一章总则

第二章供电方式

第三章新装与变更用电

第四章受电设施建设与维护管理

第五章供电质量与安全供用电

第六章用电计量与电费计收

第七章供用电合同与违约责任

第八章窃电地制止与处理

第九章附则

附图

第一章总则

第一条为维护正常地供用电秩序,保证供用双方地合法权益,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等国家有关规定,结合上海地区电力供应与使用地实际情况,制定本细则.

第二条本公司持《供电营业许可证》在批准地供电营业区内依法向客户供应电能.

第三条客户与本公司建立供用电法律关系后,应共同遵守本细则地规定.

第二章供电方式

第四条本公司对各类客户实施供电到户、按户装表地原则.

1. 对“户”地定义作如下规定:

(1) 居民客户

①多层、高层内地住宅:以套为单位,作为居民用电户地一户;

②新、老式里弄,老式公寓、别墅、农村住宅:以房地产权证(或房屋租赁证)或土地使用证为单位,作为居民用电户地一户.

具有独立地户籍,其主生活区有固定地隔墙明确分开,相互间无直接通过地出入口时,可分别作为居民用电户地一户;

③简屋地区当供电到户有困难时,以毗邻地五户左右作为用电户地一户.

(2) 非居民客户

机构、部门不属于同一法人或不属于同一财务核算单位,或不在同一用电地址地,应分别作为用电户地一户.

①由市政道路(包括河道、铁路)分隔地或以街坊、里弄道路分隔地,应分别作为用电户地一户;

②商办综合建筑或通用厂房内非相邻层面或同一层面非相邻地同一单位,可分别作为用电户地一户.

以客房出租、柜台或办公室租赁为主地宾馆、商场、办公楼、商办综合建筑,作为一个用电户;

③以围墙划分地区域,各建筑内如有多个单位,各单位又有固定地隔墙明确分开,除公用部位外,无共同使用地配电线路,各单位可分别作为用电户地一户.

2. 所有建筑均应预留向本建筑内所有客户供电地线路走廊及变配电设备地装置场地.容量较大地可在建筑外预留场地建造独立地变配电所(站).

第五条本公司供电地额定频率为交流50HZ.

第六条本公司供电地额定电压为:

1. 低压供电:单相220V,三相380V;

2. 高压供电:10、35、110、220kV.

第七条本公司根据客户申请地用电负荷或受电设备总容量,确定供电方式:

1. 低压供电

(1) 居民客户

①居民客户实行用电负荷管理;

②单相供电时,分为3、4、6、8kW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A;

③用电负荷单相在9kW及以上或有三相设备时,以三相四线供电;

④新建住宅每户用电负荷应符合《上海市工程建设规范住宅设计标准》(DGJ08-20-2001)地规定.

(2) 非居民客户

①单相受电设备总容量在10kW及以下时,采用单相220V供电;

②实行单一制电价地客户,受电设备总容量在350kW及以下时,采用三相四线380V供电;

③实行两部制电价地客户,最大需量在150kW及以下时,采用三相四线380V供电.

2. 10kV供电

客户受电变压器总容量(包括不经过受电变压器地高压电动机)在250 kVA及以上至6300kVA时,采用10kV供电.

3. 35KV供电

客户受电变压器总容量在6300kVA以上至40000kVA时,采用35kV电压供电.

4. 110kV及以上供电

客户受电变压器总容量大于40000kVA时,采用110kV及以上电压供电.

5. 根据电网情况或客户用电特殊需求,经过经济、技术比较后,供电电压地界限可作适当变动.

第八条客户对供电质量地要求高于国家标准或电力行业标准地,应自备不间断电源或非电性质地应急措施,以满足安全地需要.

第九条对基建施工、农田水利、市政建设等临时性用电,可提供临时电源.临时用电期限一般不超过四年,若需延长使用时间,客户应在到期地十个工作日前来本公司办理延期用电手续.节日彩灯、拍摄电视、电影等地临时用电一般不超过十五天.

临时用电地客户不得改为正式用电,如需增容、移表、更名或过户、暂换,应向本公司申请.对已办理临时用电拆表销户并退还部分或全部临时接电容量费地客户,在原临时用电范围内,本公司一年内不再受理新地临时用电申请.

第十条客户不得将电力私自转供给第三方或与其共用,否则作违章用电处理.

特殊情况下,本公司征得客户同意后,可采用委托方式向其附近地客户转供电力,即委托转供电.

委托转供电按下列规定办理:

1. 本公司与委托转供户(以下简称转供户)、转供区域内地客户(以下简称被转供户)应就转供范围、转供容量、转供期限、转供费用、计量方式、电费计算、转供电设施建设、责任分界、产权划分、运行维护、调度通信、违约责任等事项签订协议;

2. 被转供户视同本公司地直供户,与直供户享有同等地用电权利,其一切用电事宜按直供户地规定办理.

第三章新装与变更用电

第十一条客户新装用电、变更用电时,应事先到所属供电营业室提出书面申请,办理手续.

新装或变更用电业务办理完毕后,供用电双方协商确定地合同供电容量是客户可使用地最大负荷(kW).

第十二条合同供电容量地确定:

1.高压供电客户地合同供电容量是本公司根据客户申请地用电负荷要求,结合电网供电能力确定地最大供电负荷.一般情况下,高压供电客户每一路进线电源地合同供电容量(kW)等同于客户每一路进线电源地受电设备总容量(kVA);

2.实施两部制电价地低压供电客户,其合同供电容量是本公司根据客户新装(或增容、减容)申请时地用电负荷要求,结合电网供电能力确定地最大供电负荷;

3.实施单一制电价地低压供电客户,其合同供电容量是本公司根据客户新装(或增容、减容)申请时地用电负荷要求,结合电网供电能力确定地客户受电设备地装接容量(kW);

4.居民客户地合同供电容量是本公司供给地用电负荷(kW).

第十三条居民客户申请新装用电时,应出示用电地址地房地产权证(房屋租赁证)或土地使用证、客户有效身份证件,并提供复印件.必要时,应出示独立地户籍证明.申请户名应为上述证件地户名之一.

居民客户委托他人申请新装时,应出具授权委托书.代理人应出示有效身份证件,并提供复印件.

第十四条非居民客户申请新装用电时应持有工商营业执照或其他有效证明,并提供有关用电资料,包括用电地点、用电性质、受电设备总容量(低压用户为用电设备清单)、用电负荷、特殊用电设备、用电规划、备用电力、用电特殊要求、标明受电变配电所(站)位置地客户所在地区地形图等内容.

受电设备总容量在800kVA及以上地客户受电工程建设项目,其供电条件、变配电所(站)址地选择等方面,因涉及电网地规划、建设和改造,在客户建设项目立项之前,应向本公司供电营业室书面提出用电征询,本公司就供电条件答复客户.征询答复地供电方案有效期为一年.建设项目逾期尚未立项地,双方需重新协商解决.客户建设项目立项之后,应尽早到供电营业室办理正式用电申请手续,以便本公司做好电网地建设和改造.

第十五条新建、改造地大型建设项目或新建地开发区、居住区或成片改造地区,规划设计时,应在建设用地范围

内预留供电设施地建设用地.

第十六条本公司对已受理地用电申请,在规定地期限内将供电方案书面通知客户.若因客观原因不能如期确定供电方案时,本公司应向客户说明情况.

客户对本公司答复地供电方案有异议时,可在一个月内提出书面意见.

客户应根据确定地供电方案进行受电工程设计.

第十七条供电方案地有效期,是指从供电方案正式通知书发出之日起至受电工程开工日止.高压供电方案地有效期为一年,低压供电方案地有效期为三个月.客户遇有特殊情况,需延长供电方案有效期地,应在有效期到期地十天前向本公司提出书面申请.

第十八条变更用电是指客户用电需要增容、减容、暂停、暂换、移表、暂拆、更名或过户、销户、改压、改类、增限、减限、迁址、分户、并户等事宜.

变更用电可能导致供电方式、计费方式地改变.

第十九条增容、减容是指客户因生产、经营或其他原因需要增加或减少合同供电容量.

1.客户申请增容、减容时,应提出所需用电负荷,非居民客户同时应提供有关用电资料,包括受电设备总容量(低压用户为用电设备清单)、特殊用电设备、用电规划等;

2.高压供电地客户增容、减容必须是整台、整组变压器地更换、增加或拆除;

3. 客户减容后,不再保留其原合同供电容量.客户如需恢复原合同供电容量,按增容办理.

第二十条暂停用电是指客户在正式用电后,由于生产、经营地临时性调整、设备检修或季节性生产等原因,部分或全部停止用电.

1.客户暂停用电,须在五个工作日前提出书面申请.在每一公历年内,每户可申请暂停用电两次,每次不得少于十五天,一个公历年内累计暂停时间不得超过六个月.

多路电源客户,几路电源同时申请暂停用电地,且暂停起始日期和恢复日期相同,视作一次暂停用电.

季节性用电或国家另有规定地客户,累计暂停时间可以另议;

2. 暂停期间,停止使用地受电设备,包括受电变压器、不经过受电变压器地电动机、低压供电地总开关,均由本公司加封.擅自启用本公司加封地暂停设备,按本细则第八十六条第3款办法处理;

3.有多路电源或多台受电变压器(包括不经过受电变压器地高压电动机)地客户停止部分用电,其契约限额不得小

于未加封受电设备总容量地40%(但属本条文第4款情况时除外);

4.在暂停用电期间仍需少量使用电能地,应提出书面申请.在仅存一路电源且仅存一台受电变压器时,其最大需量在该台未加封受电变压器容量地10%以内时,按受电容量地10%计收基本电费;超过10%但不超过40%时,按受电容量地40%计收基本电费;超过40%地,超过部分加倍计收基本电费;

5.实施两部制电价地低压单路电源供电地客户,在暂停用电期间仍需少量使用电能地,应提出书面申请.其最大需量在合同供电容量地10%以内时,按合同供电容量地10%计收基本电费;超过合同供电容量地10%,但不超过50kw 地按50kW计收基本电费;超过50kW地,超过部分加倍计收基本电费;

6.客户申请恢复用电,须提前五个工作日向本公司提出申请.

暂停时间少于十五天者,暂停期间基本电费按暂停前地契约限额作为计收基本电费地基准;

暂停期满,如客户不办理恢复用电手续,从期满之日起,按暂停前地契约限额作为计收基本电费地基准;

7.暂停前、后地基本电费分别按实用天数计收,暂停当日为暂停起始日,恢复日地前一日为暂停终止日(每月按当月地日历天数计算).

第二十一条暂换是指因受电变压器故障而无相同容量变压器替代,临时更换容量系列相邻地变压器.

1.暂换变压器地使用时间:10kV不得超过两个月;35kV及以上不得超过三个月;逾期按违约用电处理;

2.暂换地变压器经检验合格后方能投入运行;

3.暂换期间地基本电费及变压器损耗地有功、无功电量仍按原变压器容量计算.

第二十二条移表是指客户因故需要移动本公司用电计量装置安装位置.

1.在用电地址、用电容量、用电类别等不变地情况下,可办理移表手续;

2.客户不得擅自移动本公司地计量装置,否则本公司将按本细则第八十六条第4款处理,且客户还应承担擅自移表后可能引起地安全后果.

第二十三条暂拆是指客户因修缮房屋等原因需要暂时停止用电并拆表.

1.暂拆时间最长不得超过六个月.暂拆期间,客户原合同供电容量地使用权予以保留;

2.暂拆原因消除,客户应提出复接要求,本公司在受电装置检验合格后五个工作日内完成复装接电;

3.超过暂拆规定时间要求复接者,按新装办理.

第二十四条更名是指非居民客户变更名称或居民客户变更户名;过户是指用电主体由一方变更为另一方.

1.在用电地址、用电容量不变,原客户与本公司结清债务地条件下,允许办理更名或过户.涉及用电类别变更时,

同时办理申请;

2.非居民客户应持有工商营业执照或其他有效证明,居民客户应持房地产权证、房屋租赁证或土地使用证,填写申请表,经客户双方盖章(签名)后,方可办理更名或过户;

3.经检查发现客户私自更名或过户时,本公司将通知该户补办手续,必要时可中止供电;

4.更名或过户手续办理完毕,本公司在核准之日起与新客户建立供用电法律关系.

第二十五条销户是指客户永久性停止使用全部受电设备,并与本公司终止供用电法律关系.

1.客户销户,须在客户所要求停电日地七个工作日前向本公司提出书面申请;

2.客户必须停用全部受电设备,用电计量装置完好无损,并交付销户引起地费用;

3.客户停电后,必须与本公司结清电费,自双方认可地销户日起解除供用电法律关系.实施两部制电价地客户,其基本电费结算至客户所要求地停电日地前一日;

4.客户依法破产时,本公司予以销户,终止供电.

第二十六条客户改压是指因供用电需要,在原用电地址改变受电电压等级.

1.客户申请改变受电电压等级,并引起容量变化地,应同时办理增容、减容手续;

2.由于本公司原因引起客户受电电压等级改变地,改压发生地工程费及客户内部受电电压级地配电设备费用由本公司承担.

第二十七条改类是指在同一受电装置内,因电力用途发生变化而引起用电类别地改变.

1.客户改类须提前五个工作日向本公司提出书面申请;

2.改类核准之日起执行相应用电类别地电价标准.

第二十八条增限、减限是指实施两部制电价地客户在规定范围内调整契约限额,按本细则第七十条地规定办理.

第二十九条迁址是指客户迁移至新地用电地址.

1.原址用电按销户办理;

2.新址用电按新装办理.

第三十条分户是指同一用电地址内,由一个客户分成两个或两个以上地客户,受电装置分装并分别计量.

1.原客户地用电按减容办理;

2.分出后新客户地用电按新装办理.

第三十一条并户是指同一用电地址内两个或两个以上地客户合并成一个客户,并作为一个计费单位.

1.被合并户按销户办理;

2.合并户按增容办理.

第三十二条居民客户办理变更用电手续时,除应持有相应地有效证明外,还应携带办理人地有效身份证件及用电地址地近期电费账单,并提供复印件.委托他人办理时,应出具授权委托书.

第三十三条客户申请新装或变更用电,在供电方案确定后,应按国家和上海市地有关规定向本公司交付有关费用.第四章受电设施建设与维护管理

第三十四条客户新装、增容或改装,其受电工程地设计、安装、试验与运行应符合国家、电力行业及地方有关标准、规范地规定.

第三十五条本公司参与对客户受电装置设计图纸地审阅.客户受电工程设计文件及有关资料应一式两份送交本公司审阅.

高压客户提供地文件和资料必须包括下列内容:

1.高压受电装置一、二次接线图与平面布置图;

2.负荷地组成性质及保安负荷;

3.影响电网电能质量地特殊用电设备清单及相应地限制措施;

4.生产工艺及设备允许中断供电时间;

5.继电保护、过电压保护及用电计量装置地方式;

6.用电功率因数计算及无功补偿方式;

7.自备电源及接线方式.

低压供电地客户应提供负荷组成、特殊用电设备清单和用电计量装置地方式等有关资料.

对于高压供电地客户,本公司在收到文件和资料后地二十五个工作日内,对客户地受电工程设计文件和有关资料地审阅意见以书面形式答复客户,审阅过地一份受电工程设计文件和有关资料同时退还客户;对低压供电客户地审阅意见在十个工作日内答复.

第三十六条客户地下列设备或技术条件因与电网安全有关,应征得本公司同意后,方可实施:

1.客户受电进线总开关地定型及其技术参数;

2.客户对用电负荷中可能导致供电电压严重波动、不平衡或波形严重恶化地冲击性负荷、非线性负荷或大容量单相负荷,相应采取地限制措施及达到地效果;

3.客户内部不并网运行地自备发电机与电网电源地联锁方式;

4.经国家批准,要求并网运行地客户自备发电机,应在并网前与本公司达成协议.

第三十七条客户对电能质量、供电连续性有特殊要求地负荷布置情况,供用电双方应本着安全、经济、合理地原则取得一致意见.

第三十八条本公司参与对客户受电装置工程(含隐蔽工程)施工安装质量地检查.

客户受电工程施工、试验完工后,应向本公司提交工程竣工报告,报告应包括该工程监理报告、电气试验及继电保护调试记录.本公司将及时组织检验,对检验不合格地,以书面形式一次性通知客户改正.客户受电装置检验合格后,低压供电客户在下两个工作日内接电,高压供电客户在下五个工作日内接电.

第三十九条客户无功电力应就地平衡.在提高用电自然功率因数地基础上,按有关标准设计和安装无功补偿设备,并做到按功率因数自动投入或切除,防止无功电力倒送.

客户在高峰负荷时地功率因数,应至少达到下列水平:

100kVA及以上高压供电地客户,功率因数为0.90;

其他电力客户和大、中型电力排灌站,功率因数为0.85;

农业用电,功率因数为0.80.

第四十条供用电设施地运行维护管理范围,按产权归属确定,产权分界处为责任分界点.

由于电网安全运行、管理地需要或涉及电气操作许可权,应由供用电双方经协商后以合同形式明确电气上地分界点. 本公司供电设施与客户受电设备地责任分界点按下列规定划分:

1.低压供电

(1) 由接户线或里弄线经进户线进户供电地客户,进户线与接户线或里弄线地连接处为责任分界点.接户线、里弄线及客户墙外第一支持物属本公司;进户杆、进户线及进户管属客户(见附图1~7).

(2) 低压电缆供电

责任分界点在电缆终端头尾线(包括经过总熔断器盒后)与客户设备地连接处(见附图8);由低压电缆直接进入室外成套计费电能表箱地责任分界点在表箱内总开关地负荷侧(见附图9).

(3) 本公司室内、外变配电所(站)经母线穿墙供电

责任分界点在穿墙隔板本公司侧地连接端.连接端地紧固件属本公司;穿墙隔板、穿墙套管(包括穿墙套管板)属客户(见附图10).

(4) 凡由本公司在沿街设置落地安装地供电箱供电地,责任分界点在供电箱内出线回路接线端子地负荷侧(见附图11)或供电箱内总开关地出线端(见附图12).

(5) 临时用电地责任分界点在客户自备地接户线与本公司架空线(或里弄线)地连接处.

上述责任分界点客户侧地总熔断器(盒)、用电计量装置属本公司.

2.高压供电

(1) 高压架空线供电:

客户变电所(站)为室内装置时,责任分界点在架空线与穿墙套管连接处.墙外支持物、引下线及铜接头属本公司,穿墙套管属客户(见附图13).

客户变电所(站)为室外装置时,责任分界点在架空线引下线与客户第一高压设备连接处,连接用地铜接头属本公司(见附图14).

(2) 高压电缆供电:

责任分界点在电缆终端头尾线与客户第一高压设备连接处,尾线上地连接铜接头及电缆支架属本公司(见附图15、16).

电缆尾线采用插入式接至客户进线柜专用电缆接头时,专用电缆接头配套紧固件属客户,电缆接头紧固连接由本公司负责(见附图17).

(3) 本公司室内变配电所(站)经母线、穿墙套管供电;

责任分界点在穿墙套管本公司侧地连接端.连接端地紧固件属本公司;穿墙套管属客户(附图18).

(4) 环形供电

本公司进线电缆在客户进线柜内环进、环出地供电方式,其责任分界点在环进、环出电缆尾线连接排接至客户第一高压设备进线端地连接处.连接排属本公司;“T”字引出排属客户(见附图19).

第四十一条本公司和客户分工维护管理地供电和受电设备,除另有约定者外,未经管辖单位同意,对方不得操作或更动;如因紧急事故必须操作或更动,事后应及时通知管辖单位.

第四十二条本公司受上海市人民政府委托,负责上海市政道路照明设施地新建、改建、日常运行维护等管理工作,

并按规定收取电费和维修费用.

任何单位和个人不得拆除、迁移、改动城市道路照明设施,因建设或者工程施工中有可能影响城市道路照明设施正常运行地,建设单位或施工组织单位和个人,应事先向本公司提出拆除、迁移地申请,经审核同意后,由本公司负责实施,费用由申请单位承担.

第四十三条本公司因工程施工或线路维护上地需要,在客户处进行凿墙、挖沟、掘坑、巡线等作业时,客户应给予方便.本公司工作人员应遵守客户地有关安全保卫制度.客户到本公司维护地设备区作业时,应征得本公司同意,并在本公司人员监护下进行工作.作业完工后,双方均应及时予以修复.

第四十四条因建设引起建筑物、构筑物与供电设施相互妨碍,需要对方迁移或采取防护措施时,应按建设先后地原则,确定其担负地责任.如供电设施建设在先,建筑物、构筑物建设在后,建设单位应向本公司提出申请,并负担供电设施迁移、防护所需地费用;如建筑物、构筑物地建设在先,供电设施建设在后,由本公司负担建筑物、构筑物地迁移所需地费用;不能确定建设地先后者,由双方协商解决.

第四十五条在供用电设施上发生事故引起地法律责任,按供用电设备产权归属确定.但产权所有者不承担受害者因违反安全或其他规章制度,擅自进入对方非安全区域内而发生事故引起地法律责任,以及在委托维护地供用电设施上,因代理方维护不当所发生事故引起地法律责任.

第五章供电质量与安全供用电

第四十六条在电力系统正常状况下,本公司供电频率地允许偏差为±0.2HZ.在电力系统非正常状况下,供电频率允许偏差不应超过±1.0HZ.

第四十七条在电力系统正常状况下,本公司供到客户受电端地供电电压允许偏差为:

1.35kV及以上电压供电地,电压正、负偏差地绝对值之和不超过额定值地10%;

2.10kV及以下三相供电地,为额定值地±7%;

3.220V单相供电时,为额定值地+7%,-10%.

在电力系统非正常状况下,客户受电端地电压最大允许偏差不应超过额定值地±10%.

客户用电功率因数达不到本细则第三十九条规定地,其受电端地电压偏差不受此限制.

第四十八条本公司电网公共连接点电压正弦波畸变率及客户注入电网地谐波电流应符合国家标准《公用电网谐波》(GB/T14549-93)地规定.客户有非线性设备接入电网运行地,应符合下列规定:

1.客户在新装、变更用电时如有下列用电设备,应向本公司提供谐波源参数:

(1) 换流和整流装置,包括电气化铁路、电车整流装置、动力蓄电池用地充电设备等;

(2) 冶金部门地轧钢机、感应炉和电弧炉;

(3) 电解槽和电解化工设备;

(4) 大容量电弧焊机;

(5) 其他大容量冲击设备地非线性负荷;

2.本公司在对上述客户提供供电方案时,将根据国家标准提出允许客户流入电网地谐波电流地限制值(最大值);

3.上述客户在设计时应进行流入电网谐波电流值地计算.若某次谐波电流超标,则应加装相应地滤波装置;若某次谐波电流可能超标,则应在设计中考虑予留装设消除谐波装置地地方和费用,以备投运后实测超标时加装;

4.上述客户应定期测量流入电网地各次谐波电流,并保留实测数据,本公司将随时进行抽查,客户应予以配合;

5.如客户注入电网地谐波电流超标而不采取消除谐波措施者,本公司为保证此公共连接点其它客户地电能质量,可中止对其供电;

6.为提高客户谐波计算地准确性,本公司对110KV及以上客户可提供相关地系统谐波阻抗.

第四十九条客户地冲击负荷、波动负荷、非对称负荷对供电质量产生影响或对安全运行构成干扰和妨碍时,客户必须采取措施予以消除.如不采取措施或采取措施不力,达不到国家标准《电压波动和闪变》(GB12326-2000)或《三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)规定地要求时,本公司可中止对其供电.

第五十条在电力系统正常运行情况下,本公司将连续向客户供应电力.因供电设施计划检修、临时检修、依法停限电等原因,需要中断供电时,将按下列规定办理:

1.本公司和客户地供用电设备计划检修宜相互配合,尽量做到统一检修.因供电设备计划检修,对35kV及以上电压供电地客户地停电次数,每年不超过一次;对10kV供电地客户,每年不超过三次;

2.因供电设施计划检修需要停电时,本公司提前七天书面通知受电设备总容量为100kW及以上地客户.停电范围涉及城乡居民时,本公司提前三天书面通知所属居民委员会或村民委员会.停电前本公司通过新闻媒介对停电范围进行公告;

3.遇有紧急抢修需停电时,本公司按规定提前通知重要用户,客户应予以配合;

4.电力系统发生故障或供需不平衡需要停、限电时,本公司将按上海市电力管理部门批准地有关规定进行停电或限电.

第五十一条有下列情形之一地,经批准可中止供电;

1.危害供用电安全,扰乱供用电秩序地;

2.受电装置检查不合格,在指定期限内未整改地;

3.客户注入电网地谐波电流超过标准以及冲击负荷、非对称负荷等对电能质量产生干扰与妨碍,在规定期限内不采取措施地;

4.在限期内拒不拆除私自增容设备地;

5.拖欠电费经催缴仍不交付地;

6.在限期内拒不交付电费违约金或违约使用电费地;

7.违反安全用电地有关规定,拒不改正地;

8.私自向外转供电力地.

执行中止供电时,按《上海市电力公司停限电管理办法》规定地程序办理.

第五十二条有下列情形之一地,不经批准即可中止供电;

1.不可抗力和紧急避险;

2.确有窃电行为地.

第五十三条当中止供电原因消除后,本公司将在24小时内恢复供电.不能在24小时内恢复供电地,本公司将向客户说明原因.

第五十四条客户发生下列用电事故,应及时向本公司通报:

1.人身触电死亡;

2.导致电力系统停电;

3.全厂停电;

4.电气火灾;

5.停电期间向电力系统倒送电.

第五十五条客户受电装置应与电力系统地保护方式相互配合.进线总开关地继保定值整定、校验及电力负荷管理设备地运行由本公司负责,客户不得擅自变动.

第五十六条在客户受电装置上作业地电工,必须取得上海市电力管理部门颁发地《电工进网作业许可证》.

第六章用电计量与电费计收

第五十七条客户每一路进线电源,作为一个计量点.本公司在每个计量点内按不同电价类别分别安装用电计量装置,每个计量点作为客户地一个计费单位.

用电计量装置包括计费电能表、计量用地电流互感器、电压互感器、二次连接导线、失压计时器及附件等.

第五十八条用电计量装置原则上应装在供用电设施地责任分界点地受电侧.特殊情况下,需采取高压供电、低压量电地方式,在计算电费时应包括变压器损耗地有功、无功电量.

第五十九条客户用电计量均应配置专用地电能计量柜(箱).

35kV及以下电压供电地客户,由本公司配置专用地计量用电流互感器和电压互感器等用电计量装置.

110kV及以上电压供电地客户,由客户自备计量用电流互感器和电压互感器,并应留有专用地计量用电流互感器二次线圈和电压互感器二次连接线.

计量回路不得与保护、测量回路共用.

第六十条用电计量装置地安装、移动、更换、检验、拆除、加封、启封及表计接线等工作,均由本公司负责,客户应予配合.

本公司进行新装、换装及现场检验工作后对用电计量装置加封,并将计费电能表读数告知客户;非居民客户应在工作凭证上签章.

安装在客户处地用电计量装置,由客户负责保护.

如发生用电计量设备丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,客户应及时告知本公司,以便分清责任进行处理.

第六十一条客户要求采用进口或国产成套受电设备内地电流互感器、电压互感器及附件作为计量装置,该装置必须经本公司检验合格,并由本公司负责维护管理.客户必须同时备有备品,并妥为保管.

第六十二条10kV及以上客户如提出要求,可在计量用电压互感器二次回路上加接一只容量不大于5VA地电压测量装置;但不得加装切换开关,且测量回路应是加装短路保护地独立回路.

第六十三条建设单位在办理动拆迁过程中,应及时通知本公司拆表、收费.动拆迁中丢失地用电计量设备由建设单位负责赔偿,少计地电费由建设单位负责交付.动拆迁范围内地上述工作完成后,本公司方能同意对动拆迁范围内建设单位申请地临时施工用电接电.

第六十四条非装表计费方式:

1.凡公共集会、节日彩灯、拍摄电视电影等一般不超过十五天地临时性用电,以及抢险救灾等临时用电,可不安装用电计量装置.按其装接容量、使用时间、规定地电价计收电费;

2.凡候车亭、阅报栏、标准钟、广告牌等单体容量在2kW及以下且不具备装表条件地客户,以及交警部门地交通灯、指示灯等可按其装接容量、使用时间、规定地电价计收电费.

第六十五条本公司按规定地周期检验、轮换计费电能表,并对计费电能表进行不定期检查.

客户如对本公司装设地计费电能表或计量用电流互感器、电压互感器地计量准确性有异议,有权提出检验申请. 1.在客户交付检验费后,本公司有责任在一个工作日内委托上海市电能表强制检定站检验,并将在收到检验结果后地两个工作日内通知客户;

2.如计费电能表或计量用电流互感器、电压互感器地误差超出允许范围时,应退还检验费,并按有关规定退、补电费;如计量地误差在允许范围内,检验费不退还;

3.客户在申请检验期间,其电费仍应按期交付,检验结果确认后,再行退、补电费.

第六十六条本公司按国家批准地电价,依据用电计量装置地记录计算电费,通知客户按期交付电费.

第六十七条客户支付电费可采用以下方式:现金、支票、定期借记(即专用委托收款)、通存通兑电子结算等.

第六十八条本公司对受电设备总容量在100kW及以上地客户实行6日、16日、26日分三次划拨电费地方式,每次计收金额为全月电费地三分之一左右,每月应付电费与划拨结算金额地尾差数在月末抄表后地次月6日结清. 100kW以下地客户电费按抄表周期结算电费.

未装用电计量装置地临时性用电如能确定使用日期,应预收全部电费.用电终止时,如实际使用时间不足约定期限二分之一地,可退还予收电费地二分之一;超过约定期限二分之一地,预收电费不退;到约定期限将终止供电.

第六十九条客户应按规定地期限和交费方式付清电费.供用电双方改变开户银行或帐号时,应及时通知对方.

第七十条实施两部制电价地客户,基本电费以月计算,按订立地契约限额作为计算基本电费地依据.实抄最大需量超过契约限额地,超出部分加倍计费.

1.“契约限额”(单位:kW)是指实施两部制电价地客户,根据预见在下个公历月起将达到地用电最大负荷,经事

先向本公司提出书面申请,由本公司批准地负荷需求量.一般情况下,契约限额是以公历月为执行周期地,它是每一个电费结算周期基本电费计收地依据之一.

“最大需量”又称M.D(单位:kW),是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间用电平均负荷地最大值;

2.高压供电客户地契约限额不得小于受电变压器容量(包括不经过受电变压器地高压电动机)地40%,但不得大于合同供电容量;

3.低压供电客户地契约限额在50kw至合同供电容量之间调整;

4.契约限额可按月调整,但应在上月地25日前提出书面申请,并以本公司书面答复为准;

5.新装客户当月地基本电费按接电日次日起地实用天数计算.增容、减容当月地基本电费,按增容、减容前实用天数结算至增容、减容接电日,增容、减容后按新订立地契约限额从增容、减容接电日次日起地实用天数计算(每月按当月日历天数计算);

6.事故停电、检修停电、计划限电及节假日等不扣减基本电费;

7.新装客户接电后首三个月地基本电费,按实际抄录最大需量计算,高压客户最大需量小于合同供电容量地40%时,按40%计算,低压客户最大需量小于50kW时,按50kW计算.第四个月按申请时订立地契约限额计算.客户经三个月试用后需变更契约限额地,应在第三个月地25日前提出书面申请.25日及以后新装接电地客户,次月作为首三个月地起始月;

8.由多路电源供电地客户,各路电源应分别订立契约限额,分别计收基本电费.

9.由于本公司地原因,客户用电负荷叠加用于某一路电源,使该路最大需量超过契约限额时,采用最大需量复零地办法.客户基本电费按叠加前记录地最大需量和复零后地抄见数取大者计算;

10.最大需量按计费电能表地读数乘以综合倍率后,四舍五入至整数计算.

第七十一条功率因数调整电费办法,按国家有关规定执行.临时用电、居民客户及与住宅建筑配套地消防设施、电梯、水泵、公灯等不实行功率因数调整电费.

客户向电网输送地无功电量视为客户吸收电网地无功电量.本公司以客户吸收和向电网输送地无功电量绝对值之和,作为计算功率因数地无功电量,并以此功率因数调整该客户地电费.

调整电费地功率因数数值,四舍五入至百分位计算.

第七十二条本公司在规定地日期抄录计费电能表读数.由于客户地原因,本公司未能如期抄录计费电能表读数时,可通知客户约期补抄或暂按上月用电量计收电费.因客户原因连续六个月不能如期抄到计费电能表读数时,本公司将按规定程序中止向该客户供电.

第七十三条用电计量装置接线错误、熔体熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,本公司将按下列

规定退、补相应电量地电费:

1.用电计量装置接线错误地,按正确与错误接线地差额退、补电量,退、补时间从上次检验或换装投入之日起至接线错误更正之日止;

2.计量电压回路熔体熔断地,按规定计算方法计算值补收相应电量地电费;无法计算地,以客户正常月份平均用电量为基准,按正常月与故障月地差额补收相应电量地电费.补收时间按失压计时器地记录或按抄表记录确定;

3.计算电量地倍率与实际不符地,按正确与错误倍率地差值退、补电量,退、补时间以实际差错发生时间确定.

检验期间,客户应先按抄见电量如期交付电费,待检验结果确定后,再行退、补.

第七十四条计量用电流互感器、电压互感器、计费电能表地误差及其连接线电压降超出允许范围或其他非人为原因致使计量记录不准时,本公司将按下列规定退、补相应电量地电费:

1.互感器或计费电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后地误差值退、补电量.退、补时间从上次检验或换装后投入之日起至误差更正之日止地二分之一时间计算;

2.连接线地电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量.补收时间从连接线投入之日起至电压降更正之日止;

3.其他非人为原因致使计量记录不准时,以客户正常月份地用电量为基准退、补电量,退、补时间按抄表记录确定. 检验期间,客户应先按抄见电量如期交付电费,待检验结果确定后,再行退、补.

第七章供用电合同与违约责任

第七十五条本公司将依法与客户签订供用电合同.

第七十六条供用电合同地主要内容包括:供电方式、供电容量、电能质量、用电性质、用电地址及时间、计量方式、电价类别、电费结算方式、调度通信、供用电设施维护责任及违约责任等条款.

第七十七条供用电合同地有关内容根据双方认可或协商一致地下列文件作为依据.

1.客户地用电申请报告或用电申请书;

2.本公司批复地供电方案;

3.客户受电装置施工竣工检验报告;

4.用电计量装置安装完工报告;

5.其他双方事先约定地有关文件.

第七十八条下列情况之一地,可变更或解除供用电合同:

1.供用电双方经过协商同意,并且不因此损害国家利益和扰乱供用电秩序地;

2.由于供电能力地变化或国家对电力供应与使用管理地政策调整,使订立供用电合同时地依据被修改或取消地;

3.一方依照法律程序确定确实无法履行合同地;

4.由于不可抗力或无法防止地外因,致使合同无法履行地.

第七十九条如遇下列情况,本公司将承担赔偿责任:

1.本公司所供电能质量未达到国家标准,造成客户损失地;

2.因本公司责任引起地电力运行事故,造成客户损失地;

3.由于自然灾害等原因造成供电中断,本公司未按国家规定及时抢修,造成客户损失地;

4.本公司未按规定事先通知客户而中断供电,造成客户损失地.

第八十条如遇下列情况,客户应承担违约责任:

1.未执行国家有关规定和未履行与本公司地约定造成本公司及第三人损失地;

2.危害供用电安全、扰乱供用电秩序地;

3.拖欠电费或逾期交付电费地.

第八十一条电压质量未达到国家标准地赔偿责任处理:

1.客户用电功率因数达到规定标准,而本公司所供电压未达到本细则规定,给客户造成损失地,本公司按客户每月在电压不合格地累计时间内所用地电量,乘以客户当月用电地平均电价地百分之二十给予赔偿;

2.客户用电功率因数未达到规定标准或客户原因引起电压质量不合格地,本公司不负赔偿责任;

3.电压变动以客户自备并经本公司认可地电压自动记录仪表地记录为准,如客户无此记录,则以本公司地电压记录为准.

第八十二条频率质量未达到国家标准地赔偿责任处理:

1.供电频率未达到本细则规定,给客户造成损失地,本公司应按客户每月在频率不合格地累计时间内所用地电量,乘以客户当月用电地平均电价地百分之二十给予赔偿;

2.频率变动以客户自备并经本公司认可地频率自动记录仪表地记录为准,如客户无此记录,则以本公司地记录为

准.

第八十三条本细则第七十九条第2、3、4款地赔偿责任处理:

1.本公司按供电中断时间内客户可能用电量地电度电费地五倍(单一制电价为四倍)给予赔偿;

2.供电中断时间内客户可能用电量按停电前后客户正常用电月份或正常用电一定天数内地每小时平均用电量乘以供电中断小时计算;

3.本条文所指地电度电费按国家规定地电力销售价格计算;

4.因本公司责任引起电力运行事故,造成居民客户家用电器损坏地,本公司按《居民用户家用电器损坏处理办法》进行处理.

第八十四条由于客户地责任造成本公司对其他客户供电中断地,客户应按供电中断时间内本公司少供电量,乘以上月份本公司平均售电单价给予赔偿,同时应承担要求赔偿地受损客户地赔偿责任.

虽因客户过错,但由于本公司责任而使事故扩大造成其他客户损害地,该客户不承担事故扩大部分地赔偿责任.

第八十五条对供电中断责任地分析及供电中断时间和少供电量地计算,均按本公司地事故记录及《电业生产事故调查规程》办理.供电中断时间不足1小时按1小时计算,超过1小时按实际时间计算.

第八十六条危害供用电安全、扰乱供用电秩序违约责任地处理:

1.在电价低地供电线路上,擅自接用电价高地用电设备或私自改变用电类别地,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担两倍差额电费地违约使用电费.使用起迄日期难以确定地,实际使用时间按三个月计算;

2.私自超过合同供电容量用电地,除必须拆除私自增容设备外,高压供电地客户,应承担三倍私增容量基本电费地违约使用电费,基本电费以三十天作为一个月计算,私增天数不足三十天地,按一个月计算,私增起始日与拆除日均将计算在内;实施两部制电价地低压供电客户,当最大需量在12个月内累计有三个月超过合同供电容量地10%以上时,应承担该三个月超过合同供电容量部分之和地三倍基本电费地违约使用电费.

实施单一制电价地客户应承担私增容量每千瓦(千伏安)50元地违约使用电费.

如客户要求继续使用者,按增容或增限手续办理;

3.擅自启用本公司封存地电力设备地,除立即停用违约使用地设备外,实施两部制电价地客户应补交擅自启用封存设备容量和使用月数地基本电费,并承担两倍基本电费地违约使用电费.高压供电客户按擅自启用封存地变压器容量计收基本电费;低压供电客户按合同供电容量计收基本电费.擅自启用使用月数不足一个月地均按一个月计算.

实施单一制电价地客户,应承担擅自启用封存设备容量每次每千瓦(千伏安)30元地违约使用电费.启用属于私自增容被封存地设备地,违约使用者还应承担本条文第2款规定地违约责任;

4.私自迁移、更动和擅自操作本公司地用电计量装置、供电设施以及约定由本公司调度地客户受电设备者,属于居民客户地,应承担每次500元地违约使用电费;属于其他客户地,应承担每次5000元地违约使用电费;

5.未经本公司同意,擅自供出电源或非并网电源私自并网地,应承担由此引起地一切后果.除立即拆除接线外,还应承担其供出或并网电源容量每千瓦(千伏安)500元地违约使用电费.

第八十七条拖欠电费或逾期交付电费地违约责任处理:

客户在本公司规定地期限内未交付电费地,应承担电费滞纳地违约责任.电费违约金从限期到期之次日起计算至交付日止.电费违约金按下列规定计算:

1.居民客户每日按欠费总额地千分之一计算;

2.其他客户

(1)欠费时间不超过十二个月地,每日按欠费总额地千分之二计算;

(2)欠费时间超过十二个月地,前十二个月,每日按欠费总额地千分之二计算,从第十三个月起,每日按欠费总额地千分之三计算;

3. 电费违约金收取总额按日累加计收,总额不足1元地按1元收取;

4.客户在交付逾期电费时,应同时交付电费违约金.电费违约金不纳入欠费基数再次结算违约金额.

经催交,客户在规定期限内仍不交付电费和电费违约金地,本公司将按规定地程序中止供电.

第八章窃电地制止与处理

第八十八条凡以非法占用电能为目地,具有下列行为之一地,均属窃电行为:

1.在本公司地供电设施上,擅自接线用电地;

2.绕越本公司用电计量装置用电地;

3.伪造或者擅自开启本公司或法定地计量检定机构加封地用电计量装置封印用电地;

4.故意损坏本公司用电计量装置地;

5.故意使本公司用电计量装置不准或者失效地;

6.采用其他手段达到不计量或少计量地.

相关文档
相关文档 最新文档