文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋混凝土条形基础计算公式_secret[1]

钢筋混凝土条形基础计算公式_secret[1]

钢筋混凝土条形基础计算公式_secret[1]
钢筋混凝土条形基础计算公式_secret[1]

钢筋混凝土条形基础计算

1、工程量计算内容和步骤

a 钢筋混凝土条形基础包括:挖槽、垫层、混凝土条形基础、钢筋、砖基础、地圈梁、防潮层、回填土、余土外运等。

b 外墙的长度按中到中5

内墙的长度按内墙净长和(不考虑工作面的)槽净长

2、定额规定:

a 定额规定混凝土条形基础大放脚的T形接头处的重叠工程量要扣除。扣除办法是选择有代表性接头,计算出一个重合的混凝土体积,然后乘以接头个数,得出总重合体积,再从混凝土基础工程量中扣除(V1、V2)

b 定额中长钢筋搭接规定为:Φ25内的8M一个接头,Φ25以上的6M一个接头,搭接长度为30d(30×钢筋直径d),圆钢筋加弯钩长12.5d

3、T形接头重合体积计算公式:(扣除重合部分体积V1、V2)

重合体积V1=〖基础底部宽度(B1)-墙厚〗÷2×与其相交的基础底部宽度(B2)×搭接长方体高度(h1)

重合体积V2=棱台高度(h2)÷6×〖[基础棱台上宽(b1)-墙厚(a)]÷2×与其相交的基础棱台上宽(b2)+[基础底宽-墙厚(a)]÷2×与其相交的基础的底宽(b2)+[基础棱台上宽(b1)-墙厚(a)]÷2+[基础底宽(B1)-墙厚(a)]÷2×[与其相交的基础棱台上宽(b2)+与其相交的基础底宽(B2)]

附:b1――外墙基础的棱台宽度,通常b1=b2

v1 v2 v3(v3通常不需计算)图示如下:

4、工程量计算程序公式:

首先,列L墙、L槽表:

a、第一套算式:各断面基础分别计算工程量,然后合算。

○11-1断面基础工程量:

□A挖槽工程量:

槽长(L槽)×〖槽底部宽(B)+2×工作面宽度(C)〗×挖槽深度(H挖)+槽长(L槽)×放坡系数(K)×挖槽深度的平方(H挖2)=?立方

□B(C10)混凝土垫层工程量:

槽长(L槽)×槽内垫层宽(B)×垫层厚=?立方

□C钢筋混凝土条形基础工程量(有梁式):

基础长(L)×〖基础宽(B)×基础底部矩形高度(h1)+[基础宽(B)+基础梁宽度(b)]×基础棱台高度(h2)÷2+基础梁宽度(b)×基础梁高度(h3)〗=?立方

附1:式中基础宽(B)×基础底部矩形高度(h1)=基础矩形截面面积

[基础宽(B)+基础梁宽度(b)]×基础棱台高度(h2)÷2=基础梯形截面面积

基础梁宽度(b)×基础梁高度(h3)=基础梁截面面积

附2:h1 h2 h3见前面图示。

□D钢筋工程量:

Ⅰ、底板上的钢筋:

主筋:(ΦXX)

〖基础底部宽(B)-2×保护层厚度+12.5×钢筋直径〗×基础长度(L1)÷钢筋间距(@)×型钢理论重量(kg/M)=?kg

分布筋:(ΦXX)

基础长度(L1)×〖基础底部宽度(B)÷钢筋间距(@)+1〗×1.1 ×型钢理论重量(kg/M)=?kg

Ⅱ、基础梁钢筋:

主筋:(ΦXX)

基础梁长度(L1)×钢筋根数×1.1×型钢理论重量(kg/M)=?kg 箍筋:(ΦXX)

基础梁长度(L1)÷钢筋间距(@)×基础梁截面周长×型钢理

论重量(kg/M)=?kg

附:混凝土基础的钢筋保护层厚度是0.035M

12.5d是钢筋两端弯钩长度,d是钢筋直径

□E砖基础工程量:

基础长度(L1)×墙厚×[砖基础高度+放脚折高]—地圈梁体积=?立方

□F地圈梁工程量:

Ⅰ混凝土体积:

地圈梁长度(L1)×梁断面面积-v1-v2=?立方

Ⅱ钢筋:

主筋(ΦXX):地圈梁长(L1)×钢筋根数×1.1×型钢理论重量

(kg/M)=?kg

箍筋(ΦXX):地圈梁长(L1)÷钢筋间距(@)×地圈梁截面周长×型钢理论重量(kg/M)=?kg

□G防潮层工程量:

地圈梁长(L1)×墙厚=?㎡

注:其余各断面按以上方法计算,到此然后合并各断面的相同工程量,再从混凝土基础工程量中扣除T形接头处混凝土重叠部分的体积。

□H回填土工程量:

挖槽工程量-混凝土垫层工程量-钢筋混凝土条形基础工程量-砖基础工程量-地圈梁工程量+[防潮层面积×室内外高差(H 差)]=?立方

□I余土外运工程量:

挖槽工程量-回填土工程量-室内填土工程量(此数为室内面积×填土厚度)=?立方

□J模板:

Ⅰ垫层模板:

所有槽的总长(∑L槽)×垫层厚×2-(相交重叠部分)垫层宽×垫层厚×相交数=?㎡

Ⅱ有梁式条形基础模板:

所有槽的总长(∑L槽)×基础底部矩形高度(h1)×2=?+所有槽的总长(∑L槽)×基础梁高度(h3)×2=?-(相交重叠部分)[基础底部矩形高度(h1)×基础底宽(B)+基础梁高度

(h3)×基础梁宽度(b)]×相交数=?㎡

Ⅲ地圈梁模板:

墙长(L墙)×圈梁高×2=?-(相交重叠面积)地圈梁高×地圈梁高×相交数=?㎡

b、钢筋混凝土的第二套算式:各断面同时计算

首先计算槽底面积:(1-1断面的)槽长(L1槽)×槽底宽(B)+(2-2断面的)槽长(L1槽)×槽底宽(B)+(X-X断面的)槽长(L1槽)×槽底宽(B)……=?㎡(槽底面积的总和)

□A挖槽工程量:

槽底面积总和×挖槽深度(H挖)=?+(放坡工程量)[所有槽的总长×放坡系数(K)×挖槽深度的平方(H挖2)=?+(工作面工程量)[所有槽的总长×2×工作面宽度(C)×挖槽深度(H 挖)=?立方

□B(C10)混凝土垫层工程量:

槽底面积总和×垫层厚度=?立方

□C钢筋混凝土条形基础工程量:

各断面(1-1、2-2….等)的条形基础长度(L)×其基础底部宽度(B)×其基础底部矩形高度(h1)+各断面(1-1、2-2….等)的条形基础长度(L)×[其基础底部宽度+基础梁宽(棱台上宽)]×其基础棱台高度(h2)÷2+各断面(1-1、2-2….等)的条形基础长度(L)×基础梁宽度(b)×基础梁高度(h3)=?-(扣除T形接头重叠部分体积)[v1+v2]×接头数=?立方

□D钢筋工程量:

Ⅰ1-1断面:

⊙底板上:主筋(ΦXX):

[基础底部宽度(B)-2×保护层厚度+钢筋弯钩系数(12.5)×钢筋直径(d)]×基础长度(L1)÷钢筋间距(@)×型钢理论重量(kg/M)=?kg

分布筋(ΦXX):

基础长度(L1)×[基础底部宽度(B)÷钢筋间距(@)+1]×1.1×型钢理论重量(kg/M)=?kg

⊙梁内:主筋(ΦXX):

基础梁长度(L1)×钢筋根数×1.1×型钢理论重量(kg/M)=?kg 分布筋(ΦXX):

基础梁长度(L1)÷钢筋间距(@)×梁断面周长×型钢理论重量(kg/M)=?kg

Ⅱ2-2、3-3……等断面的计算方法同1-1断面。

□E砖基础工程量:

基础长度(L1)×墙厚×[砖基础高度+放脚折高]=?立方

□F地圈梁工程量:

Ⅰ混凝土工程量:

地圈梁长度(L1)×地圈梁高度×宽度=?立方

Ⅱ钢筋重量:主筋(ΦXX):

地圈梁长度(L1)×主筋根数×1.1×型钢理论重量(kg/M)=?kg 箍筋(ΦXX):

地圈梁断面周长×地圈梁长度(L1)÷钢筋间距(@)×型钢理论重量(kg/M)=?kg

附:如梁不是全相同应分别计算。

□G防潮层工程量:

基础墙长度×墙厚=?㎡

附:如基础墙不是全相同应分别计算。

□H回填土工程量:

挖槽工程量-垫层工程量-条形基础工程量-砖基础工程量-

地圈梁工程量+室内外高差(H差)×防潮层面积=?立方

□I余土外运工程量:

挖槽工程量-回填土工程量-室内净面积×[室内外高差(H差)-地面厚]=?立方

附:室内净面积:一层建筑面积-防潮层工程量=?立方

□J模板;

Ⅰ垫层模板:

总槽长×垫层厚度×2=?-(相交重叠部分)垫层宽×厚×相交数=?㎡

Ⅱ有梁式条形基础模板:

总槽长×基础底部矩形高度(h1)×2=?+基础梁总长×基础梁高度×2=?-(相交重叠部分)[基础底部巨型高度(h1)×基础底宽(B)+基础梁高度(h3)×基础梁宽度(b)]×相交数=?㎡

Ⅲ地圈梁模板:

地圈梁长度×梁高×2=?-(相交重叠部分)基础梁高度×宽度×相交数=?㎡

钢筋混凝土条形基础计算公式_secret

钢筋混凝土条形基础计算 1、工程量计算内容和步骤 a 钢筋混凝土条形基础包括:挖槽、垫层、混凝土条形基础、钢筋、砖基础、地圈梁、防潮层、回填土、余土外运等。 b 外墙的长度按中到中5 内墙的长度按内墙净长和(不考虑工作面的)槽净长 2、定额规定: a 定额规定混凝土条形基础大放脚的T形接头处的重叠工程量要扣除。扣除办法是选择有代表性接头,计算出一个重合的混凝土体积,然后乘以接头个数,得出总重合体积,再从混凝土基础工程量中扣除(V1、V2) b 定额中长钢筋搭接规定为:Φ25内的8M一个接头,Φ25以上的6M一个接头,搭接长度为30d(30×钢筋直径d),圆钢筋加弯钩长12.5d 3、T形接头重合体积计算公式:(扣除重合部分体积V1、V2) 重合体积V1=〖基础底部宽度(B1)-墙厚〗÷2×与其相交的基础底部宽度(B2)×搭接长方体高度(h1) 重合体积V2=棱台高度(h2)÷6×〖[基础棱台上宽(b1)-墙厚(a)]÷2×与其相交的基础棱台上宽(b2)+[基础底宽-墙厚(a)]÷2×与其相交的基础的底宽(b2)+[基础棱台上宽(b1)-墙厚(a)]÷2+[基础底宽(B1)-墙厚(a)]÷2×[与其相交的基础棱台上宽(b2)+与其相交的基础底宽(B2)] 附:b1――外墙基础的棱台宽度,通常b1=b2 v1 v2 v3(v3通常不需计算)图示如下:

4、工程量计算程序公式: 首先,列L墙、L槽表: a、第一套算式:各断面基础分别计算工程量,然后合算。 ○11-1断面基础工程量: □A挖槽工程量: 槽长(L槽)×〖槽底部宽(B)+2×工作面宽度(C)〗×挖槽深度(H挖)+槽长(L槽)×放坡系数(K)×挖槽深度的平方(H挖2)=?立方 □B(C10)混凝土垫层工程量: 槽长(L槽)×槽内垫层宽(B)×垫层厚=?立方

钢筋混凝土条形基础施工工艺流程

第二节基础工程施工方案 一、施工部署 1、人员准备 根据基础工程量,开挖顺序,结合业主工期要求,本工程钢筋混凝土条形基础施工计划投入劳动力50人,在开工前签订劳务合同组织进场,施工前做好作业人员三级教育、安全技术交底等工作。 2、开挖顺序 根据设计要求和现场实际情况,基础采用大开挖形式,从C 轴往A轴进行机械开挖。 3、施工进度计划 测量放线1天完成,土方开挖3天完成,混凝土垫层1天完成,基础柱梁钢筋绑扎4天完成,基础柱梁钢筋混凝土1天完成,土方回填1天完成,-0.400米层梁模板安装2天完成,绑扎钢筋3天完成,混凝土浇筑1天完成,回填土1天。 二、施工准备 1、现场准备 1)基础土方开挖 本工程现场自然地坪标高距基础底约 2.9mm,使用一台HD512挖土机后退式进行开挖。 2)现场三通一平 现场道路从已修筑完成的规划路引入,现场临时用水、电建设单位已接入场内,场内场地平整工作已完成,满足施工要求。3)场内排水 在基础柱梁施工前,为了保证施工现场场地干爽,在施工期间,必须做好现场排水工作,本工程现场排水已说明,具体做法见现场施工平面布置图。 2、技术准备 1)熟悉施工图纸、地勘资料,了解场地的地下土质,水文地质情况、编制施工方案交公司技术部门和监理审批,并将审批后的方案向施工人员进行书面交底。

2)开挖基槽,分析土质、水文等有着情况,如与地勘资料不符,则即时与业主、监理、地勘等相关部门联系,并即时对原施工方案进行修改,编制可行的施工方案。 4)开挖前由项目技术负责人对施工人员进行安全教育和全面的安全技术交底。 三、人员准备 1、根据工程需要本着“科学管理、精干高效、机构合理”的原则配备现场管理人员。 2、选择好施工作业队伍、按计划组织劳动力进场。 3、做好新工人入场教育,同时建立健全各项规章制度,加强遵纪守法教育,建立用工台账。 四、材料准备 1、对所需原材料的品种、规格、质量进行采购、检查、验收,并按要求进行送检,检测的单位必须有资质。 2、钢筋由持证材料员和试验员按规定对其进行抽样送检,确保原材料质量符合要求。 四、施工工艺 1、操作工艺钢筋混凝土条形基础施工工艺流程 基槽清理、验槽→混凝土垫层浇筑、养护→抄平、放线→基础柱梁钢筋绑扎、支模板→相关专业施工(如避雷接地施工)→钢筋、模板质量检查,清理→基础混凝土浇筑→混凝土养护→拆模2、清理及垫层混凝土浇筑 地基验槽完成后,清理表层浮土及绕动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 3、钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校

条形基础工程量计算方式

条形基础工程量计算方式 条形基础计算方法 (1)素土垫层工程量 外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积 内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积 (2)灰土垫层工程量 外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积 内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积 (3)砼垫层工程量 外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积 内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积(4)条形基础工程量 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算 ②砼条形基础按分层净长线计算 有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上+-0.000以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。(5)、砼垫层模板 ①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼垫层模板按砼垫层以体积计算。 ②计算方法之二:有的地区定额规则的砼垫层模板=砼垫层的侧面净长×砼垫层高度 (6)、砼条基模板 ①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼条基模板按砼条基以体积计算。 ②计算方法之二:有的地区定额规则的砼条基模板=砼条基侧面净长×砼条基高度 . (7)、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 (8)、地圈梁模板 ①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价地圈梁模板按地圈梁以体积计算。 ②计算方法之二:有的地区定额规则的地圈梁模板=地圈梁侧面净长×地圈梁高度 (9)基础墙工程量 外墙基础墙的工程量=外墙基础墙中心线的长度×基础墙的截面积 内墙基础墙的工程梁=内墙基础墙净长线的长度×基础墙的截面积 (10)基槽的土方体积 基槽的土方体积=基槽的截面面积×基槽的净长度

钢筋混凝土条形基础、砖基础

基础施工方案 本工程基础为钢筋砼条形基础,条基上部砌砖基础。基础的施工顺序大致为:定位放线——规划部门验收红线——土方开挖——设计勘察单位、质监站验槽——支垫层模板——C10砼垫层浇筑——弹线——支条基模板——绑扎条基、构造注钢筋——浇筑C25条基的钢筋混凝土——弹线——砌筑基础墙——支构造柱模板——浇构造柱混凝土——绑扎地圈梁钢筋——支立地圈梁模板——浇筑混凝土——地基基础工程验收——回填土。 基础开挖放线 由于建筑平面控制桩及轴线控制桩距基础外边线较远,在基础开挖时,不易被破坏,故在开挖基础时不需引桩。基础开挖撒线宽度不应超过15 cm。 按照图纸轴线及施工要求进行放线和复测,为保证轴线位置正确,龙门桩用钢管和扣件搭设。当定位复核完成后,将主要轴线用钢锯在钢管上锯出痕迹,用红漆在边上标出轴线号码,用水准仪按建筑物±0.000的高度测出统一水平面,用红漆画在钢管上。 土方开挖 根据图纸的设计要求,本工程的设计基底埋深为1.45米,基坑每边各放坡0.4米,并且保证基地有0.3米支模空间。用石灰画出灰路。 为了加快本工程的进度,采用机械挖土。由西向东推进,尽可能堆放在房间内的场地上,堆放不下的土用汽车短驳到施工现场内的空

地上。并配合工地现场管理人员负责测定基底标高及基槽的矩形尺寸,按设计标高留20㎝的余土,打设50*50*100的木桩,使木桩的顶标高恰好为砼面层的标高。土方开挖的深度、承台的垫层厚、承台顶标高的控制均应预先经高程复核无误的木桩为引测基准。这部分余土采用人工开挖及清理。沿其基坑边设置排水沟、集水坑,保证基底无积水,现场备潜水泵二台。挖土结束后,即通知有关单位验槽。支垫层模板 基槽验收通过后即进行砼垫层施工,垫层施工前排除积水,铲除淤泥,打好水平桩,支好侧模。 C10砼垫层浇筑 支好模板后进行浇捣,用平板震动机震捣。确保垫层的厚度和强度,达到设计要求。 支条基模板 本工程的基础部分模板全部采用组合钢模板,支撑系统采用普通钢管扣件。做好测量、放样、弹线工作,施工中的轴线、标高、几何尺寸的控制必须测设准确,标注清楚,引用方便。接头处模板、条柱基、地圈梁以及承台处的模板认真制作,防止其发生移位、涨模等施工通病。 设计模板图→模板拼装→刷脱模剂→弹模板位置控制线(距模板500 mm)→模内杂物清理→墙体复线→找平或铺海绵条→钢筋、管线、盒、洞预埋隐检完毕→支外侧模板→安装穿墙螺栓→支内侧模板→调整斜支撑→调整加固模板→预检模板并签

柱下条形基础计算方法与步骤

柱下条形基础简化计算及其设计步骤 提要:本文对常用的静力平衡法和倒梁法的近似计算及其各自的适用范围和相互关系作了一些叙述,提出了自己的一些看法和具体步骤,并附有柱下条基构造表,目的是使基础设计工作条理清楚,方法得当,既简化好用,又比较经济合理。 一、适用范围: 柱下条形基础通常在下列情况下采用: 1、多层与高层房屋无地下室或有地下室但无防水要求,当上部结构传下的荷载较大,地基的承载力较低,采用各种形式的单独基础不能满足设计要求时。 2、当采用单独基础所需底面积由于邻近建筑物或构筑物基础的限制而无法扩展时。 3、地基土质变化较大或局部有不均匀的软弱地基,需作地基处理时。 4、各柱荷载差异过大,采用单独基础会引起基础之间较大的相对沉降差异时。 5、需要增加基础的刚度以减少地基变形,防止过大的不均匀沉降量时。 其简化计算有静力平衡法和倒梁法两种,它们是一种不考虑地基与上部结构变形协调条件的实用简化法,也即当柱荷载比较均匀,柱距相差不大,基础与地基相对刚度较 件下梁的计算。 二、计算图式 1、上部结构荷载和基础剖面图 2、静力平衡法计算图式 3. 倒梁法计算图式 三、设计前的准备工作 1. 确定合理的基础长度 为使计算方便,并使各柱下弯矩和跨中弯矩趋于平衡,以利于节约配筋,一般将偏心地基净反力(即梯形分布净反力)化成均布,需要求得一个合理的基础长度.当然也可直接根据梯形分布的净反力和任意定的基础长度计算基础. 基础的纵向地基净反力为: j j i p F bL M bL min max =±∑∑62

式中 P jmax ,P jmin —基础纵向边缘处最大和最小净反力设计值. ∑F i —作用于基础上各竖向荷载合力设计值(不包括基础自重和其上覆土重,但包括其他局部均布q i ). ∑M—作用于基础上各竖向荷载(F i ,q i ),纵向弯矩(M i )对基础底板纵向中点产生的总弯矩设计值. L —基础长度,如上述. B —基础底板宽度.先假定,后按第2条文验算. 当P jmax 与P jmin 相差不大于10%,可近似地取其平均值作为均布地基反力,直接定出基础悬臂长度a 1=a 2(按构造要求为第一跨距的1/4~1/3),很方便就确定了合理的基础长度L ;如果P jmax 与P jmin 相差较大时,常通过调整一端悬臂长度a 1或a 2,使合力∑F i 的重心恰为基础的形心(工程中允许两者误差不大于基础长度的3%),从而使∑M 为零,反力从梯形分布变为均布,求a 1和a 2的过程如下: 先求合力的作用点距左起第一柱的距离: 式中, ∑M i —作用于基础上各纵向弯矩设计值之和. x i —各竖向荷载F i 距F 1的距离. 当x≥a/2时,基础长度L=2(x+a 1), a 2=L-a-a 1. 当x

条形基础工程施工方案

1.1 1.2 1.3条形基础工程施工方案 1.3.1施工准备 1.3.1.1作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线预检手续。 1.3.1.2材质要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级; 2、砂、石子:有试验报告,符合规范要求; 3、水:采用饮用水; 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定; 5、商品混凝土所用原材须符合上述要求,必须具有合格证,原材试验报告,符

合防碱集料反应要求的试验报告; 6、钢筋要有材质证明、复试报告。 1.3.1.3工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 1.3.2操作工艺 1.3. 2.1工艺流程 清理→砼垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 1.3. 2.2清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层砼施工,砼垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 1.3. 2.3钢筋绑扎 1、垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。

2、上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足搭接要求外,应满足锚固长度的要求。 3、当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。 4、与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成450绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱砼前必须进行更换。钢筋混凝土条形基础,在T字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置。 1.3. 2.4模板 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢摸或木模,利用架子管或木方加固。锥形基础坡度>300时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮,模板上部设透气及振捣孔,坡度≤300时,利用钢丝网(间距

钢筋砼条形基础施工工艺

钢筋混凝土条形基础施工工艺流程 施工工艺 1、操作工艺钢筋混凝土条形基础施工工艺流程 基槽清理、验槽→混凝土垫层浇筑、养护→抄平、放线→基础柱梁钢筋绑扎、支模板→相关专业施工(如避雷接地施工)→钢筋、模板质量检查,清理→基础混凝土浇筑→混凝土养护→拆模 2、清理及垫层混凝土浇筑 地基验槽完成后,清理表层浮土及绕动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 3、钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确

定。与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5㎝处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱混凝土前必须进行更换。钢筋混凝土条型基础,在T字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置。 4、模板安装 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用组合钢模板或木模,利用钢管或木方加固。锥形基础坡度>30°时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮,模板上部设透气及振捣孔,坡度≤30°时,利用钢丝网(间距30cm),防止混凝土下坠,上口设井字木控制钢筋位置。不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。 5、清理 清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孔洞,清除积水。 6、混凝土搅拌

钢筋混凝土条形基础计算

DT钢筋混凝土条形基础计算 1、工程量计算内容和步骤 a 钢筋混凝土条形基础包括:挖槽、垫层、混凝土条形基础、钢筋、砖基础、地圈梁、防潮层、回填土、余土外运等。 b 外墙的长度按中到中5 内墙的长度按内墙净长和(不考虑工作面的)槽净长 2、定额规定: a 定额规定混凝土条形基础大放脚的T 形接头处的重叠工程量要扣除。扣除办法是选择有代表性接头,计算出一个重合的混凝土体积,然后乘以接头个数,得出总重合体积,再从混凝土基础工程量中扣除(V1、V2) b 定额中长钢筋搭接规定为:Φ25 内的8M 一个接头,Φ25 以上 的6M 一个接头,搭接长度为30d(30×钢筋直径d),圆钢筋加弯钩长12.5d 3、T 形接头重合体积计算公式:(扣除重合部分体积V1、V2)重合体积V1=〖基础底部宽度(B1)-墙厚〗÷2×与其相交的基础底部宽度(B2)×搭接长方体高度(h1) 重合体积V2=棱台高度(h2)÷6×〖[基础棱台上宽(b1)-墙厚(a)]÷2×与其相交的基础棱台上宽(b2)+[基础底宽-墙厚(a)]÷2×与其相交的基础的底宽(b2)+[基础棱台上宽(b1)-墙厚(a)]÷2+[基础底宽(B1)-墙厚(a)]÷2×[与

其相交的基础棱台上宽(b2)+与其相交的基础底宽(B2)] 附:b1――外墙基础的棱台宽度,通常b1=b2 v1 v2 v3(v3 通常不需计算)图示如下: 4、工程量计算程序公式: 首先,列L 墙、L 槽表: a、第一套算式:各断面基础分别计算工程量,然后合算。 ○1 1-1断面基础工程量: □A挖槽工程量: 槽长(L 槽)×〖槽底部宽(B)+2×工作面宽度(C)〗×挖槽 深度(H 挖)+槽长(L 槽)×放坡系数(K)×挖槽深度的平方 (H 挖2)=?立方 □B(C10)混凝土垫层工程量: 槽长(L 槽)×槽内垫层宽(B)×垫层厚=?立方 断面号墙长(L 墙)槽长(L 槽) 1-1 ..M ..M 2-2 ..M ..M X-X……… □C钢筋混凝土条形基础工程量(有梁式): 基础长(L)×〖基础宽(B)×基础底部矩形高度(h1)+[基础宽(B)+基础梁宽度(b)]×基础棱台高度(h2)÷2+基础

核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm 处绑扎第一个箍筋,距基础顶5㎝处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱混凝土前必须进行更换。不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢

条形基础计算范例

条形基础计算范例 5.1设计资料 已知底层柱组合内力如下表所示: 5.2埋深的确定 根据上部结构要求柱截面尺寸拟采用400×400mm。初选基础埋深为2.5m。 5.3确定地基承载力 地下水位取-1.50m γm=(18×1.5+0.45×14+0.55×18)/ 2 .5=17.3kN/m3 先假定b≤3m 则fa =fak+ηdγm(d-0.5) =103+1.2×17.3×(2.5-0.5) =144.5kPa 5.4确定底板尺寸 1)外伸长度:C左=C右=7000×1/4=1750mm L=2×1750+3×7000=24500mm 2)宽度B: B≥∑F k/(fa-20d+10h w)L=(1426+1839+1927+1329)/(144.5-20×2.5+10×1)×24.5 =2.55m 取B=2.70m设计 由于偏心荷载较小,故不考虑偏心荷载作用。

即使考虑偏心荷载 Pmax =(∑Fk+Gk+Gwk)/ lb+6∑Mk/bl2 = (6521+24.5×2.7×2.5×20+10×24.5×2.7×1)/(24.5×2.7)+(1329×10.5+1927×3.5-1426×10.5-1839×3.5-2.5-1)/(2.7×24.52) = 136kPa<1.2 f a 满足要求 5.5按构造要求选取翼板尺寸 初选翼板厚度为500mm,采用变厚度翼板,坡度取1/4 5.6基础梁尺寸 h=1/6×L=1/6×7000≈1200mm b=1/2.4×h=500mm 翼板及肋梁尺寸见下图 5.7验算底板厚度 基础采用C20混凝土,f t =1.10N/ mm2 P j=F/bl=(1927+1426+1839+1329)×1.35/(2.7×24.5)=133.1kPa b1=1/2×(2.7-0.5)=1.1m h0≥(P j ×b1)/(0.7 f t)=(133.1× 1.1)/(0.7×1100)=190mm 取a s=40mm,h= h0+a s=190+40=230mm<500mm 满足要求

条形基础施工方案分析

条形基础 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 一、施工准备 ; (二)材质要求 5、商品混凝土所用原材须符合上述要求,必须具有合格证,原材试验报告,符合防碱集料反应要求的试验报告。 6、钢筋要有材质证明、复试报告。 (三)工器具 备有搅拌机、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 — (三)砼工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中相应部分。

三、工艺流程 清理——砼垫层——清理——钢筋绑扎——支模板——相关专业施工——清理——混凝土搅拌——混凝土浇筑——混凝土振捣——混凝土找平——混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层砼施工,砼垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 > 垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足搭接要求外,应满足锚固长度的要求。 当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。 与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成45。绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道

条形基础施工方案1

本工艺标准适用于工业及民用建筑条形基础工程项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线预检手续。 (二)材质要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级; 2、砂、石子:有试验报告,符合规范要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定。 5、商品混凝土所用原材须符合上述要求,必须具有合格证,原材试验报告,符合防碱集料反应要求的试验报告。 6、钢筋要有材质证明、复试报告。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)砼工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中相应部分。 三、工艺流程 清理——砼垫层——清理——钢筋绑扎——支模板——相关专业施工——清理——混凝

土搅拌——混凝土浇筑——混凝土振捣——混凝土找平——混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层砼施工,砼垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱砼前必须进行更换。钢筋混凝土条形基础,在T字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置。见下图。 条基钢筋帮扎示意图

条形基础施工工艺

条形基础施工工艺与质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑条形基础工程项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及地基验槽隐检手 续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线预检手续。 (二)材质要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级; 2、砂、石子:有试验报告,符合规范要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定。 5、商品混凝土所用原材须符合上述要求,必须具有合格证,原材试验报告,符合防碱集料 反应要求的试验报告。 6、钢筋要有材质证明、复试报告。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜 槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)砼工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中相应部分。 三、工艺流程 清理——砼垫层——清理——钢筋绑扎——支模板——相关专业施工——清理——混凝土搅拌——混凝土浇筑——混凝土振捣——混凝土找平——混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层砼施工,砼垫层必须振 捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。 上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足搭接要求外, 应满足锚固长度的要求。 当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。 与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成45。绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm 处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱砼前必须进行更换。钢筋混凝土条形基础,在T字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置。 见下图。 条基钢筋帮扎示意图 钢筋混凝土条形基础交接和拐角处配筋 (三)模板 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢摸或木模,利用架子管或木方加固。锥形基础坡度,3O。时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮,模板上部设透气及振捣孔,坡度≤30。时,利用钢丝网(间距30cm),防止混凝土下坠,上 口设井子木控制钢筋位置。 锥形模板支护示意

条形基础质量管理办法

条形基础质量管理办法依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 适用范围 本办法适用于工业及民用建筑条形基础工程项目。 上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在

钢筋混凝土墙下条形基础设计例题[详细]

、钢筋混凝土墙下条形基础设计.某办公楼为砖混承重结构,拟采用钢筋混凝土墙下条形基础.外墙厚为370米米,上部结构传至000.0±处的荷载标准值为 K F = 220kN/米, K M =45kN ·米/米,荷载基本值为F=250kN/米, 米=63kN .米/米,基础埋深1. 92米(从 室内地面算起),室外地面比室内地面低0.45米.地基持力层承载力修正特征值 a f =158kPa.混凝土强度等级为C20 ( c f = 9. 6N/米米Z ),钢筋采用HPB235级钢筋 () 2210mm f y N =.试设计该外墙基础. 解: (1)求基础底面宽度 b 基础平均埋深:d=(1.92×2一0. 45)/2=1. 7米 基础底面宽度:b =m d f F G K 77.1=-γ 初选b=1.3 × 1.77=2.3米 地基承载力验算 .517.12962max +=++=b M b G F P K K K k =180.7kPa <l.2a f =189.6kPa 满足要求 (2)地基净反力计算. a j a j b M b F P b M b F P KP =-=-=KP =+=+=2.375.717.10862.1805.717.10862min 2max (3)底板配筋计算.

初选基础高度h=350米米,边缘厚取200米米.采用100米米C10的混凝土垫层,基 础保护层厚度取40米米,则基础有效高度ho =310米米. 计算截面选在墙边缘,则 1a =(2.3-0.37)/2=0.97米 该截面处的地基净反力I j p =180.2-(180.2-37.2)×0.97/2.3=119.9kPa 计算底板最大弯距 ()()221max max 97.09.1192.180261261 ?+??=+= I a p P M j j =m m ?KN 3.75 计算底板配筋 mm f h M y 1285210 3109.0103.759.06 max ???= 选用14φ@110㎜()21399mm A s =,根据构造要求纵向钢筋选取8φ@250 ()2 0.201mm A s =.基础剖面如图所示:

钢筋混凝土条形基础工程量计算方法

钢筋混凝土条形基础 1、工程量计算内容和步骤 a 钢筋混凝土条形基础包括:挖槽、垫层、混凝土条形基础、钢筋、砖基础、地圈梁、防潮层、回填土、余土外运等。 b 外墙的长度按中到中5 内墙的长度按内墙净长和(不考虑工作面的)槽净长 2、定额规定: a 定额规定混凝土条形基础大放脚的T形接头处的重叠工程量要扣除。扣除办法是选择有代表性接头,计算出一个重合的混凝土体积,然后乘以接头个数,得出总重合体积,再从混凝土基础工程量中扣除(V1、V2) b 定额中长钢筋搭接规定为:Φ25内的8M一个接头,Φ25以上的6M一个接头,搭接长度为30d(30×钢筋直径d),圆钢筋加弯钩长12.5d 3、T形接头重合体积计算公式:(扣除重合部分体积V1、V2) 重合体积V1=〖基础底部宽度(B1)-墙厚〗÷2×与其相交的基础底部宽度(B2)×搭接长方体高度(h1) 重合体积V2=棱台高度(h2)÷6×〖[基础棱台上宽(b1)-墙厚(a)]÷2×与其相交的基础棱台上宽(b2)+[基础底宽-墙厚(a)]÷2×与其相交的基础的底宽(b2)+[基础棱台上宽(b1)-墙厚(a)]÷2+[基础底宽(B1)-墙厚(a)]÷2×[与其相交的基础棱台上宽(b2)+与其相交的基础底宽(B2)] 附:b1――外墙基础的棱台宽度,通常b1=b2 v1 v2 v3(v3通常不需计算)图示如下: 4、工程量计算程序公式: 墙槽

a、第一套算式:各断面基础分别计算工程量,然后合算。 ○11-1断面基础工程量: □A挖槽工程量: 槽长(L槽)×〖槽底部宽(B)+2×工作面宽度(C)〗×挖槽深度(H挖)+槽长(L槽)×放坡系数(K)×挖槽深度的平方(H挖2)=?立方 □B(C10)混凝土垫层工程量: 槽长(L槽)×槽内垫层宽(B)×垫层厚=?立方 □C钢筋混凝土条形基础工程量(有梁式): 基础长(L)×〖基础宽(B)×基础底部矩形高度(h1)+[基础宽(B)+基础梁宽度(b)]×基础棱台高度(h2)÷2+基础梁宽度(b)×基础梁高度(h3)〗=?立方 附1:式中基础宽(B)×基础底部矩形高度(h1)=基础矩形截面面积 [基础宽(B)+基础梁宽度(b)]×基础棱台高度(h2)÷2=基础梯形截面面积 基础梁宽度(b)×基础梁高度(h3)=基础梁截面面积 附2:h1 h2 h3见前面图示。 □D钢筋工程量: ◇Ⅰ、底板上的钢筋: 主筋:(ΦXX) 〖基础底部宽(B)-2×保护层厚度+12.5×钢筋直径〗×基础长度(L1)÷钢筋间距(@)×型钢理论重量(kg/M)=?kg 分布筋:(ΦXX) 基础长度(L1)×〖基础底部宽度(B)÷钢筋间距(@)+1〗×1.1 ×型钢理论重量(kg/M)=?kg ◇Ⅱ、基础梁钢筋: 主筋:(ΦXX) 基础梁长度(L1)×钢筋根数×1.1×型钢理论重量(kg/M)=?kg 箍筋:(ΦXX) 基础梁长度(L1)÷钢筋间距(@)×基础梁截面周长×型钢理论重量(kg/M)=?kg 附:混凝土基础的钢筋保护层厚度是0.035M 12.5d是钢筋两端弯钩长度,d是钢筋直径 □E砖基础工程量: 基础长度(L1)×墙厚×[砖基础高度+放脚折高]—地圈梁体积=?立方 □F地圈梁工程量: ◇Ⅰ混凝土体积: 地圈梁长度(L1)×梁断面面积-v1-v2=?立方 ◇Ⅱ钢筋: 主筋(ΦXX):地圈梁长(L1)×钢筋根数×1.1×型钢理论重量(kg/M)=?kg 箍筋(ΦXX):地圈梁长(L1)÷钢筋间距(@)×地圈梁截面周长×型钢理论重量(kg/M)=?kg □G防潮层工程量: 地圈梁长(L1)×墙厚=?㎡ 注:其余各断面按以上方法计算,到此然后合并各断面的相同工程量,再从混凝土基础工程量中扣除T形接头处混凝土重叠部分的体积。 □H回填土工程量: 挖槽工程量-混凝土垫层工程量-钢筋混凝土条形基础工程量-砖基础工程量-地圈梁工

柱下钢筋混凝土条形基础设计指导书

柱下钢筋混凝土条形基础设计指导书 陕西理工学院土木工程与建筑系 2010年6月

柱下钢筋混凝土条形基础设计任务书 一、基本资料 图1为某框架结构柱网布置图。已知B轴线上边柱荷载设计值F1,中柱荷载设计值F2,初选基础埋深为d,地基土承载力特征值f a,设计参数的值见表1,试设计B轴线上条形基础JL—2。 图1 柱网平面布置图 表1 设计参数 二、设计要求 1. 进行基础平面布置; 2. 确定基础底宽、长度、肋梁高度、翼板厚度; 3. 取结构计算简图; 4. 结构计算,按倒梁法计算基础内力,根据内力进行配筋。

三、设计成果 1. 完成设计计算说明书一份; 2. 绘制2#图一张(手绘),其内容包括:基础平面图;配筋图,基础梁详图。

柱下钢筋混凝土条形基础设计指导书 一、构造要求(详见P92) 1. 在基础平面布置允许的情况下,条形基础梁的两端应伸出边柱之外(0.25~0.30)l1(l1为边跨柱距);基础的底板宽度应由计算确定。 2. 肋梁高度h应由计算确定,宜为柱距的1/8~1/4,翼板厚度h f也应由计算确定,一般不宜小于200mm;当h f=200~250mm时,宜取等厚度翼板,当h f>250mm时,宜用变厚度翼板,板顶坡度i≤1:3。 图2 柱下钢筋混凝土条形基础 3. 一般柱下条形基础沿梁纵向取等截面。当柱截面边长大于或等于肋宽时,可仅在柱位处将肋部加宽,现浇柱与条形基础梁的交接处平面尺寸应符合图3的要求。 图3 现浇柱与条形基础梁的交接处平面尺寸 4. 梁内纵向受力钢筋宜优先选用HRB335级钢筋,顶面纵向受力钢筋宜全部通长配置,底面通长钢筋的面积不应小于底面受力钢筋总面积的1/3,且肋梁顶面和底面的纵向受力钢筋应有2~4根通长配置。 5. 当基础梁的腹板高度大于或等于450mm时,在梁的两侧应沿高度配置纵向构造

相关文档
相关文档 最新文档