文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程检验批划分专项施工方案

建筑工程检验批划分专项施工方案

建筑工程检验批划分专项施工方案
建筑工程检验批划分专项施工方案

CEC中电环境工业科技园研发创新基地目项

_____________

编制人:_____________ 审核人:

_____________

审批人:中国电子系统工程第二建设有限公司

目录

一、编制说明

二、编制原则

三、编制依据

四、工程建设概况

五、检验批划分方案

1、检验批划分目的

、检验批的划分 2

2

一、编制说明

本方案是为了指导CEC中电环境工业园研发创新基地项目的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。编制的范围包括01#、07#的土建和机电安装等工程。在施工过程中,根据工程进度及图纸变更、现场具体情况等再编制分项工程施工方案和专项方案,做为对施工组织设计的补充和调整。

二、编制原则

(1)按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)附录B表

B.0.1划分的分项工程内容的基础上,按“统一标准”第4节划分和

各专业规范的有关要求进行具体划分;

(2)各专业规范对检验批划分没有具体要求的,按“统一标准”第4.0.5条执行;各专业规范对检验批划分有具体要求的,按各专业规范的要求进行划分;

(3)根据施工单位安排的总工期及准备的劳力、材料、机械设备、财力等条件参照专业规范对检验批的划分原则进行划分;

(4)有利于结构的整体性;各施工段的工程量应尽量大致相等;各施工段均应有一定的工作面,能充分利用时间和空间,且能充分发挥劳动效率。

三、编制依据

(1)CEC中电环境工业园研发创新基地项目施工图纸及施工组织设计。

(2)CEC中电环境工业园研发创新基地项目地勘报告。

(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

(4)《砼结构施工质量验收规范》GB50204-2015

(5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

(7)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

(8)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

(9)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

3

(10)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

(11)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

(12)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

(13)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011

(14)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

(16)《建设工程项目管理规范》GB50326-2001

(17)国家及无锡市工程建设标准强制性条文。

(18)我公司企业规程及公司整合型管理体系文件和管理手册。

四、工程建设概况

项目名称:CEC中电工业环境科技园研发创新基地项目

设计单位:ESED北京中瑞电子系统工程设计院有限公司建设单位:CEC江苏中电创新环境科技有限公司

勘察单位:上海昌发岩土工程勘察技术有限公司

监理单位:江苏赛华建设监理有限公司

建设地点:江苏省无锡市新区太科园菱湖大道与具区路交叉口结构类型:1#框-筒结构 7#框-剪结构

建筑面积:1#建筑31055.6平方米 7#建筑10640平方米

本工程CEC中电工业环境科技园研发创新基地项目分为两期建设,其中一期建设包括:1#办公楼,7#办公楼及室外工程部分。二期建设包括:2#、8#、9#、10#、11#、12#、15#、16#办公楼,3#裙房,4#食堂,5#食堂,6#会议中心,连桥1,连桥2。

本期为一期工程1#、7#办公楼项目。

4

7#办公楼基地面积:700.52平方米,总建筑面积:11385.88平方米,地下建筑面积:744.20平方米。建筑层高:地下一层层高5.00米,首层层高3.9米,二层层高3.8米,三-十五层层高3.20米。建筑层数:地下一层,地上15层。建筑高度49.55米,建筑防火级别:二类高层;耐火等级:地上一级,地下一级。建筑类别:高层民用建筑;结构形式:框架-剪力墙结构;防水等级:屋面一级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年。

1#办公楼基底面积:1400.11平方米,总建筑面积:31055.6平方米,地下建筑

面积为3673.91平方米。建筑层高:地下二层层高3.80米,地下一层层高6.00米,首层层高5.40米,二层层高4.20米,三-十八层层高4.00米,十九层层高4.50米。建筑层数:地下2层,地上19层,建筑高度78.70米(室外地坪至屋面面层)。建筑防火类别:一类高层;耐火等级:地上一级,地下一级;建筑类别:高层民用建筑;结构形式:框架-剪力墙结构;防水等级:屋面二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年。

混凝土工程概况

01#建筑混凝土强度等级如下表:

5

备注:基础梁板、地下室外墙、地下一层室外顶板等均采用防水混凝P8.

土,除注明外设计抗渗等级均为建筑混凝土强度等级见下表:07#

01#)、07#防水工程概况(

6

砌筑工程概况

钢筋工程概况

7

五、检验批划分方案、检验批划分目的1根据工程施工特点,合理安排工序穿插、材料组织和劳动力调配,以8

及充分考虑施工、材料供应,按照无锡市建筑工程质量监督检查站的监督方案要求,保证工程质量在监督受控状态,特制定该工程检验批

划分方案。

2、检验批的划分

各流水段检验批划分如下表,各施工段严格按三检制检查验收。(1)基础分部工程

1、土方开挖-按每栋楼每层开挖为一个检验批,

检查内容:1、开挖断面;2、开挖深度;3开挖坡比。

2、土方回填-按每栋楼每层回填为检验批

检查内容:1、回填材质;2、回填密实度3、含水率。

3、钻孔灌注桩-按每根桩为一个检验批

检查内容:钢筋笼的制作安装、孔径、偏位、试块留置、混凝土配合比报告等

4、静压桩-按每根桩为一个检验批

检查内容:桩位偏差、承载力、孔径、孔深、接桩、成品桩质量等5、喷锚护坡-按每栋每个施工段为一个检验批

检查内容:注浆花管、导水孔、混凝土喷射、钢板网等

6旋喷桩施工-按每根桩为一个检验批

检查内容:孔位偏差、孔径、锚具、钢绞线、张拉、注浆压力等。7三轴搅拌桩-按每根桩为一个检验批

检查内容:孔径、孔位偏差、水灰比等

8、防水材料(包括地上部分)-按每栋楼每施工段为一个检验批

检查内容:厂家检验报告单、产品合格证、出厂报告等。防水卷材同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽

取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷每批抽样卷数各取1m长为样本

防水涂料同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T 也按一批取2kg ,内外墙水溶液涂料同一厂家、同一品种、同一批次取2kg 。

9

按每栋楼、每施工段为一个检验批。9、垫层及防水保护层混凝土- 按每栋楼、每施工段为一个检验批。10、基础模板- )主体结构(2 钢筋2每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸型号的钢筋- 2.1钢筋原材料为一个检验批。按60t 检查内容:钢筋外观检验、厂家检验报告单、产品合格证等。按500个为一个检验批- 套筒+直螺纹丝头钢筋制作加工-按每栋每楼层为一个检验批。2.2 2.3钢筋连接 300个接头为一个检验批按每层每电渣压力焊- -按每栋每层为一个检验批钢筋连接 -按每栋每层为一个检验批3、模板按每栋每层为一个检验批+4、混凝土原材料成型外观质量- )二次结构(2 块为一个检验批-按进场数量10000 2.1蒸压加气混凝土砌块检查内容:进行尺寸偏差、外观检验、立方体抗压强度检验、厂家检验报告单、产品合格证等。也做为30000按进场数量30000为一个检验批,不足 2.2烧结页岩砖- 一个检验批检查内容:进行尺寸偏差、外观检验、立方体抗压强度检验、厂家检验报告单、产品合格证等。

2.3砌体砌筑-按每2层为一个检验批

2.4钢筋原材料-按每次进场为一个检验批

2.5钢筋制作、加工、安装-按每栋每3层为一个检验批2.6模板和混凝土-按每栋每层为一个检验批

(3)、装饰装修

10

地面

基层-按每栋每楼层及施工段为一个检验批,

找平层-按每栋每楼层及施工段为一个检验批

面层—按每栋每楼层及施工段为一个检验批,

面砖-按每楼层为一个检验批

抹灰

一般抹灰-按每楼层为一个检验批

外墙保温墙体抹灰-按每三层为一个检验批

涂料-按每楼层为一个检验批

涂料原材料-按进场批次为一个检验批

吊顶-按每楼层为一个检验批

幕墙

原材料-按进场批次为一个检验批

构件与主件加工制作-按每2层为一个检验批

骨架+玻璃幕墙安装-按1000平方米为一个检验批

石材-按进场批次为一个检验批

构件与主件加工制作-按每2层为一个检验批

骨架+玻璃幕墙安装-按1000平方米为一个检验批

门窗

门窗-按同一品种、类型、规格每100樘为一个检验批,不足100樘也作为一个检验批。

门窗玻璃安装分项-按照同一品种、类型和规格的门窗每栋楼号每二层划分为一个检验批。

门窗小五金安装分项-按照同一品种、类型和规格的门窗每栋楼号每二层划分为一个检验批

护手栏杆-每3层为一个检验批

(4)建筑屋面

找平层、保温层、找坡层、隔离层-各按每栋为一个检验批

11

防水层+面层-各按每栋为一个检验批

细部构造(女儿墙、水落口、设备基座等)每栋为一个检验批(5)节能分部工程

(6)给排水及安装分部工程

12

电气安装分部工程(7)

(8)通风与空调分部工程

+电梯(9)室外工程按每部电梯为一个检验批电梯- 按每栋为一个检验批散水、坡道、台阶- 13

14

分部分项工程检验批划分方案

A1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目编号:

新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目检验批划分专项施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:二O一六年一月十二日

新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目工程 检验批划分专项施工方案 第一章工程概况 一、建筑概况 本工程为常德泰谷生物肥料有限公司筹资新建,建设地点位于澧县梦溪镇团堰村。结构形式:1#综合楼为三层框架结构、3#菌剂车间为一层钢结构、4#水泵房为一层框架结构、5#生产车间为一层钢结构、6#原料车间为一层钢结构、7#成品仓库为一层钢结构、8#生产车间为一层钢结构、9#锅炉房为一层框架10#公共卫生间,11#大门,总建筑面积为20545.92平方米,建筑总高为9.95-11.4米,耐久年限为50年;耐火等级3#菌剂车间与5#生产车间为三级其余都为二级;建筑抗震设防烈度七度。 第二章编制依据 1、主要根据 1.1、根据本工程设计施工图进行编制。 1.2、根据有关会议精神进行编制。 1.3、根据该建筑物的平面布置、楼层进行编制。 1.4、根据施工组织设计进行编制。 2、执行规范及标准 2.1、建筑施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 2.2、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011) 2.3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

2.4、砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2011)2.5、混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011) 2.6、混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 2.7、混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010)2.8、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 2.9、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010) 2.10、屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012) 2.11、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 2.12、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) 2.13、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2011) 2.14、建筑涂饰工程施工及验收规范(JGJ/T29-2003) 2.15、门窗工程技术规程(JGJ103-2008) 2.16、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.17、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2011) 2.18、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2011) 第三章单位、子单位、分部、分项、检验批划分 一、单位工程划分、子单位工程划分、分部、子分部、分项工程划分 各子单位工程的分部工程分项依据下表进行:

最新检验批划分方案及规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 (7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。

附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定;

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规范》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规范》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰

装修工程质量验收规范》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规范》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第12.1.5规定;

建筑工程检验批划分方案及规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 word 专业资料

(7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。 附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; word 专业资料

word 专业资料

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; word 专业资料

3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规》第12.1.5规定; word 专业资料

检验批划分工程施工组织设计方案

编制说明及依据 编制说明 为了加强本工程的试验管理,针对本工程的情况,特编制此方案,本方案主要包括土建,安装,钢结构试验总体安排,主要试验方法,以及保证措施,其中实体检测是在检测前确定,将另编制相关方案。 编制依据

二、工程概况 丹阳市天玺花园一期本工程位于省丹阳市西临凤凰路;北抵九曲路;南达金陵西路;东至城市支路,交通极为便利,地理位置十分优越。 本工程用地面积为35329.8m2,总建筑面积为126762.56m2,具体共有四幢高层六幢低层加地下车库地上商业,分别为2#(建筑面积为 28257.6m2)、3#(建筑面积为26340.4m2)、5#(建筑面积为16494.2m2)、7#楼(建筑面积为19121.7m2)、18#、19#、26#、27#(每幢建筑面积为894.24m2)、23#、25#(每幢建筑面积为945m2)及地下车库(建筑面积为21913.7m2)商业(建筑面积约为9168m2)。由大亚科技集团丹阳置业分公司,由同济大学建筑设计研究院(集团)设计,市信诚建设监理监理,由我集团承包施工。 试验容

试验准备 养护室条件 1.混凝土标准养护室:养护环境20±2℃,相对湿度90%以上。 2.操作间:10≤室温≤30℃,自然湿度。 试验工作的主要容 根据本工程的实际情况,主要试验容如下: 1.砼试样制取、成型、养护、送检; 2.建筑砂浆试件制取、成型、养护、送检; 3.回填土干密度取样、送检; 4.钢筋焊件、机械连接接头取样、送检; 5.钢筋原材料进场复试取样、送检; 6.水泥原材料进场复试取样、送检; 7.砂、石原材料进场复试取样、送检; 8.砌体材料进场复试取样、送检; 9.防水材料进场复试取样、送检; 10.砼坍落度测试。 主要试验记录 1.同条件养护温度记录; 2.砼试块制作取样及报告记录;

厂房仓库工程检验批划分施工方案

厂房仓库工程检验批划分施工方案

目录 一、编制依据 (3) (一)施工合同 (3) (二)施工图纸 (3) (三)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (3) (四)施工组织设计 (3) 二、工程概况 (3) 工程规模: (3) 新厂区建筑包括 (4) 第一生产车间 (4) 第一生产车间辅房 (4) 室外绿化工程: (4) 第一生产车间: (4) 第四生产车间: (5) 原料仓库: (5) 成品仓库: (5) 公用工程服务楼: (5) 金属粉末仓库: (5) 消防控制室: (5) 三、施工段的划分 (6) 四、分部、子分部、分项、检验批的划分 (6) (一)分部工程的划分 (6) (二)子分部工程的划分 (6) (三)分项工程的划分 (6) (四)检验批的划分 (8) 五、分部、分项、检验批工程验收 (30) (一)分部工程质量 (30) (二)分项工程质量 (30) (三)检验批质量 (30)

一、编制依据 该施工方案编制的主要依据:招投标文件、设计图纸、本工程施工组织设计;建设部现行规范、规程及XX市有关规定。 (一)施工合同 (二)施工图纸 (三)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (四)施工组织设计 二、工程概况 工程规模: 工程位于XX市新北区滨江化工园区春平路,基地南侧、东侧、及北侧均为城市规划路。基地东西向长162m,南北长286m,规划总用地面积约为 47446 平方米,整个基地呈长方形,较为归整,因位置优越,交通便捷,便于组织人流及货流。 该工程总建筑面积为,本工程项目范围包含如下: 新厂区建筑包括 制造支持性建筑2期 第一生产车间 第一生产车间辅房 金属粉末仓库 原材料仓库卸货区和遮篷 成品仓库卸货区域和遮篷 公用事业建设包括

建筑工程检验批划分专项施工方案

CEC中电环境工业科技园研发创新基地目项 检 验 批 划 分 方 案

_____________ 编制人:_____________ 审核人: _____________ 审批人:中国电子系统工程第二建设有限公司 目录 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 四、工程建设概况 五、检验批划分方案 1、检验批划分目的 、检验批的划分 2

2 一、编制说明 本方案是为了指导CEC中电环境工业园研发创新基地项目的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。编制的范围包括01#、07#的土建和机电安装等工程。在施工过程中,根据工程进度及图纸变更、现场具体情况等再编制分项工程施工方案和专项方案,做为对施工组织设计的补充和调整。 二、编制原则 (1)按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)附录B表 B.0.1划分的分项工程内容的基础上,按“统一标准”第4节划分和

各专业规范的有关要求进行具体划分; (2)各专业规范对检验批划分没有具体要求的,按“统一标准”第4.0.5条执行;各专业规范对检验批划分有具体要求的,按各专业规范的要求进行划分; (3)根据施工单位安排的总工期及准备的劳力、材料、机械设备、财力等条件参照专业规范对检验批的划分原则进行划分; (4)有利于结构的整体性;各施工段的工程量应尽量大致相等;各施工段均应有一定的工作面,能充分利用时间和空间,且能充分发挥劳动效率。 三、编制依据 (1)CEC中电环境工业园研发创新基地项目施工图纸及施工组织设计。 (2)CEC中电环境工业园研发创新基地项目地勘报告。 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (4)《砼结构施工质量验收规范》GB50204-2015 (5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (7)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 (8)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (9)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 3 (10)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 (11)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

建筑工程检验批如何划分

建筑工程检验批如何划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。 4、混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 5、砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土 6、钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。 三、主体结构 1、混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 2、劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 3、砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。 4、钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。 5、木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 6、网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 四、建筑装饰装修 1、地面 1)、整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;

检验批划分施工方案

浐灞生态区广大门村城中村改造项目DK9 检验批划分施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一章编制依据 (2) 一、主要根据 (2) 二、执行规范及标准 (2) 第二章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 第三章单位、子单位、分部、分项、检验批划分 (3) 一、单位工程划分 (4) 二、子单位工程划分 (4) 三、分部、子分部、分项工程划分 (4) 检验批划分 (4) 一、基础分部工程 (4) 二、主体分部工程 (5) 三、装饰装修分部工程 (6) 四、屋面分部工程 (7) 五、给排水及安装分部工程 (8) 六、电气安装分部工程 (9) (一)地基与基础分部 (11) (二)主体分部 (12) (三)砌体结构子分部 (13) (四)建筑装饰装修分部 (14) (五)屋面分部 (15) (六)给排水系统分部 (16) (七)电气系统分部 (16)

第一章编制依据 一、主要根据 (1)根据本工程设计施工图进行编制。 (2)根据该建筑物的平面布置、楼层进行编制。 (3)根据施工组织设计进行编制。 二、执行规范及标准 (1)建筑施工质量验收统一标准(GB50300-2013)(2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011)(3)砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)(4)砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2011)(5)混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)(6)混凝土质量控制标准(GB50164-2011)(7)混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010)(8)混凝土结构工程施工质量验收规范些单位 GB50204-2011)(9)钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010)(10)屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012)(11)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)(12)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)(13)建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2011)(14)建筑涂饰工程施工及验收规范(JGJ/T29-2003)(15)塑料门窗工程技术规程(JGJ103-2008)(16)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

建筑工程检验批划分方案参考及规范

建筑工程检验批划分方案参考及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 (7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 分部工程子分部工程分项工程部分检验批划分 地基与基础无支护土方土方开挖基础1个检验批 土方回填基础1个检验批 地基处理碎石三合土地基基础1个检验批 桩基混凝土灌注桩钢筋笼以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批 混凝土灌注桩以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批 混凝土基础 模板模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批 钢筋钢筋原材料加工1个检验批 钢筋连接1个检验批 钢筋安装1个检验批 混凝土 原材配合比按砼标号划分1个检验批 混凝土施工按砼标号划分1个检验批 现浇结构按砼标号划分1个检验批 砌体砖砌体1个检验批 负一层结构模板模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批 钢筋原材料加工1个检验批 连接、安装1个检验批 混凝土原材料配合比按砼标号划分1个检验批 施工按砼标号划分1个检验批 现浇结构外观质量,尺寸偏差按砼标号划分1个检验批 负一层砌体填充墙砌体1个检验批 钢筋砌体1个检验批 地下防水(SBS卷材防水)外墙防水涂抹层1个检验批

检验批划分专项施工方案完整版

检验批划分专项施工方 案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

重庆翔宇建筑工程(集团)有限公司 施工组织设计(施工技术、专项方案)内审表 施工组织设计

《检验批划分专项施工方案》工程项目:金桂?锦绣龙都6#楼 建设单位:重庆市金桂瑞苑置业有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 项目经理:袁军 技术负责:唐善文 编制人员:唐善文 联系电话: 报送时间:2017-11-20 重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司 2017年11月20日 检验批划分(专项)施工方案 目录

第一章工程概况

1.4建筑装饰装修工程设计概况 1、楼地面: 电梯前室、门厅、走道、楼梯间等公共部位为地面砖;住宅地面为20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、抹灰: 凡不同墙体材料交接处钉300mm宽Φ0.9热镀锌钢丝网(12.7*12.7); 墙面抹灰为:12mm厚1:3水泥砂浆打底;8mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 天棚:清水混凝土天棚,局部打点、找补。 3、门窗:为多腔塑料型材 窗:住宅外墙窗采用塑料窗框(6透明+12A+6透明)中空玻璃,传热系数 2.8W/(m·K)。 门:楼梯间的门、管井井壁上的检查门均采用防火门;住宅户门为节能外门,双层金属门板中间填充15~18厚矿棉板,传热系数2.47W/(m·K) 玻璃:7层及7层以上建筑物外开窗、面积大于1.5平米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗应使用安全玻璃;其余部位为普通玻璃。 所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏。 门窗立樘位置:外门外窗:除注明者外,一般居墙中;内门:与开启方向墙面平,卫生间门安装时,门扇宜高出地面20mm。 4、吊顶: 电梯前室、门厅、走道等公共部位为龙骨硅钙板吊顶。 5、墙面饰面砖: 入户门厅墙面:贴大理石墙面砖。 6、涂饰: 外墙:弹性防水涂料; 公共楼梯间、走道、电梯前室:内墙乳胶漆二道; 7、细部: 客厅阳台栏杆为浸镀锌U型槽,钢化夹胶玻璃栏杆;公共楼梯间、厨房阳台栏杆为

检验批划分及检验计划

检 验 批 划 分 方 案 编制:,审核:,审批。:, 年月日

编制说明及依据 编制说明 为了加强本工程的试验管理,针对本工程的情况,特编制此方案,本方案主要包括土建,安装,钢结构试验总体安排,主要试验方法,以及保证措施,其中实体检测是在检测前确定,将另编制相关方案。 编制依据 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 6 《混凝土质量控制标准》GB50164—92 7 《预拌混凝土》GBl4902—94 8 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998 9 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥 10 GBl344—1999 及粉煤灰硅酸盐水泥》 11 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 12 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 13 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 14 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 15 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 16 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 17 《混凝土外加剂应用技术规程》DBJ13-77-2006 18 《钢筋滚轧直螺纹连接技术规程》DBJ13-63-2005 19 《钢管混凝土混合结构技术规程》DBJ13-61-2004 20 《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》DBJ13-29-2006 二、工程概况

建筑工程检验批划分规范

建筑工程检验批划分规范 1、混凝土工程检验批的划分:GB 50204-2002第混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项工程可根据与施工方法相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。 2、砌体工程检验批的划分:GB 50203-2011第所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; ②.不超过250m3 砌体; ③.主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 3、抹灰工程检验批的划分:GB 50210-2001第相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批; ②.相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 4、门窗工程检验批的划分:GB 50210-2001第同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批; ②.同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批; 5、吊顶工程检验批的划分:GB 50210-2001第同一品种的吊顶工程每50间(大

面积房间和走廊按吊顶面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 6、轻质隔墙工程检验批的划分:GB 50210-2001第同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 7、饰面板(砖)工程检验批的划分:GB 50210-2001第相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50个自然间(大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批; ②.相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。 8、幕墙工程检验批的划分:GB 50210-2001第相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。 ②.同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 ③.对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 9、涂饰工程检验批的划分:GB 50210-2001第室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 ②.室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积 30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 10、裱糊与软包工程检验批的划分:GB 50210-2001第同一品种的裱糊或软包工程每50间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批,

检验批划分专项方案

目录 第一章工程概况 (1) 1.工程概况 (1) 1.1工程建设概况 (1) 1.2建筑设计概况 (1) 1.3结构工程概况 (2) 1.4编制依据 (7) 第二章施工段施工 (7) 第三章分部、子分部、分项、检验批的划分 (8) 1.分部工程的划分 (8) 2.子分部工程的划分 (8) 2.1地基与基础工程分部可分为以下子分部 (8) 2.2主体结构分部可分为以下子分部 (8) 2.3建筑装饰装修分部可分为以下子分部 (8) 2.4建筑屋面可分为以下子分部 (8) 2.5建筑给、排水及采暖可分为以下子分部 (8) 2.6建筑电气可分为以下子分部 (8) 2.7智能建筑可分为以下子分部 (9) 3.分项工程的划分 (9) 3.1土方子分部工程分为以下分项 (9) 3.2地基处理及基础处理子分部工程分为以下分项 (9) 3.3地下防水子分部工程分为以下分项 (9) 3.4混凝土基础子分部工程分为以下分项 (9) 3.5混凝土结构子分部工程分为以下分项 (9) 3.6砌体结构子分部工程分为以下分项 (9) 3.7地面子分部工程分为以下分项 (9) 3.8抹灰子分部工程分为以下分项 (9) 3.9门窗子分部工程分为以下分项 (9) 3.10饰面板(砖)子分部工程分为以下分项 (9) 3.11涂饰子分部工程分为以下分项 (10) 3.14细部子分部工程分为以下分项 (10) 3.15卷材防水屋面子分部工程分为以下分项 (10) 3.16瓦屋面子分部工程分为以下分项 (10)

3.17室内给水系统子分部工程分为以下分项 (10) 3.18室内排水系统子分部工程分为以下分项 (10) 3.19 卫生器具安装子分部工程分为以下分项 (10) 3.20 室内采暖系统子分部工程分为以下分项 (10) 3.21 室外给水管网子分部工程分为以下分项 (10) 3.22 室外排水管网子分部工程分为以下分项 (10) 3.23 室外供热管网子分部工程分为以下分项 (10) 3.24 供热锅炉及辅助设备安装 (10) 4.检验批的划分 (11) 4.1地基与基础分部工程 (11) 4.2主体结构分部 (14) 4.3装饰分部 (15) 4.4屋面分部 (16) 4.5 建筑给、排水及采暖部分 (17) 4.6 建筑电气部分 (18) 第四章分部、分项、检验批工程验收 (19) 1.分部工程质量 (19) 2.分项工程质量 (19) 3.检验批质量 (19)

建筑工程检验批划分计划清单

高层建筑检验批划分方案 检验批划分原则和方法: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关施工质量验收规规定的检验批划分的原则。针对各楼号设计施工图所含容、施工组织设计中施工段的划分、结合相关规关于检验批划分的原则要求。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中第4.0.5条“分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”的规定,进行本工程的检验批的划分。 一、地基与基础分部工程 地基与基础分部工程由4个子分部工程组成,共划分为138个检验批。 (一)有支护土方子分部工程 有支护土方工程含6个分项工程划分为12个检验批 1、土方开挖工程为6个检验批 2、土方回填工程为6个检验批 (二)阀板基础子分部工程 阀板基础子分部工程含6个分项工程划分为60个检验批。 1、模板工程分为12个检验批即模板安装、模板拆除各6个检验批。 2、钢筋工程分为12个检验批即钢筋原材料、加工和钢筋连接、安装各6个检验批。 3、混凝土施工设计为24个检验批,即垫层原材料配合比设计和阀板原材料配合比设计各12个检验批;垫层施工和阀基施工各12个检验批。 4、现浇结构工程划分为12个检验批。

(三)地下车库结构子分部工程 地下车库结构子分部工程划分为54个检验批。 1、模板工程划分为12个检验批含电梯井、剪力墙、柱、楼梯板、梁板等模板的安装和拆除各6个检验批。 2、钢筋工程划分为24个检验批即原材料、加工和连接、安装各12个检验批。 3、混凝土施工工程划分为12个检验批即以电梯井、剪力墙、柱、梁板的原材料配合比设计和施工各6个检验批。 4、现浇混凝土结构工程划分为6个检验批。 (四)基础防水分部工程 基础防水子分部工程含6个分项工程划分为12个检验批。 1、阀板防水划分为1个检验批。 2、墙板防水层划分为1个检验批。 地基与基础分部分项工程检验批划分表

检验批划分施工方案18232

涪陵新妙·适园华府 检验批划分专项方案 建设单位:重庆亮翼地产有限公司 编制单位:四川宜尔建筑工程有限公司编制日期:二0一七年二月十七

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 第三章单位、子单位、分部、分项、检验批划分 (3) 一、单位工程划分 (3) 二、子单位工程划分 (4) 三、分部、子分部、分项工程划分 (4) (一)地基与基础分部 (10) (二)主体分部 (11) (三)砌体结构子分部 (12) (四)建筑装饰装修分部 (13) (五)屋面分部 (15) (六)给排水系统分部 (16) (七)电气系统分部 (16)

第一章编制依据 一、主要根据 (1)根据本工程设计施工图进行编制。 (2)根据该建筑物的平面布置、楼层进行编制。 (3)根据施工组织设计进行编制。 二、执行规范及标准 (1)建筑施工质量验收统一标准(GB50300-2013)(2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011)(3)砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)(4)砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2011)(5)混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)(6)混凝土质量控制标准(GB50164-2011)(7)混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010)(8)混凝土结构工程施工质量验收规范些单位GB50204-2011)(9)钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010)(10)屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012)(11)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)(12)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)(13)建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2011)(14)建筑涂饰工程施工及验收规范(JGJ/T29-2003)(15)塑料门窗工程技术规程(JGJ103-2008)(16)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

检验批划分施工方案

重庆翔宇建筑工程(集团)有限公司 施工组织设计(施工技术、专项方案)内审表

施工组织设计 《检验批划分专项施工方案》 工程项目:金桂?锦绣龙都6#楼 建设单位:重庆市金桂瑞苑置业有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 项目经理:袁军 技术负责:唐善文 编制人员:唐善文 联系电话: 报送时间:2017-11-20 重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司 2017年11月20日

检验批划分(专项)施工方案 目录 第一章工程概况 0 工程基本情况 0 建筑设计简介 0 结构设计简介 0 建筑装饰装修工程设计概况 (1) 建筑屋面工程设计概况 (2) 建筑给水、排水及采暖分部工程设计概况 (2) 建筑电气分部工程设计概况 (2) 智能建筑分部工程设计概况 (3) 通风与空调分部工程设计概况 (3) 电梯分部工程设计概况 (4) 建筑节能分部工程设计概况 (4) 第二章检验批划分意义 (4) 第三章检验批划分依据 (4) 第四章检验批划分 (4) 地基与基础分部工程检验批划分 (4) 主体结构分部工程检验批划分 (5) 建筑装饰装修分部工程检验批划分 (7) 建筑屋面分部工程检验批划分 (8) 建筑给水、排水及采暖分部工程检验批划分 (9) 建筑电气分部工程检验批划分 (9) 智能建筑分部工程检验批划分 (10) 通风与空调分部工程检验批划分 (10) 电梯分部工程检验批划分 (11) 建筑节能分部工程检验批划分 (11) 第五章砼强度分批进行检验评定的划分 (12)

第一章工程概况

建筑装饰装修工程设计概况 1、楼地面: 电梯前室、门厅、走道、楼梯间等公共部位为地面砖;住宅地面为20厚1:水泥砂浆抹面压实赶光 2、抹灰: 凡不同墙体材料交接处钉300mm宽Φ热镀锌钢丝网(*); 墙面抹灰为:12mm厚1:3水泥砂浆打底;8mm厚1:水泥砂浆罩面 天棚:清水混凝土天棚,局部打点、找补。 3、门窗:为多腔塑料型材 窗:住宅外墙窗采用塑料窗框(6透明+12A +6透明)中空玻璃,传热系数(m·K)。 门:楼梯间的门、管井井壁上的检查门均采用防火门;住宅户门为节能外门,双层金属门板中间填充15~18厚矿棉板,传热系数(m·K) 玻璃:7层及7 层以上建筑物外开窗、面积大于平米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm 的落地窗应使用安全玻璃;其余部位为普通玻璃。 所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏。 门窗立樘位置:外门外窗:除注明者外,一般居墙中;内门:与开启方向墙面平,卫生间门安装时,门扇宜高出地面20mm。 4、吊顶: 电梯前室、门厅、走道等公共部位为龙骨硅钙板吊顶。 5、墙面饰面砖: 入户门厅墙面:贴大理石墙面砖。 6、涂饰: 外墙:弹性防水涂料; 公共楼梯间、走道、电梯前室:内墙乳胶漆二道; 7、细部: 客厅阳台栏杆为浸镀锌U型槽,钢化夹胶玻璃栏杆;公共楼梯间、厨房阳台栏杆为不锈钢栏杆。

建筑工程检验批数量划分

建筑工程检验批数量划分 C.0.1地基基础工程中: 1土方开挖、土方回填和换填地基分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每500㎡划分为一个检验批。 2降水、排水分项工程一般划分为一个检验批。 3复合地基的分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。 4桩基分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位或每100根桩为一个检验批。 5基坑支护分项工程根据支护结构类型按照复合地基桩和桩基分项工程划分。 6基础工程可按不同地下层或变形缝来划分检验批。 C.0.2地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。 C.0.3砌体工程应按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250㎡砌体为一个检验批。 C.0.4混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工作班、楼层、施工段和变形缝来划分检验批。其中钢筋工程(接头)可按国家现行的产品标准和相关规范执行。 C.0.7屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批。 C.0.8建筑地面工程,应按楼层、施工段、变形缝来划分检验批,高层建筑标准层可按每三层作为一个检验批。单层面积较大时可按500㎡为一个检验批。 C.0.9建筑装饰装修工程中: 1相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程、室外饰面砖工程,室外涂饰工程每500~1000㎡划分一个检验批。同样的室内抹灰工程、室内饰面砖工程、室内涂饰工程每50个自然间(大面积房间和走廓按抹灰、饰面砖和涂饰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批。 2同一品种、类型和规格的木、金属、塑料门窗及门窗玻璃工程每100樘划分为一个检验批,同样的特种门工程每50樘应划分为一个检验批。量大的可按楼层划分检验批。 3同一品种的吊顶工程、轻质隔墙工程、裱糊和软包工程每50间(大面积房间和走廓按吊

检验批划分方案

检验批划分方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司阿克苏诺贝尔常州II期年产万吨粉末涂料项目 检 验 批 划 分 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏省建设集团有限公司 编制日期: 2015年8月7日

目录一、编制依据

该施工方案编制的主要依据:招投标文件、设计图纸、本工程施工组织设计;建设部现行规范、规程及常州市有关规定。 (一)施工合同 (二)施工图纸 (三)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (四)施工组织设计 二、工程概况 工程规模: 工程位于常州市新北区滨江化工园区春平路,基地南侧、东侧、及北侧均为城市规划路。基地东西向长162m,南北长286m,规划总用地 面积约为 47446 平方米,整个基地呈长方形,较为归整,因位置优 越,交通便捷,便于组织人流及货流。 该工程总建筑面积为,本工程项目范围包含如下: 新厂区建筑包括 制造支持性建筑2期 第一生产车间 第一生产车间辅房 金属粉末仓库 原材料仓库卸货区和遮篷 成品仓库卸货区域和遮篷 公用事业建设包括

消防泵房 变压器室 维修室 办公室和更衣室 室外绿化工程: 栅栏、公路、排水、供水、景观、雨水坑、园路 建筑结构概况 第一生产车间: 第一生产车间建筑面积为㎡,基础型式为桩承台独立基础。其中生产车间为㎡,单层钢结构建筑,其屋面为彩钢夹芯保温板。双坡、外天沟排水,生产车间檐口高度为;辅助生产用房为二层混凝土框架结构,其屋面为钢筋混凝土屋面。建筑找坡,自然排水。辅助生产用房女儿墙顶高度为,底层内设污水间、QC间、更衣室。二层设MCC室、办公室。 第四生产车间:

建筑工程检验批的划分

建筑工程检验批的划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。 4、混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 5、砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土 6、钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。 三、主体结构 1、混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 2、劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 3、砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。 4、钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。 5、木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 6、网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 四、建筑装饰装修 1、地面 1)、整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;

建筑工程最新检验批划分方法

建筑工程最新检验批划分方法 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 一、土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 1.地基与基础: (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。 (2 )《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下: 1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 2 .主体结构: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 (3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下: 10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。 13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。

相关文档
相关文档 最新文档