深圳大学西丽校区建设工程(一期)
项目总承包工程U标段
地下室临时照明用电施工方案
上海宝冶
二0一五年五月六日
目录
1、工程概况
2、编制依据
三、电源简介
四、地下室照片平面图
五、线路布置及线路计算
1、化学与化工学院地下室线路布置及线路计算
2、学术交流及会议中心地下室线路布置及线路计算
3、体育馆地下室线路布置及线路计算
六、安全用电防火措施
1、发生火灾的主要原因
2、预防电气火灾的主要措施
一、工程概况
工程名称:深圳大学西丽校区(一期)U标段工程
建设单位:深圳市建筑工务署
设计单位:深圳大学建筑设计研究院
监理单位:中咨建设工程监理公司
施工单位:上海宝冶集团有限公司
深圳大学西丽校区建设工程(一期)西侧为西丽高尔夫球会,东侧为南方科技大学校址,北侧较远处为大勘村,西南侧毗邻南开金融学院和中国科学院深圳先进技术研究院。
本方案涵盖深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目化学与化工学院、学术交流中心、体育馆三个地下室临时照明。
二、编制依据
《低压配电设计规范》
《建筑工程施工现场供电安全规范》
《通用用电设备配电设计规范》
《施工现场临时用电安全技术规范》
《建筑施工安全检查标准》
三、电源简介
因地下室部分施工采用低压照明,考虑到线路损耗,所以在一层地面设置变压器,由室外总配电箱引进220V电源到照明配电箱,在各灯具末端安装12V直流变压器。照明线敷设在前期预埋好线管中,达到了线管的节约。灯具采用12V直流LED灯泡(12W节能灯泡)。以上设备应按照照明功率大小选择导线,具体附后。
四、各单体地下室照明施工区总图
附:各单体地下室照明施工区总图
五、线路布置及线路计算
1、化工学院地下室线路布置及线路计算
(1)、线路布置
从U级箱输出220V进入照明配电箱,分3条回路,其中1#回路10盏灯泡,
12W/盏,2#回路10盏灯泡,12W/盏,3#回路10盏灯泡,12W/盏,
(2)、线路计算
已知灯泡电压为12V,每个灯泡功率为12W,节能灯泡功率因数cos①为
1,
则每个灯泡流经的电流匸P/U=12/12=1A。
1#回路为10盏灯,I总=1*10=10A,根据载留表查的2*2.5硬皮绝缘铜芯线。
2#回路为10盏灯,I总=1*10=10A,根据载留表查的2*2.5硬皮绝缘铜芯
线。
3#回路为10盏灯,I总=1*10=10A,根据载留表查的2*2.5硬皮绝缘铜芯
线。
2、体院馆及学术交流中心计算方式同上,线路敷设方式详见平面图。
每条回路中一根作为火线,一根作为零线,因为是12V低压配电,考虑到变压器有产生故障的原因,所以不设置地线,因为一旦变压器故障,会使地线带上380V电压,容易对人身体造成致命伤害。
六、安全用电防火措施
1、发生火灾的主要原因
(1)、电气线路过负荷引起火灾
线路上的设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载电缆。这时如果保护装置设置不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏烧损,造成火灾。
(2)、线路短路引起火灾
因导线安全布局不够,绝缘等级不够,所以老化、损坏等或人为操作不慎等原因造成线路短路强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度
急剧升高,造成导线熔化,绝缘层烧坏,引起火灾
(3)、接触电阻过大引起火灾
导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增加了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。
(4)、电弧、电火花引起火灾
电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花引燃周围物体,弓I起火灾。
施工现场由于电气引发的火灾原因绝不止以上几点,还有很多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,杜绝隐患。
2、发生火灾的主要原因
(1)、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
(2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量
的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
(3)、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
(4)、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
(5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于
30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
(6)、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。
(7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地
和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
(8)、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。