文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 远跳保护

远跳保护

远跳保护

远跳保护

编辑

远跳的作用:本站在线路CT和线路开关之间发生故障时,故障点在母差保护动作范围,由其快速动作,切除故障母线运行开关,但是对于对侧变电站来说,故障点没有在线路保护范围,无法快速解除故障,要由对侧线路保护装置的后备保护经延时切除故障,影响系统的稳定运行.为了实现快速保护动作,设置远跳功能,在母差和失灵保护动作后,启动TJR,远跳对侧开关.

失灵时断路器拒动时跳相邻断路器,或者是远动跳对侧断路器

而远动比如线路光差保护,跳本侧、对侧,利用光线通讯去跳远方的断路器

应该讲远动是失灵保护一个方式

ESD静电防护测试试题要点

ESD测试题 一、选择题 1.ESD控制的目的含有达到更好品质和客户更满意。( √) 2.静电由接触或磨擦而产生。( √) 3.ESD意思是储存静电瞬间放电。( √) 4.非现场人员若不具ESD资格,碰触电子零件亦无所谓。( ×) 5.隔离(绝缘)所有东西是建立一个防静电工作区的一个步骤。( √) 6.6( ╳)手带静电环即可处理对静电敏感之材料。 7.防静电鞋须两脚都穿著,且只须在有接地之地板上工作才穿著。( √) 8.防静电包装必须有封闭式的静电遮蔽容器。( √) 9.防ESD包装材料或容器可以无限期使用。( ╳) 10.通过ESD资格考试一生有效。( ╳) 11.每天必须做工作桌之自我检查和接地测试。( √) 12.假如我在防静电工作区穿上防静电鞋后,当我坐下来后就必须戴上静电环。( √) 13.当发现缺失或不足时,ESD标准规范必须修正。( √) 14.防静电工作桌或工作区内每个处理ESD敏感零组件的工作站必须有标示。( √) 15.全部防静电工作桌必须有接地静电环插座且其阻抗低于2Ω。( √) 16.距离工作桌1公尺内之所有物品其静电电压不需低于100V。( ╳) 17.内装有ESD敏感零组件之包装是需有标示。( √) 18.只有单独置放的零件怕静电。若已装在PCB上就不怕静电破坏。( ╳) 19.粉红/蓝/黑色的塑料材料表示不易于静电产生。( ╳) 20.每周必须检查静电环一次。( ╳) 21.拿取基板成品、半成品时,手不可触及焊锡面,金手指,测试点及配线等。( √) 22.作业中掉落地板上的电子ESDS类零件可以继续使用。( ╳) 23.检验静电敏感器件时必须佩带有线静电环,无线静电环不能使用。( √) 24.冬天皮肤干燥,可以在佩带静电环的手腕处擦润肤霜。( ╳) 25.作业人员进入车间须做防护措施,但客户可以不用。( ╳) 26.日常工作产生的静电强度与周围空气之相对湿度成正比,相对湿度愈高,产生的静电的强度愈高。( ╳) 27.如果高绝缘材料的静电不能被消除,可以通过用离子风机来消除静电或采用防静电喷雾方式对其进行隔离。(√) 28.建立静电安全工作区的步骤之一是把每件东西都绝缘. () 29.设备外壳接地与静电线接地端为同一接地端. () 30.ESD防护措施的各种接地不但可以有效防止带电,也可以防止静电的产生. () 31.防静电包装袋和中转箱可以永远重复使用. (╳) 32.防静电标准要求当缺陷被发现时应及时釆取补救措施. (√) 33.任何一个可导通并有按扣的导线都可用来做ESD防护区的接地线. (╳) 34.温湿度对静电的控制有至关重要的作用。它若控制不好,易产生高静电,导致ESD事件率高。(√) 35.移动电话发出的电磁波会对产品产生干扰,并产生感应电流使产品失效或机器误动作。(√)

“三大保护”的作用

1、过电流保护的作用 当供电线路中发生短路事故时,由短路保护装置起作用来切断电源,可防止事故的发生。发生过电流事故时由过电流继电器或过流--过热继电器动作来实现过电流保护,或者在功率较大的设备上安装软启动装置来降低启动电流,以达到保护电动机的目的。熔断器有一相熔断;电缆与电动机开关的接线端子连接不牢而松动脱落;电缆芯线一相断线;电动机定子绕组与接线端子连接不牢而脱落都能造成断相事故,防止这类事故的措施是采用晶体管断相过载保护装置,由断相保护电路来实现保护。 2 、漏电保护的作用 (1)当系统漏电时能迅速切断电源; (2)当人体接触一相火线或带电物体时,在人体还未受到损伤前,即切断电源; (3)可以防止电气设备及供电线路的绝缘因受潮或者受到损伤时,发生漏电甚至发展到相间短路事故的发生; (4)对电网对地的电容电流进行有效的补偿,以减少漏电电流的危害;能不间断地监视被保护电网的绝缘状态。 3、保护接地的作用 (1)当人身触及带电的设备外壳时,人体与接地装置构成并联电路,由于保护接地电阻小,而人体电阻值大得多,所以大部分漏电电流通过接地装置流入大地,大大的减少了通过人体的直接漏电电流,这样降低了对人体的触电电流,就降低了对人体的触电危险。 (2)能减少直接漏电电流,从而减少了因漏电电流产生的电火花能量,因而也就减小了电火花引爆瓦斯、煤尘的可能性。 (3)对于无选择性的漏电保护装置,保护接地可使一相接地故障易于查找。 过电流保护 (一)概念、原因与危害 所谓过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了它们的额定值。电气设备和电缆出现过电流后,一般会引起它们过热,严重时会将它们烧毁,甚至引起电火灾和瓦斯、煤尘爆炸,对煤矿井下危害极大,必须加以预防。 煤矿井下常见的过电流故障有短路、过负荷、断相。 短路——是指电流不流经负载,而是经过电阻很小的导体直接形成回路,特点是电流很大。能够在极短的时间内烧毁电气设备,甚至引起火灾或引燃井下瓦斯、煤尘,造成瓦斯、煤尘爆炸事故。短路电流还会产生很大的电动力,使电气设备遭到机械性损坏,短路还会引起电网电压急剧下降,影响电网中的其它用电设备的正常工作。由此可见,短路故障是最危险的过电流。特别是煤矿井下,电气设备和电缆的绝缘容易遭到破坏,所以发生短路的可能性比地面大得多,因而应加强对电气设备和电缆绝缘的维护及检查,并设置短路保护装置。 过负荷——是指流过电气设备和电缆的实际电流超过其额定电流,而且过电流的

静电防护管理规范

一、【目的】 完善产品生产制造过程中的静电防护措施、烙铁管理及环境要求,降低因静电、漏电造成的产品及物料不良损耗确保产品品质。 二、【范围】 本程序适用于从来料、仓储及生产过程的静电防护控制。 三、【权责】 技术工程部:负责制定静电防护管理规范,防静电、烙铁设施的具体规划、申购、管理、维护。 生产部:负责对静电防护设备的日常维护、执行防静电操作管理。 质量部: 监督核查其它部门执行产品防静电、防漏电操作,并负责日常静电的点检。 质量部文控: 负责相关文件的存档、发行和回收。 四、【引用标准】 T10694-1996 五、【内容】 名称解释 静电放电(ESD):处于不同电位的两个物体之间,由于直接接触或者电场感应导致的电荷传输。 静电敏感器件(ESDS):在常规处理、测试或运输中可能会受到静电场或者静电放电损害的分立器件、集成电路或组件。 防护范围 所有与生产相关的设施设备、工具、人员、工作台面、包装材料、存放环境、作业过程,均要采取静电防护措施,纳入管理。 静电发生源 人:人是最大的静电发生源。作业过程中的任何操作都可能使人的皮肤、头发、衣服等带上静电。 环境:地板、工作台面、仪器设备等都是静电发生源。 材料:生产中的一些原材料、生产辅助材料、包装材料等也可能是静电发生源。 防护的内容 防静电工作环境管理要求。 防静电工作防护区应在明显处悬挂警示标志; 防静电在静电工作区内尽量避免使用易产生静电荷的电荷源; 防静电工作区域环境要求温度在15℃~28℃、相对湿度:生产车间45%~70%;每个车间配备温、湿度计,并每天记录,出现不符时采取拖地等措施使之达到要求。 静电保护接地要求 防静电系统必须有独立可靠的接地装置,防静电总干线使用Ф2mm的黄绿线;次地线选择使用Ф的绿线; 次地线与主地线应焊接连接,与次地线连接的其余的接点应以焊接或锷鱼夹连接或端子; 防静电手腕、防静电胶皮、工作时不带电的治具接地线接到防静电地线,工作时带电的设备、治具防静电地线接到设备地线。 人员防静电要求 与静电防护有关的工程技术人员、生产作业人员、检验人员、其它相关人员上岗前要培训; 进入防静电防护区域的所有人员,必须穿着有效防静电工作服、鞋(不准加绝缘性鞋垫)、帽,并在入口处触摸静电桩以泄放人体积累静电,确保符合要求; 所有人员在拿放产品时必须配戴有绳防静电手腕操作,且保证有效接地,在远距离转移基板时必须将基板放置在防静电托盘或周转箱内后再移动。 生产设备防静电要求 防静电工作区内的各种设备、工具、工装、仪器都应接地采取静电防护措施; 工作区域地板和工作台(流水线、测试台、修理台、老化台等)均应用防静电胶皮铺垫,并保证一个接地口,确保日常使用中均有效接地; 具有自行传送带的流水线线体应接地,传送带也应有防静电功效,并保证有效接地; 防静电工作台面上测试仪器,稳压电源,电动工具(电批、电烙铁等),测试用设备、工装夹具的外壳均应实施硬接地(所接地线为设备地线; 生产上需求的物料台、零件盒、周转箱、周转车,均应选用ESD材料。

护患沟通技巧

护患沟通技巧 一、护患关系的定义 有广义和狭义之分,广义的护患关系是指围绕病人的治疗及护理形成的各种人际关系,包括护士与病人、医师、家属及其他人员之间的关系。狭义的护患关系是护理人员与病人之间在特定环境及时间段内互动所形成的一种特殊的人际关系。 二、护患关系的性质 护患关系是指护士与病人在医疗、护理等活动中,自然形成的一种帮助与被帮助的一种关系。护患关系不仅局限于护患之间,而是一种多方面、多层面的专业性互动关系。同时护患关系还是一种治疗性关系。治疗性护患关系与一般性人际关系的区别在于它是在有目标、有计划的护理执行过程中形成的关系。在护患关系中病人的需要是中心。 三、护患关系的分期 1、初期:从护士与病人初次见面开始护患关系就建立了。此期护患关系发展的主要任务是与病人建立信任关系。彼此之间的信任是建立良好护患关系的决定性因素之一。是以后进行护理活动的基础。病人通过语言和非语言行为确定对护士的信任和依赖程度。护士通过收集资料发现病人的健康问题,制定护理计划。 2、工作期:在信任的基础上护患双方开始合作。此期的主要任务是采取具体措施为病人解决健康问题。护士在提供护理时应调动病人的主动性,鼓励其参与治疗护理活动,从而提高病人的自理能力及保健知识水平。 3、结束期:护患密切协作,达到预期目标后,护患关系将进入结束阶段。些期护士应对整个护患关系进行评价,了解病人对其健康状况和护患关系的满意程度,并为病人日后的健康保健制定计划。 四、沟通的定义 沟通是人与人之间交换意见、观点、情况或感情的过程,这一过程是通过语言和非语言行为来完成的。沟通包括6个基本因素:①需

要沟通的事物;②信息发出者;③信息内容;④途径;⑤信息接受者; ⑥反馈。 五、语言性沟通的定义 语言性沟通是指使用语言、文字、符合等载体进行的沟通。语言性沟通又有书面语言和口头语言等不同形式。口头语言沟通在护患交往中应用较为广泛;书面语言沟通主要用于健康教育资料,在医护人员之间主要用于各种医疗文件的记录。 六、非语言沟通的定义及其形式 非语言性沟通是通过身体的运动、姿势、面部表情、眼神和触觉等进行的沟通。它可以是有意识的或无意识的。非语言性沟通的主要目的是表达感情,维持自我形象,验证语言信息的准确性,调节互动,维持护患关系。 非语言性沟通主要有以下几种形式:态势语言、空间语言、物体语言。 七、人际交往中应用的几种距离分类 1、亲密距离:人们能互相触摸的距离。用于安慰、安抚、查体等活动时。 2、个人距离:约一臂长的距离。文化不同的人群交流时的个人距离差异显著。与亲密朋友交流,护士对病人解释治疗护理操作、进行护患沟通时常用此距离。 3、社会距离:用于工作单位或社会活动时,如护士与同事工作时或通知病人进餐时。 4、公众距离:用于上课、讲演等省活动时。 八、护患沟通的意义 收集信息,证实信息,分享信息、思想和情感,建立信任关系。 九、有效沟通的概念 信息接受者获得的信息与信息发出者所要表达的信息一致。沟通的结果是使双方相互影响,并建立一定的关系。 十、促进有效沟通的一般技巧 1、全神贯注:关注病人的需求,不受外界环境干扰,避免表现出分心的小动作。

直流电源过载及短路保护电路

直流电源过载及短路保护电路 保护电路的元器件只有1O个,具有电源短路保护、停电自锁、过负荷电流保护功能(过负荷电流大小可调节设定);电路原理图见附图。接通直流电源VCC。双色发光管发绿光。指示直流电源正常。电源短路保护功能:按下轻触开关K1。三极管BGI基极经限流电阻R2得到高电平,BG1饱和导通,继电器J吸合,其常开触点J闭合,OUT端正常输出直流电源,发光管发橙色光。在继电器J 吸合的同时,三极管BG2基极也被下拉成低电平,BG2导通,此时BGl保持导通,整个电路正常工作。 当OUT端发生短路时。Vcc电压被下拉成近似为零伏(其实。只要V et电压下降造成三极管BG1基极的电压低于O.7V时),三极管BG1退出饱和导通状态,继电器J释放。 停电自锁:当Vcc电源停电再来电时。由于BG2基极通过继电器J的线圈处于高电平。所以BG2截止。BG1也截止。继电器J不吸合,OUT端无直流电压输出。过负荷电流保护:由于变压器存在内阻以及线路存在线电阻,所以。 在电源带上负荷的时侯,会出现电压下降的现象。负荷越大电压下降也越大。根据这种原理。本电路由。R2和w组成了分压器,分压点电压=W÷(R2+W)xVcc。所以,当Vcc一定时,如W越小则分压点电压越低;反之。R2和w是定值。Vcc越低。同样分压点电压也越低。当分压点电压低于017V 时,三极管BGI截止。继电器J释放,起到了限制负荷电流的作用。本人采用市售1000mA/15V、800mA/12V、500mA/10V直流电源做实验。用300W电阻丝作负载(把电阻丝的一端与电源地可靠接牢,并放在一块耐热板上。然后把电流表的红表笔接在OUT输出端,再用黑表笔从电阻丝的一端贴紧。慢慢滑向中段)。调节W阻值。在100mA一800mA都可以取得满意的保护作用。 电容C1的作用: 在实验制作过程中,未接C1时。在多次关断并再接通电源Vcc的瞬间。BG1有时会出现误导通现象,这主要是干扰和BG2可能存在的微小漏电流造成的。利用电容两端电压不能突变的原理。在BG1的基极并接上C1后,连续几十次关断并再接通电源Vcc.未再出现误导通现象。另外,电位器w还起着在停电瞬间对Cl快速放电的作用。避免电源Vcc在关、开时间极短的情况下。由于c1的作用出现BG2延迟误导通的现象。

电工学概论习题答案_第四章

4-1. 怎样从三相异步电动机的结构特征来区别笼型和绕线型? 答:转子绕组的作用是产生感应电动势、流过电流和产生电磁转矩,其结构型式有笼型和绕线型两种,笼型转子的每个转子槽中插入一根铜导条,在伸出铁心两端的槽口处,用两个短路铜环分别把所有导条的两端都焊接起来。如果去掉铁心,整个绕组的外形就像一个笼子,所以称为笼型转子。绕线型转子的绕组和定子相似,是用绝缘导线嵌放在转子槽内,联结成星形的三相对称绕组,绕组的三个出线端分别接到转子轴上的三个滑环(环与环,环与转轴都互相绝缘),在通过碳质电刷把电流引出来。 4-2. 怎样使三相异步电动机改变转向? 答:将同三相电源相联接的三个导线中的任意两根的对调一下,三相异步电动机改变转向。 4-3. 已知一台三相笼型异步电动机的额定功率N P =3kW ,额定转速N n =2880r/min 。试求 (1)磁极对数;(2)额定时的转差率N s ;(3)额定转矩N T 。 解:(1) 同步转速03000/min n r =,因此电动机磁极对数p 为1; (2) 00300028804%3000 N n n s n --=== (3) 9.55 N N N P T n ==9.95N m ? 4-4. 已知Y112M-4型异步电动机的技术数据为N P =4kW ,△接法,额定电压N U =380V ,N n =1440r/min ,额定电流N I =8.8A ,功率因数cos N ?=0.82,效率N η=84.5%。试求(1)磁极对数; (2)额定运行时的输入功率1N P ; (3)额定时的转差率N s ; (4)额定转矩N T 。 解:(1) 同步转速01500/min n r =,因此电动机磁极对数p 为2; (2) 1 4.73N N N P P kW η== (3) 00150014404%1500 N n n s n --=== (4) 9.55 N N N P T n ==26.5N m ? 4-5. 已知Y132M-4型异步电动机的额定功率N P 为7.5kW ,额定电流N I =15.4A ,额定转速

静电防护管理规范

一、【目的】 1.1 完善产品生产制造过程中的静电防护措施、烙铁管理及环境要求,降低因静电、漏电造成的产品及物 料不良损耗确保产品品质。 二、【范围】 2.1本程序适用于从来料、仓储及生产过程的静电防护控制。 三、【权责】 3.1 技术工程部:负责制定静电防护管理规范,防静电、烙铁设施的具体规划、申购、管理、维护。 3.2 生产部:负责对静电防护设备的日常维护、执行防静电操作管理。 3.3质量部: 监督核查其它部门执行产品防静电、防漏电操作,并负责日常静电的点检。 3.4 质量部文控: 负责相关文件的存档、发行和回收。 四、【引用标准】 4.1SJ/T10694-1996 五、【内容】 5.1 名称解释 5.1.1 静电放电(ESD):处于不同电位的两个物体之间,由于直接接触或者电场感应导致的电荷传输。 5.1.2 静电敏感器件(ESDS):在常规处理、测试或运输中可能会受到静电场或者静电放电损害的分立器件、 集成电路或组件。 5.2 防护范围 5.2.1所有与生产相关的设施设备、工具、人员、工作台面、包装材料、存放环境、作业过程,均要采取 静电防护措施,纳入管理。 5.3 静电发生源 5.3.1 人:人是最大的静电发生源。作业过程中的任何操作都可能使人的皮肤、头发、衣服等带上静电。 5.3.2 环境:地板、工作台面、仪器设备等都是静电发生源。 5.3.3 材料:生产中的一些原材料、生产辅助材料、包装材料等也可能是静电发生源。 5.4防护的内容 5.4.1 防静电工作环境管理要求。 5.4.1.1 防静电工作防护区应在明显处悬挂警示标志; 5.4.1.2 防静电在静电工作区内尽量避免使用易产生静电荷的电荷源; 5.4.1.3 防静电工作区域环境要求温度在15℃~28℃、相对湿度:生产车间45%~70%;每个车间配备温、 湿度计,并每天记录,出现不符时采取拖地等措施使之达到要求。 5.4.2 静电保护接地要求 4.4.2.1 防静电系统必须有独立可靠的接地装置,防静电总干线使用Ф2mm的黄绿线;次地线选择使 用Ф0.75mm的绿线; 4.4.2.2 次地线与主地线应焊接连接,与次地线连接的其余的接点应以焊接或锷鱼夹连接或端子; 4.4.2.3 防静电手腕、防静电胶皮、工作时不带电的治具接地线接到防静电地线,工作时带电的设备、 治具防静电地线接到设备地线。 5.4.3 人员防静电要求 5.4.3.1 与静电防护有关的工程技术人员、生产作业人员、检验人员、其它相关人员上岗前要培训; 5.4.3.2 进入防静电防护区域的所有人员,必须穿着有效防静电工作服、鞋(不准加绝缘性鞋垫)、帽, 并在入口处触摸静电桩以泄放人体积累静电,确保符合要求; 5.4.3.3 所有人员在拿放产品时必须配戴有绳防静电手腕操作,且保证有效接地,在远距离转移基板 时必须将基板放置在防静电托盘或周转箱内后再移动。 5.4.4 生产设备防静电要求 5.4.4.1 防静电工作区内的各种设备、工具、工装、仪器都应接地采取静电防护措施; 5.4.4.2 工作区域地板和工作台(流水线、测试台、修理台、老化台等)均应用防静电胶皮铺垫,并 保证一个接地口,确保日常使用中均有效接地;

过电压保护

过电压及过电压保护 一什么是过电压 在电力系统中由于某种原因出现的对设备绝缘有危害,暂时性的电压升高现象。 二过电压的分类 分为:内部过电压和外部过电压 (1)系统运行中由于由于断路器的正常操作或系统发生事故时,因电磁能转换所以起的过电压,叫内部过电压。如操作过电压和谐振过电压. 工频过电压 (2)外部过电压(也叫大气过电压)它有两种形式:直击雷(雷电直接对建筑物或其他物体放电,其过电压所以起的雷电流通过这些物体流入大地,产生破坏性很大的热效应和机械效应)。感应雷就是雷电的静电感应或电磁感应所引起得过电压 内部过电压 操作过电压产生主要有3种形式(1)切除空载变压器。(在切除空载变压器时,因断路器可能在电流未过零点时分断,变压器绕组中的磁场能量转换为电能,从而产生过电压。这种过电压与变压器空载电流的大小和断路器的灭弧能力有关。)(2)分合空载长线路。(分合空载长线路时由于断路器触头间电弧多次重燃引起的过电压)(3)弧光接地(在中性点不接地系统中,当发生间歇性的弧光接地时,再发在非故障相引发的高频振荡过电压)工频过电压产生主要有3种形式(1)空载长线路的电压升高(2)三相中性点不接地系统发生单相接地时非故障相对地电压的升高(3)超高大容量线路从满载状态突然甩掉负荷时的电压升高。这种过电压对电器设备的绝缘影响不大,但是操作过电压一般是在工频过电压的基础上发展起来的。 谐振过电压产生主要有2种形式(1)当电网参数选择不当,因某一线路或母线的自振频率与电源谐波频率之一接近,就会产生谐振过电压。(2)高压真空开关的同期性差 三过电压保护 (1)外部过电压保护(也就是防雷保护) 雷电的危害 1.热效应。烧断导线,烧毁电器设备。 2.机械效应。当雷电直接击中房屋、电杆、树木,雷电电流经过木质纤维时,会产生高热,将其炸裂破坏。 3.电磁场效应。在雷电电流通过的周围,将产生很大的电磁场,使附近的导线或金属结构产生很高的感应电压,击穿电气设备一引起火灾和爆炸从而产生极其严重的破坏作用。 4.雷电的闪络放电。烧毁绝缘子造成断路器跳闸,线路停电等供电事故 防雷保护装置 避雷针.(用来保护发电厂,变电所) 作用:将雷电吸引到金属针上,安全的导入大地,从而保护附近的建筑和 设施免受雷击。 原理:在雷雨天气,建筑物上空出现带电云层时,迅雷针被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电

护患沟通的技巧和方法

护患沟通的技巧和方法 马莉北京大学第六医院 一、护患沟通概念 随着社会的发展和人类的进步,人们对自身的健康关注已经开始日益增强。人在生病后,去医院就医时,不仅仅考虑选择医院的医疗水平、就医的环境,同时也开始关注医院的服务态度,关注护士的服务技能和服务质量。人们体会到护士对患者就医过程起到很重要的作用,因此人们在评价护理质量时,对护士的服务态度的评价已作为了重要的评价内容。 【我的笔记】 有一项调查发现,护患纠纷80%是由于沟通不良引起的。这个调查结果显现出沟通的重要性。因此,护理人员掌握良好的沟通技巧就显得非常重要。美国著名的企业家、教育家、口才艺术家卡内基先生曾说过,与人相处的学问,在人类所有学问中应该排在前面。卡内基的这句话也可以理解为沟通能带给其他知识不能带来的无形力量。通过良好的沟通,才能够建立良好的人际关系,达到传递信息、满足、表达思想、交流感情目的。对于沟通的力量,有一句传播的名言是这么说的——沟通无处不在,沟通无时不有。因此护理工作离不开人际之间的交流与沟通。护理病人的每一个环节中需要与病人进行沟通。有效的护理沟通能增进护患间的相互理解,提高相互的信任度,减少护患矛盾。因此护理人员应该掌握常用的沟通技巧,并合理应用是显得十分的必要。 【我的笔记】 护患沟通是指护士与病人之间信息交流和相互作用的过程。所交流的内容是与病人的护理及康复直接或间接相关的信息。 【我的笔记】 护患沟通,可以是彼此分享感情,也可以是彼此了解别人,别人了解自己。因为有效的护理沟通可以避免病人不良的心理反应,满足患者被尊重、被关爱的心理需要使患者获得安全感,可以达到化解纠纷的目标。 【我的笔记】

远距离供电方案最终版

连采工作面远距离供电方案 目前的连采工艺是连续采煤机配梭车、给料破碎机、带式输送机出煤,锚杆机进行支护,列车有两台负荷中心车和一台电缆车,每掘进一个横川,需前移列车,工艺繁琐,效率低下。为优化工艺,提高掘进效率,特制定远距离供电方案如下: 一、方案一 以现工作面设备为基础计算最大供电距离,如图 图1 一)以保护装置的可靠动作系数计算最大供电距离

变压器二次电压1200V ,系统短路容量按110MVA 计算;则系统电抗为 = =dy 2x S ze E X 2 (1.2)0.0131110MVA kV =Ω; 变压器二次电压3450V ,系统短路容量按110MVA 计算;则系统电抗为 = =dy 2x S ze E X 2 (3.45)0.108110MVA kV =Ω; 1、1#负荷中心所带负荷,以梭车电机的短路电流为最小两相短路电流。 从东五东翼胶带机变电所6#高开至1#负荷中心(TS1281)处有MYPTJ3x95+3x25+3x2.5型电缆L1=2000米,计算从1#负荷中心(TS1281)至梭车处的最长距离L2。 两相短路电流值校验公式: 5.1) 2(≥Z d I I (1) 式中)2(d I --被保护电缆干线或支线距变压器最远端的两相短路电流值,A ; Z I --过电流保护装置的电流整定值,A ; 1.5--保护装置的可靠动作系数。 低压侧梭车处长延时过载整定为: I e =P e /(1.732*U e *cos θ*n)=100A 短路瞬时整定: I Z =7I e =700A 根据公式1计算)2(d I ,应≥1050A

由公式:I d (2)= ∑∑+2 2 ) ()(2X R Ue (2) ΣR=R 1/K b 2+R b +R 2 ΣX=X x +X 1/K b 2+X b +X 2 其中:U e =1200V,K b =5 查表得:X x =0.0131欧姆 查TS1281移变技术参数得:R b =0.00329欧姆 ,X b =0.055欧姆。 6KV 高压电缆的电阻、电抗值,查表得: 3*95mm 2 6KV 高压铜芯电缆:R 1’=0.217欧姆/千米 X 1’=0.069欧姆/千米 3*35 mm 2 低压铜芯电缆的电阻、电抗值,查表得: R 2’=0.683欧姆/千米 X 2’=0.084欧姆/千米 保护装置的可靠动作系统 根据公式2反向计算从1#负荷中心(TS1281)至梭车处的最长距离L2=800米。 二)低压电网的允许电压损失校验 1、允许压降计算 采掘工作面设备正常运行电压损失不超过额定电压的10%,允许 电压损失计算公式; e e y U E U 9.02-=?

沟通三跳保护

功能压板,带电压,任何故障保护都进行三相跳闸。 一般我们的线路保护都是单相重合闸,单跳单重,相间及三相故障就三跳不重合。但是如果线路重合闸要停用,就需要任何故障都三相跳闸,而不进行重合,这个压板就需要投入。沟通三跳(只有分相操作的才有如220kV)是在下列情况下投入的:1.重合闸停用;2.重合闸故障;3.重合闸未好充电。总之,就是在重合闸不能用的情况下投入的,当重合闸发生以上三种情况而又没有投入沟通三跳压板时候,线路如果发生单相故障时候保护单相跳开,此时会出现线路缺相运行,对于这种故障要靠线路的三相不一致去跳闸。由于三相不一致保护的动作需要0.3S(好像是300mS,具体不是很记得了)的延时,这个延时对于220kV以上的系统造成的振荡比较大,考虑到这个情况之后故设计“沟通三跳”压板。如果在上述情况下投入“沟通三跳”压板,当发生单相故障时候,保护会无延时的沟通跳开三相,其实有没有“沟通三跳”压板区别就在于一个300ms的延时而已。 沟通三跳:由重合闸输出沟通线路保护三相跳闸回路,当线路有流且装置收到任一保护跳闸信号(单跳、三跳)的同时满足以下任一条件发沟通三跳:1、重合闸因故检修或退出;2、重合闸为三重方式。 保护装置中的“永跳”压板: 1、定值中整定的不启动重合闸的保护动作后,启动永跳。 2、重合闸方式开关在“单重”位置时,开关三跳开入,启动永跳。 3、重合闸在“停用”或由于某种原因放电时,任何保护动作均启动永跳。 4、手合至故障线路时,保护动作启动永跳。 综上四点,“永跳”出口后,对开关来说是三跳。另外还要去闭锁重合闸,即给重合闸放电重合闸具有沟通三跳功能:a)当重合闸在未充好电状态,将沟通三相跳闸接点闭合;b)重合闸为三重方式,将沟通三相跳闸接点闭合;c)重合闸装置故障或直流电源消失,将沟通三相跳闸接点闭合;d)重合闸在“停用”方式,将沟通三相跳闸接点闭合。在满足上述任一条件时,输出沟通三跳接点;当线路任一相有流且装置收到任一个或两个单相跳闸接点时,同时满足上述条件时(重合闸装置故障或直流电源消失条件除外),重合闸发沟通三相跳闸命令跳本断路器。 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的。

工厂静电防护措施大全

编号:SY-AQ-01222 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工厂静电防护措施大全 A complete set of electrostatic protection measures in factories

工厂静电防护措施大全 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 防护途径 主要内容 具体措施 1.防止静电的产生 (1)控制静电的生成环境 ①湿度控制.在不致导致器材或产品腐蚀生锈或其他危害前提下,尽量加大湿度 ②温度控制.在可能条件下尽量降低温度,包括环境温度和物体接触温度。 ③尘埃控制.此为防止附着(吸附)带电的重要措施 ④地板、桌椅面料和工作台垫应由防静电材料制成,并正确接地 ⑤静电敏感产品的运送传递和存储及包装应采取静电防护措施 ⑥喷射、流动、运送、缠绕和分离速度应予控制,在液体、粉体

等材料的输送管道中使用缓和器 (2)防止人体带电 ②穿戴防静电服装、衣、帽、鞋。 (3)材料选用要求 ①凡必须或有可能发生接触分离的材料应考虑使其在带电序列表上的位次尽量靠近 ③使用静电导体材料和静电耗散材料 (4)工艺控制措施 ①制定并实施防静电操作程序 ⑤对有静电燃烧、爆炸可能性的液体材料设置必要的静置时间 2.减少和消除静电荷 (1)接地 ①地板和工作桌、椅、台面、台垫正确接地 ②人体接地 ③工具(烙铁、吸锡器、台架、运输小车等)接地 ④设备、仪器接地

各种静电防护措施,ESD的含义及三种型式

各种静电防护措施,ESD的含义及三种型式 仪表元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着仪表元件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断减弱。人体平常所感应的静电电压在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在仪表元器件的制造工序当中,而且在IC的组装、远输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以采取以下各种静电防护措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作区域内操作; 2、人体静电防护。操作人员穿戴防静电工作服、手套、工鞋、工帽、手腕带; 3、储存运输过程中静电防护。静电敏感器件的储存和运输不能在有电荷的状态下进行。要实现上述功能,基本做法是设法减少带电物的电压,达到设计要求的安全值以内。即要求下式中的电荷(Q)与电阻(R)要小,表电容量(C)要大。V=I.R Q=C.V 式中V:电压,Q:电荷量I:电流C:静电容量R:电阻当然电阻值也不是越低越好,特别是在大面积场所的防静电区域内必须考虑漏电等安全措施之后再进行材料的选取。 静电的防护 一、接地 接地就是直接将静电过一条线的连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的,对于导体通常用接地的方法,如人工带防静电手腕带及工作台面接地等。接地通过以下方法实施: ①人体通过手腕带接地。 ②人体通过防静电鞋(或鞋带)和防静电地板接地。 ③工作台面接地。

(推荐)常用护患沟通技巧

常用护患沟通技巧 沟通是人与人之间交换意见、观点、感情的过程。在护理工作中,护患关系的好坏是建立在护患交流形式的基础上的。适当的护患交流形式可改善病人的心态,满足病人的心理需求,使病人尽快适应角色的转变,积极配合治疗和护理,从而提高药物的疗效,促进病人早日康复。然而,怎样才能更好地与患者沟通,更好地、更透彻地了解病人的心理活动,使整体护理工作更趋完善,祖国医学的整体观念告诉我们“因七情而起病,宜以人事制之,非药石所能疗”。而生物社会心理医学模式的形成,使局部的功能护理转向了整体护理,这充分说明了整体护理的重要性。实践证明,心理与健康,情绪与医疗的关系非常密切。护理人员必须努力学习运用心理学指导护理工作,充分掌握患者的心理特征。护士每天工作在患者身边,利用一切巡视、观察、操作、治疗、护理的机会与患者及时沟通,形式多样不受限制。固定时间沟通和随时沟通相结合,固定人员沟通和随机人员沟通相弥补,运用语言、非语言、文字、图片等方式进行沟通。对不同疾病的患者心理特点进行研究,协调好护患关系。 1 语言沟通: 语言是沟通护患之间感情的桥梁,礼貌、诚恳、自然友好的交谈可以帮助病人认识和对待自己的疾病,减少和消除消极情绪。如对心情不愉快的病人给予耐心解释可以消除疑虑及一些不良的心理因素,对消极悲观的病人给予温暖,给予鼓励,可使病

人得到精神上的支持,增强战胜疾病的信心。如一个病人因某种焦虑情绪而寻求医护人员的帮助,医护人员即提供一种支持性的气氛,使病人说出自己的情感,并将按此决策对自己的行为做出必要的改变。交谈时护士对病人应热情而诚恳,应用清晰、明确的语言,温和的音调与病人交谈,同时也避免过于亲密和毫无目的、意义的交流。俗话说,良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。护士的语言直接对病人产生心理效应,护士应重视语言的学习和修养,掌握病人的心理,并在交谈中注意病人的反应,使病人产生温暖亲切感,觉得自己是处于被理解和尊重的地位,这是有效交流的前提。

保护及综自设备二次回路基本

继电保护及其二次回路基础 一、概述 1、二次设备之间的相互连接的回路统称为二次回路,通常包括交流电压回路、交流电流回路、控制回路、信号回路以及电源回路等。 2、常用的电气编号(回路标号) 1)交流电流回路:400~599,如A411,B411,C411,N411; 2)交流电压回路:600~799,如Ⅰ母电压A630、B630、C630、L630、N600,Ⅱ母电压A640、B640、C640、L640、N600,切换后电压A710、B710、C710等; 3)控制回路:常用固定的数字标号,如正电源1、101、201、301,负电源2、102、202、302,合闸3、7,跳闸33、37等; 4)信号回路:801~999,一般信号公共端为801。 5)电源回路:常用固定的数字标号,如控制电源+KM、-KM,保护装置电源+BM、-BM,交流电源~A、~N等。 3、关于保护的分类 1)主保护:能以最快速度、有选择性地切除保护设备与线路故障,如电流差动保护、高频距离保护、工频变化量阻抗保护等; 2)后备保护:主保护或断路器拒动时,用来切除故障,如距离保护、零序保护、失灵保护等。 二、线路保护 1、保护屏配置 220kV及以上的线路保护一般采用双重化配置,包括两套线路

保护、操作箱、通道接口装置等。110kV及以下的线路则按单套保护装置配置。 2、交流电流回路 一条线路的线路保护1、2的交流电流分别取自CT的第1、第2个二次绕组,经过保护装置的模数转换、数据采集等处理后供线路保护使用。如图2的线路保护2的电流末端还串接给故障录波装置使用。 图1 一次接线图

图2 线路保护交流电流回路 3、交流电压回路 1)电压切换:Ⅰ段母线电压A630、B630、C630、N600以及Ⅱ段母线电压A640、B640、C640、N600引自屏顶小母线或公用测控屏,利用所挂母线刀闸的辅助接点,经过操作箱(或操作插件)的电压切换继电器1YQJ、2YQJ实现Ⅰ、Ⅱ段母线电压的切换。

特高压直流输电换流阀短路保护原理及特性研究

特高压直流输电换流阀短路保护原理及特性研究 摘要:随着特高压直流输电(UHVDC)技术的发展,直流输电已经成为了远距离大 容量输电的主要模式,直流输电已得到了越来越广泛的应用。在大电网时代,直 流输电不仅成为交流输电的一种有力补充,而且成为了电力系统中最具有重要经 济和技术意义的环节之一,成为了国内电力科研工作者研究的重要方向。换流器 是高压直流输电系统中最为关键、复杂且昂贵的元件,其故障形式和机理、保护 配置和原理与交流系统有着很大的不同。 关键词:特高压;直流输电;换流阀;短路保护;原理;分析 1导言 特高压直流输电系统以其更远的输送距离,更大的输送功率,更大区域的非 同步互联,更低的功率损耗,灵活的功率调节,更低的线路造价等优势而被越来 越多的应用在电力传输领域。特高压直流输电换流阀的本体,作为关键设备,其 运行稳定性、安全性、可靠性是通过设计、制造、安装、调试的全过程质量控制 才能得以实现的。特高压直流输电换流阀的安装过程,是换流阀从图纸和零部件 完成到实体阀的最后关键阶段,需要对整个安装过程中影响特高压换流阀性能的 关键节点进行合理控制,才能彻底保证特高压换流阀的优良品质,实现更好的长 期稳定运行。 2阀短路保护(VSCP)检测原理 为了保护换流阀免受由于换流变压器压器直流侧短路造成的过应力破坏,特 高压直流输电系统中均设置了阀短路保护;该保护主要通过测量换流变压器压器阀侧电流(IVY,IVD)和直流极母线电流(IDC1/2P)和中性线电流(IDC1/2N),并计算出最大的换流变压器压器电流和最大的直流电流,正常运行时这2个值是平衡的。当 换流变压器压器阀侧电流幅值高于直流电流则可作为阀短路或其他相间短路的判据,在交流侧电流过大时,换流器被立即跳闸。 3特高压直流输电换流阀 特高压直流输电工程通常采用双极十二脉动换流器单元系统,电压等级在 ±800kV及以上,电流可以从4000A到最高6250A。该特高压双极直流输电系统包括2个完整的可独立输电的单极直流系统,即极1直流系统和极2直流系统。每 个完整的单极系统包含2个单极换流器单元,分别安装在整流换流站和逆变换流站。每个换流站内的单极换流器单元由2个12脉动阀组串联组成。一个阀厅仅 包含一个12脉动阀组。因此每个换流站共分四个独立阀厅,即极1高压阀厅、 极1低压阀厅、极2高压阀厅、极2低压阀厅。锡盟站换流阀设备由西安西电电 力系统有限公司自主制造,换流阀采用空气绝缘、水冷却的户内悬吊式双重阀结构。每个阀厅换流阀阀组由6个双重阀阀塔组成。根据电流流向不同,双重阀阀 塔分为2种结构,即电流上结构和电流下结构。阀侧星形接法的3相双重阀阀塔 是其中一种结构,阀侧三角形接法的3相双重阀阀塔是另一种结构。每个阀厅换 流阀阀组通过冷却水管、管母金具、光纤分别与换流阀冷却系统、换流变压器、 换流阀控制单元对应连接。在换流阀整体设计中,综合考虑了各种相关的复杂因素,如过电压与绝缘配合、阀电子电路单元抗电磁干扰、主回路电气件合理布局 和散热、换流阀的防火和抗震等要求、机械性能和电气性能要求、安装维护便捷 要求等,按特定装配工艺,将换流阀的各个组成部件通过标准化作业组装在一起,具有安装快捷,维护方便的特点,有效保证了换流阀和整个直流输电系统的稳定性、可靠性及安全性。

沟通三跳与勾三闭重

沟通三跳:由重合闸输出沟通线路保护三相跳闸回路,当线路有流且装置收到任一保护跳闸信号(单跳、三跳)的同时满足以下任一条件发沟通三跳:1、重合闸因故检修或退出;2、重合闸为三重方式。 重合闸一般有两种启动方式:一是线路保护跳闸启动重合闸,二是由跳闸位置启动重合闸。重合闸在以下情况下闭锁:手动操作跳闸闭锁重合闸,母线保护动作闭锁重合闸,线路电抗器保护动作闭锁重合闸,先重断路器重合不成功闭锁后重合断路器重合闸。 南瑞RCS921A是这样描述沟三的 4、沟三接点与沟通三跳 沟三接点为常闭接点,闭合时断路器具备三跳的条件,其闭合的条件为(或门条件): ①当重合闸在未充好电状态且未充电沟通三跳控制字投入,将沟三接点(GST)闭合。 ②重合闸为三重方式时,将沟三接点(GST)闭合。 ③重合闸装置故障或直流电源消失,将沟三接点(GST)闭合。 沟通三跳是跳闸命令。沟三接点常闭是发出沟通三跳命令的必要条件。当线路有流且装置收到任一跳闸接点的同时满足以下任一条件时保护发沟通三跳命令跳本断路器三相: ①重合闸在未充好电状态且未充电沟通三跳控制字投入。 ②重合闸为三重方式。 请问你主要是困惑哪方面呢? 你可以看下厂家图纸,如果有条件,可以用试验仪模拟一下投退这个压板有何不同。 说得简单一些,就是投入沟三压板时,任何故障都跳三相且不重合 沟三闭重是一个开入量压板,是强制执行逻辑。 南瑞的程序是这样的,重合闸把手打停用只是重合闸退出。此时如果不投勾三闭重压板,单相故障保护会单跳不重合。出现线路非全相运行情况。重合闸把手打停用必须投勾三闭重压板。 四方的重合闸把手打停用已经包含这个逻辑,不需单独投勾三闭重压板。实现单相故障保护会三跳不重合。

esd静电防护方法

esd静电防护方法esd静电防护技术 1.一般esd静电防护的基本思路 (1)从元器件设计方面,把静电保护设计到LED器件内,例如大功率LED,设计者在承载GaN基LED芯片倒装的硅片上,设计静电保护二极管,这时硅片不但作为GaN的承载基体,还起到ESD保护作用,使采用这种芯片封装的器件ESDS达到几千伏。它的优点是直接提高器件抗ESD能力,简化封装生产和器件安装等过程的静电防护措施;缺点是增加成本,增大体积,芯片生产工艺复杂并且需要专业生产设各,它适用于高价值的LED 器件。 (2)从生产工艺方面,有两种静电防护途径;①消除产生静电的材料与过程。通过材料的选用,使静电产生的途径不存在了或者减少了,从源头消除了静电放电的产生与积累,是静电防护的有效的基本方法之一。②泄放或中和防止静电放电。因为产生静电的所有途径是不可能完全消除的,所以我们需要安全地泄放或中和那些要发生的静电,防止静电放电的发生。 2,esd静电防护接地技术 接地就是直接将静电通过一条导线的连接泄放到大地,这是防静电措施中|最直接、最有效的方法。多数静电防护系统的效果,都依赖于接地地线的质量,静电接地技术是静电泄放工艺中的主要环节,系统接地的质量将直接影响电荷的释放能力。地线必须是能够接受或提供大量电荷的,理想的地线应该是一个优良的导体,即电流流过地线时不产生电位降,地线上各点电位相同。在工作区的静电地线应为静电专用地线,不得与其他地线共用。防静电接地是厂房基建工程中重要的指标之一。 3.esd静电防护操作系统 在进行静电敏感器件的操作时,工作台上应铺设具有静电导电和静电耗散功能的材料制成的防静电台垫。使所有与器件接触的端子、工具、仪器仪表、人体达到一致的电位,并通过接地使静电能迅速泄放。 4.人体防静电系统 人体防静电系统主要由防静电手腕带、防静电工作服、鞋袜等组成,必要时还需要辅以防静电工作帽、手套、脚套等物品。这种整体的防静电系统兼各静电泄放、中和和屏蔽的作用。防静电手腕带由静电导电材料制成,通过与皮肤直接接触,把人体静电直接导走,所以手腕带使用时必须与皮肤接触良好,使皮肤上的瞬时静电电压、于100V.防静电工作椅以静电导电织物为面料,它们在与人的接触中不产生静电,并能将人体本身所带静电很快泄放,导人大地,起到静电防护作用。 5.生产过程的esd静电防护 LED从芯片到封装应用的生产过程较复杂,就防静电而言,是一个综合治理的过程,应渗透到生产的各个环节,并根据各生产环节的工艺要求,提出不同的对策,以达到对器件的有效静电防护。对固定单个设备(如固晶机、键合台、测试设各、波峰焊设各等)的工艺要求: (1)设各应良好接地; (2)有必要的设各周围要铺设防静电地垫; (3)操作者穿戴防静电衣、帽、腕带等; (4)必要时,在静电防护关键部位设置离子风机。

相关文档
相关文档 最新文档