文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水泵叶轮更换施工方案

循环水泵叶轮更换施工方案

循环水泵叶轮更换施工方案
循环水泵叶轮更换施工方案

450A循环水系统水泵叶轮更换施工方案

编制:

审核:

批准:

XXXXXXXXX有限公司

二〇一六年月日

一、工程概况

1. 工程名称:XXXXXXXXXXXXX循环水系统水泵叶轮更换

2. 建设单位:XXXXXXXXXX有限公司

3. 建设目的:通过叶轮的更换,达到进一步节能降耗目的

4. 施工地点:

二、施工组织方案

1、施工内容

XXX循环水系统5台水泵叶轮更换。

2、施工程序

施工准备→水泵拆解→更换叶轮→水泵组装→水泵运行

3、施工方法及施工技术措施

3.1 施工准备

1)作业前必须办理《作业许可证》,没有经批准的《作业许可证》不施工、安全措施不落实不施工、监护人不在现场不进行作业。

2)设备拆除前,要确认相关手续齐全,和泵、电机连接的电缆、仪表线已解除电源,管道阀门已关闭,并经水作业区人员确认。

3)作业人员的着装及安全防护要经过作业区安全检查认可方可施工。

4)拆除起吊水泵时应做好有效的保护措施,吊装作业需有起重工指挥并有监护在场,施工人员如有登高作业,一定要将安全带系好。

5)拆除施工完成后,临时堆积区域的场地要清理干净,拆除堆积的所有设备等物件运至作业区指定地点。

3.2 水泵拆解

1)分离水泵及电机。

2)拆除泵体及各部件处螺栓并用吊车将泵盖吊起置于地面(泵盖下需垫软

木),拆出轴承、轴封等部件并整齐摆放于清洁容器内或用布料覆盖。

3)使用吊车将泵轴及叶轮同时吊出置于地面方面叶轮的更换(叶轮需垫起)。

3.3 更换叶轮

1)使用吊车配合分离泵轴及原叶轮,不得使用硬物或非常规工具直接敲击泵轴。

2)使用吊车配合将新叶轮嵌入叶轮并紧固,不得使用硬物或非常规工具直接敲击泵轴。

3.4 水泵组装

1)使用吊车将换好的新叶轮及泵轴吊至泵体内。

2)安装轴承、轴封等部件并盖好泵盖,缺少润滑部位需补加润滑油,紧固泵体及各部件处螺栓。

3)连接水泵及电机,紧固连接螺栓。

3.5 水泵运行

泵重新安装完成后与监护人员及业主相关人员联络对更换叶轮的泵进行开车试运行,观察水泵运行情况,若无问题,该泵可正式运行。

3.6 叶轮的验收、检查及保管,应符合下列规定

1)需安装的叶轮,必须符合设计要求,并附有出厂合格证明书及安装说明书等技术文件。

2)应在有关人员参加下,检查新进场叶轮是否合格。

3)新叶轮应由施工队妥善保管。

4、施工进度计划

1. XXX水系统E泵更换时间:

1. XXX水系统A泵更换时间:

1. XXX水系统C泵更换时间:

1. XXX水系统D泵更换时间:

1. XXX水系统B泵更换时间:

5、质量保证措施

1. 建立质量保证体系

按照公司的质保手册,严格控制和把关,并对监检单位认可的“停控点”和“监控点”进行重点控制,使质保体系在实际施工中正常运转。

对参加施工的人员进行技术培训。

2. 施工中全面推行质量管理小组活动。严格实行“三工序”管理制度。6、施工安全技术措施

坚持“安全第一、预防为主、全员动手,综合治理、科学管理、持续发展”HSE方针,强化安全监督检查,落实安全措施,创造良好的施工环境,保持员工的健康与安全,实现施工质量事故为零、环保事故为零、千人负伤率为零的奋斗目标。

6.1 管理体系

项目经理:

施工负责人:

技术负责人:

安全负责人:

6.2 管理目标

重大人身伤害事故为零;重大设备操作事故为零;

6.3 保证措施

贯彻执行国家、地方政府、上海华谊能源化工有限公司有关HSE方针、政策、法律、法规、标准的规定和要求;贯彻执行上海华谊能源化工有限公司工程管理部、工程公司的HSE管理要求和本公司的HSE管理体系文件;监督、检查本项目的HSE工作的实施情况,研究解决项目部HSE管理工作中发生的重大问题。

1)施工现场必须由施工负责人统一指挥,严格遵守施工方法和施工程序。施工的全过程,必须派专人监督。

2)现场的施工人员,必须经过厂级和车间级的安全教育培训并经考试合格后,方可进入现场施工。

3)施工人员进入施工现场,必须穿戴统一合格的劳保着装,非作业人员不得随意进入施工场地。

4)每次施工前办理〈作业许可证〉后才能施工,施工过程要求施工负责人全程监督。

5)施工人员要经常检查个人防护用品使用情况,如果发现异常或感到身体不适,应迅速离开施工现场。当发生事故时,现场人员要立即按照应急预案的要求报警,同时积极进行现场抢救。

6)机械设备的运转部位应有安全防护装置,对钻机、吊机及各种机械使用前认真检查,确定无误后,方可使用。

7)施工结束后,必须办理验收手续,达到工完料尽场地清,并确保周围环境整洁和相邻建筑、设备、管线等安全。

6.4 应急预案

1)建立突发事故应急管理体系,做好应急预案准备。为把任何可能引起的紧急事件控制在一定范围,减少紧急情况下对人、财产和环境所产生的不利影响,制定紧急事件控制预防措施。

2)坚持检查落实施工全过程中对周围环境的安全保护和文明施工的措施,实现施工单位对作业安全负责和业主单位安全监控管理双控制。

3)通过事前的培训和预演,让所有施工人员清楚的理解他们在紧急事件过程中的职责和义务,应该采取的行动;让所有施工人员理解报警信号的含义及脱离危险的方法和步骤。

4)项目管理组就是应急领导小组,项目经理即是应急领导小组组长,出现紧急情况应统一指挥和安排,及时组织安全撤离。出现突发事件立即通知应急领导小组成员。

6.5 应急救援步骤

1)事故发生后立即通知事故应急领导小组成员进驻现场开展工作,必须保证至少有一人进行指挥和协调,同时通知现场保安控制和保护现场,阻止无关人员进入现场。

2)组织现场管理和施工人员(包括第三方人员)局部或全部撤离至安全集结地点并清点人数;同时开展自救,立即通知医疗救护机构迅速前来抢救伤员。

3)项目经理应迅速将情况向上级领导进行汇报,在事态得到初步控制后,确定下一步救助计划和所要采取的措施;明确人员急救处理原则,必须先保护本人前提下施救,避免事故扩大。

4)根据事故损害程度,做出全面或局部停工的决定,并履行停复工程序。本着“四不放过”原则,对事故做出调查、处理和上报。

5)总结验证应急救援执行效果,进一步完善应急救援预案。

水泵安装施工方案要点

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 0 1、施工技术准备 0 2、施工现场准备 0 五、施工方法 (2) 1、泵安装施工程序.......................................................................... 错误!未定义书签。 2、垫铁的安装 (2) 3、地脚螺栓 (3) 4、放线就位和找正找平 (3) 5、离心泵的安装 (5) 6、灌浆 (7) 7、泵的试运转 (8) 六、质量保证措施 (12) 1、泵安装质量通病及预防措施 (12) 2、机器安装质量检验计划.......................................................... 错误!未定义书签。 七、施工机具材料使用计划 (14) 八、安全技术措施 (14) 九、附表 (14)

一、编制说明 宁波北仑垃圾焚烧发电项目工程性工程目,属垃圾余热发电建设工程,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、《设备一览表(泵类)》(图号R222-SR2-4-M) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计27台设备,具体形式见下表:

设备一览表(泵类)

四、施工准备 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: ●泵的出厂合格证明书; ●制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; ●泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易 损零件图及安装使用说明书等; ●泵的装箱清单; (2) 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、 操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: ●基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; ●施工运输和消防道路畅通; ●施工用的照明、水源及电源已备齐; ●安装用的起重运输设备具备使用条件; ●泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; ●备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。

给水设备安装施工方案

给水设备安装 1 适用范围 本章适用金属水箱和离心式水泵的安装 2 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3 施工准备 3.1材料准备 3.1.1金属水箱:按设计要求订制或现场制作,一般设计指定按标准图集加工。 3.1.2离心式水泵:常用离心式水泵分类如下: 单面吸水 单极泵 卧式离心泵双面吸水 多级泵 常用离心式水泵 单极泵 立式离心泵 多级泵 3.2机具准备 机械:电焊机、手电钻、台钻、电动葫芦、手动葫芦等。 工具:活动扳手、绞刀、锉刀、管钳、手锤、钢锯、管子台虎钳、螺丝刀、木榔头等。 量具:水平尺、角尺、线坠、钢卷尺、游标卡尺、塞尺等。 3.3作业条件 (1)设计方案图纸必须齐全(包括标准图集),并已通过图纸会审及设计交底。 (2)施工方案已经编制,特别是水箱的安装就位方案,要紧密配合土建进行。设备要具备出厂合格证和技术资料,并检查是否符合设计要求。 (3)施工技术人员向班组作了施工方案和设计图纸交底,水泵、水箱的设备基础验收必须合格,混凝土基础的强度必须达到60%以上。 (4)施工运输和消防道路畅通,施工用照明、水源、电源已具备连续正常施工的条件。 4施工工艺

4.1工艺流程 4.1.1水泵安装 4.1.2水箱安装 4.2操作工艺 4.2.1水泵安装 (1)一般要求 1)水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振接头。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减振装置,水泵出口宜缓闭式止回阀。 2)水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量 3)配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 (2)安装步骤 1)基础验收:按移交基础资料结合设计图纸复合基础尺寸及螺栓孔或预埋螺栓尺寸。将基础表面清扫干净,地脚螺栓孔打毛,用水冲洗并清理干净。 2)水泵就位与初平:将水泵放于基础上,然后穿上地脚螺栓并带螺帽(外露工丝),底座下放置垫铁,以水平尺初步找平,底角螺栓内灌混凝土。 3)精平与抹平:待混凝土固期满进行精平并拧紧地脚螺帽,每组垫铁以点焊固定,基础表面打毛,水冲洗后以水泥砂浆抹平。 4)另带联轴器安装需增加,电动机就位与初平,调整联轴器等环节,然后将水泵、电动机地脚螺栓孔灌满混凝土,待养护期后按下表规定复核联轴器的同心度。 联轴器间隙与轮缘允许误差标准表 对轮直径 (mm ) 间隙(mm ) 轮缘上、下、左、右允许误差 允许误差(mm ) 允许误差极限(mm ) φ250以下 3~4 0.03 0.75 φ250以上 4~5 0.04 0.10 基础水泵就位与精平与 加油试核验水箱水箱水箱满水试验或水箱

水泵安装施工工艺

水泵安装施工工艺 (一)工艺流程: 基础检验→水泵就位安装→检测与调整→润滑与加油→试运转 1、基础检验。 基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 1)水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。 2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位表面应凿平。 2、水泵就位安装。 将水泵放置在基础上,用垫铁将水泵找正找平。水泵安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 1)水泵无隔振安装。 水泵找正找平后,装上地脚螺栓,螺杆应垂直,螺杆外露长度宜为螺杆直径的1/2。脚螺栓二次灌浆时,混凝土的强度应比基础高1~2级,且不低于C25;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响水泵机组的安装精度。 2)水泵隔振安装。 ①卧式水泵隔振安装 卧式水泵机组的隔振措施是在钢筋混凝土基座或型钢基座下安装橡胶减振器(垫)或弹簧减震器(如下图)。 ②立式水泵隔振安装 立式水泵机组的隔振措施是在水泵机组底座或钢垫板下安装橡胶减振器(垫)。 ③水泵机组底座和减振基座或钢垫板之间采用刚性联接。 ④减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。 ⑤水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组

水泵拆除及其安装施工解决方法

一、编制说明 XX工程目,属垃圾余热发电建设工程,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、《设备一览表(泵类)》(图号R222-SR2-4-M) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计XX台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 (一)、拆除项目 1、氨气设备及管道拆除方案: (1)首先检查电源是否切断拆除后检查设备及管道的压力指示表有无压力存在,在确认无任压力后将释放阀漫漫放开检查有无有压力气体喷出。 (2)完成上述工作确定已无有压力气体喷出后则将设备的供电线路拆出及将输出管设备拆隔开, (3)拆除管道时首先剥落管外的保温防护层后要在其管子的相应的位置或相隔30米左、右用手锯切开相应的口子以释放管内的余气。 (4)需要用气割切断的氨气管在切割前要向所切割一端管内注入风(可用氧气)1—3钟后方可进行切割,每隔20米重复一次,反复进行,逐段进行。 2、屋顶夹层内管道切除方案: 冷库顶夹层内的空调冷气管因夹层内不能使用气割,不易动火,所以采用电动切割和手锯切割的方式施工。 (1)切割前的操作方式于上述氨气管道处理方式相同。 (2)电动工具切割时需将切割部位的下端用金属U形槽板保护好后方能进行切割作业,防止切割飞溅火星,在切割时要控制火星向下方飞溅,并控制到最小的飞溅度。 (3)因夹层内高度约2米,又不能负重,为方便施工,切割的长度

视管径要求在1米—2米间。 3、高空混合气罐及冷风机的拆除方案: 高空混合气罐及冷风机是悬吊在房顶,体大物重,因此下部需搭建操做平台,一起到支撑作用,二是作为吊挂时的操作平台。 (1)操作平台的搭设、拆除施工方法: 操作平台使用钢架管搭建,搭设顺序: 施工准备—轴线、标高放测—排架立柱放线—铺设排架垫板—立柱施工—扫地杆施工—纵横向水平杆施工—立杆接高—纵横向水平牵杆施工—水平剪刀撑施工,—交替施工—加设垂直剪刀撑—搭设上下扶梯—铺设脚手板—挂安全防护网—检查验收。(示图一) (2)吊挂架的施工方案: 吊空设备拆卸,必须先要求安装手动拉链,用手动拉链将拆卸物吊牢固后方可拆卸,手动拉链安装方法: 用不小于8#的金属槽钢做吊板,用两棵M12*60的膨涨锣栓将其紧固在屋顶梁立面处,视挂吊物的重量设置两到四个,将手动拉链吊挂在上面固定。(示图二) (3)吊重物的捆绑方案: 吊重物在吊卸时必须先用钢丝繩捆,捆绑要求不能少于两处,以保证吊挂物的平稳牢固。 4、设备拆除后地面移动施工方案: 因保护性拆除的设备,自身重,设置在二层的设备间,将其拆除后运出要经过二层的室内地面及二层的屋面和一处高50cm的建筑矮墙,该项处

水泵安装施工方案及技术措施

水泵安装施工方案及技术措施 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。 1.水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 (1)检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 (2)泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 (3)出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 (4)电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 (5)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 2.吸水管的安装

(1)水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。 (2)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。 (3)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。 (4)在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。 3.水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行: (1)检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 (2)将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。 (3)将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。 (4)将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。(5)对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。

水泵安装施工方案

水泵安装施工组织技术指导文件 一、编制说明 广场景观项目,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此技术指导文件。 二、编制依据 、设计施工图 、建筑给水排水设计规范 、给排水工程结构设计规范 、给排水管道施工及验收规范 、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 、《水景喷泉工程技术规程》 、《城市绿化工程施工及验收规范》 、《建筑安装工程施工及验收规范》 、设备一览表(泵类)》 、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 三、工程概况 新建工程共计台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 、施工技术准备 () 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; () 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于毫米,密度为每平方米内有~个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为毫米米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,设备员要及时会同甲方及监理、工程部材料设备施工全过程管理人员进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 按设备技术文件的要求清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等。管口保护物和堵盖应完好。 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

水泵安装施工方案样本

水泵安装施工方案

目录 一、编制说明.................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................................................... 错误!未定义书签。 三、工程概况.................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备.................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工技术准备 ....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工现场准备 ....................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法.................................................................... 错误!未定义书签。 1、泵安装施工程序 ................................................... 错误!未定义书签。 2、垫铁的安装 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、地脚螺栓 ............................................................... 错误!未定义书签。 4、放线就位和找正找平............................................ 错误!未定义书签。 5、离心泵的安装 ....................................................... 错误!未定义书签。 6、灌浆....................................................................... 错误!未定义书签。 7、泵的试运转 ........................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施............................................................ 错误!未定义书签。 1、泵安装质量通病及预防措施................................ 错误!未定义书签。 2、机器安装质量检验计划........................................ 错误!未定义书签。 七、施工机具材料使用计划 ............................................ 错误!未定义书签。 八、安全技术措施............................................................ 错误!未定义书签。 九、附表 ........................................................................... 错误!未定义书签。

循环水泵房施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 3.1、人员配备及特殊工种的资格要求 (3) 3.2、对配合工种的要求 (3) 3.3、机械、工具配备 (4) 3.4、对设备、材料的要求 (4) 3.5、力能供应 (4) 3.6、施工场地布置 (5) 四、作业方法及工艺要求 (5) 4.1、工艺流程 (5) 测量放线→土方开挖→地基处理→基础工程→主体结构施工→主体验收 (5) 4.2、作业方法与步骤 (5) 1、钢筋的进场、堆放及检验 (6) 2、钢筋加工工艺及质量要求 (7) 4、钢筋的绑扎 (9) 4.3、工艺质量控制措施 (19) 五、作业质量标准 (20) 六、职业安全健康管理措施 (22) 七、环境管理措施 (23) 八、文明施工措施 (24) 九、重要危险源及其控制措施 (25)

攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程 循环水泵房施工方案 一、工程概况 本工程位于攀枝花市西区格里坪镇马上坪,距格里坪镇5km,距攀枝花市中心约32km,东距格里坪火车站约3.5km,西距华坪县约40km,在攀钢504电厂厂区内。结构平面尺寸为:32500x27000mm,混凝土:垫层:C15,基础、柱、基础梁:C25,梁、板:C30,底板、侧壁:C30W6。 本单位工程主要材料:钢筋采用HPB300和HRB335两种等级,钢筋保护层厚度:柱35mm,梁35mm,板25mm,独立基础40mm。±0.00m标高相当于绝对标高1074.00m。 二、编制依据 2.1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2005); 2.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程DL/T5210.1-2012; 2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

泵的拆装实施方案

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四、施工准备 1、施工技术准备 2、施工现场准备 五、1、垫铁的安装 2、地脚螺栓放线 3、就位和找正找平 4、离心泵的安装 5、灌浆 6、泵的试运转 六、1、质量保证措施泵安装质量通病及预防措施 2、机器安装质量检验计划 七、施工机具材料使用计划 八、安全技术措施 一、编制说明 根据有关资料及本工程特点,结合老师教授的同类工程施工经验及我本人水平所限,按照老师的要求,我本着认真完成作业的观念;坚持科学合理、优化创新、事前策划的思想;编制本IS清水泵的安装方案。本安装方案重点阐述离心泵的拆、检、装及试车。 二、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009) 3、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-) 4、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收标准》(GB50236-) 5、《化工机器安装工程施工及验收通用规范》(HG20203-)

6、《石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范》(SH/T3538-) 7、《化工工业工程建设交工技术文件规定》(HG20237-) 8、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图。 9、现行的安全生产、文明施工及环保的有关规定。 三、工程概况 1.工程名称:离心泵的拆、检、装及试车实训 2.工程地点:机电实训楼一楼东 3.工程施工单位:安装1101班一组工作小组 4.工程内容:五能:能真确的写出设备的拆箱检验方法及过程;能对泵进行正确、规范的拆卸及清洗;能 对离心泵进行正确、规范的装配及检验;能编制离心泵的试车方案;能完成离心泵的试运行与调试。离心泵的具 体型号如下: 序号名称型号功率数量备注 1 IS清水泵ISa-50-32-160 3kw 6套/ 2 三相异步电机Y1001-2 3kw 6套电压380V Y接 3 泵管DN50、DN100 / 各一根3米/根 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及泵的试运转记录; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; (2) 设备安装前,二级单位技术人员必须认真阅读设备技 术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求 后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于 10 毫米,密 度为每平方米内有 30~ 50个点,表面不允许有油污或疏松层; 放置垫铁处(至周边约 50 毫米)的基础表面 应铲平,其水平度允许偏差为 2 毫米/米; 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 (4)设备到货后,二级单位设备员要及时会同a及工程总承包单位、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无 缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。核对输

水泵房设备安装施工方案

F水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45X 7型水泵3台,配用电机功率为132KV,排水管路系统2趟,选用①133X型,吸水管选用①159X型无缝钢管。该泵额定流量为85 m2/h,一级额定扬程为45m正常涌水时为1台工作,1 台备用,1 台检修;最大涌水时为2 台工作,1 台备用。 二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5 只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2 根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t 矿车内,运至现场。 (二)设备安装先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂 直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。 放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2 个方向向

上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢 固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7 天。 (三)管路配制、闸门安装待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1 人,工程师1 人,安全质量员1 人,材料员1 人,小计4 人。 生产班组:班组1人,钳工2人,管工3 人,起重工2人,电工1 人,电焊工2 人,小计11 人。参加本工程施工人员共计15 人。各施工人员在施工负责人的带领下,各司其职,各负其责,保质保量,安全地按预定工期完成施工任务。 六、安全技术措施 1、坚持班前会制度,布置生产任务时,必须同时强调安全措施,克

热水循环泵的安装方法

热水循环泵的安装方法 热水循环泵是一种能够让热水快速到达的电器,它本身不具备加热功能,但是把热水管道中冷却的水抽回到热水器二次加热,也称为燃气热水器循环水,热水器循环泵。现在小编给大家介绍下如何安装热水循环泵? 安装一个热水器循环泵是一种泵返回管连接,获得一个恒定的热水的情况下,在大多数龙头位置。循环泵必须有一个完整的路径,充分循环热水加热器为关闭退出水龙头尽可能。热水循环泵是用于浴室水槽,厨房水槽,淋浴和浴缸的水龙头,可能会需要即时热水。 1.关闭所有电器的电源和主热水器的水压:这可能需要关闭阀门的主要水源家里取决于管道在自己的居住情况。切成的是来自热水器的热水管道。您还需要切入,助长了热水器冷热水供应线。的单向阀将被放置在此管道上,因此,只有冷水流入的水加热器和循环的热水不能流出到冷水线。. 2.使用所提供的连接法兰和泵安装在水平位置:凸缘泵厂商提供的有一个带螺纹的插入件拧入,然后可以将泵管法兰用螺栓连接到现有的管道。根据不同的热水供给管的直径尺寸也就确定了适当的附件,用于法兰连接的管道。法兰将有高温密封或O型圈,使防水连接。一般是由于水泵的小尺寸,也不会需要任何额外的支持以外的水管以确保单位。 3.大多数循环泵必须每天24小时运行,并需要一个专用的双插座提供电源:切热水只是下面的水龙头连接线,进入下沉区。本联合的距离越近的水龙头,从泵浦电路的热水就会流的速度越快。在此管接头的水将返回到再循环回热水箱的冷水管。 4.正常的热水管道循环泵将热水向下移动到接收器,但必须为水的返回路径:这是返回行再循环水回热水器。所有的热水循环泵电路与泡沫保温管路绝缘,这是最重要的,热水会快速松通过暴露在管道的热量,并且被移动或分发。 以上便是对热水循环泵安装方法的介绍。 CD LF型热水循环泵产品特点: 1、运行平稳:泵轴的绝对同心度叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。 2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。 3、噪音低:两个低噪音轴承下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪声。 4、故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。 5、维修方便:更换密封、轴承、简易方便。 6、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。 7、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市供水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。 8、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。 9、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。

水泵安装工程施工组织设计方案

水泵安装施工方案 一、编制说明 XX广场景观项目,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、设计施工图 2、建筑给水排水设计规范GBJ15-88 3、给排水工程结构设计规范 4、给排水管道施工及验收规范GBJ69-84 GB50268-97 5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 6、《水景喷泉工程技术规程》CECS218-2007 7、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 8、《建筑安装工程施工及验收规范》 9、设备一览表(泵类)》 10、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 11、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计282台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; (2) 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件 等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米

(完整版)2019年最新循环水泵设备安装方案

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 主要设备施工程序 4 安装前的准备工作 5 安装技术要求 6 质量控制 7 传动设备单体试车 8 安全注意事项 9 质量保证措施 10 主要设备及机械台班一览 11 工机具计划 12 计量器具一览表 13 劳动力配备一览表 14 施工手段及技术措施用料表 15 施工进度计划

1 编制说明: 本方案为新能凤凰(滕州)大化肥空分循环水装置的设备施工方案。空分循环水装置为公用工程。整个装置区内的设备主要包含循环给水泵3台,AGF浅层砂过滤器、高纯二氧化氯投加装置等其它设备共计63台、套。为保证施工质量,特编制此施工方案。 2 编制依据: 空分循环水站施工图 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50231-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-98 《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83。 3 泵安装程序:

4 安装前的准备工作 4.1 基础的检查、验收及处理 4.1.1 基础移交时,基础施工单位应提供完整竣工资料,基础中心线、标高标注明确。基础交接时应办理工序交接记录。 4.1.2 设备安装前,应对基础进行下列项目的确认和复查。 A、对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、露筋等缺陷。 B、基础混凝土强度达到80%以上。 C、基础承重上应预留出垫铁高度,预留高度25-50mm,承重面水平度全长的允许偏差为100mm。 D、基础坐标位置:±10mm。 E、基础各不同平面标高允许偏差:0至-20mm。 F、基础外形尺寸允许偏差:+20mm。 G、预留地脚螺栓孔中心位置允偏差±10mm,孔深度允许偏差0至+20mm,孔壁全深垂直度允许偏差10mm。 4.1.3 基础的测量与放线用光学经纬仪进行,应符合机组随机文件及施工图要求。 4.1.4 基础处理 A、对于不符合验收标准的应处理合格后方可交付安装。 B、需要二次灌浆的基础表面,应铲麻面,麻点深度一般不小于10mm,密度以每平方分米内有3-5点为宜,表面不允许有油污,其它杂物及疏松层。 C、放置垫铁处(包括调整顶丝临时垫铁)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2mm/m。 D、螺栓孔内的碎石,泥土杂物和积水,必须清理干净。 4.2 开箱检查与验收 设备的开箱检验,应在业主、监理单位、生产厂家、施工单位四方有关人员参加下进行,其内容包括: 4.2.1 对照装箱清单,核对机器的名称、型号、规格、包装箱号、箱数、零部件数量等。 4.2.2 随机技术资料,专用工具应齐全完好。

泵类设备安装工程施工组织设计方案

机泵类设备安装施工方案编制: 审核: 批准: 江苏亚新石化建设集团有限公司 2018-7

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工前准备工作 (3) 4、基础的验收 (3) 5、设备验收 (4) 6、基础处理及地脚螺栓、垫铁安装技术要求 (4) 7、施工程序及施工方法 (6) 8、设备的找正、找平和对中 (6) 9、基础二次灌浆 (8) 10、泵单体试运转.............................................. 错误!未定义书签。 11、工程质量保证措施 (8) 12、安全技术措施 (9) 13、施工人员组织安排计划 (9) 14、主要施工机具配置 (10) 15、施工手段用料 (10)

1、工程概况 银川宝塔精细化工有限公司技改工程10万吨/年重整装置改造项目机泵类设备共计8台,工程量明细见下表: 为满足安全施工需要,合理安排工程进度,确保工程施工质量,特编制本施工方案。 2、编制依据 2.1 重整装置改造项目的平面布置图 2.1《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 2.2《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.3《化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ207-83 2.4《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

3、施工前准备工作 3.1设备安装平面布置图、安装图、装配图、基础图、易损零件图及安装使用说明书等技术资料齐全。 3.2土建基础工程已基本结束,混凝土强度达到要求,并经验收合格,具备安装条件,基础附近的地下工程已完成。 3.3施工运输临时道路已整修,保证畅通运输。 3.4施工用的照明、用电设备及材料齐全具备使用条件。 3.5安装用的起重设备已到场,符合安全使用要求。 3.6需要安装的设备已检验合格,部件、附件齐全。 3.7施工方案已经批准使用,并向施工人员进行了技术交底。 3.8各施工机具及计量器具,均应检验合格,计量器具精度等级应能满足要求。 4、基础的验收 4.1基础移交时,应有中间交接证书及测量记录,并有相应的土建基础施工图。 4.2基础验收应符合下列要求 4.2.1表面要求平整,不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋等缺陷。 4.2.2标高基准线和纵横中心线明显标识。 4.2.3予埋螺栓螺杆垂直,螺纹完好,无锈蚀,损伤,螺母能轻松拧入,予留地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物积水必须清除干净。 4.3基础的尺寸及位置允许偏差应符合下表规定:

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 (一)施工规范 本消防工程涉及水、电和设备安装,我公司将严格按照以下规范进行实施: 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002) 2、《电气安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96) 3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 4、《电气装置安装工程电力变压器、滤波电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) 5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 8、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 12、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 13、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 14、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑采暖卫生工程质量检验及评定标准》(GB50302-2002) 17、《建筑电气工程质量检验及评定标准》(GB50303-2002) 18、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 19、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》建设部 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

循环水泵叶轮更换施工方案

450A 循环水系统水泵叶轮更换施工方案 编制: 审核: 批准: XXXXXXXXX 有限公司 二0—六年月日

、工程概况 1. 工程名称:XXXXXXXXXXX循环水系统水泵叶轮更换 2. 建设单位:XXXXXXXXXX限公司 3. 建设目的:通过叶轮的更换,达到进一步节能降耗目的 4. 施工地点: 二、施工组织方案 1 、施工内容 XXX 循环水系统5 台水泵叶轮更换。 2、施工程序 施工准备f水泵拆解f更换叶轮f水泵组装f水泵运行 3、施工方法及施工技术措施 3.1 施工准备 1) 作业前必须办理《作业许可证》,没有经批准的《作业许可证》不施工、安全措施不落实不施工、监护人不在现场不进行作业。 2) 设备拆除前,要确认相关手续齐全,和泵、电机连接的电缆、仪表线已 解除电源,管道阀门已关闭,并经水作业区人员确认。 3) 作业人员的着装及安全防护要经过作业区安全检查认可方可施工。 4) 拆除起吊水泵时应做好有效的保护措施,吊装作业需有起重工指挥并有监护在场,施工人员如有登高作业,一定要将安全带系好。 5) 拆除施工完成后,临时堆积区域的场地要清理干净,拆除堆积的所有设备等物件运至作业区指定地点。 3.2 水泵拆解 1) 分离水泵及电机。

2) 拆除泵体及各部件处螺栓并用吊车将泵盖吊起置于地面(泵盖下需垫软 木),拆出轴承、轴封等部件并整齐摆放于清洁容器内或用布料覆盖。 3) 使用吊车将泵轴及叶轮同时吊出置于地面方面叶轮的更换(叶轮需垫起)。 3.3 更换叶轮 1) 使用吊车配合分离泵轴及原叶轮,不得使用硬物或非常规工具直接敲击泵轴。 2) 使用吊车配合将新叶轮嵌入叶轮并紧固,不得使用硬物或非常规工具直接敲击泵轴。 3.4 水泵组装 1) 使用吊车将换好的新叶轮及泵轴吊至泵体内。 2) 安装轴承、轴封等部件并盖好泵盖,缺少润滑部位需补加润滑油,紧固泵体及各部件处螺栓。 3) 连接水泵及电机,紧固连接螺栓。 3.5 水泵运行 泵重新安装完成后与监护人员及业主相关人员联络对更换叶轮的泵进行开车试运行,观察水泵运行情况,若无问题,该泵可正式运行。 3.6 叶轮的验收、检查及保管,应符合下列规定 1) 需安装的叶轮,必须符合设计要求,并附有出厂合格证明书及安装说明书等技术文件。 2) 应在有关人员参加下,检查新进场叶轮是否合格。 3) 新叶轮应由施工队妥善保管。 4、施工进度计划 1. XXX水系统E泵更换时间: 1. XXX水系统A泵更换时间: 1. XXX水系统C泵更换时间: 1. XXX水系统D泵更换时间:

水泵机组安装施工工艺标准

水泵机组安装施工工艺标准 1适用范围 本工艺适用于建筑室内给水系统工程施工中水泵机组的安装。 2编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 给排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008 机械设备安装施工及验收通用规范GB 50231-98 3施工准备 3.1 技术准备及要求 3.1.1 已编制施工方案,重点部位已绘制综合布管图,并通过审批。 3.1.2 建筑、结构轴线、坐标、标高已交接、确认。 3.1.3 已进行技术交底,并做好记录。 3.2 材料准备及要求 3.2.1 核对水泵的名称、型号规格等有关技术参数是否符合设计要求和国家标准要求。 3.2.2 水泵外观完好、无损伤、损坏和锈蚀情况;管口封闭完好;说明书、合格证等随机文件应齐全;按装箱清单检查随箱附零配件、工具等应齐全。 3.2.3 水泵的主要安装尺寸应符合水泵房现场实际尺寸要求。 3.2.4 对输送特殊介质的水泵应核对主要零件、密封件以及垫片的品种和规格是否符合要求。

3.3 主要机具 3.3.1 机具:倒链、滑轮、绳索、撬棍、滚杠、木方、千斤顶、活动扳手、铁锤、线坠、平板车、人字梯、冲击钻、电焊机、油漆桶、钢丝刷、油刷、棉纱等。 3.3.2 仪表:水平尺、塞尺、直角尺、钢尺、卷尺、百分表、游标卡尺。 3.4 作业条件 3.4.1 土建工程施工完毕,室内装修基本完成,施工现场已清理干净。 3.4.2 预埋管道、套管及预留孔洞等核对完毕,坐标、标高正确,符合要求。 3.4.3 水泵基础已放线复核,坐标、标高、强度等符合要求。 3.4.4 施工临时用电、照明已通过验收。 3.4.5 材料设备已进场,质量符合要求,需报验的材料设备已办理报验手续。 4 施工工艺 4.1 工艺流程图: 4.2基础检验 基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。

相关文档