文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › _鸟巢方案_的网状钢结构

_鸟巢方案_的网状钢结构

_鸟巢方案_的网状钢结构

特的桥

举世瞩目的!""#年北京奥运会主体育

场———国家体育场的概念设计,通过国际方案竞赛,评委会于!""$年$月在所提交的%$个竞赛方案中,确定了三个优秀方案作为实施候选方案。其后,经过向各方面进一步征求意见,由瑞士赫尔佐格和德梅隆&’()*+,-.(/(012+34建筑设计公司和中国建筑设计研究院合作设计的“鸟巢”方案,以其新颖的展现东方美学的建筑形式和宏伟的网状钢结构脱颖而出,成为最终的实施方案。

国家体育场将采用一种新的市场机制———融资的建设模式。投资总额预计为$5亿元人民币,投资方式分为两部分,北京市政府出资比例不低于5%6,授权北京市国有资产经营有限责任公司作为出资代表;另外的投资部分则通过全球招标方式,物色一个在资金、设计、施工、营运等方面都有实力的联合体作为项目法人合作伙伴,并计划于%!月下旬开始动工兴建。

由于鸟巢的钢结构相当复杂,实施也有相当大的难度,中方业主北京国有资产经营公司于

!""$年7月7日至8日在北京召开了钢结构方

案研讨论证会。会上邀请了%!名大跨度钢结构设计、制造、安装方面的国内知名专家,共同为进一步实施该工程出谋划策。

鸟巢方案在概念设计阶段曾聘请英国奥雅

纳&9:(;20<4公司作为结构顾问,会上首先由该

公司代表介绍结构设计的初步方案。体育场的屋盖设计成一个完全独立的结构,其主要承重结构由空间相交的钢构架来实现,这些构架是由一系列门式刚架围绕内部看台碗状结构旋转而成,刚架总高度为%!=5米,由%=5米>%=5米的箱形上弦杆和下弦杆组成。移动屋盖由两块跨越整个结构开口空间的刚性空间构架组成,它们由沿着永久屋盖上的固定轨道移动来实现开启或关闭。专家们认为,鸟巢的结构方案满足了建筑造型的要求,在概念上是成立的,但需要进一步深化与完善。会上深入研讨了钢结构设计、制作、安装、材料选择等各方面的问题,并对方案优化、减小用钢量、箱形大梁焊接、钢构架安装方案、钢结构防腐及防火等问题进行了深入的论证,还对设计与施工中的一些关键问题提出了意见。

(阿禾辑)

“鸟巢方案”的网状钢结构

信息专递

草桥秘鲁阿普里玛克河一带的印第安人喜欢用依素草来架桥。每年?月是雨季,这一带的依素草长得非常茂盛,人们将它拧成绳索,用$天时间就可架起一座能使用!年的桥。

纸桥

美国有一座用一种新型纸张建

成的桥。这种纸里混有金属纤维,强度极高,如一张$"米!

的纸,折叠起来,可经受住?=!千牛的拉力。这座纸桥跨度为%5米,宽为$米,能承受小轿车通过。

塑料桥

美国科学家研制成功一座跨

度为$"米、能通过轻型车和旅游车的塑料桥。它是用强度较高、质轻、富有弹性的工程塑料研制成的。桥面一端固定在岸上,另一端可像地毯一样铺开和收卷。这种桥伸

缩自如,使用方便。

玻璃桥

保加利亚在克内日河上建造

了世界上第一座玻璃大桥。桥长%!=5米,宽

#米,

载重量为%#吨。其桥柱、桥面、栏杆、扶手、台阶都是用特殊玻璃制成,晶莹透明,别具风姿。

尼龙桥

保加利亚首都索非亚附近尼

阿瓦河上,横跨着一座别具一格的尼龙桥。它由7根梯形尼龙梁构成,每根梁长%?米,桥面上铺设柏油,全桥总重#吨,它比普通的桥寿命长,弹性强,重量轻,不怕腐蚀,但只宜人行。

充气桥

由美国科学家首先研制成

功,桥身充气后,可通过%#"吨载重汽车。

&达萍摘自《金陵晚报》4

技珍闻

?#

钢结构测量方案

第七章钢结构测量方案作为施工的依据,在施工过程中进行的一系列测量工作,衔接和指导各工序的施工,它贯穿于整个钢结构施工过程,是钢结构施工的关键技术工作之一。通过高精度的测量和校正使得钢构件安装到设计位置上,满足绝对精度的要求,因此测量控制是保证钢结构安装质量以及工程进度的关键工序。 7.1 安装测量控制的总则

7.2 测量主要内容及重难点 7.3 测量控制准备工作 测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,所以必须充分做好测量前各项准备工作。 7.3.1 测量器具的准备 测量的精度直接影响到施工安装质量,而测量器具的精度质量问题又直接影响着测量结果的好坏。为了保证测量质量,特准备了以下科学精密的测量仪器:

所有测量器具在作业前必须经技术监督部门进行检定,保证这些仪器的实际测量精度合格有效,并报监理工程师验证。 7.3.2 测量人员的配备 7.3.3 测量时机的选择

7.3.4 测量方案的拟定 在进行本工程测量前,测量专组由测量工程师组织、所有测量人员参加,经过讨论拟定初步测量方案,指导后面具体测量工作的展开实施。 7.4 平面控制网的建立 7.4.1 平面控制网设计准备工作

7.4.2 总包控制网的复核 根据业主提供的基准点和测量的坐标,根据施工现场平面图和东营市一级控制点的标高和坐标,对现存的基准点进行复测,验证基准点数据资料的准确性。 复测过程必须是与总包、监理三方共同进行,按国家一级导线测量的要求实施,测算出精度误差。水准基准点的复测,在业主提供的水准基准点上,按规范要求进行联测,精度达到国家一级水准要求。 7.4.3 平面控制网的布设 7.4.3.1 平面控制网的层级关系 7.4.3.2 确定统一的平面坐标系统 由于钢结构设计图上所有关键点位坐标均为建筑坐标,坐标原点总包单位将给予提供,而在总平面图中,所有桩点坐标均为城市大地坐标,两坐标系存在一定的关联关系。 7.4.3.3 平面控制点的布设 根据本工程的特点,分别选择4个点作为主控制点。在这些点上架设仪器采用导线测设的方法观测边长和水平角,经平差计算,得到主控制点的精确坐标,测量采取往返观测,角度测量3测回测定,在方格网的基线上,再按轴线间距对各轴线进行复测。并可根据现场实际情况,加密方格网。 测控点布置图 7.4.4 平面控制网的施测及相关精度要求 7.4.4.1 平面控制网的施测精度要求

钢结构施工测量方案

阿克苏诺贝尔太古漆油(成都)有限公司水性涂料建设项目工程施工测量专项方案 编制人/时间 审核人/时间 批准人/时间 中建三局集团有限公司 一、编制依据 为了阿克苏诺贝尔太古漆油(成都)有限公司水性涂料建设项目的有效进行,依据设计图纸和甲方给定的坐标点,以及国家现行测量规范、法律法规要求进行建筑物的定位放线,建立施工测量控制网、以便更加有效快捷地进行钢结构施工作业。控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方,应用混凝土包裹以防施工中扰动网点,造成测量误差。 二、工程总体概述 工程名称 阿克苏诺贝尔太古漆 油(成都)有限公司水 性涂料建设项目 工程地址 四川省邛崃市羊安镇的东 南面羊安工业园区D-4-5地 块内 建设单位阿克苏诺贝尔太古漆 油(成都)有限公司 勘察单位东北岩土工程勘察总公司 质量监督部门邛崃市建设工程质量 监督站 监理单位 四川华凯工程项目管理有 限公司 合同工期273日历天总包单位中建三局集团有限公司 合同工程投资 额 约5700万元(人民币)建设投资4000万欧元

1、建筑概况 本工程为阿克苏诺贝尔太古漆油(成都)有限公司水性涂料建设项目,包括生产车间及仓库一座、储罐区一座、餐厅及办公楼一座、公用站房一座、污水处理站一座、停车棚一座、门卫室两座、应急池一座,建设地点四川省邛崃市羊安镇的东南面羊安工业园区D-4-5地块内。一期占地面积54618.593m2,建筑面积31160.54m2。 2、钢结构概况

三、钢结构测量 1.施工测量总体思路 针对本工程结构特点,钢梁的平整度及标高控制是测量工作重点;该工程钢梁较多,其标高、分布控制、定位均为测量重点。 根据工程的施工特点及重点,测量的主要工作内容如下: (1)验收平面控制基线及标高基准点,并作好书面交接记录; (2)平面控制网的建立:根据现场通视条件及工程结构特点建立一个轴线控制网,用于

鸟巢的结构赏析

鸟巢结构赏析 陈小程【男,1992年出生,城建学部11 土木本一班学生,专业为土木工程】尤天成【男,1993年出生,城建学部11 土木本一班学生,专业为土木工程】熊标【男,1993 年出生,城建学部11土木本一班学生,专业为土木工程】晏盛鸿【男,1993年出生,城建学部11 土木本一班学生,专业为土木工程】

摘要 国家体育馆(鸟巢),这个梦幻般的体育场在 2008 北京奥运会期间,承担开幕式、闭幕式以及足球决赛等重大体育项目,这个庞然大物采用了不可思议的外部结构,那是一个比蜘蛛网还复杂的外壳,全部由钢材编织而成,用钢总量为4.2 万吨,钢梁跨度是世界罕见的 333 米。它使用的焊接技术和装载技术等创造了钢结构建筑的奇迹与历史。 关键词:鸟巢钢结构焊接技术安装技术奇迹 总介绍 国家体育场工程为特级体育建筑,主体结构设计使用年限 100 年,耐火等级为一级 , 抗震设防烈度8 度,地下工程防水等级1 级。工程主体建筑呈空间马鞍椭圆形,南北长333米、东西宽294 米,高 69 米。主体钢结构形成整体的巨型空间马鞍形钢桁架编织式“鸟巢”结构,钢结构总用钢量为 4.2 万吨,混凝土看台分为上、中、下三层,看台混凝土结构为地下1 层,地上7 层的钢筋混凝土框架- 剪力墙结构体系。钢结构与混凝土看台上部完全脱开,互不相连,形式上呈相互围合,基础则坐在一个相连的基础底板上。国家体育场屋顶钢结构上覆盖了双层膜结构,即固定于钢结构上弦之间的透明的上层 ETFE 膜和固定于钢结构下弦之下及内环侧壁的半透明的下层 PTFE 声学吊顶。 “鸟巢” 钢结构施工技术创造了我国钢结构施工史上的奇迹,其钢结构工程施工难度是当今世界难度最高、最复杂建筑之一。“鸟巢”钢结构是怎样建成的呢? 鸟巢”的前期技术研究 “鸟巢”独特的建筑造型是由 4.2 万吨钢结构构件有序编织而成。钢结构工程是由24 榀 门式钢架围绕着体育场内部混凝土碗状看台区旋转而成,其中 22 榀是通过桁架对接拉通或基本拉通。钢结构编织顺序是先进行钢柱角安装,随后进行 24 榀门式钢架安装、屋面主结构安装、次结构安装、合龙、卸载等过程。施工技术决定工程成败的关键,对城建集团施工技术人员来讲,是一个巨大的挑战。 北京城建集团对“鸟巢”钢结构施工技术立项研究:为实现“鸟巢”独特造型,其肩部1.4 万吨钢构件采用无固定线形的空间箱型弯扭构件。设计师仅提供控制点坐标,施工单位需要自行开发三维建模及展平放样软件。同时,大断面箱型弯扭构件加工制作技术在国内外尚无先例。工程结构跨度大、体型复杂,整体安装方案优化选择难度大, 1.4 万吨钢屋盖支撑卸载在全世界钢结构史上也是史无前例的。如何保证造型复杂、体型庞大的“鸟巢” 钢结构的安装精度和建筑效果,需要研究相应的测控技术。 钢结构施工中的技术创新 “鸟巢” 钢结构施工多项技术,在国内属首次遇到,如箱型弯扭构件制作技术研究与应

钢结构安装施工测量方案

目录 一、预埋件精度控制 (2) 预埋件的预埋方案的优化 (2) 测量器具的检定与检验 (2) 严格的验线制度 (3) 高要求的标准和过程控制 (3) 二、钢结构安装整体测量定位 (4) 对钢结构安装测量的要求 (4) 平面控制 (4) 高程控制 (5) 钢结构安装工程中的测量顺序 (6) 整体测量控制 (6) 钢结构安装测量精度的保证措施 (8) 安装测量的注意事项 (9)

一、预埋件精度控制 预埋件的预埋方案的优化 根据不同的预埋件制定不同的保证精度的预埋方案。主要预埋件在加工厂整体预制,提供高制作精度的轴线、标高控制点,现场通过监测控制点、预埋件与钢筋、模板支撑连接牢固来保证安装的精度。 钢柱预埋件的安装精度是重中之重,采用以下措施:钢柱预埋件在加工厂整体预制(见下图),并且与第一节柱预拼装。地脚螺栓之间用钢筋焊接成一个整体,保证了地脚螺栓之间的定位精度;与环形垫板之间用螺栓固定,在地脚螺栓和环形垫板上分别提供轴线、标高控制点。预埋时留出二次灌浆层(见钢柱的安装),环形垫板与地脚螺栓之间有间隙,环形垫板的标高、轴线、倾斜度可以微调,通过微调来保证第一节钢柱的标高、轴线、与环形垫板之间的结合。 钢柱底版 地脚螺栓 环形垫板 止退螺母 紧固螺母 调整螺母 定位圆钢 测量器具的检定与检验 为达到符合精度要求的测量成果,全站仪、经纬仪、水平仪、铅直仪、钢

卷尺等必须经计量部门检定。除按规定周期进行检定外,在周期内的全站仪、 经纬仪、水平仪等主要有关一起,还应每 2~3 个月定期检校。 采用高精度的器具: 全站仪:采用精度为 2S 、±(2mm+2ppm ΧD)m.s.e 的拓普康 GTS-102 全站 仪; 经纬仪:采用精度为 2S 的 DJD2-G 2 秒电子经纬仪; 水准仪:采用精度≤3mm/km 的 DSZ3 自动安平水准仪。 严格的验线制度 1.预埋件固定前的验线:复测控制网轴线及标高。验线成果与原放线成果 两者之差若超过 1/1.414 限差时,予以返工。 2.预埋检固定后的验线:如不合格,予以修正或返工。 高要求的标准和过程控制 测控过程中,制定预控标准,比国家标准和招标文件的要求要高的标准, 见下表: 建筑物定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高的允许偏差(mm ) 项目 允许偏差(mm ) 预控偏差(mm ) 支承面 标高 ±3.0 ±2.0 水平度 L/1000 L/2000 项目 允许偏差(mm ) 预控偏差(mm ) 图例 建筑物定位轴线 ±L/20000,且不应 大于 3.0 ±L/40000,且不大 于 2.0 基础上柱的定位 轴线 1.0 1.0 基础上柱底标高 ±2.0 ±1.0 基准点 2.0 地脚螺栓、预埋 铁件位移 1.0

国家体育场(鸟巢)工程钢结构支撑塔架设计方案

国家体育场(鸟巢)工程钢结构支撑塔架设计 封叶剑曹峰崔明芝魏义进 摘要:本文主要是对国家体育场主桁架安装过程中所使用的支撑塔架的设计过程进行介绍,并对支撑塔架卸载过程中监测到的支撑塔架应力情况进行分析,从而总结出大吨位支撑体系设计时应注意的问题。 关键词:支撑塔架、抗侧力体系、空间排架、格构式柱、应力比 国家体育场为20XX年北京奥运会的主体育场,建筑顶面呈马鞍型,大跨度屋盖支撑于周边24根桁架柱上。主桁架围绕屋盖中间开口呈放射形布置,与桁架柱、顶面及立面次结构一起形成了“鸟巢”的特殊建筑造型。主桁架尽可能直通或接近直通,并在中部形成由分段直线构成的内环,构件截面均为箱形截面,其空间位置复杂多变,形体宏大、美观。 1.支撑布置及设计技术条件 国家体育场屋盖钢结构属大跨度空间巨型桁架结构,构架自重产生的内力所占比例较大。根据钢结构安装施工组织设计,钢结构总体安装采用分段吊装高空对接的方法(也简称散装法)施工,在结构施工过程中设置了78个支撑点,支撑点设置在主桁架下弦交叉节点的位置,如下图所示。 支撑塔架设计的技术条件来源于支撑卸载分析的结果,它给出了整体、分级同步的卸载过程中,各个支撑点在各个卸载子步的反力情况。统计其中每个点在所有步骤中的最大反力就是施加在支撑塔架上的使用荷载。 同时,在桁架的安装过程中,虽然支撑塔架所受的竖向力没有在卸载过程中相应

支撑点最大反力大,但先内环、后外环的安装顺序使得施工过程主桁架独立承受的风荷载很大,并作为一个水平集中荷载施加在塔架的柱顶。因此,主桁架在安装过程中所受的风荷载也是支撑塔架受力分析的一个控制工况。 国家体育场的建筑顶面呈双曲马鞍形,最高点高度为69.1m,最低点高度为 40.7m。这样的屋盖外形也决定其安装过程中的支撑塔架的顶面整体外形也呈马鞍形、塔架高,这是支撑设计的又一技术条件。 2.体系选型 支撑塔架的柱身选用3×3m格构柱,为提高支撑塔架的整体刚度和稳定性,在支撑塔架的顶部设置水平支撑体系,支撑体系仍采用格构式桁架结构。为提高水平支撑体系的抗扭刚度,在其角部区域设置隅撑,支撑塔架的柱脚与基础采用刚接。根据主结构的安装方案,将整体支撑塔架分成四大块,长短轴各两个区块,并将这四区块所有支撑塔架连成整体。这个方案符合主桁架安装、形成自受力体系的过程,方案如下图所示: 2.1 支撑塔架和柱顶系杆桁架 为方便现场加工、制作和安装,提高其经济性,支撑塔架和柱顶系杆桁架的设计均采用标准段模数化的方式。支撑塔架的柱肢采用螺旋焊管,水平腹杆采用双角钢

钢结构测量方案

钢结构测量方案 一、施工测量准备工作 1、进入施工现场后,应首先作好测量准备工作。 2、与业主和监理办理建筑高程控制点等测量定位交接手续,并填写“测量定位交接记录”作为施工测量、竣工验收资料的依据。 3、熟悉施工图纸,现场踏勘,了解设计意图及工程整体布局,工程特点、施工总平面布置、周围环境、现场地物、地貌。拟定测设计划,并绘制测设草图。 4、编制测量方案,并经过监理审批后,进行测量作业交底。 5、对交接过来的点位,测量员进行点位相关数据复合计算,并实地测设点位误差,有出入处,及时反馈上报监理方,并与之协商尽快解决。 6、进行测量仪器的配备和鉴定,保证本工程所用测量仪器设备处于正常状态,准备测量资料和报验表格。 7、仔细审核总平面图,确定建筑物高程和平面相对定位关系。复核检校监理方提供的坐标控制点和水准点,复核确认无误后,布设测量控制网。 二、钢结构安装测量 1、本工程钢结构施工测量工作任务重、难度高。 2、钢结构施工测量是工程质量保证的重要环节,在实施操作时,必须拥有丰富的测量实践的专业技术人员和先进的仪器设备。 3、高程标高控制 (1)、水准测量作业用高差法,中丝测微器读数法进行往返施测,水准尺选用铟钢尺,并在控制点间控制测站数为偶数,以消除零点差的影响,观测程序为后-前-前-后; (2)、用Ⅱ等水准方法,Ⅲ等水准精度要求,闭合水准线确定各高程点的高程;

(3)、高程测量控制网的技术要求如下表: 三、安装测量技术措施 针对本工程的结构特点,制定专项测量技术培训,落实主要钢构件的测量参数计算。全部施工测量仪器设备进场之前要进行复验,并缩短检测周期。 1、测量仪器 为了满足三维坐标的快速测量,提高测量精度,我们选用全站仪和经纬仪。 2、测量控制网 测量控制网由测量基准点和各轴线主要投影点构成。场外、场内应各有不少于三个能相互通视的测量基准点和二个高程水准点,以便于相互校核。 (1)、测量基准点的功能是作为全站仪在施工过程中定位施测的基准,应满足通视要求核具备定期复核精度条件,须全过程保护或及时恢复。 (2)、各轴线主要投影点,在吊装前应施测标识在砼结构上,并需进行闭合测量,满足精度精度要求。在此基础上,根据施工要求,增设若干辅助控制点,便于构件安装时的定位。 3、钢构件预检 分段制作的构件应预拼装并检验,尤其需控制桁架支座间的跨度,以确保能安装到位和可靠搁置。轴线测量采用经纬仪测量放线。校核桁架上、下弦,桁架跨距、间距、对角线测量采用标准钢尺丈量(必要时全站仪复核)。桁架

轨道交通工程钢结构工程定位和测量放线施工方案

轨道交通工程钢结构工程定位和测量放线施工方案 7.1.1钢结构安装放线定位测量控制总体思路 钢结构测量分平面、水准控制两部分。总体思路:平面测量采用 锚栓的预埋 激光经纬仪直接测量, 埋件的清理 报监理、总包 锚栓位置复测 报加工厂 标记基准标高点调整柱底螺栓孔弹出安装定位线 钢柱吊装 水准测量采用精密水准仪进行测量。测量内容包括柱底对中、钢 柱垂直度校正、变形观测等工作。 7.1.1.1平面控制思路 ⑴本工程工程质量标准要求高,结合工程安装的施工顺序,在 结构的四周布置4个观测点形成闭合的四边形进行总体坐标控制,独

立控制网要求布置在建筑物的外侧,同时控制点的布设尽量远离施工道路及作业区域并且通视良好。控制点布设完毕稳定后,进行控制点的坐标测量,经控制网的平差计算,确定坐标后作为本工程平面测量控制点。 ⑵平面控制网考虑土建结构及钢结构施工阶段点位控制范围,采用土建与钢结构施工共用一套控制网,保证结构施工的准确性,同时避免各专业施工之间对控制点的损毁。 7.1.1.2高程控制思路 ⑴采用现场建立高控制程网,进行总体高程测量控制,按照控制 高程网的布置进行闭合测量、平差计算,确定控制点高程,作为本工 程高程测量的基准点。 ⑵钢结构与土建、设备安装、室内外装修等专业使用同一平面、 高程控制网。 7.1.2测量前的准备工作 对站台层钢结构生根埋件进行测量检测,复验其板面标高、平整 度及定位轴线。埋件上的预埋锚栓的安装精度直接影响到钢柱的吊 装,发现锚栓偏差应及时进行纠偏处理,通过现场实测锚栓的具体轴线位置,将测量偏差值报告加工厂,加工厂根据现场锚栓的实测位置,加工制作柱底板。锚栓核实无误后应在螺杆立面打出基准标高点,作为安装调整用;在埋件板面上放出中心轴线,而后反弹出钢柱的定位线。并做出明显标识,以便安装调整用。 把复验结果整理后报送监理及总包,以备查用。

钢结构检测取样方法及数量

钢结构检测取样方法及数量 第一部分:见证取样检测 一、钢材质量 对属于下列情况之一的钢材,应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验: (1) 国外进口钢材; (2) 钢材混批; (3) 板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; (4) 建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; (5) 设计有复验要求的钢材; (6) 对质量有疑义的钢材。 1、化学成分分析(主控项目) (1) 检验指标:碳、硅、锰、硫、磷及其他合金元素 (2) 依据标准:《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》 GB/T20066-2006 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3) 取样方法及数量:钢材化学成分分析,可根据需要进行全成分分析或主要成分分析。所采用的取样方法应保证分析试样能代表抽样产品的化学成分平均值。分析试样应去除表面涂层、除湿、除尘、以及除去其他形式的污染。分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。制备的分析试样的质量应足够大,以便可能进行必要的复检验。对屑状或粉末状样品,其质量一般为100g。可采取钻、切、车、冲等方法制取屑状样品。不能用钻取方法制备屑状样品时,样品应该切小或破碎,然后用破碎机或振动磨粉

碎。振动磨有盘磨和环磨。制取的粉末分析试样应全部通过规定孔径的筛。钢材化学成分的分析每批钢材取1个试样。 2、力学性能检验(主控项目) (1) 检验指标:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击功 (2) 依据标准:《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》 GB /T2975-1998 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3) 取样方法及数量:应在外观及尺寸合格的钢材上取样,产品应具有足够大的尺寸。取样时应防止出现过热、加工硬化而影响力学性能。取样的位置及方向应符合GB /T2975-1998附录A的规定。当工程没有与结构同批的钢材时,可在构件上截取试样,但应确保结构构件的安全。按每批钢材,拉伸试验取1个试样,冷弯试验取1个试样,冲击试验取3个试样。当被检钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时,应补充取样进行拉神试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为1批,每批抽样3个。 二、紧固件及网架节点连接质量 1、高强度大六角头螺栓连接副(主控项目) 高强度大六角头螺栓连接副出厂时要进行扭拒系数及机械性能试验,并且螺栓进场后要进行扭拒系数复验。 (1) 检验指标:扭矩系数(强制检验项目)、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度 (2) 依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T1231-2006 (3) 取样方法及数量:同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度≤100mm时,长度相差≤15mm;螺栓长度>100mm时,长度相差

简析国家体育场(鸟巢)钢结构安装工程质量管理及焊接技术

简析国家体育场(鸟巢)钢结构安装 工程质量管理及焊接技术 长江精工钢结构(集团)股份有限公司焊接技术研究所(绍兴县312030) 戴为志高 良 O前言 国家体育场位于北京市成府路南侧,奥林匹克公园中心区内,是北京2008年奥运会的主体育场。建筑顶面呈马鞍型, 长轴为332.3m,短轴为297.3m,最高点高度为68.5m,最低高度为40.1m。屋盖 中间开洞长度为185.3m,宽度为127.5 m。

1 国家体育场“鸟巢”钢结构焊接工程 概述 国家体育场“鸟巢”所用钢材全部国产化。当钢板6=34mm时采用Q345钢材:、当钢板厚36 mm≤占≤100 mm时采 用0345(uD钢材;当钢板厚度6=110mm 时采片jQ460E—Z35钢材。主桁架转换部分采用GS20Mn5v铸钢节点。钢材从8~ 140

mm铸钢共有19个规格,设计用钢 2 2008年第7期 屋盖主结构的杆件均为箱型构件.其中,主桁架断面商度为12m,上坛杆截面 为1200mm×1200mm~1000mm×l000 mm.下弦朴截面为1 000mmxl200mm ^,800mm×800mm.腹杆截面基本为600 m×600mm.土桁架沿洞口斜角交叉布 置。桁架柱为i角形格构柱.每根格构柱 由两根1200mm×1200mm箱型外柱和 图l国家体育场钢结构剖面施上示意图及内景 量为4.2万吨.实际用钢5.3万吨。 鸟巢工程存在大量复杂的焊接节点.板件的厚度较大。板件之间的相巨约束显 著.大量焊缝集中,焊接应力较大,柱脚结构复杂.内部筋板多数要求全焊透焊接,焊缝纵横交错.施工场地狭窄.控制焊接 应力和焊接变形难度很大。 犀盖主结构属丁大型大跨度空问结构.其自重产生的内力所占比例较大,主结构的施工和焊接顺序对结构在重力载

钢结构测量方案标准范本

编号:QC/RE-KA5375 钢结构测量方案标准范本 In the specific resource conditions, according to the specification, and the effect of the completion of the record, the formation of experience, to provide a reference for future programs. (执行方案示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

钢结构测量方案标准范本 使用指南:本执行方案文件适合在为明确的目标或目的,在特定的时间、预算、资源条件下,依据规范完成,并把完成时所达到的有形或无形的效果记录,形成经验或者总结,使用数据记录并为以后的方案提供参考。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 钢结构测量方案 1 测量前的准备工作 1)人员准备 根据工程情况,配备4 人组成专业测量组,专职负责钢结构安装的测量工作。 其中测量工程师1 名,测量员3 名,测量工程师负责全部的测量技术、计算工作。 2)仪器准备 类型型号规格数量用途 全站仪J2,2+2ppm1放样,坐标测量 经纬仪J22放线

水准仪S32高程测量 3)复核 复核甲方或总包提供的坐标测量基准点及原始水准点是否与移交资料相符。 4)进行内业计算 根据测量放样及放线工作的要求,进行内业计算,准备测量数据。 2 测量工艺 钢结构的测量分为吊装控制测量、焊前测量、焊后测量,测量内容可分为垂直度测量、中心线偏差测量、高程测量。 1)布置施工平面控制网 根据钢筋混凝土结构施工的坐标控制点,定出与轴线平行的控制线,由这几条线组成平面控制网,在控制线上设立控制

工程钢结构检测方案

公司钢结构厂房安全检测方案 公司拟对一幢钢结构厂房内的设备进行调整布置,为了解房屋的完损现状,拟对该房屋进行检测。 1检测范围 位于市区路号,建筑面积约m2。 2检测依据 (1)《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008); (2)《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005); (3)《钢结构检测与鉴定技术规程》(DG/TJ08-2011-2007); (4)《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007); (5)《黑色金属硬度及相关强度换算值》(GB/T 1172) (6)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); (7)《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010); (8)其它相关技术性规范规程。 3工作内容 根据目前初步调查的结果,我站拟布置如下检测工作内容: (1)房屋的建筑、结构概况和使用情况调查; (2)调查与检测房屋相关的竣工图纸和改造资料; (3)根据原设计图纸,检查复核房屋轴线尺寸、结构构件布置和使用、改造情况; (4)现场调查房屋构件的开裂、变形等损坏情况; (5)钢结构梁柱节点的焊缝或螺栓连接检测; (6)主要结构构件现有强度等级测定; (7)房屋倾斜率、不均匀沉降现状检测; (8)根据现场检测结果和委托方的设备调整情况,进行房屋承载力计算分析; (9)在现场检测和计算的基础上,对检测房屋按鉴定规程进行安全性等级评定; (10)对房屋的现状提出合理化建议。

4主要检测方法 4.1房屋概况和使用情况调查 信息采集途径主要为向业主、原设计单位等了解和收集施工图纸、地质勘探报告,然后根据收集到的图纸,对原结构进行复核。主要采用测量仪器(激光测距仪、钢卷尺、全站仪等)测量房屋的轴线、标高以及墙、柱、梁等主要结构构件的截面尺寸和实际定位尺寸。 同时,对房屋目前的使用情况进行现场调查,包括:现有生产设备的平面布置,设备的重量,吊顶设备层内的设备放置情况和重量。 4.2房屋改造相关资料调查 信息采集途径主要为向业主了解和收集。收集的资料包括:施工图纸,设计变更,技术核定单,验收记录等。 收集完毕后,调查该房屋的改造情况、改造后的承载设计值、典型节点处理方法、施工时间和验收情况。 4.3房屋损坏情况调查 对房屋内有损坏和明显变形的结构构件进行重点检测,另外,对房屋的梁、柱、楼板和围护结构进行普查(注:需具备现场检测条件)。对存在的损坏现象采用测量、文字描述、图文照片等方式进行详细记录,并根据现场检测情况,绘制损坏构件的平面分布示意图。具体如下: (1)检查房屋的钢结构梁、柱的变形损坏情况,调查中采用Nikon电子全站仪(型号: DTM-452C)与建筑工程质量检测器(型号:JZC-2型)相结合的方式测量变形情况。 (2)检查钢构件的锈蚀情况。 (3)钢结构涂装检测(防锈涂层、防火涂料)。 (4)检查房屋主体钢构的连接节点是否存在断裂、变形等损坏情况。 (5)检查混凝土楼板的开裂、变形情况。 (6)检查房屋围护结构的开裂和变形损坏情况,确定损坏程度。 (7)检查围护结构与钢结构主体之间的开裂、脱开情况,调查房屋是否因下沉而引起 两者之间的连接损坏。 (8)检查室外散水与房屋主体之间的脱开情况。

钢结构智能测量技术方案

钢结构智能测量技术施工方案 第一章编制说明及依据 1.1编制说明 近年来,随着我国建筑市场发展迅速,建筑水平也在不断的提升,钢结构做为国家倡导的绿色建筑,大跨度空间钢结构建筑越来越多,在钢结构工程制作与安装过程中,测量是一项专业性较强又非常重要的工作,测量精度之高低直接影响钢结构的安装质量,是衡量钢结构工种质量的一个重要指标。 大型钢结构施工周期较短,安装精度高的特点和施工安装要求,结合本项目的特点,我们将在钢结构施工安装过程中,逐渐总结形成一种采用超高精度全站仪建立空间三维坐标系,通过全站仪组合程序、自动目标识别及快速跟踪对钢结构箱梁主要部位三维坐标定位,利用计算软件快速处理测量数据,实行数据采集和分析的自动化、智能化。现场快速计算出钢构件偏差数据、标高偏差数据,极大的缩短安装、调整时间。 本项目主线全长2.246km,项目涉及的桥梁包括1座长2182m主线特大桥,7座总长度4850m的匝道桥,5座总长度976m的拼宽桥,桥梁结构形式有现浇砼连续箱梁、钢结构箱梁、装配式砼小箱梁,桥梁结构复杂多样,主线左右幅第十六联、第十九联为钢结构箱梁,梁高2.2m,最大跨径54m;H 匝道桥第五联曲线桥梁的转体施工;B匝道桥第七联曲线桥梁的顶推施工,对以上部位大型钢结构箱梁采用钢结构智能测量技术,可以实现对钢结构箱梁的安装精度、质量与安全、工程进度的有效控制,提供生产效率,对钢箱梁的拼装进行实时同步快速定位和跟踪监测,发现问题能及时反馈,及时采取措施进行纠偏和校正。 本方案依托东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程的建设实践,为钢结构工程推广应用提供技术支撑。 1.2编制依据 1、《建筑与桥梁结构监测技术规范》(GB50982 -2014); 2、《建筑业10项新技术(2017版)》; 3、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015);

鸟巢的结构特点

鸟巢的结构特点 2008年北京奥运会主体育场——“鸟巢”的设计方案是经全球设计招标产生的。最后由2001年普利茨克奖获得者赫尔佐格、德梅隆与中国建筑师李兴刚等合作完成的巨型体育场设计,形态如同孕育生命的“巢”,它更像一个摇篮,寄托着人类对未来的希望。设计者们对这个国家体育场没有做任何多余的处理,只是坦率地把结构暴露在外,因而自然形成了建筑的外观。该设计方案主体由一系列辐射式门式钢桁架围绕碗状坐席区旋转而成,空间结构科学简洁,建筑和结构完整统一,设计新颖,结构独特,为国内外特有建筑。 “鸟巢”于2003年12月24日开工建设,2004年7月30日因设计调整而暂时停工,同年12月27日恢复施工,2008年5月全部竣工。工程总造价22.67亿元。 “鸟巢”建设地点在北京市朝阳区安定路甲3号即北京奥林匹克公园内,亚运村北。建筑面积达25.8万㎡。场馆内永久座席80000个,临时经座席20000个。“鸟巢”的赛时功能有:田径、足球、标枪、链球、铁饼;赛后功能是:国际国内体育比赛和文化、娱乐活动。 “鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱。国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为296.4米,最高点高度为68.5米,最低点高度为42.8米。 体育场外壳采用可作为填充物的气垫膜,使屋顶达到完全防水的要求,阳光可以穿过透明的屋顶满足室内草坪的生长需要。比赛时,看台是可以通过多种方式进行变化的,可以满足不同时期不同观众量的要求,奥运期间的20000个临时座席分布在体育场的最上端,且能保证每个人都能清楚的看到整个赛场。入口、出口及人群流动通过流线区域的合理划分和设计得了完美得到的解决。 鸟巢设计中充分体现了人文关怀,碗状座席环抱着赛场的收拢结构,上下层之间错落有致,无论观众坐在哪个位置,和赛场中心点之间的视线距离都在140米左右。“鸟巢”的下层膜采用的吸声膜材料、钢结构构件上设置的吸声材料,以及场内使用的电声扩音系统,这三层“特殊装置”使“巢”内的语音清晰度指标指数达到0.6——这个数字保证了坐在任何位置的观众都能清晰地收听到广播。 “鸟巢”的相关设计师们还运用流体力学设计,模拟出91000个人同时观赛的自然通风状况,让所有观众都能享有同样的自然光和自然通风。“鸟巢”的观众席里,还为残障人士设置了200多个轮椅座席。这些轮椅座席比普通座席稍高,保证残障人士和普通观众有一样的视野。赛时,场内还将提供供助听器并设置无线广播系统,为有听力和视力障碍的人提供个性化的服务。 场馆设计如同一个的容器,高地起伏变化的外观缓和了建筑的体量感,并赋予了戏剧性和具有震撼力的形体,国家体育场的形象完美纯净,外观即为建筑的结构,立面与结构达到了完美的统一。结构的组件相互支撑,形成了网络状的构架,它就像树枝编织的鸟巢。体育场的空间效果即具有前所未有的独创性,却又简洁而典雅,它为2008年奥运会树立了一座独特的历史性的标志性建筑。体育场就像一个巨大的容器,不论是近看还是远观,都将给人留下与众不同的、永不磨灭的形象,它完全符合国家体育场在功能和技术上的需求,又不同于一般体育场建筑中大跨度结构和数码屏幕为主体的设计手法。体育场的空间效果既具有前所未有的独创性,而又简洁、典雅。从这里,人们可以浏览包括通往看台的楼梯在内的整个区域动线。体育场大厅,是一个室内的城市空间,设有餐厅和商店,其作用就如同商业街廊或广场,吸引着人们留恋忘返。 李兴钢在提及“鸟巢”的设计与里时表述:鸟巢的设计理念,或者说设计的过程,虽然它说很新,大家从来没有见过的体育场,但是它设计的理念其实是非常朴素和简单的。简单

钢结构质量检测内容及方法

钢结构质量检验具体内容和方法 1、原材料检验 ①钢材检验 检验手段:色标对比卡、混合试验、粘贴试验。 ④材料外观质量、规格等检验 检验项目:外观表面质量、材料厚度、变形情况 检验手段:目测、钢板测厚仪检测 2、制作过程检验 ①零件检验 检验内容:精度检验、标识检验。 检验手段:1:1硫酸纸样板检验、目检。 ②材料的追溯 检验内容:材料流转过程中的过程记录 检验手段:检查流程卡的填写、零件的追溯抽检。

⑤焊接检查: 检查内容:焊缝的外观质量检查、焊缝的内在质量检查 检查手段:目检、焊缝量规、NDT检测。 3、预装过程检验 ①预装胎具的检验 检查内容:胎具的精度、胎具的安全性。 检查手段:经纬仪、水平仪、重锤、书面设计数据等。 ②预装后的精度检验 检验内容:对口精度、外形尺寸、就位尺寸。 检验手段:书面设计数据、经纬仪、水准仪等。 4、涂装检验 ①除锈检验: 检验项目:粗糙度检验 检验手段:粗糙度检测仪、目测。 ②油漆检验: 检验项目:油漆配比、涂装温度及湿度、涂装间隔、涂层厚度等。 检验手段:温度计及湿度计、电脑涂层膜厚检测仪等。 5、焊缝无损检测要求

①用于此工程的NDT类型 A.超声波检测(UT)(范围待定) B.磁粉检测(MT)(范围待定) C.目测检查(VT) ②NDT检测范围及检测手段:根据设计要求选择检测方法。 ③检测过程中应当注意的问题 焊缝无损检查,应在焊缝焊后24小时后进行。 局部检测的焊缝,如发现存在有不允许的缺陷时,在缺陷的两端进行加倍延伸检查,如仍发现有不允许的缺陷,则对该焊缝进行100%的检查。 对按数量抽查的焊缝,如发现存在有不允许的缺陷时,应对同类型焊缝加倍检查,如仍发现有不允许的缺陷,则对同类型焊缝进行100%的检查。 6、焊接缺陷修复 ①裂纹: 先用MT检测,再用碳弧清除(裂纹+裂纹二端各50mm),然后重新焊接。 ②气孔、夹渣、未熔合: 碳刨清除,然后重焊。 ③咬边: 砂轮打磨,重新补焊。 ④焊瘤: 碳刨刨掉,砂轮打磨。 ⑤补焊 φ3.2mm的低氢型焊条,预热温度提高50℃。 ⑥焊缝裂纹,及时上报,找出原因,然后返修。 ⑦同一部位,返修不超两次;超过两次时,焊接工程师编制修补工艺。 ⑧机械矫正,或火焰加热矫正;矫正温度≤900℃,同时应避免200~400℃的兰脆区,严禁用水急冷,应缓慢冷却至室温。

钢结构工程测量的高程控制

钢结构工程测量的高程控制 高层钢结构工程标高极为重要,根据城市Ⅱ等水准点建立独立的以Ⅲ等要求的水准网,以便在施工过程中直接应用。在支承标高块引测时必须对水准点进行检查,Ⅲ等水准精度要求为±(mm),n为测站数。 1.建筑物竖向投测外控法 基础工程完工后,随着结构的不断升高,要逐层向上投测轴线。尤其是高层结构四廓轴线和控制电梯井轴线的投测,直接影响结构和电梯的竖向偏差。随着建筑物设计高度的增加,施工中对竖向偏差的控制越来越显得重要。 多层或高层建筑轴线投测前,都必须在基础工程完成后,根据建筑场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩后,将建筑物四廓和各细部轴线,精确地弹测到±0.000首层平面上,再精确地延长到建筑物以外适当的地方,并妥善保护起来,作为向上投测轴线的依据。 用外控法作竖向投测,是控制竖向偏差的常用方法。根据不同的场地条件,有以下三种测法: (1)延长轴线法 当场地四周宽阔,可将高层建筑四廓轴线延长到建筑物的总高度,或附近的多层建筑顶面上,则可在轴线的延长线上安置经纬仪,以首层轴线为准,向上逐层投测。如图11-8中甲仪器的投测情况。 (2)侧向借线法 当场地四周窄小,高层建筑四廓轴线无法延长时,可将轴线向建筑物外侧平移出(即俗称借线),移出的尺寸应视外脚手架的情况而定,在满足通视的原则

下,尽可能短。将经纬仪安置在借线点上,以首层的借线点为准,向上投测并指挥施工层上的观测人员,垂直仪器视线横向移动尺杆,以视线为准向内测出借线尺寸,则可在楼板上定出轴线位置,如图1l-8中乙仪器工作的情况。 (3)正倒镜挑直法 当场地内地面上无法安置经纬仪向上投测时,可将经纬仪安置在施工层上,用正倒镜挑直线的方法,直接在施工层上投测出轴线位置。如图11-8中丙仪器工作的情况。 2.建筑物竖向投测内控法 当施工场地狭小,无法在建筑物以外安置经纬仪时,可在建筑物内用铅直线原理将轴线铅直投测到施工层上,作为各层放线的依据。根据使用仪器设备不同,内控法有以下四种测法: (1)吊线坠法 用特制线坠以首层地面处结构立面上的轴线标志为准,逐层向上悬挂引测轴线。 为保证投测精度,操作时还应注意以下要点: 1)线坠体形正、重量适中,用编织线或钢丝悬挂; 2)线坠上端固定牢固,线间无障碍; 3)线坠下端左右摇摆小于3mm时取中,两次取中之差小于2mm时再取中定点,投点时,视线要垂直结构立面; 4)防振动、防侧风; 5)每隔3~4层放一次通线,以作校核。 (2)激光铅垂仪法

钢结构工程测量方案

钢结构吊装测量方案 一、施工测量校正的总体思路 如何保证本工程的整体垂直度及结构标高是本工程测量工作的 重点。根据工程的的施工特点及重点,测量校正的主要工作内容如下: 1 验收平面控制基线及标高基准点。 2 平面控制网的建立:本工程施工范围广,施工测量控制区域大,施工控制网布设的好坏、合理与否至关重要。根据现场通视条件及工程结构特点建立矩形轴线控制网,控制钢柱的安装精度。 3 钢柱、大跨度桁架与巨型桁架测量校正:采取用经纬仪校正垂直度和全站仪校正轴线偏差相结合的跟踪测量控制方法。 二、前期准备工作 1 据本工程测量工作量及操作的难易程度,选派在有多年施工经验的测量专业工程师张云志全面负责现场所有测量工作,并配备专业测量员张金光配合。 2 在本工程中使用的仪器(ZTS602S全站仪、DS32水准仪)具均应经过权威计量检测中心检验并校正合格,并把检验结果、人员资格报业主、监理等部门备案,方可进行测量施工。对于测量长度的大盘尺等测量设备要同监理、制作厂进行误差校正。 3 熟悉和核对设计图中各部尺寸关系,发现问题在图纸会审中及时提出并解决。严格依据《钢结构工程施工质量及验收规范》 GB50205-2001及《工程测量规范》GB50026-93进行本工程施工。

4 了解施工顺序安排,从施工流水的划分、钢结构安装次序、施工进度计划和临建设施的平面布置等方面考虑,确定测量放线的先后次序、时间要求,制定详细的各细部放线方案。 5 根据现场施工总平面布置和施工放线需要,选择合适的点位坐标,做到既便于大面积控制,周围视线通畅,又不易被机械碾压破坏,有利于长期保留应用,防止中途视线受阻和点位破坏受损,以保证满足场地平面控制网与标高控制网测量精度要求和长期使用要求。 6 整理内业资料,土建测设的施工轴线控制网、水准基点、测量记录办理现场移交,对标志点作好明显标记。 三、控制网的建立与垂直传递 3.1 平面控制网的建立 根据土建单位提供的建筑物轴线控制点,结合事先已计算好的控制网坐标数据进行钢结构平面控制网的测放,按工程施工要求及结构特点分别建立平面控制网。地上施工阶段采用内控法:即在平面内建立矩形控制网,控制测量校正及轴线偏差复测。 3.2 标高控制网的建立 1 施工时将高程基准点引测至外围已施工完成的混凝土结构上,标明记号,以进行钢柱地脚螺栓、钢柱、预埋件的测量。 2 标高竖向引测从结构钢柱往上传递,用钢尺向上传递并用水准仪检查标高控制点是否在同一平面内,若不超过±2mm,以平均值作为结果,若超过±2mm,则重新传递。

1、在2008年北京奥运会国家体育场的鸟巢钢结构工程施工建

1 1、在2008年北京奥运会国家体育场的“鸟巢”钢结构工程施工建设中,首次使用了我国科研人员自主研制的强度为460000000Pa 的钢材,用科学计数法表示这个数正确的是( ) A.46×107 B.46×108 C.4.6×107 D.4.6×108 2.下列图形中,为中心对称图形的是( ) 3、如图是由一些相同的小正方体搭成的几何体的三视图,则搭成这个几何体的小正方体的个数是 A 、4 B 、5 C 、6 D 、7 4、在下面4个条件:①AB =CD ;②AD =BC ; ③AB ∥CD ;④AD ∥BC 中任意选出两个,能判断出四边形ABCD 是平行四边形的概率是 A 、 65 B 、31 C 、21 D 、3 2 5.汶川地震使不少建筑物受损.某地一水塔地震时发生了严重沉陷(未倾 斜).已知地震前,在距该水塔30米的A 处测得塔顶B 的仰角为60°;地震后,在A 处测得塔顶B 的仰角为45°,则 该 水塔沉陷了______米.(精确到 0.01 ?1 ) 6、不等组30 417x x x -?? +<+? ≥的正整数解是 。 7.某一个十字路口的交通信号灯每分钟红灯亮30秒,绿灯亮25秒,黄 灯亮5秒.当你抬头看信号灯时,是黄灯的概率是 。 8、将二次函数y=x 2 -4x+1配方成顶点式为y= . 9、分解因式:3 3 28a b ab -= 。 10、两圆的半径分别为3和5,当这两圆相切时,圆心距d 为 11. -2cos45°+(2 1)-2+│1-2│12.化简 ? ?? ??-?-+x x x x 11122 13.(本小题10分) 在一个口袋中有n 个小球,其中两个是白球,其余为红 球,这些球的形状、大小、质地等完全相同,在看不到球的条件下,

钢结构送检项目及取样方法

钢结构送检项目及取样方法 材料名 称 检测内容依据标准取样方法批量或检查数量 各种钢材抗拉强度 弯曲试验 钢材标准GB/T1591-199 4 GB/T700—2006GB/T699 -1999 取300*30试 件每种 规格取2件 60t 焊件抗拉强度试 验 JGJ81-2002每种规格取3件—— 高强度螺栓 扭矩系数 最小抗拉荷 载 GB50205-2002 GB/T309 8.1-2000 每种规格取8件 M36以下5000件 M36以上2000件 高强螺 栓连接面抗滑移系数GB50205-2001每规格取3组 工程量每2000t 一批 焊缝质量内部缺陷无 损探伤检测 GB50205-2001 JG/T203-2007 现场检测 一级焊缝100%探 伤 二级焊缝20%探 伤 钢结构工程有关安全及功能的检测 焊缝外观 缺陷检测 GB50205-2001及附录A 0.1 现场检测10%不少于10处焊缝尺寸检 验 GB50205-2001及附录A 0.2 高强度螺栓 施工质量: 终拧扭矩 GB50205-2001现场检测 节点随机抽查3% 且不少于3个节 点 锚栓紧固检 测(拉拔试 验) GB50205-2001现场检测 按柱脚数抽查1 0% 且不少于3个钢柱垂直度 钢梁测向弯 曲 GB50205-2001现场检测 同类构件抽查1 0%不少于3件整体垂直度 整体平面弯 曲 GB50205-2001现场检测——

防火涂层 厚度检验 GB50205-2001现场检测—— 材料名称检测内容依据标准取样方法批量或检查数量 各种钢材抗拉强度 弯曲试验 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699- 1999 取300*30试 件每种 规格取2件 60t 各种钢管抗拉强度 试验 低压流体管:GB/T3091-2 001 及各种钢管标准 取300*30试 件每种 规格取2件 根据标准要求 焊件抗拉强度 试验 JGJ81-2002 GB50205- 2001 每种规格取3件—— 焊接球节 点承载力试 验 JGJ78-1991/ JG11-1999 按球最大螺栓孔 螺纹;每种规格取 3件 每种规格600件 焊缝质量内部缺陷 无损探伤 检测 GB50205-2001 JG/T203-2007 现场检测 一级焊缝100%探 伤 二级焊缝20%探 伤 焊接球焊 缝探伤检测GB50205-2001 每规格5%不少于 3个 钢结构工程有关安全及功能的检测 焊缝外观 缺陷检测 GB50205-2001及附录A0. 1 现场检测10%不少于10处焊缝尺寸 检验 GB50205-2001及附录A0. 2 网架支座 锚栓、紧固 检验GB50205-2001现场检测 按支座抽查10% 且不少于3个垫板、垫块 检验 防火涂层 厚度检验 GB50205-2001现场检测 抽查10%不少于3 件 网架挠度 测量 GB50205-2001现场检测 跨度小于24m测 中央下弦一点、