文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 转炉砌筑施工方案

转炉砌筑施工方案

转炉砌筑施工方案
转炉砌筑施工方案

上海梅钢产品结构调整及工艺装备升级改造炼钢车间

250t转炉及铁水倒罐等工程耐火砖砌筑施工方案

一、编制依据及工程概况

(一)编制依据

1、中冶塞迪工程技术股份有限公司所设计的《上海梅钢产品结构调整及工艺装备升级改造250t转炉耐材施工图》,图纸编号分别为290.52CB0002

2、《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》(GB50309-2007)等行业现行施工及验收规范、规程和标准。

(二)工程概况

本工程为上海梅钢产品结构调整及工艺装备升级改造炼钢车间250t转炉耐火砖砌筑,位于G-J跨,5-7线炉子跨;名为4#转炉程5#转炉。炉休外径8260㎜,高10975㎜,炉底衬砌衬厚度1200㎜,炉身衬砌衬厚度900㎜;斜口段衬砌衬厚度750㎜。转炉区的平台柱等要进行耐材外包;铁水倒罐站有4个铁水倒罐需耐火火砖砌筑。

二、施工平面布置:

1、炉顶开口搭设工作平台,并安装一电动葫芦作垂直运输。

2、材料分批通过行车运至11米平台上,其于堆于转炉区地坪上。现场设值班房及仓库。其于根据施工总平面布置作合理安排。

三、主要施工技术方法

(一)施工前准备及技术要求

1.施工前的准备及注意事项:

(1)本炉的砌筑施工及验收要符合《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》(GB50309-2007)等行业现行施工及验收规范、规程和标准。

(2)筑炉耐火材料尺寸公差、理化性能等品质标准应符合GB/T10326及相关国标规定。

(3)所有耐材均应分类挂牌入库堆码整齐,并应做好防潮措施。

(4)筑炉施工要领,均按本说明进行,若有未述及之外及时商定,予以解决。

(5) 材料管理及供应:

转炉施工前,要根据不同耐材的用量划定耐材堆码点,设专职材料员负责耐材管理,耐材要按顺序摆放整齐,并挂牌标识。

组合砖严格按组编号,按组发放,且在运输过程中轻拿轻放,防止损坏,供砖要设流水帐,做到出入量准确,品种分明,有条不紊,砖要按施工顺序编号供给,砌筑用泥浆以及各种需现场配制的不定型耐火材料要根据材质分罐搅拌,按施工计划调节好搅拌的分工,严格按每班使用用量限额供应。

转炉施工时,耐火材料按每班使用部位顺序在耐材库提取,由行车将耐材运至转炉作业点平台上码放。泥浆搅拌机在搅拌台上设1台0.325m3搅拌机,备灰槽各6~7个,然后以运砖的方法将泥浆运至作业点,其它各种不定型耐火材料也同样方法运输。

2.砌筑前技术要求

(1)转炉炉体砌筑为一类砌体。

(2)耐火材料的使用区分应正确。耐火砌体和隔热砌体,在施工过程中,直至投入生产前,应预防受潮。

(3)炉底,炉墙均采用错缝砌筑。

(5)在开展炉体砌筑施工之前,需对已安装好的炉壳关键尺寸进行检查,以满足砌筑前提条件的要求,从而保证砌筑质量。需要检查的项目有:

①炉壳底板中心线在同一直线上。各段炉壳底板上标出的中心线标记应在一条直线上,偏差≤2mm。

②底板的平面度:≤5mm。

③侧墙垂直度要求:≤5mm。

若检查项目不符合要求,须采取相应措施进行调整后,方可开展砌筑工作。

3. 砌砖体的整理作业

(1)砌筑过程中的勾缝,膨胀缝的修整,施工结束后的清扫作业,临时装设的器材和剩余耐火材料的回收等作业,应贯穿施工的全过程。整理作业的好坏,不仅决定到外观的好看与否,而且对炉子寿命有很大影响,所以必须认真进行。

(2)不要因工期等原因,忽视整理作业,使其成为日后发生故障的原因。

(3)炉体各开孔处,在砌砖过程中,尤其在砌砖结束后,必须及时认真进行清扫作业。

(4)即使施工中正确地留取了膨胀缝,若其中混进了杂物的话,也不能发挥其功能,反而成为产生各种故障的原因。所以必须仔细清扫膨胀缝,防止砖屑和灰浆等杂物进入。

4. 勾缝作业

(1)砌砖过程中,往灰浆不足的部位充填灰浆,提高砖缝表面灰浆的充填密度,

以加固砖缝,既所谓勾缝作业。进行勾缝作业可防止烘炉、升温和操作时,砖缝受热收缩、脱落。

(2)勾缝作业要领如下:

⑴、砌砖后,用勾缝的镘子,浆灰浆压入砖缝,用勾缝的灰浆将砖面和灰缝面整成齐平。

⑵、若砌砖后立即勾缝,则会导致砖缝开裂,因此,须稍等一段时间,在半干状态下进行勾缝。

⑶、勾缝用的灰浆,须另处搅拌稍稠些。

⑷、勾缝时,注意不要碰了砌砖时拉的线。

⑸、当天砌完的砖缝,要在当天内勾完缝。

⑹、勾缝同时进行壁面的清扫。

⑺、勾缝用的灰浆,应使用规定的灰浆,不要弄错。

⑻、使用规定的勾缝镘刀。

5.砌砖施工重点检查项目

施工过种中,特别将以下几点作为重点项目来进行检查:

(1)耐火材料使用区别方面,不要搞错(确认砖号和尺寸)。

(2)使用的砖不准浸水、沾油及其它污物。

(3)灰浆应搅拌均匀,添加的水分应适宜,严禁混入杂物。

(4)要严格按施工图要求,正确地进行施工。

(5)灰浆应饱满,砖缝不应开裂。

(6)砖缝的大小应在允许尺寸范围内。]

(7)严禁留设通缝。

(8)敲砖时应使用林锤或塑料锤。

(9)砌砖表面的清扫及勾缝工作要按照要求执行。

(二)转炉砌筑施工顺序

两座转炉耐火砖砌筑根椐安装情况进行先后砌筑

如下图所示,即按图中①~③的顺序进行施工。

(三)垂直运输

1、炉顶开口搭设工作平台,并安装一电动葫芦作垂直运输。示意图见下:

2、材料分批通过行车运至11米平台上,其于堆于转炉区地坪上。现场设值班房及仓库。其于根据施工总平面布置作合理安排。

3.人员上下在顶部进出料口搭设一钢爬梯。

(四)砌筑方法

1)转炉砌砖时放线要领

1、以弧线的标高作为炉底板砌筑基准线。

2、在炉内两侧炉壳侧板上打出墨线,以此进行下部砌砖的放线;每层都要画出砌砖的墨线,在炉侧钢板上作出记号。

2)耐火砖、隔热砖砌筑、

1、砌砖前,根据炉子中心线和标高检查砌体各部分尺寸和相关标高。

2、砌体应错缝砌筑,砌体砖缝内应泥浆饱满,表面应勾缝。

3、不得在砌体上砍凿砖。砌砖时用木锤找正。泥浆干后,不得敲打砌体。

4、砌砖中断时,应作成阶梯形的斜槎。

5、耐火砌体的加工砖,不得使用加工成宽度小于1/2的砖及厚度小于2/3的砖。所有截断的耐火砖最小长度为100 mm。

6、砌体的灰缝不得大于3mm。

7、直筒部砌筑要立皮数杆。

3)上部锥体砌筑:

直筒段的上部为锥体形状。砌筑这一部份时,应安设一个斜角规,与中心套管相连接,将这一段砖层线画在上面。砌筑时,转动斜角规,用以控制该锥部砌体的角度、内径及砖层高度见下图。

1

2

3

1、斜角规

2、中心套管

3、平台

用斜角规控制锥部砌体

4)隔热砖施工注意事项

隔热砖施工时,应注意下列事项:

1、砌筑施工时,不要用金属工具或其实锤子敲打隔热砖。特别是直接敲打,会使砖损坏,所以要注意。

2、砌砖时,要刮研灰浆,并用手调整进行施工。

3、水平不一致时,用砂轮研磨表面。

4、隔热砖一般吸水快,因此每块砖在放上灰浆后要尽快砌筑。

5、隔热砖在需要修正尺寸时,可用砂轮研磨修理。

4)膨胀缝的设置要领

1、炉体膨胀缝的留设位置详见施工图,侧墙及炉底的各层砌体都须设置膨胀缝。

2、侧墙和炉底内外层砖的膨胀缝不要通缝。

5)砌砖的修正方法

1、沿炉长方向依次砌砖过程中,由于砖的尺寸差等原因,可能产生上下层灰缝或膨胀缝的重迭,要适时按下图进行修正。见下图

砌砖方向

切削修正

炉底

追加修正

砌砖方向

炉壁

切削修正砌砖方向砌砖方向

2块切削追加修正

2、炉顶拱的上部,蛭石粉的地方,为了不使其漏入膨胀缝和炉内,要用一块原厚度1/2的隔热砖盖在膨胀缝部位上。

4、未说明的按此设计施工图和相应现行工业炉砌筑规范施工 6)其它部位的耐火砖砌筑方法

转炉区的平台柱等要进行耐材外包,砌筑方法按常规搭脚手架施工;铁水倒罐站有4个铁水倒罐需耐火火砖砌筑,砌筑方法类同于转炉施工方法。 四、资源计划配置 1、人员配置

根据工程项目计划安排,本工程施工项目采用二班作业制,人员计划如下: (本表为炉子一个施工段(单座炉体)的一个工作班人员)

五、施工进度

一座转炉砌筑施工需28天工期,时间要求按甲方所排网络进度计划进行。

六、保证质量措施保证质量措施

根据我单位多年来施工转炉耐材的经验,及在使用过程中出现的一些质

量通病进行分析总结,提出转炉耐材施工应从以下几个方面对质量进行控制。(一)炉壳质量

炉壳的钢结构安装好坏,直接影响耐材施工及炉子的使用寿命。耐材施工前,必须对炉壳质量进行全面检查验收,拿出真实可靠的数据,作为耐材施工的依据。

1、炉壳中心线检查

从炉顶中心用钢铰线挂5公斤左右重的线锤,吊线至炉底风帽顶部,检查炉壳上下中心点是否垂直重合。合格的炉壳上下中心点

必须垂直重合,若有偏差超出规范应进行处理,检查合格后,上下

口中心线做好标记,作为炉壳耐材施工的永久性中心线。

2、炉壳各段半径、标高、孔洞位置、托砖板标高、检查

炉壳各段半径检查利用炉顶吊下的线锤检查,检查人员用卷尺根据中心线检查各段半径,各段半径必须保证在规范允许偏差范围内,

超出部分必须处理。检查点数宜水平、标高均1米左右检查1个点,

依此类推。标高检查,主要检查托砖板标高,孔洞标高,是否和设计

一致。孔洞位置检查,在风帽顶部中心点架经纬仪,根据十字线检查

孔洞位置。

以上工作完成后,将检查的数据制成图表,作为筑炉工作的依据。(二)砌筑质量要求

(三)保证质量措施

1、转炉的砌筑施工及验收要符合《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211)的要求,使整个施工过程在规范指导下进行。

2、坚持班前技术交底和“三检”制度,充分发挥质检员监督检查职能和班组长职能作用。

3、把好各种材料的质量关,坚持无材料合格证不施工的原则。

4、对各种砖进行必要的检查挑选,重要部位的砖要逐块挑选分类,合理搭配使用,以保证砌体的质量。

5、认真做好各部位的测量放线工作,严格控制各部位砌体的几何尺寸。

6、对各关键工序设立质量控制点,严格控制以保证质量。

7、炉底、炉墙找平层要用水准仪精确找平,对各部位内空尺寸随时用尺检查。图,按砌筑图依次砌筑,以保证施工质量。

8、确保炉体砌筑质量,砖缝要达到1mm以内,必须严格将炉体找平层的平整度控制在5mm之内,并尽可能使其更平整。每砌完一层要进行细致的找平,不平处用手持砂轮磨平,以保证下一层的砌筑质量。

9、加强班组自检和联检工作,每班砌筑完毕,进行全面检查。

10、整个砌筑过程严格按图施工,并填写自检和施工记录,由班长、工长及

甲方检查员复检签字,如发现图与实际不符要当班及时解决。

退火炉质量控制点:

七、安全文明措施

1、加强对全体职工的安全教育,牢固树立“安全为了生产必须安全”的思想,力争做到安全事故为零。

2、坚持班前安全交底制度,做好安全活动记录,落实各项安全措施的实施,消除安全隐患

3、技术人员编制安全措施,由安全员监督检查。

4、胶泥堆放整齐,砖加工厂各种机械设备要配备除尘设备,厂房要通风良好。

5、材料尽量集中运输,做好防坠落、防坍塌工作。

6、各种机械的操作人员必须持证上岗。

7、炉体上料平台搭设防栏、档板并挂好安全网

8、炉内照明及联络信号用电,采用36V安全电压,各种电器在都要安装漏电保护装置,用电采用三相五线制,电工要对整个工地安全用电负责。

9、施工现场要保持清洁文明,道路畅通,施工机具,材料严禁随意乱扔。

10、进入施工现场必须戴安全帽,各施工平台口要挂安全标识。

八、挡案管理

1、做好各种原始资料的收集、检验及整理保存工作。

2、开工前上报本项目施工方案,施工中按工序进行资料报验。

3、按有关部门的挡案资料管理要求,做好交工资料的整理,归档工作。

施工方案及作业指导书

陕西新元洁能有限公司 府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目2×300MW电厂I区边坡治理施工 施工技术方案 (作业指导书) 中铁西北科学研究院有限公司 2012年5月18日

施工技术方案(作业指导书) 根据本项目的工程特点和总工期要求,依照网络进度控制编制如下施工技术方案和单位工程的作业指导书如下: 1、施工工序及计划安排 依据目前现场工作面及工作环境状况,准备将作业区划分为四个区,具体划分见布置图1. 厂区公路 图1 作业区划分平面图 1)、作业区的划分: 作业一区:水工建筑物东侧边坡; 作业二区:主厂房北侧边坡; 作业三区:主厂房东侧南北向边坡; 作业四区:煤场北侧东西向边坡。 2)、施工工序安排: 2012年5月18日计划开工日~2012年6月12日,计划工期25天完成; 2012年6月13日~2012年7月8日,计划工期125天完成; 2012年7月9日~2012年8月13日,计划工期25天完成; 2012年8月14日~2012年8月29日,计划工期15天完成; 具体施工进度按照表1(工程进度计划图)和表2(施工横道图)执行。

表1工程总体进度计划图

府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目 中铁西北科学研究院有限公司 4

3)、各作业区施工工序安排: 测量放线 吊装钻机就位钻孔投放钢筋(锚索) 注浆绑扎格构梁钢筋笼混凝土浇筑及保养坡面防护工程及截排水系统施作。 4)、实施方案: 从坡顶第三级边坡开始按照设计坡率刷坡,当具备锚孔钻造空间时开始脚手架平台的搭设,与此同时钢筋制作和锚索制作平行作业。钻孔施作的同时,土方作业在预留安全距离的范围内继续拓展工作面。与锚孔钻造间隔10m距离后开始格构框架钢筋笼的绑扎和混凝土的浇筑,护坡工程同时跟上。 依次类推完成第二级、第一级。 每个作业班组完成一个区的任务后随即转入下一个作业区开展工作,依次类推完成四个作业区的任务。如图2所示 图2 作业程序布署图 作业指导思想和原则:加固防护一级开挖一级,确保边坡的稳定和施工的安全。 2、主要项目的施工方案及作业指导书 2.1 压力分散型锚索的施工方案及作业指导书 锚索工程是锚索框架提供抗滑力的主要构件,其施工质量是否达到设计要求,直接关系到整个治理工程的成败,必须采取科学的施工方案和有效的技术措施,确保锚索的质量。 锚索施工主要有两大环节,一是锚索孔成孔,二是锚索灌浆。锚索孔成孔的技术关键是如何防止孔壁坍塌卡钻;灌浆的技术关键是如何将孔底的空气、岩渣和地下水排出孔外,保证灌浆饱满密实。本项目采用压力分散型锚索,还存在一个正确分单元制作和

动火作业施工方案

动火作业施工方案 一、编制依据本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 4、4、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。三、项目施工管理人员现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责: 1、按照业主要求提出动火申请,办理动火作业许可证。 2、对作业人员作业前进行安全交底。 3、落实动火作业风险削减措施,组织实施动火作业,并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责。 4、及时纠正违章作业行为。 安全员:禤艺峰,训邵兵。 安全员职责:1、做好动火前的安全交底(包括风险识别),检查施工现场安全措施落实是否到位,对作业全过程安全进行监护。 四、动火等级的划分:一、二、三级动火的情况划分。 1.凡属下列情况之一的动火,均为一级动火。 (1)禁火区域内。 (2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备 (3)各种受压设备。 (4)危险性较大的登高焊、割作业。 (5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 (6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 2.凡属下列情况之一的动火,均为二级动火。 (1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用火作业。 (2)小型油箱等容器用火作业。 (3)登高焊、割等用火作业。 3.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。 五、安全技术要求 1、作业人员必须持证上岗。 2、严格按照安全操作规程施工。 3、电气焊工在操作时必须持双证作业(操作证、动火证)必须有专人监护,配备灭火器,并穿绝缘鞋、带皮手套、戴保护镜。 4、动火人员必须到项目经理开动火证,方可施工。 5、作业现场配备灭火器材。 6、作业现场安排专人监护。 7、电焊机必须接地良好,电源线的拆装应有专业电工操作。 8、电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电闸箱内,拉合时应倒向操作,电焊机必须接二次保护装置。 六、电焊工、电工操作规程

连续梁梁面防水作业施工方案

中山河特大桥连续梁梁面防水施工方案 一、编制依据 1、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); 2、《新建铁路连云港至盐城线参考设计图施工图(60+100+60m)连续梁直线梁线间距4.4m》图号:连盐施桥参10-VI-1; 3、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003); 4、《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-92); 5、《铁路混凝土桥面防水层技术条件》(TB2965-2011); 二、适用范围 适用于新建铁路连云港至盐城线中山河特大桥187#~190#墩后张法预应力混凝土箱梁面附属设施防水施工作业。 三、工程概况 3.1、工程简介 中山河特大桥起讫桩号:DK155+163.750~DK163+955.400,中心桩号DK159+559.575。该桥址于DK161+296.7~DK161+368.7处跨越中山河,中山河规划河道顶宽60m,底宽45m,深5m,流向自右向左(自西向东),现状为等外级通航,根据《连盐铁路通航批复》规划为四级航道,规划通航净空为60×7.5m,线路与水流方向夹角右前角为86°。 中山河特大桥跨河墩号为187~190,该桥墩上跨结构为(60+100+60)m连续梁,全长221.5m(含两侧梁端至边支座中心各0.75m),桥面全宽12.3m,挡渣墙内宽8.86m。 3.2、施工条件 盐城地区为温带-亚热带、湿润-半湿季风气候区,四季气候分明。雨水丰沛,雨热同季,日照充足,无霜期较长。 年平均气温13.6~14.4℃,最高气温35.7~37.2℃,最低气温-8.2~-9.2℃,最热月(7月)平均气温26.3~34.4℃,最冷月(1月)平均气温-5.1~1.5℃。年平均降水量883.6~976.5mm,年最大降水量1212.4~1756.6mm,月最大降水量477.0~1073.2mm(7~8月份)。年平均蒸发量1408.6~1584.6mm,年最大蒸发量1654.7~2083.5mm。最大季节性冻土深度0.25m。每年6月下旬到7月中旬为梅雨季节。 四、主要工程数量 主要工程数量统计表

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

高空作业施工方案

高空作业专项施工方案 一、工程概况: 财富又一城楼高34层,在外墙安装广告字等,准备采用高空作业进行施工。 二、主要施工方法: 由于场地限制,施工采取工厂拼接物料现场安装的方式.监护人员将准备好的吊绳、吊板放下,施工人员下吊板到安装的楼层外墙,监护人员将准备好的材料捆绑好放到安装楼层的外墙;由施工人员进行打孔安装(或胶装),使用冲击钻时应按有关施工技术规范进行,上稳紧固件,并用专用的绝缘胶布把各灯具的接线连接起来;安装结束检查灯具牢固性符合要求后,完成施工。 三、安全施工的措施: 1) 高空作业现场,划出危险禁区,设置明显标志,严禁无关人员进入。 2) 高空作业区的下方地面,严禁堆放脚手架、跳板、其他杂物。地面人员禁止在高空作业区的正下方停留或通行 3) 凡进行高空作业的工人,均配备工具袋。高空作业使用的小型工具,均装入工具袋内,不准在吊板或建筑物上乱放工具,以免坠落伤人。 4) 高空作业人员,不准穿硬底鞋,一律使用安全带, 安全扣。安全带一般采取高挂低用方式。 5) 高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件,也不准从地面向高空抛掷物件,采用绳索、吊篮等传送物件。 6) 钢丝绳锁扣螺杆为下绳方向的反方向,按吊板作业示意图操作。 7) 高空作业所用小型机具(如角磨机、冲击钻等)必须找适当位置放好,并用绳索、铅丝捆绑牢靠。 四、施工条件: 1、高空作业必须在良好的气候条件下进行,风力小于4级,4级以上必须停止工作,因此在施工前应测定高空风力。 2、在下雨、雾浓、能见度差以及高温(35℃以上)等条件下都不适合进行外墙高空作业的施工。 3、高空操作者在上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状必须暂停高空作业。 4、设备条件:高空施工的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象必须立即更换新绳。 五、施工准备: 1、施工所使用的安全绳、安全带全部采用合格绳。吊板、吊绳、安全绳、安全绳锁扣在使用前都必须仔细检查,防止绳子有裂口。 2、进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用符合国家现行标准《安全帽》(GB2811)的有关规定。 3、高空作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。 六、施工步骤: 1、楼顶作业人员将吊绳、安全绳分别固定于顶层结构柱上,且必须同时固定于两根柱子上,绳子末端用环绕锁死结扣固定于柱上,绳子前端用环绕抽结固定于柱上。结扣打好后,用铁丝在结扣处加固,两绳长度必须到达地面。检查吊板扣和吊板上紧固螺母。 2、各位置监护人员到位,下吊板人员穿好工作服,系好人身安全带及锁好锁扣,扣住安全绳,自己仔细检查锁扣,监护人员再次检查锁扣,检查完成后待命。

有限空间作业施工方案39788

有限空间作业方案 第一部分方案概述 一、施工目的 为加强有限空间作业安全管理、预防和控制中毒窒息等生产安全事故发生,切实保护从业人员的生命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准,结合本工程实际情况,特制定此方案。 二、施工时间 年月日星期 三、施工地点 四、施工总要求 按照有限空间作业安全管理规程进行施工 五、参加施工人员及职责 参加人员:所有职能部门,其中以人员为主,其他部门为辅。 职责:现场指导: 现场监督: 后勤保障: 六、施工步骤

(一)检测 应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。 最低限度应检测下列三项:氧浓度(19.5%-23.5%) 易燃/可燃气体浓度(小于最低爆炸极限的10%) 一氧化碳浓度(小于25ppm) 未经检测合格,严禁作业人员进入有限空间。 在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 (二)危害评估 实施有限空间作业前,应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)等标准进行。 (三)通风 本单位实施有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。 (四)防护设备 本单位应为作业人员配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管,并按规定定期进行检验、维护,

砖砌体工程专项工程施工组织方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

高空作业专项施工方案

大场镇文海路西侧 地块项目 吊板施工方案 编制单位:上海同济建设有限公司 日期:二○一三年六月二十七日 一、工程概况 宝山区大场镇文海路西侧地块项目,根据设计要求对屋面以上外墙装饰涂料颜色进行调整,但现1#~3#楼外墙脚手架已拆除,为了确保1#~3#楼能够安全、保质保量完成涂料涂

刷,我公司凭着多年施工实践经验编制具有针对性施工方案。结合我项目部的施工能力,技术装备编制了吊板施工方案。根据以往我公司施工经验,认为本方案切实可行。 二、编制依据 ◆宝山区大场镇文海路西侧地块项目现场的具体情况。 ◆<<座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范>>(GB23525-2009) ◆<<建筑施工高处作业安全技术规范>>(JGJ80-91) ◆现行国家有关质量安全规范、规程标准。 ◆上海市相关质量安全地方标准与规定等。 1、以工程的高质量、快工期、文明、安全、环保、经济、实用为中心思想编制本施工方案。 2、从公司的工程师和专家及在类似工程施工的老技术人员经验中学习,并参考了一部分实用的施技术规范。 三、施工目标 1、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,工亡率为零,杜绝重大安全事故。 2、文明施工:佩戴好安全“三宝”安全帽、安全带、安全生命绳,配备齐全劳动保护。施工现场做到活完、料净、场地清,严格遵守区文明工地的规定和要求。 四、施工准备 1、天气情况 因本工程作业特殊性,管理人员应精确掌握在施工期间天气变化情况 2、现场勘察 1#~3#楼屋面外墙线条复杂,管理人员应熟悉现场状况并合理安排施工流程。 3、工具准备 此项特殊作业需备工作绳、安全绳、吊板(座板)、安全带、自锁器、U型卡、工作桶等施工用具。 4、工作人员 作业人员应穿戴整齐,按规定系好安全带,将自锁器单独悬挂于安全绳子;现场安全监督员到位,安全监督员应设二人,顶部一个地下一人。放置高空作业指示牌,做到严格规范,万无一失。 五、主要施工工艺: 施工平台--------全部采用高空吊绳进行施工。 高空吊绳系统有以下几个部分组成: 1)、施工工具简介及使用

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

砌筑工程专项施工方案

砌筑工程专项施工 方案

“砖砌体工程”专项 施工方案 班级:建工1101 指导老师:刘晓平 小组成员:张政,许长维,张俊,曹军,汪建,王岩,王博文,张鹏 12月

目录 第一部分工程概况 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2工程基本情况 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4工程目标 (3) 第二部分施工准备 (4) 2.1材料准备 (4) 2.2技术及工艺准备 (4) 2.3资料准备 (4) 第三部分主要施工工艺及技术要求 (5) 3.1施工顺序 (5) 3.2砌筑方法 (5) 3.3墙砌筑要点 (6) 3.4构造柱施工要点 (7) 3.5脚手架工程 (8) 第四部分砌筑施工的质量保证措施 (10) 第五部分施工进度计划 (12)

5.1总进度计划要求 (12) 第六部分主要机械一览表 (13) 6.1主要机械一览表 (13) 第七部分砌体施工的安全防护措施 (14) 第一部分工程概况 1.1设计题目 砖砌体工程专项施工方案 1.2工程基本情况 工程名称:xx县人民政府xx街道办事处xx统建安置小区二期。 工程性质:新建 建设面积:住宅楼,6层,建筑高度20.3m,建筑面积为2772.36 ㎡。结构类型:砖混结构 抗震设防烈度:7度 建筑耐火等级:二级。 屋面防水层等级:三级。 工程设计等级:民用建筑三级。 建筑耐久年限:50年。

1.3编制依据 1.Xx规划局对本工程建设方案设计批复。 2.建设单位提供的方案及各设计阶段修改意见。 3.建设单位和设计单位签订的工程设计合同。 4.建设单位提供的红线图、地形图、勘察资料和设计要求。 5.国家颁布实施的现行规范、规程及规定、主要规范如下: 《民用建筑设计通则》(GB 50352—),《住宅厨房设施功能标准》(J 10054—),《建筑设计防火规范》(GB 50016—),《住宅卫生间设施功能标准》(DB 51/5022—),《住宅设计规范》(GB 50096—1999)(),《住宅厨房设施尺度标准》(DB 51/T5021—),《屋面工程技术规范》(GB 50345—),《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93),《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(J GJ134—)。 第二部分施工准备 2.1材料的准备 1、砌块:是用于砌筑的形体大于砌墙砖的人造块材,一般为直角六面体。按产品主规格的尺寸,可分为大型砌块(高度大于980mm)、中型砌块(高度为380~980mm)和小型砌块(高度大于115mm,小于380mm)。砌块高度一般不大于长度或宽度的6倍,长度不超过高度的3倍。根据需要也可生产各种异型砌块。 2、水泥:由硅酸盐水泥熟料、大于5%且不超过20%的活性混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。其性能与同强度的硅酸盐水泥相近,只是早期硬化速度稍慢。

施工现场动火火作业方案

施工现场动火作业方案 动火安全技术措施 一、防火教育记录 1、现场要有明显的防火宣传标志,每月职工进行一次防火教育,定期组织防火检查。 2、电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割作业,要有操作证等。动火前,要清除附近易燃物。 3、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 4、因施工需要搭设临时建筑,应符合防火要求不得使用易燃材料。 5、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭建、易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风、用火符合防火规定,不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。 6、工程内不准作为仓库存使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,必须采取可靠的防火措施,工程内不准住人。 7、施工现场不管什么地方一律不准用电炉,木工棚、仓库等,严禁吸烟。 8、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶同明火作业距离不小于10m。 9、冬季施工保温材料的存放与使用,必须采取防火措施。 10、在施工过程中要认真做好防火安全技术交底。特别在进行气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。 11、严格动火审批程序,动火时要有可靠的安全防护措施。 12、实行严格的人员监护下施工。 13、严禁未经动火审批、无可靠安全措施和无证人员动火施工。 二、施工现场动火责任制 由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 1、加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对现场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于,严禁占用场内通道堆放材料。 4、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。严禁工人私自挪动和破坏消防器材,特别是分包应该建立对于随意破坏灭火器的追责制度,确保现场灭火器能长期有效。 5、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: (1)各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实、接牢,防止设备、线路过热或打火短路,发现问题及时修理。 (2)穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 6、现场材料堆放的防火要求 (1)材料堆放不宜过多,垛之间应保持一定的防火间距。木材加工废料要及

主体砌筑工程专项施工方案

ff 主体砌筑工程专项施工方案 目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工准备 3.1 技术准备 3.2 材料准备 3.3 人员准备 3.4 施工机具准备 4 设计及施工规定和要求 4.1 原材料 4.2 砌筑砂浆 4.3 构造柱 4.4 墙拉筋 4.5 圈梁、过梁 4.6 钢筋植筋 5 施工部署 5.1 施工顺序 5.2 工艺流程 6 施工方法 6.1 砌筑前准备 6.2 墙体砌筑 7 质量要求及保证措施 7.1 质量要求 7.2 材料试验控制

ff 7.3 资料控制 7.4 质量保证措施 7.5 冬季施工措施 8 成品保护 9 安全施工管理 10 文明施工管理 一、编制依据

ff 本工程的施工合同 本工程施工图及图纸会审纪要 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 行业标准《砌体砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 本工程经审核、批准的《施工组织设计》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004) 《建筑物抗震构造详图》(03G329-1、2、3、4、5) 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T70-2009) GB5101-2003《烧结普通砖》 GB13544-2000《烧结多孔砖》 GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》 GB 6566-2001 《建筑材料放射性核素限量》 烧结的页岩系列产品符合GB9196-88标准规定的标准 二、工程概况 某一商住楼框架结构层数为4层,首层层高3.6米,二层及以上层高为3.0米,户型为:一梯两户,共一单元。户内结构为两房一厅一卫一厨。墙体砌筑材料为多孔页岩mu10常用的 MU10,240*115*90砌块,大楼外墙墙厚为240mm,宅内隔墙为180mm,入户门洞:1000×2000mm,其他门为0.8m×2.0mH。每户外窗四个,尺寸为1.8m ×2.3mH。现主体已封顶,计划砌体的工期为20天。

砌筑工程施工方案2

中铁建大厦砌筑工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000; 3、中铁建大厦施工图纸; 二、工程概况: 中铁建大厦是由深圳市中铁建投资有限公司投资兴建的超高层甲级写字楼,金田路和福中三路交叉口的东北角。场地大致为一方形地形。本大厦是由一座38层塔楼,一座2层楼的裙房和四层地下室组成。本工程建设用地面积4980.1平方米,总建筑面积90149平方米。 本工程墙体部分由钢筋砼墙体和外墙的填充墙体及室内、地下室分隔墙体组成,所有砌块及水泥 砖均采用M5水泥砂浆砌筑。 地下室防火隔墙及设备用房围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块,M5水泥砂浆砌筑,地下室筒 体管井用100mm厚加气混凝土砌块砌筑。 地下室生活水池中的240mm厚导流墙用水泥砖,M5水泥砂浆砌筑。 二层以上及屋顶、机房外墙填充墙体使用200mm厚加气砼砌块砌筑,墙用200mm厚加气砼砌块砌筑,管井用100厚加气砼砌筑。通风、排烟竖井随砌随抹1:2水泥砂浆,表面光滑。 三、施工准备: (一)、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,水泥砖的规格为240×115×53,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 项目指标

优等品一等品合格品 5 4 3 (1)尺寸允许偏差长度L1 3 +3,- 4 2 宽度B1 3 +3,- 4 2 高度H1 (2) 缺棱 掉角个数,不多于(个) 0 1 2 最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70 最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30 (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5 (4) 裂纹条数不多于(条) 0 1 2 任一面上的裂缝长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/ 3 1/3 (5)爆裂,粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30 (6)表面疏松,层裂不允许不允许不允许

连续作业施工方案样本

一、编制依据 1.施工图纸 2.施工场地实际情况 3.施工组织设计 4.中国现行法律、法规要求 5.中国现行工程建设强制性标准要求 二、执行标准 1.施工蓝图及其附属标准图集。 2.主要规范、规程 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209- 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 三、工程概况 略 四、施工准备 主要机具准备

大致积混凝土连续作业的施工技术要求比较高, 特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作, 才能保证基础底板大致积混凝土顺利施工。 现场准备 ( 1) 钢筋的隐蔽检验工作已经完成, 并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误 ( 2) 模板的预检工作已经完成, 模板的标高、位置、尺寸准确符合设计要求, 支架稳定, 支撑和模板固定可靠, 模板拼缝严密, 符合规范要求 ( 3) 混凝土浇筑前组织人员进行方案的学习, 由技术部门讲述施工方案, 对重点部位单独交底, 设专人负责, 做到人人心中有数( 4) 浇筑混凝土用架子、走道及工作平台, 安全稳固, 能够满足浇筑要求 ( 5) 混凝土浇筑前, 仔细清理泵管内残留物, 确保泵管畅通 ( 6) 提前签订商品混凝土供货合同, 签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间, 特殊要求如抗渗、坍落度等各种资料

五、大致积混凝土连续作业施工 1、施工段的划分及浇筑顺序 基础底板划分为2个施工段, 一个施工段为1台汽车泵浇捣, 另外施工段为1台固定泵浇捣。 2、混凝土浇筑 (1)混凝土采用商品混凝土, 用混凝土运输车运到现场, 采用2台泵车浇筑。 ( 2) 混凝土浇筑时应采用”分段定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的浇筑工艺。钢筋泵车布料杆的长度, 划定浇筑区域, 每台泵车负责本区域混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行, 直至达到设计标高, 混凝土形成扇形向前流动, 然后在其坡面上连续浇筑, 循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺, 使每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上, 确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵管的间题, 也便于浇筑完的部位进行覆盖和保温。 ( 3) 混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置2~4台振捣器, 因为混凝土的坍落度比较大, 在1.2米厚的底板内可斜向流淌1米远左右, 2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实, 另外1~2台振捣器主要负责顶部混凝土振捣。

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

卸车现场作业安全施工方案

现场作业安全施工方案 施工单位(章): 编制人: 审核人: 日期:2019年月日

1、接卸主要内容 按照铁路公司相关部门要求完成钢轨、轨枕接卸工作,在临近铁路线路钢轨接卸期间,利用列车行车间隙接卸,不影响列车运行。 2、接卸流程 与各相关部门沟通确定接卸位置,接卸主要流程如下: 确认接卸日期和地点 报送施工计划 进入接卸地点 组织调车、人员接卸 落地后整理 清理现场、消记 3、主要施工措施 (1)组织调车、吊具,吊装人员进行培训: 强调吊装作业安全要求、明确吊装作业地点和内容;明确1名现场负责人负责此次吊装作业,明确1名安全防护人员在铁路线路来车方向进行安全防护,明确1名值守人员在进入距钢轨3米以内时到调度室进行值守。 个作业人员听从指挥,按各自职责展开工作。 (2)进行吊装作业:

吊装前需进入距钢轨3米内范围时安装值守人员到调度室进行值守,在作业地点有列车通过前及时通知现场负责人撤至3米以外安全位置。 吊装作业由具备吊车指挥资格的专业人员现场统一指挥,协调吊车司机、司索工、力工互相配合。将钢轨吊运至指定位置。 (3)结束检查 道岔吊装完毕,施工负责人负责检查钢轨接卸位置是否正确,如有无影响行车侵限的情况,及时组织接卸人员进行处理。 4、安全施工措施 (1)、接卸人员在接卸作业前必须认真学习本措施中的施工安全技术措施,并遵照执行。 (2)、接卸各种时,必须规定统一口号、信号,有专人指挥方可进行作业。作业时,挂好吊索具,进行试吊,人要远离吊装物品,防止因索具或物品没挂牢伤害人。 (3)、起重吊索工具,使用前必须进行检查,不符合安全规定的不准使用。根据物品重量选择合适的吊索具,防止吊索具断裂及物品坠落。 (4)、接卸前,必须查明重量、尺寸、接卸地点后,才能作业。 (5)、装运时严禁超载、超高、超宽、超长,钢轨及轨枕堆放要平稳。必须挂好紧绳器,防止钢轨及轨枕滚落、倒塌造成事故。 (6)、车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下车。作业时,禁止在汽车起重机臂下或行车粱下停留、行走。车辆行驶时,禁止人坐

砌筑工程施工方案16689

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 2.1、施工图纸 0 2.2、相关规范、规程及标准 0 2.3、设计对墙体砌筑要求 0 2.3.1构造柱的设置 0 2.3.2圈梁的设置 (3) 2.3.3过梁的设置 (3) 2.3.4其他设计要求 (3) 2.3.6图纸使用注意事项 (5) 三、加气块砌筑工程 (6) 1、施工准备 (6) 1.1、技术准备 (6) 1.2、材料要求1.2.1砂加气砌块的材料要求 (6) 1.3、施工机具 (7) 1.4、现场准备工作 (7) 1.5、人员准备 (8) 2、砌筑施工 (8) 2.1工艺流程 (8) 2.2砌筑方法 (9) 2.3构造要求 (10) 3、注意事项: (11) 4、质量标准 (11) 4.7、砌筑重要构件(砌筑工程) (11) 四、成品保护 (12) 五、安全保证措施 (13) 六、环境保证措施 (13)

砌筑工程施工方案 一、工程概况 一、工程概况 建设单位:济南中海地产投资有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司 施工单位:青建国际集团有限公司 本工程为中海地产. 国家级社区.九曲片区B2地块二标段项目,位于济南市中区原九曲村旧址周边其北侧为二环南路,新建阳光新路西侧。本说明用于B2片区内各联排或双拼别墅。别墅地下一层,地上三层,建筑高度(±0.000至坡屋面起坡点)为9.700米。 二、编制依据 2.1、施工图纸 本工程有效建筑、结构施工图纸。 2.2、相关规范、规程及标准 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、《蒸压加气混凝土砌块》GBT11968 3、《蒸压灰砂砖砌体结构设计与施工规程》ECS 20-90 2.3、设计对墙体砌筑要求 2.3.1构造柱的设置 1、对于200(100)左右的墙身,凡墙体长度大于5m(4m),中间又无横墙或柱支撑时,或当墙长超过层高的二倍时,须加设后浇构造柱,并在所处梁面及梁底预留钢筋。墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥2000)、悬臂墙端部均应设置构造柱。构造柱做法应先砌墙成马牙槎,然后再浇筑混凝土构造柱,做法如下:

(完整版)高处作业施工方案

焦作建业世和府项目Ⅱ标段高空作业施工方案 编制: 审核: 批准: 施工单位:湖南大华建设工程有限公司

高空作业施工方案 工程概况: 工程名称:焦作建业世和府项目Ⅱ标段 建设地点:焦作市丰收路以北、文汇路以东 建设单位:焦作世和府置业有限公司 施工单位:湖南大华建设工程有限公司 建筑概述:II标段1栋22层高层住宅(地上22层、地下2层) 及相应地下车库,2栋20层高层住宅(地上20层、地下2层)及相应地下车库,4栋24层高层住宅(地上24层、地下2层)及相应地下车库,1栋3层步入式大门,总建筑面积约11.63万平方米,其中地上建筑面积91112.12平方米,地下建筑面积8061.46平方米,地 下车库17231.61平方米。 一、高空作业类型 1、临边作业 施工现场中,工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于80cm 时的高处作业。 2.洞口作业 洞口作业是指:孔、洞口旁边的高处作业,包括施工现场及通道旁深度在2m及2m以上的桩孔、沟槽与管道孔洞等边沿作业。 3.攀登作业 借助建筑结构或脚手架上的登高设施或采用梯子或其他登高设施在攀登条件下进行的高处作业。 4.悬空作业

在周边临空状态下进进行高处作业。其特点是在操作者无立足点或无牢靠立足点条件下进行高处作业。 5.交叉作业 在施工现场的上下不同层次,于空间贯通状态下同时进行的高处作业。 二、高空作业风险与原因 1. 存在风险: 易发生高处坠落,物体打击,触电事件。 2.事故原因: 1)人的不安全行为 a疾病或生理缺陷:作业者本身患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病等。 b生理或心理上过度疲劳:使之注意力分散,反应迟缓,动作失误或思维判断失误增多,导致事故发生。 c走动时不慎踩空或脚底打滑:移动换位后未及时挂安全带挂钩。d身体失去平衡:操作时弯腰、转身时不慎碰撞杆件等。 e作业者对安全操作技术不掌握、习惯性违章:如悬空作业时未系或未正确使用安全带,安全带挂钩未挂在牢固的挂钩地方、酒后从事高处作业等。 f心存侥幸心理:如“我就临时弄一下就好了,不用系安全带”等麻痹大意心理。 2)物的不安全状态 a.脚手架搭设不规范。如未绑扎防护栏杆或防护栏杆损坏,操作层下面未铺设安全防护层。 b.移动脚手架万向轮失效或未锁定。脚手架平台板漏铺或有探头板或