直流系统及蓄电池浅谈

直流系统及蓄电池浅谈
直流系统及蓄电池浅谈

直流系统及蓄电池浅谈

点击次数:98 发布时间:2011-4-18

摘要:本文对电力系统中广泛应用的直流系统的配置及监控等方面做了分析说明,并对于蓄电池的维护题目进行了相应阐述。

直流系统为变电站的继电保护、控制系统、信号系统、自动装置、UPS和事故照明等提供电源。随着直流系统中阀控铅酸蓄电池、智能型高频开关充电装置等附属设备的技术性能日益优越,安全可靠性进步,促进了直流系统技术和设备的迅速发展。我分公司范围内的直流系统主要应用于变电所直流电源及UPS电源,此两种电源工作状况对于公司内的电气安全生产运行起着至关重要的作用,如何通过有效措施及维护手段保证特种电源的稳定是我们面临的一个关键题目。

电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。UPS不中断电源是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备,是通讯设备、计算机控制系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它的作用是在外界中断供电的情况下,UPS电源会自动切换,确保计算机、关键阀门、控制系统等设备正常工作不中断,以免重要数据的丢失及硬件的损坏,同时保证关键阀门及控制系统安全可靠工作。由此可以看出,这两种电源的直流部分是系统安全运行的一个关键环节,大家也越来越关注其工作状态的稳定性,并且探讨采取了一些积极有效的措施手段,力求电源的可靠运行。现就使用维护方面的几点感悟做一简析。

一、直流系统的配置

1.变电站的直流电源

变电站的直流系统应采用单母线或单母线分段接线。单母线接线简单、清楚,但可靠性与灵活性差;单母线分段接线可靠性较高,任一段母线出现故障或需要检验都不影响直流系统供电,建议变电站广泛采用单母线分段接线。

图一单母线接线

在以往的变电站中,10kV断路器多采用电磁操纵机构,需要直活动力合闸电源,其额定合闸电流较大,以CD10、CD-35、CD-25系列为例,合闸线圈电流为40~147A,所以事故放电末期承受冲击负荷时,确保直流母线电压在答应值范围内,是选择蓄电池容量的决定性因素。近年来,越来越多的10kV断路器采用弹簧操纵机构,这样就不需要直流系统提供动力合闸电源了,其合闸电流很小,则蓄电池的容量由全站的经常负荷和事故负荷决定,这样可大大减少蓄电池容量。目前使用中的个别直流电源配置方面有些过剩,可以考虑降低蓄电池容量,但是要留意统筹兼顾,不能简单的变动蓄电池的容量,蓄电池容量降低,直流电源的其他方面(如充电装置参数调整等)要做相应改动。

2.UPS电源

UPS电源的配置模式应根据负荷的具体情况区别对待。产业企业中,UPS电源一般为仪表工作电源,主要用于DCS系统、ESD系统、现场仪表、电磁阀等负荷。DCS是装置仪表控制的心脏。一般都有配置双回路冗余电源受电的产品。这些设备的冗余电源配置仅要求任何情况下不发生二回电源同时失电,设备就能够正常运行。ESD系统全部采用双回路冗余配置的电源,只需供给二回不同回路的电源即可,设备本身带有双电源调整器,任何时候只要有一回电源正常供电系统就能够正常工作。现场仪表一般对电源瞬间波动没什么影响,但对于参与联锁的信号可能有所影响。可以采用增加延时来消除电源短时中断所带来的影响。执行元件直接关系到阀门的打开或封闭动作,非常重要。采用双电源并联供电的方法解决。二台24V直流电源的电源部分分别由不同回路的二个AV220V电源供电,保证电磁阀、电气转换器等执行元件的正常运行。因此,建议采用以下方式对仪表电源供电。

图二仪表供电电源模式

UPS容量的选择是按大于设备容量的1.5倍来选择,没有按设备的计算负荷来配置电源容量。故在UPS电源投用后,经常会出现实际负荷仅有百分之十几甚至不超过百分之十的现象。目前我公司范围内大部分UPS电源容量严重过剩(其它企业也存在类似情况),存在资源浪费的状况,应该重新核算实际负荷,优化配置。以下是部分装置UPS电源负荷率统计:

表一部分装置UPS负荷情况

二、直流系统的监控

变电所的直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。但是必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒尽动作,有可能造成直流电源短路,引起电源开关断开,使设备失往操纵电源,引发电力系统严重故障乃至事故。因此,不答应直流系统在一点接地

情况下长时间运行,必须加强监测,迅速查找并排除接地故障,杜尽因直流系统接地而引起的电力系统故障。过往,各个变电站都有人值守,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,推行无人值守变电站,如何能在异常现象刚出现时就及时发现并及时处理,是一个亟需解决的题目。在这种情况下,直流监控系统应运而生。它的主要作用就是把直流设备信息及时采集上传,并且实时对直流系统进行尽缘监测。这样,维护职员可以及时发现设备运行的不正常状态,及时处理,而不等其发展演变成事故。所以,直流监控系统的建立,可以节省人力物力,进步工作效率。目前使用的微机型的直流尽缘监测和电压监视装置灵敏度高,正、负母线尽缘同时降低时也能进行监测,并带有分支回路在线监测装置,能指出尽缘下降或出现接地故障的回路,大大缩短了查找直流系统接地故障的时间。我公司在总变电所使用了一套在线监测系统,装置利用了信号相位锁定、超前校正及跟踪积木式结构等技术,从而根本上解决了判定数据不全、选线不准等弊病。

图三直流系统监测装置结构图

根据直流系统的特殊性,此装置的丈量从丈量内容区分,可分为两大部分,一是母线监测,在线实时监测并显示两段母线电压,一旦系统出现过压、欠压情况,则自动报警;二是分支回路查循,并显示接地电阻阻值,还能自动分辨两条或两条以上支路同时接地的故障。实际使用效果较好,能够及时反映出直流系统的运行状况,消灭了事故隐患。但目前其它变电所尚没有能够有效监测识别分支回路尽缘的措施,考虑尽快完善。

同时,对于UPS电源直流环节的监测,尤其是蓄电池端电压的监测,尚需要做一些细致的工作。在电池处在浮充状态下时,每节电池间的电压差不应相差太大,一般越小越好。如超过一定值时(如1V),应引起足够的重视:有可能有电池容量变小或损坏。假如及时识别

出工作状态较差的电池,就可以对其进行单体活化,进步其工作性能,从而进步电池组的整体性能。

三、蓄电池的维护

蓄电池做为直流系统中的储能元件,是系统可靠运行的核心部件。做好蓄电池的日常维护,才能保证外界电源中断时发挥其应有的作用。由于镉镍蓄电池维护量大,故障率高,现在广泛应用一种免维护密封铅酸蓄电池,简称阀控蓄电池。由于是全密封电池,无须加水,这给维护带来很多好处的同时,也给监测和维护带来困难。"免维护"这一名词又给使用者带来熟悉上的误区,导致使用者放松对蓄电池的日常维护治理。厂家说明书上标注的寿命是有条件的,要在规定的运行温度,标准的充放电方式(包括负载大小)下运行,实际上这些条件,只有在实验室才能达到。多年的使用经验证实,实际寿命与标注寿命还是有很大差距的。如下表所列,为我公司07年部分直流屏蓄电池实际放电实验所得结果:

可以看出,标注十年寿命的蓄电池,实际使用寿命大相径庭。通过对影响蓄电池使用寿命的因素进行分析,有的放矢,才能采取有效应对措施,充分发挥其功效。影响阈控蓄电池寿命主要有如下几个因素:

Ⅰ、蓄电池的匹配组合。蓄电池在加工生产中不可能做到每只电池的充放电特性完全一致,到了用户手中更没有挑选的余地了。在使用中,用同一个充电电源,又向同一负荷放电,久而久之,个别电池由于特性差别越来越大,而影响整个装置的性能。

Ⅱ、蓄电池的工作温度。工作温度是影响蓄电池使用寿命的一个决定性因素,而大多数人对此熟悉不足。适宜的电池运行环境温度为20℃-25℃,对照生产厂家提供的温度/寿命特性表,可以看出当环境温度超过25℃后,每升高10℃电池寿命几乎就要缩短一半,例如:对5年期寿命的电池,当环境温度为35℃时,实际寿命只有2.5年,假如再升高10℃达到45℃时,其寿命只有约1.25年了。加上安装阈控蓄电池的配电室,为防小动物进室,门窗都比较封闭,室内温度还要升高,对蓄电池的运行极为不利。

Ⅲ、蓄电池的浮充电的工作状态。这一点也是影响蓄电池使用寿命的一个关键因素。目前,蓄电池大多数都处于长期的浮充电状态下,只充电,不放电,这种工作状态极不公道。大量运行统计资料表明,这样会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻急剧增大,使蓄电池的实际容量(Ah)远远低于其标准容量,从而导致蓄电池所能提供的实际后备供电时间大大缩短,减少其使用寿命。假如市电一直处于正常的供电之中,蓄电池就没有工作的机会,就有可能长时间浮充而损坏。有的“养兵千日”,一旦到“用兵一时”的时候却无法使用,甚至造成很大的损失,所以,要定时进行人为的强制放电工作,这样不但可以活化电池,还可以检验直流系统是否处于正常状态,并可以使操纵职员熟悉直流供电系统的使用。

Ⅳ、蓄电池的过度放电或过度充电。蓄电池被过度放电是影响蓄电池使用寿命的另一重要因素。这种情况主要发生在交流停电或充电模块损坏后,蓄电池组为负载供电期间。当蓄电池被过度放电到输出电压为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸付到电池的阴极表面,在阴极板上形成的硫酸盐越多,电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,其使用寿命就越短。过充电会使电池冒液。在电池外表及连接片上产生墨绿色氧化物,腐蚀构件,降低尽缘,使自放电增加。假如电池使用不当,长期处于过充电状态,那么电池的栅板就会变薄,减少极板有效面积,容量降低,会缩短使用寿命。

Ⅴ、蓄电池的失水:蓄电池失水也是影响其使用寿命的因素之一,蓄电池失水会导致电解液比重增加,电池栅板的腐蚀,使蓄电池的活性物质减少,从而使蓄电池的容量降低而导致其使用寿命减少。当失水5.5%时,容量降到75%;失水达到25%时,容量基本消失。

总之,直流系统的题目在很大程度上是电池的题目,只要正确使用电池,并经常对电池进行维护,就能使其保持良好的状态,也就解决了直流系统的关键题目,就能保证直流系统随时处于正常工作状态,也就可以使设备在安全的环境中工作。

以上就我公司广泛使用的直流系统的配置、监测及蓄电池维护等方面的实际体会做了简单的阐述。直流系统在产业企业控制系统中的作用举足轻重,是实现自动化控制的基石,因此,采取积极有效措施,持续改善及进步直流系统的稳定性,公道配置直流系统,将是一个值得研讨的课题。

直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7309-13 直流系统蓄电池充放电方案及安全 技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 项目名称:直流系统蓄电池充放电 工作时间:20xx年04月07日--20xx年04月09日 工作地点:主厂房#2蓄电池室 现场负责人:刘建军 安全监护人:刘海斌 工作负责人:董东 工作人员:检修维护部继电保护班 一、工作前的准备 1、将所需工器具及备品备件准备好,并检查工器具是否完好。 2、在开工前组织相关人员学习安全技术措施,并做好事故预想。

3、在开工之前应与运行人员配合,将蓄电池组从直流系统分离出来,改变运行方式对蓄电池进行均充,电压设置为244V。 4、使用#2机组Ⅱ段直流母线带#2机组直流系统,在蓄电池充放电期间,尽量减少开关操作。 二、直流系统蓄电池概述: 我厂直流系统蓄电池容量为800Ah,该设备可保证我厂正常运行情况下的各种直流负荷的供电,同时也能满足事故状态下的事故照明及直流油泵的正常运行。直流系统蓄电池运行维护的好坏直接关系到直流系统运行是否稳定、供电是否可靠,决定着我厂主系统运行的可靠性。 三、本次蓄电池充放电总体安排: 此次充放电将蓄电池组退出运行,由#2机组Ⅱ段直流母线提供电源,将#2机组Ⅰ段104个蓄电池全部投入充放电,同时通过在放电过程中对蓄电池组的现场记录值进行分析,为确保充放电过程中直流系统的稳定运行,在充放电过程中随时注意观察蓄电池单体

直流系统蓄电池容量放电方案

直流系统蓄电池性能考核 试验方案 批准: 审定: 审核: 编写:罗永东、李建平、刘耀雄、郝松、罗明周锐

一、直流系统概况 .................................... - 3 - 二、工作任务 ........................................ - 3 - 三、充、放电目的 .................................... - 3 - 四、考核标准 ........................................ - 6 - 五、工作准备 ........................................ - 6 - 1、工具准备 (6) 2、人员准备 (6) 3、工作票办理 (6) 4、设备运行工况检查 (6) 六、试验步骤 ........................................ - 7 - 1、放电 (7) 2、充电 (8) 3、恢复运行 (8) 七、安全措施 ........................................ - 8 - 八、危险因素及控制措施............................... - 9 -

一、直流系统概况 总降继保小间一套、继电器室两套直流系统,均采用单母线分段方式,配置104块单体电压为2V的理士蓄电池,额定电压220V,总降继保小间总容量200Ah、继电器室总容量800 Ah。 直流系统两套由高频开关电源模块组成的充电装置,蓄电池、充电装置及控制母线选用一套直流电源微机监控装置,对电源模块、输入交流以及蓄电池组等进行全方位的监视、测量和控制,并与变电站计算机监控系统实现数据通信。 配电方式为直流控制电源采用辐射方式的一级配电进行供电,直流母线配置一套微机型绝缘监测装置。 二、工作任务 直流系统蓄电池组容量放电试验。 三、充、放电目的 长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是否存在异常。只有通过实验,才能找出蓄电池存在的问题。通过放电和充电的循环,使电池活性得到恢复的,检验蓄电池的充电接受能力与实际容量。 四、考核标准。 1蓄电池的放电 1.1 蓄电池放电终止的判断依据: ※核对性放电试验:放出额定容量的30~40%。 ※容量放电试验:放出额定容量的60~80%。

变电站直流系统蓄电池配置

变电站直流系统蓄电池配置 摘要:变电站直流系统设计中的蓄电池配置问题进行了讨论,阐述了影响直流系统蓄电池容量选择的主要因素,分析了直流系统蓄电池容量的选取方法。 直流系统为变电站的继电保护、控制系统、信号系统、自动装置、UPS和事故照明等提供电源。近年来直流系统的技术和设备发展迅速,阀控铅酸蓄电池、智能型高频开关充电装置、微机型绝缘监测装置等,具有安全可靠、技术先进和性能优越等特点,促进了直流系统的发展。 本文就变电站设计中对直流系统设计有直接影响的蓄电池配置设计方案的选择进行探讨。 关键词:直流系统蓄电池浮充电压 220kV及以下变电所直流系统普遍采用控制母线与合闸母线合一的形式。在此模式下,每组蓄电池组阀控式密封铅酸蓄电池个数选择需综合考虑正常浮充电时直流系统母线电压值、直流负荷允许最高电压值、直流负荷允许最低电压值,并结合蓄电池厂家推荐的电池单体最佳浮充电压值、最佳均充电压值来确定。在正常运行情况下,直流母线电压应为直流系统标称电压的105%”和蓄电池厂家推荐的电池单体最佳浮充电压值计算出电池个数。第二步,按此电池个数根据规程规定“在均衡充电运行情况下,直流母线电压对控制负荷和动力负荷合并供电的直流系统,应不高于直流系统标称电压的110%”计算出电池单体均充电压值,校核此电压值是否在厂家推荐的最佳单体均充电压范围内。第三步,根据第一步确定的电池个数根据规程规定“在事故放电情况下,蓄电池出口端电压对控制负荷和动力负荷合并供电的直流系统,宜不低于直流系统标称电压的87.5%”计算出电池单体终止电压值。目前主流阀控式密封铅酸蓄电池,厂家一般均给出在某一温度下,一个固定的单体最佳浮充电压值和一个范围的单体最佳均充电压值,也有厂家给出的这两个值都是一个固定值。比如目前使用量较大的某种进口阀控式密封铅酸蓄电池,在25℃时厂家推荐最佳浮充电压 2.27V,均充电压2.35V。按上面的步骤对110V直流系统进行蓄电池个数选择计算如表1。 从表中可看出,蓄电池个数选择是很难同时满足这两个推荐值的,本文认为这种情况应优先满足最佳浮充电压值,即蓄电池个数取52只,单体浮充电压取2.27V,均充电压取2.33V。 目前220kV及以下变电所直流系统设计已普遍采用高频开关电源充电模块,阀控式密封铅酸蓄电池,系统接线形式一般为单母线分段接线,控制母线与合闸母线合一,直流网络基本以辐射供电方式为主。 蓄电池个数选择

浅谈火电厂直流系统蓄电池组的安装管理

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/476011149.html, 浅谈火电厂直流系统蓄电池组的安装管理 作者:王启南 来源:《华中电力》2013年第11期 摘要:本文结合火电厂直流电系统中蓄电池组安装经验,详细介绍了火电厂直流电系统 蓄电池组安装管理流程及注意事项。 关键词:直流电系统蓄电池组安装流程注意事项 1、概述 直流电源系统蓄电池组是火电厂电力电源系统的重要组成部分,它作为直流供电电源,主要作用是在火电厂失去全部交流电源时,主要担负着为电力系统中二次系统负载提供安全、 稳定、可靠的电力保障,确保继电保护、通信设备的正常运行,因此保证蓄电池组的安装质量是确保蓄电池组可提供持续可靠电源的必要条件之一。 2、蓄电池组的安装流程 蓄电池安装必须在清洁、干燥环境中进行,且在充酸和充放电时更要保持通水、通风,以保证施工人员和蓄电池的安全。因此为保证安装工作的安全、顺利开展,在完成调配经验丰富的施工人员和性能良好的工器具、组织进行技术交底等常规施工准备工作外,还必须进行施工前先决条件检查,并加强安装施工的过程控制,才能保证蓄电池安装活动的顺利开展。 2.1蓄电池安装前的检查 蓄电池安装前检查工作主要包括蓄电池室检查和蓄电池外观检查 2.1.1蓄电池室检查 蓄电池安装前应检查土建预埋件施工情况、土建装修完工情况和通风、通水条件,以确保蓄电池室的清洁、干燥,并装有门锁,且在蓄电池室标明警告标志。 2.1.2 蓄电池外观检查 主要进行如下检查内容,若发现问题,及时通报相关单位和部门进行处理,必要时按照不符合项管理程序开启不符合项: (1)检查所有原电池/蓄电池组是否有机械性损坏,电压是否正常。 (2)蓄电池槽有无裂纹、损伤,槽盖是否密封良好。

直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施

编号:AQ-JS-02283 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 直流系统蓄电池充放电方案及 安全技术措施 Charging and discharging scheme and safety technical measures of storage battery in DC system

直流系统蓄电池充放电方案及安全 技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 项目名称:直流系统蓄电池充放电 工作时间:2013年04月07日--2013年04月09日 工作地点:主厂房#2蓄电池室 现场负责人:刘建军 安全监护人:刘海斌 工作负责人:董东 工作人员:检修维护部继电保护班 一、工作前的准备 1、将所需工器具及备品备件准备好,并检查工器具是否完好。 2、在开工前组织相关人员学习安全技术措施,并做好事故预想。 3、在开工之前应与运行人员配合,将蓄电池组从直流系统分离

出来,改变运行方式对蓄电池进行均充,电压设置为244V。 三、本次蓄电池充放电总体安排: 此次充放电将蓄电池组退出运行,由#2机组Ⅱ段直流母线提供电源,将#2机组Ⅰ段104个蓄电池全部投入充放电,同时通过在放电过程中对蓄电池组的现场记录值进行分析,为确保充放电过程中直流系统的稳定运行,在充放电过程中随时注意观察蓄电池单体电池电压不低于1.8V,为保证充放电过程中出现意外时,及时提供电源做准备,当在充放电过程#2机组Ⅱ段直流母线充电装置发生故障

直流蓄电池

蓄电池是电力电源系统中直流供电系统的重要组成部分,它作为直流供电电源,主要担负着为电力系统中二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障,确保继电保护、通信设备的正常运行。因此,蓄电池的稳定性和在放电过程中能提供给负载的实际容量对确保电力设备的安全运行具 蓄电池组是变电站二次没备电源系统的重要组成部分,可以说是变电站的心脏,所占的投资比例不小。若站用变系统发生故障时,变电站二次设备电源全部由蓄电池供给,加强对蓄电池的管理,改善其使用状况,从而有效地延长蓄电池的使用寿命,具有重要的意义。目前,电力系统通信电源配套的蓄电池大多是先进的阀控式密封铅酸蓄电池,根据变电站的通信设备需求,其每节单体电压为2V,一般在变电站站,常采用寿命长、可靠性高的2V电池,根据安装要求, 一、直流系统蓄电池运行中存在的隐患 当前,作为后备电源的蓄电池组由于自身使用的特点(长期处于浮充状态 下),加之目前充电技术的不完善,使得蓄电池组在实际运行中存在诸多问题: 1、一段时间的运行,蓄电池组就会出现个别电池落后、劣化,造成一致性差 异。当新投运的蓄电池组运行一段时间后,通过内阻、容量等监测或检测手段, 就会发现出现个别电池落后、劣化等问题。这在实际运行中经常出现,甚至当 新电池运行初期,这种落后就存在。这是当用户采购规定配置的蓄电池组后, 蓄电池厂家就应根据用户选定的容量、电压,对组成蓄电池组的各个单电池, 进行一定程度的筛选,将其中性能差异较大的单电池(即性能太高、太低的电 池)剔除,采用一致性较好的电池配组。但由于蓄电池组在配组过程中对于一 致性的要求较低,致使投运的电池组中已经存有一致性问题。在一段时间的使 用后,该差异由于充电机无法区别对待各个电池,造成一致性差异较大电池开 始出现落后、劣化。 而图1,是一组投运3个月蓄电池组的电压、内阻直方图。按照常规,通 过电压数值,应该说这组蓄电池一致性较好,但通过内阻数值,已经可以看出, 蓄电池组存在一定的差异。此可见,如果仅仅通过电压表征蓄电池状况,至少 是不充分的,而通过蓄电池的内阻参数表征蓄电池性能,将更为可靠。 2、个别蓄电池出现漏液,当蓄电池运行一段时间后,经常会出现个别电池 自安全阀处出现白色结晶物,这是由于电池中电解液出现外溢,究其原因:是 由于充电时安全阀开启频繁,或安全阀动作压力阈值较低,造成电解液外漏。 3、电池出现落后,造成整组蓄电池性能下降的恶性循环。当电池组中蓄电 池出现落后电池时,由于充放电机制无法对其进行区别对待,如:充电机输出 依然按照最初设定电压值进行浮充,但各个电池接受能力不一致,致使个别落

直流系统及蓄电池浅谈

直流系统及蓄电池浅谈 点击次数:98 发布时间:2011-4-18 摘要:本文对电力系统中广泛应用的直流系统的配置及监控等方面做了分析说明,并对于蓄电池的维护题目进行了相应阐述。 一、直流系统的配置 1.变电站的直流电源 变电站的直流系统应采用单母线或单母线分段接线。单母线接线简单、清楚,但可靠性与灵活性差;单母线分段接线可靠性较高,任一段母线出现故障或需要检验都不影响直流系统供电,建议变电站广泛采用单母线分段接线。

直流屏更换蓄电池方案

电源室配电室蓄电池更换方案 配电室直流系统所用蓄电池,由于运行时间过长,蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换,方案如下: 一、工作任务。 拆除配电室直流系统蓄电池2组,,更换为免维护新型蓄电池。 二、工作安排。 1.切断蓄电池充电开关,用充电机对直流负荷直接进 行供电。 2.旧畜电池拆除。 3.新蓄电池就位。 4.新蓄电池充放电。 5.新蓄电池投入系统运行,恢复正常运行方式。 三、施工准备工作。 1.开工前班组技术员根据工作任务,分析现场工作环 境和条件,熟悉图纸资料。工作负责人明确作业项目,确定 作业人员,并组织作业人员学习作业指导书。 2.工作负责人根据作业项目,准备试验用仪器、仪表、

工具,所用仪器仪表,检查并落实检修所需材料、工器具、劳动防护用品等是否齐全合格。 3.工作负责人根据作业项目,核定工作时间和要求。开工前,工作负责人到工作现场实地检查电缆、蓄电池安装位置,设备情况。 4.开工前,将电缆,蓄电池及工器具运至施工地点。 四、工作中危险点分析及安全控制措施。 1.工作中的危险点: (1)现场使用工具不当,易造成低压触电、直流接地。 (2)现场使用低压电器设备,容易发生人身触电事故。 (3)拆动二次线,易发生直流接地。 (4)电池连接不牢固,造成电池发热。 (5)极性接错。 2.危险点的控制措施: (1)使用绝缘工具,并带绝缘手套,防止直流系统接地和短路。 (2)电动工具外壳必须接地。 (3)拆动二次线及时包扎绝缘并作好标记。 (4)应按检修工艺进行连接,防止错接和漏接。 (5)接入前验证极性。

直流系统蓄电池充放电方案及安全措施

直流系统蓄电池充放电方案及安全措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

直流系统蓄电池充放电方案及安全措施 项目名称:直流系统蓄电池充放电 工作时间:2009年10月11日--2009年10月14日 工作地点:主厂房#2蓄电池室 现场负责人:刘建军 安全监护人:刘海斌 技术负责人:暴素先 工作负责人:董东 工作人员:检修维护部继电保护班 一、工作前的准备 1、将所需工器具及备品备件准备好,并检查工器具是否完好。 三、本次蓄电池充放电总体安排: 此次充放电将蓄电池组退出运行,由#2机组Ⅱ段直流母线提供电 第 2 页共 7 页

源,将#2机组Ⅰ段104个蓄电池全部投入充放电,同时通过在放电过程中对蓄电池组的现场记录值进行分析,为确保充放电过程中直流系统的稳定运行,在充放电过程中随时注意观察蓄电池单体电池电压不低于1.8V,为保证充放电过程中出现意外时,及时提供电源做准备,当在充放电过程#2机组Ⅱ段直流母线充电装置发生故障时或系统故障时,立即将蓄电池投入运行,确保正常的直流供电。 四、技术措施: (一)放电(10小时放电率) 1、从蓄电池组出线侧铜排接线柱端处接放电电缆至放电装置直流输入接线柱,红色接正极,黑色接负极。 2、取检修电源箱交流220V电源接至蓄电池放电装置。 3、检查放电接线,控制接线,确认正确无误。 4、检查并调整当前运行方式,将1ZK切换至Ⅱ段母线位置,3ZK 位置指向Ⅰ段母线位置,检查直流系统供电正常。 5、检查放电回路接线正确后,将放电装置控制器上电。设置参数后,开始放电。 6、放电电流不超过10小时率的电流。即放电电流控制在80A。放电量应为额定容量的80%以上。放电期间,始终将放电电流保持在80A 左右。 7、前3个小时之内,每小时测量一次单个蓄电池的电压及室内温度,并做好记录。 8、后2小时之内,每0.5小时测量一次单个蓄电池的电压及室内温度,,并做好记录。 9、在蓄电池放电后期,测量单个蓄电池的电压,若单体蓄电池电 第 3 页共 7 页

直流系统蓄电池组维护规程

福建省沙县城关水电有限公司企业标准 直流系统蓄电池组维护规程 Q/2CD-1 02 04- 1 主题内容与适用范围 本规程规定了我公司直流系统及蓄电池的技术参数、技术要求,重要性及维护事项。 本规程适用于我公司直流系统及蓄电池的维护。 2 直流系统蓄电池的重要性及基本要求 2.1 重要性 2.1.1 蓄电池是一种直流电源,它具有电压稳定、供电方便和安全可靠等优点,适用于发电厂、操纵配电屏合闸、安全保护装置、信号指示及事故照明,是我厂重要电源设备之一。 2.1.2 蓄电池使用维护的好坏,对于保证电力生产的安全可靠关系极大,而且对蓄电池的使用寿命有直接影响。 2.2 基本要求 2.2.1 蓄电池维护工应做到安全,加强工作责任感。 2.2.2 在技术上精益求精、质量上严格要求,要以极端负责的态度对待维护工作,熟练掌握电源设备的性能,遵守工作规程,严防各种事故的发生。

3 技术参数 我公司使用的蓄电池主要有两类:一类是直流系统使用的德国阳光A412 型免维护铅酸蓄电池;另一类是UPS使用的蓄电池。 3.1直流系统蓄电池: 3.2直流系统整组电池:

Q/2CD-1 02 04- 4 电池组充放电技术要求 4.1 充电 4.1.1 浮充时可采用两种方法,连续充电和有强充步骤的连续充电。浮充电压2.27V/单元、限流0.1Cn(10小时放电率),充至浮充电流小于1mA/Ah,且两小时不变视为充电完毕。 4.1.2 均充以0.1Cn电流值,恒流充至单体平均2.35V/单元,即转浮充。 4.1.3 放电后带有强充的浮充,最高强充电压是2.4V/单元。 4.2 放电 4.2.1 放电后或部分放电后,电池应再充电。 4.2.2 正常容量需从充满电的电池,在20℃情况不,放电20小时测得。 4.2.3 应避免100小时以上放电,如有此种情况应与供应商联系。 5蓄电池容量试验 5.1 容量试验的目的 蓄电池作为储能设备,对直流用电设备的安全运行起到核心的保障作用,而容量下降是蓄电池失效的最主要表现形式。为了确保设备的安全运行,必须掌握蓄电池的实有容量,为了达到这个目的,需要定期进行容量试验。同时,为了提高蓄电池的工作性能,延长蓄电池的使用寿命,防止蓄电池过早老化,必须定

直流系统蓄电池充放电方案及安全措施(标准版)

直流系统蓄电池充放电方案及安全措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0720

直流系统蓄电池充放电方案及安全措施 (标准版) 项目名称:直流系统蓄电池充放电 工作时间:2009年10月11日--2009年10月14日 工作地点:主厂房#2蓄电池室 现场负责人:刘建军 安全监护人:刘海斌 技术负责人:暴素先 工作负责人:董东 工作人员:检修维护部继电保护班 一、工作前的准备 1、将所需工器具及备品备件准备好,并检查工器具是否完好。 三、本次蓄电池充放电总体安排: 此次充放电将蓄电池组退出运行,由#2机组Ⅱ段直流母线提供电源,将#2机组Ⅰ段104个蓄电池全部投入充放电,同时通过在放电过程中对蓄电池组的现场记录值进行分析,为确保充放电过程中直流系统的稳定运行,在充放电过程中随时注意观察蓄电池单体电池电压不低于1.8V,为保证充放电过程中出现意外时,及时提供电

已完成的直流系统及蓄电池的检修规程

QB/TDC 田湾河水力发电总厂企业标准 QB/TDC—JS—D—YX—01—2007 技术标准 (检修分册) 2007-XX-XX发布 2007- XX-XX实施 田湾河水力发电总厂发布

田湾河电厂检修规程 批准: 审查: 复核: 校核: 编写:

下列人员应熟悉,了解本规程总厂: 厂长、生产副厂长 总工程师 生产技术部正、副主任 生产技术部专责工程师 运行部: 正、副主任 总值长、运行专责工程师 检修部: 正、副主任 专责工程师 保护、自控班班长 检修部下列人员应熟悉、考试本规程:

直流充电装置和蓄电池检修规程 目录 前言 (5) 1、范围 (5) 2、编写依据 (5) 3 术语和定义 (5) 4直流充电装置和蓄电池检修间隔、时间、项目 (6) 4.1检修间隔及检修停用时间的确定 (6) 5 直流充电装置和蓄电池检修工艺要求 (6) 5.1 设备柜体清扫工艺要求 (6) 5.2 盘柜外观及结构检查工艺要求 (7) 5.3 电气回路绝缘及介电强度试验工艺要求 (7) 5.4 控制元器件检修工艺要求 (8) 6 直流充电装置和蓄电池的试验、验收 (10) 6.1试验前的验收 (10) 6.2阀控蓄电池检验 (11) 6.3交流配电初调 (11) 6.7整组试验 (12) 7蓄电池运行及维护 (13) 8充电装置的运行及维护 (15) 9 直流电源装置中微机监控器的功能及运行维护 (16)

前言 为保证田湾河水力发电总厂的安全生产,实现生产技术工作的标准化、规范化、制度化,嘉润项目部和电厂筹备部组织技术人员收集相关技术资料,并参照有关水电站检修维护 技术标准,结合田湾河电站实际情况,编写了本技术规程。本规程介绍了直流充电装置和蓄 电池检修的原则和检修工艺,本标准适用于直流充电装置和蓄电池的检修、维护工作。 1、范围 1.1 本规程规定了田湾河水力发电总厂(大发、金窝、仁宗海)厂房、升压站直流充电装置和 蓄电池的检修周期、检修项目、质量标准、检修工艺、实验和验收等有关内容。 1.2 本规程对田湾河水力发电总厂(大发、金窝、仁宗海)厂房、升压站直流充电装置和蓄电 池的大修、小修和日常维护具有指导性作用,并通过采用工序卡,推动标准化作业的实施。 2、编写依据 2.1 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本实验方法 2.2 GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 DL/T 671-1999《微机发电机变压器组保护装置通用条件》 2.4 《GZW微机监控高频开关直流电源柜使用说明书》 3 术语和定义 3.1 接线端子:本标准所指的接线端子,是用于连接控制柜内、外二次电缆的电气导电部分。 3.2 初充电:新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电 的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 3.3 恒流充电:充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。 3.4 恒压充电:先以恒流方式进行充电,当蓄电池组端电压上升到限压值时,充电装置自动 转换为恒压充电,至到充电完毕。 3.5 浮充电:在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正 常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使 蓄电池组以满容量的状态处于备用。 3.6 均衡充电:为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定的范围 内而进行的充电。 3.7容量校核(蓄电池):新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容 量后,按规定的恒定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止。

直流屏蓄电池

直流屏蓄电池:免维护镍镉蓄电池、铅酸免维护蓄电池 1、放电测试,目前国内是用10小时率来做放电测试,检测蓄电池容量,比如300AH蓄电池,就用30A电流恒流放电,每隔1小时抄一遍单体电池电压,10小时后低于1.80V的蓄电池认定为容量不足。不过按照电力标准,第一次放电实验放出95%的容量属于合格,也就是说放到9小时30分的时候就可以停了。 2、直流屏上接着负载,比如站公用设备、高低压开关设备等使用直流电的设备。在站用变停电后,直流屏瞬间转为蓄电池供电,直到电力回复正常,蓄电池就转入充电状态。 更换电池组:一般直流屏都有备份,2组蓄电池互相备份,你将其中一组蓄电池断开,用另外一组供2台直流屏,这时候这组蓄电池就可以更换了,更换前先把电池巡检全断开,避免有小火花,然后再把蓄电池组中任意一个链接条断开,这样就安全了。 另外变电站要求安全运行,不考虑成本,所以变电站内为了保持电池的电量,把电池长期处于浮充电状态,这种充电为过充电,使电池失水严重。电解液的浓度上升,使得极板硫化,电池的内阻就增大,容量下降。 定期的给电池补水,就能保持电池的容量。 站内直流系统对蓄电池的运行要求 蓄电池作为站内直流系统的备用电源,要求平时保持在一定的充电水平,以便在直流屏高频开关电源或硅整流装置交流失电,发生故障导致不能输出直流电源时,能及时投入,从而不影响站内直流设备和直流回路的正常运行。因此,蓄电池本身性能应能满足其容量、电压在一定时间内(包括直流电源装置检修期间),维持在较高水平。只有这样,才能保证站内直流系统的安全可靠运行。 2 蓄电池的运行现状 随着无人值守变电站的普及,变电站直流系统逐步采用免维护铅酸蓄电池。部分变电站运行、检修人员把“免维护”理解为“不维护”,站内蓄电池的实际运行情况往往不尽如人意。 以蒙阴县公司所辖35 kV 泰山变电站和35 kV高都变电站为例,两站同时更换免维护铅酸蓄电池,运行两年期间,每年对电池只进行一次深度活化,蓄电池运行状态多为浮充状态,维护量确实很小,电池的各项参数符合规程要求。但到第三年,泰山变电站部分电池电压开始降低,至第三年底,大多数电池电压降低到标准值以下,个别电池降至8 V以下。第四年初,蓄电池均充已不能转为浮充电,其性能指标不能满足运行要求,只得更换一组新的蓄电池。 高都变电站蓄电池也存在同样的问题。泰山变电站和高都变电站的蓄电池的使用年限均在3年以内,远远达不到厂家设计的5年年限,直接缩短寿命40%。 3 导致蓄电池寿命缩短的原因分析

电厂直流系统及蓄电池运行维护规程

电厂直流系统及蓄电池运行维护 1.一技术规范 1.1.充电装置基本参数: 1)充电装置名称:TEP-M20/220-B 1.1.1.充电装置AC-DC模块参数 1)额定输入交流电压:(380±15%)V,三相三线; 2)输入电压频率:(50±5%)Hz。 3)交流输入电源不对称度:≤5% 4)输出电压:DC198-270 V、99-135V 5)额定电流:DC 10A、20A、30 A(220 V) 6)DC 20A、30A、40 A(110 V) 7)稳压精度:≤±0.5% 8)稳流精度:≤±0.5% 9)纹波系数:≤0.2% 10)效率:≥93% 11)功率因数:≥0.9 12)噪声:自然冷却≤45dB,强迫风冷≤55dB。 13)重量:16kg(10A/220V、20A/110V)、18kg (20A/220V、40A/110V)、27kg(30A/220V)14)冷却方式:自然冷却(10A/220V、20A/110V)、智 能风冷(20A/220V、40A/110V、30A/220V) 15)开机浪涌:软启动,无开机浪涌。

1.1. 2.充电装置DC-DC模块参数 1)输入电压: DC 198-286V, 99-143V; 2)输入电压纹波系数:≤5%。 3)交流输入电源不对称度:≤5% 4)输出电压:DC42-58V、20-27V 5)额定电流:DC 20A、30 A 6)稳压精度:≤±0.5% 7)稳流精度:≤±0.5% 8)纹波系数:≤0.2% 9)效率:≥93% 10)噪声:≤45dB 11)重量:14kg 12)冷却方式:自然冷却 1.1.3.充电装置直流监控模块参数 1)型号:TEP-I-F 2)充电:充电时采用恒流方式,向蓄电池提供稳定的直流电 流。 3)浮充电:浮充电采用恒压方式,充电模块输出端并联后经 逆止二级管接到动力母线上,再经熔断器接到蓄电池组上。动力母线经降压装置接到控制母线。当交流电中断时,充电机无直流电压输出,此时蓄电池电压经过降压装置加到控制母线上,使控制母线供电连续。降压装置可采用自动或手动方式调节输出电压。设备根据交流停电时间长短,在交流恢复时,自动选择浮充或均充状态对蓄电池进

变电站直流系统蓄电池更换改造

******股份有限公司 ***分公司****变直流系统蓄电池更换改造技术规范 公司生产管理部批准: 分公司审核: 设备管理部审核: 车间审核: 编制: **********车间 2010年12月15日

一、说明: ******车间所辖一期直流系统存在如下问题: *****变电所直流系统有三个:分别是主控室直流系统、**10KV直流系统和**10KV直流系统。直流系统的主要作用是提供本所高压开关的控制和储能电源,同时还为设备提供保护电源,其在整流所的作用非常重要,平时由交流带充电机给蓄电池充电,如果在交流失电的情况下,由直流蓄电池接带全部直流负荷,确保操作和保护动作正常。主控室直流蓄电池电源柜有两组(型号:GZDW43-180×2Ah/220V-2CK1-M ),蓄电池规格型号:A412—180,本所投运时已安装。柜内各安装德国阳光蓄电池18节,为免维护铅酸蓄电池,电池容量为180Ah,单节电压为13V,总电压为240V。**10KV和空压10KV直流系统跟主控室一样,不同的是电池容量为100 Ah,电池柜型号为GZDW33-100Ah/220V-2CK1-W, 蓄电池规格型号:A412—100。 经对上述蓄电池充放电检查,发现部分电池性能明显下降,容量已不达标,直接威胁到本变电所的供电安全。咨询设备厂家,回复说蓄电池使用期限已到(7-10年)。 为保障**设备直流系统的供电正常可靠,提高整个**供电的安全稳定性,针对设备(系统)存在的问题,决定进行如下改造: 主控室两组蓄电池更换一组,**10KV和**10KV共两组蓄电池,也更换一组。将性能好的蓄电池拼凑成另一组使用,待多数蓄电池性能下降后再进行更换,以便节省开支。 二、工作环境: 1、海拔2019米; 2、环境温度:主控室室温;

直流系统蓄电池改造可行性报告

热电厂直流系统蓄电池改造可行性研究报告 (1)项目概述 热电厂现直流系统用蓄电池型号为GF-450型,该型电池使用寿命为8-10年,自1999年投入使用至今已出现电池容量降低、电池内阻增大、损耗增加等现象。同时由于热电厂发电机组增容,也造成系统用直流容量的进一步增加。考虑以上问题,需要对热电厂直流系统用蓄电池进行更换和扩容,更换为新型固态免维护蓄电池,以保证电厂直流系统安全、稳定运行。 (2)项目提出背景 热电厂直流系统蓄电池组是保证电厂直流系统稳定重要环节,是电气设备动力直流、控制直流安全、可靠的保证。现直流系统用蓄电池是1999年投入使用,电池投入运行时,数量应为130只,实际投入运行为120只,近几年使用过程中陆续报废10只,现投入运行只有110只,经过多年使用现电池容量降低处于较差运行状态。另外,事故停机时三台直流油泵运行,运行电流150安,尤其06年3月电缆隧道火灾、07年3月大雪两次全停事故,对电池冲击较大,直流油泵运行时间长,电池过放电,影响了电池寿命。06年电厂3#发电机投入运行,增加3#直流油泵,电池容量已不能满足3台直流油泵同时运行需要,需增加电池容量。所以为保证电厂直流系统安全、稳定运行,需及时更换蓄电池。 (3)市场预测 蓄电池组改造后,将有效提高热电厂直流系统的平稳性及供电可靠性,将对电厂发电机组、系统保护装置、配电装置等直流控制设备的稳定运行起到直接作用。

同时由于采用全密封固态免维护式蓄电池,将改变过去的生产运行模式,有效的减少的设备维护工作量,对降低设备运行维护成本有直接效果。 (4)项目计划实施进度 1、提供技术参数、条件上报相关部门,招标及签定采购合同。 2、设备到货后,组织施工。 3、拆除原旧电池组,安装新电池。 4、电池接线,进行电池初充电,调试合格后投入运行。 (5)项目关键技术及创新点 采用全密封固态免维护式技术,对于单体蓄电池不存在日常添加蓄电池反应电解溶液和测量电解液比重等维护工作,电池组自放电率小,放电曲线平稳,电池寿命较老式铅酸电池长。 (6)技术路线、方案及工艺设备 1、先期技术分析定案,通过同厂家技术人员分析确定改造可行方案和系统对接相关各项工作,确定施工图纸和安装工序。 2、改造方案 对现有直流系统蓄电池组进行改造更换,将老式铅酸溶液式蓄电池改造更换为新型全密封固态免维护蓄电池,购置规格为单体每只2V,500Ah,共计130只。 电池安装固定后,需对电池进行初充电,以测量电池充放电特性,同时对电池充放电曲线进行计算绘制以同出厂报告进行比较。电池初充电完毕后对单电池电压进行测量同出厂参数进行比对,单电池初充电电压应达到2.2V以上为合格。在电池组投入运行3个月后进行电池均恒充电一次,并同设备运行规程要求参数进行比较,以衡量电池充放电特性及运行稳定性。

直流系统蓄电池充放电方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

直流系统蓄电池充放电方案 一、设备状态 我厂直流系统I、II组蓄电池自1998年投入运行以来,蓄电池的日常维护一直只是电池表面卫生清扫和单电池端电压的测量,蓄电池组长期处于浮充运行状态,至今已经运行了5年多。由于蓄电池没有进行过定期的充放电维护,种种迹象表明部分蓄电池已经开始呈现出老化的趋势,蓄电池组的容量开始下降,所以急需对蓄电池进行一次充放电试验,找出老化的蓄电池给予调整,延长蓄电池的使用寿命,增加整组蓄电池的容量,提高直流系统的运行可靠性。二、方案目的 延长蓄电池的使用寿命,节省企业生产成本,在蓄电池额定的使用寿命内尽量减少更换新电池,提高直流系统的运行可靠性,并在确保不影响直流系统运行的情况下,分别对I、II组蓄电池进行充放电维护,特制定此方案。 三、实施方案 1、I组蓄电池充放电步骤 1.1直流系统I、II段母线联络运行 1.1.1在直流系统主馈线屏内,检查I、II段母线的电压差是否低于±0.5V,如果电压差太 大,应对1#、2#浮充装置的输出电压进行调整; 1.1.2确认直流系统I、II段母线的电压差低于±0.5V后,在直流充放电屏VR4柜内,分 别合上母线联络开关QD7和QD8; 1.1.3在主变保护室继电保护直流分屏内,合上母线联络刀闸S1; 1.2I组蓄电池逆变放电 1.2.1在蓄电池进线柜内,拉开“1#蓄电池输入开关”QA4,在直流充放电屏内,合上“1# 蓄电池充电开关”QF1; 1.2.2在直流充放电屏内,合上交流输入电源开关ZKK和控制箱电源开关K; 1.2.3在直流充放电屏内,将工作方式转换开关2QK置至”逆变”位置,工作开关1QK置 至“投”位置; 1.2.4在直流充放电屏控制箱上,按下”逆变”按键; 1.2.5按控制箱上的“增”和“减”按键,将给定逆变电流缓慢调至所需逆变电流值(60A); 1.2.6记录I组蓄电池放电开始前的端电压,放电过程中注意观察该电压的变化情况。当

直流系统蓄电池换型技术规范

1阀控式密封铅酸蓄电池 1.1总则 1.1.18.1.1本设备技术协议书适用于阀控式密封铅酸蓄电池的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.28.1.2 本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.38.1.3 如果卖方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本技术协议书的要求。如有异议,应填写?技术参数差异表?。 1.1.48.1.4 本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.58.1.5 本设备技术协议书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.68.1.6 本设备协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2技术要求 1.2.1应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成本协议书的基本条文。在本协议书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本协议书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池订货技术条件 GB2900.11-1988 电工名词术语蓄电池词术语 ICE896-2 固定型防酸式铅酸蓄电池一般要求和试验方法 YD/T99-1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池一般要求和检验方法 DL/T5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 DL/T5044-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 SDJ9-1999 电测量及电能计量装置设计技术规程 DL/T637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 1.2.2使用环境条件 1.2.2.1周围空气温度 最高温度:45℃ 最低温度:-10℃ 最大日温差:25K 日照强度:0.1w/cm2(风速0.5m/s) 1.2.2.2海拔高度:≤1000米(黄海高程) 1.2.2.3最大风速:36.2m/s 1.2.2.4平均相对湿度:≤78% 1.2.2.5地震烈度:7度 水平加速度:0.25g 垂直加速度:0.15g 1.2.2.6防护等级:IP 30 1.2.3蓄电池主要技术性能 1.2.3.1蓄电池基本技术参数 1 单体电池额定电压: 2 V 2 单体电池浮充电电压: 2.25-2.27 V 3 单体电池均衡充电电压: 2.30-2.35 V 4 蓄电池正常浮充电电流: 100-200 mA/100AH 5 蓄电池2h放电容量: 200 Ah 1.2.3.2技术性能要求 1 当蓄电池环境温度在-10?C~+45?C条件下,其性能指标应满足正常使用要求。 2 蓄电池在环境温度20?C~25?C时的浮充运行寿命应不低于12年。 3 蓄电池组按规定的试验方法,10h率容量应在第一次充放电循环时不低于 0.95C10,第五次循环应达到C10,放电终止电压为1.8V。 4 卖方应提供蓄电池标准接线板及其附件(当地震烈度超过7度时,应提供抗震 型安装支架或柜体)。 5 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措施。 2