变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着变频器的维修质量。接下来,就给大家举例介绍一下西门子MM430变频器一些故障问题。

一、F0011电动机过温

引起故障可能的原因:电动机过载。

检查以下各项:

(1)负载的工作/间隙周期必须正确。

(2)标称的电动机温度超限值必须正确。

(3)电动机温度报警电平(P0604)必须匹配,如果P0601=0或1,请检查以下各项:

A、检查电动机的铭牌数据是否正确(如果没有进行快速调试)

B、正确的等值电路数据可以通过电动机数据自动检测来得到

C、检查电劝机的重量是否合理

二、F0020电源断相

引起故障可能的原因:

如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变气魄仍然可以带负载。

诊断和采取的措施:

检查输入电源各相的线路。