文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大桥监控工作报告

大桥监控工作报告

大桥监控工作报告
大桥监控工作报告

XX大桥施工监控月报

1 桥梁监控概况

1.1 工程概况

XXXX大桥起于湖南省XX县凤大路起点附近,桥梁起点桩号为K0+977.92,终点桩号为K1+332.08,桥梁全长354.16m。桥跨布置为47.34+3×83.0+47.34m,采用预应力混凝土连续刚构-连续梁组合体系。全线采用双向两车道二级公路标准,桥宽为16米,设计汽车荷载等级采用公路二级,设计速度80km/h,设计洪水频率为1/100,地震动峰值加速度小于0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s。

1.2 桥梁施工进度

本月桥梁XX侧次边跨以及大兴侧边跨顺利合龙;1#墩~3#墩已经完成了

1#~10#梁段的施工;4#墩施工完成了10#梁段施工工作。

图1:沱江大桥1#墩施工现场图图2:沱江大桥2#墩施工现场图

图3:沱江大桥3#墩施工现场图图4:沱江大桥4#墩施工现场图

XX大桥施工监控月报

注:阴影部分表示已施工完或已浇筑梁段,其他表示还未施工梁段。XX大学第2 页共15 页

1.3 监控工作总结

本月共四个监控项目,即墩台沉降监控、应力监控、线形监控以及立模标高监控,通过对监控项目的数据采集、处理和分析,总的来说,监控项目均正常。

1.3.1 墩台沉降监控总结

本月墩台沉降量,经测量皆在3mm以内,且由于天气情况、施工、读数和仪器本身等原因,从而导致测量过程中产生误差,故承台基本可以视为没有沉降。

1.3.2 应力监控总结

本月应力的监控,通过应变测试数据表可以发现,用实测应变值减去非应力应变后,再按照弹性关系求得的应力和理论应力计算值比较接近,但存在一定的偏差。产生这种偏差的原因主要有:测试仪器本身的误差、预应力钢筋的张拉误差、收缩徐变理论本身的近似性、材料力学参数误差、温度梯度的影响等等,但这样的精度已能完全满足我们的需要,此外,这也符合应力变化情况。

1.3.3 线形监控总结

本月线形的监控,通过观测的数据与理论值作比较分析,我们得知4#墩在张拉前后的挠度变化基本上都与理论值相符,可以经行下一阶段的施工。

本月XX侧次边跨以及大兴侧边跨的合龙,经过我们施工监控组的施工监控工作,合龙段两端合龙误差最大为6mm,我们将继续努力,保证全桥的顺利合龙。

1.3.4 立模标高监控总结

立模标高的监控,通过对立模标高的测量,凡误差超过允许值,皆下达指令给施工单位,经调整后,发现立模标高都符合要求,误差已基本控制在允许范围内。通过对数据的分析,误差可能是由模板变形和其他原因(视差、塔吊工作)所致,由于在所给定的立模标高监控指令时,已经考虑到了一些误差的影响,故对成桥后的线形并无影响。

2 桥梁墩台沉降监控

2.1 桥梁墩台沉降监控工作介绍

前期承台的标高测量与内业计算工作主要为监控承台的沉降情况,因为承台的标高与即将展开的工作(立模标高的确定、挠度的确定等)密切相关,与内业

计算所得的挠度等内容相结合在整个监控过程中共同发挥很重要的作用。9月份我们对承台进行了观测,并根据观测的结果和相关的经验对承台沉降量作初步的预测,所测得的承台数据详见水准测量表。

2.2 桥梁墩台沉降监控数据记录表

表2-1 1号桥墩承台沉降数据记录表

项目名称: 沱江大桥

水准测量表:SEOP DS32 测量部位

1号桥墩承台

测 点

时间 水准尺读数

高程差

累计

沉降量 (cm ) 后 视 前 视 +

-

1

2013 3 10

645 472 173 0 2013 8 30 512 340 172 -1 2013 9 10 522 350 172 -1 2013 9 20 612 440 172 -1 2

2013 3 10 645 689 -44 0 2013 8 30 512 557 -45 -1 2013 9 10 522 567 -45 -1 2013 9 20 612 657 -45 -1 3

2013 3 10 515 1523 -1008 0 2013 8 30 763 1771 -1008 0 2013 9 10 386 1395 -1009 -1 2013 9 20 634 1644 -1010 -2 4

2013 3 10 515 1460 -945 0 2013 8 30 763 1709 -946 -1 2013 9 10 386 1333 -947 -2 2013 9 20

634

1581

-947

-2

-2.5

-2-1.5-1-0.502013 3 10

2013 8 30

2013 9 10

2013 9 20

测试日期

沉降量(m m )

1#点

2#点

3#点

4#点

测点布置图

1

2

43 小结:

由于天气情况、施工、读数和仪器本身等原因,从而导致测量过程中产生误差,表中显示1号桥墩的承台的沉降数据基本可以视为没有沉降。

表2-2 2号桥墩承台沉降数据记录表

项目名称: 沱江大桥

水准测量表:SEOP DS32 测量部位

2号桥墩承台

测 点

时间 水准尺读数

高程差

累计

沉降量 (cm ) 后 视 前 视 +

-

1

2013 3 10

1794 134 1660 0 2013 8 30 1932 273 1659 -1 2013 9 10 1877 217 1660 0 2013 9 20 1763 105 1658 -2 2

2013 3 10 1794 312 1482 0 2013 8 30 1932 450 1482 0 2013 9 10 1877 395 1482 0 2013 9 20 1763 282 1481 -1 3

2013 3 10 1794 237 1557 0 2013 8 30 1932 375 1557 0 2013 9 10 1877 321 1556 -1 2013 9 20 1763 209 1554 -3 4

2013 3 10 1694 212 1482 0 2013 8 30 1592 111 1481 -1 2013 9 10 1632 151 1481 -1 2013 9 20

1766

286

1480

-2

-4

-3-2-102013 3 10

2013 8 30

2013 9 10

2013 9 20

测试日期

沉降量(m m )

1#点2#点3#点4#点

测点布置图

1

2

43 小结:

由于天气情况、施工、读数和仪器本身等原因,从而导致测量过程中产生误差,表中显示2号桥墩的承台的沉降数据基本可以视为没有沉降。

表2-3 3号桥墩承台沉降数据记录表

项目名称: 沱江大桥

水准测量表:SEOP DS32 测量部位

3号桥墩承台

测 点

时间 水准尺读数

高程差

累计

沉降量 (cm ) 后 视 前 视 +

-

1

2013 3 10

205 260 -55 0 2013 8 30 699 754 -55 0 2013 9 10 343 398 -55 0 2013 9 20 598 654 -56 -1 2

2013 3 10 205 194 11 0 2013 8 30 699 689 10 -1 2013 9 10 343 332 11 0 2013 9 20 598 588 10 -1 3

2013 3 10 205 405 -200 0 2013 8 30 699 900 -201 -1 2013 9 10 343 544 -201 -1 2013 9 20 598 799 -201 -1 4

2013 3 10 220 1080

-860 0 2013 8 30 620 1481

-861 -1 2013 9 10 620 1481 -861 -1 2013 9 20

562

1424

-862

-2

-2.5

-2-1.5-1-0.502013 3 10

2013 8 30

2013 9 10

2013 9 20

测试日期

沉降量(m m )

1#点2#点3#点4#点

测点布置图

1

2

43 小结:

由于天气情况、施工、读数和仪器本身等原因,从而导致测量过程中产生误差,表中显示3号桥墩的承台的沉降数据基本可以视为没有沉降。

表2-4 4号桥墩承台沉降数据记录表

项目名称: 沱江大桥

水准测量表:SEOP DS32 测量部位

4号桥墩承台

测 点

时间 水准尺读数

高程差

累计

沉降量 (cm ) 后 视 前 视 +

-

1

2013 3 10

3722 1460 2262 0 2013 8 30 2469 208 2261 -1 2013 9 10 2872 610 2262 0 2013 9 20 2968 707 2261 -1 2

2013 3 10 3722 183 3539 0 2013 8 30 2469 -1069 3538 -1 2013 9 10 2872 -667 3539 0 2013 9 20 2968 -570 3538 -1 3

2013 3 10 3722 1434 2288 0 2013 8 30 2469 183 2286 -2 2013 9 10 2872 586 2286 -2 2013 9 20 2968 682 2286 -2 4

2013 3 10 1488 1161 327 0 2013 8 30 589 263 326 -1 2013 9 10 972 645 327 0 2013 9 20

1025

699

326

-1

-2.5

-2-1.5-1-0.502013 3 10

2013 8 30

2013 9 10

2013 9 20

测试日期

沉降量(m m )

1#点2#点3#点4#点

测点布置图

1

2

43 小结:

由于天气情况、施工、读数和仪器本身等原因,从而导致测量过程中产生误差,表中显示4号桥墩的承台的沉降数据基本可以视为没有沉降。

注:

1、表中插图为累计沉降量的示意图,且沉降值以向下为正;

2、3月10日的数值为第一次测量沉降的初始值。

3 桥梁应力监控

3.1 桥梁应力监控工作介绍

我部已经在4个桥墩的相应位置完成了所有应变计的埋设,即1#墩、2#墩与3#墩、4#墩的2#块与3#块相交截面,其中每个截面埋设4个应变计,并在每个节段施工完成后进行应力的采集和分析,以下是单个桥墩的应变计埋设示意图(图中数字为XX侧应变测点编号,括号内数字为大兴侧应变测点编号),数据如下。

1(5)2(6)

3(7)4(8)

图5:箱梁断面应变计埋设示意图

3.2 桥梁应力监控数据记录表

表3-1 XX沱江大桥应力应变数据记录表

墩号:1# 施工梁段号:XX侧边跨合龙段施工工况:张拉完边跨预应力测试日期:2013.8.28 测试时间:8:30 天气:晴

项目位置截面位

测点编

应变计编

位置

初始应

实测应

应变差

非应力收

缩徐变应

修正后应变

ε

实测应

力σ

(MPa)

理论应力σ

(MPa)

XX侧1#块与

2#块相

交截面

1 907959 顶板3277 2839 -438 -210 -228 -7.866 -7.924

2 90796

3 顶板3115 2677 -438 -210 -228 -7.866 -7.924

3 918191 底板3315 2826 -489 -172 -317 -10.937 -10.962

4 290912 底板3112 262

5 -487 -169 -318 -10.971 -11.011

大兴侧1#块与

2#块相

交截面

5 231929 顶板3123 2665 -458 -211 -247 -8.522 -8.501

6 22732

7 顶板3096 2640 -456 -211 -245 -8.453 -8.501

7 918178 底板3291 2851 -440 -166 -274 -9.453 -9.504

8 918183 底板3132 2692 -440 -166 -274 -9.453 -9.484

说明: 1、箱梁混凝土弹性模量Ec=3.45×104 MPa (C60); 2、“+”表示拉应力,“-”表示压应力;3、fcd=22.4MPa,ftd=1.83MPa(fck=32.4MPa,ftk=2.65MPa)。

XX大学第9 页共15 页

表3-2 XX沱江大桥应力应变数据记录表

墩号:4# 施工梁段号:10# 施工工况:张拉完10#预应力测试日期:2013.8.30 测试时间:8:30 天气:晴

项目位置截面位

测点编

应变计编

位置

初始应

实测应

应变差

非应力收

缩徐变应

修正后应变

ε

实测应

力σ

(MPa)

理论应力σ

(MPa)

XX侧1#块与

2#块相

交截面

1 907959 顶板3277 2814 -463 -194 -269 -9.281 -9.303

2 90796

3 顶板3115 2653 -462 -19

4 -268 -9.246 -9.305

3 918191 底板3315 2936 -379 -138 -241 -8.315 -8.341

4 290912 底板3112 2730 -382 -139 -243 -8.384 -8.356

大兴侧1#块与

2#块相

交截面

5 231929 顶板3123 2660 -463 -194 -269 -9.281 -9.301

6 22732

7 顶板3096 2633 -463 -194 -269 -9.281 -9.300

7 918178 底板3291 2912 -379 -138 -241 -8.315 -8.329

8 918183 底板3132 2751 -381 -139 -242 -8.349 -8.345

说明: 1、箱梁混凝土弹性模量Ec=3.45×104 MPa (C60);2、“+”表示拉应力,“-”表示压应力;3、fcd=22.4MPa,ftd=1.83MPa(fck=32.4MPa,ftk=2.65MPa)。

XX大学第10 页共15 页

四 桥梁线形监控

4.1 桥梁线形监控工作介绍

我部已经在桥的1#墩XX 侧1#~10#块截面、大兴侧1#~10#块截面,;2#墩XX 侧1#~10#块截面、大兴侧1#~10#块截面,;3墩XX 侧1#~10#块截面,大兴侧1#~10#块;4墩XX 侧1#~10#块截面,大兴侧1#~10#块截面完成钢筋头的埋设,每个截面各埋设了5个钢筋头,通过对钢筋头在混凝土浇筑前后和张拉前后标高数据进行监控。埋设横断面位置见下图。

1(6)

3(8)5(10)

2(7)

4(9)

图6:挠度测试钢筋头埋设图

在采集数据的同时,我们对数据经行了及时的分析,通过与程序理论值作对比分析,得出桥梁在浇筑前后和张拉前后的挠度变化情况。

4.2 桥梁线形监控数据记录表

表4-1 沱江大桥线形监控数据记录表

墩号: 4# 施工梁段号: 10# 施工工况:张拉完10#梁段 测试日期: 2013.8.30 测试时间: 8:30 天气: 晴

截面号 位置描述

本阶段理论挠度

(mm)

实 测 挠 度 (mm) 上 游 中 轴 下 游 70 -10.7 -13 -12.5 -12 89 -10.7 -10 -11 -12 69 -14.2 -16 -16.5 -17 90

-14.2

-15

-15

-15

5 箱梁立模标高的确定和观测

5.1 桥梁立模标高监控工作介绍

箱梁立模标高是控制各节段主梁底面高程的重要手段。在主梁悬臂施工过程中,应对施工各节段的立模标高进行测量,以便使主梁悬臂施工完毕后,主桥成桥竖曲线接近控制竖曲线,或使其调整量尽可能小;某一施工工况完毕后,对主梁顶面混凝土进行直接测量. 在测量过程中,同一截面一般应测多点(这里我们是在每个断面布置3个挠度测试点),根据其横坡取其平均值,这样可得到主梁顶面的高程值,同时,根据不同的工况观察主梁的挠度(反拱) 变化值,按给定的立模标高(含预拱度)立模,也可得到主梁顶面的高程值,两者进行比较后,可检验施工质量,确保立模的准确性。

施工单位立模的数据是我们监控方提供的监控理论值(监控理论值:箱梁底面测点设计标高+监控方计算预拱度值+设计方提供预拱度值+挂篮变形+施工调整值),此数据为我们监控方在接受到图纸后由我们监控单位根据桥梁分析软件BRanalysis计算分析所得。我们为了严格控制施工单位立模质量,将立模误差(立模标高误差:实测值-监控理论值)严格控制在-5mm~+5mm之内,下图是我们现场监控的立模控制点示意图。

1

4

6

2

3

5

7

图7:立模控制点示意图

5.2 桥梁立模标高监控数据记录表

表5-1 大兴侧边跨直线段立模标高数据记录表

单位:m

XX 侧

大兴侧

测 点 号

实测 标高

监控 理论值 误差(mm )

测 点 号

实测 标高

监控 理论值 误差(mm )

1 347.285 347.284 1 1 347.311 347.311 0

2 347.211 347.214 -

3 2 347.242 347.241 1 3 347.202 347.20

4 -2 3 347.230 347.231 -1 4 347.322 347.322 0 4 347.349 347.349 0

5 347.278 347.279 -1 5 347.305 347.30

6 -1 6 345.508 345.514 -6 6 345.542 345.541 1 7

345.508

345.514

-6

7

345.542

345.541

1

大兴侧边跨直线段立模标高

-8

-6-4-20

21

2

3

4

5

6

7

测点号

误差值(m m )

凤凰侧大兴侧

小结:

立模的情况可以说比较理想,除XX 侧部分位置外所有的点都基本控制在误差范围(-5mm ~+5mm )内,且最大误差值为-6mm ,由于施工操作和测量误差的影响,可以认为此立模标高符合要求。

表5-2 4号墩10号块立模标高数据记录表

单位:m

XX 侧

大兴侧

测 点 号

实测 标高

监控 理论值 误差(mm )

测 点 号

实测 标高

监控 理论值 误差(mm )

1 348.318 348.317 1 1 347.654 347.654 0

2 348.400 348.397

3 2 347.737 347.73

4 3 3 348.31

5 348.317 -2 3 347.653 347.654 -1 4 347.944 347.942 2 4 347.282 347.279 3 5 347.941 347.942 -1 5 347.278 347.279 -1

6 346.175 346.17

7 -2 6 345.517 345.514 3 7

346.175

346.177

-2

7

345.517

345.514

3

4号 墩10 号 块 立 模 标 高

-4

-20

241

2

3

4

5

6

7

测点号

误差值(m m )

凤凰侧大兴侧

小结:

立模的情况可以说很理想,所有的点都基本控制在误差范围(-5mm ~+5mm )内。

6 桥梁后续阶段的监控工作计划及建议

6.1 墩台沉降监控工作计划

继续对1-4号墩的承台沉降进行测量,监控沉降的大小。

6.2 桥梁主梁监控工作计划

6.2.1主梁应变计埋设

随着施工进度的发展,我部已在4个桥墩相应位置完成了应变计的埋设并进行应力的监测。

6.2.2 主梁挠度观测

我部在每个节段混凝土浇筑前后,预应力束筋张拉前后两种情况下均进行主梁挠度的观测,及时分析主梁在各个工况下挠度的变化情况,结合理论计算的挠度来确定结构挠度的变化是否符合要求。根据实际测试的挠度和计算的挠度来调整和优化理论轨迹线,为之后的合龙工作提供预测依据。

6.2.3 主梁的应力监测

我部在每施工一个节段均进行了主梁的相应截面应力测试,及时了解主梁在各个工况下应力的变化情况,对比实际应力状态与设计应力状态,确认主桥在施工过程中结构受力是否处于安全范围之内。

6.3 桥梁主梁监控工作建议

施工已进入合龙阶段,各悬浇段已施工完毕,建议各部门加强对施工的组织和管理工作,我们将积极配合,加强监控力度,确保全桥的顺利合龙。

XX大学

XX大桥施工监控部

监控人员年终工作总结

监控人员年终工作总结 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

监控人员年终工作总结 xx年以来,按照深入贯彻落实现代化看守所建设指导方针,从服务实战需要出发,广泛调研,创新思路,积极探索,在xx市公安局各级领导的支持下,我们组织科技人员,解决了传统监区广播、对讲、音视频监控各自为战的问题,在资源充分利用的基础上,开发了监室广播对讲视频联动系统,进一步提升了监管人员对监室的控制能力。 经过技术人员的努力,该系统于xx年3月完全研发成功并投入使用。经过半年来的实际使用情况来看,系统运行稳定、可靠,操作简便,符合监管工作实际,达到了预期目的。现将监控工作总结如下: 一、系统的开发背景 现代化的监区管理,离不开科技的支持。如何使现代化的科技产品在提高监管人员对监室的控制能力、加强领导对监管情况的全面掌控、减轻监管人员的工作量等方面发挥充分的作用,成为xx市公安局科技人员攻关的目标。 目前各相关单位使用的分区广播、对讲和音视频监控基本上都是作为各自独立的系统,既浪费资源,又重复施工,且不能协同高效的发挥全方位的作用。经过我局技术人员的广泛调研和充分论证,提出了开发一套实用、高效的综合管理系统,使监区监管实现音频、视频、信息控制"三位一体",保证现代技术对监管工作全方位的支持。 随着当前信息技术的广泛应用,使用先进信息技术架设广播、对讲、音视频监控综合系统的条件已经成熟。功能强大的单片机的广泛应用,使分区广播、对讲的共用和相互转换成为可能;大路数音视频矩阵的推出,使各监区的音频、视频的自由切换、报警联动、轮巡等成为可能; 第 2 页共 5 页

数字dvr的推广,普及了音视频24小时同步录像;计算机软件技术和通讯技术的发展,使软件控制整个系统的需求成为现实。 二、系统的研制 鉴于看守所监管工作的实际需要,xx市公安局在统筹规划、统一部署的基础上,开发了《监室广播对讲视频联动系统》,该系统具有前瞻性强、兼容性高、技术稳定、操作简单、实用有效、可以任意改造升级的技术特点。开发过程中,充分利用了各种设备的功能,圆满解决了分区广播、对讲和音视频监控相结合这一重大难题。 三、系统的开发、测试 系统开发前,我局技术人员积极向监管大队领导做了开发设想,听取了看守所、拘留所、通信科等有关部门的意见和建议,争取了工作支持和指导。技术开发人员根据监管工作要求,明确了系统功能需求,最终确定了通过采取自主研发广播、对讲控制板,设计对讲与音视频矩阵接口,开发计算机软件控制系统的方案,并且内含6个子系统19种设备,具有分区分组广播、双向对讲、计算机软件控制、同期录音录像、自动联动监控视频等多项功能,从根本上解决了监管工作手段单一、声音图像分离、控制效率低下的传统问题。xx年2月,系统各模块陆续开发完成,在xx市公安局看守所进行了试使用,提出了宝贵的意见和建议,使系统得到不断的完善和改进,达到全面推广使用的要求。 四、推广应用情况 监室广播对讲视频联动系统试研成功后,首先在xx市公安局看守所安装使用,并根据使用情况不断修改完善,最终达到功能强大、性能稳定、使用方便的设计目标。自xx年6月以来,烟台各县市区的相关部门多次来实地考察学习,对我局的先进做法给予了充分肯定。初步显 第 3 页共 5 页

监控中心工作总结

监控中心工作总结 我于2010年11月入职煤矿调度室,担任瓦斯监控这一职务,能顺利地完成我矿安排的各项工作任务。在此期间离不开矿领导的关心和指导,我学到了很多监控上实际操作的东西,在此对监控总结了几点心得: 一、我对监控中心的认识: 在快一年的工作学习中,我矿结合科技化的管理方式,使用了重庆爱吉KJ203N监控系统。煤矿综合监测监控系统由四部分组成:监控计算机;计算机网络及监控软件;传输接口及传输通道;供电电源及分站;各种传感器及执行器等等。其中最主要的部分是分站和传感器。 分站:分站有时也叫控制主机或数据采集站,它的主要作用是采集传感器的信号,并进行运算处理,同时通过主传输电缆和传输接口与地面计算机交换数据。分站同时也根据采集的数据或地面计算机的指令完成各种控制功能。 传感器:传感器是监测系统的感官,它将甲烷、风速、一氧化碳、温度、设备运行状态等物理量转换成标准的电信号。 系统可监测瓦斯、风速、抽放管负压、一氧化碳、温度、风门开关等环境参数,水仓水位、风机、系统可实现风、电、瓦斯闭锁和断电仪的全部功能。 二、我矿监控中心的运行状况: 1、严格执行通风瓦斯监测监控系统各项规章制度。

2、具体负责监控值班员的日常管理工作,实行24小时值班制。 3、根据监控单位的指导及时准确地在主机中增加或删除监控分 站、传感器等方面的设置,并对各类传感器进行测点定义,并做好测点定义记录。 4、负责中心站各类设备、设施、监控软件的管理、检修和维护保 养工作,保证中心站的正常运行。 5、保证系统入网点的安全监测监控数据及时、准确、有效地传送 到上级服务器。 6、负责监视终端屏幕所显示的各测点变化情况,按规定详细记录 系统各部分运行状态。当系统运行不正常或出现无信号、无数据、瓦斯超限等重大隐患后,及时通知相关业务单位进行处理,并按规定程序上报有关领导和上级部门,同时记录有关单位和领导对隐患处理的指示和要求。 7、按时打印当日监测日报表,对当日获得的信息进行分析整理, 并按规定程序上报相关领导。 8、进行模拟瓦斯超限断电试验,并配合相关单位搞好故障断电试验、风电闭锁功能测试工作,做好相应的测试记录,对于测试中存在的问题及时通知相关单位进行处理。 三、提出我的合理化建议: 部分煤矿瓦斯监控系统不稳定,维护不及时,出现历史数据丢失、瞬间断线以及传感器误报警等现象。煤矿专业技术人员流失较多,技术力量不足,技术管理基础薄弱。尤其缺乏瓦斯治理方面人才。

银行监控员工作总结

银行监控员工作总结 xx年监控室个人工作总结 岁首年终,我静心回顾这年的工作,收获颇丰。一年以来,在领导的悉心关怀下,在同事们的帮助下,通过自身的努力,各方面都取得 了一定的进步,较好地完成了自己的本职工作。工作中,我能以监控员职责为准绳,在公司 领导的正确领导下,大力发扬爱岗敬业的精神,有高度的责任心和主人翁意识,面对全新的 工作, __胆怯,在业务学习方面,我虚心向身边的同事请教,通过多看多听多想多问多 做,努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容。同时,我还自觉学习与工作相关的政 策、法律常识,积累自己的业务知识。半年来,我在学习和工作中逐步成长、成熟,但我清

楚自身还有很多不足,为此我坚持向理论学习,向专业知识学习,向身边的同事学习,逐步 提高自己的理论水平和业务能力。做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小 事,在点滴实践中完善提高自己。并继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识, 努力使自己成为一名优秀的监控员。现将我一年的工作情况总结如下: 一.做好每日的监测监控工作,严格按照操作流程操作系统,及时正确的处理值班期间 运输车辆出现的各种报警等情况,遇到无法解决的问题及时与领导沟通,尽快处理。按要求 认真填写各类报表信息,做好交接班的各项工作。 二.能尽职尽责的监控车辆运输区域发生的一切事件.对停车、越栏车辆进行全面记录

或及时询问司机,并上报领导、报选煤厂查看煤质,以防偷煤、换煤事件发生,确保车辆运 输的正常进行. 三.对车辆运行情况进行实时监控,仔细查看回放记录,对可疑车辆进行跟踪,并做好 记录。 四.爱护监控设施,掌握一般操作过程.在交接班时交代监控设备的运行情况,通过自 己的学习和请教,能初步掌握电视监控设备的使用.操作和简易维护,保证设备正常运转,充 分发挥现代化设施的作用. 五.保持监控室整洁卫生.在上下班之际打扫室内卫生,做到无杂务,窗明.地净.墙洁,

监控中心述职报告

监控中心述职报告 在监控工作中,监控人员能够严格按照监控室工作制度的标准认真工作。时刻保持高度的责任心、事业心,严格工作纪律,公开、公平、公正的充分发挥监控的监督作用以及监控室的调案职能,不断提高工作质量和效率,严格按照操作流程操作系统,以下内容是小编为您精心整理的,欢迎参考! 监控中心述职报告 201x年已临近尾声,一年来,监控室工作在领导的正确指导下,圆满完成了2015年的工作任务。监控室全体人员,严格按照监控室工作制度的要求,能够认真团结协作。在思想工作方面,大家对工作的积极觉悟高,责任心强;在内部管理方面,相关工作都能落实到岗位、落实到人,大家以自己的实际行动默默奉献在工作岗位上,较好地完成了领导和其他部门交付的各项工作任务,现对监控室的工作进行总结: 第一、在监控工作中,监控人员能够严格按照监控室工作制度的标准认真工作。时刻保持高度的责任心、事业心,严格工作纪律,公开、公平、公正的充分发挥监控的监督作用以及监控室的调案职能,不断提高工作质量和效率,严格按照操作流程操作系统,不定时地对画面进行轮视录像,发现问题及时准确地做好记录,严格监控各区域监控系统运转情况,及时发现所发生的异常情况并及时向领导汇报,

严格保密制度,认真、如实的填写值班记录及每班次的调案材料,内容全面。 第二、工作中能严格要求自己,积极努力学习,不断摸索积累经验。各路段监控区域属于管控重点部位,这些区域的探头将作为重点显示在电视墙的大屏幕上。 第三、定期检查各项设施设备的使用情况,发现问题及时解决,对设备的故障:无回放、无视频、无报警、无操作权限等问题,基本能自行处理。对处理不了的设备情况及时通知维修人员进行检修,并报告领导情况,保证了设备的正常运行,以充分发挥现代化设施的作用。遵守各项规章制度,严格按照各项要求操作设备。 第四、认真接待各级领导的视察及相关部门的调阅录像工作,认真完成领导交办的其他工作并积极配合其他部门的工作,并时时保持室内卫生的清洁,定期对室外设备进行擦洗维护,同时做好后勤保障工作。根据时间段及案发的视频能快速调出回放, 在肯定成绩的同时,我们也要清醒的看到存在的问题和不足,主要表现有: 1、还需进一步自觉加强学习,每班次汇报材料要进一步做到高度概括,抓工作异常行为,发现有价值线索,通过现象看问题,进一步锻炼分析判断能力,不断提高突发事件及时发现的水平。 2、进一步加强工作精神状态。严肃工作纪律,不做与工作无关的事情。 3、进一步熟练掌握业务知识,尽自己所能处理设备故障。

企业监控员述职报告范文

企业监控员述职报告范文 回顾过去四年来,有些感慨。我是20XX年xx月份走上监控员这个工作岗位的,主要职责是:现场指导收费员处理疑难业务、纠正和记录收费员违纪违章行为、对收费站现场做好录像录音工作、及时接听紧急电话同时给与救助联系,同时做好收费系统日常维护工作和协助站长管理后勤。 过去的四年里,在公司领导和部门领导的关心与培养下,在各位同事的支持与帮助下,按照公司党委和收费部的要求,基本上完成了自己的本职工作。通过四年来的学习与锻炼,使我在思想认识上有了很大的转变,业务上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将四年来的工作情况向各位领导和同事们汇报: 一、解放思想,转变观念,提高政治觉悟和思想认识水平。 首先,要解放思想,坚定信念。信念是人的支柱,是指引人前进的航标。作为一名基层工作者,首先要有坚定的政治立场,饱满的工作热情,强烈的事业心和政治责任感。始范文之家终坚持四项基本原则,贯彻党和国家的各项路线方针政策,努力使自己在思想上、政治上、行动上和党中央保持高度一致。通过认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,提高自身的政治理论水平,树立正确的世界观、人生观和价值观。 二、谦虚好学、发挥特长、为收费事业奉献青春年华。 在进入收费员岗位时候,为了能够尽快的适应自己的工作岗位,把

业务学好、我勤学好问,积极向收费站长和老收费员学习。渐渐的随着工作经验不断成长,我成了收费班长,除了协助站长管理后勤外,期间积极带领班组获得文明班组3次,岗位能手2次。工作之余,利用公司建立的木棉艺术团为平台,发挥自身优势,参加公司内部组织的演讲比赛荣获二等奖、最佳表达奖、卡拉OK比赛二等奖。同时代表南友公司木棉红艺术团分别荣获XX、XX年南疆青年文化艺术节舞蹈类一.二.三等奖,为公司增添了一片云彩。 三、常抓业务,沟通灵活、做好高速监控信息主动脉。 刚刚走上监控员这个岗位的时候,是在监控室里的,主要的职责是指导现场收费员处理疑难业务和内部网络的维护工作,工作量相应小一些。可是在今年实行了计重收费,工作范文之家量几乎翻了几翻。每天除了要及时完成的征收统计任务外,还要对现场解释的录像进行严查严抓,确保解释合理回答到位,目前由于各个路政大队分管出去后,联系相对受到影响,因此监控室要做好各个职能部门沟通,此外还要对管辖的各个收费站所在班组进行业务指导。另外由于收费站设备的工作特殊性,较多的设备出现了故障,因此常常与监控维护站和电工进行24小时不间断联系,在日常的工作中,虽然累了一些,但很充实,决心将用自己的青春谱写美丽的收费乐章。 四、查找不足,扬长补短,更上一层楼。 成绩属于过去的,要立足本职,展望未来。这些年来,虽然在工作中取得了一些微不足道的成绩,但是,我从来不敢自满,始终认为是大家共同努力的结果,凝聚着大家的智慧与汗水,而我,仅是其中的

环境监测人员述职报告(共5篇)

环境监测人员述职报告(共5篇)述职报告 王XX xx 年,本人在局领导和站长的正确指导下,在全体同志的帮助支持下,服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作,坚持高标准、严要求,认真地完成了全年各项监测工作任务。自身的政治素养、业务水平和综合能力也有了很大提高。现具体汇报如下: 一、以身作则,加强学习,努力提高全站人员的业务知识水平为提高自身修养,本人不断加强自身学习,用理论武装头脑、用知识拓宽视野,通过学习汲取营养。重点学习了__ 重要思想、科学发展观等政治理论知识和环境保护法律法规、环境监测条例、《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》等环境业务知识,自身的政治修养和业务素养在学习中有了明显提高。同时,在加强自身业务素质学习的基础上,把“学习强素质”做为全站工作的重中之重来抓,要求分管的实验室全体人员进一步增强学习的主动性和自觉性,积极带领和督促全室人员进行学习,目前周五集中学、平时自己学的业务知识学习氛围在全站基本形成。 二、精益求精,严把监测技术关,全力加强监测能力建设

在分管的监测站技术负责工作中,每次监测任务都认真对待、细致安排,从采样、分析方法、质量控制和质量保证方面严格把关;对监测分析中出现的技术性问题能够深入分析和探讨,查找原因,现场指导,及时解决。一是对国家颁布的相关污染物排放标准和监测技术规范,自己首先研读和吸收并及时安排全站技术人员学习、讨论和落实,为监测站顺利完成各项监测任务打下了坚实的理论基础。二是重 点在全站实施“传帮带”和“老带新”工程,让技术强者带技术弱者,让工作时间长有经验的老同志带新参加工作年轻同志。目前新进人员 都已基本适应监测工作,能够独立进行一项或两项实验操作。三是配合站长完成环境监测站标准化建设验收达标工作。在站长的领导下,本人周密布置,精心准备,做好仪器设备的保养维护、建立健全各种记录表格等基本工全,使得我县环境监测站顺利通过标准化验收,使我站环境监测服务环境管理的能力上了一个新的台阶。 三、恪尽职守,严格履行职责,着力高标准全面完成监测工作 在负责的实验室工作中,始终本着质量第一的原则,严格按照《环境检测管理条例》、《环境技术规范》、《水和废水检测分析方法》、《空气和废气检测分析方法》的要求。一年来无一例实验安全事故、实验技术事故发生,较好的完成了环境现状排污许可证建设项目竣工 验收等委托监测、污染源监督监测、信访仲裁监测、地表水监测、环境质量周报

监控中心个人工作总结

监控中心个人工作总结

监控中心个人工作总结 做为一名监控人员,能自觉遵守工作纪律,严格按照站里的各项制度来约束自己,小编收集了监控中心个人工作总结,欢迎阅读。 监控中心个人工作总结一 这半年来,我遵守公司各项规章制度,工作中,我严格要求自己,认真、负责完成领导交待的事情和管理监控中心的日常工作。 记得刚进入领航欣公司时信心满满、干劲十足,想通过自身的努力,把工作做到最好,但经过上半年的工作,自己觉得没有任何进步,工作中有的时候不满、有的时候消极倦怠、有的时候 -----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读

-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读

的生活,如中心不做处理,又担心车辆有问题,因为无法判断是操作不当还是其它原因导致。中心只能重复作业、浪费资源。 3、系统的维护:通过上次车辆资料的丢失,我认为公司系统、客户资料、车辆数据等重要信息,应该必须由专人每月或每季度进行一次备份或清理,以免造成不必要的麻烦及浪费。 4、车辆脱网的处理及跟进:从五月中旬开始就在讨论车辆脱网问题,至今还没有实施到位。希望能做到反映问题及时落实。 5、地图不详细:中心使用的深圳地图应该是很多年的,因为好多车主反映有些地名、建筑、道路都更改或拆除几年了,不太清楚是去年还是前年公司买了望2008年地图,但地图上的字体好是双影字、字又太小根本看不清楚。 6、入网资料:从我接手后一直也负责资料的录入、资料统计,其中有些-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读

监控员个人工作总结

本人自二0一0年二月到公司监控中心工作以来,在公司经营部经理、副经理的正确领导下,在监控班长的耐心指导下,虚心学习,认真工作,自觉完成各项工作任务,为从一个收费员成长为一名合格的监控员不懈地努力着。主要表现有如下几点: 一、思想觉悟方面 能够意识到监控工作是一种荣耀更是一种责任,所以在工作中认真遵守岗位纪律,严格执行上级制定的各项规章制度,忠于职守,以严谨的工作态度和饱满的精神状态来完成日常工作任务和领导交办的任务。 二、业务素质方面 1、基本上能领会领导意图,能把领导的指示快速准确地传达到各收费站或其他部门,同时也能及时地把当班中发生的一些异常情况或自己不能解决的问题汇报给领导。 2、上班时专心注视着监控屏幕,发现收费员有不规范行为时及时提醒纠正;在汛期时有意识地去密切观察过往的船只。发现收费站广场或桥梁航道镜头中出现异常情况时,及时推拉镜头跟踪观察,并判断是否该向领导报告。 3、积极学习、了解监控设备和监控系统的各项功能,熟悉掌握操作方式方法。在上级领导来检查时能独立进行全面操作演示;协助相关部门如公安局查询图像,回放、下载、复制视频资料;给技术员提供正确的故障情况、ip地址;按班长要求编制本室监控员排班表;查询收费数据报规划部等。 4、认真执行交接班制度和当班记录制度,能如实详细记录当班中发生的事情的时间、地点、过程和处理结果。 三、团结协作方面 和所有同事关系融洽,能互相帮助互相学习,不搬弄是非,不挑拨离间。 四、环境卫生方面 自觉维护监控室内的卫生,上零时班时主动搞清洁卫生,保持良好的工作秩序和工作环境。以上是本人上半年工作中表现好的方面,但同时本人也发现自己工作中还存在着一些问题和不足,主要有下面几点: 一、语言表达能力差。因为本人的母语是壮语,而粤语和普通话水平略低,所以在给领导汇报工作时会出现语言不够流利顺畅、不够简单明了的情况。 二、惧怕流言蜚语。本人在开始时比较认真严格地纠正一些收费员的不规范行为,后来听到一些议论后就开始犹豫和担心,不敢更大胆地展开工作。 三、自信心不足。在上级领导面前过于紧张,不能更好地展现自己的工作能力。 四、在业务技能方面还缺乏系统的学习,不敢大胆地提出自己的疑问。 针对以上情况,本人今后在工作中会更努力加强业务素质和文化知识的学习,从而提高自己的语言表达能力;坚持原则,不怕任何外界压力,认真履行自己的职责;增强自信心,学习别人的经验,做到从容、自如回答领导的提问。争取做一个合格的、优秀的监控员,让领导放心,让监控对象满意! 同时在此建议领导在条件允许的情况下,能给我们监控员进行一些系统的培训、学习的机会,让我们共同努力把我们的监控中心打造成设备一流、技术一流、人员一流的先进集体,更好地为公司服务,为我市的交通运输发展做出更大的贡献!!篇二:监控员工作总结工作总结 时光如水,岁月如梭,一年的时光转眼过去了,一年来在领导的悉心关怀下,在同事们的帮助下,通过自身的努力,各方面都取得了一定的进步,较好地完成了自己的本职工作。自从担任分中心监控员以来,我立足本职、严于律己、认真学习、爱岗敬业,经常与同事们一道学习先进工作方法,总结失误教训,交流工作经验,坚持执行管理所收费相关文件政策,顺利圆满地完成了领导交办的各项任务,和其他同事一起以热情的精神面貌服务在刘白高速

环境监测人员述职报告

环境监测人员述职报告 环境监测的主要手段包括物理手段、化学手段、生物手段。那么环境监测人员述职报告怎么写,以下是小编精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助! 环境监测人员述职报告1 现根据市委的要求,将主要履职情况、廉政建设情况及学法守法情况汇报如下: 一、主要履职情况 1、不断强化项目服务,提高行政审批效率。 随着经济形势的好转,项目审批工作量也逐步加大。到目前为止,项目申报登记近400个,审批环评报告表近160个,审批(预审)环评报告书18个,其中审核报省市局的项目11个;围绕全市经济发展大局,本着对基层、对业主高度负责的精神,进一步解放思想、创新服务手段和方式,建设项目环保审批快捷、高效。在行政审批过程中,坚持高效优质服务,对选址符合环境功能区划要求、基本无污染的项目随到随批,当日收理项目当日直接办结率90%;,同时简化优化审批程序,让企业感受到**优良的投资环境,对项目环境影响评价表(书)的审批至少要比国家规定时间缩短一半以上。 行政服务中心环保窗口始终把“服务发展、服务基层、服务群众”作为工作的主旋律,始终把“服务创一流,满意在窗口”作为追求的目标。在市行政服务中心20XX年1至

11月份窗口测评中,环保窗口三次被评为优质服务示范岗,其余月份均为红旗窗口,窗口工作人员每月都被评上群众满意工作人员。同时对捕捉到的项目信息,提前介入,为企业决策提供超前服务,对其选址、审批、建设等过程提出建议,减少审批过程中往返次数,同时主动走访各镇、开发区,为基层送政策、送信息、送服务。 对重大项目实行全过程跟踪服务。对属于上级环保部门审批的项目本人全程跟踪,做到事前指导、事中协调。对科技城区域开发项目、金河铝业扩建铸造项目、南通汤始建华管桩项目、南通红梅乳业有限公司奶牛养殖项目、江苏宝华新能源科技有限公司电子铜箔项目、经济开发区表面处理园项目、南通其昌镍矿精选有限公司镍矿项目等近三十个重点项目进行保姆式服务,我与局主要领导、市领导多次到省厅、市局向领导和专家汇报沟通,使这些项目在较短的时间内得到省厅、市局批准。 2、严格执行环保法律法规,把好项目审批关口。 认真执行环保第一审批权制度,在热情高效服务的同时,坚持依法办事,认真贯彻《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目分类管理目录》,严格执行《关于明确苏北地区建设项目环境准入条件的通知》精神。坚持做到“四不批”:不符合国家产业政策的不批;选址不符合城乡规划要求的不批;污染物总量平衡方案不落实的不批;污染难治理且不能

2019最新监控室述职报告范文5篇

2019最新监控室述职报告范文5篇 2019监控室述职报告怎么写呢?以下是为大家收集整理的2019监控室述职报告的全部内容了,仅供参考,欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。 2019最新监控室述职报告范文(一) 回顾过去四年来,有些感慨。我是20xx年xx月份走上监控员这个工作岗位的,主要职责是:现场指导收费员处理疑难业务、纠正和记录收费员违纪违章行为、对收费站现场做好录像录音工作、及时接听紧急电话同时给与救助联系,同时做好收费系统日常维护工作和协助站长管理后勤。 过去的四年里,在公司领导和部门领导的关心与培养下,在各位同事的支持与帮助下,按照公司党委和收费部的要求,基本上完成了自己的本职工作。通过四年来的学习与锻炼,使我在思想认识上有了很大的转变,业务上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将四年来的工作情况向各位领导和同事们汇报: 一、解放思想,转变观念,提高政治觉悟和思想认识水平。

首先,要解放思想,坚定信念。信念是人的支柱,是指引人前进的航标。作为一名基层工作者,首先要有坚定的政治立场,饱满的工作热情,强烈的事业心和政治责任感。始范文之家终坚持四项基本原则,贯彻党和国家的各项路线方针政策,努力使自己在思想上、政治上、行动上和党中央保持高度一致。通过认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,提高自身的政治理论水平,树立正确的世界观、人生观和价值观。 二、谦虚好学、发挥特长、为收费事业奉献青春年华。 在进入收费员岗位时候,为了能够尽快的适应自己的工作岗位,把业务学好、我勤学好问,积极向收费站长和老收费员学习。渐渐的随着工作经验不断成长,我成了收费班长,除了协助站长管理后勤外,期间积极带领班组获得“文明班组”3次,“岗位能手”2次。工作之余,利用公司建立的“木棉艺术团”为平台,发挥自身优势,参加公司内部组织的演讲比赛荣获二等奖、最佳表达奖、卡拉ok比赛二等奖。同时代表南友公司“木棉红艺术团”分别荣获xx、xx年“南疆青年文化艺术节”舞蹈类一.二.三等奖,为公司增添了一片云彩。 三、常抓业务,沟通灵活、做好高速监控信息主动脉。 刚刚走上监控员这个岗位的时候,是在监控室里的,主要的职责是指导现场收费员处理疑难业务和内部网络的维护工作,工作量相应小一些。可是在今年实行了计重收费,工作范文之家

20XX年煤矿监控室主任述职报告[工作范文]

20XX年煤矿监控室主任述职报告20XX年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和 不断探索的一年,同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年,感谢矿领导给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。一年来,在矿领导、同事的关心指导下, 以饱满的工作热情和奋发向上的精神状态开展各项工作。现将20XX 年个人工作总结汇报如下: 一、根据自身实际,建立和健全了监控站各项制度,全面落实安全生产责任制。一年来监控室工作人员为煤矿瓦斯监控系统的正常运行提供了真实可靠的监控数据,确保了安全监控工作的正常运行,较好的完成了全年的工作任务。 1:监测监控: 1)积极主动配合各部门做好正常的检查维护工作,进一步加大监控管理力度。今年监控室进行从地面系统软件操作到地面模拟井下环境进行了全面实地培训,让员工直观的了解各分站的运行情况和各传感器的接线方法与线路架设情况及系统的运行与系统的操作。 2 )高度重视各种监控数据的变化,定期审阅监控日报表,分析各个工作场所采集的数据,并通过监控日报表的ch4、co、tt、tv、矿井负压等模拟量数据的大小、是否上限、报警及时与通防科联系调整该区域回风巷断面变化、风量大小等为通防科井下各区域配风提供了参数依据,今年是我矿系统优化升级改造的

重要一年,对各种硬件及软件进行了全面升级,即所需的数据更准确、更完整、更及时呈现,让领导能够及时掌握各种数据方便领导掌握全矿信息使监控信息中心真正发挥“眼睛、耳朵”的作用,成为监控有效、协调有力、处理有果的职能部门。 2 :在人员定位系统方面,完善了井口大屏与人员定位系统的数据同步传输,投资5万元,在4202区域安装了一个电源箱,4个人员定位分站,使人原定位系统覆盖整个井下,配齐了定位帽卡,实现了公司所要求的井下人员一律按照定位考勤为准的原则,并且做到了考勤准确无误。达到了上级要求的标准。 3通讯方面:我们率先在全公司增设了22寸触摸屏调度模拟台实现了录音、扩音功能,使其标准化、规范化,在各级检察中赢得了好评。10月份改造通讯系统络规划,把通讯线缆传输改制成光缆传输,完善了把小灵通、固定话机与外线的联通。12月分对我矿的通讯系统进行改造升级,将原有的线缆传输改造为光缆传输,增设:2对ktg118型矿用隔 爆兼本安型矿用的新型电话光端机。减少了线缆线路中的耦合器,传输方式更安全且成本较低。避免了周围空间存在的电磁波信号对通讯的干扰,可连接30路电话,杜绝了井下 并接电话,结束了传统线缆传输的历史,同时为20XX年筹建设环做了一个铺垫。 4、工业监视方面:为响应市煤炭局的要求,分别在井口上、下、人行车上下、煤仓、水仓、皮带等处安设工业监

银行监控中心年终工作总结

银行监控中心年终工作总结20xx年监控室个人工作总结岁首年终,我静心回顾这年的工作,收获颇丰。 一年以来,在领导的悉心关怀下,在同事们的帮助下,通过自身的努力,各方面都取得了一定的进步,较好地完成了自己的本职工作。工作中,我能以监控员职责为准绳,在公司领导的正确领导下,大力发扬爱岗敬业的精神,有高度的责任心和主人翁意识,面对全新的工作,我没有胆怯,在业务学习方面,我虚心向身边的同事请教,通过多看多听多想多问多做,努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容。同时,我还自觉学习与工作相关的政策、法律常识,积累自己的业务知识。半年来,我在学习和工作中逐步成长、成熟,但我清楚自身还有很多不足,为此我坚持向理论学习,向专业知识学习,向身边的同事学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力。 做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己。并继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识,努力使自己成为一名优秀的监控员。 一.做好每日的监测监控工作,严格按照操作流程操作系统,及时正确的处理值班期间运输车辆出现的各种报警等情况,遇到无法解决的问题及时与领导沟通,尽快处理。

按要求认真填写各类报表信息,做好交接班的各项工作。 二.能尽职尽责的监控车辆运输区域发生的一切事件.对停车、越栏车辆进行全面记录或及时询问司机,并上报领导、报选煤厂查看煤质,以防偷煤、换煤事件发生,确保车辆运输的正常进行. 三.对车辆运行情况进行实时监控,仔细查看回放记录,对可疑车辆进行跟踪,并做好记录。 四.爱护监控设施,掌握一般操作过程.在交接班时交代监控设备的运行情况,通过自己的学习和请教,能初步掌握电视监控设备的使用.操作和简易维护,保证设备正常运转,充分发挥现代化设施的作用. 五.保持监控室整洁卫生.在上下班之际打扫室内卫生,做到无杂务,窗明.地净.墙洁,让自己和他人都能保持愉快的心情上岗. 六.按时交接班,不迟到不早退.严格执行公司规定,按作息时间上下岗,小病坚持.有事推迟,爱岗敬业,有较强的事业心和责任感.做为监控工作人员,我在 XX 年的工作中自觉遵守工作各项规章制度和纪律,认真踏实,在今后的工作中,我将不断加强个人修养,努力学习,提高工作能力,适应新形势下本职工作的需要,扬长避短,克难攻坚,力求把工作做得更好。监控室:*** 本人自二 0 xx年二月到公司监控中心工作以来,在公司经营部经理、副经理的正确领导下,在监控班长的耐心指导下,虚心学习,认真工作,自觉完成各项工作任务,为

监控室的述职报告

监控室的述职报告 监控室的述职报告紧张充实的20xx年已结束,喜悦伴随着汗水,成功伴随着艰辛,遗憾激励奋斗。在这一年 的日子里我和大家一起工作学习。彼此建立了真挚的友谊。 同时在实践中磨练了工作能力,使我的综合业务水平较去年 有了较大程度的提高,当然这与上级领导的关怀和大家的支 持是分不开的,特别是今年八月份家属生小孩,站领导、所 有监控室同仁克服人员少工作强度大等实际问题,仍然坚持 让我休假在医院照顾家人,我心里很感动,也很感激。在此 深表感谢!一年来在站领导、队领导的正确带领下,我以创 建和谐公路的重要指导思想为指导,牢固树立和落实科学发 展观,紧紧围绕文明服务,礼貌服务,求真务实,开拓创新,不断强化自己的工作能力。为促进我站收费工作持续、快速、健康发展做出自身应有的贡献。做为一名监控员现将10年一年来工作学习情况总结如下: 一、一年来自己能够积极参加站上组织的各种学习、会 议和活动,思想上、觉悟上有了很大程度的提高,思想上和 政治以及言行上都能自觉和市局、管理处和站上要求保持高 度统一和一致。 二、工作中严格要求自己,积极努力学习,不断摸索积 累经验。由于吨公里计费办法的实施,很大程度上制约了高 速公路超限运输车辆的行驶,因此各种方式的逃费现象日趋

增多,如:倒卡,换挂,垫板等,因此监控室必须和收费中 队通力、默契的配合,查处逃费车辆,使其补交应交通行费,真正做到“应征不漏,应免不征”因此我在日常工作中认真 负责,对各中队认为逃费的车辆仔细询问车辆入口站所记录 的此车相关信息,并及时反馈给中队做参考,极大的方便了 中队判断车辆是否逃费,并做出了相应的处理。对无卡纸卡 坏卡超时车辆也做到了仔细询问入口站,帮助中队正确判断 车辆信息。特殊车辆及时备份相关数据。 三、尽职尽责的监控收费区域发生的一切事件,对闯岗、逃费拒不交纳通行费的车辆进行全面详细的记录;出现在收费区域的外来车辆和人员及时问讯收费人员;对拒不交费和有较大争议的车辆及时报告站领导,请示后对堵车进行最快 速度的处理、疏导,确保收费工作的正常有序进行。 四、把监控的情况及时的汇报给站领导,当班发生的一 切突发事件和难以解决的问题及时请示或报告站领导。 五、爱护监控设施,在交接班时交代监控设施的运转情 况,通过自己的学习和请教能初步排除一些设备故障,对设 备进行简易的维护、维修,确保设备能正常的运转。 六、今年共接待了8人次公安、交通、交警等部门录像 查找丢失车辆,违章车辆,犯罪嫌疑车辆出入口相关信息, 并提供了详实可靠的线索。 七、正确准确认真的填写绿色通道及相关减免通行费车

优秀总结范文:监控员年终工作总结

监控员年终工作总结 一、思想觉悟方面 能够意识到监控工作是一种荣耀更是一种责任,所以在工作中认真遵守岗位纪律,严格执行上级制定的各项规章制度,忠于职守,以严谨的工作态度和饱满的精神状态来完成日常工作任务和领导交办的任务。 二、业务素质方面 1、基本上能领会领导意图,能把领导的指示快速准确地传达到各收费站或其他部门,同时也能及时地把当班中发生的一些异常情况或自己不能解决的问题汇报给领导。 2、上班时专心注视着监控屏幕,发现收费员有不规范行为时及时提醒纠正;在汛期时有意识地去密切观察过往的船只。发现收费站广场或桥梁航道镜头中出现异常情况时,及时推拉镜头跟踪观察,并判断是否该向领导报告。 3、积极学习、了解监控设备和监控系统的各项功能,熟悉掌握操作方式方法。在上级领导来检查时能独立进行全面操作演示;范文写作协助相关部门如公安局查询图像,回放、下载、复制视频资料;给技术员提供正确的故障情况、IP地址;按班长要求编制本室监控员排班表;查询收费数据报规划部等。 4、认真执行交接班制度和当班记录制度,能如实详细记录当班中发生的事情的时间、地点、过程和处理结果。 三、团结协作方面

和所有同事关系融洽,能互相帮助互相学习,不搬弄是非,不挑拨离间。 四、环境卫生方面 自觉维护监控室内的卫生,上零时班时主动搞清洁卫生,保持良好的工作秩序和工作环境。以上是本人上半年工作中表现好的方面,但同时本人也发现自己工作中还存在着一些问题和不足,主要有下面几点: 一、语言表达能力差。因为本人的母语是壮语,而粤语和普通话水平略低,所以在给领导汇报工作时会出现语言不够流利顺畅、不够简单明了的情况。 二、惧怕流言蜚语。本人在开始时比较认真严格地纠正一些收费员的不规范行为,后来听到一些议论后就开始犹豫和担心,不敢更大胆地展开工作。 三、自信心不足。在上级领导面前过于紧张,不能更好地展现自己的工作能力。 四、在业务技能方面还缺乏系统的学习,不敢大胆地提出自己的疑问。 针对以上情况,本人今后在工作中会更努力加强业务素质和文化知识的学习,从而提高自己的语言表达能力;坚持原则,不怕任何外界压力,认真履行自己的职责;增强自信心,学习别人的经验,做到从容、自如回答领导的提问。争取做一个合格的、优秀的监控员,让领导放心,让监控对象满意!

监控中心年度工作总结范文3篇

监控中心年度工作总结范文3篇 监控中心年度工作总结范文3篇1上半年,监控中心在xx管理处、xx管理所的正确领导下,以邓小平理论、三个代表重要思想为指导,认真贯彻十七大、十七届三中全会精神;以科学发展为契机,狠抓中心各项工作;中心员工齐心协力,克服各种困难,较好的完成了AXXXX年上半年各项工作任务。 一、强化业务技能,中心工作见成效今年以来,我中心把员工业务技能培训作为一项重要工作来抓,上半年内共计召开5次专题会议对中心员工进行了业务技能培训,培训的主要内容含括设备操作及基础维护知识、监控业务知识、国家或地方相关的法律法规、公司或其他相关部门文件等。通过展一系列的业务技能培训,有效的提高员工的业务技能水平,较好的完成上半年监控中心工作任务。 1、耐心接听ip语音电话,准确、及时下达各种指令,发生重大事件及时向相关领导汇报,并作好相关详细记录和刻录事件发生的全过程,以备查用。热情服务,与收费员团结协作,共同完成征费工作,为公司树立良好形象。 2、实时监控收费广场图象、收费亭图象、车道图象,严格监督收费员收费情况和工作纪律,若有违纪现象按规章制度如实处理,并向相关领导和部门汇报。 3、按时制作出口现金收费、通行券回收情况及误差报表(按收费

员班次统计)、入口车流及通行券误差报表(按收费员班次统计)、出口现金收费车流核算金额校核报表(按日统计)、月报表并如实审核,查明收费员长短款、亏卡、盈卡的原因,不徇私舞弊。 4、在征得领导的同意下,积极主动地协助公安部门查询犯罪分子的车辆通行情况,拦截车辆。 5、严格监督车辆免费情况,坚持应免不收,应收不漏的原则,对过往绿通车严格检验,详细上报,并由监控中心做好绿通车辆减免台帐。 6、严格对偷逃通行费车辆进行监控,按照相关规定对收费人员下达相应指令,有效的遏止了车辆通行费的流失。 截止6月16日,完成车辆通行费xxxx元,约占下达任务的xxx,与去年同期征收完成的xxxx元相比,增幅为xxxx。累计车流量为xxxx 辆(日均车流量xxxx辆),与去年同期的xxxx辆相比下滑为xxxx。同期相比流量下滑,征费金上涨,主要是由于计重收费费率的调整。 二、细查三大系统,运营畅通得保障三大系统是高速公路的重要组成部分,三大系统在高速公路中所起到的作用就好比人的经脉在人体血液循环中的作用。三大系统运行情况的好于坏直接关系整个高速公路系统的运营顺畅程度。 1、xx监控中心采用定期和不定期两种方式对沿线三大系统设施、设备进行巡查,做好巡查记录并作出相应处理。 2、要求沿线各站点定期不定期进行隐患及故障检查,发现问题

监控岗位个人总结范文【监控人员个人工作总结】

监控岗位个人总结范文【监控人员个人工作总结】 xx年,我在认真学习 __及公司各项安全生产方针、政策、法律 法规和安全知识的基础上,本着进一步落实我公司安全生产工作部署,做为一名监控人员,能自觉遵守工作纪律,严格按照部室里的各项制度来约束自己,认真组织,积极筹划,把安全生产工作落到实处,进一步增强了安全意识,提高了责任心,完成了期间领导交办的各类事项。一、进一步加强安全生产管理工作,强化日常安全生产的监督、防控及应急处理体系,最大限度的消除各类安全隐患,杜绝发生安全生产事故,确保了安全生产形势稳定。二、虚心学习,努力 工作,圆满完成任务! 我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作 方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把把握住了工作重点和难点。 三、监控全面,整改 __

对车辆进行监视.对发生在收费区域的治安案件.刑事案件的事态发展进行跟踪监视,积极配合公安人员.交通派出所等部门查找丢失 车辆.违章车辆. __,进行调带查询提供有效可靠的线索. 四.把监控的情况及时汇报给部门领导.当班发生的一切突发事 件和难以解决的问题及时请示或报告给主任,主任采取措施予以解决;尽量杜绝放人情车在本班发生. 五.爱护监控设施,掌握一般操作过程.在交接班时交代监控设 备的运行情况,确保录象过程的连续完整.通过自己的学习和请教,能初步掌握电视监控设备的使用.操作和简易维护,保证设备正常运转,充分发挥现代化设施的作用. 六、保持监控室整洁卫生.在上下班之际打扫室内卫生,做到 无杂务,窗明.地净.墙洁,让自己和他人都能保持愉快的心情上岗. 七、按时交接班,不迟到不早退.严格执行站里的规定,按作息 时间上下岗,小病坚持.有事推迟,爱岗敬业,有较强的事业心和责 任感.八、存在的不足 总的来看,还存在不足的地方,还存在一些亟待解决的问题,如:

高速公路监控员年度工作总结

高速公路监控员年度工作总结篇一:监控员工作总结 工作总结 时光如水,岁月如梭,一年的时光转眼过去了,一年来在领导的悉心关怀下,在同事们的帮助下,通过自身的努力,各方面都取得了一定的进步,较好地完成了自己的本职工作。自从担任分中心监控员以来,我立足本职、严于律己、认真学习、爱岗敬业,经常与同事们一道学习先进工作方法,总结失误教训,交流工作经验,坚持执行管理所收费相关文件政策,顺利圆满地完成了领导交办的各项任务,和其他同事一起以热情的精神面貌服务在刘白高速公路上。现将我本年的工作总结如下: 一、严于律己,自觉加强锻炼。 一年来,工作积极主动,勤奋努力,不畏艰难,尽职尽责,在监控分中心的工作岗位上作出力所能及的贡献。 二、强化理论和知识学习,不断提高自身综合素质。我重视加 强理论和知识学习,在工作中,坚持一边工作 一边学,不断提高自身综合素质水平。 认真学习工作知识。在学习方法上做到重点中找重点,抓住重点,并结合自己在工作及工作处理方面存在哪些不足之处,有针对性的进行学习,不断提高,结合自己的工作能力。 三、努力工作,认真完成工作任务。

一直以来,我始终坚持严格要求自己,勤奋努力,时刻牢记管理制度,全心全意投入到监控工作当中,在自己平凡而普通的监控岗位上,努力做好本职工作。 四、尽职尽责的监控收费区域发生的一切事件。 对冲卡逃费,拒不交费的车辆进行全面记录;出现在收费区域的外来车辆或人员及时询问收费员,并提示他离开车道,以防危险;对拒不交费和有争议的车辆及时报告给站长,请示后对堵车进行最快速度的疏通,确保收费工作的正常进行。 五、对收费员的文明收费进行监控。 对过往的特殊车辆所持证件全面记录,对收费员售票和钱款仔细查看,避免找错钱,对新上岗和实习人员尤其如此,提示收费员使用文明用语。 六、爱护监控设施,熟练掌握操作过程。 在交接班时交代监控设备的运行情况,确保录象过程的连续完整。通过自己的学习和请教,能熟悉掌握监控设备的使用。操作和简易维护,保证设备正常运转,充分发挥现代化设施的作用。 七、按时交接班,不迟到不早退。 严格执行管理所的规章制度,按作息时间上下岗,小病坚持,有事推迟,爱岗敬业,不断加强自己的事业心和责任 在今年的工作、生活中,我以饱满的工作热情与踏实、认真的工作态度赢得了所领导和同事们的认可,这是对我所做出成绩的肯定,也是对我今后工作的鞭策与激励。在今后的工作中,我会一如既

相关文档