文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ES变频器调试指导说明(完整资料).doc

ES变频器调试指导说明(完整资料).doc

ES变频器调试指导说明(完整资料).doc
ES变频器调试指导说明(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】

ES变频器调试指导性说明

概述:

ES变频器是由艾默生CT公司生产的一种高性能驱动器,适用于同步电机及异步电机,有齿轮曳引机及无齿轮曳引机。在匹配同步机方面有着独到的优越性:首先,该驱动器优化的速度控制方式,增加了灵活的S曲线设计计算功能,防止电梯在起停过程中的冲击,增加了电梯的舒适感;精确的距离控制模式,实现直接停靠,根据运行距离自动计算运行速度,效率更高,平层更准,调试更加智能化。其次,驱动器的零伺服和转矩补偿功能,增强了电梯起动瞬间的动态响应性,使启动不会出现倒溜,提高了电梯的启动性能和舒适感;优化的运行曲线功能,简化了电梯的控制,通过给定相同的减速距离自动计算速度曲线,自动区分单、多层运行。一.配线说明

L1,L2,L3,变频器的进线输入

U,V,W,变频器的输出

DC2,BR 接制动电阻

3,5, 6, 模拟量口

22,(24V用户电源)COM4

24,(数字输入输出1)变频器运行信号输入

25,(数字输入输出2)多段速1

26,(数字输入输出3)多段速2

27,(数字输入4)正转

28,(数字输入5)反转

29,(数字输入6)多段速3

31,(安全禁区用端)使能信号

41,(继电器输出)变频器故障输出

二.编码器配线说明

1(B- 3b),2(B+ 4a),3(A+ 2a),4(A- 5b),5(DATA 6b),6(DATA \ 1a),

11(CLK 2b),12(CLK\ 5a),13(+5V 1b),14(0V 4b)

注意:上述所配线为AD58编码器,其中括号前面数字是变频器编码器接口的15个针脚定义,括号中前面数字是编码器信号定义,后面数字是编码器插头端子定义。

三. 键盘操作说明

键盘包括:导航键、一个模式键M、三个控制键(含红色复位键)

四维导航键用于控制参数结构并更改参数值。模式键用于切换各种显示模式,如察看参数,编辑参数、状态。若选用键盘模式,可用三个控制键控制变频器。红色停止键可以用于变频器复位。

如果你第一次使用变频器时(单独变频器时,当变频器已安装柜内且到现场后,请不要随便按此操作),变频器恢复出厂值方法:方法是0.00=1233(欧洲标准),然后按红色复位键

改变控制模式方法:将0.00=1253(欧洲标准),按红色复位键,然后0.48从OPEN LP更改到SERVO。按复位键(红色)

显示所有菜单方法:0.49=L2,按M键,将0.00=1000,按红色复位键保存软件版本查询:20.01

改变模式并恢复出厂值(菜单15到20除外):0.00=1255,按红色复位键保存

四,自学习步骤

自学习前准备工作:

1、使主机脱离负载。

2、通过短接线路的方法,使变频器输出接触器和抱闸打开,同步主机

保证封星短接线已经断开,(如果满足检修条件,可以不用短接线路,直接按检修上行或下行信号控制器会输出变频器输出接触器,方向

及使能信号、抱闸信号)

3、设定参数0.48=SERO(闭环伺服)控制模式。

4、确定在变频器的扩展模块槽2上插入编码器分频卡(Universal

Encoder Plus),变频器的扩展模块槽见说明书。设定参数16.17=0 5、在连接编码器前最好检查一下参数3.36(变频器提供给编码器的电

源电压),出厂缺省值3.36=5V。预防该参数修改后损坏编码器。6、连接编码器,把编码器的接口连到变频器的15针编码器的输入口上

(而不是PG卡的15针插口),并固定。

7、把参数调到3.02菜单(速度反馈),人为的正、反转动主机同时监控

一下菜单界面,是否有正、反速度反馈,若没有的情况下请检修编

码器的接线是否正确。

8、按下表依次输入参数

开始自学习

1,在确认完第一步并没有故障前提下,开始准备进行自学习。

2,确认以下问题

a未给出变频器使能信号(端子31);

b再次确认编码器参数:⑴编码器类型3.38根据实际情况设定;⑵编码器电压3.36根据实际情设定;⑶编码器每转脉冲数3.34根据实际情况设定;c再次确认电机铭牌额定值:⑴电机额定电流5.07根据实际情况设定;

⑵电机额定电压5.09根据实际情况设定;⑶电机极数5.11根据实际情况设定。d设置电机的额定转速5.08根据实际情况设定。

1,开始进行自学习:⑴设定0.40=2;⑵通过短接变频器使能信号即端子22与31接通(如果满足检修条件,直接按检修上行或下行)显

示器下排交替闪烁“AUTO”及“TunE”,同时变频器执行自调谐。

⑶等待变频器显示“StoP”,并等待电机停止转动。0.40=0

2,自学习后编码器的相位角自动保存在3.25参数中,检测到主机的定子电阻和电机电感自动分别保存在5.17和5.24参数中。查看参数4.13

与4.14不能为0

3,自学习成功后保存参数在18.00中输入1000并按下红色复位键。4,断电重新上电,再次做原点自学习,连续做三次自学习,检查每次

3.25自学习结果偏差不超过0.1,而且

4.13与4.14结果不能为0,且

不能为出厂值,如果不满足条件请检查编码器接线和参数设置,判

断编码器接线错误可以通过监控3.29数据在断电前后数据是否保持

一致,如果不一致,则接线有问题,检查接线,检查编码器两端屏

蔽层是否连接,而且变频器端屏蔽层必须接到0V

5,如果自学习结果满足以上条件后,就可以检修空载下(钢丝绳先不挂),给出速度指令看速度反馈是否稳定,将速度可以调节到额定速

度,看是否正常。

6,空载运行正常后,断电等待几分钟再次上电,再次检修运行,如果

速度正常,可以悬挂轿箱。挂上轿箱后请检修运行,如果运行速度

不稳定或不运行请增大参数18.27及18.28直到稳定为止。

7,快车舒适感调试主要涉及参数

五,参数说明

ES变频器的参数是采用数字编号来定义的,在操作上有些不大方便,需记住相关的定义意义,具体定义如下:

#0 快速/简易编程常用基本参数设置,#1 频率/速度给定设置,#2 斜坡参数设置,#3 速度反馈及转速控制参数设

#4 转矩及电流控制,#5 电机控制参数

#6 定序器及时钟参数#7 模拟输入输出

#8 开关量输入输出#9 保留

#10 状态及故障#11 变频器一般参数设置#12 保留#13 保留

#14 保留#15,#16 可选模块参数设置

#17 保留#18 电梯专用参数1

#19 电梯专用参数2 #20 电梯专用参数3

#21 保留

六,慢车调试步骤

1,通电前检查

通电前,必须对电气部分进行检查并注意以下事项:

(1)应对照使用说明书和电气原理图,检查各部分的连接是否正确。

(2)检查强电部分和弱电部分是否有关联。用万用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻应为∞。

(3)请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确,避免上电后烧毁变频器。

(4)检查旋转编码器与变频器的连线是否正确、编码器与曳引机轴的连接同轴度、布线是否合理。

(5)检查控制柜壳体、电动机壳体、轿厢接地线、厅门接地线是否可

靠安全接地,确保人身安全。

(6)再次确认主控电脑板的电源接线端子J4接线和接插位置是否正确,避免因倒置而损伤电脑板。

(7)检查现场总进线电压:三相线电压应为380±7%VAC,相间偏差应小于15VAC。每相与N线间的电压应为220±7%VAC。

(8)确认进线规格及总开关容量符合设计要求。

2,通电后检查

(1)合上总电源开关,若相序继电器KXX有绿灯显示,则表示相位正确。否则,应关闭总电源,调换任意两相进线相位。重复上述检

查。

(2)检查控制柜中的变压器TC1各端子电压,其值应在各端子间标注值±7%范围内,若超过范围,检查原因并改正错误。端子100~

101之间电压应为110±7%VAC;端子P110~N110之间电压应

为110±7%VDC;端子200~201之间电压应为220±7%VAC。

(3)确认安全,门锁回路,上、下限位已通。

3,按参数表设置变频器参数

调试时,请按照后面的参数表设置参数。

4,编码器相位角自学习

(1)参数设置好了以后,进入#0菜单,把#0.40参数设置为2。

(2)然后给定变频器的运行,方向,使能信号;直到0.40变为0 后,断开变频器的运行,方向,使能信号。

(3)进入0.00参数,设置1000,并按一下红色复位键保存参数。自学习的结果在#3.25中

5,慢车运行

在编码器的相位角学习完了以后,最后点动运行,检查运行方向和

实际方向是否一致,若不一致,应对调一下变频器的正,反转的线。

注意:慢车运行中,出现速度不正常,应仔细检查,确认相位自学习是否成功,参数是否保存。否则,应当重学。

变频器故障说明

在调试过程当中,如果发生故障,请参照以下变频器故障代码进行查处.

AB753变频器参数设置

AB753变频器参数 一:主板模块参数设置(00) 301 访问等级(专家) 2 300 速度单位0(Hz) 302 语言1(英文) 25 电机额定电压铭牌 26 电机额定电流铭牌 27 电机额定频率铭牌 28 电机额定转速铭牌 29 电机额定铭牌功率单位KW 30 电机额定功率铭牌 31 电机极数P(极对数)=60f/n f=50HZ(标频) 极数=2P 35 电机控制模式0(感应电机电压、赫兹) 70 电机整定2静态自整定3动态自整定(电机空转不带负载) 250 PTC电机温度热电阻0(忽略)1(报警) 306 负载额定值0一般负载1高负载 308 方向模式2反相禁用 370 停止模式0(滑行停车) 460 欠电压动作0忽略1报警2次要报警3故障时滑翔停车 520 最大正向转速50Hz 522 最小正向转速(开始调试时设置0Hz,待就地调试完毕更改为20Hz)535 加速时间60s 537 减速时间120s 545 速度基准值A选择选择I/O Module 24V模块(远程) 选择PowerFlex 753模块——向下查找Prot1 Reference (就地)547 速度基准值A模拟上限50Hz 548 速度基准值A模拟下限0Hz 数字量输入 156 故障复位选择I/O Module 24V——Dig In Sets——Input 0 163 远程启动变频电机选择I/O Module 24V——Dig In Sets——Input 1 二:I/O模块参数设置(05) 10 数字量输出0选择选择I/O Module 24V——Dig In Sets——Input 0 20 数字量输出1选择选择I/O Module 24V——Dig In Sets——Input 1 模拟量输入 45 模拟量输入类型xxxx xxxx xxxx xx11(电流模式) AB753输入模式(跳线完成)跳线又两组通道默认第一组为Ai0通道

AB变频器PowerFlex753调试报告

AB变频器PowerFlex 753调试报告 一、上电初始化,恢复出厂设置 可以用面板来操作,面板操作方法请参照面板的操作说明来进行。 具体操作:按下键——>使用或键——>MEMORY——>SER Defaults ——>主机和端口——>回车 二、设置PF753变频器基本参数(电机铭牌) 具体操作:——>端口——>PowerFlex 753——>线性列表 P25=电机铭牌电压 P26=电机铭牌电流 P27=电机铭牌频率 P28=电机铭牌转速 P29=电机铭牌功率单位(KW) P30=电机铭牌功率 P31=电机极数 P300=1(速度单位RPM) P301=2(Expert专家级) 三、调试软件安装及使用 可以用软件DriverTools或者CCW或者HMI面板来进行: (1)DriverTools软件安装 第一步:先找软件安装光盘5.02-DriveTools_SP-A-CD; 第二步:在安装光盘里,先找到RSLinx2.54软件安装完,接着继续安装DriverTools5.02.99;第三步:由于5.02.99这个版本里没有本工程要用的20-750-PBUS软件插件,所以我又在网上找到了一个5.05.09版本的升级包,安装完毕。 (2)CCW软件安装 第一步:先找软件安装光盘光盘8.00.00-CCW-ZH-Std-DVD 第二部:安装

(3)HMI面板 人机界面(HIM)的使用 HIM 显示分为三个区域: 1 )状态栏 2)数据区域 3 )功能键标签对应功能 状态栏提供关于主机变频器的运行状况信息。 功能键:最多可使用五个功能键 ( 如图阴影所示)。功能键将基于 HIM 画面或数据输入模式更改其功能/ 名称。当功能键激活时,它当前的功能将显示在 LCD 画面中相应的功能键标签上 (HIM 显示区条目 3)。

AB-PowerFlex753变频器调试步骤

PowerFlex 753变频器调试步骤 威钢原料及烧结变频器控制接口如下(所有模拟量和数字量都是用 而不是变频器主控板I/O ): 速度给定:AI 1 频率输出:AO 1 变频器运行命令:DI 1 切换到远程:DI 2 MOP UP: DI 3接操作箱频率上升按钮) MOP DOWN: DI 4 (接操作箱频率下降按钮) 变频器备妥输出:RO 0 变频器运行输出:RO 1 变频器调试要点如下: 在变频器上电前完成模拟量输入信号选择跳线,变频器 出厂缺省为电压输入 界面。设置P30仁1快速访问方法 2. 訓壤苗置 电屋摸式 电孟摸式 变频器上电,修改参数访问级别 首先选中变频器,按 键,然后按 键,选择Ports ,选择“ 00 PowerFlex 753”,按ESC 键,退到主 I/O 选件模块Port 04, 1.

按PAR#键,输入访问的参数号,如301 3.完成变频器Start-up向导 :~1戒 卫键,选中Start-up菜单,进入启动向导。启动向导结构如下: 选择"Begin Start Up”,按确认键进入。 面板提示“ Start-Up con sists of several steps to con figure the drive.Press En ter",按“ Enter "键确认。 面板提示 “ Gen eal Startup" “Appl Specific “ 选择“ Geneal Startup",按“ Enter "键确认 面板显示: Motor Control " Motor Data" Feedback' Limits" Ref Ramp Stop “ I/O" 顺序选择以上菜单进入 选择"Motor Control "菜单, 面板显示"This sect ion select the type of Motor Con trol the drive will use.Press En ter 按“ Enter"键确认 面板显示: Please Select: Sen sorless Vect V/Hz Flux Vector"

优选变频器调试说明

1.变频器上电,修改参数访问级别。首先选中变频器,按键,然后按 键,选择Ports,选择“00 PowerFlex 753”,按ESC 键,退到主界面。设置P301=1 快速访问方法 按PAR#键,输入访问的参数号,如301 2.完成变频器Start-up向导 按键,然后按键,选中Start-up菜单,进入启动向导。启动向导结构如下: ①选择”Begin Start Up”,按确认键进入。 面板提示“Start-Up consists of several steps to configure the drive.Press Enter”, 按“Enter”键确认。 面板提示 ②“Geneal Startup” “Appl Specific“ 选择“Geneal Startup”,按“Enter“键确认 ③面板显示: “Motor Control” “Motor Data” “Feedback” “Limits” “Ref Ramp Stop“ “I/O”

顺序选择以上菜单进入 ④选择”Motor Control”菜单, 面板显示”This section select the type of Motor Control the drive will use.Press Enter”,按“Enter”键确认 面板显示: “Please Select: Sensorless Vect V/Hz Flux Vector” 对于原料变频器,选择“Sensorless Vect”无速度传感器矢量,对于烧结机一台变频器带两台电机应用,选择“V/Hz” ⑤“Motor Control”设置完成后,选择“Motor Data”,按“Enter”确认 变频器面板显示 “Edit Motor NP Volts” “ 400 VAC” 按”Enter”确认 ⑥变频器面板显示 “Select type of power units shown on motor nameplate HP KW” 选择”KW”,按“Enter”键确认 ⑦变频器面板显示 “Edit Motor NP Power XX KW”, 输入电机额定功率(使用软按键,删除原有显示值再输入电机功率值),按”Enter”键确认 ⑧变频器面板显示 “Edit Motor NP Amps” XX Amps”,输入电机额定电流值,按”Enter”键确认 ⑨变频器面板显示 “Edit Motor NP Hertz XX Hz”变频器额定是50Hz,按”Enter”键确认 ⑩变频器面板显示

Powerflex753变频器配IO卡调试参数

罗克韦尔Powerflex753变频器(配I/O卡)调试参数一览表 参数号 描述 说明 参数选择 备注 P25 电机额定电压 端口0: P25(电机额定电压) 根据电机铭牌参数选择 P26 电机额定电流 端口0: P26(电机额定电流) 根据电机铭牌参数选择 P27 电机额定频率 端口0: P27(电机额定频率) 根据电机铭牌参数选择 P28 电机额定转速 端口0: P28(电机额定转速) 根据电机铭牌参数选择 P29 电机功率单位 端口0: P29(电机功率单位)0=HP 1=KW P29=1 P30 电机额定功率 端口0: P30(电机额定功率) 根据电机铭牌参数选择 P31 电机极数 端口0: P31(电动机极数) 根据电机铭牌参数选择 P35 电机控制模式 端口0:P35(电机控制模式) 0=V/F;1=SV;2=感应 电机节能;3=磁通矢量 P35=1 (当负载转矩较大时,可选 用3磁通矢量控制方式,并 且需要做自整定) P36 最大输出电压 端口0: P36(最大输出电压) P36=380V P37 最大输出频率 端口0: P37(最大输出频率) P37=50Hz P300 速度单位 端口0:P300(速度单位)0=(频率);1=(转速) P300=0 P301 访问等级 端口0:P301(访问等级)0=基本级 1=高级 2=专家级 P301=1 P413 电机过载因子 端口0: P413(电机过载因子);0~2P413=1.2 P535 加速时间 端口0: P535(加速时间) 根据工艺及负载要求 P537 减速时间 端口0: P537(减速时间) 根据工艺及负载要求 端口0: P545(速度基准值A选择)=端口4:P60 P545=端口4 :P60(模拟输入1)DCS模拟量给定频率 端口0: P545(速度基准值A选择)=P871 P545=端口0 :P871 通过键盘给定频率 P545 速度基准值A选择 端口0: P545(速度基准值A选择)=P546 P545=端口0 :P546 通过P546固定频率给定 P546 速度基准值A设置点 端口0:P546速度基准值A设定一个固定的频率 P546=35Hz P547 速度基准值A模拟值高限 端口0: P547(速度基准值A模拟值高限)=50Hz P547=50Hz

PowerFlex 750变频器调试方法(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 PowerFlex 750变频器调试方法 1.控制要求 1.1通过DCS 2线制启动变频器。 1.2由DCS给4-20mA信号给变频器,变频器模拟量输入1调 速。 1.3变频器模拟量输出0给DCS,4-20mA反馈变频器输出电流 值。 2.I/O接线、模拟量跳线设置。 2.1 I/O板接线图

2.2模拟量跳线 2.3I/O板接线端子注释

3.面板介绍 3.1面板说明 3.2快速访问参数 3.2.1端口描述 1. 变频器主板端口默认为0 2.面板端口默认为1 3.变频器中还有4、5、6插槽,当I/O板插在那个插槽 中时,就默认默认端口为那个插槽号。 3.2.2参数访问

1.0号端口界面下,按下“参数”按键 输入你想要访问的参数。 2.进入到参数界面之后,按下“编辑”按键 输入你想要设定的值之后,按确认键。 4.参数一览表 0#槽753主板参数号 参数说明 参数值 25 电机铭牌电压 根据实际填写电机数据 26 电机铭牌电流 27 电机铭牌频率 28 电机铭牌转速 29 电机功率单位 30 电机铭牌功率 31 电机极数 35 电机控制模式 1 163 DI 运行 Port6:数字量输入状态,输入0 301 访问级别 1(高级) 305 电压等级 0(低压) 370 停机模式A 0(惯性停车) 409 减速禁止操作 忽略 460 欠电压动作 忽略 449 掉电操作 忽略 535 加速时间 根据实际填写 537 减速时间 545 速度基准值A 选择 Port6:模拟量输入1 547 速度基准值A 上限 50HZ 548 速度基准值A 下线 0HZ

ABowerFle变频器调试步骤完整版

A B o w e r F l e变频器调试 步骤 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

PowerFlex 753变频器调试步骤 威钢原料及烧结变频器控制接口如下(所有模拟量和数字量都是用I/O选件模块Port 04,而不是变频器主控板I/O): 速度给定: AI 1 频率输出:AO 1 变频器运行命令:DI 1 切换到远程:DI 2 MOP UP: DI 3(接操作箱频率上升按钮) MOP DOWN:DI 4(接操作箱频率下降按钮) 变频器备妥输出:RO 0 变频器运行输出:RO 1 变频器调试要点如下: 1.在变频器上电前完成模拟量输入信号选择跳线,变频器出厂缺省为电压输入

2.变频器上电,修改参数访问级别。首先选中变频器,按键,然后按 键,选择Ports,选择“00 PowerFlex 753”,按ESC键,退到主界面。设置P301=1 快速访问方法 按PAR#键,输入访问的参数号,如301 3.完成变频器Start-up向导 按键,然后按键,选中Start-up菜单,进入启动向导。启动向导结构如下: 选择”Begin Start Up”,按确认键进入。 面板提示“Start-Up consists of several steps to configure the drive.Press Enter”, 按“Enter”键确认。 面板提示 “Geneal Startup” “Appl Specific“ 选择“Geneal Startup”,按“Enter“键确认 面板显示: “Motor Control” “Motor Data” “Feedback”

变频器调试说明

变频器调试说明 Revised as of 23 November 2020

1.变频器上电,修改参数访问级别。首先选中变频器,按键,然后按 键,选择Ports,选择“00 PowerFlex 753”,按ESC 键,退到主界面。设置P301=1 快速访问方法 按PAR#键,输入访问的参数号,如301 2.完成变频器Start-up向导 按键,然后按键,选中Start-up菜单,进入启动向导。启动向导结构如下: ①选择”Begin Start Up”,按确认键进入。 面板提示“Start-Up consists of several steps to configure the Enter”, 按“Enter”键确认。 面板提示 ②“Geneal Startup” “Appl Specific“ 选择“Geneal Startup”,按“Enter“键确认 ③面板显示: “Motor Control” “Motor Data” “Feedback” “Limits” “Ref Ramp Stop“ “I/O”

顺序选择以上菜单进入 ④选择”Motor Control”菜单, 面板显示”This section select the type of Motor Control the drive will Enter”,按“Enter”键确认 面板显示: “Please Select: Sensorless Vect V/Hz Flux Vector” 对于原料变频器,选择“Sensorless Vect”无速度传感器矢量,对于烧结机一台变频器带两台电机应用,选择“V/Hz” ⑤“Motor Control”设置完成后,选择“Motor Data”,按“Enter”确认 变频器面板显示 “Edit Motor NP Volts” “ 400 VAC” 按”Enter”确认 ⑥变频器面板显示 “Select type of power units shown on motor nameplate HP KW” 选择”KW”,按“Enter”键确认 ⑦变频器面板显示 “Edit Motor NP Power XX KW”, 输入电机额定功率(使用软按键,删除原有显示值再输入电机功率值),按”Enter”键确认 ⑧变频器面板显示 “Edit Motor NP Amps” XX Amps”,输入电机额定电流值,按”Enter”键确认 ⑨变频器面板显示 “Edit Motor NP Hertz XX Hz”变频器额定是50Hz,按”Enter”键确认 ⑩变频器面板显示

AB753变频器维修方法

变频器是指利用半导体器件的开关作用将工频电源变换为另一频率的电能的设备。其中AB753变频器维修的应用范围比较广。 也正因为AB753变频器用得多,所以机器上的一些常见的维修问题大家都了解一些。下文就由专业维修团队给大家总结一下AB753变频器维修的方法。 1、备板置换检查法 利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障,缩小检查范围是非常行之有效的方法。若是控制板出问题常常只有更换别无他法,因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图,从而很难做到芯片级维修。电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可以修理的。 2、隔离检查法 有些故障常常难于判断发生在那个区域,采取隔离的办法就可以将复杂的问题简单化,较快地找出故障原因。 3、直观检查法 就是发挥人的手、眼、耳、鼻的感知器官来寻找出故障原因。这种方法常用

并且首先使用。“先外再内”的维修原则要求维修人员在遇到故障时应该先采用望、闻、问、摸的方法,由外向内逐一进行检查。有些故障采用这种直观法可以迅速找到原因,否则会浪费不少时间,甚至无从下手。 利用视觉可以线路元件的连接是否松动,断线接触器触电是否烧蚀,压力是否时常,发热元件是否过热变色,电解电容是否膨胀变形,耐压元件是否有明显的击穿点。上电后闻一闻是否有焦糊的味道,用手摸发热元件是否烫手。很重要的是还要问,问用户故障发生的过程,有助于分析问题的原因,便于直接命中要害。有时问问同行也是个捷径。 4、升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常见效。人为地给一些温度特性较差的元件加温或降温,产生“病症”或消除“病症来查找故障原因。 5、破坏检查法 就是采取某种手段,取消内部保护措施,模拟故障条件破坏有问题的器件。令故障的器件或区域凸现出来。首先声明这种方法要有十分的把握来控制事态的

AB-PowerFlex-753变频器调试步骤

AB-PowerFlex-753变频器调试步骤

PowerFlex 753变频器调试步骤 威钢原料及烧结变频器控制接口如下(所有模拟量和数字量都是用I/O选件模块 Port 04,而不是变频器主控板I/O): 速度给定: AI 1 频率输出:AO 1 变频器运行命令:DI 1 切换到远程:DI 2 MOP UP: DI 3(接操作箱频率上升按钮) MOP DOWN:DI 4(接操作箱频率下降按钮) 变频器备妥输出:RO 0 变频器运行输出:RO 1 变频器调试要点如下: 1.在变频器上电前完成模拟量输入信号选择跳线,变频器出厂缺省为电压输入 2.变频器上电,修改参数访问级别。首先选中变频器,按键,然后按 键,选择Ports,选择“00 PowerFlex 753”,按ESC键,退到主界面。设置P301=1 快速访问方法

按PAR#键,输入访问的参数号,如301 3.完成变频器Start-up向导 按键,然后按键,选中Start-up菜单,进入启动向导。 启动向导结构如下: 选择”Begin Start Up”,按确认键进入。 面板提示“Start-Up consists of several steps to configure the drive.Press Enter”, 按“Enter”键确认。 面板提示 “Geneal Startup” “Appl Specific“ 选择“Geneal Startup”,按“Enter“键确认 面板显示: “Motor Control” “Motor Data” “Feedback” “Limits” “Ref Ramp Stop“ “I/O” 顺序选择以上菜单进入 选择”Motor Control”菜单, 面板显示”This section select the type of Motor Control the drive will use.Press Enter”,按“Enter”键确认 面板显示: “Please Select: Sensorless Vect V/Hz

相关文档
相关文档 最新文档