文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应用手册

应用手册

DVP02LC-SL

Load Cell測量模組

操作手冊

DVP-0071000-01

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

1

注意事項

3 此操作手冊提供功能規格、安裝、基本操作與設定,以及有關於Load Cell 量測內容的介紹。

3 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機殼,因此使用者使用本機時,必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如:特殊之工具或鑰匙才可打開) ,防止非維護人員操作或意外衝擊本體,造成危險及損壞,且請勿在上電時觸摸任何端子。

3 請務必仔細閱讀本使用手冊,並依照本手冊指示進行操作,以免造成產品受損,或導致人員受傷。

目錄

1 Load Cell 量測原理...............................................................................................................................3 2

DVP02LC-SL 簡介................................................................................................................................3 2.1 功能規格 (4)

3

產品外觀及各部介紹..............................................................................................................................5 3.1 外觀尺寸....................................................................................................................................5 3.2 各部介紹....................................................................................................................................5 3.3 端子配置....................................................................................................................................6 3.4

指示燈說明 (6)

4 安裝與配線............................................................................................................................................6 4.1 安裝SV 主機與DVP02LC-SL 模組...........................................................................................6 4.2 安裝SV 主機及DVP02LC-SL 模組於導軌................................................................................6 4.3 通訊連接....................................................................................................................................7 4.4

外部配線 (7)

5 DVP02LC-SL 功能說明.........................................................................................................................8 5.1 控制暫存器CR List....................................................................................................................8 5.2 控制暫存器CR 說明...............................................................................................................10 5.3

各項功能說明 (15)

5.3.1 淨重量測功能...........................................................................................................................15 5.3.2 穩定檢查功能...........................................................................................................................16 5.3.3 零點判斷功能...........................................................................................................................16 6

DVP02LC-SL 軟體介面操作說明........................................................................................................17 6.1 初始設定..................................................................................................................................17 6.2 模組通訊設定頁面....................................................................................................................19 6.3 參數頁面..................................................................................................................................21 6.4

調校頁面 (22)

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

2 6.5 狀態頁面 (23)

7

調校步驟.............................................................................................................................................25 7.1 主機調校.................................................................................................................................25 7.2

軟體調校 (26)

8 應用範例.............................................................................................................................................28 9

LED 燈指示說明及故障排除..............................................................................................................30 9.1 LED 燈指示說明.....................................................................................................................30 9.2

故障排除 (31)

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

3

1 Load Cell 量測原理

當金屬材料受到拉力或張力時,金屬材料變細,電氣阻抗增加;反之,受到壓縮時,則金屬阻抗變小,應用這種方法做成應變計稱為Load cell 。此類感測裝置可以將物理現象中的壓力變換成電氣信號輸出,因此常被用在荷重、張力、壓力轉換的場合之中。

2 DVP02LC-SL 簡介

1. 謝謝您使用台達DVP02LC-SL 模組。為了確保能正確地安裝及操作本產品,請在使用該模組之前,

仔細閱讀使用手冊。

2. 該手冊僅作為DVP02LC-SL 操作指南和入門參考,如果讀者想要瞭解更多關於Load Cell 量測原理

的內容,請參閱相關專業文章或書籍資料。

3. DVP02LC-SL Load Cell 量測模組可透過DVP-PLC 主機(註*)程式以指令FROM/TO 來讀寫資料。模

組內具有多個CR# (Control Register) 暫存器,每個暫存器有16bits 。使用者可經由配線選擇電壓輸入範圍為18V ~ 31.2VDC 。

註*: 支援左側擴充之PLC 主機, 如SV, EH’2-L, SA2, SX2…

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

4 2.1 功能規格

Load cell 模組 電壓輸出

電源電壓 24VDC (-15% ~ +20%) / 3W 上/下電壓極限 18 ~ 31.2VDC 最大消耗電流 125mA 輸入訊號範圍 ±40mVDC 感測度 +5VDC +/-10% 內部解析度 24bits

通訊介面 RS-232, RS-485 連接線徑 4線或6線應力計(濾徑) 溫度係數擴展 ≤ ± 20 ppm/K v. E 溫度係數原點 ≤ ± 0.1 μV/K 線性錯誤 ≤ 0.015%

反應時間 2, 10, 20, 40, 80 ms × 通道數 量測範圍 0 to 1, 0 to 2, 0 to 4, 0 to 6 mV/V 連接Load Cell 最大距離 100 M

輸出電流 5VDC * 300 mA (2通道,最大值) 電阻

40 ~ 4,010 ? 共模拒斥比

(CMRR @50/60 H’z) Typical 80dB 數位濾波器 數值1 (100)

隔離方式

數位電路與接地之間:500VAC 類比電路與接地之間:500VAC 類比電路與數位電路之間:500VAC

與DVP-PLC

主機連接說明 連接於主機左側,模組編號以靠近主機之順序自動編號由100到107。

操作/儲存環境 操作:0°C ~ 55°C (溫度),50 ~ 95% (濕度),污染等級 2 儲存:-25°C ~ 70°C (溫度),5 ~ 95%(濕度)

耐振動/衝擊

國際標準規範 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

5

3

產品外觀及各部介紹

3.1

外觀尺寸

3.2

各部介紹

1. I/O 模組定位孔 6. 端子

2. DIN 導軌槽 (35mm)

7. RS-232通訊埠

3. I/O 模組連接埠 8. DIN 軌固定扣

4. I/O 模組固定扣 9. RS-485通訊埠

5. 電源、錯誤、運行及低電壓指示燈 10. 電源輸入口

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

6 3.3

端子配置

3.4 指示燈說明

名稱 燈色 功能

POWER 指示燈 綠 電源顯示 RUN 指示燈 綠 模組執行狀況顯示 ERROR 指示燈 紅 錯誤狀況顯示

L.V 指示燈

外部24V 電源供應顯示

4

安裝與配線

4.1

安裝SV 主機與DVP02LC-SL 模組

z 將SV 主機左側上下兩端的I/O 模組扣環打開,將DVP02LC-SL 模組沿四角上的導入孔裝入,如

下圖①所示;

z 壓入SV 主機上下兩端的扣環,卡緊模組以保證接觸良好,如下圖步驟 ② 所示。

C H2

C H1

DVP02LC

MAX MOTI ON

MAX N ET ZER O MOTI ON

ERR OR

ZER O N ET L .V

POWER R UN

SHD SEN+EXC+SIG+

SEN-SIG-EXC-SEN+SEN-SHD SIG-SIG+

EXC+

EXC-4.2 安裝SV 主機及DVP02LC-SL 模組於導軌 z 請使用 35mm 的標準 DIN 導軌

z 打開SV 主機及DVP02LC-SL 模組的DIN 軌固定扣,將SV 主機及DVP02LC-SL 模組嵌入DIN

導軌上

z 壓入SV 主機及DVP02LC-SL 模組的DIN 軌固定扣,將 SV 主機及DVP02LC-SL 模組固定在

DIN 導軌上,如下圖所示:

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

7

導軌

4.3

通訊連接

z 請按照通訊連接器的引腳定義配線;

z DVP02LC-SL 模組有兩個通訊介面可以與PC 以及其他設備通訊,COM1提供標準RS232通訊

介面,COM2

提供標準的RS485通訊介面,兩個介面的通訊協定均符合標準Modbus 協定。PC 可以通過COM1的RS232介面,直接與模組進行通訊; z 模組電源推薦使用台達提供的電源模組。

4.4 外部配線

(100 or less)

CH1

SI G+SI G-SE N+SE N-

*1

Terminal of power module

Sys tem grounding

Gr ounding EX C+EX C-SI G+SI G-SE N+SE N-

EX C+EX C-A+5V AGND

A+5V AGND

0V 24V

DC/DC A+5V AGND

Convert er

4 str ain guage

6 str ain guage

CH2

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

8 多個Load Cell 感測器並聯,連接至單一DVP02LC-SL 模組示意圖:

Load Cell Sensor Load Cell Sensor Load Cell Sensor Load Cell Sensor CH1

CH2

DVP02LC

Load Cell Sensor Load Cell Sensor Load Cell Sensor Load Cell Sensor

註1:請將電源模組之端及Load Cell 輸入模塊之端連接到系統接地點,再將系統接點作第三種

接地或接到配電箱之機殼上。

註2:注意,並聯多個Load Cell 感測器時,Load Cell 感測器之總阻抗須大於40Ω。

5 DVP02LC-SL 功能說明

5.1

控制暫存器CR List

DVP02LC-SL Load Cell 模組

說明

CR#

編號

通訊位址 保持型 暫存器名稱

b15b14b13b12b11b10b9b8b7 b6 b5 b4 b3b2b1b0

#0 H’1000 O R 機種型號 系統內定,DVP02LC-SL 機種代碼 = H’4206

#1 H’1001 O R

韌體版本 16進制,顯示目前韌體版本 #2 H’1002 O R/W

特徵值 模式0 (H’0000):1mV/V

模式1 (H’0001):2mV/V ,預設值。

模式2 (H’0002):4mV/V 模式3 (H’0003):6mV/V #3 H’1003 O R/W

量測時間 模式0 (H’0000):2ms 模式1 (H’0001):10ms

模式2 (H’0002):20ms 模式3 (H’0003):40ms

模式4 (H’0004):80ms ,預設值。

#4 H’1004 O R

總通道平均值 以CH1平均值及CH2平均值做加總平均

計算式:( CH1平均值 + CH2平均值 ) ÷ 2 #6 H’1006 X R/W

CH1 ~ CH2皮重讀取讀取目前的平均值做為皮重的重量值

bit0:CH1。bit1:CH2。bit2 ~ bit15:保留。

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

9

#7 H’1007 O R/W 毛重/淨重顯示設定

選擇目前重量顯示為毛重(K0) 或淨重(K1)

bit0~bit3:CH1。bit4~bit7:CH2。bit8~bit15:保留。以CH1說

明:bit3~bit0=0000,毛重。bit3~bit0=0001,淨重。bit3~bit0=1111,關閉通道。 #8 H’1008 O R/W CH1皮重重量值 #9 H’1009 O R/W CH2皮重重量值 使用者可自行寫入或由指令讀取皮重。

預設值K0,設定值範圍K-32767 ~ K32768。 #10 H’100A O R/W CH1平均次數 #11 H’100B O R/W CH2平均次數 設定範圍在K1 ~ K100,預設值K10。

設定值超過範圍時,則自動變更為界值K1及K100。 #12 H’100C X R CH1平均重量 #13 H’100D X R CH2平均重量 預設值K0 #14 H’100E X R CH1現在重量 #15 H’100F X R CH2現在重量 預設值K0

#16 H’1010 O R/W CH1穩定檢查次數 #17 H’1011 O R/W CH2穩定檢查次數 預設值K5,設定值範圍K1 ~ K500。 #18 H’1012 O R/W CH1穩定檢查範圍 #19 H’1013 O R/W CH2穩定檢查範圍 預設值K10,設定值範圍K1 ~ K10000。 #20 H’1014 O R/W CH1小數點位數設定#21 H’1015 O R/W CH2小數點位數設定設定範圍在K1 ~ K4,預設值K2。

#22 H’1016 O R/W CH1重量量測單位 #23 H’1017 O R/W CH1重量量測單位 #24 H’1018 O R/W CH2重量量測單位 #25 H’1019 O R/W CH2重量量測單位

ASCII 輸入,最多四個字元。CR#22, CR#24為H’igH’ Word ,CR#23, CR#25 為Low Word 。

#26 H’101A X R/W 調校重量指令

使用者調校重量使用,預設值K0。

H’0001:CH1 歸零指令 H’0002:CH1 砝碼基點指令 H’0003:CH2 歸零指令 H’0004:CH2 砝碼基點指令 #33 H’1021 O R/W CH1砝碼基點重量

#34 H’1022 O R/W CH2砝碼基點重量 CR#33~CR#34 預設值K1000,設定值範圍K-32767 ~ K32768。使用者調整步驟:以CH1說明

Step1:秤重感測器(Load Cell) 不放任何砝碼 Step2:CR#26設定調整指令為“H’0001”

Step3:秤重感測器(Load Cell) 加上標準砝碼 Step4:將目前底盤上的砝碼重量寫入CR#33 Step5:CR#26設定調整指令為“H’0002”

#35 H’1023 O R CH1 重量上限 #36 H’1024 O R CH2 重量上限

使用者可設定最大重量值,當量測值超出設定值時會記錄錯誤碼。

#37 H’1025 O R/W

CH1零點判斷檢查範

圍上限

#38 H’1026 O R/W

CH2零點判斷檢查範

圍上限

歸零狀態判斷參考,當重量值在此範圍內,狀態碼會設定為歸零位元(Zero bit),表示目前是空載狀態。

預設值K10,設定值範圍K-32767 ~ K32768。

#39 H’1027 O R/W

CH1零點判斷檢查範

圍下限

#40 H’1028 O R/W

CH2零點判斷檢查範

圍下限

歸零狀態判斷參考,當重量值在此範圍內,狀態碼會設定為歸零位元(Zero bit),表示目前是空載狀態。

預設值K-10,設定值範圍K-32767 ~ K32768。

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

10 #41 H’1029 X R/W

儲存設定值 (H’5678)儲存目前設定值,將目前所有設定值寫入內存FlasH’,以待下次開機使用。

H’0:不動作,預設值 H’FFFF :儲存成功

H’5678:寫入內存

寫入H’5678時會將所有設定值儲存於FlasH’中,當儲存完成後,CR#41為H’FFFF 。若寫入值不為H’5678,則自動回復為H’0。例如CR# 寫入K1,會回復為K0。 #50 H’1032 X R 狀態代碼

b0 (H’0001):CH1 零點重量 (空載) b1 (H’0002):CH2 零點重量 (空載) b2 (H’0004):CH1 超出重量上限 (超載) b3 (H’0008):CH2 超出重量上限 (超載) b4 (H’0010):CH1 量測值穩定 b5 (H’0020):CH2 量測值穩定 b6 ~ b15:保留

#51 H’1033 X R 錯誤代碼

儲存所有錯誤狀態的資料暫存器,請參照錯誤資訊表,預設值為

H’0000。 #52 H’1034 O R/W RS-232站號 #53 H’1035 O R/W RS-232通訊格式 #54 H’1036 O R/W RS-485站號 #55 H’1037 O R/W

RS-485通訊格式 CR#52、CR#54預設值K1,設定值範圍K1~K255。

CR#53、CR#55通設格式,預設值H’0000,設定值範圍ASCII,9600,7,E,1,請參照通訊格式資訊表。

符號定義:O 表示為保持型。X 表示為非保持型。R 表示為可讀取資料。W 表示為可寫入資料。

5.2

控制暫存器CR 說明 CR#0:機種型號 [說明]

DVP02LC-SL 機種代號為:H’4206

CR#1:韌體版本 [說明]

H’igH’ Byte 是版本別小數點左邊 Low Byte 是版本別小數點右邊 例如:V1.01 CR#1 = H’0101

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

11

CR#2:特徵值 [說明]

各家廠牌Load Cell 規格不盡相同,請使用者需依load Cell 規格說明書,設定DVP02LC-SL 的特徵值。

特徵值

Load Cell 特徵值規格 特徵值選擇 CR#設定值 備註 0mV/V < 特徵值 <=1 mV/V 1m V/V H’0000 1mV/V < 特徵值 <=2 mV/V 2m V/V H’0001 預設 2mV/V < 特徵值 <=4 mV/V 4m V/V H’0002 4mV/V < 特徵值 <=6 mV/V

6m V/V

H’0003

特徵值 > 6 mV/V

不支援

CR#2:量測時間 [說明]

量測時間是指使用者可以設定多久取樣1次,當量測時間設定愈快,瀘波時間愈少,量測值會較不穩定。相對的,當量測時間設定為最大,量測值會最穩定。

量測時間

輸入

描述 備註

模式0:H’0000

2ms 模式1:H’0001 10ms 模式2:H’0002 20ms 模式3:H’0003 40ms

模式4:H’0004

80ms

預設

CR#4:總通道平均值 [說明]

CH1平均值與CH2平均值做加總平均。 總通道平均值 = ( CH1平均值+CH2平均值 )÷2。 使用者端若使用2個Load Cell 量測同一個量測物(如下圖),可讀取總通道平均值當量測值。

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

12 CR#6:CH1 ~ CH2皮重讀取 [說明]

使用者可自行設定皮重,也可使用皮重讀取將目前的平均值當做皮重的重量值。

Bit15~Bit2 Bit1 Bit0 保留

CH2

CH1

CR#7:皮重/淨重顯示設定 [說明]

選擇目前重量顯示是皮重還是淨重,未使用的CH 也可以選擇關閉。

Bit15~Bit2 Bit7~4 Bit3~0

CH2 CH1 保留

H’0 = 毛重 H’1 = 淨重

H’F = Close CH

CR#8,9:CH1 ~ CH2毛重重量值 [說明]

皮重重量設定值。

CR#10,11:CH1 ~ CH2平均次數 [說明]

設定範圍在1~100,設定值超過100,其值會自動變為100,設定值低於1,設定值會自動變為1。

設定範圍

預設

1<= 平均次數 <= 100

10

CR#12,13:CH1 ~ CH2平均重量 [說明]

重量值經過平均後的值。

CR#14,15:CH1 ~ CH2現在重量 [說明]

目前量測的重量值

CR#16,17:CH1 ~ CH2穩定檢查次數 [說明]

預設值K5,設定值範圍K1 ~ K500。

Load Cell測量模組 DVP02LC-SL

CR#18,19:CH1 ~ CH2穩定檢查範圍

[說明]

預設值K10,設定值範圍K1 ~ K10000。

CR#20,21:CH1 ~ CH2小數點位數設定

[說明]

儲存使用者設定的小數點位置。

設定範圍預設

0<=小數點位置<= 4 2

CR#22,23,24,25:CH1 ~ CH2重量量測單位

[說明]

重量量測單位,記錄使用者所設定的量測單位,以ASCII字元輸入,最多四個字元。

CR#26:調校重量指令

[說明]

提供調校時使用的指令。

命令值暫存器說明

H’0001 CH1 歸零指令

H’0002 CH1砝碼基點指令

H’0003 CH2 歸零指令

H’0004 CH2 砝碼基點指令

CR#33,34:CH1 ~ CH2重量數值調校

[說明]

調校時需將標準重量值寫入。

CR#35,36:CH1 ~ CH2重量上限

[說明]

使用者設定最大重量值,超出最大重量值時,CR#50該超出重量上限Bit會被設為1。

CR#37,38,39,40:CH1 ~ CH2零點判斷檢查範圍

[說明]

零點狀態判斷參考,當重量值在此範圍內,CR#50該零點重量Bit會被設為1。

DVP-PLC 操作手冊13

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

14 CR#41:儲存設定值 [說明]

儲存目前設定值,將目前所有設定值寫入內存FlasH’,以待下次開機使用,預設為0,CR#[41]寫入H’5678會將所有設定值儲存FlasH’中,若儲存完成後,該CR#[41]為H’FFFF 。寫入值若不為H’5678,自動回復為H’0不作任何動作,例如該CR#寫入K1,會回復為K0。

描述 設定 H’0 不動作 H’FFFF 儲存成功 H’5678

寫入內存

CR#50:狀態代碼 [說明]

Bit.No

Status Code 內容值 Bit0 H’0001 CH1 零點重量 (空載) Bit1 H’0002 CH2 零點重量 (空載) Bit2 H’0004 CH1 超出重量上限 (超載) Bit3 H’0008 CH2 超出重量上限 (超載) Bit4 H’0010 CH1 量測值穩定 Bit5 H’0020 CH2 量測值穩定

Bit6~15 reserve

CR#51:錯誤代碼 [說明]

Bit

內容值

錯誤狀態 Bit

內容值

錯誤狀態 b0 K1 (H’0001) 電源異常

b1 K2 (H’0002)

硬體故障

b2 K4 (H’0004) CH1轉換錯誤 b3 K8 (H’0008) CH1 SEN 電壓錯誤 b4 K16 (H’0010) CH2轉換錯誤

b5 K32 (H’0020) CH2 SEN 電壓錯誤

b6 ~

b15

K64 (H’0040) 保留

註:每個錯誤狀態由相對應之位元決定,有可能會同時產生兩個以上之錯誤狀態,0代表正常無錯誤,

1代表有錯誤狀態產生。

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

15

CR#52,53,54,55:RS-232與RS-485通訊設定 [說明]

Bit15 Bit14~Bit8 Bit7

Bit6 Bit5Bit4

Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 ACSII/RTU 保留 串列傳輸速率

資料長度停止位元 同位元

DesCR#iption Bit15 ACSII / RTU 0ACSII 1

RTU

09,600 bps 119,200 bps 238,400 bps 357,600 bps Bit7~Bit4

串列傳輸速率

4115,200 bps

5Else none

Bit3 資料長度 (RTU = 8bit) 07 1

8

Bit2 停止位元 0 1 Bit

1 2 Bit

0Even 1ODD Bit1~Bit0

同位元

2None 3None

5.3

各項功能說明

5.3.1 淨重量測功能

使用者可以選擇所量測的重量是淨重還是毛重,凈重是指商品本身的重量,即除去外包裝的重量後的商品實際重量,外包裝的重量一般稱為皮重,毛重也就是總重量,是指淨重加上皮重。

y 皮重(Tare):指外包裝的重量

y 凈重(Net WeigH’t ):凈重是指商品本身的重量,即除去外包裝的重量後的商品實際重量 y 毛重(Gross weigH’t):也就是總重量,是指商品本身的重量(淨重),加上外包裝的重量(皮重) y

毛重 = 凈重 + 皮重

例如:有一件商品是10Kg,他所包裝用的紙箱重0.2Kg ,總重量為10.2 Kg, 淨重=10Kg ,皮重=0.2Kg ,毛重=10.2 Kg 。

相關控制暫存器

y CR#6:皮重讀取( Read Tare ) y CR#7:毛重/淨重選擇 ( Gross /Net ) y CR#8~9:皮重重量值( Tare WeigH’t )

範例

使用 CH1量測值顯示淨重, CH2選擇關閉。(若包裝物為已知重量,可跳過皮重讀取的步驟) 1. 讀取皮重值

Step1:CR#7 寫入H’0000.

Step2:將包裝物放置CH1 Load Cell.

Step3:CR#6寫入H’0001,以目前包裝物的重量為皮重. 2. 設定CR#7 = H’00F1

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

16 5.3.2 穩定檢查功能

將物品放置Load Cell 上測量重量時,使用者可利用穩定檢查功能得知目前的量測值已經穩定。如果量測值的變化幅度在使用者所設定的穩定圍範之內,CR#50量測值穩定的Bit 會被設為1,一當量測值的變化幅度超出所設定的穩定圍範之外,CR#50量測值穩定的Bit 會被設為0,直到穩定檢查次數都在穩定圍範之內,CR#50量測值穩定的Bit 會被再被設為1。例如:量測時間為10ms ,穩定檢查次數設為 10次,穩定檢查範圍為1000,當變化幅度超出1000,該量測值為不穩定,即CR#50量測值穩定Bit 會被設為0,當100ms 之內(10×10ms)跳動範圍皆在1000之內,該量測值穩定Bit 會再被設為1。(建議使用者做控制時,判斷目前的量測值是否穩定再做控制)。

量測穩定Bit

相關控制暫存器

y CR#16,17:穩定檢查次數 y

CR#18~ 19:穩定檢查範圍

5.3.3 零點判斷功能

使用者可利用零點判斷功能得知物品從Load Cell 上已移除完畢。使用者判斷量測值穩定Bit 為1,並且零點重量Bit 為1,表示物品從Load Cell 上移除完畢,此時使用者可再做下一步的控制。(零點判斷範圍內零點重量Bit 為1)

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

17

重量平均值

時間

相關控制暫存器

y CR#37~40:零點判斷範圍

6 DVP02LC-SL 軟體介面操作說明

6.1

初始設定

1. 連接DVP02LC-SL 模組與電腦之間的通訊線,連接方式請參考4.3

通訊連接章節。 2. 開啟DVP02LC-SL 軟體後,點選工具列中的「設定(O)」→

「通訊設定(C)」。

3. 出現通訊設定視窗,依照DVP02LC 的模組設定通訊參數,通訊設定好後點選確定即跳回主畫面。

應答時間設定

傳輸錯誤自動詢問次數:初始設定為1,範圍為0~50 自動詢問時間間隔:初始設定為3,範圍為1~20

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

18

通訊設定

通訊埠:選擇目前主機與模組連線的通訊埠

通訊速率:可選擇的通訊速率為「9600」、「19200」、「38400」、「57600」、「115200」 資料長度:7 bit /8 bit 兩種設定,當傳輸模式設定為RTU 模式時會自動選擇為8bit 停止位元:1 bit /2 bit 兩種設定 同位元檢查:無/奇/偶三種設定 傳輸模式:ASCII/RTU 模式

自動偵測

點選自動偵測時,會依照現在傳輸模式偵測所有的連線。

4. 通訊設定完成後,接著在工具列上點選

連線,或是在工具列上選擇「通訊(C)」→「連線

(O)」執行

軟體與模組的連線。

5. 當點選連線時,會跳出上傳模組資訊的詢問視窗,確認是否要將模組的資料上傳至PC 中;使用者若選

擇「是(Y)

」,則會將模組內的設定值上傳至軟體當中,並且將先前軟體上的設定值覆蓋。

Load Cell 測量模組 DVP02LC-SL

DVP-PLC 操作手冊

19

6. 進入連線狀態後,畫面顯示模組的即時資訊,包括在工具列中顯示LC 模組現在的韌體版本、CH1/CH2

的現在重量值、與CH1/CH2

的平均重量值,使用滑鼠點選重量值會跳出放大字體的重量顯示值視窗,如下圖所示。

7.

在連線中,欲將模組內的資料上傳至軟體端,可點選

執行上傳;若欲將軟體設定之所有參數下載至

模組當中,可點選執行下載。

6.2

模組通訊設定頁面

在通訊設定中可設定DVP02LC-SL 模組上RS232與RS485的通訊格式,以及設定特徵值與測量時間,如下圖所示。當參數設定完畢後點選「下載」

,即將參數下載至模組當中;點選「上傳」時,會將模

組中所有參數上傳至軟體顯示。點選「預設值」,畫面中的參數會回復到軟體的預設值。

特徵值/量測時間 y

特徵值:對應控制暫存器CR#2特徵值,點選下拉式選單按鈕

可設定「1mV/V 」、「2mV/V 」、

「4mV/V 」、「6mV/V 」 四種特徵值,軟體預設值為「2mV/V 」。 y

量測時間:對應控制暫存器CR#3

量測時間,點選下拉式選單按鈕

可設定「2 ms 」、「10 ms 」、

「20 ms 」、「40 ms 」、「80ms 」五種測量時間,軟體預設值為「80ms 」。

相关文档