文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隐框玻璃幕墙组件的安装质量检

隐框玻璃幕墙组件的安装质量检

隐框玻璃幕墙组件的安装质量检
隐框玻璃幕墙组件的安装质量检

隐框玻璃幕墙组件的安装质量检验

检验方法:

在隐框玻璃与框架连接出采用2m靠尺测量平面度。

用分度值为0.05mm的深度尺测量接缝高低差。

用分度值为1mm的钢直尺测量托板的厚度。

检验指标应符合下列规定:

玻璃板块组件必须安装牢固,固定点距离应符合设计要求且不大于300mm,不得采用自攻螺钉固定玻璃板块。

结构胶的剥离试验应符合要求。

玻璃板块安装后,幕墙平面度允许偏差不应大于2.5mm,相邻两玻璃之间的连接缝高低差不应低于1mm。

玻璃板块下部设置支玻璃的托板,厚度不应小于2mm。

幕墙开启部位安装质量的检验:

检验方法:

与设计图纸核对时,观察检查。

用分度值为1 mm的钢直尺测量。

检验指标应符合下列规定:

开启窗、外开门应符合固定牢固,附件齐全,安装位置正确,窗、门框固定螺栓的间距应符合设计要求,并不大于300mm,与端部距离不应大于180mm,开启窗开启角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm,外开门应安装限位齐或闭门器。

窗、门框开启灵活,端正美观,开启方向、角度应符合设计的要求;窗、门关闭应严密,间隙均匀,关闭后四周密封条均处于压缩状态,密封条接头应完好、整齐。

窗、门框的所有型材拼缝和螺钉孔宜注密封胶,外表整齐美观,除不锈钢材料外,所有附件和固定件应作防腐处理。

窗扇与框搭接宽度不应大于1mm。

玻璃幕墙于周边密封质量的检验:

检验方法:

核对设计图纸,观察检查。

用分度值为1mm的钢直尺测量。

进行淋水试验。

检验指标应符合下列规定:

玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保湿材料严密填塞,水泥砂浆不得与铝型材直接接触,不得采用干硬性材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不渗漏,密封胶不得污染周围相邻表面。

幕墙转角,上下、侧边、封口及周边墙体的连接构造应牢固并满足密封防水要求,外表整齐美观。

幕墙玻璃与室内装饰物之间的间隙不宜少于10mm。

③一般项目

玻璃幕墙外观质量检验:

检验方法:

在较好自然光下,距幕墙600 mm处观察表面质量。

对热反射玻璃膜面,在光线明亮处,以手指按住玻璃面,通过实影、虚影判断膜面朝向。

观察检查玻璃颜色。

观察检查密封胶的外观质量。

检验指标应符合下列规定:

玻璃品种、规格与色彩应符合设计要求,整幅幕墙玻璃颜色基本均匀,无明显色差,玻璃不应有发霉和镀膜脱落现象。

钢化玻璃不得有伤痕。

热反射玻璃面无明显擦伤,铝合金型材及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑、脱膜极其他污染,型材的色彩应符合设计要求,

防火、保温质量检查:

检验方法:

应采用观察的方法,并应与设计图纸核对,查施工记录,必要时可拆开检查。

检验指标应符合下列规定:

防火、保温材料的品种、防火等级应符合设计规定。

防火、保温层与幕墙和主题结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭。

幕墙安装镀锌钢内衬板时,不得与铝合金型材直接接触,其厚度不宜小于1.2 mm。衬板就位后,应进行密封处理。

防火、保温材料铺设应饱满、均匀,无遗漏,厚度应符合设计要求。

防火材料应安装牢固,不得与幕墙玻璃直接接触。

④质量保证材料

玻璃幕墙设计文件

玻璃幕墙三性实验报告

幕墙组件出厂质量合格证

施工安装自检记录

隐蔽工程验收记录

淋水试验记录

防火材料合格证及材料耐火检验报告

防火节点隐蔽记录

防雷检验:

①一般规定

有均压环的楼层数少于3层,应全数检查,多于3层时,抽查不得少于3层,对有女儿墙盖顶的必须检查,每层至少应查3处。

无均压环的楼层抽查不得少于3层,每层至少应查3处。

幕墙防雷除应执行本标准外,尚应遵守国家现行的其他有关标准规范。

②主控项目

幕墙与主体结构防雷装置连接检验:

检验方法:

用接地电阻仪或兆欧表测量检查电阻值。

观察检查电焊质量。

查看图纸,检查连接点水平间距和垂直间距。

检验指标:

幕墙框架与防雷装置的连接应紧密可靠,应采用电焊接,形成导电通路。

连接点水平间距不应大于防雷引下线间距,垂直间距不应大于均压环的间距。

幕墙自身金属框架的连接检验:

检验方法:

对照图纸目测检查

用接地电阻仪或兆欧表测量检查。

检验指标:

所有金属框架应相互连接,形成可靠导电通路。

铝合金与连接材料接触应紧密可靠、不松动。

导线应在材料表面的保护膜除掉部位进行连接。

③一般项目

连接材料的检验:

查看图纸采用观察方法,检查连接材料的材质和连接方式,并用分度值为1mm的钢卷尺,分辨率为0.5mm的游标卡尺测量连接材料的截面尺寸和长度。

④质量保证资料:

设计图纸资料

防雷装置测试记录

隐蔽工程检查记录

1) 制品的运输和保管

a. 根据工程进度表,应事前同业主、监理、土建协商,就搬入数量、时间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。

b. 用货车运送制品,且单件装载运输。

c. 运送制品时,要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出部件,用绳子等固定,为防止倒塌,制品应竖置运送。

d. 收货时,施工副经理、施工员、材料员等均应在场,依据货单对制品的型号和数量等进行确认,同时确认制品在运送中是否有损伤。

e. 与制品同时进场的部件(连接件、螺栓、螺母、螺钉等),也应对型号、数量、有无损伤等进行确认。

f. 上述内容中如发生数量不足,缺损等问题时,应尽快与总部负责人联系。制品收货确认时,必须有收货人对制品搬入数量的签字认可。

g. 卸货时使用在现场内的卸货机械(塔吊等),由专职司机操作。

h. 工厂运来的制品由卡车运抵现场后装入货箱内,然后使用塔吊将其直接送至各安装楼层。

i. 安装层内的货物存放点应暂设在认可的地点,而且根据施工现场的变化,如要求改变存放地点,应迅速移往所指定的地点。

j. 对于运入的产品,应立即开包。

k. 安装层的货物存放地点的面积应不小于300平米。

l. 产品的保管场所应设在雨水淋不到并且通气良好的地方。

m. 保管过程中,不会因其他工序的施工而需移动的场所。

n. 应避开搬运材料的通道且安全的场所。

o. 应选择距安装现场较近的地方。

p. 根据各种材料的规格,分类堆放,并做好相应的产品标识。

q. 原则上,组件应竖放,但受场地等限制,亦可平放。另外,尺寸较长的材料以平放为宜。连接件、螺栓等附件则放在我司的仓库保管。

r. 材料应定期进行清点和清理,并作好收发记录。

s. 根据生产安排和生产任务书编制材料计划,合理控制材料用量,防止多领、超领造成材料浪费;

t. 定期检查仓库的防火设施和防潮情况;

2) 成品保护

a. 班组设值班人员,执行轮班守卫制度,换班时间明确,坚持谁值班谁负责;

b. 值班人员职责范围:所有到场的工具和材料,以及安装上墙的成品和半成品;

c. 值班人员必须恪尽职守,严格按照项目部的规定进行值勤和巡逻,配合工地保安、门卫防止材料和产品损失;

d. 班组下班之前将未安装完的产品集中,并与值班人员进行交接,由值班人员进行清点、核对和看护;

e. 制定相关的项目部奖惩制度,如因值班人员责任所造成的产品损坏或丢失,按责任大小、情节轻重进行处理;

f. 协调与其他有关施工单位的关系,共同维护成品安全;

g. 如其他施工单位在施工过程中损坏已安装完成并移交后的产品,可协同业主、监理,合理追究其有关责任;

h. 加工与安装过程中,应特别注意轻拿轻放,不能碰伤、划伤,加工好的铝材应贴好保护膜和标签;

i. 加强半成品、成品的保护工作,保持与土建单位的联系,防止已安装好的幕墙受划伤;

j. 质检员与安全员紧密配合,采取措施搞好半成品、成品的保护工作;

k. 建议总包单位在靠近安装好的玻璃幕墙处安装简易的隔离栏杆,避免施工人员对铝制品、玻璃有意或无意的损坏;

l. 材料、半成品应按规定堆放,安全可靠,并安排专人保管。

1) 保养与维修

a. 幕墙工程竣工验收后,应制定幕墙的保养、维修计划与制度,定期进行幕墙的保养与维修。

b. 幕墙的保养应根据幕墙墙面积灰污染程度,确定清洗幕墙的次数与周期,每年至少应清洗一次。

c. 幕墙在正常使用时,使用单位应每隔5年对玻璃、板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶等进行一次全面检查。

d. 幕墙的检查与维修应按下列规定或请幕墙专业施工单位进行:

当发现螺栓松动,应及时拧紧,当发现连接件锈蚀,应除锈补漆或更换;

发现玻璃或板材松动、破损时,应及时修补与更换;

发现密封胶或密封条脱落或损坏时,应及时修补与更换;

发现幕墙构件和连接件损坏,或连接件与主体结构的锚固松动或脱落时,应及时更换或采取措施加固修复;

应定期检查幕墙排水系统,当发现堵塞时,应及时疏通;

当五金件有脱落、损坏或功能障碍时,应进行更换和修复;

当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时,灾后应对幕墙进行全面检查,并视损坏程度进行维修加固。

e. 对幕墙进行保养与维修中应符合下列安全规定:

不得在4级以上风力或大雨天气进行幕墙外侧检查、保养与维修作业;

检查、清洗、保养维修幕墙时,所采用的机具设备必须操作方便、安全可靠;

在幕墙的保养与维修作业中,凡属高处作业者必须遵守现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80)的有关规定。

大猫网整理分享

半隐框玻璃幕墙施工方案

半隐框玻璃幕墙施工方案 1、施工顺序 测量放线→预埋件检查及处理→连接件与立柱的安装→横梁安装→玻璃板块安装→扣盖安装→打胶清理 2、施工方法 (1)测量放线 1)据幕墙分格大样图和标高点、进出位线及轴线位置,采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱、分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调整、复测。 2)水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积。 (2)埋件的检查 1)在测量放线的同时,对预埋件的位置偏差进行检验、定位、其上、下、左、右偏差数值不应超过±30mm。 2)首先由测量放样人员将分格线弹设在埋件上,通过十字定位线检查埋件左右、上下的偏差。通过竖向钢丝线检查埋件的进出尺寸。将检查结果记录下来,反馈给监理、业主、总包。若偏差较大,报设计出埋件修正方案。 (3)连接件与立柱的安装 1)支座及立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将连接件在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,连接件与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊运,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物) 2)立柱的分格安装控制

铝合金立柱的安装依据竖向钢丝线以及横向鱼丝线进行调节安装,直至各尺寸符合要求,竖向龙骨安装后进行轴向偏差的检查,立柱安装轴线偏差不应大于2mm,相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm;相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm;立柱安装就位,调整后及时紧固。否则会影响横料的安装。 3)底层立柱安装完毕后,在安装上一层立柱时,两立柱之间安装套筒固定。(4)横梁安装 1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2 毫米。 2)由于铝合金幕墙热胀冷缩会产生噪音,设计考虑到此因素,在横梁与立柱之间进行热处理,整根横梁尺寸应比分格尺寸短4~4.5mm,横梁两端安装2mm 防噪声隔离片(2mm 缝或打胶处理)。 3)横梁在安装过程中,横梁两端的高低应控制在±1mm 范围内。同一面标高偏差不大于3mm。 (5)防腐处理 点焊、焊接处均涂防锈漆两遍。 (6)层间防火及保温封修 防火保温材料的安装应严格按设计要求施工。 (7)隐蔽验收 1)检查构件与主体结构的连接点的安装。 2)预埋件锚固检查。 3)幕墙防雷接地节点安装。 (8)玻璃板块安装

隐框玻璃幕墙安装工艺及方案

隐框玻璃幕墙安装工艺及 方案 Newly compiled on November 23, 2020

一. 隐框玻璃幕墙安装工艺及方案 隐框玻璃幕墙横竖剖节点 (一)安装施工准备 1.施工工艺流程 隐框玻璃幕墙的施工流程为: 测量放线→预埋件的检查与补设→连接件安装→立柱安装→横梁安装→位置校核→防雷、防火安装→玻璃安装→连接打胶密封→交验。 隐框玻璃幕墙施工程序如下图a、图b、图c、图d、图e、图f所示。 图a 埋件施工图b 连接件安装施工 图c 幕墙立柱安装施工图d 幕墙横梁安装施工 图e 幕墙胶条安装施工图f幕墙玻璃安装施工 2.所需工器具及人员 器具:电葫芦、梅花搬手、螺丝刀、打胶机、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、水平管、靠尺。 人员:6-8人(一组)。 作业时间:主体建筑测量放线完成,后补埋件复测及校正完成,脚手架及安全防护措施完毕。 3.安装前的准备工作 ?安排好安装施工的必要场地。检查安装工作面是否清理完毕,保证安装能不受干扰地进行。有足够的材料、部件的放置场地,零件有库房; ?安排好水、电供应和起重设备; ?检查脚手架的安装情况;

?检查土建结构施工情况,是否满足施工验收规范的要求。如果结构尺寸偏差过大,应采取补救措施; ?检查后补埋件是否齐全,有无漏补和过大偏位情况。若有应及时与业主、总包和监理协商,采取有效的补救措施。当设计无明确要求时,埋件的标高偏差不应大于5mm,位置偏差不应大于10mm。 4.安全、防范 a.做好安全操作,防止工具坠落和坠物打击,配带安全帽、安全带,穿防滑鞋。 b.转接件连接部位是否清除干净。 c.对发现的质量、安全问题的处理意见要明确,并做好记录。 5.质量控制要点 后补埋件安装质量检测、控制 a.主体支承结构上的后补埋件应重点检测埋设标高。 b.后补埋件的安装是否符合技术要求。 铝型材立柱、横撑的安装质量控制 a.对铝型材的原材料按国家标准进行验收,进行强度复查并逐根进行检查。 b.对铝型材立柱、横撑安装的倾斜度、水平度、标高、间距进行检查。 c.对安装的牢固程度进行检查。 d.对铝型材立柱、横撑安装后的整体平面度进行检查。 玻璃的安装质量控制 a.对玻璃材质进行检查。 b.对玻璃的加工质量,包括尺寸、磨边、精度、研磨质量检查。 c.玻璃平整度及表面缺陷(如缺楞、掉角、划痕等)检查。 d.铝合金压板的外观、安装质量、牢固程度质量控制检查。

隐形玻璃幕墙施工方案.

公寓楼阳光房隐框玻璃幕墙 施 工 方 案 建西建工机械施工集团有限公司 2015年4月

公寓楼阳光房隐框玻璃幕墙施工方案 一、工艺流程 施工准备→测量放线→预埋件安装处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→结构玻璃装配组件制作安装→耐候硅酮密封胶嵌缝→清洁检查→竣工验收 二、施工工艺及施工要点: A、施工准备:材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 B、测量放线:找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。确定立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。测量工具:经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。 C、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 D、连接角码安装:连接角码焊接钢板。连接角码端部在焊接钢板外无法时,切短角码,增加焊缝长度;角码侧边无法焊接时,切去角码边缘,留出焊缝;

F、立柱安装:在立柱上钻孔,将连接角码用螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。立柱安装顺序由下至上。使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 E、横梁制作安装:用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置。将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。横梁的安装应由下向上进行,当安装完成时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。 G、结构玻璃装配组件制作安装:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,压块一定要压紧。 H、耐候硅酮密封胶嵌缝:充分清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调

玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

隐框玻璃幕墙具体施工方法

隐框玻璃幕墙具体施工方法 一、工法特点 1、玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱、横梁)上。结构玻璃装配 组件与主框格完全分离,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一。 2、结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,注胶质量、加工精度有保证,节约硅酮结构密封胶。 3、立柱、横梁在生产厂家下料,加工精度高、材料浪费少。 4、施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序,工期缩短、施工机具减少。 5、立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装,安装方便,调整容易。 6、施工简便,工艺流程清晰易懂,操作工人易于掌握,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。 二、工法适用范围 本工法适用于各种隐框玻璃幕墙工程。 三、工艺流程 施工准备T测量放线T预埋件处理T连接角码安装T立柱安装-横梁安装-结构玻璃装配组件制作安装-清洁 检查T竣工验收 四、施工操作要点 一)施工准备

1、材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单 2、施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。 3、人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。 4、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格 二)测量放线 1、测量依据 测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。 2、测量方法 建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理 以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。 幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙 面顶部合适位置用钢琴线定出。 幕墙立柱外平面轴线 幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。 幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线 3、测量工具

建筑工程隐框玻璃幕墙专项施工方案(优秀工程案例)

隐框玻璃幕墙专项施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制: 审核: 审批: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、项目的质量目标 (3) 三、项目管理组织 (3) 四、主要资源供应计划 (4) 五、施工进度计划 (4) 六、幕墙施工流程及工艺 (4) 七、施工过程控制程序 (7) 八、质量保证体系…………………………………………………. . 10 九、主要技术措施 (10) 十、产品保护措施 (13) 十一、施工安全及消防保卫措施 (14) 十二、玻璃幕墙工程验收 (15) 十三、保修期及售后服务 (17)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于×××××××,建筑物共××,幕墙最大高度××,幕墙共分×××.(参看详图). 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用150系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μ米颜色为银白色,材料应符合GB/T5237-93. 2)钢板、角钢为热镀锌处理. 3)玻璃采用6+12A+6镀膜双钢化玻璃. 4)硅胶采用黑色硅酮结构胶和耐候胶. 5)幕墙结构: 采用150系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图. 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖. 三、项目管理组织及施工人员配备

四、主要资源供应计划 一)劳动力需用计划 二)主要机具需用计划 三)主要材料计划 五、施工进度计划 1、后置预埋件安装 由我公司派出安装小组进行安装. 2、幕墙、铝门窗安装(详见施工进度计划表). 六、幕墙施工流程及工艺施工方案 一)施工流程 放线定位→机械加工→车间组装→支座安装→立柱安装→横梁安装→玻璃(铝板)安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收

全隐框玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙工程设计说明 一、工程概况 (一)、工程概述 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: 4.建筑高度: 5. 设计使用年限为50年 6. 建筑结构的安全等级:二级。 7.抗震设防烈度:6度。 8.基本风压: Wo=0.45kN/m2(50年基准期) (二)、工程项目简述 项目内容:全隐框玻璃幕墙。 二、工程设计依据及采用规范 (一)设计依据 1.基本风压值:W=0.45KN/m2 2.地震设防:6度(0.05g) 3.地区粗糙度:C类。 (二)采用规范 1. 工程技术规范 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/139-2001 《建筑物防雷设计规范》GB50057 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑设计防火规范》GB50016-87(2001版) 《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 《工程测量规范》GB50026-93 3. 材料标准 《铝合金建筑型材第1部分:基材》GB/T5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化、着色型材》GB/T5237.2-2008 《碳素结构钢》JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《金属覆盖和化学处理表示方法》GB13911-92 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB13912-92 《不锈钢》GB1220-92 《不锈钢冷加工钢棒》GB4226-84 《连续热镀锌薄板和钢带》GB2518-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《浮法玻璃》GB11614.2-2009 《钢化玻璃》GB1576.3.2-2009 《中空玻璃》GB11944-2002 《夹层玻璃》GB15763.3-2009 《镀膜玻璃第一部分阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2002 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《硅酮结构密封胶》GB16776-97 《玻璃幕墙接缝用密封胶》JC/T882-2001 《硅酮建筑密封膏》GB/T14683-93 《建筑绝热用聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558-2008 《建筑门窗五金件通用要求》JG/T 212-2007 《建筑门窗五金件旋压执手》JG/T 213-2007 《建筑门窗五金件插销》JG/T 214-2007 《建筑门窗五金件多点锁闭器》JG/T 215-2007 《建筑门窗五金件滑撑JG/T 》127-2007 《建筑门窗五金件撑挡JG/T》 128-2007 《建筑门窗五金件单点锁闭器》JG/T 130-2007 三、分格及结构设计说明 (一)分格设计 本工程建筑幕墙、外窗的分格设计,在遵照设计师原设计分格的同 时充分考虑了如下因素: 1.满足建筑设计效果要求。 2.考虑面材利用率及加工安装工艺性,尽量做到经济合理。 3.结构安全,采光合理。 4.考虑与室内装修窗口和天花板接口。 5.各个立面横向胶缝对齐。 6.满足层间防火封修构造要求。 7.满足结构强度和刚度要求。 8.考虑各种不同材料交界、组合的处理方式。 (二)幕墙结构设计说明 1.本工程玻璃幕墙开启扇采用型腔等压压设计原理,即外部荷裁与 空腔内的压力相同即W=u,真正做到,有压差处无水,有水处无压差。 2. 防雷技术,幕墙防雷设置与建筑防雷系统可靠连接,幕墙接地电 阻不大于10Ω,满足防雷规范GB50017-94(2001版)的要求。 3.幕墙和主体结构间采用碳素结构钢三维可调式地脚连接。 4.板块在上下和左右方向上可实现微量伸缩移动,为浮动式连接, 可满足各种载荷及作用产生的变位要求。同时具有可更换性,板块破损 后更换非常容易。 5.安装简便,易于调整。可无序安装,安装速度快,工厂化加工, 玻璃板块加工精度高,加工质量易于保证。 6.挂接安装,可吸收较大的安装误差。横竖框间距及板块几何尺寸 的累积误差小于等于3mm时,均可正常顺利安装。 7.所有型材接合部位均设有弹性胶垫。横竖框连接采用浮动式伸缩 结构,可以从根本上消除冷热变形伸缩噪音,同时可吸收一定的横竖框 安装阶差,抗震能力强。 四、外装饰方案描述 针对本工程特点,综合建筑幕墙的使用功能及产品价格性能比,在 选择构造体系方案时,本着结构安全、外视美观、技术领先、价格合理 的原则,进行了幕墙方案的深化设计。 1.铝合金隐框玻璃幕墙系统 (一)隐框玻璃幕墙系统 1.本系统为压块式隐框幕墙系统,竖向龙骨和横向龙骨均为铝合金 型材,面板采用与副框粘接后用压块固定在立柱、横梁的连接方式。龙 骨采用120系列阳极氧化铝合金型材;玻璃采用6(Lowe)+12A+6绿色 镀膜双钢化中空玻璃。 2. 本系统主要特点: a.立柱与主体结构之间采用螺栓连接,通过三维调整消除主体结构 施工误差的不利影响。 b.横梁与立柱间采用定位角码与不锈钢螺栓相结合的连接方式,具 有较强的传力能力。 c.玻璃板块单元通过定距压块与立柱连接,M5×22不锈钢螺栓使板 块与骨架间处于活动连接状态,保证板块具有较好的变形性能。 d.玻璃板块与副框单元采用专用的铝型材托件,提高板块的安全性 及安装精确程度。 e.龙骨与玻璃之间的双面胶条及结构胶具有良好的绝热性能,自然 形成隔热桥。 五、幕墙及建筑外窗性能设计指标及保证措施 幕墙及建筑外窗性能设计指标包括以下七个方面: 抗风压变形性能/气密性能/水密性能/热工性能/空气声隔声性能 (以上由国家标准GB/T15225规定)/平面变形性能/耐冲击性能 (JGJ102-2003规定)。 (一)抗风压性能 建筑幕墙性能分级值 风荷载标准值进行了计算,铝型材龙骨相对挠度≤1/180,钢龙骨相对 挠度≤1/300;对幕墙中的受力构件进行了详细分析计算,以保证本工 程幕墙在阵风袭击下不受损坏,保证安全。 根据计算数据 幕墙墙面区 Wk =βgzμSlμZ W0 =0.952KN/m2 按规范要求取 1.000KN/m2 1.0≤1.000<1.5 为1级 本工程幕墙的抗风压性能为1级。 (二)气密性能 1.建筑幕墙气密性能设计标准一般规定 建筑幕墙开启部分气密性能分级 建筑幕墙整体气密性能分级 本工程的幕墙开启部分气密性能及幕墙整体气密性能分级为2级。 (三)水密性能 建筑幕墙水密性能分级表 GB50178图2.1.2中ⅢA和ⅣA地区,即热带风暴和台风多发地区按下式计算, 且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级。 P=1000S μ Z μ w 1.2×1.18×0.45 =637Pa 式中: P——水密性能指标; μZ——风压高度变化系数,应按GB50009的有关规定采用; μs——风力系数,可取1.2; W0——基本风压(kN/m2),应按应按GB50009的有关规定采用。 b)其它地区可按a)条计算值的75%进行设计,且固定部分取值不宜低于 700Pa,可开启部分与固定部分同级。 可开启部分水密性设计值: P=750S μ Z μ w =750×1.2×1.18×0.45 =477Pa 本工程的幕墙水密性能为4级。 (四)热工性能 (五)空气声隔声性能 1

双曲面玻璃幕墙施工工法

双曲面玻璃幕墙施工工法 东亚装饰股份有限公司,潘海鸿 1 前言 随着现代化建筑物的不断发展,其外在造型也越来越丰富、新颖和复杂化,例弧形双曲面建筑等,这种建筑往往通过幕墙形式表现出来。由于弧形壳体建筑物测量定位、龙骨加工及安装、面板安装,远比一般的矩形、圆形等简单几何图形要复杂得多,且与一般的框架结构不同的是,该建筑的弧形主体结构先完成,而后做外面的弧形玻璃幕墙,这给测量定位、龙骨加工安装、面板安装等施工带来了很大的难度,对现场安装工作者而言,较为辣手。放线的精准度、龙骨加工和安装的偏差、面板安装的偏差,在施工中都是控制的要点,是保证幕墙外观效果的必要措施。 我公司在世园会睡莲博物馆弧形玻璃幕墙工程施工过程中,采用犀牛建模、CAD绘图软件辅助设计,将现场放线、玻璃及型材加工制作等工序统一进行建模,根据犀牛建模定位尺寸,进行测量放样放线,统一工厂制作与现场安装的标准,改进质量验收手段,保证了弧形玻璃幕墙的施工质量,并通过归纳、总结,形成了本工法。 2 工法特点 2.0.1 本工程双曲面玻璃定位及安装采用以外弦定圆弧。构件制作加工及安装无需确定圆心即可进行。 2.0.2 竖龙骨、横梁及扣盖整体拉弯加工,保证了安装密闭性及弧度的准确性。 2.0.3 立柱、横梁采用可调节角铝支座,通过可调节的角铝支座消除安装板块时造成的施工误差,同时满足双曲面板块在连续曲面空间的变化,施工速度快、精度高,提高了效率,节省了工期。

2.0.4 弧形玻璃面板工厂化定型制作加工,粘玻璃副框在加工厂组装,现场进行挂装。这样能够保证装饰材料尺寸精确,饰面感官效果好,同时还保证施工现场的安全和整洁。 2.0.5每个单元板块都可以方便地拆卸,维护和更换。 2.0.6技术含量高、质量容易保证,并能产生明显的经济效益。 3 适用范围 本工法适用弧形壳体建筑幕墙工程,对其他复杂造型幕墙有参考作用。 4 工艺原理 4.0.1首先进行现场测量(主要测量弧长、弦高、弦长);根据幕墙设计施工图以及现场实测,采用计算机辅助设计软件AutoCAD对幕墙立柱、横龙骨在计算机上按1:1尺寸建模,模拟定位然后进行现场测量,把计算机定位点转换到现场定位。水平放线具体操作如下图4.0.1所示: 1 根据幕墙施工图以及现场实测尺寸调整幕墙分格尺寸。 2 幕墙分格确定后在计算机模拟图中确定分格点。 3 在模拟图形中以的D点为坐标原点,弦长AB为X轴,弦高CD 为Y轴,建立直角坐标系。 4 根据幕墙分格点、圆心两点连线与线段AB交点d6(0,d6),点D6、d6两点确定幕墙立柱中心轴线; 现场测量放线时,无需定位圆心位置,仅通过A、B、D、Xn、Yn、Ln等点的确定即可确定幕墙立柱位置。 4.0.2纵向放线具体操作: 1根据幕墙施工图以及现场实测尺寸调整幕墙分格尺寸; 2幕墙纵向分格确定后在计算机模拟图中确定分格点;

隐框玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙 施 工 组 织 方 案 编制: 审核:

1)总则 a.适用范围 本工艺适用于非抗震设计或6~8度抗震设计的建筑高度不大于150m的民用建筑玻璃幕墙(以下简称玻璃幕墙)工程的制作、安装施工及验收。 幕墙工程的设计、制作和安装施工的全过程应实行质量控制,幕墙工程的制作与安装,应制订质量控制标准。 b.编制参考标准及规范 玻璃幕墙的材料、设计、制作和安装施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—96) 《点式玻璃幕墙工程技术规范》(CECS 127:2001) 《建筑幕墙》(JG 3035) 2)术语、符号 a.建筑幕墙:由金属构架与板材组成的、不承担主体结构荷载与作用的建筑外维护结构。 b.玻璃幕墙:由金属构架与玻璃板组成的建筑外维护结构。 c.隐框玻璃幕墙:金属框架构件全部不显露在外表面的玻璃幕墙。 d.结构胶:半隐框和全隐框玻璃幕墙中玻璃与铝合金构件、玻璃板与玻璃板之间结构受力粘结用的高模数中性硅酮密封材料。 e.硅酮耐候胶:幕墙嵌缝用的低模数中性硅酮密封材料。 f.双面胶带:控制结构胶的设计位置和厚度用的二面涂胶的聚胺基甲酸乙脂和聚乙烯低发泡材料。 g.接触腐蚀:两种不同的金属接触时发生的电化学腐蚀。 h.相容性:黏结密封材料与其他材料接触时,不发生影响黏结密封材料黏结性的物理化学变化的性能。 3)施工准备 a.审查设计图纸是否完整、齐全; b.审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误; c.审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。 d.审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求,掌握土建施工质量是否满足幕墙施工的要求; e.复核幕墙各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求;审查设计图纸中的工程复杂、施工难

隐框玻璃幕墙节点图[1]

隐框玻璃幕墙节点图 -----返回上一页 一、玻璃幕墙种类: 现阶段在我国应用较广泛的玻璃幕墙有明框玻璃幕墙、全(半)隐框玻璃幕墙、无框全玻璃幕墙及特殊玻璃幕墙等。 玻璃幕墙工程必须由具有专业幕墙施工资质的公司设计、制作及安装。 二、施工工艺及方法: 1、基本作业条件 1.1应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 1.2幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,如因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。 1.3幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm)。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必须安全可靠 1.4幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。 1.5当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。 1.6不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工。当气温低于-5℃时不得进行玻璃安装,不应在雨天进行密封胶施工。 1.7应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与主体结构的连接方式。 2、幕墙安装

2.1隐(明)框玻璃幕墙安装工艺 幕墙安装施工顺序: 测量放线→安装L型转接件→安装铝立柱→安装铝横梁→安装避雷、防火→玻镁板安装→安装玻璃→安装横(竖)向扣盖→注胶及外立面清洗 (1)、测量放线:依据结构复查时的放线标记,及预埋件的十字中心线,确定安装基准线,包括龙骨排布基准及各部分幕墙的水平标高线,为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准。 (2)、L型转接件的安装:根据预埋件的放线标记,将L型转接角钢码采用M16的螺栓固定在预埋件上,转接角钢码中心线上下偏差应小于2mm,左右偏差应小于2mm。L型转接角钢码与立柱接触边应垂直于幕墙横向面线,且应保持水平,不能因预埋板的倾斜而倾斜。遇到此种情况时,应在角钢码与预埋钢板面之间填塞钢板或圆钢条进行支垫,并应进行满焊。 (3)、安装竖向铝立柱: ①、幕墙竖向铝立柱的安装工作,是从结构的底部由下至上安装,先对照施工图检查主梁的尺寸(长度)加工孔位(L型转接角钢码安装孔)是否正确; ②、将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上,角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离,螺栓两端与转接角钢码接触部位各加一块2mm厚圆型垫片。 ③、调整固定:利用转接件上的腰型孔,根据分格尺寸、测量放线的标记,横向、竖向控制钢丝线进行三维调整立柱; ④、竖向铝立柱用铝插芯连接,插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的不锈钢螺栓进行连接,两个立柱竖向接缝应符合设计要求,并不小于20mm,插芯长度不小于420mm。 ⑤、偏差要求:立柱安装的垂直度小于2 mm。 ⑥、调整后进行螺栓加固、拧紧所有螺栓。 ⑦、对每个锚固点进行隐蔽工程验收,并做好记录。 (4)、安装铝横梁: ①、根据图纸要求的水平分格和土建提供的标高线在竖向立柱上划线确定连接铝件的位置。 true religion true religion jeans true religion jeans true religion jeans christian louboutin christian louboutin christian louboutin shoes moncler coach juicy couture sale YSL SHOES franklin marshall UGG BOOTS NFL jersey Welcome to true religion jeans Shop!a Easy Online Shop For true religion,and christian louboutin online sales.Hot Sales In christian louboutin! We believe that we can give you the convenient shopping experience. You can enjoy your fashion trip now with great save and free shipping fee!Buy best moncler jackets.NOW,2011 Best juicy couture sale! Since juicy couture sale Inc. Get YSL SHOES and Yves Saint Laurent Sandals,franklin marshall. Buy UGG Here! Fast Shipping - Free Shipping & No Sales Tax!True Religion T Shirts True Religion Mens Hoody True Religion Jeans Men true religion jeans usa true religion jeans christian louboutin christian louboutin christian louboutin shoes moncler juicy couture sale YSL SHOES franklin marshall

玻璃幕墙施工作法及施工工艺

玻璃幕墙施工作法及施工工艺 2008-9-1 15:46 【大中小】【打印】【我要纠错】本工程玻璃幕墙工程由专业的幕墙公司制作及安装,在此仅介绍一下玻璃幕墙的一般作 法及要求 1. 基本要求 (1 )作业条件 1)应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 2)幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,实因工期需要,应 在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。 3)幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行 必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm )。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必 须安全可靠 4)幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。 5)当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施 工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。 6)不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工。当气温低于-5 C时不得进行玻璃安装,不 应在雨天进行密圭寸胶施工。 7 )应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与 主体结构的连接方式。 (2 )幕墙安装 1)应采用(激光)经纬仪、水平仪、线锤等仪器工具,在主体结构上逐层投测框料与主体结构连接点的中心位置,X、y和Z轴三个方向位置的允许偏差为± 1.0mm. 2 )对于元件式幕墙,如玻璃为钢化玻璃、中空玻璃等现场无法裁割的玻璃,应事先检查玻璃的实际尺寸,如与设计尺寸不符,应调整框料与主体结构连接点中心位置。或可按框 料的实际安装位置(尺寸)定制玻璃。 3)按测定的连接点中心位置固定连结件,确保牢固。

xx隐框玻璃幕墙设计计算书

XXXXXXXX隐框玻璃幕墙设计计算书 一、设计计算依据: 1、XXXXXXXXXX楼建筑结构施工图。 2、规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96; 《建筑幕墙》JG 3035-1996; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-97; 《建筑结构荷载规范》GBJ 50009-01; 《钢结构设计规范》GBJ 17-88。 3、工程基本条件 (1)、地区类别:C类 (2)、基本风压:Wo =0.30 kN/m2 (3)、风力取值按规范要求考虑。 (4)、地震烈度:7度,设计基本地震加速度值0.10g (5)、年最大温差:80oC (6)、建筑结构类型:Du/H的限值=1/300。 二、设计荷载确定原则: 在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。

在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。 1、风荷载 根据规范,垂直于幕墙表面上的风荷载标准值,按下列公式(2.1)计算:W k = bz ms mz Wo ················(2.1) 式中: W k ---风荷载标准值( KN/m2); bz---瞬时风压的阵风系数; ms---风荷载体型系数; mz---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值; W o---基本风压( KN/m2)。 按规范要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4,即风荷载设计值为: W= γw W k = 1.4W k ··············(2.2) 2、地震作用 幕墙平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =bEamax GkA ·················(2.3) 式中, qEK为垂直幕墙平面的分布水平地震作用;( KN/m2) bE为地震动力放大系数; amax为水平地震影响系数最大值; GkA为单位面积的幕墙结构自重( KN/m2)。

隐框玻璃幕墙施工方案

滨河湾商贸城(北)玻璃幕墙 施 工 组 织 设 计 江苏飞龙装饰工程有限公司

1)总则 a.适用范围 本工艺适用于非抗震设计或6~8度抗震设计的建筑高度不大于150m的民用建筑玻璃幕墙(以下简称玻璃幕墙)工程的制作、安装施工及验收。 幕墙工程的设计、制作和安装施工的全过程应实行质量控制,幕墙工程的制作与安装,应制订质量控制标准。 b.编制参考标准及规范 玻璃幕墙的材料、设计、制作和安装施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—96) 《建筑幕墙》(JG 3035) 2)术语、符号 a.建筑幕墙:由金属构架与板材组成的、不承担主体结构荷载与作用的建筑外维护结构。 b.玻璃幕墙:由金属构架与玻璃板组成的建筑外维护结构。 c.隐框玻璃幕墙:金属框架构件全部不显露在外表面的玻璃幕墙。 d.结构胶:半隐框和全隐框玻璃幕墙中玻璃与铝合金构件、玻璃板与玻璃板之间结构受力粘结用的高模数中性硅酮密封材料。 e.硅酮耐候胶:幕墙嵌缝用的低模数中性硅酮密封材料。 f.双面胶带:控制结构胶的设计位置和厚度用的二面涂胶的聚胺基甲酸乙脂和聚乙烯低发泡材料。 g.接触腐蚀:两种不同的金属接触时发生的电化学腐蚀。 h.相容性:黏结密封材料与其他材料接触时,不发生影响黏结密封材料黏结性的物理化学变化的性能。 3)施工准备 a.审查设计图纸是否完整、齐全; b.审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误; c.审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面

隐框玻璃幕墙施工工法工艺及要点

隐框玻璃幕墙施工工法工艺及要点 隐框玻璃幕墙施工工法工艺及要点 一、工艺流程 施工准备→测量放线→预埋件安装处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→结构玻璃装配组件制作安装→耐候硅酮密封胶嵌缝→清洁检查→竣工验收 二、施工工艺及施工要点: A、施工准备:材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 B、测量放线:根据土建单位提供的中心线及标高点进,以建筑物的轴线为依据,对巳完工的土建结构进行测量。根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,检查预埋件左右偏差。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线。用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。确定立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。测量工具:经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。 C、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 D、连接角码安装:连接角码焊接钢板。连接角码端部在焊接钢板外无法时,切短角码,增加焊缝长度;角码侧边无法焊接时,切去角码边缘,留出焊缝;预埋板两个方向偏差很大时,补钢板;预埋板凹入或倾斜过大时,补加垫板。 E、立柱安装:先把芯套(接长立柱与立柱用,上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。立柱安装顺序由下至上。使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套,就位准确后点焊。如此循环,完成一组立柱安装。一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 F、横梁制作安装:用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置。将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。横梁的安装应由下向上进行,当安装完成时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。标高偏差:当一幅宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅宽度大于35m时,不应大于7mm。 G、结构玻璃装配组件制作安装:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。 H、耐候硅酮密封胶嵌缝:充分清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内填泡沫塑料棒。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。、胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。

隐框玻璃幕墙方案

隐框式铝合金玻璃幕施工方法 一、施工准备 1、材料 ⑴骨架材料 骨架框架:框材中的竖框与横挡的截面形状根据设计施工,在玻璃幕墙的转角部位,根据角度的不同,可选用不同转角度娄的横档型材。 紧固配件和连结配件:玻璃幕墙骨架安装的主要紧固件有膨胀螺栓、铝拉铆钉、射钉及螺栓等,特别是在幕墙骨架与楼板面、楼板底或楼面等连结部位,较普遍使用螺栓用柔性连接,其优点是可以满足变形并便于调节,连结件多采用角钢、槽钢和钢板加工。连结件的形状,可根据设计的幕墙结构及骨架安装的不同部位而有所区别。 ⑵玻璃 采用钢化吸热玻璃:在透明玻璃中加入极微量的金属氯化物,形成带颜色玻璃,其特点是能使可见光透过而限制带热量的红外线通过。 ⑶填缝材料 填充料:主要用于骨架凹槽内的底部起填充间隙和玻璃定位的作用,主要有聚乙烯泡沫胶、聚苯乙烯泡沫胶及氯丁二烯橡胶等。

密封料:在玻璃装配中起密封作用,同时也起缓冲和粘结作用,人称为“锁条”采用软氯乙烯。 在玻璃装配中,硅酮密封常与橡胶密封条配套使用。下层用橡胶条,上部用硅酮胶密封。 防火保温矿棉:层与层之间防火分区的分隔填缝材料。 2、由于玻璃选用钢化玻璃等安全玻璃,玻璃的尺寸,窗扇开启的方式等都必须在工厂里完成,因此,必须对主体结构工程进行验收,并现场测量出主体结构需安装幕墙的正确尺寸,然后精确地排出玻璃幕墙的排列图。将结构用料和玻璃用料规格、尺寸完整提供给厂方。 3、在主体结构施工阶段,施工单位根据玻璃幕墙设计、制作单位提供的预埋件平面布置图、埋件大样图,进行加工制作及预埋,埋件应牢固、位置准确,安装幕墙竖向龙骨之前,预先将埋件剔出,弹线后,如标高和位置超出允许偏差值时,应时与设计单位洽商进行处理。 核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,同时把各层的楼面标高在楼板边,便于安装幕墙时核对。 根据主体结构各层柱已竖向轴线,对照结构设计图轴距尺寸,用经纬仪核实后,在各层楼板边缘弹出竖向龙骨的中心线,同时核

相关文档
相关文档 最新文档