文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 容积式换热器技术标准

容积式换热器技术标准

容积式换热器技术标准
容积式换热器技术标准

一、容积式换热器生产商资质要求

汽水容积式换热器采用具有一定压力的高温蒸汽进行工作,属于国家规定的强制性监检(监督生产及强制检验)压力容器产品,属于具有安全责任的产品。为维护用户对产品的安全使用以及热水系统的正常保障,对制造商提出以下资质要求。本次招标不含代理商及经销商。

1、制造商为中华人民共和国境内注册的具有独立法人的企业,注册资金不低于

捌仟万元人民币。

2、制造商具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的压力容器A1A2

设计许可证(附国家质量监督检验检疫总局截图证明)。

3、制造商具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的压力容器A1A2

制造许可证(附国家质量监督检验检疫总局截图证明)。

4、制造商具有国家安全生产监督管理总局颁发的机械制造安全生产标准化证书(最低省二级)。

5、制造商具有压力容器类质量管理体系认证证书。

6、制造商具有ASME U型证书。

7、制造商具有换热器产品安全注册证A1A2A3A4

8、制造商近三年内具有安徽省级医院使用业绩并提供用户使用反馈说明。

9、制造商在合肥具有售后服务网点、具有办公地址和办公电话(座机)、备品

备件及相关工具,具有合肥热电集团合作供应商资格(提供相关证明文件)。

10、制造商保证以上资质的真实性,用户对中标方的资质进行逐一核实审查。三容积式换热器的技术及相关要求

《TSG特种设备安全技术规范》国家劳动总局2009年8月颁布2010年12月执行。

TSG R0004-2009 《TSG特种设备安全技术规范》

GB150-98 《钢制压力容器》

JB/T4746-2002 《椭圆形封头型式与尺寸》

GB9019-88 《压力容器公称直径》

HG20592-97 《钢制管法兰、垫片、紧固件》

JB/T47XX-2007 《容器支座》

JB/T4700∽03-2000 《压力容器法兰》

JB/T4709-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》

JB/T4707-2000 《等长双头螺柱》

JB4730-2005 《压力容器无损检测》

JB/T4711-2003 《压力容器涂敷与运输包装》

1、换热器为可拆卸组装式浮头型结构,换热器内设导流装置,可有效减少滞水区。

2、加热U型铜管应采用内外双螺纹紫铜T2管,壁厚不得小于2mm,弯曲半径处的铜管直径和壁厚不得因弯曲而减小,避免造成薄弱环节;换热管设计方式可拆式,方便清洗与维修。

3、换热器与进出口管道均采用不锈钢304法兰连接,法兰标准符合

GB/T9119-2000。

4、换热器生产标准符合GB150-1998,封头标准应符合JB/T4746-2002。

5、所有受压部件对接焊缝(包括管道及罐体)应全焊透,筒体焊缝采用双面焊工艺,内侧手位平焊缝,外侧采用埋弧自动焊接。

6、密封垫片:聚四氟乙烯垫。

7、材质:壳体(含支座、滑道、支撑架、折流板等)不锈钢304 壳体壁厚不得低于10mm 换热管T2紫铜壁厚2mm

8、附件:设备应随机配必要的指示、监控、保护仪表如压力表、温度计,安全阀、排污阀等。

9、排污阀设在换热器筒体下部,上部设法兰安全阀口、压力表接口、温度计口、温度传感器口

10、恒温控制部分选用自力式温控阀或电动调节阀要求品牌为:英国斯派莎克、德国西门子、丹麦丹佛斯

要求配制阀门配套的感温元件,配制电动调节阀的控制箱。

换热站操作规程

换热站操作规程

换热站操作规程 一、运行前的检查 1、确认换热器、水泵、软化器、真空脱气机、自动过滤器(水医生)、配电系统经过检修,存在隐患得到整改,设备处于完好状态,水泵转向正确。 2、检查换热站内管道、阀门、仪器仪表等安装可靠,连接部位无漏水等现象。检查安全阀、压力表等经过校验。所有手动、电动阀门开关灵活。 3、检查各设备地脚螺栓有无松动,水泵对轮防护罩安全牢固,并对水泵进行手动盘车,确保转动灵活。 4、检查水处理设备的出水水质,确认水质合格,且水箱水位在3/4处。 5、打开集水缸、分水缸进出水阀门。 6、检查换热器各夹紧螺母有无松动现象,同时关闭换热器 一、二次侧进、出口阀门。 7、打开真空脱气机、自动过滤器等进出口阀门。关闭水泵进出口阀门。 8、确认各电机电源已送上,各设备接地线牢固。 9、上岗人员经培训合格持证上岗并配备到位。换热站内各标示齐全,各项运行记录本准备到位。 二、注水

1、检查阀门开关情况:打开过滤器(水医生)进出口阀门,打开供回集水器进出口阀门,打开交换器(冷水)进出口阀门,打开进补水泵管道阀门。其余阀门处于关闭状态。 2、开始注水 注水启动顺序:开启软化器---启动补水泵---启动循环泵 (0.15MP)---手动操作水医生(每1小时手动排污一次) 3、注水中检查 1、检查所有密封面、法兰连接处及所有焊缝处有无渗漏等现象。 2、检查运行设备电机温升是否正常。 3、检查运转设备有无震动现象。 4、检查软化系统水质是否合格、出水量是否满足要求,保证水箱水位不低于安全水位线。 5、检查供电系统是否正常,指示灯能否正确指示,各电器元件、接线有无过热等现象。 6、检查供回水压力是否能稳压。 7、检查电脑监控显示内容是否正常。 三、供暖系统运行 一、设备的启动 一)换热器的启动 1、打开换热器二次侧进出水阀门。 2、待二次网循环正常后,方可打开一次侧进出水阀门。

板式换热器与容积式换热器相比

板式换热器与容积式换热器对比 容积式换热器: 优点: 1)容积式换热器兼具换热、贮热功能。有较大的贮热量,可以提前加热,将热水贮存在换热器内,热媒的小时耗热量可随加热时间的加长而减小其峰值。 2)容积式换热器适用于热水用量大,且用水不均匀的建筑物,如酒店的生活用水。 3)被加热水通过罐体阻力损失小。 4)结构简单、管理方便,可承受水压,噪音低。 5)供水水压、水温稳定、安全、节水、用水舒适。使用寿命长。 缺点: 1)外形体积较大、换热效率低,通过不断的循环加热才能达到要求的温度。 2)壳体与管子之间无温差补偿元件时会产生较大的温差应力,即温差较大是需要采用膨胀节或波纹管等补偿元件减小温差应力。 3)清洗不方便,所有部件均焊接组成,仅能通过换热管束导流筒进入设备内部进行检修、清洗。 4)对热源温度要求较高,满足产水量的情况下,热源流量和温度必须得到保证。 板式换热器: 优点: 1)传热效率高,传热系数大,对数温差大,单位换热面积置换热量远高于其他换热设备,而且容易改变换热面积或流程组合,适用于多重介质换热。 2)重量轻、占地面积小,结构紧凑,适用于各种工况与环境,可充分利用原有设备,克服空间局限的场合。 3)换热器板片间通道经过特殊的流道设计,在很低的雷诺数下就能产生强烈的湍流,内流体运动激烈,且表面光滑,形成积垢较少,工作周期长,并便于使用化学方法清洗。

4)具有较强的变工况适应能力,由于优化设计的板型,加热水在0.3m/s至1.2m/s的流速范围内均能达到传热意义上的紊流,因此在较宽的负荷变化范围内热工性能变化不大。5)易于维护检修,设备停车后,一两个人就能轻松的对设备进行例行维护和检修,降低维护费用及运行成本。 6)单位传热面积的金属耗量最低,降低了制造与购买成本。 缺点: 1)工作压力≤2.5MPa,工作温度≤200℃,不适用于易堵塞介质。 2)换热器板片较薄,承压能力相对较低;特别是对于波纹板片间形成接触点,互为支撑型的换热器,如果使用年代长,压紧尺寸超出安装要求尺寸后,易使接触点压成凹坑,最后形成穿孔,使板片报废。 3)板片之间的间距较窄,液膜较薄,蒸发速度快。若为高温蒸汽与液体物料作为冷热介质进行换热,在物料突然断流情况下,容易发生蒸干焦化现象,加速板片间的密封垫圈损坏;焦化物质会造成板片间冷物料通道堵死,影响设备的使用,给生产造成损失。所以,员工对板式换热器设备结构和工作原理的理解是实际使用中的难点。 4)单位长度的压力损失大。由于传热面之间的间隙较小,传热面上有凹凸,因此比传统的光滑管的压力损失大

板式换热器操作规程及检修操作规程、板式换热器的日常维护与检修步骤(已完成-差二次网补水泵技术参数)

板式换热器操作规程及检修操作规程、板式换热器的日常维护与检修步骤(已完成-差二次网补水泵技术参数)

板式换热器安全操作规程 一、换热器的型号和技术参数 换热器型号和辅助设备技术参数:水-水换热2台,其型号:BR1.5BW-1.6-188-E-1板式水-水换热器;二次网供暖循环泵五台,其中2台KDBR300-80便拆式离心泵:其技术参数,额定流量720m 3/h,扬程80m,转速1480r/min,配用电机功率250KW,型号Y2-355M-4,电压380V,额定工作电流443A,效率95.2%,频率50Hz,功率因素0.9,转速1490r/min,连续工作制S1,防护等级IP55,绝缘等级F,水泵总成自重1720Kg;3台立式管道泵,其型号为KDBR200-80/A,流量374m3/h,扬程70m,转速1450r/min,配用电机型号Y2-315S-4,功率110KW,额定电压380V,额定电流200A,效率95.4%,功率因数0.88,转速1485r/min,防护等级IP54,绝缘等级F,工作制S1。 换热器的作用是通过一次网的高温热水经过板式换热器加热二次网循环水,主要是露天区域生产、生活、办公场所系统内的水。 二、细则 1.努力学习安全操作知识,严格遵守各项规章制度。 2.认真执行交接班制度,接班前必须认真检查本岗位的设备及安全设施是否齐全、完好。 3.认真监盘、精心操作,严格执行工艺纪律,记录清晰、详实、整洁,字体一律采用仿宋字体。 4.按时认真巡检,发现缺陷及时处理,并做好记录。保持作业场所清

五、岗位操作程序 (1)开车前的检查工作 a.检查板换各夹紧螺栓有无松动,如有松动应均匀拧紧到要求的尺寸(0.6MP为4×n mm,n为换热片片数),拧紧时应保证两压紧板平行。 b.检查各机脚螺栓有无松动,法兰连接是否紧密。 c.检查泵盘车是否灵活,有无异常声响。对轮防护罩是否安全牢固。 d.确认电机电源已送上,接地线须牢固。 e.机组启动前各阀门均处于关闭状态。 (2)开车前的准备工作 a.与板换相连的热源、室外热网、采暖设备必须经施工安装验收合格后,现场整理清洁。 b.管道吹扫、冲洗、打压、试漏及调试工作结束。各辅助工程、安全设施、标识准备到位,运转设备具备启动条件。确认工况符合设计要求(参考铭牌参数,确认系统压力不能超过名牌标注的设计压力和设计温度) c.上岗人员经培训合格持证上岗并配备到位。 d.系统充水(软化水)。 e.向系统注水,投水系统。开启软水器入口门,缓慢开启软水器出口门向软水箱注水,把水位控制在水位计3/4位置。 f.开启补水泵入口门,启动补水泵,缓慢开启补水泵出口门向循环管

炉变油水冷却器安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD735 炉变油水冷却器安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

炉变油水冷却器安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 每台炉变各配一台油水冷却器,电气控制在变压器旁控制。 1、合上冷却器的电源开关,总开关电源指示灯亮。 2、分别按油泵起动按纽1#、2#,油泵运转指示灯亮,并观察油泵旋转方向是否正确(流量指示器)。 3、油泵起动后,在主控室信号屏检查光示牌显示,若不正常,必须查明故障原因,待排除后方可进行下一项操作。 4、当油流量和压力达到规定值时,打开进水阀门,并将冷却水调至油压大于水压,并观察有关信号是否正常。 5、油水冷却器操作步骤: ⑴开油水冷却器,先开油泵,然后慢慢打开阀门。根据压力表将水压调至小于油压即可。 ⑵关油水冷却器,先关闭水阀门,后停油泵。 三、油水冷却器的维护 ⑴检查油泵电源电压及接线是否正确。

板式换热器安装及操作规程

板式换热器安装及操作规程 换热器安装 1 、板式换热器的两块压紧板上有 4 个吊耳,供起吊时用,吊绳不得挂在接管、定位横梁或板片上。 2 、换热器周围要留有 1 米左右的空间,以便于检修。 3 、冷热介质进出口接管之安装,应严格按照出厂铭牌所规定方向连接,否则,换热器性能将受到影响。 4 、安装管路时,应在管路上配齐阀门、压力表、温度计,流量控制阀应装在换热器进口处,在出口处应装排气阀。 5 、设备管道里面要清理干净,防止砂石焊渣等杂物进入换热器,造成堵塞。 6 、当使用介质不干净,有较大颗粒或长纤维时,进口处应装有过滤器。 7 、换热器连接管道安装焊接时,应将电焊地线搭在焊接处,严禁将地线搭在远处,使电流回路通过换热器而造成损坏。 使用投产前准备

1 、设备使用前应检查夹紧螺栓是否松动,按照说明书应紧到尺寸 A 保证所有螺栓均匀一致。 2 、使用前按 1.25 倍的操作压力分到进行水压试验,保压二十分钟无泄漏方可投产。 3 、本设备使用前用清自来水进行 20 分钟左右清洗循环即可了。 4 、在管路系统中应设有放气阀开启后应排出设备中空气防止空气停留在设备中,降低传热效果。 5 、冷热介质进出口接管之安装,应严格按出厂铭牌所规定方向连接。否则,没能发挥设备最佳性能。 6 、本设备用于食品、制药投产前将每只螺栓松开,将每板片用棕刷清洗干净,应按照流程进行均匀组装完毕。 82 o - 90 o 热水进行 10 - 20 分钟循环消毒,立即起动物料泵,使冷却物料把板片内剩余水全部顶出,直至完全是物料即可生产了。 板式换热器操作规程 1 、开始运行操作时,如两种介质压力不一样,要先应缓慢打开低压侧阀门,然后开入高压侧阀门。 2 、停车运行时应缓慢切断高压侧流体,再切断低压流体,请注意这样做将大大有助于本设备之使用寿命。

半容积式换热器技术要求

第二章采购内容、技术规格及要求 一、招标货物一览表(投标报价单包括半容积式换热机组整体报价及主要分部件详细报价)

1、所有机组按施工图配置(包含但不限于):换热器、膨胀罐、循环水泵、磁水器、过滤器、压力表、温度计、安全阀、闸阀、止回阀、防倒流止回阀、连接不锈管材管件、自控柜等。 2、主要设备材料品牌应满足汽源提供单位阜阳热电集团有限公司关于热力站房技术标准:(1)半容积式热交换机为国内知名品牌; (2)一次侧蒸汽及冷凝水接口,除自身法兰外,单独再配法兰一片。 (3)二次侧所有管材管件、阀门均为不锈钢材质,阀门附件为国内一线品牌(品牌为:埃美柯、开维喜、丹佛斯、维克威尔)。 (4)循环水泵(为进口品牌:KSB、威乐、格兰富、赛莱默)泵体、叶轮均为不锈钢SUS340材质,轴承为原装进口品牌集成机械密封。 (5)控制柜元器件品牌为:施耐德、ABB、西门子 3、换热机组必须具备全自动无人值守功能。 二、供货要求(成套供应组装、调试) 1、本次招标的货物,投标人应根据本章的技术规范及环境条件要求选择使用寿命长、品质佳、性能价格比优、环保节能、便于维护的货物参与投标,并需对其投标文件和供货中涉及到的专利负责,保证在任何情况下不伤害招标人的利益。 2、本次招标采购范围内的材料均需符合设计文件和国家有关规定的具体要求,所有材料须有合格证和质量保证书,并符合国家颁布的最新技术标准;使用时须经招标人、监理单位、安装单位验收合格后才能使用。 3、本次采购的货物质量等级不低于国家或行业相关规定标准。 4、本次招标采购的所有材料加工、制作均在制造商场地内制作完成,货到现场时必须经招标人、监理单位、安装单位验收。 5、投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量、质量和服务要求,综合考虑材料的适应性,选择具有最佳性能价格比的材料前来投标。希望投标人以精良的材料、优良的服务和优惠的价格,充分显示自身的竞争实力。 6、因本次招标采购的材料制造、包装运输等方面引起的货物缺陷,造成工程验收不能通

板式换热器安全操作规程

板式换热器安全操作规程 (一) 开车前准备 1. 开机运行前,检查各夹紧螺栓有无松动,如有松动应均匀拧紧,拧紧时保证压紧板平行。 2. 使用前按1.25倍的工作压力分到进行水压试验,保压20分钟无泄漏。第一次使用必须测压,以后可以间隔测压。 3. 在管路系统中应设有放气阀,以排尽设备中的空气,以防止空气停在设备中,影响传热。 4. 冷热介质按规定方向进入,不可任意更改接管方向,否则影响传热。 5. 使用前应对换热器进行严格清洗消毒,清洗时可用热水进行,以除去设备中油污和杂物。 (二) 操作程序 1. 打开设备接管处的各介质出口阀门,在流量,压力均低于正常操作的情况,缓缓开关冷侧的进口阀观察设备有无异常,调整各进出口阀门,使流量、压力均满足工艺要求,达到正常工作状态。 2. 换热器运行时,为防止一侧超压,进换热器冷热介质的进口阀应同时打开,或者是先缓缓地注入低侧流体,然后再缓缓的注入高压流体。 3. 冷热介质如含有大颗料泥砂或其它杂物应先进行过滤,防止污水进行水压试验和运转使用,以防影响寿命。 4. 停车运行时应缓慢切断高压侧流体,再切断低压流体。 5. 设备操作允许最大使用压力0.4~2Mpa,允许最大使用温度120~160℃。 (三) 定期清洗 1. 一般情况下可以不解体清洗,用水以与介质反方向冲洗,可冲出杂物,对于难于清洗的也可以用无腐蚀的化学清洗剂清洗。 2. 长时间未清洗的,沉积物结垢很多用水清洗不了,须定期拆洗,可以用棕刷洗刷板面污垢也可以用无腐蚀的清洗剂洗刷。 管壳式换热器维护标准 ●适用范围:本规程适用管壳式换热器 1、运行正常,效能良好 设备性能满足正常生产的需要,达到设计能力90%以上;管束等内件无泄漏,无严重结垢和振动。 2、各部构件无损,质量符合要求 各零部件的材质应符合设计要求,安装配合应符合相关规程的规定;壳体管束的冲蚀、腐蚀在允许范围内,同一管程内被堵塞管数不超过总数的10%,隔板无严重扭曲变形。 3、主体整洁,零部件齐全完好 主体整洁,保温、油漆完整美观,基础、支座完整牢固,各部螺栓齐全、牢固,符合抗震要求;壳体及各部阀门、法兰等无渗漏现象;压力表、温度计、安全阀等附件应定期校验,确保准确可靠。 4、技术资料齐全准确 设备档案要符合公司设备管理制度的要求;属于压力容器设备应取得压力容器使用许可证;应有设备结构图及易损配件图。

换热器安全操作规程

换热器安全操作规程 一、目的为规范换热器的使用、维护和保养行为,防止事故发生,制定本规程。 二、范围适用于换热器的使用、维护、保养工作。 三、责任换热器的使用、维护、保养人员对本规程负责。 四、内容 1.换热器的基本结构及主要参数 1.1.换热器的基本结构 根据不同的使用目的,换热器可以分为四类:加热器、冷却器、蒸发器、冷凝器。 固定管板式列管式换热器,由管束、管板、折流板、分程隔板、壳体和封头等部件构成。 1.2.换热器的主要参数设计压力、最高工作压力、设计温度、换热面积 2.换热器的工作原理 2.1.列管式换热器是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。 2.2.进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。 2.3.为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。 2.4.流体每通过管束一次称为一个管程;每通过壳体一次称为一个壳程。为提高管内流体速度,可在两端管箱内设置隔板,将全部管子均分成若干组。这样流体每次只通过部分管子,因而在管束中往返多次,这称为多管程。 2.5.同样,为提高管外流速,也可在壳体内安装纵向挡板,迫使流体多次通过壳体空间,称为多壳程。多管程与多壳程可配合应用。 3.启动前的检查及准备工作 3.1.检查受压元件(如封头、筒体、设备法兰、管板、换热管等)有无异常情况。 3.2.检查安全附件(温度表、压力表等)是否完好和是否在有效检验期内。 3.3.检查阀门开启是否灵活,阀门开闭的位置是否正确。 4.开车程序 4.1.对采用加热形式的换热器时 4.1.1.先开启壳程出口阀门,然后开启管程出口阀门。 4.1.2.再开启管程的进口阀门,向加热器进料。

板式换热器安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD550 板式换热器安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

板式换热器安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (一)开车前准备 1.开机运行前,检查各夹紧螺栓有无松动,如有松动应均匀拧紧,拧紧时保证压紧板平行。 2.使用前按1.25倍的工作压力分到进行水压试验,保压20分钟无泄漏。第一次使用必须测压,以后可以间隔测压。 3.在管路系统中应设有放气阀,以排尽设备中的空气,以防止空气停在设备中,影响传热。 4.冷热介质按规定方向进入,不可任意更改接管方向,否则影响传热。 5.使用前应对换热器进行严格清洗消毒,清洗时可用热水进行,以除去设备中油污和杂物。 (二)操作程序 1.打开设备接管处的各介质出口阀门,在流量,压力均低于正常操作的情况,缓缓开关冷侧的进口阀观察设备有无异常,调整各进出口阀门,使流量、压力均满足工艺要求,达到正常工作状态。

热交换器操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT777 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 热交换器操作规程通用范本

热交换器操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场热交换器操作规程设备操作的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场热交换器操作规程设备操作。 2 内容 2.1凡操作热交换器的人员必须熟知所操作热交换器的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。

换热站操作规程 (1)

第一章总则 第一条为了确保换热机组运行安全、稳定、经济、状态完好,规范换热站运行管理工作及操作人员操作行为,结合本部门实际情况,特制定本管理制度。 第二章换热站设备操作规程 (一)运行前操作规程 第二条确定二次网补水定压点,检查水处理设备的出水水质,确认水质合格后开启水箱的进水阀门将水箱备满水。 第三条对补水泵及循环泵轴进行手动盘车,察看是否能转动灵活,检查润滑油量是否符合标准。 第四条设备运行前,应检查换热器各夹紧螺母有无松动现象,同时检查换热器一、二次侧进、出口阀门是否关闭。 第五条要注意清除管线、过滤器内的杂物,以免堵塞换热器。 第六条检查管线连接是否正确,避免冷热介质相混,同时开启一次侧旁通阀。

第七条开启二次侧的进口阀门,启动二次侧补水泵,将板式换热器和二次网管路系统充满水,并排净内部空气(在二次网系统顶点排气阀排掉系统空气。待排气阀排气带水时,关闭排气阀,保证补水点规定压力。) 第八条泵启动时应关闭其他所有的阀门,启动后再缓慢的开启这些阀,以避免流量和压力过大。 第九条接通电源,启动二次水循环水泵,先开循环泵进口阀门,随后缓慢开启循环水泵出口阀门。 第十条在循环泵试车的二十分钟内,应不断检测水泵电机的温升是否超出铭牌规定值,并检查整个管网是否有漏点。 第十一条将管网压力提高到安全阀规定的开启压力,检验安全阀是否灵敏可靠,超压保护装置要进行试验。 第十二条在确认二次侧循环泵及二次侧管网工作正常后,依次缓慢打开换热器上的一次侧热源介质出、进口阀门,使流量逐渐达到规定要求,关闭一次侧旁通阀。 第十三条检查所有密封面及所有焊缝处有无渗漏等不正常现象。 (二)运行时操作规程

半容积式换热器技术标准新

半容积式换热器技术标准 第一节目的 本技术标准的制定用于指导明宇集团公司开发项目的设备招投标及采购。 第二节应用范围 1. 本标准适用于五星级酒店、甲级写字楼集中热水供应系统。 2.本标准适用于公称压力PN≤1.6MPa,被加热水温度≤60℃,热媒温度不大于95℃,工作介质为饮用水的水-水换热系统。 第三节执行标准 1.《钢制压力容器》GB150-1998、《管壳式换热器》GB151-1999。 2.上述标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。使用本标准的各 方应考虑使用最新版本标准的可能性。 3.本标准未涵盖产品应执行的所有技术标准。 4.设计院提供的设计要求。 5.半容积式换热器须参照美国锅炉及压力容器标准(ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE)来设计、安装及测试,并受UNDERWRITERS LABORATORY或德国标准DIN所认可。 第四节技术要求 1.说明 本节说明半容积式换热器及其有关的控制设备的生产、运输、安装及调试要求。 1.1 一般要求 1.1.1在运送、储存和安装换热器的过程中,应采取正确的保护设施保护换热器。 1.1.2为了正确运送及安装换热器,承包单位应供应所有必需的运送支架,吊架等设备。1.1.3产品适用的参数为:公称直径DN ≤2600mm;公称压力PN ≤35MPa;且公称直径(mm)

和公称压力(MPa)的乘积不大于1.75×104。 1.2 质量要求 1.2.1半容积式换热器须满足第三节的执行标准 1.2.2每一台换热器应由同一厂家整体装配生产,其中包括贮水容器、热交换组件、内循环水系统、温度控制及安全设备、外壳等。 1.2.3换热器的生产商必须具有生产及安装同类型及功能相约的设备,并能成功地运行不少于五年的经验和记录。 1.2.4每台换热器上应附有原厂的标志牌,标明厂家名称、设备编号、型号及有关之技术数据。 1.2.5系统设计、系统之各项指针、系统设备、材料及工艺均须符合本章内所标注的规范/标准,或其它与该标准要求相符的中国或国际认可的规范/标准。 1.2.6合资格厂家为中外合资厂,并拥有ISO9001生产资量控制证书及国家所批核的压力容器生产许可证D1及D2类。 1.3 资料呈审 1.3.1提交由厂家提供的技术数据及特性曲线,以显示有关设备的输出热力、效率、热水的出/入水温度、水压差及水流量、操作压力、测试压力、操作步骤,安装及测试步骤等。1.3.2提供由制造厂家所印刷的安装、操作及维修手册,内容应详述有关操作程序和维修程序。 1.3.3提供齐全的配件表及厂家建议的后备配件表。 1.3.4提供厂家测试的报告及证书并说明其操作及试验效果。 1.3.5提供施工图,详细显示有关设备的安装和固定要求、设备负载承重分布、控制和电气线路及管道接驳等资料。 1.4 产品 1.4.1 一般要求 A.按图纸或设备表所示,提供卧式或立式换热器。 B. 换热器及热水管道可抵受的工作压力需不少于1000kpa。 C. 换热器之加热功率及容量须符合设备表上所述之要求。 D.每台换热器至少配备以下设备: 1.适当口径的冷/热水出入水接驳口。 2.在出水管处提供温度计入压力表。 3.温度控制系统(含温度传感器、DDC控制器、比例控制阀)。

换热运行工安全操作规程示范文本

换热运行工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

换热运行工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、机组操作人员必须经过培训,熟练掌握设备的性 能、原理、操作方法才能上岗,否则不得操作。 2、工作前穿戴好劳动防护用品,熟悉安全防护措施。 3、遵守劳动纪律,坚守工作岗位,设备运行中不能脱 岗、串岗。 4、严格按设备的技术要求和操作程序操作设备,加强 巡查和维护保养,运行中发现问题立即通知维修人员进行 修理。 5、各种电器设备要有专人负责,发现故障时,要由电 工专门修理,运行中工作室内严禁外人进人。 6、机组在启动前各阀门均处于关闭状态。先全部开启 采暖供回水阀,启动循环泵前先开进水阀启动后逐步开启

泵的出口阀、供水阀,严禁断水运行,此时注意泵的启动电流是否超过额定值,当冷侧系统压力趋于稳定时,再逐步开启热侧系统或进水阀或疏水阀。 7、当系统达到稳定运行时,定时记录各点温度压力。 8、停运时,先关闭进气阀和疏水阀,循环泵继续运行,供水温度降至<70℃时停泵。 9、冬季停运时,必须关闭各个口阀,将水放净。 10、在机组允许的温度、压力下运行,对板式换热应定期维修、清洗。 11、机组首次运行24小时后在热态下将板压换热器压紧螺栓、拧紧一次。 12、倒泵的操作过程:需倒泵时,先将备用泵盘车(卧式循环泵打冷却水管)后开进水阀,送上电源,启动循环泵,缓慢开启出水阀门,观察备用泵的运行情况,然后,停运行泵,关闭泵的出水阀门、进水阀门,将备用泵

换热器、循环泵与补水泵的操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 换热器、循环泵与补水泵的操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6295-78 换热器、循环泵与补水泵的操作规 程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一换热器的运行操作规程; 1 打开换热器排污阀及换热器进口水阀,将换热器内可能剩余的残渣清楚干净,关闭排污阀,然后开启换热器出口水阀门,将换热器并入水网系统,先进性冷态运行。 2开启换热器疏水器前后阀门,然后缓慢开启蒸汽进气阀门,加热循环水,换热器即处于运行状态。 3每隔1小时,检查一次运行参数。 4 换热器应根据系统阻力情况进行排污,在系统开始运行时,应加强排污。 5注意观察换热器的运行状况,防止发生运行事故。 二循环泵的运行操作规程;

1起动; A 电动机已经校验绝缘且转向正确。 B 泵油位正常,用手盘动联轴器数圈,安好防护罩,开启冷却水阀门和排气阀。 C 泵进口阀门开启,出口阀门关闭,泵体灌满水至没有气泡后,关闭排气阀。 D 开启电机,起动循环泵。 E 由“起动”转入“运行”,电流正常后,迅速开启出口阀门,在泵出口阀门关闭的情况下,泵连续工作时间不能超过3分钟。 F 调节流量时,调节泵出口阀门,不能调节进口阀门,以免造成汽蚀现象发生。 2 停止; A 逐渐关闭出口阀门。按“停止”按钮。 B 关闭进口阀门。(长期不用要将泵内水放出并进行保养。) C 关闭冷却水阀门。 3 运行;

水水容积式换热器

水水容积式换热器 ——换热设备推广中心 水水容积式换热器不仅拥有换热器的优点,同时弥补了换热器容积小的缺点,可以续存部分的热水,适用于符合波动较大或短时间需要大量用水的情况. 容积式换热器按照导热管的不同主要可以分为:螺纹管容积式换热器.涡流热膜容积式换热器和浮动盘管容积式换热器。山东普利龙压力容器有限公司具有生产换热器的多年经验。水水容积式换热器按照外形的不同主要有:立式水水容积式换热器和卧式水水容积式换热器。水水容积式换热器按照导热管的不同又可以分为:浮动盘管容积式换热器和螺纹管容积式换热器。一般都由导管.法兰.筒体和管板组成。 在换热器家族中,浮动盘管容积式换热器以其独有的换热元件,使其具有许多其它形式换热器所不具备的优点,因而备受用户青睐。山东普利龙压力容器有限公司在十多年的生产制造过程中,认真总结自身经验,收集市场反馈信息,不断优化改进,使其结构益趋合理,性能更加优越。根据我公司研发进程及市场需求,现已推出第六代产品。 浮动盘管容积式换热器的性能特点: 、传热系数高:汽水换热时,K,2100,32001 千卡,平方米小时。度(2400,3720瓦,平方米 度);水水换热时,K,1210,2100千卡,平方米。

小时。度(1410,2460瓦,平方米。度)。 2、贮水量大,基本无死水区,容积利用率高,水头损失小,供水安全稳定。 3、不需预留抽管束空间,占地面积小。 4、由于换热盘管在壳体内可浮动和自由伸缩,促使热媒和被加热水扰动,提高了传热效率,使换热更充分,一级换热即可满足使用要求。汽水换热时,凝结水温度可降到50?以下,充分节约能源。 5、可连续自动检测出水温度,并指令控制阀调节进入盘管内的热媒流量,实现精确温控。即使在负荷波动情况下,出水温度可保持在设定值的?2?范围内(本功能非设备固有,须用户选购温控阀)。 6、具有自动除垢的功能,运转过程中无冲击噪声,便于维修管理,使用寿命长。 LWR螺纹管容积式换热器采用高效传热管—螺纹管作为换热元件,传热系数高,比光管换热器高1—3倍,流动阻力小,消耗动力少。

热交换器操作规程

编号:CZ-GC-08238 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 热交换器操作规程 Operating procedures for heat exchanger

热交换器操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1范围 1.1本标准规定了动力分场热交换器操作规程设备操作的技术条件和要求。 1.2本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场热交换器操作规程设备操作。 2内容 2.1凡操作热交换器的人员必须熟知所操作热交换器的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2.2热交换器及安全附件应检验合格,并在有效期内。 2.3操作运行前准备 2.3.2检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打

开上水系统的各个节门(包括水泵前后的上水节门); 2.3.3检查压力管道上的阀门,应在开启位置; 2.3.4检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置; 2.4启炉运行 2.4.1打开总电源; 2.4.2启动循环泵; 2.4.3当蒸汽管道外网至热交换器前蒸汽管道压力达到0.1Mp 时,打开蒸汽管道旁通阀向热交换器内送汽,同时打开冷凝水管管道阀门进行疏水排污。 2.4.4观察蒸汽压力表有无动作。 2.4.5等蒸汽压力表的读数开始上升时,观测热交换器罐体的温度,如达到以上数据时(数据待定),可进行下一步操作。 2.5开启自动控制系统,关闭所有开启的旁通阀。 2.5.1检查控制箱:定时器是否已有输出显示(绿灯显示为输出),温控仪的显示读数是否正常(通常为15℃-25℃之间)。 2.5.2启动循环水泵向(1#、2#宿舍楼)系统输送热水,进行系

板式换热器安装及操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 板式换热器安装及操作规程(标 准版)

板式换热器安装及操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 换热器安装 1、板式换热器的两块压紧板上有4个吊耳,供起吊时用,吊绳不得挂在接管、定位横梁或板片上。 2、换热器周围要留有1米左右的空间,以便于检修。 3、冷热介质进出口接管之安装,应严格按照出厂铭牌所规定方向连接,否则,换热器性能将受到影响。 4、安装管路时,应在管路上配齐阀门、压力表、温度计,流量控制阀应装在换热器进口处,在出口处应装排气阀。 5、设备管道里面要清理干净,防止砂石焊渣等杂物进入换热器,造成堵塞。 6、当使用介质不干净,有较大颗粒或长纤维时,进口处应装有过滤器。 7、换热器连接管道安装焊接时,应将电焊地线搭在焊接处,严禁将地线搭在远处,使电流回路通过换热器而造成损坏。

使用投产前准备 1、设备使用前应检查夹紧螺栓是否松动,按照说明书应紧到尺寸A保证所有螺栓均匀一致。 2、使用前按1.25倍的操作压力分到进行水压试验,保压二十分钟无泄漏方可投产。 3、本设备使用前用清自来水进行20分钟左右清洗循环即可了。 4、在管路系统中应设有放气阀开启后应排出设备中空气防止空气停留在设备中,降低传热效果。 5、冷热介质进出口接管之安装,应严格按出厂铭牌所规定方向连接。否则,没能发挥设备最佳性能。 6、本设备用于食品、制药投产前将每只螺栓松开,将每板片用棕刷清洗干净,应按照流程进行均匀组装完毕。热水进行10-20分钟循环消毒,立即起动物料泵,使冷却物料把板片内剩余水全部顶出,直至完全是物料即可生产了。 板式换热器操作规程 1、开始运行操作时,如两种介质压力不一样,要先应缓慢打开低压侧阀门,然后开入高压侧阀门。 2、停车运行时应缓慢切断高压侧流体,再切断低压流体,请注意

容积式热交换器的工作原理

容积式热交换器的工作原理1.自动控温节能型容积式热交换器,它充分利用蒸汽能源,高效、节能是一种新型热水器。普通热交换器一般需要配置水水热交换器来降低蒸汽凝结水温度以便回用。而节能型热交换器凝结出水温度在75℃左右,可直接回锅炉房重复使用。这样减少了设备投资,节约热交换器机房面积,从而降低基建造价:因此节能型容积式热交换器深受广大设计用户单位欢迎。 2.节能型容积式热交换器工作原理详图示。有立式、卧式两种类型,其技术参数详后项图表,本厂生产规格齐全,还可按用户单位特殊需要设计、加工。 3.本热交换器适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统。热媒为蒸汽,加热排管工作压力为<0.6MPa,壳体工作压力为0~1.6MPa,出口热水温度为65℃。 4.节能型容积式热交换器,壳体材料有三种:碳素钢Q235-A、B,不锈钢IGr18Ni9Ti,碳素钢内衬铜,U型管材料有,紫铜管T2及不锈钢管ICr18Ni9Ti,可按需要加以选用。 5.卧式节能型式为钢制鞍式支座。与国际S154、S165相同。立式为柱脚支座。 6.热交换器必须设置安全装置,下列三种安全装置可选择其中一种装设于交换器上: (1)在交换器顶装安全阀,安全阀压力须与热交换器的最高工作压力相适应(向安全阀生产厂订货时需加以申明)。安全阀的安装与使用应符合劳动人事部《压力容器安全技术监督规程》的规定。 (2)在交换器顶部装设接通大气的引出管(在有条件的场合)。 (3)设膨胀水箱,与水加热器相连,以放出膨胀水量。 7.若水中含有硬度、盐类,使用热交换器时,器壁和管壁会形成水垢,导致换热率降低,能耗增加,因而影响使用,故应采用一定的软化措施。 8.钢衬铜热交换器比不锈钢热交换器经济,并且技术上有保证。它利用了钢的强度和铜的耐腐蚀性,即保证热交换器能承受一定工作压力,又使热交换器出水水质良好。钢壳内衬铜的厚度一般为 1.2mm。钢衬铜热交换器必须防止在罐内形成部分真空,因此产品出厂时均设有防真空阀。此阀除非定期检修是绝对不能取消的。部分真空的形成原因可能是排水不当,低水位时从热交换器抽水过度,或者排气系统不良。水锤或突然的压力降也是造成负压的原因。 信息来源:51承压设备论坛https://www.wendangku.net/doc/4a9089176.html, 原文链接:https://www.wendangku.net/doc/4a9089176.html,/thread-25638-1-1.html

板式换热器操作规程

板式换热器操作规程 1.启动之前的检查 1.1 启动之前检查管线连接是否符合要求。 1.2 排水(污)阀门是否关闭。 2.运行 2.1先缓慢打开冷介质进出口阀门后再缓慢打开热介质进出口阀门,均应缓慢升压升温。为了稳定系统操作,可同步调节两侧流体的量(如有中间隔板应包括隔板两侧)。 2.2 在充液时必须非常仔细的排气。 2.3 根据进出口压力和温度的指示,调整阀门达到设定的工艺参数。 2.4 在运行过程中,压力应稳定,避免忽高忽低。 2.5 仔细观察换热器的运行情况,如温度、压力、向外泄漏等。 2.6 在运行过程中,若发现有轻微泄漏,可在卸压状态下将压紧尺寸减小2~3mm后再运行。 2.7 如果换热器运行完全按照计划运行,那么此换热器可以进入正常使用。 3.停运 3.1 先关闭热介质进口阀门,然后再关闭冷介质进口阀门,所有阀门的关闭均应快速进行。 3.2 如果长时间停运,应打开管道最低处的阀门,将设备

内的残液排放干净。 4.维护与保养 4.1 故障的检测与处理 4.1.1 渗漏、泄漏 板片间渗漏、泄漏部位:泄漏槽;板片与压紧板之间渗漏,泄漏部位:压紧板内侧面。 4.1.2 串液 打开低压侧出口放空,检验是否混有第二种液体。主要原因是板片可能产生裂纹或穿孔。 4.1.3 发现以上问题时,在渗漏区域作上标记,然后拆开换热器检查,详见下表。 4.1.4 传热效果下降主要症状:压降增高,传热能力下降

检查管线上所有阀门是否打开,板式换热器进出口的压力、温度与所规定的值是否一致,详见下表。 4.2 板式换热器装卸的注意事项 4.2.1 严禁使B值小于最小值。 4.2.2 拆卸板片时应避免划伤密封垫片。 4.2.3 操作者应戴手套,以防划伤。 4.2.4 升压时应先排放设备内空气。 4.2.5 不得进行超压试验(新安装的或经过拆卸维修或更换板片的板式换热器,均应重新进行液压试验,具体规定为:液压试验介质一般采用水,水温≥5℃,其中奥氏体不锈钢板片组装的板式换热器,水的氯离子含量不得超过25ppm;试验时应在换热器管线高处设排汽管,试验过程应保持板式换热器观察面的干燥;板式换热器两侧分别进行单侧液压试

容积式换热器的能量消耗

(半)容积式换热器的能量消耗 (半)容积式换热器在酒店、医院、工厂等热水系统运用较为广泛,也是目前较为理想的热交换设备。很多厂家或者设计师在设备选型的过程中,往往只计算把流体加热到目标温度温度所需要的热量,再在此基础上放大15%-20%的设计富裕量作为设计负荷,其实这不是最准确的计算,尤其是针对星级酒店,负荷往往过大,造成设备初期投资大,后期运行过程中能量损失过大。 针对该问题,本文主要讲述如何精准计算罐体的能量需求: 当计算制程流体的罐体需要的热量时,需要的总热量包含部分或全部下列热量: 1. 把流体加热到目标温度需要的热量; 2. 把容器材料加热到工作温度需要的热量; 3. 从容器表面散失到大气环境的热损失; 4. 从液体表面散失到大气环境的热损失; 5. 其它冷的物体浸入制程流体时吸收的热量; 第1、第2项 - 用来加热流体和罐体温度的热量和第5项 - 被冷的物体吸收的热量,可以用公式t T C m Q p ?=**计算。通常,在设计过程中,第2-5条往往容易忽略,第3和第4项, 罐 体和液体表面的散热损失可以用公式T F U Q ?=**来计算。但是,散热损失计算要复杂的多,通常使用的是经验数据,正如上文提到的15-20%的设计富裕量,其实这并不准确,应根据实际情况,利用可信赖的图表和数据一一计算。 罐体表面的散热损失: 热量仅在表面与环境之间存在温差的时候才会发生热传递。 如果罐体的底部没有暴露在空气中,而是采用裙座放置在地上(裙座一般运用到容积较大的情况),通常,这部分的散热损失可以被忽略。但是一般的容换规格都不是太大,基本在10m 3之内,约70%集中在2.0-4.5m 3,常规采用支承式支座,罐体底部暴露在空气中的情况居多) 例如:一台立式的容积式换热器,容积为2.5m 3(直径1300mm,直段1400mm,封头为标准椭圆封头),加热时间1小时,管/壳程的设计压力为1.0/1.0MPa,型号为RV-04-2.5H(1.0/1.0),水的初始温度为7℃,终温为60℃。