液化石油气安全培训资料

第一节液化石油气主要知识简介

第二节一、主要成分

第三节液化石油气是从石油的开采、裂解、炼制等生产过程中得到的副产品。液化石油气是碳氢化合物的混合物,其主要成分包括:丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)和丁二稀(C4H6),同时还含有少量的甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、戊烷(C5H12)及硫化氢(H2S)等成分。从不同生产过程中得到液化石油气,其组成有所差异。

第四节在常压条件下,液化石油气C3、C4成分的沸点都低于常温,容易汽化为气体,由于C5以上成分的沸点较高,在C3、C4等汽化之后仍以液态残留在容器之中,因此称为残液。我国民用液化石油气残液含量较高。

第五节二、主要物理性质

第六节 1.相对密度

第七节液化石油气是混合物,其相对密度随组成的变化而变化。一般认为,液化石油气气体的相对密度为空气相对密度的~倍;液态相对密度大约。

第八节 2.液态体积膨胀系数

第九节液态液化石油气的体积膨胀系数大约是同温度下水的体积膨胀系数的10-16倍。因此,在给容器充装液化石油气时,液相不得充满,而要留一定的空隙,以供受热体积膨胀时占用。

第十节 3.溶解度

第十一节溶解度指液化石油气的含水率。其特点是温度升高溶解度增大。由于液化石油气在水中具有一定的溶解度,因而在储罐、钢瓶等液化石油气容器的底部经常沉积着一定的水,需要定期排放。

第十二节4.浓度爆炸极限、最小点火能量、燃烧热值

第十三节液化石油气是碳氢化合物的混合物,其浓度爆炸极限、最小点火能量及燃烧热值随组分的变化而发生一定的变化。但是,一般认为液化石油气在空气中体积浓度爆炸极限约为%~%,最小点火能量低于毫焦耳,燃烧热值为92092~12139千焦/立方米。

第十四节5.电阻率

第十五节液化石油气的电阻率约为1011~1014欧*厘米。据测定,液化石油气从容器、设备、管道中喷出时产生的静电位可达9000伏。

第十六节三、液化石油气的火灾危险性

第十七节1.易爆炸

第十八节液体石油气体与空气混合达到一定比例(或浓度)时,遇火源即能引起着火爆炸。这个遇火源能够发生爆炸(着火)的浓度范围,叫做爆炸(着火)浓度极限(简称爆炸极限),通常用体积百分比(%)来表示。液化石油气的爆炸极限约%~%。这就是说,当液化石油气在空气中的浓度达到%~%这个范围时,混合气体遇火源就能着火爆炸;当液化石油在空气中的浓度低于%时,因可燃气体不足,混合气体不燃烧、不爆炸,%叫做液化石油气的爆炸下限;当液化石油气在空气中的浓度高于%时,因氧气不足,混合气体也不燃烧、不爆炸,%叫做液化石油气的爆炸上限。

第十九节液化石油气在空气中的浓度处于爆炸下限或爆炸上限时,混合气体遇火源一般只是发生爆燃。爆燃所产生的压力一般不会超过405千帕(4个大气压)。但当液化石油气在空气中的浓度超过爆炸下限,特别是达到反应当量浓度(约为%),则发生威力最大的爆炸。爆炸时所产生的压力可达709千帕(7个大气压),爆炸后压力还会不断激增,并伴有震耳的声响。

第二十节因为液化石油气的爆炸下限低,只要泄漏出少量的气体,就会很快在一定的范围内与空气形成爆炸性混合气体,所以说液化石油气极易燃。

第二十一节2.易燃烧

第二十二节液化石油气属于一级可燃气体,比煤气(一氧化碳)、汽油等物质更易燃。

第二十三节液化石油气不但易燃,而且燃烧时发出的热量(热值)和火焰温度也很高。其热值大于千焦/公斤(91272千焦/立方米),火焰温度高达2120℃。着火时热辐射很强,极易引燃、引爆周围的易燃、易爆物质,使火势扩大。第二节运输防火

第二十四节在这里,运输特指将液化石油气由产地输送到储配(供应)站的过程,运输液化石油气包括装、运、卸三个环节。由于通常采用铁路槽车、汽车槽车运输,汽车装载钢瓶以及管道输送液化石油气,因此,运输液化石油气通常分为铁路槽车运输、汽车槽车运输、汽车装载钢瓶运输及管道输送四种形式。

第二十五节一、运输液化石油气具有的危险性

第二十六节由于液化石油气具有易燃、易爆、易产生静电等特性,因此,运输液化石油气的过程具有很大的危险性。

第二十七节1.具有着火危险

第二十八节运输液化石油气的槽车储罐、钢瓶以及输气管道,由于违章操作或因长期使用,缺乏维修造成性能损失、失灵等,往往会泄露气体。泄露的液化石油气在扩散中遇到各种明火、电气火花、静电火花、机动车辆排气筒喷出的火星等着火源。具有着火危险。

第二十九节2.具有爆炸危险

第三十节在常温条件下,液化石油气在容器内处于气一液两相平衡状态,按规定灌装的容器气相压力可达980千帕以上。我国地域辽阔,各地气温有一定差别;公路交通不甚发达,车辆交通事故时有发生。因此,长途运输液化石油气的车辆有时会受热、强力震动和撞击,具有发生爆炸的危险。另外,从槽车、钢瓶以及输气管道中泄露出的液化石油气,在空气中的浓度达到它的爆炸极限,遇到火源也有发生爆炸的危险。

第三十一节3.发生火灾爆炸事故的常见原因

第三十二节(1)违章操作:违章操作不仅是造成其他事故的重要原因,而且也是造成液化石油气运输火灾爆炸事故的重要原因。

第三十三节(2)交通事故:运输液化石油气的车辆发生重大交通事故后往往泄露液化石油气气体,造成爆炸燃烧。

第三十四节(3)槽车、输气管道的安全设备损坏、失灵:槽车及输气管道的安全设备和附件损坏、失灵以后,往往会产生两种后果;一是当槽罐及输气管道内升高到安全泄压值时不能安全泄压,发生爆炸;二是泄漏、排放气体,引起爆炸着火。

第三十五节(4)排放气体:输送液化石油气的槽车、管道,一般不得排放气体,只有在可能发生爆炸的情况下,允许紧急放空,紧急排放的液化石油气体,在扩散中遇火源发生爆炸着火,也是运输液化石油气发生事故的一个重要原因。

第三十六节(5)运输容器受热爆炸:装运液化石油气的槽车储罐钢瓶,若超量充装,再受到太阳长时间曝晒,有时也会泄露气体并着火;若在发生着火之后,不及时冷却降温。也会发生爆炸。

第三十七节二、防火安全措施

第三十八节1.汽车槽车运输

第三十九节(1)液化石油气汽车槽车的设计、制造,必须符合国家和劳动部门的有关规定,运输液化石油气的汽车槽车的压力安全阀、紧急切断阀、防静电接地链等安全附件必须齐全、符合安全技术要求,并应在运输途中经常检查,保持灵敏可靠,同时,为防止发生火灾,运输液化石油气的汽车槽车应按规定采用防爆电气装置,槽罐上应涂有醒目的“严禁烟火”红色标志,发动机排气筒加戴性能可靠的火星熄灭器。此外,为了能及时地扑救运输途中发生的初期火灾,槽车还应装配两具5公斤以上干粉灭火器或3公斤以上1211灭火器。

第四十节(2)汽车槽车运输液化石油气必须遵守国家和地方政府关于管理、运输化学易燃、易爆物品和交通安全管理的有关规定。运输前应认真检查车况,在车前悬挂醒目的“危险品”标志牌,不得拖带挂车,不得携带其他易燃、易爆物品。途中通过立交桥,涵洞、隧

道等重要的公路交通设施,应注意标高,限速行驶,不得停留;进入城市郊区应按当地公安机关规定的行车时间、行车路线限速行驶,不得通过重要的公共场所和闹市。押运员必须跟随车辆,中途不得离开。车上禁止吸烟,不得搭乘其他人员。夏季长途运输应采取遮阳措施,经常观察槽罐液相温度和气相压力,当液相温度达40度时,应进行罐外喷水或泼水降温。冬季道路冰冻时,不宜长途运输。否则,应在轮胎上加戴防滑铁链,限速行驶。

第四十一节(3)运输途中,临时停车位置应通风良好,远离机关、学校、桥梁、厂矿、仓库和人员密集的场所。与重要的公共建筑、设施须保持25米以上的安全间距,与明火或散发火花的地点应保持40米以上的安全间距。中途停车时,司机或押运员必须留车监护,不得使用明火或能发火的工具进行检修。夜间休息时,不得将槽车停放在公共停车场以及易燃、易爆物品库房,普通车辆附近。夏季停车时,应避免日光曝晒。

第四十二节(4)液化石油气站采用汽车槽车运输液化石油气时,须在站内设置汽车槽车装卸台。否则,应在灌瓶间或压缩机房引出汽槽装卸嘴。汽车槽车装卸台与其他建筑物的防火间距不小于15米,与液化石油气储罐的防火间距不小于30米。装卸台或装卸嘴附近应设置接地电阻不小于10欧*厘米的接地桩,以供装卸作业前静电接地。为确保发生火灾后能及时地疏散槽车,灭火救灾,槽车装卸台或装卸嘴前应设置不小于15米×15米的回车场,装配2具8公斤以上干粉灭火器。

第四十三节(6)汽车槽车在进行装卸作业前应停车熄火,接好地线,牢固连接管道接口,排尽管内空气。进行装卸作业时,不得发动车辆、排液放气,不得使用能发火工具。如遇雷雨天、液压异常、附近着火,以及其他威胁装卸安全的因素,汽车槽车应停止装卸作业,汽车槽车在充装液化石油气时,应认真计量,不得超装。装运液化石油气的汽车槽车到站后,应先静置30分钟,然后及时卸液,不得把槽车当作临时储罐使用,不得从槽车直接给钢瓶充气。槽车卸液后,槽罐内应留有49千帕以上的余压,以免空气进入罐内形成爆炸危险。第四十四节(7)汽车槽车卸液后,应停放在专用的汽车槽车库房内,不得在其他场所随意停放,汽车槽车车库应为一、二级耐火等级建筑,与民用建筑的防火间距不应小于30米,与厂房、库房的防火间距不应小于12米。库内应通风良好,照明等电气设备应符合防爆要求,并应配2具以上8公斤干粉灭火器。库内禁止设置地下室、地沟,禁止修理车辆,禁止存放其他易燃、易爆物品。

第四十五节2.铁路槽车运输

第四十六节(1)液化石油气铁路槽车的设计、制造、使用检修及运行应遵守国家及劳动、铁路、化工等部门的有关规定。槽罐上应涂有醒目的“严禁烟火”的红色标志,在适当位置装配必要的消防器材。

第四十七节(2)液化石油气铁路槽车充装液化石油气前,应认真检查压力、液位、紧急切断装置等安全附件的状况,核对槽车充装介质的名称。安全附件不全或性能不佳的的禁止充装,装运液氯等液化气体的铁路槽车不得装运液化石油气。槽车装卸液化石油气时应严格执行安全操作规程,严防跑液漏气,以免装卸场所积聚液化石油气,形成火灾危险。遇雷雨天气或出现槽罐液压异常、泄露气体、装卸场所附近着火等威胁装卸安全的因素时,应停止装卸作业。液化石油气站采用铁路槽车运输液化石油气,应在站内生产区设置铁路槽车装卸栈桥,装卸停车专用线的中心线距液化石油气储罐的防火间距不应小于20米,在距储罐30米处专用线上,应经有关铁路局同意,设置“机车停车位置”标。装卸场所30米范围内严禁烟火,为了能及时扑灭装卸作业过程可能发生的初期火灾,装卸栈桥应按长度每10—15米设置1具8公斤干粉灭火器,整个装卸栈桥设置的灭火器不应少于2具。

第四十八节(3)液化石油气铁路槽车押运员不但要熟悉液化石油气的性质,了解槽车结构、性能以及铁路运输危险货物的安全规定,还须掌握必要的防火灭火知识,以便运输途中发生泄露着火等事故时能正确处理。对于未按规定进行充装前检查、超量充装以及封车情况不明的铁路槽车,押运员可拒绝押运。

第四十九节(4)液化石油气铁路槽车在运输编组时,与牵引的蒸汽机车、乘坐旅客车辆和

装运起爆器材车辆应有4辆以上的车辆相隔离,与牵引的内燃机车、电力机车、使用火炉的车辆、装载除起爆器材以外爆炸物品的车辆,以及装载易燃易爆物品的车辆,应有1辆以上的车辆相隔。

第五十节(5)装运液化石油气的铁路槽车,不得在沿途各站久停,到达铁路终站后应用机车及时推进液化石油气站,槽车在运输途中发生重大泄漏时,押运人员应及时向列车主管人员反映,发出危险信号,停车紧急堵漏,并迅速向当地政府及公安、消防部门报告,设立警戒区,组织安全疏散。铁路槽车运输途中泄漏气体并着火时,应采取紧措施,并及时向当地消防部门报警,组织抢险救灾。

第五十一节3.管道输送

第五十二节(1)远距离输送液化石油气的管道系统,由起点储罐、起点泵站、计量站、中间泵站、管道及终点储罐组成,其安装应符合有关安全规定。管道宜选用无缝钢管。为了检修的方便管道连接应以焊为主,辅以法兰连接。管道通常采用埋地敷设。

第五十三节(2)输送液化石油气的管道系统,不得穿越有液化石油气设施的建、构筑物,也不得穿越具有易燃易爆物品、腐蚀性液体的场所,与其他管道、建筑物及构筑物的间距应符合有关规定。

第五十四节(3)液化石油气输送管道的埋地深度不应小于米。管道与铁路或公路相交叉时,应从铁路下面穿越,并且穿越管段应设保护套管。保护套管应具有足够的强度,内壁与管道外壁应留一定间隙,两端应用软质材料填封。管道穿越铁路时,从铁轨底至管道顶的深度不应小于米。穿越套管两端应分别伸出铁路3米。管道穿公路时,从道路内路面至管道顶的深度不应小于1米,穿越套管两端应分别伸出公路1米。管道跨越铁路、公路及人行通道时,应具有一定的安全高度。管道与河、湖泊相交时,可采用架空跨越或河底穿越的方式。

第五十五节(4)为了满足液化石油气输送管道的安装、工艺、检修及防火安全的需要,一般应在场站的进出,分支管起点互为备用管线的分切点,重要的铁路、公路干线,以及重要河流两侧,设置阀门。为便于事故控制及维修,应在管线上每10—20公里设一分段阀。阀门的耐压力不低于管道的设计压力,并不得低于2450千帕。埋地管道的阀门一般设在阀室内,阀室应设在地形开阔、地势较高、交通方便和便于检查的地方。在重要河流的两侧应设在阀室内。带有放散管的阀室应设在便于安全放散的地点。放散时,周围30米范围内不得有明火或散发火花。

第五十六节(5)为导除液化石油气在管道内流动与管壁磨擦产生的静电荷,管道应完全接地,并每隔80米设一接地极。连接管道的法兰应用铜片或铝片跨接。进行输气操作时,应控制管道内液化石油气液相流速。一般液相允许流速为—米/秒,最大不得超过3米/秒。

第五十七节(6)要巡回检查,定期维修液化石油气输送管线,及时发现和消除管道、阀门等处漏气点。在检查和消除漏气点时,禁止使用明火。动火检修应落实防火安全措施。

第五十八节4.汽车装载钢瓶运输

第五十九节(1)不宜使用汽车装载钢瓶长途运输液化石油气。装运液化石油气钢瓶的汽车应悬挂“危险品”标志旗,装配2具以上8公斤干粉灭火器。发动机排气筒应加戴性能可靠的火星熄灭器。

第六十节(2装卸液化石油气钢瓶的场所应严禁烟火。装卸钢瓶应轻拿轻放,不得滚动、碰撞。钢瓶在车箱内应竖直码放一层为宜。容重15公斤以下的钢瓶,不得超过两层码放,并应采取措施,码放稳固,严防途中车辆颠簸碰坏钢瓶及其角阀,泄露气体。运输液化石油气钢瓶的汽车不得载人装物。超重、漏气以及没有橡胶护圈的钢瓶不得装车运输。

第六十一节(3)装运液化石油气钢瓶的汽车应配备押运员。司机和押运员应经过安全培训,学习防火、灭火等安全知识。运输途中及中途停车等方面的防火安全措施,可参照汽车槽车运输液化石油气的做法。

第六十二节(4)运输途中泄漏液化石油气时,应认真查找漏气钢瓶和漏气原因,关闭角阀,进行堵漏,钢瓶角阀损坏或堵漏无效时,应疏散漏气钢瓶到安全地带,进行安全监护,让泄

漏的气体自然扩散,熄灭周围火源。堵漏、疏散漏气钢瓶不得使用能发火的工具,钢瓶漏气并着火时,司押人员应采取紧急措施,并应立即向地消防部门报警。

第六十三节? 第三节储配站防火

第六十四节液化石油气作为燃料具有方便、快速、无灰渣等优点,深受城镇广大居民的欢迎。随着石油化学工业的发展,液化石油气作为民用燃料使用更加普遍,为了方便用户,保障供气,城市有关部门和单位就必须建立具有储存和分配功能的基地——液化石油气储配站,液化石油气储配站一般由生产区和辅助区两部分组成,其主要设备包括:液化石油气槽车(管道输送设备)、储罐、装卸设备,以及灌装、倒残、计量、检验设备和消防安全设施等。液化石油气储配站的建设应符合安全、消防、环保、城建规划等方面的要求,做到技术先进、经济合理、安全生产、方便用户。

第六十五节一、火灾、爆炸危险性

第六十六节1.火灾、爆炸危险的一般分析

第六十七节(1)液化石油气储配站容易发生着火、爆炸,液化石油气具有易燃、易爆等特性,液化石油气储配站,由于设备不良、违章操作、误操作等原因,储气罐、灌装嘴、烃泵、压缩机,以及阀门、管道等设备往往泄漏液化石油气气体,并在站区扩散,当液化石油气在空气中的体积百分比浓度达到%~%时,形成爆炸性混合物质,构成了站区发生燃烧的物质条件,在储配液化石油气的生产过程中产生的静电火花、电气火花、金属碰击火花以及出现的各种明火等着火源,具有点燃液化石油气爆炸性混合物质的足够能量,会构成燃烧发生的能量条件,这三个条件在站内某一部位同时具备,并同时发生作用时,就会导致爆炸事故的发生,液化石油气液态汽化以后体积剧烈膨胀,气体比空气重,不易扩散,并且气体浓度爆炸极限的下限较低,既使从容器阀门、管道和设备中泄漏很少量的液态石油气,液化石油气体也很容易在泄漏点周围一定范围内的空间达到它的浓度爆炸极限,形成爆炸危险。最小点火能量一般低于毫焦耳,在液化石油气与空气已形成爆炸性混合物的场所内,出现静电火花,电气火花、各种明火等着火源,一般都能引起爆炸性混合物发生爆炸燃烧,因此液化石油气储配站容易发生着火、爆炸。另外,液化石油气储配站生产区内发生火灾、设备误操作等事故,容易造成站内储罐、容器等设备发生爆炸,大量泄漏液化石油气体,有发生更大火灾,爆炸事故的危险。

第六十八节(2)火灾危险性类别:《建筑设计防火规范》(GBJ16——87)将火灾危险性划分为甲、乙、丙、丁、戊五大类,其中甲类的火灾危险性最大,戊类的火灾危险性最小,液化石油气气体是爆炸下限低于10%的可燃气体,按照规定液化石油气储配站的火灾危险性属于甲类。

第六十九节(3)站内主要场所爆炸危险等级:《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》将气体和蒸气爆炸危险场所规定为三级,即0区、1区和2区,其中2区场所的爆炸危险性较小,0区场所是指在正常情况下能形成爆炸性混合物的场所,正常情况包括正常的开车、运转及停车等。1区场所是指在正常情况下不能形成,而仅在不正常情况下才能形成爆炸性混合物的场所,不正常情况包括装置或设备的事故损坏、错误操作、维护不当及装置或空间形成爆炸性混合物的可能性很小的场所,据此,液化石油气储配站内灌装、倒残间的局部应属于1区爆炸危险场所,烃泵房、压缩机室、汽车槽车库及附属气瓶库应属于2区爆炸危险场所。

第七十节2.火灾爆炸事故的主要特点

第七十一节(1)违章操作危害十分严重。

第七十二节(2)设备不良、设备损坏是造成火灾爆炸事故的主要原因之一。

第七十三节(3)静电火花是主要火源,例如,1978年2月,某炼油厂液化石油气灌瓶间,无通风设备,大量液化石油气体充满空间并达到爆炸极限,因一女工用手推动尼龙头巾产生静电火花,引起爆炸燃烧,造成重大火灾。

第七十四节(4)灌瓶间是主要起火部位。

第七十五节二、防火安全措施

第七十六节1.合理选址和布局

第七十七节(1)液化石油气储配站的站址应设在城市的边缘,位于居民区、明火或散发火花地点的下风向或侧风向,远离村、工矿企业和影剧院、体育馆等重要的公共建筑,储配站不得设在低洼地带,站区地下不得有人防工程、通道及其他容易积聚液化石油气体的设施。第七十八节(2)储配站的周围应设置用不燃材料建造的实体墙,其高度不应低于2米,站内生产区、辅助区应用不低于2米的实体墙隔开。储罐区、灌瓶间、压缩机室、烃泵房、附属气瓶库、槽车装卸台及栈桥等设施应布置在生产区;修理室、配电室、办公室、值班室等建筑物应布置在辅助区。辅助区应布置在站内上风或侧风向,站内构筑物、建筑物和工艺设备、设施的布置应符合《建筑设计防火规范》及其他有关安全技术规范要求。

第七十九节(3)液化石油气储罐区与建筑物、堆场、铁路、道路等设施的防火间距应符合国家消防技术规范的要求。

第八十节(4)储配站内灌瓶间、压缩机室烃泵房、附属气瓶库等均为甲类生产厂房或库房,应分别单独布置,它们之间的防火间距不应小于13米,与民用建筑之间的防火间距均应大于25米,与明火或散火发火地点的防火间距应大于30米,与重要的公共建筑之间的防火间距均应大于50米,与站外铁路线(中心线)的防火间距均应大于30米,与站内铁路线(中心线)的防火间距均应大于20米,与站内主要道路(路边)的防火间距均应大于10米,与站内次要道路(路边)的防火间距均应大于5米。

第八十一节(5)储配站辅助区内建筑物、构筑物的布置应符合《建筑设计防火规范》的要求。

第八十二节2.严防气体泄漏

第八十三节(1)液化石油气储罐的设计、制造、安装、使用和检修,须符合有关压力容器安全管理和技术规定的要求,储罐的压力表,液位计,安全阀,紧急切断阀等安全附件和设备必须质量可靠,符合技术要求,并应经常检查维修,定期校验,保证齐全、灵敏可靠。

第八十四节(2)储罐区四周应设置用非燃烧材料建造的防火堤,防火堤高度不宜超过1米,内侧基角线至最近储罐外壁的距离不宜小于3米,防火堤上不得开设孔、洞,管线穿越时应用非燃烧材料填封,并应在不同方向设两个以上的安全出入台阶或坡道,储罐分组布置并设防火堤时,相邻防火堤的间距不应小于7米。

第八十五节(3)液化石油气储罐应设排污阀,冬季应对排污阀采取保暖措施,防止冻崩阀门和管道,以免泄漏液化石油气,液化石油气储罐、残液罐的含油污水应排入回收容器之中,进行妥善处置,不得排入储罐区下水管道或地沟,储罐区的冷却水、雨水应通过管道或地沟向站外或循环水池,排水管道或地沟应在储罐区防火堤内设置地漏,并在防火堤外适当位置设置安全水封井,闸门和检查井,以防储罐区积聚的液化石油气泄入下水管道或地沟。

第八十六节(4)大、中型液化石油气站应设置安全火炬,储罐安全阀、紧急切断的放散管,以及其他排放气体的管道应接入火炬,使泄放的液化石油气体通过火炬燃放,以免泄放的液化石油气体在储配站内及其周围形成火灾爆炸,安全火炬应设有防止下“火雨”的安全措施和可靠的点火装置。低压气相管线进入火炬前应设阻火设备、气液分离器和空气吸入装置。通往火炬的低压管线的凝结液应密闭回收,不得随意排放,火炬还应设置灭火装置。

第八十七节(5)储配站内液化石油气管道应选用无缝钢管,采取焊接连接。管道应在地上敷设,在能形成封闭液体的管段上设置管道安全阀,并能保证各储罐间相互倒罐。

第八十八节(6)储配站应选适用于液化石油气介质的压缩机,压缩机的进气端管道上安装过滤器、气液分离器等安全设备和仪表,以防液化石油气液相、水分及其他杂质被气带入压缩机气缸,致使气缸发生爆炸,压缩机的压出端管道应安装安全油气分离器、单向阀等安全设备和附件,以防油污堵塞管道,气流回收,泄漏气体,油气分离器中的油污应定期排放,并用容器回收,妥善处置,不得排到地面。

第八十九节(7)烃泵应选型准确,质量可靠,吸入端应设置放入大气的支管;压出端应设

回流管线与储罐相连,并设回流阀调节灌装压力和速度,另外,泵的吸入管应安装压力表,闸阀,压出管上应安装单向阀和闸阀,以便控制和检测。

第九十节(8)储配站内各类阀门及法兰,均应认真选型,其中填料,垫圈应具有良好的耐油性,弹性和密封性,安装时应保证质量,使用灵活,严密不漏,否则,容易泄漏液化石油气,酿成事故。

第九十一节(9)储配站压缩机室、烃泵房、灌装间应设置排风设备,保持通风良好,各岗位必须遵守安全操作规程,禁止违章操作,严防发生误操作事故,泄漏液化石油气,特别是灌瓶操作,必须集中精力,认真操作,严禁超量充装,对超量充装的钢瓶要妥善处置,不得出站,不得排液放气,禁止给瓶体或角阀漏气的钢瓶,没有抽真空的或未经检验重新使用的钢瓶,以及其他不符合安全要求的钢瓶充气。

第九十二节(10)储配站应设置残液回收系统,定期回收液化石油气钢瓶及其他容器内存在的残液,回收的液化石油气残液应作燃料或用于其他方面,不得在站内和其他场所排放。第九十三节(11)储配站应备用一定数量的阀门和其他容易损坏的关键附件,确保抢修需要。要经常检查液化石油气设备,管道、阀门和安全附件,及时发现和消除泄漏点,对于损坏的阀门、法兰,附件要及时更换,严防泄漏液化石油气,储配站要定期进行全面检修,消除事故隐患,确保整个系统密闭不漏气,安全运行。

第九十四节3.控制和消除着火源

第九十五节(1)储配站内门口及站内火灾爆炸危险部位,须设置醒目的“严禁烟火”的标志,进站人员不得携带火柴、打火机等火种,不得穿带有铁掌、铁钉的鞋,进站的汽车、柴油车的排气筒须戴性能可靠的火星熄灭器,禁止电瓶车、摩托车进入站内,进站门口应设门卫,严格检查。

第九十六节(2)储配站储罐区、灌瓶间、压缩机室、烃泵房等火灾爆炸危险场所的地面应用不发火材料建造,禁止使用摩擦、碰撞能产生火花的工具,进站的液化石油气钢瓶必须加戴防护圈,装卸、搬运时应轻拿轻放,不得滚动、磨擦和碰撞。

第九十七节(3)储配站内火灾爆炸危险场所的动力、照明、排风等电气设备、开关、线路和进行可燃气体浓度、静电等安全监测、检测的电气仪表,必须防火防爆,符合《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》要求。

第九十八节(4)对液化石油气储罐、残液罐、钢瓶进行开罐检修,以及检修设备、阀门、管道时,应先排除内部液化石油气液体、残液和残渣,进行碱洗和蒸气冲洗,以防容器、设备、管道内壁附着的硫化亚铁遇空气自燃,产生着火源,从容器、设备、管道中清除出来的残渣,不得在站内存放,应选择安全场所深埋或烧掉。

第九十九节(5)储配站生产区内储罐区和灌装间等建筑物,应按防雷等级“第二类”设计防雷设施,并定期进行检查,确保安全可靠。

第百节(6)储配站应选择具有一定生产经验和防火安全知识的人员在夜间值班,重大节日,附近举行重大庆祝活动期间,须加强值班,严防烟火爆竹等“飞火”进入站内,引起火灾。

第百一节(7)储配站须设置高音报警器,发生重大泄漏,跑气事故应紧急堵漏,同时应向当地公安、消防部门报告并向周围发出警报,采取设立警戒、断绝交通、安全疏散、熄灭泄漏区火源等措施。

第百二节(8)落实各项防静电措施,防止产生静电火花。

第百三节4.防静电

第百四节液化石油气电阻率较高,并且含有水份及其他杂质,在进行灌装、倒装、灌瓶等储配操作及检修过程中,由于磨擦、高速喷射、溅泼、沉降、电场感应等原因,容易使本身和容器、设备、管道产生并积带电荷。据有关方面测试,在灌装液化石油气时,胶管表面的静电位可达800~1000伏,人体是活动的导体,人体与衣服磨擦,衣服与衣服磨擦或静电感应,能使人体产生并积带静电荷,储配站内带有静电荷的液化石油气液体和气体,设备、管道及人体,一旦具备了静电放电的条件就会发生静电放电,产生火花。液化石油气储配站

的防静电措施是其防火措施的重要部分。

第百五节(1)储配站内液化石油气容器、设备、管道等均应进行静电接地,接地电阻应小于10欧,当液化石油气储罐和管道系统的对地电阻大于100欧时,应进行两处以上的接地。液化石油气橡胶管及其他非金属管道应在其表面缠绕间隔不大于5厘米的金属导电丝,并进行可靠接地。

第百六节(2)储配站内用于连接液化石油气容器、设备、管道的法兰,应用铝片或铜片进行跨接,平行铺设、相邻间距不小于10厘米的液化石油气管道应用铜线分段跨接,相互交叉敷设或接近金属物件安装且相邻间距小于10厘米的液化石油气管道应用铜线跨接。

第百七节(3)液化石油气压缩机应使用能导除静电的传动皮带,不准使用绝缘皮带及平皮带。储罐区、灌装间等扩散液化石油气的场所应保持一定的湿度不得铺设绝缘的橡胶皮垫,建造地面所用不发火材料的电阻率应在106~108欧*厘米范围内,灌装间的灌装枪及称钢瓶的秤应单独接地,并且秤面上不得放置绝缘橡胶垫板。

第百八节(4)进行储罐进液、倒罐、灌瓶等操作时,应限制液化石油气液相流速,烃泵入口管段的液相流速一般应小于或等于1米/秒,出口管段液相流速一般应为1~2米/秒。气相液化石油气管道的流速应为8~12米/秒,严防容器、设备管道、阀门等高速喷射、泄漏液化石油气液相和气相。

第百九节(5)进入储配站生产区的工作人员应穿配套的防静电工作服和防静电鞋,工作时间不得脱衣服、跑、跳和打闹。

第百十节(6)新建储配站或经过全面检修的储配站,采用抽真空置换进气的工艺进气时,进气前系统内含氧量应小于40%,进气时应先缓慢地充入气相,使储罐压力缓慢地升为正压并大于49千帕,然后充入液相,严禁高速充气、充液,检修液化石油气储罐、残液罐及其他设备时,不得使用高压水或高压蒸汽冲洗,防止液化石油气、水、水蒸气与储罐、设备的内壁剧烈磨擦产生静电。

第百十一节(7)储配站应定期进行防静电检查,及时发现和消除静电危险。

第百十二节5.消防给水、电源、器材

第百十三节(1)消防给水:

第百十四节①储配站的消防用水可由城市给水网、天然水源或消防水池供给,利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施,利用城市给水网供水时,应保证有足够的水量和水压,消防用水管道宜与生产、生活用水管道合并,如在经济或技术上不可能,应采用独立的消防给水管道。

第百十五节②无论液化石油气储罐是否设置遮阳设施,均应设置固定的消防冷却洒水设施,并适宜与夏季冷却水洒水设施综合考虑,洒水管线的控制阀应安装在距离储罐10米以外、便于操作的地点,控制阀后的部分应用防锈材质,当储罐内液相温度及气相压力过高或储罐区发生火灾时,须通过人工或自动控制启动消防冷却洒水设施喷水降温,洒水强度不应小于3升/(分*米2)。

第百十六节③储罐区的消防用水量应为固定冷却设备用水电量和水枪用水量之和,固定冷却设备用水量应不小于一次灭火最大用水量,供水强度不应小于升/(秒*米2),着火储罐的保护面积按储罐全部表面积计算,邻近着火储罐按其表面积的一半计算,邻近着火储罐是指从着火储罐外壁算起,着火储罐直径倍(卧罐按罐的直径和长度之和的一半)范围内的储罐,储罐区设置固定的消防冷却洒水设计时,应设置移动式水枪冷却设施,并且水枪数量不少于4支,每支水枪供水能力不得小于升/秒,水枪出口压力不得小于343千帕(公斤/平方厘米),储罐区总容积小于50立方米时,水枪用水量不应小于30升/秒;单罐容积大于或等于400立方米时,水枪用水量不应小于45升/秒。液化石油气储罐的火灾延续时间应按6小时计算,消防用水与生产、生活用水合并的给水系统,在生产、生活用水达到最大用水量时,仍应保持消防用水量。

第百十七节④储罐区消防给水管道的直径不应小于100毫米,并应绕储罐区在防火堤之外

布置成环状,环状管网的输水的管道不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管或输水管仍能保证消防供水,储罐区的消火栓应设置在防火堤外,距消防道路的边缘不应超过2米,距储罐壁15米的范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量之内,消火栓的保护半径不应大于150米,每个消火栓用水量应按10~15升/秒计算,储灌区外的消火栓距建筑物外墙不应小于5米。

第百十八节⑤城市给水网或天然水源不能完全保证消防用水时,储配站应设置消防水池蓄水备用,消防水池容量应不小于储罐区火灾延续6小时的用水量,在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去6小时内补充的水量,消防水池容量超过1000立方米时应分两个设置,消防水池的补水时间不宜超过48小时,但缺水时可延长到96小时,消防水池应设置在不受火灾威胁的地方,并应设置消防车取水口,消防车取水口与建筑物的距离不宜小于15米,与液化石油气储罐距离不宜小于60米,消防车取水口应保证消防车吸水高度不超过6米。

第百十九节⑥消防泵是消防给水系统的重要设备,储配站应设置固定的消防水泵和备用水泵,一组消防泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时其余的吸水管仍能通过全部用水量,消防水泵应保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能运转,消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑,附设在建筑物内时,应用防火墙分隔,并设直通室外的出口,消防水泵房应有不少于两条的出水管道直接与环状管网连接,当其中一条出水管检修时,其余的出水管仍能供给全部用水量。

第百二十节(2)消防电源:储配站应采用双电源或单电源双回路供电,以确保发生火灾时消防水泵和事故照明用电,若采用双电源或单电源双回路供电有困难时,应设置与消防水泵及事故照明功率相匹配的备用发电机,并应确保备用发电机随时发电和供电。

第百二十一节(3)消防通道:储配站应有畅通的消防道路,储罐区应设消防车道或可供消防车通行且宽度不小于6米平坦的空地,还应设有两个独立的可通过消防车的安全出入口,消防车道的宽度不应小于米,道路上设有管架等障碍物时,其净高不应低于4米,当储罐区总容量超过500立方米时,应在防火堤外设环形消防车道或在四周设宽度不小于6米且能供消防车通行的平坦空地,环形消防车道至少要有两处与其他道路相通,供消防车取水的天然水源及消防水池应设消防车道。

第百二十二节(4)消防器材:储配站生产区内灌装间、压缩机室、烃泵房、气瓶库等建筑及钢瓶装卸台,应按建筑面积每50平方米设1具8公斤手提式干粉式灭火器,或设相同数量的“1211”灭火器,储罐区内每个储气罐应设2具50公斤以上手推式干粉灭火器和2具8公斤手提式干粉灭火器,储罐区消防器材应布置在防火堤外,并且每组储罐应分两处布置,每处应有8公斤手提式和50公斤手推式干粉灭火器,消防器材应放置在容易发现和便于取用的地点,露天放置消防器材的地点应修建消防器材亭,使消防器材得到保护,以免风吹、雨淋、日晒使消防器材性能损坏,影响灭火工作,仪表间、配电室应按建筑面积每50平方米设置1具5~7公斤二氧化碳灭火器或3公斤1211灭火器,储配站应对站内消防器材定期检查维修,保证灭火使用。

第百二十三节(5)专职消防队:远离城市和公安消防中队的大、中型液化石油气储配站,应坚持自防自救的原则,设置专职消防队,并根据需要配置消防车辆和其他消防技术装备。第百二十四节6.通讯、检测设备和报警装置

第百二十五节(1)为了操作和安全监护方便,大、中型液化石油气储配站的储罐应设置自动检测二次仪表及压力液位安全报警装置。通过变送装置将讯号传递到仪表间进行安全监控,当储罐压力、液位达到安全极限值时自动报警,提示操作人员进行安全处置。

第百二十六节(2)储罐区、灌瓶间、压缩机室、烃泵房等散发液化石油气气体的甲类火灾危险场所应设置液化石油气气体自动检漏报警装置,当场所内泄漏液化石油气气体并达到安全极限浓度时自动报警,提示操作人员采取安全措施,液化石油气气体比空气重,容易沿地面扩散或积聚,因此,自动检漏报警装置不宜安装过高。

第百二十七节(3)为了确保防火安全检测的科学性,储配站应配备一定数量便于携带、符合防爆要求的液化石油气浓度、静电等安全检测仪表和设备。

第百二十八节(4)大中型液化石油气储配站设置2部以上直通外线电话,并在站内设置总机。灌装间、压缩机室、烃泵房、仪表间等场所应设置分机,火灾爆炸危险场所应采用防爆型分机,以便站内工作联络和发生事故及时报警。

第百二十九节(5)储配站内至少应设置1台高音报警器,在发生重大泄漏,着火、爆炸事故以后能及时地向周围的群众报警,以便根据需要及早采取熄火、疏散等安全措施。

第百三十节7.严格管理

第百三十一节液化石油气储配站应牢固树立安全第一的思想,对生产安全工作实行严格管理,把防火安全工作当作头等大事抓紧抓好,其防火安全工作主要应做到以下几点:

第百三十二节(1)防火安全组织落实。要培养防火安全工作骨干队伍,在站内班组建立健全防火安全组织,形成防火安全网络,使防火安全工作处处有人管。

第百三十三节(2)建立健全各项规章制度和安全操作规程,储配站要建立健全门卫、值班、消防、安全检查等项防火安全制度和各岗位安全操作规程,使防火安全工作有章可循。第百三十四节(3)落实安全责任制。储配站应贯彻“谁主管,谁负责”的原则,站长对防火安全工作全面负责,并设专人具体负责,同时,还须建立从站长到各班组长以及各生产岗位的防火安全责任制,落实各级、各岗位防火安全责任,使防火安全工作逐级有人负责,处处有人负责。

第百三十五节(4)落实防火安全教育,站内各岗位工作人员上岗前应进行生产和防火安全技术培训,学习安全操作规程和各项规章制度,学习消防安全知识。储配站应坚持定期对管理、操作人员进行安全技术培训和防火安全教育,不断提高职工防火安全意识和按章操作、遵守各项规章制度的自觉性,做到警钟常鸣,长治久安。

第百三十六节(5)加强安全监督检查。储配站应设置安全技术部门和专职防火安全监督员,加强防火安全监督检查工作,坚持严格管理,重奖重罚,及时发现和消除事故隐患,坚决纠正玩忽职守、违章操作等行为,对于违反安全操作规程和防火安全制度的从重处罚,对于造成严重后果并构成犯罪的由司法机关追究刑事责任,同时,对于在安全生产和防火工作中做出显着成绩的班组和个人给予奖励。

第百三十七节(6)制定灭火方案,定期进行演练,确保及时,有效地扑灭各个部位发生的初期火灾,协助消防人员扑救重大火灾。第四节供应站防火

第百三十八节液化石油气储配站或一些为职工供应液化石油气的单位,在用户比较集中的地区所设置的储存、销售液化石油气的场所称为液化石油气供应站,液化石油气供应站一般由气瓶库区和管理区两部分组成,主要包括气瓶库、办公室、值班室和汽车库等建筑和设施。建设液化石油气供应站的原则是安全第一,方便用户,保障供气。

第百三十九节一、火灾危险性

第百四十节液化石油气钢瓶库属甲类火灾危险物品库房和1区爆炸性危险场所,是供应站的主要火灾危险部位。钢瓶、角阀年久失修泄漏气体和违章排放钢瓶内残液是液化石油气供应站泄漏气体的主要原因,违反规定在站内吸烟、设置火炉是供应站液化石油气火灾爆炸事故的主要火源。

第百四十一节二、防火安全措施

第百四十二节(1)液化石油气供应站一般设在居民区内,其四周应设置非燃烧体的实体围墙,供应的户数不得超过1000户,气瓶库应布置在站内下风向或侧风向。

第百四十三节(2)供应站的气瓶库应采用一、二级耐火级的单层建筑,其地基应高于周围,便于液化石油气体扩散,库顶应使用重量轻、耐火和隔热的材料建制,符合防火、防爆要求。库内地面应采用电阻率为106~108欧*厘米的不发火材料建造,使其能导除静电、磨擦不发火,库内照明、排风等电气设备应符合1区爆炸危险场所的防爆要求。

第百四十四节(3)供应站气瓶库可与办公室、值班室等布置在同一建筑内,也可分开布

置,当布置在同一建筑内时,相邻之间的隔墙应为防火墙,防火墙不得开设孔洞、门窗,气瓶库与办公室、值班室等分开布置时,应用实体围墙把气瓶库与管理区隔开,气瓶库与明火或散发火花地点的防火间距不得小于30米。气瓶库储气总量不超过10立方米,与建筑物的防火间距(管理室除外)不应小于10米,气瓶库与主要道路的间距不应小于10米,与次要道路不应小于5米,距重要公共建筑不应小于25米。

第百四十五节(4)供应站气瓶库液化石油气总储量不宜超过10立方米,实际储量一般不应大于最大日销售量,库内实瓶、空瓶应分开码放,并留通道和间距,容重为15公斤或15公斤以上的实瓶和15公斤以上的空瓶应在库内单层码放,容重为15公斤的空瓶和15公斤以下的空瓶,不应超过二层码放,充装超重、泄漏气体的钢瓶要妥善处置,不得入库存放。气瓶库内禁止存放其他可燃、易燃物品。

第百四十六节(5)站内严禁排放钢瓶内液化石油气残液和气体,发生漏气应认真查找漏气钢瓶和漏气原因,及时堵漏,妥善处置。

第百四十七节(6)供应站门口及库房等部位应设置醒目的“严禁烟火”标志。站内禁止设置蜂窝煤炉,液化石油气炉等明火炉具烧水、烧饭和取暖。进入气瓶库工和的人员应穿防静电服和防静电鞋,不得将火柴、打火机等火种带入库内,换气用户不得进入库内,装卸、搬运钢瓶应轻拿轻放,严防磨擦、碰撞产生火花。大中型气瓶库应根据需要设置避雷设施。

第百四十八节(7)液化石油气供应站应设置直通外线电话,确保发生火灾事故时能及时报警,气瓶库应按建筑面积每50平方米设置1具8公斤干粉灭火器或3公斤1211灭火器,并配置适当数量的50公斤干粉推车,但整个库房设置8公斤干粉灭火器或3公斤1211灭火器的数量不得少于2具,气瓶库距消火栓150米以上时,应设置消火栓,并须保证消火栓具有足够的水量和水柱。

第百四十九节(8)供应站应设置门卫和进行夜间值班,节假日应加强值班工作,建立健全门卫安全、防火安全管理和气瓶库防火安全制度,落实防火安全责任和各项消防安全措施,并应加强监督检查,及时消除火灾隐患。

第百五十节(9)供应站应定期组织管理人员、操作人员学习液化石油气安全知识和消防安全知识,做好防火安全教育工作,不断强化防火安全意识。

第百五十一节(10)供应站应做好用户防火安全管理工作,经常向用户宣传安全用气和防火知识,定期检查用户的安全用气情况,做好用气设备及钢瓶的维修、检验工作,确保用户安全用气。

第百五十二节第五节用户防火

第百五十三节随着我国石油资源的大量开发和石油化学工业的迅速发展,液化石油气的产量不断增长,城市液化石油气事业也得到很大的发展,越来越多的家庭和单位用上了液化石油气,液化石油气是生产、生活的优质燃料,每公斤液化石油气可顶7~8公斤煤炭使用,且燃烧后不产生烟尘和灰渣。这对节约能源、改善环境、方便生活、促进生产、建设现代化城市起着重要的作用,但由于液化石油气是一种易燃、易爆物质,若管理使用不当,就极易造成火灾和爆炸事故,使国家和人民生命财产遭受严重损失,因此,各用户必须掌握液化石油气的防火安全知识,认真做好防火安全工作。

第百五十四节一、用户发生火灾和爆炸事故的原因

第百五十五节常见的用户液化石油气发生火灾和爆炸事故的原因,归纳起来,主要有以下几个方面:

第百五十六节1.乱倒残液

第百五十七节钢瓶里的液化石油气用到最后,瓶底会剩一些残液,这种残液的成分主要是戊烷,其闪点小于负40摄氏度,沸点约为—摄氏度,气体比重为空气的倍,着火(爆炸)浓度极限为%—%,自燃点为309摄氏度,最小点火能量为毫焦耳,是一种易燃、易爆物质,当残液从钢瓶中倒出失去压力后,在空气中挥发扩散,一遇火星就会造成火灾和爆炸事故。第百五十八节2.钢瓶爆裂

第百五十九节引起钢瓶爆裂的原因主要有三种:一是钢瓶超量灌装;二是钢瓶受高温作用,如用火烤、开水烫、太阳曝晒钢瓶等;三是钢瓶质量不合格,如焊接质量不好,或使用过久钢瓶受腐蚀等,其中因超量灌装造成钢瓶爆裂的事故最多。

第百六十节3.设备漏气

第百六十一节液化石油气钢瓶的角阀失灵,减压阀出现故障,输气胶管老化、灶具的转芯门密封不严,以及各部件之间连接不紧密,极易出现漏气现象,造成的火灾和爆炸事故很多。第百六十二节4.违反操作规程

第百六十三节因为用户不懂得正确的操作方法,或者在使用的过程中疏忽大意,也引起了不少火灾和爆炸事故。

第百六十四节此外,不懂事的小孩随便玩弄钢瓶角阀和灶具开关,也是造成漏气,引起火灾和爆炸事故的一个重要原因。

第百六十五节二、家庭用户防火

第百六十六节1.安装使用家用液化石油气设备应注意的防火安全事项

第百六十七节根据用户发生液化石油气火灾和爆炸事故的原因,以及家用液化石油气设备的构造性能,用户在安装使用液化石油气设备时,应注意下列防火安全事项:

第百六十八节(1)使用液化石油气应有专用的厨房,厨房面积要能满足合理安放液化石油气设备,高度不应低于米,地面应略高于室外地面,并要有通向室外的窗户,液化石油气设备不能与煤火炉同室使用,也不能放在公共走廊和楼梯口处使用,更不允许放在地下室使用。

第百六十九节(2)要安全放置液化石油气设备,钢瓶应放置在干燥并便于操作的地点,上面不要放置杂物,与灶具应保持1米以上的安全距离,钢瓶必须直立放置,绝不允许卧放或倒放,钢瓶应远离热源,环境温度不应高于45摄氏度,禁止用火烤、开水烫或让太阳曝晒钢瓶,灶具应摆放平稳,并应避开风口,连接钢瓶与灶具的输气胶管应沿墙处于自然下垂状态,不要横穿地面,也不要使之绞拧、挤压或绕来绕去。

第百七十节(3)要正确连接液化石油气设备。减压阀与钢瓶角阀是以反扣(逆时针方向)连接的,上减压阀时应先检查进气口上的密封胶圈是否完好,然后将装有合格密封胶圈的进气口对准角阀喷嘴,用手按逆时针方向旋紧手轮即可,上手轮时不能用力过大,更不能用搬手等工具上手轮,那样做易使密封胶圈变形损坏,下次再使用时就可能出现漏气,胶管与减压阀出气口之间都要连接紧密,接头丝纹部分应完全插入胶管内,然后用铁丝拧紧或用管夹夹紧,但不要用钳子使劲绞拧,防止勒裂胶管而漏气。

第百七十一节(4)要会检查、处理漏气。安装连接好液化石油气设备后,不要急于点火使用,要先检查各个连接部位和钢瓶、角阀,灶具转芯门等处是否漏气,检查漏气应用肥皂水涂抹,禁止用明火试漏,先在角阀关闭的情况下检查角阀,然后按逆时针方向拧开角阀开关,逐个检查其他部位,如有漏气就要及时进行处理。钢瓶、角阀、减压阀漏气,应送供应站更换,用户不可自行拆修,减压阀密封圈变形或胶管老化漏气,应买新的换上,不允许用其他东西代用或凑合使用。灶具转芯门漏气,可自行拆下涂抹黄油或送供应站修理,待漏气现象完全排除后,方可点火使用。

第百七十二节此外,平时如果在厨房里闻到浓重的液化石油气气味(类似滴滴涕气味),应立即打开门窗通风,用笤帚、扇子将泄漏气体向室外驱散,然后按照上述方法检查处理,在泄漏气体未驱散掉和漏气现象未排除前,千万不要动用明火或开、关电器设备。

第百七十三节(5)掌握正确的操作使用方法。正确的点火方法是“火等气”。使用过程中要勤加照看,防止汤水沸溢或吹风使火焰熄灭,造成气体大量流出,用完火后,应先关角阀后关灶具开关,关角阀要按顺时针方向拧紧,但不可使劲拧,以防将角阀拧坏,造成高压气体喷出。

第百七十四节(6)钢瓶里的气体用完后要先关闭角阀,然后卸下减压阀,防止瓶内余气跑出和空气进入,严禁用户私自倾倒钢瓶里的残液,它应由灌装站回收。

第百七十五节(7)严禁使用超量灌装的钢瓶,严禁在家里储存备用实瓶。

第百七十六节(8)用户应自备一些干粉灭火剂或配备家用小型干粉灭火器,以防万一。第百七十七节(9)用户必须掌握液化石油气安全使用知识和消防安全措施,未掌握的不能使用,更不能让小孩或行动不便的人使用。

第百七十八节(10)供气单位对所属用户的防火安全工作要有专人负责,经常向用户宣传安全使用知识和消防安全知识,落实各项防火安全措施,及时消除事故隐患,确保用户用气安全。

第百七十九节2.家用液化石油气设备发生火灾后的扑救方法

第百八十节一般说来,只要严格遵守液化石油气的安全使用方法和安全管理规定,是不会发生火灾和爆炸事故的,但是,在实际生活中,往往有一些用户疏忽大意或违章操作使用,以至酿成火灾或爆炸事故。

第百八十一节那么,用户万一发生液化石油气火灾事故该怎么办呢?

第百八十二节首先,着火后不要惊慌失措,而要沉着镇静,关闭气源是灭火的关键。若是减压阀、胶管、转芯门等处漏气着火,可直接迅速关闭钢瓶角阀;若是钢瓶角阀喷嘴处漏气着火,此时可用湿毛巾等物护住手去关闭角阀,只要气源一断,火焰就会熄灭。

第百八十三节角阀喷嘴处漏气着火时,由于是高压气体喷出燃烧,往往带有啸叫声,有的人害怕钢瓶马上爆炸,不敢去关角阀,其实这种担心是没有必要的,只要钢瓶直立放置,钢瓶内的液化石油气液相在下部,气相在上部,气体只在钢瓶喷嘴处燃烧,火焰不会直接烧到瓶体,钢瓶的温度不会很快升高再加上往外喷气泄压,钢瓶内的压力就不会急骤增大到钢瓶的爆破压力,因此钢瓶是不会爆炸的,此时,只要沉着镇静,迅速去关闭角阀,火就会熄灭,反之如果惊慌失措,将钢瓶碰倒,液体就会从喷嘴流出,火焰就会将钢瓶包围,很快就会导致钢瓶爆炸。

第百八十四节若角阀失灵不能关闭,建议一边用水冷却钢瓶,一边用干粉灭火剂或干粉灭火器将火熄灭,再用湿毛巾等物强行堵住漏气处,将钢瓶挪到室外空旷处直立放稳,并杜绝周围一切火源,立即叫人通知供应站来处理。

第百八十五节在采取上述措施灭火的同时,要叫人迅速向消防队报火警。

第百八十六节三、单位用户防火

第百八十七节除居民家庭普遍使用瓶装液化石油气设备外,目前已有不少工矿企业和公共事业单位,如旅馆、饭店等,也用上了液化石油气设备,单位使用液化石油气,有的是采用管道供应的方式(有些居民楼区也采用这种方式),有的是采用瓶装供应的方式,使用管道供气的方法一般是:把贮罐里的液化石油气输送到气化器强制气化成气态,然后通过调压器和管道送到用气地点,有的是把液化石油气气化后与空气混合成混合气体,再通过管道输送到用气地点,单位使用液化石油气除遵守上述家庭用户的有关防火安全规定外,还应遵守下列防火安全规定:

第百八十八节(1)位于居民内区的气体站或混气站,其周围应设置高度不低于2米的非燃烧实体围墙,带有明火的气化装置应设置在室内,并应用防火墙与相邻的房间隔开,贮罐与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30米;贮罐与所属泵房的距离不应小于15米;贮罐与一般民用建筑、重要的公共建筑或道路之间的防火间距,应符合国家消防技术规范要求。

第百八十九节(2)工业企业生产用气贮罐的总容积不大于10米时,可设置在专用的单独建筑物内,其贮罐之间以及贮罐与墙之间的间距,均不应小于贮罐的半径,并不得小于1米,其外墙与相邻厂房的室外设备外壁之间的防火间距,不宜小于10米,其外墙与相邻厂房外墙之间的防火间距,应遵守以下规定:若相邻厂房的耐火等级为一、二级,则防火间距为12米;若相邻厂房的耐火等级为三级,其防火间距为14米,若相邻厂房的耐火等级为四级,则其防火间距为16米。

第百九十节(3)气瓶库四周宜设置非燃烧体的实体围墙,气瓶库的总储不超过10米3时,

与建筑物的防火间距不应小于10米;超过10米3时,不应小于15米,气瓶库与主要道路的间距不应小于25米,当气瓶库与管理室布置在同一建筑物内时,两者之间的隔墙应为防火墙,防火墙上不得开设门窗洞口。

第百九十一节(4)管道应采用无缝钢管,当局部采用耐油橡胶管时,其允许压力不应小于管道设计压力的4倍,管道上应设紧急切断阀,所有管道不应采取管沟方式敷设,应采取地上敷设方式,管道不应与高温蒸气管道并设,引入管道不得敷设在卧室、浴室、地下室、易燃易爆物品的库房、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方,室内管道应为明设,引入管的阀门一般设置在室内,对重要用户尚应在室外另设置阀门,用户计量装置宜在单独房间内:严禁安装在卧室、浴室、危险品和易燃物品堆存处,以及与上述情况类似的地方。

第百九十二节(5)蒸发器内液化石油气侧的设计压力,应按贮罐设计压力和45摄氏度时的液化石油气饱和蒸气压力两者中较大值确定,液化石油气的蒸发温度不应高于45摄氏度,蒸发器的液化石油气侧必须设置安全阀,还必须设置温度、压力等检测仪表。蒸发器的液化石油气出口应设置气液分离器,配制低压的液化石油气空气混合气时,宜选用引射式混气设备,并应设置参与混合的任一气体突然中断时的混气系统自动切断阀;混气设备的出口应设置止回阀。

第百九十三节(6)液化石油气贮罐上的安全阀、液位计、流量计、温度计、压力表等附件和冷却水喷淋设施必须齐全。贮罐与管道等设备要有良好的导除静电设施,贮罐区要安装可靠的避雷装置,其接地电阻不得大于10欧,气化站或混气站,贮罐专用建筑,气瓶库的电气设备要符合防爆要求;气化站或混气站内要设置消火栓;贮罐专用建筑和气瓶库要设置室外消火栓,还要在气化站或混气站、贮罐专用建筑、气瓶库以及用气操作间等处设置足够数量的干粉或1211灭火器,并根据需要安装自动报警和自动灭火设备,在气化站或混气站、贮罐和气瓶库区要划定禁火区域,设置禁火标志,禁绝一切火源。

第百九十四节(7)必须对液化石油气容器定期进行全面检验,钢瓶的全面检验每4年进行一次,使用超过12年的每3年检验一次;使用超过20年的每年检验一次。贮罐6年全面检验1次,汽车槽车每5年全面检验一次,但新槽车在投入使用后的第二年必须进行首次全面检验,全面检验时,其气密性检验压力为容器的设计压力,水压检验压力为容器设计压力的倍,此外,平时如果发现容器有严重腐蚀、损坏应提前进行检验。经检验不能保证安全使用的容器,应予报废。报废的容器由检验部门统一销毁。

第百九十五节(8)各用户单位必须建立健全消防安全组织和各项防火安全制度,配备专职防火、安技人员,落实防火安全责任。要加强对管理和操作使用人员的安全教育和技术培训,要经常进行安全检查,及时消除火灾隐患,以确保安全。

液化石油气安全使用常识

一、液化石油气基本知识

液化石油气是从石油加工过程中得来的较轻组分,是饱和和不饱和的烃类混合物。液化石油气属易燃易爆品,在使用过程中应注意防止泄漏,并保持燃气具使用场所空气流通。

(一)液化气组份

液化气主要成分为丙烷、丙烯、正异丁烷、正异丁烯等烃类,另外还含有少量的戊烷及硫化物等杂质,从不同生产过程中得到的液化石油气,其组成有所差异。

(二)液化气的主要特性

(1)易燃易爆。比汽油等油类、天然气有更大的火灾爆炸事故的危险性。液化气在空气中达到一定浓度,即使在寒冷地区,遇到静电或金属撞击时发出的细小火花,都能迅速引起燃烧。液化气加空气混合浓度2--10%,就会引发爆炸。

(2)气液态体积比值大、易挥发:在常温常压下,液态液化气迅速气化为250--350倍体积的液化气气体。

(3)液态比重比水轻。像油类一样,浮于水面,约相当于水比重的一半。

(4)气态比重比空气重,约为空气比重的1.5一一2倍,所以液化石油气泄漏,极易沉积在低洼处,引发燃烧爆炸事故。

(5)体积膨张系数大。液化石油气的体积膨胀系数大约是同温度水的体积膨胀系数的10~16倍,随着温度的升高,液态体积会不断膨胀,气态压力也不断增加,温度每升高摄氏1度,体积膨胀~%,气压增加~。

(6)沸点低。一般沸点在0℃以下,在我国,尤其是南方,即使是冬季最冷的气温条件下,也能自然气化。

(7)闪点低。低于28℃,形成挥发性混合气体的最低燃烧温度叫闪点,闪点易发生的燃烧只出现瞬间火苗或闪光,闪点是火灾的先兆。

(8)腐蚀性:液化气中的腐蚀性,主要是少量的硫化物,对钢材设备有微量的腐蚀性,对橡胶有溶化作用。

(9)可嗅性:液化气无特殊气味,为了易于察觉泄漏,在液化石油气中加乙硫醇等添加剂加臭。

(10)毒害性和窒息性:液化石油气有低毒性,当空气中的液化石油气浓度超过1%时,

就会使人呕吐,感到头痛;达到10%时,二分钟就能使人麻醉,人体吸入高浓度的液化石油气时,就会发生窒息死亡。

二、购买液化石油气应注意的有关问题

(一)成都市的瓶装液化石油气的钢瓶上应有钢号、角阀上应有封口胶套(封口胶套有气瓶充装单位编号)。通过钢号及封口胶套上的编号可查找供气单位。用户如购买无封口胶套的重瓶,其合法权益将无法得到保护。

(二)液化石油气充装重量规定(GB11627-98):

充装重量总重量

5 Kg钢瓶±;≥Kg

15 Kg钢瓶±;≥Kg

50 Kg钢瓶±。≥Kg

(三)用户购买液化石油气,只需付给供应单位气费(首次使用应付钢瓶押金,不继续使用凭收据供应单位全额退还用户),供应单位不得收取开户费、集资费、钢瓶磨损费、钢瓶检测费等不合理收费。

三、使用液化石油气的有关问题

1、为什么液化石油气气瓶、灶具不能安装在卧室内?

将液化石油气气瓶、灶具安装在卧室内,如果发生漏气容易造成使人窒息或火灾、爆炸事故。

2、怎样防止灶具和气瓶上开关损坏漏气?

要正确掌握开关的使用方法,经常注意和教育孩子不要去玩弄开关。因为弄坏开关或忘记关闭,容易造成漏气,引起火灾或其它事故。

3、使用液化石油气时为什么要有人照管?

使用液化石气时要随时注意燃烧情况,调节火焰大小和火焰颜色,保持正常燃烧。避免汤水沸溢出来浇灭火焰,或者使用小火时火焰被风吹灭、开关未关而使大量液化气泄漏出来,遇明火会造成火灾或爆炸事故。

4、有哪些原因容易造成漏气?

(1)气瓶上的开关没有关好或手轮下面的压盖螺帽没有拧紧;

(2)耐油胶管老化、开裂、烧损或套接松动;

(3)灶具上的旋塞开关不严密;

(4)减压阀的手轮没有拧紧或橡皮垫圈遗失损坏、变形、脱落。

5、怎样识别液化石油气气瓶、灶具的漏气?

每次更换气瓶后或嗅到一种特殊的臭气时,或发现封口胶套破损,用户可用肥皂水涂抹各连接处,如有气泡出现,说明漏气。严禁用明火检查漏气。

6、发现漏气怎么办?

(1)如果发现漏气,首先要立即关闭角阀开关打开门窗进行通风换气,严禁各种火种靠近,亦不要开关电灯或其他电气设备,请供应单位专业人员处理。

(2)如果发生大量漏气,而角阀开关失灵,首先要严格防止各种火种靠近,亦不要开关电灯、或其他电器设备、除应立即报警外,要尽快设法用塑料布等物强制捆扎阻漏,并请供应单位专业人员处理。

7、发生火险怎么办?

(1)如果发生灶具连接处、胶管、减压阀部位漏气着火不大的,只需把气瓶角阀开关关闭,一般会自行熄火,如果火大可用大块湿布扑灭;

(2)如果是气瓶与角阀连接处着火,或火太大无法关角阀、或因火大使角阀开关失灵了,一方面要用水浇瓶降温、迅速用棉被、毛毯浸水后去扑灭火焰,再设法包扎阻漏,尽快并请供应单位专业人员处理。送往供应站处理;

(3)如果室内发生火灾,不要惊慌、要迅速关紧角阀开关,拧下减压阀或剪断胶管,把气瓶移到室外安全空旷的地方,如瓶温高,要用冷水浇淋降温,并通知供应单位处理。

8、气瓶里有残液怎么处理?

因受液化石油气的质量和气温的影响,气瓶里剩有少量残液是正常的,用户切不可自行处理。因为残液倒出后容易挥发,遇有火种会造成严重灾害。所以,瓶内残液必须退回供应单位统一处理。

9、用户自己应该经常做好哪些安全检查工作?

(1)点火前要检查各种设备是否漏气,如果漏气就不能点火。

(2)临睡、外出和使用后,要检查气瓶和灶具开关是否关闭。

(3)开启角阀前,首先应该检查开关是否关着,以防前一次使用后没有关,下一次使用时又使劲开,容易将角阀弄坏,甚至发生事故。

(4)经常检查气瓶角阀手轮的压盖六角螺帽有否松动;耐油胶管有无破裂;耐油管路连接可紧。

四、用户安全使用液化石油气注意事项:

1、要在单独的砖瓦结构厨房中使用,正确安放液化石油气的设备。

2、钢瓶必须要直立放置,不允许卧放或倒放。

3、钢瓶必须要远离热源,摆放在易搬动、周围没易燃物,较通风的地方,灶、瓶距离在80公分以上,不得以任何形式对钢瓶加热。

3、装减压阀前要检查密封橡皮圈,做到无变型、缺损、装减压阀手轮要对正阀口,要逆时针旋转上紧。

4、橡皮管、灶具开关、减压阀及手轮至瓶阀连接部位是较易漏气部位,检查漏气请用肥皂水涂刷检查部位,切勿用火查漏。

5、不准私自拆卸、改装液化石油气专用设备,有问题请交供应单位处理。

6、发生液化石油气泄漏时要及时关紧瓶阀,打开门窗,进行通风疏散。在泄漏场所,要严禁各类明火(包括烟头)严禁开、关各类任何电器设备。

7、发生火灾要尽快切断气源(关瓶阀),切忌将瓶放到,并及时报火警,电话:119。

8、勤检查、细观察、发现问题及时处理。为保安全请在睡觉前、出门时关上钢瓶角阀。

9、严禁私自排放钢瓶中的残液(气)。

液化石油气基本知安全培训详细版

文件编号:GD/FS-4738 (操作规程范本系列) 液化石油气基本知安全培 训详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

液化石油气基本知安全培训详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、定义: 液化石油气:是由多种烃类气体组成的混合物,主要成份是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯,就是通常所说的C3、C4。 2、来源:①由炼油厂石油气获取。②由油田伴生气获取。③由天然气中获取。 3、用途:①用于有色金属冶炼。②窑炉焙烧。③汽车燃料。④居民生活燃气。 4、物理特性: 密度:指单位体积的某种物质所具有的质量。 气体密度:1、气态液化石油气的密度随着温度

及相应饱和蒸气压的升高而增加。2、在压力不变的情况下,气态密度随着温度的升高而减少。 液体密度:温度上升密度变小,同时体积膨胀。 气态:气态比空气重1.5-2.5倍,一旦液化石油气从容器或管道中泄漏出来,会像水一样往低处流动和滞存,很容易达到爆炸浓度。 液态:液态约为0.5-0.59之间,接近水的一半,当液化石油气有水时,水分就会沉积在容器底部,会一起运输到用户,既增加了用户的经济负担又会引起容器底部腐蚀,缩短容器的使用期限。所以要定期从贮罐排污阀排污。 体积膨胀系数:指温度每升高1℃液体增加的体积与原来的体积的比值。液化石油气液体的膨胀系数比水大十几倍,且随温度的升高而增大。所以,在充装作业中必须限量充装,因为在满液的情况下,温度

液化石油气安全教育试题及答案

液化石油气安全教育试题 工作单位:姓名:成绩: 一、填空题:(40分每空2分) 1、发生燃烧必须具备的三个条件是()、()、()。 2、液化石油气爆炸极限是()。 3、液化石油气的危险特性()、()、()、()、()。 4、灭火的一般方法有()、()、()、。 5、严禁高处作业不系()。凡在坠落高度基准面()米以上(含)有坠落可能的位置进行作业称为高处作业。 6、常温常压下液化石油气气态比空气()。 7、中国石化《防火防爆十大禁令》规定,严禁未按规定办理()而在厂区进行用火作业,严禁穿()的服装进入油气区工作;严禁用()易挥发溶剂擦洗设备、衣物等,严禁就地排放()物料及危险化学品。 8、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全培训,取得,方可上岗作业。 二、判断题:(20分每小题2分对打√,错打X) 1、严禁在禁烟区域内吸烟,在岗饮酒。() 2、严禁违反操作规程进行用火、进入受限空间、临时用电作业。() 3、液化石油气在烧不着的情况下,可用开水烫钢瓶。() 4、生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程 的,造成重大事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。() 5、液化石油气发生泄漏,在视线不清时,可开灯或用火机照明。() 6、火灾蔓延的途径有热传导、热对流和热辐射。() 7、火灾按照着火物质的不同,火灾可分为A、B、C、D四类。A类是指可燃固体、B类是指可燃液体、 C类是指可燃气体、D类是指轻金属。() 8、从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。()

9、三违是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。() 10、“三不伤害”是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。() 三、简述题:(40分每小题20分) 1、指出危险作业的范围: 2、指出用火作业的方式:

液化石油气基本知安全培训示范文本

液化石油气基本知安全培 训示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

液化石油气基本知安全培训示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、定义: 液化石油气:是由多种烃类气体组成的混合物,主要 成份是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯,就是通常所说的C3、 C4。 2、来源:①由炼油厂石油气获取。②由油田伴生气 获取。③由天然气中获取。 3、用途:①用于有色金属冶炼。②窑炉焙烧。③汽 车燃料。④居民生活燃气。 4、物理特性: 密度:指单位体积的某种物质所具有的质量。 气体密度:1、气态液化石油气的密度随着温度及相应 饱和蒸气压的升高而增加。2、在压力不变的情况下,气态

密度随着温度的升高而减少。所以,在充装作业中必须限量充装,因为在满液的情况下,温度每升高1℃,压力升高2-3MPa,很快达到钢瓶设计压力极限,发生事故。如果泄

液化气站安全教育培训试卷及答案

液化气站安全教育培训试卷(样卷) 姓名得分 一、填空题:(每题3分,共45分。把正确答案填在横线上。) (1)安全是指生产系统中人员免遭不可承受( 危险)的伤害。 (2)安全生产方针是(安全第一),(预防为主),(综合治理)。 (3)高处作业是指凡在坠落高度基准面( 2米)以上,有可能坠落的高处进行的作业。 (4)无视规章制度,明知故犯的行为,往往都是导致事故发生的(人为因素)。 (5)“机构带病运转”,“使用安全装置失灵”,往往都是导致事故发生的(物的因素)。 (6)生产经营单位的厂规厂纪是保证安全生产的(重要措施)。 (7)室内空气中二氧化碳含量达到(10%)时,就能使人不省人事、呼吸停止甚至死亡。 (8)检修设备时,应该挂(有人工作,禁止合闸)的安全标志牌,以提醒人们注意。 (9)、在劳动生产过程中违反生产经营单位制定的各种规章制度,包括违反工艺技术、安全管理等方面的规定,均属于(违章操作) (10)、《劳动法》规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守(安全操作规程),对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 (11)、液化石油气从液态转为气态,其体积扩张约(250?300)倍。 (12)、发现液化石油气罐漏气应立即把它移至空旷地方 (13)、使用干粉灭火器,人应站在上风侧

(14)、消防工作贯彻(预防为主,防消结合)的工作方针 (15)、液化石油气的主要成分是丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等 二、判断题(每小题2分,共50分。在正确的括号内打“√”,在错误的括号内打“×”) (对)1、安全生产是指在劳动生产过程中消除可能导致人员伤亡、职业危害或设备、财产损失的因素,保障人身安全、健康和资产安全。 (对)2、生产经营单位发生的生产安全事故的原因是:人的不安全行为,物的不安全状态,管理上的缺陷。 (对)3、“三不伤害”就是:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 (错)4、车间内的电气设备发生故障,应立即请安全生产管理人员来检修。 (对)5、根据分析,造成事故的“人为因素”主要是违章操作和违反劳动纪律两方面。 (错)6、生产经营单位里发生的生产安全事故的原因是多方面的,但主要是“物的因素” (对)7、在生产过程中,穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、系围巾以及留长发辫而又不将其放入工作帽内的行为属于违章行为。

《安全教育》之液化石油气基本知安全培训

液化石油气基本知安全培训 1、定义: 液化石油气:是由多种烃类气体组成的混合物,主要成份是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯,就是通常所说的C3、C4。 2、来源:①由炼油厂石油气获取。②由油田伴生气获取。 ③由天然气中获取。 3、用途:①用于有色金属冶炼。②窑炉焙烧。③汽车燃料。④居民生活燃气。 4、物理特性: 密度:指单位体积的某种物质所具有的质量。 气体密度:1、气态液化石油气的密度随着温度及相应饱和蒸气压的升高而增加。如果泄漏出来,其体积会骤然膨胀为250倍-300倍气态的石油气。 汽化潜热:在一定温度下,一定数量的液体变为同温度的气体所需

的热量,由于液化石油气的汽化潜热比较大,因此在生产、储存、灌装、使用中要严禁使液态的石油气直接接触人体,以免皮肤被吸收大量的热量而造成冻伤。 5、燃烧:是一种同时伴有发光、发热的激烈的氧化反应。可燃物(木柴、油类等),助燃物(空气、氧气等),点火源(明火、静电等),燃烧三要素。 闪点:挥发性混合气体遇火源能够燃烧的最低温度。液化石油气的闪点是非常低的,丙烷-104℃丙烯-108℃丁烷-82℃丁烯-80℃。 6、爆炸:物质由一种状态骤然转变成另一种状态,并在瞬间释放出大量的能量,同时产生巨大声响现象,爆炸又分物理爆炸和化学爆炸。 物理爆炸:由物理变化引起的,如锅炉超压爆炸。 化学爆炸:由于物质发生极速的化学反应,产生高温、高压引起的爆炸,如钢瓶泄漏发生爆炸。 爆炸极限:可燃气体与空气的混合物遇到火源能够发生爆炸燃烧的浓度范围。 爆炸浓度下限:爆炸燃烧的最低浓度。 爆炸浓度上限:爆炸燃烧的最高浓度。 液化石油气属一级可燃气体,爆炸极限为1.5%~9.5%(体积比)。 7、液化石油气一般特性:1、方便性 2、易燃性 3、易爆性 4挥发性 5、溶解性 6、微毒性 7、腐蚀性 8、热值高 8、液化石油气特性对安全使用的要求:1、严防液化石油气的外泄;2、凡与液化石油气相关的站区和环境要杜绝明火,电火花,工艺管道、储罐、设备等作好防静电技术处理,并应具有良好的通风条件,不得使液化石油气骤集、存积;3、容器储存时严禁超装,贮罐不得超过容积的90%,钢瓶不超过容积的85%。 ※二、液化石油气的装卸原理 1、压缩机装卸法:利用压缩机抽吸和加压输出气体的性能,将需要灌装的储罐(或罐车)中的气相液化石油气通入压缩机的入口,经压缩机升压后

液化石油气安全培训

液化石油气安全培训资料 第一节液化石油气主要知识简介 第二节一、主要成分 第三节液化石油气是从石油的开采、裂解、炼制等生产过程中得到的副产品。 第五节二、主要物理性质 第六节 1.相对密度 第七节液化石油气是混合物,其相对密度随组成的变化而变化。一般认为,液化石油气气体的相对密度为空气相对密度的~倍;液态相对密度大约。 第八节 2.液态体积膨胀系数 第九节液态液化石油气的体积膨胀系数大约是同温度下水的体积膨胀系数的10-16倍。因此,在给容器充装液化石油气时,液相不得充满,而要留一定的空隙,以供受热体积膨胀时占用。 第十节 3.溶解度 第十一节溶解度指液化石油气的含水率。其特点是温度升高溶解度增大。由于液化石油气在水中具有一定的溶解度,因而在储罐、钢瓶等液化石油气容器的底部经常沉积着一定的水,需要定期排放。 第十二节4.浓度爆炸极限、最小点火能量、燃烧热值 第十三节液化石油气是碳氢化合物的混合物,其浓度爆炸极限、最小点火能量及燃烧热值随组分的变化而发生一定的变化。但是,一般认为液化石油气在空气中体积浓度爆炸极限约为%~%,最小点火能量低于毫焦耳,燃烧热值为92092~12139千焦/立方米。 第十四节5.电阻率 第十五节液化石油气的电阻率约为1011~1014欧*厘米。据测定,液化石油气从容器、设备、管道中喷出时产生的静电位可达9000伏。 第十六节三、液化石油气的火灾危险性 第十七节1.易爆炸 第十八节液体石油气体与空气混合达到一定比例(或浓度)时,遇火源即能引起着火爆炸。液化气瓶安全使用规定(安全类)

液化气瓶安全使用管理规定 各部(室)、公司、车间: 根据国家有关规定和股份公司交叉审核组审核意见,公司各车间存在液化石油气(罐)超过检验周期、不使用减压阀、软管连接用铁丝捆扎等不违章现象。为规范液化气安全使用,消除事故隐患,防止液化气在采购、运输,仓储、使用等环节发生安全事故,现将使用规定通知如下: 一、职责与分工: 1、招标部、采购部 1、1负责保证液化气供应商资质符合国家规定,且有足够保障供应能力。 1、2保证所供液化气罐检验合格,并在检验有效期内。 1、3保证液化气罐在7成新以上,表面不得有肉眼可见的锈蚀、油污、损伤等。 1、4为防止液化气瓶民用周转造成的油污污染,保持公司现场管理卫生,建议供应商供我公司气瓶进行单独涂刷标识(按照特变电工VI形象标识喷印),专瓶专用、保证清洁;仓储部、车间严禁接受和使用非专供气瓶。 1、5保证液化气罐运输车辆符合安全运输要求,车辆要求有良好接地,司、乘人员安全培训合格上岗。 2、仓储管理部 2、1按照上述采购标准对所供液化气罐严格检查,合格后方可入库。不符合检验标准的,不得接受入库。 2、2负责液化气罐存储仓库安全管理,制定专门仓储制度,保

证仓储、发放过程安全。 2、3液化气罐等易燃易爆危险品要求单独隔离存放,严禁与氧气瓶等混放。 2、4减压阀由仓储管理部统一配备(一罐一阀)、保管,并做好收发、监督使用。 2、5负责对购进液化气罐的重量复核,监督检查车间收回的液化气罐彻底使用完毕,不得留有残留。 3、使用部门 3、1使用液化气罐的车间、部门,要加强对液化气罐的管理,对使用员工要定期进行安全培训(每半年一次,体系运行员留存好培训签字记录)。 3、2对使用班组及个人进行班前安全教育,培训液化气安全使用规定。 3、3液化气罐等危化品要专人负责领用和空罐退库,车间不得另设仓库存放。 3、4液化气罐等危化品只允许领取当天用量,随用随领。班组机台要定置管理,现场最多允许一备一用,严禁超量存放。 3、5使用部门须指定专人负责领用和空罐退库。 二、液化气瓶安全使用技术: 1、液化气瓶为易燃易爆设备,在使用中要严格按规范操作,防止发生事故。 2、液化气瓶周边不得有其他动火作业,距离电焊作业点等应不小于5米的安全间距。 3、使用合格的钢瓶并定期检测,普通15公斤钢瓶使用期限为15年,自生产之日起至少要每4年检测一次,50公斤钢瓶每3年检测一次。 4、不使用超量灌装的实瓶(15公斤钢瓶规定灌装量为14.5±0.5

液化石油气安全技术说明书.doc

液化石油气 MSDS (化学品安全技术说明书) 化学品安全技术说明书 第一部分 化学品及企业标识 化学品中文名: 液化石油气 化学品英文名: Liquefied petroleum ges 生产企业名称: 西双版纳石化集团有限责任公司 地址:景洪市景仑公路三公里处 邮编: 666100 传真号码: 公司主要存在的是火灾事故隐患。 虽然公司不储存、 运输所经营的危险化学品, 但有义务向承运危险化学品的单位和个人提供危险化学品事故应急处置的办法和措施。 企业应急电话: 电子邮件地址 技术说明书编码: 登记号: 4-780 生效日期:国家应急电话: 0 □ 第二部分 成分 / 组成信息 混合物 □ 纯品 × √ 有害物成分 浓度 CAS No. 丙烷 74-98-6 丙烯 115-07-1 丁烷 106-97-8 丁烯 106-98-9 第三部分 危险性概述 危险性类别: 第类 易燃气体 侵入途径: 吸入、 健康危害: 本品有麻醉作用。

急性中毒:有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等;重症 者可突然倒下,尿失禁,意识丧失,甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。 慢性影响:长期接触低浓度者,可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。 燃爆危险:本品易燃,具麻醉性。 第四部分急救措施 皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。 眼睛接触: 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入: 第五部分消防措施 危险特性:极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其气体比空气重,能在低凹处流动和滞存,很容易达到爆炸浓度,遇火源会着火回燃爆炸。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。 第六部分泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静

液化石油气安全使用知识手册

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 液化石油气安全使用知识 手册 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3183-31 液化石油气安全使用知识手册 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着石油化学工业的发展,液化石油气经营单位和用户日益俱增,在为城乡居民生活质量逐步提高提供了基础性保证的同时,也对经营生产单位和用户安全工作提出了越来越高的技术要求。因此保证安全用气、防止各类事故的发生成为了普及液化石油气过程中不可忽视的重点环节。基于液化石油气用户安全用气知识相对缺乏、因使用不当爆燃事故不断发生、人民群众生命和财产安全受到极大威胁的情况下,本次培训班重点是对液化石油气的特点、使用过程中注意事项、安全使用知识等进行了论述。以达到液化石油气用户操作正确、使用安全、防止各类爆燃事故发生之目的。 1、什么叫液化石油气?答:液化石油气是在开采和炼制石油过程中,作为副产品而获得的一部分碳氢

液化石油气基本知安全培训资料

XX公司 XX年员安全培训资料 (液化石油气基础知识) 编制时间:XX年XX月 目录 液化石油气基本知识 (3) 液化石油气的装卸原理 (4) 安全附件 (5) 安全工艺系数 (5) 5、设备操作 (6) 6、消防系统 (7) 7、案例分析 (8) 8、漏气事故处理的原则及措施 (9) 9、安全管理 (10) ※一、液化石油气基本知识 定义: 液化石油气:是由多种烃类气体组成的混合物,主要成份是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯,就是通常所说的C3、C4。 来源:①由炼油厂石油气获取。②由油田伴生气获取。③由天然气中获取。 用途:①用于有色金属冶炼。②窑炉焙烧。③汽车燃料。④居民生活燃气。 物理特性: 密度:指单位体积的某种物质所具有的质量。 汽化潜热:在一定温度下,一定数量的液体变为同温度的气体所需的热量,由于液化石油气的汽化潜热比较大,因此在生产、储存、灌装、使用中要严禁使液态的石油气直接接触人体,以免皮肤被吸收大量的热量而造成冻伤。 燃烧:是一种同时伴有发光、发热的激烈的氧化反应。可燃物(木柴、油类等),助燃物(空气、氧气等),点火源(明火、静电等),燃烧三要素。 闪点:挥发性混合气体遇火源能够燃烧的最低温度。液化石油气的闪点是非常低的,丙烷-104℃丙烯-108℃丁烷-82℃丁烯-80℃。

液化气员工入职培训教材

液化气的基础知识 1.液化气的基本性质 液化石油气是一种低碳数的烃类混合物,它在常温常压下成气体 状态,只有在增加压力或降低温度的情况下才变成液体,故称为液化石油气。主要成分是丙烷、正丁烷、异丁烷、丙烯、1-丁烯、顺-2- 丁烯、反-2-丁烯和异丁烯等8种重碳氢化合物,俗称碳三(C3)和碳四(C4)以及少量的甲烷、乙烷、戊烷、乙烯和戊烯,俗称碳一(C1)、碳二(C2)、和碳五(C5),此外,还有微量的硫化物、水蒸汽等非烃化合物。无色透明,有特殊刺激气味。在一定温度和压力下呈液态,沸点很低,一般在0℃以下,常温常压下能迅速气化成气体状态,其气体比空气重1.5-2.5倍,容易在地面及低洼处积存。液化气的饱和蒸汽压随温度升高而急剧增加,其膨胀系数也大,一般为水的16倍 以上,气化后体积膨胀250-300倍左右,液化气的闪点较低,0℃以下。爆炸范围也较宽,一般在1.5-11.7%(体积)。 2、液化气来源及质量要求! 目前液化气主要来源于炼油厂石油气和油田伴生气。根据炼厂生产工艺可分为蒸馏气、热裂化气、催化裂化气、催化重整气和焦化气五种。通常采用色谱法对液化气的成分和含量进行定性定量分析,民用液化气中为便于察觉泄漏常用微量硫化物作加臭剂。质量指标如下:(1)C1+C2不大于0.5%。 (2)C5以上含量不大于3%。 (3)饱和蒸汽压(37.8℃)不大于1.380MPa。

(4)总硫含量不大于343mg/m3,H2S不大于20PPm (5)铜片腐蚀不大于一级。 (6)蒸发残留物不大于0.05ml/100ml。 3、液化气的物理特性: 液化气所处的状态,通过压力、温度、体积等参数来反映。在常温下(20℃)左右,液化石油气液态各组分的相对密度在为 0.5-0.59之间。h'h,E"u"V5d1O9f% B (1)比体积:是指单位质量的某种物质所占的体积。用符号v表示,其表达公式为v=V/m& (2)沸点:在一定压力下,液体表面不断蒸发变为气体的过程称为汽化。 (3)露点:露点是指气态液化石油气加压或冷却时,液化成液滴的温度。 (4)汽化潜热:就是在一定温度下,一定数量的液体变为同温度的气体所吸收的热量。 (5)体积膨胀系数:就是指温度每升高1℃,液体增加的体积与原来的体积的比值。 (6)体积压缩系数:指压力每升高1MPa时液体体积的减缩量。(7)物理爆炸:是由物理变化引起的容器内部的介质压力超过容器所能承受的强度致使容器破裂,内部介质瞬间膨胀高速释放内在能量。

液化石油气站安全管理制度

生产作业区管理制度 1、公司加气区、充装区、供气区、储罐区等生产作业区 内严禁一切烟火,不准携带火种进入。外单位人员随身携带火种(打火机、火柴)交给专人保管。 2、公司职工和外单位人员一律不准穿带钉子鞋进生产作 业区。不准在生产作业区打手机。 3、凡进入生产作业区的各种车辆,必须在发动机排气管 的出口处安装防火帽。 4、来公司的人员和车辆须经批准方能进入生产作业区。 5、不准在生产作业区内修车、擦车、防水。 6、外单位人员不准动用加气设备,充装区设备、供气设 备。 7、对违反各项规定者,视情节轻重,给予处理。对由此 造成重大事故者追究其法律责任。 危险作业报告制度 一、危险作业的范围 1、一类危险作业范围 加气区、充装区、供气区、储罐区内贮运压力容器和管道设备动火;在液化石油气罐区、压缩机间、烃泵房、加气区的动火;槽车装卸台、槽车处及易燃、易爆危险品仓库处的动火; 加气、充装、供气设备管网接改线的动火。 2、二类危险作业范围 生产作业区内除一类危险作业范围外的动火均属二类危险作业范围。 二、危险作业审批手续

1、凡属一类危险作业,由作业单位拟定作业方案。 (1)作业的内容; (2)作业的具体部位,画草图说明; (3)作业的安全措施,包括加盲板的位置,扫描置换的方式、放散措施、现场监护、浓度分析测定、消防人员和器材的配备等; (4)作业的现场指挥员; (5)作业的起止时间。 拟定方案以后,由技术负责人审查,本单位主管生产(或安全)的领导签字后报安全部门。安全部门审查后签发动火证,作业班组持动火证执行危险作业。 2、凡属二类危险作业也需按一类方案的内容由作业部门 拟定作业方案由单位主管生产(或安全)的领导批准,并由站安全员签发动火证,作业班组持动火证执行作业。 3、一类危险作业方案须在作业前两天报安全部门。 4、特殊紧急状态下临时抢修用火,可根据作业的部位和 性质用非书面的形式向安全部门申请,经批准后方可执行。 5、危险作业要在动火证或作业方案所限定的时间内完成。 如因故改期或动火部位和方案有改变,需另行办理审批手续。 6、无论一类或二类危险作业,都必须有作业方案并经过 批准。无作业方案或未经批准的作业,按违章论处。 消防安全管理制度 液化石油气公司是易燃、易爆的重点单位,因此“安全生产,人人有责”,各级管理人员都要不断地提高管理水平,加强安全管理工作,认真贯彻执行国家有关的法令、法规和标准。

液化气站安全教育、培训制度

安全教育、培训制度 入厂教育 公司的安全教育、培训实行逐级负责制,确保全员受到应有的安全工作规程、规定、制度和相应的安全与健康知识的教育、培训。 每年年初应由安全教育部门负责,组织全体人员进行一次安全工作规程、规定、制度的学习、考试。 对新入厂人员应进行不少于40个课时的三级安全教育培训,经考试合格后方可持证上岗工作。 三级安全教育的主要内容: (1)公司级:由人事教育部门组织,安全、技术等部门负责。教育内容包括:国家、地方、行业有关的安全生产方针、政策法规、制度、标准等;本企业安全工作特点;重大事故案例;厂规厂纪;安全防护知识等。经考试合格,方可分配到加气站。 (2)站点级:由站长负责。教育内容包括:本站生产特点、工艺流程、主要设备的性能;安全技术规程和安全管理制度;主要危险和危害因素、事故教训、预防工伤事故的主要措施及事故应急预案等。经考试合格,方可分配到班组。 (3)班组级:由班组长负责。教育内容包括:岗位生产任务、特点,主要设备结构原理、操作注意事项;岗位责任制和安全技术规程;事故案例及预防措施;安全装置和工(器)具、个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等。要求熟练掌握事故应急预案、现场急救方法和消防器材的使用方法。经考试合格,方准到岗位学习。

日常教育 瓶装加气站的各级领导要对员工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育,增强劳动者的安全意识和法制观念,定期研究解决员工安全教育中的存在的问题。 每周一为瓶装加气站安全活动日,保证每周不少于一个小时的安全活动,加气站或部门的全体员工必须参加,活动方式以班组为单位,根据公司安全部门下发的学习计划,结合各单位的实际情况,组织学习有关安全文件、违章通报及事故案例,及时了解当前安全角势、吸取教训,提高安全自我防护能力和安全防护意识。公司安全部门要不定期的组织抽查学习情况。 在设备大修或重点项目检修,以及重大危险性作业时,应在公司安全部门督促指导下检修及进行检修前的安全教育。 特殊工种作业人员的教育 瓶装加气站的特种作业人员(电工、压力容器操作工、充装工等)必须参加地方劳动部门组织的取证,培训的时间和内容,由公司人事部门依据劳动部门的规定并结合生产的实际情况安排。取得特种作业证后,方可从事特种作业。 安全培训教育的考核

液化气站安全教育培训试卷及答案word精品

液化气站安全教育培训试卷(样卷) 姓名_________________ 得分_______________ 一、填空题:(每题3分,共45分。把正确答案填在横线上。) (1)安全是指生产系统中人员免遭不可承受(危险)的伤害。 (2)安全生产方针是(安全第一),(预防为主),(综合治理)。 (3)高处作业是指凡在坠落高度基准面(2米)以上,有可能坠落的高处进行的作业。 (4)无视规章制度,明知故犯的行为,往往都是导致事故发生的(人为因素)。 (5)“机构带病运转”,“使用安全装置失灵”,往往都是导致事故发生的(物的因素)。 (6T生产经营单位的厂规厂纪是保证安全生产的(重要措施)。 (7)室内空气中二氧化碳含量达到(10%)时,就能使人不省人事、呼吸停止甚至死亡。 (8)检修设备时,应该挂(有人工作,禁止合闸)的安全标志牌,以提醒人们 (9)、在劳动生产过程中违反生产经营单位制定的各种规章制度,包括违反工艺技术、安全管理等方面的规定,均属于(违章操作) (10)、《劳动法》规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守(安全操作规程),对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 (11)、液化石油气从液态转为气态,其体积扩张约(250? 300)倍。 (12)、发现液化石油气罐漏气应立即把它移至空旷地方 (13)、使用干粉灭火器,人应站在上风侧 (14)、消防工作贯彻(预防为主,防消结合)的工作方针 (15)、液化石油气的主要成分是丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等 二、判断题(每小题2分,共50分。在正确的括号内打“V”,在错误的括号内打“X” ) (对)1、安全生产是指在劳动生产过程中消除可能导致人员伤亡、职业危害或设备、财产损失的因素,保障人身安全、健康和资产安全。液化石油气安全培训资 料 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

 第五节二、主要物理性质 第六节1.相对密度 第七节液化石油气是混合物,其相对密度随组成的变化而变化。一般认为,液化石油气气体的相对密度为空气相对密度的~倍;液态相对密度大约。 第八节2.液态体积膨胀系数 第九节液态液化石油气的体积膨胀系数大约是同温度下水的体积膨胀系数的10-16倍。因此,在给容器充装液化石油气时,液相不得充满,而要留一定的空隙,以供受热体积膨胀时占用。 第十节3.溶解度 第十一节溶解度指液化石油气的含水率。液化石油气安全培训资料液化石油气主要知识简介 一、主要成分?液化石油气就是从石油得开采、裂解、炼制等生产过程中得到得副产品.液化石油气就是碳氢化合物得混合物,其主要成分包括:丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)与丁二稀(C4H6),同时还含有少量得甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、戊烷(C5H12)及硫化氢(H2S)等成分。从不同生产过程中得到液化石油气,其组成有所差异.?在常压条件下,液化石油气C3、C4成分得沸点都低于常温,容易汽化为气体,由于C5以上成分得沸点较高,在C3、C4等汽化之后仍以液态残留在容器之中,因此称为残液。我国民用液化石油气残液含量较高。?二、主要物理性质?1。相对密度?液化石油气就是混合物,其相对密度随组成得变化而变化。一般认为,液化石油气气体得相对密度为空气相对密度得1、2~2、0倍;液态相对密度大约0、51。?2。液态体积膨胀系数?液态液化石油气得体积膨胀系数大约就是同温度下水得体积膨胀系数得10-16倍.因此,在给容器充装液化石油气时,液相不得充满,而要留一定得空隙,以供受热体积膨胀时占用. 3。溶解度?溶解度指液化石油气得含水率。其特点就是温度升高溶解度增大。由于液化石油气在水中具有一定得溶解度,因而在储罐、钢瓶等液化石油气容器得底部经常沉积着一定得水,需要定期排放。?4.浓度爆炸极限、最小点火能量、燃烧热值 液化石油气就是碳氢化合物得混合物,其浓度爆炸极限、最小点火能量及燃烧热值随组分得变化而发生一定得变化。但就是,一般认为液化石油气在空气中体积浓度爆炸极限约为1、5%~9、5%,最小点火能量低于0、3毫焦耳,燃烧热值为92092~12139千焦/立方米。?5。电阻率 液化石油气得电阻率约为1011~1014欧*厘米。据测定,液化石油气从容器、设备、管道中喷出时产生得静电位可达9000伏。 三、液化石油气得火灾危险性?1.易爆炸?液体石油气体与空气混合达到一定比例(或浓度)时,遇火源即能引起着火爆炸。这个遇火源能够发生爆炸(着火)得浓度范围,叫做爆炸(着火)浓度极限(简称爆炸极限),通常用体积百分比(%)来表示。液化石油气得爆炸极限约1、5%~9、5%.这就就是说,当液化石油气在空气中得浓度达到1、5%~9、5%这个范围时,混合气体遇火源就能着火爆炸;当液化石油在空气中得浓度低于1、5%时,因可燃气体不足,混合气体不燃烧、不爆炸,1、5%叫做液化石油气得爆炸下限;当液化石油气在空气中得浓度高于9、5%时,因氧气不足,混合气体也不燃烧、不爆炸,9、5%叫做液化石油气得爆炸上限。?液化石油气在空气中得浓度处于爆炸下限或爆炸上限时,混合气体遇火源一般只就是发生爆燃。爆燃所产生得压力一般不会超过405千帕(4个大气压).但当液化石油气在空气中得浓度超过爆炸下限,特别就是达到反应当量浓度(约为4、0%),则发生威力最大得爆炸。爆炸时所产生得压力可达709千帕(7个大气压),爆炸后压力还会不断激增,并伴有震耳得声响。 因为液化石油气得爆炸下限低,只要泄漏出少量得气体,就会很快在一定得范围内与空气形成爆炸性混合气体,所以说液化石油气极易燃。 2.易燃烧?液化石油气属于一级可燃气体,比煤气(一氧化碳)、汽油等物质更易燃。 液化石油气不但易燃,而且燃烧时发出得热量(热值)与火焰温度也很高.其热值大于15605、5千焦/公斤(91272千焦/立方米),火焰温度高达2120℃。着火时热辐射很强,极易引燃、引爆周围得易燃、易爆物质,使火势扩大.第二节运输防火?在这里,运输特指将液化石油气由产地输送到储配(供应)站得过程,运输液化石油气包括装、运、卸三个环节.由于通常采用铁路槽车、汽车槽车运输,汽车装载钢瓶以及管道输送液化石油气,因此,运输液化石油气通常分为铁路槽车运输、汽车槽车运输、汽车装载钢瓶运输及管道输送四种形式。?一、运输液化石油气具有得危险性 由于液化石油气具有易燃、易爆、易产生静电等特性,因此,运输液化石油气得过程具有很大得危险性。?1。具有着火危险?运输液化石油气得槽车储罐、钢瓶以及输气管道,由于违章操作或因长期使用,缺乏维修造成性能损失、失灵等,往往会泄露气体。泄露得液化石油气在扩

液化石油气站点从业人员培训教材

液化石油气站点从业人员培训教材.液化石油气站(点)从业人员

培训教材之 编制: 审核: 日期:目录

第一章液化石油气综 述 ....................................................... .................................. 0 第一节、液化石油气的产 生 ....................................................... ............... 0 第二节、液化石油气的组 分 ....................................................... ............... 1 第三节、液化石油气的质量标 准 ....................................................... ....... 1 第二章、基本的物理与化学知 识 ....................................................... .................... 1 第一节、压力温度和热的概 念 ....................................................... ........... 1 第二节、液化石油气基本物理性 质 ....................................................... ... 2 第三节、液化石油气的主要燃烧特 性 ...................................................... 2 第三章、液化石油气钢瓶的安全使用及故障分析和应急处 理 ........................... 3 第一节、对新用钢瓶的检 查 .......................................................

相关文档
相关文档 最新文档