配管材料表示方法

H -1 0 4

1.0 总则

1.1 本规定使用于配管材料在综合材料表、管道轴测图及管段表上的表示方法。

1.2 引进装置上的安全阀、呼吸阀、爆破片、[wiki]阻火器[/wiki]、视镜等代号,原则上直接引用专利商提供的代号。

1.3 文件中的公称压力及[wiki]公称通径[/wiki]从小到达顺序排列。

1.4 文件中的材料名称按本规定所列项目顺序编写。

2.0 表示方法

2.1 管子

管子 SLSP 50 — sch40 — 20#

(1)(2)(3)(4)(5)

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵管子类型代号,见表1。

⑶管子公称通径。

⑷管子选用的尺寸系列(系列Ⅰ不标注)及表号(或壁厚),特殊规格的管子可用Ф外径×壁厚表示,此时⑶、⑷项取消。用壁厚表示时,在壁厚值后面加英文字母Т。

⑸材料代号,见附件。文件中有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时⑸项省略。

示例⒈

公称通径80mm,材料20号钢,管子尺寸系列为系列Ⅰ,管表号sch40的无缝钢管的标记为:

管子 SLSP 80—sch40—20#

示例⒉

材料为304型不锈钢,管子外径×壁厚为φ8×2的无缝不锈钢管的标记为:

管子SLSP φ8×2—304

表1 管子类型代号

管子类型代号

无缝钢管 SLSP

螺旋焊钢管 SWSP

焊接钢管 LWSP

镀锌焊接钢管 GWSP

无缝铝管 SLAP

注:⑴除非配管材料工程规定另有指定,管子尺寸系列均采用SHJ405《[wiki]石油[/wiki][wiki]化工[/wiki]企业钢管尺寸系列选用规定》标准。在文件中不重复出现中国[wiki]石油化工[/wiki]总公司标准好。综合材料表中的《标准号或图号》栏仅填写管材制造标准号,不写年份(下同)。

⑵镀锌焊接钢管的普通钢管壁厚以管表号schG表示,加强管壁厚以XS表示。

⑶焊接钢管的STD系列指标准厚度(10mm),XS为加强壁厚,对系列Ⅰ为12。5mm。系列Ⅱ为12mm。

2.2 管件

[wiki]管件[/wiki] PADR 200×8 — A3

⑴⑵⑶⑷

管件 HCSW 40 — sch80 —25#

⑴⑵⑶⑷⑸

管件 RECC 200×150 — sch40 — 20#

⑴⑵⑶⑷⑸

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵类型代号,见表2。

⑶规格。

⑷配接的管子尺寸系列(系列Ⅰ不标注)及表号(或壁厚),对锻制管件则表示压力等级,sch80表示3000磅级sch160表示6000磅级。异径管接头和异径三通以大端的壁厚表示。

⑸材料代号,见附件。文件中有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时⑸项省略。

示例:

公称通径100mm,配接管子尺寸系列为系列Ⅰ管子表号sch40,20号钢制的长半径90o弯头的标记为:

管件ELL9 100 – sch40 – 20#

表2 管件类型代号

管件类型代号管件类型代号

支管补强圈 PADR 对焊等径三通 TEES

单头螺纹短管 HNI P 对焊异径三通 TEER

双头螺纹短管 F N I P 锻制螺纹等径四通 CSPT

90o单头螺纹短管 HNP9 锻制承插焊等径四通 CSSW

90o双头螺纹短管 FNP9 锻制螺纹异径四通 CRPT

180o单头螺纹短管 HNP8 锻制承插焊异径四通 CRSW

180o双头螺纹短管 FNP8 对焊同心异径管接头 RCON

锻制螺纹45o弯头 EPT4 对焊偏心异径管接头 RECC

锻制承插焊45o弯头 ESW4 锻制螺纹管帽 CPPT

对焊45o长半径弯头 ELL4 锻制承插焊管帽 CPSW

锻制螺纹90o弯头 EPT9 对焊管帽 CPBW

锻制承插焊90o弯头 ESW9 单头螺纹管箍 HCPT

对焊90o短半径弯头 EL S 9 双头螺纹管箍 FCPT

对焊90o长半径弯头 ELL 9 单承口管箍 HCSW

锻制螺纹等径三通 TSPT 双承口管箍 FCSW

锻制承插焊等径三通 TSSW 锻制同心异径双承口管箍 RCSW

锻制螺纹等径45oY型三通 TPT4 六角管堵 PHEX

锻制承插焊等径45oY型三通 TSW4 方头管堵 PSQU

锻制螺纹异径45oY型三通 TRT4 圆头管堵 PRQU

锻制承插焊异径45oY型三通 TRS4 双头螺纹活接头 UNPT

锻制螺纹异径三通 TRPT 双承口活接头 UNSW

锻制承插焊异径三通 TRSW R=3D的90o弯管 BE93

注:

1)等径管子以通径表示。

2)锻制异径管件规格按以下方法表示:

⑴具有两个通径时,通径大的为①,通径小的为②,标记为①×②。

⑵具有三个通径时,在同一中心线上通径大的为①,通径小的为②,余下为③,标记为①×②×③。

⑶具有四个通径时,通径大的为①,与之在同一中心线上的为②,余下的两个以通径大的为③,通径小的为④,标记为①×②×③×④。

3)以公称壁厚表示时,在壁厚后加英文字母T。

4)螺纹为55°锥管螺纹,其尺寸及技术要求按GB7306《用螺纹密封的管螺纹》的规定。

5)综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。标准中未列入的管件可填写MFRS.STD.

2.3 翻边短节

管件 SERF 2 – 50 - sch20s - 316 - (LL)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

(1)名称,以中文表示,文件中已有《名称》栏者省略。

(2)类型代号,见表3。

(3)公称压力代号,见表4。

(4)公称通径。

(5)配接的管子尺寸系列(系列Ⅰ不标注)及标号(货壁厚)。

(6)材料代号,见附件。文件中有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时(6)项省略。

(7)翻遍短节指定长度,按长型尺寸加工者指定为(LL);按短型尺寸加工者不需指定,此时(7)项省略。

示例:

公称压力2.0Mpa,公称通径50mm,材料为0Cr19Ni9,配接管子尺寸系列为系列Ⅰ,管子表号为sch10s,按长型尺寸加工的凸台面翻边短节标记为:

管件SERF 2 - sch10s – 304 -(LL)

注:综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。

2.4 管[wiki]法兰[/wiki]及法兰盖

法兰 PTRF 2 — 40 —[ ]— 25#(G)

⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺

法兰 WNRF 10—100—sch40—F304[ ]

⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺

(1)名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

(2)类型代号,见表3。

(3)公称压力代号,见表4。

(4)公称通径。

(5)配接的管子尺寸系列(系列Ⅰ不标注)及表号(或壁厚)。螺纹管法兰、平焊管法兰、松套管法兰、法兰盖及八字盲板省略。

(6)材料代号,见附件。文件中有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时⑹项省略。

(7)(G)表示镀锌。

示例:公称压力5.0MPa,公称通径100mm,材料为25号钢,配接管子尺寸系列为系列Ⅰ,管子表号sch40的对焊凸台面管法兰标记为:

法兰WNRF 5—100—sch40—25#

表3管法兰类型代号

类型代号类型代号

凸台面翻边短节 SERF 凹面对焊管法兰 WNLF

环槽面翻边短节 SERJ 环槽面对焊管法兰 WNRJ

全平面螺纹管法兰 PTFF 松套管法兰 LJFF

凸台面螺纹管法兰 PTRF 全平面管法兰盖 BFFF

全平面承插焊管法兰 SWFF 凸台面管法兰盖 BFRF

凸台面承插焊管法兰 SWRF 环槽面管法兰盖 BFRJ

全平面平焊管法兰 SOFF 凸台面八字盲板 SBRF

凸台面平焊管法兰 SORF 螺柱 STUD

凸台面对焊管法兰 WNRF 螺栓 BOLT

凸面对焊管法兰 WNLM 螺母 NUTS

表4公称压力代号

公称压力

(Mpa)代号公称压力

(Mpa)代号公称压力

(Mpa)代号

1.0 1 6.8 7 15.0 15

2.0 2 10.0 10 25.0 25

5.0 5 14.0 14 42.0 42

注:

综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。标准号中未列入的法兰可填写MFRS.STD。

2.5 螺柱∕螺母

STUD M39×3×200 – B7 / 35#

⑴⑵⑶⑷

⑴类型代号,见表3。

⑵规格。

⑶螺柱材料代号,见附件。

⑷螺母材料代号,见附件。

示例:螺柱规格为M42×3×305,材料为35CrMoA,螺母材料为35#钢的标记为:

STUD M42×3×305 — B7/35#

注:

1.综合材料表及管段标上的《图号或标准号》栏内填写标准号。

2.采用SHJ404标准时,可不写出螺距。

2.6 非金属垫片

垫片GARF 2 — 150 — XB350

⑴⑵⑶⑷⑸⑹

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵类型代号,见表5。

⑶公称压力代号,见表4。

⑷公称通径,对于特殊或非标准垫片,可以ф外径×ф内径×厚度表示,此时⑶、⑷、⑹项省略。

⑸材料代号,见附件。文件中有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时⑸项省略。

⑹垫片厚度代号,见表6。

表5 垫片类型代号

类型名称代号

非金属垫片

全平面管法兰用

凸台面管法兰用 GAFF

GARF

缠绕式垫片

基本型

带外环型

带内环型

带内外环型 GSW A

GSWB

GSWC

GSWD

金属垫片

八角形金属环垫

齿形垫 GROC

GSEM

聚四氟乙烯包覆垫片

剖切型

折包型 GFSJ

GFLJ

表6 垫片厚度代号mm

非金属垫片缠绕式垫片金属垫片

厚度代号厚度代号厚度代号

3.0 省略 3.2 Ⅰ 3.0 Ⅰ

1.5 Ⅰ 4.5 省略 4.5 Ⅱ

0.8 Ⅱ6.5 Ⅱ

示例:公称压力2.0MPa,公称通径100mm,材料为XB350石棉橡胶板,厚度为1.5mm的凸台面管法兰用垫片标记为:

垫片GARF 2 — 150 — XB350 Ⅰ

注:综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。

2.7 缠绕式垫片

垫片GSWB 5 — 150 — 3 1 0 2 A

⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵垫片类型代号,见表5。

⑶公称压力代号,见表4。

⑷公称通径。

⑸金属带材料。

⑹非金属带材料。

⑺内环材料(无内环者以0表示)。

⑻外环材料(无外环者以0表示)。

⑼垫片厚度代号,见表6。

⑽允许泄漏率等级代号,见表7。

表7 允许泄漏率等级代号

允许泄漏率等级指标Ncm3/s 代号

1 ≤1.2×10-5 A

2 ≤1.0×10-4 省略

3 ≤1.0×10-3 C

示例:公称压力为5.0MPa,公称通径1000mm,金属带材料为0Cr19Ni9,非金属带材料为特殊石棉带,内环材料为0Cr19Ni9,外环材料为A3钢,厚度6.5mm,允许泄漏率等级为一级的带内外环缠绕垫片的标记为:

垫片GSWD 5 — 1000—2121ⅡA

注:综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。

2.8 金属垫片

垫片 GROC — R20 — 304

⑴⑵⑶⑷⑸⑹

垫片 GSEM 2 — 200 — L H

⑴⑵⑶⑷⑸⑹

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵垫片类型代号,见表5。

⑶公称压力代号,见表4,对金属环垫省略。

⑷环号或公称通径。

⑸材料代号,见附件。文件中已有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时⑸项省略。

⑹垫片厚度代号,见表6。

注:综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号或MFRS.STD。

2.9 聚四氟乙烯包覆垫片

垫片 GFSJ 2 — 100

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵垫片类型代号,见表5。

⑶公称压力代号,见表4。

⑷公称通径。

示例:公称压力2.0MPa,公称通径100mm的剖切型聚四氟乙烯包覆垫片的标记为:

垫片GFSJ 2 — 100

注:综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号或MFRS.STD。

2.10 阀门

闸阀 GATE 14 — 40 — 25# —ⅡSW∕PT

⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻

⑴名称,以中文表示出发门类别,文件中已有《名称》者省略。

⑵[wiki]阀门[/wiki]类型代号,见表8。

⑶公称压力代号,见表4。

⑷公称通径。

⑸阀体材料代号,见附件。

⑹配接的管子尺寸系列(系列Ⅰ不标注),仅用于承插焊或对焊阀门。

⑺连接端或密封面型式代号,见表9。对一段承插焊另一端螺纹连接的阀门,其分子表示进口端连接型式,分母表示出口端连接形式。进出口端连接型式相同者,分母项省略。

示例:公称压力14.OMPa,公称通径25mm,阀体材料为锻钢,配接管子尺寸系列为系列Ⅰ,进出口端连接均为承插焊的锻钢闸阀标记为:

闸阀GATE 14 — 25 — 25# — SW

表8 阀门类型代号

类型代号类型代号

手动闸阀 GATE 呼吸阀 PVSV

手动截止阀 GLOB 泄压人孔 PVSV

止回阀 CHCK 圆盘式蒸汽疏水阀 DCST

手动球阀 BALL 自由浮球式蒸汽疏水阀 FFST

齿轮驱动球阀 BALG 双金属式疏水阀BCST

针形阀 NEDL 钟形浮子式疏水阀 BFST

手动蝶阀 BUTY 杠杆浮球蒸汽疏水阀 LFBT

齿轮驱动蝶阀 BUTG

安全阀 PSV

表9 连接端或密封面型式代号

连接端或密封面型式代号连接端或密封面型式代号

55°圆锥外螺纹 MPT 全平面 FF

55°圆锥内螺纹 PT 凸台面 RF

承插焊 SW 环槽面 RJ

对焊 BW 无法兰(夹嵌型) FLGL

2.11 安全阀

安全阀 PSV — 3 04

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵安全阀代号。

⑶装置的主项号。

⑷某主项号的安全阀顺序编号,以二位数表示。

注:

⑴采用国外标准制造的安全阀需附安全阀规格书。

⑵综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号或制造厂产品型号,按国外标准制造的安全阀不填写标准号。

2.12 呼吸法

呼吸阀 PVSV — 3 04

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵呼吸阀代号。

⑶装置的主项号。

⑷某主项号的呼吸阀顺序编号,以二位数表示。

注:

⑴呼吸阀需附规格书。

⑵综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2.13 泄压人孔

泄压人孔 PVSV — 3 04

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵泄压人孔代号。

⑶装置的主项号。

⑷某主项号的泄压人孔顺序编号,以二位数表示。

注:

⑴泄压人孔需附规格书。

⑵综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2.14 爆破片

爆破片 PSE — 4 06

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵爆破片代号。

⑶装置的主项号。

⑷某主项号的爆破片顺序编号,以二位数表示。

注:

⑴爆破片需附规格书。

⑵综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2.15 阻火器

阻火器 FA — 2 01

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵阻火器代号。

⑶装置的主项号。

⑷某主项号的阻火器顺序编号,以二位数表示。

注:

⑴阻火器需附规格书或说明书。

⑵综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2.16 过滤器

过滤器 STR — 3 01

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略

⑵过滤器代号。

⑶装置的主项号。

⑷某主项号的过滤器顺序编号,以二位数表示。

注:

⑴过滤器需附规格书。

⑵综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2.17 视镜

视镜 SG — 1 05

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略

⑵视镜代号。

⑶装置的主项号。

⑷某主项号的视镜顺序编号,以二位数表示。

注:

⑴视镜需附规格书。

⑵综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2.18 管道器材特殊项目

HX — 3 701

⑴⑵⑶

⑴管道器材特殊项目代号。

⑵装置主项号。

⑶主项号内的管道器材特殊项目类型编号。

类型编号方法表

100—199 金属软管及接头。

200—299 非金属工艺软管及接头。

300—399 配管材料工程规定文件上未包括的特殊阀门。

400—499 配管材料工程规定文件上未包括的特殊管件,如整体PTFE法兰,异径法兰等。

500—599 特殊管道器材,如衬里过滤器、补偿器、混合器、取样冷却器、消声器等。600—699 非标准管架、非标准弹簧支吊架、非标准紧固件。

700—799 其他管道用小型[wiki]设备[/wiki]。

800—899 备用。

2.19 管架

2.19.1 恒力弹簧吊架

恒力弹簧吊

架 PH — 27 , 270 / 34570 — S ,

M30

⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵吊架型式,PH表示平式恒力弹簧吊架;LH表示立式恒力弹簧吊架。

⑶吊架编号。

⑷吊架选用的位移值,mm。

⑸吊架选用的载荷值,N。

⑹位移方向,X表示位移方向向下:S表示位移方向向上。

⑺选用的生根螺栓,雕杆螺栓不用A3钢,而选用35号钢时,需标出螺栓规格。

注:综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2.19.2 弹簧支吊架

弹簧支吊架 VS30A 07 ?—10 / 1426 — 1700 / 6

⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵弹簧支吊架型号。

⑶弹簧编号。

⑷位移mm,位移向下时前面加―—‖。

⑸安装载荷值,N。

⑹工作载荷值,N。

⑺铭牌刻度值,mm。

注:综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2.20 钢材

钢材 [ 16a - A3

⑴⑵⑶⑷

⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。

⑵钢材名称符号,见表10。

⑶钢材规格,见表10。⑷材料代号,见附件。

表10 钢材名称符号

钢材名称符号规格表示方法例子

钢板 - -× × T

厚度mm 18T

扁钢□宽度×厚度□40×5

圆钢 - Ф××

直径mm Ф40

角钢∠角钢号数×厚度∠5×5,∠6/4×5

工字钢Ⅰ型号Ⅰ20a

槽钢 [ 型号 [16a

注:综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。

2.21 隔热材料及辅助材料

2.21.1 隔热材料

RKWM —φ219×30— 120

⑴⑵⑶

RKWE — 60T — 120

⑴⑵⑶

RKWV — GATE 2-100-60Т— 120

⑴⑵⑶

RKWF — ELL9-Ⅱ200-60Τ— 120

⑴⑵⑶

⑴隔热材料类别代号,见表11。

⑵规格,管壳以内径×厚度表示;板和缝毡(带)以厚度后面加英文字母T表示;阀壳应表示出阀门类型代号(见表8)、公称压力代号(见表4)、公称通径及隔热材料厚度(如上列第三行表示方法);管件应表示出管件类型代号(见表2)、配接的管子尺寸系列(系列I 不标注);公称通径及隔热材料厚度(如上列第四行表示方法)。

⑶产品的品质或密度(Kg/m3)。

表11 隔热材料代号

材料类别代号材料类别代号

岩棉管壳 RKWM 自熄性聚氨酯硬质塑料管壳 RUFM

岩棉板 RKWB 自熄性聚氨酯硬质塑料板 RUFB

岩棉玻璃布缝毡 RKWE 自熄性聚氨酯硬质塑料阀壳 RUFV

岩棉阀壳 RKWV 自熄性聚氨酯硬质塑料管件 RUFF

岩棉管件 RKWF 自熄性聚氨酯硬质塑料

(现场发泡) RDUF

2.21.2 辅助材料

GAS — 0.5T —

⑴⑵⑶

⑴辅助材料类别代号,见表12。

⑵规格。

⑶材料代号,见附件。

表12 辅助材料类别代号

材料类别代号材料类别代号

镀锌铁皮 GAS 石油沥青粉毡 OAM

捆扎用镀锌铁丝 BGW 有碱平纹细格玻璃布 GLC

抽心铝铆钉 ALR

2.22 防腐涂料

ARPB — 7408-Ⅱ—

⑴⑵⑶

⑴防腐[wiki]涂料[/wiki]类别名称代号,见表13。

⑵防腐涂料型号。

⑶防腐涂料颜色代号(底漆省略),见表14。

表13 防腐涂料类别名称代号

类别名称代号类别名称代号

醇酸树酯漆(底漆) ARPB PF-01防腐涂料(底漆) ACBC

醇酸树酯漆(面漆) ARPF PF-01防腐涂料(面漆) ACFC

油酯漆 GPBC 其他(底漆) OPBC

银粉漆 ALPC

表14 防腐预料颜色代号

颜色名称代号颜色名称代号颜色名称代号绿色 GN 蓝色 BL 桔** OE

银色 SR 褐色 BN 黑色 BK

灰色 GY 黄色 YW 白色 WT

黄褐色 YB 红色 RD 浅兰色 LB

紫色 PL 浅** L Y 紫红色 PR

附件

材料牌号或名称代号材料牌号或名称代号

10号钢 10# 不锈钢 SS

20号钢 20# 0Cr19Ni9 304

25号钢 25# 0Cr18Ni11Ti 321

35号钢 35# 00Cr19Ni11 304L

镀锌(G) 0Cr17Ni12Mo2 316

35CrMo(螺母) G4 00Cr17Ni14Mo2 316L

0Cr19Ni9(螺母) G8 11/4Cr1/2Mo铸件 WC6

0Cr18Ni11Ti(螺母) 8T 21/4Cr1Mo铸件 WC9

35CrMoA(螺柱) B7 5Cr1/2Mo铸件 C5

25Cr2MoV A(螺柱) B16 0Cr19Ni9铸件 CF8

0Cr18Ni11Ti(螺柱) B8T 00Cr19Ni11铸件 CF3

0Cr17Ni12Mo(螺柱) B8M 0Cr17Ni12Mo2铸件 CF8M 可锻铸铁MI 00Cr17Ni14Mo2铸件 CF3M

球墨铸铁 DI 20号合金铸件 CN7M 碳钢 CS 钨铭钴合金 STL

铸钢 WCB 聚四氟乙烯 PTFE

低温铸钢 LCB 丁晴橡胶 NBR

13[wiki]%[/wiki]Cr钢 13Cr [wiki]聚乙烯[/wiki] PE

15CrMo锻件 F11 聚丙烯 PP

25Cr2Mo1V A锻件 F22 中压石棉橡胶板 XB350

1Cr5Mo锻件 F5 高压石棉橡胶板 XB450

0Cr19Ni9锻件 F304 耐油石棉橡胶板 NY510

0Cr18Ni11Ti锻件 F321 纯铝 L

00Cr19Ni11锻件 F304L 防锈铝 LF

0Cr17Ni12Mo2锻件 F316 铸铝 ZL

00Cr17Ni12Mo2锻件 F316L

阀门和管件规格表示

管件、阀门规格表示法 一、管件表示法 Φ”和“DN”一般都用来表示直径,区别是: “Φ”标识普通圆的直径,或管材的外径乘以壁厚,如:Φ25×3标识外径25mm,壁厚为3mm的管材;“DN”:标识管材和阀门等管件的公称直径,通常接近于内径。是为了工程安装配套而建立的标准术语。 Φ是表示外径,而DN指内径DN:公称直径Ф:外径 现在的管子一般都是以英寸为单位,毫米只是一个比较近似、好记的数。 比如DN50的管子应该是2英寸,1英寸=25.4mm,2英寸应该是50mm,这时还要看管子的壁厚,一般螺旋管都在5mm以上,以5mm为例,DN50的管子的外径应该在60mm左右。 Dg是表示公称通径,Dg20就是20通径就是内直径20MM 说几分的钢管是指外径。对丝、弯头、活节是指内径。DN15,DN20,DN25是外径(是否错误?)。四分管和六分管的直径 1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 2分管 DN8

4分管 DN15 6分管 DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;

四分管、六分管管件尺寸(精)

通常管件所称的四分管、六分管指的是多大尺寸? DN15,DN20,DN25 是外径。四分管和六分管的直径 1 英寸=25.4 毫米=8 英分 1/2 是四分(4 英分) DN15 3/4 是六分(6 英分) DN20 2 分管DN8 4 分管DN15 6 分管DN20 1′DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001 2.4 管径 2.4.1 管径应以mm 为单位。 2.4.2 管径的表达方式应符合下列规定:、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN 表示; 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌) 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d 表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN 表示管径时,应有公称直径DN 与相应产品规格对照表。建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e 表示(公称外径×壁厚)随着人们生活水平、环保意识的提高以及对健康的关注,在给排水领域掀起了一场建材行业的绿色革命。据大量水质监测数据表明:采用冷镀锌钢管后,一般使用寿命不到5 年就锈蚀,铁腥味严重。居民纷纷向政府部门投诉,造成一种社会问题。塑料管材与传统金属管道相比,具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要的位置,形成一种势不可当的发展趋势。 塑料管特点及应用 〔一〕聚丙烯管(PPR)(1)在现在建筑安装工程中,采暖和给水用的大多是PPR 管

常用阀门、管件尺寸

常用阀门、管件尺寸表 闸阀(Z41T-10)止回阀(H44X-10)球阀(Q11F-16T) 规格长度 (mm) 重量 (kg) 规格长度 (mm) 重量 (kg) 规格长度 (mm) 重量 (kg)DN50 230 15.5 DN15 90 1 DN65 290 18 DN20 100 1.5 DN80 310 29.5 DN25 115 2 DN100 230 43 DN100 350 37.5 DN32 130 3 DN125 255 60 DN125 400 55 DN40 150 4.5 DN150 280 83 DN150 480 81 DN50 170 7.5 DN200 330 122 DN200 500 107.5 球阀(Q41F-16T)DN250 380 180 DN250 550 162 DN65 220 21 DN300 420 240 DN300 620 214 DN80 250 27 DN350 450 360 DN350 720 266 DN400 480 400 DN400 820 500 摘自《建筑给水排水设计手册》90°弯头 规格(DN)50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L(mm)130 170 200 230 250 300 310 310 350 400 规格(DN)450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 L(mm)450 500 540 590 690 730 780 910 1030 1110 90°对焊无缝弯头 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 L长76 95 114 152 190 229 305 381 457 533 610 686 762 L短51 64 76 102 127 152 203 254 305 356 406 457 508

常用管材规格235217837

常用管材规格235217837

在以前的供水给水排水管道中,我们使用镀锌管或者铁管,随着PE管材,PPR管材等新型管材的推广,其已经大量应用于工程和市政建设中,在实际采购和一些工程图纸上,我们经常可以看到4分管,6分管,1寸管中,而PE管材,PPR 管材又是按照口径与壁厚来标识的,在实 在以前的供水给水排水管道中,我们使用镀锌管或者铁管,随着PE管材,PPR管材等新型管材的推广,其已经大量应用于工程和市政建设中,在实际采购和一些工程图纸上,我们经常可以看到4分管,6分管,1寸管中,而PE管材,PPR 管材又是按照口径与壁厚来标识的,在实际采购和使用中经常会对口径有所迷惑。 管材的直径一般指的是管的内径,由于各个管材之间的壁厚不同,如4分管,6分管等外径有多种规格: 4分,6分,1寸都是英制讲法: 4分管1\2" ----- 管径12.5mm 6分管3\4" -----管径19mm 1寸管1" -----管径25.4mm 1. 4分管是G1/2英寸的俗称。 2. 工程上管材的公称尺寸表示它的内径,这里表示内径1/2英寸,在公制管中圆整为15mm。 3. 常用列表

管材根据制造工艺和材质的不同有很多品种。 按制造方法可分为:无缝钢管、有缝钢管和铸造管等。 按材质可分为:钢管、铸铁管、有色金属管和非金属管等。 一、常用钢管及其管件 在给水、采暖、供热、燃气、压缩空气等管道系统中,常用的钢管有:低压流体输送用焊接钢管(水煤气输送钢管)、无缝钢管、螺旋缝电焊钢管、直缝卷制电焊钢管。 (一)低压流体输送用焊接钢管及其管件 1、管材 (1)管材材质 通常是用普通碳素钢制造而成。 (2)管材的特征 低压液体输送用焊接钢管的特征为:纵向有一条缝,其缝迹有的很明显,有的则不太明显。 (3)管材的分类

常用管材钢管)规格表

常用管材(钢管)规格表(A)

常用管材(钢管)规格表(B)

常用型材的理论重量(Kg/m) 扁钢:镀锌板: -25×3-----0.59 δ0.5=7.85kg/张(2m2 ) -30×3-----0.71 δ0.6=9.42kg/张(2m2 ) -40×4-----1.76 δ0.75=11.78kg/张 (2m2 ) 角钢:δ1.0=15.7kg/张(2m2 )∟∠25×3-----1.24 δ1.2=18.84kg/张(2m2 )∠30×3-----1.373 ∠40×4-----2.422 钢板重量计算公式: ∟∠50×5-----3.77 G=L×B×H×7.85 槽钢:G:重量,L:长,B:宽,H:厚6.3#-----6.33 计算时注意保证单位一致8#-----8.05 10#----10.00 12#----12.02 圆钢: φ6----0.222 φ8----0.395 φ10---0.617 φ12---0.888 φ14---1.21 φ16---1.58

φ16---1.58 商用空调各类场所应用经验 行业场所方案实例 餐厅: 空间不大,规模较小的餐厅可以使用低静压管道机组,以达到经济实惠的效果。而高档次的餐厅可以使用嵌入式空调机组,以体现整体环境的高雅大方。空间开阔和包房较多的餐厅应选择不同的空调,具体可参照娱乐场所的选择方案。 便利店: 便利店的空间有限,使用低静压管道机组和嵌入式空调机组就能很好地满足此类场所的空调要求。而且空调悬挂于空间顶部,不会占据任何营业空间。 娱乐场所: 空间开阔的娱乐场所建议使用高静压风管机组,以达到送风均匀,快速制冷的效果。而有较多包间的场所可以使用风冷热泵机组,以方便每个房间单独控制。汽车展示厅: 汽车展示厅通常可分为展示区域和办公区域,展示部分可以选用高静压管道机组,而办公部分可以使用风冷热泵机组,以分别满足两个区域不同的空调要求。小型办公楼: 建议使用风冷热泵机组以便于分层控制,或者分区域控制。 工厂: 水冷柜机由于其价格性能比高,是工厂选用空调的最佳选择。 超市及大卖场: 超市及大买场的空间开阔,客流量大,大风量设计的高静压管道机组是此类场所的最佳选择。 末端的选型 1、风机盘管的选型 风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:

PPR管件规格尺寸

PPR管件规格尺寸

PPR管件规格尺寸 外径分为:换成公称直径,相对应的叫法就是。PPR与钢管连接方法 DN20 4分1/2 接钢管4分丝扣或法兰 DN25 6分3/4 接钢管6分丝扣或法兰 DN32 1寸接钢管1寸丝扣或法兰 DN40 1寸 2 接钢管1 1/2寸丝扣或法兰 DN50 1寸半接钢管1 3/4寸丝扣或法兰 DN63 2寸接钢管2寸丝扣或法兰 DN75 2寸半接钢管21/2寸丝扣或法兰 DN90 3寸接钢管23/4寸丝扣或法兰 DN110 4寸

接钢管3寸丝扣或法兰 PPR管规格S5系列---------1.25兆帕(12.5公斤)PPR管规格S4系列---------1.6兆帕(16公斤)PPR管规格S3.2系列--------2.0兆帕(20公斤)PPR管规格S2系列-----------2.5兆帕(25公斤)管路附件公称直径表示:直通DN16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 90度DN16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 90度等径三通DN16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 45度弯头DN16 20 32 40 50 63 75 90 110 160 正四通DN20 25 32 40 50 90度异径弯头DN25*20 32*20 32*25 40*20 40*25 40*32 50*20 50*25 50*32 50*40 90度异径三通 D

N2 0* 16 20 *2 5* 20 25 *1 6 25 *2 0 25 *2 0* 20 32 *1 6 32 *2

管材种类规格及尺寸表示方法

工艺管线 管材分类 一、钢管 钢管按其制造方法分为无缝钢管和焊接钢管两种。 无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成,有热轧、冷轧(拔)之分。焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成,在制造方法上,又分为低压流体输送用焊接钢管、螺旋缝电焊钢管、直接卷焊钢管、电焊管等。 用途:无缝钢管可用于各种液体、气体管道等。焊接管道可用于输水管道、煤气管道、暖气管道等。 1、焊接钢管 1.1 低压流体输送用焊接钢管与镀锌焊接钢管 低压流体输送用焊接钢管,是由碳素软钢制造,是管道工程中最常用的一种小直径的管材,适用于输送水、煤气、蒸气等介质,按其表面质量的不同,分为镀锌管(俗称白铁管)和非镀锌管(俗称黑铁管)。内外壁镀上一层锌保护层的约较非镀锌的重3%-6%。按其管材壁厚不同分为:薄壁管、普通管和加厚管三种。薄壁管不宜用于输送介质,可作为套管用。1.2 直缝卷制电焊钢管 直缝卷制电焊钢管,可分为电焊钢管和现场用钢板分块卷制焊成的直缝卷焊钢管。能制成几种管壁厚度。 1.3 螺旋缝焊接钢管 螺旋缝焊接钢管分为自动埋弧焊接钢管和高频焊接钢管两种。 a.螺旋缝自动埋弧焊接钢管按输送介质的压力高低分为甲类管和乙类管两类。甲类管一般用普通碳素钢Q235、Q235F及普通低合金结构钢16Mn焊制,乙类管采用Q235、Q235F、Q195等钢材焊制,用作低压力的流体输送管材 b.螺旋缝高频焊接钢管螺旋缝高频焊接钢管,尚没统一的产品标准,一般采用普通碳素钢Q235、Q235F等钢材制造。 2、无缝钢管 无缝钢管按制造方法分为热轧管和冷拔(轧)管。冷拔(轧)管的最大公称直径为200mm,热轧管最大公称直径为600 mm。在管道工程中,管径超过57mm时,常选用热轧管,管径小于57mm时常用冷拔(轧)管。管道工程常用的无缝钢管有以下三种: 2.1 一般无缝钢管

UPVC管件尺寸规格表

公称尺寸(ф)mm 给水管工业管加厚管0.6Mpa 1.0Mpa 规格壁厚mm壁厚mm壁厚mm壁厚mm公称压力ф20 2.0 2.3 1.6Mpa ф25 2.0 2.8 1.6Mpa ф32 2.4 3.6 1.6Mpa ф40 2.0 3.0 3.0 1.0Mpa ф50 2.4 3.7 3.7 1.0Mpa ф63 2.0 3.0 4.7 4.7 1.0Mpa ф75 2.2 3.6 5.6 5.5 1.0Mpa ф90 2.7 4.3 6.7 6.6 1.0Mpa ф110 3.2 4.87.28.1 1.0Mpa ф125 3.7 5.47.49.2 1.0Mpa ф140 4.1 6.18.310.3 1.0Mpa ф160 4.77.09.511.8 1.0Mpa ф200 5.98.711.911.90.8Mpa ф225 6.69.813.413.40.8Mpa ф2507.310.914.814.80.8Mpa ф2808.212.216.616.60.8Mpa ф3159.213.718.718.70.8Mpa ф3559.414.8 ф40010.615.3

公称尺寸(ф)D I L ф20251627ф25301933ф32382240ф40482549ф50593158ф63733870ф75874482ф9010551101ф11012760120ф14016176147ф16018485161ф20 20110215ф225255112228ф250272131256ф280312146300ф315355165323ф400442206428

PPR管件规格尺寸(汇编)

PPR管件规格尺寸 外径分为:换成公称直径,相对应的叫法就是。PPR与钢管连接方法 DN20 4分1/2 接钢管4分丝扣或法兰 DN25 6分3/4 接钢管6分丝扣或法兰 DN32 1寸接钢管1寸丝扣或法兰 DN40 1寸2 接钢管1 1/2寸丝扣或法兰 DN50 1寸半接钢管1 3/4寸丝扣或法兰 DN63 2寸接钢管2寸丝扣或法兰 DN75 2寸半接钢管21/2寸丝扣或法兰 DN90 3寸接钢管23/4寸丝扣或法兰 DN110 4寸接钢管3寸丝扣或法兰 PPR管规格S5系列---------1.25兆帕(12.5公斤) PPR管规格S4系列---------1.6兆帕(16公斤) PPR管规格S3.2系列--------2.0兆帕(20公斤) PPR管规格S2系列-----------2.5兆帕(25公斤) 管路附件公称直径表示:直通DN16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 90度DN16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 90度等径三通DN16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 45度弯头DN16 20 32 40 50 63 75 90 110 160 正四通DN20 25 32 40 50 90度异径弯头DN25*20 32*20 32*25 40*20 40*25 40*32 50*20 50*25 50*32 50*40 90度异径三通DN20*16 20*25*20 25*16 25*20 25*20*20 32*16 32*20 32*25 40*20 40*25 40*32 50*20 50*25 50*32 50*40 63*25 63*32 63*40 63*50 75*32 75*40 75*50 75*63 90*40 90*50 90*63 90*75 110*50 110*63 110*75 110*90 异径套DN20*16 25*16 25*20 32*16 32*20 32*25 40*20 40*25 40*32 50*20 50*25 50*32 50*40 63*25 63*32 63*40 63*50 75*32 75*40 75*50 75*63 90*40 90*50 90*63 90*75 110*50 110*63 110*75 110*90 160*110

阀门通径(DN)与管径尺寸对照表

阀门通径(DN)与管径尺寸对照表阀门口径大小与管道的尺寸有着必然的联系,通常说多大的管径(外径)配多大的阀门。而阀门口径则需要根据实际参数来计算。 一般来说,管子的直径可以分为外径(De),内径(D),公称直径(DN)。 DN是指管道的公称直径注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。

水。煤气输送钢管(镀锌钢管或者非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15.DN20) De主要是指管道外径一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式; 主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。 拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下: DN20 De25×2.5mm DN25 De32×3mm DN32 De40×4mm DN40 De50×4mm 我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN。 两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。 镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。 D一般指管道内径 d表示混凝土管内直径

Φ表示普通圆的直径 当然了,Φ还能表示管材的外径,但是此时应该在其后面乘以壁厚。 如:Φ25×3,表示外径为25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或者有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。如:Φ107×4,其中Φ可省略。中国、ISO和日本的部分钢管标注采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对于这类钢管,表示方法为管外径×壁厚。如:Φ60.5×3.8

石油常用专用管螺纹和管材的类型及规格

石油常用专用管螺纹和管材的类型及规格 一、前言 在石油工业发展过程中,API系列规范的石油管专用螺纹起着不可或缺的作用。石油管专用螺纹主要分为两大类:用于井下工具及钻柱构件连接的石油钻具接头螺纹及用于油套管连接的油套管接头螺纹。 随着油井气钻采作业向更深、更高压力和更高温度等更苛刻工况条件的方向发展,而且石油钻采工艺技术不断的进步,常规石油管螺纹很难满足油田的开发需求。本文就石油常用专用管螺纹和管材的主要类型、规格及发展现状作相应的介绍。 二、钻具接头螺纹 钻具接头螺纹用于如钻铤、钻杆、钻具稳定器及转换接头等钻井工具及钻柱构件的连接。目前生产和检验依据的标准主要是API SPEC 7。(螺纹外观见图3) API SPEC 7称钻具接头螺纹为“旋转台肩连接”,是石油钻探行业连接钻柱构件最主要的机械机构。这种带锥螺纹具有通过轴向位移来补偿连结部分直径误差的特点,因此互换性程度高、结合紧密和装拆容易。其技术特点为英制锥管螺纹、有台肩连接、三角形螺纹,在管材连接中应用极为广泛。其主要螺纹型式如表1所示。 表1:钻具接头螺纹类型 序号螺纹型式英文写法螺纹牙型规格与种类 1 数字型 (NC) Number style connection theads V-0.038R NC23-NC77 共计13种 2 内平型 (IF) Internal-flush style connection threads V-0.065 23/8in-51/2in 共计6种 3 贯眼型 (FH) Full-hole style connection threads V-0.065 V-0.050 V-0.040 31/2in-65/8in 共计5种 4 正规型 (REG) Regular style connection threads V-0.050 V-0.040 23/8in-85/8in 共计8种 1. 内平型螺纹 该型钻具接头螺纹连接外加厚或内外加厚钻杆,形成钻杆接头内径、管体加厚内径与管体内径相等或近似的通径。所有规格螺纹均采用V-0.065平顶平底三角形牙型,这种牙型为平牙底,牙顶较宽度为0.065英寸(1.651mm)。除51/2IF外,其它规格螺纹的因结构尺寸与相应的数字型螺纹完全相同,故具有互换性。该型螺纹因其牙型结构易导致应力集中,API 已将其淘汰,其中包括41/2IF和4IF,它们就是曾经在我油田被大量使用的410、411和4A10、4A11,取而代之的是NC50和NC46数字型螺纹。

PP-R_管件名称型号规格

PPR管配件名称型号规格 PPR管:作为一种新型的水管材料,PPR管具有得天独厚的优势,它既可以用作冷管,也可以用作热水管,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料。也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,而且PPR管不会结垢 PP-R管件,采用优质原料注塑而成,产品各项性能均达到或超过国家标准GB/T18742的规定指标。还具有以下特有的设计和工艺优势: ●采用大弧度弯位设计,能有效地减少水锤的形成,杜绝管震现象发生。 ●采用45度倒角设计,使熔接更轻松。 产品名称型号规格说明 等径直通S20 两端接相同规格的PP-R管。 例: S20表示两端均接20PP-R管。S25 S32 异径直通S25*20 两端接不同规格的PP-R管。 例:S25*20表示一端接25PP-R管,另一端接20 PP-R管。 S32*20 S32*25 堵头 D20 用于相关规格PP-R管的封堵。 例:D20表示接20PP-R管。 -D25 D32 等径弯头(90°)L20 两端接相同规格的PP-R管。 例:L20表示两端均接20PP-R管。L25 L32 等径弯头L20(45°) 两端接相同规格的PP-R管。

(45°)L25(45°) 例:L20*20(45°)表示两端均接20PP-R管。 L32(45°) 异径弯头F12-L25*20 两端接不同规格的PP-R管。 例:L25*20表示一端接25PP-R管,另一端接20 PP-R管。 F12-L32*20 F12-L32*25 等径三通T20 三端接相同规格的PP-R管。 例:T20表示三端均接20PP-R管。T25 T32 异径三通T25*20 三端均接PP-R管,其中一端变径。 例:T25表示两端均接25PP-R管,中间接20PP- R管。 T32*20 T32*25 过桥弯W20 两端接相同规格的PP-R管。 例:W20表示两端均接20PP-R管。W25 过桥弯管(S3.2系 列)W20(L) 两端接相同规格的PP-R管件。W25(L) W32(L) 外牙直通S20*1/2M 一端接PP-R管,另一端接牙。

管道标识标准

管道标识标准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

管道标识标准 为了使生产现场管道标识达到规范化管理,根据GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》和DL/T5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》的相关规定,特制定本公司管道标识标准。 一、管道标识按以下三种方法进行标识: a)管道全长上标识(管道颜色为标识色); b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 二、管道的介质名称和介质流向箭头的位置和形状。 1—介质流向箭头 2—介质名称 图中尺寸数值见下表,介质流向箭头尖角为60o 管道介质名称和管道介质流向箭头尺寸mm 三、管道标识要求 ①采用a标识时,管道颜色为标识色,介质流向箭头和介质名称用对比色。 ②采用以上b、c方法标识的,二个标识之间的最小距离应为10m。 ③采用以上b、c方法标识的,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、穿墙处及管道密集难以辨别的部位。

④外径小于76mm的管道,一般采用c方法标识,不需标色环,介质名称(用对比色)标注在标牌上。标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色和标牌上的介质名称来确定。 ⑤以c方法标识时,则标牌的指向就作为表示管道内介质流向,如果管道内介质流向是双向的,则标牌的指向应做成双向的。 ⑥管道识别符号由介质流向和介质名称构成,名称可用全称或化学符号标识。 ⑦管道内介质的流向用箭头表示,如果管道内介质流向是双向的,则以双箭头表示。 四、管道识别色规定

管件规格表示方法

有点老,不知是哪个设计院的。 内容给大家考出来了,需要格式的再下吧。 配管材料表示方法 H -1 0 4 一九九二年六月 1.0 总则 1.1 本规定使用于配管材料在综合材料表、管道轴测图及管段表上的表示方法。1.2 引进装置上的安全阀、呼吸阀、爆破片、[wiki]阻火器[/wiki]、视镜等代号,原则上直接引用专利商提供的代号。 1.3 文件中的公称压力及[wiki]公称通径[/wiki]从小到达顺序排列。 1.4 文件中的材料名称按本规定所列项目顺序编写。 2.0 表示方法 2.1 管子 管子 SLSP 50 — sch40 — 20# (1)(2)(3)(4)(5) ⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。 ⑵管子类型代号,见表1。 ⑶管子公称通径。 ⑷管子选用的尺寸系列(系列Ⅰ不标注)及表号(或壁厚),特殊规格的管子可用Ф外径×壁厚表示,此时⑶、⑷项取消。用壁厚表示时,在壁厚值后面加英文字母Т。 ⑸材料代号,见附件。文件中有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时⑸项省略。 示例⒈ 公称通径80mm,材料20号钢,管子尺寸系列为系列Ⅰ,管表号sch40的无缝钢管的标记为: 管子 SLSP 80—sch40—20# 示例⒉ 材料为304型不锈钢,管子外径×壁厚为φ8×2的无缝不锈钢管的标记为: 管子SLSP φ8×2—304 表1 管子类型代号 管子类型代号 无缝钢管 SLSP

螺旋焊钢管 SWSP 焊接钢管 LWSP 镀锌焊接钢管 GWSP 无缝铝管 SLAP 注:⑴除非配管材料工程规定另有指定,管子尺寸系列均采用SHJ405《[wiki]石油[/wiki][wiki]化工[/wiki]企业钢管尺寸系列选用规定》标准。在文件中不重复出现中国[wiki]石油化工[/wiki]总公司标准好。综合材料表中的《标准号或图号》栏仅填写管材制造标准号,不写年份(下同)。 ⑵镀锌焊接钢管的普通钢管壁厚以管表号schG表示,加强管壁厚以XS表示。 ⑶焊接钢管的STD系列指标准厚度(10mm),XS为加强壁厚,对系列Ⅰ为12。5mm。系列Ⅱ为12mm。 2.2 管件 [wiki]管件[/wiki] PADR 200×8 — A3 ⑴⑵⑶⑷ 管件 HCSW 40 — sch80 —25# ⑴⑵⑶⑷⑸ 管件 RECC 200×150 — sch40 — 20# ⑴⑵⑶⑷⑸ ⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。 ⑵类型代号,见表2。 ⑶规格。 ⑷配接的管子尺寸系列(系列Ⅰ不标注)及表号(或壁厚),对锻制管件则表示压力等级,sch80表示3000磅级sch160表示6000磅级。异径管接头和异径三通以大端的壁厚表示。 ⑸材料代号,见附件。文件中有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时⑸项省略。 示例: 公称通径100mm,配接管子尺寸系列为系列Ⅰ管子表号sch40,20号钢制的长半径90o弯头的标记为: 管件ELL9 100 – sch40 – 20# 表2 管件类型代号 管件类型代号管件类型代号 支管补强圈 PADR 对焊等径三通 TEES 单头螺纹短管 HNI P 对焊异径三通 TEER 双头螺纹短管 F N I P 锻制螺纹等径四通 CSPT 90o单头螺纹短管 HNP9 锻制承插焊等径四通 CSSW

管道工程图的分类与表示方法汇总

第一章管道工程图的分类与表示方法 第一节管道工程图的分类 一、按专业分 按工程项目性质的不同,管道工程图可分为工业管道工程图和卫生管道(即暖卫管道) 工程图两大类。前者是为生产输送介质即为生产服务的管道,它属于工业设备安装工程。后者是为生活或改善劳动卫生条件而输送介质的管道,它属于建筑安装工程。本书一至四章就是讨论卫生管道工程图。卫生管道工程又可分为建筑给水排水管道、供暖管道、燃气管道、通风与空调管道等许多具体的专业管道。 二、按图形和作用分 各种管道工程施工图均可分为基本图纸和详图两大部分。基本图纸包括图纸目录、设 计施工说明、设备材料表、工艺流程图、平面图、轴测图、(立)剖面图;详图包括大样图、节点图和标准图等。 (一)图纸目录 对于数量众多的施工图纸,设计人员把它按一定的图名和顺序归纳编排成图纸目录以便查阅。通过图纸目录我们可以知道全套专业图纸的名称、图号、数量以及选用的标准图集等情况。 (二)设计施工说明 凡在图样上无法表示出来而又要施工人员知道的一些技术和质量方面的要求,一般都用文 字形式来加以说明。其内容一般包括工程的主要技术参数、施工和验收要求以及注意事项。 (三)设备、材料表 指该项工程所需的各种设备和各类管道、管件、阀门以及防腐、保温材料等的名称、规格、型号、数量的明细表。 以上这三点看上去不过是些文字说明,但它是施工图纸必不可少的一个组成部分,是对图形的补充和说明。对于这些内容的了解有助于进一步看懂管道图。 (四)工艺流程图 流程图是对整个管道系统一系列工艺变化过程的原理图,通过它可以对设备的编号、建(构)筑物的名称及整个系统的仪表控制点(温度、压力、流量及分析的测点)有一个全面的了解。同时,对管道的材质、规格、编号、输送的介质、流向以及主要控制阀门等也有一个确切的了解。 (五)平面图 平面图是管道施工图中最基本的一种图样, 布置,管线的走向、排列和各部分的长宽尺寸, 等具体数据及其相对位置。 它主要表示设备、管道在建筑物内的平面 以及每根管子的坡度和坡向,管径和标高 (六)轴测图(系统图) 轴测图是一种立体图,又称为系统图,它能在一个图面上同时反映出管线的空间走向、帮助我们想像管线在空间的布置情况,是管道施工图中的重要图形之一。系统图有时也能替代管道立面图或剖面图,例如,建筑给排水以及采暖通风工程图主要由平面图和系统图组成。 (七)立面图和剖面图

管道直径尺寸规格

管道直径尺寸规格 五金手册中可以查 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。 . 管子系列标准 压力管道设计及施工,首先考虑压力管道及其元件标准系列的选用。世界各国应用的标准体系虽然多,大体可分成两大类。压力管道标准见表3。法兰标准见表4。 表3 压力管道标准 分类 大外径系列 小外径系列 规格 DN-公称直径 Ф-外径 DN15-ф22mm,DN20-ф27mm DN25-ф34mm,DN32-ф42mm DN40-ф48mm,DN50-ф60mm DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm DN100-ф114mm,DN125-ф140mm DN150-ф168mm,DN200-ф219mm

阀门和常用管件标准

阀门和常用管件标准 标准号标准名称标准号标准名称 GB12220—89 《通用阀门标志》GB12245—89 《减压阀性能试验方法》 GB12221—89 《法兰连接金属阀门的结构长度》GB12246—89 《先导式减压阀》 GB12222—89 《多回转阀门驱动装置的连接》GB12247—89 《蒸汽疏水阀分类》 GB12223—89 《部分回转阀门驱动装置的连接》GB12248—89 《蒸汽疏水阀术语》 GB12224—89 《钢制阀门一般要求》GB12249—89 《蒸汽疏水阀标志》 GB12225—89 《通用阀门铜合金铸件技术条件》GB12250—89 《蒸汽疏水阀结构长度》 GB12226—89 《通用阀门灰铸铁件技术条件》GB12251—89 《蒸汽疏水阀试验方法》 GB12227—89 《通用阀门球墨铸铁件技术条件》GB10868—89 《电站减温减压阀技术条件》 GB12228—89 《通用阀门碳素钢锻件技术条件》GB10869—89 《电站调节阀技术条件》 GB12229—89 《通用阀门碳素钢铸件技术条件》GB1348—88 《球墨铸铁件》 GB12230—89 《通用阀门奥氏体钢铸件技术条件》GB11352—89 《铸钢件技术条件》 GB12231—89 《阀门铸件外观质量要求》GB596—83 《船用外螺纹青铜截止止回阀》 GB12232—89 《通用阀门法兰连接铁质闸阀》GB597—83 《船用外螺纹青铜止回阀》 GB12233—89 《通用阀门铁质截止阀与升降式止回阀》GB1047—70 《管子和管路附件的公称通径》 GB12234—89 《通用阀门法兰、对焊连接钢制闸阀》GB1048—90 《管道元件公称压力》 GB12235—89 《通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀》GB1851—84 《船用PN160外螺纹青铜空气截止阀》GB12236—89 《通用阀门钢制旋启式止回阀》GB4213—84 《气动调节阀通用技术条件》 GB12237—89 《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》GB8464—87 《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条件》 GB12238—89 《通用阀门法兰对夹连接蝶阀》GB8465.1~7—87 《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀基本尺寸》GB12239—89 《通用阀门隔膜阀》GB8335—87 《气瓶专业螺纹》 GB12240—89 《通用阀门铁质旋塞阀》GB10877—89 《氧气瓶阀》 GB12241—89 《安全阀一般要求》GB10879—89 《溶解乙炔气瓶阀》 GB12242—89 《安全阀性能试验方法》GB197—81 《普通螺纹、公差与配合》 GB12243—89 《弹簧直接载荷式安全阀》GB1239.2—89 《冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件》 GB12244—89 《减压阀一般要求》GB1239.4—89 《热卷圆柱螺旋弹簧技术条件》 GB1804—79 《公差与配合未注公差尺寸的极限偏差》GB10095—86 《渐开线圆柱齿轮精度》 GB3323—87 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB11365—89 《锥齿轮和准双曲齿轮精度》 GB5677—85 《铸钢件射线照相及底片等级分类方法》GB9444—88 《铸钢件磁粉探伤及质量评级方法》 GB5796—86 《梯形螺纹》GB6414—86 《铸件尺寸公差》 GB7306—87 《用螺纹密封的管螺纹》GB/T592—93 《船用法兰铸铁止回阀》 GB7307—87 《非螺纹密封的管螺纹》GB/T1852—93 《船用法兰铸钢蒸汽减压阀》 GB9443—88 《铸钢件渗透探伤及缺陷显示痕迹的评级方法》GB/T1972—92 《蝶形弹簧》 GB/T12252—89 《通用阀门供货要求》 GB/T13927—92 《通用阀门压力试验》

水暖管件分类和规格尺寸

水暖管件分类和规格尺寸 管件又称管子零件,是在管路中起连接作用的一类附件,管件的品种繁多,螺纹连接的可锻铸铁管件应用比较多。这类管件在水、气管路中使用很广。 1、外接头 外接头又称内螺丝、外接管、束结、管接头、套筒、管子箍等,它的两端均是内螺纹,有通丝的和不通丝的两种。通丝外接头两端螺纹为圆柱管螺纹,螺纹在中间相连,不通丝外接头两端螺纹是圆锥管螺纹,螺纹在中间不相连。适用于连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件和阀门(其规格见表1)。 2、异径外接头 异径外接头又称异径束结、异径管子箍、异径内螺丝、大小头等。它的两端制有内螺纹,因公称通径不同,用来连接通径不同的两根管子或带外螺纹的管件、阀件(其规格见表2)。 外接头异径外接头 3、活接头 活接头又称活螺丝、活螺帽、由任、连接螺帽,它由螺母、内螺纹接头、内外螺纹接头组成。用来连接两很通径相同的管子。使用时,应衬以2毫米厚的橡胶平板垫圈或橡胶石棉板垫圈。活接头密封性好,装拆也方便(其规格见表1)。 4、六角内接头 六角内接头又称外丝箍、内接头、内接管、六角外螺丝等,它的两瑞都是外螺纹,用于连接公称通径相同的、带内螺纹的管件或阀门(其规格见表1)。 活接头六角内接头 5、90°弯头 90°弯头又称弯头、爱而弯,它是用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,用在管道转弯处,可使管路作90°转弯(其规格见表1)。 6、45°弯头 45°弯头又称直弯、直冲、半弯,它是用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路作45°转弯(其规格见表1)。

90°弯头45°弯头 7、异径弯头 又称90°异径弯头、大小弯头、大小弯、大小安,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门(其规格见表2)。 8、月弯 又称月肘、肘弯、90°肘弯,用于弯度较大的管路上。外月弯要与外接头配合使用(其规格见表1)。 异径弯头月弯外月弯 9、三通 又称丁字弯、三叉、三路通,可连接公称通径相同的三根管子或带外螺纹的管件(其规格见表1)。 10、异径三通 又称异径三叉,用途与三通相似。分中小三通和中大三通二种,接出来的支管比直管的通径小时使用中小三通(其规格见表2),否则使用中大三通(其规格见表3)。 三通中小三通中大三通 11、四通 又称四叉、十字接头用于连接公称通径相同的四根管子(其规格见表1)。 12、异径四通 又称异径四叉,用途与四通相似,相对两端的公称通径一般是相同的,使用范围较小(其规格见表2)。

给排水管件尺寸

4 尺寸、外形及质量 时间:2007-01-16 来源:作者: 4.1 直管:应使用离心铸造工艺生产直管。 直管长度L=3000mm±20mm,尺寸和质量见图1和表1。 图1 直管 表1 直管尺寸和质 量单位为毫米 续表1 4.2 管件:应使用机压砂型铸造工艺生产。 各端最小直管段长度l见图2,不应小于表2规定。 ①管件②不锈钢卡箍③直管 图2 管及管件最小直管段长度 表2 最小直管段长度单位为毫米 4.2.1 45°弯头:45°弯头见图3,尺寸和质量见表3。 图3 45°弯头 表3 45°弯头尺寸和质量 4.2.2 88°弯头:88°弯头见图4,尺寸和质量见表4。 图488°弯头 表488°弯头尺寸和质量 4.2.3 乙字弯头:乙字弯头见图5,尺寸和质量见表5。

图5 乙字弯头 表5 乙字弯头尺寸和质量 4.2.4 88°小半径弯头:88°小半径弯头见图6,尺寸和质量见表6。 图6 88°小半径弯头 表6 88°小半径弯头尺寸和质量 4.2.5 88°大半径弯头:88°大半径弯头见图7,尺寸和质量见表7。 图788°大半径弯头 表7大半径弯头尺寸和质量 4.2.6 88°鸭脚支撑弯头,排水落差较大,立管转横管时安装鸭脚支撑弯头。88°鸭脚支撑弯头见图8,尺寸和质量见表8。 图888°鸭脚支撑弯头 表888°鸭脚支撑弯头尺寸和质量 4.2.7 88°长短弯头:88°长短弯头见图9,尺寸和质量见表9。 图988°长短弯头 表988°长短弯头尺寸和质量 4.2.8 45°三通:45°三通见图10,尺寸和质量见表10。 图1045°三通 表1045°三通尺寸和质量 4.2.9 88°三通:88°三通见图11,尺寸和质量见表11。 图1188°三通 表1188°三通尺寸和质量 °TY三通:88°TY三通见图12,尺寸和质量见表12。

管道颜色及标识规范

1.目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 2.适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 3.定义 本标准采用下列定义 3.1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 3.3危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。 3.4消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4.3 当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。 4.4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 4.5当管道采用4.2中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5.识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5.1 物质名称的标识 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。

b)化学分子式。例如:N 2、H 2 SO 4 、CH 3 OH。 5.2 物质流向的标识 5.2.1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示。 5.2.2当基本识别色的标识方法采用4.2中d)和e)时,则标牌的指向就作为表示管道内的物质流向,如果管道内物质流向是双向的,则标牌指向应做成双向的。 5.3 物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 5.4 5.1和5.3中的字母、数字的最小字体,以及5.2中箭头的最小外形尺寸,应以能清楚观察识别符号来确定。 6.安全标识 6.1危险标识 a)适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。 b)表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带,安全色范围应符合GB2893的规定。 c)表示场所:基本识别色的标识上或附近。 6.2消防标识 工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号。标识部位、最小字体应分别符合4.5、5.4的规定。 7.工业管道涂颜色和注字规定表 工业管道涂颜色和注字规定表

相关文档