一、工程概况

本工程为塑料(上海)有限公司厂区路灯维护工程,根据现场实际查看,主要施工内容为:拆装原33套路灯,改扩原路灯基础,更换路灯灯管、检修更换路灯镇流器及其他部件设备,检查电缆情况,对原路灯的电缆接头绝缘检查并维护,根据要求对路灯供电增加空气开关分6路供电,更换新增室外光敏开关等。

二、编制依据

1.根据甲方招标文件要求及现场踏勘交底;

2.现行的中华人民共和国国家标准

GB50259-96 电气装置安装工程电气照明施工及验收规范

GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

3.凡普通施工工艺,本施工组织设计中未提及的均参照各分项的工艺卡,质量标准和安全操作规范及有关规定执行。

三、主要技术经济指标

1.工期目标:

本工程施工总工期为:20日历天,具体开工日期甲方另定。为了保证工程按期竣工,必须组建一个精练的施工管理班子,加强施工协调和管理工作,充分做

好材料、设备准备,合理组织施工人员连续作业,妥善安排施工搭接。

2.质量目标:

严格按照业主要求进行精心施工,根据“三同步”的原则,由业主汇同有关人员按照施工及验收规范进行验收,达到优良标准。

3.施工项目HSE目标:

安全生产责任到人,严格施工项目的HSE管理,保证项目不发生重大事故,严防职业病发生,坚持废弃物的规范化处理,持续提高项目HSE管理水平。

四、施工部署及施工方案

1.施工部署

1.1主要施工步骤:

1.1.1 室外路灯施工:安排维修计划、施工准备→拆除路灯电源→汽车吊拆吊除维修路灯→路灯基础扩建→基础养护(基础扩建期间对路灯进行更换灯泡、更换镇流器等部件的施工)→路灯安装调试→路灯验收→场地清理。

室外路灯的施工,以确保满足招标文件中在施工期间有50%路灯保持工作的要求,拟按每个回路分二次施工。

1.1.2 室内增加控制开关:关闭电源→拆除原13#14#回路控制开关→新装单相控制开关。

1.2现场准备:

1.2.1 劳动力:按工作量、工期、工程开展情况随时提出劳动力用量。

1.2.2 机械设备:根据工作情况准备足够的机械设备,机械按工程开展情况随时进场作业。

1.2.3 运输:提前一天向公司提出申请,确保车辆随叫随到。

1.3 鉴于本工程的特点,主要以专业工人为主,辅工配合,施工平均约17人,具体人数如下:

木工: 2人电工: 3人起重工: 3人

辅助工: 4人砼工: 3人

1.4施工机械一览表:

2.路灯安装工程:

本工程电气安装分部施工的具体内容为:更换、新装室外光敏设备,配电柜内新装 6 路单相漏电控制开关,路灯灯杆拆除安装,拆除路灯原端子板,更换路灯内老化破损,更换路灯灯罩部件(33只灯管、部分镇流器、电容器、触发器更换)

2.2、施工工艺和方法

2.2.1、原路灯灯杆拆除

根据与甲方确认的施工安排,切除待施工区域的路灯电源,拆除接线。安排汽车吊根据施工步骤进行路灯拆除作业。拆除的路灯就近放置,安排后续路灯部件的更换。路灯拆除后,需将电缆接头做好绝缘保护,待安装。

2.2.2、原路灯基础扩建开挖

与甲方所属部门联系,掌握大概分布资料,通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,采用人工对基坑的长、宽度土方进行开挖,

2.2.3、钢筋、预埋件安装、模板安装

根据规范要求安装钢筋:骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、加固等严格执行验收规范标准。

模板采用木模,几何尺寸不得小于设计值,加固须满足刚度、稳定性要求,确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。

2.2.4、混凝土浇筑

砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在25-30cm,采用插入式振捣器施工。掌握混凝土的初凝时间,确保混凝土层面衔接质量,实现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。

在砼强度达到2.5MPa时才可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养,或采用聚酯薄膜保湿、保温养生7d。

2.2.5、基础回填

待基础混凝土达到设计强度达75%以上时方可进行。确保不碰坏基础成品,力求对称、分层回填,采用冲击夯压实。

2.2.6、清理基础预埋件丝扣胶带、安装灯杆

使用吊车、特制的锁扣(防滑、牢固、能自松卸方便拆缷)绳,控制吊点(杆高的1/3处),超过4级风不得安装。采用干硬性砂浆或薄钢板找平,用垂球法找正,立正后立即安装地脚螺丝。

路灯安装示意图

2.2.7、施工的质量控制要求和安全注意事项

(1)路灯施工的全过程应顺序作业,灯杆外观顺直、流线、平滑、垂直;

(2)灯泡朝向统一、角度一致;

(3)灯杆的防锈层不得破坏;

(4)电缆线接头牢固可靠、防水绝缘、不易暴露;

(5)灯杆间距注意内外弧长修正;

(6)吊装时注意交通行人、行车的安全;

(7)灯杆在吊装时,一定要系遛绳,控制起重物的姿态稳定;

(8)吊装时要设置警示标志。

五、质量保证措施

1.现场质量管理机构:

项目负责人:

专职质量员:

施工队长:

全体施工人员

2.技术质量管理措施:

2.1配备施工经验丰富、指挥得力的项目经理对本工程质量进行全面负责,配备精通技术业务,熟悉各工艺、规范的施工技术员,质量监督员,同时还配专业性较高,责任心强的专职测量人员对重要部位,严格把关。

2.2各级管理人员应认真熟悉图纸,学习和掌握施工规范及有关规定,对进场的工种进行详细的技术交底,和施工方案、操作工艺、质量标准的交底,没有接受交底的工人不得进行施工。

2.3健全各种验收制度,班组自检、互检、交接检,专职质量验收复核,隐蔽工程验收制,评定等级,实行层层把关。

2.4针对本工程特点,努力做到以工作质量保证工序质量,以工序质量保证产品质量。

2.5工程技术资料做到及时,齐全正确,规范化。不得做假。

3.质量总要求:

3.1严格按照国家GB50259-96 电气装置安装工程《电气照明施工及验收规范》;GB50168-2006 电气装置安装工程《电缆线路施工及验收规范》施工。

3.2严格按照公司的质量标准进行施工。

3.3配备专职质量检查员,对不合格的部分坚决返工,杜绝隐患;

3.4严格执行班组互检制度;

3.5吊装、搬运时要保护路灯的完好,绑扎时,钢丝绳下加保护垫或麻袋片,防

止变形及漆面划痕;

3.7施工过程中,做好相应的各项工程资料。

六、安全生产保证措施

1.现场安全管理机构:

项目负责人:

专职安全员:

施工队长:

全体施工人员

2.安全技术防护措施

2.1严格按照国家建筑安装《安全技术操作规程》进行施工。贯彻公司的各项安全生产制度。严格按施工现场“六大纪律”,要求每一名现场施工人员。

2.2配备专职安全检查员实行全天候安全检查。

2.3实行安全施工逐级负责制。

2.4对每一工种,每一阶段做到施工前安全交底,对新工人进行上岗前安全教育

培训。

2.5每天要开好安全班前会,每周要开一次安全总结会。

2.6高空作业人员不能带病上岗,不能有情绪上岗。

2.7进入施工现场,必须带好安全帽,系好风带。高空作业人员还应带好安全带并正确使用。

2.8高空作业不能抛递小型构件和工具。

2.9施工现场用电要做好漏电防护装置,对长期使用的线路要架空设置,对临时使用的线要经常检查它的绝缘性。

2.10做好安全宣传标语和内业资料。

2.11电工、起重工等特殊工种作业人员须持证上岗作业。

3.消防措施:

3.1施工现场要建立防火制度,杜绝一切火险隐患。

3.2施工区域不得随便堆放易燃易爆危险品,施工用的氧气、乙炔等危险品应按类分开堆放,并有专人保管,在现场临建设施、木工棚等危险品区域内配制必要的灭火器材,并加强管理。

七、文明施工措施

1.贯彻文明施工要求,推行现代管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作,进行安全技术交底,安全教育和安全宣传。

2.施工现场的主要管理人员在施工现场佩戴证明身份的证卡。

3.施工现场用电线路,用电设施安装和使用必须符合电业部门的有关规定和安全操作规程,及按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。

4.施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明,危险潮湿场所的照明及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。

5.施工机械应当按照施工总平面布置规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路,施工机械进场必须经过安全检查,经检查合格方能使用。

6.施工机械操作人员必须建立机组责任制,并按照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。

7.文明施工应保持现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态,保持场容整洁,各施工班组推行班后随手清制度,随时清理垃圾。

8.施工现场的各种安全设施及劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。

9.做好施工现场安全保卫工作,采取必要的防盗措施。

10.遵守国家有关环境保护的法律规定、采取有效措施控制施工现场的各种尘土、废水、垃圾及有噪声、振动的施工机械对周围环境的污染。进入工区的机动车辆消音排烟净化系统一定要完好。运输车辆配备两边和尾部挡板,对易洒落的土粒须用带盖板的车辆外运,且装料适中,不得超限;车辆轮胎及车外表用水冲洗干净,不得污染市区道路。防止开挖出的泥土被雨水冲散或流溢,遇上干燥天气容易产生二次扬尘。挖机附近的运输道口须有专人及时清扫。

八、应急处理预案

1.避免现场出现紧急情况时造成混乱,减少人员双亡和财产损失,施工现场成立应急指挥小组,成员如下:

组长:

副组长:

组员:

2.应急小组职责:

A.负责组织应急处理

B.负责与救援部门的联络

C.负责统一向上级(甲方)汇报险情处理情况。

3.发生紧急情况时,应按如下顺序采取应急措施:

A.避免死亡,保护人员不受伤害

B.避免降低环境污染

C.保护装置、设备、设施

D.降低其他财产损失

4.现场产生火警处理

A.任何发现火情的人,应在保证自己安全的条件下立即使用现场灭火器进行灭火,当火扑灭后,立即向安监部门报告事故情况。

B.如果火不能被立即扑灭,立即就近拨打“119”电话报警并直接或间接向应急小组报告,有应急组长或副组长发布火险警报。

C.任何听见火警的人必须撤离现场并到最近的上风口,等待进一步指示,不要阻塞消防通道。

5.施工现场发生的紧急事故,现场负责人一边上报应急小组,一边指挥现场紧急

服务队处理事故,开始着手人员救护。

A.对职工点名,确认有无失踪人员

B.开展失踪人员的搜寻工作

C.确保重伤员送往医院治疗

D.确保已经安排人员对伤员进行护理。

九、HSE危险因素分析、对策及措施(详见附页)

1.HSE承诺

1.1在作业期间必须严格执行国家有关安全法律法规及甲方各项安全规章制度。

1.2 参加本施工项目的电工、起重工等特殊工种及其他所有作业人员的安全技能素质与施工内容要求相匹配,现场作业人员能正确处置应急情况。

1.3 指派专人对作业所用的设施、设备每天进行检查,确保完好后方可进行作业,并做好检查纪录,以备甲方安全监督人员的检查。

2.HSE危险因素分析、对策及措施(详见附页)

上海备安装工程有限公司

2013年03月18日

技术标路灯安装

路灯施工组织设计 一、工程概况 1、本工程为:吴林路灯安装及电缆线铺装工程 2、工程地址:吴林道路 3、建设单位:枣庄市峄城区吴林街道办事处 4、合同工期:10天 5、质量标准:合格 二、工程范围 1、路灯及路灯安装。 2、电缆及电缆敷设。 3、电缆开挖与回填、 4、路灯基础及控制箱等配套设施。 第一章编制依据及编制原则 一、编制依据 1. 中华人民共和国行业标准和建设部部颁标准及地方管理规范。 2. 业主提供的CJJ89-2001《城市道路照明工程施工及验收规程》、《国家城市道路照明安装、验收管理规定》、《市政基础设施工程验收规范》以及其他国家规定的强制性法规进行验收。 3. ISO9001质量保证体系中的《质量手册》、《标准工作程序》及相关文件。

4. 我公司人员技术能力及历年来在路灯新建、改建工程中所积累的经验。 1、编制原则 1. 在充分理解招标文件的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制经济科学切实可行的施工部署、施工方案、施工方法。 2. 明确质量目标,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到优良。 3. 安全目标明确,安全措施可靠,制度完善,确保施工安全。 4. 工期目标明确,合理高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期顺利实现。 5. 施工中做到保护环境、文物,整个工地达到文明施工工地标准。 6. 遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻业主及其授权人或代表的指示、指令和要求。 7. 坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合。坚持实施全员、全方位、全过程的严密监控,科学管理的原则。 第二章主要工序关键环节技术措施 一、工序流程: 施工中采用以下流程:管线(电缆)敷设→绝缘测试→路灯(灯具)安装→电气设备安装→? 实验、调试→自检→竣工验收→交付使用。 1、电缆敷设: 1)电缆管沟开挖,电缆敷设,严格按照设计图纸进行施工。 2)电缆的型号、规格必须符合设计要求,合格证及检验报告齐全有效, 耐压试验和绝缘电阻必须符合施工规范的规定。 3)电缆严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷,严禁在管道的

市政路灯施工方案

路灯工程施工方案 一、工程概况 贺州市光明大道路灯工程起点芳林路口,终点建设路口,全长约300M,沿线道路照明均采用普通双臂路灯双侧对称布灯方式,路灯灯杆分别立于道路两侧人行道及中央隔离带,芳林路口布设中杆灯。 二、施工准备工作 1、按合同签定要求采购原材料,并提供相关质检报告。 2、劳动力组织以专业队组为基础,按各阶段需要配足力量,确保流水作业的顺畅,实现工期目标。 三、质量保证措施 1、建立完善质量管理小组,实行从材料采购、施工准备、机械(具)的配备、人员的培训组织、材料的检验与试验、施工生产过程的检查控制检验等进行全面的管理和监督。 2、材料进场前向监理工程师提供材料出厂合格证和有关试验合格资料,并取得监理工程师批准后方可进场。 3、材料的订购应保证材料的规格、质量、数量和供应时间满足合同和质量目标的要求。 4、施工过程中,每道工序都应严格按图纸设计要求进行施工,偏差控制在技术规范内,遇到疑难问题应及时反馈给监理工程师,如有变更应作出书面报告,待监理工程师批复后才能施工,不得自行更改图纸。 5、施工中每一道工序应进行自检,抽检,与监理工程师共检,并做好资料的填写记录,上一道工序不合格品不得流入下一道工序。 6、做好原材料的保护、贮存、运输,确保施工原材料的质量。 四、安全保证措施 1、建立健全安全生产规章制度,完善安全生产管理机构,设立专职安全员负责现场安全生产的检查和监督工作,所有施工人员必须经过三级安全教育,特殊工种应有上岗证。 2、上路人员要穿戴好反光衣、帽,高空作业人员要绑安全绳,穿高空作业鞋。在作业区周围要设置施工警示牌,锥形交通标示或其他醒目警示标志,夜间作业要

市政公用工程技术标范本

1.全面性 1.1工程概况、施工组织方案 工程概况:本工程为XXXXXXXXX北路道路改造工程。建筑规模为:花岗岩3700平方米,花岗岩路沿石2500M,护栏2400米,给水管网2240M,电缆900米,路灯26盏。计划工期:127天,计划开工日期:2016年3月27日计划竣工日期:2016年7月31日。 施工组织方案 施工准备:在工程开工前,组织现场施工人员熟悉、审查图纸,领会设计意图,明确工程内容,分析工程特点的重要环节,重点抓好以下几项工程: 1.1.1、结合施工工艺和使用上的特点,作好采取特殊的施工方法和特定的技术措施的准备。 1.1.2、核对本工程特殊材料要求以及品种、规格、数量,核对图纸说明有无矛盾,是否齐全,规定是否明确,主要尺寸、位置、标高有无错误。 1.1.3、检查土建和安装图纸有无矛盾,并考虑好施工时的衔接方法,并通过熟悉图纸明确需场外制备的工程项目,确定与专业分包单位工程施工有关的准备工作项目。 1.1.4、作好图纸会审准备工作,在认真学习图纸,充分准备的基础上,施工单位项目技术负责人召集现场有关人员和技术员进行图纸预审。对图纸存在的问题以及工程的有关问题以书面形式提前送给有关单位,便于图纸正式会审。 1.1.5、组织有关人员认真学习规范、规程、标准、并尽早编制实施施工组织设计,然后作好分级技术交底工作。 1.1.6、现场对进场钢筋,商品砼站对水泥、砂、石等材料进行取样,杜绝假冒伪劣建筑产品进入现场。施工现场准备 1.1.6.1、对场地内杂物及土堆场进行必要的场地修整,作好施工道路及其它硬地坪。 1.1.6.2、场地平整的表面坡度应符合设计要求,排水沟坡度不小于1%。在施工现场四周砌筑施工围墙封闭,开设主入口供施工人员及施工车辆进出,以利于现场管理。 1.1.6.3、根据施工总平面布置图修建好现场临时用房,并布置好用水用电管线,修好现场排水沟。现场临时排水与室外总平排水管网相结合,先施工部分永久管网以便于施工期间利用,有利于现场施工文明管理。 1.1.6.3.1、必须保证结构的安全可靠性要求首先必须严格按设计图纸和《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002)施工,严格控制钢筋、模板的质量和混凝土的强度满足设计和规范的要求,

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

路灯新建工程施工设计方案

路灯新建工程施工 设计方案 1

龙港路路灯新建工程施工方案 一、工程概况: 本工程为龙港路路灯新建工程,起点洞庭大道,终点人民西路,全长570米,截光型单臂单光灯、杆高8米、挑臂长度1.5米合计40套、人工拆铺行道板988.2m2、人工挖沟槽土方617.21m3、c20砼灯杆基础 53.83m3、敷设VV-1KV4×25电缆2431.8米。 二、施工程序: 绿化带(人行道)拆除→土方开挖→管线敷设(砌井、过街顶管)→电缆接头制作→绝缘电阻测试→绿化带恢复→亮化灯柱安装→系统调试→恢复路面。 (一)配管敷设 1、根据设计施工图,确定布管线、灯具砼基础、接线工作井的位置,根据规范规定要求开挖沟槽土方,合理布置线管走向,做好预埋。 2、塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。 3、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。直理于地下的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段,应采取保护措施。

4、电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 5、塑料管及其配件的敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。 6、硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时,应按设计规定装设温度补偿装置。塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。 7、当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。进入箱变的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出箱变基础面50~80mm。 8、明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间最大的距离应符合规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。 (二)电缆敷设 1、电缆敷设前按下列要求进行检查: (1)电缆必须有产品合格证。电缆型号、电压、规格应符合设计要求。 (2)电缆外观应无损伤、绝缘良好,对电缆的密封要作抽样检查,进行潮温判断。 (3)电缆技术文件应齐全。 2、电缆放线架应设置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

路灯方案修改

一施工方案与技术措施 1、路灯工程 1.1工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 1.2施工方法 1.2.1定灯位:按照施工图及现场情况确定路灯安装位置 1.2.2挖沟及埋管:按照施工图纸预埋相应的电缆管。 1.2.3浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 1.2.4敷设电缆:应符合下列要求 (1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐应符合规定; 1.2.5路灯安装规定

(1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 (2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 (3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 (4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: (5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 (6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 (7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 1.2.6备安装(路灯控制箱安装) (1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; (2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; (3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

道路技术标

正本投标文件 (技术标) 建设单位:凤县住房和城乡建设局 工程名称:凤县新建路综合提升改造工程(市政部分) 投标人:陕西万源建筑工程有限公司 (盖章) 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 编制时间: 2016 年 03 月 28 日 编制人: 批准:

目录 第一章项目概况--------------------------------------------------------------第1页第二章项目经理和主要技术、管理人员的配备-------------------第2页第三章施工方案和方法----------------------------------------------------第6页第四章工期和进度计划---------------------------------------------------第45页第五章质量保证体系与措施---------------------------------------------第48页第六章安全文明施工措施的合理性、科学性----------------------第57页第七章主要机具、设备和劳动力的配置-----------------------------第76页第八章采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、---------第80页降低造价的可行性 第九章施工部署和现场平面布置--------------------------------------第81页附件1 项目经理部管理人员配备表------------------------------------第91页附件2施工进度横道图-----------------------------------------------------第92页附件3施工总平面布置图--------------------------------------------------第93页附件4项目主要人员简历--------------------------------------------------第94页

路灯照明工程施工组织设计技术标投标文件

路灯照明工程施工组织设计技术标投标文件(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

目录 第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 (001) 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (003) 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (005) 第四章各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施 (021) 第五章安全文明施工及环境保护措施 (031) 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (039) 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 (044) 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (046) 第九章冬雨季施工、己有设施、管线的加固、保护等施工措施 (047) 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (049) 第十一章大功率LED照明光源及电源等配件技术说明 (052) 第十二章有必要说明的其他内容 (055) 附件: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 第一节工程概况 工程名称:某某市某某大道路灯照明工程 建设地点:某某省某某市 工期:72日历天 建设单位:某某市某某大道横桥工程建设指挥部 项目范围:某某大道照明工程西起0+000,东至16+124,道路全长16.124公里。 第二节编制依据、编制原则 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1.某某市某某大道路灯照明工程施工招标文件、设计图纸及答疑。 2.本工程现场踏勘考察情况。 3.我公司施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 4.我公司可投入工程的施工技术力量、机械设备、资金实力。 二、编制原则 1.认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。 2.遵循建筑施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续的施工。 4.科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。 5.认真执行工厂加工制作与现场生产相结合的方针,提高建筑工业化程

亮化技术标

技术方案 (一)施工方案与技术措施 1、工程概况: 1.1工程基本概况: 我方本次投标为鼎城区善卷垸防洪大堤水利综合治理大堤亮化工程第三标段。 工程名称:鼎城区善卷垸防洪大堤水利综合治理大堤亮化工程。 质量标准:确保合格工程。 工期目标:日历总工期为35天(日历天)。 建设规模:第一标段为大堤210米处起至大堤1310米处止(工程内容为楚望楼段及楚望楼);第二标段为大堤1310米处起至大堤2420米处止(工程内容为善卷楼段及善卷楼);第三标段为大堤2420米处至大堤3680米处止(工程内容为仰止楼段及仰止楼)。(详见施工图) 招标范围:鼎城区善卷垸防洪大堤水利综合治理大堤亮化工程,为大堤亮化工程施工(详见施工图及工程量清单)。 1.2本工程范围及层次构造、规模: 本工程为鼎城区善卷垸防洪大堤水利综合治理大堤亮化工程,本工程工作范围为第三标段施工,大堤2420米处至大堤3680米处止。他的建成有利于改善鼎城区善卷垸的现状,提高城市建设的整体水平。 1.3施工现场条件:该工程交通条件方便,施工用水、电路、场地及有关勘探资料等均满足施工条件。 1.4技术要求: 严格按国家现行的设计、施工、安装标准及技术规范,严格按图施工。施工

时注意密切配合设计人员,发现问题及时解决。 1.5材料: 所有建安材料均有出厂合格证及试验报告,并达到国家和行业有关标准,工程所需主要材料品牌均由招标人认可。 2、编制依据: 2.1《鼎城区善卷垸防洪大堤水利综合治理大堤亮化工程》和施工图及招标答疑会议纪要及现场踏勘。 2.2国家现行制定的有关亮化工程技术政策、标准及施工验收规范、规程。 2.3投标单位的项目法施工管理手册、标准工作程序文件及其它质量体系文件,经批准颁发的《环境保护手册》、《环境体系程序文件》。 3、施工部署: 3.1项目管理组织: 公司对项目的施工全面负责,推行项目法施工。选派具有丰富的施工项目管理经验的同志担任本工程的项目经理,由专业理论较高,类似工程施工经验丰富的同志担任本工程施工的技术负责人,在全公司范围内选调优秀的工程技术人员和管理人员组成现场项目经理部,项目经理部实行项目经理负责制,项目经理对本工程施工的全过程负责。公司为工程的施工提供人力、物力和资金保障,重点抓好工程质量、施工安全的监督,搞好质量安全的跟踪管理,并用行政的和经济的手段,督促项目经理部搞好工程的施工质量、安全生产、进度和工程成本的控制与管理。

照明亮化工程技术标模板

照明亮化工程技术 标

施工投标文件 工程名称: 杭州运河大河造船厂夜景照明工程投标文件内容: 投标文件技术部分 投标人: ( 盖章) 法定代表人或其委托代理人: ( 签字或盖章) 日期: 年 08 月 24 日

目录 一、施工组织要求 1、工程概述及控制目标; 2、施工总体部署; a、工程投入的施工机械设备情况、主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状、主要施工机械进场计划; b、劳动力安排计划、灯具交货时间安排和对合同条件的承诺; c.施工进度计划网络图; d.施工总平面布置设计。 3 针对本工程招标人特殊要求的技术措施: a.主要施工方法, 包括灯具安装施工技术方案; b.灯具的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述; c.灯具的供货范围及零部件清单、特殊工具和备品备件清单; d.灯具的技术服务和售后服务的内容和措施; e.确保工程质量的技术组织措施, 包括灯具质量的保证措施; f. 确保安全生产的技术组织措施; g. 确保文明施工的技术组织措施; h. 确保工期的技术组织措施, 包括灯具生产和安装施工工期安排的合理性。 二、项目管理班子配备情况 1、项目管理班子配备情况表;

2、项目经理简历表; 3、项目技术负责人简历表; 4、项目管理班子配备情况其它辅助说明资料; 三、拟分包项目名称和分包商情况

一、施工组织要求 1、工程概述及控制目标; 2、施工总体部署; a、工程投入的施工机械设备情况、主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状、主要施工机械进场计划; b、劳动力安排计划、灯具交货时间安排和对合同条件的承诺; c.施工进度计划网络图; d.施工总平面布置设计。 3 针对本工程招标人特殊要求的技术措施: a.主要施工方法, 包括灯具安装施工技术方案; b.灯具的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述; c.灯具的供货范围及零部件清单、特殊工具和备品备件清单; d.灯具的技术服务和售后服务的内容和措施; e.确保工程质量的技术组织措施, 包括灯具质量的保证措施; f. 确保安全生产的技术组织措施; g. 确保文明施工的技术组织措施; h. 确保工期的技术组织措施, 包括灯具生产和安装施工工期安排的合理性。

路灯安装施工质量保证措施

路灯安装施工质量保证措施 一、人员培训 我方历来重视对职工的教育培训,业已造就出一支训练有素的施工队伍。为确保本工程符合国家质量合格标准,我方在中标后,除安排有资质和岗位证书的人员上岗外,还将立即分批对施工技术、管理人员和施工人员,进行各类针对性、适应性的岗位培训,考核合格后进驻施工点,各负其责、各司其职。 二、施工机械和工器具 1.本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验试验仪器设备等处于受控状态,均在规定的检定或检验周期内,并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。 2.本工程开工前,我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理(如电焊机、起重机械和运输机械)及技术鉴定,检验和试验仪器设备完成计量鉴定,工器具完成保修保养和计量鉴定,以完好的施工机械和设备来保证施工质量。 三、物资管理 采购物资和建设单位提供的设备、材料,其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保机组施工符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一,我方对齐备、材料等物资的质量控制都有经第三方

认证的管理程序,具有设备、材料等物资的质量严格受控能力。我方将针对本工程的特点和管理模式,完善和建立适合本工程施工要求的设备、材料等物资的质量管理程序。 1.采购物资的物资供应商控制:本工程开工前,为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方《物资分承包方评审程序》规定程序的评审,在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用的质量情况、售后服务等多方面的评价合格后,作为我方的合格物资分承包方。我方建立了合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。我方建立的合格物资分承包方名录及评审过程将提供给建设单位审核。本工程采购物资的供货商均是本名录中的合格物资分承包方,对建设单位提出否定意见的物资供货商,我方将无条件取消其本工程合格物资分承包方的资格。 2.采购物资的质量控制 1)我方用于本标段工程的采购物资(含各类外加工件)都经过进货质量检查验收,验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验,所有物资的检验结果都将被记录,检验不合格的产品有隔离、标识和处置规定,保证不将不合格品用于本工程。 2)物资采购前要经过建设单位的评审和确认。对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材料的复试,严格按国

路灯技术标

施工方案 一、工程概况 紫菱东路、荷花北路路灯及管线等工程位于常德市江北城区,分为紫菱东路和荷花北路两个部分。紫菱东路全长1243.63米,西起朗州路,东止紫缘路。机动行道26米,照度平均值:Ave=2.432LX,均匀值:Uo=48.1%,眩光指数:TL=2.7%。在荷花路口东南角设一台ZHB-250/10箱变,电源接N1、N3回路,采用VV-1.0KV电缆。荷花北路全长640.87米,北起常德大道,南止紫菱路。机动行道14米,照度平均值:Ave=20LX,均匀度:U=40%。电源接紫菱路口箱变N2、N4回路,采用VV-1.0KV电缆。路灯采用UPVC直埋电缆穿线管、管孔间距大于10mm, 过街管孔须用C20钢筋混凝土固定,在人行道埋深≥700MM,过街埋深≥1000MM,壁厚2.8mm。电力管采用6*CPVC167 管,间隔两米设管架,管孔间距大于10mm,过街管孔须用C20钢筋混凝土固定,在人行道埋深≥700MM,过街埋深≥1000MM,间隔两米用关卡固定,壁厚8.0mm.有线电视采用3*UPVC110管、管孔间距大于10mm,过街管孔须用C20钢筋混凝土固定,过街管孔与电力管分开敷设,在人行道埋深≥700MM,过街埋深≥1000MM,壁厚2.8mm.电信采用4*PVC-U110(邮电通信管)+2*110七孔梅花管(穿光缆),间隔三米设管架、管孔间距大于10mm,过街管孔须用C20钢筋混凝土固定,在人行道埋深≥700MM,间隔三米用关

卡固定,过街埋深≥1000MM,壁厚3.2mm.路灯采用TN-S接地系统,沿路灯管线敷设一根φ10镀锌圆钢作接地母线,接地电阻小于4欧姆。所有井盖均采用钢纤维钢筋混凝土防盗型。施工内容包括:挖填土方;砌筑基础、检查井;电缆管线敷设;路灯安装等工作内容。 二、现场施工条件 施工现场位于已建成的道路上,交通方便,便于材料、机械进出场。但要做好交通组织措施,避免影响道路的交通。施工用电、水比较方便。 三、主要技术指标 设计按《城市道路照明设计标准CJJ45-2006》、《电力工程电缆设计规范GB 50217-24》和各管线部门要求设计。经计算技术参数如下: 车行道:最大照度82LUX,最小照度21LUX,平均照度47LUX,均匀度U=0.43。 灯杆采用乳白色热镀锌喷塑钢管,配2XNG250W高压钠灯。 路灯分长夜灯和半夜灯两种制式控制,路灯间距一般为29m,当与树木或其他构筑物冲突时适当移位。 四、合同工期及质量承诺 本工程招标文件规定工期120天,我公司凭着先进的管理经验,周详的组织、计划、认真组织施工,安排施工程序,

【工程施工组织设计方案技术标】城市道路照明路灯工程施工设计方案

东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程施工招标 技术标 投标人:银晶光电科技发展(盖单位章) 二0一二年十月十五日

施工组织设计 目录 第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 (001) 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (003) 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (005) 第四章各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施 (021) 第五章安全文明施工及环境保护措施 (031) 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (039) 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 (044) 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (046) 第九章冬雨季施工、己有设施、管线的加固、保护等施工措施 (047) 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (049) 第十一章大功率LED照明光源及电源等配件技术说明 (052) 第十二章有必要说明的其他容 (055) 附件: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 第一节工程概况 工程名称:东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程 建设地点:省金坛市 工期:45日历天 建设单位:金坛市路灯管理所 项目围:金武路-环湖路。 第二节编制依据、编制原则 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1.东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程施工招标文件、设计图纸及答疑。 2.本工程现场踏勘考察情况。 3.我公司施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 4.我公司可投入工程的施工技术力量、机械设备、资金实力。 二、编制原则 1.认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。 2.遵循建筑施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续的施工。 4.科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。 5.认真执行工厂加工制作与现场生产相结合的方针,提高建筑工业化程度。 6.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 7.尽量采用国、外先进施工技术,科学地制定施工方案,提高工程质量,确保安全文

路灯投标文件

(正本/副本)吴桥生物电厂料场照明、监控 投标书 招标人:济南德成灯饰有限公司 招标内容:高杆灯基础、灯杆、照明、监控 招标编号: 投标单位名称:(加盖公章) 投标单位法人:刘为亮 授权代表: 联系电话: 目录 第一章商务标部分 ........................ 错误!未指定书签。 1.投标函................................ 错误!未指定书签。 2.开标一览表 ............................ 错误!未指定书签。 3.投标分项报价表 ........................ 错误!未指定书签。 4.投标偏离表 ............................ 错误!未指定书签。 5.法人授权委托书 ........................ 错误!未指定书签。

7.投标单位一般情况 ...................... 错误!未指定书签。 8.投标单位近三年财务状况................. 错误!未指定书签。 9.投标单位近三年类似项目业绩............. 错误!未指定书签。第二章技术标部分 ........................ 错误!未指定书签。 10.投标货物执行标准及说明:.............. 错误!未指定书签。(1)道路照明灯具光源的配置:............ 错误!未指定书签。(2)照明灯具的选择:.................... 错误!未指定书签。(3)路灯总成一览表 ..................... 错误!未指定书签。(4)路灯技术参数 ....................... 错误!未指定书签。(5)路灯灯杆制作成型规程................ 错误!未指定书签。(6)灯杆表面防腐处理工艺规程............ 错误!未指定书签。 11.拟投入本项目管理人员、机械设备计划安排及承诺错误!未指定书签。 (1)项目施工管理人员组织机构表.......... 错误!未指定书签。(2)项目经理主要简历表.................. 错误!未指定书签。(3)人员、机械设备施工现场的计划........ 错误!未指定书签。

市政路灯技术要求

香水海二期市政路灯 (采购、招标、制作) 技术标准 编制: 审核: 审定: 审批: 编制部门:华东城规院 编制日期:2014-2-27

一、编制目的: 为能给工程、招标、采购、预算提供可明确、完善、可操作的技术标 准,特制定此统一技术标准。 二、编制依据: 根据《国家电气标准行业标准》、《企业电气标准》。 三、适用范围: 香水海二期,8#、10#、11#、12#、14#、15# 四、技术标准要求: (一)路灯灯杆 1、采用优质低碳钢Q235A型,钢材的硅含量不高于0.04%,经 大型折弯机一次折弯成型。 2、灯杆底部带有法兰盘厚度为不低于20mm,抗风速36.9M/秒, 使用寿命≥30年。 3、灯杆焊接方式采用埋弧焊接,焊接可靠,表面光滑无明显气 孔,焊膏,边等焊接缺陷。 4、钢杆防腐处理采用内外热镀锌、锌层厚度达到85um以上, 喷塑层厚度≥100um,灯杆壁厚不低于4mm,符合 GB/T13912-P2,镀锌层耐着力符合GB2694-88要求防腐寿命 大于30年。 5、灯杆热镀锌后进行静电喷涂。 6、8#、10#、11#路选路灯型一,为9米单臂路灯(如方案一), 悬臂1.5米,上/下口直径为φ60/φ180;12#、14#、15# 路选路灯型二,为灯杆9米中华灯(方案二),灯杆上部的 方管为(50mm*100mm)的4根,下部为280mm*280mm灯杆。

7、灯杆颜色为与附图灯型颜色一致(需议标时提供产品图册, 色卡需中标施工单位提供)。 (二)路灯灯具 1、灯头为铝合金压铸,厚度不小于2mm,经防腐处理后表面 聚酯粉体涂装。结构轻巧耐腐蚀,灯具外壳防腐蚀性能Ⅱ 级,防护等级IP65,防触电等级Ⅰ类,符合《灯具安装要 求及实验》(GB7000.1-7000.6)的规定。 2、反射器采用高纯铝压制成型,经阳极氧化电化学抛光处理, 具有光学性能稳定,反射率高等特点。 3、灯型一:透光罩采用曲面高强度钢化玻璃,耐高温200℃ 以上,透光率高,耐冲击;灯型二:透光罩选用PMMA进口 材料。 4、反光器,灯罩以及灯座用硅酮胶密封粘成一体组成内换泡 结构,具有良好密闭性能,密封圈耐高温250℃以上,密 封程度达IP65。 5、额定工作U220V 6、额定绝缘电压500V 7、额定频率50HZ 8、绝缘电阻≥500MΩ 9、功率因数cosΨ≥0.85 10、灯具防触电保护类别:Ⅰ类 11、接线方式:单相

厂区道路技术标

厂区道路技术标

目录 第一章施工技术方案编制概况 第一节编制依据及原则 第二节总体设想 第三节方案针对性 第四节施工段划分 第二章施工技术方案措施 第一节道路施工技术方案措施 第二节给排水施工技术方案措施 第三节电气照明施工技术方案措施 第三章质量保证措施 第一节施工管理质量保证措施 第二节施工过程中的质量控制 一道路工程施工中的质量控制 二给排水工程施工中的质量控制 三电气照明工程施工中的质量控制 第四章工期进度保证措施 第五章安全文明施工保证措施 第一节确保安全施工措施 第二节确保文明施工与环保措施 第六章施工进度网络图 第七章消除质量通病措施 第一节路基回填土常见的质量通病及防治措施

第二节路肩边墩常见的质量通病及防治措施 第三节沥青混凝土路面常见的质量通病及防治措施第四节水泥混凝土路面常见的质量通病及防治措施第八章主要施工机械设备表 第九章劳动力计划表及组织机构图 第一节劳动力计划表 第二节组织机构图 第十章主要材料选用情况说明 第十一章新技术新工艺的应用 第十二章施工合理化建议

第一章施工技术方案编制概况 第一节编制依据及原则 一.工程概况 本工程为**市大(中专)学生创业园驾驶技能实训基地,场地位于**市城市规划的西城区,**技师学院西侧,大连路以南,匡山路以东,兴教路以北,用地面积104252平方米。 本施工方案范围包括:土建部分、给排水部分、电气照明部分。其中土建部分包括:挖填方、场地整平、沥青路面、混凝土路面。给排水部分包括:HDPE给水管、阀门井、钢筋砼管、检查井。电气照明部分包括:配电箱、电缆、路灯。 二.编制依据 ⑴、本工程施工招标文件; ⑵、**市大(中专)学生创业园驾驶技能实训基地工程施工图设计; ⑶、**市市政工程施工技术操作规范、规程、质量检验及评定标准: 《建设工程施工质量验收统一标准》; 《工程建设标准强制性条文》城市建设部分; 《市政道路工程质量检验评定标准》; 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》; 《混凝土强度检验评定标准》; 《混凝土质量控制标准》; 《沥青路面施工及验收规范》; 《城市道路路基工程施工及验收规范》; 市政工程质量等级评定规定;

市政公用工程技术标模板

市政公用工程技术 标

1.全面性 1.1工程概况、施工组织方案 工程概况: 本工程为XXXXXXXXX北路道路改造工程。建筑规模为: 花岗岩3700平方米,花岗岩路沿石2500M,护栏2400米, 给水管网2240M,电缆900米, 路灯26盏。计划工期: 127天, 计划开工日期: 3月27日计划竣工日期: 7月31日。 施工组织方案 施工准备: 在工程开工前, 组织现场施工人员熟悉、审查图纸, 领会设计意图, 明确工程内容, 分析工程特点的重要环节, 重点抓好以下几项工程: 1.1.1、结合施工工艺和使用上的特点, 作好采取特殊的施工方法和特定的技术措施的准备。 1.1.2、核对本工程特殊材料要求以及品种、规格、数量, 核对图纸说明有无矛盾, 是否齐全, 规定是否明确, 主要尺寸、位置、标高有无错误。 1.1.3、检查土建和安装图纸有无矛盾, 并考虑好施工时的衔接方法, 并经过熟悉图纸明确需场外制备的工程项目, 确定与专业分包单位工程施工有关的准备工作项目。 1.1.4、作好图纸会审准备工作, 在认真学习图纸, 充分准备的基础上, 施工单位项目技术负责人召集现场有关人员和技术员进行图纸预审。对图纸存在的问题以及工程的有关问题以书面形式提前送给有关单位, 便于图纸正式会审。 1.1.5、组织有关人员认真学习规范、规程、标准、并尽早编制实施施工组织设计, 然后作好分级技术交底工作。 1.1.6、现场对进场钢筋, 商品砼站对水泥、砂、石等材料进行取样, 杜绝假冒伪劣建筑产品进入现场。施工现场准备 1.1.6.1、对场地内杂物及土堆场进行必要的场地修整, 作好施工道路及其它硬地坪。

市政道路照明工程施工组织设计方案(技术标)

市政道路照明工程施组织设计方案 (技术标)

目录 第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 (001) 第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (003) 第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (005) 第四章各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施 (021) 第五章安全文明施工及环境保护措施 (031) 第六章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (039) 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 (044) 第八章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (046) 第九章冬雨季施工、己有设施、管线的加固、保护等施工措施 (047) 第十章新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (049) 第十一章大功率LED照明光源及电源等配件技术说明 (052) 第十二章有必要说明的其他内容 (055) 附件: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 第一节工程概况 工程名称:东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程 建设地点:**省**市 工期:45日历天 建设单位:**市路灯管理所 项目范围:金武路-环湖路。 第二节编制依据、编制原则 一、编制依据 本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1.东三环南延(金武路-环湖路)道路照明工程施工招标文件、设计图纸及答疑。 2.本工程现场踏勘考察情况。 3.我公司施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 4.我公司可投入工程的施工技术力量、机械设备、资金实力。 二、编制原则 1.认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。 2.遵循建筑施工工艺及技术规程,坚持科学合理的施工程序和施工顺序。

路灯技术标

施工组织设计 第一章、工程概述 工程名称: 10KV供配电部分,新建及增容工程 工程地点:东山镇凤凰山路 建设单位:苏州东山精密股份有限公司 设计单位: 第二章、编制说明 2.1 工程概况: 本工程为东山精密股份有限公司在本部的增容用电工程及新购置厂房新建设1000KVA电房工程。 本部增容工程在厂房内部新建设分配电室一座,设计干式变压器SCB10-1000KVA一台,高压环网柜XGN-12两台,低压柜GGD 伍台,变压器与低压总柜采取铜排连接,分配电房电源由10KV总开关室新增一台高压柜KYN28A-12引出,经电缆YJV22-8.7/15-3*95直埋引入分配电房高压柜。10KV总开关室增加信号箱,移动直流屏至进线柜侧,出线侧增加高压柜。 新购置厂房新建配电房工程,设计容量1000KVA,设置干式变压器SCB10-1000KVA一台,设置高压开关柜KYN28A-12四台,高压柜操作电源采用直流屏提供。设计低压开关柜GGD六台,变压器与低压总柜铜排连接。 2.2 施工依据: 2.2.1 根据建设单位提供的招标文件、用电需求及建设单位委托设计

的施工图纸进行施工。 2.2.2 苏州供电公司用电监察部门审图意见。 2.2.3电气设备制造厂提供的安装要求或使用说明书。 2.3 主要工程量 2.3.1、本部增容部分 2.3.2新购置厂房新建电房部分

2.4投标范围及承包方式 2.4.1 投标范围:本工程电房内部安装、进线电缆敷设、电房内部设备及电缆采购属于本次投标,土建部分、外部总开关上端进线包括开关在内部分及电房低压出线部分不属于本次投标范围 2.4.2 承包方式:本工程为双包工程 第三章、施工现场管理组织机构

相关文档
相关文档 最新文档