文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线系统复习整理

综合布线系统复习整理

综合布线系统复习整理
综合布线系统复习整理

题型:

一、选择题(每题2分,共20 分)

二、填空题(每空格1分,共20分)

三、名词解释(每题3分,共15分)

四、问答题(每小题5分,共25分)

五、计算与分析题(每小题10分,共20分)

知识点:

1、光缆的主要材料有护套材料油膏金属包带和套管材料。

2、综合布线系统的两大标准,一是国际标准ISO/IEC 11801,二是美国标准TIA/EIA 568C

3、系统要求ACR至少要大于10dB

4、综合布线中建筑群配线架CD到楼层配线架FD间的距离不应超过500米,建筑物配线架BD到楼层配线架FD的距离不应超过2000米。

5、光纤熔接时,要求的接续损耗小于0.1dB

6、主干子系统的布线方式有4种,它们是电缆孔方法、电缆井方法、金属管道方法和电缆托架方法。

7、光纤的三种连接方式是熔接、活动连接、机械连接。

8、4对非屏蔽电缆布放时的弯曲半径应大于线缆外径的4倍

9、双绞线的近端串扰测量值越大,电缆的性能越低

10、线缆传输的衰减量会随着长度和频率的增加而增大。

11、水平子系统的布线方式有三种,它们是直接埋管方式线槽和支管方式地面线槽方式。

12、在水平布线有CP点的情况下,CP距离配线间的距离至少要大于15米

13、路上任何点的阻抗不连续性将导致该链路信号反射和信号畸变。链路特性阻抗与标准值之差不大于路上

任何点的阻抗不连续性将导致该链路信号反射和信号畸变。链路特性阻抗与标准值之差不大于20

14、综合布线系统中,电气保护主要指过压保护过流保护。

15、双绞线成端时,应尽量保持双绞线的绞合,开绞长度不应超过13mm

16、根据GB50312-2007综合布线工程验收规范,综合布线工程验收分哪4个阶段?开工前检查,随工验收,初步验收,竣工验收。

17、工作区电缆的预留长度为3-6厘米

18、设备间中,色标有什么含义?

绿色:网络接口的进线侧,来自电信局的中继线,即中继/辅助场的总机中继线;

紫色:公用设备端节点;

黄色:交换机和其他各种引出线;

白色:干线电缆和建筑群电缆;

蓝色:从设备间到工作区或服务终端的连接(水平);

橙色:网络接口;

灰色:二级干线;

红色:关键电话系统;

棕色:建筑群干线电缆。

问题

1、传播时延:信号从链路或信道一端传播到另一端所需的时间。

2、建筑物主干缆线(building backbone cable):连接建筑物配线设备至楼层配线设备及建筑物内楼层配线设备之间相连接的缆线。建筑物主干缆线可为主干电缆和主干光缆。

3、互连(interconnect):不用接插软线或跳线,使用连接器件把-端的电缆、光缆与另-端的电缆、光缆直接相连的-种连接方式

4、综合布线系统:是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道,能使建筑物或建筑群内部的语音、数据通信设备,信息交换设备,建筑自动化管理设备及物业管理等系统之间彼此相连,也能使建筑物内的信息通信设备与外部的信息通信网络相连接,以达到共享信息资源及更高的需求,因此综合布线系统是建筑物智能化必备的基础设施。

5、传导干扰:是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。

6、集合点(CP,consolidation point):楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点。

7、电信间(telecommunications room):放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。

8、交接(交叉连接cross—connect):配线设备和信息通信设备之间采用接插软线或跳线上的连接器件相连的-种连接方式。

9、传播时延偏差:以同一缆线中信号传播时延最小的线对作为参考,其余线对与参考线对时延差值(最快线对与最慢线对信号传输时延的差值)。

10、永久水平缆线fixed herizontal cable:楼层配线设备到CP的连接缆线,如果链路中不存在CP点,为直接连至信息点的连接缆线。

1、可以自己做跳线吗?为什么?

答:

工作区子系统的跳线宜使用工厂专业化生产的跳线,不允许现场制作跳线。

这是因为现场制作跳线时,往往会使用工程剩余的短线,而这些短线已经在施工过程中承受了较大拉力和多次拐弯,缆线结构已经发生了很大的改变。

2、列出向上牵引电缆的步骤?

答:

一般采用电动牵引绞车,电动牵引绞车的型号和性能应根据牵引电缆的重量来选择。

1) 由建筑的顶层下垂一条布放牵引拉绳,其强度应足以牵引电缆的所有重量(电缆长度为顶层到最底楼

层楼层),将电缆牵引端与拉绳连接妥当。启动绞车,慢慢速将电缆逐层向上牵引,直到电缆引到顶层,电缆应预留一定长度,才停止绞车。此外,各个楼层必须采取加固措施将电缆绑扎牢固,以便连接。

2) 缆线牵引过程中光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为15m/s分。光缆出盘处要保持

松弛的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣。

3) 布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。

在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

4) 缆线布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果用机械牵引时,应根据缆线牵引的

长度,布放环境,牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

5) 电缆布放时应一定冗余量,在交接间或设备间内,电缆预留长度一般为3-6m。主干电缆的最小曲率

半径应至少是电缆外径的10倍,以便缆线的连接和今后维护检修时使用。

3、信息技术设备的电磁干扰主要来自哪几个方面?

答:

1) 闪电雷击;

2) 高压电力设备;

3) 电网电压波动;

4) 电力开关操作;

5) 变频器、调光开关等节能器件;

6) 数字电路装置;

7) 高频振荡电路;

8) 气体放电灯、荧光灯的整流器;

9) 办公设备;

10) 电动工具;

11) 各种射频设备;

12) 电梯、机动车。

4、试述测试报告包括哪几部分?内容分别是什么?

答:

测试报告是测试工作的总结,并作为工程质量的档案。

测试报告应包括正文、数据副本(同时做成电子文件)和发现问题副本3部分。

1) 正文应包括结论页,包含施工单位、设计单位、工程名称、使用器材类别、工程规模、测试点数、合

格和不合格等情况。统计合格率作出结论。正文还应包括对整个工程测试生成的总结摘要报告(每条链路编号、通过或未通过的结论)。

2) 数据副本包括每一条链路的测试数据。

3) 发现问题副本上要反映全部不合格项目的内容。

5、简述管理子系统的设计原则?

答:

1)配线架端口数量应该大于信息点数量,保证全部信息点过来的缆线全部端接在配线架中。在工程中,一

般使用24口或者48口配线架。例如某楼层共有64个信息点,至少应该选配3个24口配线架,配线架端口的总数量为72口,就能满足64个信息点缆线的端接需要,这样做比较经济。

2)标识管理原则:由于管理间缆线和跳线很多,必须对每根缆线进行编号和标识,在工程项目实施中还需

要将编号和标识规定张贴在该管理间内,方便施工和维护。

3)理线原则:对管理间缆线必须全部端接在配线架中,完成永久链路安装。在端接前必须先整理全部缆线,

预留合适长度,重新做好标记,剪掉多余的缆线,按照区域或者编号顺序绑扎和整理好,通过理线环,然后端接到配线架。不允许出现大量多余缆线,缠绕和绞结在一起。

4)配置不间断电源原则:管理间安装有交换机等有源设备,因此应该设计有不间断电源,或者稳压电源。

5)防雷电措施:管理间的机柜应该可靠接地,防止雷电以及静电损坏。

6、管理子系统的管理方式有哪些?各有什么特点?

答:

1) 单点管理单交连:指位于设备间里面的交换设备或互联设备附近,通常线路不进行跳线管理,直接连至用户工作区。这种方式使用的场合较少。规模较小时,只设MDF,只需在MDF上管理就行。

2) 单点管理双交连:管理子系统宜采用单点管理双交连。单点管理位于设备间里面的交换设备或互联设备附近,通过线路不进行跳线管理,直接连至配线间里面的第二个接线交接区。如果没有配线间,第二个交连可放在用户间的墙壁上。规模稍大时,设IDF和MDF,(在MDF和IDF上各有一次交连),但只在IDF或MDF 中的一个进行管理(大部份情况是在MDF)。

3) 双点管理双交连:对于机场、大型商场这些低矮而又宽阔的建筑物,管理结构较复杂,通常会采用二级交接间,设置双点管理双交连。管理子系统中干线配线管理宜采用双点管理双交连。双点管理除了在设备间里有一个管理点之外,在配线间仍是一级管理交接(跳线)。在二级交接间或用户间的墙壁上还有第二个可管理的交连。双交连要经过二级交连设备。第二个交连可能是一个连接块,它对一个接线块或多个终端块(其配线场与站场各自独立)的配线和站场进行组合。规模稍大时,设IDF和MDF,(在MDF和IDF上各有一次交连),同时在IDF和MDF作管理。

4) 双点管理三交连:若建筑物的规模比较大,而且结构复杂,还可以采用双点管理三交连,甚至采用双点管理四交连方式。综合布线中使用的电缆,一般不能超过4次交连。

7、列出向下垂放电缆的步骤?

答:

1)应将电缆搬到建筑的顶层。在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m。电缆由高层向低层垂放,要求每个楼层有人引导下垂和观察敷设过程中的情况,及时解决敷设中的问题。

2) 为了防止电缆洞孔或管孔的边缘不光滑,磨破电缆的外护套,应在洞孔中放置一个塑料保护槽,以便保护。

3) 在向下垂放电缆的过程中,要求敷设的速度适中,不宜过快,使电缆从电缆盘中慢速放下垂直进入洞孔。各个楼层的施工人员都应将经过本楼层的电缆徐徐引导到下一个楼层的洞孔,直到电缆逐层布放到要求的楼层为止。并要在统一指挥下宣布敷设完毕后各个楼层的施工人员才将电缆绑扎固定。

4) 如果各个楼层不是预留直径较小的洞孔,而是大的洞孔或通槽,这时不需使用保护装置,应采用滑车轮的装置,将它安装在建筑的顶层,用绳索固定在洞孔或槽口中央,然后电缆通过滑车轮向下垂放。

8、阻燃防毒的线缆有哪几种?

答:

1) 低烟无卤阻燃型(LSHF-FR),不易燃烧,释放CO少,低烟,不释放卤素,危害性小。

2) 低烟无卤型(LSOH),有一定的阻燃能力。在燃烧时,释放CO,但不释放卤素。

3) 低烟非燃型(LSNC),不易燃烧,释放CO少,但释放少量有害气体。

4) 低烟防燃型(LSLC),情况与LSNC类同。

如果线缆所处环境,既有腐蚀性,又有雷击可能时,选用的线缆除了要有外护层,还应有复式铠装层。

9、简述工作区子系统的设计步骤?

答:

一般工作流程和步骤如下图所示。

确定设计等级:要掌握用户的当前用途和未来扩展需要,把设计对象分为三种不同的设计等级,每种等级有各自不同的特点和配置要求。

工作区估算:索取和认真阅读建筑物设计图纸是不能省略的程序,根据建筑物的平面施工图,综合布线设计工程师就可以估算出每个楼层的实际工作区域(不包括建筑物内的走廊、公用卫生间、楼梯、管道井和电梯厅等公用区域)的面积,然后再把所有楼层的工作区域的面积相加,就可计算出整栋建筑的工作区域的总面积。

信息插座数量:在确定了设计等级和工作区的数量后,可以利用下式计算信息插座的数量:

M=Z*N*(1+R)

其中,M为建筑物总信息点数,Z为工作区的数量,N为单个工作区配制的信息插座个数,R一般取

2%--3%。

10、试述工程验收信息插座模块安装应符合哪些要求?

答:

1)信息插座模块、多用户信息插座、集合点配线模块安装位置和高度应符合设计要求。

2)安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,

并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。

3)信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时,间距及采取的防护措施应符合设计要求。

4)信息插座模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。

5)固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。

6)各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。

工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间,并应符合设计要求。

计算与分析

分别计算含150对线、350对线的一个接线块可以端接多少个4对线线路?

已知配线间需要服务的I/O数为192,工作区总数为80。干线电缆规格采用3对线的线路模块化系数,为每个工作区配3对线。需选用多少个含300对线的接线块?

已知某建筑物需要实施综合布线工程,根据用户需求分析得知,其中第六层有60个计算机网络信息点,各信息点要求接入速率为100Mbps,另有50个电话语音点,而且第六层楼层管理间到楼内设备间的距离为60米,请确定该建筑物第六层的干线电缆类型及线对数。

某学生宿舍楼有七层,每层有12个房间,要求每个房间安装2个计算机网络接口,以实现100M接入校园网络。为了方便计算机网络管理,每层楼中间的楼梯间设置一个配线间,各房间信息插座连接的水平线缆均连接至楼层管理间内。根据现场测量知道每个楼层最远的信息点到配线间的距离为70米,每个楼层最近的信息点到配线间的距离为10米。请你确定该幢楼应选用的水平布线线缆的类型并估算出整幢楼所需的水平布线线缆用量。实施布线工程应订购多少箱电缆?

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

网络综合布线模拟试题教(学)案答案

2010年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分) (1) 现代世界科技发展的一个主要标志是4C技术,下列哪项不属于4C技术。( )d A.Computer B.Communication C.Control D.Cooperation (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。b A.系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3) 综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B.扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4) 万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c

A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 (5) 下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B.商住智能小区 C.校园智能小区 D.医院智能小区 (6) 下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7) 以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B.国际标准 C.北美标准 D.中国国家标准 (8) 工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3类信息模块支持16Mbit/s信息传输,适合语音应用 B.超5类信息模块支持1000Mbit/s信息传输,适合语音、数据和视频应用

综合布线系统值得学习的知识点v

1、问:关于跨长距离的网线施工问题,在单位遇到这种情况,办公大楼太宽,而internet 接入点又在大楼的最左边,要做到每一楼层都有internet接入,又要速度快,应如何解决?答:平衡双绞线对于数据应用的支持距离就是100米,这是国际标准所定义的。在超过100米的距离上传输网络信号,将取决于布线系统的性能余量,网络设备的性能余量,现场的施工情况等多个不确定因素,得不到一个量化的指标,也无法得到保证。针对您所提到的案例,符合标准的做法是在一个楼层上设立2个电信间,水平线缆划分区域连至相应的电信间,保证水平链路(从配线架到信息插座)长度不超过90米。 当然您也可以用高性能级别,质量好的线缆和模块做直接点到点的连接(超过100米),但是此线路对网络应用的支持是得不到保证的,也就是说可能能支持xDSL或10BASE-T的信号,但是可能无法支持更高的速率。 布线设计标准是需要遵循的,如果过长,可以考虑在中间加一次中继,比如用一个交换机或集线器连接两段网线。不要冒险超长,这会使得网络通讯带来不确定性。 2、问:我们公司有一个网口是从楼层交换机上分出来的,在测试完交换机,网口,和从楼层交换机中分出的线,电脑都没有问题,但是问题是只能发包收不到包,换了几台电脑都是无济于事。请问您们是不是主交换机到楼层交换机之间的连接线在穿线时有破损呀? 答:看上去有可能是线路的问题,前提是此交换机端口和此电脑端口在其他的线路上能正常收发数据包。建议你使用布线测试仪对此线路进行信道传输性能测试,即包括两端的跳线,两端的接插件(配线架和信息插座)以及敷设的线缆,测试标准根据实际情况选择5E类或6类。同时也要确认所使用的跳线满足T568A/B的线序标准。 3、问:在数据中心机房内Fiber Channel布线有何特殊要求? 答:在数据中心机房内光缆通道主要用于万兆网络,选用时注意以下几点: 传输距离:OM3多模光纤为300m-550m,单模光纤为10-40km

综合布线系统设计要点与难点

综合布线系统设计要点与难点 本文结合某援外智能大楼实例,对综合布线系统的设计要点、网络结构特点、自适应网络交换机的应用、配线架的选配、系统供电、接地及防火要求等设计难点,作了较全面的归纳总结和较具体的分析论述,旨在对综合布线系统的设计起到借鉴作用。 1 工程概况 本工程是某非洲国家的外交部大楼,是中国政府重点援外工程项目,地处该国首都,占地2万m2,工程总投资 1 亿元人民币,总建筑面积 1 万余 m2,总高度 22.5m.大楼为五层智能办公建筑,消防控制室、保安监控室、空调自控室等设在大楼1层;电话及电脑设备间设在大楼 2 层。变配电房、发电机房、水泵房、冷冻机房等设在大楼东侧的附属设备用房内。 为满足外方的使用要求,实现大楼智能化办公和管理,本工程设置综合布线系统。该系统主要支持电话通信和计算机通信,系统组网要求具备较好的兼容性、开放性和灵活性。 2 设计要点 本工程电话语音及电脑数据系统构成综合布线系统,该系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、管理子系统及设备间子系统等组成。 根据外方实际需求,全楼共设有语音信息点276 个(其中 1 层 42 个,2 层 76 个,3 层 97 个,4层6 1个);数据信息点276个(其中1层42个,2层76 个,3 层97个,4层61个),信息点总计552个。 系统按增强型配置,其设计要点如下: 1) 每个工作区(10m2)设置2 个信息点(1个双孔信息插座),任一信息点均可提供语音和高速数据应用。 2) 每个工作区的水平配线采用2条4对六类非屏蔽双绞线。 3) 每个工作区的语音干线电缆采用三类大对数(100对)铜缆、数据干线电缆采用六类4对非屏蔽双绞电缆。 4) 水平配线,先沿走道吊顶内的弱电金属线槽(GXC-65)敷设,后分别穿钢管(φ 20)沿吊顶和墙体暗敷至各双孔信息插座;垂直干线,沿弱电竖井内的弱电金属线槽(200 × 100)敷设。 5) 主配线架(MDF)设在系统设备间内,楼层配线架(IDF)设在各层弱电竖井间内。主配线架端接语音和数据干线电缆,管理全楼各信息点,层配线架管理本层各信息点。 6) 电话、电脑主机房设备间设在大楼2层,内设程控数字用户电话交换机、计算机主机、网络交叉连接设备等。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

综合布线设计要点

综合布线设计要点 1、综合布线系统的设计依据 现行规范 智能建筑设计标准GB/T 50314-2006 民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008 住宅建筑规范GB 50386-2005 综合布线系统工程设计规范GB50311-2007 综合布线工程验收规范GB50312-2007 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范CECS 119-2000 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验GB/T 17799.1-1999 商业建筑通信布线标准EIA/TIA 568 IEEE 802.3-2000标准 ISO/IEC 11801 规范要求 综合布线系统应根据各建筑物的性质、功能、环境条件和用户近期的实际使用及中远期发展的需求,确定系统的链路等级和进行系统配置。 综合布线系统应采用开放式星形拓扑结构,设计应满足建筑群或建筑物内语音、数据、图文和视频等信号传输的要求。 综合布线系统链路中选用的缆线、连接器件、跳线等性能和类别必须全部满足该链路等级传输性能的要求。 综合布线系统与公用通信网的连接,应满足电信业务经营者为用户提供业务的需求,并预留安装接入设备的位置。 系统设计的等级划分 最低型综合布线系统 它的基本配置:每一个工作区有1个信息插座;每个信息插座的配线电缆为1条4对对绞电缆;完全采用110A交叉连接硬件,并与未来的附加设备兼容;干线电缆的配置,对计算机网络宜按24个信息插座配2对对绞线,或每一个集线器(HUB)或集线器群(HUB 群)配4对对绞线。

它的特性为:能够支持所有语音和数据传输应用;支持语音、综合型语音/数据高速传输;便于维护人员维护、管理;能够支持众多厂家的产品设备和特殊信息的传输。 基本型综合布线系统 它的基本配置:每个工作区有2个或2个以上信息插座;每个信息插座的配线电缆为1条4对对绞电缆;具有110A交叉连接硬件;干线电缆的配置,对计算机网络按24个信息插座配置2对对绞线或每一个HUB或HUB群配4对对绞线;对电话至少每个信息插座配1对双绞线。 它的特点为:每个工作区有2个信息插座,灵活方便、功能齐全;任何一个插座都可以提供语音和高速数据传输;便于管理与维护;能够为众多厂商提供服务环境的布线方案。 综合型综合布线系统 它的基本配置:以基本配置的信息插座量作为基础配置;垂直干线的配置:每48个信息插座宜配2芯光纤,适用于计算机网络;电话或部分计算机网络,选用对绞电缆,按信息插座所需线对的25%配置垂直干线电缆按用户要求进行配置,并考虑适当的备用量;当楼层信息插座较少时,在规定长度的范围内,可几层合用HUB,并合并计算光纤芯数,每一楼层计算所得的光纤芯数还应按光缆的标称容量和实际需要进行选取;如有用户需要光纤到桌面(FTTD),光纤可经或不经FD直接从BD引至桌面,上述光纤芯数不包括FTTD的应用在内;楼层之间原则上不敷设垂直干线电缆,但在每层的FD可适当预留一些接插件,需要时可临时布放合适的缆线。 它的特点为:每个工作区有2个以上的信息插座,不仅灵活方便而且功能齐全;任何一个信息插座都可供语音、视频和高速数据传输;有一个很好环境,为客户提供服务;因为光缆的使用,可以提供很高的带宽。 2、综合布线设计的一般步骤 综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计:网络拓扑结构、工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。 超5类线、光缆的应用及线缆长度划分 综合布线系统水平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于2000m。建筑物或建筑群配线设备之间(FD与BD、FD与CD、BD与BD、BD 与CD之间)组成的信道出现4个连接器件时,主干缆线的长度不应小于15m。配线子系统各缆线长度应符合图1-11的划分并应符合下列要求:1)配线子系统信道的最大长度不应大于100m。2)工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10m,

综合布线期末考试选择题

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C)相结合的产物。 A.计算机技术 B.科学技术 C.信息技术 D.通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。(A ) A.实用性 B.兼容性 C.可靠性 D.先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为3种类型,其中错误的是(D )。 A.一星级 B.二星级 C.三星级 D.四星级 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。(D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。(A) A.不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中B.综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素C.长远规划思想、保持一定的先进性 D.扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。(B ) A.满足功能和环境要求 B.选用高性能产品 C.符合相关标准和高性价比要求 D.售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是(A )。 A.信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。 B.信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。 C.信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离。 D.信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离。 (8) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。(C ) A.布线路由设计 B.管槽设计 C.设备安装、调试 D.线缆类型选择、布线材料计算 (9) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。(B ) A.配线架 B.网络设备 C.水平跳线连线 D.管理标识 (10) 设备间子系统的大小应根据智能化建筑的规模、采用各种不同系统、安装设备的多少、网络结构等要求综合考虑,在设备间应该安装好所有设备,并有足够的施工和维护空间,其面积最低不能少于_____平方米?设备间净高不能小

最全综合布线系统知识(图文)

最全综合布线系统知识(图文) 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。 综合布线系统可划分成六个部分,其中三个子系统:配线(水平)子系统;干线(垂直)子系统;建筑群子系统;外加三个部分:工作区、设备间、管理。 工作区子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座之间的设备组成。包括:信息插座、插座盒、连接跳线和适配器组成。 水平区子系统 水平区子系统应由工作区用的信息插座,楼层分配线设备至信息插座的水平电缆、楼层配线设备和跳线等组成。水平子系统根据整个综合布线系统的要求,应在二级交接间、交接间或设备间的配线设备上进行连接,以构成电话、数据、电视系统和监视系统,并方便地进行管理。 管理子系统

管理子系统设置在楼层分配线设备的房间内。管理间子系统应由交接间的配线设备,输入/输出设备等组成,也可应用于设备间子系统中。管理子系统应采用单点管理双交接。 垂直干线子系统 通常是由主设备间(如计算机房、程控交换机房)提供建筑中最重要的铜线或光纤线主干线路,是整个大楼的信息交通枢纽。一般它提供位于不同楼层的设备间和布线框间的多条联接路径,也可连接单层楼的大片地区。

设备间子系统 设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。 建筑群子系统

网络综合布线设计方案

浙江建设职业技术学院 网络综合布线设计方案某四层办公楼 课程名称:综合布线 指导老师:卢允伟 专业:计算机14-1 学号:50140114 姓名:沈籍 设计时间:2014.5.8

目录 一、需求分析 (3) 二、工程概况 (3) 三、三教布局说明 (4) 四、布线系统设计、原则、验收遵循的规范和标准 (4) 五、综合布线系统结构设计 (4) 六、综合布线子系统设计 (6) 1、水平子系统 (6) (1)管线系统 (6) (2)水平电缆 (7) 2、工作区子系统 (7) 3、设备间 (8) 七、产品选择 (8) 八、该教学楼综合布线系统的特点 (10) 九、综合布线工程验收 (11) 十、总结 (12)

一、需求分析 随着Internet的迅速发展,全世界正在利用计算机网络进行各种通信,办公的应用也已经开始普及,使用的技术也日趋成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传递包括视频、音频在内的多媒体综合信息。传统的办公模式正在逐步向无纸化方向发展,把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向、大势所趋。学生宿舍楼的综合布线系统也因此变得尤为重要。要满足学生们在宿舍内连接互联网的需求,创造良好的网络环境 二、工程概况 所在的综合办公楼有四层,78个房间,1到5层每层楼有15个房间,且1到5层的布局都一致。其中每一层包括6个多媒体教室,6个网络教室,教学楼每层两个角上各1个小房间,以及处在最中央的阶梯教室,六楼有一个大的多功能厅和两个设备间。所以三号教学楼共78个房间。根据房间需求,每一间的用途大有不同,按照一至五楼每个房间2个信息插座,六楼每间4个信息插座的要求配置综合布线系统共162个。根据楼层和房间数,制定了下例的一个表格,见到介绍了隔层的信息点数量。

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

综合布线技术课后习题参考答案

课程入门 ?一.填空题 (1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、 建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 (2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。 (3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。 (4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。 (5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。 (6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 ?二.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理 (2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。 A.工作区子系统 B. 配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 ?二.多项选择题 (1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE A.传输模拟与数字的语音 B.传输电视会议与安全监视系统的信息 C.传输数据 D.传输传真、图形、图像资料 E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息 (2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准 C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准 ?三.思考题 (1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有以下六大特点: (1)兼容性 (2)开放性 (3)灵活性 (4)可靠性 (5)先进性

综合布线复习题答案

综合布线系统复习题及参考答案 一、填空题 1.管理是对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识和记录。 2、工作区是指一个独立的需要安装终端设备的区域。 3、建筑群子系统是建筑物之间的布线部分。 4、综合布线系统的接口是指设备的连接点。 5.对绞电缆按其包缠的是否有金属屏蔽层,可以分为 UTP电缆和 STP电缆两大类。 6.5类、超 5 类、6类对绞电缆的传输频率依次为 100MHz、100MHz和250 MHz,5类、超 5 类、6 类对绞电缆支持的带宽依次为100MHz、100MHz和250 MHz 。 7、四对对绞电缆的线对颜色依次为蓝、橙、绿、棕。 8、光纤由纤芯、包层和涂覆层组成。 9.常见的62.5/125μm多模光纤中的62.5μm指的是纤芯的直径。 10、按传输模式分类, 光缆可以分为单模光缆和多模光缆两类。 11、19英寸标准机柜中,设备安装所占高度用一个特殊单位"U"表示,1U= 44.45mm 。 12. 常用的招标方式有__公开招标__和__邀请招标__两种形式。 13、国家标准规定,配线子系统的对绞电缆最大长度为 90米。 14、对绞电缆一般以箱为单位订购,每箱对绞电缆的长度为 305米。 15、干线子系统的接合方法有点对点端接和分支递减端接两种。 16、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面 300mm 。 17、机柜底部必须焊有接地螺栓,并与接地铜牌连接。

18、为了保证桥架接地良好,在两槽的连接处必须用不小于2.5mm2的铜线 进行连接。 19、桥架至信息插座底盒或桥架与金属管之间相连接的缆线宜采用 金属软管敷设。 20、由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的 80% 。 21、对绞电缆预留长度:在工作区宜为 3~ 6厘米,电信间宜为 0.5~2米,设备间宜为 3~5米。 22、光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为 3~5米,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 23、目前综合布线工程中,常用的测试标准为 GB50312-2007 。 24、测试的目的是得到合格的链路。 25、长度测试的原理是时域反射原理。 26、概预算文件由编制说明和概预算表格组成。 27、按建设工程定额反映的物质消耗内容分类,可以把建设工程定额分为劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额和仪表消耗定额四种。 28、费用定额是指综合布线工程各项费用的计取标准。 29、通信建设工程概、预算使用的概、预算表格统一使用_6类10张表格_。 30、工程建设监理制对于确保_工程质量_、控制_工程投资_和加快建设工期以及在协调参与各方的权益关系都发挥了重要的作用。 二、判断题 1、结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(√ ) 2、布线标准对消费者不重要,但对生产厂商和布线施工人员十分重要。( ×) 3、对绞电缆就是UTP电缆。(× ) 4、六类布线与超五类布线相比, 系统带宽从100MHz增加到200MHz。(× )

综合布线系统设计(讲稿)

综合布线系统设计 一、综合布线系统概述 1. 综合布线系统的定义: 通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统。即使用户尚未确定具体的应用系统,也可进行布线系统的设计和安装。综合布线系统中不包括应用的各种设备。 综合布线系统全称为:建筑与建筑群综合布线系统,亦称结构化布线系统,综合布线系统的对象是建筑物内的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。 2. 综合布线系统的构成: 其主要部件有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,由以上部件构造各种子系统。 3. 综合布线系统的特性: 1)综合性、兼容性好 传统的专业布线方式需要使用不同的电缆、电线、接续设备和其它器材,技术性能差别极大,难以互相通用,彼此不能兼容。综合布线系统具有综合所有系统和互相兼容的特点,采用光缆或高质量的布线部件和连接硬件,能满足不同生产厂家终端设备传输信号的需要。

2)灵活性、适应性强 采用传统的综合布线系统时,如需改变终端设备的位置和数量,必须敷设新的缆线和安装新的设备,且在施工中有可能发生传送信号中断或质量下降,增加工程投资和施工时间,因此,传统的综合布线系统的灵活性和适应性差。在综合布线系统中任何信息点都能连接不同类型的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需采用简单的插接工序,实用方便,其灵活性和适应性都强、且节省工程投资。 3)便于今后扩建和维护管理 综合布线系统的网络结构一般采用星型结构,各条线路自成独立系统,在改建或扩建时互相不会影响。综合布线系统的所有布线部件采用积木式的标准件和模块化设计。因此,部件容易更换,便于排除障碍,且采用集中管理方式,有利于分析、检查、测试和维修,节约维护费用和提高工作效率。 4. 综合布线系统的分类: 国内标准划分为8个部分: 1)工作区子系统 2)配线子系统 3)干线子系统 4)建筑群子系统 5)设备间 6)电信间 7)进线间

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布 线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。 1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标 准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络 信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。

某写字楼综合布线系统设计

目录 摘要 ....................................................... I 1 绪论 (1) 1.1综合布线系统的目标 (1) 1.2项目概况 (2) 1.3系统设计原则 (2) 1.4设计依据 (4) 2 设计方案概述 (5) 3 施工方案设计 (9) 3.1总体方案说明 (9) 3.2综合布线管线设计 (9) 4 系统的调测及验收 (12) 4.1调试阶段 (12) 4.2验收阶段 (12) 4.3综合布线系统检测模型 (13) 5 设备概预算 (18) 6 结束语 (19) 参考文献 (20) 致谢 (21) 附录 (22)

摘要 智能建筑是信息时代的必然产物,是建筑业和电子信息业共同谋求发展的方向。智能建筑是将结构,系统,服务,运营及互相关系综合以达到最佳组合,是一种高效率,高性能与高舒适性的建筑。 智能建筑主要由系统集成中心,综合布线系统,楼宇自动化系统,办公化自动化系统和通信自动化系统五部分组成。综合布线是随着智能建造的发展而崛起的。它是为了满足智能建筑综合服务的需要而建立的。是智能建筑的重要骨架,是智能建筑得以实现的“高速公路”。综合布线系统的定义为:“通信电缆,光缆,各种软缆及有关连接构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统”。 综合布线是一种模块化的,灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它能使语言,数据,图像设备和交换设备与其他信息管理系统彼此连接,也能使这些设备与外部想连。它是一种预布线,能适应较长一段时间的需求。综合布线应是完全开放性的,易于实现智能建筑内的配线集成管理。与传统布线相比较,它有许多优越性,其特点主要表现在:兼容性,开放性,灵活性,可靠性,先进性和经济性。 关键词:智能建筑;综合布线;光缆;对绞电缆

综合布线期末复习题

《综合布线》期末复习题 一、选择题 1.以下()不属于智能建筑中的信息设施系统。 A.智能卡应用系统B.电话交换系统 C.信息网络系统D.综合布线系统 2.在下列传输介质中,哪种传输介质的搞电磁干扰性最好?( ) A.双绞线 B.同轴电缆 C.光纤 D.无线介质 3.从建筑群设备间到工作区,综合布线系统正确的顺序是(B )。A.CD—FD—BD—TO—CP—TE B.CD—BD—FD—CP—TO—TE C.BD—CD—FD—TO—CP—TE D.BD—CD—FD—CP—TO—TE 4.下面关于综合布线组成叙述正确的是()。 A.建筑群必须有一个建筑群设备间B.建筑物的每个楼层都需设置楼层电信间C.建筑物设备间需与进线间分开D.每台计算机终端都需独立设置为工作区5.5e类综合布线系统对应的综合布线分级是()。 A.C级B.D级C.E级D.F级 6.5类双绞线的最高传输速率为( )。 A.100Mbits B.155Mbits C.250Mbits D.600Mbits 7.目前执行的综合布线系统设计国家标准是()。 A.ISO/IEC 11801:2002 B.GB 50312—2007 C.GB 50311—2007 D.GB/T 50314—2006 8.在网络综合布线中,工作区子系统的常用传输缆线是( )。 A.单模光纤 B.5类UTP C.同轴电缆 D.多模光纤 9.下列哪项不属于水平子系统的设计内容。( ) A.布线路由设计B.管槽设计 C.设备安装、调试D.线缆类型选择、布线材料计算 10.信息插座在综合布线系统中主要用于连接()。 A.工作区与水平子系统 B.水平子系统与管理子系统 C.工作区与管理子系统 D.管理子系统与垂直子系统 11.6A类综合布线系统频率带宽是()? A.250MHz B.300MHz C.500 MHz D.600MHz 12.墙面信息插座离地面的离度一般为()? A.10cm B.20cm C.30cm D.40cm 13.用双绞线敷设水平布线系统,此时水平布线子系统的最大长度为()?A.55m B.90m C.100m D.110m 14.有关配线子系统中集合点(CP)正确的叙述是()。 A.根据现场情况决定是否设置集合点 B.必须设置集合点 C.同一条配线电缆路由可以设置多个一个集合点 D.集合点到楼层配线架的电缆长度不限

教学楼综合布线系统设计方案.doc

教学楼综合布线系统设计方案1 福建警官职业学院 题目:综合三教学楼综合布线 姓名:庄伟超 专业:安全防范技术 学号: 综合布线系统概念 现代科技的进步使计算机及网络技术飞速发展,提供越来越强大的计算机处理能力和网络通信能力。计算机及网络通信技术的应用大大提高了现代企业的生产管理效率,降低运作成本,并使得现代企业能更快速有效地获取市场信息,及时决策反应,提供更快捷更满意的客户服务,在竞争中保持领先。计算机及网络通信技术的应用已经成为企业成功的一个关键因素。 综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不

能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 综合布线系统设计 设计目标 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。 结构化布线系统为用户创造了舒适、快捷的软环境,节约了发展商与经营者的人力和财力开支,极大地提高了对建筑物的综合管理水平,,满足了各部门对通讯和网络的需求。根据对结构化布线系统(Structured Cabling System-SCS)的要求, 本大楼布线系统的设计主要满足通信和计算机网络二部分。该系统将为用户提供集话音、数据、文字、图像于一体的多媒体信息网络,帮助用户实现多功能电话、语音信箱、网络代理连接Internet等应用。 设计原则 综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性,是传统布线所无法比及的。其特点主要表现为它的先进性、经济性、可扩展性、可靠性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。

相关文档