文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 综合布线系统复习整理

综合布线系统复习整理

题型:

一、选择题(每题2分,共20 分)

二、填空题(每空格1分,共20分)

三、名词解释(每题3分,共15分)

四、问答题(每小题5分,共25分)

五、计算与分析题(每小题10分,共20分)

知识点:

1、光缆的主要材料有护套材料油膏金属包带和套管材料。

2、综合布线系统的两大标准,一是国际标准ISO/IEC 11801,二是美国标准TIA/EIA 568C

3、系统要求ACR至少要大于10dB

4、综合布线中建筑群配线架CD到楼层配线架FD间的距离不应超过500米,建筑物配线架BD到楼层配线架FD的距离不应超过2000米。

5、光纤熔接时,要求的接续损耗小于0.1dB

6、主干子系统的布线方式有4种,它们是电缆孔方法、电缆井方法、金属管道方法和电缆托架方法。

7、光纤的三种连接方式是熔接、活动连接、机械连接。

8、4对非屏蔽电缆布放时的弯曲半径应大于线缆外径的4倍

9、双绞线的近端串扰测量值越大,电缆的性能越低

10、线缆传输的衰减量会随着长度和频率的增加而增大。

11、水平子系统的布线方式有三种,它们是直接埋管方式线槽和支管方式地面线槽方式。

12、在水平布线有CP点的情况下,CP距离配线间的距离至少要大于15米

13、路上任何点的阻抗不连续性将导致该链路信号反射和信号畸变。链路特性阻抗与标准值之差不大于路上

任何点的阻抗不连续性将导致该链路信号反射和信号畸变。链路特性阻抗与标准值之差不大于20

14、综合布线系统中,电气保护主要指过压保护过流保护。

15、双绞线成端时,应尽量保持双绞线的绞合,开绞长度不应超过13mm

16、根据GB50312-2007综合布线工程验收规范,综合布线工程验收分哪4个阶段?开工前检查,随工验收,初步验收,竣工验收。

17、工作区电缆的预留长度为3-6厘米

18、设备间中,色标有什么含义?

绿色:网络接口的进线侧,来自电信局的中继线,即中继/辅助场的总机中继线;

紫色:公用设备端节点;

黄色:交换机和其他各种引出线;

白色:干线电缆和建筑群电缆;

蓝色:从设备间到工作区或服务终端的连接(水平);

橙色:网络接口;

灰色:二级干线;

红色:关键电话系统;

棕色:建筑群干线电缆。

1