文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供热二次网改造工程投标文件(40页)

供热二次网改造工程投标文件(40页)

内蒙古科技大学

供热二次网改造工程(2号换热站)

工程招标

投标文件

投标文件内容:投标文件商务部分(商务标)投标人:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)日期: 2015 年 7 月 28 日

1.法定代表人身份证明书

单位名称:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司

单位性质:其他有限责任公司

地址:包头市稀土高新区青工南路7号

成立时间:2001年11月9日

经营期限:2001年11月9日至 2025年11月8日

姓名:高志广性别:男年龄:50岁职务:董事长

系包头市房屋建筑安装工程有限责任公司的法定代表人。

特此证明

投标单位:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司(盖章)

日期: 2015 年 7 月 28 日

2.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明:我高志广系包头市房屋建筑安装工程有限责任公司的法定代表人,现授权委托包头市房屋建筑安装工程有限责任公司的马建军为我公司代理人,以本公司的名义参加内蒙古科技大学的内蒙古科技大学供热二次网改造工程(2号换热站)工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

代理人无权转让委托权。特此委托。

代理人:马建军性别:男年龄:40

单位:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司

部门:技术质量科职务:科员

投标单位:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司(盖章)

法定代表人:(签字、盖章)

授权委托日期: 2015 年 7 月 28 日

3.投标函

内蒙古科技大学:

1、根据已收到的内蒙古科技大学供热二次网改造工程(2号换热站)工程的招标文件,遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后,我方愿以总造价总造价下浮8% 元,大写总造价下浮8% 元的投标报价承包上述工程的施工、竣工、并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关文

件附件,我方接受招标文件中的所有条件。

3、一旦我方中标,我方保证按合同协议书规定时间的日期 47日历日

天内竣工并移交全部工程。若不能按期完成则愿接受罚款(罚款数额按招

标文件约定执行)。

4、如果我方中标,我方将按照招标文件规定提交人民币贰万元履约保

证金,共同的和分别地承担责任。

5、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效,在此期间

内我方的投标如可能中标,我方将受此约束。

6、我方已将金额为人民币壹万元的投标保证金递交。

投标单位:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司(盖章)

单位地址:包头市稀土高新区青工南路7号

法定代表人或委托代理人:(签字、盖章)

电话: 0472-******* 传真:0472-*******

日期: 2015 年 7 月 28 日

4.投标保证金(收据复印件):

校本部供热二次网改造工程(2号换热站)

报价单

总造价下浮: 8 %。

投标单位:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字、盖章)日期: 2015 年 7 月 28 日

6.优惠与服务承诺书

致:内蒙古科技大学

若我方中标,在中标价、质量、工期、安全及售后承诺等方面作如下承诺:

1、工程质量方面的承诺:

(1)树立“百年大计,质量第一”质量是企业生命的思想。本工程质保期承诺为四个采暖期。

(2)严格执行原材料检验试验制度,原材料及半成品必须有出厂合格证和复验报告。

2、工期方面的承诺:

本工程工期目标:本工程开工日期为2015年8月10日,竣工日期为2015年9月25日,总工期47天完成全部工程。

3、安全文明施工方面的承诺:

(1)建立以项目经理为组长,由现场专职安全员、施工员、各专业组长、兼职安全员组成的文明施工,安全生产领导小组,负责施工现场安全生产的管理,监督和协调工作。

(2)认真贯彻执行内蒙古自治区“建设工程文明施工暂行规定”和“建筑施工安全管理条例”,抓好施工现场文明施工和安全生产。

4、施工组织方面承诺:

严格按照施工组织设计执行。

5、后期服务

(3)每个采暖期开始前20日与甲方联系,共同检修管线及阀门,发现问题及时处理,以确保安全优质供暖。

(4)每个供暖期结束前10日与甲方联系,共同检修管线及阀门,发现问题及时处理,以确保安全优质供暖。

投标单位:包头市房屋建筑安装工程有限责任公司(盖章)

法定代表人或委托代理人:(签字、盖章)

日期: 2015 年 7 月 28 日

7.工程技术资料

内蒙古科技大学供热二次网改造工程(2号换热站)

目录

一、施工组织设计

二、施工总平面图

三、劳动力计划安排

四、材料供应

五、关键部位施工

六、质量安全保证措施

七、工期保证措施

八、工程质量、保证工期、降低造价的合理化

九、采用环保、消防、降噪音、文明措施

第一章、工程概况

招标单位:内蒙古科技大学

工程名称:内蒙古科技大学供热二次网改造工程(2号换热站)

投标内容范围:校本部供热二次网改造工程施工图纸(2号换热站区域)全部内容。质量标准: 合格

工期:47 天

内容包括:

1、铺设φ219×6管道,从实训中心东南角起穿越1#路至二教学楼东北角,将DN300管道与DN200管道接通。

2、铺设φ219×6管道,从二教学楼东北角至建工白楼东北角,将建工白楼北侧DN200管道与二教学楼东侧DN200管道接通,并断开二教学楼管道与图书馆供热管道的连接。

3、铺设φ159×4.5管道两段,将西环供热管道DN350与体育馆入户管道接通(安装阀门),并断开体育馆与原供热管道的连接。

4、更换工程训练中心西侧入户井至室内的管道,管径φ1085.

5、铺设φ133×4管道,从二号换热站至23#学生公寓。(两端接头处加装阀门,接头位置由甲方指定).

1.1、编制依据

1、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010);

2、《现场设备工业管道焊接施工验收规范》(GB50236-2011)

3、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014);

4、《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T81-2013);

5、《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010);

6、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-2013);

7、《工业金属管道设计规范》(GB50316-2008);

8、招标文件及招标答疑、现场实地踏勘,

9、《城市热力网设计规范》CJJ-34-2002

10、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/81-98

11、《集中供热设计手册》

12、《无损检测金属管道融化焊环向对接接头射线照相检测方法》

(GB/T12605);

13、《焊接无损检测超声检查技术、检测等级和评定》(GB/T11345)1.2工程特点:

本工程热力管网安装工程,具有以下主要特点:

1、按照内蒙古科技大学煤校校区供热管网平面图、设计与施工说明、内蒙古科技大学室外供热系统改造工程设备采用单、内蒙古科技大学室外供热系统改造工程材料表的要求,进行施工和材料采购。

2、加装流量控制阀的暖气井,如果空间不够,应当改造或重建。流量控制阀功能只限调节流量,单价取市场价中等偏上。

3、具体路线以平面图为准,管道长度以实际铺设长度为准

4、4#供暖井拆除管道长度,可根据实际损坏长度增加或减少。

5、该工程管道管径较大,必须保证质量,抓好管道连接的施工,克服质量通病。

6、工程量大,管网路线长,工期短,必须加大投入,保证工期,以尽早给建设单位一个满意的产品。

1.3.施工组织管理机构:

1.3.1我公司将以业主的要求为准,快速、优质地完成工程,为此我司选派技术好、素质高、能力强,经验丰富的管理人员进驻工地。

1.3.2为强化管理,项目部下设:计划调度、工程技术、质量监督、安全监督。

1.4施工管理组织机构及职能划分:(后附该项目领导班子人员表)

A、项目经理部

由公司组织管理人员、技术人员、财务人员组成,全面负责工地的组织管

理工作,协调公司与甲方关系,解决工地现场出现的所有问题。

B、工程总指挥

由公司工程总监或副总监担任,对工作项目全面负责。

C、项目经理

由工程总指挥选定、负责与甲方进行工程总协调,对工程的人、财、物进行总安排、调度。

D、地盘管理

项目经理长驻工地,对工地的人、财、物施工质量、施工进度、施工安全进行总管、监督并组织检查工程的质量和进度;发现不安全因素及时解决;发现工程质量问题及时处理,问题得到解决才能继续施工。

E、资金管理

对工程项目各项资金的使用、收入和分配进行预测、控制、计划、核算、分析并考核、保证工程款专款专用、合理调配。

F、日常事务管理

负责监督工地、工人住宿的防火安全;财物的安全;车辆的调度;所有档案资料的存放、整理以及协调工程项目部与甲方的联系、统计考勤。

G、材料供应

材料采购、验收出、入库,按要求保证货物质量和供货时间以及存货安全。

附表

拟用于该项目的管理班子人员

第二章、施工总平面图

1、施工平面依据业主划定的范围在建筑物周围布置临时围挡。

2、根据施工平面布置图搭设各类临时设施,临时建筑搭设整齐、牢固、适用;职工宿舍集中在工地安排。

3、施工现场设立封闭维护结构。(后附图)

附表:施工总平面图

第三章、劳动力计划

根据工程量、维修改造面积、场地施工并结合招标要求综合考虑,为保质保量完成任务,计划安排施工队伍进行本工程的施工,保证各工种齐全、不出现窝工、不出现劳动力短缺,不影响施工进度。详见劳动力计划表。

劳动力计划表

单位人

注:1、本计划表是以每班八小时工作制为基础。

第四章、材料供应计划

1、根据工程具体情况,编制材料计划。

2、列出各种材料、半成品、构件用量计划,掌握货源和质量情况。

3、确保采购供应渠道和进场时间

4、做好材料的试验和检验。

第五章、关键部位施工

施工工艺:施工准备-管坑开挖-垫层施工-套管施工-供热管道防腐保温、安装-水压试验-防腐保温修补-管坑回填-路面修复。其中施工准备、供热管道安装、水压试验、防腐保温、路面修复等工序,在此不在赘述,具体施工方法和技术措施参见架空管道施工部分内容。在这里主要叙述直埋管段管坑开挖、垫层施工和套管施工方法和技术措施。

一、直埋管段基坑开挖

(一)、基坑开挖采用挖掘机挖土,人工配合的方式进行。

(二)、基坑开挖支护

根据工程地质资料及现场的情况,基坑开挖深度较浅,采用4m 钢板桩密支支护的方式进行基坑开挖。

(三)、管沟土方开挖及运输

1、根据本标段土质、地下水位、地下及地上构筑物以及施工环境等情况。沟槽的开挖采用直槽开挖的形式,挖掘机械采用2方斗容量的挖掘机,运输土方利用10T的自卸汽车配合。

2、开挖前设置探坑,以摸清地下管线的情况,深度不少于2m,管线复杂或情况不明时加密探坑,探出的地下管线必须请管线的业主单位至现场进行确认和交底,同时请管线的业主单位对管线保护方面等内容对我施工单位的施工进行指导,作好保护措施。

3、为加快工程进度,沟槽开挖及其它土方工程都以挖掘机施工为主,如有地下管线路段则只能用人工开挖,而挖到距设计标高20-30cm 后由人工检平,避免超挖、扰动土基。需转运的土方采用自卸汽车运土。

4、基坑开挖时,尽量考虑土方平衡,以尽量减少土方外运的数量,土方平衡以详细的基坑断面平衡计算来实现,多余的弃土采取随挖随运走,以减少占用场地影响施工和交通。

5、基坑开挖分层、分段依次进行,层层下挖。

6、基坑开挖至接近底部时,留有一定厚度的保护层,一般0.2-0.3m,以保证不造成基底超挖,在基底底部施工前,分块依次挖除该层保护层。

7、钢板桩的打、拨采用机械施工,人工配合。

二、垫层施工

1、按垫层的结构尺寸,测量放样出垫层面标高,每4-5米设置高程控制桩。按垫层面标高挂线,人工摊铺垫层材料,检平垫层面,人工夯实或用打夯机夯压密实。垫层与槽底同宽。

2、砂垫层厚度按照设计要求。人工夯实或用打夯机夯压实。

三、套管安装

1、垫层经过检验合格后,即可开始套管的安装,复测基础面标高符合设计规范要求后,在基础面上测量放样,测放出管道中线,根据、管道中线挂设管道边线,利用边线来控制管道的走向和高程。

2、按设计图纸要求,采用预制管构件,按设计管道尺寸、质量要求,验收预制管。预制管机械运输到现场基坑旁边,用汽车吊吊装到基坑底,人工配合管道就位、安装。

3、下管及安装从下游向上游进行。吊机下管时,由专人指挥,有明确、统一的指挥信号。放管时下降速度均匀,到达沟底时低速轻放。

4、下管以后,将管排好,然后对线校正。全井段管子移正垫平后,在管底两旁用石子楔稳不使移动。

5、管道稳定后,再复核一次流水高程,符合设计标高后才进行接管工作。

四、直埋供热管安装

(一)、直埋供热管道的坡度不宜小于2‰。高处宜设放气阀,低处宜设放水阀。从干管直接引出分支管时,在分支管上应设固定墩或轴向补偿器或弯管补偿器,并应符合规定。

1、分支点至直线上固定墩的距离不宜大于9m。

2、分支点至轴向补偿器或弯管的距离不宜大于20m。

3、分支点有干线轴向位移时,轴向位移量不宜大于50mm.

(二)、直埋管道上的阀门应能承受管道的轴向荷载,宜采用钢制阀门及焊接连接。管道变径处(大小头)壁厚变化处,也应设补偿器或固

定墩,固定墩应设在大管径或壁厚较大一侧。

五、管坑回填

沟槽、检查室经验收合格、竣工测量后,应及时进行回填。管顶20cm以下部分回填采用中砂,管顶20cm以上部分回填采用砂回填。回填前应先将槽底清除干净,有积水时应先排除。

六、供热管道的保温

(1)、保温的目的。供热管道进行保温的目的,是为了减少热媒在输送过程中的热损失,使热媒维持一定的参数(压力、温度),以满足生产、生活和采暖的要求。

(2)、本工程采用聚氨酯玻璃钢作为保温材料。

(3)、保温结构。供热管道的保温结构,由内向外是防腐层、保温层、保护层和色漆(或冷底子油)。防腐层为底漆(樟丹或铁红防锈漆)两遍,不涂刷面漆。保温层由选定的保温材料组成。保护层分石棉水泥、沥青玻璃丝布、铝皮、镀锌铁皮等。明装的供热管道为了表示管内输送介质的性质,一般在保护层外涂上色漆,地沟内的供热管道为了防止湿气侵入保温层,不涂色漆而涂刷冷底子油。

(4)、供热管道的保温施工。保温施工程序:防腐层施工、保温层施工、保护层施工和涂刷色漆或冷底子油。

A、防腐层施工:管道在铺设之前已涂刷底漆二遍,铺管时若

管身漆面有损伤处,应予以补刷。此次应将接口、弯头、和方形补偿器等处涂刷底漆二遍。

B、保温层施工:保温层施工有预制瓦砌筑、包扎、填充、浇

灌、手工涂抹和现场发泡等方法,其中常采用预制瓦砌筑法,施工

时在管道的弯头处应留伸缩缝,缝内填石棉绳。在阀门、法兰等处常采用涂抹法施工。

C、保护层施工:涂抹厚度为10~15mm,要求厚度一致,光滑美观,底部不得出现鼓包。

D、涂刷色漆:色漆拌合要均匀,涂刷时,动作要快,要求均匀、美观。

七、水压试验

(1)、试压以前,须对全系统或试压管段的最高处防风阀、最低处的泄水阀进行检查。

(2)、根据管道进水口的位置和水源距离,设置打压泵,接通上水管道,安装好压力表,监视系统的压力下降。

(3)、检查全系统的管道阀门关闭状况,观察其是否满足系统或分段试压的要求。

(4)、灌水进入管道,打开防风阀,当防风阀出水时关闭,间隔短时间后在打开防风阀,依次顺序关启数次,直至管内空气放完方可加压。加压至试验压力,热力管网的试验压力应等于工作压力的1.5倍,不得小于1.6MPa,稳压lOmin,如压力降不大于0.05 MPa,即可将压力降到工作压力。可以用重量不大于1.5kg的手锤敲打管道局焊口150mm处,检查焊缝质量,不渗、不漏为合格。

(5)、试压合格后,填写试压试验记录。

八、路面修复

管道施工完毕并经验收合格后,对被破坏的原有道路、绿化等

相关文档
相关文档 最新文档