文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 0吨每小时全自动水处理净化系统设计方案

0吨每小时全自动水处理净化系统设计方案

0吨每小时全自动水处理净化系统设计方案
0吨每小时全自动水处理净化系统设计方案

项目名称:20m3/h

全自动水处理净化系统

技术及价格方案

二〇一七年三月

目录表

一、方案及企业简介

二、工艺流程

三、设备简介

四、主要技术参数

五、单台设备供货范围

六、产品制造质量保证

七、技术服务培训

八、价格表

九、附图

十、企业资质

十一、正在实施的和新近承接的项目情况表

一、方案简介

按一般要求,配置的设备处理水量相对较大,拟设备现场有电源,考虑维修换件少,只配置了搅拌絮凝加药采用电动,这款设备的优点是加药几乎不受外界影响,匀速加药;其余设备需要动力则由设备自身设计的利用水力及虹吸原理来实施完成。

因取水点到净化设备的扬程和距离不详,水泵由用户自备。

经以下工艺和配置系统对原水的处理后,水质浊度和细菌相关指标达到国家生活饮用水GB5749-2006指标。相关指标如下:

处理前(原水)指标:浊度≤3000NTU左右,短时可达5000NTU

处理后(出水)指标:浊度≤1NTU,特殊情况下≤3NTU

总大肠菌群MPN/100mL不得检出

菌落总数CFU/mL≤100

综上所述,原水由原水泵提升或通过自流到净水器,在管式混合器的进口由加药装置投加混凝剂,通过净水器的相关处理功能,处理后的清水流入清水池,同时缓释消毒机经人工调配药量后与净水器出水管同步出液,即得到混合的作用,清水和消毒液混合后的水到清水池储存30分钟后,这时的水用户就可安全放心使用。当清水池水位到达设定高度时加药泵和停止加药,水泵停止进水。

二、工艺流程

2.1、全自动一体化净水器系统配置及工艺

液位控制箱

计量加药装置缓释消毒机原水泵管式混合器全自动一体化净水器清水池用户(用户自备)

三、设备简介

3.1一体化净水器(ZLJS-20m3/h)

⑴概述:

A、该净水器以其独特的结构、科学地利用水力学,采用虹吸自动反冲洗系统,实现全自动运行,无需人工操作,无需外接水源,不增加任何动力,是非常完美的节能省耗净水设备,其运行成本比压力滤器降低20~30%。

B、该净水器广泛用于地表水浑浊度的净化处理,适用于生活饮用水与工业用水的中小型水厂、工矿企业、农村村镇等。处理浊度≤3000NTU左右,短时可达5000NTU,出水浊度≤1NTU,特殊情况下≤3NTU。

C、我厂净水设备是省水利厅向全省水电系统推荐使用产品。

D、设备采用Q235A优质碳钢制作,内防腐采用卫生级高分子防腐涂料,设备外观颜色为淡蓝色,可根据用户要求作调整。

E、设备投资省、占地少、土建工程量少、施工工期短、配套组合方便、操作简便、

运行可靠、造型美观。

⑵工作原理:

该净水器集投药、混合、反应、沉淀、过滤于一体,通过计量泵投加絮凝剂,进入原水进水管,与原水混合反应,进入斜管沉淀池,絮凝物与水分离后,清水由集水槽进入滤池过滤,然后得到合格的饮用水,过滤部分为双层滤料过滤,滤料效率高、强度大、耐磨擦、使用寿命长。

⑶自动运行特点:

该设备自动运行的两大部位:1.沉淀部位,通过集水槽到滤池的水位差,再由吸气导管通向沉淀池排泥管,造成排泥管的负压,到一定周期实现沉淀池虹吸排泥。2.滤池部位,滤池运行一定周期后,由于悬浮物增多,滤池阻力增大,造成水位上升,上升到反冲管顶部,即形成虹吸自动反冲。

3.2搅拌计量加药装置(JB-0.3/0.75)

A 概述:

JB搅拌加装装置广泛用于给水工程中混凝剂、助凝剂、消毒剂的溶解及投加;各种酸碱液的配制及投加;软化,脱盐水处理中再生液的配制及投加;循环冷却水水质稳定剂的配制及投加。

B 性能特点:

搅拌均匀:JB搅拌机由于采用低转速(一般在85转/分钟左右),所以叶轮转距增大,转距加大,叶轮直径可增大,大叶轮能使所要搅拌的液体得到充分搅动。

能耗低: JB搅拌机在不影响搅拌效果的前提下,比同类型搅拌机能耗低50%左右。功率0.75kw.

结构完善:JB搅拌机在结构上比一般搅拌机增加了排空管、进液管、支座各一只。

耐腐蚀:JB 搅拌机筒体采用内衬环氧树脂结构,叶轮转轴均采用不锈钢耐腐材料,保证它能在各种液体介质中正常运行。

维修方便:由于JBQ搅拌机打破了传统的用皮带减速的办法,改用了齿轮式摆线针轮减速装置,不需要经常换皮带,而且比皮带传动平稳,并提高了转轴、电机的寿命。

C 工作原理:

混凝剂按一定比例与水溶解在搅拌溶液箱内。搅拌装置将混凝剂溶液充分搅拌均

匀,通过计量泵定量自动投加到管式混合器。混凝剂在管式混合器内与带压原水快速混合,通过原水进水管进入到全自动净水器反应,絮凝原水中的杂质与细小颗粒物。 设备主要技术参数及配置: (2)、性能特点:

3.3 缓释消毒器 (1)概述:

高效缓释氯片消毒机是我公司研制生产的新型产品,该产品采用化学法缓解工艺,以CL 固体片剂为原料,经水、药剂比例混合缓慢释放氯离子混合消毒液,可广泛用于饮用水、游泳池水、医院污水的消毒;工业循环冷却水杀菌灭藻;工业废水脱色、除臭等功效。

高效缓释氯片消毒机采用手动型定量,具有释放稳定,可实现比例投加,更能灵活地完成系统工艺要求(在有电和需要精准添加的,可增加智能功能)

。 (2)工作原理:

采用溶解法,自动缓释加氯工艺设计,以含80%以上的CL 固体药剂为主要原料,经水与药剂比例混合缓释所产生的消毒液,投入到所需水池与水充分接触杀菌消毒。 (3)技术参数:

(4)药剂、流量控制参考表

(5)安装使用说明:

A、设备进水口接动力水,0.25Mpa以下,如超出额定水压必须前置减压阀。

B、逐步打开进水阀门,从小到大调整至出水所需的流量L/min。

C、对管网出水进行余氯监测,根据要求调整药量与流量大小。

制水成本分析:

A、加药装置电耗:

搅拌计量加药装置功率:0.75kw/h

加药计量泵功率:0.2kw/h

功率0.95kw/h×电费0.9元/kw=0.855元

0.855元÷100t=0.00855元/吨

混凝药剂(聚合氯化铝):

100t/h水×40g药剂=4kg

4kg×药剂2.2元/kg=8.8元

8.8元÷100t=0.088元

吨水成本:

电耗0.00855元+药剂0.088元=0.097元/吨

3.药剂、流量控制参考表

3.4管式混合器(GW-80)

A 概述:

型管式混合器用于水处理工艺中投药,混合,使药剂与原水充分混合。

B 性能特点:

混合效果好、水头损失小;串接在输送管道中,不另占地,节约工程用地面积;无运动件,各元件仅有水力磨损,寿命长,无需维护;结构简单,安装方便。

C 设备主要参数:DN80×1100

3.5液位控制箱

为了使用方便,无需专人值守,工艺配置通过液位在清水池所设定的高低水位时进行进水和加药的联控。

四、设备主要技术参数表

⑸混凝剂投入量参考表:

⑹滤层表

五、单套设备供货范围

六、产品制造质量保证

1、设备设计、制造、验收标准及规范

《水处理设备制造技术条件》 JB2932—86 《钢制件焊接常压容器》 JB/T4735—95 《水处理设备材料入厂检验》 EBJ98004—87 《水处理设备的油漆包装技术条件》 JBJ98003—87 2、产品制造质量保证计划表

七、技术服务培训

1、技术服务、培训:

供方免费为需方培训操作人员。

2、运输

设备运输方式为汽车运输。

3、其它内容

⑴设备备品备件及专用供应情况

●设备备品备件随设备供货一并运抵工地。

●质保期满后,供方保证以优惠的价格供应随时需要更换的备品备件,一般情况

下7天内即可送到。

⑵交货进度:合同签订后,按合同规定的期限交货;或合同签订后第1天起开始20天内成品分批交货到指定地。

⑶交货地点、方式及运输方式

交货地点:需方工地

交货方式:现场组装、成品交货

运输方式:汽车运输

⑷技术服务内容及期限

●供方负责需方技术工程人员技术培训、回答需方技术人员提出的有关问题。

●在设备验收后质保期内,当系统设备出现故障,供方接到需方通知应在12小

时内到达现场解决问题。

●质保期满后,供方仍可提供优质的服务。供需双方可以签订长期服务协议以便

供方3-6个月定期巡访,提供保修保养服务。

(b)质保期:

设备投入运行后12个月。

八、价格表

注:混凝剂投加装置计量泵规格Q≥100L/h、Pn=0.25Mpa是用户设计要求.以上报价均予以响应. 但我公司建议计量泵换为Q≥15L/h.就以足够20m3/h设备使用.

九、附图

典型超纯水工艺流程设计方案

典型超纯水工艺流程设 计方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

1纯化水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版纯化水标准) 自来水→预处理→一级反渗透→一级EDI→UV杀菌→超滤除热原设备→用水 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌→超滤除热原设备→用水 2注射用水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版注射用水标准) 自来水→预处理→一级反渗透→一级EDI→微滤→多效蒸馏除热原设备→用水 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→微滤→超滤除热源设备→用水 3电厂高压锅炉给水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:工业锅炉水质GB1576-2001) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→微滤→用水 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→微滤→用水 4微电子/半导体级超纯水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:中国电子工业部高纯水水质试行标准) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→抛光混床→UV杀菌装置→超滤→用水 5实验室用分析级纯水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:分析级实验室用水标准 GB6682-2000) 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水 自来水→预处理→二级反渗透→一级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水 进水电导率在400~1000μs/cm的含EDI设备的典型超纯水工艺流程设计方案 1纯化水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版纯化水标准) 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌→微滤→用水 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→UV杀菌→微滤→用水 2注射用水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版注射用水标准) 自来水→预处理→二级反渗透→一级EDI→多效蒸馏除热源设备→用水 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌装置→超滤除热源设备→用水 3电厂高压锅炉给水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:工业锅炉水质GB1576-2001) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→混床→微滤→用水自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→微滤→用水 4微电子/半导体级超纯水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:中国电子工业部高纯水水质试行标准) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→抛光混床→UV杀菌装置→超滤→用水

10吨污水中水处理设计方案

Q=10m3/h污水中水回用处理 设 计 方 案

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计范围 四、设计原则 五、设计规模 六、污水处理工艺流程 七、工艺流程说明 八、设备选型 九、电器与控制 十、环境影响控制 十一、运行管理 十二、二次污染防治及环境效益分析 十三、售后服务 十四、主要构筑物一览表 十五、设备部分清单

一、概述 业主提供污水来源为生活污水,污水中COD、BOD等严重超标,污水直接排放必将对当地环境造成影响。目前我国水资源日益紧张,市政对各用水单位实行的定额供水,超过定额用量加收费用,而且城市自来水的水价格也日益上涨,今后一般水价都在3.5元/吨上,因此业主领导对此十分重视,提出在处理污水的基础上,再投资处理中水回用设备,主要用于于人体非接触的用水场合,如冲厕所、浇绿化、洗车等,这样一举两得,不但污水得以治理而且变废为宝,使污水经处理后得以重新利用,为国家节约了水资源,为业主节约了日常用水开支。 业主提供处理水量:Q=10m3/h,本方案按24小时连续运行设计。 根据我厂多年实践经验,本着一次性投资小、经常运行费用低、处理效果好的原则进行方案设计。 二、设计依据 1、按照国家规定污水综合排放标准《GB9878-1996》标准、 2、《建筑中水设计规范》(CECS3091); 3、环境保护局的有关文件。 4、建设单位提供水量、及污水的有关资料。 5、城市区域环境噪声标准GB3093-97。 6、污水处理设计基础资料(参照同类生活污水监测的常规数据)。 CODcr:400mg/L SS:220mg/L BOD5:200mg/L NH4-N:50mg/L 7、经处理后达到中水回用标准 用于绿化、冲厕、喷水景观等回用水水质标准,应达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)

汽车部件生产洗水处理设计方案

目录第一章概述6

1.1 设计单位简介6 1.2 项目概况7 第二章设计依据、原则及范围8 2.1 设计依据8 2.2 方案编制原则9 2.3设计范围9 第三章企业排污状况及工程规模、目标10 3.1企业排污状况10 3.1.1废水水量11 3.1.2 原水水质情况11 3.2污水治理目标11 第四章工艺的选择及设计11 4.1 工艺选择11 4.2 工艺流程说明12 4.2.1 预处理12 4.2.2生化处理12 4.3 A/O工艺的特点13 4.3.1厌氧工艺概述13 4.3.2好氧工艺概述13 4.3.3“厌氧+好氧MBR”工艺特点:14 4.4 工艺流程简图15 4.5 各主要处理单元的设计和设备、器材选型16

第五章电气工程19 5.1供电电源19 5.2配电系统19 5.3电缆及敷设20 5.3.1电缆选型20 5.3.2电缆敷设20 5.4防雷及接地20 第六章安全、环保、节能20 6.1主要安全措施20 6.2环境保护21 6.3节能21 第七章施工规划22 7.1 工程施工进度22 第八章土建工程23 8.1总平面设计23 8.1.1总平面设计的原则23 8.1.2构筑物23 8.2构筑物设计23 8.2.1地基处理23 8.2.2结构形式及技术要求23 8.3土方工程24 8.3.1施工排水24

8.3.2基坑开挖及防护设施25 8.3.3土方存放25 8.4钢筋工程26 8.4.1钢筋采购及进场检验26 8.4.2钢筋的存放26 8.4.3钢筋的加工26 8.4.4钢筋焊接27 8.4.5钢筋绑扎安装27 8.4.6垫块制作及使用28 8.5模板工程28 8.5.1模板的使用原则28 8.5.2模板的主要控制点29 8.5.2模板施工顺序29 8.5.3模板的施工30 8.5.4模板拆除30 8.6构筑物脚手架施工30 8.7混凝土工程31 8.7.1大混凝土浇筑31 8.7.2碱集料反应的防治32 8.7.3混凝土裂缝的防治32 8.7.4混凝土的搅拌站的要求34 8.7.5施工材料34

新版GMP验证方案设计(纯化水)

xxxxxxx车间纯化水系统验证方案 系统编号: 验证类型:公用设施验证

分发部门: 工程设备部、质量部、生产技术部、xxxxxxxx车间 xxxxxxxx 目录 1概述 (3) 2 验证目的 (3) 3 验证围及依据 (4) 4 验证小组成员与职责.. (4) 5 验证方案的起草与审批.. (4) 6 验证的前提条件及进度计划. (5) 7 验证容 (5) 7.1 预确认 (5) 7.2 安装确认............................................. . (7) 7.3 运行确认 (14) 7.4 性能确认 (18) 8验证结果及分析 (20) 9附件......................................................................................................................22-25

1 概述 xxxxxxxx纯化水系统由纯化水制备系统、分配系统、消毒系统、控制系统组成,终端产水量为1t/h。该系统由玉鑫环保科技设计、制造、安装、调试的。 制备系统:由预处理、RO脱盐两部分组成,预处理部分由石英砂过滤器、活性炭过滤器组成,为后续脱盐处理减轻压力,使设备能够长期稳定的运行。RO脱盐部分主要为二级反渗透装置,其是系统的核心设备,保障出水水质指标。 分配系统:由纯化水储罐和闭路循环管路系统组成。纯化水罐采用薄壁外抛光不锈钢罐,循环管路采用强制循环供水方式,材质为卫生级不锈钢,管道连接采用卡箍快开连接,所有用水点采用串联式连接。 消毒系统:采用巴氏消毒法,主要设备为板式换热器、紫外线杀菌灯以保证

每小时50T软化水处理设计方案

??????????????????????????? 50T/H软化水处理工程 ???????????????????????????设计方案 设计单位:江苏科纯环保科技有限公司

设计日期:二零一三年九月日

一、方案设计采用标准和规范 设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求: ◆GB150-98《钢制压力容器》 ◆JB2932-86《水处理设备制造技术条件》 ◆GB9019-88国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》 ◆HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》 ◆ GB1576-2001《锅炉软化水水质标准》 ◆JB2880-81《钢制焊接常压容器技术条件》 ◆JB2536-80《水处理设备油漆、包装技术条件》 ◆喷砂除锈符合GB8923标准要求 ◆对外接口法兰符合下列要求 a.JB/T74-94《管路法兰技术条件》 b.JB/T75-94《管路法兰类型》 c.JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》 ◆衬里钢管和管件符合下列标准的最新版本的规定要求 a.HG21501《衬胶钢管和管件》 b.HG20538《衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件》 ◆电器及工艺仪表符合下列标准和规定的最新版本的要求: 我们选用的仪器及仪表设备均通过了ISO9001质量体系认证,为了保证系统的先进性、适用性和稳定性,系统进行设计、制造、测试和验收所遵循的质量标准、试验程序和规范均参照以下标准的最新版本: GB中华人民共和国国家标准 IEC国际电工委员会 ISO 国际标准化组织 PROWAYC 国际电工委员会工业过程数据公路标准 RS-232C 数据终端设备和使用串行二进制数据交换数据通讯设备之间的连接ICS4 用于工业控制设备和系统的端子板 ICS6 国际电工委员会

中水处理设计方案

关于中水处理设计方案 建设单位: 设计方案:

目录 一、相关技术参考资料 二、各种水质资料 三、拟开发小区的相关基础资料 四、处理内容 五、中水处理水量的确定及处理流程 六、设备选型 七、设备工艺说明 八、噪声控制 九、防腐措施

一、相关技术参考资料 1、用水种类:由给水系统供应的用水,随着建筑性质不同,其供应的范围也各不 相同,一般除了供作饮用水外,还供多方面的用途使用。 A.住宅、公寓、旅馆等建筑,其生活用水分:饮水、厨房用水、洗澡用水、漱洗用水、洗涤用水、厕所冲洗水、清扫用水、洗车用水、喷洒绿化用 水等。 B.办公楼等公共建筑,其公共用水分;饮水、洗涤用水、冷却用水、扫除用水、洗车用水、其他用水等。 C。工厂等工业用水,其用水范围、规模和用途,根据不同工艺要求差别较大,不好统一。一般有锅炉用水、原料水、产品处理、清洗用水、冷却、空 调用水及其他用水等。 D.环境用水分:消防用水、喷洒用水、喷泉用水、清扫用水、道路用水、化雪用水等。 以上各类建筑不同用途的用水,其中有部分用水很少与人体按触,有的在密闭体系中使用,不会影响使用者身体健康,严格从保健、卫生出发,以下用途的用水,可考虑由中水来供给: (1)洗厕所用水。 (2)喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)。 (3)洗车用水 (4)防用水(属单独消防系统)。 (5)空调冷却用水(补给水)。 (6)娱乐用水(水池、喷泉等)。

2、用水量及比例:各类建筑的生活用水量,随建筑性质、使用功能、用水设备设 置情况而不同,而且还随周日和季节而变化。掌握各类建筑 各种用水量及占总用水量的比例是确定中水量的依据。我国 尚无这方面系统的测试资料,下面收集为某些单位测定数据。 公寓用水量比例 住宅用水量比例 注:上述相关资料摘自《建筑给水排水设计手册》。

MBR污水处理工艺设计方案设计

MBR污水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 项目COD BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 150-250 90-150 200-240 7.0-7.5 35-55 4-5 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 项目BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 6 10 6.0-9.0 5 0.5 3、处理工艺 污水拟采用MBR工艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料 该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103米,常年水位为100米,枯水位为98米 6、厂址及场地现状 进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米

三、工艺流程图 图1 工艺流程图 四、参考资料 1.《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 3.《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 6.《MBR设计手册》 7.《膜生物反应器——在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著8.《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1.细格栅设计参数 (1)栅前水深h=0.1m; (2)过栅流速v=0.6m/s; (3)格栅间隙b 细=0.005m; (4)栅条宽度s=0.01m; (5)格栅安装倾角α=60?。 2.细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1)栅条间隙数:

纯水设计方案(Max每小时120T反渗透水-加60T去离子水)

纯水设计方案(Max每小时120T 反渗透水-加60T去离子水)

1 设计总则 1.1 严格遵循贵司在招标文件内提出的具体的参数要求,并结合我公司多年来反渗透、离 子交换及线路板行业超纯水的设计经验,总结我司在开平地区施工过程中所得到的经 验,专为xxxxxx有限公司RO水/DI水供给系统及生产工艺用纯水处理系统而设计,同 时,本方案书涵盖满足贵司所要求的水处理系统设备的功能、结构、性能、安装和试 验等方面的技术要求。 1.2 乙方保证提供符合本投标书和相关的国际、国内工业标准的优质产品,并严格响应贵 司招标文件及补充说明的要求。 1.3 本次设计严格遵循甲方招标文件。包括备货期及施工期,产水质量及产水量及相关补 充说明等。 1.4本投标书所引用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的或最新的标准 执行。 1.5 乙方对水处理成套设备(如预处理设备,砂滤器,碳滤器,反渗透设备,离子交换器、 阀门、泵、仪表、电控等),包括配套外购的产品负有全责。所有配套产品的型号及 制造商均满足贵司招标书及具体使用要求,甲方设备除外。 1.6 在合同签订后,甲方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出补充要求,乙方根据 实际情况进行方案的修订或统一按照甲方要求重新设计。 1.7 本投标书中对提出的技术方案、工艺流程、设备参数及运行方式等进行详细描述说明。 1.8 对水处理系统的每项设备及其控制系统、电气设备等进行详细的分项报价并标注厂商。 1.9 报价单严格按照贵司招标文件内之要求进行设计及安装一切有关工程项目,并提交一 份详细的报价表,列明各有关工程项目,并需分区、分项,清楚列明项目内容规格、 数量、单价及总金额等,并附上各有关工程项目资料,包括系统设计描述、设计流程 图、施工平面图、施工方案和有关资料等。 1.10 本次提供技术资料,按客户要求投标要求。 2 工程概况 2.1 工程概况

电厂锅炉补给水和凝结水处理工艺设计

电厂锅炉补给水和凝结水处理工艺设计 1.设计任务 1.1设计目的 通过本设计,熟悉并掌握电厂给水处理工程设计所涉及的内容、原理及方法,为 此,本设计需要达到如下目的: (1)具备收集设计基础资料、分析资料和自我学习的能力; (2)具备系统选择的能力; (3)具备处理构筑选型和计算的能力; (4)具备总平面布置和高程布置的初步能力; (5)具备编写设计计算说明书的初步能力。 1.2设计内容 针对给定水质全分析资料、锅炉和汽机的有关参数以及所要达到的水质要求,确 定补给水处理系统、凝结水精处理系统,并分别进行各种主、辅设备的选型、计算, 绘制补给水处理系统图、平面布置图、凝结水精处理系统图及酸碱系统图等系列图纸。 1.3设计要求 (1)机组形式和装机容量为2*300MW,锅炉为亚临界压力自然循环汽包炉,额定蒸 发量:1000吨/时。 (2)汽水损失: 正常运行时汽水损失及事故状况下汽水损失按规定取值; 轴承冷却水系统补充水10吨/时; 吹灰及点火燃油系统汽水损失10吨/时; 化学及暖通用汽10吨/时。 (3)水质分析数据 表1水质分析数据 水质指 单位数值水质指标单位数值标 pH值—7.17 Na+mg/L 2.7 -mg/L 65.88 悬浮固mg/L 48.3 HCO 3

体 含盐量 mg/L 138 SO 42- mg/L 17.9 总硬度 mmol/L 1.82 Cl - mg/L 14.8 全碱度 mmol/L 1.08 游离CO 2 mg/L 4.84 Ca 2+ mg/L 27.4 (COD )Mn mg/L 1.4 Mg 2+ mg/L 5.4 活性SiO 2 mg/L 6.8 2.水质分析资料的校核 水质资料是选择水处理方案和工艺系统、进行设备设计及确定化学药品耗量的重要基础资料,所以水质资料的正确与否,直接关系到设计结果是否可靠。为了确保水质资料准确无误,必须在设计开始之前,对水质资料进行必要的校核。校核.就是根据水质各分析项目之间的关系。验证其数据的可靠性。 水分析结果的校核,一般分为数据性校核和技术性校核两类。数据性校核式对数据进行核对,保证数据不出出错:技术性校核式根据天然水中各成分的相互关系,检查水分析资料是否符合水质组成的一般规律,从而判断分析结果是否正确。经过校核如发现误差较大时,应重新取样分析。校核一般包括以下几个方面。 2.1阴阳离子含量的校核 根据电离平衡原理,水中各种阴离子单位电荷的综合必须等于各种阳离子的各种离子总和。 即∑∑=A K 阳离子单位电荷总和为: 阴离子单位电荷总和为: %0.2%6.1<=δ所以阴阳离子含量的审查通过。 2.2含盐量与溶解固体的校核 ∑/ A ------水中除溶解硅酸根外的所有阴离子之和,L mg ; ∑/ K ------水中除铁、铝之外的所有阳离子之和,L mg 。 一般溶解固体(RG )的含量可以代表水中的总含盐量,但由于溶解固体(RG )的测试方法所得结果是分离了悬浮物的滤液蒸发、干燥所得残渣,并不能完全代表总含盐量,因此,用溶解固形物来校核总含盐量,需做如下校正。

水处理工程设计方案

第一章企业概况 一、企业简介 河北省藁城市化肥总厂位于河北省藁城市工业路,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。现已形成年产总氨10万吨,其中甲醇3万吨,尿素14万吨。 二、污水来源 该公司是一家合成氨生产企业,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。在不同工段产生的废水水质有较大不同,废水的特点如下: 气化工序产生的造气含氰废水、脱硫工序产生的脱硫废水、压缩工段由压缩机等大型机械产生的少量含油废水以及铜洗阶段产生的含氨废水等等,各有其特点,产生量也不相同。其中冬季造气水偶尔会有涨水现象。废水水质水量也会随生产情况产生一定波动。 由上述废水汇流形成的综合废水特点是含氨浓度高、成分复杂。 第二章设计原则、标准和规范 一、设计原则 1、全面规划、统一考虑,根据处理工程的水质特点,选用先进高效的工艺技术使处理出水和污泥达到排放标准和要求; 2、选择合适的工程标准、单元、工艺技术和设备,尽量减少工程投资和占地面积; 3、在力求工艺稳妥可靠的基础上,选择先进的节能技术和设备,方便运行管理,并尽量降低运行费用;

4、总体布置以功能区划为主,要求简洁便利,合理布置系统流程,减少废水提升次数,节省动力消耗。 二、设计采用的标准与规范 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90,97修订版); 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93); 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95); 《建筑制图标准》(GB50104-2001);

污水处理厂各构筑物的设计计算

山东理工大学 《水污染控制工程》课程设计题目:孤岛新镇污水处理厂设计 学院:资环学院 专业班级:环本0803班 姓名:李聪聪 序号:27号 指导教师:尚贞晓 课程设计时间:2011年12月12日~2011年12月30号共3周

第一章设计任务及资料 1.1设计任务 孤岛新镇6.46万吨/日污水处理厂工艺设计。 1.2设计目的及意义 1.2.1设计目的 孤岛新镇位于山东省黄河入海口的原黄泛区内。东径118050'~118053',北纬37064'~37057',向北15公里为渤海湾。向东10公里临莱州,向南20公里为现黄河入海口,距东营市(胜利油田指挥部)约60公里,该镇地处黄河下游三角洲河道改流摆动地区内。 该镇附近区域为胜利油田所属的孤岛油田和两桩油田。地下蕴藏着丰富的石油资源。为了开发这些油田并考虑黄河下游三角洲的长远发展。胜利油田指挥部决定兴建孤岛新镇,使之成为孤岛油田和两桩油田的生活居住中心和生产指挥与科研中心,成为一个新型的社会主义现代化的综合石油城。根据该镇总体规划,该镇具有完备的社会基础和工程基础设施。有完备的城市交通、给水排水、供电、供暖、电信等设施,并考虑今后的发展与扩建的需要。 因此,为保护环境,防治水污染问题,建设城市污水治理工程势在必行。 1.2.2设计意义 设计是实现高等工科院校培养目标所不可缺少的教学环节,是教学计划中的一个有机组成部分,是培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识以及分析解决实际问题能力的重要一环。它与其他教学环节紧密配合,相辅相成,在某种程度上是前面各个环节的继续、深化和发展。 我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR、 CASS等多种工艺,以达到不同的出水要求。虽然如此,我国的污水处理还是落后于许多国家。在我们大力引进国外先进技术、设备和经验的同时,必须结合我国发展,尤其是当地实际情况,探索适合我国实际的城市污水处理系统。 其次,做本设计可以使我得到很大的提高,可在不同程度上提高调查研究,查阅文献,收集资料和正确熟练使用工具书的能力,提高理论分析、制定设计

0.5吨纯水方案

设 计 方 案 目录 一、设计条件及出水水质 3 二、设计基本资料 4

三、主要组件设备说明 5 四、工艺方案流程及说明 9 五、调试及售后服务内容 10 一、设计条件及出水水质 1.1 进水主要水质指标:东莞市自来水 1.2 用户对出水要求: 出水量:超纯水0.5吨/小时 出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥16MΩ.㎝@25℃;

出水温度:常温。 1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。 1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃; 1.5系统总进水量:1.5m3/h; 1.6一级反渗透的回收率≥70%; 1.7二级反渗透的回收率≥80%; 1.8 精密混床的回收率:100%。 1.9 控制方式: PLC自动&手动控制。 二、设计基本资料 2.1 设计依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2)《中华人民共和国水污染防治法》 (3)《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ125-1989) (4)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-1997) (5)《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-1984) (6)《低压电器设计规范》(GB50054-1995)

(7)《水处理设备制造技术条件》(JB|T2932-1999) (8)相关反渗透膜生产厂家所提供技术资料。。 2.2、设计原则 1.采用成熟、先进的工艺,运行可靠,操作简单方便。 2.对反渗透膜清洗系统目前的建设投资于今后的运行费用做综合技术经济分析,尽可能用最少的资金达到理想要求。 3.根据厂方的实际情况,采用先进设备,占地少,投资省,运行费用低,操作管理方便。 4. 对回收统总费用投入的增量与回收系统运行的可靠性及发生故障时对环境的危害性作综合技术经济分析,尽可能用最少的资金投入达到系统运行安全可靠,操作简单方便。 5. 认真执行国家经济建设方针、政策和国家现行的技术标准、规范,遵守法律、法规。 三、主要组件及设备说明

水处理工艺设计指南.

水處理程序設計指南鍾政諺2001/2/22 page 一、淨化處理 2 二、軟水處理 4 三、飲用水處理8 四、鍋爐用水處理10 五、醫療用水處理11 六、醫藥用水處理,生化用水處理12 七、食品飲料用水處理 八、實驗室用水處理 九、電著電鍍用水處理 十、海水淡化處理 十一、電子廠超純水處理 十二、冷卻水塔 十三、Condensate 回收 十四、電子廠low TOC last rinse reclamation 處理 十五、電子廠酸性廢水回收處理 十六、封裝廠切割廢水回收處理(參考用) 十七、封裝廠研磨廢水回收處理(參考用) 十八、晶元廠CMP廢水回收處理(參考用) 十九、水處理單元特性說明 二十、水處理需求調查資料表 二十一、水量平衡計算 二十二、水處理系統之管理 二十三、水處理發展之趨勢 二十四、水處理書單 二十五、其他 二十六、附錄

一.淨水處理: 淨水處理之作用及目的: 一般淨水處理指將原水做初步之淨化處理,許多地區並不提供工業用水或自來水,因此需就近引進水源;並視水源之情況實施初步之淨化;即稱之為淨水處理。淨水處理之要求為將水質處理至自來水標準,通常並不牽涉到脫鹽(desalination)程序。其主要要求為脫色、脫臭、除鐵錳、消毒、降低濁度等。 淨水處理後水質要求,可參考台灣省自來水標準。 淨水處理之程序: 地面水之淨水處理: 地面水受季節及氣候變化,其進水水質變化較大。在水質調查部份最好有全年度之水文調查資料,以便於掌握設計變數。一般之處理程序如下: 1.引水:引進水源,通常為土木工程範圍;例如引水渠道;伏流井取水等。 2.沉砂:原水引進通常挾帶泥沙及雜物,通常於進水口處設置欄柵阻攔雜物,原 水進入一緩衝池中,將挾帶之泥沙沉澱。 3.過濾:此處過濾常採用重力式過濾,凝集加藥亦有時合併使用。 4.加氯:加氯之主要作用在於氧化及消毒,採用加氯法之優點在於殘餘氯仍有持 續之殺菌能力。一般加氯法皆採用折點加氯法。但最大加氯量不超過 10ppm.一般加氯後之餘氯量為0.5ppm。 5.輸送:將淨化水輸送至下一製程。 最典型之應用為自來水公司之淨水場;本公司之客戶中例如苗栗長春石化之原水即採用後龍溪之伏流水,即經上述之處理程序。

城市生活污水处理厂工艺设计

XXXX学院XXXXX 级 综合课程(2014)设计说明书 系别: XXXXXX 专业班级: XXXX 指导老师: XX 设计题目:城市生活污水处理 学生姓名: XX 学号: XXXXX 学期: 20XXXX XXX 2014年12月XX日

目录 设计任务书 (5) 一、设计题目 (5) 二、设计资料 (5) 1.废水资料 (5) 2.气象与水文资料 (5) 三、设计内容 (5) 第一章污水处理工艺方案选择 (6) 一、工艺方案分析与确定 (6) 二、工艺流程确定: (7) 第二章处理构筑物设计 (8) 一、流量计算 (8) 1.1.水量的确定: (8) 1.2.水质的确定: (8) 二、集水井 (8)

三、粗格栅 (9) 1.设计参数 (9) 2 设计计算 (9) 四、污水提升泵房 (11) 1. 流量确定 (11) 2 集水池容积 (11) 3 泵站扬程计算 (11) 4 设备选用 (11) 五、细格栅 (12) 1.设计参数 (12) 2 设计计算 (12) 六、配水井设计 (14) 七、曝气沉砂池 (14) 1 曝气沉砂池的设计参数: (14) 2 曝气沉砂池的设计与计算 (15) 八、氧化沟 (18) 1设计参数: (18) 2确定采用的有关参数: (18) 3泥龄的确定: (18) 4设计计算: (19)

5曝气量计算 (19) 6沟型尺寸设计及曝气设备选型 (20) 7其它附属构筑物的设计 (20) 九、配水井设计 (20) 十、辐流式二沉池 (21) 1 设计计算 (21) 2 进水系统计算: (22) 3出水部分计算: (22) 4 排泥部分设计 (23) 十一、接触池(消毒池)和加药系统 (24) 1 主要设计参数 (24) 2工艺尺寸 (24) 3加氯机 (25) 十二、污泥处理系统设计计算 (26) 1泵房设计计算 (26) 2污泥浓缩池的计算: (27) 3贮泥池设计计算 (30) 4污泥脱水 (30) 参考文献: (31)

纯水设计方案

第一章概况 1.1工程概况: 本工艺方案是根据用户要求,以系统运行可靠、经济合理为原则,采用相关设计标准和规范,结合我公司多年工程经验,以地下水做为原水水源而编制的。 本系统采用“预处理+反渗透+EDI装置”水处理工艺,该方案设计合理、运行稳定、产水的品质满足要求,并已在多项类似工程中得到应用及检验。 设备具有安装方便、使用方便、操作方便、维护方便;运行稳定、节能、环保、自动化程度高,经济实用等特点。 1.2工程设计参数 (1)安装场所: 水处理车间内,介质温度:5~45℃,安装面积: ≤200m3; (2)原水水质: 按西北地区地下水设计,原水设计温度不小于5℃; (3)产水技术指标: 我公司对超纯水系统作出质量保证:在设计进水温度、水质条件下,过滤器、反渗透、EDI及抛光混床的出水水质及水量满足用户的要求。 序 号 检测位置水质指标 1 多介质+活性碳+软 化过滤器 SDI ≤4 浊度≤1NTU 总硬度(以CaCO3计)≤400mg/L 水利用率≥98% 产水量20m3/h 2 一级RO系统 出水电导率(四年内)≤10μs/cm 水利用率≥75% 产水量≥1m3/h 3 EDI系统电阻率(三年内)≥5MΩ.cm 水利用率≥90% 产水量≥1m3/h 5 水产量≥1m3/h 电阻率(MW.cm at 25℃) ≥5 MΩ.cm 颗粒度≥0.22mm [个/ml] 100 使用点压力[MPa] 0.35±0.05

终端过滤系统出口压力[MPa] 0.50±0.05 1.3公用设施条件 1)供水:取水口通过提升泵送至纯水车间。 正常流量:大于产水流量 温度:≥10℃ 2)供电:依据我方提出容量,由买方将动力线送至电控柜上。 供电电源:380V/ 50Hz /三相五线制 使用最大功耗:35KW 3)药品供应:调试及运行过程中所用消耗品以及水电由买方提供。预处理、反渗透、EDI 系统采用的絮凝剂、清洗剂、碱等药品由我方根据水质情况计算或试验确定药品种类、配药浓度、加药量,全部药品宜采用汽车运输。 A\凝聚剂 化学成分:高分子聚合物(SMST) 纯度:30% 配制浓度:10% 包装:25Kg/桶 B\氢氧化钠 化学成份:NaOH 纯度:45% 包装:桶装或其他 运输方式:汽车运输 配制浓度:45% 加药量:1-2ppm 1.5工程范围 我方提供一套完整的化学水处理系统,即从原水箱进口母管(包括阀门、仪表)到纯水泵出口1.0 米为止所有的设备,包括过滤器及其加药装置、反洗设备,反渗透装置、EDI 装置及其加药装置、化学清洗系统装置等设备、附件和所供设备内部管道、阀门及其附件、所供设备之间的连接管道、阀门及其附件、和所供设备内部管道、阀门及其附件、所供设备之间的连接管道、阀门及其附件、以及整套工艺流程所要求的热工仪表、化学分析仪表、控制系统、电气设备、电缆与桥架等(买方供电至MCC柜)。控制系统还包括所有的电缆、桥架、压缩空气管路和所有的硬件、软件等,以及PLC控制柜内的硬件,软件,接线等。 根据流程图制订以下分界: 1)纯水输送泵出口水管一米内由我方负责。 2)水站内的土建工程及预埋件、消防、照明、电气接地、通风、用水由买方负责。 3)压缩空气管由买方提供到设备接口处。 4)水站总电源由买方接到我方的进线柜上的总电源开关上。 5)控制柜到各单体设备的电路由我方负责。 本工程为总承包交钥匙工程,系统最终出力为:5MΩ超纯水:大于1吨/小时,

福建安特水处理工艺设计方案

项目编号:YT10-18 项目类型;芯片废水 项目名称:福建安特半导体有限公司废水处理工程 福建安特半导体有限公司 清洗废水处理工程设计方案 深圳市怡泰水处理有限公司 二○一0年五月

目录 §1 概况 (3) §2 设计水质、水量及排放要求 (3) §2.1 设计水质和水量 (3) §2.2 排放标准 (3) §3 相关技术规范 (3) §4 设计原则 (4) §5 设计范围 (4) §6 工艺设计方案 (4) §6.1污水主要污染物及去除方法 (4) §6.2工艺流程图 (5) §6.3工艺流说明 (5) §7 构筑物及设备清单 (7) §8 经济指标评价 (10) §8.1 占地面积 (10) §8.2 运行费 (10) §9 工期与质保 (11) §9.1 工期 (11)

§9.2 质保期 (12)

福建安特半导体有限公司 清洗废水处理方案说明书 §1 概况 福建安特半导体有限公司在生产中用纯水清洗零件的废水必须收集处理达标后才能排放。是营运期废水排放必须达到国标 (GB8978-1996)第二时段一级排放标准。 §2 设计水质、水量及排放要求 §2.1 设计水质和水量 §2.1.1 设计水质 参考同类型废水水质,其原水水质指标如下:单位:mg/l § 废水主要来源于生产冲洗水,根据甲方提供的资料,该废水水量120T/H,故设计时处理能力按5T/H考虑。 §2.2 排放标准 污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第二时段一级标准: §3 相关技术规范 1)甲方提供设计资料,如水量和占地要求等 2)《污水综合排放标准》GB8978-1996 3)《室外排水设计规范》GBJ14-87

旅游景区生活污水处理设计方案

旅游景区生活污水处理设计方案 1、设计依据 ·《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) · GBJ15-188 -建筑给水排水设计规范。 · 给水排水标准规范实施手册。 ·室外排放设计规范(GBJ14-87); ·环境噪声标准(GB5096-93); ·低压配电设计规范GB50054-95; ·给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范; ·我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。 2、污水水量、水质和排放标准 根据单位提供的旅游景区生活污水处理资料,平均排水量为:1m3/h附表:污水进水水质和排放水质标准:

3、工艺说明 污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,o级生物池分为两级,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解,杀灭水中有害菌种,消毒后的清水用泵送入过滤器出水可用于浇花,冲厕等或外排。 由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。 4、工艺设施 (1)格栅井 设置目的: 在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。 设置特点: 格栅井设置砖砼结构,格栅采用手动框式。 (2)调节池 设置目的:

全国水处理工程公司排名

全国水处理工程公司排名 (一)、水务工程最具社会责任企业 1、北京中科博联环境工程有限公司 2、金州恒基环保工程技术有限公司 (备注:最具社会责任企业考量年度社会责任事件作为参考,包括股东回报、员工关怀、遵纪守法、企业自律、环保公益、慈善捐赠、社区活动等。) (二)、水务工程最活跃企业 1、北京万邦达环保技术股份有限公司 2、扬州澄露环境工程有限公司 3、北京桑德环保集团有限公司 4、北京碧水源科技股份有限公司 5、威立雅水务工程(北京)有限公司 6、GE水处理及工艺过程处理公司 7、深圳市金达莱环保股份有限公司 8、北京美华博大环境工程有限公司 9、北京建工金源环保发展有限公司 10、武汉都市环保工程技术股份有限公司 11、江苏天雨环保集团有限公司 12、安徽国祯环保节能科技股份有限公司 13、江苏鹏鹞环保集团有限公司 14、首创爱华(天津)市政环境工程有限公司

15、浦华控股有限公司 16、中科成环保集团股份有限公司 17、德和威(北京)环境工程有限公司 18、标准水务有限公司 19、福建新大陆环保科技有限公司 20、浙江欧美环境工程有限公司 21、同方股份有限公司 22、浙江德安新技术发展有限公司 23、广东新大禹环境工程有限公司 (备注:最活跃企业考量年度签约数量,签约额,参股、控股、独资企业情况等。) (三)、水务工程最具创新企业 1、得利满水处理系统(北京)有限公司 2、西门子(天津)水技术工程有限公司 3、金科水务工程有限公司 4、帕克环保技术(上海)有限公司 5、普拉克环保系统(北京)有限公司 6、北京清大国华环保科技有限公司 7、中持(北京)环保发展有限公司 8、阿科凌中国有限公司 9、青岛思普润水处理有限公司 10、北京佳瑞环境保护有限公司 11、威士邦膜(厦门)科技有限公司

SBR工艺污水处理厂设计计算

课程设计 题目33000m3/d生活污水处理厂设计学院资源与环境工程学院 专业环境工程 班级环工2012 姓名覃练 指导教师方继敏、李柏林 2015 年 6 月21 日

课程设计任务书(环境工程1202班,学号10)设计(论文)题目:33000m3/d生活污水处理厂工艺设计 设计(论文)主要内容及技术参数 1.污水类别为城市污水,设计流量33000m3/d; 2.要求完成污水处理厂主要工艺设计与计算说明书的编写; 3.绘制两张单元构筑物的图纸。 要求完成的主要任务及达到的技术经济指标 1.按照指导书的深度进行设计与计算说明书的编写; 2.绘制两个单元构筑物的图纸(两张1号) 3.个人加上自己的进水和出水水质 工作进度要求 课程设计为期一周,时间安排如下: 1.课程设计的讲授1天,设计准备(设计资料、手册、绘图工具准备)1天 2.课程设计的计算部分3天 3.课程设计的图纸绘制部分2天 指导教师(签名)____________系(教研室)主任(签名)____________ 年月日

课程设计指导教师意见书 评定成绩_____________ 指导教师(签名)______________ 年月日

摘要: 本设计是33000m3/d城市污水处理厂工艺设计,处理工艺采用了SBR工艺。SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、沉淀池、SBR、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。污水进入污水处理厂经过粗格栅后经污水泵房进入到细格栅,再进入平流沉砂池沉砂,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。SBR的剩余污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥脱水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。 SBR的主要工艺特征是在运行商的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR 反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能与一池,无污泥回流系统。经过该废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。产生的污泥经过浓缩,压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。 本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择。污水污泥的计算等。 关键词:城市污水处理;SBR工艺;脱氮除磷;污泥

典型超纯水工艺流程设计方案

典型超纯水工艺流程设计 方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

进水电导率<400μs/cm的含EDI设备的典型超纯水工艺流程设计方案 1 纯化水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版纯化水标准) 自来水→预处理→一级反渗透→一级EDI→UV杀菌→超滤除热原设备→用水 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌→超滤除热原设备→用水 2 注射用水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版注射用水标准) 自来水→预处理→一级反渗透→一级EDI→微滤→多效蒸馏除热原设备→用水 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→微滤→超滤除热源设备→用水 3 电厂高压锅炉给水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:工业锅炉水质GB1576-2001) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→微滤→用水 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→微滤→用水 4 微电子/半导体级超纯水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:中国电子工业部高纯水水质试行标准) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→抛光混床 →UV杀菌装置→超滤→用水 5 实验室用分析级纯水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:分析级实验室用水标准GB6682-2000) 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水 自来水→预处理→二级反渗透→一级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水

相关文档