第一章按功率计算电流的口诀之一

1.用途:

这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。

千瓦,电流,如何计算?

电力加倍,电热加半。

单相千瓦,4 . 5 安。

单相380 ,电流两安半。

3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为

准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设

备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率

0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一

倍”(乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.

【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。

【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热

设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。

【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。

【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。

这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡

是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整

流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽

然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位

的电热和照明设备。

【例1 】1 2 千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。

【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指

380/220 伏低压侧)。

【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。

②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相

(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。

【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相(每)千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。

【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 ×

4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。

③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。

【例l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。

【例2】2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。

【例3】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安。

注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,

一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得

的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作

为估算,影响并不大。

注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数

点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流

也只要算到一位小数和即可

补充回答:

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍

例如:1.5平方的,最大电流量 1.5x5=7.5 A

继续追问:

谢谢你的回答,但我文化有限,有好多看不懂。

继续追问:

你说的是220/380通用的吗?

补充回答:

简单的讲:

铜芯线线能承受多大的功率。是W=UI.

U是电压,I是电流

电流和导线的粗细大概是这样的

导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

如果是三厢电的话另算

补充回答:还是不懂吗?

继续追问:

空开的大小我现在知道怎么算了,现在不懂的就是,多少千瓦用多大的线,我上次好像在网是看到有:三相电的电缆线大小乘以2就是所带千瓦的大小,铝线乘以1.2,这样算能行的通吗?

补充回答:

哦,其实很简单,这样吧。我告诉你每平方铜芯线可以带动1.6千瓦 ,你用1.6千瓦乘以电线的平方数就知道了吧

继续追问:

师傅跑了吗?

补充回答:

还在

补充回答:一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上

面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、

10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

继续追问:

那是不是4平方的电缆就是4乘以1.6等于6.4千瓦,6平方就带9.6千瓦吗?按我平时操作6平方的好像不只带10个千瓦,我曾用6平方的带过15个千瓦的,唉,可能我人太笨了吧!你很有耐心,很适合当老师.实在不行我就多看几遍你给的理论知识,也许能看的懂.

补充回答:

其实我这样是为了你好计算简便。说白了是概数。也就是在这范围内是安全的。

电工常用计算公式

电工常用计算公式(口诀) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀c :容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

电工实用计算口诀(新)

第一节10(6)/0. 4千伏三相变压器 一、二次额定电流的计算 一、口诀 二、说明 通常我们说变压器多大,是指额定容量而言。如何通过容量很快算出变压器一、二额定电流这组口诀给了回答。只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 “六千零点一,十千点零六。”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数×0﹒01,即千伏安数×。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数×,即千伏安数×。以上两种变压器的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数×。这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。 例1 用口计算,10/千伏。100千伏安三相变压器 一、二次额定电流是多少 解一次100×=6安 二次100×=150安 例2 用口诀计算,6/千伏,50千伏安三变压器 一、二次额定电流是多少 解一次50×=5安 二次50×=75安

第二节10(6)/千伏三相变压器 一、二次熔丝电流选择计算 一、口诀 二说明 正确选用熔丝(保险丝)对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器高低压侧保护时,熔丝的正确选用为重要。这也是电工经常碰到和要解决的问题。 这组口诀给出了经常碰到的10(6)/千伏三相变压器用熔断器作保护时,选择熔丝电流的计算方法。首先用变压器容量,根据第一节口诀,算出一次(即高压侧)、二次(低压侧)额定电流,然后以额定电流,用此口诀计算熔丝电流大小。 “低压熔丝即额流”说的是低压侧熔丝大小,可以根据低压电流的大小来选择。“高压2倍来相求”意思是高压侧熔丝大小,约为高压侧额定电流2倍。这是为了避开变压器空载投入瞬间,高压侧出现的励磁涌流。这种涌流最高可额定电流的6~8倍。时间虽短但可能使熔丝熔断,影响正常供电。所以高压侧熔丝应大于额定电流,当为额定电流的2倍时,既可以抗住涌流的冲击,又能保证变压器内部障时很快熔断,起到保护作用。 当熔丝电流计算好后,就可正确选用一定型号的熔丝。、 例3 求10/千伏,100千伏安三相变压器高、低压熔丝电流是多少 解高压:根据第一节口诀算得高压侧额定电流为 100×=6安 故高压熔丝电流为 6×2=12安 低压:低压侧额定电流100×=150安 低压侧熔丝电流亦为150安

电工口诀100条

电工口诀100条 (一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. (二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A (三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5 (四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 (六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 (七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。 (八)判断交流电与直流电流 电笔判断交直流,交流明亮直流暗, 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。 (九)巧用电笔进行低压核相 判断两线相同异,两手各持一支笔, 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。 (十)巧用电笔判断直流电正负极 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极。 (十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别 变电所直流系数,电笔触及不发亮; 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 若亮靠近手指端,接地故障在负极。 (十二)巧用电笔判断 380/220V三相三线制供电线路相线接地故障 星形接法三相线,电笔触及两根亮, 剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 若是几乎不见亮, 金属接地的故障。 (十三)----对电动机配线的口诀 口诀: 2.5 加三,4 加四; 6 后加六,25 五;120 导线,配百数

电工常用计算公式(口诀)

常用电工计算口诀一 1.知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 2.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 3.已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流

记住这些实用电工口诀,快速成长为一个合格的电工

记住这些实用电工口诀,快速成长为一个合格的电工 本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀——是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等变得好记。 电工口诀(一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A

估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5 电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

常用电工计算口诀

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”(乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相

电工快速估算口诀

电工快速估算口诀(1) 一:各种绝缘导线安全载流量的估算 截面与安全电流的倍数见附图 口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。 注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5平方mm及以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4平方mm以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35平方mm的导线的安全载流量为截面的3.5倍;即“三五线乘三点五”,50平方mm以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组减半倍”。 特别提示:上表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25度时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正. 口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级. 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.” 注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16平方mm的铜线,可视为25平方mm的铝线,用口诀一有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”. 导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍. 二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算 口诀三: 容量算电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。 三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。

电工电流计算口诀与实例

电工电流计算口诀与实例 电工电流计算口诀与实例 单相380V 电流=1000÷380=2.63A 三相380V 电流=1000÷(3801.732)=1.519A 220V 电流=1000÷220=4.54A 这个问题一般在电工工作中,都不大用真正的计算公式,电工很多都用经验公式的,而且算下来和实际用计算公式算的结果非常接近,这个经验公式也就是:三相(380V)如果是平衡负载,那每1KW的电流约为2A;如果是220V单相负载,那每1KW的电流约为4.5A;每平方毫米截面积的铜芯线,可以安全地通过约5A的电流。 ”导线安全截流量”计算口10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。(70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍.......) 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。 电缆截面的选取 [转贴]电缆截面估算方法一二 先估算负荷电流

1、用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 3、说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将千瓦数加一倍(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】5.5千瓦电动机按电力加倍算得电流为11安。 【例2】40千瓦水泵电动机按电力加倍算得电流为80安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将千瓦数加一半(乘1.5)就是电流,安。 【例1】3千瓦电加热器按电热加半算得电流为4.5安。 【例2】15千瓦电阻炉按电热加半算得电流为23安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

实用的电气计算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。 例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。 解:已知U=220V,总功率=2200W 总电流I=P/U=2200/220=10A 选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A 选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A (取系数1.1) QS--------刀闸 IR---------熔丝 答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。 例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5) 解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W 总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A 选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A 选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A 答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。 2 、380V/220V常用负荷计算 口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五 单相二二乘四五,若是三八两倍半。 说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。 例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?解:已知U=380V cosΦ=0.85 n=0.95 P=14千瓦 电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安) 答:电流为28安培。

25条电工基础口诀

25条电工基础口诀 1、单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。 2、漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。单相电源二百二,二线二级或单级。三相三线三百八,选用三级保护器。三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点“线”表示进、出线 3、灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。透明灯泡看得着,否则可用电笔验。合上开关点两端,都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法 地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。检查使用兆欧表,L一端接导线,导线另端放水中,仪表E端照此办,慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。查找断点在何处,使用仪器DG3,单相交流接一头,仪器贴附地埋线,从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 5、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法 交流验电用电笔,亮为火线不亮地。电路故障可检查,通电测量火

和地。亮灭正常查设备,电路断开不可疑。若是两端都不亮,电源火线已脱离。若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 6、用指针式万用表测量直流电压的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,并联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 7、用指针式万用表测量直流电流的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,串联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法 测量电阻选量程,选完量程再调零。两笔短路看表针,不在零位要调整。旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。旋钮到底仍有数,更换电池再调整。接触一定要良好,阻大两手要悬空。测量数值保准确,表针最好在格中。测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。 9、用指针式万用表判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,万用电表可承担。使用电阻乘K档,表笔各接一极端。表针摆 到接近零,然后慢慢往回返。到达某处停下来,返回越多越健康。到零不动有短路,返回较少有漏电。开始测量表不走,电容内部线路断。 10、用充、放电法判断电容器的好坏

常用电工计算口诀

常用电工计算口诀集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。

比较实用电工速算口诀

比较实用电工速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏 数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘 相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可 推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直 接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点 一定要注意。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电 动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较 大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

电工实用口诀

电器常用口诀: 一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流: 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以 单相220V电动机每千瓦电流按8A计算 三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算 单相220V电焊机每千瓦按4.5A算 单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算 注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A 算 二、不同电压等级的三相电动机额定电流计算 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 三、测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值,

99条电工口诀 电工常用知识

99条口诀只是抛砖引玉,更多的是希望广大同行们能够发表一些在实践中的心得与见解,搜集实际工作中使用的类似口诀,以便使其更加丰富和实用。网站中专门开设""电工资料""这个版块,不仅可以为大家带来学习的方便,更是为大量有识者打造一个展现学识的平台。 口诀及讲解如下: 电工口诀(一) 简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二) 已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三) 粗略校验低压单相电能表准确度的办法 百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。 计时同时数转数,记录六分转数值。 电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。 该值缩小一百倍,大致等于记录数。 电工口诀(四) 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五) 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六) 已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW 以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。 电工口诀(七) 测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。

电工速算手册

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得"商数"显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV 数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。电工口诀(珍藏版免费下载)

电工口诀(一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按 2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算": 例如计算120mm2 x. Q, D0 {# }; y 的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要 乘以0.8或0.9(依地理位置). % `, c9 |- l1 Y+ S0 3 F: ?5 F1 U$ b% W5 x% B 电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 3 M8 C7 V1 d7 k0 o' L 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。- m/ t% F) O" \4 @ 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5 电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流% ~4 _$ `- @( V+ [, C; \& b2 R 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。) l# ^, t. V3 V2 Q, ^' D% x1 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4 D$ t. S6 C8 V W0 D4KW÷3KV*0.76≈1A W: X# X3 Y' e3 z3 J# t 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量" k9 w- [! X' }4 C, 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 6 Y" ^+ ~; ?+ i* M& ^8 Y/ s 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。, W6 Q) A9 a9 V 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 # r0 G* s ~; E1 ] 电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保 护熔体电流值. o. S. x* I* 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。

电工快速估算口诀

电工快速估算口诀 一:各种绝缘导线安全载流量的估算 截面与安全截面的倍数见表 口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍 注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是 2.5m m²;即以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5 X 9=22.5A,从4MM²以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²的导线的安全载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五” ,50MM²以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组减半倍”. 特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正. 口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级. 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.” 注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16MM²的铜线,可视为25MM²的铝线,用口诀一有25X4=100A,即为“高温九折铜升级”. 导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍. 二: 10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算

口诀三:容量算电流,系数相乘求, 六千零点一,十千点零六; 低压流好算,容量流好算。 三:10(6)/0.4kv 三相变压器一、二次熔丝电流估算 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。 注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择; 高压侧熔丝电流约为高压侧电流的二倍。 例:10/0.4KV,100KVA 三相变压器、低压侧熔丝电流是多少? 解:按口诀三,高压侧电流为: 100X 0.06=6A 故高压侧熔丝电流为:6X 2=12A 低压侧额定电流为:100X1.5=150A 低压侧额定电流为:150A 四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算 口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投; 六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。 注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动机容量的三倍时,才允许 7KW即以下的电动机直接起动。 2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量可按电动机容量 的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可按电动机容量的四倍选择。 例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用? 解:根据口诀五:4.5X 6=27A 4.5 X 4=18A 故开关选HH4-30,熔丝选20A 五:电动机供电导线截面的估算 口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。二点五加三、四加四,六上加五记 仔细; 百二反配整一百,顺号依次往下推。 注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是:“多大电线配电机,截面系数相加知。”即用该导线截面数再加上一个系数,是它所能配电动机的最大KW数