文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线测试习题解答

综合布线测试习题解答

综合布线测试习题解答
综合布线测试习题解答

项目一

一、选择题

1.以下( A )不属于智能建筑中的信息设施系统(ITSI)。

A.智能卡应用系统B.电话交换系统

C.信息网络系统D.综合布线系统

2.以下( C )不属于智能建筑中的信息化应用系统(ITAS)。

A.公共服务管理系统B.公众信息服务系统

C.信息导引及发布系统D.信息网络安全管理系统

3.最新的智能建筑设计国家标准是( B )。

A.GB/T 50314—2000 B.GB/T 50314—2006

C.GB 50311—2007 D.GB 50312—2007

4.综合布线三级结构和网络树形三层结构的对应关系是( B )。

A.BD对应核心层,CD对应汇聚层B.CD对应核心层,BD对应汇聚层

C.BD对应核心层,FD对应接入层 D.CD对应核心层,FD对应汇聚层5.从建筑群设备间到工作区,综合布线系统正确的顺序是( B )。

A.CD—FD—BD—TO—CP—TE B.CD—BD—FD—CP—TO—TE

C.BD—CD—FD—TO—CP—TE D.BD—CD—FD—CP—TO—TE

6.下面关于综合布线组成叙述正确的是( A )。

A.建筑群必须有一个建筑群设备间 B.建筑物的每个楼层都需设置楼层电信间

C.建筑物设备间需与进线间分开 D.每台计算机终端都需独立设置为工作区7.5e类综合布线系统对应的综合布线分级是(B )。

A.C级B.D级C.E级D.F级8.E级综合布线系统支持的频率带宽为( B )。

A.100MHz B.250 MHz C.500 MHz D.600 MHz 9.6A类综合布线系统是在TIA/EIA 568的( D )标准中定义的。

A.TIA/EIA 568 B.1 B.TIA/EIA 568 B.3

C.TIA/EIA 568 B.2—1 D.TIA/EIA 568 B.2—10 10.TIA/EIA标准中( D )标准是专门定义标识管理的。

A.568

B.569

C.570

D.606

E.607

11.目前执行的综合布线系统设计国家标准是( C )。

A.ISO/IEC 11801:2002 B.GB 50312—2007

C.GB 50311—2007 D.GB/T 50314—2006 12.综合布线国家标准GB 50311—2007中有(A )强制执行条文。

A.1条B.2条C.3条D.4条

二、问答题

2.综合布线系统结构如何?实际工程中有哪些变化?

参考答案:综合布线系统采用模块化的结构,按下列7个部分进行设计:工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间、管理

综合布线系统结构的变化,主要体现在楼层电信间的设置。是否需要每层设置电信间,需要根据水平子系统双绞电缆有限传输距离的覆盖范围、管理的要求、设备间和楼层电信间的空间要求、信息点的分布等多种情况对建筑物综合布线系统进行灵活的设备配置,有以下两种结构变化。

(1)FD和BD合一结构

(2)楼层共用FD结构

项目二

一、选择题

1.传输速率能达1Gbit/s的最低类别双绞线电缆产品是( B )

A.3类

B.5类

C.5e类

D.6类

2.传输速率能达10Gbit/s最低类别的双绞线电缆产品是( B )?

A.5e类

B.6类

C.6A类

D.7类

3.多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( B )?550m

A.500m

B.550m

C.2000m

D.5000m

4.6A类综合布线系统频率带宽是( C )?

A.250MHz

B.300MHz

C.500 MHz

D.600MHz

5.传统光纤连接器有( A )?

A.ST、SC、FC

B.ST、SC、LC

C.ST、LC、MU

D.LC、MU、MT-RJ

二、简答题

1.试分析双绞线的铜导线按一定密度两两绞合在一起的原因?

参考答案:在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度(Twist Length)。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞合在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,一般扭线越密其抗外来电磁信号干扰的能力就越强

2.一条双绞线水平链路,需要哪些连接器件?

参考答案:电信间一端为配线架、工作区一端为信息插座(信息模块)3.一条光纤主干链路,需要哪些连接器件?

参考答案:CD和BD两端都需要光纤配线架、光纤连接器、光纤耦合器。

项目三

一、选择题

1.墙面信息插座离地面的离度一般为( C )?

A.10cm B.20cm C.30cm D.40cm

2.用双绞线敷设水平布线系统,此时水平布线子系统的最大长度为( B )?

A.55m B.90m C.100m D.110m

3.有关配线子系统中集合点(CP)正确的叙述是( A )。

A.根据现场情况决定是否设置集合点

B.必须设置集合点

C.同一条配线电缆路由可以设置多个一个集合点

D.集合点到楼层配线架的电缆长度不限

4.综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( B )备用线对(总需求的百分比)?

A.5% B.10% C.20% D.50%

5.与双绞线缆平行敷设的同一路由上有10 kVA的380V电力电缆,两种电缆间的最少间距应为( C )?

A.13cm B.30cm C.60cm D.100cm

6.GB 50174—2008:《电子信息系统机房设计规范》将机房分为A、B、C三级,其中B级机房要求铜缆传输介质类别最少为( B )?

A.5e类B.6类C.6A类D.7类

二、简答题

1.综合布线系统中如何核算水平布线中双绞线的数量?

参考答案:在估算电缆长度时做好以下几项工作。

确定布线方法和走向。

●确立每个楼层配线间所要服务的区域。

●确认离楼层配线间距离最远的信息插座位置。

●确认离楼层配线间距离最近的信息插座位置。

●用平均电缆长度估算每根电缆长度。

平均电缆长度 =(信息插座至配线间的最远距离+信息插座至配线间的最近距离)/2

总电缆长度 = 平均电缆长度 + 备用部分(平均电缆长度的10%)+ 端接容余6m

每个楼层用线量(m)的计算公式如下:

C=[0.55(L+S)+6]×n

式中:C—每个楼层的用线量;

L—服务区域内信息插座至配线间的最远距离;

S—服务区域内信息插座至配线间的最近距离;

n—每层楼的信息插座(IO)的数量。

整座楼的用线量:W = ∑MC(M为楼层数)。

●电缆订购数。

按4对双绞电缆包装标准 1箱线长=305 m,电缆订购数=W/305箱(不够一箱时按一箱计)。

2.简述综合布线系统中标识的种类和用途。

参考答案:综合布线使用了3种标识:电缆标识、场标识和插入标识。

①电缆标识。由背面有不干胶的材料制成,可以直接贴到各种电缆表面上,配线间安装和做标识之前利用这些电缆标识来辨别电缆的源发地和目的地。

②场标识。也是由背面为不干胶的材料制成,可贴在设备间、配线间、二级交接间、建筑物布线场的平整表面上。

③插入标识。它是硬纸片,通常由安装人员在需要时取下来使用。每个标识都用色标来指明电缆的源发地,这些电缆端接于设备间和配线间的管理场。对于110配线架,可以插在位于110型接线块上的两个水平齿条之间的透明塑料夹内。对于数据配线架,可插入插孔面板上/下部的插槽内。

3.简述综合布线系统接地系统要求。

参考答案:

①在电信间、设备间及进线间应设置楼层或局部等电位接地端子板。

②综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如单独设置接地体时,接地电阻不应大于4 。如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1 Vr.m.s(Vr.m.s,电压有效值)。

③楼层安装的各个配线柜(架、箱)应采用适当截面的绝缘铜导线单独布线至就近的等电位接地装置,也可采用竖井内等电位接地铜排引到建筑物共用接地装置,铜导线的截面应符合设计要求。

④线缆在雷电防护区交界处,屏蔽电缆屏蔽层的两端应做等电位连接并接地。

⑤综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并应有不少于两点的良好接地。

⑥安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。当线缆从建筑物外面进入建筑物时,电缆和光缆的金属护套或金属件应在入口处就近与等电位接地端子板连接。

⑦当电缆从建筑物外面进入建筑物时,应选用适配的信号线路浪涌保护器,信号线路浪涌保护器应符合设计要求。

⑧综合布线系统接地导线截面积可参考表3-8确定。

⑨对于屏蔽布线系统的接地做法,一般在配线设备(FD,BD,CD)的安装机柜(机架)内设有接地端子,接地端子与屏蔽模块的屏蔽罩相连通,机柜(机架)接地端子则经过接地导体连至大楼等电位接地体

4.试述数据中心的空间组成,并画草图表示。

参考答案:分为核心计算机房和其他支持空间,支持空间包括办公室、进线室、电源室、操作中心、内部电信间和储藏及装载室。

5.数据中心设计中如何解决机柜/机架散热问题?

参考答案:以交替模式排列设备排,即机柜/机架面对面排列以形成热通道和冷通道。

6.简述数据中心中预端接系统的功能。

参考答案:预端接系统是一套高密度,由工厂端接、测试的,符合标准的模块式连接解决方案。预端接系统包括配线架、模块插盒和经过预端接的铜缆和光缆组件。预端接系统的特点如下。

①经过工厂端接和测试的铜缆、光缆可以提供可靠的质量和性能。

②基于模块化设计的系统允许安装者快速便捷地连接系统部件,实现了铜缆和光缆的即插即用,降低了系统安装的成本。

③当移动大数量的线缆时,预端接系统可以减少移动所带来的风险。

④预连接系统在接口、外径尺寸等方面具有的高密度优点节省了大量的空间,在网络连接上具有很大的灵活性,使系统的管理和操作都非常方便。

项目四

1.观察槽式桥架的连接件,发现所有转弯的连接件都不是直角转弯的,试分析其原因。

参考答案:原因1在桥架的转弯处相比较直线处堆集了较多的线缆,原因2GB50311-2007规定线缆桥架和线缆线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗线缆外径的10倍。因此,桥架转弯的连接件都不能直角转弯,而是斜角转弯,以增加转弯处的空间,加大线槽的弯曲半径。

2.标准机柜的宽度是多少?机柜容量单位“U”的高度是多少?某建筑物的一个楼层,共有230个网络信息点,从设备间敷设一条12芯多模光缆到该层的电信间,若网络设备(24口)与配线设备都安装在同一机柜中,最少需要多大的机柜才能容纳下这些设备?

参考答案:19英寸标准机柜宽600mm,1U=44.45mm

230个网络点,需要24口配线架10个,共10U空间,相应的网络设备(24口)需要11台(1台汇聚,10台接入)占用11U空间,光纤配线架占用1U空间,设备占用空间为22U。为利于散热和理线,每台网络设备之间间隔1U,共增加11U,为方便配线,光纤配线架和数据配线架间间隔2U,则需空间为22+11+2=35U,故最少需37U(1800mm高)的机柜。

3.简述面板与底盒的种类,常用面板的大小为多少?

参考答案:英式、美式和欧式3种,常用面板是英式面板,为86mm×86mm规格的正方形。

4.充电旋具是综合布线工程中必不可少的电动工具吗?它的作用是什么?

参考答案:(1)不一定,功能可用一字旋具、十字旋具、电钻代替。(2)它既可以充当旋具又可以用作电钻,特别是可以使用充电电池,不用电线,在任何场合都能工作。充电旋具可单手操作,有正反转快速变换按钮,使用灵活方便;强大的扭力再配合各式通用的六角工具头可以拆卸锁入螺钉和钻洞等;取代传统的旋具,拆卸锁入螺钉完全不费力,大大提高了工作效率。

5.述叙手电钻与冲击电钻功能的区别,并在布线工程中使用。

参考答案:(1)手电钻既能在金属型材上钻孔,也适合在木材和塑料上钻孔,在布线系统安装中是经常用到的工具,如图4-22所示。手电钻由电动机、电源开关、电缆和钻孔头等组成。用钻头钥匙开启钻头锁,可使钻夹头扩开或拧紧,使钻头松出或固牢。(2)冲击电钻简称冲击钻,是一种旋转带冲击的特殊用途的手提式电动工具。它由电动机、减速箱、冲击头、辅助手柄、开

关、电源线、插头和钻头夹等组成,适合在混凝土、预制板、瓷面砖和砖墙等建筑材料上钻孔、打洞。

项目五

1.简述放线记录表的内容和作用。

参考答案:为了准确核算线缆用量,充分利用线缆,对每箱线从第一次放线起,做一个放线记录表。线缆上每隔两英尺有一个长度计录,标准包装每箱线长1000英尺(305m)。每个信息点放线时记录开始处和结束处的长度,这样对本次放线的长度和线箱中剩余线缆的长度一目了然,并将线箱中剩余线缆布放至合适的信息点。放线记录表如表5-1所示。放线记录表规范的做法是采用专用的记录纸张,简单的做法是写在包装箱上。

2.4对双绞线缆预留长度有哪些要求?

参考答案:对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~6cm,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为3~5m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。

3.预埋线槽和暗管中敷设线缆有哪些要求?

参考答案:

①敷设线槽和暗管的两端宜用标志表示出编号等内容。

②预埋线槽宜采用金属线槽,预埋或密封线槽的截面利用率应为30%~50%。

③敷设暗管宜采用钢管或阻燃聚氯乙烯硬质管。布放大对数主干电缆及4芯以上光缆时,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯及以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。

4.桥架及线槽内线缆绑扎有哪些要求?

①槽内线缆布放应平齐顺直、排列有序,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。

②线缆在桥架内垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。

③在水平、垂直桥架中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据线缆的类别、数量、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于 1.5m,间距应均匀,不宜绑扎过紧或使线缆受到挤压。

5.简述端接双绞线缆的基本要求。

参考答案:

①端接双绞线缆前,必须核对线缆标识内容是否正确。

②线缆中间不能有接头。

③线缆终接处必须牢固、接触良好。

④双绞电缆与连接器件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

⑤端接时,每对对绞线应保持扭绞状态,线缆剥除外护套长度够端接即可。最大暴露双绞线长度为40~50mm。扭绞松开长度对于3类电缆不应大于75mm;对于5类电缆不应大于13mm;对于6类电缆应尽量保持扭绞状态,减小扭绞松开长度;7类布线系统采用非RJ45方式连接时,连接图应符合相关标准规定。

⑥虽然线缆路由中允许转弯,但端接安装中要尽量避免不必要的转弯,绝大多数的安装要求少于3个90°转弯,在一个信息插座盒中允许有少数线缆的转弯及短的(30cm)盘圈。安装时要避免下列情况:避免弯曲超过90°;避免过紧地缠绕线缆;避免损伤线缆的外皮;剥去外皮时避免伤及双绞线绝缘层。

图5-22 线缆端接时的处理

⑦线缆剥掉塑料外套后,双绞线对在端接时的注意事项如图5-23所示。

⑧线缆终端方法应采用卡接方式,施工中不宜用力过猛,以免造成接续模块受损。连接顺序应按线缆的统一色标排列,在模块中连接后的多余线头必须清除干净,以免留有后患。

⑨对通信引出端内部连接件进行检查,做好固定线的连接,以保证电气连接的完整牢靠。如连接不当,有可能增加链路衰减和近端串扰。

⑩线对屏蔽和电缆护套屏蔽层在和模块的屏蔽罩进行连接时,应保证360°的接触,而且接触长度不应小于10mm,以保证屏蔽层的导通性能。电缆连接以后应将电缆进行整理,并核对接线是否正确,对不同的屏蔽对绞线或屏蔽电缆,屏蔽层应采用不同的端接方法。应对编织层或金属箔与汇流导线进行有效的端接。

信息模块/RJ连接头与双绞线端接有T568A或T568B两种结构,但在同一个综合布线工程中,两者不应混合使用。

各种线缆(包括跳线)和接插件间必须接触良好、连接正确、标志清楚。跳线选用的

类型和品种均应符合系统设计要求。跳线可以分为以下几种:两端均为110插头(4对或5对);两端均为RJ45插头;一端为RJ45,一端为110插头。

项目六

1.敷设光缆有哪些基本要求?

参考答案:

①由于光纤的纤芯是石英玻璃,光纤是由光传输的,因此光缆比双绞线有更高的弯曲半径要求,2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。

②光纤的抗拉强度比电缆小,因此在操作光缆时,不允许超过各种类型光缆的抗拉强度。敷设光缆的牵引力一般应小于光缆允许张力的80%,对光缆的瞬间最大牵引力不能超过允许张力。为了满足对弯曲半径和抗拉强度的要求,在施工中应使光缆卷轴转动,以便拉出光缆。放线总是从卷轴的顶部去牵引光缆,而且应缓慢而平稳地牵引,而不是急促地抽拉光缆。

③涂有塑料涂覆层的光纤细如毛发,而且光纤表面的微小伤痕都将使耐张力显著地恶化。另外,当光纤受到不均匀侧面压力时,光纤损耗将明显增大,因此,敷设时应控制光缆的敷设张力,避免使光纤受到过度的外力(弯曲、侧压、牵拉、冲击等)。在敷设光缆施工中,严禁光缆打小圈及弯折、扭曲,光缆施工宜采用“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,以有效地防止打背扣的发生。

④光缆布放应有冗余,光缆布放路由宜盘留(过线井处),预留长度宜为3~5m。在设备间和电信间,多余光缆盘成圆来存放,光缆盘曲的弯曲半径也应至少为光缆外径的10倍,预留长度宜为3~5m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。

⑤敷设光缆的两端应贴上标签,以表明起始位置和终端位置。

⑥光缆与建筑物内其他管线应保持一定间距,最小净距符合项目3中表3-7的规定。

⑦必须在施工前对光缆的端别予以判定并确定A、B端,A端是网络枢纽的方向,B端是用户一侧。敷设光缆的端别应方向一致,不得使端别排列混乱。

⑧光缆不论在建筑物内或建筑群间敷设,应单独占用管道管孔,如利用原有管道或与铜芯导线电缆共管时,应在管孔中穿放塑料子管,塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍以上。在建筑物内光缆与其他弱电系统平行敷设时,应有间距分开敷设,并固定绑扎。当4芯光缆在建筑物内采用暗管敷设时,管道的截面利用率应为25%~30%。

2.引起光纤连接损耗的人为因素有哪些?

参考答案:

①端面分离,②轴心错位,③轴心倾斜,④端面质量:光纤端面的平整度差时也会产生损耗,甚至产生气泡,⑤接续点附近光纤物理变形。

3.光纤接续的方式及各自特点

参考答案:光纤接续分为机械接续和熔接两种方法。机械接续是把两根切割清洗后的光纤通过机械连接部件结合在一起。机械接续部件是一个把两根光纤集中在一起并把它们接续在一起的设备。机械接续可以进行调谐以减少两条光纤间的连接损耗。光纤熔接是在高压电弧下把两根切割清洗后的光纤连接在一起,熔接时要把两光纤的接头熔化后接为一体。光纤熔接后,光线可以在两根光纤之间以极低的损耗传输。光纤熔接机是专门用于光纤熔接的工具。目前工程中主要采用操作方便、接续损耗低的熔接连接方式。

4.光纤接续的基本要求

参考答案:

①光缆终端接头或设备的布置应合理有序,安装位置需安全稳定,其附近不应有可能损害它的外界设施,例如热源和易燃物质等。

②从光纤终端接头引出的光纤尾纤或单芯光缆的光纤所带的连接器应按设计要求插入光配线架上的连接部件中。暂时不用的连接器可不插接,但应套上塑料帽,以保证其不受污染,便于今后连接。

③在机架或设备(如光纤接头盒)内,应对光纤和光纤接头加以保护,光纤盘绕方向要一致,要有足够的空间和符合规定的曲率半径。

④光缆中的金属屏蔽层、金属加强芯和金属铠装层均应按设计要求,采取终端连接和接地,并应检查和测试其是否符合标准规定,如有问题必须补救纠正。

⑤光缆传输系统中的光纤连接器在插入适配器或耦合器前,应用丙醇酒精棉签擦拭连接器插头和适配器内部,清洁干净后才能插接,插接必须紧密、牢固可靠。

⑥光纤终端连接处均应设有醒目标志,其标志内容(如光纤序号和用途等)应正确无误、清楚完整。

5.光纤切割后的光纤头应怎样处理?

参考答案:将光纤断头用夹子夹到指定的容器内。

6.减少光纤熔接损耗的措施有哪些?

参考答案:

①统一光纤材料;

②保障光缆敷设质量;

③保持安装现场清洁环境;

④严格遵守操作规程和质量要求;

⑤选用精度高的光纤端面切割器加工光纤端面;

⑥正确使用熔接机。

项目七

1.常采用的招标方式有哪三种形式?说明其适用场合和各自的优缺点。

参考答案:

(1)公开招标、邀请招标和议标

(2)①公开招标。公开招标也称无限竞争性招标,由业主通过国内外主要报纸、有关刊物、电视、广播以及网站发布招标广告,凡有兴趣应标的单位均可以参标,提供预审文件,预审合格后可购买招标文件进行投标。此种方式对所有参标的单位或承包商提供平等竞争的机会,业主要加强资格预审,认真评标。

根据政府招投标管理方法,属于政府投资、工程造价大的综合布线工程由政府招投标中心负责组织,数额较少的综合布线工程由业主单位自行组织招标。

②邀请招标。邀请招标也称有限竞争性招标,不发布公告,业主根据自己的经验、他人推荐、各种信息资料和调查研究等,选择有能力承担本项工程的承包商并发出邀请,一般邀请5~10家(不能少于3家)前来投标。此种方式由于受经验和信息不充分等因素,存在一定的局限性,有可能漏掉一些技术性能和价格比更高的承包商。未被邀请的承包商无法参标。

③议标。议标也称非竞争性招标或指定性招标,一般只邀请1~2家承包商来直接协商谈判,实际上也是一种合同谈判的形式,此种方式适用于工程造价较低、工期紧、专业性强或保密工程,其优点可以节省时间,迅速达成协议开展工作,缺点是无法获得有竞争力的报价,为某些部门搞行业、地区保护提供借口。因此,无特殊情况,应尽量避免议标方式。

2.简述评标的内容和方法,如何保障评标的公正性?

参考答案:

一般由招标人组成专家评审小组对各投标书进行评议和打分,打分结果应由评委人的签字方可生效,然后,即可评选出中标承包商。在评标过程中,评委会会要求投标人针对某些问题进行答复。因为时间有限,投标人应组织项目的管理和技术人员对评委所提出的问题作简短的、实质性的答复,尤其对建设性的意见阐明观点,不要反复介绍承包单位的情况和与工程无关的内容。

投标书的打分结果直接关系到投标人能否中标,一般采用公开评议与无记名相结合的方式,打分为10分制或100分制,评分一般按商务、技术和价格3个方面打分,再按三项加权计算总得分。具体可包括如下内容。

①技术方案。在与招标书相符的情况下,要力求描述详细一些,主要提出方案考虑的原则,

思路和各方案的比较,其中建议性的方案不可缺少。此项内容所占整个分数的比重较大,也是评委成员评审的主要方面。

②施工实施措施与施工组织、工程进度。主要体现在工程施工质量工期和目标的保证体系,占有一定的分数比例。

③售后服务与承诺。主要体现在工程价格的优惠条件及备品备件提供、工程保证期、项目的维护方案、软件升级、培训等方面的承诺。

④企业资质。必须具备工程项目相应的等级资质,注重是否存在虚伪资质证明材料。

⑤评优工程与业绩。一般体现近几年(三年)的具有代表性的工程业绩,应反映出工程的名称、规模、地点、投资情况、合同文本内容和建设单位的工程验收和评价意见,对于获奖工程应有相应的证明文件。

⑥建议方案。在招标书要求的基础上,主要对技术方案提出建设性情况意见,并阐述充分的理由。建议方案必须在基本方案的基础上另行提出。

⑦工程造价。工程造价是中标与否的关键。过去评标时往往采用低价中标法,即在严格预审各项条件均符合投标书要求的前提下,选择最低位报价单位作为中标者。现在的价格评分通常采取平均价格法来计算价格得分,方法是以所有投标的平均价格为最高价格分,再按招标文件中规定的计算方法,根据各投标价与平均价格偏离情况计算出相应价格得分。

⑧推荐的产品。体现产品的性能。规格技术参数、特点、具体内容可以附件形式表示。

⑨图纸及技术资料、文件。投标书的文本质量应体现清晰、完整及符合格式要求。文本图纸应有实际的内容和达到一定的深度,并不完全强调篇幅的多少。

⑩答辩。回答问题应简洁明了。

优惠条件,切实可行。

业主对投标企业及工程项目考察情况。主要对企业和业主作现场实地了解,取得第一手的资料。考察内容可包括资质、企业资金情况、与用户配合协调、售后服务体系、合作施工单位等方面。

综合布线系统工程的招标工作复杂、工作量较大,但只要招标人和投标人都按照国家招投标法的规定和程序去执行、操作,就能有效地保证招投标结果的公正性,确保工程项目的工程质量。

3.假如你是综合布线工程的项目经理,用户方提出要新增20个信息点的安装工程量,应该采用什么管理程序满足用户需求?

参考答案:

首先需有由监理方签发、业主签字的工程变更通知书,然后将变更的地方填写到工程设计变更单中。变更单上附有文字说明,并附有大样图和示意图,它也是施工图的补充和完善性的技术资料。应对相应的施工图认真核对,在施工时应按变更后的设计进行。工程设计变更单是绘制竣工图的重要依据,同时也是竣工资料的组成部分,应归档存放。

4.如果你是综合布线工程的项目经理,该如何进行工程进度管理?

参考答案:

要制订施工进度表,具体安排的原则如下:

①首先进行一次实地勘察,确定有关工程进行时将要遇到的困难,并予以先行解决,例如线槽空间及走道是否完备,各配线间的准备工程是否完成,各工作区的端口插座槽是否设置完成等。待这些事前准备工程完成并合格后,布线工作才可以正式展开。

②先进行干线光缆布线工程。

③再进行水平布线工程。

④同一时间,在布线工程进行期间,开始为各设备间安装机柜、配线架。

⑤当水平布线工程完成后,开始为各设备间的光纤及UTP/STP安装配线架,为端口及各设备间的跳线设备做端接。

⑥安装好所有的配线架和用户端口,进行全面的测试,包括光纤及UTP/STP,并把报告交给用户。

⑦另外,所有用户端口、配线架端口和有关的干线电缆和水平电缆都应有独立的编号,以作为辨认之用。

5.综合布线工程中,监理工程师每天现场监理的工作有哪些?

参考答案:施工阶段监理工作的重要形式是工地例会。施工阶段监理的重要工作内容是对工程质量、工程造价和工程进度进行控制,以达到合同规定的目标。

项目八

1.产品选型和采购前是否要需要预先做一些测试?

参考答案:需要

(1)在一些大中型项目和可靠性较高的数据中心项目中,甲方会要求对布线产品进行选型测试,以确保质量达到一定的水准。缺少进场测试环节的工程项目在验收时有时会发现批量不合格的链路或标有很多“星号”的合格链路出现,这经常导致甲方或监理方停工、返工,追溯原因时除了部分可确认原因是工艺水平问题外,往往发现是由选用的布线产品存在质量缺陷或者兼容性不良引起的。这类“事故”除了直接影响工程进度,给甲方带来时间和业务损失外,乙方和供应商都会不可避免地承受巨额损失,同时监理方的声誉也会受到连带责任的损害。

(2)进场测试是指对进入施工现场的货品进行入库验收或现场检测,以便为施工人员随时提供合格的安装产品。进场测试和选型测试使用的方法是相同的。

2.施工过程中是否需要安排一些检测?可否留待施工结束后做验收测试?

参考答案:需要,不能留待施工结束后做验收测试。施工过程中的测试经常采用验证测试,一般是边施工边测试,主要检测线缆的连通性、安装工艺等,及时发现并纠正所出现的问题,避免等到工程完工时才发现问题而重新返工,耗费不必要的人力、物力和财力。

3.简述一下进场测试、随工测试、监理测试的区别?

参考答案:

(1)时间上,进场测试在施工前的测试,随工测试、监理测试在施工过程中的测试。

(2)方法上,进场测试是元件级测试,随工测试是验证测试,监理测试是验证测试或认证测试。

(3)进场测试由施工方和监理方完成,随工测试由施工方完成,监理测试由监理方完成。

4.施工工艺和现场环境对链路参数影响大吗?为什么要做验收测试?

参考答案:

(1)施工工艺对链路参数影响很大,综合布线系统的性能不仅取决于综合布线方案设计和在工程中所选的器材的质量,同时也取决于施工工艺。

(2)现场环境对链路参数有影响。为保证综合布线系统的测试数据准确可靠,对测试环境有严格的规定。①无环境干扰。综合布线测试现场应无产生严重电火花的电焊、电钻和产生强磁干扰的设备作业,被测综合布线系统必须是无源网络,测试时应断开与之相连的有源、无源通信设备,以避免测试受到干扰或损坏仪表。②测试温度要求。综合布线测试现场的温度宜在20℃~30℃左右,湿度宜在30%~80%,由于衰减指标的测试受测试环境温度影响较大,当测试环境温度超出上述范围时,需要按有关规定对测试标准和测试数据进行修正。防静电措施。我国北方地区春、秋季气候干燥,湿度常常在10%~20%,验收测试经常需要照常进行,湿度在20%以下时静电火花时有发生,不仅影响测试结果的准确性,甚至可能使测试无法进行或损坏仪表。在这种情况下,测试者和持有仪表者要采取一定防静电措施,最好不要用手指直接接触测试口的金属部分。

(3)验收测试是工程验收的重要项目,是判断工程合格的重要指标,认证测试是验收测试中的最重要测试项目,其测试报告也是验收报告中必备的报告内容。它是对布线系统的一次全面检验,是评价综合布线工程质量的科学手段。认证测试是按照某个标准中规定的参数进行的质量检测,并要求依据标准的极限值对被测对象给出“通过/失败”或“合格/不合格”的结果判定。

5 乙方自测自检和第三方测试其结果有什么不一样吗?

参考答案:第三方测试是在乙方自测自检的基础上进行的,是对乙方自测自检结果再一次确认和检查,它的结果更权威和具有公信力。

6.简述验试测试、鉴定测试和认证测试的区别。

参考答案:(1)验证测试是要求比较简单的一种测试,一般只检测物理连通性,不对链路的电磁参数和最大传输性能等进行检测。鉴定测试是对链路支持应用能力(带宽)的一种鉴定,比验证测试要求高,但比认证测试要求低,测试内容和方法也简单一些。认证测试是按照某个标准中规定的参数进行的质量检测,并要求依据标准的极限值对被测对象给出“通过/失败”或“合格/不合格”的结果判定。认证测试与鉴定测试最明显的区别就是测试的参数多而全面,且一定要在比较标准极限值后给出“通过/失败”判定结果。

(2)验证测试一般是边施工边测试,鉴定测试在安装、开通、故障诊断和日常维护的时候被广泛使用,认证测试是验收测试中的最重要测试项目。

7.认证测试分哪三个级别,简述元件级测试、链路级测试和应用级测试的区别。

参考答案:

(1)认证测试按照参数的严格程度等级分为元件级测试、链路级测试和应用级测试。

(2)元件级测试就是对链路中的原件(电缆、跳线、插座模块等)进行测试,其测试标准要求最严格,主要用于“进场测试”、“选型测试”和升级、开通前的跳线测试,对防止假冒伪劣产品的“入侵”起到了非常有效的作用。元件级测试也被用于生产线的成品检测和部分研发测试等。链路级测试是指对“已安装”的链路进行的认证测试,由于链路是由多个元件串接而成的,所以链路级测试对参数的要求一定比单个的元件级测试要求低。部分甲方会要求乙方或维护外包方给出链路是否能支持高速应用的证明,例如,证明链路能否支持升级运行1000Bate-T和10GBase-T等应用,可以选择DTX电缆分析仪中的1GBase-T和10GBase-T等应用标准来进行测试,这种基于应用标准要求的测试就是应用级测试,对于电缆链路而言,应用级测试标准一定是低于同等水平的链路级测试标准的参数规定值的。

8.链路测试中的基本链路、永久链路、信道的差别。

参考答案:见图

基本链路

信道

永久链路

9.为什么建议使用永久链路作为验收测试的主要模式?

参考答案:通常施工单位完成综合布线工作后,所要连接的设备、器件还没有安装,而且并不是今后所有的电缆都会连接到设备或器件上,所以综合布线施工单位可能只向用户提供一个永久链路的测试报告。从用户的角度来说,用于高速网络的传输或其他通信传输时的链路不仅仅要

包含永久链路部分,而且还要包括用于连接设备的用户电缆(跳线),所以他们希望得到一个信道的测试报告。无论哪种报告,都是为了认证该综合布线的链路是否可以达到设计的要求,两者只是测试的范围和定义不一样。在实际测试应用中,选择哪一种测量连接方式应根据需求和实际情况决定。虽然使用信道链路方式更符合真实使用的情况,但由于它包含了用户的设备跳线,而这部分跳线有可能今后被经常更换,所以,对于现在的布线系统,一般工程验收测试建议选择永久链路模型进行。

10.6类布线系统认证测试需要测试哪些参数?

参考答案: 接线图、长度、插入损耗(IL)、近端串音、衰减串音比(ACR)、等电平远端串音(ELFEXT)、近端串音功率和(PS NEXT)、衰减串音比功率和(PS ACR)、等电平远端串音功率和(PS ELEFXT)、回波损耗(RL)、时延和时延偏差等。

11.简述电缆、光缆长度和衰减测试的工作原理,核心参数NEXT和RL的测试原理。

参考答案:

(1)测量双绞线长度时通常采用TDR(时域反射计)测试技术。TDR的工作原理是测试仪从电缆一端发出一个电脉冲,在脉冲行进时,如果碰到阻抗的变化点,如接头、开路、短路或不正常接线时,就会将部分或全部的脉冲能量反射回测试仪。依据来回脉冲的延迟时间及已知的信号在电缆传播的NVP(额定传播速率),测试仪就可以对应计算出脉冲接收端到该脉冲返回点的长度。

(2)一条电缆链路的衰减是电缆和布线部件的衰减的总和。

(3)对已敷设的光缆,可用插损法来进行衰减测试,即用一个功率计和一个光源来测量两个功率的差值。通过光学延迟量测量或借助电缆护套标记计算出光缆长度。

(4)NEXT的测量应包括每一个电缆信道两端的设备接插软线和工作区电缆,NEXT并不表示在近端点所产生的串扰,它只表示在近端(同一侧)所测量到的值,测量值会随电缆的长度不同而变化,电缆越长,NEXT绝对值越小,实践证明在40m内测得的NEXT值是真实的,并且NEXT 应分别从信道的两端各自进行测量。

(5)回波损耗 = 发送信号值/反射信号值。

12.测试报告是报告余量值吗?解释认证测试中测试“余量”的含义。

参考答案:是,所谓余量(Margin),就是各参数的测量值与测试册数的标准极限值(Limit,即边界值)的差值,正余量(正差值)表示比测试极限值好,结果为PASS,负余量(负差值)表示比测试极限值差,结果为FAIL。正余量越大,说明距离极限值越远,性能越好。

13.简述兼容性测试和跳线互换性测试的原理及意义。

参考答案:

(1)Cat6/Cat6A由于各个品牌采用了各自不同的产品补偿设计,无论是产品外观还是产品性能都表现出相当的“个性化”。彼此之间基本上是不兼容,兼容性测试的意义是测试各个供应商或厂家之间的Cat6/Cat6A产品是否兼容。兼容性测试需要搭建100m/50m/20m长的3条仿真信道进行测试,而且在链路中还要再加上两个模块(因为标准允许链路中最多可以安装4个模块,仿真测试时也要达到这个模块数极限,如在中间增加一个CP点和一个二次跳接点就构成了四连接器信道)。这种兼容性测试方法被称作“3长4连法”,即3种长度4个连接器。如果使用永久链路来进行兼容性测试,则可以选择90m/50m/20m 3种长度和3个连接器(含一个CP点,但不含二次跳接点)来进行兼容性测试。这种测试模式被称作“三长三连法”,即3种长度3个连接器。

(2)如果一根跳线与居中性的插座连接后参数能“兼容”,就可以认为跳线也基本上是居中性的,居中性的跳线就是可以互换的跳线。那么,如何证明一根跳线是兼容的呢?方法很简单,只要用居中性的标准插座去检测跳线的参数(将跳线插入测试适配器上面的居中性插座中),并使用跳线测试标准(元件级标准),就可以判定其是否兼容。

14.对于甲方来说,“永久链路认证+跳线认证”就等于信道测试吗?各有什么优点。

参考答案:

(1)不相同。

(2)信道测试的是网络设备到计算机间端到端的整体性能,这正是用户所关心的实际工作链路,故信道又称为用户链路。虽然使用信道链路方式符合真实使用的情况,但由于它包含了用户的设备跳线,而这部分跳线有可能今后被经常更换,那么,跳线的质量如何保证呢?这需要跳线进场测试,对跳线质量进行认证,并确认其兼容性。

(2)“永久链路认证+跳线认证”比信道测试好。因为整个使用过程中信道中的跳线可能会被多次更换,而且信道测试的结果不包含与仪器接触的水晶头参数,如果信道测试合格单水晶头

质量不合格,仍然会引起链路的误码率增加。

15.简述FLUKE DTX系列测试设备测试双绞线链路的步骤。

参考答案:

(1)连接被测链路(2)启动DTX (3)选择双绞线、测试类型和标准

(4)自动测试(5)在 DTX 系列测试仪中为测试结果命名(6)保存测试结果(7)故障诊断(8)结果送管理软件LinkWare (9)打印输出

16.选型测试、进场测试、随工测试、监理测试、验收测试、诊断测试和维护性测试分别适合于什么场合?

参考答案:

(1)选型测试适用于综合布系统设计阶段的设备选型,避免选用的布线产品存在质量缺陷或者兼容性不良。

(2)进场测试适用于对进入施工现场的货品进行入库验收或现场检测,以便为施工人员随时提供合格的安装产品。

(3)随工测试,边施工边测试,主要检测线缆的连通性、安装工艺等,及时发现并纠正所出现的问题,避免等到工程完工时才发现问题而重新返工。

(4)监理测试适用于施工过程中,是监理方对施工安装质量的监督。

(5)验收测试适用于工程验收阶段,采用认证测试,自我认证测试和第三方认证测试,其他的验收测试方式有甲方测试、甲乙方联合测试等。

(6)诊断测试和维护性测试适用于综合布线运行阶段,用于故障诊断和日常维护。

17.现场环境对测试结果有何影响?

参考答案:

现场环境对链路参数有影响。为保证综合布线系统的测试数据准确可靠,对测试环境有严格的规定。①无环境干扰。综合布线测试现场应无产生严重电火花的电焊、电钻和产生强磁干扰的设备作业,被测综合布线系统必须是无源网络,测试时应断开与之相连的有源、无源通信设备,以避免测试受到干扰或损坏仪表。②测试温度要求。综合布线测试现场的温度宜在20℃~30℃左右,湿度宜在30%~80%,由于衰减指标的测试受测试环境温度影响较大,当测试环境温度超出上述范围时,需要按有关规定对测试标准和测试数据进行修正。防静电措施。我国北方地区春、秋季气候干燥,湿度常常在10%~20%,验收测试经常需要照常进行,湿度在20%以下时静电火花时有发生,不仅影响测试结果的准确性,甚至可能使测试无法进行或损坏仪表。在这种情况下,测试者和持有仪表者要采取一定防静电措施,最好不要用手指直接接触测试口的金属部分。

18.采用什么测试技术或工具能对过量串扰或串扰故障进行精确定位?(内容见项目十)参考答案:高精度时域串扰(High Definition Time Domain Crosstalk,HDTDX)分析。

19.采用什么测试技术或工具能对阻抗异常或RL故障进行精确定位?(内容见项目十)参考答案:高精度时域反射(High Definition Time Domain Reflection,HDTDR)分析。

项目九

一、选择题

1.电信间、设备间应提供( B )?

A.220V单相电源插座B.220V带保护接地的单相电源插座

C.380V三相电源插座D.380V带保护接地的三相电源插座2.机柜、机架安装位置应符合设计要求,垂直偏差度不应大于( C )?

A.1mm B.2mm C.3mm D.5mm

3.桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过( C )?

A.10mm B.30mm C.50mm D.60mm

4.线缆应有余量以适应终接、检测和变更,对绞电缆在电信间预留长度宜为( B )?

A.3~6cm B.0.5~2m C.3~5m D.6~8 m

5.线缆应有余量以适应终接、检测和变更,光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为( C )?

A.3~6cm B.0.5~2m C.3~5m D.6~8 m 6.线缆的弯曲半径应符合规定,4对UTP双绞线的弯曲半径应至少为电缆外径的( A )?

A.4倍 B.6倍C.8倍D.10倍7.线缆的弯曲半径应符合规定,室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的( D )?

A.4倍B.6倍C.8倍D.10倍

8.预埋线槽宜采用金属线槽,预埋或密封线槽的截面利用率应为( B )?

A.25%~30% B.30%~50%

C.40%~50% D.50%~60%

9.终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,5类电缆扭绞松开长度不应大于( A )?

A.13mm B.23mm C.25mm D.75mm

10.多模光纤熔接损耗值最大不能超过( D )?

A.0.1dB B.0.15 dB C.0.2 dB D.0.3dB

二、简答题

1.综合布线工程验收的依据是什么?

参考答案:综合布线系统工程的验收首先必须以工程合同、设计方案、设计修改变更单为依据2.综合布线工程验收一般有哪几个阶段?

参考答案:开工前检查、随工验收、初步验收、竣工验收。

3.在综合布线工程验收中,有哪些隐蔽工程签证项目?

参考答案:线缆暗敷、管道线缆、埋式线缆、通道线缆、通信线路与其他设施的间距、进线室设施安装和施工质量。

项目十

1.可靠性理论当中提倡使用诸如“最大可能地保证不出问题”、“达到了极高的可靠性”这样的评估语言了吗?

参考答案:提倡。

2.可靠性当中最常用的有哪两个指标?

平均无故障时间(也用百分比表示,称为系统可用度)和平均故障(处理)时间。

3.解释澡盆曲线的特点和主要用途。

参考答案:在澡盆曲线开始端的时候故障率很高,这一般是在系统的运行初期、试用或者调测阶段。经过一段故障高发期后,系统进入低故障率的稳定时间,这是系统工作的黄金时间。到达稳定期的末尾,故障率又开始迅速上升。从中我们可以发现,新品并不是最可靠的,新品反而容易出问题。工作了一段时间后的产品才是最稳定的。所以,用于系统备份的产品要先进行“老化”,待过了故障高发期后,才转为备用设备或备用封存设备。到了澡盆曲线末端,故障率迅速上升,维修费用很高,此时需要更换产品而不是继续进行维修。

4.防止问题出现和出现问题尽快解决在可靠性理论和方法论当中哪个更重要?

参考答案:防止问题出现更重要。

5.目前我国计算机网络的日常维护中是以事前维护还是以事后维护、视情维护为主?

参考答案:目前情况是以事后维护为主。

6.探索题:GB 50174—2008当中将数据机房的可靠性分成了几个级别?

参考答案:分为A、B、C三级。

7.验收测试是可靠性保障的最重要环节吗?为什么?

参考答案:是。提高综合布线系统的可靠性需要从设计开始,并贯穿于选型测试、进场检测、随工或监理测试、验收测试、维护性测试以及故障诊断测试,建网、管网、用网的整个过程中。

8.日常维护当中最困难的是坚持定期检测还是坚持定期检测制度的执行?

参考答案:最困难的是坚持定期检测制度的执行。

9.如何看待维护制度、维护设置、维护检测工具与人的参与程度同提高可靠性的关系?

参考答案:

(1)人是并联可靠性和能动地推动可靠性提高的最根本力量,坚持定期检测、定期会商听证制度和人员培训、互相交流等制度就可以较快地建立起一套行之有效的方法。定期维护检查制度的落实并提出改善方案也是较快走入正轨的可靠性基本方法之一。

(2)测试在定期维护、视情维护、故障快速诊断等过程中有很重要的作用,配备相应的维护检测工具也是提高可靠性的重要手段。

10.在用网和管网阶段可以选择执行哪些主要的测试(内容或方式)?

参考答案:定期检测、故障测试。

建筑物综合布线系统检测验收规范

建筑物综合布线系统检测验收规范 1. 范围 本标准规定了建筑物综合布线系统的定义、分类、综合布线系统基本要求、技术指标、检测验收方法以及检测验收结论判定。 本标准对综合布线系统传输性能的检测项目及指标的规定适用于100Ω非屏蔽双绞线电缆以及 62.5/125μm多模光缆和8/125μm单模光缆。屏蔽双绞线电缆或其他线缆的检测参照执行。 本标准适用于建筑物综合布线系统的检测验收。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法 GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范 ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范 ISO/IEC 11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线 ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准 ANSI/TIA/EIA-586-A-1:1997 4对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件 ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-4:1999 非屏蔽双绞布线系统的模块化快接跳线近端串扰测量方法和要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-5:1999 4对100Ω超五楼布线传输补充指南 ANSI/TIA/EIA-589-A:1998 商用楼通信路由和空间标准 ANSI/TIA/EIA-606:1993 商用楼通信设施管理标准 ANSI/TIA/EIA-607:1994 商用楼通信接地和汇联要求 ANSI/TIA/EIA TSB-67:1995 非屏蔽双绞线电缆布线系统现场测试传输性能规范 3. 定义 本标准采用下列定义。 3.1. 综合布线系统 由通信电缆、光缆及各种连接硬件等构成的用以支持语音、数据、图象、视频通信的弱电布线系统。综合布线系统一般可划分为六个子系统(参见CESC72:95):工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统(干线子系统)、管理子系统、设备间子系统及建筑群布线子系统。 3.2. 工作区 用户使用终端设备的地方。 3.3. 工作区子系统 由终端设备到信息端口的连线组成。 3.4. 水平布线子系统 由楼层配线架、信息端口以及其间的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.5. 垂直布线子系统(干线子系统) 由建筑物配线架以及连接建筑物配线架和各楼层配线架的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.6. 管理子系统 由交连、互连与I/O组成。 3.7. 设备间子系统

综合布线技术课后习题参考答案

课程入门 ?一.填空题 (1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、 建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 (2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。 (3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。 (4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。 (5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。 (6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 ?二.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理 (2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。 A.工作区子系统 B. 配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 ?二.多项选择题 (1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE A.传输模拟与数字的语音 B.传输电视会议与安全监视系统的信息 C.传输数据 D.传输传真、图形、图像资料 E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息 (2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准 C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准 ?三.思考题 (1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有以下六大特点: (1)兼容性 (2)开放性 (3)灵活性 (4)可靠性 (5)先进性

综合布线测试方案(1)

6.系统测试及验收 6.1 测试标准 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007; ●《商业建筑线缆标准》EIA/TIA 568C; ●《用户建筑综合布线》ISO/IEC 11801 综上,6类布线测试标准依据TIA/EIA-568-C.2 6类标准要求执行。6.2 被测线路的定义 目前,6类铜缆UTP测试基本按照永久链路方式测试,如下图所示: 链路定义:“基本链路” ?每端一个连接点链路端点Link 链路端点Link 工作区配线间

6.3 测试项目及参数 6.3.1 六类TIA/EIA-568-C.2 测试说明 ? Cat.6要求测试的参数 ? 接线图 ? 长度 ? 衰减 (Attenuation )/插入损耗(Insertion Loss ) ? 近端串扰 (NEXT ) ? 功率和近端串扰 (PS NEXT ) ? 等电平远端串扰 (ELFEXT ) ? 功率和等电平远端串扰 (PS ELFEXT ) ? 回波损耗 (Return Loss ) ? 传播延时 (Propergation Delay ) 链路定义:“永久链路” 链路端点Link 链路端点Link

?延时偏差(Delay Skew) 6.3.2 TIA/EIA-568-C.3光纤测试说明 光纤测试链路 ?测试项目 ◆连通性测试; ◆全程衰减及LC连接头衰减测试; ?测试光源和测试波长 ◆多模光缆使用LED光源,测量850nm和1300nm两种波长 ◆单模光纤使用激光光源,测量1310nm和1550nm两种波长。 6.4 测试仪器 FLUKE公司(世界三大测试仪器公司之一)生产的FLUKE DSP-4300或FLUKE DTX-1800(康普SYSTIMAX SCS系统指定的 测试仪器)作为本工程的测试仪器。 6.5 测试结果 若测试结果表明所有连接(包括光纤连接和双绞线连接)满足测试标准中的要求,可以确认工程合格。

综合布线习题

一、填空题 1 .综合布线系统采用模块化结构,整个系统被分成 6 个子系统: ______ 、 ______ 、______ 、 ______ 、 ______ 和 _______ ,各组成部分构成一个有机的整体。 2 .工作区子系统又称为服务区子系统,它是由 ______ 至 ______ 的连接器件组成的。 3 .水平干线子系统也称作水平子系统,其设计范围是从工作区的 ______ 一直到管理间子系统的 ______ 。 4 . ______ 是一个安放有共同通信装置的场所,是通信设施、配线设备所在地,也是线路管理的集中点。 5 .综合布线系统的优点主要有 ______ 、 ______ 、 ______ 、 ______ 、 ______ 和______ 。 6 .对于建筑物的综合布线系统,一般可以根据其复杂程度定义为 3 种不同的布线系统等级,分别是 ______ 、 ______ 和 ______ 。应根据实际需要,选择适当等级的综合布线系统。 7 .综合型综合布线系统适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,一般采用 ______ 和 ______ 混合布线。 8 .随着计算机技术的迅速发展,综合布线系统也在不断地发生变化,其总体趋势主要有两个,分别是 ______ 和 ______ 。 9 .目前,智能家居布线应用较多的是以 4 个功能模块实施为主的综合布线系统。这 4 个功能模块分别为: _______ 、 _______ 、 _______ 和 ______ 。 1.工作区子系统、水平布线子系统、垂直干线子系统、管理子系统、设备间子系统和建筑群子系统。 2.终端设备至信息插座。 3.信息插座、分线盒。

综合布线复习题答案

综合布线系统复习题及参考答案 一、填空题 1.管理是对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识和记录。 2、工作区是指一个独立的需要安装终端设备的区域。 3、建筑群子系统是建筑物之间的布线部分。 4、综合布线系统的接口是指设备的连接点。 5.对绞电缆按其包缠的是否有金属屏蔽层,可以分为 UTP电缆和 STP电缆两大类。 6.5类、超 5 类、6类对绞电缆的传输频率依次为 100MHz、100MHz和250 MHz,5类、超 5 类、6 类对绞电缆支持的带宽依次为100MHz、100MHz和250 MHz 。 7、四对对绞电缆的线对颜色依次为蓝、橙、绿、棕。 8、光纤由纤芯、包层和涂覆层组成。 9.常见的62.5/125μm多模光纤中的62.5μm指的是纤芯的直径。 10、按传输模式分类, 光缆可以分为单模光缆和多模光缆两类。 11、19英寸标准机柜中,设备安装所占高度用一个特殊单位"U"表示,1U= 44.45mm 。 12. 常用的招标方式有__公开招标__和__邀请招标__两种形式。 13、国家标准规定,配线子系统的对绞电缆最大长度为 90米。 14、对绞电缆一般以箱为单位订购,每箱对绞电缆的长度为 305米。 15、干线子系统的接合方法有点对点端接和分支递减端接两种。 16、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面 300mm 。 17、机柜底部必须焊有接地螺栓,并与接地铜牌连接。

18、为了保证桥架接地良好,在两槽的连接处必须用不小于2.5mm2的铜线 进行连接。 19、桥架至信息插座底盒或桥架与金属管之间相连接的缆线宜采用 金属软管敷设。 20、由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的 80% 。 21、对绞电缆预留长度:在工作区宜为 3~ 6厘米,电信间宜为 0.5~2米,设备间宜为 3~5米。 22、光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为 3~5米,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 23、目前综合布线工程中,常用的测试标准为 GB50312-2007 。 24、测试的目的是得到合格的链路。 25、长度测试的原理是时域反射原理。 26、概预算文件由编制说明和概预算表格组成。 27、按建设工程定额反映的物质消耗内容分类,可以把建设工程定额分为劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额和仪表消耗定额四种。 28、费用定额是指综合布线工程各项费用的计取标准。 29、通信建设工程概、预算使用的概、预算表格统一使用_6类10张表格_。 30、工程建设监理制对于确保_工程质量_、控制_工程投资_和加快建设工期以及在协调参与各方的权益关系都发挥了重要的作用。 二、判断题 1、结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(√ ) 2、布线标准对消费者不重要,但对生产厂商和布线施工人员十分重要。( ×) 3、对绞电缆就是UTP电缆。(× ) 4、六类布线与超五类布线相比, 系统带宽从100MHz增加到200MHz。(× )

光纤测试方案

光纤测试方案 一.布线系统测试概述 为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按综合布线系统测试说明进行有关的测试。 综合布线系统测试包括: ·>水平铜缆链路测试; ·>垂直干线铜缆链测试; >垂直干线光缆链测试; >·端对端信道联合测试 系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。 千兆比水平铜缆的测试说明: 千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括: 1.极性、连续性、短路、断路测试及长度 2.信号全程衰减测试 3.信号近、远串音衰耗测试 4.结构回转衰耗SRL 5.特性阻抗 6.传输延时 本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试: Microtest QmniScanner FLUKE 国际标准组织(ISO)及Lucent推荐下列布线测试仪表: 1、fluke (Fluke Corporation) 2、PenaScanner (Microtest Inc) 本方案中,我公司建意采用以下铜缆测试仪器:

Microtest Lucent KS23763L1 (连接性测试) 3、FLUKE (特性指标测试) STPl 六类100-150双绞线,250 MHz FTP;阻燃特性NFC32070 2.1标准 4、用网络测试仪,测试线路是否安装完好,将测线报告整理,归档。 二.系统测试所用工具 测试所用工具主要是: FLUCK DSP FLUCK 网络测试仪操作规程: 根据测量的种类是通道还是链路,选择相对的适配器; 测量前将仪器校准; 测量时,将主机和智能远端的旋钮打开; 输入测量时间、地点、测试姓名; 在AUTOTEST项开始测试,储存结果; 将测试结果转换成电子文档; 将主机和智能远端关机; 将仪器收好,检查是否有遗漏配件。 注意事项:插接时一定要将插头和插口对齐,将线路接通;注意轻拔轻 插,一定要将头弹起按下再拔出;注意仪器和线路远离电力线和强电场。 其他工具如下表: 仪器名称数量产地说明 接地摇表 1 进口 万用表 2 国产 水平尺 6 国产 FULKE 1 美国

网络系统集成练习试题和答案

单选: 1、为数据交换数据而制定的规则、约定和标准统称为(B)。 A.网络结构 B.网络协议 C.参考模型 D.体系结构 2.同层次进程通信的协议及相邻层接口统称为(A) A.对等层协议 B.网络体系结构 C.数据链路层协议 D.物理层协议 3.数据多层封装采用的形式为()B A.自下而上 B.自上而下 C.自左而右 D.自右而左 4.世界上第一个网络体系结构由(B)公司提出 A .HP B.IBM C.DELL D.微软 5、物理层的PDU名称为(C)。 A.数据段 B.分组数据报文C二进制比特流 D.数据帧 6.物理层之间的数据用(A)实现介质访问,数据表示,端到端的连接. A.比特流 B. 帧 C 数据包 D 数据段 7.网际层将数据封装为(C) A比特流B数据段C数据包D帧 8.下列哪些层封装的不只有数据(D) A 应用层 B 表示层 C 会话层D传输层 9.在数据封装过程中哪层会加上尾部(B) A 物理层B数据链路层 C 网际层 D传输层 10、IPv4要寻找的“地址“是(B)位长的。 A.64位 B.32位 C.48位 D.96位 11. IPV6要寻找的“地址”是(C)位长的。 A 48 B 64 C 128 D 36 12.传输层的PDU特定名称是()A A数据段 B 分组报文 C 数据帧 D 比特流 13.C类地址的最大主机数目是()C A 250 B 252 C 254 D256 14.OSI体系结构分为应用层,表示层,会话层,传输层,网络层,(B),物理层 A IP层 B 数据链路层 C 网际层 D 网络接口层 15、系统集成是将(A)和网络软件系统性地组合成整体的过程。 A.网络设备 B.交换机 C.路由器 D.服务器 16、下列(D)不是DNS的组成部分。 A.域名空间B.名字服务器C.解析程序D.ip地址 17、下列(C)不是子网划分后的ip地址的组成部分。 A.网络号B.主机号C.端口号D.子网号 18、ARP协议是从(A)的解析。 A.ip地址到MAC地址B.MAC地址到ip地址 C.源地址到目的地址D.目的地址到源地址 19.RARP是()协议 B A. 地址解析协议 B.反地址解析协议 C超文本传输协议 D.文件传输协议 20 DNS用于将( B)

综合布线系统测试方案

综合布线系统测试方案 一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下:工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: 1) 衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 2) 长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: 1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。 缆线敷设和终接的检测应符合GB/T 50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3 条的规定,应对以下项目进行检测:

1 缆线的弯曲半径; 2 预埋线槽和暗管的敷设; 3 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求; 4 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距; 5 对绞电缆芯线终接; 6 光纤连接损耗值。 建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。 机柜、机架、配线架安装的检测,除应符合GB/T 50312第4节的规定外,还应符合以下要求: 卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准(T568A或T568B)之一进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。 信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。 缆线终接应符合GB/T 50312中第6.0.1 条的规定。 各类跳线的终接应符合GB/T 50312中第6.0.4条的规定。 机柜、机架、配线架安装,除应符合GB/T 50312第4.0.1条的规定外,还应符合以下要求: 1 机柜不应直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,底座高度应与活动地板高度相同,然后铺设活动地板,底座水平误差每平方米不应大于2mm; 2 安装机架面板,架前应预留有800mm空间,机架背面离墙距离应大于600mm; 3 背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在墙壁上,金属背板

综合布线习题及答案

课后习题 第1章综合布线技术基础 1.4.1 填空题 1. 综合布线最基本的拓扑结构有___星型___、____树型__、_____环型_、____总线型__和__网状型___。 2. 总线型拓扑结构的优点是__架设成本低____和___易安装___;缺点是_故障诊断困难_____、____故障后果严重__和____传输效率低__。 3. 星型拓扑结构的优点是____网络的稳定性好__、__易于故障的诊断____、___易于故障的隔离___、__易于网络的扩展____和____易于提高网络传输速率__;缺点是_费用高_____和__依赖中央节点____。 4. 树型拓扑的优点是___易于网络扩充___、__易于故障的诊断____、____易于网络的升级__和_网络稳定性好_。 5. 网状拓扑网络结构有两种类型,即____全网状拓扑结构__和____半网状拓扑结构_。 6. 结构化布线实时智能管理由____硬件__和_软件____两部分组成。硬件部分包括_____电子配线架_、___主扫描仪和副扫描仪___、___实时跳线___、___实时链路电缆___和__安全控制器____。 7. 结构化布线实时智能管理系统的软件是一套典型的Client/Server_____系统,由_服务器端_____和_工作站端_____构成标准的体系。 1.4.2 选择题 1. 综合布线系统是__D____年由美国电话电报公司(AT&T)贝尔实验室首先推出。() A. 1980 B. 1982 C. 1984 D. 1985 2. 下面哪项不是综合布线系统的特点。(D) A. 兼容性 B. 开放性 C. 灵活性 D.费用高 3. 下面哪项是树型拓扑结构的优点。(ABCD) A.易于网络扩充 B.易于故障的诊断 C.易于网络的升级 D.网络稳定性好

综合布线验收标准

二、综合布线系统测试的项目 综合布线系统的测试可以分为三类:验证测试、鉴定测试和认证测试。对于测试仪器的选用基本上也是这三类,它们之间在功能上虽会有些重叠,但每类测试所使用的测试仪器各有其特定目的。 1、验证测试 验证测试是在施工过程中及验收之前,由施工者对所铺设的传输链路进行施工连通测试,测试重点检验传输链路连通性,发现问题及时处理和对施工后的链路参数进行预测,做到工程质量心中有数,以便验收顺利通过。例如每完成一个楼层后,对该水平线及信息插座进行测试。 验证测试仪器具有最基本的连通测试功能(如接线图测试),解决缆线连接是否正确,测试缆线及连接部件性能,包括开路、短路。有些测试仪器还有附加功能,测试缆线长度或对故障定位。验证测试仪器应在现场环境中随工使用,操作简便。 根据所使用的电缆测试仪(例如DSP40000)或用单端电缆测试仪(例如F620)进行随工测试及阶段施工情况测试,规范中指明了有基本链路和信道两种测试连接方法。 测试连接图可按基本链路测试连接方法连接,单端测试只连接测试仪主机,不需要接测试仪远端单元。 基本链路是指布线工程中固定链路部分,包括最长的90m水平电缆和在两端分别接有一个连接点。信道测试连接方式,用来测试端到端的链路,包括用户终端连接线在内的整体信道性能。 2、鉴定测试 鉴定测试仪不仅具有验证测试仪的那些功能,而且还要有所加强。鉴定测试仪最主要的一个能力就是判定被测试链路所能承载的网络信息量的大小。TIA-570-B标准中规定,链路鉴定通过测试链路来判定布线系统所能够支持的网络应用技术(例如100Base-Tx、火线等)。例如有两根链路但不知道它们的传输能力,链路A和链路B都通过了接线图验证测试;然而,鉴定测试会告诉您链路A最高只能支持10Base-T,链路B却能支持千兆以太网。鉴定测试仪能生成测试报告,可用于安装布线系统时文档备案和管理。这类测试仪有一个独特的能力就是可以诊断常见的可导致布线系统传输能力受限制的线缆故障,该功能远远超出了验证测试仪的基本连通性测试。

网络综合布线理论测试题-3 (答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

综合布线习题册答案 (2)

项目一构建综合布线系统 一、选择题 1.以下(A)不属于智能建筑中的信息设施系统(ITSI)。 A.智能卡应用系统 B.电话交换系统 C.信息网络系统 D.综合布线系统2.以下( C )不属于智能建筑中的信息化应用系统(ITAS)。 A.公共服务管理系统 B.公共信息服务系统 C.信息导引及发布系统 D.信息网络安全管理系统 3.最新的智能建筑设计国家标准是(B )。 A.GB/T50314—2000 B.GB/T50314—2006 C.GB/T50311—2007 C.GB50312—2007 4.综合布线三级结构和网络树形结构的对应关系是( B )。 A.BD对应核心层,CD对应汇聚层 B.CD对应核心层,BD对应汇聚层 C.BD对应核心层,FD对应接入层 D.CD对应核心层,FD对应汇聚层 5.从建筑群设备间到工作区,综合布线系统正确的顺序是(B)。 A.CD—FD—BD—TO—CP—TE B.CD—BD—FD—CP—TO—TE C.BD—CD—FD—TO—CP—TE D.BD—CD—FD—CP—TO—TE 6.下面关于综合布线组成叙述正确的是(A)。 A.建筑群必须有一个建筑群间设备 B.建筑物的每个楼层都需要设置楼层电信间 C.建筑物设备间需与进线间分开 D.每台计算机终端都需独立设置为工作区 7.5e类综合布线系统对应的综合布线分级是( B )。 A.C级 B.D级 C.E级 D.F级 8.E级综合布线系统支持的频率带宽为(B )。 A.100MHz B.250 MHz C.500 MHz D.600 MHz 9.6A类综合布线系统是在TIA/EIA568的( D )标准中定义。 A .TIA/EIA568B.1 B. TIA/EIA568B.3

综合布线试题及答案汇总(一---七)

一、选择题( 答案可能不止一个 ) 1.综合布线系统的拓扑结构一般为。 A. 总线型 B. 星型 C. 树型 D. 环型 2.垂直干线子系统的设计范围包括。 A. 管理间与设备间之间的电缆 B. 信息插座与管理间配线架之间的连接电缆 C. 设备间与网络引入口之间的连接电缆 D. 主设备间与计算机主机房之间的连接电缆 3.基本型综合布线系统是一种经济有效的布线方案,适用于综合布线系统中配置最低的场合,主要以作为传输介质。 A. 同轴电缆 B. 铜质双绞线 C. 大对数电缆 D. 光缆 4.有一个公司,每个工作区须要安装 2 个信息插座,并且要求公司局域网不仅能够支持语音/数据的应用,而且应支持图像、影像、影视、视频会议等,对于该公司应选择等级的综合布线系统。 A. 基本型综合布线系统 B. 增强型综合布线系统 C. 综合型综合布线系统 D. 以上都可以 5.综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是。 A. 工作区子系统 B. 水平子系统 C. 干线子系统 D. 管理子系统 6.综合布线系统中安装有线路管理器件及各种公共设备, 以实现对整个系统的集中管理的区域属于。 A. 管理子系统 B. 干线子系统 C. 设备间子系统 D. 建筑群子系统 7.综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是。 A.管理子系统 B. 干线子系统 C. 设备间子系统 D. 建筑群子系统 8.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是。 A. 工作区子系统 B. 水平子系统 C. 干线子系统 D. 管理子系统 9.综合布线系统中用于连接信息插座与楼层配线间的子系统是。 A. 工作区子系统 B. 水平子系统 C. 干线子系统 D. 管理子系统 10. "3A" 智能建筑是指智能大厦具有功能。 A. 办公自动化、通信自动化和防火自动化 B. 办公自动化、楼宇自动化和防火自动化 C. 办公自动化、通信自动化和楼宇自动化 D. 保安自动化、通信自动化和楼宇自动化 11.综合布线系统一般逻辑性地分为个子系统。 A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

网络系统集成-综合布线复习

综合布线习题 单选 1、从RJ-45插座到终端设备之间的连线用UTP双绞线,一般不要超过() A、6m B、10m C、3m D、20m 2、ISO11801建议的拓扑结构是主干分层的() A、网状结构 B、星形结构 C、树形结构 D、环形结构 3、在水平线缆选择原则中,每个工作区至少有几个通信插座() A、2 B、3 C、4 D、5 4、100Ω电缆反射率是() A、23dB B、50dB C、35dB D、45Db 5、在建筑群子系统中,为了能进行远距离通信(大于100m),以及防止雷击多网络设备造成的损坏,一般采用()。 A、光缆 B、双绞线 C、铜缆 D、屏蔽线 6、在布线时,电源线槽和弱电线槽之间的距离应至少()以上。 A、1m B、5cm C、10cm D、50cm 7、在布线时,线槽的横截面积留()的富余量以备扩充。 A、40% B、50% C、35% D、20% 8、6类线布线要点要求线缆的接头处反缠绕开的线段距离不应超过() A、5cm B、2cm C、4cm D、3cm 1.下面哪个表示已注册插座() A SJ B RJ C AJ D AR 2.从RJ-45插座到终端设备之间的连线用UTP双绞线,一般不要超过几米() A4B5C6D7 3.下面哪个电阻指一对双绞线的两条铜导线电阻之和,直流环路电阻将使信号能量部分转变成热能耗损掉() A直流环路B横流环路C双层环路D三层环路 4.水平子系统用线一般为UTP双绞线,长度一般不超过几米()。 A90B70C60D50 5.下面哪个称为不间断电源,它是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的电源设备()。 A UPS B APS CNPS D GPS 6.下面哪个是整个配线系统的中心单元()。 A设备子系统B配线间系统C工作区子系统D水平子系统 7.下面哪个是全屏蔽电缆,有较高的容量和较好的抗干扰特性()。 A STP B SAP C IEC D ACR 8.ISO11801除了定义了“通道”这种水平布线模式,还定义了哪种模式()。 A路由B链路C透明D交换机 1.综合布线系统的拓扑结构一般分为() A.总线型 B.星型 C.树型 D.环型. 2.干线子系统的设计范围包括:() A.管理间与设备间之间的电缆 B.信息插座与管理间、配线架之间的连接电缆 C.设备间与网络引入口之间的连接电缆。

综合布线测试方法

精心整理 综合布线系统测试方案 一、根据建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000的要求,综合布线线缆进场后,应对相应线缆进行检验。具体缆线的检验要求如下: 工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: 1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: 1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 二、硬件施工完毕后,对工程安装质量进行检测。 缆线敷设和终接的检测应符合GB/T50312中第5.1.1、6.0.2、6.0.3条的规定,应对以下项目进行检测: 1缆线的弯曲半径; 2预埋线槽和暗管的敷设; 3电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求; 4建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净距; 5对绞电缆芯线终接; 6光纤连接损耗值。 建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆的检测要求应按照本地网通信线路工程验收

综合布线线缆测试方案

综合布线线缆测试方案 1.电缆检测 为检测安装,需使用FLUKE多功能测试仪。它带两根两头适合RJ45插座的电缆。如果是在使用110型连接模块的配线架上连接,最好一头连接带RJ45插头的4对线,另一头连接110P型跳接连线。 为使多功能测试仪能连续工作,每次测试工作完毕后应给电池充电。 一份标准的测试报告汇集所有根据ISO标准中连接性能所作测试的数据。 2.检验步骤 完成这样的检验需要两名配备通讯系统(电话或对讲机)操作人员。需测试的插座应事先列表。 ◆第一步先用供检测的电缆将发射器与测试仪连接来校准仪器。在每次测试之前实施这一步骤是必须的。 ◆一名操作人员持测试仪在配线架处,测试仪通过电缆连接配线盘,另一名操作人员持发射器沿安装接点用另一根电缆连接。 ◆插座一个一个测试。整个安装都必须测试以确保安装正确。 ◆主干缆和设备电缆的检测也在各点间进行。 ◆多功能测试仪是一种电缆测试仪,可检测双绞线电缆的带宽和精度。这种多功能测试仪自动核对双绞线的所有组合,不仅决定你的安装性能,还决定你在使用什么样的地域网络。它可以储存、打印数据,或将数据传输至个人电脑上。多功能测试仪使用方便,配有标准电缆、地域网络和水平特性的预设程序。其中的数据使多功能测试仪可以判断安装水平和可以支持的网络。 ◆电缆数据库 电缆数据库包括目前所有的双绞线电缆和同轴电缆规格。你只需在数据库中加上你自己的电缆规格。 ◆网络数据库 多功能测试仪包含目前所有网络的规格。使用EDIT(编辑)功能你就可以在屏幕上显示这些规格,你也可以定义你自己的网络类型并将其放入数据库。 多功能测试仪被设计成可以进行两种测试: 多功能测试仪和两种遥控装置一起工作:一个遥控定位器或一个回路盒。

综合布线系统总复习题知识讲解

综合布线系统总复习 题

一、填空题 1、进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。 2、管理应对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模块进行标识和记录。 3、布线能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 4、电信间是放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。 5、信道是连接两个应用设备的端到端的传输通道。 6、CP链路是楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路。 7、建筑物配线设备的英文缩写是BD。 8、楼层配线设备的英文缩写是FD。 9、CP的中文名称是集合点。 10、线对一般是指一个对绞线对。 二、单选题 1、在综合布线中,一个独立的需要设置终端设备的区域称为一个( D ) A.管理间 B.设备间 C.总线间 D.工作区 2、水平子系统的线缆端与工作区的端接;另一端与楼层配线间的相连接。( A ) A.信息插座、配线架 B.信息插座、建筑外主干线缆

C.垂直干线、配线架 D.建筑外主干线缆、配线架 3、管理线缆及相关连接硬件的区域称为( A ) A.管理区 B.设备间 C.总线间 D.工作区 4、(D)是每一座建筑物内安装进出线设备,进行综合布线及其应用系统管理和维护的场所 A.总线间 B.管理间 C.工作区 D.设备间 5、连接各建筑物之间的传输介质和各种支持设备(硬件)组成一个( C )综合布线系统 A.垂直干线 B.水平 C.建筑群 D.总线间 6、( C )是综合布线系统的关键部分,因为它是外界引入和楼内布线的交汇点。 A.垂直子系统 B.管理间子系统 C.设备间子系统 D.工作区子系统 7、综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是( A )。 A. 工作区子系统 B. 水平子系统 C. 干线子系统 D. 管理子系统 8、综合布线系统中安装有线路管理器件及各种公共设备, 以实现对整个系统的集中管理的区域属于( C )。 A. 管理子系统 B. 干线子系统 C. 设备间子系统 D. 建筑群子系统 9、综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 ( C )。 A. 工作区子系统 B. 水平子系统 C. 干线子系统 D. 管理子系统 10、综合布线系统中用于连接信息插座与楼层配线间的子系统是( B )。 A. 工作区子系统 B. 水平子系统 C. 干线子系统 D. 管理子系统 11、管理子系统由 ( B )组成。 A. 配线架和标识系统 B. 跳线和标识系统 C. 信息插座和标识系统 D. 配线架和信息插座

《综合布线系统》质量验收标准

《综合布线系统》质量验收标准

综合布线系统 1 一般规定 1.1 本章适用于智能建筑工程中综合布线子系统的工程安装、检测验收和竣工验收。 1.2 综合布线系统检测验收应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,评定系统的信号传输技术指标及工程质量。 1.3 综合布线工程施工前应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容和要求应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312中的有关规定。 1.4 采用专用计算机进行管理和维护工作的综合布线工程应按专项进行验收。 1.5 建筑群主干光纤在网络中支持的应用距离大于国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程

设计规范》GB/T50311中第3.0.5条所规定的传输距离时,应按光纤传输系统的要求进行检测和验收。 1.6设备材料的进场检测验收执行GB/T50312中的规定。 2 缆线敷设和终接的检测 Ⅰ主控项目 2.1 缆线的弯曲半径应符合下列规定: 1. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍; 2. 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍; 3. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍; 4. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 2.2 电源线与综合布线系统缆线应分隔布放,缆

线间的最小净距应符合设计要求,按GB/T50312中的规定检测。 2.3 建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距符合GB/T50312中的规定。 2.4 对绞电缆芯线终接应符合下列要求: 1. 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm; 2. 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接;在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用; 3. 卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序; 4. 端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准之一(T568A或T568B)进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准; 3.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处的屏蔽罩必须以可靠的360°圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

综合布线课后习题与参考答案

综合布线综合布线课后习题课后习题课后习题与 与参考答案1.如何确定网络综合布线工程的范围? 答:通过以下4个方面来确定网络综合布线工程范围: (1)确定该单位对于此网络工程的经费投资额度。通常,包括以下几方面的投资:硬件设备投资、网络工程材料费用投资、网络工程施工费用投资、网络工程安装及调试费用投资、软件投资、培训与运行费用投资。 (2)了解网络的未来服务范围,包括是否包含数据库管理系统,是否需要支持文件的传送存取,是否有网络互联要求(通常指Internet ),是否需要电子邮件服务,以及多媒体服务要求程度等。 (3)了解用户设备类型。要确定目前有多少用户,网络中有多少台需要支持的计算机,未来还配置多少计算机,以及未来还需要配哪些设备以及数量等。 (4)了解地理布局。通过现场察看,了解该单位的地理布局,其中需要注意的要点有:每一个位置的用户数量;任何两个用户之间的最大距离;在同一建筑物内,用户之间的连接关系;建筑物与建筑物之间的连接关系;供电问题与解决方式;其他特殊要求或限制(如对工程施工材料的特殊要求)。 (5)了解网络中的通信类型,如数字信号、视频信号、语音信号(电话信号)等。

2.请列出网络综合布线工程的工作清单。 答:确定网络综合布线工程的范围,设计网络综合布线工程工作方案,绘制综合布线施工图,编制综合布线用料清单。 3.如何计算工作区子系统中信息模块的数量? 答:估算工作区中信息模块、信息插座和面板的数量。计算公式为:m=n+n×3% 其中: m表示信息模块的总需求量。 n表示信息点的总量。 n×3%表示冗余量。 4.比较568A和568B标准。 答:568A和568B标准的差别主要在于线序的不同。 (1)T568A标准信息插座的接法如图1所示。

网络综合布线测试方法的介绍

网络综合布线测试方法的介绍 网络在迅猛发展,使用网络的用户也越来越多。随着用户对网络依赖程度的增加,网络的正常运行变得越来越重要。网络瘫痪已成为数据通信领域的关键问题,为确保网络正常运行,所有的故障必须快速有效地解决。而在网络安装、维护、管理和故障诊断的整个过程中,都贯穿着网络的测试问题。可以说,测试为网络的健康运行带来了有效的解决办法。 以太网测试 由于网络应用中越来越多的用到多媒体、视频及图像传输等技术,所以网络的带宽需求非常紧张。当网络负载很轻时,信息传输的效率会比较高,当流量增长很快时,碰撞就增加很多并使网络性能下降。一般来说网络性能都与网络上所连接的设备有关,以太网阻塞可能有以下几个原因。 (1)网络上少数高速设备就可能消耗大量的网络带宽。例如繁忙的服务器或工程设计的工作站。 (2)网络上的站点过多也就是希望分享带宽的用户太多,其效果和少数高速网络设备的结果一样。 (3)网络中有加重网络流量的一些应用。 (4)用户之间的交互和文件的传输对网络有完全不同的需求。交互应用要求较低的延迟,而文件的传输要求较多的带宽和带宽的高利用率。 对带宽的需求是由多种原因造成的,使用交换机比使用集线器等设备可以更有效地解决阻塞问题。通过测试可以帮助用户确定网络性能下降的真正原因,从而对网络是否需要采用交换机及如何使用交换机提供定量的帮助。例如,利用测试仪器的网络统计功能来检查网段的利用率、碰撞率及错误率、广播流量的数量等。 如果高利用率是由于出错而反复发送造成的,则利用仪器的错误统计功能可以查出错误类型和来源。当考虑到要使用交换机时,知道引起高流量的来源是非常重要的。测试仪器的“最多发送者”和“最多接收者”的功能可以很容易而且很迅速地告之有关信息。根据这些信息就可以做出决定,比如哪个用户需要特别分配在一个特殊的交换端口。 此外知道有关协议运行的情况也是非常有帮助的。比如哪种协议运行的最多,与之相关的站点和网络设备有哪些等。有些厂商测试仪(如Fluke LANMeter网络测试仪)的数据记录功能及网络健康扫描(Health Scan)软件可以对某个网段进行段时间(比如24小时)的监测记录,从而对网络的性能和运行情况做出基本评价。

相关文档