一、工程概况及特点

**商务中心位于**中心区,地下四层(北区三层),地上五十三层,屋面结构顶板高度219.22m。北区地下三层为人防区,一至五层为裙楼,三十八、三十九层为加强层,基础型式为独立柱基础,核心筒为筏板基础,上部结构为型钢混凝土框架一钢筋混凝土核心筒结构,型钢柱钢骨从负三层加至二十六层(局部三十七至三十九层增加)。地下二层以内为四级抗震。地下一层以上为一级抗震,其中地下一层至地上五层剪力墙,加强层及其上下层(37—40层)框架及剪力墙为特一级抗震。

本工程为超限高层结构,钢筋工程量大,结构复杂,施工难度高。估计钢筋总用量16000吨左右,因楼层高度跨度大,梁柱配筋率大,钢筋较密集,安装绑扎时必须按次序就位,特别是型钢混凝土梁、柱节点处钢筋交错穿插施工,核心筒地下部分南北错层,剪力墙暗柱各层段结构变化多,钢筋制作安装具有一定的难度。

二、钢筋制安方案编制依据:

根据**商务中心施工图纸及现行的国家工程施工验收标准和规程,结合项目总组织计划及现场实际条件进行编制。

主要依据有:

1、**中心建筑结构施工图

2、**中心人防工程建筑结构施工图

3、高层建筑施工规范

4、混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101—1)

5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001)

6、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002)

7、钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)

8、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107—2003、J257—2003)

9、建筑抗震构造详图(GJBT465)

三、钢筋制安及要点

1、制作加工:

钢筋制作前先计算下料表。钢筋放样必须熟悉图纸及有关施工规范,根据构件尺寸,混凝土保证层厚度,钢筋弯曲、弯钩等规定计算钢筋下料长度。钢筋的搭接、锚固长度应根据各构件的抗震等级对照设计要求取值,梁、柱、墙纵向钢筋的接头位置严格按设计和规范规定留设,并结合长短跨综合配料,尽量减少损耗,节约材料。钢筋加工时,应对照配料单将每一编号的钢筋制作一块料牌,在制作、运输、安装前,必须严格校核,确保准确无误,以免返工浪费。

钢筋制作场安排在基坑东侧围墙边,因场地狭小,须科学安排,按施工顺序安排原材进场及制作,特别是地下室施工时,钢筋工程量大,每制作一批应及时吊运至现场安装。底板钢筋制作可考虑安排两台弯曲机,两台直螺纹机在基坑内,制作大规格钢筋,待底板浇筑后浇带第一区后,弯曲机、直螺纹机转至浇筑完底板上施工。

2、基础及底板钢筋绑扎

1)、基础钢筋绑扎前应提前一周制作控制混凝土保护层用的水泥砂浆垫块,垫块的厚度应等于保护层厚度,当保证层厚度等于或小于20mm时,垫块做成30×30mm,大于20mm时做成50×50mm,并掺加细石提高标高。

2)、钢筋绑扎前应核对成品钢筋的规格、直径、形状、尺寸和数量是否正确。

3)、基础的钢筋应在两向各取一根钢筋划点或在垫层上划线,保证绑扎时各条钢筋的位置正确。

4)、钢筋接头位置应根据来料规格按规定错开,地梁、底板钢筋接头位置与楼层框架梁相反,即上部钢筋接头在支座锚固,下部钢筋在跨中净跨1/3范围内连接,同一截面内钢筋接头面积≤25%。

5)、底板上层钢筋应设置钢筋撑脚,Φ18@1000×1000,梅花形布置以保证钢筋位置正确。

6)、核心筒筏板基础钢筋安装时应分层进行。先绑扎底层钢筋,底部砼保护层40mm厚,应使用