文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮施工方案汇总

吊篮施工方案汇总

吊篮施工方案汇总
吊篮施工方案汇总

保定广播电视大学宿舍楼工程

外用吊篮施工方案

@

编制人:职务:职称:

审核人:职务:职称:

审批人:职务:职称:

!

保定建业集团十五公司

2009年7月3日

目录

一、吊篮结构简图与技术参数

二、吊篮安装(拆卸)工工艺

(一)编制说明及工程概况

(二)吊篮布置示意图及技术说明

(三)人员组织和管理网络

(四)安装前准备

(五)吊篮安装架设工艺流程

(六)作业流程

"

(七)架设中的质量保证和安全措施

(八)日常使用

(九)移位和拆卸工艺流程

三、施工方案的变更程序

四、吊篮脚手架的安全计算

五、高处作业吊篮安全操作规程及注意事项

六、吊篮紧急情况下的应急预案

(一)触电事故应急预案

|

(二)高处坠落事故应急预案

(三)应急联络电话

(四)对吊篮设备采取的事故防范措施

(五)发生紧急情况时的处理措施

一、吊篮结构简图与技术参数

二、吊篮安装(拆卸)施工工艺(一)编制说明及工程概况

l、编制依据

《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-9 1

《高处作业吊篮安全规则》JGJS027-92

ZLP800型电动吊篮《使用说明书》

《高处作业吊篮》GBl9155-2003

《建筑施工手册》

《本工程施工图纸》

《建筑施工临时用电规范》JGJ46-2005

(二)吊篮技术说明及布置

1、根据工程外装修需要布置吊篮,型号为ZLP800。提升机由电磁制动、离心限速、两级减速系统及卷绳机构等组成,提升机的第二级减速为外齿轮传动。

2、提升机具有自动进绳功能,操作者只需将工作钢丝绳插入提升机的进绳口。

2、提升机电机的电磁制动装置可在电力故障情况下自动接合,产生制动力矩,能停止并承托悬吊平台。

!

3、每台电动吊篮配备1根单独的安全大绳和一个自锁器,安全大绳和自锁器均使用购买的新进产品;安全大绳单独牢固固定在屋顶突出并且和建筑物是整体浇注部位,不允许固定在吊篮支架上,吊篮施工人员一定要带安全带,安全带挂钩在和安全大绳相连的自锁器上。安全绳直径直20mm长度100m;检验项目﹕冲击性能、冲击高度10米,结果:无断裂,结果合格。检验项目:破坏拉力,标准要求:7200N,结果:7570N,结论合格。

吊篮选用型号及主要性能技术参数如下:

(三)、人员组织和管理网络(见附表)

(四)、安装前准备

1、吊篮备货:进场前三天由设备负责人按照实际施工要求,将

所需吊篮设备整理好准备待发,以便可随时运送至工地现场。

2、现场准备:在吊篮安置现场之前,必须作好吊篮安装部位建

筑材料或杂物清理,拆除坠落伤人隐患,拆除妨碍吊篮安装的脚手架、安全网等。准备好吊篮的堆放场地、零部件保管场所、搬运通道以及垂直运输起重设备。

3、电源和安全设施:由三相五线380V带漏电保护装置的专用电

源,并设专用规范化电箱。吊篮安装作业范围内设置围护和警示。

4、设备进场:将吊篮设备装运至现场,搬运到指定的位置,再

进行现场条件验收,符合要求后方可组织安装。

5、人员进场:按实际工作要求各岗位人员全部就位,分别在底

层和各架设楼层安置施工人员。

(五)、吊篮安装架设工艺流程

,

1、分类及搬运

选择一块较平整的地面,将悬挂机构部件与工作平台部件分开摆放,并搬运到具体的安装地点。

每个悬挂机构部件包括:前支架2个、后支架2个、插杆4个、上支柱2个、前粱2根、中梁2根、后粱2根、吊板2个、加强钢丝绳2副、小连接套2个、索具螺旋扣2个、配重压铁40块、钢丝绳4根、中吊板2个、小吊板2个。

工作平台部件包括:栏底3个、前栏片3片、后栏片3片、提升机安装架2个、安全锁2把、提升机2台、电器箱1只、重锤2个。

2、悬挂机构的组装

(1)、搬运到位。将悬挂机构的所有部件搬运到楼顶面的安装平台上。

(2)、安装调节座。将调节座插入前、后支架中。并根据女儿墙的高度做初步调整,装入两颗M16×110的固定螺栓。

(3)、安装前梁及上支柱。将前梁放入前支架的“U”形槽中,外伸米左右,同时放入上支柱,装入两颗M16×130的螺栓。

$

(4)、安装中梁及后梁。将中粱插入前梁约700mm(重合2个孔位),装入两颗M16×110的螺栓;将后梁穿入中梁约700mm(重合2个孔位),装入两颗M16×110的螺栓。将后梁的另一端放入后支架的“U”形槽中,装入1颗M14×130的螺栓。

(5)、安装后吊板。将后吊板装在后粱端头与后支架的重合处,装入1颗M16×130的螺栓。

(6)、安装吊头及加强钢丝绳。将吊头装在前梁的端头处同时装入加强绳的前拉攀,装入1颗M16×140的螺栓。将加强绳经过上支柱项端的滚轮,绕过后吊板的滚轮。将加强绳的绳端头1个扁环同时装入3个绳夹头并拧紧。

(7)、安装螺旋扣组件。将螺旋扣拧松到最大限度,使其钩住加强绳韵扁环,有拉攀的一端安装在横梁杆上,拉紧加强绳并装入l颗M16×130的螺栓。

(8)、拧紧螺栓。应先将螺旋扣拧紧,使前梁上翘约30-50mm。分别拧紧其它螺栓。

(9)、按照(1)至(8)的顺序安装另一边的悬挂支架。

(10)、放置配重压铁40块(每块25公斤)。将配重压铁分别放置在后支架的支杆上面。

(11)、装夹钢丝绳。将钢丝绳的尖端从吊头穿出并垂放到地面。在吊头下面分别安装3个“U”形绳夹头, “U”形开口必须朝向钢丝绳尾端的对侧。工作钢丝绳绳卡数量不少于3个,次外还应在钢丝绳尾端加一个安全绳卡.钢丝绳的末端固体法按GB5144—1994的规定执行(见图)绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍。绳头距安全绳卡的距离不小于己于140mm。

,

3、工作平台的组装

(1)、摆放栏底。将三个栏底按“一字形”摆放在一块平整的地面上,横截面相互靠紧、对齐。

(2)、安装栏片。取一块后栏片镶入栏体上方,在其中间位置装

入M12×65的固定用螺栓。

(3)、以相同方法镶入其它栏片。

(4)、连接栏底。在相邻两个栏底与栏片的共同连接处装入M12×140的螺栓。若难以装入,可轻轻摇晃栏片使其孔位对准。

(5)、连接栏片。在相邻栏片上装入M12×130的螺栓。

(6)、安装提升机安装架。把提升机安装架放置在工作平台的两端,使“L”板上带滚轮的那一面朝向工作平台内。由两人将工作平台的一端稍稍抬起,装入M12×130的螺栓。

(7)、以同样的方式安装另一个提升机安装架。

$

8、将提升机按装架装于栏杆两端,安装过程中必须注意螺拴规格、长短及大小垫圈的安装位置(参照图)与方管接触处必须用垫圈。

4、提升机、安全锁、电器箱的安装

(1)、安装电器箱。在后栏片的中间挂装电器箱,带有按钮的一面朝向工作平台内。将“L”形挂钩卸下,调转方向重新装上使其钩住栏杆。

(2)、安装安全锁。将安全锁装入提升机安装架顶端的两块“L”形夹板中,滚轮端朝向工作平台内。

(3)、安装提升机。将提升机抬入工作平台内,并竖放于工作平台的两端。拧下两颗M16×100的连接用螺栓,取下连接销。再将提升机抬起装入封头安装架。

(4)、安装连接线。将限位线圈定在安全锁上,将电机连线接入

电器箱中,将总电源线接入电器箱。

5、接通电源

(1)、将已安装好的工作平台抬放到悬挂机构正对着的地面位置。

(2)、检查可靠后接通主电源。注意:电源采用三相五线制,五芯电缆接入电器箱,在由三相漏电断路器接通电源。X1、X2、X3为三相电源线,N为工作零线,pE为保护接地。

6、穿入钢丝绳

(1)、穿入工作钢丝绳。将工作钢丝绳穿过安全锁滚轮(小滚轮朝向工作平台内)、提升机安装架滚轮、进入提升机内,并用力插紧。

(2)、调拨转换开关。将转换开关拨到即将穿绳的那一边。

(3)、穿出钢丝绳。点动开关,使工作钢丝绳从提升机内部穿出,并理顺已穿出的钢丝绳。

(4)、穿入安全钢丝绳。在工作钢丝绳完全收紧受力时,从安全锁的中心孔插入安全钢丝绳。

(5)、按照(4)的步骤穿入另一边的两根钢丝绳。

7、安装注意是项

;

1、两套悬挂机构内侧之间的距离要尽量与悬吊平台一致,且不得小于平台的长度,以免影响安全锁的使用.。

2、前梁伸出长度一般控制在~米前后支架之间的距离应放至最大,所有配重应均布套在两只后支架的配重支管上。

3、全部螺栓、螺母必须拧紧。提升机安装销轴上锁销的弹簧必须锁定。

4、提升机电缆插头要认清方向后再插入电器控制箱底部对应的插座内,不要硬插,以免损坏。

5、接入电器箱的电源必须要有零线,否则将造成漏电断路器和电磁制动器不动作。

8试运转

(1)、检查安全锁的锁绳状况,具体步骤:将电器箱面板上的转换开关拨至中间位置,将悬吊平台上升1~2m后停住,在将转换开关拨至一侧,使悬吊平台产生倾斜,当悬吊平台倾斜到处3~8°时(相当于⒎5m长的悬吊平台两端高度相差40~100Сm)?安全锁即可锁住安全钢丝绳?将悬吊平台低端升起至水平状态时?安全锁自动复位?安全钢丝绳在安全锁内处自由状态。

(2)、空载实验:悬吊平台上下运3~5次,每次行程5m,全过程应升级平稳,提升机无异常声响,电机电磁制动器动作灵活可靠,各连接处无松动现象。安下急停开关,悬吊平台应能停止运行。.

⑶、手动滑降检查:悬吊平台上升格5m停住,取出提升机手柄内的拨杆?并将其插入电机风罩内的拨叉孔内向上抬,悬吊平台应平稳滑降,滑降速度应不大于下降速度的确倍。

⑷额定载荷实验:悬吊平台均匀装载定载重量,吊篮在5m的行程中升降,至少三次。在运行过程中无异常声响和停止时无滑降现象。

9、交付使用

经现场安全技术交底后,交付于持证操作工使用吊篮。

﹛六﹜日常使用

1、使用前的检查:查看悬吊平台、提升机、制动刹车是否正常、安全锁是否灵敏可靠、提升机与悬吊平台的连接处应无异常磨损、连接松动,悬挂机构各连接处应牢固。配重放置无短缺,钢丝绳固定正常。

2、通电检查:检查吊篮的运行情况,提升机应无异常声音和震动,电磁制动器的制动灵活可靠。

3、配置的安全绳和安全带应保持完好。

4、运行中,悬吊平台出现倾斜,升至水平。

(七)、架设中的质量保证和安全措施

1、进场吊篮均经过出库检验并具备有效的产品合格证。

2、钢丝绳、电缆线、提升机、安全锁及各类电器均是合格产品。

3、严格按照“吊篮安装架设工艺流程”中的步骤执行。

4、交付使用前必须进行安全技术交底,制订切实的安全操作规程。

5、吊篮安装及作业范围内须设置防护栏或醒目警示绳、警示牌;

6、做好施工期内的善后服务、维修保养工作。

(七)、拆卸工艺流程

1、吊篮的拆卸步骤参见“吊篮拆卸作业流程示意图”进行。出场前必进行零部件的核验,并签字认可。

(八)、安装、拆卸作业流程示意图

三、施工方案的变更程序

《施工工艺方案》在执行中遇到难题时,施工人员和检查人员都无权擅自更改。若要变更,必须书面提出《施工工艺方案变更申请》,由原编制人员认是否确实需要变更。若确认不需要变更,则必须说明理由,并作出具体技术指导;若确认需要变更,则须填写《施工工艺方案变更通知单》,然后仍需履行审批程序。然后一式数份,分别发放到施工和安检等部门。

四、吊篮紧急情况下的应急预案

(一)、触电事故应急预案

1、触电事故应急措施

(1)、现场人员应当机立断地脱离电源,尽可能的立即切断电源(关闭电路),亦可用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。

(2)、将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。

(3)、若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。

(4)、立即拨打120与当地急救中心取得联系,.详细说明事故地点、严重程度和联系电话,并派人到路口接应。

(5)、立即向公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况并寻求支援.

(6)、维护现场秩序,严密保护事故现场。

2、应急物资

消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用血袋、氧气袋。

3、注意事项

(1)、在未脱离电源时,切不可用手去推拉触电者。

(2)、事故发生时应组织人员进行全力抢救,视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。

(3)、注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。

(4)、心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行(包括送医院的途中),不能随便放弃。

(二)、高处坠落事故应急预案、

l、高处坠落事故应急措施

(1)、迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。

(2)、使伤者保持呼吸道畅通,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍,立即解开伤员衣领,消除伤员口、鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

(3)、使伤口有效止血,包扎伤口。

(4)、视其伤情采取报警直接送往医院,或待简单处理后去医院检查。

(5)、伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固

定。

(6)、若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。

~

(7)、预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛剂。

(8)、记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤原因,受伤部位,受伤程度等第一手资料。

(9)、立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),详细说明事故地点、严重程度和联系电话,并派人到路口接应。

(10)、指挥部接到报告后,应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。

2、应急物资

消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。

3、注意事项

(1)、事故发生时应组织人员进行全力抢救,视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。

.

(2)、重伤员运送应用担架,腹部创伤及背柱损伤者,应用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免呕吐误吸。

(3)、注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。

(三)、应急联络电话

医院抢救中心:120 匪警:110 火警:119

工地现场值班电话:2239726 安全负责人电话:2239726有关负责人电话:项目负责人电话:

五、吊篮安全施工相关文件资料

(一)、高处作业吊篮安全操作规程

为确保吊篮设备的正常使用,本着对使用者人身安全负责,特制定以下安全措施,吊篮使用人员必须严格遵守。

1、施工前对建筑物的立面、屋顶及周围环境进行详细了解。吊篮安装后必须经检测合格后方可进行施工。建筑物立面如有突出物或转角处应设置明显标志;施工期间严禁开启施工面的外开窗户,以防发生碰撞事故。

2、在吊篮周围10米范围没有高压电线等障碍;在雷雨、5级以上大风、大雾、-20℃以下、+40℃以上等恶劣气候条件下严禁吊篮升空作业;严禁夜间操作使用吊篮.

3、使用吊篮人员要求身体健康、无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症;必须戴安全帽穿防滑鞋、佩安全带;施工中严禁推扯打闹,务必精力集中;严禁酒后使用吊篮!

4、施工中吊篮额定荷载为800kg,实际施工荷载2~3人约180kg,材料和工具约200kg。载荷应尽量保持均匀,严禁超载运行;严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁升降运行;吊篮电气控制箱内不得另外步线,以防事故。

5、在吊篮升降过程中至少应有二人负责操作,并注意观察钢丝绳、。电缆线的运行情况,遇到凸出物应及时避让或采取措施,防止吊篮及电缆被勾拉、碰撞、搁置或缠绕;安全绳,经现场试验,在负荷300kg的情况下约10分钟,安全绳正常,无破损。在女儿墙处做

好防护措施。

6、施工或吊篮运行中发生吊篮水平倾斜、突然断电、安全锁跳锁或工作钢丝绳断裂等异常情况时,施工人员应保持镇静,及时撤离现场,应由吊篮操作人员按规定程序处理,并将吊篮回降地面检修。严禁在高空中检修吊篮。吊篮使用有日常检查表,由安全负责人臧小伟日检并记录。

7、每次使用吊篮前,使用人员应对吊篮配重机构和悬挂支架进行全面检查,并在距地面l米左右将吊篮上下升降数次,确认无误后方可使用。严禁设备带病运行。

8、每次离开吊篮前,应关闭电源、盖好电控箱。并对安全锁、提升机及钢丝绳上的灰浆杂物作一次简单清除,以确保其机械性能正常。吊篮操作人员在下班时应将吊篮平台下降到地面或较低层的窗口,并用绳子作好固定避免栏体随风晃荡。

9、如涉及电焊作业,不得使用吊篮接零,电焊把手及夹持的电焊条不得触及吊篮的任何部位。在使用电焊时,提升机上下两端2米钢丝绳应用防火材料遮盖。

10、作业流程:首先从建筑物东侧一至四层施工,然后平行移位。然后是南北五至十六层两侧面,工序同上。最后是东西面施工.

11、应急处理技法:

安全锁的打开方法—将吊篮向上开一段并调平工作台即可开锁一直跑不停的处理—立即按下总停再关掉电源并通知维修人员电动机打滑的处理—立即向上开一二米可止滑并通知维修人员

12、安全计算

安全抗倾覆计算:吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2,即:

;

K=(G×b)÷(F×a)≥2

1—前梁;2—前支架;3—插杆;4—中梁;5—后梁;6—小连接套;7—后支架;8—配重;9—上支柱;10—加强钢丝绳;11—索具螺旋扣;

K—抗倾斜安全系数

F=悬吊平台、提升机、电气控制系统、钢丝绳、额定载重量、风压值等重量总和

G-------配重、插杆、后支架的质量

a--------前梁伸出部分实际

b---支点的距离)

自己做吊篮施工方案

廊坊市周各庄城中村改造项目17#18#楼电动吊篮的施工方案 一、编制依据 1 GB6067-85中华人民共和国《起重机安全规程》 2 JG/T5032-93《高处作业吊蓝》 3 GB5972-86《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 4 GB19155-2003中华人民共和国《高处作业吊篮》 、本工程吊篮的用途: 本工程吊蓝的使用是为了廊坊市周各庄城中村改造项目17#娄外墙施工,本楼为地下层,地上十层,建筑高度30.9米,面积11147.24平方米。吊篮于2011年6月 进场至外墙施工结束撤场。吊篮安装企业为廊坊市安次区金海装饰装修公司,用于中 太建设集团周各庄项目部17#楼外墙作业使用。 三、选用电动吊篮的型号及组成部件说明: 我公司准备在本工程的施工中,根据施工现场的实际需要共组装13个吊篮,分别为1米、1.5米、2米、3米、4米、6米几种尺寸,现将吊篮型号及相关资料做必要介绍:ZLP800型电动吊篮 型号:ZLP800型 配重500kg (20块) ZLP800型电动吊篮组成部件: 提升机(LTD80 2台; 安全锁(LSF30 2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)四根; 极限开关(LXK3-20)2个 电缆(3X 2.5 + 2 X 1.5 ) 1 根。 安全绳1根。 四、吊篮设备整机结构简介: ZLP800型号电动吊篮 1、悬挂机构 2、限位板3 、安全钢丝绳4、工作钢丝绳 5、安全锁 6、提升机 7、单层平台 8、电控箱 9、连接架 ZLP800型吊篮由提升机为单层平台,安全锁(两个),悬挂机构和电控箱等组成。 (一)平台 平台主要由围栏、底板、提升架、挡板等组成。平台用螺栓将基本节边接组成的单层平台。提升机、安装在提升架上,电控箱固定在平台的围栏上。 (二)悬挂机构 吊篮有两套相同的悬挂机构,悬挂机构架设于建筑物或构物上,通过钢丝绳悬挂平台。 悬挂机构伸出量(A)通常为1.1m---1.5m通过前、中、后梁调节确定所要求的伸出量(A)前、后支座间距(B)标准为4.4m时,吊篮的悬挂机构应配置足够质量的配套重,配重力臂应是前倾力臂的两倍以上,按下式计算所需配重: G> N- T

吊篮施工方案(完整版)

吊篮施工方案 吊篮施工方案 第一篇: 吊篮施工方案 1、编制依据: 工程施工图纸 《建筑施工机械安全手册》 《建筑施工安全检查标准》 《脚蹬式升降吊篮》用户手册 2、工程概况: 本工程为岫岩县既有居住建筑供热计量及节能改造工程,位于岫岩县镇内。 3、外墙施工用脚蹬式升降吊篮的型号及说明 我施工单位准备沿该楼四周,根据不同需要分别设置不同长度的脚蹬式升降吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料做如下介绍: 3.1设备安装方式: 捆绑式 3. 2、标准体吊篮: 篮体长度: 1000、201X、3000、4000(长度不超过6000)内宽: 550,前高900,后高1200,额外荷载重量: 200公斤

3. 3、标准篮体吊篮组成部件: 篮体、提升机、减速机、吊臂、支架式吊臂、安全钢丝绳、安全器、手制动锁、悬挂锁具等。 4、施工方法 4.1脚蹬式升降吊篮的安装 4. 1.1进场: 将吊篮用货车运至施工现场,并将吊篮的组合式吊臂、钢丝绳等搬运至相应位置的地面。 4. 1.2安装 4. 1. 1篮体的安装与连接 第二篇: 吊篮施工方案 吊篮施工方法 1、首先用人工或吊机将卷扬机、基座以及桅杆吊至罐顶。 2、卷扬机固定及桅杆制作 ① 用 60 6的角钢制作一个尺寸为650 380的基座,把卷扬机用螺栓加焊接的方法固定在基座上,使卷扬机和基座成为一个整体,用四条长螺栓以及两条长角钢或槽钢夹紧固定在罐顶平台走道下方的梁位置(受力点),用一条?60的管子作为卷扬机起重桅杆,桅杆一头用

焊接的方式固定在基座上,另外一头做成吊钩,用 30 3的角钢作为桅杆支撑杆。具体做法见附图1和附图2。 ② 将卷扬机的钢丝绳穿过卷扬机起重桅杆上的定滑轮,垂直放置到地面,将卷扬机的钢丝绳与吊篮顶部的吊环固定,吊环要采用防脱扣设置,吊环采用u型卡,u型卡必须拧紧螺栓。具体做法见附图1和附图2。 ③ 安全绳固定吊篮上,安全绳采用专业安全绳,专业安全绳直径为?16mm,安全使用能力为225kg。安全绳由罐顶上部的两个防护人员操作,确保作业时安全绳起到保护作用。吊篮内的操作人员上升至操作位置后由防护人员将安全绳固定在罐顶呼吸阀上。 3、吊篮制作 吊篮采用 30 3的角钢制作,尺寸为900 900 1200,用?20的钢筋做吊篮吊带。吊篮用一条长到地面的?20的麻绳作为牵引绳。吊篮下面用木板作为踏板,侧面用保温铝皮作为面板。吊篮制作时焊接要满焊、牢固、结实。 吊篮采用安全绳和钢丝绳双保险固定,进入其中的人员系安全带,安全带绑在吊篮上。具体做法见附图3和附图4。 4、施工说明 ① 施工人员不少于4人。施工时1人在地面负责牵引吊篮以及地面防护;1人进入吊篮作业,操作卷扬机的控制开关,控制吊篮自身的上下,负责组装管子。罐顶2人负责拉安全绳,作为吊篮及吊篮内人身安全,还有这2人在罐顶负责搬运移动卷扬机、基座以及起重桅杆。 ② 吊索使用1

吊篮施工方案(1)57004

嘉陵.春和景明C3、4、5号楼工程 吊篮脚手架 安全专项施工方案 二0一四年十月

目录 第一章工程概况................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况................................... 错误!未定义书签。 二、施工平面布置............................... 错误!未定义书签。 三、施工要求................................... 错误!未定义书签。 四、技术保证条件............................... 错误!未定义书签。第二章编制依据................................... 错误!未定义书签。 一、相关法律、法规及规范性文件................. 错误!未定义书签。 二、标准、规范................................. 错误!未定义书签。 三、地方标准及要求............................. 错误!未定义书签。 四、其它文件................................... 错误!未定义书签。第三章施工计划................................... 错误!未定义书签。 一、施工进度计划............................... 错误!未定义书签。 二、材料与设备计划............................. 错误!未定义书签。第四章施工工艺技术............................... 错误!未定义书签。 一、技术参数................................... 错误!未定义书签。 二、工艺流程................................... 错误!未定义书签。 三、施工方法................................... 错误!未定义书签。 四、检查验收................................... 错误!未定义书签。第五章施工安全保证措施........................... 错误!未定义书签。 一、组织保障................................... 错误!未定义书签。 二、经济措施................................... 错误!未定义书签。 三、技术措施................................... 错误!未定义书签。 四、安全施工措施............................... 错误!未定义书签。 五、文明施工措施............................... 错误!未定义书签。 六、应急预案................................... 错误!未定义书签。 七、监测监控................................... 错误!未定义书签。 八、吊篮设备季节性施工措施..................... 错误!未定义书签。

吊篮施工方案(新)

一、编制依据 二、工程概况 三、方案选择 本工程外墙局部涂料施工选择采用外挂施工吊篮,鉴于工程实际情况(外脚手架为型钢悬挑脚手架)考虑,施工吊篮屋顶悬架机构由外脚手架悬挑型钢替代。吊篮外挂形式详见附图,悬挑型钢计算书详见附页计算书。 吊篮外挂示意图 四、施工准备 1施工吊篮选型 2施工吊篮平面布置

3组织机构 五、电动吊篮的安装、移位和拆除 六、安全管理措施 七、悬挑型钢计算书 1、参数信息 1.1水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建筑物内锚固段长度 3 m。 1.2 脚手架立杆荷载 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=9.775kN; 1.3 施工吊篮荷载 ZLD63(ZLP630)按照最长的吊篮,自重G自=480kg; 吊篮3人工作,均重G人=70kg,则其可承载物料为G物料=400kg; 吊篮工作时通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,考虑到让两个人挤在一端的可能偏载因素,则每个吊点受力: G=2G人+(G自+G人+G物料)/2=2×70+(480+70+400)/2=615kg=6.027KN 2、悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。 悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。 本方案中,脚手架排距为1050mm,内排脚手架距离墙体250mm,支拉斜杆的支点距离墙体为1200mm, 水平支撑梁的截面惯性矩I=1130cm4,截面抵抗矩W=141cm3,截面积A=26.1cm2。 受脚手架集中荷载N=9.775kN; 水平钢梁自重荷载q=0.246kN/m; 施工吊篮集中荷载G=6.027KN 悬挑脚手架支撑梁变形图(mm) 各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为: R2=12.218kN; R3=8.424kN; R4=0.384kN。 最大弯矩M max=1.153kN·m; 最大应力σ=M/1.05W+N/A=1.153?06/( 1.05 ?41000)+ 4.443?03/2610=9.49N/mm2; 水平支撑梁的最大应力计算值9.49N/mm2小于水平支撑梁的抗压强度设计值215N/mm2,满足要求! 3、悬挑梁的整体稳定性计算 水平钢梁采用16号工字钢,计算公式如下 σ=M/φb W x≤[f]

电动吊篮施工方案#1(完整版)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中石油信息数据大楼工程图纸; 2、北京市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度4米以上为36块配重(含4米)。 载重为:ZLP630为630公斤。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

吊篮专项施工方案1.2(完整版)

` 保利石佛营幕墙工程 吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 2012年1月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、电动吊篮型号及参数 (2) 五、电动吊篮台数及分布 (3) 六、设计说明 (4) 七、电动吊篮的安装流程 (4) 八、电动吊篮的安装、拆除方案 (5) 九、施工验收标准 (9) 十、吊篮的使用及操作规程 (10) 十一、培训及维护、保养 (15) 十二、安全保证措施及安全要求 (16) 十三、吊篮安全计算书 (18) 十四、吊篮平面布置图 (21)

一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备 2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下: 三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备

外装修吊篮施工方案

外装修吊篮的安全施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组

长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 3、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 5、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 6、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 7、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后方可使用。

吊篮施工方案

手动吊篮脚手架与施工方案 本项目建设地点位于米东区化工工业园纬四路,工程总建筑面积:4522.1平方米,结构类型为框架结构,层数为地上四层,建筑檐高为16米,跨度为15.6米。 本工程需用大量混凝土,根据环保的有关要求,本工程计划使用聚苯板保温和外墙抹灰,在施工前,及时与供料的聚苯板厂家联系,提前订立好供货合同,确保工程施工的正常进行,保证工期目标、质量目标的实现。 本工程所在地交通比较方便,施工现场场地平坦施工用水源、施工用临时电源均已接至施工现场,施工时可以直接从变压器或总配电房内接出。 本工程现场场地平整,水源、电源接入点明确,施工排水经沉淀后接入排水系统,施工现场已具备施工条件。 工程施工场地宽广,但是工期紧张,决定采用手动吊篮脚手架施工,现做如下方案; 吊篮脚手架作为施工用外脚手架,与外墙面满搭钢管脚手架相比,具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。 吊篮脚手架具有安拆方便,不占场地,经济适用等特点。 手动吊篮由取得建筑机械生产许可证的厂家生产,其产品质量必须符合行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--99)和《高处作业吊篮安全规则》(JG5027--92)的规定。施工单位依据《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的吊篮脚手架,无论采用何种吊篮脚手架,都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算,钢丝绳安全系数验算,并经上级审批。制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用,确保安全施工。 一、吊篮脚手架构造及装置 手动吊篮脚手架由支撑设施(挑梁或桁架)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手扳葫芦和吊篮架等组成。

A、B栋吊篮施工方案(已改)

河北清河上大公寓1#楼 外装修吊篮施工方案 编制: 审批: 石家庄建工集团 2011年5月

目录 一、编制依据------------------------------------------------------------------- 4 二、工程概况------------------------------------------------------------------- 4 三、施工部署------------------------------------------------------------------- 4 四、脚蹬式吊篮施工方案--------------------------------------------------4 (一)吊篮组成-------------------------------------------------------------4(二)安全计算-------------------------------------------------------------6(三)安装程序与方法--------------------------------------------------- 11(四)操作使用------------------------------------------------------------ 12(五)吊篮的拆除--------------------------------------------------------- 12(六)安全操作规程------------------------------------------------------ 12(七)吊篮的日常维护--------------------------------------------------- 15

吊篮施工方案(5篇)

吊篮施工方案(5篇) 吊篮施工方案第1篇: 一、施工方案 专项施工方案必须要经过审核、审批。 吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算; 设置要求: 1、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核经过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。 2、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。 二、安全装置 防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内; 吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁。 设置要求: 1、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。 2、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。 3、吊篮的防坠落转置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中,使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。 4、当悬吊平台运行速度到达安全锁锁绳速度时,即能

自动锁住安全绳,并在不超过200mm的距离内停住。 吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣,安全绳应固定在建筑物的可靠位置 设置要求: 1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣,安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。 2、安全绳应使用锦纶安全绳,并且整绳挂设,不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股,绳头不得留有散丝,在接近焊接、切割、热源等场所时,应对安全绳进行保护,所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。 3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内,且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。 吊篮上应设上限位装置,且限位装置灵敏可靠 设置要求:吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。 三、悬挂机构 前支架与支撑面垂直,上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处 建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量,悬挂机构前支架不应支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘前梁外伸长度贴合产品说明书规定 设置要求: 1、悬挂机构施加于建筑物顶面或构筑物上的作用力均应贴合建筑结构的承重要求。

吊篮施工方案(最终版)

1 编制依据 ⑴、名人花园C区施工图纸; ⑵、名人花园C区工程施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 2 工程概况 名人花园C区7#-14#楼、4#-7#车库工程项目为多层住宅建筑,位于沧州渤海新区中捷。 建设单位:河北盛泰房地产开发集团有限公司临港分公司。 设计单位:世纪东华河北建筑设计有限公司。 监理单位:河北环渤工程建设监理有限公司 施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 本工程为二类低层建筑,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,本项目总建筑面积为,建筑高度最高为,本工程外檐装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工以及空调百叶窗等。 3施工部署 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。楼顶电梯机房斜屋面部位支架无法安装的,北侧三台吊篮用骑墙马配合安装(具体位置见平面布置图)。楼顶南侧有空调板、阳台位置的吊篮,前梁分别外挑、。楼顶缓冲层南侧及北侧坡屋

吊篮安装施工方案

目录 一、编制依据: 1 二、工程概况: 1 三、施工部署: 1 四、手扳葫芦吊篮设计 2 (一)基本组成: 2 (二)支设要点 3 五、操作使用: 5 六、篮的拆除: 5 七、安全操作规程: 6 八、吊篮的日常维护 8 九、吊篮设计计算 8 1计算简图和荷载计算 8 2钢丝绳验算 9 3抗倾覆验算 10 4挑梁抗弯验算 10 5 扣件抗滑移验算 10

一、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河南省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《吊篮使用说明书》 5、清华园·龙居小区1#工程设计图纸 二、工程概况: 本工程为剪力墙结构。地下一层,地上十八层。结构主体高度55.00M。建筑面积为:20002m2。本工程耐火等级:地上一级,地下一级。屋面防水等级二级,地下工程防水等级二级。抗震设计烈度7度。建筑工程等级为二级。 本工程外墙面除施工电梯工作面外其它部位已施工完毕,施工电梯工作面处外墙装饰装修采用吊篮施工作业。吊篮为手扳葫芦式吊篮。 三、施工部署: 根据工程实际情况及施工图纸。拟采用的吊篮规格为6米。 四、手扳葫芦吊篮设计

(一)基本组成: 手扳葫芦升降吊篮主要构件由支撑设施(吊臂根部压配重砂袋)、ZLSP手扳葫芦(1.6T)及SLS30安全锁、钢制吊篮平台、吊篮主绳(φ9)(部分吊篮主绳采用φ12.5)及安全缆绳(φ20)构成。 本工程吊篮为单层,净高为1.28米,宽0.7米。吊篮内侧距建筑物间隙为100~150mm,两个吊篮之间的间距不得大于200mm。 1、吊篮平台: 平台采用型钢焊接成篮片,由螺栓连接成内宽度为0.7米,长为6米的工作平台。吊篮额定荷载为0.3吨。 2、提升机构: 提升机采用ZLSP1.6吨新型手扳葫芦,钢丝绳选用金属芯钢丝绳,直径为9或12.5毫米。 3、悬挑结构: 悬挑吊臂采用80×60×4.75型钢方管和70×50×4.75型钢方管插接,(部分采用10#槽钢和钢管φ48×3.5焊接组合而成,少量采用三钢管φ48×3.5组合而成)插接长度为250毫米,插接部分用直径18毫米的螺栓固定,吊臂长6米,本工程女儿墙高2米。悬挑梁倾斜角度较大,悬挑梁根部用由砂袋组成的配重牢固压实,悬挑吊臂与女儿墙接触部位垫100×50木方,并用铅丝与吊臂固定。 4、配重设计: 悬挑吊臂的固定端采用砂袋(部分采用预制混凝土块)作为配重,并用 φ6.3钢丝绳将其牢固地捆绑在吊臂根部,且每根挑梁后配重不小于600kg(合砂

吊篮施工方案编制依据

吊篮施工方案编制依据 ①甲方提供的工程图纸及施工要求 ②《高处作业吊篮》CB19155 — 2003 ③《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 — 93 ④《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46 — 2005 ⑤《建筑施工安全检查标准》JGJ59 — 2011 ⑥《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 — 1992 ⑦《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 — 2001 ⑧吊篮提升机安全锁使用说明书 一、工程概况 1、项目名称:____________________________________________ 2、项目地点:____________________________________________ 3、项目内容:____________________________________________ 4、建设单位:____________________________________________ 5、设计单位:____________________________________________ 6、监理单位:____________________________________________ 7、总包单位:____________________________________________ 8、施工单位:____________________________________________ 9、项目规模:____________________________________________ 二、高处作业吊篮现场布置及搭设施工概述 1、高处作业吊篮布置方案: 该工程为外墙施工,根据施工现场勘察我公司建议采取________ 台吊篮进行布置方式。 2、本工程设安全巡查员一名,由________ 同志(电话: __________ )负责担任,对吊篮施工现场进行安全、质量、全面管理。 三、高处作业吊篮的施工准备、安装及拆卸流程 1、施工前的准备: (1)吊篮由我方运抵现场后,用塔吊或龙门吊将吊篮悬挂机构、钢丝绳配重和电缆运

吊篮安装施工方案

目录 目录 ..................................................................................................... - 0 - 一、工程概况: ......................................................................................... - 0 - 二、编制依据: ......................................................................................... - 1 - 三、施工部署: ......................................................................................... - 1 - 四、手扳葫芦吊篮设计 ............................................................................. - 1 - 五、操作使用: ......................................................................................... - 4 - 六、吊篮的拆除: ..................................................................................... - 4 - 七、安全操作规程: ................................................................................. - 4 - 八、吊篮的日常维护 ................................................................................. - 6 - 一、工程概况: 本工程为中国石油西南油气田公司采气工程研究院 拟建的压裂酸化实验中心改扩建项目工程,位于该院广东 路出入口东侧临街面,由扩建(简称新楼)和保留改造(简 称旧楼)两部分组成。其中待建的新楼面积2308㎡,位 于改扩建项目的南立面,南立面中部外凸部分为单层门 厅,其余为五层框架结构楼房,一字形平面,镶嵌在拟建 新楼的L形平面内角中,与新楼共同组成矩形平面。

吊篮专项施工方案

电动吊篮专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建元超宇装饰集团有限公司海口分公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.施工准备 (3) 四.选用电动吊篮的型号与组成部件说明 (4) 五.吊篮设备主要技术性能参数 (4) 六.吊篮设备整机结构简介 (5) 七.电动吊篮设备的安装、移位和拆除方案 (8) 八.吊篮设备的调试 (16) 九.吊篮设备的电气安装调试规程 (16) 十.吊篮设备使用说明 (17) 十一. 吊篮设备的安全检查与维护保养 (18) 十二. 吊篮设备施工中的应急处理 (21) 十三. 吊篮设备的易损件 (23) 十四. 安全保证措施 (23) 十五. 吊篮设备季节性施工措施 (25) 十六. 常见吊篮设备故障分析与处理 (25) 十七. 机械吊篮设备相关的计算书 (27) 十八. 吊篮设备自检表 (29)

一.编制依据 1、3811-83 中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》 3、5032-93 《高处作业吊篮》 4、5027-92 《高处作业吊篮安全规则》 5、5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 8、5025-1992 《高处作业吊篮性能试验方法》 9、19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》 二.工程概况 本工程位于海南省海南省海口市滨海大道256号。楼层总高43.8米。建筑总面积:14165.50 ㎡(地上);建筑高度:43.2 m;幕墙起始标高:-0.450 m,最高标高:43.8 m;建筑主体结构形式:钢筋混凝土框架结构;预计使用吊篮25台。 三.施工准备 (1)、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 (2)、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 (3)、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (4)、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由

吊篮安装方案

龙锦郦城4、5号楼 吊 篮 安 拆 方 案 单位:重庆市乾力建筑工程有限公司编制: 审核: 日期: 2010年06月02日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、吊篮简介 (1) 4、吊篮布置方法 (2) 5、施工准备 (2) 6、安装过程和方法 (3) 7、安全验算 (5) 8、吊篮试车检查 (6) 9、拆卸程序 (6) 10、安全措施 (7)

吊篮安拆方案 一、工程概况 龙锦郦城4、5号楼位于黔江区官坝。该工程建筑高度均为75m,建筑面积均为13950m2,标准层建筑面积均为575m2,标准层层高均为3米。本工程吊篮主要用于外墙保温、外墙砖及外墙漆施工,计划工期为100天。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 7、DT600——600型电动吊篮使用说明书。 8、施工组织设计。 9、施工图纸。 三、吊篮简介 本工程使用的吊篮型号为DT600——600型。 (一)结构 吊篮由以下主要部件构成 篮架:包括底板、护栏、支架,由几个标准长度单元组成,标准节数为3节。根据现场需要组合成2——6米的长度。 提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构、钢丝绳输送机构等组成。 保险器:由偏心连杆夹紧机构组成。工作时,夹紧机构处于常开状态,当吊篮遇一端意外下滑,倾斜到一定的角度时,保险器能自动锁紧钢丝绳,确保吊篮安全。 电控箱:满足吊篮的两台提升器同步运行,单台启动、限位制动报警、紧急制动等功能。 钢丝绳:分主钢丝绳、保险钢丝绳,不得随意代用。 悬挂机构:由支柱,前、后座,前、中、后臂,吊架,加强钢丝绳,拉绳架,配重等组成。

吊篮安拆施工方案计划

电 动 吊 篮 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批:

目录 1.工程概况 2.组装部署 2.1组装人员装备 2.2吊篮准备 2.3机械准备 2.4电力准备 3.安装布置 3.1组装工艺流程图 3.2工艺流程图 4.安装方法 5.拆卸措施 6.操作规程 7.验算、验收 8.安全管理制度

1. 工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑高度: 电动吊篮安装位置:排烟冷却塔顶部 2.组装部署 2.1 人员准备:我公司派吊篮技术人员负责指导安装,8-10名工人协助安装。 2.2 吊篮准备:吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场。 2.3 安装布置:外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图、配重示意图。 2.4 电力准备:预备380V动力电源,及三级动力柜。 3. 安装布置 3.1 电动吊篮组装工艺流程图

组装前准备工作: (1)必须对进场吊篮的各个零件、部件进行检查核对验收。 (2)按组装流程图将各零部件运送到组装位置。 3.2 安装工艺流程图

4. 安装方法 4.1 吊篮安装顺序图: 4.2 悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面,将悬挂机构的零部件调运至建筑物顶部后,在平面图标注的位置进行安装,安装顺序如下图:

4.3 安装及调整 ●安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体 垫平。如安装面是防水保温层时,在前、后支架下加垫5-8厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 ●可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其他障碍 物)的高度,在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。 ●前梁深处端长度为1.5米。 ●前后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 ●两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3-5厘米。 ●张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6厘米,产生预应力,提高前梁强度。 ●装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。 绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。 ●垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下 放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。 ●限位盘安装在安全锁用钢丝绳的上端从上面钢丝绳顶端往下200mm-300mm 处安装 ●配重每块25公斤,将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数 量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷。 配重示意图

吊篮施工方案大全

吊篮施工方案大全 (共五套) 吊篮施工方案大全(一): 一、施工方案 专项施工方案必须要经过审核、审批。 吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算; 设置要求: 1、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核经过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。 2、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。 二、安全装置 防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内; 吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁。 设置要求: 1、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。 2、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。

3、吊篮的防坠落转置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中,使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。 4、当悬吊平台运行速度到达安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全绳,并在不超过200mm的距离内停住。 吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣,安全绳应固定在建筑物的可靠位置 设置要求: 1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣,安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。 2、安全绳应使用锦纶安全绳,并且整绳挂设,不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股,绳头不得留有散丝,在接近焊接、切割、热源等场所时,应对安全绳进行保护,所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。 3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内,且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。 吊篮上应设上限位装置,且限位装置灵敏可靠 设置要求:吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。 三、悬挂机构 前支架与支撑面垂直,上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处

相关文档