配电室安全操作规程

(1) 配电室员工需经安全技术考核及体检合格,领取市劳动局颁发的《电工操作证》方可进行独立工作。

(2) 值班人员必须熟悉操作规程,熟悉供电系统、配电室各种设备性能和操作方法,在紧急情况下有较强的应急能力。

(3) 禁止一个人带电操作。必须带电操作时应经领导批准后,必须两个人同时进行。一人操作,一人监护,严格按《电气安全工作规程》进行操作。

(4) 带电操作时,要穿长袖衣服、绝缘鞋,站在绝缘良好的位置上,检查安全工具(试电笔)和用具是否完好。

(5) 在带电设备附近工作时,应严格保持安全距离,设置临时遮栏、挂警告牌,并有人监护,严禁使用钢卷尺。

(6) 不论高、低压设备带电与否,值班人员不得单人打开柜门进行工作,如有必要打开柜门时,需经领导批准有人监护,并符合设备不停电的安全距离。

(7) 电气设备未经验电,一律视为有电,未采取安全措施之前,不准用手触摸。验电时,首先在带电设备上试验电笔良好;用电压等级相同的合格验电器,再检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套

(8) 电气设备停电后,在未拉开刀闸和未做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。在已停电的开关手把上必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。在带电设备附近工作时,必须设专人监护。工作结束后必须接到送电通知方可恢复送电,严禁约时停、送电。

(9) 施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作要求做好安全措施,

包括停电、验电、装设临时接地线、遮栏和悬挂标示牌。经检查确认无电后方可开始工作。

(10) 电气设备在运行中,不准进行检修。如需进行必须切断电源,做好安全措施,挂警告牌后方可施工。

(11) 高空作业应遵守《高空作业安全操作规程》。必须穿戴好个人防护用品(安全带、安全帽),必须有安全防护措施,上下传递物品严禁抛掷。

(12) 在梯子上操作时,首先检查梯子有无损伤,梯脚有无防滑装置和防滑绳。一个人上梯操作,一个人扶梯操作,禁止在最上一层站立。两人在同一梯子上作业时要有安全措施,有人扶梯,并注意梯子的承重能力。

(13) 在顶棚内工作时,注意不要碰撞其它管线和设备,要踩蹬牢固部位,注意蹬空掉下摔伤。不要往下掉东西,顶棚下必须有专人看管以免伤及他人。

(14) 禁止酒后进行电工维修操作工作。

(15) 值班人员要有高度的工作责任心,严格执行巡检制度、倒闸操作制度、交接班制度、安全用具、安全防火制度和配电室门禁制度。

(16) 电气设备发生火灾时要立即切断电源,在不能断电情况下,灭火要使用干粉灭火器,严禁用水灭火,并及时通知中控室。

(17) 在停电线路或设备上工作时,必须验明无电后采取安全措施,要在断开电源的开关手把上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,注意反送电。工作完毕要检查工作质量无误,并检查是否有遗留材料和工具,全体工作人员撤离工作地点后,拆除防护措施,摘下标示牌,恢复送电。

(18) 进行倒闸操作时,要检查操作票填写的内容程序是否正确,核实无误后,方可进行操作。操作时不能少于两个人(一个人操作,一个人监护),严格按操作票顺序进行操作。操作时要穿绝缘鞋,带绝缘手套。遇雷雨天气

时禁止倒闸操作。酒后禁止倒闸操作,倒闸操作要按规定悬挂标示牌。与供电单位和用户联系停送电倒闸操作时,值班人员必须复查核对所操作的开关无误后方可操作,并将联系内容和联系姓名作好记录。

(19) 在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。

(20) 发生人身触电事故和火灾事故时,必须立即断开有关设备电源,马上进行抢救,做好应急处理,防止事故扩大,并立即通知相关领导。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

配电工安全操作规程

安全用电和操作规程 为贯彻执行“安全第一,预防为主”的用电方针,现对酒店安全用电和操作制度作如下安全用电规定。 1.电工在进行停电维护,检修时要做好工作计划,安全监护;做到停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。 2.工作中坚持交接班,巡回检查制度,对电气设备进行定期检查和记录。 3.不允许在用电设备,开关箱上张贴和悬挂物品。 4.所用电气设备不可用湿布去擦,更不能用水去冲洗。 5.搞卫生、冲洗地板时不得使水溅到插座、用电器具、电机、接线盒内等设备上,避免电气设备、线路漏电伤击人员和短路损坏用电设备。 6.在电气设备附近,严禁堆放易燃、易爆物品,防止用电气设备故障产生的火花引起火灾。 7.使用移动设备的部门,应经常性地检查所用设备、插座、电缆线的好坏,避免裸露部分漏电伤击人员和引起电气设备的误动作。 8.严禁私用电气设备,杜绝乱拉电线、电灯等现象,避免线路,开关过负荷,发热而损坏设备和引起火灾。 配电工安全操作规程 1.倒闸操作由操作人填写操作票,每一张操作票只能填写一项操作任务; 2.倒闸操作必须由两人进行,操作前应认真核对所填操作项目,操作中认真执行监护,复诵制; 3.停电操作必须按照开关负荷侧刀闸,母线侧刀闸操作,送电时与此相反,严禁带负荷拉合刀闸; 4.手车开关柜,停电操作应按照开关,将小车由工作位置拉至试验位置顺序操作,送电时与此相反; 5.变压器送电应按合高压侧刀闸,合高压侧开关,合低压侧开关顺序操作。停电操作顺序与此相反; 6.操作中发生疑问时不准擅自更改操作票,必须向命令下达人报告,弄清楚后再进行操作; 7.设备检修需要接地时应先确认检修盘带电指示灯熄灭后,方可合接地刀闸; 8.配电设备发生速断,及过流动作时严禁送电; 9.严禁双方约定时间进行操作。 低压操作规范与要求 1.装接灯头,开关必须控制火线,装接临时线应进行审批后方能装设,到期必须拆除(三个月为限); 2.登高作业要先办妥审批手续方可进行,使用的登高工具必须牢固可靠、安全、传递工具材料须用绳袋吊运,严禁上下抛掷,风雨雷电天气严禁登高作业;

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁

丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料。 二、修改临时用电施工组织设计的资料。 三、临时用电技术交底与验收资料。 四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。 五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。 六、接地电阻测定记录:

低压配电室安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD947 低压配电室安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电室安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、配电室操作电工必须严格遵守相关各项安全操作规程,非持证人员严禁上岗操作。 2、检修完毕送电前应做到:(1)清理施工现场检查工具(2)拆除接地线(3)人员撤离现场。 3、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电后接地。 4、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。 5、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 6、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。 7、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。 8、室内低压送电操作:(1)拆除停电指示牌,检查检修工具(2)先合低压总刀开关,再合总负荷开关,后合

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

变配电室倒闸安全操作规程

变配电室倒闸安全操作规程 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 2.关于工作票使用 2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为:

2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全; 2.5.1.3所填安全措施是否完善正确。 2.5.2工作负责人(或监护人): 2.5.2.1正确安全地组织实施; 2.5.2.2对实施人员进行安全、纪律教育; 2.5.2.3负责检查工作票填写的安全措施是否完善正确、根据现场实际作补充完善; 2.5.2.4监护工作人员认真执行安全工作规程; 2.5.2.5工作结束组织清理现场,认真执行工作终结手续。 2.5.3工作许可人(值班员)

配电安全操作规程

配电安全操作规程 配电值班人员须经上岗培训,并取得上岗合格证,同时熟悉所辖供配电系统,高低压开关操作方法及母联运作流程后,方可执行本规程,本规程中“低压”指400V工作侧,变压器高压侧10KV。 一、操作准备工作 1、穿戴好绝缘保护用品,并准备好工具和警示牌。 2、操作人员和监护人员应同时在场。 二、低压合闸程序 1、确定受电变压器相对 2、确定相邻低压总平,观察有无异常。 3、执行先合低压正常后,观察有无异常。 4、检查三相电压正常后,合上支路负荷屏闸。 5、若使用母联供电,则先确定另一个低压总屏处于断开位,并挂牌后才实行母联方式。 6、严禁变压器并联运行,示功率因数情况在合支路负荷屏闸后,适当投入电容器屏闸。 三、全面断电程序 1、必须执行先断支路负荷,然后断低压总屏,最后断高压进户屏的原则进行断电操作。 2、全面断电后,应在高压进户侧挂牌警示。 3、若是检修,应合供电屏地刀,确保检修人员安全。

四、区段断电程序 1、低压区段断电分两种情况: 1)若是检修低压部屏,应断开高压供电闸,并挂警示牌。 2)若是检修支路负荷屏、母联屏和电容器屏,应断开该路低压总屏并挂警示牌;另外,电容器屏切断后,须经十分钟后再投入。 2、变压器区段检修应断开相应的高压供电屏闸,且联通该屏地刀,以确保安全。 3、支路屏以后的检修区段停电,只须停该支路屏,并挂警示牌。 五、挂警示牌程序 1、低压区段严禁送电位置必须挂“严禁送电”警示牌。 2、实行谁挂牌谁取牌的安全操作程序。 六、安全巡视检查程序 1、巡视检查,主要采用耳听、眼看、鼻嗅等感官方式,确定各受电部位有无异常,如发现异常,应及时报告并做详细记录。

配电室岗位安全操作规程

配电室岗位安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 1、值班电工必须经过专业技术培训,并考核合格,持证上岗。不仅应具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程以及本系统的各种设备性能和操作方法,同时要有高度的责任心。 2、上班前穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品,要求这些用品必须质量合格,并且正确使用。 3、严格执行配电室的各种管理制度,严禁外来人员入内。值班电工必须严格执巡回制度和操作票制度。严格执行“配、变电室安全运行规程和制度”。

4、发生人身触电事故,应立即切断电源进行急救。 5、高压设备检修时必须停电进行,并且要有专人监护及挂警告牌,电流互感器严禁次级开路,高压操作顺序应按水电部规定进行。 6、配变电室所用的各种绝缘工具须经当地供电局检验合格后并出具合格证后方可使用。 7、配电屏的刀闸开关,禁止带负荷拉开。 8、在配电间,高低压部分严禁带电做清洁工作,变压器应有良好的可靠接地线,临时停电必须挂警告牌,防止误送电。 9、配电室突然跳闸停电,没有查清原因,不准合闸送电。 10、值班电工应认真检查安全用电和发生事故或故障等详细记录,字迹清楚。重大问题立即报告主管部门,并做好交接班工作。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

配电岗位安全操作规程

配电岗位安全操作规程Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

配电岗位安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、严格执行通用分册中《配电安全操作规程》。 2、改变高压6KV配电系统的运行方式须事先征得厂电 调同意,不得擅自改变;遇突发事故需立即改变运行方式时,可先改变后通知。 3、停送电工作必须由专人负责,执行总调度室通知,严禁约时停送电。 4、线路停电时,先分负荷开关(包括油开关、空气断路 器等),后分隔离刀闸;送电时,先合隔离刀闸,后合负荷开关。 5、变配电室系统合闸时,先高压后低压、先进线后馈线、电源侧依次向负荷侧;分闸(停电)操作与之相反。 6、单线故障停电时,先断开停电线路油开关后,方可合母联。 7、拉合跌落保险时,必须使用绝缘棒(雨天加防雨罩),穿好高压绝缘胶鞋,戴好绝缘手套。并先切除线路上的负荷,

变配电室值班安全操作规程

变配电室值班安全操作规程 1、岗位安全职责 1.1严格遵守公司员工守则和各项规章制度。 1.2努力学习技术,熟练地掌握所辖区内的供电方式状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能及实际操作。 1.3努力做好设备的维修保养工作,做好防范小动物工作,确保安全运行。 1.4坚守岗位,定期巡视电器设备及水泵房,密切监视各仪表的工作情况。正确抄录各项数据并填好报表。 1.5对来人来电报修及时登记。 1.6值班长负责安排电工日常维修工作。 1.7发生事故时,值班人员应保持冷静头脑,按照操作规程及时排除故障。 1.8事故未排除不进行交接班,应上下两班协同工作,一般性设备故障应交代清楚并做好记录。 1.9请假、补休需在一天前报告主管人员,并由主管人员安排合适的替班人。 1.10按规定的时间做好值班室内外清洁工作。 1.11完成上级领导交给的其它任务。 2、岗位任职条件 2.1接受过良好专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗《电工上岗证》,《电工入网作业许可证》。

3、上岗作业准备 3.1上班前禁止饮酒,穿戴整齐,按要求佩戴各种证件。 3.2提前15分钟到场协同上班人员对设备进行巡视检查,安全工具及各种标示做好检查记录及交接班记录。 4、安全操作规程 4.1停送高低压电时,必须有监护人员在场方可进行,在两米以上登高作业时必须有两人进行。 4.2进行高低压操作时需穿绝缘鞋,戴绝缘手套,立于橡皮绝缘垫上。 4.3高低压侧在停电检修时,应先停电,验电,断开各路开关两侧进行短路接地,挂上各种不同情况的警示牌,经检查符合安全要求方可下令进行工作。 4.4高低压侧在送电时必须排除短路、接地、拿下警示牌,经过检查符合送电要求方可下达送电指令,先送总盘,后送各路开关。 4.5进行高压操作时必须填写操作票,并在模拟图版上进行假操作再进行实际操作。 5、其它注意事项 5.1熟悉各种应急预案及其操作方法。 5.2定期对设备进行清洁维护。 5.3定期由供电部门对设备进行检测。

配电室安全操作规程和管理规定

配电室安全操作规程 1、配电室操作维修人员必须认真遵守各项安全操作规程。 2、室内检修,如需停电,应一人监护一人操作,先停分开关,后停总开关,再停高压负荷开关,并分别挂停电指示牌,封挂地线,确认停电无误方可检修。 3、每天应加强配电设备的巡视,配电设备的巡视必须注意: (1)瓷瓶绝缘设备有无破损、闪络放电现象; (2)压接螺丝有无松动,个部位有无发热; (3)电气设备有无异声音和放电声; (4)仪表、信号、指示灯、电压是否正常; (5)补偿电容有无异常。 4、清扫检修完毕送电以前应做到: (1)清扫施工现场检查工具。 (2)拆除地线。 (3)人员撤离检修现场。 (4)合高压负荷开关。 5、室内低压配电盘送电时应做到: (1)拆除指示牌,检查工具。 (2)确认无误方可送电,必须一人操作一人监护。 (3)先合总开关,后合分支开关。 (4)监视电压电流情况,发现问题及时处理。 6、工作人员进行各项操作检修时必须按规定穿戴合格的防护用品。 7、各种操作工具、防护用品应每年定期检修,以保持良好。

配电室管理规定 1、配电室工作人员须熟悉配电室安全操作规程,按时参加培训和安全教育活动。 2、严格按照配电室安全操作规程进行操作,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患要及时报告,精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电室而发生意外。 5、配电室不准堆放杂物,室内不准吸烟,任何食物不准带入配电室,做到防火、防汛、防漏、防雷电、防小动物侵入,以免发生短路事故。 6、严格将易燃易爆危险物品带进配电间,严禁烧电炉等,配电室内严禁吸烟,工作人员须能熟练使用消防器材。 7、严禁无关人员进出,未经培训不得随便开关操作室内设备设施。 8、管理人员应经常检查设施设备运行情况,发现隐患及时处理。 9、配电室内专用工具(绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔)应放在易使用的地方,放置整齐,绝不准作为它用。

变配电室安全操作规程

1、目的 为了保障变配电室的正常、安全运行,特制订本规定。 2、适用范围 本管理规定适用于本公司的变配电室的安全管理。 3、职责 动力组:负责公司变配电室的日常管理和检查、检修工作。 4、内容与要求 4.1变配电室安全操作制度 4.1.1变配电室值班人员,必须持有政府部门颁发的电工证和上岗证,熟悉变配电室现场情况后,经过一段时间的实习,考核合格后才能独立操作。 4.1.2变配电室高压设备进行操作时,必须有上级指示和指令或其它操作依据,并确认无误后,方可进行工作操作。 4.1.3操作时,必须两人进行,一人监护,一人操作,两人必须明了操作目的和要求。 4.1.4操作时应穿戴合格的绝缘鞋和手套,并站在绝缘垫上进行。 4.1.5切断电源前,任何人不准进入防护栏。 4.1.6在切断电源、检查有无电压、更换熔断器等工作时,均应使用防护工具。 4.1.7在距离10KV导电部位1m以内工作时,应切断电源,并将变压器高低压两侧断开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等)应先放电。 4.1.8核实进线开关确实断开,设备不带电后,再悬挂“有人工作,切勿合闸”警告牌方可进行维护和检修工作。警告牌只许原挂牌人或监视人撤去。 4.1.9严禁用手或金属工具触动带电母线,检查通电部位时应用符合相应等级的试电笔或验电器。 4.1.10高处作业时应系好安全带,严禁使用金属梯子。 4.1.11隔离开关及油开关操作顺序为: (1)送电时:先合隔离开关,后合油开关。 (2)断电时:先断油开关,后断隔离开关。 严禁隔离开关带负荷操作。 4.1.12断开隔离开关或跌落式保险时,应注意先切除负荷,拉开顺序为先中间相后边相,合上时顺序相反。

配电室安全操作规程

配电室安全操作规程 (1) 配电室员工需经安全技术考核及体检合格,领取市劳动局颁发的《电工操作证》方可进行独立工作。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套 (8) 电气设备停电后,在未拉开刀闸和未做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。变配电室安全操作规程(通用版)

变配电室安全操作规程(通用 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0102

变配电室安全操作规程(通用版) 1.在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操作。 2.变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 3.电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。 4.隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不允许断电时,则应降低负荷并加强监视。 5.在变压器台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧不停电,则工作负责人应向全体工作人员说明线路有电,并加强监护。 6.所有的高压电气设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标示牌,并悬挂在适当的位置上。 7.变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换、渗漏

油应及时处理。 8.有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检修。 9.电气设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电业部门的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。 10.变压器的保养、检修,应按规定的周期进行。 11.高、低压变、配电装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检修工作。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

变配电安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.变配电安全操作规程正式 版

变配电安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: ( 1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 ( 2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 ( 1 )断电操作顺序:

A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。 ( 2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。

5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 ——此位置可填写公司或团队名字——

配电室安全操作规程

配电室安全操作规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

十、电气设备停电后在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时距离工作人员工作中正常活动范围小于米必须停电。距离大于米但小于米设备必须在与带电体不小于米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

配电室运行岗位安全操作规程示范文本

配电室运行岗位安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电室运行岗位安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 运行电工是执行本企业内变、配电室的所有电气设备 正常运行的监护及故障处理等工作的作业人员。 1、熟悉和掌握配电室各种电气设备接线及性能,能准 确无误地操作配电室内各种电气设备。熟悉本岗位各种安 全操作规程。 2、在工作时间内认真监盘,按时记录好各项数据,包 括电量、电压、变压器湿度、室温等,并随时掌握主要回 路的电流变化情况,使所有设备处于正常、经济、安全的 运行状态中,达到正确维护与安全运行的目的。 3、及时处理不需采用特殊手段或停电才能解决的一切 故障,对不能及时处理的故障,认真做好记录,并报告有 关人员。

4、巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得随意移动或越过遮栏。 5、雷雨天气,需要巡视室外高压设备的,应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。 6、当高压设备发生接地短路时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内的区域。需进入上述范围人员必须穿戴好防护用品,接触设备的外壳和构架时,应戴好绝缘手套。 7、巡视配电装置,进入高压室后须将门锁好。 8、在遇有大风、浓雾、暴风雨、大雾等恶劣天气时,应根据具体情况对设备特殊巡检,及时了解室外电气设备情况,完成有关人员部署的紧急任务。遇有紧急情况严重威胁设备或人身安全时,值班人员可以不经上级许可,先行拉开有关设备的电源开关,并立即向有关部门报告。当设备发生重大故障后应进行特殊检查。

相关文档