L J A12-6

塔机验收记录

施工单位: 工程名称:

日期:

资料员(章): 山东省建筑施工安全监督总站监制

塔吊基础验收表LJA 12-6-1

注:①此表适用于塔吊、物料提升机、外用电梯

②此表后附基础与建筑的平面图、地基隐蔽工程验收记录、钢筋隐蔽工程验收表,混凝土试验报告

塔机安装前零部件检验表LJA 12-6-2

塔机附着锚固装置及垂直度检验表LJA 12-6-3

注:①缆风绳式仅限于有风绳井架式塔机。②附着式塔机每附着顶升一次,填本表一次。

塔机安装验收表LJA 12-6-4-1

LJA 12-6-4-2

LJA 12-6-4-3

QJJB-B-38 鲁建10-1

隐蔽工程验收记录

青岛市建筑工程质量监督站监印

塔式起重机安装验收记录表

中国建筑项目管理表格 塔式起重机安装验收记录表 表格编号CSCEC8B-SP-B013 工程名称 塔式起重机型号设备编号起升高度 幅度起重力矩最大起重量 T 塔高 M 与建筑物水平附着距离M 各道附着间距M 附着 道数 验收部位验收要求结果 塔式起重机 结构 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重等重量与位置符合使用说明书 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止档装置距钢轨两端距离≥1m 行走限位装置距止档装置距离≥1m 轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm 机构及零部 件 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准,保险装置可靠 各机构转动平稳,无异常响声 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 制动器动作灵敏可靠,联轴节连接良好,无异常 附着锚固 锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不 得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统 供电系统电压稳定,正常工作、电压(380±10%) 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急 开关符合要求

塔吊安装完毕验收记录表

塔吊安装完毕验收记录表 试运行 空荷载额定荷载超载10 % 动载 幅度重量幅度重量 每月进行一次额定荷载和超载10%动载,检查各传动机构工作是否准确、平稳,液压系统是否渗漏,操作和控制系统是否灵敏可靠,钢结构是否有永久变形和开焊,制动是否可靠。调整安全装置不少于三次检验 结 论安装单位(盖章) 年月日 验收责任人 安 装 单 位 质量检查员: 安全员: 拆装负责人: 技术负责人:租赁 单位 单位负责人: 塔吊司机长:总承包单位负责人: 分包单位负责人: 监理单位工程师:

塔吊附着锚固检查记录检验表 工程名称:设备型号:2009年月日 状 项态 目自由高度米锚固后高度米检查 检验附着道数附着锚固与 结构距离 米 附着锚固之前检查框架、锚杆、墙板是否开焊、变形、裂纹锚杆长度和结构形;式是否符合附着要求建筑物上附着点布置和强度是否符合要求基础强度经过加固后是否满足承压要求首次锚固以下高度不得大于说明书规定二次以后锚固之间距离符合要求 附着锚固之后检查锚固框架安装位置是否符合规定要求塔身与锚固框架是否固定牢靠 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、轴销 是否齐全、正确、可靠 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直 度不得大于相应高度的2‰ 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的4‰ 锚固等以上塔机自由高度不得大于要求 验收结果 验收签字安装单位技术负责人: 安装单位安全员: 顶升作业负责人:

塔吊顶升检查记录检验表 工程名称:设备型号:年月日 状 项态 目原高度米顶升后高米检查 检验幅度米附着锚固与 结构距离 米 顶升之前检查标准节数量和型号是否正确 标准节套架平台等是否开焊变形裂纹套架滚轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否合适 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通,无泄漏 钢轨顶纵横方向倾斜度是否超过5‰ 电缆线是否放松到足够长度 顶升套架和回转支承是否可靠连接 顶升之后检查塔身连接是否可靠,螺栓销子是否齐全塔身和回转平台连接是否可靠,螺栓拧紧力距是否达标 套架是否降低到规定位置电源是否接好塔身对支承面垂直度是否小于4‰ 顶升油缸是否放置在规定位置 验收结果 验收签字安装单位技术负责人: 安装单位安全员: 顶升作业负责人:

塔吊起重机安装验收记录表(表格)

塔吊起重机安装验收记录表工程名称康桥那云溪三标(228#楼) 塔式起重机型号QTZ80 设备编号2012TC01303735 起升高度39.2 m 幅度56 m 起重力矩800KN.m 最大起重量6t 与建筑物水平附着距离 3 m 各道附着间距m 附着道数 验 收 部 位 验收要求结果 塔式起重机结构部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1m 行走限位装置距止挡装置距离≥1m 轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和遍插符合国家级行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确

制动器动作灵活可靠,联轴节连接良好,无异常 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢固 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支撑面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支撑面垂直度不得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)V 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5 安全限位与保险装置起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 变幅限位器灵敏可靠 超高限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 环境布设位置合理,符合施工组织设计要求 与架空线最小距离符合规定 塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m

塔机验收表

XAJ8—6塔式起重机验收记录 施工单位: 租赁单位: 工程名称: 日期: 资料员: 四川省建设厅监制 XAJ8—6—1施工现场塔式起重机基础验收记录(表一)工程名称: 施工单位: 装(拆)单 位 负 责 人 基础施工单 位 负 责 人 施工地点塔机规格型 号 安装高度定(拆)日

(cm)期 检验项目实测数据验收结论 路基允许承载能力N/m2 土壤地耐力20KN/m2 基坑边坡坡度 路基距基坑边距离 m 暗沟、防空洞、坑(有、无) 排水沟(有、无) 高压线(有、无) 场地平整情况 混凝土强度 固定支腿安装垂直度、平面度 固定支腿接地电阻的设置 基础尺寸及表面平整度、预埋螺 栓情况 其它 验收意见: 基础施工负责人: 装(拆)负责人: 年 月 日 注:1、附基础与建筑的平面图、地基隐蔽工程验收记录、钢筋隐蔽工程验收表、混凝土试验报告。 2、本表由基础施工单位填写,基础施工单位,塔机安装单位各存一份。

XAJ8—6—2施工现场塔式起重机轨道验收记录(表 二) 工程名称: 施工单位: 装(拆)单 位 负 责 人 施工地点轨道铺设单位 安装高度 (m) 安装日期 塔机型号 钢轨 型号 轨道长度 (m) 轨距 (m) 检验项目和标准实测数据验收结论 碎石粒度20-40mm 路基碎石厚度大于250mm 枕木间距小于等于600mm 钢轨接头间距不大于4mm 钢轨接头高度差小于等于2mm 两轨道钢轨接头错开距离不小于1.5m 轨距拉杆距离小于等于6m 轨距误差小于等于1‰ 钢轨顶面纵、横方向倾斜度上回塔机小于 1/1000;下回转轨道塔机小于3‰ 接地装置组数(每隔20m一组)和质量 接地电阻小于等于4Ω 验收意见: 塔机安装负责人: 施工单位安全负责人: 轨道铺设负责人:年 月 日

塔机综合验收表

塔机综合验收表 施工单位: 工程名称: 验收日期:

塔机安装验收表 工程名称设备编号 规格型号生产厂家 出厂合格证号生产许可证 安拆方案设备说明书 验收项目及要求验收结果 基础 平面度副和本机说明书要求基础承载力符合本机说明书要求 基础排水措施 金属结构 金属构件无裂纹、变形,焊缝无开裂 高强度螺栓预应力符合装配技术要求,无松动、缺损不允许在与水平面呈现60-70之间设梯子 高于地面2M以上直立梯应设置护圈,护圈条件符合GB5144-94.4 卷筒和滑轮 主要结构件锈蚀深度达原设计厚度10%应予报废 卷筒上钢丝绳伸至最大使用长度时卷筒上至少保留三圈 滑轮应设有防钢丝绳跳槽装置,防跳槽装置与滑轮最外边缘间隙不得超过钢丝绳直径的20℅ 钢丝绳钢丝绳的型号、规格和长度符合说明书规定;当钢丝绳采用绳平固时,绳卡数量与绳径相匹配,间距为6-7倍绳径,滑鞍放在受力一侧,不得正反交错 吊钩 设置有防脱棘爪,钩身不得焊接及钻孔报废标准按照GB5144-94。5。3。2规定 工 作 机 构 各工种运转达正常,无异响

安全保护装置 力矩限制器灵敏度可靠 重量限制器灵敏可靠 起升高度限位器灵敏可靠幅度限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 卷筒保险正常有效 吊钩保险正常有效 回转限位器灵敏可靠 其它安全保护装置灵敏可靠 电气紧急断电开关灵敏可靠;并有短路及过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护 主体结构、电动机底座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属护管都应接地,接地电阻不大开4Ω(重复接地电阻不大于10Ω),在主电路、控制电路中,对地绝缘电阻不小于0.5MΩ 司机室照明设施单独控制,设置橡胶绝缘板,灭火器 防护齿轮、皮带、链等传动装置的外露旋转零件应设防护罩各种防护罩应坚固、且便于观察、检修 液压系统 溢流阀、平衡阀等各阀灵敏可靠 溢流阀的调压力≤额定工作压力110℅油箱有足够容量,温升不超过400 垂直度无风状态下,塔身与轴心对支承面的侧向垂直度按说明书要求

塔式起重机安装验收记录表

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表工程名称三桥增压泵站工程 塔式起 重机 型号QTZ40 设备编号090505 起升高度31 m 幅度45 m 起重力矩34.2 KN·m 最大起重量 4 t 塔高13.2 m 与建筑物水平附着距离m 各道附着间距m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构件无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置使用说明要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1 m 行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好 钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确 制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度 (续表)

塔吊进场验收记录表

工程名称南通市中央创新区医学综合体一期设备名称塔式起重机 制造厂家启东建筑机械有限公司规格型号QTZ6010 产权单位东平劳务公司进场日期2018年月日使用单位江苏南通二建有限公司进场数量1台 随机资料附1、塔式起重机使用说明书 2、产权备案登记 3、塔机铭牌,出厂检验合格证,型式试验合格证 4、塔机安全监控管理系统验收报告及产品合格证 5、塔机出厂资料 验 收 内 容 外 观1、标准节无变形、开焊 检 2、各机构配件是否完整无损伤 查 验 收 结 论 年月日 验收产权单位 负责人 设备管理员安全负责人 人员签

工程名称南通市中央创新区医学综合体一期设备名称塔式起重机 制造厂家启东建筑机械有限公司规格型号QTZ6010 产权单位东平劳务公司进场日期2018年月日使用单位江苏南通二建有限公司进场数量1台 随机资料附1、塔式起重机使用说明书 2、产权备案登记 3、塔机铭牌,出厂检验合格证,型式试验合格证 4、塔机安全监控管理系统验收报告及产品合格证 5、塔机出厂资料 验 收 内 容 外 观3、标准节无变形、开焊 检 4、各机构配件是否完整无损伤 查 验 收 结 论 年月日 验收产权单位 负责人 设备管理员安全负责人 人员签

工程名称南通市中央创新区医学综合体一期设备名称塔式起重机 制造厂家中联重科股份有限公司规格型号QTZ6012 产权单位东平劳务公司进场日期2018年月日使用单位江苏南通二建有限公司进场数量1台 随机资料附1、塔式起重机使用说明书 2、产权备案登记 3、塔机铭牌,出厂检验合格证,型式试验合格证 4、塔机安全监控管理系统验收报告及产品合格证 5、塔机出厂资料 验 收 内 容 外 观5、标准节无变形、开焊 检 6、各机构配件是否完整无损伤 查 验 收 结 论 年月日 验收产权单位 负责人 设备管理员安全负责人 人员签

建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表

表8.1.8.1-7 建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表工程名称卢卡庄园 塔式起 重机 型号设备编号起升高度 m 幅度 m 起重力矩 3 KN·m最大起重量 4 t 塔高 26.4 m 与建筑物水平附着距离 4 m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确符合规范要求 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开符合规范要求 结构件无变形、开焊、疲劳裂纹无变形、开焊、疲劳裂纹现象压重、配重的重量与位置使用说明要求符合规范要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确资料齐全基础周围有排水措施排水情况良好路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确符合规范要求钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 符合要求塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求符合规范要求止挡装置距钢轨两端距离≥1m 符合要求行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 符合要求轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 符合要求 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好符合要求钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准符合规范要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准符合规范要求各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象符合要求吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠符合要求各机构转动平稳、无异常响声符合要求各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确符合要求制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常符合要求 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求符合规范要求塔身与锚固框架固定牢靠符合要求附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠符合要求垫铁、锲块等零部件齐全可靠符合要求最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 符合规范要求 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 符合规范要求附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度符合规范要求

塔式起重机安装验收记录表(综合验收表)

塔式起重机安装验收记录表 工程名称酒泉市天诚.富丽阳光住宅小区9#楼 塔式起重机 型号QTZ50 设备编号T060078 起升高度30m 幅度起重力矩最大起重量塔高与建筑物水平附着距离m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 塔式起重机结构部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1米 行走限位装置距止挡装置距离≥1米 轨接头间距不大于4 m m,接头高低差不大于2m m 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 验收部位验收要求结果 附着固定锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫块、楔块等零件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线支承面垂直度不得大

于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)伏 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ 安全限位与保险装置起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限位器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 变幅限位器灵敏可靠 超高限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 验收部位验收要求结果其 他对检测单位意见复查 出租单位验收意见: 签字:日期:安装单位验收意见: 签字:日期: 使用单位验收意见: 签字:日期:监理单位验收意见: 签字:日期:

相关文档